一、汉中门车站基坑施工监测方案

1.1 工程概况

汉中门车站位于汉中路南侧,其南侧为汉中门市民广场,北侧为南京中医药大学,车站西端离虎踞路高架桥最近的桥墩约30m车站总长度为:161. 50米, 车站标准段宽度:20. 90米。顶板埋深约2. 8?3. 6米,基坑开挖深度约20. 93?23. 1米。车站西端南北侧在施工阶段各设一个10nm8m的盾构吊出井,东端车站底板设1. 9X1. 9的电缆过轨通道与I号风道内电缆夹层相界接。车站东西两端北侧设活动塞风道、风井,在南北两侧共设四个出入口通道。车站西端地下三层设防淹门一道(与人防隔断门结合),其承载力按秦淮河百年一遇洪水标高11 . 5m 考虑。汉中门站地形平坦,本场地南侧为汉中门广场。车站设计为地下三层三跨箱形结构,采用明挖顺做法施工;岛式站台,站台宽12m 有效站台长度140m。

根据本工程特点,车站土体基坑围扩设计采用间隔布设、桩芯相切、护壁咬合人工挖孔桩,同时利用人工挖孔桩设混凝土圈梁,与主体结构共同参与基坑围护。车站西端的2、3 号出入口由于地质条件好分别采用锚喷支护及土钉支护;位于车站东端的1、4号出入口采用? 800钻孔灌注桩作为基坑围护结构,桩间距900。地下二层框架结构,围护结构采用密排的? 1000人工挖孔桩,挖孔桩采用钢筋砼桩与素砼桩间隔布设(局部地段采用密排钢筋砼桩),桩芯相切,护壁咬合。东端1号风道为地下三层框架结构,围护结构采用密排的?1200人工挖孔

桩,挖孔桩采用钢筋砼桩,桩芯相切,护壁咬合。围护结构支撑采用?609mm勺钢管支撑(壁厚t=12mm),竖向设四道,支撑水平间距为5m

1. 2工程地质条件和周边环境情况

1. 2. 1.地形、地貌、地质

汉中门站拟建场区隶属于I级阶地地貌单元。地表以下1. 80—4. 30米为近期杂填土、粉质粘土、素填土;第四系沉积层底板埋深5. 10—22. 90米,主要为全新世?上更新世沉积粉质粘土和混合土:下部基岩为白垩系“红层” ,岩芯为泥质粉砂岩加粉砂质泥岩,软硬相间,属极软岩。汉中门车站地质参数由《南京地铁二号线汉中门站岩土工程详细勘察报告》(编号:2004168-1)提供。穿越的主要土层由上至下依次为:①—杂填土;

①—2b2-3素填土;②—15-2粉质粘土;②一3b2-3粉质粘土;③一lb |-2粉质粘土:③一2b2-3粉质粘土;③一3b1- 2粉质粘土:③一4e粉质粘土:Klg-1a强风化泥质粉砂岩:Klg-2a中风化泥质粉砂岩。

1. 2. 2.水文

本站地下水类型主要为上层滞水、孔隙潜水和基岩风化裂隙水。上层滞水主要赋存于①层填土的碎砖、碎石等杂物的孔隙格架中;孔隙潜水分布在②层软土中;③层硬可塑粉质粘土,可视为相对隔水层;基岩风化裂隙水土要分布于岩石风化界面和粉砂岩、泥质粉砂岩裂隙中,裂隙多被允填、裂隙一般不富水。地下水年变幅0. 50?1. 50米,地下水对砼无腐蚀性,对钢筋砼结构中的钢筋无腐蚀性,对钢结构具有弱腐蚀性。场地土对砼无腐蚀性,对钢结构有弱腐蚀性。

设计时,地下水位埋深按1. 00米考虑。

1. 2. 3.气象

本项目所在区域处于长江下游北热带季风气候区,具有气候温和,雨量充沛,日照充足,无霜期长,四季分明等特点,因受大陆、海洋以及来自南北天气系统段影响,气候比较复杂,年际间的变化大,气象灾害比较频繁,年降雨量为1000?1200mm年内分布也不

均衡,主要集中在夏季,6?9月份雨量占52%,夏秋之际多台风暴雨。

1. 2. 4?周边环境情况

本工程部分施工场地受附近建筑物及地下管线的限制,女口:西端约30m处有虎踞路高架桥外及东端南侧距南水苑宾馆最小距离为1.8米,车站范围内管线密集。地层中主要以粉质粘土为主;基坑开挖深度为20. 93?23. l米:基坑变形要求高。

1. 3监测目的和内容

1. 3. 1施工监测的目的

基坑开挖是一个动态过程,与之有关的稳定和环境影响也是个动态过程。因此,加强在施工过程中的监测,有助于快速反馈施工信息,以便及时发现问题并采用最优化的工程对策。根据监测结果,及早发现可能发生危险的先兆,判断工程的安全性,防止工程破坏事故和环境事故的发生,采取必要的工程措施及手段,把危险的先兆消灭在萌芽状态。

1. 3. 2 施工监测的意义

1)运用现代化的信息技术来指导施工,提供可靠连续的监测资料,以科学的数据、严谨的分析来指导预防工程破坏事故和环境事故的发生。

2)及时整理监测信息,通过数据处理确立信息反馈资料,将现场测量结果

与预测值相比较,以判别前一步施工工艺和施工参数是否符合预期要求,以便确定和优化下一步施工参数,从而指导现场施工,做到信息化施工。

3)通过监控量测,确保车站周围建筑物的安全,用反馈的信息优化设计,

使设计达到优质安全、经济合理、施工快捷,另外还可将现场监测结果与理论预测值相比较,用反分析法寻求更接近实际的理论公式用于指导其它工程。

4)为因不可抗力造成的工程事故或其它意外,以及由此产生的纠纷、诉讼、索赔、反索赔时提供可靠依据。

5)指导现场施工,保障邻近建筑物、构筑物、地下管线及周围环境的安全。

1. 3. 3监测信息化施工工艺流程(详见信息化施工工艺流程图)

监测流程图

1. 3. 4监测内容

根据本工程的特点确定的量测项目有围护结构裂缝及渗漏水观察;基坑周围

地表、地下管线沉降、建筑物沉降及倾斜;围护桩顶水平位移及垂直位移;钢管支撑与腰梁应力监测等。具体要求见下表。

基坑施工监测的具体项目

实施由上级主管部门另行决定。

测点布置:结合地质勘察资料、地下管线图纸、围护结构图及现场实际调查,对施工测点进行综合布点,严密监测。测点布置原则为:(1)观测点类型和数

量的确定综合考虑工程地质条件、设计要求、施工特点等因素;(2)为验证设

计数据而设的测点尽量布置在设计中的最不利位置和断面,如最大变形处、最大

内力处,为及时反馈信息,考虑相同工况下的最先施工部位,以指导施工;(3)观测变形的测点(连续墙水平、垂直位移,建筑物位移等)考虑既能反映监测对象的变形特征,又能便于使用仪器进行观测,还要有利于测点的保护。即全面监测、选择最危险断面集中设置多种测点、各种测试结果相互验证,既安全可靠又经济合理。

根据设计要求结合本工程实际情况,基坑开挖共设基坑周围地表沉降测点

32个、围护桩顶垂直位移测点各16个、深层土体水平位移(测斜管)16个、钢支撑轴力9个断面36个测点、土压力2个断面16个测点、支护桩内力2个断面32个测点(拉、压双向)、4个水位测点(利用4孔测斜管),具体布置见附图1、2。

基坑周围地面建筑物、地下管线沉降按实际情况布置。

腰梁应力建议不测。

拟对隧道设4个重点观测断面,布置在覆盖层最浅及距已有建筑物最近处。

共设置周边位移测点16个、拱顶下沉测点8个、地表沉降测点40个、土体水平位移测孔4个(2个断面)、土体垂直位移测孔4个、地下水位测孔2个(利用4 孔测斜管)。

1. 3. 5量测项目警戒值

警戒值应根据现场具体地质及周边情况确定,现提供量测项目警戒值参考值

供施工初期参考,在施工过程中根据现场情况予以修正。

围护结构水平位移:10mm地表沉降:15mm管线沉降:5mm 内力:90%

的设计允许最大值。

1.4监测方法

1.4.1围护桩顶水平垂直位移

采用水准仪和水准尺以几何水准方法测量,在桩顶预埋钢桩,用水准仪测量

钢桩顶垂直位移。水平位移测点使用垂直沉降相同的测点,各测桩上刻痕,使之在一条直线上且与围护桩中线平行。按视准线法或小角度法利用经纬仪观测,布设测点时保证同一侧所有测点位于一条直线上。

1.4.2深层土体水平位移

将测斜管预安装在围护结构钢筋笼上,滑槽方向对准基坑方向,上下用盖子

封好,钢筋笼吊装完成后,立即在管内注入清水,以防止泥浆进入,随钢筋笼浇

筑在混凝土中。量测时使用测斜仪自孔底开始,自下而上沿导槽全长每隔一定距离测取读数,根据测量结果判断土体的水平位移。测量图示如下:

测读设备

侧斜测量示意图

1. 4. 3 地下水位监测

钻孔预埋4孔地下水位监测管。为保证管内水位地下水位一致在测斜管5~15 m深处打透水孔并外包土工布保护。使用电子测钟量和卷尺测地下水位。

1. 4. 4钢支撑轴力监测

监测方法:在钢支撑的端头或中部安装钢弦式轴力计进行量测,用频率读数仪测读轴力计工作频率计算出轴力计和钢支撑的受力。

1. 4. 5 土压力监测

钻孔预埋土压力计或在挖孔桩成孔施工时人工埋设,用频率读数仪测读土压力计工作频率计算出土压力。

1. 4. 6支护桩内力监测

使用钢筋计对称焊接安装在围护结构钢筋笼受力主筋上,用频率读数仪测读

钢筋计工作频率计算出钢筋受力。

1. 4. 7地表沉降

地表沉降测点结构见下图。按三等水准测量方法量测。

.12

图3地面测点结构图

1. 4. 8邻近的建筑物沉降、倾斜及裂缝观测

建筑物沉降监测,主要在门窗、边角上设置沉降监测点,同时布设倾斜监测点。必要时在已有的裂缝处贴石膏饼,观察裂缝的变化情况。

测点布置拟在2H(H为基坑开挖深度)施工影响范围内对重要建筑物布点。一般居民房四角布设沉降点,长边超过25米和现行结构较差、距离基坑较近的房屋在中部适当加密测点。

1. 4. 9地下管线沉降及水平位移监测

根据基坑周围地下管线的功能、管材、接头形式、埋深等条件,在基坑开挖前布设好管线沉降监测点。监测点分直接监测点和间接监测点。布点原则是对位于基坑施工影响范围内的管线作为重点监测保护对象,一般情况下对直径小于

300mm勺刚性管线(煤气、上水)及直埋的柔性管线(电力、市话),采用包裹法布设直

接监测点,即把被监测管线开挖暴露,将一根测针包裹在管线上,测针垂直管顶并露出地面;对于直径大于等于300mm勺刚性管线(煤气、上水)及以排管或管块方式埋设的柔性管线(电力、市话),采用包裹法布设直接监测点将无法实施,特别是在道路上施工,大面积的开挖时不现实的。以最小的开挖面积,挖至被监测管线的顶部,然后埋设中? 70的PVC护管,测量时把测针通过护管直接置于被监测管线顶部即可,也可按管线单位要求布设在管线设备上(人孔、窨井、阀门、抽气孔等);间接测点是将管线测点做在靠近管线底面的土体中。由于车站施工范围内的市政管线在施工前均进行搬迁,在管线搬迁的过程中尽可能设置地下管线直接监测点,同时利用已有设备点进行直接监测。

............. 啊帥

*20钢筋”大于前mm申20钢筋

煤Y怦或上木说远离管繩点焊焊接阳水沂或污木裁如00鮎孔

抱箍式管线测点示意

图4管线测点示意图

1. 5监测频率的相关具体要求

监测下作布置的基本原则是在确保基坑安全的前提下,本着“经济、合理、

可靠”的原则下安排监测进程,尽可能建立起一个完整的监测预警系统。在风井、通道口围扩施工时,正常情况下,临近监测对象每天观测1次,当日变化量或累计变化量超警戒值时,监测频率适当加密,。

基坑预降水前,应提前1周完成水位观测孔、围护结构顶面变形点的埋设,

并测定初始值,观测项目为建构筑物、管线、水位观测,测量频率为1次/周;

居民住宅为1次/ 3天。

在基坑开挖过程中,由于土体压力场的变化,维护结构深部将向坑内位移,势必造成周边地表、地下管线、圈梁的沉降,尤其是根据管线单位交底要求进行布设当基坑开挖至坑底垫层浇注前这一段时间内,整个围护体处于最不利受力状态。特殊情况如监测数据有异常或突变,变化速率偏大等,适当加密监测频率,直至跟踪监测。在车站地下结构施工阶段,各监测项目观测频率为1?3次/周, 支撑拆除阶段1次/天。

1. 6监测仪器

结合本站实际情况,并根据业主、设计、监理单位要求,结合施工环境和

工况,其主要目的是掌握基坑及周围环境的车站施工期间的变形,以及时反馈给设计和施工方,确保本工程及临近建筑物的安全。主要监测仪器见附表1。

1. 7监测人员组成

为了确保汉中站基坑及周围房屋建筑的安全,我院按设计要求编制了监测方案,成立以范明桥为组长的监测小组,在监测中心及监理工程师的指导和施工单位中铁四局配合下,全面负责本项目的监测工作。

小组人员及职责划分见附表2。

深基坑开挖施工全过程中,监测小组成员负责现场监控量测的实施,收集资料并统计分析监测成果,及时反馈施工信息,及早发现问题采取最优工程对策,确保基坑稳定与安全。

1.8监测结果提交

监测的最终结果是提供详细的数据用于指导施工,因此,我院将根据地表沉降、管

线位移、水位变化、周边建筑物倾斜及裂缝、围护结构位移、钢支撑轴力、土压力、支护桩内力等分类制定监测信息报表,按监测大纲统一的格式按时、如实的填报监测资料,做好信息反馈工作。

(1)每次监测资料以报表的形式提交。

(2)当监测值接近报警值时,及时向上级预警;当达到报警值时,及时报警,并提交有关系列资料及分析报告。

(3)在监测结束后,提交监测分析报告。

(4)向驻地监理、驻地业主及监测中心上报监测日报、周报、月报。

1.8施工监测技术及质量保证措施

(1)根据监理工程师批准的监测点位布置测点,并且保证监测的正常操作,明确各项监测内容的量测精度及预警值。

(2)小组及时收集、整理各项监测资料外,尚须对这些资料进行计算、分析、对比,预测基坑及结构的稳定性及安全性,提出工序施工的调整意见及采取的安全措施,保证整个工程安全、可靠的推进。

(3)协调好施工和观测设备埋设间的相互干扰,将观测设备的埋设计划列

入工程施工进度控制计划中。及时提供工作面,创造条件保证监测埋设工作的正常进行。在施工过程中,教育全体施工人员采取切实有效措施,防止一切观测设备、观测桩点和电缆受到机械和人为的损坏,如有损坏,按监理工程师的要求,及时采取补救措施,并详细作出记录备查。

(4)仪器安装完毕,按批准的方法对设备进行测试、鉴定和校正,并记录其观测系统的各仪器设备在工作状态下的初始设施,按照监理工程师的要求进行定期观测,并记录和整理全部原始观测资料报送监理工程师和抄送设计单位。

(5)施工具体情况,设定变形值、内力值及变化速率警戒值,当发现超过警戒值时,及时报告监理工程师并采取应急补救措施。

(6)监测的数据及时进行分析处理和信息反馈,确保围护结构、地面建筑物、地下管线的稳定和安全。

附表1 拟投入的仪器设备清单

二、汉中门车站一上海路车站区间隧道施工监测方案

2.1工程概况

2. 1. 1竖井及通道

本区间竖井及通道为施工期间临时性结构,在土建施工结束须回填。竖井施

工场地设在汉中路与牌楼巷交叉口东南侧绿地及停车场内,竖井井深22. 46m

井窝深1.55m竖井通道与区间右线正交,交点里程为K12+578.0,在右线K12+598 处设左右联络通道,联络通道与左右线区间隧道正交,施工期间兼作运输通道,使用期间做为防灾通道,在通道两端设双向开启的甲级密闭防火门。坚井井身及

联络通道处于中风化层,地质条件较好。

根据设计资料所知施工竖井通道和左右线的联络通道是交错设置的,其竖井及通道的中心里程为K12+578. 00,左右线联络通道的中心里程为K12+598 000。待右线正洞施工到左右线联络通道的位置时再进行左右线联络通道的施丁。

竖井通道纵坡>3%。断面拱部为单心圆,直墙,内净宽3.80m内净高3.50m 衬砌结构采用复合式衬砌。竖井通道初期支护为150mn厚的C20网喷混凝土,钢筋采用E6钢筋。拱墙设中? 25中空锚杆,锚杆环、纵向间距1. 0m L=2. 5m 二次衬砌为300mm厚素混凝土,在与正线隧道交叉处设钢筋混凝:卜环梁加强:

左右线联络通道为永久结构,断面拱部为单心圆,直墙,内净宽3. som 内净高3. 50m 衬砌结构采用复合式衬砌。初期支护为150mm厚的C20网喷混凝土,钢筋网采用E6钢筋。拱墙设? 25中空锚杆,锚杆环、纵向间距1. 0m L=2. 5m二次衬砌为300mm厚的钢筋混凝土。

根工程地质、地下管线埋设和设计要求,竖井通道和左右线的联络通道按全断面法施丁,贯彻短开挖,强支扩,勤量测,早封闭的原则精心组织施工。

2.1. 2区间隧道

汉中门站?上海路站区间隧道从汉中门站东端以400m曲线过渡到汉中路北

侧,隧道中线与道路中线基本平行,沿汉中路北侧延至上海路站西端。区间与汉中门站分界里程为K12+189. 301,与上海路站设计分界里程为K12+847. 70:区间设计为左右线分离的单洞单线隧道,右线隧道全K 658. 399m左线隧道设有

断链,区间隧道全K 662 . 342m区间最大纵坡20%。,最小竖曲线半径3000m 区间拱顶覆土厚度9. 09?15. 21m左右线线间距15. 2?16. 2m施工场地布置于汉中路与牌楼巷交叉口东南侧绿地及停车场内,设施工竖井组织施工。

隧道设计使用年限为100年,结构防护按6级人防的抗力标准,按7度地震区设防,二级防水标准。区间结构支护形式为复合式衬砌,根据围岩分级情况及施工需要,正洞有4种断面形式,分别为W、V、W级围岩衬砌断面及切级围岩管棚工作室。

2.2工程地质条件和周边环境情况

竖井通道位于中风化泥质砂岩中。属于W级围岩范围,地质条件较好。

汉中门站?上海路站区间拟建场区隶属于I级阶地地貌单元。勘探深度范围内,地表浅部为近期杂填土、素填土;局部有②层新近沉积土,下部主要为上更新世沉积粉质粘土和混合土;基岩为白垩系“红层”,岩性为泥质粉砂岩、角砾砂岩,软硬相间,属极软岩,其中③一3b i-2层具弱膨胀潜势。

本区间地下水类型主要为上层滞水、孔隙潜水和基岩风化裂隙水。上层滞水土要赋存于①层填土的碎砖、碎石等杂物的孔隙格架中:孔隙潜水主要赋存于② 层粉质粘土中;⑧层可塑粉质粘土,可视为相对隔水层:基岩风化裂隙水土要分布于岩石风化界面和粉砂岩、泥质粉砂岩裂隙中,裂隙多被充填,一般不富水。

沿线离区间最近的构筑物为星汉大厦地下室,水平净距2. 46m隧道上方管线密集,主要有? 600给水管,? 450雨污水管,? 500煤气管及较多的电信电缆,110KV 10K V电力电

缆,380V路灯电缆等。

2. 3监测项目和内容

根据本标段工程的具体情况,监测项目有洞内地质及支护观察、周边位移、

拱顶下沉、地表下沉、地下管线沉降、周围构筑物和建筑物沉降及倾斜土体水平位移、地下水位观测等。

(1)首先对工程施工可能引起地表下沉的原因、机理、规律及下沉值等作出必要的分析,进行预测控制。采用暗挖法施工隧道引起地表下沉的主要原因为:

①开挖过程中的地层损失;

②支护结构的整体沉降及支护结构的受力变形:

③因应力变化而使土体产生的新的弹塑性变形,

⑵对隧道结构本身的实际应力变化情况与设计应力值的对比也应随时掌

握,以确保结构本身的安全和施工安全。引起结构本身应力变化的主要因素有:

①施工方法、步骤的确定与改变;

②地质及围岩情况的改变;

③地表沉陷及地下水活动的异常情况出现;

④外部荷载的异常变化。

(3)按照可能产生变形及应力变化的因素分析,结合本工程情况,监测项日内容见下表隧道施工监控量测项目表。监测项日以位移监测为主,监测数据应相

互印证,确保监测结果的可靠性。

拟对隧道设4个重点观测断面,布置在覆盖层最浅及距已有建筑物最近处。

共设置周边位移测点16个、拱顶下沉测点8个、地表沉降测点44个、土体水平位移测孔4个(2个断面)、土体垂直位移测孔4个、地下水位测孔2个(利用4 孔测斜管)。

对竖井在其四边中点设表面沉降测点和水平位移测点各1个。

监控量测测点布置见图2. 1、2. 2区间隧道监控量测测点布置图。

2. 5监测的实施(仅器、埋设、测试及报表内容等)

1)隧道周边位移

每个断面设2对测点。测定固定杆的埋设时间应在爆破后24小时内和下一次爆破前获取初读数,并要求测点位置距开挖面不超过2m以使初读数能较真实地反映其变形值。

2)隧道拱顶下沉

拱顶下沉测点布设在拱顶中心线上,与周边位移监测点设于同一断面上。测点的安设时间和量测频率与隧道周边位移测点相同。

3)地表沉降观测

地表沉降测点,每断面10个测点断面总宽72m在隧道中心线左右平均布置。

4)周边重要管线变形的监测

根据规范要求,每条管线的测点间距为6m测点尽量作成直接测点,布置直接测点时将测点布置处的管线暴露,严格按照图所示埋设。在开挖管线过程中遇困难不能布置时,按图2. 3所示布置地表点。通过地表的变位来反应管线的变位。具体布置参见管线测点图。对于管线的检查井,同时布置沉降观测点。在

图2.3 管线测点结构图

5)周围建筑物变形的监测

隧道开挖及爆破作业会引起隧道周围土体的应力场变化,相应的会引起周围建筑物的

沉降,为全面反映由隧道施工引发的对周围建筑物的影响,在施工期内对邻近建筑物的沉降进行观测,测点结构图参见图2. 4。

图2.4 建筑物沉降测点结构图(砖墙)

6)土体水平位移

钻孔预埋测斜管,使用测斜自孔底开始,自下而上沿导槽全长每隔一定距离测取读数,根据测量结果判断土体的水平位移。

7)土体垂直位移

钻孔预埋分层沉降管,深度15~20m间隔2 m设置沉降环,使用分层沉降仪量测沉降环高程,根据测量结果判断土体的垂直位移。

8)地下水位

利用2孔测斜管作为坑外地下水位监测孔。为保证管内水位地下水位一致在测斜管

5~15 m深处打透水孔并外包土工布保护。使用电子测钟量和卷尺测地下

水位。

地铁车站基坑监测方案

地铁车站基坑监测方案 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

1 工程概况 武汉市轨道交通3号线为武汉市第一条穿汉江地铁,它起始于沌阳大道站,终止于汉口三金潭站。全长28公里,设站23座,范湖站为第14座车站。 范湖站为地下三层单柱两跨式岛式站台车站,地下分站厅、设备、站台三层,车站标准段结构外包尺寸为×,顶部覆土约~。主体建筑面积16443m2,附属建筑面积6808 m2,总建筑面积23251 m2。有效站台宽11m,有效站台中心处轨面绝对标高为。车站主体围护结构采用1000mm厚地下连续墙,并入岩以满足抗浮要求;出入口和风道部分采取SMW工法桩加内支撑,桩径850mm,咬合250mm 本站位于规划马场角路与青年路的交叉路口,沿规划马场角路布置于路下,路口北侧有富苑假日酒店,马场角路北侧为在建葛洲坝国际广场北区住宅小区,南侧为规划葛洲坝国际广场(如图1-1所示)。车站与2号线范湖站通过通道换乘。车站内主要有电力、电信、自来水、排水等管线。 图1-1 现场图片 拟建场区地形平坦,原始地貌属长江冲积I级阶地。场区内地表水体不发育,未发现有河、沟、塘等地表水体分布。地下水按赋存条件,可分为上部滞水、潜水、孔隙承压水、碎屑岩裂隙水。地下水对砼及砼中钢筋不具腐蚀性,对地下钢结构具弱腐蚀性。 2 编制依据及主要原则 编制依据 1)武汉市轨道交通3号线一期工程设计施工图 2)地下铁道、轻轨交通工程测量规范(GB-50308-1999) 3)《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007) 4)《工程测量规范》(GB50026-2007) 5)《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497-2009 主要原则 1)对围护体系及支撑系统中相当敏感的区域加密测点数和项目,进行重点监测; 2)对勘察工程中发现地质变化起伏较大的位置,施工过程中有异常的部位进行重点监测; 3)除关键部位优先布设测点外,在系统性的基础上均匀布设监测点;结合施工实际确定测试方法、监测元件的种类、监测点的保护措施,调整监测点的布设位置,尽量减少对施工质量的影响;结合施工实际确定测试频率。

隧道监控量测技术

1隧道监控量测的定义:隧道现场监控量测是指在隧道施工过程中,对围岩和支护、衬砌受力状态的量测。现场监控量测是监视围岩稳定,判断支护、衬砌结构设计是否合理,施工方法是否正确的一种手段;也是保证新奥法安全施工、提高经济效益的重要条件;为施工中可能有的工程变更提供科学依据;它贯穿隧道施工的全过程。为此《公路隧道施工技术规范》(JTJ 042-94)中第9.1.1条作出下列规定:采用复合式衬砌的隧道,必须将现场监控量测项目列入施工组织设计,制定监控量测计划,并在施工中认真实施。 2、监控量测的目的与要求:量测的目的为: ⑴掌握围岩动态和支护结构的工作状态,利用量测结果修改设计,指导施工. ⑵预见事故和险情,以便及时采取措施,防患于未然. ⑶积累资料,为以后的新奥法设计提供类比依据. ⑷为确定隧道安全提供可靠的信息 ⑸量测数据经分析处理与必要的计算和判断后,进行预测和反馈,以保证施工安全和隧道稳定. 量测的要求:快速埋设测点.(一般设置在距掌子面、工作面2m范围内,开挖后24小时、下次爆破前测取第一次读数。)测量读数在隧道内尽量要快;保证测量点不被破坏;读数准确可靠。 3监控量测的任务:⑴确保安全。⑵指导施工。⑶修正设计。⑷积累资料。 4现场工作程序:准备工作;确定埋设断面;测点埋设;数据采集;数据整理分析;资料归档 5监控量测的项目与方法:隧道监控量测的内容应根据隧道工程地质条件,围岩类别(级别)、围岩应力分布情况、隧道跨度、埋深、工程性质、开挖方法、支护类型等因素确定。通常分为必测项目和选测项目,如地表下沉对城市地铁项目应为必测项目;但对于山地交通隧道可把地表下沉做为选测项目。《公路隧道施工技术规范》(JTJ042-94)对复合式衬砌的隧道现场监控量测要求内容见5.4下表 5.1监控量测的项目与方法:必测项目选测项目 5.2必测量测项目:必测项目:必测项目:包括围岩地质和支护描述、地表沉降观测、拱顶下沉量测、周边收敛量测。这类量测是为了在设计、施工中确保围岩稳定的经常性量测工作。量测方法简单,量测密度大,量测信息直观可靠,费用较少,贯穿在整个施工过程中,对监视围岩稳定,指导设计和施工有巨大的作用。土建施工完成量测工作亦告结束。 5.3必测量测项目所需设备:精密水准仪、塔尺、钢圈尺(测地表沉降、拱顶下沉);周边收敛仪(测周边收敛)。 5.4隧道现场监控量测要求内容表: 5.5地质、支护状态观察:该项目包括对掌子面观察和支护结构的支护效果观察。掌子面工程地质和水文 地质情况观察包括岩石的名称、岩层产状、断层、层理、节理等结构面的分布、走向、产状。每茬炮后需要观测一次。支护状态观察包括初期支护状态和已成峒支护效果观察。如喷射砼开裂部位、宽度长度及深度。二次衬砌的整体性、防水效果等,每天观察一次。洞内状态观察是可靠性很高且最直接的判断资料。 对洞外边仰坡稳定和地表渗透观察按要求进行描述;做好相关的观察记录。观察使用地质罗盘、地质锤、钢卷尺、放大镜、秒表、手电、照相机或摄像机等。 5.6 周边收敛量测:5. 6.1必测量测项目:围岩周边位移量测:在预设点的断面,隧道开挖爆破以后,沿隧道 周边的拱顶、拱腰和边墙部位分别埋设测桩。测桩埋设深度30cm,钻孔直径φ42,用快凝水泥或早强锚固剂固定,测桩头需设保护罩,测桩每断面6组共12根。采用钢尺式周边收敛仪量测周边收敛变形。所有测点布置在量测断面位置。 ①周边收敛量测是最基本的主要量测项目之一,布置在主测断面。先在测点处用凿岩机(或电钻)在待测 部位成孔,然后将藕合剂(锚固剂)置入孔中,最后将收敛预埋件敲入,旋正收敛钩,尽量使两预埋件轴线在基线方向上,以利收敛计悬挂和观测。待凝固后,周边收敛量测采用收敛计进行数据采集。 连拱必测项目测点断面布置图 我们用测线布置图中的BC和DE边的值变化来实现对净空水平收敛的量测。周边收敛数据处理:回归分析时,一般同时采用下面的三种函数,通过对比,推算最终位移时采用三个函数中回归精度(拟合程度)较高的一个函数,不同测点的回归函数可能不同。

在建地铁第三方监控量测实施方案研究

在建地铁第三方监控量测实施方案研究 摘要:本文主要是对在建地铁第三方监控量测的实施方案进行探析和研究,结合长沙地铁3 号线的的项目监控测量方案,对项目里面的监控对象、监控内容和技术方法进行阐述分析, 另外就是对水平位移、倾斜观测、沉降等一些监测技术方法作一些个人的分析和阐述。 关键词:在建地铁;第三方监控量测;实施方案 随着我国经济的不断发展,城市交通网的建设步伐也在不断加快,而且城市轨道交通的建设 也处在重点建设项目之列,轨道交通可以有效缓解路面交通的拥挤状况,根据调查在2014年我国有大约几百条地跌处在在建的状态。但是地铁建设工程的周期长、投资大、对于地下施 工的技术要求较高,但是地铁建成后对地面的建筑没有任何影响,可以有效节省地面的空间 和面积,但是地铁建设始终是处在地下施工的,所以有很多不可预见的风险,所以在建地铁 的第三方监控量测一直以来是地铁建设工程的核心部分。 一、第三方监控量测的主要内容 第三方监控量测其实就是不受在建地铁项目业主方和在建地铁项目承建方约束的第三方监控 量测的独立的机构,其主要的工作就是为在建地铁项目的业主提供准确、信任度高的可靠地 铁项目信息,根据这些准确可靠的信息来对在建地铁结构工程的施工过程中的安全程度做一 个专业性的评估,并可以及时有效的解决在建地铁项目中所发生的一些临时事故,也能做对安 全事故做一些预防措施,保障在建地铁工程的安全,可以从第三方的角度了解整个项目工程 中的核心关键,比如说工程的质量保障、安全保障以及对事故的善后和解决工程合同的纠纷等。 依据《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497-2009)、《城市轨道交通工程监测技术规范》(GB50911-2013)和《长沙市轨道交通3号线一期工程朝阳村站基坑监测设计图纸》的要求, 本工程监测主要内容有:墙(桩)顶水平位移、墙(桩)顶竖向位移、支撑轴力、地表沉降、地下水位、深层水平位移、建筑物沉降、倾斜、立柱沉降、管线监测、锚索轴力、建筑物、 裂缝、巡视检查等。 二、第三方监控量测主要技术和方法 根据《长沙市轨道交通3号线一期工程朝阳村站基坑监测设计图纸》,基坑监测方案里面主 要包括监测控制网的布设,变形监测控制网是整个监测工作的基础,控制网的质量直接影响 整个变形监测成果的质量。因此,监测控制网的选点、观测和后期的平差数据处理必须严格 按照相关的测量规范值执行,结合本工程的实际情况,此项目布设一个平面控制网和一个高 程控制网;平面控制网监测,主要运用到了极坐标法;高程控制网的选择,由于长沙市地铁 的设计高程系统为1956年黄海高程,考虑到相关资料的统一和衔接,故本工程监测的高程系统采用1956年黄海高程;支护结构桩顶水平位移和竖向位移监测,其监测目的是观测和掌握基坑坑顶的水平位移变化情况,确保工程施工期间的安全;基坑周边地表沉降监测,其监测 目的就是了解基坑施工开挖过程中,由于地下水的抽取引起基坑周边地下水位下降,基坑内 土侧压力降低,导致基坑周边地面沉降变化情况,确保工程施工期间周边环境的安全;基坑 桩身深层水平位移监测;裂缝监测,其监测目的就是监测基坑开挖时围护结构、基坑坡面及 周边地表和建(构)筑物的裂缝的变化情况,确保施工本工期施工期的安全;基坑桩身深层 水平位移监测 、周边建筑物沉降与倾斜监测等一些监测技术和方法。[1]

地铁十号线某车站测量方案

第一篇总体计划 1.编制说明 1.1 编制依据 《城市轨道交通工程测量规范》GB50308-2008; 《城市测量规范》CJJ8-99; 《新建铁路工程测量技术规范》TB10101-99; 《工程测量规范》GB50026-2007; 《建筑变形测量规程》JGJ/8-2007; 北京地铁十号线二期工程###车站土建施工招标文件及招标补遗文件 北京地铁十号线二期工程###车站设计图纸及设计说明; 我单位在地铁及地下工程领域的施工经验; 1.2编制原则 科学合理的组织测量工作更好的为施工服务,确保全线建筑物、构筑物、设备、管线安装按设计准确就位。避免因施工控制测量、放样测量超差而造成重大设计变更和工程事故。 1.3编制目的 ①在任何贯通面上,地下测量控制网的贯通中误差,横向不超过±50mm,竖向不超过±25mm。 ②车站衬砌不侵入建筑限界,设备不侵入设备限界。

2. 工程概况 2.1车站参数 ###站设计起点为K38+903.637,设计终点里程为K39+123.887,总长度220.25m,宽20.8m,有效站台中心里程为K39+008.387,该处轨顶绝对标高为28.350m,覆土厚度3.5m,基坑深度16.8m。站型为地下二层三跨明挖岛式站台车站;车站共设4个出入口,出入口通道净宽为6.0m,基坑深度约10.15m;2组风亭,1号风道净宽度为15.4m,2号风道净宽为13m,基坑深度约10.15m;1个消防疏散口。主体建筑面积为9695.4平方米,附属建筑面积为2448.5平方米,总建筑面积为12143.9平方米。 2.2车站主体布置及与规划道路红线、周围建筑物、地下管线的关系 车站位于规划25m宽东西向的纪家庙二号路与规划50m宽的南北向柳村路交叉路口下,目前各规划路都未形成。柳村路西侧规划为绿地,现状为低矮民房。路下有一条规划直径2m埋深约9m的污水管线;柳村路东侧为已建成的亿朋苑小区,均为6层住宅楼;纪家庙二号路目前为小区内部路。一条直径0.6m埋深约3m的石油管线沿南北向贯穿亿朋苑小区中部。亿朋苑小区东侧为现况京九铁路及在建京沪高速铁路。车站主体距东北面亿朋苑小区6层住宅楼最近为12.20m;车站主体距纪家庙二号路北红线8.06m,南红线9.46m。车站主体东西两端均接盾构区间,东端为盾构始发井,西端为盾构接收井。 2.3出入口及风亭布置及与规划道路红线、周围建筑物、地下管线的关系 车站共设置4个出入口,1个消防疏散口,2组风亭。车站出入口在路口的四个象限,1号、4号出入口沿纪家庙二号路南、北红线设在规划绿地内;2号出入口靠近亿朋苑小区规划会所用地贴邻纪家庙二号路南红线;3号出入口沿柳

地铁施工的监控量测

地铁施工的监控量测 发表时间:2019-06-24T15:00:29.257Z 来源:《防护工程》2019年第6期作者:刘毅平李洪伟 [导读] 青岛市地铁8号线河套停车场接驳站为大涧站,选址于大涧村西侧,正阳西路北侧。 中国建筑第二工程局有限公司北京分公司北京 100160 摘要:随着我国地铁建设项目规模的增大、数量的增加,地铁施工安全问题日益突出,监控测量就显得至关重要。文中详细阐述了施工监控量测的目的和任务、主要内容、监测控制值、监测反馈,可供参考。 关键词:地铁施工监控 1 工程概况 青岛市地铁8号线河套停车场接驳站为大涧站,选址于大涧村西侧,正阳西路北侧,大沽河南侧、规划济青高铁东侧、规划机场高速西侧。出入线及正线区间线路呈西-东走向,站址位于城阳区河套街道,沿正阳西路敷设。现状正阳西路道路宽度为24m,为双向六车道,车流量较大。 2 地下管线 建设地点周边管线主要雨污水管道、给水管、通信光缆、燃气管线,均沿正阳西路敷设,其中胶大区间明挖断施工前均对影响范围内地下管线临时迁改,待结构施工完毕后再原位恢复,暗挖区间及竖井横通道施工过程下穿地下管线不进行迁改。 3 监控量测的目的和任务 地下工程按信息化设计,现场监控量测是监视围岩稳定、判断隧道支护衬砌设计是否合理安全、施工方法是否正确的重要手段,通过监控量测,达到以下目的: (1)通过对监测数据的分析处理,监测基坑稳定和周边建筑物、临近管线的沉降、变形情况,掌握变化规律、预测发展与趋势,保证基坑施工、周边建筑物、临近管线安全。 (2)将现场监测的数据、信息及时反馈,以修改和完善设计,使设计达到优质安全、经济合理。 (3)将现场测量的数据与理论预测值比较,用反分析法进行分析计算,使设计更符合实际,以便指导今后的工程建设。 4 主要内容 暗挖施工监控测量内容见下表: 4.1初支拱顶沉降 (1)监测目的 拱顶沉降监测是反映地下工程结构安全和稳定的重要数据,是围岩与支护系统力学形态变化的最直接、最明显的反映。 (2)初始值的采集 测点埋设后,应在短时间内对监测点进行初始值采集,确保至少获得三次准确的测值,取其平均值作为初始值。 4.2洞内净空收敛 (1)监测目的 地下工程开挖后,净空收敛也是反映围岩与支护结构力学形态变化的最直接、最明显的参数,通过监测可了解围岩和支护结构的稳定状态。 (2)初始值的采集 测点埋设后,应在短时间内对监测点进行初始值采集,确保至少获得三次准确的测值,取其平均值作为初始值。 4.3地表沉降 (1)监测目的 地表沉降是地下结构监测施工最基本监测项目,它最直接地反映地下结构周边土体变化情况。 (4)初始值的采集 测点埋设后,应在掌子面到达之前对监测点进行初始值采集,确保至少获得三次准确的测值,取其平均值作为初始值。 4.4相邻地下管线变形 (1)监测目的 地下结构开挖时伴随着土方的大量卸载,周边水土压力重新分布,势必对相邻地下管线造成一定影响,甚至使管线产生位移。对相邻地下管线变形进行监测,及时采取有效措施保证管线安全,不仅关系到施工的顺利进行,更关系到周边居民的正常生活。

地铁车站施工测量方案

目录 一、工程概况 (1) 二、测量依据 (1) 三、编制目的 (2) 1.施工测量组织 (2) 2、施工测量流程 (2) 3.施工测量要求 (3) 4.平面控制测量 (3) 5.高程控制测量 (4) 6.接口的测量 (4) 7.施工放线测量 (4) 四、测量仪器设备清单 (5) 五、测量人员组织结构 (6) 六、测量方法 (6) 七、测量计划 (8) 八、测量质量保证措施 (8)

一、工程概况 A.***路车站 车站结构形式为地下四层内框架箱型结构岛式车站。车站长度为135.6m,车站主体标准段宽度20.9m,车站有效站台中心线里程为YDK26+002.00,有效车站中心线底板底埋深为26.960m,该处结构高度为24.560m,覆土厚度2.40m。 车站共设置4个出入口和两组风亭,分别设置于站位中心的四个象限,满足出入车站、疏散及过街功能。其中Ⅰ、Ⅱ号出入口设置于站位西南角和东南角,十四街坊西光小区和十四街坊黄河厂小区前,需拆除临街三栋三层住宅和一栋两层住宅。Ⅲ号出入口和2号风亭设置于站位东北角,花卉市场范围内,需拆除一栋一层住宅。Ⅳ号出入口和1号风亭设置于站位西北角,中国兵器集团西安北方光电有限公司临街绿地内。 B.***车站 车站结构形式为地下二层单柱双跨箱形框架结构岛式车站。车站长度为202m,车站主体标准段宽度18.7m,车站有效站台中心线里程为YCK27+662.00,有效车站中心线底板底埋深为16.430m,该处结构高度为13.060m,覆土厚度3.37m。 车站共设置4个出入口和两组风亭,其中Ⅰ号出入口预留,Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号出入口独立出地面,分别设置于其它三个象限内,将进出站客流合理分流,使乘客进出站做到均衡、流畅、便捷,避免相互交叉。设备管理区设1个直通地面紧急疏散口与Ⅳ号出入口设置于站位西北角,出地面部分合设。1号风亭和Ⅰ号预留出入口设置于站位西南角,西蓝长乐坡加油加气站站位侧地块内,并与加油加汽站保持20米以上的距离。2号风亭与Ⅱ号出入口设置于站位东南角,2号风亭结合荣德棕榈湾小区物业,风亭接入棕榈湾1号楼地下室,并从一、二层裙房出风,机械风亭不接入,与裙房外轮廓线保持5米距离,同时与Ⅱ号出入口也保持一定距离,机械风亭进入道路红线内避免扰民,Ⅱ号出入口及2号风亭与荣德棕榈湾小区之间间距均大于5米。Ⅲ号出入口设置于站位东北角。 二、测量依据 1.设计文件GPS点、导线点及水准点; 2.《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》GB50308—2008; 3.《城市测量规范》CJJ8—99; 4.《工程测量规范》GB50026—2007;

地铁车站施工方案

目录1、施工方案 1.1 编制说明 1.1.1编制依据 1.1.2编制原则 1.2 工程概况 1.2.1车站结构 1.2.2工程及水文地质与气候情况 1.2.3工程环境 1.2.4工程目标 1.2.5主要工程量 1.2.6工程特点与难点 1.3 工程施工组织与部署 1.3.1施工组织管理系统 1.3.2管线切改组织 1.3.3交通导行组织 1.3.4总体施工安排 1.3.5施工测量组织 1.4 围护结构施工方法及技术措施 1.5 基坑开挖施工方法及技术措施 1.5.1基坑开挖原则 1.5.2开挖准备工作 1.5.3基坑开挖施工方法及措施 1.5.4基坑开挖注意事项及应急措施

1.5.5土方回填 1.6 车站主体结构施工方法及技术措施 1.7 防水 1.8 监测 1.9 地下管线、地上设施、周围建筑物保护措施1.10 冬季、雨季施工措施 1.11 工程风险分析对策 2、施工进度计划及措施 3、机械计划 4、质量保证及措施 5、文明施工、环境保护体系及措施 6、消防、安全、保卫、健康体系及措施 7、劳动力、材料计划 8、用款计划 9、分包计划和管理措施 10、与监理设计的配合措施 11、施工现场总平面

1、施工方案 1.1编制说明 1.1.1编制依据 (1)天津市区至滨海新区快速轨道交通工程中山门西段工程招标文件的《专用技术规范》。 (2)天津滨海快速交通发展有限公司组织的现场勘察和交底答疑。 (3)国家和部颁的有关施工、设计规范、规程和标准及天津地方政府及业主颁布的有关法规性文件。 《地铁工程施工及验收规范》(GB50299—1999) 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—2001) 《地下防水工程施工及验收规范》(GB50208—2002) 《建筑深基坑支护技术规程》(JGJ120—99)等。 (4)铁道第三勘察设计院对天津市至滨海新区快速轨道交通工程中山门西段工程【SZm标段】工程的招标设计图纸。 1.1.2编制原则 (1)严格遵循招标文件、设计图纸、地质资料及国家、部委和地方政府颁布的有关技术规范、规程的规定,认真分析研究,制定切实可行的施工技术措施。 (2)总体考虑,全面协作,选择适宜本工程条件的施工机械设备和人员,发挥设备、人才优势,认真分析,充分比较、论证,合理规划整个工程的施工程序、技术措施,减小施工干扰,加强各施工工序间的衔接,提高施工效率,确保施工质量和进度。 (3)进行多方案分析比较,选择可靠的供水、供电、排水、排污、防噪、防尘方案,选择最有利于工程施工,同时又对周围环境影响最小的施工布置方案。 (4)认真贯彻执行“百年大计,质量第一”的质量方针政策,在业主和监理工程师的指导下,优质、快速、高效地完成本工程施工,交给业主一份满意的答卷,为天津市快速轨道的高速发展贡献力量。

地铁车站监控量测方案_(车站)

一、汉中门车站基坑施工监测方案 1.1 工程概况 汉中门车站位于汉中路南侧,其南侧为汉中门市民广场,北侧为南京中医药大学,车站西端离虎踞路高架桥最近的桥墩约30m车站总长度为:161. 50米, 车站标准段宽度:20. 90米。顶板埋深约2. 8?3. 6米,基坑开挖深度约20. 93?23. 1米。车站西端南北侧在施工阶段各设一个10nm8m的盾构吊出井,东端车站底板设1. 9X1. 9的电缆过轨通道与I号风道内电缆夹层相界接。车站东西两端北侧设活动塞风道、风井,在南北两侧共设四个出入口通道。车站西端地下三层设防淹门一道(与人防隔断门结合),其承载力按秦淮河百年一遇洪水标高11 . 5m 考虑。汉中门站地形平坦,本场地南侧为汉中门广场。车站设计为地下三层三跨箱形结构,采用明挖顺做法施工;岛式站台,站台宽12m 有效站台长度140m。 根据本工程特点,车站土体基坑围扩设计采用间隔布设、桩芯相切、护壁咬合人工挖孔桩,同时利用人工挖孔桩设混凝土圈梁,与主体结构共同参与基坑围护。车站西端的2、3 号出入口由于地质条件好分别采用锚喷支护及土钉支护;位于车站东端的1、4号出入口采用? 800钻孔灌注桩作为基坑围护结构,桩间距900。地下二层框架结构,围护结构采用密排的? 1000人工挖孔桩,挖孔桩采用钢筋砼桩与素砼桩间隔布设(局部地段采用密排钢筋砼桩),桩芯相切,护壁咬合。东端1号风道为地下三层框架结构,围护结构采用密排的?1200人工挖孔 桩,挖孔桩采用钢筋砼桩,桩芯相切,护壁咬合。围护结构支撑采用?609mm勺钢管支撑(壁厚t=12mm),竖向设四道,支撑水平间距为5m

1. 2工程地质条件和周边环境情况 1. 2. 1.地形、地貌、地质 汉中门站拟建场区隶属于I级阶地地貌单元。地表以下1. 80—4. 30米为近期杂填土、粉质粘土、素填土;第四系沉积层底板埋深5. 10—22. 90米,主要为全新世?上更新世沉积粉质粘土和混合土:下部基岩为白垩系“红层” ,岩芯为泥质粉砂岩加粉砂质泥岩,软硬相间,属极软岩。汉中门车站地质参数由《南京地铁二号线汉中门站岩土工程详细勘察报告》(编号:2004168-1)提供。穿越的主要土层由上至下依次为:①—杂填土; ①—2b2-3素填土;②—15-2粉质粘土;②一3b2-3粉质粘土;③一lb |-2粉质粘土:③一2b2-3粉质粘土;③一3b1- 2粉质粘土:③一4e粉质粘土:Klg-1a强风化泥质粉砂岩:Klg-2a中风化泥质粉砂岩。 1. 2. 2.水文 本站地下水类型主要为上层滞水、孔隙潜水和基岩风化裂隙水。上层滞水主要赋存于①层填土的碎砖、碎石等杂物的孔隙格架中;孔隙潜水分布在②层软土中;③层硬可塑粉质粘土,可视为相对隔水层;基岩风化裂隙水土要分布于岩石风化界面和粉砂岩、泥质粉砂岩裂隙中,裂隙多被允填、裂隙一般不富水。地下水年变幅0. 50?1. 50米,地下水对砼无腐蚀性,对钢筋砼结构中的钢筋无腐蚀性,对钢结构具有弱腐蚀性。场地土对砼无腐蚀性,对钢结构有弱腐蚀性。 设计时,地下水位埋深按1. 00米考虑。 1. 2. 3.气象 本项目所在区域处于长江下游北热带季风气候区,具有气候温和,雨量充沛,日照充足,无霜期长,四季分明等特点,因受大陆、海洋以及来自南北天气系统段影响,气候比较复杂,年际间的变化大,气象灾害比较频繁,年降雨量为1000?1200mm年内分布也不

监控量测技术交底

施工技术交底通知单 单位工程名称:编号:单位工程xxxxx 交底时间 工程项目监控量测工程部位xxxxx 接受交底 小组监控量测 小组 工程数量进度要求 一、设计情况 xxxxx五岭xxxxx起始于承德市承德县安匠乡境内,起讫里程为DIK163+380 ~DK174+413,全长11033m,为单洞双线xxxxx,xxxxx内线间距5.0m。最大埋深约491m。 xxxxx正线围岩分级及开挖方法 序号里程长度围岩等级开挖方法 1 DK163+380~DK163+407 27 Ⅴ明挖法 2 DK163+407~DK163+430 2 3 Ⅴ三台阶临时横 撑法 3 DK163+430~DK163+500 70 Ⅳ三台阶法 4 DK163+500~DK163+750 250 Ⅲ台阶法 5 DK163+750~DK163+830 80 Ⅳ三台阶法 6 DK163+830~DK163+940 110 Ⅴ三台阶临时横 撑法 7 DK163+940~DK164+175 235 Ⅳ三台阶法 8 DK164+175~DK164+815 640 Ⅱ全断面法 9 DK164+815~DK164+910 95 Ⅱ/Ⅳ/Ⅱ三台阶法 10 DK164+910~DK166+710 1800 Ⅱ全断面法 11 DK166+710~DK166+855 145 Ⅱ/Ⅳ/Ⅱ三台阶法 12 DK166+855~DK167+370 515 Ⅱ全断面法 13 DK167+370~DK167+430 60 Ⅱ三台阶法 14 DK167+430~DK168+530 1100 Ⅱ全断面法 15 DK168+530~DK168+610 80 Ⅱ/Ⅳ/Ⅲ三台阶法 16 DK168+610~DK169+000 390 Ⅲ台阶法 17 DK169+000~DK169+200 200 Ⅳ三台阶法 18 DK169+200~DK169+640 440 Ⅲ台阶法 19 DK169+640~DK169+810 170 Ⅲ/Ⅳ/Ⅱ三台阶法 20 DK169+810~DK170+970 1160 Ⅱ台阶法 21 DK170+970~DK170+995 25 Ⅱ三台阶七步开 挖法 22 DK170+995~DK171+030 35 Ⅳ三台阶七步开 挖法 23 DK171+030~DK171+200 170 Ⅳ三台阶法 24 DK171+200~DK171+320 120 Ⅲ台阶法 25 DK171+320~DK171+410 90 Ⅳ三台阶法

监控量测管理规定new

监控量测管理规定n e w Prepared on 22 November 2020

土建工程监控量测管理办法 北京市轨道交通建设管理有限公司 二零零五年五月

目录 总则 (1) 监测各方职责 (2) 监测成果报告及异常数据处理程序 (6) 附件1 北京市轨道交通新建线路监测体系管理框图 附件2 监控量测成果报告报送工作程序 附件3 监测异常情况处理程序框图 一、总则 1.为确保地铁建设工程的信息化设计与施工,加强地铁建设工程监控量测管理工作,保证监测成果及时有效地为地铁工程建设服务,特制定本管理办法。 2.本管理办法适用于北京地铁四号线、十号线工程监控量测管理工作。 3.监控量测工作是为动态描述地铁土建施工期间结构自身、地下管线及周围建筑物的稳定性而进行的一项重要工作。通过对工程施工期间变形监测得到的数据、信息进行采集与分析,为优化设计和施工方案提供依据,使城市轨道交通建设更加安全、可靠。 4.监控量测工作内容包括土建施工阶段的结构变形监测及对周边影响范围内地表建筑物、道路、桥梁、地下管线等设施的变形监测。5.监控量测管理体系包含第三方监测(地铁沿线影响范围内的道路、桥梁、建筑物)、施工监测(在施结构)工程影响范围内的桥梁监测及降水监测。

6.监控量测及其信息反馈是提出安全预警,调整设计参数和施工方案的依据,及时调整施工方案,以确保施工安全和周边建筑构物、地下管线的安全。 7.监测各方应根据工程所处地层岩土条件、埋深和结构特点、支护类型、开挖方式以及环境状况等因素认真编制监控量测方案。8.参与地铁施工建设的各单位有关监测人员应充分认识到地铁监控量测的重要性及特点,严格管理,精心施测,确保数据精确。9.北京地铁新建线路工程全线分区段施工,开工时间、施工方法、承包商不同,参与地铁施工监测的监测单位要密切配合施工进度进行监控量测工作。 10.各监测单位均有责任和义务保证监测点不丢失、损毁。11.为了确保地铁测量精度,监测单位应使用先进的测量仪器和技术,并根据国家有关规定,定期对测量仪器和工具进行检定,保持监测工作人员的稳定。 12.本管理办法旨在规范地铁监控量测管理工作,提高地铁工程信息化设计与施工的技术水平。 二、监测各方职责 科技部 组织有关专家或咨询组对涉及地铁施工的监测方案进行审查。为工程监控量测工作提供技术依据。会同工程部制定地铁工程监控量测工作管理办法 工程部

地铁车站测量方案

目录 施工测量方案 (1) 第一章工程概况 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2车站工作内容 (1) 1.3测量工作的重点及技术要点 (1) 1.3.1测量工作重点 (1) 1.3.2 技术要点 (2) 1.4施工总体筹划 (2) 第二章编制依据 (2) 第三章测量人员、仪器设备 (3) 3.1主要测量人员 (3) 3.2测量仪器设备 (3) 第四章测量方案 (3) 4.1控制测量 (4) 4.1.1 地面控制测量 (4) 4.1.2 联系测量 (7) 4.1.3 控制点埋设及保护措施 (11) 图4-2测量控制点的埋设 (12) 图4-2坐标点埋设示意图 (12) 4.2施工测量 (12) 4.2.1控制测量依据 (12) 4.2.2 设计资料和放样复核 (13) 4.2.3地表加密控制点的布设 (14) 4.2.4 明挖车站施工测量 (15) (一)围护桩施工测量 (15) 4.3竣工测量 (18) 4.3.1 车站及附属建筑结构竣工测量 (18) 4.3.2车站主体净空断面测量 (19) 第五章测量管理 (19) 5.1测量仪器管理 (20) 5.2测量资料管理 (20) 5.3测量外业管理 (20) 第六章质量保证措施 (22) 第七章安全保证措施 (22)

施工测量方案 第一章工程概况 1.1 工程概况 桐梓坡路站位于长沙市岳麓区银盆南路十字路口以北,呈南北走向布臵,车站周围人流车流量极大,人口居住密集,地下管线非常复杂。桐梓坡路站主体结构外包总长度330.3m,标准段外包总宽度22.7m。顶板覆土约3.5m 左右,标准段埋深约18.7m,车站中心里程为YDK24+453.000;车站起点桩号YDK24+249.7,终点桩号YDK24+580.0。本站设有四个出入口,一个消防专用出入口,两个活塞风井,两个进风井亭,两个排风井亭。按工筹安排,本站为两端接受。车站所处地层主要为填土层,粉质粘土,粗砂,粉土层(硬塑状),风化岩。结合交通疏解及施工场地的影响,车站采用半盖挖顺作法施工,考虑站上环境、地下管线分布情况、地质条件,主体围护结构采用成孔灌注桩加内支撑的施工方案,围护结构嵌固端穿透基岩,进入板岩不小于2m。 1.2车站工作内容 桐梓坡路站工作内容:桐梓坡路站为岛式地下二层,局部与6号线换乘处为三层,采用半盖挖法施工。车站主要工作包括车站两侧交通疏解、管线改迁、围挡施工、地下连续墙和灌注柱、土方开挖、内支撑、车站主体结构及施工监测等。 1.3 测量工作的重点及技术要点 1.3.1测量工作重点 (1)控制点交接桩及复测和维护 (2)导线加密测量

地铁车站主体基坑施工监测方案

基坑和区间隧道施工监测方案 二〇〇六年八月

一、x基坑施工监测方案 1.1工程概况 位于汉中路南侧,其南侧为汉中门市民广场,北侧为南京中医药大学,车站西端离虎踞路高架桥最近的桥墩约30m。车站总长度为:161.50米,车站标准段宽度:20.90米。顶板埋深约2.8~3.6米,基坑开挖深度约20.93~23.1米。车站西端南北侧在施工阶段各设一个10m×8m的盾构吊出井,东端车站底板设1.9×1.9的电缆过轨通道与l号风道内电缆夹层相界接。车站东西两端北侧设活动塞风道、风井,在南北两侧共设四个出入口通道。车站西端地下三层设防淹门一道(与人防隔断门结合),其承载力按秦淮河百年一遇洪水标高11.5m考虑。汉中门站地形平坦,本场地南侧为汉中门广场。车站设计为地下三层三跨箱形结构,采用明挖顺做法施工;岛式站台,站台宽12m,有效站台长度140m。 根据本工程特点,车站土体基坑围扩设计采用间隔布设、桩芯相切、护壁咬合人工挖孔桩,同时利用人工挖孔桩设混凝土圈梁,与主体结构共同参与基坑围护。车站西端的2、3号出入口由于地质条件好分别采用锚喷支护及土钉支护;位于车站东端的1、4号出入口采用φ800钻孔灌注桩作为基坑围护结构,桩间距900。地下二层框架结构,围护结构采用密排的φ1000人工挖孔桩,挖孔桩采用钢筋砼桩与素砼桩间隔布设(局部地段采用密排钢筋砼桩),桩芯相切,护壁咬合。东端1号风道为地下三层框架结构,围护结构采用密排的φ1200人工挖孔桩,挖孔桩采用钢筋砼桩,桩芯相切,护壁咬合。围护结构支撑采用φ609mm 的钢管支撑(壁厚t=12mm),竖向设四道,支撑水平间距为5m。 1.2工程地质条件和周边环境情况 1.2.1.地形、地貌、地质 汉中门站拟建场区隶属于I级阶地地貌单元。地表以下1.80—4.30米为近期杂填土、粉质粘土、素填土;第四系沉积层底板埋深5.10—22.90米,主要为全新世~上更新世沉积粉质粘土和混合土:下部基岩为白垩系“红层”,岩芯为泥质粉砂岩加粉砂质泥岩,软硬相间,属极软岩。x地质参数由《南京地铁二号线汉中门站岩土工程详细勘察报告》(编号:2004168-1)提供。穿越的主要土层由上至下依次为:①-杂填土;①-2b2-3素填土;②-1b1-2粉质粘土;②

地铁施工监控量测

大连地铁109标段施工监控量测 第一章概论 1.1国内外地铁监控量测的意义 监控量测技术是隧道工程安全施工的一项重要保证措施,通过施工现场监测可以掌握固岩的动态变化,指导施工过程顺利进行,本文阐述了监控量测的目的、意义、内容及其实施的方法,并在此基础上指出应如何做好监控量测工作。 理论上说,监控量测主要是针对初期支护,因为隧道开挖完成后,围岩本身应力的释放是一个缓慢的过程,隧道二次衬砌是需要初期支护沉降、变形完全稳定之后才开始施做。监控量测的主要作用是保监控量测为围岩稳定性和支护、衬砌可靠性提供信息、提供二次衬砌合理的施作时间和为施工中调整围岩级别、修改支护系统设计和变更施工方法提供依据。 随着我国各大城市大规模的修建城市轨道交通, 轨道交通优势明显, 是现代化城 市交通网建设的重要组成部分。城市地下铁道作为城市轨道交通的重要组成部分, 更是受到了广泛的认可。地铁土建施工中, 又分为明挖法施工、暗挖法施工、盖挖法施工,而监控量测作为必要的手段存在于各个施工过程。明挖法施工过程中, 监控量测更是成为了施工中重要的组成部分。 地铁作为一种城市地下工程, 在21 世纪得到了蓬勃发展, 但也涌现了大量的岩土工程技术问题, 如城市地下工程引起的地表沉降可能危及周边建筑物、地下管线安全的问题, 地下工程本身的安全问题。如何解决这些问题, 是地下工程施工的关键。针对地下工程的特点: 地质条件差、周边环境复杂、结构埋深较大、围岩稳定性难以判断, 广州地铁在地下工程施工中, 建立起一套地铁监测信息系统, 保证了监测数据反馈指导设计与施工的畅通, 为解决地下工程施工中的技术问题提供了必要的条件。监控量测是隧道新奥法施工不可缺少的一个环节, 是监视围岩和支护稳定性的重要手段和判断设计、施工是否正确合理的主要依据, 是实现隧道信息化施工的基础。通过现场监控量测, 掌握洞内的施工动态, 依靠反馈信息修正设计参数和施工顺序, 保证施工的顺利进行1.2地铁塌方事故

地铁测量方案

XX市XX路站~XX路站两站一区间地铁 工程 施工测量方案 编制: 复核: 审核: XX市XX路站~XX路站工程项目部 年月

目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况 (1) 3 施工控制测量 (3) 3.1 接桩与复测 (3) 3.1.1 接桩 (3) 3.1.2 复测 (4) 3.2 地面控制测量 (5) 3.2.1 地面平面控制测量 (5) 3.2.2 地面高程控制测量 (5) 3.3 联系测量 (7) 3.3.1 车站底板投点测量 (7) 3.3.2 高程传递测量 (7) 4 细部放样测量 (8) 4、1车站隧道施工测量 (8) 4、2区间隧道施工工程 (8) 4、3盾构法掘进隧道施工测量 (8) 4、3、1盾构机姿态测量误差应满足下表技术要求 (9) 4.4 地下连续墙施工测量 (9) 4.5 基坑开挖施工测量 (9) 4.6 主体结构施工放样 (10) 4.6.1 主体结构中线的定位放样 (10) 4.6.2 车站柱、梁、侧墙的定位放样 (10) 4.6.3 车站预埋件、预留孔洞的定位放样 (10) 4.6.4 站台板、轨顶风道及其预留孔洞、预埋件的定位放样 (10) 5 竣工测量 (10) 6 测量复核制度 (11) 7 测量质量的保证措施 (11) 8 测量人员和仪器设备配置 (12) 8.1 测量人员配置 (12) 8.2 测量仪器设备配置 (12)

XX市XX路站~XX路站地铁工程施工测量方案 1 编制依据 1、《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》(GB50308-1999) 2、《广州轨道交通施工测量管理细则(第二版)》。 3、《城市测量规范》(CJJ8-99)。 4、《新建铁路工程测量规范》(TB10101-99)。 5、《工程测量规范》(GB50026-93)。 6、《建筑变形测量规范》(JGJ/T8-97)。 7、《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999)。 8、本工程设计文件及图纸。 根据以上规范及本工程施工合同对施工测量的有关要求,本着“技术先进,确保质量”的原则,制定本施工测量方案,确保圆满完成本工程的施工测量任务。 2 工程概况 XX市轨道交通四号线二期工程起点为汉阳黄金口,线路沿汉阳大道向东过永安至中家村,右转走鹦鹉大道、腰堤路,然后下穿长江后,沿武昌的紫阳路走行,至首义路。二期工程连接汉阳和武昌两个城区。 本标段为武汉市轨道交通四号线二期工程第一标段,包括两站一区间,即首义路站、复兴路站、首义路站~复兴路站区间。 1、复兴路站~首义路站区间 复兴路站~首义路站区间里程范围为右CK16+072.100~右CK16+529.400,左线全长457.300m,右线全长457.300m。本区间线路出复兴路站出来后,沿紫阳路向东前进进入设置于首义路口的首义路站。区间位于紫阳路下,地面道路交通繁忙,管线众多,道路两侧建筑物密集。区间线间距为14.0m。本区间不设联

地铁车站监控量测方案

一、汉中门车站基坑施工监测方案 1.1工程概况 汉中门车站位于汉中路南侧,其南侧为汉中门市民广场,北侧为南京中医药大学,车站西端离虎踞路高架桥最近的桥墩约30m。车站总长度为:161.50米,车站标准段宽度:20.90米。顶板埋深约2.8~3.6米,基坑开挖深度约20.93~23.1米。车站西端南北侧在施工阶段各设一个10m×8m的盾构吊出井,东端车站底板设1.9×1.9的电缆过轨通道与l号风道内电缆夹层相界接。车站东西两端北侧设活动塞风道、风井,在南北两侧共设四个出入口通道。车站西端地下三层设防淹门一道(与人防隔断门结合),其承载力按秦淮河百年一遇洪水标高11.5m考虑。汉中门站地形平坦,本场地南侧为汉中门广场。车站设计为地下三层三跨箱形结构,采用明挖顺做法施工;岛式站台,站台宽12m,有效站台长度140m。 根据本工程特点,车站土体基坑围扩设计采用间隔布设、桩芯相切、护壁咬合人工挖孔桩,同时利用人工挖孔桩设混凝土圈梁,与主体结构共同参与基坑围护。车站西端的2、3号出入口由于地质条件好分别采用锚喷支护及土钉支护;位于车站东端的1、4号出入口采用φ800钻孔灌注桩作为基坑围护结构,桩间距900。地下二层框架结构,围护结构采用密排的φ1000人工挖孔桩,挖孔桩采用钢筋砼桩与素砼桩间隔布设(局部地段采用密排钢筋砼桩),桩芯相切,护壁咬合。东端1号风道为地下三层框架结构,围护结构采用密排的φ1200人工挖孔桩,挖孔桩采用钢筋砼桩,桩芯相切,护壁咬合。围护结构支撑采用φ609mm 的钢管支撑(壁厚t=12mm),竖向设四道,支撑水平间距为5m。 1.2工程地质条件和周边环境情况 1.2.1.地形、地貌、地质 汉中门站拟建场区隶属于I级阶地地貌单元。地表以下1.80—4.30米为近期杂填土、粉质粘土、素填土;第四系沉积层底板埋深5.10—22.90米,主要为全新世~上更新世沉积粉质粘土和混合土:下部基岩为白垩系“红层”,岩

地铁测量方案

第一章工程概况 本工程段为地铁号线站~ 站区间工程,设计范围为K3+582.820~K4+975.405m,总长1392.585m,左右双线均采用矿山法施工,区间隧道沿造甲街和丰台东大街下方设置,整体呈南北走向,隧道覆土10~19.5m,周边房屋密集;由于单线隧道较长在区间内拟开3个竖井施工,因地面条件的制约每个施工场区都比较狭小,而隧道埋深又较深,给施工中的测量工作带来很大的困难。施工工作面多,测量工作量大,施工期间需要更好的安排测量工作,满足施工需要。

第二章施工测量准备 2.1 施工测量仪器准备 施工测量使用仪器表详见表2-1。 表2-1 施工测量使用仪器表 所有测量仪器必须经过计量检测部门检测并且具有检定合格证方可使用。 2.2 施工测量人员组织 公司拟设专业测量队,具体人员配备(所有测量人员必须持有效证件上岗): 测量工程师2名 高级测量放线工2名 测量放线工4名 2.3 施工测量技术要求 1)测量计算工作的要求 依据正确(对原始数据要认真仔细地逐项审阅与校核)、方法科学(各项计算要在规定的表格中进行)、计算有序(各项计算前后有联系时,前者经校核无误后,后者方可开始)、步步校核(各项计算应由不同的人用不同的方法独立进行,结果正确后方可进行下一步工作)、结果可靠(计算中所用的数据应与观测精度相适应,在满足精度的前提下,应及时合理地删除多余数字,以便提高计算速度,多余数字的删除应遵循“四舍、六入、五凑偶”的原则)。 2)测量记录工作的要求 原始真实(不允许抄录)、数字正确(不允许有涂改现象)、内容完整(表头填齐,附有草图和点志记图等)、字体工整。 3)测量观测的精度要求 工程自始至终保持等精度观测,观测人员、记录人员、仪器、测量方法和测量路线等基本保持不变。

最新(地铁隧道)XXXX站-XXXX站区间监测方案教案资料

XX市及轨道交通XX号线 监控量测方案 编制: 审核: 批准: XX集团XX项目部 年月

目录 一、监测方案编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、监测的目的和意义 (3) 四、信息化施工组织 (3) 五、施工监测设计 (4) 5.1、地表沉降监测 (4) 5.2、地表建筑物(构造物)沉降、位移、倾斜、裂缝监测 (6) 5.3、管线变形监测 (8) 5.4、隧道内管片沉降、收敛监测 (9) 5.5、东风渠、七里河交叉口过河监测 (9) 六、警戒值的确定及监测频率 (9) 七、人员设置及仪器配备 (10) 八、监测质量保证 (11) 九、监测成果报告 (11)

XX市及轨道交通XX号线体育中心站~博学路站隧道工程 监控量测方案 一、监测方案编制依据 1、XX市轨道交通XX号线XX标段设计图纸; 2、《地铁工程监控量测技术规程》DBI 1/490-2007 5、《地铁设计规范》GB50157-2003 6、《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》GB50308-1999 7、《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-2003 8、《工程测量规范》(GB50026-2007) 9、《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009 10、《XX市轨道交通工程监控量测管理办法》; 二、工程概况 本工程为XX市轨道交通XX线一期工程土建施工第XX标段,包括一个车站(XX站)和两个区间段,区间段即XX站——XX站盾构区间段,XX站——XX段区间段(其间包括盾构区间、明挖区间)。 第XX合同段全长XXXX米,其中XXXX站长XXXX米,盾构区间长XXXX米,盾构段双线总长XXXX米,明挖区间长XXXX米。 XXXX站——XXXX站盾构区间段起止里程为,西起左线CK32+487.74(右CK32+487.74),东至CK34+698.25(CK34+698.25);XXXX站——车辆出入线段区间段,西起RCK0+056.152东至RCK2+962.0 ;XXXX站的起止里程为CK34+698.25至RCK0+056.152 。 其中XXXX站至XXXX区间工程区间长度约为XXXX米,联络通道三处,其中中间联络通道带有通风井。三处联络通道离始发井距离分别约为:490米、1309米、1869米。 线路平面包含两段圆曲线,曲率半径分别为350米和450米。竖曲线由21.4‰-2‰等坡度组成的V字型。 隧道盾构施工选用德国Herrenknecht公司生产的复合盾构机作为隧道掘进设备。该设