1 概述

仪表进入系统调试,标志全装置仪表安装基本结束,仪表风到位,仪表接地、DCS接地、DCS本机自调结束,系统调试不受环境干扰。仪表系统调试是自控安装的重要环节,是对全装置仪表在中交前的又一项质量把关和检验。因此,系统调试在组织和管理上一定要严细、慎密、认真,甲乙方配合要默契。

2 系统调试总体说明

1)系统调试是在现场仪表已经过其自身的单体调试,控制室DCS-I/O卡也已经内部系统测试且所有信号传递都已畅通的情况下进行的。

2)系统调试中,所有检测单元都在其检测的工艺参数取样处加摸拟信号,所有控制回路输出都直接至控制网上,即:系统调试覆盖了整个回路的始终。

3)系统调试应使系统测量的精度及输出信号的精度在允许的范围内,并对有报警要求的点检查设定报警的准确性。

4)对调节控制回路,除完成输入、输出的全部调试内容外,应检测PID作用及输出的正反作用”

5)联锁回路:模拟其全部的联锁工艺条件及检查其全部的联锁输出。

6)复杂的调节回路:进行多输入多输出的系统模拟调试,验证结果的正确性。

7)成套设备的随机仪表、分析仪表、PLC内部逻辑等协同制造商代表共同调试。

3 调试方法和步骤

3.1 变送器的测试

先调整好变送器的零点和量程,但零值误差不得超过基本误差的1/2,以缓慢的速度调整压力信号源,依次给出变送器测量范围的0%,50%,l00%,100%,50%,0%视操作站CRT显示对应各点的输出值,计算各点的系统误差。系统误差的最大值应在允许范围之内。

3.2 温度的测试

mV DCS

I/O

DCS

电阻箱DCS

I/O

柜DCS

3.3 调节阀的校验

由操作站输出模拟信号,依次给出4mA、12mA、20mA、20mA、12mA、4mA检查调节阀动作情况。

操作站DCS

DCS

I/O

I/P

A

3.4 开关球阀的调试

PLC数字输出信号使继电器接点闭合,电磁阀受电,气路畅通。开关阀动作,视操作站CRT显示,阀位指示是否正确。

PLC

机柜R

PLC

DCS

I/O

DCS

3.5 压力开关、液位开关的测试

压力高报(低报)时,以缓慢的速度压力信号源,压力增至(减至)报警设定点时,视操作站CRT显示,压力开关接点的动力情况,再缓慢减小(增大)压力,检查压力开关的复位情况。

压力信号源

DCS

I/O

DCS

PLC

装置内液位开关均为浮球式液位开关和旋转叶片式液位开关,就每个具体的开关而言,其报警设定点无法改变,只需人为短接,断开其接点,视操作台上的状态变化情况。

液位开关DCS

I/O

DCS

3.6 浮筒的测试

根据被测介质的比重计算出用水校验时的测量范围,根据计算出的测量范围,先调整好浮筒的零点和量程,但零值误差不得超过基本误差的1/2,再依次加水到测量范围的0%、25%、50%、75%、100%、100%、75%、50%、25%、0%,用万用表测量与输入信号相对应的各点的输出值,同时视操作站CRT显示。

浮筒

DCS

I/O

DCS

I/P

器A

3.7 分析仪表

在一次表侧间接加模拟量,在安装栅侧检测回路参数,在二次仪表处检查仪表指示,通常和厂家共同调试。

4 安全措施

操作人员应严格遵守安全规章制度,现场作业时要注重周围的施工环境,确保人身安全。在系统调试期间,非施工人员严禁进入主控室。

操作人员要做到通电程序清楚,电路柜、通电设备和回路在测试中挂牌。

5 主要标准仪器及工具

6 劳动力组织

仪表安装方案

阳煤集团昔阳化工有限责任公司 阳煤集团昔阳化工有限责任公司40万吨/年烧碱、40万吨/年PVC项目 仪表安装方案 施工单位建设单位 编制: 审核: 审核:批准: 批准: 编制单位:山西丰喜化工设备有限公司昔阳化工项目部 编制日期:年月日 目录

一、工程概况及编制说明 1.1 工程概况 1.2编制说明 1.3 编制依据 二、施工准备 2.1施工技术准备 2.2施工人员准备 2.3 施工机具准备 2.4 施工材料准备 三、质量目标及质量保证措施 3.1质量目标 3.2质量保证措施 3.3施工标准及质量检验评定标准 四.施工进度保证措施 4.1进度保证措施 五、施工方法 5.1仪控安装的施工流程图 5.2 DCS系统安装、调试 5.3 取源部件的安装 5.4 仪表桥架及管路的安装 5.5 电气设备、仪表盘、柜、箱的安装 5.6 仪表设备和管道的脱脂 5.7 仪表和仪表设备的安装 5.8 电缆、电线的敷设 5.9 仪表线路的配线 5.10 桥架及支架、仪表设备底座等的防腐与绝热5.11 仪表管路的伴热 5.12 仪表调校 六.安全保证体系及安全保证措施 七、施工措施 八、安全文明施工 一、工程概况及编制说明:

1.1 工程概况 工程名称:阳煤昔阳化工40万吨/年烧碱、40万吨/年PVC项目 建设单位:阳煤集团 施工单位:山西丰喜化工设备有限公司 监理单位:胜利油田胜利建设监理有限责任公司 建设地点:山西省昔阳县赵壁乡黄岩村 工程范围:离子膜烧碱、PVC项目以及锅炉岛工程,包括:仪表盘箱柜安装、仪控桥架安装、仪控电缆敷设、仪表气源安装、仪控接地极的安装、仪控元器件的安装及各仪表阀门的调校等工作;交工技术资料准备及移交等(详情参见该工程施工合同)。 1.2编制说明 离子膜烧碱、PVC项目以及锅炉岛是装置正常运行的前提和保障,为了能详细说明其施工方法及技术要求,保证仪控系统的安装质量,促进施工安装技术的进步,确保设备安装后的安全运行,特编制本专项施工方案,以方便施工并保证安装质量。 1.3 编制依据 GB50093-2002 《自动化仪表工程施工及验收规范》 GB16912-1997《氧气及相关气体安全技术规程》 GB50235-1997《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50236-1998《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 该施工组织设计需经监理单位和建设单位代表签字同意后方可实施。 工程如需变更时,需用工程联络单形式向设计单位知会情况,并出设计变更,并在得到设计单位代表、建设单位、监理单位代表签字同意后方可变更实施。施工过程及验收以安装合同、图纸、设计变更该施工组织设计及相关国家标准为依据。 二、施工准备

石油化工仪表调试方案.

热控单体调试方案HBDR-0102-SJ-TS-B-201201 1 编制依据 1.1《工程建设标准强制性条文》2006年版 1.2《建设安全工作规程》DL5009.1—2002 1.3《电力建设健康安全与环境管理工作规定》 1.4《火电工程启动调试工作规定》建质[1996]40号 1.5《热工计量检定规程》 1.6《火力发电建设工程启动试运及验收规程》DL/T5437-2009 1.7河北电建二公司《施工技术措施编制及管理规定》(2010版) 相应的施工设计图纸和厂家技术资料 2 施工准备 2.1 人力资源 在本工程调试中,预计厂用带电前热工安排2名调试人员进驻现场进行调试,主要从事单体元件校验及部分就地设备调整试运工作; 2.2 设备资源 在工程调试中使用的主要校验、调试设备如下:活塞式压力计一套、油压压力计一套、精密压力表一套、标准数字多用表、便携式信号发生器、多功能万用表等调整测试设备。 在调试现场配备有热工计量标准试验室,进行设备元件的校验工作。 现有设备完全能够满足本工程单体设备校验、调试和分部试运的需要,目前所有设备性能检查完好,且在有效期之内。 3 调试程序及主要工作内容 3.1 调试前期准备工作 收集热工专业所需仪器仪表说明书、系统图纸资料,参加施工组织设计编制和图纸会审,发现问题及时汇报进行解决。 准备好调试所需的仪器、仪表和工具材料,确保所使用的标准仪器、仪表经检验合格且在使用有效期内。 做好标准计量室的管理工作及检验人员的资格认证工作。全面了解调试范围内的设备性能及自动保护的配置情况。 熟悉系统及有关回路图纸和设备技术资料。 第1页共21页

热控单体调试方案HBDR-0102-SJ-TS-B-201201 及时组织专业人员参加学习培训,积极参与有关设备的出厂性能调试和验收工作。 熟悉现场设备布置,及时了解热控施工进度及机组设备安装情况。 3.2 单体调试 3.2.1 单体调试目的及要求 (1)单体调试目的 单体调试是工程进入调试阶段的第一步,其目的主要是通过调整、整定及校验各单体元件,了解设备性能,发现消除设备元件安装前存在的问题和缺陷,使经过单体调试的设备能够更好地满足分系统试运和整套试运。 (2)单体调试的要求 在单体调试过程中,按进度及时完成元件的校验,以满足安装的需要,积极配合单机分步试运计划的安排和要求,及时处理试运过程中的缺陷; 各种单体设备的调试都要有相应的作业指导书或调试措施; 使用的仪器、仪表要经检验合格,满足精度要求且在使用有效期内; 要做到调试不漏项,数据真实可靠,对单体调试质量记录按照统一格式和要求进行填写,做好记录; 在检验过程中,对检验元件进行明显标识;对送检元件要做好送取记录或出具相应的检验合格证。 在调试过程中,接受监理工程师的监督,对单体设备调试后的验收工作可在配合分系统试运后的签证验收阶段完成或遵照监理工程师的要求进行。 3.2.2 单体元件、就地设备的一般调试程序 了解设备的结构、性能和原理 依据相应的校验规程进行校验,确保元件满足工程的使用需要 现场安装后检查安装情况是否符合要求,对信号回路进行检查,然后按要求投运。 执行机构在现场进行调整,检查其动作行程精度、动作灵活性,调试合格后保证满足机组运行需要。 3.2.3单体调校的主要内容 热控单体调校包括热工元件调校、执行机构调试、热控回路检查。 热工元件校验内容包括: 工程中的压力表、压力变送器、热电阻、热电偶、双金属温度计的全量程的校验,各种开关量仪表元件动作值的整定。 第2页共21页

仪表施工(流量计)检修实施方案

仪表施工(流量计)检修实施方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

仪表施工检修方案 (流量计) 编制: 审核: 批准: 2016年3月

目录 1.适用范围 2.编制依据 3.施工前应具备的条件 4.施工程序 5.施工组织结构 6.质量要求和技术要 7.质量检查管理措施 8.HSE保证措施

1、适用范围 本方案适用本方案适用宁波**化学工业有限公司仪表设备变送器的安装、检修及调试。工控制系统采用目前工业过程控制主流系统DCS(集散控制系统),实现全装置的监控和连锁控制。 2、编制依据 2.1 GB50093-2002 《自动化仪表工程施工及验收规范》 2.2 HG20137-94 《化学工业工程建设交工技术文件规定》 2.3 GBJ131-90 《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》 3、施工前应具备的施工条件 3.1设计图纸、有关技术文件及必要的仪表安装说明书已齐全; 3.2需对检修文件包的工作内容进行检查,熟悉检修工序,不明白或有异议的内容要同文件准备人员进行沟通,并核实备品备件的到货情况 3.3 编制好仪表施工设备材料供应计划; 3.4 仪表施工用场地、工作间、仓库及材料堆放场地已准备完毕; 3.5标准仪表应准备齐全,并具备有效的检定合格证书。 4.施工程序 施工准备→仪表电缆拆除→仪表设备拆除→仪表设备清理检查→仪表校验→仪表设备安装→接线→仪表系统调试→配合工艺开车→交工资料验收 5.施工组织结构

6. 质量要求和技术要求 6.1施工准备 6.1.1熟悉说明书及技术资料,了解仪表设备的安装标准规范及特殊要求。 6.1.2 技术人员应向参加施工的有关人员进行技术交底。 6.2仪表施工的基本要求 6.2.1仪表设备拆装前,应有充分的组织准备,要做到图纸齐全、运输线路清楚、统一指挥、明确分工,确保设备安全、稳妥地安装完毕。 仪 表 技 项 施工队长 材 料 员质 量 员安 全 员施 工 一组 施 工 二 组调 试 组

一般方案报审表

一般施工组织设计/方案报审表(GC-02-2) 合同名称:开封恒大童世界项目童话大街及15#地块主城堡主体及配套建设工程施工合同编号: 注:1、此表一式三联,第一联施工单位,第二联工程部,第三联预决算部。 2、签署的意见若表格填写不下,可以附页;一般施工组织设计/方案指:不包括桩基础、基坑支护、钢结构 安装、大体积混凝土浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土石方工程、基坑降水、土方二次堆放、强夯、发

合同名称:开封恒大童世界项目童话大街及15#地块主城堡主体及配套建设工程施工合同编号: 注:1、此表一式三联,第一联施工单位,第二联工程部,第三联预决算部。 2、签署的意见若表格填写不下,可以附页;一般施工组织设计/方案指:不包括桩基础、基坑支护、钢结构 安装、大体积混凝土浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土石方工程、基坑降水、土方二次堆放、强夯、发电机以外的方案。

合同名称:开封恒大童世界项目童话大街及15#地块主城堡主体及配套建设工程施工合同编号: 注:1、此表一式三联,第一联施工单位,第二联工程部,第三联预决算部。 2、签署的意见若表格填写不下,可以附页;一般施工组织设计/方案指:不包括桩基础、基坑支护、钢结构 安装、大体积混凝土浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土石方工程、基坑降水、土方二次堆放、强夯、发电机以外的方案。

合同名称:开封恒大童世界项目童话大街及15#地块主城堡主体及配套建设工程施工合同编号: 注:1、此表一式三联,第一联施工单位,第二联工程部,第三联预决算部。 2、签署的意见若表格填写不下,可以附页;一般施工组织设计/方案指:不包括桩基础、基坑支护、钢结构 安装、大体积混凝土浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土石方工程、基坑降水、土方二次堆放、强夯、发电机以外的方案。

仪表安装施工方案..

南通江山农药化工股份有限公司仪表安装施工方案

目录 一、编制说明 (3) 二、工程概况 (3) 三、编制依据 (3) 四、主要实物工作量 (4) 五、工程特点 (4) 六.施工原则 (4) 七、施工程序 (5) 八、施工方法及技术要求 (5) 九、施工进度及劳动力安排 (14) 十、主要施工机具 (15) 十一、质量措施 (15) 十二、安全措施 (17) 十三、工程验收 (18)

一、编制说明 为了保证仪表专业施工的顺利进行,提高施工现场仪表设备安装、防护质量,明确仪表安装工程程序及整个施工过程中对技术、质量、安全的要求,高效优质完成仪表施工工作。指导现场施工,达到预期的质量标准及进度, 并实现长期、安全稳定生产的目标,向建设厂家提供优良工程产品,特编制本方案。 二、工程概况 南通江山农药化工股份离子膜烧碱二期扩建项目,图纸由浙江工程设计有限公司设计,仪表单位工程包括二次盐水、电解、淡盐水脱氯,氯处理,氯气压缩,氯气液化,氢处理。仪表安装工程的施工范围包括:施工准备、仪表线路安装、仪表管道安装、电气防爆和接地、防护(隔离与吹洗、防腐与绝热、伴热)、取源部件安装、仪表设备安装、仪表试验、工程验收。 三、编制依据 依据浙江工程设计院设计的仪表施工图纸 《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB50093-2002) 《火灾自动报警控制系统施工及验收规范》(GB50166-92)

《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》(GBJ131-90) 四、主要实物工作量 五、工程特点 1、很多工号为爆炸危险区域,所有仪表防护等级不低于IP55,施工要求高。 3、桥架安装、电缆保护管、气源管安装时,注意与管道配合,避免交叉打架。 5、仪表安装工作大部分都在后期进行,总工作时间短,给施工增加难度。 六.施工原则 1、严格按照图纸及规范施工,保质量、保工期。 2、坚持“三不施工”原则:图纸不清楚不施工;材料、设备质量不符合要求不施工;不安全因素不排除不施工。施工应遵循先

仪表安装调试方案

马鞍山立白日化有限公司8.25万吨/年油脂水解/皂成型工程 仪表安装调试方案 批准: 审核: 编制: 中化二建集团有限公司 2011年10月21日

目录: 1.编制说明与依据 2.工程概况 3.施工程序 4.主要施工方法 5.施工网络计划 6.劳动力安排 7.主要施工机械配备 8.施工技术措施和质量保证措施9. 施工安全技术措施

1.编制说明与依据: 1.1编制说明: 本方案为马鞍山立白日化8.25万吨/年油脂水解/皂成型工程仪表安装调试方案,根据我公司以往对仪表等控制系统的施工经验及有关的施工验收规范、质量检验评定标准,结合本工程实际情况特编制此方案。 1.2 编制依据: 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 《自动化仪表工程施工质量验收规范》GB50131-2007 油脂水解及成型生产装置自控图纸。 2.工程概况: 马鞍山立白日化8.25万吨/年油脂水解/皂成型工程,由轻工业杭州机电设计研究院设计。该工程仪表部分包括油脂水解车间、成型车间、罐区二、罐区三及外管的设备、线路安装及调试工作。 该工程需要安装及调试的仪表工程量清单如下:

3.施工程序: 熟悉图纸、资料,进行施工准备→监督、检查中央主控制室土建、电气等专业施工进度情况并及时进行验收→对仪表设备及机柜进行出库验收和检查→对仪表设备进行单体调试→对仪表设备及机柜进行安装→配合电缆敷设,进行控制室校接线→控制系统测试→回路调试→联锁调试→交工验收。 施工程序(见下图) 4.主要施工方法: 4.1 对仪表进行单体校验: 4.1.1 一般规定: 4.1.1.1 试验环境条件: 仪表的校准和试验(不含执行器)应在试验室内进行。试验室应具备下列条件: a、室内清洁、安静,光线充足,无振动,无对仪表及线路的电磁场干扰。 b、室内温度保持在10~35℃。 c、电源电压稳定,交流电源及60V以上的直流电源电压波动不应超过±10%。60V以下

仪表安装施工方案

目录 一、概述 (2) 二、编制依据 (2) 三、设备材料管理 (2) 四、施工程序和要求 (2) 4、1施工程序图 (2) 4、2施工程序说明: (4) 五、DCS系统调试 (8) 5、1安装调试依据 (8) 5、2施工准备 (8) 5、3施工步骤 (9) 六、施工机具计划及人力计划 (13) 七、质量控制措施 (16) 八、质量保证体系如下 (16) 九、电机检修工程质量控制点 (17) 十、HSE保证措施 (19) 10、1 安全保证体系 (19) 10、2 HSE管理、危害分析 (19) 10、3防范措施 (20) 附表一、仪表部分主要实物工程量 (21) 附表二、施工进度计划 (22) 附表三、仪表校验设备配备计划附表 (23) HSE保证体系: (26)

一、概述 二、编制依据 2.1 自动化仪表工程施工及验收规范 2.2 自动化仪表工程施工及验收规范 2.3 石油化工仪表工程施工技术规程 三、设备材料管理 执行施工组织设计中物资管理的规定,根据本专业特点,特别做好以下几点: 3.1 设置明显的标识,区别未检验、已检验、合格和不合格品。 3.2 小件、易丢失件、贵重件和需防潮件的设备材料,应存放库房管理 3.3 存放在室外的设备材料应垫高,必要时应遮盖好。 3.4 设备材料应按材料、规格,存放整齐,标识清楚,专人管理,并方便识别和取用。 四、施工程序和要求 4、1施工程序图 施工程序图中,方框内是工作项目的名称,箭头表示工作流程的方向,从图上可清楚的看出各个工作项目进行所需具备的条件、项目的工作内容、以及项目之间的关系。

4、2施工程序说明: ⑴现场达到仪表施工条件: 土建工程的厂房,框架,管廊,管沟等已完工,大型设备已就位,工艺管道完成百分之六十以上,仪表可开始安装支架和敷设电缆槽。 ⑵控制室达到仪表施工条件: 控制室的土建,照明,消防等完工,进行了中间交接。 ⑶调节阀的安装: 由管道专业安装调节阀,仪表专业应协同核对调节阀的位号,型号,规格,阀体的箭头方向与管道内的物料流向是否一致,操作手轮是否在便于操作的位置。 ⑷现场仪表单体调试: 现场安装的仪表,如变送器、在线仪表和调节阀,在安装之前必须经过单体调试,合格后方能安装。仪表校验应在附合规范要求的调试室内进行。 调校用的标准仪器应满足现场仪表的精度要求,具有计量鉴定合格证明。 仪表校验点在测量范围的全程中均匀选取,不少于5点。 校验后填写校验记录,合格并贴上合格标签,有问题则及时报告。 ⑸现场仪表安装: 现场相关专业的施工进度达到仪表施工条件,经调校合格的仪表按施工图的平面布置图及带仪表控制点的工艺流程图进行定点,并按标准图及施工规范进行安装。 安装前应仔细核对其位号,型号,规格,材质和附件。 安装时不应敲击或震动仪表,安装位置和朝向要便于观察和维修,仪表接线口不应朝上。 安装应牢固平正,不应受到非正常外力的作用。 安装在管道上的仪表,在管道吹除前应拆下,吹除后再复位。 ⑹电缆槽的敷设: 电缆槽予制工作,如切割、钻孔、组对可在地面进行。 按电缆槽平面敷设图敷设,要求横平竖直。水平偏差每米不大于2mm,垂直偏差每米不大于2mm,如下图所示。

称重仪表安装调试及维护..讲课稿

目录 一称重仪表安装 (11) 二称重仪表调试 (18) 三称重仪表应用维护 (22)

固定模块 全浮模块 半浮模块 全浮模块 一 称重仪表的安装 称重仪表的安装质量对称重仪表的精度影响很大,安装不符合要求、安装精度不达标称重仪表有时根本没法使用。称重仪表安装时如下事项请关注: 1 按照前期选型确定的方案,正确区分静载模块和动载模块,在合适的位置安装。固定 模块,半浮模块和全浮模块从模块的上顶板与承压头的接触面形状不同,很容易区分。如果安装时模块搭配错误,称重仪表的使用效果会受很大影响。在安装时这三种模块的布局需要遵循一定的规则,要求半浮动模块应安装在固定式模块的对角上,两个安装点之间距离是所有安装点间最长的。这三种模块的摆放示意图见下图。 2 要获得一套测量准确的称重系统,必须确保所有传感器是垂直受力的,而且,所有传感器是均匀受力的。为达到以上目的,罐和它的支撑部分应该尽可能被设计成达到水平度,直线度,刚性,和平行度的要求。传感器如果受的是倾斜力而不是垂直力的话,传感器的精会受影响 在一套称重仪表中,为了保证每个模块均价受力,每一个称重模块

的安装基础的平面度应该在0.3mm以内,,各个模块基础应在同一水平面内,其平面要求在0.3mm之间,与称重模块连接的支撑面的平面度应在0.3mm以内,各个支撑面应在同一水平面内,其平面要求在0.3mm之间. 这样安装使整套仪表没有角差(称重仪表安装之后,把一个物体依次放置在几个传感器的安装点上,如果各个重量数值显示不同就认为有角差,需重新调整模块安装),每一个模块均衡受力,才能精确测量物料的重量。 称重仪表安装之后,在从物料重量零点加料到到满量程的加载过程中,模块顶板和底板处的挠度应小于0.5度。这要求安装支撑基础及被称重容器有足够的刚性,容器或罐体本身在加料 的过程中不能因物料压力自身变形。是否有足够的刚性是传感器能否感受压力的关键。 一套称重仪表中的不同模块安装时尽量单独安装在不同的支撑基础上,避免放置在相同支撑基础上,造成测量时的相互影响。

仪表系统调试方案

仪表系统调试方案 1 概述 仪表进入系统调试,标志全装置仪表安装基本结束,仪表风到位,仪表接地、DCS接地、DCS本机自调结束,系统调试不受环境干扰。仪表系统调试是自控安装的重要环节,是对全装置仪表在中交前的又一项质量把关和检验。因此,系统调试在组织和管理上一定要严细、慎密、认真,甲乙方配合要默契。 2 系统调试总体说明 1)系统调试是在现场仪表已经过其自身的单体调试,控制室DCS-I/O卡也已经内部系统测试且所有信号传递都已畅通的情况下进行的。 2)系统调试中,所有检测单元都在其检测的工艺参数取样处加摸拟信号,所有控制回路输出都直接至控制网上,即:系统调试覆盖了整个回路的始终。 3)系统调试应使系统测量的精度及输出信号的精度在允许的范围内,并对有报警要求的点检查设定报警的准确性。 4)对调节控制回路,除完成输入、输出的全部调试内容外,应检测PID作用及输出的正反作用” 5)联锁回路:模拟其全部的联锁工艺条件及检查其全部的联锁输出。 6)复杂的调节回路:进行多输入多输出的系统模拟调试,验证结果的正确性。 7)成套设备的随机仪表、分析仪表、PLC内部逻辑等协同制造商代表共同调试。 3 调试方法和步骤 3.1 变送器的测试 先调整好变送器的零点和量程,但零值误差不得超过基本误差的1/2,以缓慢的速度调整压力信号源,依次给出变送器测量范围的0%,50%,l00%,100%,50%,0%视操作站CRT显示对应各点的输出值,计算各点的系统误差。系统误差的最大值应在允许范围之内。

3.2 温度的测试 mV DCS I/O 卡 机 柜 DCS 系 统 柜 操 作 站 电阻箱DCS I/O 卡 机 柜DCS 系 统 柜 操 作 站 3.3 调节阀的校验 由操作站输出模拟信号,依次给出4mA、12mA、20mA、20mA、12mA、4mA检查调节阀动作情况。 操作站DCS 系 统 柜 DCS I/O 卡 机 柜 I/P 转 换 器 调 节 阀 A 3.4 开关球阀的调试

仪表工程安装与调试施工方案要点

2… 1.1编制说明1 1.2编制依据 1.3工 程概况 1.4施工准备 1.5主要施工方法及技术措施 1. 6质量保证措施 1..7安全防护措施及注意事项 1.1编制说明 1.4.1 施工工序及施工网络计划 2 . 1.4.2 施工技术资料准备 1.4.3 施工机具及计量器具准备 5. 1.4.4 仪表辅助设备材料预制 .7. 29

本施工方案为江苏中能硅业科技发展有限公司技改项目建筑安装工程仪表安装与调试施工方 案,该方案适用于本工程新建 OGR A-C 工号及2#3#4#制冷站,概述了仪表工程一般安装与调试 施工方法、施工技术质量保证措施、施工安全措施及施工注意事项,并对仪表安装调试施工过程中 可能遇到的问题提出了解决方案,用于仪表工程现场施工服务和指导。 本施工方案包括现场仪表与 DCS 集散控制系统调试,其它仪表分部分项工程,按照此施工方案、施工规范、质量检验标准有 关规定及仪表使用说明书进行施工。 1.2编制依据 江苏中能硅业科技发展有限公司技改项目建筑安装工程施工组织设计 1.3工程概况 置主要生产工艺过程通过 DCS 控制系统对生产过程中的工艺参数实行集中控制、显示、监测、报警、联锁,保 证各生产装置正常高效生产。 该工程自动控制系统设计采用了大量的防爆智能检测控制分析仪表, 本装置自动化程度非常高,这对我单位进行仪表工程的安装调试施工提出了极高的要求。 具体主要实物工程量 电缆78000米,仪表设备2200多件,电缆桥架 3000米,管材10000多米 1.4施工准备 施工准备是仪表安装施工的一个重要阶段,直接影响施工的进展,鉴于仪表工程施工周期短、任务量大、 对施工人员的技术要求较高等特殊性, 因此进行充分的施工准备及精心的施工组织就尤为重要, 表工程施工准备进行如下布置,尽可能为后续施工创造有利条件,以期保质保量按时完成仪表工程的施工。 1.4.1施工工序及施工网络计划 根据招标文件提出的工程工期要求,施工日期为 2011年3月至2011年6月,由于仪表施工工期非常紧, 2.1 2.2 自动化仪表工程施工及验收规范 GB50093-2007 2.3 自动化仪表工程质量检验评定标准 GBJ131-90 2.4 .自控仪表安装图册 HG/T 21581-95 2.5 《爆炸危险环境的配线和电气设备安装通用图》 HG21508-92有关规定 2.6 《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》GB50168 — 92有关规定 2.7 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169 — 92有关规定 2.8 自控专业施工图设计内容深度规定: HG/T 20506 —2000 本项目为江苏中能硅业科技发展有限公司技改项目建筑安装工程, 包括OGR -A,B,C 三相关工号及2#3#4# 制冷站,因该技改项目工艺介质为易燃易爆有毒物品, 因此对生产过程检测和控制提出了很高的要求, 各工号装 支持HART 通讯协议及现场总线协议, 现对该项目的仪

仪器化仪表安装调试方案投标技术分满分

仪表安装调试方案 1.编制说明与依据: 1.1编制说明: 根据我公司以往对仪表等控制系统的施工经验及有关的施工验收规范、质量检验评定标准,结合本工程实际情况特编制此方案。 1.2 编制依据: 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 《自动化仪表工程施工质量验收规范》GB50131-2007 油脂水解及成型生产装置自控图纸。 2.工程概况: 该工程需要安装及调试的仪表工程量清单详见货物清单。 3.施工程序: 熟悉图纸、资料,进行施工准备→监督、检查中央主控制室土建、电气等专业施工进度情况并及时进行验收→对仪表设备及机柜进行出库验收和检查→对仪表设备进行单体调试→对仪表设备及机柜进行安装→配合电缆敷设,进行控制室校接线→控制系统测试→回路调试→联锁调试→交工验收。 施工程序(见下图)

4.主要施工方法: 4.1 对仪表进行单体校验: 4.1.1 一般规定: 4.1.1.1 试验环境条件: 仪表的校准和试验(不含执行器)应在试验室内进行。试验室应具备下列条件: a、室内清洁、安静,光线充足,无振动,无对仪表及线路的电磁场干扰。 b、室内温度保持在10~35℃。 c、电源电压稳定,交流电源及60V以上的直流电源电压波动不应超过±10%。60V以下的直流电源电压波动不应超过±5%。 d、气源应清洁、干燥,露点比最低环境温度低10℃以上,气源压力稳定,调压设施完备。 4.1.1.2 仪表校准和试验用的标准仪器仪表,应具备有效的计量检定合格证明,其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的1/3。 4.1.1.3仪表校准和试验的条件、项目、方法应符合制造厂技术文件的规定和设计文件要求,并应使用制造厂已提供的专用工具和试验设备。 4.1.1.4从事校准和试验工作的人员,应具备相应的资质和检定证件,并能熟练地掌握试验项目的操作技能,正确使用、维护所用计量器具。 4.1.1.5单台仪表校准点应在全量程范围内的均匀选取,一般不应少于5点。 4.1.1.6仪表校准和试验前应对仪表进行外观检查,其内容应包括: a、仪表的型号、规格、材质、防爆级别等应符合设计文件要求。 b、无变形、损伤、油漆脱落、零件丢失等缺陷,外形主要尺寸、连接螺纹符合设计要求。 c、铭牌标志、附件、备件齐全。 d、产品技术文件和质量证明书齐全。 4.1.1.7仪表经校准和试验后,应达到下列要求: a、基本误差、回差应符合仪表的允许误差。 b、仪表零位正确,偏差值不超过允许误差的1/2。 c、报警、联锁设定偏差不超过仪表允许误差,其设定值符合设计文件要求。 d、指针在整个行程中无抖动、摩擦和跳动现象。 e、可调部件应留有再调整的余地。 f、数字显示仪表无闪烁现象。 g、记录仪表划线或打字应清晰,记录纸移动正常。记录误差符合仪表精度要求。 4.1.1.8仪表校准试验后,应及时填写校验记录,并要求数据真实、项目齐全、字迹清晰、签字完备,并在表体明显位置贴上“产品合格”标识和标注位号。

电气仪表工程施工方案..教学总结

XXX项目消防泵站工程 电气(信)、仪表系统安装及调试 施 工 方 案 编制: 审核: HSE 审核: 日期: 二0一二年七月

1、工程概况: XXX工程电气(信)、仪表工程设计说明书。 2、编制依据 2.1 《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82; 2.2 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91; 2.3 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92; 2.4 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92; 2.5 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路施工及验收规范》GB50171-92; 2.6 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002; 2.3 本工程电气(信)、仪表工程设计图纸及说明; 3、电气、仪表及DCS系统工程施工技术 3.1 电气保护管的预埋要和土建同步进行,避免和减少日后凿墙打洞工作,在电气保护管敷设过程容易发生异物落入,出现堵塞现象,故应用木塞等对管口进行封堵,尤其是在现浇砼板、柱、墙内进行暗敷时,要重点检查管口封堵密封情况,防止在砼浇捣过程,管口振松脱落,致使砼浆流入管道内堵塞管道造成返工。 3.2 电气线路及电气设备内电气连接应紧密。螺栓连接处要加弹簧垫圈,投入运行前要加塞进行检查,达到规定要求后方可投入运行,以防运行中松动、过热、脱落。 3.3 按爆炸和腐蚀环境组织电气施工,遵守相应规程,选用适合环境的设备、材料和施工工艺。 3.4 仪表安装前应按设计位号核对其型号、规格及材质。其外观应完好无损,附件齐全。 3.5 仪表安装前应进行单体试验和校核。 3.6 现场仪表安装时,其位置不得影响工艺操作。显示仪表应安装在便于观察和维修的位置(仪表中心距地面高度宜为1.2m-1.5m)。 3.7 仪表宜安装在远离机械振动、强电磁场、介质腐蚀、高温、潮湿的场所。 3.8 仪表安装时不应敲击及振动安装后应牢固、平正,不承受配管和其它机械外力。 3.9 安装在工艺管道的仪表或测量元件,宜在管道吹扫后试压前安装,仪表标定流向应与被测介质流向一致。仪表或测量元件的法兰轴线应与工艺管线轴线一致,固定时使其受力均匀。 3.10 仪表设备上的接线盒、引入孔的位置不应向上,以避免油、水及灰尘进入盒内,当不可避免时应采取密封措施。 3.11 仪表设备标志牌上的文字及端子编号等应书写或打印正确、清楚。 3.12 仪表设备(盘、箱、柜、台等),严禁用非机械加工方法开孔或切割。 3.13 压力仪表不宜安装在振动较大的设备或管线上。 3.16 浮筒液位计安装前,应检查设备接口的垂直度,浮筒应垂直安装,其垂直度允许偏差

一般施工(调试)方案报审表

一般施工(调试)方案报审表 工程名称:宿州砀山县葛集变35KV变电站1号、2号增容改造工程编号: 州砀山县葛集变35KV变电站1号、2号增容改造工程监理项目部: 报上宿州砀山县葛集变35KV变电站1号、2号增容改造工程施工/调试方案,请审查。:宿州砀山县葛集变35KV变电站1号、2号增容改造工程施工/调试方案 施工项目部(章): 项目经理: 日期: 业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 监理工程师审查意见: 监理项目部(章): 总监理工程师: 日期: 本表一式份,由施工项目部填报,建设管理单位、监理项目部、施工项目部各存份。

宿州砀山县葛集变35KV变电站1号、2号增容改造工程 吊装工程作业指导书 砀山梨都电力实业有限公司 宿州砀山县葛集变35KV变电站1号、2号增容改造工程施工项目部

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录 1作业任务 (4) 1作业项目概况及范围 (4) 1.2工程量 (4) 1.3工程1要求.................................错误!未定义书签。2编写依据.. (4) 3作业准备和条件 (4) 3.1技术准备 (4) 3.2作业人员 (4) 3.3材料、设备准备 (5) 3.4主要机具 (6) 3.5作业条件 (7) 4作业方法及安全、质量控制措施 (7) 4.1作业主题方案 (7) 4.2作业步骤与方法 (7) 4.3预防与应急措施 (10) 4.4成品防护措施 (10) 4.5新技术、新工艺、新材料、新设备的应用 (11) 5作业质量标准及检验要求 (11) 5.1作业质量标准 (11) 5.2检验要求 (12) 6技术资料要求 (12) 6.1施工记录目录 (12) 6.2质量检验评定目录 (12) 6.3强制性条文检查记录目录 (12) 7危险源、环境因素辨识及防范措施、文明施工标准 (12) 7.1危险源清单及防范措施和环境因素清单及防范措施 (12) 7.2危险性作业项目 (15) 7.3文明施工标准 (15) 8有关计算及其分析 (15) 9作业指导书的附录.........................错误!未定义书签。

仪器化仪表安装调试方案投标技术分满分

仪表安装调试方案 1. 编制说明与依据: 1.1 编制说明 : 根据我公司以往对仪表等控制系统的施工经验及有关的施工验收规范、 准, 结合本工程实际情况特编制此方案。 1.2 编制依据 : 《自动化仪表工程施工及验收规范》 GB50093-2002 《自动化仪表工程施工质量验收规范》 GB50131-2007 油脂水解及成型生产装置自控图纸。 2. 工程概况: 该工程需要安装及调试的仪表工程量清单详见货物清单。 3. 施工程序 : 熟悉图纸、资料 , 进行施工准备 监督、检查中央主控制室土建、电气等专业施工进度 情况并及时进行验收 对仪表设备及机柜进行出库验收和检查 对仪表设备进行单体调试 对仪表设备及机柜进行安装 试 联锁调试 交工验收。 施工程序(见下图) 缘试验 施 工 准 备 管子管件 出库检验 清洗、除 锈、防腐 现场仪表 一次仪 出库检验 表调校 仪表 试压 配管 吹扫 安装 校验 就位 接线 系 出库 试验 基础安装 与配合 出库 出库 盘箱柜 盘箱柜 安装 终端导 通及绝 质量检验评定标 配合电缆敷设 , 进行控制室校接线 控制系统测试 回路调

桥架等材料出库桥架组 对安装 接线盒 安装 保护管 敷设与 安装 电缆 敷设

4. 主要施工方法: 4.1 对仪表进行单体校验: 4.1.1 一般规定: 4.1.1.1 试验环境条件:仪表的校准和试验(不含执行器)应在试验室内进行。试验室应具备下列条件: a、室内清洁、安静,光线充足,无振动,无对仪表及线路的电磁场干扰。 b、室内温度保持在10~35℃。 c、电源电压稳定,交流电源及60V 以上的直流电源电压波动不应超过± 10%。60V 以下的直流电源电压波动不应超过± 5%。 d、气源应清洁、干燥,露点比最低环境温度低10℃以上,气源压力稳定,调压设施完 备。 4.1.1.2 仪表校准和试验用的标准仪器仪表,应具备有效的计量检定合格证明,其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的1/3 。 4.1.1.3 仪表校准和试验的条件、项目、方法应符合制造厂技术文件的规定和设计文件要求,并应使用制造厂已提供的专用工具和试验设备。 4.1.1.4 从事校准和试验工作的人员,应具备相应的资质和检定证件,并能熟练地掌握试验项目的操作技能,正确使用、维护所用计量器具。 4.1.1.5 单台仪表校准点应在全量程范围内的均匀选取,一般不应少于5 点。 4.1.1.6 仪表校准和试验前应对仪表进行外观检查,其内容应包括: a、仪表的型号、规格、材质、防爆级别等应符合设计文件要求。 b、无变形、损伤、油漆脱落、零件丢失等缺陷,外形主要尺寸、连接螺纹符合设计要 求。 c、铭牌标志、附件、备件齐全。 d、产品技术文件和质量证明书齐全。 4.1.1.7 仪表经校准和试验后,应达到下列要求: a、基本误差、回差应符合仪表的允许误差。 b、仪表零位正确,偏差值不超过允许误差的1/2 。 c、报警、联锁设定偏差不超过仪表允许误差,其设定值符合设计文件要求。 d、指针在整个行程中无抖动、摩擦和跳动现象。 e、可调部件应留有再调整的余地。 f 、数字显示仪表无闪烁现象。g、记录仪表划线或打字应清晰,记录纸移动正常。记录误差符合仪表 精度要求。 4.1.1.8 仪表校准试验后,应及时填写校验记录,并要求数据真实、项目齐全、字迹清晰、签字完备,并在表体明显位置贴上“产品合格”标识和标注位号。 4.1.1.9 校准合格的仪表应按公司物质贮存程序的有关要求妥善保管。经调整不合格的仪表应通报监理、

仪表调试方案

仪表调试方案 一、目录 1、单体仪表调校 2、DCS、PLC调试 3、仪表回路调试 4、蝶阀遥控系统调试 二、内容 1、单体仪表调校 1. 1 仪表单校一般规定 A、应按说明书及有关规程进行。 B、调校前均要按仪表规格表(设备表)认真核对仪表的位号、规格型号、特性、尺寸、材质、测量范围、刻度、分度号及计量单位等。 C、所有仪表均要进行外观检查,供电220VAC 的电动仪表均要进行绝缘电阻测试。 D、调校所用的标准仪器必须在鉴定合格期内,标准表基本误差的绝对值不应超过被校表基本误差绝对值的1/3。 E、仪表校验点一般不少于5 点,并应在刻度范围内均匀选取。 F、调校完毕后,要认真填写校验记录,记录要清晰、整洁,并保存好原始记录。 1.2 仪表单体校验项目 1)压力表、温度计、安全阀校验 2)调节阀、SDV阀

A、行程基本误差变差、检验 B、事故全行程时间测试 C、泄流量检查 D、膜头气密性试验 E、阀体强度试验及严密性试验 3)接近开关接点动作检查 4)智能式变送器 A、调试 B、基本误差检验 5)特殊仪表检验及其它 A、现场无法调校的仪表设备(如各种流量计)不进行单体调试。该部分仪表如需调校(标定)则由供货商负责,或者由有关部门负责联系检验单位并送检。 B、随机仪表的单体调校可参考上述同类型的仪表进行。 C、对于未提及到的常规仪表设备的单体调校,可参照上述仪表所作的检验项目进行,不再另行规定检验项目。 1. 3 仪表回路联校 1.3. 1 具备条件 系统回路试验是对系统硬、软件、电缆及现场仪表作全面考核的手段,进行回路试验,必须事先满足下列条件的情况下才能进行。 A、所有与系统控制有关的外部常规仪表、零部件必须经过调试、检查合格。

仪表安装施工方案CO

贵州水晶有机化工集团有限公司 贵有机汞污染治理项目一氧化碳建安工程仪表安装工程施工方案 编制:李北京 审核:王丽霞 批准:胡富申 中化二建集团有限公司 二OO四年四月二十九日 目录:

1、编制依据 2、工程概况 2.1工程简介 2.2主要工程实物量 3、施工步署 4、主要施工方法 4.1施工准备 4.2取源部件安装 4.3仪表设备出库存放4.4仪表设备的安装 4.5电气线路敷设 4.6导压管敷设 4.7电气防爆和接地 4.8仪表调试: 5、施工进度计划 6、施工资源计划 6.1劳动力安排 6.2手段用料 6.3施工机具 7、施工技术组织措施7.1施工技术.质量保证措施

7.2施工安全技术措施 7.3 施工现场环境管理实施要求 7.4职业安全健康要求 8、施工中采用的主要标准规程、规范1、编制依据 1.1贵州有机汞治理项目氧化碳提纯装置招标文件;

1.2贵州有机汞治理项目氧化碳提纯装置自控施工图纸。 2、工程概况 2.1工程简介 本施工图设计包括了工艺流程中参数的检测、信号转换以及显示、调节、程控和报警所需的仪表及配套设备。 本装置设计采用西门子S7-300中PLC控制系统并取消盘装仪表的方案,重要参数均可在控制室内CRT上进行监视和操作。本装置设置自动压力调节系统9套、流量调节系统1套、液位调节系统1套、液位联锁自动控制系统1套、手操控制系统1套、复杂控制系统1套、程序控制系统2套。所有动力设备包括压缩机和真空泵的运行信号引到控制室内PLC上显示度作停车报警,实现在控制室内对动力设备进行远程紧急停车操作。 2.2主要工程实物量 3、施工步署 3.1本工程确保优质工程、确保工程按期完工并顺利投产。本工程质量要求符合国家或仪表专业质量检验评定标准的条件。质量标准依据施工图、仪表安装工程验收规范。

仪表调试方案(DOC)

施工组织设计(方案)报审表

施工组织设计(方案)审批表

山西鲁能晋北铝业有限责任公司二期溶出及蒸发冷凝水改造工程 仪 表 调 试 方 案 批准: 审核: 编制: 山西省工业设备安装公司第二分公司 山西鲁能晋北铝业目部

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工准备 四、单体调试 五、系统调试 六、仪表回路联校 七、质量、环境、职业健康安全及文明施工保证措施 八、雨季施工技术措施

一、工程概况: 本工程是山西鲁能晋北铝业有限公司二期溶出及蒸发冷凝水改造工程项目,仪表设备安装共计96台,其中热电阻20支、电磁流量计16台、电导率4支、变送器32台、各种阀门24台。为了顺利完成本项目仪表安装工程的调试任务,本着对业主负责,创建精品工程,结合本系统自控仪表特性,特编制此方案指导施工调试。 二、编制依据: 1.《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 2.《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ131-90 3.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 4.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 5.《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 6.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 7.山西鲁能晋北铝业有限责任公司二期溶出及蒸发冷凝水改造自控施工图 三、施工准备: 3.1要保证机柜间和控制室内的环境清洁,温湿度适宜,严禁吸烟。 3.2施工前准备好所用机具及标准仪器仪表,收集相关证明文件,做好进场报验工作。 3.3将有关的系统调试说明书、操作指南以及相应仪表联锁报警值表,逻辑功能图等资料准备齐全。 3.4调试前对工人技术骨干进行培训,学习相关标准及规范,熟悉系统的操作方法。 3.5检查仪表数据表和说明书是否齐全,设计选用的标准及技术要求是否可行。调试人员应熟悉仪表说明书和智能仪表的系统功能,了解特殊仪表对调试的具体要求。仪表调试室内应清洁、安静、光线充足,通风良好,不应有震动和较强电磁场的干扰。温度保持在15度至25度之间,相对湿度不大于85%,调试用电源符合规范要求。 3.6标准仪器检查:校验用标准仪器应具备有效的检定合格证,封印应完整。标准仪器基本误差的绝对值不应超过被校仪表基本误差绝对值的1/3。

自动化仪表单体调试方案设计

实用标准文档
***项目 自动化仪表单体调试方案
编制 Prepared by 审核 Reviewed by 批准 Approved by 版本 Rev. 日期 Date
文案大全

实用标准文档
目录
1 适用范围 2 编制依据 3 工程简述及主要实物量 4 调试人员组织机构 5 调试用仪器和工具 6 仪表设备的单体调校总则 7 施工工序及采用的施工方法 8 质量控制措施 9 仪表调试施工记录
1.适用范围
文案大全

实用标准文档
本方案适用于*****项目的仪表单体调试工作。 2.编制依据 2.1 业主提供的相关图纸、设计说明 2.2 该工程的招标文件 2.3《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB50093-2013 2.4《石油化工仪表工程施工技术规程》SH/T 3521-2007 2.5《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》SH/T 3543-2007 2.6《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》SH/T 3503-2007 3.工程简述及主要实物量 3.1 工程简述
本工程设计范围所有单体内的仪表,涉及仪表种类:压力仪表有现场指示压力表、压 力变送器、差压变送器等;温度仪表包括热电偶、热电阻及一体化温度变送器,温度 开关、双金属温度计等;流量仪表有现场指示流量计及远传流量计,流量变送器等; 物位仪表包括浮筒液位计,差压液位变送器等;执行器包括调节阀、开关阀等。
3.2 主要实物量
序号
名称
单位
数量
备注
1 压力变送器

2 差压变送器

3 一体化温度变送器 套
4 浮筒液位计

5 压力开关

6 温度开关

7 压力表

8 双金属温度计

9 热电偶

10 热电阻

11 调节阀/开关阀

4.调试人员组织机构
文案大全