文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 自控仪表调试方案计划

自控仪表调试方案计划

自控仪表调试方案计划
自控仪表调试方案计划

目录

一、编制说明 (1)

二、编制依据 (1)

三、工程概况 (1)

四、施工前的准备工作 (1)

五、热工仪表及装置单体调试 (2)

六、仪表系统试验 (8)

七、安全技术措施 (9)

八、环境保护及文明施工 (10)

九、主要标准仪器配置表 (11)

、编制说明

本工程中设备、管道内的介质多为剧毒、有腐蚀性、易燃易爆的化学物质,施工中应严格按照设计图纸和施工规范进行,加强对防爆环境自控仪表调试的技

术管理,从而保障施工使用的安全和可靠性。为了给工人创造一个安全的操作环

境,杜绝和减少施工中的不安全因素,达到预定的安全质量目标,特制订本调试

二、编制依据

设计施工图纸和有关产品说明书及技术文件

《石油化工仪表工程施工技术规程》SH/T 3521-2007

《自动化仪表工程施工质量验收规范》GB50131-2007

《化学工业工程建设交工技术文件规定》GB20237-1994

《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

《电气装置工程爆炸和火灾危险环境电气施工及验收规范》GB50257-96

《石油化工施工安全技术规程》SH3505-99

《自控安装图集》HG/T21581-2010

三、工程概况

----- 项目分馏区自控仪表调试工程。本工程包括400#工段、600#工段、冷凝水回收系统的自控仪表安装。

分馏区装置主要仪表类型:1温度测量,选用一体化温度变送器,隔爆铂热电阻及双金属温度计;2压力测量,选用智能差压变送器、智能压力变送器、智能绝对压力变送器及各种类型压力表;3流量测量,选用节流装置配智能差压变送器、金属管浮子流量计、质量流量计及电磁流量计;4液位测量,选用一体化

磁耦合液位计、智能浮筒液位变送器及双法兰智能差压变送器;5执行器选用气

动薄膜调节阀、气动蝶阀及气动切断球阀;6可燃气体检测选用可燃气体变送器7冷凝水回收系统中随汽水分离器配套的仪表选型由设备成套供货商提供。

四、施工准备

4.1组织具有实际工作经验并且有专业上岗证的热工调试人员组成现场调试

组。

4.2热工调试人员须熟悉本工程的施工图,理解设计意图,了解相关的工艺过

4.3根据工程调试内容准备调校用的标准仪器和设备。所有工程用的标准仪器

仪表必须都具备有效检定合格证,并在有效使用期内使用。(标准仪器配置见附

4.4根据工程调校设备,准备齐全调校用的各类工器具和调试用材料。

4.5根据工程调试内容,做好参与人员的安全技术交底工作。

五、热工仪表及装置单体调试

2.2.1仪表安装前应进行检查、校准和试验,确认符合设计文件要求及产品技术文件所规定的技术性能。

2.2.2仪表安装前的校准和试验在室内进行,调校室具备下列条件:

a室内清洁、安静、光线充足、通风良好、无振动和较强电磁场的干扰;

b室内温度保持在10~35C之间,相对湿度不大于85%;

c有上、下水设施。

2.2.3仪表试验的电源电压应稳定,交流电源及60V以上的直流电源电压波动不超过土10%,60V以下的直流电源电压波动不应超过土5%。

2.2.4仪表试验用的气源应清洁干燥,露点比最低环境温度低10C以上。气源压

力稳定。

2.2.5仪表调试人员应持有有效的资格证书,调校前应熟悉产品技术文件及设计文件中的仪表规格书,并准备必要的调校仪器和工具。

2.2.6校验用的标准仪器,具备有效的计量检定合格证,其基本误差的绝对值不宜超过被校仪表基本误差绝对值的1/3。

2.2.7仪表校验调整后应达到下列要求:

a基本误差应符合该仪表精度等级允许误差;

b变差应符合该仪表精度等级允许误差;

c仪表零位正确,偏差值不超过允许误差的1/2;

d指针在整个行程中应无抖动、摩擦和跳动现象;

e电位器和可调节螺丝等可调部件在调校后留有再调整余地;f数字显示表无闪烁现象。

2.2.8智能仪表通电前还应对其硬件配置进行检查,并符合下列要求:

a确认电源线、接地线、通讯总线连接无误、保险丝完好无损、插卡位置正确; b相关的DIP地址开关、跳线设置符合设计文件和产品技术文件要求;c所有连接螺钉均应紧固。

2.2.9仪表校准和试验的条件、项目、方法、应符合产品技术文件和设计文件的规定,包括使用产品技术文件已提供的专用工具和实验设备。

2.2.10对于现场不具备校验条件的仪表可不做精度校验,但应对其鉴定合格证明

的有效性进行验证。

2.2.11仪表校验合格后,及时填写校验记录,要求数据真实、字迹清晰、并由校验人、质量检查员、技术负责人签认,注明校验日期,表体贴上校验合格证标签

(带有仪表位号)。

2.2.12仪表应整齐存放,并保持清洁。经校验不合格的仪表,应会同监理、采购单位等有关人员进行确认后,退库处理。

2.3.0温度检测仪表

2.3.1高压及接触有毒、可燃介质的温度计保护套管应随工艺管道一同进行压力试验。

232双金属温度计、压力式温度计应进行示值校验,校验点不应少于两点,若有一点不合格,则应做不合格处理。工艺有特别要求的温度计,应作四个刻度点的校验。

233热电偶、热电阻可在常温下对元件进行检测,不必进行热电性能试验。

234动圈式仪表的校验应符合下列规定:

可动部分进行平衡检查时,仪表向左、右、前、后倾斜5~10°,其指针偏

离刻度不得超过仪表的允许误差;

指针在零刻度与满刻度之间的上升与下降过程中,可动部分应灵活,指针移动平稳,无卡针、摇晃、迟滞等现象。

2.3.5自动平衡显示仪表的校验应符合下列规定:

a将仪表通电预热30min,分别输入仪表刻度的10%、50%、90%三点的信号值,指针应摆动两个半周期以后停在刻度处,划线记录仪表的指针摆动应为平衡

摆动;

b仪表指针正反行程的市值误差均应符合被校仪表技术指标的规定,指针速度应均匀,不得有卡涩或跳动现象。

2.3.6数字温度显示仪的精度校验不得少于五点,其中四点应在测量范围之内。

2.3.7具有室温补偿作用的温度仪表校验方法在下列三种方法中选一种:

a将冷端置于冰水混合物中,确保热电偶的冷端处于0°C

b输入标准校验值时减去室温的热电势,校验时应待温度确定后进行;

c自动补偿法。

2.3.8与热电偶配套的温度仪表有断路保护要求时,应做断路保护试验。

2.4.0压力检测仪表

2.4.1压力仪表的精度校验应按其不同使用条件分别采用下列信号源和校验设备进行:a校验测量范围小于或等于的压力表,宜用仪表空气作信号源,与测量范围相适应的标准压力表进行比较。

b校验测量范围大于0.1MPa的压力表,宜用活塞式压力计手压泵加压,与标准压力表或标准砝码相比较,当使砝码比较时,应在砝码旋转的情况下读数;

c校验真空压力表时,应用真空泵产生真空度,与测量范围相适应的标准真空表比较;

d校验禁油压力表时,应用专用校验设备和工具,或在被校压力表与活塞式压力

计之间安装一套油水隔离器压力表不得与油接触;

e膜盒式压力表和吸力计的精度校验宜用大波纹管微压发生器,用补偿式微压计

作准表。

2.4.2压力表和双波纹管差压机的校验应符合下列规定:

a按增大或减小的方向施加压力信号,压力仪表指示值的基本误差和变差不得超过仪表精度要求的允许误差,指针的上升与下降应平稳、无迟滞、摇晃现象;b校验点应在刻度范围内均匀选取,且不得少于五点,真空压力表的压力部分不得少于三点,真空部分不得少于两点,但压力部分测量上限值超过0.3MPa时,

真空部分只校验一点;

c轻敲仪表外壳时,指针偏移不得超过基本误差的一半,且示值误差任不得超过

仪表允许误差。

2.4.3压力开关的校验应符合下列规定:

a做高报警校验时,将压力缓慢增大,当增大到报警压力时,用万用表测量其常开关或常闭触点应动作,然后继续加压,至报警压力的105%时,停留1mi n,在

缓慢降压直至触点动作,恢复值应在允许范围内;

b在低报警校验时,加压高于报警压力后,缓慢降压至报警压力时触电应动作;然后继续

减压至报警压力95%时,停留1min,在缓慢升压至触电动作,恢复值应在允许范围内。244压力仪表校验合格后应加铅封及标示。

2.5流量监测仪表

2.5.1双波纹管差压流量计的测量范围在10KPa及以下时,宜用气压球加压。测量范围在10KPa以上时,宜用仪表空气通过定值器或气动手压泵加压。校验前连接管线应作气密性实验。当无差压时,示值与零点的偏差不得超过基本误差的一半,附加积算机构的双波纹管压差计应做积算精度检查。

2.5.2除差压流量仪表外,其它流量仪表、流量元件应有出厂合格证及校验报告,且报告应在有效期内时可不经过精度校验(即流量标定)但应通电或通气检查各

部件工作正常。

出厂合格正及校验合格报告超过有效期时,应重新进行计量标定,标定单位

有建设单位负责,施工单位配合。

电远传与气远传转换器应做模拟校验。

2.5.3气远传、电远传及机械指示型转子流量计可用手推动转子上升或下降进行检查,其指示变化方向应与转子运动方向一致,且输出值应与指示值一致。

2.5.4用水校验上述仪表时,应确认工作各部件适合与水接触。用水试验后应用干燥空气吹干,密封、防止生锈。

2.5.5质量流量计调试主要是对流量变送器进行配置,配置步骤如下:

a在流量计第一次投入使用时一定要保证力量及里充满物料,然后进行零点

b组态需要完成下面参数设置:

1)设置变量的单位;

2)设置输出变量和量程范围;

3)查看报警信息

2.5.6流量计算机的调试只要是设置屏幕显示,内部组态通讯。组态设置包括下列内容:

a)—般设置

b)数字点设置

c)模拟点设置

d)运行设置

e)工作点设置

f)流量设置

g)流量计设置

2.5.7超声波的流量计的调试只要是设置屏幕显示、管道的管径、压力、直管段长度值、信号输出设定及通讯参数,包括下列内容:

a)基本参数设置:

1)检查系统设定

2)设置输入、输出通道

3)设置全局的I/O;

b)设置通讯数据

2.6物位检测仪表

2.6.1浮简液面变送器宜用水校法校验。校验时,应确保零点液面准确,输出和输入信号应按介质密度进行换算。

自控施工方案

大石桥市大伙房水库输水配套工程自控仪表安装工程安装调试施工方案 编制 审核 批准 编制单位:xxx公司 2013年11月6日

一、工程名称:大石桥市大伙房水库输水配套工程 二、工程概况 本工程为大石桥市大伙房水库输水配套工程,包括设备、管道、电气、仪表安装施工。 主要负责向大石桥市供水;净水厂采用沉淀、过滤+加氯消毒处理工艺;水厂厂平面分为3个主要区域:综合楼、净水处理生产区、附属装置区。大石桥市大伙房水库输水配套工程位于大石桥市虎庄镇,包括沉淀排泥池、絮凝沉淀池、滤池、反冲洗泵池、净水间、清水池及出水井、送水泵房、加氯加药间、锅炉房、稳压配水间、机修车库、综合楼、污泥浓缩池、热力管网等及建筑安装工程等工作内容。 三、编制依据 1、本工程施工招标书。 2、施工图纸 3、本工程所需主要标准规范及其他技术文件 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2013 《电力建设施工及验收技术规范》SDL279-90 《电力建设施工及验收技术规范》SDJ69-87 《低压电器施工及验收规范》GB50254-2006 《电力交流设备施工及验收规范》GB50255-96 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011 《焊接质量保证一般原则》GB/T12467-2009 《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T5117-2012 《气体保护焊用碳钢、低合金焊丝》GB/T8110-2008

《焊条质量管理规范》JB3223-1996 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88 《施工现场临时用电安全技术规范》GJG46-2005 四、项目部组织机构 五、施工部署及总平面布置图 本工程建设方要求施工工期为50天,为保证该工期的顺利实现,我方的施工部署如下: 5.1 施工部署 5.1.1 工程管理目标 (1)质量管理目标 按规定的工程施工验收规范和质量评定标准,创优质工程。 (2)工期管理目标 确保在规定的工期内完成该工程,争取提前完成任务。

自控仪表施工方案(仪表)

1.编制依据 招标图纸。 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》 GBJ93-86 《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》 GBJ131-90 2.施工方法及技术措施 5.1 施工工序计划 具体施工工序计划为:施工准备→支架/基础预制、仪表 设备接保检→单体调试开始→桥架敷设→现场仪表安装、 控制室内安装→穿线管敷设→仪表供气管敷设→导压管 安装、气源管线安装→电缆敷设→电缆检查及接线、就地 显示仪表安装→试压及试漏→系统调试、试车。 5.2 施工准备 施工准备工作包括仪表施工机器具的准备及进场、施工班 房及调试班房的准备及进场、施工人员的进场及施工组织 设计的编制、施工方案的编制、图纸会审,以及相应的培 训工作、技术交底等。 图纸会审有两步,一步是设计图纸会审,另一步是施工单 位自行组织的图纸会审。技术交底分三步,分别是设计交 底、施工技术交底、工号技术员向施工人员的施工交底。 将进场的调试班房是由大型集装箱改造而成的,里面置有 三排三层的货架,并配有空调、排风扇、地毯、吸尘器等 设备。调试班房置于少尘、无震动、干燥、通风好且远离

磁场的地方。 对于调试人员,我们将严格挑选精干人员,并针对本工程的仪表类型进行相应的培训工作,上岗前将提交一份详细资料交由甲方审批。 由施工技术员对施工人员进行技术交底,让施工人员熟悉图纸,了解本工程的特点、难点、技术要求及质量、安全、进度目标等。 5.3 支架/基础预制、仪表设备接保检 支架预制包括变送器立柱制作、桥架托臂制作等。变送器立柱采用2″管,立柱的顶端用钢板焊接封口。制作完后作好防腐,并封存好。 当仪表设备到货时,由施工技术员、质检员及甲方代表对其进行开箱检查,并作好检查记录。发现有缺陷的仪表及时通知甲方,并作好详细记录。 所有仪表设备分类、整齐地堆放,并挂好牌。 调试人员对到货的仪表设备要及时检查、试验,并认真作好调试记录。发现有不合格仪表要及时打报告通知甲方代表。对被调仪表设备要作好标签工作:已单体调试完成并合格的要及时贴上调试合格证。 5. 4 单体调试 对双金属温度计要进行抽检。抽检程序符合规范及质量程序要求。

自控系统安装工程施工方案

8.1. 工程概况 本工程自动化控制要求较高,整个工程仪表设备及控制系统包括:生产过程的自动监测与控制、计算机管理网络系统、闭路电视监控系统等。 全厂中央控制室设在厂区综合楼,设备监控自动化系统由中央监控计算机、服务器、工业以太网、PLC控制站及远程I/O子站ECU组成。中央监控计算机通过通讯适配器与工业以太网相连,配置实时监控软件,实现对生产现场设备状态的实时监测、远程控制、生产过程数据存储分析、报表报警打印等功能。 中控室计算机通过控制网络远程控制现场重要设备或机组的开、关、停和运行参数设定,监测设备及仪表的运行工况和运行参数。 现场使用了大量的仪表具体有:超声波液位仪、浊度仪、压力变送器、温度变送器、电磁流量计等。 8.1.2 施工程序 施工准备→复检预留、预埋→盘柜基础、支架制安→保护管敷设→PLC柜安装→仪表单校→现场仪表安装→电缆、光缆敷设→校接线→系统调试。 8.1.3 主要施工方法 8.1.3.1 施工前的准备 包括技术准备和物资准备。技术准备,熟悉图纸,掌握设计意图及全部技术要求,进行图纸会审,发现图纸中的问题,及时向业主、设计单位提出疑问及合理化建议。物资准备,根据施工图编制物资材料计划书,及施工需要准好的材料、机具设备,安排好进厂时间。 8.1.3.2 仪表设备的开箱检验 仪表设备在搬运、开箱入库时要小心谨慎。设备的现场开箱检验,由我方技术人员会同业主及有关人员一起进行,并严格按照施工设计图纸及有关合同认真核对产品的型号、规格、铭牌参数、数量及产品的合格证,作好检查记录。如果发现问题后,及时配合业主做好更换工作,最后由我方技术人员根据设计要求及产品说明书对每台仪表进行单体检查,单体检查合格后的仪表方可交付安装。对开箱随机带来的产品资料可先交付业主和监理,在安装需要时再由我方技术人员向业主和监理申请。 8.1.3.3 配管及桥架安装 (1)电缆桥架安装 ①桥架的订货,为便于尽量减少现场制作,施工人员详细阅读图纸,根据产品说明书,提出详细的桥架的配件、吊架、固定件的具体型号和数量。 ②桥架到货后,为防止因堆放造成桥架变形和配件混乱,应把各种型号的桥架堆放整齐,配件分类堆放,做上标志。 ③桥架支架的安装与制作符合下列要求: a.制作支架时材料矫正、平直,切口不应有卷边和毛刺,制作好的支架应牢固、平整、尺寸准确,防腐齐全完好。 b.支架安装按设计要求,一般间距少于2m,支架固定牢固,间距均匀,整齐美观。 c.安装支架时,在金属结构上(征得业主同意)和砼的预埋件上,应采用焊接固定,在砼上,宜采用膨胀螺栓固定。 ④桥架安装横平竖直,整齐美观,距离一致,固定牢固。 ⑤桥架的所有断口、开孔实行冷加工,不得采用气焊。 ⑥桥架连接

DCS系统调试方案(中英)

1.编制说明 为高效优质完成调校工作,确保工艺试车进度,并实现长期、安全稳定生产的目标,特编制本DCS系统调试方案。 2.编制依据 2.1工程合同 2.2施工图及产品说明书 2.3《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 3.系统结构 CENTUM-KL集散控制系统结构包括: 1)操作站、操作台 2)工程师站(带19”彩色CRT和键盘) 3)彩色打印机 4)彩色拷贝机 5)大容量存储单元 6)记录仪 7)控制站及I/O单元 8)双冗余通讯系统(包括通讯总线及接口模件) 9)联锁停车操作台 10)超级用户(带打印机) 11)PLC(带编程单元及打印机) 4.仪表系统调试程序 图一为仪表系统调试程序方框图。本着分层隔离、平行作业的方法,本方案将系统调试分划为经下四个层次: 4.1第一层次:DCS及辅助仪表盘仪表调试 在这一层次中,通过设置断点1、2,使DCS调试与辅助仪表盘仪表调试相对独立、互不干扰,从而便于实现对这两个工序的平行作业,并可避免因设备状态不正常或接线错误等原因造成设备的损坏。 4.2第二层次:控制室内部系统调试 此层次在不连接控制至现场电缆情况下,对DCS机柜、压缩

机盘、火警盘等的系统调试。对于其中的联锁系统调试能否做早、 做好、做扎实,对“消除隐患、掌握主动、赢得时间”意义重大。 4.3第三层次:全装置仪表二次联校 根据现场施工及工艺试车进度要求,逐点连接控制室至现场电缆,通过在现场加信号进行回路试验,并陆续投用。 4.4第四层次:应用软件参数的进一步调整 此为在单体试车、联动试车之前、之中、之后,对某些仪表参数如复杂调节系统的计算系数、偏置值、延迟时间、设定值及 比例度、积分、微分时间等的试验调整,以获得最佳运行工况。 5.调试内容及方法 Content and Method of testing: 5.1DCS调试 现场调试工作主要是检查使用系统软件,并对应用软件进行组态确认 和功能测试。 Local testing mainly including: checking and applying system software. Executing function approval and function test. 5.1.1通电前的检查 Inspection prior to making contact. 电缆绝缘电阻符合要求(大于5M欧),查看电缆绝缘电阻测试记录,必要时抽查实测。 Insulation resistance is more than 5MΩ, checking resistance test record. If necessary sampling and testing. 核对所有电源线、信号线、通讯总线应连接无误。 Checking all power supply lines, signal lines, and communication trunk line right and identical. 控制站、操作台、工程师站等各机框内插卡、适配器及其接口的型号、位置正确无误。 For control station, operation table, engineer station, specification and site of all insert cards, adaptors and nozzle connection shall be correct.

石油化工仪表调试方案.

热控单体调试方案HBDR-0102-SJ-TS-B-201201 1 编制依据 1.1《工程建设标准强制性条文》2006年版 1.2《建设安全工作规程》DL5009.1—2002 1.3《电力建设健康安全与环境管理工作规定》 1.4《火电工程启动调试工作规定》建质[1996]40号 1.5《热工计量检定规程》 1.6《火力发电建设工程启动试运及验收规程》DL/T5437-2009 1.7河北电建二公司《施工技术措施编制及管理规定》(2010版) 相应的施工设计图纸和厂家技术资料 2 施工准备 2.1 人力资源 在本工程调试中,预计厂用带电前热工安排2名调试人员进驻现场进行调试,主要从事单体元件校验及部分就地设备调整试运工作; 2.2 设备资源 在工程调试中使用的主要校验、调试设备如下:活塞式压力计一套、油压压力计一套、精密压力表一套、标准数字多用表、便携式信号发生器、多功能万用表等调整测试设备。 在调试现场配备有热工计量标准试验室,进行设备元件的校验工作。 现有设备完全能够满足本工程单体设备校验、调试和分部试运的需要,目前所有设备性能检查完好,且在有效期之内。 3 调试程序及主要工作内容 3.1 调试前期准备工作 收集热工专业所需仪器仪表说明书、系统图纸资料,参加施工组织设计编制和图纸会审,发现问题及时汇报进行解决。 准备好调试所需的仪器、仪表和工具材料,确保所使用的标准仪器、仪表经检验合格且在使用有效期内。 做好标准计量室的管理工作及检验人员的资格认证工作。全面了解调试范围内的设备性能及自动保护的配置情况。 熟悉系统及有关回路图纸和设备技术资料。 第1页共21页

热控单体调试方案HBDR-0102-SJ-TS-B-201201 及时组织专业人员参加学习培训,积极参与有关设备的出厂性能调试和验收工作。 熟悉现场设备布置,及时了解热控施工进度及机组设备安装情况。 3.2 单体调试 3.2.1 单体调试目的及要求 (1)单体调试目的 单体调试是工程进入调试阶段的第一步,其目的主要是通过调整、整定及校验各单体元件,了解设备性能,发现消除设备元件安装前存在的问题和缺陷,使经过单体调试的设备能够更好地满足分系统试运和整套试运。 (2)单体调试的要求 在单体调试过程中,按进度及时完成元件的校验,以满足安装的需要,积极配合单机分步试运计划的安排和要求,及时处理试运过程中的缺陷; 各种单体设备的调试都要有相应的作业指导书或调试措施; 使用的仪器、仪表要经检验合格,满足精度要求且在使用有效期内; 要做到调试不漏项,数据真实可靠,对单体调试质量记录按照统一格式和要求进行填写,做好记录; 在检验过程中,对检验元件进行明显标识;对送检元件要做好送取记录或出具相应的检验合格证。 在调试过程中,接受监理工程师的监督,对单体设备调试后的验收工作可在配合分系统试运后的签证验收阶段完成或遵照监理工程师的要求进行。 3.2.2 单体元件、就地设备的一般调试程序 了解设备的结构、性能和原理 依据相应的校验规程进行校验,确保元件满足工程的使用需要 现场安装后检查安装情况是否符合要求,对信号回路进行检查,然后按要求投运。 执行机构在现场进行调整,检查其动作行程精度、动作灵活性,调试合格后保证满足机组运行需要。 3.2.3单体调校的主要内容 热控单体调校包括热工元件调校、执行机构调试、热控回路检查。 热工元件校验内容包括: 工程中的压力表、压力变送器、热电阻、热电偶、双金属温度计的全量程的校验,各种开关量仪表元件动作值的整定。 第2页共21页

电气仪表安装工程专项施工方案

目录 一、编制说明 (2) 1.1 编制依据 (2) 1.2 工程概况 (2) 二、施工工艺流程与主要施工方法 (3) 2.1 施工工艺流程 (3) 2.2 主要施工方法 (5) 2.3 主要施工技术措施 (14) 三、质量保证措施 (15) 3.1 质量目标 (15) 3.2质量保证措施 (15) 四、施工机械机具计划及施工作业用料计划 (16) 4.1 施工机械、机具计划 (16) 4.2施工作业用料计划 (18) 五、安全保证措施及文明施工措 (19) 5.1 安全保证措施 (19) 5.2 文明施工措施 (19) 一、编制说明 1.1 编制依据 1.1.1施工图纸 1.1.2现行国家(或行业)、企业施工验收规范与标准 GBJ147-90 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ148-90 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GB149-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50170-2006 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 GB50171-92 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工验收规范》 GB50168-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB254-96 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB50255-96 《电气装置安装工程电力交流设备施工及验收规范》 GB5170-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50256-96 《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》

[实用参考]DCS系统调试方案

1.DCS调试方案 2.编制说明 为高效优质完成调校工作,确保工艺试车进度,并实现长期、安全稳定生产的目标,特编制本DCS系统调试方案。 3.编制依据 2.1工程合同 2.2施工图及产品说明书 2.3《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86 4.仪表系统调试程序 图一为仪表系统调试程序方框图。本着分层隔离、平行作业的方法,本方案将系统调试分划为经下四个层次: 4.1第一层次:DCS及辅助仪表盘仪表调试 在这一层次中,通过设置断点1、2,使DCS调试与辅助仪表盘仪表调试相对独立、互不干扰,从而便于实现对这两个工序的平行作业,并可避免因设备状态不正常或接线错误等原因造成设备的损坏。 4.2第二层次:控制室内部系统调试 此层次在不连接控制至现场电缆情况下,对DCS机柜、压缩机盘、火警盘等的系统调试。对于其中的联锁系统调试能否做早、做好、做扎实,对“消除隐患、掌握主动、赢得时间”意义重大。 4.3第三层次:全装置仪表二次联校 根据现场施工及工艺试车进度要求,逐点连接控制室至现场电缆,通过在现场加信号进行回路试验,并陆续投用。 4.4第四层次:应用软件参数的进一步调整 此为在单体试车、联动试车之前、之中、之后,对某些仪表参数如复杂调节系统的计算系数、偏置值、延迟时间、设定值及比例度、积分、微分时间等的试验调整,以获得最佳运行工况。

5. 调试内容及方法 5.1 DCS 调试 现场调试工作主要是检查使用系统软件,并对应用软件进行组态确认和功能测试。 5.1.1 通电前的检查 电缆绝缘电阻符合要求(大于5M 欧),查看电缆绝缘电阻测试记录,必要时抽查实测。 核对所有电源线、信号线、通讯总线应连接无误。 控制站、操作台、工程师站等各机框内插卡、适配器及其接口的型号、位置正确无误。 各插卡予设定旋钮位置正确。 扣电源单元及插卡上电源开关均处于“OFF ”位置,所有保险丝完好无损。 机柜内所有连接螺钉均应牢固、无松动。 接地系统接地电阻测试: a) 从控制室接地板上拆除“MG ”、“CG ”接地母线,用接地电阻测 试仪分别测量基接地电阻,应符合设计要求(小于10欧)。 b) 用万用表检查各机柜接地汇流排是否分别与“MG ”、“CG ”接地 板插通。 c) 测量“MG ”、“CG ”间绝缘电阻应符合GBJ93-86规范要求(大于 5M 欧)。 8) UPS 电源测试: a) 检查电源盘内和电源开关均处于“OFF ”位置。 b) 由电气人员将UPS 投运,测量送至仪表电源盘主电源开关前电压应 为220VAC ±10%,50Hz ±2%。 c) 由电气人员作UPS 不间断试验。(满负荷投用后,重复此项试验, 蓄电池供电时间应不小于30分钟) 5.1.2 通电试验 逐个地将各机柜、操作台进行以下通电试验: 1) 将电源盘内去机柜电源开关置于“ON ”位置用数字万用表检查机柜主电 源开关前电压,应为220±22VAC 。 2) 确认机柜内各卡件(除电源卡件外)已拔离卡座,然后依次将机柜主电 源开关、电源单元、电源卡件上电源开关置于“ON ”,用数字电压表测量各直流电压输出,应符合厂商说明书要求(5.1±0.02V 、-12±0.3V 、 12±0.3V 、24VDC )。若超过允许偏差范围,则进行调整。 3) 进行双电源手动切换试验 4) 将各嵌套扇、信号变换器风扇、硬盘驱动器风扇、柜顶、门风扇等电源 接通,检查各风扇,应运行正常。 +3.5 +0.5

仪表调试方案

仪表调试方案 一、目录 1、单体仪表调校 2、DCS、PLC调试 3、仪表回路调试 4、蝶阀遥控系统调试 二、内容 1、单体仪表调校 1. 1 仪表单校一般规定 A、应按说明书及有关规程进行。 B、调校前均要按仪表规格表(设备表)认真核对仪表的位号、规格型号、特性、尺寸、材质、测量范围、刻度、分度号及计量单位等。 C、所有仪表均要进行外观检查,供电220VAC 的电动仪表均要进行绝缘电阻测试。 D、调校所用的标准仪器必须在鉴定合格期内,标准表基本误差的绝对值不应超过被校表基本误差绝对值的1/3。 E、仪表校验点一般不少于5 点,并应在刻度范围内均匀选取。 F、调校完毕后,要认真填写校验记录,记录要清晰、整洁,并保存好原始记录。 1.2 仪表单体校验项目 1)压力表、温度计、安全阀校验 2)调节阀、SDV阀

A、行程基本误差变差、检验 B、事故全行程时间测试 C、泄流量检查 D、膜头气密性试验 E、阀体强度试验及严密性试验 3)接近开关接点动作检查 4)智能式变送器 A、调试 B、基本误差检验 5)特殊仪表检验及其它 A、现场无法调校的仪表设备(如各种流量计)不进行单体调试。该部分仪表如需调校(标定)则由供货商负责,或者由有关部门负责联系检验单位并送检。 B、随机仪表的单体调校可参考上述同类型的仪表进行。 C、对于未提及到的常规仪表设备的单体调校,可参照上述仪表所作的检验项目进行,不再另行规定检验项目。 1. 3 仪表回路联校 1.3. 1 具备条件 系统回路试验是对系统硬、软件、电缆及现场仪表作全面考核的手段,进行回路试验,必须事先满足下列条件的情况下才能进行。 A、所有与系统控制有关的外部常规仪表、零部件必须经过调试、检查合格。

(完整版)仪表安装施工方案..

南通江山农药化工股份有限公司仪表安装施工方案

目录 一、编制说明 (3) 二、工程概况 (3) 三、编制依据 (3) 四、主要实物工作量 (4) 五、工程特点 (4) 六.施工原则 (4) 七、施工程序 (5) 八、施工方法及技术要求 (5) 九、施工进度及劳动力安排 (14) 十、主要施工机具 (15) 十一、质量措施 (15) 十二、安全措施 (17) 十三、工程验收 (18)

一、编制说明 为了保证仪表专业施工的顺利进行,提高施工现场仪表设备安装、防护质量,明确仪表安装工程程序及整个施工过程中对技术、质量、安全的要求,高效优质完成仪表施工工作。指导现场施工,达到预期的质量标准及进度, 并实现长期、安全稳定生产的目标,向建设厂家提供优良工程产品,特编制本方案。 二、工程概况 南通江山农药化工股份离子膜烧碱二期扩建项目,图纸由浙江工程设计有限公司设计,仪表单位工程包括二次盐水、电解、淡盐水脱氯,氯处理,氯气压缩,氯气液化,氢处理。仪表安装工程的施工范围包括:施工准备、仪表线路安装、仪表管道安装、电气防爆和接地、防护(隔离与吹洗、防腐与绝热、伴热)、取源部件安装、仪表设备安装、仪表试验、工程验收。 三、编制依据 依据浙江工程设计院设计的仪表施工图纸 《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB50093-2002) 《火灾自动报警控制系统施工及验收规范》(GB50166-92)

《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》(GBJ131-90) 四、主要实物工作量 五、工程特点 1、很多工号为爆炸危险区域,所有仪表防护等级不低于IP55,施工要求高。 3、桥架安装、电缆保护管、气源管安装时,注意与管道配合,避免交叉打架。 5、仪表安装工作大部分都在后期进行,总工作时间短,给施工增加难度。 六.施工原则 1、严格按照图纸及规范施工,保质量、保工期。 2、坚持“三不施工”原则:图纸不清楚不施工;材料、设备质量不符合要求不施工;不安全因素不排除不施工。施工应遵循先

自控仪表安装工程施工方案完整版本

自控仪表安装工程施工方案 一、核工业第二三建设公司自控专业技术力量简介: 我公司仪表专业人员过去在参加石油化工项目施工中积累了丰富的仪表安装和调试经验,具有一定的控制系统设计能力和仪表系统调试能力。仪表专业人员先后参加了大庆三十万吨乙烯、大庆助剂厂、大庆甲醇厂、福建炼油厂、安庆腈纶厂、吉林腈纶厂、广州十五万吨乙烯等国家大型石油化工项目的施工。 主要参与安装和调试的先进仪表系统有日本横河YOKOGAWA公司的SPEC-200可编程控制系统、美国FOXBRO公司的结构模块控制系统,ROSEMOUNT公司的模拟和智能变送器,HONEYWELL公司的TDC-3000系统,FUJI公司的各类仪表,美国SMAR公司的现场数据总线仪表等先进的控制系统。 我公司设有电气仪表调整队,电气仪表调整队下设:仪表调试班、仪表安装班、仪表管安装班、电气调试班、电气安装班和计量检定组。 仪表专业主要配备有:美国FLUCKE公司生产的标准数字压力表及与其相配套的不同量程的校准模块,它能够满足各类差压变送器和压力变送器的调试。美国FLUCKE公司生产的5位半显示数字万用表和日本横河YOKOGAWA公司生产的6位显示数字万用表,能够满足对现场电压、电流等高精度模拟信号的监测。标准活塞式压力计可以满足对高压测量仪表的调试。同时还配备有综合数字信号发生器、微调电阻箱及手压泵、气动信号定值器等其它标准和配套调试设备,以及安装所需要的各类工机具和设备。 二、本项目工程概况 兖矿联工发化工有限公司20万吨/年醋酸项目甲醇标段主要包括甲醇合成工段、建筑工程和设备、工艺管道、电气自控及附属设施的安装工程; 1.仪表工艺设计要求: 自控仪表安装工程主要包括以下工作内容:

仪表DCS系统调试方案1最新版本

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、系统结构 (2) 四、系统回路一般试验方法 (2) 五、质量标准 (7) 六、施工技术及安全措施 (7) 七、环境保护与职业健康要求 (8)

一、工程概况

本方案适用鹤壁股份有限公司年产60万吨甲醇工程65000Nm3/h空分装置仪表施工。本工程仪控安装范围包括冷箱内仪表安装工程、分子筛纯化系统仪表安装,后备系统仪表等安装,不包括主厂房内仪表,具体施工范围以单位提供的施工图纸为准。为高效优质完成调校工作,确保工艺试车进度,并实现长期、安全稳定生产的目标,特编制本DCS系统调试方案。 二、编制依据 2.1工程合同 2.2施工图及产品说明书 2.3《自动化仪表工程施工及验收规范》 GB50093-2002 三、系统结构 液空HBMD空分装置主要包括DCS集散控制系统、MSPL紧急停车系统、ITCC机械保护系统。操作站、操作台、工程师站(带19”彩色CRT和键盘)、彩色打印机、大容量存储单元、记录仪、控制站及I/O单元、双冗余通讯系统(包括通讯总线及接口模件)、联锁停车操作台。 四、系统回路一般试验方法 4.1回路试验一般由3-4人一组,在现场对仪表部分加模拟信号分别在操作站进行操作、监视,在控制站处监视。通过对讲机取得联系。根据系统容量的大小及操作人员的多少可分成若干组,同时进行。回路试验的覆盖面应该是100%。为了防止漏相,可按“回路图册”顺序进行。首先从操作站CRT上逐个调出被校回路的点画面显示,确认无误,然后从现场仪表发出或接受信号。试验方法与常规仪表回路联动校验相似。模拟量值应是包括量程的始点和终点,不得少于5点,CRT的显示值不低于精度要求。 (1)系统回路一般调试步骤 A、显示的确认:确认各槽路的组态是否与设计相符,在操作台上确认 B、对联校回路、模拟联锁的工艺条件,检查联锁动作是否正确 C、单回路试验:

自控仪表施工方案仪表

1.编制依据 ●招标图纸。 ●《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86 ●《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ131-90 2.施工方法及技术措施 5.1 施工工序计划 ●具体施工工序计划为:施工准备→支架/基础预制、仪表设 备接保检→单体调试开始→桥架敷设→现场仪表安装、控 制室内安装→穿线管敷设→仪表供气管敷设→导压管安 装、气源管线安装→电缆敷设→电缆检查及接线、就地显 示仪表安装→试压及试漏→系统调试、试车。 5.2 施工准备 ●施工准备工作包括仪表施工机器具的准备及进场、施工班 房及调试班房的准备及进场、施工人员的进场及施工组织 设计的编制、施工方案的编制、图纸会审,以及相应的培 训工作、技术交底等。 ●图纸会审有两步,一步是设计图纸会审,另一步是施工单 位自行组织的图纸会审。技术交底分三步,分别是设计交 底、施工技术交底、工号技术员向施工人员的施工交底。 ●将进场的调试班房是由大型集装箱改造而成的,里面置有 三排三层的货架,并配有空调、排风扇、地毯、吸尘器等 设备。调试班房置于少尘、无震动、干燥、通风好且远离

磁场的地方。 ●对于调试人员,我们将严格挑选精干人员,并针对本工程 的仪表类型进行相应的培训工作,上岗前将提交一份详细资料交由甲方审批。 ●由施工技术员对施工人员进行技术交底,让施工人员熟悉 图纸,了解本工程的特点、难点、技术要求及质量、安全、进度目标等。 5.3 支架/基础预制、仪表设备接保检 ●支架预制包括变送器立柱制作、桥架托臂制作等。变送器 立柱采用2″管,立柱的顶端用钢板焊接封口。制作完后作好防腐,并封存好。 ●当仪表设备到货时,由施工技术员、质检员及甲方代表对 其进行开箱检查,并作好检查记录。发现有缺陷的仪表及时通知甲方,并作好详细记录。 ●所有仪表设备分类、整齐地堆放,并挂好牌。 ●调试人员对到货的仪表设备要及时检查、试验,并认真作 好调试记录。发现有不合格仪表要及时打报告通知甲方代表。对被调仪表设备要作好标签工作:已单体调试完成并合格的要及时贴上调试合格证。 5. 4 单体调试 ●对双金属温度计要进行抽检。抽检程序符合规范及质量程 序要求。

电气仪表施工方案.doc

重大 综合 √ 一般 日照港油品码头有限公司油库扩建工程联合泵房电器仪表施工技术方案 编制: 校审: 批准: 中国石化集团第四建设公司 山东日照工程项目部 二○一一年五月三日 目录 一、适用范围...................................................................... - 1 - 二、编制依据...................................................................... - 1 - 三、工程概况...................................................................... - 1 - 3.1 工程简介...................................................................... - 1 - 3.2 工程特点...................................................................... - 1 - 四、施工流程 (2) 五、施工方案...................................................................... - 2 - 5.1 总体施工方案...................................................................... 5.2 主要施工工具和人力资源. (2) 5.3 主要施工方法 (3) 5.4 金属线槽、桥架安装 (5) 5.5 接地处理 (5) 5.6 电缆敷设 (5) 5.7 质量标准 (6) 5.8 电气器具安装 (7) 5.9 配电箱(盘)安装 (10) 5.10 质量检验 (10)

自控仪表安装施工方案

自控仪表安装施工方案 3.5. 4.1、工程施工流程如下图 仪表工程因其专业特点,在其工程施工过程中与其他专业联系密切,要做好有预见性的交叉配合施工。 安装施工工序的原则要遵循先土建后安装;先地下后地上;先安

装设备再配管布线;先两端(控制室、现场仪表)后中间(电缆、保护管、电缆、导压管)的程序。 仪表调校需遵循先单校后联校;先离线测试后在线测试;先简单回路再复杂回路;先单点后网络的原则。 3.5. 4.2、一般规定 (1)检测仪表及自动控制系统的安装应按设计图和产品说明书进行。 (2)检测仪表及自动控制系统在安装前应进行检查:仪表及自控设备的型号、规格应符合设计要求,附件、备件齐全完好,产品技术文件齐全,外表无锈蚀,漆皮无脱落,器件无损伤,连接牢固可靠。 (3)施工中的安全技术措施符合现行有关部门安全技术标准和产品技术文件规定,对重要安装工艺要事先制定安全技术措施。 (4)与检测仪表、自动控制系统及工业电视监视系统安装有关部门的构筑物、建筑物的建筑工程质量应符合建筑工程验收规范的规定。 (5)检测仪表及自动控制系统安装所用的紧固件,除地脚螺栓外,均应采用镀锌制品,户外使用紧固件应使用热镀锌制品。 3.5. 4.3、施工准备 (1)熟悉图纸、现场、设备资料,做好图纸的专业会审工作,发现问题,及时向业主或监理提出;做好施工技术交底,使施工人员了解工艺原理、特殊施工要求和关键施工技术,保质、保量按时交工。

(2)及时准确地做好施工计划、材料计划,做好成套设备的开箱检查,做好管材与管件、现场仪表及电缆的出库检查,并及时填写设备开箱检查记录。 (3)对进厂的仪表设备及材料要及时向监理报验,对不合格的材料严禁入厂; (4)配合土建完成专业内各种基础的制作,各种孔洞的预留,配合工艺做好各种管嘴的定位和流量计的安装工作。 3.5. 4.4、施工要求 1)必须具有检测仪表及自动控制系统安装资质证书。 2)检测仪表及自动控制系统安装,应与监理工程师协调做好与其他专业施工的配合工作,避免相互冲突、干扰、延误工期。 3)施工中,防止仪表设备损伤或损坏,提供保护措施,按生产厂商的要求进行贮存,在施工中对仪表设备提供防物理损伤和防污染保护。做到文明施工,安装完毕后,应及时清理现场,并对仪表设备表面的划痕进行修补,恢复原状。 4)施工中,检测仪表及自动控制设备安装尺寸与土建尺寸或预埋预留发生冲突时,应书面通知工程师,服从工程师的调整、修改。未经工程师同意,不得在构筑物、建筑物表面开凿或钻孔。 5)在检测仪表及自动控制设备安装施工中,使用的计量器具、仪器仪表等,应符合计量法规的规定,其精度不低于被测对象的精度等级。

自动化仪表单体调试方案设计

实用标准文档
***项目 自动化仪表单体调试方案
编制 Prepared by 审核 Reviewed by 批准 Approved by 版本 Rev. 日期 Date
文案大全

实用标准文档
目录
1 适用范围 2 编制依据 3 工程简述及主要实物量 4 调试人员组织机构 5 调试用仪器和工具 6 仪表设备的单体调校总则 7 施工工序及采用的施工方法 8 质量控制措施 9 仪表调试施工记录
1.适用范围
文案大全

实用标准文档
本方案适用于*****项目的仪表单体调试工作。 2.编制依据 2.1 业主提供的相关图纸、设计说明 2.2 该工程的招标文件 2.3《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB50093-2013 2.4《石油化工仪表工程施工技术规程》SH/T 3521-2007 2.5《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》SH/T 3543-2007 2.6《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》SH/T 3503-2007 3.工程简述及主要实物量 3.1 工程简述
本工程设计范围所有单体内的仪表,涉及仪表种类:压力仪表有现场指示压力表、压 力变送器、差压变送器等;温度仪表包括热电偶、热电阻及一体化温度变送器,温度 开关、双金属温度计等;流量仪表有现场指示流量计及远传流量计,流量变送器等; 物位仪表包括浮筒液位计,差压液位变送器等;执行器包括调节阀、开关阀等。
3.2 主要实物量
序号
名称
单位
数量
备注
1 压力变送器

2 差压变送器

3 一体化温度变送器 套
4 浮筒液位计

5 压力开关

6 温度开关

7 压力表

8 双金属温度计

9 热电偶

10 热电阻

11 调节阀/开关阀

4.调试人员组织机构
文案大全

仪表施工方案方案

编号:15-06部-Stepan-SHF-601 The 50,000t/a polyester polyol project of Stepan (Nanjing) Chemical Co., Ltd. 斯泰潘(南京)5万吨/年聚酯多元醇项目 仪表施工方案 Instrument Construction Plan 编制Prepare by: 安全Security by: 审核Review by: 批准Approve by: Nanjing Chemical Construction Co., Lid 南京南化建设有限公司

13. Mar. 2015 目录Contents 第一章工程概况GENERAL (3) 第二章:编制依据 CHAPTER 2- REFERENCE (3) 第三章:仪表实物工作量 CHAPTER 3- INSTRUMENTQUANTITY OF WORK............................................. ................................................. . (3) 第四章:施工的主要程序 CHAPTER 4-MAIN CONSTRUCTION PROCEDURE........................................ ................................................. (4) 第五章:主要施工方法和技术要求 CHAPTER 5-CONSTRUCTION TECHNICAL REQUIRES AND QUALITY STANDARD (7) 第六章:质量控制和检、试验计划 CHAPTER 6-QUALITY CONTROL AND INSPECTION TEST PLAN (29) 第七章:主要施工机具CHAPTER 7- -MANPOWER (34) 第八章:劳动力组织CHAPTER 8-LABOR ORGANIZATION (34)

仪表自控方案

自控仪表工程 一?工程简述 湾里净水厂二期扩建工程,要求较高的自动化控制,本工程的控制系统是基于工业以太网的分布式控 制系统。该系统的最底层是设备层,主要完成工艺设备的现场控制与监测;第二层是控制层,主要完成对分控站控制范围内的设备控制及数据采集;第三层为监控管理层,主要完成对全水厂水处理过程的在线监测,并对设备控制层下达控制指令。本期工程的控制层分四个分控站,见(图1),即净化间、投药间、 污渣脱水间分站、加氯间分控站。一期系统设有投药间分控站、净化间分控站及加压泵房分控站;监控管理层设在综合办公楼中控制室内的中心操作站。中心操作站与现场分控站之间通过工业以太网通讯。 图1 过程检测控制仪表分散设置于各个工艺处理的构筑物及工艺管道上,所需要检测的主要参数有:液位、 流量、温度、压力、PH浊度、污泥界面、余氯等,这些被检测的仪表信号均以4-20mA标准信号或开关信 号送入自动控制系统。 现场使用了大量的仪表具体有:超声波液位仪、浊度仪、压力变送器、液位仪、余氯仪、电磁流量计等。 二.仪表设备安装 施工程序: 施工准备T复检预留、预埋T盘柜基础、支架制安T保护管敷设T计算机控制/PLC柜安装-终端设备 单校T现场终端设备安装T电缆、光缆敷设T校接线T系统调试。 1. 主要施工工序与方法 1.1施工前的准备 包括技术准备和物资准备。技术准备,熟悉图纸,掌握设计意图及全部技术要求,进行图纸会审,发现图纸中的问题,及时向业主、设计单位提出疑问及合理化建议。物资准备,根据施工图编制物资材料计划书,及施工需要准好的材料、机具设备,安排好进厂时间。 1.2终端设备设备的开箱检验 终端设备在搬运、开箱入库时要小心谨慎。设备的现场开箱检验,由我方技术人员会同业主及有关人员一起进行,并严格按照施工设计图纸及有关合同认真核对产品的型号、规格、铭牌参数、数量及产品的合格证,作好检查记录。如果发现问题后,及时配合业主做好更换工作,最后由我方技术人员根据设计要求及产品说明书对每台仪表进行单体检查,单体检查合格后的仪表方可交付安装。 1.3 配管及桥架安装指派技术人员勘察施工现场,配合土建和其他有关施工单位,检查确认及作好电缆保护管的预留预

汽轮机监视仪表TSI与保护系统ETS调试方案word精品

. XXXXXXXXXX公司热能中心节能降耗 技改工程 汽轮机监视系统及汽轮机保护系统调试方案编写: 审查: 审批: XXXXX技术服务有限公司 2011年9月

. 目录 1 设备系统概 述 (1) 2 编制依 据 (1) 3 调试目的及范 围 (1) 4 调试前具备的条 件 (3) 5 调试方法及步 骤 (5) 6调试的控制要点及安全注意事 项 (8) 7 调试质量验收标 准 (8) 8 调试组织与分 工 (8) 9调试仪器 ....................................... 错误!未

定义书签。 10附录 .......................................... 错误!未定义书签。 . . 1设备系统概述 1.1系统简介: 汽轮机监视仪表系统(TSI)由无锡市厚德自动化仪表公司供货。TSI装置采用HZD8500D监控保护系统,8500D 旋转机械保护系统系统机箱左下方四个槽位依次为系统电源2 个和8 位继电器模块2 个,其它槽位可安装功能模块,16 位继电器模块建议靠右放。系统采用双路冗余式电源,通讯控制模块采用32 位嵌入式处理器、7 英寸触摸显示屏,其运行速度快、工作可靠,采用图形用户界面,操作简单、友好方便。ETS即汽轮机危急遮断系统,它接受来自TSI系统或汽轮发电机组其它系统来的报警或停机信号,进行逻辑处理,输出报警信号或汽轮机遮断信号。为了使用方便运行可靠,采用DEH一体化进行逻辑处理。该装置能与DEH系统融为一体,满足电厂自动化需求。 1.2系统功能简介: 汽机TSI主要监视参数有:轴向位移、偏心、键相、轴振、缸胀等。机组TSI 输出的跳闸信号送入ETS中,报警信号和模拟量信号送入DCS、DEH(505控制器)。ETS系统的相关设备主要包括保护柜,信号采样元件等。ETS逻辑还具有首出记忆功能,汽机保护紧急跳闸功能。 2编制依据 a) 《防止电力生产事故的二十五项重点要求》国能安全[2014]161号。 b) 《电力建设施工技术规范第4部分:热工仪表及控制装置》DL 5190.4—2012 c) 《电力建设施工质量验收及评价规程第4部分:热工仪表及控制装置》DL/T 5210.4—2009。 d) 《火力发电建设工程机组调试质量验收及评价规程》DL/T 5295—2013。 e) 《火力发电建设工程启动试运及验收规程》DL/T 5437—2009。 f) 《火力发电厂分散控制系统验收测试规程》DL/T 659—2006。 g) 《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》DL/T 774—2015。 h) 《火力发电厂汽轮机监视和保护系统验收测试规程》DL/T 1012—2006。 i) 设计单位提供的有关I/O清册、汽轮机生产厂家提供TSI、ETS设计说明书、

仪表调试方案(DOC)

施工组织设计(方案)报审表

施工组织设计(方案)审批表

山西鲁能晋北铝业有限责任公司二期溶出及蒸发冷凝水改造工程 仪 表 调 试 方 案 批准: 审核: 编制: 山西省工业设备安装公司第二分公司 山西鲁能晋北铝业目部

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工准备 四、单体调试 五、系统调试 六、仪表回路联校 七、质量、环境、职业健康安全及文明施工保证措施 八、雨季施工技术措施

一、工程概况: 本工程是山西鲁能晋北铝业有限公司二期溶出及蒸发冷凝水改造工程项目,仪表设备安装共计96台,其中热电阻20支、电磁流量计16台、电导率4支、变送器32台、各种阀门24台。为了顺利完成本项目仪表安装工程的调试任务,本着对业主负责,创建精品工程,结合本系统自控仪表特性,特编制此方案指导施工调试。 二、编制依据: 1.《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 2.《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ131-90 3.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 4.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 5.《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 6.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 7.山西鲁能晋北铝业有限责任公司二期溶出及蒸发冷凝水改造自控施工图 三、施工准备: 3.1要保证机柜间和控制室内的环境清洁,温湿度适宜,严禁吸烟。 3.2施工前准备好所用机具及标准仪器仪表,收集相关证明文件,做好进场报验工作。 3.3将有关的系统调试说明书、操作指南以及相应仪表联锁报警值表,逻辑功能图等资料准备齐全。 3.4调试前对工人技术骨干进行培训,学习相关标准及规范,熟悉系统的操作方法。 3.5检查仪表数据表和说明书是否齐全,设计选用的标准及技术要求是否可行。调试人员应熟悉仪表说明书和智能仪表的系统功能,了解特殊仪表对调试的具体要求。仪表调试室内应清洁、安静、光线充足,通风良好,不应有震动和较强电磁场的干扰。温度保持在15度至25度之间,相对湿度不大于85%,调试用电源符合规范要求。 3.6标准仪器检查:校验用标准仪器应具备有效的检定合格证,封印应完整。标准仪器基本误差的绝对值不应超过被校仪表基本误差绝对值的1/3。

相关文档