文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈地铁车站盖挖逆作法施工

浅谈地铁车站盖挖逆作法施工

浅谈地铁车站盖挖逆作法施工
浅谈地铁车站盖挖逆作法施工

浅谈地铁车站盖挖逆作法施工

作者:王鹏王瑞

来源:《科学时代·下半月》2013年第11期

【摘要】盖挖逆作法是当前地下浅埋多层结构的主要施工方法,并已成为当今世界各国在交通繁忙的城市中心地区修建地铁车站的一种有效方法。本文重点探讨了地铁车站盖挖逆作法中钢管柱的施工技术要点。

【关键词】地铁车站;盖挖逆作法;施工要点

盖挖逆作法是先施工基坑的围护结构及中间桩柱,和盖挖顺作法一样,基坑围护结构多采用地下连续墙或帷幕桩,中间支撑多利用主体结构本身的中间结构立柱以降低工程造价。开挖表层土体至主体结构顶板底面标高,利用未开挖的土体作为土模浇筑顶板。顶板可以作为一道强有力的横撑,以防止围护结构向基坑内变形,待回填土后将道路复原,恢复交通。以后的工作都是在顶板覆盖下进行,即自上而下逐层开挖并建造主体结构直至底板。如果开挖面积较大、覆土较浅、周围沿线建筑物过于靠近,为防止因基坑开挖引起临近建筑物的沉降,或需及早恢复路面交通,但又缺乏定型覆盖结构,常采用盖挖逆作法施工。简言之,盖挖逆作法的施工顺序为:一柱、二盖、三板、四墙、五底。下面就“一柱”施工技术进行具体分析。

一、工程概况

本车站采用盖挖逆作法施工,车站共设52根中间柱。中间柱作为施工过程的中间支撑柱,在车站底板结构尚未封闭时,承受地下各层已施作完毕的框架结构自重和各种施工荷载;顶板封闭后,中间柱作为车站主要竖向承载和传力结构。车站主体共52根中柱,中柱为

Φ800mm钢管柱,壁厚14mm,柱长16.2m,柱心填充C40微膨胀混凝土,钢管柱与顶板、中板和底板相接位置设置换形钢牛腿;柱下设Φ1600mm混凝土灌注桩基础,桩基采用C35水下混凝土灌注,桩长采用ZJ1型20.5m(2~25轴,共48颗)和ZJ2型21.5m(26、27轴,共4颗)两种类型,钢管柱锚入桩基2m。

二、盖挖逆作法中间柱施工技术要点

(一)钢管柱定位施工技术

1、凿除杯口砼

柱底桩基施工完毕后,孔内会预留较粘稠的泥浆。人工淘浆后,再用风镐将原柱底桩基杯口砼凿除,以便下一步安桩四脚锚栓。柱底桩基为凿除浮浆及安装锚栓,需要一次性凿除杯口砼1.5m深。凿除面应做到平滑。

基坑盖挖逆作法及主体结构施工方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

基坑盖挖逆作法及主体结构施工方案 目录 1编制依据 2编制范围 3编制原则 4工程概况 4.1设计概况 4.2工程地质情况 4.2.1工程地质 4.2.2工程地质评价 4.2.3水文地质及评价 4.2.4土石可挖性分级 4.3周边建(构)筑情况 4.4地下管线情况 5施工部署 5.1施工总体部署 5.2主体基坑施工进度计划 5.3主体基坑施工重点、难点控制 5.3.1主体基坑施工重点 5.3.2主体基坑施工难点 5.4主体基坑施工平面布置 5.4.1施工总平面布置原则 5.4.2施工总平面布置 5.5施工组织机构 5.6施工劳动力组织 5.7机械设备配置 5.8试验、测量、监测设备配置 5.9材料计划 5.10施工准备 5.10.1图纸和现场准备 5.10.2现场场地勘察 5.10.3劳动力准备 5.10.4其他准备 5.10.5土方开挖条件 6基坑降水施工 6.1降水施工的目的及要求 6.2降水井的布置 6.3观测孔的布置 6.4降水井施工 6.4.1降水井的形式和设计要求 6.4.2降水井施工工艺流程 6.4.3降水井施工方法 6.4.4降水井质量标准 6.5基坑稳定性分析 6.6基坑涌水量计算 6.6.1设计规范及依据 6.6.2基坑涌水量 6.7降水施工

6.7.1降水施工前的准备工作 6.7.2降水施工技术措施 6.8降水安全运行 6.8.1井管保护 6.8.2电路系统 6.8.3排水系统 6.9降水监测施工 6.9.1地下水位观测孔施工 6.9.2地下水位的监测 6.9.3其它项目监测 6.10封井方案 6.10.1封井总体方案 6.10.2降水井封堵施工方法 6.10.3施工质量控制要点 6.11基坑降水对周围环境的影响及防治办法6.11.1降水施工对周围环境影响的类型 6.11.2降水施工对周围环境影响的防治办法7基坑周边土体加固措施 7.1旋喷桩孔位布置 7.2旋喷桩施工方法及工艺 7.2.1施工工艺流程 7.2.2测量放样 7.2.3试桩及确定工艺参数 7.2.4钻机就位 7.2.5钻孔插管 7.2.6喷射作业 7.2.7冲洗器具 7.2.8移动机具 7.3施工工艺要点 8基坑开挖及主体结构施工 8.1施工部署 8.1.1施工总体思路 8.1.2开挖及主体结构施工顺序 8.2施工准备 8.3基坑开挖方案 8.3.1北侧顶板以上土方开挖 8.3.2南侧顶板以上土方开挖 8.3.3盖挖土方施工基坑内的水平运输 8.3.4盖挖逆作法基坑开挖施工步骤 8.4主体结构施工 8.4.1主体结构施工方案 8.4.2每层结构施工流程 8.4.3盖挖条件下的材料运输 8.4.4地模施工 8.4.5钢筋工程 8.4.6侧墙模板 8.4.7混凝土工程 8.5接地网、预埋件、预留孔洞施工 8.5.1接地网施工 8.5.2防迷流措施 8.5.3预埋件和预留孔洞的施工 8.6防水施工

地铁盖挖逆作法施工技术

3-2-15 地铁盖挖逆作法施工技术 1 前言 1.1 盖挖法原理 盖挖法施工技术是用连续墙、钻孔桩等形式做围护结构和中间桩,然后设置盖板,在盖板、围护、中间桩保护下进行土方开挖和结构施工。 盖挖法结构施工有逆作与顺作两种施工方法。逆作法是指按土方开挖顺序从上层开始往下进行结构施工;顺作法是指在土方全部开挖完成后,从底板开始结构施工。 1.2 盖挖逆作法的技术特点 ⑴对围护结构和中间桩柱的沉降量要求严格,以免对上部结构造成不良影响。 ⑵中间柱如为永久结构,安装就位困难,施工精度要求高。 ⑶为了保证不同时期施工的构件相互间的联结达到设计的状态,各种施工误差要控制在较小范围内,并有可靠的联结构造措施。 ⑷除在非常软弱的地层中,一般不需再设置临时横撑。 ⑸由于是自上而下分层建筑主体结构,故可利用土模技术。 ⑹挖土和出土往往是决定工程进度的关键工序。 1.3 盖挖逆作法的优缺点 1.3.1 盖挖逆作法的优点 ⑴由于结构本身用来作为内支撑,所以它具有相当高的刚度。这样使围护结构的应力和变位减小,提高了工程施工的安全性,也减小了对周边环境的影响。同时施工是在顶板和围护结构保护下进行的,安全可靠,不受外界气象条件的影响。 ⑵适用于任何不规则形状平面或大平面。 ⑶已作结构的自身荷载由立柱直接承担并传递至地基,减少了开挖时卸载对持力层的影响,降低了地基回弹量。 1.3.2 盖挖逆作法的缺点 ⑴需要设临时立柱及立柱桩,增加了施工费用。且由于支撑为建筑结构本身,自重大,为防止不均匀沉降,要求立柱具有足够的承载力。 ⑵混凝土的浇筑在逆作法施工的各个阶段都产生先后交接处,这不仅给施工带来不便,而且出现结构、防水等问题。 1.4 盖挖逆作法的适用范围 盖挖逆作法的采用要从周边环境条件、地质条件、工期、造价、安全性、建筑物规模形状等多方面进行探讨研究。以下情况可采用盖挖逆作法。 ⑴大平面的地下工程 一般说,对开挖平面的一边边长超过100m的大面积工程,由于平面为大跨度,内支撑长度将超过其适用界限。 ⑵大深度的地下工程

浅谈地铁车站盖挖逆作法施工

浅谈地铁车站盖挖逆作法施工 作者:王鹏王瑞 来源:《科学时代·下半月》2013年第11期 【摘要】盖挖逆作法是当前地下浅埋多层结构的主要施工方法,并已成为当今世界各国在交通繁忙的城市中心地区修建地铁车站的一种有效方法。本文重点探讨了地铁车站盖挖逆作法中钢管柱的施工技术要点。 【关键词】地铁车站;盖挖逆作法;施工要点 盖挖逆作法是先施工基坑的围护结构及中间桩柱,和盖挖顺作法一样,基坑围护结构多采用地下连续墙或帷幕桩,中间支撑多利用主体结构本身的中间结构立柱以降低工程造价。开挖表层土体至主体结构顶板底面标高,利用未开挖的土体作为土模浇筑顶板。顶板可以作为一道强有力的横撑,以防止围护结构向基坑内变形,待回填土后将道路复原,恢复交通。以后的工作都是在顶板覆盖下进行,即自上而下逐层开挖并建造主体结构直至底板。如果开挖面积较大、覆土较浅、周围沿线建筑物过于靠近,为防止因基坑开挖引起临近建筑物的沉降,或需及早恢复路面交通,但又缺乏定型覆盖结构,常采用盖挖逆作法施工。简言之,盖挖逆作法的施工顺序为:一柱、二盖、三板、四墙、五底。下面就“一柱”施工技术进行具体分析。 一、工程概况 本车站采用盖挖逆作法施工,车站共设52根中间柱。中间柱作为施工过程的中间支撑柱,在车站底板结构尚未封闭时,承受地下各层已施作完毕的框架结构自重和各种施工荷载;顶板封闭后,中间柱作为车站主要竖向承载和传力结构。车站主体共52根中柱,中柱为 Φ800mm钢管柱,壁厚14mm,柱长16.2m,柱心填充C40微膨胀混凝土,钢管柱与顶板、中板和底板相接位置设置换形钢牛腿;柱下设Φ1600mm混凝土灌注桩基础,桩基采用C35水下混凝土灌注,桩长采用ZJ1型20.5m(2~25轴,共48颗)和ZJ2型21.5m(26、27轴,共4颗)两种类型,钢管柱锚入桩基2m。 二、盖挖逆作法中间柱施工技术要点 (一)钢管柱定位施工技术 1、凿除杯口砼 柱底桩基施工完毕后,孔内会预留较粘稠的泥浆。人工淘浆后,再用风镐将原柱底桩基杯口砼凿除,以便下一步安桩四脚锚栓。柱底桩基为凿除浮浆及安装锚栓,需要一次性凿除杯口砼1.5m深。凿除面应做到平滑。

基坑盖挖逆作法及主体结构施工方案

基坑盖挖逆作法及主体结构施工方案 目录 1编制依据 2编制范围 3编制原则 4工程概况 4.1设计概况 4.2工程地质情况 4.2.1工程地质 4.2.2工程地质评价 4.2.3水文地质及评价 4.2.4土石可挖性分级 4.3周边建(构)筑情况 4.4地下管线情况 5施工部署 5.1施工总体部署 5.2主体基坑施工进度计划 5.3主体基坑施工重点、难点控制

5.3.1主体基坑施工重点 5.3.2主体基坑施工难点 5.4主体基坑施工平面布置 5.4.1施工总平面布置原则 5.4.2施工总平面布置 5.5施工组织机构 5.6施工劳动力组织 5.7机械设备配置 5.8试验、测量、监测设备配置5.9材料计划 5.10施工准备 5.10.1图纸和现场准备 5.10.2现场场地勘察 5.10.3劳动力准备 5.10.4其他准备 5.10.5土方开挖条件 6基坑降水施工 6.1降水施工的目的及要求 6.2降水井的布置 6.3观测孔的布置

6.4.1降水井的形式和设计要求6.4.2降水井施工工艺流程 6.4.3降水井施工方法 6.4.4降水井质量标准 6.5基坑稳定性分析 6.6基坑涌水量计算 6.6.1设计规范及依据 6.6.2基坑涌水量 6.7降水施工 6.7.1降水施工前的准备工作6.7.2降水施工技术措施 6.8降水安全运行 6.8.1井管保护 6.8.2电路系统 6.8.3排水系统 6.9降水监测施工 6.9.1地下水位观测孔施工 6.9.2地下水位的监测 6.9.3其它项目监测

6.10.1封井总体方案 6.10.2降水井封堵施工方法 6.10.3施工质量控制要点 6.11基坑降水对周围环境的影响及防治办法6.11.1降水施工对周围环境影响的类型 6.11.2降水施工对周围环境影响的防治办法7基坑周边土体加固措施 7.1旋喷桩孔位布置 7.2旋喷桩施工方法及工艺 7.2.1施工工艺流程 7.2.2测量放样 7.2.3试桩及确定工艺参数 7.2.4钻机就位 7.2.5钻孔插管 7.2.6喷射作业 7.2.7冲洗器具 7.2.8移动机具 7.3施工工艺要点 8基坑开挖及主体结构施工

轨道交通工程车站基坑盖挖顺作法施工技术

地铁盖挖顺作法施工技术 1 前言 1.1 盖挖法原理 盖挖法施工技术是用连续墙、钻孔桩等做围护结构和中间桩,通过设置盖板,在盖板、围护保护下进行土方开挖和主体结构施工。 盖挖法结构施工有逆作与顺作两种施工方法。逆作法是指按土方开挖顺序从上层开始往下进行结构施工;顺作法是指在土方全部开挖完成后,从底板开始进行结构施工。 1.2 工艺特点 ⑴需要有必要的临时路面支撑体系,确保地面交通顺畅。 ⑵施工进度较明挖法慢,较暗挖法快。 ⑶钢支撑的架设和拆除需要临时起吊系统。 ⑷端头部分土方开挖需要垂直运输。 ⑸挖土和出土往往是决定工程进度的关键工序。 1.3 适用范围 本方法适用于地面交通繁忙不能中断、且有一定交通疏解条件的地下工程施工。 目前一般采用盖挖顺作法施工。但当工程周边环境复杂,施工受地面、地下建筑物影响大,地表沉降控制要求高;或开挖跨度大,需恢复路面交通,缺乏覆盖结构;可采用盖挖逆作法施工。 2 施工工艺 施工工艺流程见图2-1。 2.1 施工方法和顺序 地铁车站如采用盖挖法施工,为不中断交通,需分幅倒边施作围护结构和临时路面。 土方施工采用“纵向分段、横向分幅分块、竖向分层分部”的方式进行。 地表层土方在临时路面系统施工时明挖施工,其余土方施工通过通道开挖运输。开挖至车站主体基坑后,从一端向另一端按12%左右的纵向坡度放坡开挖。开挖时先从基坑中部纵向放坡掏槽,每次开挖长度一般不超过10m,开挖高度以内支撑分层位置确定。架设好内支撑后再开挖两侧土体,利用两侧预留土体土压力限制围护结构变形。 土方开挖顺序见图2-2。 主体结构采用分段施工,通过合理的施工分段控制结构混凝土的收缩裂缝,提高结构抗渗性能。施工分段首先要满足结构分段施工技术要求和构造要求,同时结合施工能力和合同工期要求确定。 施工节段的划分原则如下: ⑴施工缝设置于两中间柱之间纵梁弯距、剪力最小的地方,即纵向柱跨的1/4~1/3处; ⑵施工节段的划分要与楼层楼梯口、电梯口预留孔洞及侧墙上的人行通道和电力、电缆廊道位置错开; ⑶施工节段的长度一般控制在8~12m,特殊地段除外。 2.2 临时路面结构

地铁车站基坑盖挖逆作法施工作业指导书

地铁车站基坑盖挖逆作法施工作业指导书 1、适用范围 盖挖逆作法一般适用于建筑物比较密集,地面交通繁忙,场地条件比较狭窄的深、大基坑或平面形状比较复杂的基坑施工。 在地质条件较差的密集建筑区修建深、大基坑时,为了减少施工对地面交通和环境的影响可选用盖挖逆作法。盖挖逆作法的主要优点:临时支撑架设少,墙体水平位移小,地层沉降小,坑底隆起小,土压力和水压力小,主体结构稳定性好。 2、作业准备 2.1 内业技术准备 1) 认真查阅设计图纸、实施性施工组织设计、地勘资料和相关技术规范。 2) 进行场地周边建筑物、管线情况调查,掌握建筑物、地下管线及埋设物的位置、深度、结构形式及埋设时间;掌握基坑周围的地面排水、地面雨水、污水、上下水管线情况,形成相应调查报告。 3) 根据现场实际情况,结合设计院地勘资料进行地质补勘,掌握开挖范围内地层结构、土的物理性能、地下水位等详细资料。 4) 做好图纸会审工作,组织技术交底(交底人为全体施工人员)、技术培训。 5) 在施工前与当地交管部门取得联系,对工程项目施工影响到的道路事先做好交通疏解的改移方案,警示标语和交通疏解措施,并经交管部门审批同意后付诸实施,避免施工过程中造成交通阻塞,影响当地居民生产生活。 6) 在施工前加强与当地政府个部门的联系,融洽周边居民关系,争取他们的理解和支持,创造良好的外部环境。 2.2 外业技术准备 1) 须做好施工测量,按设计图测量放线、布设控制网、建立坐标控制点和水准控制点(须经监理、第三方测量单位复核),放出开挖线并复核无误后,方可施工。 2) 土方开挖前,应摸清地下管线等障碍物,并应根据施工方案的要求,将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 3) 基坑开挖前须做好防排水工作,应在基坑顶部边缘外四周挖好防水、排水沟以拦截雨水,并配备一定的抽水设备;其次基坑周边应进行围挡并设置警示牌。

地铁基坑盖挖逆作法及主体结构施工方案

地铁基坑盖挖逆作法及主体结构施工方案 1编制依据 2编制范围 3编制原则 4工程概况 4.1设计概况 4.2工程地质情况 4.2.1工程地质 422工程地质评价 423水文地质及评价 4.2.4 土石可挖性分级 4.3周边建(构)筑情况 4.4地下管线情况 5施工部署 5.1施工总体部署 5.2主体基坑施工进度计划 5.3主体基坑施工重点、难点控制 5.3.1主体基坑施工重点 5.3.2主体基坑施工难点 5.4主体基坑施工平面布置 5.4.1施工总平面布置原则 5.4.2施工总平面布置 5.5施工组织机构 5.6施工劳动力组织 5.7机械设备配置 5.8试验、测量、监测设备配置 5.9材料计划 5.10施工准备 5.10.1图纸和现场准备 5.10.2现场场地勘察 5.10.3劳动力准备 5.10.4其他准备 5.10.5 土方开挖条件 6基坑降水施工 6.1降水施工的目的及要求 6.2降水井的布置 6.3观测孔的布置 6.4降水井施工 6.4.1降水井的形式和设计要求 6.4.2降水井施工工艺流程 6.4.3降水井施工方法 6.4.4降水井质量标准 6.5基坑稳定性分析 6.6基坑涌水量计算 6.6.1设计规范及依据 6.6.2基坑涌水量 6.7降水施工 6.7.1降水施工前的准备工作

6.7.2降水施工技术措施 6.8降水安全运行 6.8.1井管保护 682电路系统 683排水系统 6.9降水监测施工 6.9.1地下水位观测孔施工 6.9.2地下水位的监测 6.9.3其它项目监测 6.10封井方案 6.10.1封井总体方案 6.10.2降水井封堵施工方法 6.10.3施工质量控制要点 6.11基坑降水对周围环境的影响及防治办法6.11.1降水施工对周围环境影响的类型 6.11.2降水施工对周围环境影响的防治办法7基坑周边土体加固措施 7.1旋喷桩孔位布置 7.2旋喷桩施工方法及工艺 7.2.1施工工艺流程 7.2.2测量放样 7.2.3试桩及确定工艺参数 7.2.4钻机就位 7.2.5钻孔插管 7.2.6喷射作业 7.2.7冲洗器具 7.2.8移动机具 7.3施工工艺要点 8基坑开挖及主体结构施工 8.1施工部署 8.1.1施工总体思路 8.1.2开挖及主体结构施工顺序 8.2施工准备 8.3基坑开挖方案 8.3.1北侧顶板以上土方开挖 8.3.2南侧顶板以上土方开挖 8.3.3盖挖土方施工基坑内的水平运输 8.3.4盖挖逆作法基坑开挖施工步骤 8.4主体结构施工 8.4.1主体结构施工方案 8.4.2每层结构施工流程 8.4.3盖挖条件下的材料运输 8.4.4地模施工 8.4.5钢筋工程 8.4.6侧墙模板 8.4.7混凝土工程 8.5接地网、预埋件、预留孔洞施工 8.5.1接地网施工 8.5.2防迷流措施 8.5.3预埋件和预留孔洞的施工 8.6防水施工 8.6.1防水设计概况

地铁车站盖挖逆作法中间柱施工技术

地铁车站盖挖逆作法中间柱施工技术 1工程概况 武汉市轨道交通二号线一期工程洪山广场站位于武汉市重要城市广场洪山广场西侧广场下,为地下三层多柱多跨箱型结构(物业开发部分为地下二层),属武 汉地铁2#线与4#线的换乘车站。车站基坑主体平面呈楔形,建筑面积为10300m3,基坑最大开挖深度达26.81m。因车站结构平面跨度大,地面条件受限制,且需及早恢复路面交通,故结构采用盖挖逆作法施工。钢管混凝土柱柱底桩基为φ1800混凝土灌注桩,桩基上部为φ900的永久性钢管混凝土柱,见图1。 图1钢管混凝土柱剖面结构示意图

2.工艺原理 盖挖逆作法是指先施作车站周边围护桩和结构主体桩、柱,然后将结构盖板 (梁、板结构)置于桩(围护桩)、柱(钢管柱或钢筋混凝土柱)之上,自上而下完成土方开挖并施作边墙、中隔板及底板等车站主体结构的施工方法。 钢管混凝土柱施工中,对柱体高程、平面位置及垂直度要求非常高。该工法中间立柱桩采用下部定位器+上部丝杠相结合的方式进行定位,下部定位器安装需要严格控制其高程与平面位置,保证安装精度。 首先,钢管柱底中间桩基C30砼浇筑完成后进行杯口砼凿出,当桩底压浆、桩基检测完成后,测量放线,安装四脚锚栓并浇C50砼将其锚固,确定定位器的高程。然后,微调定位器的平面位置,使四角锚栓、定位器中心、桩基中心及钢管柱中心重合。此过程须测量反复校核,确保下部定位精度。 钢管柱上部采用四个改良后的丝杠对称定位。丝杠带卡一端支撑在钢管柱顶部法兰盘上,一端支撑在人工挖孔桩护壁砼上;钢管柱的高程及下部平面位置之前已通过定位器精确定位,故调节上部四个丝杠,使钢管中心与桩中心垂线相重 合,钢管柱定位即完成。 3.施工工艺流程 在柱底桩基施工的基础上,盖挖逆作钢管混凝土柱施工分为杯口砼凿除、桩底压浆及桩基检测、钢管柱安装及定位、钢管柱内钢筋笼吊装及柱内砼浇筑等。盖挖逆作钢管混凝土柱施工工艺流程参见图2。

地铁车站盖挖逆作法中间柱施工技术

地铁车站盖挖逆作法中间柱施工技术 1 工程概况 武汉市轨道交通二号线一期工程洪山广场站位于武汉市重要城市广场洪山广场西侧广场下,为地下三层多柱多跨箱型结构(物业开发部分为地下二层),属武汉地铁2#线与4#线的换乘车站。车站基坑主体平面呈楔形,建筑面积为10300m3,基坑最大开挖深度达26.81m。因车站结构平面跨度大,地面条件受限制,且需及早恢复路面交通,故结构采用盖挖逆作法施工。钢管混凝土柱柱底桩基为φ1800混凝土灌注桩,桩基上部为φ900的永久性钢管混凝土柱,见图1。 图1 钢管混凝土柱剖面结构示意图

2.工艺原理 盖挖逆作法是指先施作车站周边围护桩和结构主体桩、柱,然后将结构盖板(梁、板结构)置于桩(围护桩)、柱(钢管柱或钢筋混凝土柱)之上,自上而下完成土方开挖并施作边墙、中隔板及底板等车站主体结构的施工方法。 钢管混凝土柱施工中,对柱体高程、平面位置及垂直度要求非常高。该工法中间立柱桩采用下部定位器+上部丝杠相结合的方式进行定位,下部定位器安装需要严格控制其高程与平面位置,保证安装精度。 首先,钢管柱底中间桩基C30砼浇筑完成后进行杯口砼凿出,当桩底压浆、桩基检测完成后,测量放线,安装四脚锚栓并浇C50砼将其锚固,确定定位器的高程。然后,微调定位器的平面位置,使四角锚栓、定位器中心、桩基中心及钢管柱中心重合。此过程须测量反复校核,确保下部定位精度。 钢管柱上部采用四个改良后的丝杠对称定位。丝杠带卡一端支撑在钢管柱顶部法兰盘上,一端支撑在人工挖孔桩护壁砼上;钢管柱的高程及下部平面位置之前已通过定位器精确定位,故调节上部四个丝杠,使钢管中心与桩中心垂线相重合,钢管柱定位即完成。 3.施工工艺流程 在柱底桩基施工的基础上,盖挖逆作钢管混凝土柱施工分为杯口砼凿除、桩底压浆及桩基检测、钢管柱安装及定位、钢管柱内钢筋笼吊装及柱内砼浇筑等。盖挖逆作钢管混凝土柱施工工艺流程参见图2。

盖挖逆作法施工工艺工法

盖挖逆作法施工工艺工法 1 前言 1.1 工艺工法概述 盖挖逆作法是在交通繁忙的城市中心地区修建浅埋地 铁车站,尤共是修建具有综合功能要求的地铁车站的一种有效方法。在修建地铁车站的多种工法中,盖挖法是一种常用的施工方法,而其中的盖挖逆作法是一种技术含量较高、施工较为复杂的施工技术。其路面敞口作业时间较短,对工程周边的商业及交通环境影响较小;其立柱结构本身作为围护结构的支撑体系分为钢管桩(柱)、H钢桩(柱),刚度较高,可显著减小围护结构及周边环境的变形;施工方法分为打入法(精度低)、湿作业钻孔安装法(有地下水时,精度居中)、干作业钻孔安装法(精度高)。盖挖逆作法造价介于明挖与暗挖之间,较为低廉。本工法采用钢管柱作为支撑,湿作业钻孔安装法进行阐述。 1.2 工艺原理 盖挖逆作法工艺的原理是先施工围护体系(桩、墙)和顶板的承重体系(中间柱),开挖土方至顶板结构底高程后,施做顶板并恢复周边环境,在顶板的防护下,依次开挖土方和自上而下施做结构,最终形成完整的永久结构。 当顶部支护体系形成后,暗挖和盖挖二者施工工艺基本相同。

2 工艺工法特点 2.1优点 2.1.1 围护结构变形量小,对邻近建筑的影响小。 2.1.2 临时支撑少,不必另外架设开挖工作平台与内撑,大幅度削减了支撑和工作平台等大型临时设施。 2.1.3 主要施工作业均位于地下,对地面和地下环境的影响很小。 2.1.4 在稳定的支撑体系下作业,安全风险较低。 2.2缺点 因工艺原因,盖挖逆作法亦具有局限性,主要表现在以下几个方面:施工过程中产生的不均匀沉降对结构体系的不利影响比顺做法严重;结构体由上向下施作,施工缝多。由于混凝土结构硬化过程中的收缩与下沉的影响,不可避免的出现裂缝,对结构的刚度、耐久性、防水性均产生不利影响;多数交汇于同一节点的工程构件非同步施工,其连接精度控制难度较大;层板一般采用土模施工,混凝土的表观质量控制难度较大。 3 适用范围 商业繁荣、建筑密集、交通繁忙的城市中心区域或交通枢纽地区、软弱地质地区、跨度比较大、无法用锚索施工的地铁车站。 4 主要技术标准

盖挖逆作法在城市地铁车站施工中的运用

盖挖逆作法在城市地铁车站施工中的运用 作者:吕高乐 作者单位:郑州第二市政建设集团有限公司,河南郑州,450002 刊名: 科技传播 英文刊名:PUBLIC COMMUNICATION OF SCIENCE & TECHNOLOGY 年,卷(期):2010,""(18) 被引用次数:0次 相似文献(3条) 1.期刊论文焦金锋.王海龙.梁龙喜.Jiao Jinfeng.Wang Hailong.Liang Longxi盖挖逆作法在城市地铁车站的应用-华东公路2009,""(4) 在选择地铁地下车站的施工方法时,地面交通能否得到妥善处理,已成为影响决策的一个关键因素.常会遇到这样的两难情况:明挖法难有作为,暗挖法代价太高.这时盖挖逆作法可能是一种明智的选择 ,它是一个折中的方案,兼顾了车站施工和地面交通这一对矛盾的双方需求.另外,盖挖逆作法在安全、质量、工期、成本的控制方面也具有一定的优势. 2.期刊论文周臣进城市地铁车站工程的盖挖逆作法施工技术-中国水运(下半月)2009,9(5) 城市地铁及轨道交通是我国近几年基本建设投资的热点,大力发展城市地铁及轨道交通已经成为很多大中城市市政建设的重点.本文在对某地铁+++车站工程特点进行分析总结的基础上,重点探讨了其盖挖逆作法的施工技术,希望为提高城市地铁的施工技术管理水平起个抛砖引玉的作用. 3.期刊论文陈小雄盖挖逆作地铁车站的结构特点-现代隧道技术2002,39(4) 地铁车站所处的建筑环境极其复杂,对于多层多跨的大型综合性地铁车站一般应首选盖挖逆作法施工.深入研究盖挖逆作地铁车站的结构特点,不仅可以优化地铁车站的结构设计,而且可以促进盖挖逆作施工方法的关键技术的进步,及其在我国城市地铁车站工程中的广泛应用. 本文链接:https://www.wendangku.net/doc/3113634197.html,/Periodical_kjcb201018102.aspx 授权使用:洛阳理工学院(lylg),授权号:713d7381-012b-459a-abf1-9e340108743a 下载时间:2010年11月20日

城市地铁车站工程的盖挖逆作法施工技术

城市地铁车站工程的盖挖逆作法施工技术 近几年来,随着城市化进程的加快,地铁及相应的轨道交通的发展越来越快,已经成为了我国城市建设的重点项目之一。文章即是在相关研究的基础上,对地铁车站工程特点进行分析和总结,希望借此能够为相关的城市地铁施工管理提供帮助,为相关工作人员的建设工作有所裨益。 标签:城市建设;地铁;车站工程;盖挖逆作法;管理经验 在社会经济不断发展的今天,城市的发展越来越迅速,城市规模不断扩大,向三维空间发展已经成为了城市中心区改造的主要方式。所以,城市立体空间的设计理念已经得到了广泛的认同,仅仅是在地上建设城市高架桥和高层建筑已不能满足城市发展的需求,进而逐步的形成了地面空间、地下空间与上部空间共同发展的城市空间建设新模式。具体来说,地铁建设投入的加大,能够将城市的地下空间有效的利用起来,做到了人车分流,缓解了城市交通的压力,让人们的生活更加的便捷,节约了空间,有利于城市地面建筑的建设和绿化面积的扩大,让城市变得更适人们居住和生活,更有利于城市的发展。文章即是在国内外相关研究的基础上,从地铁车站的相关建设问题出发,对有关的盖挖逆作法施工技术方案和相关管理经验进行讨论,希望借此能够对城市地铁的相关建设有所裨益。 1 地铁车站工程建设的特点 1.1 工程量大 地铁车站的使用寿命在100年左右,作为区间折返点的地铁车站,与普通的车站相比要求更高,在建设的时候增加了折返线的长度,所以其工程量是一般车站二倍以上。 1.2 地面交通繁忙 地铁站的选址很重要,大多都在人流密集的地区,以某地铁站为例,此站位于旅游区内,地上的交通十分繁忙,除此之外水、电、通讯、排水等各种管线交错复杂。在建设地铁站的时候,各类管线的拆迁、防护工作十分繁重,涉及到领域较多,施工难度大,能否将这一问题解决好关系到工程能否顺利的开展。除此之外,车站周边的情况也很复杂,除去繁华的都市街道和地下行人通道、管线以外,所剩余的空间有限,必须要分阶段的进行施工建设,合理的安排场地,才能保证工程的顺利进行。 1.3 地质条件限制 车站的杂填土层为三米,在杂土层以上三到八米为饱和粉性砂土或夹粘土作为填充,这样的土层缺乏稳定性,较为疏松,密度不均。而在八米的饱和状态淤泥质粘性土层中,会有一些其他填充物质,如薄层粉细砂和碎贝壳等,它们有着

地铁车站盖挖逆作法施工工法_secret

地铁车站盖挖逆作法施工工法 1、施工环境分析 XX市某地铁车站全长217.4m,标准段宽度18.7m,为地下两层9m无柱岛式站台车站,位于XX路步行街与XX路交叉处的北侧。顺XX路步行街南北向布置。 车站所在地段是XX市最为繁华的商业区域,步行街道路宽20米,周边均为沿街商铺及商场:东侧有规划拆迁的2层和6层商业用房,7层XX医药商业有限公司其外墙距离车站外边线约4.1m,7层长房集团有限公司距离车站外边线约6.3m,5层XX电子器材公司距离车站外边线约1.8m,9层XX大厦距离车站外边线约5.6m,5层名优特商业大楼距离车站外边线约7.0m;西侧为5层的XX南路步行商业街西厢商场其外墙距离车站外边线最近处约1.8m。 车站所在地带为典型的建筑密度高度集中地带,施工空间狭小。 2、施工方案选择 2.1方案思路 方案一:采用明挖法完成车站主体结构施工 第一步:基坑围护结构施工 ○1施工准备 ○2施做地下连续墙 ○3施工横向钢筋砼支撑、冠梁 第二步:基坑开挖施工

○1开挖至第一道支撑指定位置时,及时架设支撑 ○2继续向下进行基坑开挖,并及时架设钢筋砼支撑,直至最终基坑面 第三步:底板结构施工 ○1施做接地网、底板下垫层、底板下防水层及部分侧墙防水层○2浇筑底板、底梁及部分侧墙混凝土 ○3待底板及侧墙混凝土强度达70%以上时,拆除第三道支撑 第四步:中板施工 ○1施做地下二层侧墙防水层、侧墙 ○2浇筑地下二层柱、中板、中梁混凝土 第五步:顶板施工 ○1待中板混凝土强度达70%以上时,拆除第二道支撑 ○2施做地下一层侧墙防水层 ○3浇筑地下一层侧墙混凝土、立柱及顶板、顶梁混凝土 方案二:采用盖挖逆筑法为主、明挖法为辅进行车站主体结构施工第一步:基坑围护结构施工 ○1施工准备 ○2施做基坑围护结构地下连续墙 第二步:盖挖段顶板施工 ○1开挖至顶板处 ○2施工盖挖段顶板和防水层 第三步:盖挖段中板施工

地铁车站盖挖法施工方案

[北京]地铁车站盖挖法施工方案 【工程概况】 车站结构:三层三跨框架结构车站总长:172.6米 施工方法:顶板纵向分幅盖挖逆作法施工 【内容节选】 护筒采用0.8~1.0cm厚钢板卷制焊接而成,内径比桩径大100~150mm。护筒在探明地下无障碍物时用人工或机械方法埋设,护筒…… 当出现断桩相象,采取调整桩间距,紧临断桩位置再补做一根桩,在开挖时,在断桩位置增设…… 钢管柱采用上下两端同时定位法固定。钢管柱下端定位主要依赖于自动定位器,上端用花篮螺栓调节定位。自动定位器…… 结合盖挖逆作钢管柱的结构特点,选择高位抛落无振捣法。其原理是利用混凝土自管口自由下落时所获得的重力加速度冲击能量,使混凝土挤密而无须振捣。其抛落高度……

当基坑开挖时顶板以下位置时,进行车站主体结构施工,主要包括钢筋工程、模板及支架、防水工程、混凝土工程。在进行顶板…… 模板安装时,应从一端向另一侧顺序铺设,相邻两块模板的肋孔均用U型卡卡紧,卡紧方向应正反相间,不得按在同一方向。在结构拐…… 【内附图表】 1.盖挖系统施工流程 2.格构柱立面图 3.格构柱基础配筋示意图 4.钻孔灌注桩质量控制标准 5.格构柱吊装允许偏差 6.加工成型的四角锚栓 7.加工成型的定位器8.定位器安装示意图 9.钢管柱顶部定位示意图10.冠梁施工工艺流程 11.冠梁配筋图12.盖挖车站结构施工流程总图 13.盖挖逆作车站工序图14.支护示意图 15.盖挖顶板断面图16.中层板地模施工工艺

格构柱断面配筋 定位器安装示意图

盖挖车站结构施工 盖挖顶板断面图

北京地铁XX号车站盖挖法专项施工方案 1.编制依据 1)(北京地铁XX号线工程结构通用标准)(2009年4月) 2)《北京地铁XX号线工程XX站岩石工程勘察报告》(2009年12月29日) 3) (北京市地铁XX工程初步设计专家审查意见) 4)有关会议纪要、公文及政府部门提供的基础资料; 5)相关规范、规程: 《地铁设计规范》(GB50157-2003) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(2006年修订版) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99); 6)北京市轨道交通工程合同段工程施工招标文件、施工图纸及后续更改文件; 7)北京市轨道交通工程《沿线电子地形图》; 8)北京市轨道交通工程XX号线《沿线地下管线图》; 2.编制范围及原则 2.1.编制范围 北京市XX站为北京市轨道交通工程,车站有效站台中心里程为K29+330.900。该站位于西XX路与南XX路交叉路口北侧,沿西XX路南北向布置,站位所在建筑物密集,东侧有市XX办公楼,XX大夏,XX写字楼等建筑物,西侧有XX市场,XX宾馆,XX公司等建筑物,车站南端有较大的双层电力管沟,(管底埋深约9.1m)西侧

北京地铁车站盖挖法施工方案

北京地铁车站盖挖法施工方案 1 2020年4月19日

[北京]地铁车站盖挖法施工方案 【工程概况】 车站结构:三层三跨框架结构车站总长:172.6米 施工方法:顶板纵向分幅盖挖逆作法施工 【内容节选】 护筒采用0.8~1.0cm厚钢板卷制焊接而成,内径比桩径大100~150mm。护筒在探明地下无障碍物时用人工或机械方法埋设,护筒…… 当出现断桩相象,采取调整桩间距,紧临断桩位置再补做一根桩,在开挖时,在断桩位置增设…… 钢管柱采用上下两端同时定位法固定。钢管柱下端定位主要依赖于自动定位器,上端用花篮螺栓调节定位。自动定位器…… 结合盖挖逆作钢管柱的结构特点,选择高位抛落无振捣法。其原理是利用混凝土自管口自由下落时所获得的重力加速度冲击能量, 2 2020年4月19日

使混凝土挤密而无须振捣。其抛落高度…… 当基坑开挖时顶板以下位置时,进行车站主体结构施工,主要包括钢筋工程、模板及支架、防水工程、混凝土工程。在进行顶板……模板安装时,应从一端向另一侧顺序铺设,相邻两块模板的肋孔均用U型卡卡紧,卡紧方向应正反相间,不得按在同一方向。在结构拐…… 【内附图表】 1.盖挖系统施工流程 2.格构柱立面图 3.格构柱基础配筋示意图 4.钻孔灌注桩质量控制标准 5.格构柱吊装允许偏差 6.加工成型的四角锚栓 7.加工成型的定位器 8.定位器安装示意图 9.钢管柱顶部定位示意图 10.冠梁施工工艺流程 11.冠梁配筋图 12.盖挖车站结构施工流程总图 13.盖挖逆作车站工序图 14.支护示意图 15.盖挖顶板断面图 16.中层板地模施工工艺 3 2020年4月19日

地铁车站盖挖逆作法施工_刘昌用

当拟建的城市地铁车站所在位置在短期内可以利用地面车道、人行道和绿地等进行暂时的、部分的交通道路改移时,可选用盖挖逆作法进行施工。 这种先施作车站周边围护桩和结构主体桩、柱,然后将结构盖板(梁、板结构)置于桩(围护桩)、柱(钢管柱或钢筋混凝土柱)之上,自上而下完成土方开挖并施作边墙、中隔板及底板等车站主体结构的施工方法,曾在北京地铁复八线的永安里站、天安门东站率先使用,在安全、工期、质量和环境影响上有明显优势。近年来北京地铁新线上的白石桥、动物园、中关村等站,也采用盖挖逆作法,其社会效益和经济效益被广泛承认。 1盖挖逆作法的施工特点[1] 1)地铁车站盖挖逆作法的前提条件是地面有交通道路改移的条件,可以在较短时间内完成桩、柱和盖板,从而能较快恢复原有地面交通状态; 2)根据路面情况,可分段施工,也可分左右两幅先后施工,交通道路改移灵活; 3)与明挖深基坑相比,其开挖、二衬施作过程都自上而下,结构自身的盖板、中隔板就是基坑的水平支撑,从而降低了结构施工风险和环境风险; 4)在盖板和中隔板下方施工,给操作者提供了一个较为安全的施工环境; 5)操作空间大,便于小型机械设备的配套使用; 6)噪声、粉尘被隔离,降低了对环境的污染和对居民的干扰; 7)出土、进料灵活,可选择车站出入口或风道紧贴车站主体设置竖井,也可直接在盖板上预留施工洞,从而缩短了运输距离; 8)无冬、雨季施工要求。 2车站盖挖逆作法的基础类型 盖挖逆作法的周边围护结构可采用钻孔灌注桩和条形基础桩两种型式,结构中柱可采用钻孔灌注桩基础[2],也可采用条形基础[3](见图1、2)。所有条形基础都设置于用浅埋暗挖法先行修建的小导洞内。 3地铁车站盖挖逆作法施工顺序 简言之,盖挖逆作法的施工顺序为:一柱、二盖、三板、四墙、五底。 一柱:先施作围护桩(柱)护壁(摩擦桩或条形基础桩),同时施作结构钢管柱(或钢筋混凝土柱)。 二盖:将盖板置于围护桩和中柱之上,为了使桩连成一体,桩上设冠梁。这里盖板的概念,实际上是由周边梁结构和柱上纵横的梁结构及盖板结构均置于 地铁车站盖挖逆作法施工 刘昌用,郜强 (中铁隆工程有限公司,四川成都610000) 摘要:对盖挖逆作法施工特点、基础类型、施作顺序进行全面介绍,对关键技术作了较详细的分析,并列举了盖挖逆作法实施过程中容易被忽略的问题。 关键词:地铁车站;盖挖逆作法施工;交通道路改移;钻孔灌注桩基础;条形基础;关键技术 中图分类号:U231.4文献标志码:B文章编号:1009-7767(2010)01-0095-04 Analysis of Top-Down Inverse Construction Method for a Subway Station Liu Changyong,Gao Qiang 图1条形基础示意图图2桩基基础示意图

盖挖逆作法土胎模施工工艺

盖挖逆作法土胎模施工工艺 一、工程概况: 根据本工程图纸设计,本工程采用逆作法施工,因工期非常紧张,地下室顶板决定采用土胎模施工工艺。 本工程地下室顶板厚度0.7m,中层板厚度0.35m,混凝土强度等级为C35,本标段结构划分为3个施工段 本标段地下室顶板埋深在2.4m~3.1m,根据勘察报告,此标高土层为2-2层,为粉土-粉质粘土层,粉土具有韧性低,干强度低的特点;粉质粘土为流塑,该层均匀性较差,工程性质较差;地基承载力较低。 二、土胎模设计及选用 根据本工程地质土层条件,在此种地层上大面积施作土胎模及结构混凝土易于引起不均匀沉降。经研究决定采用复合结构土胎模,即10cm厚碎石层+8cm 厚C20素细石混凝土层+2cm厚1:2.5水泥砂浆找平层。根据具体的地质条件,对局部软弱部位进行换填处理,以保证地模的强度、刚度及施工精度,最大限度地减小层板结构在施工过程中的不均匀沉降。 三、施工工艺 1.工艺流程: 开挖土方至顶板底同设计高 下20~30cm 绑扎顶板钢筋、浇筑砼 2.施工工艺 1)开挖及基底处理。土方开挖至地下室顶板板底处,人工清底至土胎模底所需标高(土胎模厚度)。开挖及清底时禁止超挖,保持原状土,若有超挖应分层回填夯实。基底采用蛙式打夯机全范围夯实。平板锹配合平板尺刮平,平整度≤15mm。

2)根据地质情况,基面整平后先回填约10cm 碎石垫层,并进行洒水辗压、夯实,然后铺8cm 厚C20素细石砼,再抹20mm1:2.5水泥砂浆,并抹光。对于顶板纵梁处及边墙处土胎膜采用红砖砌筑120mm 厚墙、5cm 水泥砂浆抹面(见下图),对板、梁跨中相应设置预拱度。 3)放线确定预留洞,梁的位置。施作土胎模前,首先按设计图测量放线,精确测量出土胎模标高、纵梁、各种预留口、纵、横梁、边墙下延位置。 顶纵梁土胎模膜图 边墙接茬土胎模图 4)明梁沟槽施工。砌砖侧模:M7.5水泥砂浆砌筑。砖应提前1~2d 浇水润湿,砂浆随拌随用。砖砌的灰缝应横平竖直,厚薄均匀。水平灰缝厚度宜为10mm ,上下错缝。竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝。平整度≤8mm 。 5)脱模方法:采用铺设PVC 板。在土胎模素砼干燥达到强度后,将素砼面清理干净才可进行PVC 板的铺设,铺设时可采用胶粘的方式,在接缝处尤其注重粘接牢固,在板中部按每50cm 粘接一道。杜绝地模未干时便开始施工PVC 板,以防止潮气上升造成PVC 板褶皱。 6)顶板土胎模模施工。采用C20细石砼+20mm 厚1:2.5水泥砂浆,表面用铁抹子压光,平整度≤8mm 。 7)板钢筋绑扎。钢筋绑时注重对PVC 板的保护,杜绝破坏PVC 板,一旦破坏应及时补好,防止浇筑混凝土时灰浆流进PVC 板面下造成日后拆模困难和影响混凝土外观质量。 8)混凝土浇筑及养护。混凝土浇筑时应安排专人看管PVC 板状态,如有移动应采用射钉等方法固定,振捣时注重不可直接将振捣器作用在土胎模和PVC 板上。 9)下层土方开挖拆模。下层土方开挖时应分台阶进行,及时清除地模,开挖土方后连续外露的土胎模板面积应≤1.0m 2,在清除地模时尤其要注重保护顶板混凝土底面。 3.土胎模基土层的施工要点为 3.1按顶板梁及梁柱接头的结构几何形状,设计标高整平基土平面; 3.2土方开挖前对基坑内地下水提前20天进行大口径深井降水处理,盖挖部分土方结合深井井点降水及明排水处理,确保基土面基本干燥; 3.3在土方开挖过程中严禁超挖,并预留20cm 左右人工检底; 3.4加强对局部软弱地段的水泥石灰土换填处理。 钢管柱水泥砂浆砖砌砂浆抹面顶纵梁止水带砖砌砂浆抹面

既有线下盖挖逆作法地铁车站施工

既有线下盖挖逆作法地铁车站施工 发表时间:2019-04-29T09:01:24.000Z 来源:《建筑细部》2018年第20期作者:乔青山[导读] 本文针对地铁车站工程的实际建设特点,对盖挖逆作法在地铁站施工当中的运用进行了分析和阐述。中铁六局集团有限公司交通工程分公司北京 102300 摘要:当前我国城市化建设发展速度不断提升,城市轨道交通系统越来越完善,随着地铁工程的投入和建设,使得城市地下空间得到最大限度上的使用,有效缓解了城市交通工作压力,介绍了地铁车站盖挖逆作法施工技术的工作机理及其发展历程,重点从盖挖逆作法的围护结构、中间支撑柱、土方开挖三方面施工技术进行研究。通过对大量关于地铁车站盖挖逆作法研究文献的统计,针对以上三方面,对 其最新施工工艺进行总结,让人们在日常出行过程当中更加方便,有利于城市的整体建设和绿化面积的扩大。本文针对地铁车站工程的实际建设特点,对盖挖逆作法在地铁站施工当中的运用进行了分析和阐述。 关键词:线下盖挖逆作法;地铁隧道;施工分析 我国某城市地铁站扩建工程是整个城市的重要客运枢纽,有效汇集了客运专线、普通铁路、地铁以及公交线路等多种不同的交通方式,配备了完善的交通运输设施,属于一种现代化综合程度较高的城市交通枢纽。该地铁站的上方设定为汽车站房,以下设置为地下通道。该城市地铁1号线和4号线包含了车站和部分的停车区间,位于地下通道结构当中。由于实际环境当中的外部影响因素的影响,在上半部分的地铁站房实施交叉施工,为了充分保证地铁站施工的安全性和稳定性,在工程施工当中采用了有线下盖挖逆作法来进行操作,有效提高地铁站整体施工质量和安全性。 1.盖挖逆作法施工 在地铁站的施工过程当中,盖挖逆作法是其中一个比较常见的施工方式,这种施工方法主要是在地铁隧道明挖工程完成以后,在基础支撑的条件上对周围的桩体以及支护结构进行施工,通过实际的围护结构和主体的结构作为支撑点,将结构盖板安装在周围的护桩上,将周围混凝土结构的砖体上方通过自上而下的施工顺序来进行混凝土开挖。在施工过程当中,需要对隧道的边墙中隔板以及基础底板等进行砌衬施工。盖挖逆作法施工在操作过程当中所表现出的优势非常多,主要分为施工周期较短、施工过程比较灵活、整体的施工安全系数较高,对施工周围的环境污染程度较低,同时施工环境条件良好,整体的经济投入较低等。运用盖挖逆作法进行地铁站施工过程中,其中比较关键性的工作环节,包含了围护结构施工和车站中间桩施工,车站主体结构施工当中包含的施工层和防水层,在这几个重要的环节施工当中,对盖挖逆作法的运用非常广泛,有效提高了工程施工的安全性和稳定性。 2.既有线下盖挖逆作法地铁车站施工流程 2.1施工原理和施工流程 在进行盖挖逆作法的施工过程当中,首先必须要充分保证施工基础和地铁交通路线的改动条件符合标准,需要对地面的交通进行疏散,尽可能在短周期范围内来完成桩基础施工、盖板施工等,为相关的施工人员创造出一个安全的施工环境,然后进行基础混凝土浇筑施工,采取相关的安全保障措施保证钢管柱的承载能力,运用这种施工方式可以在通道开挖和汽车作业当中自上而下实现支护结构,保障基坑的水平结构支撑,需要在隧道的盖板和中隔板之间进行保护,这样可以保证整个开发环境的安全性,同时还可以将开发过程当中的噪音和尘土进行隔离。人员在实际的工作过程当中的空间环境良好,在进行出图和进料工作也非常灵活,施工材料的运输距离明显缩短。盖挖逆作法在地铁站的施工过程中首先需要进行围护桩和结构钢管柱的施工,然后将制作完成的盖板,直接放置在围护桩或者是中间柱的表面上,然后接着土方开发以及中隔板施工,最后再进行墙壁的混凝土浇筑。 2.2围护桩和中间桩施工 在地铁站的施工过程当中,维护桩和中间桩施工是盖挖逆作法施工过程当中的重点操作环节,具体的施工步骤为依照实际的工程施工状况。对地铁站主体基坑的结构进行分析,科学有效的设置混凝土灌注围护桩结构,依据实际的施工要求以及灌注桩施工的数量和种类,有效的控制灌注桩的具体长度,然后通过旋挖钻机成孔之后,在基础地基以下来进行灌注混凝土施工,同时在施工过程当中需要保证基础主体结构的稳定性。通常情况下,支柱的型号选择为800毫米的钢管柱,柱体以下的基础使用混凝土灌注桩,中间支撑柱和管柱支撑上半部分采用的是人工开挖的形式,剩下施工环节采用的是旋转施工方是基础施工环节,运用的是水下灌注混凝土施工方式。 2.3冠梁施工 在地铁站隧道的冠梁施工过程当中,首先需要保证施工之前进行准确的测量和放线,充分保证数据测量的准确性和科学性;其次,在灌注桩顶部施工当中,需要充分保证设计的标高符合标准,保证桩体围护结构的稳定性专题,深入地面以下大约8厘米左右。在灌桩施工过程当中,可以通过刚性模板相互组合的方式来进行支付,同时在施工之前需要对模板进行彻底的清理模板的拼接区域,采取防渗漏保障措施。浇筑结构和施工方式选用的是现场灌注的主要操作方法,充分保证冠梁混凝土一次性浇筑的质量。 2.4钢管柱尺寸优化及上口固定方法 在地铁站的车站施工过程当中,钢管的定位工作属于盖挖逆作法当中比较复杂的施工环节,也是整个地铁工程施工的重要环节之一,为了充分保证钢管柱的稳定性,首先需要在钢管柱的垂直度上进行保证,保证钢管柱充分符合交通施工的质量标准,由于受到施工标准和施工环境的限制,其中单一的钢管柱在垂直度和平整度方面有着明确的要求,在实际的施工过程当中操作难度相对较大,可以使用整个钢管柱来进行施工,不对钢管柱进行人为截断处理,直接连接到隧道壁之上,通过对钢管壁的受力分析以及受力大小的验证计算,充分保证工程施工的可行性,通过这种施工方式有效降低了钢管柱的实际安装难度,通过对钢管柱的尺寸的改进,有效降低了钢管柱的垂直程度,提高了钢管柱施工的稳定性。 2.5定位器样式及安装方式优化 在传统的定位器施工过程当中,对定位器的样式安装需要使用水准仪,对钢材的施工位置进行确定,并且准确的量出钢筋桶的实际高度,然后通过红外线投射仪来对具体的施工位置进行确定,运用微调器进行最后的调整,保证施工的位置准确度。通过对定位器的工作形式改进和优化之后,可以直接通过红外线设备来进行中心点的定位,将钢筋托架和十字板直接焊接到一起,通过这种方式可以有效保证定位钢筋砼施工的准确度和稳定性。

相关文档
相关文档 最新文档