文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 油浸式电力变压器技术全参数和要求

油浸式电力变压器技术全参数和要求

油浸式电力变压器技术全参数和要求
油浸式电力变压器技术全参数和要求

油浸式电力变压器

技术参数和要求

GB/T 6451--2008

1范围

本标准规定了额定容量为30 kVA及以上,电压等级为6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV和500 kV三相及500 kV单相油浸式电力变压器的性能参数,技术要求,测试项目及标志、起吊、安装、运输和贮存。

本标准适用于电压等级为6 kV,--500 kV、额定容量为30 kVA及以上、额定频率为50 Hz的油浸式电力变压器.

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 1094.1 电力变压器第1部分:总则(GB 1094.1--1996,eqv IEC 60076-1:1993) GB 1094.2 电力变压器第2部分:温升(GB 1094.2--1996,eqv IEC 60076-2,1993) GB 1094.3电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙(GB 1094.3--2003,IEC 60076-3:2000,MOD)

GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力(GB 1094. 5--2003,IEC 60076-5:2000,MOD)

GB/T 2900.15--1997 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器(neq IEC50(421):1990;IEC50(321),1986)

GB/T 15164油浸式电力变压器负载导则(GB/T 15164--1994,idt IEC 60354:1991) JB/T 10088--2004 6 kV—-500 kV级电力变压器声级

3术语和定义

GB 1094.1和GB/T2900.15中确立的术语和定义适用于本标准.

4 6kV、10 kV电压等级

4.1性能参数

4.1.1额定容量、电压组合、分接范围、联结组标号、空载损耗、负载损耗、空载电流及短

路阻抗应符合表1~表3的规定。

表1 30kVA-1600 kVA三组双绕组无励磁调压配电变压器

表3 200 kVA~I 600 kVA三相双绕组有载调压配电变压器

4.2技术要求

4.2.1基本要求

4.2.1.1按本标准制造的变压器应符合GB 1094.1、GB 1094.2、GB 1094.3、GB 1094.5、GB/T 15164和JB/T 10088的规定。

4.2.1.2变压器组、部件的设计、制造及检验等应符合相关标准及法规的要求。

4.2.2安全保护装置

800 kVA及以上的变压器宜装有气体继电器。

气体继电器的接点容量在交流280 V或110 V时不小于66 VA,直流有感负载时,不小于15 W.积聚在气体继电器内的气体数量达到250mL---300mL或油速在整定范围内时,应分别接通相应的接点.气体继电器的安装位置及其结构应能观察到分解气体的数量和颜色,而且应便于取气体.

注1:根据使用单位与制造单位协商,800 kVA以下的变压器也可供应气体继电器,注2:对于波纹油箱、带有弹性片式散热器或油箱内部充有气体的密封式变压器,是否装有气体继电器,由制造单位和用户协商确定.

800 kVA及以上的变压器应装有压力保护装置。

注3:对于密封式变压器,均应装有压力保护装置.

对于密封式变压器,应保证在最高环境温度与允许负载状态下,压力保护装置不动作,在最低环境温度与变压器空载状态下,变压器能正常运行。

4.2.3油保护装置

4.2.3.1变压器应装有储油柜(波纹油箱、带有弹性片式散热器或油箱内部充有气体的密封式变压器除外),其结构应便于清理内部.储油柜的一端应装有油位计,储油柜的容积应保证在最高环境温度与允许负载状态下油不溢出,在最低环境温度与变压器未投入运行时,应能观察到油位指示.

4.2.3.2储油柜应有注油、放油和排污油装置。

4.2.3.3变压器储油柜(如果有)上均应加装带有油封的吸湿器.

4.2.3.4变压器如果采取了防油老化措施,则不需装设净油器。

4.2.4油温测量装置

4.2.4.1变压器应有供温度计用的管座.管座应设在油箱的顶部,并伸入油内120 mm士lO mm.

4.2.4.2 1 000 kVA及以上的变压器,须装设户外测温装置,其接点容量在交流220 V时,不低于50 VA,直流有感负载时,不低于15 W。测温装置的安装位置应便于观察,且其准确度应符合相应标准.

4.2.5变压器油箱及其附件的技术要求

4.2.

5.1变压器一般不供给小车,如箱底焊有支架,其焊接位置应符合图1的规定。

注:根据使用单位需要也可供给小车.

C尺寸可按变压器大小选择为300 mm、400 mm、550 mm、660 mm、820 mm,1 070 mm.

图1箱底支架焊接位置(面对长轴方向)

4.2.

5.2在油箱的下部壁上可装有取油样或放油用阀门。

4.2.

5.3套管接线端子连接处,在环境空气中对空气的温升应不大于55 K,在油中对油的温升应不大于15 K。

4.2.

5.4套管的安装位置和相互距离应便于接线,且其带电部分的空气间隙应能满足GB 1094.3的要求。

4.2.

5.5变压器结构应便于拆卸和更换套管、瓷件或电缆接头。

4.2.

5.6变压器铁心和金属结构零件均应通过油箱可靠接地。

4.3测试项目

4.3.1变压器除应符合GB 1094.1所规定的试验项目外,还应符合4.3.2—4.3.5的规定。

4.3.2.对于配电变压器,绕组直流电阻不平衡率:相为不大于4%,线为不大于2%;对于电力变压器,绕组直流电阻不平衡率:相(有中性点引出时)为不大于2%,线(无中性点引出时)为不大于1%.如果由于线材及引线结构等原因而使绕组直流电阻不平衡率超过上述值时,除应在例行试验记录中记录实测值外,尚应写明引起这一偏差的原因。使用单位应与同温度下的例行试验实测值进行比较,其偏差应不大于2%.

注1:绕组直流电阻不平衡率应以三相实测最大值减最小值作分子,三相实测平均值作分母计算.

注2:对所有引出的相应端子间的电阻值均应进行测量比较.

4.3.3应提供变压器绝缘电阻的实测值,测试通常在10℃~40℃和相对湿度小于85%时进行.当测

量温度不同时,绝缘电阻可按下式换算:

R2=R1×1.5(t1-t2)/10

式中.R1、R2分别为温度t1 t2时的绝缘电阻值.

4.3.4变压器须进行密封试验,历经12 h应无渗漏和损伤.其试验压力如下:

a)一般结构油箱的变压器(包括储油柜带隔膜的密封式变压器)应承受40 kPa的试验压力;

b)波纹式油箱(包括带有弹性片式散热器油箱)的变压器;315 kVA及以下者应承受20 kPa的试验压力;400 kVA及以上者应承受15 kPa的试验压力;

c)油箱内部充有气体的密封式变压器应承受76 kPa的试验压力.

GB/T 6451--2008

其剩余压力不得小于规定值的70%.

4.3.5变压器油箱及储油柜(如果有)应进行机械强度(正压)试验,历时5 min应无损伤及不得出现不允许的永久变形。本试验为型式试验,其试验压力如下:

a) 一般结构油箱的试验压力为50 kPa;

b)波纹式油箱(包括带有弹性片式散热器油箱):对于315 kVA及以下者,试验压力为25 kPa;对于400 kVA及以上者,试验压力为20 kPa;

c) 内部充有气体的密封式变压器油箱的试验压力为100 kPa。

4.4标志、起吊、安装、运输和贮存

4.4.1变压器应有接线端子、运输及起吊标志,标志内容应符合相关标准规定。

4.4.2变压器的套管排列顺序位置一般如图2、图3所示。

图2 10 kV级联结组标号为Dynl1、Yznl1、Yyn0的双绕组变压器

图3 10 kV级联结组标号为Ydl1的双绕组变压器

4.4.3变压器须具有承受变压器总重的起吊装置及起吊标志。变压器器身、油箱、可拆卸结构的储油柜、散热器等均应有起吊装置。

4.4.4变压器内部结构应在经过正常的铁路、公路及水路运输后相互位置不变,紧固件不松动.变压器的组、部件如套管、散热器(管)、阀门和储油柜等的结构及布置位置,应不妨碍吊装、运输及运输中紧固定位。

4.4.5.整体运输时,应保护变压器的所有组、部件如储油柜、套管、阀门及散热器(管)等不得损坏和受潮。

4.4.6成套拆卸的组件和零件(如气体继电器、套管、测温装置及紧固件等)的包装应保证经过运输、贮存直到安装前不得损伤和受潮。

4.4.7变压器本体及成套拆卸的大组件(如散热器、净油器和储油柜等)运输时一般不装箱,但应保证不受损伤,根据使用单位的要求也可装箱运输。在整个运输与贮存过程中不得进水和受潮。

5 20kV电压等级

20 kV电压等级变压器的技术参数和要求可参考35 kV电压等级变压器的相关规定,由制造单位和用户协商确定。

6 35kV电压等级

6.1性能参数

6.1.1额定容量、电压组合、分接范围、联结组标号、空载损耗、负载损耗、空载电流及短路阻抗应符合表4~表6的规定。

表4 50 kVA~l 600 kVA三相双绕组无励磁调压配电变压器

表5 800 kVA"--31 500 kVA三相双绕组无励磁调压电力变压器

表6 2 000 kVA--,20 000 kVA三相双绕组有载调压电力变压器

6.1.2在分接级数和级电压不变的情况下,允许增加负分接级数,减少正分接级数,或增加正分接级

数,减少负分接级数,如(35::)×2.5%;(351;)×2.5%等。

6.2技术要求

6.2.1基本要求

6.2.1.1 按本标准制造的变压器应符合GB 1094.1、GB 1094.2、GB 1094.3、GB 1094.5、GB/T 15164和JB/T 10088的规定.

6.2.1.2变压器组、部件的设计、制造及检验等应符合相关标准及法规的要求。

6,2.2安全保护装置

800 kVA及以上的变压器宜装有气体继电器。

气体继电器的接点容量在交流220 V或110 V时不小于66 VA,直流有感负载时,不小于15 W.积聚在气体继电器内的气体数量达到250 mL—300 mL或油速在整定范围内时,应分别接通相应的接点,气体继电器的安装位置及其结构应能观察到分解气体的数量和颜色,而且应便于取气体。

注1:根据使用单位与制造单位协商,800 kVA以下的变压器也可供应气体继电器.注2:对于油箱内部充有气体的密封式变压器,是否装有气体继电器,由制造单位和用户协商确定.

800 kVA及以上的变压器应装有压力保护装置。

注3:对于密封式变压器,均应装有压力保护装置.

对于密封式变压器,应保证在最高环境温度与允许负载状态下,压力保护装置不动作,在最低环境温度与变压器空载状态下,变压器能正常运行。

6.2.3油浸风冷却系统

对于油浸风冷式变压器,应供给全套风冷却装置,如散热器、风扇电动机和控制装置等。

风扇电动机的电源电压为三相、380 V、50 Hz,风扇电动机应有短路保护。

6.2.4油保护装置

6.2.4.1变压器应装有储油柜(油箱内部充有气体的密封式变压器除外),其结构应便于清理内部.储油柜的_端应装有油位计,储油柜的容积应保证在最高环境温度与允许负载状态下油不溢出,在最低环境温度与变压器未投入运行时,应能观察到油位指示。

6.2.4.2储油柜应有注油、放油和排污油装置。

6.2.4.3变压器储油柜(如果有)上均应加装带有油封的吸湿器。

6.2.4.4变压器如果采取了防油老化措施,则不需装设净油器。

6.2.5油温测量装置

6.2.5.1变压器应有供温度计用的管座。管座应设在油箱的顶部,并伸人油内120 mm士I0 mm.6.2.5.2 1000kVA及以上的变压器,须装设户外测温装置,其接点容量在交流220 V 时,不低于50 VA,直流有感负载时,不低于15 W.测温装置的安装位置应便于观察,且其准确度应符合相应标准.

6.2.5.3 8 000 kVA及以上的变压器,应装有远距离测温用的测温元件。

6.2.6变压器油箱及其附件的技术要求

6.2.6.1变压器一般不供给小车,如箱底焊有支架,其支架焊接位置应符合图4和图5的规定.

注:根据使用单位需要也可供给小车.

C尺寸可按变压器大小选择为300 mm、400mm、550mm、660mm、820mm、1 070 mm、1 475mm、2 040 mm.

图4箱底支架焊接位置(面对长轴方向)

C.C1尺寸可按变压器大小选择,C为1 475 mm、2 040 mm,Cl为1 505 mm,2 070 mm.

图5箱底支架焊接位置(面对长轴方向)

6.2.6.2在油箱的下部壁上应装有取油样或放油用阀门,油箱底部应有排油装置。

6.2.6.3套管接线端子连接处,在环境空气中对空气的温升应不大于55 K,在油中对油的温升应不大于15 K。

6.2.6.4变压器油箱应承受住表7中规定的真空度和正压力的机械强度试验,不得有损伤和不允许的永久变形。

表7油箱真空度和正压力值

6.2.6.6为便于取油样及观察气体继电器,可根据需要在油箱壁上设置适当高度的梯子- 6.2.6.7套管的安装位置和相互距离应便于接线,且其带电部分的空气间隙应能满足GB 1094.3的要求.

6.2.6.8变压器结构应便于拆卸和更换套管或瓷件。

6.2.6.9变压器铁心和金属结构零件均应通过油箱可靠接地。

6.3测试项目

6.3.1变压器除应符合GB 1094.1所规定的试验项目外,还应符合6.3.2~6.3.7的规定。

6.3.2对于配电变压器,绕组直流电阻不平衡率:相为不大子4%,线为不大于2%;对于电力变压器,绕组直流电阻不平衡率:相(有中性点引出时)为不大于2%,线(无中性点引出时)为不大予1%.如果由于线材及引线结构等原因而使绕组直流电阻不平衡率超过上述值时,除应在例行试验记录中记录实测值外,尚应写明引起这一偏差的原因.使用单位应与同温度下的例行试验实测值进行比较,其偏差应不大于2%.

注1:绕组直流电阻不平衡率应以三相实测最大值减最小值作分子,三相实测平均值作分母计算.

注2:对所有引出的相应端子间的电阻值均应进行测量比较.

6.3.3对于油箱为一般结构的变压器,其油箱及储油柜应能承受施加50 kPa压力的密封试验,试验时间为24 h,不得有渗漏和损伤.对于油箱内部充有气体的密封式变压器,应能承受施加76 kPa压力的密封试验,试验时间为24 h,不得有渗漏和损伤。

6.3.4容量为4 000 kVA及以上的变压器应提供吸收比(R60/R15),测试试通常在10℃—40℃温度下进行.

6.3.5容量为8 000 kVA及以上的变压器应提供介质损耗因数(tana)值,测试通常在10℃~40℃温度下进行.不同温度下的tard值一般可按下式换算:

tana2=tan a1×1.3(t1-t2)/10

式中:tana1、tana2分别为温度t1、t2如时的tana值.

6.3.6应提供变压器绝缘电阻的实测值,测试通常在l0°C—40℃和相对湿度小于85%时进行。当测量温度不同时,绝缘电阻可按下式换算:

R2= R1×1.5(t1-t2)/10

式中:R2、R1分别为温度t1、t2时的绝缘电阻值。

6.3.7变压器如果进行温升试验或过电流(施加1.1倍额定电流,持续时间不少于4 h)试验,则试验前后应取油样进行气相色谱分析试验,试验结果应符合相关标准规定。

6.4标志、起吊、安装、运输和贮存

6.4.1变压器应有接线端子、运输及起吊标志,标志内容应符合相关标准规定。

6.4.2变压器的套管排列顺序位置一般如图6、图7、图8所示。

图6 35kV级联结组标号为Dynl 1、YynO的双绕组变压器

图7 35kV级联结组标号为Ydl1的双绕组变压器

6.4.3变压器须具有承受变压器总重的起吊装置。变压器器身、油箱、可拆卸结构的储油柜、散热器等均应有起吊装置。

6.4.4变压器内部结构应在经过正常的铁路、公路及水路运输后相互位置不变,紧固件不松动。变压器的组、部件如套管、散热器(管)、阀门和储油柜等的结构及布置位置,应不妨碍吊装、运输及运输中紧固定位.

6.4.5整体运输时,应保护变压器的所有组、部件如储油柜、套管、阀门及散热器(管)等不得损坏和受潮.

6.4.6成套拆卸的组件和零件(如气体继电器、套管、测温装置及紧固件等)的包装应保证经过运输、贮存直到安装前不得损伤和受潮.

6.4.7变压器本体及成套拆卸的大组件(如散热器、净油器和储油柜等)运输时可不装箱,但应保证不受损伤,在整个运输与贮存过程中不得进水和受潮。

7 66 kV电压等级

图8 35 kV级联结组标号为YNd1 1的双绕组变压器

7.1性能参数

7.1.1额定容量、电压组合、分接范围、联结组标号、空载损耗、负载损耗、空载电流及短路阻抗应符合表8或表9的规定.

表8 630 kVA~63 000 kVA三相双绕组无励磁调压电力变压器

表9 6 300 kVA~63 000 kVA三相双绕组有载调压电力变压器

7.1.2在分接级数和级电压不变的情况下,允许增加负分接级数,减少正分接级数,或增加正分接级数,减少负分接级数,如(66±:)×2.5%;(66:i)×2.5%等。

7,1.3当用户需要高于表中规定短路阻抗值的变压器时,其性能参数应与制造单位协商,并在合同中规定.

7.2技术要求

7.2.1基本要求

7.2.1.1 按本标准制造的变压器应符合GB 1094.1、GB 1094.2、GB 1094.3、GB 1094.5、GB/T 15164

和JB/T 10088的规定。

7.2.1.2变压器组、部件的设计、制造及检验等应符合相关标准及法规的要求。

7.2.2安全保护装置

7.2.2.1变压器应装有气体继电器,如用户要求,也可装有速动油压继电器。

气体继电器的接点容量在交流220V或IIOV时不小于66 VA,直流有感负载时,不小于15 W。变压器油箱和联管的设计应使气体易于汇集在气体继电器内,变压器不得有存气现象.积聚在气体继电器内的气体数量达到250mL—300mL或油速在整定范围内时,应分别接通相应的接点。气体继电器的安装位置及其结构应能观察到分解气体的数量和颜色,而且应便于取气体。

当变压器油箱内的压力上升速度威胁到油箱安全时,速动油压继电器应能使变压器退出运行.

7.2.2.2变压器应装有压力释放阀,当变压器油箱内压力达到安全限值时,压力释放阀应可靠地释放压力.

7.2.2.3带有套管式电流互感器的变压器应供给信号测量和保护装置辅助回路用的端子箱。

7.2.2.4变压器所有管道最高处或容易窝气处应设置放气塞。

7.2.3油浸风冷却系统

对于油浸风冷式变压器,应供给全套风冷却装置如散热器、风扇电动机和控制装置等.

风扇电动机的电源电压为三相、380 V、50 Hz,风扇电动机应有短路保护。

7.2.4油保护装置

7,2.4.1变压器均应装有储油柜,其结构应便于清理内部。储油柜的一端应装有油位计,储油柜的容积应保证在最高环境温度与允许负载状态下油不溢出,在最低环境温度与变压器未

投入运行时,应能观察到油位指示。

7.2.4.2储油柜应有注油、放油和排污油装置。

7.2.4.3变压器储油柜上均应装有带有油封的吸湿器。

7.2.4.4变压器应采取防油老化措施,以确保变压器油不与大气相接触,如:在储油柜内部加装胶囊、隔膜或采用金属波纹密封式储油柜。

7.2.5.油温测量装置

7.2.5.1变压器应有供温度计用的管座。管座应设在油箱的顶部,并伸人油内120 mm士10 mm。

7.2.5.2 1 000 kVA及以上的变压器,须装设户外测温装置,其接点容量在交流220 V时,不低于50 VA,直流有感负载时,不低于15 W。对于强油循环的变压器应装设两个测温装置。测温装置的安装位置应便于观察,且其准确度应符合相应标准。

7.2.5.3 8000kVA及以上的变压器,应装有远距离测温用的测温元件。

7.2.6变压器油箱及其附件的技术要求

7.2.6.1变压器一般不供给小车,如箱底焊有支架,其支架焊接位置应符合图9和图10的规定.

C尺寸可按变压器大小选择为550mm、660mm、820nun、1 070mm、1 475mm、2 040mm.

图9箱底支架焊接位置(面对长轴方向)

C1、C2尺寸可按变压器大小选择,C为1 475 mm、2 040 mm,C1为1 505 ram.2 070 mm.图10箱底支架焊接位置(面对长轴方向)

注1:根据使用单位需要也可供给小车.

注2:纵向轨距为l 435 mm,横向轨距为l 435 mm,2 000 mm.

7.2.6.2在油箱的下部壁上应装有油样阀门。变压器油箱底部应装有排油装置.

7.2.6.3套管接线端子连接处,在环境空气中对空气的温升应不大于55 K,在油中对油的温

升应不大于15K。

7.2.6.4变压器油箱应承受住表10中规定的真空度和正压力的机械强度试验,不得有损伤和不允许的永久变形.

表10油箱真空度和正压力值

7.2.6.5 6300kV及以上变压器油箱下部应有供千斤顶顶起变压器的装置。根据需要,可提供牵引装置。

7.2.6.6为便于取油样及观察气体继电器,可根据需要在油箱壁上设置适当高度的梯子.7.2.6.7套管的安装位置和相互距离应便于接线,且其带电部分的空气间隙应能满足GB 1094.3的要求。

7.2.6.8变压器结构应便于拆卸和更换套管或瓷件。

7.2.6.9变压器铁心和金属结构零件均应通过油箱可靠接地。20 000 kVA及以上的变压器,铁心应单独引出并可靠接地。变压器油箱应保证两点接地(分别位于油箱长轴或短轴两侧)。接地处应有明显的接地符号“士”或“接地”字样。

7.2.6. 10根据需要,可提供一定数量的套管式电流互感器。

7.2.6.11变压器油箱下部应装有放油阀。

7.3测试项目

7.3.1变压器除应符合GB 1094.1所规定的试验项目外,还应符合7.3.2—7.3.7的规定。

7.3.2对于1 600 kVA及以下的变压器,绕组直流电阻不平衡率:相为不大于4%,线为不大于2%,2000 kVA及以上的变压器,绕组直流电阻不平衡率:相(有中性点引出时)为不大于2%,线(无中性点引出时)为不大于1%。如果由于线材及引线结构等原因而使绕组直流电阻不平衡率超过上述值时,除应在例行试验记录中记录实测值外,尚应写明引起这一偏差的原因。使用单位应与同温度下的例行试验实测值进行比较,其偏差应不大于2%。

注1。绕组直流电阻不平衡率应以三相实测最大值减最小值作分子,三相实测平均值作分母计算.

注2:对所有引出的相应端子间的电阻值均应进行测量比较.

7.3.3变压器油箱及储油柜应能承受在最高油面上施加30 kPa静压力的油密封试验,试验

时间连续

24 h,不得有渗漏和损伤。

7.3.4应提供变压器吸收比(R60/ R15)实测值,测试通常在10℃~40℃温度下进行。

7.3.5应提供变压器介质损耗因数(tan)值,测试通常在10℃~40℃温度下进行。不同温度下的tan值一般可按下式换算;

tana2=tana1×1.3(t1-t2)/10

式中:tan a1、ta a2n分别为温度t1、t2时的tana值.

7.3.6应提供变压器绝缘电阻的实测值,测试通常在10℃~40℃和相对湿度小于85%时进行.当测量温度不同时,绝缘电阻可按下式换算:

R2= R1×1.5 (t1-t2)/10

式中:R1R2分别为温度t1、t2时的绝缘电阻值。

7.3.7变压器如果进行温升试验或过电流(施加1.1倍额定电流,持续时间不少于4 h)试验,则试验前后应取油样进行气相色谱分析试验,试验结果应符合相关标准规定。

7.4标志、起吊、安装、运输和贮存

7.4.1变压器应有接线端子、运输及起吊标志,标志内容应符合相关标准规定。

7.4.2变压器的套管排列顺序位置一般如图11、图12所示.

图11 66 kV级联结组标号为YNdl的双绕组变压器

图12 66 kV级联结组标号为Ydl 1的双绕组变压器

7.4.3变压器须具有承受变压器总重的起吊装置。变压器器身、油箱、可拆卸结构的储油柜、散热器或冷却器等均应有起吊装置。

10kV 油浸式变压器技术协议

10kV油浸式变压器技术规范书 2016年06月

目录 1总则 (1) 2工作范围 (1) 2.1 范围和界限 (1) 2.2 服务范围 (1) 3应遵循的主要标准 (2) 4 ★使用条件 (3) 4.1 正常使用条件 (3) 4.2 特殊使用条件 (4) 5★技术要求 (4) 5.1 基本参数 (4) 5.2设计与结构要求 (6) 5.3专业接口要求 (10) 6★试验 (11) 1.1 出厂试验 (11) 1.2 型式试验 (12) 1.3 现场交接试验 (12) 7 产品对环境的影响 (12) 8 企业VI标识 (12) 9 技术文件要求 (12) 10 监造、包装、运输、安装及质量保证 (13) 10.1监造 (13) 10.2包装 (14) 10.3运输 (14) 10.4安装指导 (14) 10.5★质量保证 (14) 11 ★设备技术参数和性能要求响应表 (14) 12 备品备件及专用工具 (16) 12.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表 (16) 12.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表 (16) 13 ★主要元器件来源 (16) 14 LCC数据文件 (16) 15 ★技术差异表 (17) 16 投标方需说明的其他问题 (17)

1总则 1.1 本招标技术文件适用于中国南方电网有限责任公司电网建设工程项目采购的10kV油浸式变压器(不含S(B)H15型),它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本招标技术文件经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本招标技术文件未尽事宜,由招、投标双方协商确定。 1.7 投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异,招标方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。 1.8 投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。 1.9 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。 1.10标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。 2工作范围 2.1 范围和界限 (1) 本标书适应于所供10kV油浸式变压器(不含S(B)H15型)的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。 (2) 现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。 (3)本标书未说明,但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求,按条款3所规定的有关标准执行。 2.2 服务范围 (1) 投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的10kV油浸式变压器及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

电力变压器主要技术参数

电力变压器主要技术参数 变压器在规定的使用环境与运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、 空载电流、空载损耗与负载损耗)与总重。 A、额定容量(kVA):额定电压、额定电流下连续运行时,能输送的容量。 B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压、为适应电网电压变化的需要, 变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压、 C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流、 D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸 取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、与施加的电压有关、 E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流、一般以额 定电流的百分数表示、 F、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此 时变压器所消耗的功率、 G、阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电 流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压、一般以额定电压的百分数表示、 H、相数与频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国外 有60Hz的国家(如美国)。 I、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升、油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、 强迫风冷,水冷,管式、片式等。 J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV、奥克斯高科技有限公司目前的油浸变压器产品的绝缘水平为

干式变压器技术标 技术参数

3.2.2.5 武钢冷轧新脱脂机组项目 10kV干式变压器 招标技术附件 二0一一年三月

目录 1 概述及通用说明 2 技术资格 3 技术规格 4 供货范围 5 设计、制造、检验标准 6 资料交付 7 设备监制及验收 8 设备制造进度和保证措施 9 功能指标、保证值和考核方法 10 技术服务

1.概述及通用说明 本招标技术附件涉及武钢冷轧新脱脂机组配套用SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器。其各项性能指标均应符合GB、IEC、DIN、ZBK等最新标准。 该产品应具有下述特点: ●阻燃能力强,不会污染环境。 ●防腐、防潮性好,可在100%湿度下正常运行,定运后不需处理即可再 次进网运行。 ●局部放电量小于8Pc(对SCB8),SCB10应好于此值。 ●空载损耗比国际ZBK41003技术条件组I所规定的数值下降10%(对 SCB8)以上,SCB10应好于此值,散热性能好,过载能力强,强迫风冷 时可使额定容量提高50%。 ●低压采用铜箔绕组,匝间电容增大,安匝分布平衡,抗短路、耐雷电冲 击性好。 ●高压绕组须在真空状态下进行浇注,浇注后线圈无气泡,不会因温度骤 变导致线圈开裂,机械强度高。 ●体积小,质量轻,安装方便,经济性能好。 SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器应好于上述性能指标。 所有干式变压器采用F级绝缘,一次、二次均采用电缆进/出线,采用标准的附件和安装材料,制造和试验按照GB和IEC标准,(若有标准不一致时,取高值)。要求损耗小,过载能力强,环保性能好,具有防潮和抗环境温度突变的能力,运行可靠,维护方便。 2.技术资格 2.1卖方应具有生产干式变压器设备的经验和能力。 2.2卖方应提交其过去参加和已建厂的厂名、厂址、性能指标,包括可靠性 和可用性的数据,以及其提供设备实际所具有的特性指标和保证数值的证书,并具有切实可行的质量体系及管理制度。 2.3卖方应提供所投标设备的生产(制造)的许可证。

220kV电力变压器采购技术协议(2014)

国电福建南埔电厂(2×300MW)工程 220kV电力变压器采购技术协议 买方(甲方): 卖方(乙方): 2014-4-16

目录 总则 (1) 1 –工作范围 (1) 1.1 目的 (1) 1.2 工作范围 (1) 2 –技术要求 (2) 2.1 一般要求 (2) 2.2 220kV电力变压器技术规定 (3) 2.3质量保证和试验 (12) 2.4 包装、运输 (14) 2.5 技术服务 (15) 2.6技术补充说明 (15) 3 –卖方需提供技术文件 (15) 3.1投标文件中应提供的文件 (15) 3.2 备品备件及专用工具 (16) 3.3投标阶段向招标人提供的图纸和资料 (17) 3.4中标后项目执行过程中需提供的文件 (19) 3.5配合工程设计的资料和图纸 (20)

总则 为做好中国石化主要电气设备的采购工作,统一中国石化行业主要电气设备采购技术要求,特制订本技术协议。 本技术协议适用于中国石化集团公司各下属企业及中国石化股份公司各分子公司的相关电气设备采购。 1 –工作范围 1.1 目的 本技术协议适用于___________________项目220kV电力变压器的采购。1.2 工作范围

2 –技术要求 2.1 一般要求 2.1.1本设备技术要求提出了变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装 和试验等方面的技术要求。 2.1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规 定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 2.1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则视为卖方提供的设备 完全符合本规范书的要求。如有任何异议,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。见XXX条要求 2.1.4 本设备技术协议所使用的标准中条文如遇与卖方所执行的标准中条文不一致 时,按要求严格的条文执行。 2.1.5 本设备技术协议经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具

电力变压器采购技术协议

220kV电力变压器采购技术协议 买方(甲方): 卖方(乙方): 2014-4-16

目录 总则 (1) 1 –工作范围 (1) 1.1 目的 (1) 1.2 工作范围 (1) 2 –技术要求 (2) 2.1 一般要求 (2) 2.2 220kV电力变压器技术规定 (3) 2.3质量保证和试验 (12) 2.4 包装、运输 (14) 2.5 技术服务 (14) 2.6技术补充说明 (15) 3 –卖方需提供技术文件 (15) 3.1投标文件中应提供的文件 (15) 3.2 备品备件及专用工具 (16) 3.3投标阶段向招标人提供的图纸和资料 (16) 3.4中标后项目执行过程中需提供的文件 (19) 3.5配合工程设计的资料和图纸 (20)

总则 为做好中国石化主要电气设备的采购工作,统一中国石化行业主要电气设备采购技术要求,特制订本技术协议。 本技术协议适用于中国石化集团公司各下属企业及中国石化股份公司各分子公司的相关电气设备采购。 1 –工作范围 1.1 目的 本技术协议适用于___________________项目220kV电力变压器的采购。 1.2 工作范围

2 –技术要求 2.1 一般要求 2.1.1本设备技术要求提出了变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试 验等方面的技术要求。 2.1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 2.1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则视为卖方提供的设备完全

10kV干式变压器技术协议

10kV干式变压器 标准技术协议 买受人:贵州中电科技有限公司 出卖人: 2016年08月

目录 1 总则 0 2 工作范围 0 2.1 范围和界限 0 2.2 服务范围 0 3 应遵循的主要标准 (1) 4 ★使用条件 (2) 4.1 正常使用条件 (2) 4.2 特殊使用条件 (2) 5 ★技术要求 (2) 5.1 基本参数 (2) 5.2设计与结构要求 (5) 5.3专业接口要求 (8) 6 试验 (9) 6.1 出厂试验 (9) 7 产品对环境的影响 (9)

1总则 1.1 本设备技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,出卖方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.2 标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。 2工作范围 2.1 范围和界限 (1) 本协议适应于所供10kV干式变压器及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。 (2) 现场安装和试验在出卖方的技术指导和监督下由买受方完成。 (3)本协议未说明,但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求,按条款3所规定的有关标准执行。 2.2 服务范围 (1) 出卖方应按本协议的要求提供全新的、合格的10kV干式变压器及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。 出卖方所提供的组件或附件如需向第三方外购时,出卖方应对质量向受买方负责。 (2)供货范围一览表 出卖方提供的10kV干式变压器的具体规格见表2.1:供货范围及设备需求一览表。出卖方应如实填写“出卖方保证”栏。 表2.1供货范围及设备需求一览表 (3) 工厂试验由出卖方在生产厂内完成, 但应有受买方代表参加, 参加工厂验收的人数及天数等规定详见协议商务部分。 (4) 现场安装和试验在出卖方的技术指导下由受买方完成, 出卖方协助受买方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题,并提供备品、备件,做好销售服务工作。出卖方应选派有经验的技术人员,对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见协议商务部分。 (5) 出卖方应协助受买方解决设备运行中出现的问题。 (6) 设计联络会议的地点及受买方参加人员的人数和天数等规定详见协议商务部分。 3应遵循的主要标准 除本协议特殊规定外, 出卖方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果出卖方选用本协议规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在出卖方已证明替换标准相当或优于协议规定的标准, 并从受买方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下: GB 1094.1 电力变压器第1部分总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分温升 GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力

电力变压器的详细技术参数

电力变压器技术参数详解 变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。 A、额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量。 B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要,变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压. C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流. D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关. E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额定电流的百分数表示. F、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率. G、阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示. H、相数和频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国外有60Hz的国家(如美国)。 I、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升.油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、强迫风冷,水冷,管式、片式等。 J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV.奥克斯高科技有限公司目前的油浸变压器产品的绝缘水平为

电力变压器基本型号及参数知识

电力变压器基本型号及参数知识 干式变压器: 例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV): S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。 C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。 B的意思就是箔式绕组,如果就是R则表示为缠绕式绕组,如果就是L则表示为铝绕组,如果就是Z则表示为有载调压(铜不标)。 10的意示就是设计序号,也叫技术序号。 1000KVA则表示此台变压器的额定容量(1000千伏安)。 10KV的意思就是一次额定电压,0.4KV意思就是二次额定电压。 电力变压器产品型号其它的字母排列顺序及涵义。 (1)绕组藕合方式,涵义分:独立(不标);自藕(O表示)。(2)相数,涵义分:单相(D);三相(S)。(3)绕

组外绝缘介质,涵义分;变压器油(不标);空气(G):气体(Q);成型固体浇注式(C):包绕式(CR):难燃液体(R)。(4)冷却装置种类,涵义分;自然循环冷却装置(不标):风冷却器(F):水冷却器(S)。(5)油循环方式,涵义:自然循环(不标);强迫油循环(P)。(6)绕组数,涵义分;双绕组(不标);三绕组(S);双分裂绕组(F)。(7)调压方式,涵义分;无励磁调压(不标):有载调压抑(Z)。(8)线圈导线材质,涵义分:铜(不标);铜箔(B);铝(L)铝箔(LB)。(9)铁心材质,涵义;电工钢片(不标);非晶合金(H)。(10)特殊用途或特殊结构,涵义分;密封式(M);串联用(C);起动用(Q);防雷保护用(B);调容用(T);高阻抗(K)地面站牵引用(QY);低噪音用(Z);电缆引出(L);隔离用(G);电容补偿用(RB);油田动力照明用(Y);厂用变压器(CY);全绝缘(J);同步电机励磁用(LC)。 变压器型号 一、电力变压器型号说明如下:

220kV电力变压器采购技术协议(2014)

220kV电力变压器采购技术协议

买方(甲方): 卖方(乙方): 2014-4-16

目录 总则 (1) 1 –工作范围 (1) 1.1 目的 (1) 1.2 工作范围 (1) 2 –技术要求 (2) 2.1 一般要求 (2) 2.2 220kV电力变压器技术规定 (2) 2.3质量保证和试验 (10) 2.4 包装、运输 (12) 2.5 技术服务 (12) 2.6技术补充说明 (12) 3 –卖方需提供技术文件 (13) 3.1投标文件中应提供的文件 (13) 3.2 备品备件及专用工具 (13) 3.3投标阶段向招标人提供的图纸和资料 (14) 3.4中标后项目执行过程中需提供的文件 (16) 3.5配合工程设计的资料和图纸 (17)

总则 为做好中国石化主要电气设备的采购工作,统一中国石化行业主要电气设备采购技术要求,特制订本技术协议。 本技术协议适用于中国石化集团公司各下属企业及中国石化股份公司各分子公司的相关电气设备采购。 1 –工作范围 1.1 目的 本技术协议适用于___________________项目220kV电力变压器的采购。 1.2 工作范围

2 –技术要求 2.1 一般要求 2.1.1本设备技术要求提出了变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装 和试验等方面的技术要求。 2.1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出 规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 2.1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则视为卖方提供的设备 完全符合本规范书的要求。如有任何异议,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。见XXX条要求 2.1.4 本设备技术协议所使用的标准中条文如遇与卖方所执行的标准中条文不一致 时,按要求严格的条文执行。 2.1.5 本设备技术协议经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具 有同等的法律效力。 2.1.6 本设备技术协议中未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2.2 220kV电力变压器技术规定 2.2.1 应遵循的主要现行标准 下列标准所包含的条文,通过本标准中引用而构成本标准的条文,在标准出版时,所示版本均为有效。 GB 1094-1996电力变压器 GB/T 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 6451-1999 GB/T 电力变压器应用导则 13499-2002

油浸式电力变压器技术全参数和要求

油浸式电力变压器 技术参数和要求 GB/T 6451--2008 1范围 本标准规定了额定容量为30 kVA及以上,电压等级为6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV和500 kV三相及500 kV单相油浸式电力变压器的性能参数,技术要求,测试项目及标志、起吊、安装、运输和贮存。 本标准适用于电压等级为6 kV,--500 kV、额定容量为30 kVA及以上、额定频率为50 Hz的油浸式电力变压器. 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 1094.1 电力变压器第1部分:总则(GB 1094.1--1996,eqv IEC 60076-1:1993) GB 1094.2 电力变压器第2部分:温升(GB 1094.2--1996,eqv IEC 60076-2,1993) GB 1094.3电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙(GB 1094.3--2003,IEC 60076-3:2000,MOD) GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力(GB 1094. 5--2003,IEC 60076-5:2000,MOD) GB/T 2900.15--1997 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器(neq IEC50(421):1990;IEC50(321),1986) GB/T 15164油浸式电力变压器负载导则(GB/T 15164--1994,idt IEC 60354:1991) JB/T 10088--2004 6 kV—-500 kV级电力变压器声级 3术语和定义 GB 1094.1和GB/T2900.15中确立的术语和定义适用于本标准. 4 6kV、10 kV电压等级 4.1性能参数 4.1.1额定容量、电压组合、分接范围、联结组标号、空载损耗、负载损耗、空载电流及短

SCB11技术协议(xin)

山东博兴胜利科技有限公司 变压器 技 术 协 议 书 需方:山东博兴胜利科技有限公司 供方:

签订日期: 年月日 需方与供方就需方订购供方10kV干式变压器(生产方:)有关技术问题,进行了友好协商,达成如下协议。 1.总则 1.1本设备技术协议书适用于山东博兴胜利科技有限公司污水处理项目低压干式变压器。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本技术规格书经双方协商确认后作为定货合同的技术附件,与合同正文具有相同的法律效力。 1.3本技术规格书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 2、适用的技术标准和规范 IEC726-11 国际电工委员会标准-干式电力变压器 GB1094.3 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB1094 变压器 GB/T10228 干式电力变压器技术参数和要求 GB/T17211 干式电力变压器负载导则 GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB/T17468 电力变压器选用导则 GB4208 外壳防护等级 GB6450 干式电力变压器 以上标准按最新版本执行,优先采用国家标准及较高要求标准,仅无相关国标时才采用相应IEC 标准。 3.设备使用环境条件 外部环境条件

(1)安装地点户内 (2)海拔高度≤1000m 极端最低气温:-5℃ 极端最高气温:+40℃ 4.技术条件及要求 4.1变压器基本技术参数 4.1.1型式 SCB11-2000/10.5-0.4 三相双绕组无载调压环氧树脂浇注干式变压器2台4.1.2冷却方式:AN/AF 4.1.3额定容量:2000kVA 4.1.4额定电压: 高压侧:10.0kV 低压侧:0.4 kV 4.1.5额定频率:50Hz 4.1.6相数:三相 4.1.7联接组标号(10 kV降压变):Dyn11 4.1.8绝缘耐热等级:H级绝缘,温升按F级(125K)考核 4.1.9端子连接方式: 高压侧:10.0kV电缆 低压侧:0.4kV硬母线 绕组中性点接地方式: 高绕压组:中性点不接地 低压绕组:0.4kV中性点直接接地(装设零序电流互感器) 4.1.10变压器外壳防护等级:IP21 4.1.11绝缘水平: 额定短时工频耐压(1min):35kV(有效值)

电力变压器主要技术参数

电力变压器主要技术参数 变压器在规定得使用环境与运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器得铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、 空载电流、空载损耗与负载损耗)与总重。 A、额定容量(kVA):额定电压、额定电流下连续运行时,能输送得容量。 B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受得工作电压、为适应电网电压变化得需要, 变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压、 C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过得电流、 D、空载损耗(kW): 当以额定频率得额定电压施加在一个绕组得端子上,其余绕组开路时所吸 取得有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、与施加得电压有关、 E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过得电流、一般以额 定电流得百分数表示、 F、负载损耗(kW): 把变压器得二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此 时变压器所消耗得功率、 G、阻抗电压(%):把变压器得二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组得短路电 流等于额定值时,此时一次侧所施加得电压、一般以额定电压得百分数表示、 H、相数与频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国外 有60Hz得国家(如美国)。 I、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境得温度之差,称为绕组或上层油面得温升、油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、 强迫风冷,水冷,管式、片式等。 J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平得表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级得变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV、奥克斯高科技有限公司目前得油浸变压器产品得绝缘水平为

kv主变压器技术协议

主变压器技术协议 协议编号: 签订日期: 发包人(需方): 承包人(供方): 签订地点:

目录 1.总则 2.技术要求 3.设备规范及数量 4.供货范围 5.技术服务 6.需方工作 7.工作安排 8.备品备件及专用工具 9.质量保证和试验 10.包装、运输和储存

1 总则 1.l 本设备技术协议书适用**发电工程主变压器,它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合工业标准和本规范书要求并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 l.4 供方提供的主设备、附件、备品备件、外部油漆等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求,如:高寒、风沙影响等。 1.5 合同签订后按本规范书要求,供方提出合同设备的设计﹑制造﹑检验/试验﹑装配﹑安装﹑调试﹑试运﹑验收﹑试验﹑运行和维护等标准清单给需方确认。 1.6 本设备技术协议书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.7 本设备技术协议书未尽事宜,由需方、供方共同协商确定。 1.8 本设备技术协议书经需方、供方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 2 技术要求 2.l 遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB3ll.l 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB/T16434 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》GB/T15164《油浸式电力变压器负载导则》 GB11022 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工术语》 GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB2536 《变压器油》

变压器技术参数

110kv电力变压器技术参数表

110kV级油浸式电力变压器返回产品列表 产品图片 产品概述 110kV三相油浸式电力变压器依据国际电工委员会标准IEC60076和中华人民共和国国家标准GB1094制造。该系列产品具有优良的耐冲击性能、机械强度大、抗短路能力强、低局放、低噪音、低损耗、密封性能好、少维护等特点,可作为发电厂主变压器、变电站、城乡电网输变电用。产品已通过两部鉴定,2002年度国家监督抽查合格。 结构特征 1、铁芯选用优质冷轧晶粒取向硅钢片,采用全斜无孔结构,用低磁钢板作拉板,将上、下夹件与铁芯牢固地连接成一个钢体结构,从而获得较小的空载损耗和较低的噪音。 2、根据变压器容量的大小,绕组采用圆筒式、螺旋式、连续式等结构,对于110kV及以上电压等级的绕组,则采用纠结式或内屏式结构,从而有效地改善了冲击电压分布,导线采用换位导线或复合导线,以减少绕组的附加损耗,并采用计算机模拟计算电场和绕组的冲击特性,保证了绕组优良的电气特性和冲击强度,在工艺上则采用有效的措施保证其安全、可靠运行。 3、变压器器身压紧结构采用整圆绝缘压板。套装工艺采用绕组整体组装,从而提高了产品的可靠性。 4、油箱采用平顶钟罩式结构,箱壁焊有折板式加强铁、提高了油箱的机械强度,为了降低变压器的杂散损耗,大型变压器在油箱内壁装有磁屏蔽。 5、为防止变压器在运输中产生器身位移,器身在油箱设有定位装置。采用密封式储油柜,使变压器油与大气隔离避免油受潮和老化,端部装有指针式油位计。根据变压器油重,油箱顶部装有压力释放阀,确保了产品的安全运行。 引用标准 GB1094.1-1996 电力变压器总则 GB1094.2-1996 电力变压器温升 GB1094.3-2003 电力变压器绝缘水平和绝缘试验 GB1094.5-2003 电力变压器承受短路能力 GB6451-2008油浸式电力变压器技术参数和要求 型号参数 (一)6300kVA~180000kVA三相双绕组无励磁调压电力变压器

电力变压器技术协议

单身公寓SCB10-500/10干式变压器 技术协议 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂向正泰电气股份有限公司购买丹霞冶炼厂单身公寓所用SCB10-500/10干式变压器,针对变压器的制造、技术要求及售后服务等事宜,签订以下技术协议条款,协议签订双方都具有法律效力。 一、使用环境: 本地气温范围:-5℃~+40℃ 本地相对温度范围: 10~100% 海拔高压:≤1000m 二、执行标准: IEC 《电力变压器》 IEC726 《干式电力变压器》 GB6450-1986 《干式电力变压器》 GB/T10228-1997 《干式电力变压器技术参数和要求》 三、技术要求: 产品名称:干式变压器、产品型号:SCB10-500/10、额定容量:500KVA 额定电压:(10±2×2.5%)/0.4KV、频率:50Hz、相数:三相 联接组别:Dyn11、短路阻抗:4%、空载损耗:1.18KW、空载电流:1.2% 冷却方式:风冷(AF)、保护外壳:不锈钢、保护装置:温控 噪声:50Bb(A)、温升限值:100K、防护等级: IP20(户内)、绝缘耐热等级:F级、绝缘水平:LI75AC35/LI0AC5、

进出线方式:标准横排侧出、安装方式:带小轮 四、产品材质: 铁芯晶粒取向磁性硅钢片:武汉钢铁(集团)公司 高压线圈:进口优质铜导线、低压线圈:进口优质铜箔 浇注材料:进口玻璃纤维加环氧树脂复合材料 保护外壳:不锈钢面板拼装结构 风冷装置:风机不超过本体的长×宽 温控装置:带RS485通讯口、外壳低压侧安装 五、供货范围: 六、交货地点、时间、方式: 交货地点:丹霞冶炼厂工地 交货时间:为签订合同生效即时起30天内 包装运输方式:由乙方负责(保证露天保管3个月不受自然损坏)

油浸式变压器技术参数和要求

油浸式变压器技术参数和要 求 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

油浸式变压器技术参数和要求 1.变压器连接组别: 据GB/T 6451-1999《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》规定,配电变压器可采用Dyn11联结。 我国新颁布的国家规范《民用建筑电气设计规范》、《工业与民用供配电系统设计规范》、《10KV及以下变电所设计规范》等推荐采用Dyn11联结变压器用作配电变压器。 现在国际上大多数国家的配电变压器均采用Dyn11联结。 2.分接范围: 据GB/T 6451-2008 《油浸式电力变压器技术参数和要求》规定:±5% 。根据需要可以提供分接范围为±2×2.5%的变压器。 3.损耗: 据GB/T 6451-2008 《油浸式电力变压器技术参数和要求》规定: 空载损耗:0.56W; 空载电流:1.4%; 负载损耗:3.20kW; 短路阻抗:4%。 4.短路承受能力: 据GB 1094.5-2008 《电力变压器第5部分:承受短路的能力》规定:短路后绕组温度的最大允许值:250℃; 绝缘系统温度最大允许值:105(绝缘耐热等级A)。 (注:当绝缘耐热等级不为A时,可与制造商协商温度的最大限值) 6.绝缘水平: 据GB/T 10237-1988 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》规定: 设备的最高电压(有效值):11.5kV; 额定短时工频耐受电压(有效值):30kV; 额定雷电冲击耐受电压(峰值):75kV; 7.温升限值: 据GB/T 6451-2008 《油浸式电力变压器技术参数和要求》规定:顶层绝缘液体温升限值:60K;

油浸式电力变压器技术协议要点

100万吨/年凝析油生产化工原料项目油浸式电力变压器 技术协议 2014年08月

1.执行的标准、规范 本项目将参照以下标准、规范的最新在用版本进行设计、设备材料生产、检验、验收、工程安装、调试和验收等。 GB/T6451-2008《油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB311.1-2012《绝缘配合第1部分定义、原则和规则》 GB/T15164《油浸式电力变压器负载导则》 GB5273《变压、高压电器和套管的接线端子》 GB2536-2011《变压器油》 GB1094.1-1996《电力变压器第1部分总则》 GB1094.2-1996《电力变压器第2部分温升》 GB1094.3-2003《电力变压器第3部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》GB1094.4-2005《电力变压器第10.1部分声级测定应用导则》 GB1094.101-2008《电力变压器第4部分电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则》 GB1094.5-2008《电力变压器第5部分承受短路的能力》 GB/T7595-2008《运行中变压器油质量》 GB7449《电力变压器和电抗器等雷电冲击试验和操作冲击试验导则》 GB7328《变压器和电抗器的声级测定》 GB/T13499-2002《电力变压器应用导则》 JB/T501-2006《电力变压器试验导则》 以上所列标准并非全部标准,它仅指出了主要标准。规定所列标准、规范如与卖方所执行的标准不一致时,应按较高标准要求执行,而不能限于上述所列的版本号或年号,且卖方应充分描述本技术规定与相关标准的不同点。 2.使用环境 2.1周围环境空气温度 最高温度:40 ℃ 最低温度:20 ℃ 2.2 海拔高度<1000m 2.3 最大风速24.3m/s 2.4 环境相对湿度(在25℃时)平均值:65%

变压器技术参数

干式电力变压器损耗水平代号的确定按表9。 表9干式电力变压器损耗水平代号 表10 6kV、10kV级10型干式无励磁调压配电变压器空载损耗和负载损耗

南阳市瑞光变压器有限公司 10kV三相干式变压器 技术协议 2016年4月 1、总则 本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也为充分引述有关标准和协议的条文,我方的制造标准以现行国家标准及两部共同的有关条件作为依据。本协议书所使用的标准如遇我方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 如果我方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,这意味着我方提供的设备完全符合本协议书的要求。 本协议书经供需双方确认作为订货合同的技术附件,包括投标书及澄清文件与合同正文具

有同等的法律效力。 遵循的标准 —2013 《总则》 电力变压器第2部分温升 —2003 电力变压器第3部分绝缘水平 电力变压器第5部分承受短路的能力 —2007 《干式电力变压器》 GB/T10228—2008 《干式电力变压器技术参数和要求》 GB/T17211—1998 《干式电力变压器负载导则》 GB/T17468—1998 《电力变压器选用导则》 CECS115:2000 《干式电力变压器选用、验收维护规程》 GB/T7354 局部放电测量 JB/T 10088-2004 《6—500KV级变压器声级》 JB/Y3837—2010 《变压器类产品型号编制办法》 2、使用环境条件 最高环境温度+40℃ 最低环境温度—40℃ 最大日温差 25K 户内相对湿度:日平均值≤95% 月平均值≤90% 耐地震能力 地面水平加速度;垂直加速度同时作用。采用共振、正弦、拍波试验方法;激振5次,每次5波,每次间隔2s。安全系数不小于。 系统额定频率:50Hz 安装位置:户内 外绝缘爬电比距:户内≥20mm/KV 3、供货范围 三相环氧树脂浇注绝缘干式变压器

整流变压器技术协议2014.9.30

油浸式整流变压器 技术协议 广东某某电气有限公司2014年10月7日

一,设备内容 1.整流变压器ZSF-5500/6000KVA/10KV/0.63KV,阻抗7.5%,接线方式12脉波。低压侧2组,每组容量分别为3000KVA。数量1台. 2.整流变压器ZSF-3500/4000KVA/10kv/0.63kv,阻抗7.5%,接线方式12脉波,低压侧2组,每组容量分别为2000KVA。数量1台. 二标准和文字 2.1.1 技术规范书范围内的设备采用中华人民共和国国家标准(GB),在国内标准不完善的情况下,可参照选用IEC标准或双方认定的其它国家标准。选用标准为最新版本。 2.1.2 所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓头和螺帽等均遵照ISO及SI 公制标准。 2.1.3 组成本合同的所有正式文件、数据、来往信函、产品的铭牌、运输包装等均使用中文。 2.1.4 组成本合同的所有正式文件、数据、来往信函中的计量单位一律使用中华人民共和国最新颁布的法定计量单位。 2.2 引用标准 2.2.1 技术规范书未提及的内容均符合以下的国家、行业和企业的标准及规范,但不仅限于此,若标准之间出现矛盾时,以较高标准为准。选用标准应为签订合同时的最新版本。 GB1094.1-1996 电力变压器第1部分总则 GB1094.2-1996 电力变压器第2部分温升 GB1094.3-2003 电力变压器第3部分绝缘水平绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB1094.5-2003 电力变压器第5部分承受短路的能力 GB2900.15-1997 电工术语变压器互感器调压器电抗器 GB2536-1990 变压器油国家标准(新来油) GB311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB7449-1987 电力变压器和电抗器的雷电冲击波和操作冲击波试验导则GB7328-1987 电力变压器和电抗器的声级测定 GB7354-2003 局部放电测量 GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB/T16434-1996 高压架空线路和发电厂变电所污区分级及外绝缘选择标

电力变压器技术规格书

一.概述 朔黄铁路线路全长约585.8km,西起神朔线神池南站,向东经过山西省、河北省终至黄骅港站。设计为国家I级干线、双线电气化铁路,重载路基,正线总长592公里,共计34个车站33个区间。其中,隧道总长约66.367公里,共77个隧道。 二.引用标准 GB 1094 《电力变压器》; GB/T 7328《变压器和电抗器的声级测定》; GB/T7449《电力变压器和电抗器的雷击冲击和操作冲击试验导则》; GB/T 10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》; GB/T 5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》; GB/T 13499 《电力变压器应用导则》; GB/T 15164 《油浸式电力变压器负载导则》; GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB50150 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB/T16927.l-1997 《高电压试验技术第一部分:一般试验要求》 GB/T16927.2-1997 《高电压试验技术第二部分:测量系统》 GB/T6451-2008 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 JB/T 3837-1996 《变压器类产品型号编制方法》 三.使用环境条件 1. 系统标称电压:10kV。 2. 电源系统接地形式:不接地。 3.安装场所:户外。 4. 海拔高度:≤1000m。 5. 运行环境温度:户外-25℃~+45℃ 6. 运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。 7. 空气质量:周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染。污秽等级不超过现行GB/T5582中的Ⅲ级。 8. 地震烈度:不超过8度。 四.主要技术参数