1.微机保护的电压形成回路的作用是( C )。

A.提供适合微机保护保护用的电流、电压

B.防止无用电压进入保护装置

C.起到屏蔽和隔离的作用

2.如果被采样信号的频率为f0 ,采样频率为fS ,为了防止频率混叠,应选择( B )。

A.fS>2f0

B.fS≥2f0

C.f0>2fS

D.f0≥2fS

3.在微机保护中,比较适合存放保护定值的存贮器是(C )。

A.EPROM

B.RAM

C.EEPROM

4.微机保护算法中所用的数据是(C )。

A.由数据采集系统得到的数字量

B.由A/D转换器得到的数字量

C.由数字滤波器输出的数据

5.对AD7506多路转换器,其控制端子的个数有(A )。

A.5个

B.4个

C.16个

D.1个

6.数字滤波器在某次谐波下的幅频特性为零,则说明数字滤波器(A )。

A.能滤去该次谐波

B.不能滤去该次谐波

C. 不能确定是否能滤去该次谐波

7.在下述数字滤波器中总能滤掉直流分量的是(B )。

A.加法滤波器

B.差分滤波器

C.积分滤波器

8.在下述各种微机保护算法中,不需求出电压、电流的幅值和相位,可以直接算出R和X 值的是(D )。

A.两点乘积法

B.微分算法

C.半周积分法

D.解微分方程算法

9.在开关量输入/输出回路中,信息的传递是通过(C )。

A.继电器的接点

B.并行口

C.光耦

10.在移相器算法中,移相角的大小(A )。

A.与数据窗、采样频率均有关

B.仅与数据窗有关

C.仅与采样频率有关

D.与数据窗和采样频率均无关

11.对双侧电源系统发生振荡时,最大振荡电流为(B )。

A. ES /ZΣ.min

B. 2ES/ZΣ.min

C. ES/ZΣ.max

D. 2ES /ZΣ.max

12.对输电线路的三段式电流保护,各段动作的灵敏度不同,灵敏度最高的是(C )。

A.瞬时电流速断保护

B.时限电流速断保护

C.定时限电流保护

13.电流电压连锁速断保护的整定是保证在常见运行方式下有较大的保护范围,当

运行方式变化时,保护不会误动,主要是(C )。

A. 电流元件起闭锁作用

B. 电压元件起闭锁作用

C. 电流、电压元件起互为闭锁作用

14.对时限电流速断保护,当相邻线路装有电流电压连锁速断保护时,其整定值

( C )。

A.与电流元件配合

B.与电压元件配合

C.与电流元件、电压元件均配合

15.变压器低电压起动的过电流保护的动作电流是按(C )。

A.躲过最大负荷电流整定

B.躲过最大不平衡电流整定

C.躲过额定电流整定

16.对系统联络变压器,其过负荷保护应装设在( D )。

A.大电源侧

B.小电源侧

C.其中两侧

D.各侧

17.对变压器的轻瓦斯保护,变压器的容量越大,其整定值( A )。

A.越大 B.越小 C.与容量无关

18.在母线上采用母线重合闸可以提高供电的可靠性,母线重合闸通常是在母线故障被切除之后( C )。

A.利用母线上连接的各电源元件来进行重合

B.利用母线上连接的所有元件来进行重合

C.利用母线上连接的一个电源元件来进行重合

D.利用母线上连接的一个负载元件来进行重合

19.在双侧电源单回线路上,如果一侧为小电源系统,其自动重合闸装置的形式一般采用( A )。

A.解列重合闸 B. 自同期重合闸

C. 三相快速重合闸

D. 非同期重合闸

20.为了判断备用电源(母线)电压是否处于正常的范围之内,常采用( A )。A.过电压继电器 B.低电压继电器 C.电流继电器

21.变压器差动保护中二次谐波制动比一般整定为(B )。

A.10~15% B.15~20% C.20~25% D.25~30%

22.对双侧电源的三绕组变压器,过电流保护一般装设在(D )。

A.两个电源侧 B.一个电源侧,一个负载侧

C. 主电源侧

D.三侧

23.在变压器的相间后备保护中复合电压起动的过电流保护一般用于(B )。A.降压变压器 B.升压变压器 C.系统联络变压器

24.变压器比率制动的差动保护,设置比率制动的主要原因是为了(C )。A.躲过励磁涌流的影响 B.提高内部短路时保护动作的可靠性

C.提高外部短路时躲过不平衡电流影响的能力

25.在变压器比率制动的差动保护中,当内部故障电流很大时,为了防止TA饱和引起保护延时动作,设置了( A )。

A.差电流速断保护 B. 电流速断保护 C. 电压速断保护

26.备用电源自投装置中用于判断备用电源是否有电压的电压继电器其动作电压一般为额定电压的(C )。

A.60% B.65% C.70% D.75%

27.在微机保护中,保护的特性和功能主要由(B )。

A.硬件决定 B. 软件决定 C. 软硬件共同决定

28.在微机保护的数据采集系统中,模拟低通滤波器的作用是(C )。

A.滤掉所有的高频分量 B.滤掉低于fs/2的暂态频率分量

C. 滤掉高于fs/2的暂态频率分量

29.在只用一个ADC的系统中,若有n个采样通道,采样周期为Ts,则ADC的转换时间与读写时间之和必须(C )。

A.小于Ts B. 大于Ts C. 小于Ts/n D. 大于Ts/n

30 .对某一正弦量,若每周采样点数为12,则其采样频率为( D )。

A.300Hz B.400Hz C.500Hz D.600Hz

31.在开关量输入回路中,并行口的作用是(A )。

A.查询开关的状态 B. 控制开关的状态

C.查询并控制开关的状态

32.在下列微机保护的基本算法中,其算法的精度与采样频率无关的是( A )。

A.两点乘积法 B.微分算法 C.半周积分法

33.在下列微机保护的基本算法中,其延时较短的是(B )。

A.两点乘积法 B.微分算法 C.半周积分法

34.在下列微机保护的基本算法中,只能计算有效值的是( C )。

A.两点乘积法 B.微分算法 C.半周积分法

35.工频变化量阻抗继电器是测量( B )工频变化量的幅值与整定值进行比较而构

成。

A、差电流;

B、工作电压;

C、极化电压。

36.以线路末端故障有足够灵敏度的零序方向和距离保护所构成的高频闭锁保护,利用高频通道传输的是判别内外故障的(A )。

A.闭锁信号 B.允许信号 C.跳闸信号

37.按变压器各侧磁的联系选择差动变流器的变比的是(B )。

A.RADHD B.RADSE C.RADSS

38.根据对故障分量行波的正、反方向的判断以及故障行波幅值与整定值的比较,决定是否动作于断路器跳闸的是(C )。

A.方向阻抗继电器 B.差动继电器 C.行波继电器

39.微机WBZ-03变压器保护中的冷却消失保护属于(A )。

A.非电量保护 B.后备保护 C.主保护

40.电压互感器的二次线圈,运行中一点接地属于。(A)

A、保护接地

B、工作接地

C、防雷接地

41.消弧线圈在运行时,如消弧线圈的抽头满足是Xc=Xc的条件时,这种运行方式称(B)A、过补偿;B、全补偿,C、欠补偿

42.三相星形接线中性点不接地的电源系统,当发生相接地时,三个线电压(A)A、不变,B、均降低,C、一个低两个高。

43.表现断路器开断能能力的参数是(A)

A、开断电流

B、额定电流

C、额定电压

44.SF6介质,具有优越的(C)性能。

A、绝缘

B、灭弧

C、绝缘和灭弧

45.发电机的同步速度n与发电机的磁级对数为(B)

A、正比例关系

B、反比例关系

C、不成比例

46.发电机定子里安放着互差120°的三相绕组,流过对称的三相交流电流时,在定子里将产生(C)

A、恒定磁场

B、脉动磁场

C、旋转磁场

47、我国规定发电机的额定入口风温是(B)

A、35°

B、40°

C、30°

48、大、中型变压器为满足二次电压的要求,都装有调压分按头装置,此装置都装在变压器的(C)

A、高压侧

B、低压侧

C、高、低压侧

49.具有无载调压的变压器,在进行调压操作前,此变压器必须(A)

A、停电

B、把负载降到零

C、将高压侧开路。

50.发电机政党运行时既发有功,也发无功,我们称为功率因数迟相。此时发电机送出的是(A)无功功率。

A、感性的

B、容性的

C、感性和容性的

51.变压器空载合闸时,励磁涌流的大小与(B)有关。

A、断路器合闸快慢,

B、合闸[初相角,

C、绕组的型式

52.如果发电机在运行中定子电压过低,会使定子铁芯处在不饱和状态此时将引起(A)53.采用无功补偿的设备调整电压时,对系统来说(B)

A、高速电压的作用不明显

B、既补偿了系统的我功容量,又提高了系统电压

C、无功功率的补偿明显

54.过渡电阻对距离继电器工作的影响( B )

A.只可能对背后出口短路失去方向性。

B.视条件可能失去方向性,也可能使保护区缩短,还可能发生超越。

C.只可能使继电器超越。

D.只会使保护区缩短。

55.线路负荷电流为1A(二次值),BC两相短路时,相电流差突变量选相元件△IAB,△IBC,△ICA分别为( C )

A、√3△I1,0,√3△I1。

B、1+√3△I1,1,1+√3△I1。

C、√3△I1,2√3△I1,√3△I1。

D、1+√3△I1,1+2√3△I1,1+√3△I1。

56.双母线系统的两组互感器电压二次回路自动切换的接线,切换中间继电器的接点( B )

A、应采用同步接通与断开的接线;

B、应采用先断开,后接通的接线;

C、应采用先接通,后断开的接线;

D、对接点接通断开顺序不要求。

57、高频闭锁保护在一次停电状态下,外加电源模拟正方向故障试验,试验时,双侧收发信机投上直流电源与远方起动回路,高频通道接线完整,且通道指标正常( D )

A.通道不插入衰耗,通入电气量,保护不出口跳闸;

B.通道人为插入3db衰耗,通入电气量,保护不出口跳闸;

C.通道人为插入10db衰耗,通入电气量,保护不出口跳闸;

D.插不插入衰耗,一通电,保护均会出口跳闸;

58、母线短路时,有电源的连接元件向母线提供短路电流IT,则在差动继电器的( D )A.工作电阻上形成动作电压Uact,,在两个制动电阻上形成制动电压Ubrh,Uact

C. 工作电阻上形成动作电压Uact,,在两个制动电阻RS/2上形成制动电压Ubrh,Ubrh >Ua ct;;

D. 工作电阻上形成动作电压Uact,,只在一个制动电阻RS/2上形成制动电压Ubrh,Uact>Ub rh。

59.双母线差动保护的复合电压(U0、U1、U2)闭锁元件,闭锁每一断路器失灵保护,其原因是( C )

A.断路器失灵保护原理不完善; B. 断路器失灵保护选择性能不好;

C. 防止断路器失灵保护误动作。

60、为保证差动继电器可靠动作,电流互感器的拐点电压应( A )继电器可靠动作必须的电压UI3。

A、大于;

B、小于;

C、等于。

二.判断题:(15分)

1.从逐次逼近式进行A/D转换的数据采集系统得到的数字量均可以直接送到微机保护主系统进行处理。(×)

2.多路转换器MPX是一个由CPU控制进行依次切换的多路开关。(√ )

3.程序查询方式一般适应于有快速A/D芯片且采样通道路数不多的场合。(√ )

4.U/F变换器的作用是将输入的模拟电压转换成频率随输入电压的瞬时值变化而变化的方波脉冲信号。(√ )

5.对于面板上的开关量可直接接到微机上的并行口PAO,当开关断开时,PAO为低电平;当开关闭合时,PAO为高电平。(×)

6.半周积分法的依据是一个正弦量在任意半个周期内积分值为一常数。(×)

7.假定输入为正弦量的算法,其算法精度与采样频率有关。(×)

8.对输入采样值的抗干扰纠错,不仅可以判别各采样值是否可信,同时还可以发现数据采集系统的硬件损坏故障。(√ )

9.CPU在运算过程中可能因干扰的影响而导致运算出错,对此可以将整个运算进行两次,以核对运算是否有误。(√ )

10.对微机保护的数据采集系统必须设置模拟低通滤波器。(×)

11.自动低频减载装置附加减负荷级(特殊级)的动作频率整定为首级动作频率,动作时限整定为0.5秒。(×)

12.当高频闭锁方向保护装于长线路的大电源侧时,其负序功率方向继电器需要校验灵敏度。(√)

13对距离Ⅲ段保护,采用方向阻抗继电器时的灵敏度较采用全阻抗继电器时

高。(√)

14.对定时限过电流保护进行灵敏度校验时一定要考虑分支系数的影响,且要取实际可能出现的最小值。(×)

15.后备保护分近后备和远后备,对110KV及以上线路宜采用近后备方式。(×)16.变压器的过电流保护不仅可以作为内部相间短路的后备保护,也可以反映外部相间短路的过电流。(√)

17.自动低频减载装置切除的负荷总数量应小于系统中实际可能发生的最大功率缺

额。(√ )

18.在并联运行的双回线路上,可采用不检查同期的三相重合闸。(×)

19.变压器纵差保护的差电流速断部分的动作值躲过励磁涌流整定时,系统容量越大其系数K取值越大。(×)

20.在断路器失灵保护中,要对其起动元件、失灵判别元件等分别加以整定计

算。(×)

21.在母线保护和断路器失灵保护中,一般共用一套出口继电器和断路器跳闸回路,但作用于不同的断路器。(√)

22.对单侧电源线路,一般采用三相重合闸,装于线路供电侧。(√)

23.在超高压电网中,宜采用单相重合闸或综合重合闸。(√)

24.数/模转换器的作用是将数字量经过解码电路变成模拟量电压输出。(√)

25.对于N位的逐次逼近史ADC,欲将采样信号转换成数字量,可采用二分搜索法向DA C送数、转换、比较的次数与输入模拟量大小有关。(×)

26.基于U/F变换原理进行A/D转换的模拟量输入系统,由计数器每隔TS记录UFC输出脉冲的个数,然后把其读数用于继电保护算法。(×)

27.对线路变压器组,距离Ⅰ段的保护范围不允许不允许伸到变压器内部。(×)

28.断路器失灵保护的动作时间应大于断路器的跳闸时间与保护装置的返回时间之和。(√)29.在离散时间系统中,传递函数是输出信号与输入信号之比。(×)

30.正弦序列在数字域中的角频率即为两次相邻采样之间所对应的时域角度。(√ )31.根据U/F变换原理进行A/D转换时,对于有n个模拟量输入的系统需设n个相同的输入通道。(√ )

32.在微机保护中,加装了自恢复电路以后,若被保护对象发生内部故障,同时发生程序出格,不会影响保护动作的快速性和可靠性。(√)

33.在理想采样过程中,若采样脉冲宽度趋近于零,则采样值就是采样时刻输入信号幅度的瞬时值。(√)

34.对变压器复合电压起动的过电流保护电流元件的动作值按最大负荷电流整定。(×)35.高频闭锁方向保护是利用间接比较的闭锁信号,而相差动高频保护是利用直接比较的闭锁信号和允许信号。(√)

36.短时发讯方式下,若收讯机与保护在逻辑上组成的是“或”门电路,这种高频信号称为跳闸信号。(√ )

37.工频变化量继电器的动作速度比常规继电器快,比行波继电器慢。(√ )

38.超高压线路电容电流对线路两侧电流大小和相位的影响可以忽略不计。(×)

39.行波区别于一般暂态故障信息的地方主要在于强调其时间特征。(√ )

40.在SLYP保护装置中,苹果圆阻抗继电器平时不动作,震荡时动作于跳闸。(×)41.RADSE变差保护的二次、五次谐波制动特性可以躲过外部故障。(×)

42.新的国家标准电压中规定,对标称电压为110kv的系统,它相连的电气设备的最高电压为121kv。(×)

43.同步发电机的额定电压与和它相连接的变压器的额定电压相同(×)

43.对于降压变压器而言一次标称电压应比相应等级电网电压高5%--10%。(√)

44.变压器接电源的绕组是高压绕组、接负载的一定是低压绕组。(×)

45.在电网中有操作或有接地故障时,不得停用消弧线圈。(√)

46.发电机在运行中,各部件的温度的温升均不允许超过规定值,否则将影响发电机的使用寿命。(√)

47.若发电机的频率过高,将会使发电机的转速增加,影响其运行,若频率过低,则不会对发电机本身造成不利。(×)

48.变压器在运行时,虽然有时变压器的上层油温未超过规定值,但变压器的温升,则有可能超过规定值。(√)

49.变压器的励磁涌流的数值很大,最大可达额定电流的8—10倍,但其对变压器自身并无危险。(√)

50.在发电机的进风温度为40°C时,发电机转子绕组的允许温度为105°C,允许温升为65°C。(×)

51.电力变压器通常在其低压侧绕组中引出分接抽头,与分接开关相连用来调节低压侧电压。(×)

52.同步发电机主磁级对数P一定时,转速n与频率f有严格关系。

变压器的主要结构部件是油箱和绕组。(×)

53.某一变压器其二次绕组的标称电压为242KV,则该变压器所连接的电网的标称电压为2 20KV。(√)

54.电力网的接线方式有开式电力网和闭式电力网两种。(√)

55.发电机的电压过高,过低都将对发电机产生不利的影响。(√)

56.对采用单相重合闸的线路,当发生永久性单相接地故障时,保护及重合闸的动作顺序为:先跳故障相,重合单相,后加速跳单相。(×)

57.对于3/2断路器接线母线保护,要求它的可信赖性比安全性更高。(√)

58.阻抗保护应用电压回路断线闭锁和电流起动共同来防止失压误动的。(√)

59.当故障点零序电流Iok与继电器电流Ip+3KI0相位一致时,过渡电阻在阻抗测量中引起的附加阻抗△ZR为电容性。(×)

60距离继电器能判别线路的区内、区外故障,是因为加入了带记忆的故障相电压极化

量。(×)

三.简答题:(50分)

1.为何微机保护比模拟量保护的可靠性高,灵活性强?

答:1)可靠性高

硬件上,元件数量少、芯片损坏率低并采取诸多抗干扰措施。

软件上,在程序指挥下,具有完善的在线自检能力,因而它可以实现常规保护很难办到的自动纠错,即自动识别和排除干扰,防止由于干扰而造成的误动作,并能发出所诊断的信息和内容。另外,对于多微机系统还可实现互检。

2)灵活性强

微机保护的硬件是通用的,保护的特性和功能主要由软件决定,因此只要改变软件就可以改变保护的特性和功能,从而灵活地适应电力系统运行方式的变化

2.根据逐次逼近式A/D原理框图,说明其工作原理。

答:欲将采样信号Us(t)转换成数字量,先由置数逻辑向数据暂存器SAR送一个数字量D,经DAC转换成Uo加到比较器A以比较Uo和Us(t)的大小。当Uo>Us(t)时,则比较器输出“0”,控制置数逻辑使SAR中的D减小,DAC将减小后的D转换成新的Uo再进行比较;当Uo

3.模拟量输入系统与CPU接口一般采用程序查询方式,根据程序查询方式硬件接线图,回答下列问题:

1)CPU如何判断A/D转换结束?如何读取转换结果?

2)CPU如何控制多路转换开关通道的切换?

答:1)CPU通过并行口的输入PB0,不断“查询”状态线STS的状态,当STS由高电平变成低电平时,表明转换已结束。

模数转换器AD574,通过9、13端子输入模拟量,数字量输出端有12位数字输出(LSB~MSB),因CPU只有八根数据线,所以低四位与高四位并联后接至CPU的八位数据总线。当STS由高电平变成低电平,通知CPU可以读取数据时,通过其八根数据线分两次读取转换结果。在控制端Ao为低电平时送出12位中的高8位,在Ao为高电平时送出低4位。2)多路转换开关AD7506的四根路数选择线(A0~A3)与并行口的输出PA0~PA3连接,因而CPU可以通过对PA0~PA3赋值来控制多路转换开关通道的切换。

4.何谓数字滤波器?在微机保护中为什么要采用数字滤波器?

答:数字滤波器是一段计算程序,CPU通过执行这段程序,将输入的数字量进行某种运算,以去除信号中的无用成分,达到滤波的目的。

为满足采样定理的要求,输入模拟量经前置低通模拟滤波器滤除了高于fs/2的频率成分,而那些低于fs/2的频率成分都不可避免的要进入CPU,因此还需要采用数字滤波器。

5.根据程序出格的自恢复电路原理框图,说明其工作原理。

答:当CPU没有出格时,由软件安排A点(接至微机保护硬件电路的某一点)电位按一定周期T在“1”在“0”之间不断变化。延时t1应比A点电位变化周期长,因此正常时两个延时元件都不会动作,或门输出为“0”。此时运行监视发光二极管不断闪烁,标志装置运行正常。

当程序一旦出格时,A点电位停止变化,不论它停在“1”态还是“0”态,两个延时元件总有一个动作,动作后通过或门起动单稳触发器,触发器的输出脉冲接至CPU的复位端,因而使保护装置重新初始化,恢复正常工作。

这个电路不仅可用于对付程序出格,还可以用于在装置的主要元件(如CPU)损坏而停止工作时发出报警信号。因为在这种情况下,单稳触发器发出复位脉冲后,不能使A点电位恢复至周期性变化状态,这时将通过t2的延时发出告警信号。

6.简述阻抗元件设置零序电抗、负序电抗特性的作用。

答:阻抗元件设置零序电抗、负序电抗特性的作用是为了消除阻抗元件整定范围末端附近发生经过渡电阻接地故障时,使本侧(送电端)的阻抗元件受对侧(受电端)助增而过渡电阻呈容性产生的超越。

7. 简述快速方向高频保护的优点和突变量方向元件的工作原理。

答:快速方向高频保护是利用相电流差突变量起动元件和突变量方向元件构成,具有如下优点:1)不受过渡电阻的影响;2)不受系统震荡的影响;3)不受负荷电流的影响;4)不受非全相的影响;5)解决了弱电源端(无电源)保护的问题;6)灵敏度高且无电压死区。

突变量方向元件的工作原理简述如下:突变量方向元件利用保护安装处电流、电压的故障分量的极性来判别故障的方向。由叠加原理知:故障状态由负荷分量和故障分量两部分组成,故障分量△U与△I存在如下关系:

正方向故障时,△U/△I=-ZS,反方向故障时,△U/△I=ZL+ZSN,式中

ZS——M侧的系统阻抗;ZSN——N侧的系统阻抗;ZL——线路阻抗。即正方向时△U与△I极性相反;反方向故障时,△U与△I极性相同。突变量方向是反映故障分量的方向,当△U与△I极性相反时,正方向元件动作,具有明确的方向性且动作迅速。

8.对330~500kV中性点直接接地电网主保护的配置原则是什么?

答:1)实现主保护双重化;

2)两套主保护由不同的原理构成;

3)两套主保护的输入、输出回路应完全独立;

4)主要保护方式有高频闭锁方向保护、高频闭锁距离保护等。

9.在瓦斯保护中,轻瓦斯和重瓦斯保护的动作值按什么整定?重瓦斯保护动作值的大小与何因素有关?

答:轻瓦斯保护的动作值按产生的瓦斯气体的容积来整定;重瓦斯保护的动作值按通过瓦斯继电器的油流流速整定。

重瓦斯保护的动作值于变压器的容量、接气体继电器的导管直径、变压器冷却方式、气体继电器的型式等有关。

10.在开关量输入输出回路中,主要采用了哪些抗干扰措施?

答:在开关量输入回路中:光耦。

在开关量输出回路中:光耦、串入起动元件的常开接点、继电器采用与微机系统相独立的电源、增加非门和与非门。

11.微机保护的抗干扰措施主要有哪几种?

答:⑴接地的处理;

⑵屏蔽与隔离;

⑶对输入采样值的抗干扰纠错;

⑷运算过程的较核纠偏;

⑸出口的闭锁;

⑹程序出格的自恢复。

12.断路器失灵保护的判别元件大都采用何种继电器?它们的定值如何整定?

答:大都采用相电流继电器和低电压继电器。

电流元件按最小运行方式下被保护元件末端短路时有足够的灵敏度的条件整定;电压元件按最大运行方式下被保护元件末端短路时有足够的灵敏度的条件整定。

13.电力系统发生故障时产生哪些故障信息?暂态保护的原理是什么?

答案要点:

故障信息:⑴电量故障信息:稳态故障信息、暂态故障信息

⑵非电量故障信息

原理:通过特殊设计的高频检测装置及算法,从故障暂态中提取所需的高频信号,在利用专门设计的快速信号处理装置判断故障。从而动作于断路器跳闸以切除故障。

14.变压器正式投运前为什么要先充电?如何对变压器充电?

答:变压器正式投运前,先充电,其目的是检查变压器内部绝缘的薄弱点,考核变压器的机械强度及保护能否躲过励磁涌流而不误动。

变压器充电时,对绝缘水平高的变压器则可以高压侧充;对绝缘水平低的变压器,宜在低压侧充电,励磁涌流较大。

15.消弧线圈的作用是什么?

答:消弧线圈的作用是:当中性点不接地系统发生单相接地故障时,通过消弧线圈产生的感性电流补偿接地点非故障相产生的电容电流,使流过接地点的电流变小或为零,从而消除接地处的间歇电弧爱国主义由它所产生的谐振过电压。

16.何谓阻抗匹配?阻抗匹配的意义是什么?

答:当电源的输出阻抗与负载的输入阻抗相等时,负载上将获得最大的功率输出,这种接线称为阻抗匹配接线。

意义:1)电源输出功率最大

3)电源内部损耗最小

17.微机WXH-11线路保护各由哪些保护组成?

答:⑴高频相间距离和高频零序方向保护

⑵三段式相间距离和三段式接地距离保护

⑶零序电流保护

⑷综合重合闸

18.说明SLYP正序距离保护中所有四种继电器的用途。

答:方向阻抗继电器为线路普通相间距离保护,动作后三相跳闸;

透镜圆阻抗继电器作为线路高频混合式(或跳闸式)相间距离保护,保护范围为线路全长的125~175%;

苹果圆继电器作为震荡闭锁的起动元件之一,平时不动作,震荡时动作后去闭锁透镜圆继电器;

偏移圆继电器只起闭锁线路保护跳闸的作用。

四.论述题:

1.试论述逐次逼近式与压频变换式数据采集系统的使用特点。

答案要点:

⑴逐次逼近式得到的数字量可直接用于继电器的算法;而压频变换式在每一时刻读出的计数器数值不能直接使用;

⑵逐次逼近式对芯片的转换时间有严格要求,而压频变换式不存在转换速度的问题;

⑶逐次逼近式一旦芯片选定,其输出数字量的位数不可变化,即分辨率不能改变,而压频变换式则可通过增大计算脉冲数时间间隔来提高分辨率。

⑷逐次逼近式需要由定时器按规定的采样时刻,定时给采样保持芯片发出采样和保持信号,而压频变换式只需按采样时刻读出计数器的数值。

2.如何考虑自动低频减载装置首级动作频率的整定。

答案要点:

一方面使自动低频减载装置尽快动作,其动作频率应整定的高一些,系统频率波动小;另一方面从用户来考虑,频率整定的太高,动作频繁,连续供电不利。所以,一般整定为4 8-48.5之间。

3.在高频闭锁方向保护中,方向元件的作用是什么?如何考虑灵敏度校验?

答案要点:

方向元件的作用是反映故障的方向。

继电保护竞赛技能笔试试题答卷及参考答案

河北省电力公司继电保护知识与技能竞赛技能笔试试卷(90分钟,满分80分) 一、填空题(每题1分,共20分) 1、定期检验测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用1000V摇表,绝缘电阻阻值应大于1兆欧 姆。 2、为加速切除220kV线路电流互感器与断路器之间的故障,纵联差动保护应采取的措施为母差保 护接远跳。 3 4、变电站综合自动化系统中计算机局域网的通讯媒介有两种:光纤和电缆,后者又可以分为同轴5 6 7 8r 9 10 11 12 修正法、GPS控制采样时钟同步法。 13、输电线路光纤电流差动保护单侧传动差动保护,防止误跳对侧开关的措施有:对侧断开保护 出口回路、本侧差动保护采取通道自环的试验方式。 14、直流系统的寄生回路往往在直流系统接地或操作直流保险时暴露出来。 15、当主变压器开关失灵时,微机型母线保护兼失灵保护除应跳开失灵开关所在母线的其它开关 外,还应联跳该主变各侧开关。 16、相-地”制电力载波高频通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波器、高频电缆、 保护间隙、接地刀闸、高频收发信机组成。

17、 电平表实际上也是电压表,它不是以V 为单位而刻度的,而是以dB 为单位刻度的,一般电 平表以1mW 功率在600欧姆上的电压0.775V 为基准值而刻度的。 18、 220kV 电压互感器二次变比是2200。三次变比是3/2200。 19、 按照河北南网继电保护定值管理规定,现场运行人员对继电保护装置的实际整定值与应执行 定值通知单的一致性负责,值班调度员对应执行定值通知单与实际执行定值通知单的一致性负责。 20、 某220kV 变电站为双母线电气主接线,应工程建设需要,扩建1个220kV 线路新间隔,原有 二、1234、一台微机变压器保护用于Yyd 接线的变压器,外部电流互感器全星形接入,微机内部转角。当在高压侧通单相电流和三相对称电流时,(A ) (A )动作值不一样,两者之比是1:3,通单相电流动作值大,三相对称电流动作值小; (B )动作值不一样,两者之比是1:3,通单相电流动作值小,三相对称电流动作值大; (C )动作值一样。 5、杨工程师对一母差保护进行向量检查,所需接入母差的三组电流已全部接入。以该母线PT 的 UA 为基准,测得UA 超前所接3组电流IA1、IA2、IA3(均为极性端接入)的角度依次为10°、

2016年电力考试网继电保护技师题库第3套详解

继电保护工-技师试卷满分:100 一.单选题(每小题1.0分,共26.0分) 1.对于“掉牌未复归”小母线PM,正确的接线是使其()。 A.正常运行时带负电,信号继电器动作时带正电 B.正常运行时不带电,信号继电器动作时带负电 C.正常运行时不带电,信号继电器动作时带正电 D.正常运行时带正电,信号继电器动作时带负电。 该题得分:0 正确答案:A 2.由反应基波零序电压和利用三次谐波电压构成的100%定子接地保护,其基波零序电压元件的保护范围是()。 A.由中性点向机端的定子绕组的85%~90%线匝 B.由机端向中性点的定子绕组的85%~90%线匝 C.100%的定子绕组线匝 D.由中性点向机端的定子绕组的50%线匝。 该题得分:0 正确答案:B 3.高频保护载波频率过低,如低于50kHz,其缺点是()。 A.受工频干扰大,加工设备制造困难 B.受高频干扰大 C.通道衰耗大 该题得分:1.0 正确答案:A 4.系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会()。 A.误动 B.拒动 C.正确动作 D.不定。 该题得分:1.0 正确答案:C 5.新安装或一、二次回路有变动的变压器差动保护,当被保护的变压器充电时应将差动保护()。 A.投入 B.退出 C.投入退出均可 D.视变压器情况而定。 该题得分:0 正确答案: A

6.按躲过负荷电流整定的线路过电流保护,在正常负荷电流下,由于电流互感器极性接反而可能误动的接线方式为()。 A.三相三继电器式完全星形接线 B.两相两继电器式不完全星形接线 C.两相三继电器式不完全星形接线 D.两相电流差式接线。 该题得分:1.0 正确答案:C 7.在正常负荷电流下,流过电流保护测量元件的电流,当()。 A.电流互感器接成星形时为Iph B.电流互感器接成三角形接线时为Iph C.电流互感器接成两相差接时为零 D.电流互感器接成三角形接线时为Iph。 该题得分:0 正确答案:B 8.利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应在保护的交流输入回路上()。 A.加装2次谐波滤过器 B.加装5次谐波滤过器 C.加装3次谐波滤过器 D.加装高次谐波滤过器。 该题得分:0 正确答案:C 9.发电机转子绕组两点接地对发电机的主要危害之一是()。 A.破坏了发电机气隙磁场的对称性,将引起发电机剧烈振动,同时无功功率出力降低 B.无功功率出力增加 C.转子电流被地分流,使流过转子绕组的电流减少 D.转子电流增加,致使转子绕组过电流。 该题得分:1.0 正确答案:A 10.如图所示系统为大接地电流系统,当k点发生金属性接地故障时,在M处流过 线路MN的3I0与M母线3U0的相位关系是()。 A.3I0超前M母线3U0约为1100 B. B.取决于线路MN的零序阻抗角 C. C.3I0滞后M母线3U0约为700 D. D.3I0滞后M母线3U0约为1100。

《电力系统继电保护》试题库 (第7套试卷) 答案

试卷7答案 一、填空题 1、金属性 2、相间短路、接地短路 3、方向阻抗继电器 4、瓦斯轻瓦斯重瓦斯跳闸 5、匝间相间不能 6、电流 7、流出 8、不正常状态发信号故障时跳闸 9、非周期 10、故障元件 11.螺管线圈式吸收衔铁式转动舌片式大于动作电流小于返回电流使返回系数小于1启动电流返回电流 返回电流/启动电流 12.接线和负荷性质 13.对地电容电流 14.接地的中性点的位置 15. 1.5 16.最大阻抗 17.最灵敏 18.正常无高频正常有高频移频 19.比较支路电流相位 20.当固定连接破坏时,保护会出现误动 二、选择题【每题2分,共20分】 1.B 2.A 3.B 4.D 5.A 6.B 7.C 8.A 9.A10.B 三、判断题【每题1分,共5分】 1.错 2.对 3.对 4.错 5.对 四、简答题 1.依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状态下的差异,可以构成哪些原理的保护?答:利用电力元件两端电流的差别,可以构成电流差动保护;利用电力元件两端电流相位的差别可以构成电流相位差动保护;利两侧功率方向的差别,可以构成纵联方向比较式保护;利用两侧测量阻抗的大小和方向的差别,可以构成纵联距离保护。 2.何为瞬时性故障,何谓永久性故障? 答:当故障发生并切除故障后,经过一定延时故障点绝缘强度恢复、故障点消失,若把断开的线路断路器再合上就能够恢复正常的供电,则称这类故障是瞬时性故障。如果故障不能自动消失,延时后故障点依然存在,则称这类故障是永久性故障。 3.变压器可能发生哪些故障和不正常运行状态?它们与线路相比有何异同?

答:变压器故障可以分为油箱外和油箱内两种故障,油箱外得故障主要是套管和引出线上发生相间短路和接地短路。油箱内的故障包括绕组的相间短路、接地短路、匝间短路以及铁芯的烧损等。 变压器的不正常运行状态主要有变压器外部短路引起的过电流、负荷长时间超过额定容量引起的过负荷、风扇故障或漏油等原因引起的冷却能力下降等。此外,对于中性点不接地运行的星形接线变压器,外部接地短路时有可能造成变压器中性点过电压,威胁变压的绝缘;大容量变压器在过电压或低频率等异常工况下会使变压器过励磁,引起铁芯和其他金属构件的过热。 油箱外故障与线路的故障基本相同,都包括单相接地故障、两相接地故障、两相不接地故障和三相故障几种形式,故障时也都会出现电压降低、电流增大等现象。油箱内故障要比线路故障复杂,除了包括相间故障和接地故障外,还包括匝间故障、铁芯故障等,电气量变化的特点也较为复杂。 4.发电机在运行中为什么?失磁对发电机的电力系统有哪些影响?对于失磁发电机什么时候才造成危害?为什么? 答:发电机运行中,由于励磁绕组故障、励磁回路开路、半导体励磁系统故障、灭磁开关误跳闸、自动调节历次系统故障以及误操作的原因都会引起励磁电流突然消失或下降到静稳及线所对应的励磁电流以下。 失磁对机组的影响: <1>造成转子槽楔、护环的接触面局部过热。 <2>引起定子端部过热。 <3>使定子绕组过电流。 <4>造成有功功率周期性摆动和机组振动等。 对系统的影响: <1>造成系统无功大量缺额、各点电压降低,甚至因电压崩溃而瓦解。 <2>引起机组或输电线路过电流,若机电保护动作,可导致大面积停电。 <3>引起相邻机组与系统之间或系统各部分之间失步。 对于失磁发电机只有在失步后才会造成对机组和系统的危害。由于出现滑差,在转子上产生差额电流,引起局部过热。此时吸取大量无功功率引起定子绕组过电流。异步运行时,将造成机组振动等。 五、计算题 1.解:过电流保护4的最大负荷电流为 4.max I =400+500+550=1450A 保护4的过电流定值为 .4 4.max ss rel set re K K I I K =ⅢⅢ=2.55A 时限为4t Ⅲ=max(1t Ⅲ, 2t Ⅲ,3t Ⅲ)+t ?=1.5s 2.解:1.元件阻抗计算 20.43012()0.44016() 11510.5%44.1()31.5 AB BC T Z Z Z =?=Ω=?=Ω=?=Ω3.答:(1)过电流保护动作值 ,灵敏度1.26<1.5;(2)低压过电流保护动作电流 ,动作电压,灵敏度2.36。

电力考试网继电保护技师题库第套

继电保护工-技师 试卷满分:100 一.单选题(每小题1.0分,共26.0分) 1.对于“掉牌未复归”小母线PM,正确的接线是使其()。 A.正常运行时带负电,信号继电器动作时带正电 B.正常运行时不带电,信号继电器动作时带负电 C.正常运行时不带电,信号继电器动作时带正电 D.正常运行时带正电,信号继电器动作时带负电。 该题得分:0 正确答案:A 2.由反应基波零序电压和利用三次谐波电压构成的100%定子接地保护,其基波零序电压元件的保护范围是()。 A.由中性点向机端的定子绕组的85%~90%线匝 B.由机端向中性点的定子绕组的85%~90%线匝 C.100%的定子绕组线匝 D.由中性点向机端的定子绕组的50%线匝。 该题得分:0 正确答案:B 3.高频保护载波频率过低,如低于50kHz,其缺点是()。 A.受工频干扰大,加工设备制造困难 B.受高频干扰大 C.通道衰耗大 该题得分:1.0 正确答案:A 4.系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会()。 A.误动 B.拒动 C.正确动作 D.不定。 该题得分:1.0 正确答案:C 5.新安装或一、二次回路有变动的变压器差动保护,当被保护的变压器充电时应将差动保护()。 A.投入 B.退出 C.投入退出均可 D.视变压器情况而定。 该题得分:0 正确答案:A 6.按躲过负荷电流整定的线路过电流保护,在正常负荷电流下,由于电流互感器极性接反而可能误动的接线方式为()。

A.三相三继电器式完全星形接线 B.两相两继电器式不完全星形接线 C.两相三继电器式不完全星形接线 D.两相电流差式接线。 该题得分:1.0 正确答案:C 7.在正常负荷电流下,流过电流保护测量元件的电流,当()。 A.电流互感器接成星形时为Iph B.电流互感器接成三角形接线时为Iph C.电流互感器接成两相差接时为零 D.电流互感器接成三角形接线时为Iph。 该题得分:0 正确答案:B 8.利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应在保护的交流输入回路上()。

继电保护中级工题库

继电保护中级工技能鉴定题库 1.何谓三段式电流保护?其各段是怎样获得动作选择性的? 答:由无时限电流速断、限时电流速断与定时限过电流保护组合而构成的一套保护装置,称为三段式电流保护。无时限电流速断保护是靠动作电流的整定获得选择性;时限电流速断和过电流保护是靠上、下级保护的动作电流和动作时间的配合获得选择性。 2.直流电路中,电流的频率、电感的感抗,电容的容抗各为多少? 答:在直流电路中,电流的频率为零,电感的感抗为零,电容的容抗为无穷大。 3.用接有备用电源自投装置低压起动元件的电压互感器时,应注意什么? 答:应先将自投装置退出运行,然后停无压起动回路的电压互感器,以防自投装置误动作。 4.安装及大修后的电力变压器,为什么在正式投入运行前要做冲击合闸试验?冲击几次? 答:新安装及大修后的电力变压器在正式投入运行前一定要做冲击合闸试验,这是为了检验变压器的绝缘强度和机械强度,校验差动保护躲过励磁涌流的性能。新安装的设备应冲击五次,大修后设备应冲击三次。 5.导体焊接中应留意哪些问题? 答:(1)应使用30W及以下的电烙铁 (2)应用镊子夹住所焊的晶体管脚 (3)焊接时间不能过长。 6.什么叫重合闸前加速?

答:重合闸前加速保护,是当线路上(包括相邻线路)发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性动作跳闸,而后借助重合闸来纠正,这种方式称为重合闸前加速。 7.BCH-2型和BCH-1型差动继电器的特性有什么不同? 答:BCH-2型和BCH-1型差动继电器中有短路线圈,其避越变压器厉磁涌流的性能优越。BCH-1型差动继电器中有制动线圈,对其避越外部故障时不平衡电流的性能优越。一般采用BCH-2,当外部故障电流过大而使保护灵敏度不够时,采用BCH-1。 8.安装或二次回路经变动后,变压器差动保护须做哪些工作后方可正式投运? 答:新安装或二次回路经变动后的差动保护,应在变压器充电时将差动保护投入运行,带负荷前将差动保护停用,带负荷后测量负荷电流相量和继电器的差电压,正确无误后,方可将差动保护正式投入运行。 9.向电流保护为什么要采用按相起动? 答:按相起动是为了防止在非故障相电流作用下使方向电流保护误动作。 10.继电保护装置定期检验可分为哪三种? 答:1)全部检验; 2)部分检验; 3)用装置进行断路器跳合闸试验; 11.35KV单侧电源线路应装设哪些相间短路保护? 答:应装设一段或两段式电流、电压速断保护和过电流保护,由几段线路串联的单侧电源线路,如上述保护不能满足速动性或灵敏性的要求时,速断保护可无选择地动作,但应利用自动重合来补救,此时速断保护应按躲开变压器低压侧短路整定。 12.继电保护装置补充检验可分为哪四种?

电力系统继电保护考试题

《电力系统继电保护》考试题 卷3(答案) 一、名词解释(1-6题每题1分,7-8题每题2分,共10分) 1.继电保护装置:就是指能反应电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 2.电力系统不正常运行状态:所有的等式约束条件均满足,部分的不等式约束条件不满足但又不是故障的电力系统工作状态。即可以理解为“电力系统与电力设备中的电流在设定的路径中流动,电力系统中某些电力设备的某些运行参数偏离规定范围。” 3.电流保护的接线方式:是指保护中电流继电器与电流互感器之间的连接方式。 4.距离保护:是反应故障点至保护安装地点之间的距离(或阻抗),并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。 5.输电线路纵联保护:是用某种通信通道将输电线端或各端(对于多端线路)的保护装置纵向连接起来,将各端的电气量(电流、功率方向等)传送到对端,将各端的电气量进行比较,以判断故障在本线路范围内还是在线路范围之外,从而决定是否切断被保护线路。理论上具有绝对的选择性。 6.完全电流差动:指的是将母线上的全部连接元件的电流按相均接入差动回路。决定母差动保护是否动作的电流量是动作电流和制动电流。 7.发电机逆功率:对于汽轮发电机,当主汽门误关闭或机炉保护动作关闭主汽门而出口断路器未跳闸时,发电机转为电动机运行,由输出有功功率变为从系统吸取有功功率,即称逆功率。 8.限时电流速断保护:由于有选择性的电流速断不能保护本线路的全长,可考虑增加一段新的保护,用来切除本线路上速断范围以外的故障,同时也能作为速断的后备,实际上就是它要能以较小的时限快速切除全线路范围以内的故障,所以称之为限时电流速断保护。 二、基础简答(每题5分,共30分) 1.电力系统运行状态的等式约束条件是什么?请写出等式。 答: 等式约束条件是由电能性质本身决定的。即系统发出的有功功率和无功功率应在任一时刻与系统的随机变化的负荷功率(包括传输损耗)相等 ∑P Gi- ∑P Lj - ∑△P S=0 ∑Q Gi- ∑Q Lj- ∑△Q S=0 P Gi、Q Gi分别为i个发电机或其他电源设备发出的有功和无功功率 P Lj、Q Lj分别为j个负荷使用的有功和无功功率 △P S、△Q S分别为电力系统中各种有功功率和无功功率损耗 2.电力系统对继电保护装置的基本要求有哪些? 答: (1)可靠性:包括安全性和信赖性,是对继电保护性能的最根本要求。安全性是要求继电保护在不需要它动作时可靠不动作,即不发生动作。信赖性是要求继电保护在规定的保护范围内发生了应该动作的故障时可靠动作,即不发生拒绝动作. (2)选择性:指保护装置动作时,在可能最小的区间内将故障从电力系统中断开,最大限度地保证系统中无故障部分仍能继续安全动作. (3)速动性:指尽可能快地切除故障,以减少设备及用户在大短路电流、低电压下运行的时间,降低

继电保护技师技能鉴定试题(第二版-最新版本)

继电保护技能鉴定题库(技师) 一、选择: 1、对于“掉牌未复归”小母线PM,正确的接线是使其( A)。(A)正常运行时带负电,信号继电器动作时带正电;(B)正常运行时不带电,信号继电器动作时带负电;(c)正常运行时不带电,信号继电器动作时带正电;(D)正常运行时带正电,信号继电器动作时带负电。 2、电磁式测量仪表,可以用来测量( C )。 (A)直流电;(B)交流电;(C)交、直流电;(D)高频电压。 3、如下图所示,RC移相电路输出电压u o 对输入电压u i 的 相移应( B )。 (A)大于90o;(B)小于90o;(C)等于90o;(D)等于180o。 4、CPU是按一定规律工作的,在计算机必须有一个( D )产生周期性变化的信号。 (A)运算器;(B)控制器;(C)寄存器;(D)时钟发生器。 5、在同一小接地电流系统中,所有出线均装设两相不完全星形接线的电流保护,但电流互感器不装在同名两相上,这样在发生不同线路两点接地短路时,两回线路保护均不动作的几率为( B )。 (A)l/3;(B)l/6;(C)1/2;(D)l。 6、可以存贮一位二进制数的电路是( C )。 (A)单稳态触发器;(B)无稳态触发器;(C)双稳态触发器;(D)多稳态触发器。 7、电力元件继电保护的选择性,除了决定于继电保护装置本身的性能外,还要求满足:由电源算起,愈靠近故障点的继电保护的故障起动值(A )。 (A)相对愈小,动作时间愈短;(B)相对愈大,动作时间愈短;(C)相对愈小,动作时间愈长;(D)相对愈大,动作时间愈长。 8、系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会( C )。(A)误动;(B)拒动;(C)正确动作;(D)不定。 9、在“四统一”综合重合闸中,判别接地故障的元件为( A )。 (A)阻抗元件;(B)负序电流元件;(C)零序电流元件;(D)普通电流元件。10、同杆并架线路,在一条线路两侧三相断路器跳闸后,存在( A )电流。 (A)潜供;(B)助增;(C)汲出;(D)零序。 11、晶体管保护中突变量起动回路通常采用( A)。(A)微分电路;(B)积分电路;(C)单稳电路;(D)零指示器。 12、按照部颁反措的要求,防止跳跃继电器的电流线圈与电压线圈间耐压水平应( B )。 (A)不低于2500V、2min的试验标准;(B)不低于1000V、1min的试验标准;(C)不低2500V、lmin的试验标准;(D)不低于1000V、2min的试验标准。 13、按照部颁反措要点要求,对于有两组跳闸线圈的断路器( A )。 (A)其每一跳闸回路应分别由专用的直流熔断器供电;(B)两组跳闸回路可共用一组直流熔断器供电;(C)其中一组由专用的直流熔断器供电,另一组可与一套主保护共用一组直流熔断器;(D)对直流熔断器无特殊要求。 14、功率方向继电器的转矩M=KU K I K cos( K ?+α),所 以继电器的动作带有方向性,它的动作围( C )。 (A)-(90o+α)>K ?>(90o-α);(B) K ?=90o-α;(C)-(90o+α)<K ?<(90o一α);(D) K ? =90o+α。 15、线路两侧的保护装置在发生短路时,其中的一侧保护装置先动作,等它动作跳闸后,另一侧保护装置才动作。这种情况称之为( B )。 (A)保护有死区;(B)保护相继动作;(C)保护不正确动作;(D)保护既存在相继动作又存在死区。 16、如果不考虑负荷电流和线路电阻,在大电流接地系统中发生接地短路时,下列说确的是( A )。 (A)零序电流超前零序电压90o;(B)零序电流落后零序电压90o;(C)零序电流与零序电压同相;(D)零序电流与零序电压反相。 17、采用-30o接线的方向阻抗继电器,在三相短路故障时,继电器端子上所感受的阻抗等于( B)。 (A)短路点至保护安装处的正序阻抗 ? 1 Z;(B)(3/2) j30 - 1 e ? Z;(C)(1/2) j30 - 1 e ? Z;(D)3 ? 1 Z。 18、检查微机型保护回路及整定值的正确性( C )。(A)可采用打印定值和键盘传动相结合的方法;(B)可采用检查VFC模数变换系统和键盘传动相结合的方法;(C)只

继电保护技师考试题库简答题(60题)

中等 4.试分析方向阻抗继电器消除各种类型故障的死区的方法。 答案要点:记忆回路和引入非故障相电压(或第三相电压);(1分)记忆回路在发生对称故障和不对称故障时的快速段保护中起作用;(1分)引入非故障相电压在发生不对称故障时的快速段保护和延时段保护中起作用。(2分) 中等 4.数字滤波与模拟滤波相比有何优点? 答:1.不存在元件特性的差异,一旦程序设计完成,每台装置的特性就完全一致。(1分)2.可靠性高,不存在元件老化、温度变化对滤波器特性的影响。(1分)3.灵活性高,只要改变算法或某些滤波系数即可实现滤波器特性的目的。(1分)4.不存在阻抗匹配的问题。(1分) 易 4.电流互感器10%误差不满足要求时,可采取哪些措施? 答:1.增大电缆截面。(1分)2.串接备用电流互感器使允许负载增大1倍。(1分)3.改用伏安特性较高的二次绕组。(1分)4.提高电流互感器的变比。 中 4.试说明数字滤波器的优点。答:滤波精度高:通过增加数值字长可很容易提高精度。(1分)可靠性高:滤波特性基本不受环境、温度的影响。滤波特性改变灵活方便:(1分)通过改变算法或系数,即可改变滤波特性。(1分)可用于时分复用:通过时分复用,一套滤波算法即可完成所有交流通道的滤波任务。(1分)中 4高频闭锁式纵联保护的收发讯机为什么要采用远方启动发信? 答:1.采用远方启动发信,可使值班运行人员检查高频通道时单独进行,而不必与对侧保护的运行人员同时联合检查通道。(2分)2.还有最主要的原因是为了保证在区外故障时,近故障侧(反方向侧)能确保启动发信,从而使二侧保护均收到高频闭锁信号而将保护闭锁起来。防止了高频闭锁式纵联保护在区外近故障侧因某种原因拒绝启动发信,远故障侧在测量到正方向故障停信后,因收不到闭锁信号而误动。(2分)中 4.试述自耦变压器有什么优缺 点? 答:优点:1.节省材料,造价 低。2.损耗少(包括铜损及铁 损)。3.重量轻,便于运输安装, 能扩大变压器的极限制造容量。 (2分) 缺点:1.自耦变压器由于原边 与副边之间除磁耦合外还有电 气直接耦合,增加保护配置的复 杂性。2.中性点绝缘水平低, 故中性点必须直接接地,增加系 统单相短路容量。3.使不同电 压的零序网络相连通,给零序保 护的配合带来困难(2分) 易 4.为什么发电机纵差保护对匝 间短路没有作用而变压器差动 保护对变压器各侧绕组匝间短 路有保护作用? 答:发电机同一相发生匝间短 路,虽然短路电流可以很大,但 差动继电器中无差流。(2分)而 变压器各侧绕组的匝间短路,通 过变压器铁心磁路的耦合,改变 了各侧电流的大小和相位,使变 压器差动保护对匝间短路有作 用。(2分) 中等 4.怎么样利用工作电压通过定 相的方法检查发电机同期回路 接线的正确性? 答:试验前有运行人员进行倒闸 操作,腾出发电厂升压变电所的 一条母线,然后合上发电机出口 开关的隔离刀闸和发电机出口 开关,直接将发电机升压后接至 该母线上。(2分)由于通过该母 线的电压互感器和发电机电压 互感器加至同期回路的两个电 压实际上都是发电机电压,因此 同期回路反映发电机和系统电 压的两只电压表的指示应基本 相同,组合式同步表的指针也应 指示在同期点上不动;否则,同 期回路的接线认为有错误。(2 分) 中 4.变压器零差保护相对于反映 相间短路的纵差保护来说有什 么优缺点? 答:1)、零差保护的不平衡电流 与空载合闸的励磁涌流、调压分 接头的调整无关;因此,其最小 动作电流小于纵差保护的最小 动作电流,灵敏度较高。(1分) 2)、零差保护所用电流互感器变 比完全一致,与变压器变比无 关;(1分) 3)、零差保护与变压器任一侧 断线的非全相运行方式无关;(1 分) 4)、由于零差保护反映的是零序 电流有名值,因而当其用于自藕 变压器时,在高压侧接地故障 时,灵敏度较底;(0.5分) 5)、由于组成零差保护的互感器 多,其汲出电流(互感器励磁电 流)较大,使灵敏度降低。(0.5 分) 难 4.什么叫传输衰耗?画图说明 如何进行单侧通道传输衰耗的 测试? 答:1)、传输衰耗是当信号接入 四端网络后输入端与输出端的 相对电平bt=10log(Pi/P0) Pi---输入功率,P0---输出功率 (1分) 2)、测试传输衰耗时,启动 高频收发信机在工作频率 下进行测试。测试接线图如 下:(1分) 计算式为:Zi=U1/I1 bt=10log(U1*I1/U22*400)dbm(1 分) 若无高频交流电流表,可在收发 信机出口处串一只R=5Ω左右小 电阻,用选频表测两端相对电平 Lr,换算成电流。由于测量时串 入一只电阻,将产生一定的附加 衰耗,但只要取的足够小,如R=5 Ω, 仅为通道阻抗的5%,所以可 以认为这个误差是允许的。(1 分) 中等 4.保护采用线路TV时应注意的 问题及解决方法是什么? 答:在线路合闸于故障时,在合 闸前后TV都无电压输出,姆欧 继电器的极化电压的记忆回路 将失去作用。为此在合闸时应使 姆欧继电器的特性改变为无方 向性(在阻抗平面上特性圆包围 原点)。(1分)在线路两相运行 时断开相电压很小(由健全相通 过静电和电磁耦合产生的),但 有零序电流存在,导致断开相的 接地距离继电器可能持续动作。 (1分)所以每相距离继电器都 应配有该相的电流元件,必须有 电流(定值很小,不会影响距离 元件的灵敏度)存在,该相距离 元件的动作才是有效的。(1分) 在故障相单相跳闸进入两相运 行时故障相上储存的能量,包括 该相并联电抗器中的电磁能,在 短路消失后不会立即释放完毕, 而会在线路电感、分布电容和电 抗器的电感间振荡以至逐渐衰 减,其振荡频率接近50Hz,衰减 时间常数相当长。所以两相运行 的保护最好不反映断开相的电 压。(1分) 中等 4.在零序电流保护的整定中,对 故障类型和故障方式的选择有 什么考虑? 答:零序电流保护的整定,应以 常见的故障类型和故障方式为 依据。 1)、只考虑单一设备的故障。对 两个及以上设备的重叠故障,可 视为稀有故障,不作为整定保护 的依据。(1分) 2)、只考虑常见的、在同一地点 发生单相接地或两相短路接地 的简单故障,不考虑多点同时短 路的复杂故障。(1分) 3)、要考虑相邻线路故障对侧断 路器先跳闸或单侧重合于故障 线路的情况,但不考虑相邻母线 故障中性点接地变压器先跳闸 的情况(母线故障时,应按规定, 保证母联断路器或分段断路器 先跳闸)。因为中性点接地变压 器先断开,会引起相邻线路的零 序故障电流突然增大,如果靠大 幅度提高线路零序电流保护瞬 时段定值来防止其越级跳闸,显 然会严重损害整个电网保护的 工作性能,所以必须靠母线保护 本身来防止接地变压器先跳闸。 (1分) 4)、对单相重合闸线路,应考虑 两相运行情况(分相操作断路器 的三相重合闸线路,原则上靠断 路器非全相保护防止出现两相 运行情况)。(0.5分) 5)、对三相重合闸线路,应考虑 断路器合闸三相不同期的情况。 (0.5分) 易 5.主变零序后备保护中零序过 流与放电间隙过流是否同时工 作?各在什么条件下起作用? 答:①两者不同时工作(1分) ②当变压器中性点接地运行时 零序过流保护起作用,间隙过流 应退出(1分)③当变压器中性 点不接地时,放电间隙过流起作 用,零序过流保护应退出(2分) 1

II职业技能鉴定继电保护工—中工

《继电保护工(第二版)》中级工试题 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共116题) 1. 单位时间内,电流所做的功称为()。 (A)电功率; (B)无功功率; (C)视在功率; (D)有功功率加无功功率。 答案:A 2. 导体对电流的阻力是()。 (A)电纳; (B)电阻; (C)西门子; (D)电抗。 答案:B 3. 在正弦交流纯电容电路中,下列各式,正确的是()。 (A)I=U C; (B); (C); (D)。 答案:A 4. 交流测量仪表所指示的读数是正弦量的()。 (A)有效值; (B)最大值; (C)平均值; (D)瞬时值。 答案:A

5. 在计算复杂电路的各种方法中,最基本的方法是()法。 (A)支路电流; (B)回路电流; (C)叠加原理; (D)戴维南原理。 答案:A 6. 对于一个电路(),利于回路电压法求解。 (A)支路数小于网孔数; (B)支路数小于节点数; (C)支路数等于节点数; (D)支路数大于网孔数。 答案:D 7. 电阻负载并联时功率与电阻关系是()。 (A)因为电流相等,所以功率与电阻成正比; (B)因为电流相等,所以功率与电阻成反比; (C)因为电压相等,所以功率与电阻大小成反比; (D)因为电压相等,所以功率与电阻大小成正比。 答案:C 8. 对称三相电源作星形连接,若已知U B=22060°,则U AB=()。 (A)220-150°; (B)220-150°; (C)220 150°; (D)220/-150°。 答案:A 9. 交流放大电路的输出端接有负载电阻R L时,在相同的输入电压作用下,

(全)继电保护模拟考试题库附答案

继电保护模拟考试 1、【判断题】变压器低电压起动的过电流保护,电压元件接在降压变压器低压侧母线电压互感器二次侧线电压,反应三相线电压升高时动作。(×) 2、【判断题】当通过电流继电器的电流大于动作电流时,继电器动作,动合触点闭合。(√) 3、【判断题】合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自己情况的安全生产规章制度。(×) 4、【判断题】工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。(×) 5、【判断题】低电压保护用于反应电动机供电电压降低。(√) 6、【判断题】当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源。(√) 7、【判断题】电动机运行时,电压互感器一次或二次发生断线时,低电压保护瞬时跳闸。(×) 8、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。(√)

9、【判断题】在二次回路中设备之间的所有连接线均需要标号,标号采用数字与文字组合,表明回路的性质与用途。(√) 10、【判断题】电动机堵转保护采用正序电流构成。(√) 11、【判断题】微机保护中将模拟量转换为数字量称为模数转换。(√) 12、【判断题】隔离开关是将电气设备与电源进行电气隔离或连接的设备。(√) 13、【判断题】按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各功能子系统通讯的方式称为集中式变电站自动化系统。(×) 14、【判断题】对于容量在400kVA及以上的并列运行变压器或企业中的重要变压器应装设纵差动保护。(×) 15、【判断题】定时限过电流保护在外部故障切除后应可靠返回。(√) 16、【判断题】备用电源自动投入装置动作时间应以负荷停电时间尽可能短为原则,这主要是考虑故障点的绝缘恢复时间。(×) 17、【判断题】变压器电流速断保护利用动作时间保证保护的选择性。(×) 18、【判断题】变压器励磁涌流中含有明显的非周期分量,波形偏向时间轴的一侧。(√) 19、【判断题】线路上发生线路倒杆等永久性故障,当使断路器重新合闸时保护将动作再次跳闸。(√)

《继电保护》电子版职业技能鉴定技师(第二版)题库

《继电保护》电子版职业技能鉴定技师(第二版) 题库 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共33题) 1、电磁式测量仪表,可以用来测量()。 (A)直流电; (B)交流电; (C)交、直流电; (D)高频电压。答案:C2、对于"掉牌未复归"小母线PM,正确的接线是使其()。 (A)正常运行时带负电,信号继电器动作时带正电; (B)正常运行时不带电,信号继电器动作时带负电; (C)正常运行时不带电,信号继电器动作时带正电; (D)正常运行时带正电,信号继 电器动作时带负电。答案:A3、如图A-2所示,RC移相电路输出电压uo对输入电压ui的相移应()。图A-2 (A)大于90; (B)小于90; (C)等于90; (D)等于180。答案:B4、 CPU是按一定 规律工作的,在计算机内必须有一个()产生周期性变化的信号。 (A)运算器; (B)控制器; (C)寄存器; (D)时钟发生器。答案:D5、在同一小接地电流系统中,所有出线均装设两相不完全 星形接线的电流保护,但电流互感器不装在同名两相上,这样在 发生不同线路两点接地短路时,两回线路保护均不动作的几率为()。

(A)1/3; (B)1/6; (C)1/2; (D)1。答案:B6、可以存储一位二进制数的电路是()。 (A)单稳态触发器; (B)无稳态触发器; (C)双稳态触发器; (D)多稳态触发器。答案:C7、电力元件继电保护的选择性,除了决定于继电保护装置本身的性能外,还要求满足:由电源算起,愈靠近故障点的继电保护的故障启动值()。 (A)相对愈小,动作时间愈短; (B)相对愈大,动作时间愈短; (C)相对愈小,动作时间愈长; (D)相对愈大,动作时间愈长。答案:A8、系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会()。 (A)误动; (B)拒动; (C)正确动作; (D)不定。答案:C9、利用电容器放电原理构成的自动重合闸充电时间过长的原因是()。 (A)充电电阻变小; (B)充电电阻变大; (C)重合闸的中间继电器动作电压过低; (D)充电回路中的指示灯已坏。答案:B 10、双母线差动保护的复合电压(U0,U1,U2)闭锁元件还要求闭锁每一断路器失灵保护,这一做法的原因是()。 (A)断路器失灵保护选择性能不好; (B)防止断路器失灵保护误动作; (C)断路器失灵保护原理不完善; (D)以上三种说法均正确。答案:B 11、按照反措要点要求,对于有两组跳闸线圈的断路器()。

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

鉴定题库-继电保护工技师题30%

1.>何谓高频保护的通道余量? 答案:当区外故障时,线路任一侧的收信机必须准确接收对侧发信机送来的高频信号,为此发 信机发出的高频信号,必须能补偿通道中的衰耗,并且应有一定的余量,以保证收信机可靠地工作,此余量称为通道余量。 2.>在数字电路中,正逻辑“1”表示低电位,“0”表示高电位。( ) 答案:× 3.>只要电压或电流的波形不是标准的正弦波,其中必定包含高次谐波。( ) 答案:√ 4.>在大接地电流系统中,变压器中性点接地的数量和变压器在系统中的位置,是经综合考虑变 压器的绝缘水平、降低接地短路电流、保证继电保护可靠动作等要求而决定的。( ) 答案:√ 5.>距离保护安装处分支与短路点所在分支连接处还有其他分支电源时,流经故障线路的电流, 大于流过保护安装处的电流,其增加部分称之为汲出电流。( ) 答案:× 6.>相差高频保护起动发信方式有:保护起动; 远方起动;手动起动。( ) 答案:√ 7.>高压输电线路的高频加工设备是指阻波器、耦合电容器、结合滤波器和高频电缆。( ) 答案:√ 8.>接入负载的四端网络的输入阻抗,等于输入端电压与电流之比,它与网络系数及负载有关。 ( ) 答案:√ 9.>综合重合闸中接地判别元件,一般由零序过电流或零序过电压继电器构成,它的作用是区别 出非对称接地短路故障。( ) 答案:√ 10.>高频保护通道的工作方式,可分为长期发信和故障时发信两种。( ) 答案:√ 11.>晶体管高频保护中,方波形成器的作用是将复合滤过器I K I · · +12输出的工频正弦波变成 工频方波,以控制发信机工作。( )

12.>在220kV双母线运行方式下,当任一母线故障,母线差动保护动作而母联断路器拒动时,母差保护将无法切除故障,这时需由断路器失灵保护或对侧线路保护来切除故障母线。( )答案:√ 二、选择题 1.>对于“掉牌未复归”小母线PM,正确的接线是使其( ) 。 (A)正常运行时带负电,信号继电器动作时带正电;(B)正常运行时不带电,信号继电器动作时带负电;(C)正常运行时不带电,信号继电器动作时带正电;(D)正常运行时带正电,信号继电器动作时带负电。 答案:A 2.>电磁式测量仪表,可以用来测量( )。 (A)直流电;(B)交流电;(C)交、直流电;(D)高频电压。 答案:C 3.>如图A-2所示,RC移相电路输出电压u o对输入电压u i的相移应( )。 图A-2 (A)大于90°;(B)小于90°;(C)等于90°;(D)等于180°。 答案:B 4.>CPU是按一定规律工作的,在计算机内必须有一个( ) 产生周期性变化的信号。 (A)运算器;(B)控制器;(C)寄存器;(D)时钟发生器。 答案:D 5.>在同一小接地电流系统中,所有出线均装设两相不完全星形接线的电流保护,但电流互感器不装在同名两相上,这样在发生不同线路两点接地短路时,两回线路保护均不动作的几率为( )。 (A)1/3;(B)1/6;(C)1/2;(D)1。 答案:B 6.>可以存贮一位二进制数的电路是( )。

[全考点]继电保护模拟考试题库.附答案

继电保护 1、【判断题】电流继电器在继电保护装置中作为测量和起动元件,反应电流增大超过定值而动作。(√) 2、【判断题】变压器纵差动保护或电流速断保护动作后跳开变压器各侧断路器。(√) 3、【判断题】变电站自动化系统按系统结构可分为主从式、分布式和分散式三种类型。(×) 4、【判断题】电力系统短路中发生单相短路的几率最大。(√) 5、【判断题】电流互感器一次绕组和二次绕组的极性通常采用加极性原则标注。(×) 6、【判断题】断路器控制回路中,操作电源电压为48V及以下称为弱电控制。(√) 7、【判断题】变压器电流速断保护的灵敏度按照保护安装处短路时的最大短路电流校验。(×) 8、【判断题】变电站有载调压变压器可以在带负载情况下切换分接头位置,改变变压器变比。(√)

9、【判断题】电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规,规程和制度。(×) 10、【判断题】电火花、电弧的温度很高,不仅能引起可燃物燃烧,还能使金属熔化、飞溅,构成危险的火源。(√) 11、【判断题】直流系统的绝缘监察主要是对地绝缘监视。(√) 12、【判断题】电流继电器在继电保护装置中作为测量和起动元件,反应电压增大超过定值而动作。(×) 13、【判断题】从屏背面看,屏内安装设备接线所需的各类端子排列,表明屏内设备连接与屏顶设备、屏外设备连接关系的图纸为端子排图。(√) 14、【判断题】变压器相间短路的后备保护作为变压器差动保护或电流速断保护和气体保护的后备保护。(√) 15、【判断题】微机保护硬件结构由数据采集系统、开关量输入/输出系统、软件算法组成。(×) 16、【判断题】电动机运行中被过热保护跳闸后,随着散热使积累热量减小到过热积累闭锁电动机再起动定值时,电动机禁止再起动回路解除,电动机可以再起动。(√) 17、【判断题】变电站主接线图一般用单线图表示。(√) 18、【判断题】继电保护动作时将故障部分切除,使非故障部分继续运行,停电范围尽可能小,这是指保护具有较好的可靠性。(×)

继电保护电子版职业技能鉴定技师第二版题库

电力职业技能鉴定考试 《继电保护工(第二版)》技师理论题库 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共33题) 电磁式测量仪表,可以用来测量()。 1. 直流电; (B)交流电; (C)交、直流电; (D)高频电压。 (A)答案:C 对于掉牌未复归小母线PM,正确的接线是使其()。 2. 正常运行时带负电,信号继电器动作时带正电; (B)正常运行时不带电,信号继电器动作时带(A)负电; (C)正常运行时不带电,信号继电器动作时带正电; (D)正常运行时带正电,信号继电器动作时带负电。 答案:A 如图A-2所示,RC移相电路输出电压u对输入电压u的相移应()。 3. io 图A-2 大于90°; (B)小于90°; (C)等于90°; (D)等于180°。 (A)答案:B CPU是按一定规律工作的,在计算机内必须有一个()产生周期性变化的信号。 4. 运算器; (B)控制器; (C)寄存器; (D)时钟发生器。 (A)答案:D 在同一小接地电流系统中,所有出线均装设两相不完全星形接线的电流保护,但电流互感器5. 不装在同名两相上,这样在发生不同线路两点接地短路时,两回线路保护均不动作的几率为()。1/3; (B)1/6; (C)1/2; (D)1。 (A)答案:B 可以存储一位二进制数的电路是()。 6. 单稳态触发器; (B)无稳态触发器; (C)双稳态触发器; (D)多稳态触发器。 (A)答案:C 电力元件继电保护的选择性,除了决定于继电保护装置本身的性能外,还要求满足:由电源7. 页39 共页1 第 算起,愈靠近故障点的继电保护的故障启动值()。 相对愈小,动作时间愈短; (B)相对愈大,动作时间愈短; (C)相对愈小,动作时间愈 (A)长; (D)相对愈大,动作时间愈长。 答案:A 系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会()。8. 误动; (B)拒动; (C)正确动作; (D)不定。 (A)答案:C 利用电容器放电原理构成的自动重合闸充电时间过长的原因是()。9. 充电电阻变小; (B)充电电阻变大; (C)重合闸的中间继电器动作电压过低; (D)充 (A)电回路中的指示灯已坏。 答案:B 双母线差动保护的复合电压(U,U,U)闭锁元件还要求闭锁每一断路器失灵保护,这10. 201