文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 移动通信偏远山区基站如何预防蓄电池组早期损坏并延长使用寿命-7964

移动通信偏远山区基站如何预防蓄电池组早期损坏并延长使用寿命-7964

移动通信偏远山区基站如何预防蓄电池组早期损坏并延长使用寿命-7964
移动通信偏远山区基站如何预防蓄电池组早期损坏并延长使用寿命-7964

移动通信偏远山区基站如何预防蓄电池组早期损坏并延长使用寿命

包静

(甘肃移动通信有限责任公司兰州分公司兰州 7300300)ABOUT THE MOBILE COMMUNICATION LAUNCHING STATION IN REMOTE MOUNTAIN AREA HOW TO PREVENT THE BATTERY UNITS TO DAMAGE BEFOREHAND AND TO LENGTHEN THE SERVICE LIFE

Bao Jing

(Gan Su mobile communication Co.LTD, LAN Zhou subsidiary, LAN Zhou 7300300) Abstract: The valvular sealed lead-battery maintenance difficulty and key point of the mobile communication launching station are in the remote mountain area. The question is that how to objectively realize in normal maintenance that each kind of insufficiency to the original maintenance methods will directly affect to the battery in the actual usage life. This article is on the analysis and discussion the reason for the accumulators of mobile communication launching station in faraway mountain area in normal maintenance why the service life shortens and proposes the correlated improvements online maintenance and the repair methods.

Key word: Breakdown mechanism Maintenance parameter Sulfuric acid salty Repair

摘要:移动通信基站阀控式密封铅酸蓄电池的维护难点和重点在偏远山区基站.如何在日常维护中客观认识到原有维护手段存在各种不足将直接关系到蓄电池在实际使用中的寿命问题。本文对移动通信偏远山区基站蓄电池日常维护中使用寿命缩短的原因进行分析和探讨,并在此提出相关的改进措施在线维护及修复方法。

关键词: 故障机理维护参数硫酸盐化修复

移动基站遍布城乡各区域,在偏远山区,蓄电池定期的良好维护,不仅可以节省大量大人力资源,在同时保障设备畅通并使蓄电池寿命延长,这不仅获得了可观的经济效益,还产生了良好的社会效益,在节省企业运行成本,提高用户感知度都起着重要作用。 在偏远山区市电的供给不足的情况下,客观上讲对基站阀控密封式铅酸蓄电池的使用维护是极大的考验,一方面检验出了阀控密封式铅酸蓄电池组在实际使用中的产品质量,另一方面为我们在不同供电条件下的基站阀控密封式铅酸蓄电池的使用维护积累了一定的维护经验.使我们清楚的认识到在偏远山区的地区阀控密封式铅酸蓄电池的维护管理非常重要,如果维护处理不及时将直接影响到阀控密封式铅酸蓄电池的使用寿命。现就兰州市郊县基站出现的电池故障为例。本文浅谈移动通信偏远山区基站如何预防蓄电池组早期损坏并延长使用寿命.

一.移动通信偏远山区基站蓄电池组损坏成因:

1. 偏远山区农电的供给不足移动基站经常大面积长时期频繁停电.

移动大部分基站都是根据各地域信号分布情况,尽量少盲区多覆盖面的情势下设立基站的,设在城镇内的基站由于电源供给情况较好,蓄电池也多属存在于短时应急长时浮充状态。但在乡镇、村落设立的基站由于电源供给情况较差,蓄电池时常存在于频繁放电、深放电、过

放电状态下。

不管移动通信基站是设立在城镇、乡镇、农村,但都有一个共同问题那就是一旦停电,蓄电池就承担起全部电源供给任务,对于停电较长的情况发生,蓄电池就工作在深放电或过放电状态下,对于长期多时停电的地域尤甚。在这种状态下也采取同样的浮充参数,则蓄电池循环一定次数后则端电压降低,硫化现象出现,电池极化失水,更加硫化,活性物质变质.

根据蓄电池的双硫酸盐化论,蓄电池在每次放电后,正负极板的不同活性物质均转变为硫酸铅,充电后各自还原回不同的活性物质。而经常过放电、小电流深放电、低温大电流放电、补充电不及时、充电不充足、酸液密度过高、电池内部缺水、长期搁置时,极板表面的硫酸铅堆积过量且在电解液中溶解,呈饱和状态,这些硫酸铅微粒在温度、酸浓度的波动下,重新结晶析出在极板表面。由于多晶体系倾向于减小其表面自由能的结果,重组析出后的结晶呈增大、增厚趋势。由于硫酸铅是难溶电解质,重组后的结晶体其比表面积减小,在电解液中的溶解度和溶解速度降低。硫酸铅附着在极板表面和微孔中阻碍了电池的正常扩散反映,且硫酸铅电导不良阻值大,致使电池在正常的充电中欧姆极化、浓差极化增大,充电接受率降低,在活性物质尚未充分转化时已达极化电压产生水分解,电池迅速升温使充电不能继续下去进而活性物质转化不完全,我们通过连续三年对兰州市郊县地区频繁停电基站蓄电池普测结果分析,蓄电池硫化成为移动通信偏远山区基站容量降低和寿命缩短主要原因.

2. 偏远山区移动基站使用环境较恶劣。特别在山区一年中春、夏、秋、冬四季温差变化很大,加上由于供电质量较差造成空调频繁出现故障,无法正常工作,使基站室内温度偏高和偏低从而降低了蓄电池使用寿命。

尽管今天铅酸蓄电池在结构设计与使用原材料方面比过去有了很大的改进,性能有了相当大的提高,许多设计和用料精良的免维护铅酸蓄电池浮充使用的理论寿命为15~20年以上,但真正能在使用中达到如此寿命的电池恐怕是少之又少。究其原因,我们认为主要有以下几个方面。

厂家提供的铅酸蓄电池保证使用寿命的技术指标是在环境温度为25℃下给出的。由于单体铅酸蓄电池电压具有温度每上升1℃下降约4mv的特性,那么一个由24个单体电池串联组成的48V蓄电池,25℃时的浮充电压为54V;当环境温度降为0℃时,浮充电压应为55.6V;当环境温度升至40℃时,浮充电压应为53.5V。同时铅酸蓄电池还有一个特性,当环境温度一定,充电电压比要求的电压高100mv,充电电流将增大数倍。

当环境温度偏离标准温度而升高时,将使电池水份散失,加大了电液浓度;其次,电池温度高会加速合金腐蚀速度,长期处于这一环境中的电池板栅可因之而穿孔损坏,易使活性物质附着减弱而脱落。由此看出,环境温度的升高,虽使容量有所增加,但高温又使电池板栅腐蚀剧增,严重地阻碍着电极反应,降低了容量的增加。从而造成蓄电池正极板腐蚀速率加剧、极

板变形膨胀、电池外壳鼓胀甚至开裂等,最后导致电池容量快速下降,电池寿命缩短,根据相关资料表明,当环境温度超过25℃时,每升高10℃,电池使用寿命将缩短1/2。

当充电电压比要求电压低100mv时,又将使电池充电不足,也会导致电池损坏。另外铅酸蓄电池的容量也和温度有关,大约是温度每降低1℃,容量将下降1%,所以厂家要求铅酸蓄电池的使用者在夏天电池放出额定容量的50%后,冬天放出25%后就应及时充电。

显然,日常使用中的移动通信基站蓄电池组不可能长期处在25℃的环境中,一日中尚有早、中、晚的温差变化,更何况一年中还有春、夏、秋、冬四季更大的温差,因此目前移动基站使开关电源蓄电池维护参数按照电池厂家提供数据进行日常维护,是无法达到蓄电池补充充电所需要满足的严格技术要求的。纵观过去所采用的这些对蓄电池充电的方法 ,我们不难看出,其技术是不能够满足移动基站日常维护要求,势必直接影响铅酸蓄电池的使用寿命.

3.偏远山区移动基站用电量也较少,一般只有10-20A左右,有的只有几A,最大也不超过50A。开关电源设置不合理小电流放电时没有控制放电深度,造成蓄电池组经常深放电。硫化现象出现导致蓄电池的极板上形成粗大、难溶解、导电性差的硫酸铅,堵塞极板的微孔,妨碍电解液的渗透作用,使极板内部的活性物质不能很好地参加化学反应,导致容量下降,内阻增加。

二.移动通信偏远山区基站如何预防蓄电池组早期损坏并对落后电池进行修复

移动通信基站多数处于野外的基站,其供电是难以保证都是采用一、二类电源的,这样,电池的可靠性问题尤其严重。相同的电池,在不同的设备条件、不同的使用条件和不同维护条件下使用寿命相差很大。这就需要在设备条件、使用条件和维护条件上寻找其差异。下面就偏远山区基站蓄电池组如何维护谈谈我的看法。

1.环境温度变化比较大的偏远山区移动通信基站日常维护方法.

移动通信基站在-15~40℃环境温度下蓄电池放电,由于电池系统浮充电压值受温度影响较大,因此应根据电池系统使用中环境温度变化而及时修正系统的充电电压值。一般每年可设定调整4-6次。调整的标准为:

*环境温度每升高1℃时.

厂家及维护规程规定值为降低浮充电压0.003V/单体。实际调整为0.005-0.007V/单体

*环境温度每降低1℃时.

厂家及维护规程规定值为降低浮充电压0.003V/单体。实际调整为0.005-0.007V V/单体蓄电池的容量,随着环境温度的升高而变大。但温度升高要有限,温度过高易使正极板弯曲和负极板容量减小,蓄电池局部放电增加,极板硫酸化也增加。同时,由于阀控式铅酸蓄电池都采用贫液设计,温度升高也使蓄电池失水增加,电解液干涸,内阻增加,造成电池容量下降,使用寿命缩短。因此适当降低浮充充电电压值,减小浮充电流,对电池容量不受影响。当

环境温度低于25℃时,蓄电池的容量较其额定容量要相应地减少。电池温度系数与放电小时率密切相关。当放电小时率<1时,取α=0.01/℃。即此时相对于25℃的环境温度,每升高1℃,蓄电池放出的容量较额定容量约多1%。

当电池运行环境温度降低时(20℃以下),由于电池内正极板上的二氧化铅形成的电位与析氧电位之差降低,负极板上析氢电位与硫酸铅还原电位之差降低,使电池充电效率降低,电池容量下降。电池内硫酸铅的溶解度与溶解速度降低,电解液浓差极化增大,同时由电解液电阻率变化引起电池内阻增大,因此要求在低温条件下要有较高的充电电压,才能满足充电要求。否则会造成充电不足现象.

浮充电压取得太低,会造成浮充电流急剧减小,相对充电时间就会延长,如果负载变动的间隔时间短于电池短期内充足电所需的时间,于是电池就会充电不足,电池的放电容量会越来越小,同时,浮充电压太低时电池极板内部的硫酸铅不能充分化合成PbO2和Pb,长期下去,硫酸铅会变成粗结晶的二硫酸铅Pb(SO4)2,最后无法转化为PbO2和Pb,即电极出现硫酸盐化。因此适当提高温补的电压值,并降低相应的充电电流值并对蓄电池浮充电压值的选取上,在25° C时应略比平均值高一些。这样浮充电压值既在允许范围内,又避免由于温度变化后开关电源设备没有及时修正补偿电压而造成蓄电池系统欠充电的现象发生。对于长时间处于低温环境工作的蓄电池由过去开关电源蓄电池维护自动管理改为手动管理.根据实际情况及时调整充电参数.我们通过三年对兰州地区郊县基站维护基本上解决了由于环境温度造成蓄电池容量下降问题.

2.偏远山区移动基站经常频繁停电蓄电池组日常维护方法.

第一,必须合理选择浮充电压。各种阀控蓄电池浮充电压不尽相同,在理论上需要浮充电压产生的电流是以达到补偿自放电电量以及单放电电量,和维持氧循环需要。但应该根据基站地域电力供给情况,适当采取较高浮充电压。对于突发停电时间较长问题的基站,应适当对蓄电池组采取过充电补救措施,以避免蓄电池的硫化现象出现。但在实际工作中还需根据电池组工作年限及地区停电频次和各种情况来定,需考虑电池结构状态,正极极栅腐蚀速率,电池内气体的排放,通信设备在浮充基础电压的要求等。有些长时间电池放电后需长时间补充能量,则临时需调高浮充电压0.3v-0.5v,对一些频繁停电的基站需经常靠油机发电补充电,故需提高浮充电压(比平常)0.2~0.6v和均充电压0.2~0.3v(不能超过极限高压),并经常去检查设备的状况,调节浮充电压和均充电压,正常根据理论来讲,采用pb-Sb极栅电池的浮充电压取值相应比其它减少,以降低水的损耗,所以一般浮充电压设备为2.25v~2.28v/只,均充电压设备为2.30v~2.35v/只,同时充电最大限流值为0.1-0.175C10A,充电初始电流过大,对电池损害较大,当电池失水较多时往往热失控就发生在放电过后的充电过程中,因此,充电最大电流应掌握到0.1-0.130C10A为好。

第二,应每月根据停电频次有针对性检查基站每只电池端电压,如果端电压差>0.1-0.2v,或浮充电压差>0.05v/单体,必须手动均充补充电, 这是因为对于均充电方式用限流值来自动判断均充电开关电源设备,往往在均充电状态结束后电池系统还不能充足容量。这是因为电池浮充电流标准为每安时小于2mA,而均充电电流值目前尚无标准值。一般是到均充电后期电流值需减少到最小并保持3-5小时不变后,才能认为均充电结束。但由于充电设备是靠限流值或限时来关闭均充电状态,所以当蓄电池充电电流或充电时间达到某一人为限定值时,充电设备均充电开关关断,均充电即结束,并不能使充电电流保持3-5小时不变,所以电池尚未充足的容量,必须要靠浮充去完成。因此这时必须手动调整均浮充电压值在标准值之上,才能逐渐充足容量,否则每次放电后都不能充足容量。长此以往对蓄电池会造成欠充电,使电池容量受到损失。

第三,充分利用动力环境监控系统用于偏远基站维护,基站动力环境监控系统是保证基站配套设备在无人值守条件下,正常运行的远端在线重要监测工具,是保障远端电源系统稳定、可靠地运行基础。利用监控系统可早期发现电池故障,特别是在市电极不稳定情况下尤其重要。对一些不能按要求自动检测电池的放电情况对电池进行均浮充转换的开关电源,应按要求在监控中心进行远端手动遥控开关整流电源对电池均充。在市电恢复正常后开关整流电源不能对电池进行均充,维护人员要根据电池的放电情况(放出实际容量), 在远端通过动力环境监控系统及时调整开关电源设备对电池的充电电流及均浮充转换,,在监控中心进行远端手动遥控开关整流电源对电池均充。

第四,对于移动通信基站蓄电池小电流放电, 例我们兰州郊县榆中地区马坡基站,原基站所配置二组200AH蓄电池由于维护参数设置不合理长期小电流放电,亏损严重.我们首先重新规划设计蓄电池组容量.并不是容量越大越好. 根据当地的市电动态如何,当地市电一般一月停1-3次,停电时间最长为5-10小时,春秋季节时最多停2天,不超过48小时,且随时有人员带5匹油机发电机组从榆中县城出发维修,故设计放电量为10小时,基站直流用电量为15-17A,有传输设备,机房内装有空调,根据标准温度20-25℃,C=TI=10×20=200AH,故设一组电池组200AH,电池只数为24只,到目前为止已运行二年,蓄电池放电时间平均为9-10小时,电池组检查质量良好,无基站退服事故,随着动力环境集中监控的建立,电池组观察更方便。若遇特殊气候,维修人员用小型油机输出可直接挂上开关电源另一路交流输入,来保障通信。

对于有些地方由于交通不方便,较难抢修等困难偏远基站,用电量也较少,一般只有10-20A 左右,蓄电池组设计方案为终容量的10小时供电,即C=20×10=200AH,可配200AH电池组二组,但必须严格控制蓄电池放电深度.蓄电池放电15-20小时后即行切断(不管蓄电池欠压保护设置电压是否到了设定值)。

3. 偏远山区移动基站对已出现落后蓄电池组维护及修复方法.

偏远山区移动基站蓄电池时常存在于频繁放电、深放电、过放电状态下和使用环境较恶劣。不可避免会出现落后蓄电池.导致蓄电池落后的因素很多,大体分7种,即极板膨胀、极板腐蚀、极板钝化、有效物质脱落、电解液干涸、极板短路、极板硫化。前4种是不可修复的,后3种足可修复的。其中极板硫化导致蓄电池落后因素占的比例最大,高达90%。所以,对于容量为额定容量的40%~80%落后电池修复的成功率比较高,根据我们对兰州郊县基站三年的维护发现,大部分落后蓄电池的主要是极板硫酸化,并经过多次试验表明,在线修复率高达95%以上。

何为硫化,蓄电池内部极板的表面上附着一层白色坚硬的结晶体,充电后依旧不能剥离极板表面转化为活性物质的硫酸铅,这就是硫酸盐化,简称为“硫化”。

3.1如何防止电池产生硫化

极板硫酸化现象:

①正常放电时,个别电池容量明显低于其它多数电池;

②充电电压上升很快,可达2.8v以上,放电短时间就下降至1.8v以下,原因:

电池内阻增大,充电较未硫化前电压提前到达充电终止电压,电流越大越明显。酸液密度低于正常值。放电容量下降,放电电流越大容量下降越明显。充电时有产生气泡,充电温升增快,严重时可导致充不进电。

③充电过程中析气早,原因:

A.经常过放,使pbso4深入活性物质内部,极板变硬,堵塞活性物质空隙,使正常充电反应难以进行,只进行水的分解;

B.浮充电压过低,使充电状活性物质长期得不到恢复;

C.缺乏定期补充,长期充电不足;

D.长期过充,造成水的挥发,H2SO4密度增高,使端电压偏高,误以为充电完毕,造成充电不足,此种情况常使自动充电或开关电源误动作;

解决方法:

1.对于容量为额定容量的70%~80%落后电池轻微硫化不太严重,可适当提高充电限流值采用均充方法解决,也可采用大电流5h率以内电流,对电池充电至稍过充状态控制液温不超过40度为宜,然后放电30%,如此反复数次可减轻和消除硫化现象。;

2.对于容量为额定容量的40%~60%落后电池相对硫化严重电池,可以先将电池放电,即向电池中加蒸馏水稀释电解液,以提高硫酸铅的溶解度。采用20h率以下的小电流长时间充电以降低欧姆极化延缓水分解电压的提早出现,最终使硫化现象在溶解和转化为活性物质中逐渐减轻或消除。并在液温不超过20℃~40℃的范围内较长时间充电,最后在充足电情况下调整电池内电解液密度至标准溶液浓度,一般硫化现象可解除。

3.对于容量为额定容量的20%~40%落后电池硫化较严重,硫化电池修复需要采取离

线手段单独进行修复。首先需排除极板短路,电解液干枯极板变形膨胀、电池外壳鼓胀蓄电池.采用小电流长时间均充方法,I20-30恒流充至2.35-2.38v/单体,停1-2小时,再用C10-20的1/4电流恒流充至2.4v/单体,停2小时,反复上述过程2-3次,连续几昼夜直至正常。

通过以上过充电可以恢复电池正负极板的活性物质利用率,但是,过充电往往会形成比较强烈的副反应。这些副反应主要表现为大量失水和析气过程中对正极板的冲刷而导致正极板软化。目前多少人看到了提高活性物质利用率这个效果,而无法实现即实现过充电修复,又不损伤电池正极板。由于随着冲入电量的增加,电解液的浓度增加,产生的电化学电动势与充电电动势反向,为了抵消这个反向电动势而保持充电电流,就必须提高充电电压。而拿出极化说优于离子扩散的的速度远远落后与电子的运动速度,电化学极化过程形成,靠近极板的硫酸浓度高,远离极板的硫酸浓度低,产生电化学电压的是靠近极板的硫酸浓度,所以会形成俗称的“虚电”停止充电以后随着登记员硫酸扩散,靠近极板的硫酸浓度会降低,电化学形成的电压也降低。

如何利用过充电提高活性物质利用率,而减少电池的析气对正极板的冲刷和失水呢?我们通过兰州郊县地区三年维护经验得知,其最简单的方法就是在小电流的状态下,提高充电电压。从电化学的教科书中都可以查到,如果充电电流低于5%C,氧循环开始增加,如果低于1%C电流充电,氧循环电流会大于副反应电流,如果充电电流在0.1%C,产生的氧气可以实现完全复合,这样实现不失水,也不冲刷正极板。而0.1%的充电电流,与电池自放电电流接近了,一些旧电池的自放电会增加,这样,0.1%C的电流充电,会被电池的自放电所吸收。这样,在电池外部就无法判断0.1%C的充电电流是否用于过充电。如果采用依据电池充电电压的方法判断,同时变流充电的方法,可以实现这个目的。

3.2防止电池反极。电池反极是在一组电池放电时某个电池已放电至零后,仍放电,而其它电池对它进行反向充电出现的,如果发觉整组电压下降很快,应检查电池是否有反极现象,它的危害为一只反极,损失4v,当发现有电池反极现象时,应对电池单独进行均充,电流小于0.1-0.12C20,24小时如能充回来,即做小电流放电试验,如未能达到正常容量,再用正常充电,正常放电率放电,反复几次,最后作一次性放电,容量大于90%,充满电压后才能投入正常使用。

3.3,如果放电时发现压降过大下降过快,电池压降超过1v以上,则应检查电池电压,除反极以外,是否还有个别电池电压滞后,连接处是否有松动,连接处氧化是否严重,导致工作不正常,应进行纠正。

特别要注意是基站蓄电池组每次放电后及时补充电且要充足电,尤其是大电流放电后一定要及时补充电。在小电流放电时尽量控制放电深度,小电流深放电产生的硫酸铅过于致密,放电后充电采取小电流长时间。对于低温大电流放电后,要采取多充电量百分之三十来恢复容量。

阀控铅酸蓄电池故障机理是非常复杂的,引起阀控铅酸蓄电池早期故障的原因是多种多样的,由前面的分析可知,阀控铅酸蓄电池各种故障的结果都会影响电池的状态。如何延长蓄电池供电时间和使用寿命,提高资源的利用率,目前是移动基站蓄电池维护共同关注的焦点,热点问题,因此本文仅从电池的几个常规维护手段方法分析在偏远山区移动基站日常维护中应避免使用原有维护手段。但铅酸蓄电池的修复技术带来的效益是毋庸置疑的。不仅可以提高劳动生产率,而且可以节省成本,使企业多快好省的发展。

参考文献

[1]YD5040-97 通信电源设备安装设计规范.北京:北京邮电大学出版社,1997

[2]YD/T799-2002 通信用阀控式密封铅酸蓄电池.北京:人民邮电出版社,2002

[3]宋清山. 组合形式对Cd-Ni蓄电池组寿命的影响. 电池工业,2003,6(45)

[4]吴宇平、万春荣、姜长印.锂离子二次电池. 化学工业出版社,2002

[5]曹楚南、张鉴清.电化学阻抗谱导论. 科学出版社,2002

科技服务工作的管理及创收分配办法

科技服务工作的管理及创收分配办法 为进一步发挥学校人才、技术优势,提高全院教职员工参与科技服务活动的积极性。促进我院科技服务工作的发展,改善学院的办学、科研条件,更好地为社会主义经济建设服务,特制定如下管理与创收分配办法。 一、管理办法: ⒈科技服务的主要内容为:横向科技技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务(含非学历证书的技术培训)等符合上级主管部门规定的可从事的科技服务活动。 ⒉学院所有科技服务合同一律到学院科技工作主管部门登记立项、编号,财务部门据此编号进行建帐,实行统一归口管理(见附件1)。 ⒊各种科技服务项目均应签订有关合同,该合同院内保留三份,任务接受部门(包括系、信息中心、处室等),科技主管部门、财务部门各执一份。 ⒋科技工作主管部门负责检查项目的完成进度和合同执行情况,协助解决项目进程中的有关问题。 5.项目的完成以院财务部门结算工作结束为准,项目完成后才可进行创收分配。此前只能预支必要的项目支出。 二、创收分配方法: ⒈创收金额的核定: 科技服务的创收金额(毛收入)=项目合同金额-项目专用设备购置费和主材购置费-学院资源占用显性成本-以合同形式出现的外单位协作费和鉴定费-税金 ⒉创收金额的分配: ⑴非培训类科技服务:创收金额扣除3%的中介费和5%的管理费(交学院),余下部分学院与部门按2:8分成(即学院提成20%,部门留80%)。 ⑵技术培训类:创收金额扣除3%的中介费,5%的管理费,余下部分学院与部门按4:6分成。 ⒊各部门在所得费用中包干使用。部门应留出包干费中的10%作为部门科技发展基金,该基金使用权归各部门。 ⒋上述创收金中转入校基金部分的数额,60%转作奖励福利基金,30%作校发展基金,10%作科技主管部门开发基金。 5.科技主管部门开发基金的用途与管理: ⑴用作科技主管部门日常办公费、业务费及其它必需的开支。 ⑵用作对外业务往来活动费。 ⑶上述费用开支每年由科技主管部门提出预算,经分管院长审批后,报院财务部门备案,由科技主管部门掌握使用。 6.创收分配的支付程序:先由承接项目负责人(或部门)经科技主管部门核定分配比例,再由院财务部门进行结算,然后再到科技主管部门核准、清项,经主管院长批准后由财务部门支付清帐。 三、本院各部门及所有专职教师或工作人员从事的科技服务项目必须按上述有关规定归口管理,对于未归口管理的项目,学校将不承认项目成果的一切待遇。 为了推动我校科技服务工作的顺利起步,经院长办公会议研究决定,凡2005年12月31日前在本校科技主管部门登记立项的所有科技服务项目,实行“学校免提成”的优惠政策(显性成本除外)。

基站空调维护作业指导

基站空调维护作业指导 由于基站空调需要在无人值守、外界环境恶劣等条件下长时间运转,为能更好的保障基站内通讯设备的正常运转,日常的维护与保养就显得尤为重要,其内容主要包括风循环系统、电气系统、制冷系统三个方面,具体祥述如下:! 第一部分:风循环系统 1、检查过滤网是否脏堵 检查周期:一般情况下,在使用季节,定期对过滤网进行清理,环境恶劣时视实际情况适而定。 打开室内机进风格栅,抽出过滤网,用清水冲洗干净后晾干,或者用刷子等工具将过滤网上的灰尘清除,完毕后装好即可。 2、检查室外机冷凝器上是否脏堵影响换热 检查周期:定期检查冷凝器表面的灰尘附着情况。环境恶劣时视实际情况适而定。 操作步骤:如果冷凝器表面灰尘附着较多,可用软毛刷沿垂直方向清理杂物,也可以用中性洗涤剂稀释后辅助清理,清理过程中避免毛刷平行方向移动以免造把翅片刮倒或割破手,也可以使用高压水枪对冷凝器冲洗,但避免水压过高对翅片造成损伤; 第二部分:电气系统 1、检查空调输入电压、运转电流是否正常 检查周期:定期对空调进行维修保养时同时检测空调的输入电压、运转电流。 操作步骤:测量输入电压是否在国家标准范围内,如过高或过低,要与使用方协调,采取一定的补救措施,防止因此而造成设备的损坏。 测量运转电流是否在额定范围内(须以电源电压为额定电压为前提),如在电源电压正常的情况下出现电流偏大或偏小,说明空调存在故障,需对制冷系统和通风系统同时进行检查以确定故障点并予以排除。 2、检查电源、配电各部件、接线端子是否牢固; 检查周期:定期检查配电箱、电源插座、空气开关、空调供电电路及其室内

外机的接线柱和接线端子是否有发热、打火、烧焦等不安全隐患。 3、检查空调电源线、室内外连接线有无破损、老化龟裂现象; 维护周期:定期检查各电源连接线是否有破损现象; 操作步骤:仔细检查电气连接线是否有破损迹象,查阅基站记录空调是否有异常跳闸记录,用兆欧表表笔一端接空调电线接线端,一端接地线或空调金属裸露部分(如铜管),测量绝缘阻值是否在3兆欧以上,如果测量阻值小于3兆欧或无阻值,说明线路中已有短路地方,断开内外机连接线,分别对内外机及连接线进行检测确定故障点并予以排除。要特别注意不要用大于500V的绝缘摇表。否则会损坏压缩机。 4、检查易损电器元件的好坏 维护周期:定期检查各异损电器元器件,防止因器件老化造成设备损坏。 操作步骤:易损电器元件主要指风扇电机、压缩机、风机电容等。根据不同电器元件的特性,及时发现存在的隐患。 第三部分:制冷系统 1、检查空调进出风口温度差是否正常 检查周期:定期维护保养时 测量方法:在空调器系统运转平衡后(大约30分钟后),将空调风速设置到“高速”档,将温度计分别放在距离空调进出风口附近的位置,待温度计读数稳定后锁定数据,如果温度差小于标准,则说明空调制冷效果差,需检查空调制冷剂是否充足或过量、室外机散热是否正常;如温差过于大,则需检查制冷剂是否充足、室内机通风是否正常。 空调在制冷模式下,其进风口和出风口之间的温度差要达到9-13℃以上。 2、测量空调的运转、平衡压力 以R22制冷剂为例,我们要检测蒸发压力(俗称“低压”),常温下(17-43℃)为0.4-0.6MPa;冷凝压力(俗称“高压”)常温下为1.8-2.3MPa; 平衡压力常温下一般为0.8-1.1MPa。 检查周期:定期维护时检查 操作步骤:在空调运转状态下,拆下空调低压检修口密封螺帽,将加液管一端与压力表连接,另外一端带顶针的接头快速与检修口连接,连接过程要迅速以

某新建移动通信基站技术的应用探讨

某新建移动通信基站技术的应用探讨 发表时间:2018-07-23T10:42:26.697Z 来源:《基层建设》2018年第18期作者:丁群清 [导读] 摘要:随着社会主义经济的飞速发展,人们对于移动通信基站技术提出了越来越多的要求,这对于相关的管理人员以及科研工作者即是挑战,更是机遇。 广东和新科技有限公司 510640 摘要:随着社会主义经济的飞速发展,人们对于移动通信基站技术提出了越来越多的要求,这对于相关的管理人员以及科研工作者即是挑战,更是机遇。本文主要是对于某新建移动通信基站技术的应用进行更加深层次的探讨以及分析。希望能够提出一定的建设性意见,保证其能够得到可持续发展。 关键词:移动通信铁塔;基站设计;共址建设;天线设计 一、引言 对于新建移动通信基站技术的应用来说,国内外对其相关的研究还是有一定的基础的,但是在对其研究的过程之中还是有一定的不足之处,例如管理部门层面并没有对其进行十分高度的重视力度,导致相关的科研资金并没有到位,使得相应的情况没有能够得到更好的进行。而且这个方面的科研工作者的数量对于我国现有的科技力量来说并不是十分的充分,就需要相关的管理人员以及职业工作者在平时的管理工作之中认真负责,不断地将自我的创新意识以及管理意识所进行提升,所以相关的科研工作者以及管理人员应该这两个主要的研究方向及角度所进行。 只有这样才能帮助绝大一部分的科研工作者对于分析新建移动通信基站技术的应用的越来越准确,充分地保证对其的研究能够更好更快的进行下去。在新理论研究建立之后,应当立即对技术人员进行知识的普及以及技术上的讲解,让员工在第一时间内知道如何进行日后的研究工作,同时还要进行人员的扩充,对人才进行储备工作,可以进行岗位培训,选择最适合的人来进行任职,并且在管理制度上进行激励,使员工在工作当中增加动力,应当将优化人员配置提上日程,使工作能够更好更快的进行开展。 可像其他的成熟企业进行学习,对于人员的技术要求职位选拔以及岗位合理分配的原则等,成熟的企业一般在人才培养方面进行多次的尝试实施,总结了多种经验,而经验正是我们目前所缺少的,所以我们可以向他人进行借鉴,然后在应用当中慢慢总结出适合自己发展的方法。人们对于事情通常会以小处着手,但是很多时候也需要放眼于高处,在同一个平台和不同的平台能带来的资源和知识是不同的,所以企业也应当对自己有一个全新的定位,不要局限于此,不要将目标全部放在技术人员的身上,对于自身也要进行提高,给自己制定提升计划,这样才会带给工作人员更多的理论支持。 二、关于某新建移动通信基站的工程项目背景的简述 以某新建设铁塔移动通信基站工程项目为例,为切实确保此移动通信工程项目任务所要求的路段的高铁覆盖,依照无线通信技术专业关于天线挂高的相关具体目标要求,确定移动通信基站铁塔塔高为二十米起步以及十米进阶。经过开展工程项目现场的实地勘查调研工作,此移动通信工程项目任务所要求的路段附近都是周边农户种植作物的农田,缺少可以直接使用的现成方便的建筑物,而若是自行开工建设杆塔的话,就会直接引发当地周边村民的反对,并且还会迎来移动通信工程项目征地补偿非常高、外电进行引入以及冲积土质自然环境中的下桩基工作环节工程施工作业难度大等诸多棘手的问题,当然也正是由于当地的附近村民对移动通信基站工程建设的不支持甚至对抗,所以导致对此处移动通信基站站点的工程项目选址工作长时间处于停滞的状态。如果不能够尽快地解决存在其中的问题,就会延误移动通信基站的建设,甚至会造成一定的经济损失。 此移动通信基站建设用铁塔是跨线式铁塔,直线距离为四百七十米,肉眼目视所及的高压线的最低参考点高度大约是六十米。经过开展模拟检验测试评估分析工作,得出若是可以在移动通信基站建设工程的高压输电铁塔四十五米高处安装天线的话,移动通信基站建设工程的输电铁塔的位置就能够达到新建铁塔工程项目的建站任务目标。这就需要在进行建站任务目标的时候保证合理的参考点高度以及进行深层次的分析工作,保障其能够更好更快地完成。 三、关于移动通信基站技术的相关探讨 在移动通信基站工程项目施工的共址建设模式下,对于通常的场景来说,移动通信基站需要进行安装的相关设备主要包括以下几部分:移动基站所用的天线部分、馈线以及光缆部分、一体化机柜部分、射频拉远单元部分以及基带处理单元部分。对于移动通信基站共址电力铁塔的工程项目施工建设的场景来说,必须要考虑到工程整体的组网,移动通信基站选用拉远模式进行基站的建设,BBU被安装在移动通信基站的近端中心机房内部。移动通信工程铁塔一侧一定要安装的关键设备主要有电线部分、RRU部分、馈线以及光缆部分。经过移动以及电力双方之间的协调沟通,移动通信基站相关设备的具体安装准则有以下内容: (1)最大程度地减低移动通信基站工程铁塔上相关设备的数量以及重量,减少移动通信基站工程铁塔上的负荷以及上塔的任务量。 (2)强电相关设备不可以上塔,塔上不可以进行电源线的布设。否则将会在建设过程之中造成一些不必要的问题出现,延误整体进度。 (3)塔上所有设备以及线缆都必须选取安全稳定的固定方式,进而确保在岭南地区的特殊气候侵蚀环境下,三年内不需要对相关固定件进行更换。在上述这些基本准则的约束下,移动通信基站工程输电铁塔相关设备安装方案有以下内容: (1)为达到高铁覆盖的2G网络或3G网络任务目标,移动通信基站选取GSM900,LTE-F以及LTE-D三系统方案。 (2)每个移动通信基站工程铁塔基站运用一台华为的RRU以及两台中兴的ZTE8984 F/D射频单元,运用两副通宇8802690 M全频段天线,其中天线一定要安装在移动通信铁塔上,华为的RRU一定要安装在移动通信工程铁塔下,RRU以及天线使用馈线必须进行连接。并且要注意2G网络信号必须在RRU侧进行功分,4G网络信号必须在RRU侧进行合路,为切实保护好RRU设备,在移动通信基站工程铁塔下的位置必须安装一套一千八百毫米乘以九百毫米再乘以两千一百毫米尺寸的落地机柜来加强保护。 (3)每座移动通信铁塔上安装的两副天线之间的连线要和住宅小区的方向实现平行,每副所用天线必须通过四根馈线和移动通信铁塔下的RRU设备相连接,每根馈线的长度尺寸大约为五十五米。考虑到RRU设备和所用天线之间的馈线距离比较的长,所以在载荷条件允许的状况下,要优先选取7/8规格的馈线。 (4)在移动通信铁塔支架上进行天线的安装,安装高度要距离地面四十米的距离,移动通信基站工程所运用的杆塔都一定要选用GD02,安装的位置要大约在变坡的位置周边。选取这样的安装位置关键是考虑到能够更高质量地面对住宅小区方向产生比较好的信号辐射

技术服务业务提成方案.docx

河北省普通高等学校2005年计算机知识和应用能力等级考试 一级操作试题——D卷 一、Windows基本操作(共10分) ⑴在Winkt文件夹下面建立Exam_D文件夹。 ⑵在同学考号文件夹范围查找“calc.exe”文件,并在Exam_D文件夹建立它的快捷方式,名称为“计算器”。 ⑶将Winkt文件夹中所有以H开头的文件移动到Exam_D文件夹。 ⑷在同学考号文件夹范围查找“Computer.bmp”文件,并将其改名为“计算机.bmp”。 ⑸在同学考号文件夹范围查找Test文件夹,将其移动到Exam_D文件夹。 二、字、表、图混排操作(共20分) ⑴编辑、排版操作 打开Wordkt文件夹下的Wordd.doc文件,按如下要求进行操作: A. 页边距:上、下、左、右均为2厘米,页眉、页脚均为1厘米,16开纸。 B. 页眉文字:“MPEG-7描述接口”,楷体,五号,居中。 C. 排版 将文章标题“MPEG-7多媒体内容描述接口”设置为首行无缩进,居中,黑体,三号字,段前距0.5行,段后距0.5行。

D. 文章的正文部分(除文章标题之外的全部内容)左、右都缩进2字符,首行缩进2字符,两端对章,宋 体,五号字。 E. 在文章的最后绘制如图1所示的图形(不包括 图 注),要求: ·椭圆的高2厘米,宽5厘米,填充黄色,线条为红色, 1.5磅。 ·矩形框的高0.8 厘米, 宽3厘米,字体为宋体、5号,居中。 ·将图形组合,并相对于页面居中。排版样文如图2所示。 将编辑后的文档以原文件名存盘。 ⑵表格操作 建立一新文档,制作一个4行6列的表格,并按如下要求调整表格: ·第1列列宽3厘米,其余列宽为1.5厘米。 ·所有行高为固定值1厘米。 ·按右表样式合并单元格。 特征提取 检索工具 标准描述 图D-1 MPEG-7的处理 图D-2 排版

移动通信基站技术方案

移动通信基站施工技术方案 施工单位: 编制单位: 编制日期: 目录 概述 随着铁塔公司的建立,基站及其配套机房、电源等将成为铁塔公司的技术要点,本文主要从基站设备安装、线缆布放、电源配置、天馈线安装等方面进行详细讲解,同时介绍了铁塔类型、施工工艺、标签规范等方面,是4G基站建设中不可多得的经验总结。 一、设备基站主要设备安装、各类线缆布放示意图基站内部设备安装示意图; 1、基站设备安装场景展示; 图-1 图-2 图-3 1.1基站场景电缆走线槽道安装简析(图-2); 1.1.1电缆走道及槽道安装位置应符合施工图的规定,左右偏差不得 >50mm。 1.1.2水平槽道水平度每米偏差不得>2mm,垂直槽道垂直度偏差不

得>3mm。 1.1.3电缆走道安装牢固稳定,具备防震功能。 1.1.4电缆应有序地绑扎在走道上。 1.2基站内部走线槽道布线安装(图-3) 1.2.1.1信号线的布放 1.2.1.2布放的信号线应平直,无扭曲打结,转弯处应自然圆滑, 符合设计要求。 1.2.1.3屏蔽线外层应与接地体连接可靠。 1.2.1.4芯线应无损伤,焊点光滑、均匀,无漏焊、虚焊、错焊。 1.2.1.5系统控制器到信道机的电缆最大允许长度应符合产品说明 书的要求。 1.2.1.6信号线、高频馈线、电源线应分开布放。 1.3电源线和地线的安装(图-3); 1.3.1电源线和地线安装方法: 根据电源线和地线的实际走线路径量得所用电源线和地线的长度,分别裁剪-48 伏电源线和工作地线、和保护地线;用 裁纸刀剥开电源线和地线的绝缘外皮,其长度与铜鼻子的耳柄 等长。用压线钳将铜鼻子压紧,用热缩管将铜鼻子的耳柄和裸 漏的铜导线热封;不得将裸线漏出.将电源线的一端与BTS 机柜 的电源接线柱固定,电源线沿走线架整齐布放,并用扎带绑扎,另一端和电源柜的接线排连接。 1.3.2电源线的区分:

技术服务工程师薪资结构

竭诚为您提供优质文档/双击可除技术服务工程师薪资结构 篇一:技术服务工程师职位说明书 篇二:腾迅集团技术服务人员工资分配办法 腾迅集团技术服务人员工资分配办法 1.目的 为了提高技术服务人员的理论水平和实践技能,增强产品市场竞争能力,建立技术服务人员有效的职业晋升通道,更好地调动技术服务人员在产品推广和技术服务过程中的 工作积极性,激发技术服务人员的创造力,稳定技术服务人员队伍,推动公司整体科技进步,促进企业持续健康发展,特制定本办法。2.范围 本办法对技术服务人员的内部职称等级、收入构成、考核办法等内容进行了规定,适用于公司所有技术服务人员(包括技术服务主管)。3.定义 技术服务人员指为客户提供产品应用技术服务指导、系统性地与客户一起分析和解决存在的生产技术问题、解决产品在应用方面的投诉、配合公司内部进行应用试验和提出改

进方向、为业务员开拓市场提供产品应用技术支持和新产品试用报告、为技术服务人员研发及改进产品提供市场技术信息和提出新产品性能技术要求的技术人员。4.职责 4.1总经理:批准技术服务人员激励体系暂行办法,审批内部职称评定结果。4.2经营管理委员会:负责对内部职称评定结果提出意见或建议,并进行会签。4.3人力资源部:负责内部职称证书发放、工资调整及核算。4.4财务部:监督技术服务人员激励体系暂行办法的实施。 4.5客户服务部:核算技术服务人员首单提成,提供相关服务和咨询。 4.6营销部:分别拟订技术服务人员激励体系暂行办法中涉及其部门的具体规定。4.7内部职称评定小组:由事业部、营销部、人力资源部和产品经理组成,负责技术服务人员内部职称的评定。涉及被评定者本人时,应采取回避。 5.持证上岗规定 5.1为了保证对外技术服务的质量,从事技术服务岗位的人员最低必须取得公司内部技术服务人员技术员职称,方可单独对外从事技术服务工作。 5.2新进技术服务人员经过实习、跟班,在试用期满一周前必须经过内部职称评定小组评定,最低取得公司内部技术服务人员技术员职称方可转正,否则不得转正。 5.3新进熟练技术服务人员可不设实习期,直接由内部

移动通信基站设备维护手册

移动通信基站设备 维护手册 (一分册) 青海盛泰通信网络工程有限公司移动维护中心

二O一三年九月

1.13 基站钥匙管理

1概述 1.1编制背景 为更好地做好基站日常维护工作,提高基站维护质量,及时发现和处理基站存在的隐患问题,结合青海移动基站维护的实际情况编写了本手册。 本手册主要针对维护单位基站日常维护巡检编写,力求让每位维护人员根据本手册即可完成基站日常维护巡检工作,随时巡视检查现场,及时发现和排除事故隐患,提高基站维护质量。 1.2编制单位 青海盛泰通信网络工程有限公司 主要审核人:祁国胜 主要起草人:杜常福 主编单位:青海盛泰通信网络工程有限公司 主要审稿人:祁国胜、杨文忠、赵有元、胡勋。 2基站及配套设备例检维护标准 2.1例检周期 1.对于基站综合维护服务,宏基站每月巡检一次,每月另巡视一次,边际网基站每季度 巡检一次,偏远基站按需安排巡检工作。偏远基站以及其它一些距离维护单位较远、

行车不可直达或行车时间较长的基站。对于室分系统综合维护服务,宏基站每月巡检 一次,其它基站每季度巡检一次。 2.年检主要是按需安排执行。 2.2巡视要求 1.巡视基站内各种设备是否正常运行、基站高低压线路、基站卫生、基站内设备及周边 环境是否存在安全隐患,主要包括影响机房设施、天线、馈线、屋面立杆、走线架、 接地线、机房漏水、机房周边排水,以及铁塔基础周边环境发生施工挖土、打井、挖 沟和回填土流失等安全问题。 2.负责机房环境安全检查和放置有效的灭火器、挂有进入机房的四十字方针、基站故障 处理流程图、灭火流程图及各类警示牌。 3.在进行巡视时发现问题,应及时组织检查和排除隐患或故障,同时向移动相关负责人 报告。 2.3巡检内容 1.维护人员应严格按要求,完成基站月/季检表中的维护检查测试项目内容,并认真填 写维护纪录。基站综合维护人员必须按计划严格执行日常的例检工作(如确实有特殊 原因不能及时完成的,可以前后偏差三天执行,需注明原因)。 2.基站年检(健康检查)包括对基站载频发射功率、天馈线性能指标和2M传输系的维 护检查测试工作。 3.维护人员在进行巡检时发现问题,应及时组织检查和排除故障,同时向移动公司相关 负责人报告。 2.4基站例检前的准备

技术服务公司绩效考核办法

公司绩效考核管理办法 目录 1、总则 (3) 1.1目的 (3) 1.2绩效管理循环 (3) 1.3绩效管理原则 (4) 2、绩效考核组织 (4) 2.1领导小组 (4) 2.2执行部门 (4) 2.3考核周期 (4) 3、绩效管理环节 (4) 4、考核标准、考核者 (5) 4.1考核标准 (5) 4.2考核者 (5) 5、部门考核 (6) 5.1指标确定 (6) 5.2考核评定 (7) 6、部门经营班子人员薪酬与考核 (7) 6.1部门经营班子人员薪酬方案 (7) 6.2部门经营班子人员考核方法 (8)

6.3技术骨干考核方法 (9) 6.4业务人员考核方法 (9) 7、绩效计算 (10) 8、考核结果应用 (11) 9、附则 (11)

1、总则 1.1 目的 本制度旨在有效、规范的推行某公司各业绩部门绩效管理工作。本制度以某公司经营战略和年度经营目标为指导,以各业绩部门经营管理为基础,通过对业绩、态度等的评价,鼓励先进,鞭策后进,实现某公司业绩的持续改进,并以绩效考核结果作为员工留用、晋升、加薪、培训等人力资源管理的依据。 1.2 绩效管理循环 某公司绩效管理循环如下图所示。

1.3 绩效管理原则 (1)契约化的目标设定原则; (2)评判标准事前约定原则; (3)谁负责谁评价、谁执行评价谁的原则; (4)业绩考核只关注“结果”,不考虑“原因”原则。 2、绩效考核组织 2.1 领导小组 某公司成立绩效考核领导小组,由公司总经理、副总经理、财务部经理和人力资源部经理组成,负责考核政策的制定、异议的仲裁及 考核过程的监督等。 2.2 执行部门 某公司人力资源部为绩效管理的执行部门,负责绩效管理的组织、培训、资料准备、数据汇总、政策解释、沟通协调、总结等。 2.3 考核周期 某公司绩效考核周期原则上为季度;每个月进行绩效数据反馈并做经营分析汇报,年终进行年度绩效考核结果评定和执行。 3、绩效管理环节 某公司绩效管理的主要管理环节,如表所示。

基站天线 (2)

合肥学院 课程综述 题目:我国基站天线的现状和发展前景___________ 系别:电子信息与电气工程系 _________ 专业: _______________ 班级: ___________ 学号: ____________________ 姓名: ________________________ 导师:郑娟 __________________________ 成绩: _______ 年 4 月 5 日

前言 天线,是用来发射和接收无线电波的一种金属装置。根据使用场合的不同可以分为:手持台天线、基地台天线、车载天线三大类。基站使用的天线属于基地台天线,主要作用是对电磁波进行分集接收和发送,是移动通信系统无线接入网的重要组成部分。 一.基站天线的概念 在蜂窝移动通信系统中,天线是通信设备电路信号与空间辐射电磁波的转换器,是空间无线通信的桥头堡。基站天线就是用来和终端(手机等)收发数据的天线,一般都在楼顶上。 因此基站天线是移动通信系统的重要组成部分,其特性直接影响整个无线网络的整体性能。移动通信基站天线的发展主要经历了全向天线、定向单极化天线、定向双极化天线、电调单极化天线、电调双极化天线、双频电调双极化到多频双极化天线,以及MIMO天线、有源天线等过程。 二.基站天线的技术参数 1.电性能参数 1、工作频段(Frequency Range) 2、输入阻抗 3、驻波比(VSWR) 4、极化方式(Polarization) 5、增益(Gain) 6、水平、垂直波瓣3dB宽度(H/V-Plane Half Power Beam Width) 7、下倾角(Down Tilt) 8、前后比(Front-to-Back Ratio) 9、旁瓣抑制与零点填充(Elevation Upper Side lobes & Null Fill) 10、三阶互调(Third Order Inter modulation) 2.机械性能参数 1、尺寸/重量 2、天线罩材料(Radome Material) 3、外观颜色(Colour) 4、工作温度(Operating Temperature Range) 5、存储温度(Storage Temperature Range ) 6、风载(Wind Load) 7、迎风面积(Flat Plate Area)

通信基站用空调机测试技术要求(暂行稿)

中国移动通信企业标准 通信基站用空调机 测试技术要求 版本号:1.0.0 中国移动通信有限公司 发布 ╳╳╳╳-╳╳-╳╳发布 ╳╳╳╳-╳╳-╳╳实施 QB-W-

目录 1. 范围 (5) 2. 规范性引用文件 (5) 3. 术语和定义 (6) 4. 测试机构认证 (7) 5. 测试环境 (7) 6. 通信基站用空调机产品结构、功能和规格 (7) 6.1. 基站空调的结构形式 (7) 6.2. 基站空调的主要功能 (7) 6.3. 通信基站用空调机规格要求 (7) 7. 测试内容及方法 (8) 7.1. 测试条件 (8) 7.1.1. 测试装置 (8) 7.1.2. 测试工况 (8) 7.2. 测试基本要求 (8) 7.3. 性能测试 (9) 7.3.1. 制冷量测试 (9) 7.3.2. 显冷量测试 (9) 7.3.3. 制冷消耗功率测试 (9) 7.3.4. 热泵制热量测试 (9) 7.3.5. 热泵制热消耗功率测试 (9) 7.3.6. 室内送风量测试 (9) 7.3.7. 能效比(EER)测试 (9) 7.3.8. 冷风比测试 (10) 7.3.9. 显热比测试 (10) 7.3.10. 室内、外机噪声测试 (10) 7.3.11. 过滤器性能测试 (10) 7.4. 功能测试 (11) 7.4.1. 运转测试 (11) 7.4.2. 本地控制测试 (11) 7.4.3. 四遥功能测试 (11) 7.4.4. 电源适应性测试 (11) 7.4.5. 保护告警功能测试 (12) 7.4.6. 防雷测试 (12) 8. 测量仪器 (12) 9. 检验规则 (13) 9.1. 出厂检验 (13) 9.2. 抽样检验 (13) 9.3. 型式检验 (13) 10. 标志、文件和包装 (14) 10.1. 标志 (14) 10.2. 出厂文件 (14) 10.3. 包装 (15)

移动通信基站天线技术基本原理及应用研究

移动通信基站天线技术基本原理及应用研究 发表时间:2019-01-17T10:42:34.833Z 来源:《防护工程》2018年第30期作者:蒋秀明娄冬阳 [导读] 随着现代的不如今的通讯范畴中发展潜力最大、市场前景最广的热门技能是移动通讯。首先对天线的基本原理进行了阐述,然后对天线的特点及作用进行了分析,最后重点讨论了天线在移动系统中的应用。 蒋秀明娄冬阳 陕西省西安市 710000 摘要:如今的通讯范畴中发展潜力最大、市场前景最广的热门技能是移动通讯。首先对天线的基本原理进行了阐述,然后对天线的特点及作用进行了分析,最后重点讨论了天线在移动系统中的应用。 关键词:移动通信;天线;技术 进入21 世纪以来,我国科学技术在不断发展,现代化信息建设的步伐在不断加快,尤其是移动通信技术的普及,其应用范围已扩大至各个领域。移动通信网络的不断完善及移动智能设备的支持,为移动通信网络的发展提供了一个良好的环境。近年来,各大移动通信企业在不断扩增通信基站的数量,这也为通信网络的普及与发展提供了巨大的支持。 1 天线基本原理 目前的天线技术均是利用了自适应天线阵列的原理。其过程为:天线阵列接收到信号以后,经过反馈控制系统。这一反馈控制系统是由处理器和权值调整算法组成的。经过反馈控制系统之后,通常会利用特殊的算法对信号进行分析,从而实现对信号的判断以及判断出信号干扰达到的方位角度。分析完之后,分析得出的信号会作为天线振元的激励信号。以此为基础,我们会调整与天线阵列相关的辐射方向图、其他参数以及频率响应等。通过对天线阵列的利用,我们可以将波束进行有效合成,并对波束进行明确的指向,进而生成相对独立的波束。这—过程结束之后,其方向图会得到一定的调整,调整方式是自适应调整。除此之外,还要对信号变化进行跟踪,并将干扰的方向调整为零值,极大地消除干扰。最理想的状态是使干扰为零,以此提高接收信号的质量,从而达到无线信号质量和增加系统容量的目的。以上的过程基本为天线的整个工作原理[2]。此外,天线引入空分多址(SDMA)方式,根据信号的空间传播方向不同,区分用户。因此,天线技术具有许多突出的有点,基于天线的优势和特点,天线技术成为了移动通信技术的重要辅助技术,为移动通信质量的提高带来了可靠的技术支撑,保障了移动通信整体品质的提升。 2 天线的特点及作用分析 2.1 能够有效抑制干扰信号 在移动通信中,干扰信号的产生原因较多。如果不能有效屏蔽并抑制干扰信号,将会影响移动通信的整体质量,使移动通信的信号受到严重影响。天线的研发有效解决了这一问题,对干扰信号产生了有效抑制,不但提高了移动通信的信号传输质量,还满足移动通信的数据传输要求,达到了移动通信数据传输目标。 2.2 抗衰落性较好 在移动通信中,高频信号衰落是难以解决的问题。信号衰落之后不但会影响通信质量,也会影响移动通信设备的通话效果。而天线有效解决了这一问题,天线通过控制信号接收方向,采用分级技术,抑制了高频信号的衰落,提高了高频信号的传输质量,满足了移动通信的发展需要,具有较好的抗衰落性。 2.3 能够有效实行移动定位 相对于传统天线,天线的另外一个优势在于可以实现有效的移动定位,对移动通信设备的具体位置进行跟踪记录,保证信号传输的畅通。目前,这一功能依靠2 个以上的信号传输基站即可实现。天线提供的移动定位功能对提高移动通信的功能行具有重要的推动作用,为移动通信设备的发展提供了有力的支持。 3移动通信基站天线的选择方法 移动通信企业在建造移动通信基站,选择基站天线之前,需要根据实际情况进行考虑。例如地形条件、覆盖面积、服务要求等等,这些因素都关系着移动基站的服务质量。应避免这些因素对网络服务造成的不必要影响。在人口密集程度较高的高话务量地区,所选取的基站天线一般为双极化天线和电调天线。同时在保证服务质量的同时,也应考虑基站建设的区域性,以提高基站区域的适宜性[1]。在高话务区域,我国的移动通信网络一般存在较高的呼损,其区域的基站天线倾斜角度相比于其他地区较大,干扰程度也非常大,甚至导致天线的方向图出现变形、失真等现象。基站天线的倾角度是造成这些问题的主要因素。因此,为了更好地提升移动通信网络的服务质量,移动通信企业必须解决基站天线倾斜角略大的问题。为此,缩短基站距离,加大天线下倾角是解决倾角度过大的有效途径,同时也能将天线的倾角度控制在一定范围,以防止天线方向图变形。机械天线、电调天线和双极化天线的使用,应根据话务量的疏密程度来确定,以免不必要的浪费。因此,在扩建通信基站、选择基站天线时,移动通信企业应制定一个严格的标准,使所建造的移动基站既满足不同地域、不同环境的服务要求,同时又符合用户的个性化需求。 基站的天线安装必须从整体上考虑,只有这样才能提高移动通信基站的服务质量,但在安装的过程中必须保证实际的工作要求。因此,在安装的过程中,应全面地、多角度地考虑控制措施,在提高天线的使用寿命的同时,也为地区居民提供更好的服务,但更多的还是安抚附近居民的抵触情绪。针对基站天线的安装,移动通信企业所制定的标准可以参考以下几个方面:首先,关于天线的裸露部分,为了消除附近居民的抵触情绪,应美化天线。天线美化不仅能够为附近居民提供生理与心理上的安全保障,同时在一定程度上减少了信号的干扰,提高了通信基站的信号质量。另外,基站天线裸露部分的美化,为天线提供了一个独立的环境,从而更好地保护天线不受环境侵蚀,提高天线的使用寿命,间接提高基站天线的经济价值。其次,针对低层建筑类的通信基站,需要优化天线的安装技术方案。这便需要根据实际情况来进行调整,例如基站覆盖的区域面积等,通过这些,合理、规范地调整天线的高度和倾斜角,从而提升天线安装的科学性。基站的覆盖面积是通过基站的无线倾斜角控制的。这种天线的安装设定,不仅是因为它的可操作性,同时也是因为其安装工序简单、周期短,覆盖面积广,同时也能有效地提升基站信号强度及服务质量[3]。但在设计操作过程中,天线的倾角度并不是越大越好。随着天线倾角

浅析5G移动通信技术的发展前景及应用

浅析5G移动通信技术的发展前景及应用 摘要在移动通信技术飞速发展,并且已经广泛地运用到大众的日常生活中的今天,移动通信技术为人们的生活带来了诸多便利。随着人们对互联网和移动终端的需求愈发强烈,特别是物联网的发展,对网络通信速度有着更高的要求,这些产业需求无疑是推动5G网络发展的重要动力。但是目前,5G移动通信技术依然是探索性阶段,本文将针对性阐述5G移动通信技术研究过程中的一些关键性技术,展望移动通信技术的未来发展,以期促进5G移动通信技术的发展。 关键词5G移动通信技术;发展方向;关键技术 前言 随着移动通信技术被广泛运用到大众的生活,大众对于移动通信技术也提出了更高的要求。移動通信技术在保证自身功能日趋完善的同时,也要满足用户日益复杂、多样的需求。5G技术正是在这样的前提下诞生的,并且具备高功能性和高效能,为客户提供更加丰富多样的应用体验。有科学家指出,5G技术目前还处于研究阶段,在未来的几年里,4G还将保持移动通信行业的主导地位,并依旧在持续高速发展。但5G 移动通信技术很有可能在2020 年正式进入市场,并逐渐被广大用户接受和认可。本文将以5G移动通信技术为依托,探究与5G 相关的关键性技术和其未来的发展趋势。 1 5G移动通信技术的未来发展前景 5G,是第五代移动通信技术的简称。相比于4G技术,5G将是移动通信技术革命性的转变。5G技术专为互联网而生,且相比于4G技术,它将拥有更大的容量,更快的响应速度,更多的设备支持,更短的时间消耗,更低的功耗要求[1]。从用户体验来看,在5G技术支持下,下载一部高清电影只需要几秒钟的时间。换言之,5G的出现就是要为用户提供更高效、更快捷、更方便、更全面的优质服务。该技术可以通过智能手机、可穿戴通信设备和智能物联网设备等移动设备终端实现更广泛的连续覆盖。相比于4G技术只能满足智能手机的技术需求的局限,5G移动通信技术将为未来物联网的发展提供超大的带宽,它的容量将会是目前广泛应用的4G技术的1000倍,真正实现“万物皆可联”的梦想,这为智能家居生活,智能办公需求等提供前所未有的发展空间。是21世纪最具革命性的技术变革。 2 5G移动通信技术中的关键性技术应用 5G移动通信正朝着网络多元化、宽带化、综合化、智能化的方向发展。它将从前“人与人”的沟通,转变为”人与物”、“物与物”的沟通。将为人们在获取信息、感知信息、参与信息制造和控制信息的能力上带来革命性的飞跃。5G技术的研发不会孤立进行,开发过程中也将吸收4G的优秀技术特性,如wifi局域网和蜂窝网,将会形成一个更智能、更广泛的网络新体系。随着各种智能新产品

技术服务业务提成方案

技术服务业务提成方案 下面是某企业为技术服务人员制定的技术服务业务提成方案,供读者参考。 技术服务业务提成方案 一、目的 为了充分发挥技术服务人员工作主动性,提高技术服务人员的工作效率,加强售后服务工作,使公司的技术服务在稳定的基础上持续和规范化发展,特制定本方案。 二、技术服务工作说明 技术服务业务主要分为客户服务和客户开发两部分,二者的具体工作内容如下所示。 1.客户服务工作 (1)负责公司管理客户及独立开发客户的耗材、年保、大修、其他产品的销售。 (2)负责管辖区域内管理客户的走访、保养、维修、耗材销售、送货、收款、签订续保合同、大修机的接修、新客户的开发。 (3)客户的分类,保养维修计划的制订与实施。 2.客户开发工作 (1)负责新开发客户的耗材、年保、大修、其他产品的销售。 (2)负责管辖区内的客户开发,包括公司管理客户的二次购机、复印机销售、新机销售、老用户维护、新签年保、回流用户的耗材销售。 3.技术服务人员不得介入签约经销商使用原装耗材的用户,不允许对经销商销售配件、耗材。 三、技术服务人员薪酬构成 1.技术服务人员工资构成:基本工资+奖金。 2.基本工资按照公司工资制度计算,奖金依据技术服务人员绩效考核得分计算。 3.技术服务人员的绩效考核标准参照公司人力资源部发布的《技术服务人员绩效考核实施方案》。 四、奖金计提方法

1.客户服务团队:所有奖金全部计提到团队,按当月团队可分配奖金总额与团队成员实际考核分值分配团队成员奖金。具体奖金计提方法如下表所示。 客户服务奖金计提方法 2.客户开发团队:所有奖金全部计提到团队,按当月团队可分配奖金总额与团队成员实际考核分值分配团队成员奖金。具体奖金计提方法如下表所示。 客户开发奖金计提方法 五、直销奖励

移动通信基站原理

移动通信基站基础知识关键词: 移动通信基站, GSM 基站,GSM 基站优化摘要: 移动通信基站的建设是我国移动通信运营商投资的重要部分,移动通信基站的建设一般都是围绕覆盖面、通话质量、投资效益、建设难易、维护方便等要素进行。随着移动通信网络业务向数据化、分组化方向发展,移动通信基站的发展趋势也必然是宽带化、大覆盖面建设及IP 化。本讲座主要介绍移动通信基站基础知识、GSM 基站简介、GSM 基站的优化、GSM 基站的维护及移动通信基站对健康的影响。 移动通信基站的建设是我国移动通信运营商投资的重要部分,移动通信基站的建设一般都是围绕覆盖面、通话质量、投资效益、建设难易、维护方便等要素进行。随着移动通信网络业务向数据化、分组化方向发展,移动通信基站的发展趋势也必然是宽带化、大覆盖面建设及IP 化。本讲座主要介绍移动通信基站基础知识、GSM 基站简介、GSM 基站的优化、GSM 基站的维护及移动通信基站对健康的影响。(一).移动通信基站基础知识 在城市,基地站可以安装在办公楼中;在农村,安装在集装箱内。基地站是一套为无线小区服务的设备,通常是一个全向或三个扇形无线小区。90 年代初中国移动通信市场上竞争的有美国的摩托罗拉、瑞典的爱立信及日本的NEC 公司。三者生产TACS 制系统均有一定的经验。TACS 制式基地站包括无线收、发信设备及其接口或控制系统。通常基地站有两种控制方式,一种是由移动业务交换中心直接控制,基地站除配备收发信设备外,只有必要的各种接口,爱立信及NEC 两家公司即采用这种方式;而另一种是基地站具有控制系统(BSC),即具有一定的智能,摩托罗拉公司即是这种方式。摩托罗拉公司的设备有两种系列。图1 是一个典型HC 系列 5 个机架基地站的组合固,从右到左看,第一个是电源架,第二、第三是发信架,第四个是收信架,第五个是基地站控制系统(BSC)及音频架。一个发信架包括8 个话音信道和一个控制信道。现两个发信架互为主备用状态,自动倒换,即采用所谓冗余式。图 2 是一个典型LD 系列3 个机架基地站的组合图,从右到左看,第一个是电源架,第二、三个是收发信架(包括基地站控制系统)。一个收、发信架有8 个话音信道和两个控制信道。每一个电源架只能提供两个收、发信架的需要,当根据扩容需要增加收、发信架时,电源架也必须相应地增加。每增加一个机架就可增加10 个话音信

移动通信基站天线

移动通信基站天线 移动通信基站天线 移动通信基站天线是手机用户用无线与基站设备连接的信息出(下行、发射)入(上行、接收)口,是载有各种信息的电磁波能量转换器。基站发射时,调制后的射频电流能量经基站天线转换为电磁波能量,并以一定的强度向预定区域(手机用户)辐射出去;手机用户信息经调制后的电磁波能量,由基站天线接收,有效地转换为射频电流能量,传输至主设备。基站天线是电磁波传输的第一道空中闸口,它性能的好坏,严重影响到移动通信的质量。 由于天线是开放的分布参数电路,属于“运动电磁场”范畴,而集中参数元件(电阻、电感、电容、导线等)构成的电路,属于“电路”范畴。电磁场看不见,摸不着,看似简单,但其理论计算及测试手段比电路复杂得多。天线专业的这一特点,以及移动通信的特定覆盖要求,使移动通信基站天线具有高技术特点。加之,基站天线的室外高空使用环境恶劣,对其可靠性又提出了更高的要求。高技术加上高可靠性要求,使进入基站天线制造业的门槛较高,没有强的技术实力和资金实力,是很难进入的。 通信天线的原理 通信天线作为无线通信不可缺少的重要部分,其基本功能是辅射和接收无线电波。发射时,把高频电流转换为电磁波:接收时,把电磁波转换为高频电流。 通信天线的种类 按用途可分为基地台天线(base station antenna)和移动天线(mobile and portable antennas);按工作频段可划分为超长波、长波、中波、短波、超短波和微波天线;按其方向性可划分为全向和定向天线;按其结构特性可划分为线天线和面天线。

怎样选择通信天线 天线作为通信系统的重要组成部分,其性能的好坏直接影响通信的质量,用户在选择天线时必须首先注重其性能。具体说有两个方面,第一选择天线类型;第二选择天线的电气性能。选择天线类型的意义是:所选天线的方向图是否符合系统设计中电波覆盖的要求;选择天线电气性能的意义是:选择使用天线的频率、带宽、增益、额定功率等电气指标是否符合系统设计要求。因此,用户在选择天线时最好向厂家联系咨询。 通信天线基本的性能指标 天线的增益 增益是天线的主要指标之一,它是方向系数与效率乘积,是天线辐射或接收电波大小的表现。增益大小的选择取决于系统设计对电波覆盖区域的要求,简单地说,在同等条件下,增益越高,电波传播的距离就越远。一般基地台天线采用高增益天线,移动台天线采用低增益天线。 天线的电压驻波比 天线输入阻抗与馈线的特性阻抗不一致时,产生的反射波和入射波在馈线上叠加形成驻波,其相邻电压最大值和最小值之比就是电压驻波比。它是检验馈线传输效率的依据。电压驻波比与功率关系如下表。本公司产品符合国家标准,在工作频段的电压驻波比小于1.5,在工作频点电压驻波比小于1.2。电压驻波比过大,将缩短通信距离,而且反射功率将返回发射机功放部分,容易烧坏功放管,影响通信系统正常工作。 电压驻波比 1.0 1.1 1.2 1.5 2.0 3.0 反射功率% 0.0 0.2 0.8 4.0 11.1 25.0 传输功率% 100 99.8 99.2 96 88.9 75 天线的方向性

相关文档
相关文档 最新文档