文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 更换变压器标准化作业指导书(最新版)

更换变压器标准化作业指导书(最新版)

更换变压器标准化作业指导书(最新版)
更换变压器标准化作业指导书(最新版)

( 安全技术 )

单位:_________________________

姓名:_________________________

日期:_________________________

精品文档 / Word文档 / 文字可改

更换变压器标准化作业指导书

(最新版)

Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people

make mistakes

更换变压器标准化作业指导书(最新版)

1、使用范围

本作业指导书适用于更换10KV___________配电变压器的工作。2.人员配置

序号

工作岗位

技工

备注

1

工作负责人(监护人)

1人

复杂的工作现场应设专责监护人

2

作业人员

5人

3

民工

3-10人

3.主要工器具序号

名称

规格及型号

单位

数量

备注

1

绝缘操作杆

10KV

2

验电器10KV 支

3

验电器0.4KV 支

4

接地线10KV 组

5

接地线0.4KV 组

6

安全带

7

踩板

8

绝缘手套

9

安全遮栏

10

警告、标志牌块

11

变压器安装作业指导书

110kV五大连池变电站新建工程变压器安装作业指导书 黑河维科锐电力有限责任公司 110kV五大连池变电站新建工程施工项目部

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录1.工程概述 1.1编写依据 2.施工准备 2.1施工计划 2.2技术资料、人员、机械的配备 2.3安全、技术交底 2.4施工现场的准备与布置 3.施工方法及技术要求 3.1 施工流程 3.2 施工方法 4 质量标准及工艺要求 4.1质量标准 4.2工艺规定 5 安全注意事项 5.1 危险点分析 5.2安全注意事项 6 文明施工、环境保护及成品保护措施 6.1 文明施工措施 6.2 环境保护措施 6.3 成品保护措施 7 工器具配置表

8 附加说明

1 工程概述 1.1 编制依据 1.1.1 《国家电网公司输变电标准化施工作业手册》(变电工程分册); 1.1.2 《电力建设安全工作规程》变电所部分(DL5009.3-97) 1.1.3 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161-2002); 1.1.4 《工程建设标准强制性条文》电力工程部分(建标[2006] 102号); 1.1.5 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 1.1.6 设计图纸及厂家说明书 1.1.7 公司管理体系程序文件 1.1.8 产品主体技术文件 2 施工准备 2.1 施工计划 2.1.1 变压器总体安装前的检查; 2.1.2 变压器总体安装 2.1.3 安装变压器套管; 2.1.4 本体抽真空、注油、热油循环; 2.1.5 密封性能试验,油箱油试验; 2.2 技术资料、人员、机械的配备 2.2.1 技术资料 施工图纸、产品说明书及出厂试验报告、施工作业指导文件,施工安装调试记录表,施工技术交底等;

电力变压器安装作业指导书(doc18)(1)

电力变压器安装作业指导书1、电力变压器安装流程图

2、作业方法及要求 2.1 设备接货清点、交接验收 2.1.1 绝缘油接货验收 2.1.1.1作业方法 1) 检查每批到达现场的绝缘油的试验记录,收集整理备查。 2) 对于运抵工地的每桶绝缘油,首先用透明玻璃管取样观察颜色,闻气味,以免非绝缘 油混入。仔细辨认各桶商标,各桶商标应一致。 3) 对每批到达现场的绝缘油进行取样试验。

4) 绝缘油经验收合格后,将油抽注到临时储油罐内进行过滤处理。 2.1.1.2 质量检验 1)检验依据:产品说明书及GBJ148-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》第2.2.3条。 2)检验方法及器具 绝缘油桶质量:外观目测 绝缘油质量:用透明玻璃管观察颜色,对照试验记录检查质量指标。 2.1.2 变压器本体接货验收 2.1.2.1 作业方法 1) 观察本体各部位外观有无机械损伤,有无锈蚀情况,清点联接螺栓是否齐全,用木榔头、 扳手检查螺栓紧固是否良好,有无渗漏现象, 2) 检查并记录充气运输的变压器的气体压力表压力值,油箱内应为正压,其压力值为0.01-0.03Mpa。 3) 装有冲击记录仪的变压器,检查并记录冲击记录仪的记录值,冲击记录仪的记录值不应超标。 4) 对于不立即安装的变压器,作业人员定期检查本体内压力值,发现压力下降,立即按要求进行补气,作好检查记录和补气记录。 2.1.2.2 质量检验 1)检验依据:产品说明书及GBJ148-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》第二节2.2.1,2.2.2条。 2)检验方法及器具: 外观检查:用木榔头、扳手配合目测检查。 冲气压力:读取压力表压力值对照产品说明书检查。 冲击情况:读取冲击记录仪的记录值对照产品说明书检查。 2.1.3 附件开箱、清点验收 2.1. 3.1 作业方法 1) 包装运抵现场的附件,检查包装物是否完整无损;密封运抵现场的附件,检查密封是否良好。

箱变作业指导书范文

箱变作业指导书

西南管道 重庆输油气分公司箱式变电站 作业指导书 中油通信公司 12月 一、基本情况说明: 南充压气站内安装箱式变电站一座。 箱式变电站由高压柜、低压配电柜、配电变压器及外壳四部分组成,变

压器选用树脂绝缘浇注干式变压器即SCB10-400kVA,10±5%/0.4kV,Dyn11 Ud=4%。10kV高压进线负荷开关采用压气式负荷开关,型号为FN5/630,手动操作。10kV高压变压器出线采用负荷开关FN5-12DR/630,手动操作。10kV 采用630A母线、电缆带电指示装置,其它绝缘部分采用加强绝缘型,并采用加强绝缘材料。ABB插入式断路器(400kVA变压器选用);其它低压出线选用ABB型空气开关,手动操作。高、低压进出线均采用电缆进出线。 二、设备说明 2.1 高压开关柜 2.2.1 高压开关柜采用HXGN5-12固定式结构,防护等级达到IP3X。技术参数如下: (1)额定电压:10kV (2)最高电压:12kV (3)频率:50HZ (4)主母线额定电流:630A (5)工频耐压:对地及相间(隔离断口间)42kV(48kV) (6)冲击耐压峰值:对地及相间(隔离断口间)75kV(85kV) 2.2.2高压进线单元选用FN5负荷开关,进线开关不带接地刀闸,保证系统运行安全可靠。 2.2.3变压器出线采用FN5-12DR/630组合式负荷开关 负荷开关技术参数及标准如下: 1)集隔离开关,负荷开关,接地开关于一体。负荷开关与接地开关之间有机械联锁;当负荷开关合上时,接地开关无法合上;当接地开关合闸后,

负荷开关无法合上,从结构上保证其不因误操作而造成短路事故。机械结构简单结实,操作简便,稳定安全。 2.2.4 互感器 变压器出线单元测量电流互感器采LZZBJ9-10型电流互感器,变比见一次系统图,精度等级为0.5/10P10,容量满足测量和保护需要。 2.2.5 避雷器 避雷器选择HY5WZ-17/45*17/45J 2.2.6高压计量 高压配置2只计量电流互感器和2只电压互感器,电度表由供电局提供计量二次专用线采用单股铜线分黄、绿、红三色,电压回路二次线为2.5mm2、电流回路二次线为4mm2。使用专用接线盒。 2.2.7柜体的所有材料都是按终身使用来设计,能抵抗各种侵蚀和老化。 2.2.8高压柜铭牌标识清晰。内部安装的高压电器组件,如:负荷开关、互感器、避雷器等,均具有耐久而清晰的铭牌,铭牌安装在运行或检修时易于观察的位置。分合闸指示牌应清晰可见、易于观察,寿命同断路器和负荷开关。 2.2.9高压开关柜内、外表面颜色应协调一致,柜门上均应有明显的带电警示标志。 2.2.10高压柜应标出主回路的线路图,同时应注明操作程序和注意事项。信号灯及仪表的装设位置应易于观察和安全地更换。电缆室的高度应满足安装、试验、维修的要求。

变压器作业指导书

变压器 安全检测检验作业指导书 文件编号:ZYZDS—JDS07—2006 依据标准:MT 388-1995 修订状态:第二版第01次修改 共计页数:共页 受控状态:□受控□非受控 编制: 审核: 批准: 发布日期:2006年08月15日 内蒙古安科安全生产检测检验有限公司发布

1 适用范围 本指导书规定了在用电力变压器和特种变压器、消弧线圈和油浸电抗器的预防性试验及安全性能检测检验使用的检验仪器、仪表,检验要求,检验条件,检验项目和方法,结果判定,检验记录和检验报告。 变压器、消弧线圈和油浸电抗器的预防性试验检测检验主要是对其绝缘和电器特性以及使用状况进行安全评价。 2 引用标准 83—761《煤矿电气试验规程》 GB/T16927.1~7—1997《高压试验技术》 DL/T—596—1996《电气设备预防性试验规程》 GB50150—1991《电气装置安装工程:电气设备交接试验标准》DL474—1992《现场绝缘试验实施导则》 《煤矿安全规程》2004版 3 目的 通过对变压器的绝缘和电器特性检测检验,判定在用变压器和消弧线圈和油浸电抗器运行状况的经济性和安全性。 4 名词术语 4.1 电介质:又称绝缘材料,是电工中应用最广泛的材料之一。 4.2 绝缘电阻:加直流电压于电介质,经过一定时间极化过程后,流过电介质的泄漏电流对应的电阻称绝缘电阻。

4.3 极化指数:在同一次试验中,10min时的绝缘电阻值与1min时的绝缘电阻值之比。 4.4 吸收比:在同一次试验中,60s时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比。 4.5 介质损耗:在外加电压作用下,电介质中的一部分电能被转换为热能,这种现象称为介质损耗。 4.6 介质损耗角:电介质中全电流与电容电流之间的夹角,称为介质损耗角。 4.7 变比:变压器高压测绕组与低压测绕组匝数之比,近似可用高压侧与低压侧额定电压之比表示。 4.8 伏安特性:加在电气设备或者元件两端电压和通过电流的关系叫伏安特性。 5 检验的基本条件及所需主要仪器、仪表 变压器、消弧线圈和油浸电抗器试验所需主要仪器、仪表

作业指导书(电力变压器)

电力变压器预防性试验作业指导书 中能建安徽电力建设第二工程公司 作业指导书版本号:B版状态:执行 编号:ET-001 电力变压器预防性试验作业指导书 编制: 日期 审核:日期 批准:日期 生效日期:

电力变压器预防性试验作业指导书编号:ET-001版本号:B版状态:执行 目录 1、目的 2、适用范围 3、编制依据 4、试验项目 5、试验准备 6、试验条件 7、试验顺序 8、试验方法 9、工艺质量及计量要求 10、质量记录 11、安全管理、文明施工及环境保护 12、附录 文件修改记录: 版本号修改说明修改人审核人批准人

1目的 1.1为了确定电力变压器制造和安装质量符合有关规程规定,保证电力变压器的安 全投运。 2适用范围 2.1适用于500kV及以下电压等级的电力变压器预防性试验。 3编制依据 3.1设计院设计图纸。 3.2厂家提供的电力变压器技术资料。 3.3《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)(DL5009.1-2002)。 3.4《电气装置安装工程电气设备预防性试验标准》(DL/T596-1996)。 3.5《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(DL2002-01-21) 4试验项目: 序号试验项目备注 1.测量绕组连同套管绝缘电阻、吸收比或极化指数,测量铁芯的绝缘电阻 2.测量绕组连同套管的直流电阻 3.测量电力变压器各档位的变比及接线组别 4.测量绕组连同套管直流泄漏电流 5.测量绕组连同套管的介损以及电容值 6.高压套管的绝缘电阻以及高压套管的介损 7.变压器油试验 8.绕组交流耐压试验 5试验准备: 5.1人力资源: 5.1.1试验负责人1名。 5.1.2试验人员3名。 5.2技术资料: 5.2.1制造厂家的技术说明书。 5.2.2《电气装置安装工程电气设备预防性试验标准》(DL/T596-1996)。 5.2.3设计院图纸。

kV开闭所箱变配电室设备巡视标准化作业指导书

k V开闭所箱变配电室设备巡视标准化作业指导书 The latest revision on November 22, 2020

10kV开闭所、箱变、配电室设备巡视标准化作业指导书 (范本) 城区配电工区 年月日

目录 1、10kV开闭所设备巡视标准化作业指导书(范本) 2、10kV箱变设备巡视标准化作业指导书(范本) 3、10kV配电室巡视标准化作业指导书(范本)

编号:10kV开闭所设备巡视标准化作业指导书 (范本) 编制:马强 2007 年 5 月 15 日 审核:邵江波 2007 年 5 月 15 日 批准:梁钢 2007 年 5 月 15 日 作业负责: 乌鲁木齐电业局城区配电工区

1 适用范围 本指导书适用于乌鲁木齐电业局10kV开闭所、箱变、配电室设备全面巡视检查工作。 2 引用标准 DL 408-1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所部分) DL/T 572-1995电力变压器运行规程 DL/T 578-1996微机继电保护装置运行管理规程 DL/T 724-2000电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 DL 5027-1993 电力设备典型消防规程 电供[1991]30号高压断路器运行规程 国家电网公司[2003]387号变电站管理规范(试行) 国家电网生[2003]243号防止电气误操作装置管理规定 国电发[2000]589号防止电力生产重大事故的二十五项重点要求 3 巡视周期 根据国家电网公司《配电线路管理规定》,每月按照本规则对开闭所、箱变、配电室进行一次全面巡视4巡视前的准备 人员要求

变压器作业指导书

变压器本体试验 一、工程概况 1.地点、名称及施工范围 本作业指导书适用于红二电一期工程3、4机组主变、高压厂用工作变、高压起动/备用变、0.4kV公用变、0.4kV备用变、0.4kV工作变、0.4kV照明变、除尘变、除灰变、除灰除尘备用变以上变压器本体试验。特用来检验变压器绝缘材料、绝缘油的绝缘强度,保证变压器顺利投入运行。 2.主要工程量 SFP10-240000/220kV 2台主变压器油浸式 SFF9-31500/15kV 2台高压厂用工作变压器油浸式 SFF9-31500/220kV 1台高压起动/备用变压器油浸式 SCB9-1250/10 2台 0.4kV公用变、0.4kV备用变干式 SCB9-800/10 4台 0.4kV工作变干式 SCB9-500/10 2台 0.4kV照明变干式 S9-1000/10 2台除尘变油浸式 S9-1250/10 2台除灰除尘备用变油浸式 3.工程特点 试验项目多,接线次数繁多,电压等级高,危险性大。 二、编制依据: 1.《新疆电建公司质量体系文件》(2001.8 A版) 2.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-91) 3.《电气设备预防性试验方法》(1994版) 4.《电力建设安全工作规程》(DL5009?1-92) 5.《红二电一期3.4号机组工程电气专业施工组织设计》 6.《红二电一期3.4号机组工程施工组织总设计》 8.厂家有关技术资料及试验报告 三、试验准备: 1.厂家的技术资料和文件齐全。 2.作业指导书编写完毕,且已经审核批准允许使用。

3.工器具准备齐全,并经试验合格。 4.施工场地清理干净,被试品擦拭干净,无灰尘及油渍。 5.试验现场试验用电源,应齐全、可靠、稳定。 6.各试验设备接地端必须可靠接入地网。 7.试验设备摆放得当,保证被试品、操作人员与被试验设备的高压安全距离。 8.确保试验区域的环境温度在5℃以上,相对湿度在80%以下。 四、实验设备及工器具 兆欧表ZC-7 500V 1块 电动兆欧表DMH2550 2500V1块 变压器变比测试仪1套 指针万用表MF141块 变压器直流电阻测试仪1套 干湿温度计1支 高压试验分压器1套 交流耐压试验设备1套 保护用水阻1个 保护球隙1套 接地线?4㎜240m 绝缘胶木板δ5㎜3㎡ 介损测试仪1套 直流高压发生器1套 五、劳动力组织 试验人员 5人 监护人 1人 六、试验工序及试验方法 1.工作流程 外观检查,核对铭牌→测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻→绝缘油试验→测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数→测量绕组连同套管的直流电阻→检查所有分接头的变压比和检查变压器的三相接线组别→测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ→测量绕组连同套管的直流泄漏电流→绕组连同套管的

变压器常规试验作业指导书

变压器常规实验作业指导书 1 围 本作业指导书适用于35kv及以上的油浸式变压器,规定了变压器交接实验、预防性实验、检修过程中的常规电气试验的引用标准、仪表设备要求、试验人员资质要求和职责、作业程序、试验结果判断方法和试验注意事项等。变压器试验的主要目的是判定变压器在运输、安装过程中和运行中是否受到损伤或发生变化,以及验证变压器性能是否符合有关标准和技术条件放入规定。因此变压器试验的判断原则是与出厂试验和历史数据比较,有关标准和技术条件的各项条款试验判据也是依据这一原则制定的。制定本指导书的目的是规试验操作、保证试验结果的准确性,位设备运行、监督、检修提供依据。 2 规性引用文件 下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而伟本作业指导书的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本作业指导书,然而,鼓励根据本作业指导书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡不注日期的引用文件,其最新版本适用于本作业指导书。 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 3 安全措施 a)测量前应断开变压器与引线的连接,并应有明显断开点 b)变压器试验前应充分放电,防止残余电荷对试验人员的伤害 c)为保证人身和设备安全,要求必须在试验设备周围设围栏并有专人监 护。负责升压的人要随时注意周围情况,一旦发现异常应立刻断开电源 停止试验,查明原因并排除后方可继续试验。

d)接地线应牢固可靠。 e)注意对试验完毕的变压器绕组必须充分放电。 f)进行直流泄漏电流试验过程中,如发现泄漏电流随时间急剧增长或有异 常放电现象时,应立即停止试验,并断开电源,将被测变压器绕组接地, 充分放电后,再进行检查。 4 试验项目 变压器常规实验项目包括以下试验项目: a)绕组连同套管绝缘电阻、吸收比和极化指数; b)绕组连同套管的直流泄漏电流; c)绕组连同套管的tgδ; d)铁芯绝缘电阻 e)绕组连同套管的直流电阻 f)绕组的电压比、极性与接线组别 g)油纸套管试验 5 仪器设备要求 a)温度计(误差±1℃)、湿度计 b)2500V兆欧表:输出电流大于1mA,220kV及以上变压器试验时输出电流 宜大于5mA。 c)直流发生器:要求输出电压高于试验电压,输出电流大于绕组的泄漏电 流,通常在0.5mA以上,电压脉动因数小于3%。在保证精度的前提下, 可使用直流发生器自带的电压表(1.5级)和微安表(0.5级)。 d)介质损耗测试仪(介质损耗测量精度为1%,电容量精度为0.5%)。

标准化作业指导书范本

附件 供电公司 农电典型标准化作业指导卡范本 二〇〇八年十月

目录 110kV变电站作业类: 110kV变电站日常巡视作业指导卡 (5) 110kV变电站特殊巡视作业指导卡 (15) 110kV主变高压试验作业指导卡 (26) 110kV开关大修作业指导卡 (32) 110kV开关安装作业指导卡 (39) 110kV主变大修作业指导卡 (46) 110kV电流互感器安装作业指导卡 (53) 110kV变电站接地电阻试验作业指导卡 (59) 110kV变电站主变保护校验作业指导卡(微机) (63) 110kV变电站主变保护校验作业指导卡(继电器) (70) 110kV变电站站用交直流电源检修作业指导卡 (76) 110kV变电站站用蓄电池充放电作业指导卡 (80) 110kV变电站清扫作业指导卡 (84) 110KV输电线路作业类: 110KV线路日常巡视作业指导卡 (93) 110KV线路特殊巡视作业指导卡 (100) 110KV停电更换绝缘子作业指导卡 (105) 110KV电杆组立作业指导卡 (110) 110KV铁塔组立作业指导卡 (115) 110KV线路检修作业指导卡 (121) 110KV线路避雷器安装作业指导卡 (128) 110KV 输电线路砍伐树木作业指导卡 (133) 110KV 输电线路交叉跨越测量作业指导卡 (137) 110KV输电线路杆塔接地电阻测试作业指导卡 (141) 110KV电力电缆敷设(更换)作业指导卡 (145)

110KV电力电缆试验、核相作业指导卡 (151) 110KV线路清扫作业指导卡 (156) 35KV变电站作业类: 35kv变电站日常巡视作业指导卡 (164) 35kv变电站特殊巡视作业指导卡 (174) 35kv主变高压试验作业指导卡 (185) 35kv开关大修作业指导卡 (191) 35kv开关安装作业指导卡 (198) 35kv主变大修作业指导卡 (205) 35kv电流互感器安装作业指导卡 (212) 35kv站用变压器的安装作业指导卡 (218) 35kv变电站接地电阻试验作业指导卡 (224) 35kv变电站主变保护校验作业指导卡(微机) (228) 35kv变电站主变保护校验作业指导卡(继电器) (235) 35kv变电站站用交直流电源检修作业指导卡 (241) 35kv变电站站用蓄电池充放电作业指导卡 (245) 35kv变电站清扫作业指导卡 (249) 35KV输电线路作业类: 35KV线路日常巡视作业指导卡 (258) 35KV线路特殊巡视作业指导卡 (265) 35kv停电更换绝缘子作业指导卡 (270) 35kv电杆组立作业指导卡 (275) 35kv铁塔组立作业指导卡 (280) 35kv线路检修作业指导卡 (286) 35kv线路避雷器安装作业指导卡 (293) 35kv 输电线路砍伐树木作业指导卡 (298) 35kv 输电线路交叉跨越测量作业指导卡 (302) 35kv输电线路杆塔接地电阻测试作业指导卡 (306)

第5章10KV(35KV)变压器检修作业指导书详解

10KV(35KV)变压器检修作业指导书 1.目的 检查设备状态,处理缺陷,提高运行可靠性。 2.范围 适用于10KV(35KV)变压器检修。 3.岗位职责 4.作业准备 双头呆扳手 套 5.材料准备

6.作业流程 杆架式变压器:高空操作人员负责检查、检修变压器,测量绝缘电阻,除锈防腐等;地面辅助人员负责检修接地装置、测量接地电阻、记录数据

等。 变压器室:操作人员负责检查、检修变压器,测量绝缘电阻,辅助人员负责测量接地电阻、记录数据、除锈防腐等。 6.1 10KV油浸式变压器 6.1.1.瓷套管、引线 6.1.1.1 高低压瓷套管清洁、无破损、无裂纹和放电痕迹,高低压套管胶垫完好,不渗油。用清洁的包皮布清扫脏污的套管,更换不合格的套管。 6.1.1.2 一、二次配线规范整齐,用黄、绿、红、黑相色带对二次引线进行包缠。 6.1.1.3 高低压接线端子连接可靠,紧固连接螺栓,补装副帽等。 6.1.1.4 设备线夹或接线端子安装紧密,接触良好。更换烧伤或有裂纹的设备线夹,重新压接断裂或有裂纹的接线端子。

6.1.1.5 高压端子宜加装硅橡胶绝缘护套,护套应外观清洁,无破损、裂纹和放电痕迹。 6.1.2 测量绝缘电阻 6.1.2.1 放电:分别用钳式短封线短接变压器一次侧端子和接地端、二次侧端子和接地端进行放电,或使用放电棒逐相放电(每一项测量工作完成后均需进行)。 6.1.2.2 拆除变压器高低压引线和零线端子。 6.1.2.3 使用绝缘电阻表测量绝缘电阻 a) 不同温度下的绝缘电阻参考值: 运行中3-10KV 油浸式变压器高低压绕组绝缘电阻最小允许参考值(兆欧) 高低压端子均有防松副帽;设备线夹状态良好。 高低压瓷套管清洁无破损、无放电痕迹。

(完整版)110KV变压器预防性试验标准化作业指导书

□重大编号: □一般 变压器预防性试验标准化作业指导书 编制:管吉聪 审核: 审批:

一. 适用范围 本作业指导书适应于青岛LNG接收站2台110kV电力变压器预防性试验。 二. 引用的标准和规程 《石油化工设备维护检修规程》 《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1996 《电力安全工作规程(变电部分)》 三. 试验仪器、仪表及材料 1.预防性试验所需仪器及设备材料: 序号大修时所需设备材料数量序号小修时所需设备材料数量 1 个人工具1套9 放电棒1套 2 兆欧表1个 3 直流电阻测试仪1套 4 交直流耐压试验装置1套 8 移动线盘1个 四. 安全工作的一般要求 1.必须严格执行DL409-1991《国家电网公司电力安全工作规程》及公司相关安全规 定。 2.现场工作负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督 五. 试验项目 1.变压器绕组直流电阻的测量 1.1试验目的 检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路;分接开关的各个位置接触是否 良好以及分接开关的实际位置与指示位置是否相符;引出线有无断裂;多股导线并 绕的绕组是否有断股的情况; 1.2该项目适用范围

定期预防性试验 1.3试验时使用的仪器 ZDBZ-04直流电阻测试仪 1.4试验原理接线图 1.5试验步骤 1.5.1将仪器可靠接地,接好试品电阻测试线缆夹钳,同色线钳接同一端,并用力摩擦夹接位置,以求牢靠。粗电流线接仪器“ I+、I- ”端子;电流线钳在外端。细电压线接“V+、V- ”端子,电压线夹在内端,最后将仪器连接交流电源。 1.5.2开机后进入主菜单界面。按上下键选择项目,按确认键进入电阻测试界面,按上下键选择电流档位、开始测试上按确认键进入实测界面。 1.5.3仪器开始加载电流,稍后测试电阻值稳定后,过度到测试界面。按确认键,消弧退出。 1.5.4消弧退出后,显示测试结束界面。此状态下可以用左右键选择测试、保存、打印和返回功能。 1.6测量结果分析判断 1.6.1 2台主变容量为31.5MVA,规定1.6MVA以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,线间差别不应大于三相平均值的1%。 1.6.2 与以前相同部位测得的值比较,其变化不应大于2% 1.7注意事项 不同温度下的电阻换算公式:R2=R1(T+t2)/(T+t1) 其中:t1—绕组温度;

10kV开闭所、箱变、配电室设备巡视标准化作业指导书

10kV开闭所、箱变、配电室设备巡视标准化作业指 导书 (范本) 城区配电工区 年月日 目录 1、 10kV开闭所设备巡视标准化作业指导书(范本) 2、 10kV箱变设备巡视标准化作业指导书(范本) 3、 10kV配电室巡视标准化作业指导书(范本) 编号: 10kV开闭所设备巡视标准化作业指导书 (范本) 编制:马强 2007 年 5 月 15 日 审核:邵江波 2007 年 5 月 15 日 批准:梁钢 2007 年 5 月 15 日 作业负责: 乌鲁木齐电业局城区配电工区

1 适用范围 本指导书适用于乌鲁木齐电业局10kV开闭所、箱变、配电室设备全面巡视检查工作。 2 引用标准 DL 408-1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所部分) DL/T 572-1995电力变压器运行规程 DL/T 578-1996微机继电保护装置运行管理规程 DL/T 724-2000电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 DL 5027-1993 电力设备典型消防规程 电供[1991]30号高压断路器运行规程 国家电网公司[2003]387号变电站管理规范(试行) 国家电网生[2003]243号防止电气误操作装置管理规定 国电发[2000]589号防止电力生产重大事故的二十五项重点要求 3 巡视周期 根据国家电网公司《配电线路管理规定》,每月按照本规则对开闭所、箱变、配电室进行一次全面巡视 4 巡视前的准备

4.1 人员要求 危险点分析

4.3 安全措施 4.4 巡视工器具

注:根据现场实际情况选用5 巡视项目、内容及标准5.1 经济开发区1#开闭所10kV高压部分

110KV主变压器安装作业指导书(改)要点

中国能源建设集团湖南火电建设有限公司 作业指导书 编制单位湖南火电建设有限公司安徽金寨新皇明110KV变电工程项目部工程名称安徽金寨新皇明110KV变电工程 单位工程主变压器系统设备安装 项目编号版次 名称: 110KV主变压器系统设备安装 编制日期 初审日期 批准日期

目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况以及施工范围 (1) 3 施工作业人员配备与人员资格 (2) 4 施工所需机械装备及工器具量具、安全防护用品配备 (2) 5 施工条件及施工前准备工作 (3) 6 作业程序方法及要求 (4) 7 质量控制及质量验收 (10) 8 标准工艺施工控制要点及示例 (11) 9 安全文明施工及环境管理要求和措施 (16) 10强制性条文相关条例 (17)

1 编制依据 1.1《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》[GB50148-2010] 1.2《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150—2006 1.3《电力设备预防性试验规程》Q/CSG 10007—2004 1.4《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》GB50147-2010 1.5《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分)2013年版 1.6《国家电网公司27项通用制度》2015版 1.7《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》(国网(基建/3)176-2014) 1.8《电力建设安全工作规程》(变电所部分)(DL5009.3-2013) 1.9《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(国家电网公司2013年版); 1.10《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(基建质量[2010]19号) 1.11国家电网公司输变电工程标准工艺(三)工艺标准库(2012年版) 1.12国家电网公司输变电工程标准工艺(一)施工工艺示范手册(2012年版) 1.13《国家电网公司输变电工程施工工艺示范光盘》 1.14《电力建设施工质量验收及评定规程》(DL/T 5210.1—2012) 1.15设计院图纸 1.16生产厂家产品说明书、出厂文件及厂家提供的图纸 1.17公司《质量、安全健康、环境管理手册》(2014) 1.18《安徽金寨新皇明110kV变电工程项目管理施工组织设计》 2 工程概况以及施工范围 2.1工程概况 2.1.1安徽金寨新皇明110kV变电工程主变压器是采用山东泰开变压器厂生产的三相双三绕组有载调压油浸自冷式变压器。变压器本体采用充干燥氮气运输方式。 2.1.2此变压器的主要参数如下: 型号:SZ12—100000/110 电压比:115±8×1.25%/37 频率:50HZ

干式变压器安装作业指导书示范文本

干式变压器安装作业指导 书示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

干式变压器安装作业指导书示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一. 编制依据 1. 《河南省鹤壁同力发电有限公司2×300MW机组脱 硫工程电气专业施工图纸》(武汉凯迪电力股份有限公 司) 2. 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互 感器施工及验收规范》(GB50148-90) 3. 《火电施工质量检验评定标准》(DL/T5161.8- 2002) 4. 《电力建设安全施工管理规定》。 二. 工程概况 本工程为脱硫电气专业工程的干式变压器安装部分。 由武汉凯迪电力股份有限公司负责设计,江苏连云港新电

建筑安装公司负责施工。本项工程施工范围为主控楼低压配电室的二台变压器。 三. 作业人员资格及要求: 1. 参加作业人员在施工前必须经过三级安全教育,认真学习安全规程并经考核合格。 2. 参加作业人员须熟悉变压器的安置位置。需熟悉变压器安装的质量标准及验收规范。 3. 作业人员必须熟悉本专业施工图纸,必须参加本专业技术交底活动。 4. 作业负责人应有一定的变压器安装经验,明确变压器安装的施工程序,具有一定的施工组织能力。 四. 施工机具: 1. 吊运机械:吊车、汽车 2. 主要机具:电工工具、手电钻、导链、枕木、钢丝绳、滚杠、榔头、钢卷尺、水平尺、摇表、万用表、电桥

主变压器预试作业指导书

主变压器预试作业指 导书

大唐石门发电有限责任公司企业标准 Q/×× ××× ××××—×××× 检修作业指导书 作业项目: 主变压器预试 作业日期: 批 准: 审 核: 编 制: 2012-12-01发布 2013-01-01实施 大唐石门发电有限责任公司发布 Q/DTSM ××

主变压器预试作业指导书 1 目的 1.1规范试验行为,确保变压器试验后能安全稳定运行。 1.2本作业指导书为所有参加本项目的工作人员所共同遵循的质量保证程序。 2 范围 本程序适用于SFP10-370000/220变压器没有吊罩检修试验。 3 职责 3.1工作负责人职责:工作负责人负责办理检修工作票;负责设备(工器具)质 量验证;负责备品备件和材料的质量验证;负责指定专人做好记录,确保记录真实、准确、工整;负责确认检修工作过程;负责项目自检并签证,对本项目的安全、质量负责;如果需要上一级验收(验证),负责提出验收(验证)申请。 3.2其他工作人员职责:在工作负责人的领导下,负责按工作程序进行工作; 3.3质检员职责:负责项目质量验收、签证。 4 人员资质及配备 4.1专责试验工1名:具有班组工程师及以上资质并从事电气高压试验的专业 人员,且通过安规考试及技能资格审查。 4.2 试验工3名:具有从事电气高压试验人员,且通过安规考试及技能资格审 查。 5 试验内容(或流程) 5.1测量变压器绕组绝缘电阻 5.2测量变压器绕组直流电阻 5.3 测量变压器绕组介损及高压套管介损及电容量

5.4 测量变压器绕组泄漏电流 5.5测量变压器本体绝缘油试验 5.6测量变压器铁芯对地绝缘电阻 6.质量标准 6.1测量高压、低压绕组绝缘电阻 6.1.1使用2500V摇表测量; 6.1.2测量高压、低压绕组绝缘电阻和吸收比,读15秒、60秒、10分钟的吸 收比及极化指数; 6.1.3绝缘电阻≥1000,吸收比>1.3,极化指数>1.6。 6.2测量高压、低压绕组直流电阻 6.2.1使用变压器直流电阻测试仪; 6.2.2高压绕组各线间差不大于平均值的1%,测得的线间差值与出厂相间差相 比较其变化不应大于2%,低压绕组相间差不大于2%。 6.3 测量高压、低压介损及电容量 6.3.1使用介损仪测量变压器介质损耗时,高低压绕组分别短路; 6.3.2高压侧试验电压AC=10kV, 低压侧试验电压AC=10kV; 6.3.3采用反接法测量介损。 6.4 测量高压、低压绕组泄漏电流 6.4.1高、低压绕组分别短路; 6.4.2高压绕组试验电压DC=40kV, 6.4.3低压绕组试验电压DC=20kV; 6.5测量变压器本体绝缘油试验 绝缘油试验,击穿电压不小于35kV,测量90℃下油的tgδ介损值小于1%

变压器绕组直流电阻的测量试验作业指导书

变压器绕组直流电阻的测量试验作业指导书 1.1 试验目的 检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路;分接开关的各个位置接触是否良好以及分接开关的实际位置与指示位置是否相符;引出线有无断裂;多股导线并绕的绕组是否有断股的情况; 1.2该项目适用范围 交接、大修、预试、无载调压变压器改变分接位置后、故障后; 1.3试验时使用的仪器 QJ42型单臂、QJ44型双臂电桥或JD2510A变压器直流电阻测试仪; 1.4试验方法 1.4.1电流电压表法 电流电压表法有称电压降法。电压降法的测量原理是在被测量绕组中通以直流电流,因而在绕组的电阻上产生电压降,测量出通过绕组的电流及绕组上的电压降,根据欧姆定律,即可计算出绕组的直流电阻,测量接线如图所示。

图1-1电流电压表法测量直流电阻原理图 (a)测量大电阻(b)测量小电阻测量时,应先接通电流回路,待测量回路的电流稳定后再合开关S2,接入电压表。当测量结束,切断电源之前,应先断S2,后断S1,以免感应电动势损坏电压表。测量用仪表准确度应不低于0.5级,电流表应选用内阻小的电压表应尽量选内阻大的4位高精度数字万用表。当试验采用恒流源,数字式万用表内阻又很大时,一般来讲,都可使用图1-1(b)的接线测量。 根据欧姆定律,由式(1-1)即可计算出被测电阻的直流电阻值。 R X=U/I (1-1) R X——被测电阻(Ω) U——被测电阻两端电压降(V); I——通过被测电阻的电流(A)。 电流表的导线应有足够的截面,并应尽量地短,且接触良好,以减小引线和接触电阻带来的测量误差。当测量电感量大的电阻时,要有足够的充电时间。 1.4.2平衡电桥法

变压器作业指导书

第一章工程概况 1-1.110KV升压站新建工程#1主变。采用西安变压器厂生产的OSFPSZ7—500000/110型变压器,调压装置为瑞典ABB公司生产的有载调压开关,1-2.本台变压器安装的主要工作有:芯部检查、大皮垫更换、高中低压侧套管安装、油枕安装及散热器、净油器、瓦斯继电器、释压器及附件安装等。 第二章作业指导书的编制依据 2-1.GBJ148—90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》。 2-2.火电施工质量检验及评定标准。 2-3.110KV升压站施工图设计 B149S-D01 2-4.西安变压器厂提供的《变压器安装使用说明书》、《ABB有载开关使用说明书》等技术文件。 2-5.GB/T19000系列《质量管理和质量保证》标准。 第三章作业条件 3-1.变压器安装前,土建工程应具备的条件: 3-1-1.混凝土基础及构架达到允许安装的强度,焊接构件的质量符合要求。 3-1-2.预埋件及预留孔符合设计,预埋件牢固。 3-1-3.模板及施工设施拆除,场地清洁干净。 3-1-4.具有足够的施工用场地,道路通畅。

3-1-5.变压器混凝土基础的中心距离符合设计要求,基础应水平。 3-1-6.接地引下线与相应的连接应符合设计要求,连接应牢靠。 3-1-7.预埋电缆管位置、规格、数量应符合设计要求。 3-2.变压器安装前,应组织土建与变电的工序交接,并填写“工序交接卡”。 3-3.人员组织: 施工总负责人:杨海技术负责人:胡洪钢 质安员:李清安装人员:12名 油务:刘海试验人员:3名 材料工具保管员:1 3-4.工器具配备及消耗材料:

变压器常规试验作业指导书汇总

变压器常规试验作业指导书

目次 1范围 2规范性引用文件 3定义 4安全措施 5试验项目 6仪器设备要求 7试验人员资质要求和职责 8作业程序 9原始记录与正式报告 附录 A (规范性附录)变压器常规试验原始记录

范围 本指导书适用于35kV及以上的油浸式变压器,规定了变压器交接验收、预防性试验、检修过程中的常规电气试验的引用标准、仪器设备要求、试验人员资质要求和职责、作业程序、试验结果判断方法和试验注意事项等。变压器试验的主要目的是判定变压器在运输、安装过程中和运行中是否受到损伤或发生变化,以及验证变压器性能是否符合有关标准和技术条件的规定。因此变压器试验的判断原则是与出厂试验和历史数据比较,有关标准和技术条件的各项条款试验判据也是依据这一原则制定的。制定本指导书的目的是规范试验操作、保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。 返回

规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 华北电力集团公司电力设备交接和预防性试验规程 返回

定义 吸收比 60s绝缘电阻值与15s绝缘电阻值之比。 极化指数 10min绝缘电阻值与1min绝缘电阻值之比。 介质损耗 电介质从时变电场中吸收并以热的形式耗散的功率。 >>>>更多 返回

绝缘 绝缘就是将不同电位的导体分隔开,使其之间没有电气连接从而保持不同的电位. 具有绝缘作用的材料称为绝缘材料也就是电介质 >>>>更多返回

供电段远动箱式变电站检修作业指导书

供电段远动箱式变电站检修作业指导书 1.适用范围 本作业指导书适用于供电段管内远动箱式变电站、普通箱式变电站的 检修和作业过程中关键问题的处理。 2.规范性引用文件 下列文件对于本作业指导书的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本作业指导书。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本作业指导书。 《铁路电力安全工作规程》铁运〔1999〕103号 《铁路电力管理规程》铁运〔1999〕103号 《铁路电力工程施工技术指南》 TZ207-2007 《铁路电力工程施工质量验收标准》 TB10420-2003 J290-2004 《铁路电力设备安装标准》第三版(80)铁机字 1817号 《铁路技术管理规程》(普速铁路部分)

GB/T 10228-2008 干式电力变压器技术参数和要求 GB/T 11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 14048.2 -2008 低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB 16926-2009 交流高压负荷开关-熔断器组合电器 GB/T 16927.1-1997 高电压试验技术第一部分:一般试验要求 GB/T 16935.1-2008 低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验 GB 17467-2010 高压/低压预装式变电站 GB 3804-2004 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB 3906-2006 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码) GB 7251.1-2005 低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备 DL/T 537-2002 高压/低压预装箱式变电站选用导则 3.编制依据 根据《铁路电力安全工作规程》、《铁路电力管理规则》、《铁路局 作业指导书编制规范》的相关要求,结合段具体实际,特编制此作业指导书。 4.箱式变电站检修作业指导书 4.1.检修准备工作

变压器安装作业指导书1

化学水变压器安装施工方案 1.项目简介 华能德州电厂三期工程化学水变压器(两台,编号分别为20010109,20010110)由济南志友集团有限公司制造,型式为:S9-1000/6;3相;50Hz ;(6300±5%)/400v ,冷却方式为ONAN ,联结组别Dyn11, 2.编制依据 2.1.变压器制造厂说明书 2.2.《电气装置安装工程电力变压器、施工及验收规范》GBJ148-90 2.3.《火电施工质量检验及评定标准》第五篇,电气装置 3.施工材料及机械 3.1.50公斤油桶2个(带盖),10公斤油桶1个(带盖),漏斗1个,折布2平方米,酒精5公斤,耐油密封胶0.5公斤,塑料布6平方米。 3.2.温度计、湿度计各一支。 3.3.搬手一套,3吨导链一台。 4.施工人员组成 电工3人,起重工1人,试验人员1人。 5.施工过程描述: 5.1

5.2.施工过程 5.2.1.安装前总体检查 检查变压器外表是否损坏及有无漏油痕迹,并做油耐压试验。 5.2.2.温度、瓦斯继电器试验 5.2.3.检查器身 5.2.3.1.吊芯方法 吊芯时使用3吨导链和三不搭,三不搭底角三点用钢管互相连接保持稳定,高度及布置见附图。 5.2.3.2.注意事项 雨、雾、雪和风沙天气或空气相对湿度大于75%时,不能检查。检查人员衣鞋、帽必须干净,所用工具应严格登记,检查后清点。器身在空气中暴露时间从放油开始,空气相对湿度控制在65%以下,不超过4h。 5.2.3.3.检查器身的项目 5.2.3.3.1压钉、压块和压板是否松动或有位移的情况。 5.2.3.3.2所有紧固件(金属和非金属)是否松动(引线木件、铜排联结、夹件上梁、两端横梁、铁轭拉带、垫脚、开关支架等处),如有松动或脱落应复位和拧紧。 5.2.3.3.3引线的夹持、捆绑、支撑和绝缘的包扎是否良好,有无移位、倾斜或脱落等情况,如果出现此情况应复位固定,重新包扎好。 5.2.3.3.4.开关的转动、接触是否良好(检查方式见开关使用说明书)。 5.2.3.3.5.用2500V摇表检测铁芯与夹件间绝缘是否良好,铁芯是否一点可靠接地。 5.2.4.外部组装 5.2.4.1.压力释放装置安装:安装时不要再调整,不可随便拆动。 5.2.4.2.油温度计、绕组温度计安装时不可受压和弯折,表计安装前要校验。 5.2.4.3.吸湿器与储油枕之间连接管的安装密封应良好,管道应通畅。 5.2.4.4.油枕与主油箱之间管路安装要注意气体继电器箭头方向指向油枕。 5.2.5油枕的最后注油及密封试验 5.2.6安装控制回路 将气体继电器、保护监测装置的电缆连接好,排列整齐,固定好。按厂家提供的二次图和设计二次图配线,配线要求正确、整齐、美观、接触良好,所有接地均应固定牢固。 5.2.7投入运行前的检查 检查各组件的安装是否符合安装使用说明书的要求,吸湿器中的吸附剂是否合格,吸湿器是否畅通等等。气体继电器其两端及散热器上下连管处的蝶阀是否打开;开关的位置是否正确;转动是否灵活;检测油箱中的油耐压u≥25KV。 6.施工质量技术要求及验评标准:(见附页) 施工质量符合技术要求及评定标准。 7.施工项目的质量保证措施: 7.1.每一个施工人员都应熟悉变压器的图纸资料,熟练掌握变压器的结构、性能,熟练掌握变压器的施工规范、规程内容。 7.2.变压器散装附件及材料都应仔细清点,检查,做好记录。 7.3.施工所用机械设备使用前应检查,保证性能良好。 7.4.所有安装工作严格按变压器施工作业指导书要求去做。 7.5.每天施工内容做详细记录,每天施工前要将当天的安装任务、要求交待给施工人员。 7.6.所用工器具必须经校验合格才可使用。 8.施工安全保证措施: 8.1.施工前向全体人员作技术交底和安全措施交底。 8.2.施工现场应配备足够的消防器材,作业区禁止吸烟,无关人员禁止进入施工现场。 8.3.工作前将所用的工具、材料统计好,安排专人负责,工作结束后逐一进行核对,应无差错。

相关文档
相关文档 最新文档