隔离开关修规程

1.本规程适用范围:

本规程适用我站110kv变电所Gw4-126dwiii/1600型隔离开关, GW5-126D/1250A型主变中性点隔离开关检修。

3.1 检查刀闸有无过热、烧损现象.

3.2 检查刀闸的引线接头有无过热现象.

3.3检查刀闸绝缘瓷瓶有无断裂、是否清洁,有无电晕放电现象.

4. Gw4-126dwiii/1600型隔离开关检修

4.1 主要技术数据

额定电压 110KV

最高工作电压 126KV

额定电流 1600A

动触头回转角90°

导电杆横担回转角90°

操动机构型号:1期CGTKB型

4.2 检修周期

4.2.1小修:1年两次.结合春秋检进行

4.2.2大修:5年一次,与相应的断路器大修周期同

4.3检修项目

4.3.1小修项目

4.3.1.1固定及可动触头擦油泥除锈清扫

4.3.1.2引线接头检查有无过热现象

4.3.1.3各部螺丝紧固,重点是动触头螺丝紧固

4.3.1.4转动轴部注润滑油

4.3.1.5瓷瓶清扫,合、断闸调整

4.3.2大修项目

4.3.2.1固定触头分解检修,必要时进行局部或整体更换

4.3.2.2可动触头片分解检修,必要时进行更换

4.3.2.3回转轴承分解检修,必要时进行更换

4.3.2.4接地刀闸及传动轴分解检修

4.3.2.5操作机构转动轴、齿轮电机分解检修

4.3.2.6基座及法兰刷漆

4.3.2.7合、断闸调整

4.4大修程序

4.4.1固定触头分解检修

4.4.1.1拆下防雨罩上部固定螺丝并取下防雨罩

4.4.1.2松开触指架回转轴顶丝松开固定螺丝,将触指架连同触指一起拔出

4.4.1.3用汽油清洗触指及轴,涂以薄薄一层凡士林油(不合格的弹簧、触指应进行更换)

4.4.1.4用汽油布擦净固定触指接线座上的油泥,用细平锉或砂布打光被触指磨起的毛刺,深度超过1毫米的应进行更换

4.4.2可动触头片分解检修

4.4.2.1松开触头片夹紧螺丝,取下触头片

4.4.2.2用细砂纸打光触头片内外接触部分并涂凡士林油

4.4.2.3打光导电横担接触片部分并装上触头片拧紧螺丝

4.4.2.4合闸试验调整水平的接触情况

4.4.3回转瓷套轴分解检修

4.4.3.1在回转瓷套旁立一单抱杆或人子杆,用倒链下钩挂在回转瓷套上节的下半部

4.4.3.2拆下回转轴上的小拉杆,松开螺母或顶丝取下小拐臂

4.4.3.3边吊边注意回转盘下的滚珠粒和下部的推力轴承防止掉落到下面

4.4.3.4将吊下的瓷套用木方垫起,立于一边,四周用绳子绑好,进行其它检修工作

4.4.3.5用汽油清洗轴承,除去油泥和锈迹,在轴承和滚珠槽涂上黄油然后装回转瓷套

4.4.4操动机构分解检修

4.4.4.1如果垂直拉杆是焊死的,机构轴可不拆下来,应先用汽油在轴承上部缝隙浸洗然后注机械油,边转动边注油直到灵活

4.4.4.2如果垂直拉杆是活动的,应将机构分解清洗并涂机械油然后再装上

4.4.5接地刀闸检修

4.4.

5.1检查刀闸三相接触情况

4.4.

5.2传动轴部注润滑油,固定座螺丝紧固

4.4.

5.3检查分闸加速弹簧,检查接地片是否完整

4.4.

5.4检查机械闭锁是否灵活有无卡塞

4.4.6合、断闸调整

4.5检修质量标准

4.5.1 触指无烧伤,弹簧无过热,触指接触部分磨损不超过1毫米;弹簧及触指活动灵活不卡滞

4.5.2 触头片无烧伤、接触处光滑无毛刺磨损深沟不大于1毫米,夹紧螺丝紧固零件齐全

4.5.3 回转瓷套转动灵活,轴端螺母挡调整适当,瓷套不晃动

4.5.4 操动机构转动灵活,润滑良好,操作轻便

4.5.5 接地刀闸接触良好,分闸位置正常,机械闭锁可靠,操作轻便灵活

4.5.6 三相合闸基本同期,两个边相合闸允许稍提前于中相10至15毫米

4.5.7 合闸后固定触头应与横担在一条线上。

4.5.8 分闸时分开角度不小于70°

4.5.9合闸时触指均应接触良好,接触头应垂直.

4.6大修所需要材料

刀闸触头装配、汽油、凡士林油、镀锌螺丝、润滑油、砂纸、破布、开口销钉

4.7消耗工日

4.7.1小修4个工日

4.7.2 大修15个工日

5. GW5-126D/1250A型隔离开关检修

5.1 主要技术数据

额定电压 110KV

最高工作电压 126KV

额定电流 1250A

两绝缘子间角度50°

两绝缘子间距离 1100毫米

合闸时弹簧压缩量: 2毫米机构型号:CJ6

5.2 检修周期

5.2.1 小修:1年两次.结合春秋检进行

5.2.2大修:5年一次,与相应的断路器大修周期同

5.3检修项目

5.3.1 小修项目

5.3.1.1 绝缘子清扫,引线接头紧固

5.3.1.2 触头触指除污、打光

5.3.1.3 分、合闸调整

5.3.1.4 拉杆接头检查,轴部注油

5.3.1.5 刀闸转换端子清扫

5.3.2大修项目

5.3.2.1触指及触头杆分解检修

5.3.2.2接线帽、导电带分解检修

5.3.2.3 齿轮轴承分解检修

5.3.2.4 操动机构转动轴分解检修

5.3.2.5分、合闸三相同期调整

5.3.2.6 底座、接线帽及操作把手刷漆

5.4大修程序

5.4.1触指分解检修

5.4.1.1拆下防雨罩上部固定螺丝并取下防雨罩

5.4.1.2松开固定触指弹簧的卡豆,将触指及弹簧取下

5.4.1.3用汽油清洗触指、弹簧及导电杆,涂以一层凡士林油(不合格的弹簧、触指应更换),用细砂纸将触指打光

5.4.2触头的分解检修

5.4.2.1拆下触头顶部固定螺丝取下触头

5.4.2.2用汽油清洗触头及导电杆,涂以一层凡士林油(不合格的触头进行更换),用细砂纸将触头打光

5.4.3刀闸接线帽的分解检修

5.4.3.1拆下导电杆与引线的固定螺丝

5.4.3.2拆下触头及触指固定螺丝取下触头触指

5.4.3.3拆下防雨帽定位螺丝,取出导电带和导电杆

5.4.3.4检查导电带及导电杆的完好情况,并用汽油进行清洗.

5.4.3.5用细砂纸将固定触头、触指的部分进行打光,同时用汽油进行清洗涂以凡士林油

5.4.3.6将导电杆用汽油进行清洗,涂以一层凡士林油

5.4.3.7回装刀闸导电部分,连接引线,紧固固定螺丝并回装触头触指

5.4.3.8合闸试验,调整刀闸接触情况

5.4.4刀闸传动部分分解

5.4.4.1拆下水平拉杆的开口销钉,取下水平拉杆.

5.4.4.2拆下回转瓷套的下部固定螺丝,取下瓷套.

5.4.4.3拆下刀闸底座固定螺丝,取下底座

5.4.4.4拆下扇型齿轮,用汽油进行清洗,并涂以黄甘油(不合格齿轮更换)

5.4.4.5对齿轮轴承用汽油进行清洗,并涂以黄甘油(不合格齿轮更换)

5.4.4.6将底座回装,回装瓷套,连水平拉杆并将轴销注润滑油

5.4.5操动机构分解检修

5.4.5.1如果垂直拉杆是焊死的,机构轴可不拆下来,应先用汽油在轴承上部缝隙浸洗然后注机械油,边转动边注油直到灵活。电动机构检查接触器、辅助接点是否接触良好。电动机绝缘良好

5.4.5.2如果垂直拉杆是活动的,应将机构分解清洗并涂机械油然后再装上

5.4.6接地刀闸检修

5.4.

6.1检查三相接地刀闸接触情况

5.4.

6.2传动部位注润滑油,固定螺丝紧固

5.4.

6.3检查接地刀闸的机械闭锁是否正常

5.5检修质量标准

5.5.1弹簧无过热,拉伸弹力正常

5.5.2触指根部清洁接触良好,压力均匀

5.5.3合闸接触位置不短于标印触头不倾斜

5.5.4接触面光滑无过热烧伤痕迹

5.5.5.护罩固定牢固不卡碰触指

5.5.6回转灵活,分合闸轻便

5.5.7瓷套操作时不晃动,扇形齿轮咬合紧密,转动灵活

5.5.8合闸三相同期,不同期度不大于10毫米

5.5.9拉杆无断裂备帽完整紧固,轴部转动灵活

5.5.10接线帽零件齐全,导电带无断裂,接线鼻子接头螺丝紧固,回转方向正确5.5.11辅助接点位置正确,机械闭锁可靠,标志齐全拉杆无锈蚀现象

5.6大修所需材料

刀闸触头装配、汽油、凡士林油、镀锌螺丝、润滑油、砂纸、破布、开口销钉转动轴承扇形齿轮

5.7检修工日

5.7.1小修 2个工日

5.7.2 大修8个工日

高压断路器检修规程

1.根据22有限公司《高压开关检修规程》制定本规程

1.1 Lw30-126型六氟化硫断路器

1.2 正常检查项目

1.2.1 液压机构油箱的油标指示油位正常,油色透明;

1.2.2 开关瓷套清洁完整,无损伤裂纹,无油晕放电现象;

1.2.3 开关引线接头牢固,无松动,发热变形,断股,无异音或放电响声,无异味;

1.2.4 液压机构压力正常;

1.2.5 分合闸指示器指示正确;

1.2.6 开关气体密度正常,液压机构箱内油管路密封良好无渗漏油;

1.2.7 机构箱密封良好,防止进水受潮;加热器工作正常。

1.3 检修周期

1.3.1 当断路器运行1年应视情况进行小修。

检修项目可根据运行情况具体分析执行。必要时可通知制造厂协助进行。检修项目安排可参见Lw30-126型六氟化硫断路器安装使用说明书进行。若已经运行6年还更换新10#航空液压油。

1.3.2 当断路器运行20年需进行大修。

大修是指产品已接近或达到产品规定的使用年限、机械寿命、电寿命时所进行的检修,断路器本体及机构中的液压元件一般不能现场解体,如有需要通知厂家协助大修。

符合下表情况之一者,应进行全面检修。

在确定同时到达检修期产品的检修次序时,应首选条件最恶劣的设备进行(例如:从累计开断电流最大的断路器开始),对它进行全面的解体、维修,并通过对此台断路器的解体情况的了解,决定其余的断路器的检修范围(例如:是否每台设备都要全面解体)。

1.4 小、大修检修项目

表1 小修项目

表1(续)

表2 大修项目

表2(续)

1.4 检修的准备工作

1.4.1 大修前的准备工作

1.4.2 检修前应查阅运行所发现的设备本身及设备附件的缺陷和异常情况,分析设备运行中外部故障对设备的影响,根据大修报告或安装报告进行设备分析。根据运行和试验情况,制定每台检修方案。

1.4.3 工作人员做好防护措施,做好回收SF6气体及更换处理吸附剂的准备。1.4.4准备回收装置及抽过真空的储气罐/瓶,做好回收并短期存储SF6气体的准备。

1.4.5 解体前的准备工作

1.4.5.1 根据存在的问题,检查有关部位,测定必要数据,进行检前试验(回路电阻测量,SF6气体湿度测量)。

1.4.5.2检查操动机构是否正常,测量断路器机械特性,并保留特性试验曲线图,以便于与恢复后断路器特性对比。

1.4.5.3切断储能电源,释放所有储能器件能量,使断路器处于合闸位置,装上合、分闸手力操作机构,准备进行检修工作。

1.5 检修工器具、材料、备件要求

1.5.1 大修所需配备的主要仪器、设备见表7。

表3 检修所需配备的主要仪器、设备

1.5.2 大修所需辅助消耗材料见表8。

表4 辅助消耗材料一览表

1.5.3 大修所需专用工具见表5

表5 专用工具

1.5.4 大修时标准件紧固力矩见表6。

表6 标准件紧固力矩

1.5.5 大修所用润滑剂名称、应用位置及作用见表7。

表7 润滑剂的应用

1.6 检修环境要求

SF6断路器的本体检修对环境的清洁度、湿度的要求十分严格,灰尘、水份的存在都影响断路器的性能,故应加强对现场环境的要求,具体要求如下:温度:5℃以上

湿度:<80%(相对)

应考虑采用室内搭建塑料棚的形式进行防尘保护。

·凡是灭弧室内拆下的零部件,一律应有比洁净室内更严格的防尘措施,如:在重新装配前对每一种零部件清理后,用塑料薄膜进行独立的防尘密封保护。

·加强关键零部件的清理及防尘密封保护,如:喷口、动触头及静触头等。

1.7检修工艺及质量标准

1.7.1 大修工艺流程

┌─────────────┐

│从主回路断开,两端接地│

└──────┬──────┘

┌────────┴────────┐

│检查主回路接线端子,测定绝缘电阻│

└────────┬────────┘

┌───┴───┐

│操作特性试验│

└───┬───┘

┌───┴───┐

│切断操作电源│

└───┬───┘

↓────────→────┐

┌────┴────┐┌───┴───┐

│回收六氟化硫气体││放出高压油│

└────┬────┘└───┬───┘

↓↓

┌──────┴──────┐┌───┴───┐

│更换空气,确定氧气浓度││操动机构检查│

└──────┬──────┘└───┬───┘

↓↓

┌────┴────┐┌───┴───┐

│灭弧室部分检查││更换损坏零件│

└────┬────┘└───┬───┘

↓↓

┌───┴───┐┌───┴───┐

│更换易损件││调整机械尺寸│

└───┬───┘└───┬───┘

↓↓

┌───┴───┐│

│更换密封衬垫││

└───┬───┘│

↓↓

┌───┴───┐│

│更换吸附剂││

└───┬───┘│

↓│

┌───┴───┐│

│回路电阻测量││

└───┬───┘│

↓───←─────────┘

┌────┴────┐

│抽真空│

└────┬────┘

┌────┴────┐

│充六氟化硫气体│

└────┬────┘

┌──────┴──────┐

│六氟化硫气体气密性检查│

└──────┬──────┘

┌───┴───┐

│水分测量│

└───┬───┘

┌───┴───┐

│油泵打压│

└───┬───┘

┌───┴───┐

│操作特性试验│

└───┬───┘

┌───┴───┐

│主回路接线│

└───┬───┘

┌───┴───┐

│收尾、投运│

└───────┘

1.7.2 本体部分

本体部分拆卸流程图:

1.7.3 SF6气体的回收

1.7.3.1 由于使用后的SF6气体对人和环境有害,应全部回收,不能直接排入大气。将回收装置上的接头与本体接头连接,开启充气阀门,将罐体内的SF6气体回收到气瓶。罐体内SF6气体压力为回收装置最低回收压力,并在气瓶上注明回收SF6气体。气体经再生处理后,经测试确保各项指标不低于新气,才能用于产品。

1.7.3.2 充入高纯氮至0.3~0.4MPa,停留10分钟左右,排放掉。

1.7.3.3 重复5.7.3.2的步骤2~3次后,将氮气排放至零表压。

1.7.3.4 当检修人员进入罐体时要检查氧气浓度应不低于18%,并注意通风,防止缺氧引起的危险。

5.6.3 .3灭弧室、触头、喷口的检修工艺及质量标准见表8。

1.8 检修工艺及质量标准

表 8 灭弧室、触头、喷口检修工艺及质量标准

屏蔽罩的检查

检查屏蔽罩表面的损伤情况,用百洁布打磨不光滑处,并拧紧安装螺栓。

绝缘件的检查

检查绝缘拉杆、绝缘件表面有无裂痕、划伤,如有损伤,更换新的。

压气缸的检查检修工艺及质量标准见表14。

表10 压气缸检修工艺及质量标准

SF6监测装置检修

(1

)充气阀、SF6气体截止阀解体检查,用无毛纸、无水乙醇清洗更换密封圈,

若阀口密封不能保证密封,则应更换截止阀。

(2)校验SF6密封圈继电器整定值。 操动机构系统的检修

操动机构系统的检修应根据运行情况及对操动机构的检查分析,如果判定工作缸、储能缸等元件也需拆卸检修,现场很难进行则应考虑返厂检修。不需返厂检修按以下程序检查维修。

辅助部分(整体机构)检修工艺和质量标准见表11。

表11 辅助部分检修工艺和质量标准

表12 辅助部分检修的备品备件

机构箱与控制箱(监控柜)检修工艺及质量标准见表13。

表13 箱体检修工艺及质量

表14 箱体检修的备品备件

液压油路系统检修工艺及质量标准见表20。

表15 液压油路系统的检修工艺及质量标准

表16 液压机构油路系统的备品备件

油泵站检修和工艺质量标准见表17。

表17 油泵站检修工艺及质量标准

表18 油泵站检修的备品备件

储能器检修工艺和质量标准见表24

表19 储能器检修工艺及质量标准

控制箱(监控柜)检修工艺和质量标准见表28。

表28 控制箱(监控柜)检修工艺和质量标准

断路器整体装配及质量标准。

表29 断路器的整体装配及质量标准

1.9 测量与调整

1.9.6 分闸速度调整:

1.9.7 合闸速度调整:可以调整阀系统下部阀杆拧入深度。

1.9.8 分闸时间调节:同上

1.9.9 合闸时间调节:同上

1.9.10 动作电压调节:可以调节电磁铁的衔铁间隙。

1.10 检修后检验与试验

表30 现场检验、试验项目一览表

表30(续)

变电设备检修规程

变电设备检修规程 目录 第一章前言 (1) 第一章变压器检修规程 (1) 第二章变压器有载分接开关检修规程 (39) 第三章高压开关柜检修规程 (43) 第四章GIS检修规程.......................... .50 第五章电力电缆试验规程 (63) 第六章隔离刀闸检修规程 (66) 第七章互感器检修规程 (68) 第八章真空开关检修规程 (71) 第九章避雷器检修规程 (73) 第十章接地装置检查维护规程 (75) 第^一章箱变检修维护规程 (76) 第十二章SVG检修规程 (78) 第十三章直流及蓄电池检修规程 (85)

第一章前言 搞好设备检修,是保证设备安全,可靠运行,提高发、供电设备可用系数,充分发挥设备潜力的重要措施,是设备全过程管理的一个重要环节。检修工作者必须重视检修工作,提高质量意识,自始至终坚持“质量第一”的思想,切实贯彻“应修必修,修必修好”的原则,认真做好设备的检修工作。 检修机构的基本职责是: 凡是为了保持和恢复设备、设施规定的性能而进行的活动称设备检修作业, 包括检测、修理和清理。检修分为:大修中修小修应急检修 检修前的安全要求 1、根据设备检修项目的要求,检修施工单位应制定设备检修方案,检修方案应经设备使用单位审核。检修方案中根据风险分析,制定安全技术措施,并明确检修项目安全负责人。检修施工单位应指定专人负责整个检修作业过程的具体安全工作。 2、检修前,检修负责人必须对参加检修作业人员进行安全教育,安全教育主要包括以下内容: (1)有关检修作业的安全规章制度。 (2)检修作业现场和检修过程中存在的危险因素和可能出现的问题及相应对策。 (3)检修作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项。 (4)相关事故案例和经验、教训。 3、检修前作业单位要做到检修组织落实、检修人员落实和检修安全措施的落实。 4、当检修涉及高处、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、受限空间等作业时,须按相应安全规范的规定执行,并办理相关手续。 5、对于需要隔绝、清洗、置换的设备由设备使用单位负责,合格后方可交出。 6、应对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具进行检查;手持式、移动式电气工器具应配有漏电保护装置。凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。 7、对检修设备上的电器电源,应采取可靠的断电措施,确认无电后在电源开关处设置安全警示标牌或加锁。 8、对检修作业使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等应安排专人检查,并保证完好。 9、对检修现场的梯子、栏杆、平台、箅子板、盖板等进行检查,确保安全。

变电站运行操作规程完整

变电站运行操作规程 目录 第一章送电线路停送电的操作 第二章母线停送电的操作 第三章电力系统并列和解列的操作 第四章验电及装设接地线的操作 第五章继电保护和自动装置投停的操作 第六章新设备投入运行的程序 第七章断路器的投停操作 第八章隔离开关的操作 第九章变压器的投退操作 第十章电压互感器投退操作 第十一章电流互感器投退操作 第十二章电容器的投退操作 第十三章变电站综合自动监控装置的操作 序言 变电站倒闸操作是一项十分复杂的,重要的工作.为了防止误操作事故的发生,保证电力系统的安全生产,

经济运行.本规程根据有关规程及本公司<<变电运行管理>>的有关制度规定,结合我县变电站实际情况制定.如对本规程有异议或建议.请及时上报. 变电站运行值班员应严格遵守倒闸操作制度及本规程的规定. 第一章送电线路启停的操作 1.在启用送电线路前应先投入其控制回路的熔断器和继电保护装置,新设备投入或带有极性的保护装置校验后投入运行时,应先将该保护装置投入,待设备带负荷后,申请调度退出保护装置,测保护电流相量正确后再将保护装置投入. 2 .在合闸操作时,为先检查断路器在断开位置,先合上母线侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关,再合断路器. 3 .当小电流接地系统发生单相接地时,首先检查本站设备有无接地情况.用试断.合断路器,寻找单相接地线路时,事先得到调度批准,应注意监视电压表判断是否该项线路接地. 第二章母线停送电操作 1.母线停送电备用 1).断开接至该母线上的所有断路器(先断开负荷侧,后断电源侧).

2).可不拉开母线电压互感器和接至该母线上的所用变压器隔离开关,但必须取下电压互感器低压侧熔断器熔丝,拉开所用变压器低压侧隔离开关. 2.母线停电检修 1).断开接至该项母线上的所有断路器 2).拉开所有断路器两侧的隔离开关,将母线电压互感器和接至该母线上的所用变压器从高.低压侧断开. 3).在母线上工作地点验电接接地. 第三章电力系统并列和解列的操作 1.两系统并列时应符合下列条件: 1),相序.相位相同. 2)电压.频率相等 允许电压最大差值,一般35KV以上不超过10%,10KV及以下不超过5%,电压调整范围不得超过额定电压上.下限的规定.频率误差不得超过+0.5HZ,高调整时期的最低频率不得低于48.5HZ. 2.解列操作 必须将解列线路的有功功率,无功功率调整至最小,解列后的两个系统的频率.电压在允许范围内,才能进行解列操作. 3.解环和合环注意事项: 1)相序.相位应相同.新设备投入或检修后,应核相.

10kV及以下变电站设备投运验收规范

110k V及以下变电站设备投运验收 上海市电力公司 上海市区供电公司 二O O三年七月

目录 前言 一、变电站设备的检修管理以及验收制度 (6) 1. 停电检修管理 (6) 1.1一般规定 (6) 1.2计划检修的管理 (6) 1.3计划外临时检修的管理 (7) 2. 验收制度 (7) 2.1验收工作的流程 (7) 2.2验收工作的一般规定 (8) 2.3验收特别注意事项 (9) 二、变电站设备的检修验收 (10) 1. 变压器检修验收 (10) 2. 消弧线圈检修验收 (12) 3. 接地变压器检修验收 (12) 4. 断路器检修验收 (13) 4.1 断路器的验收通则 (13) 4.2 SF6气体断路器小修预试验收 (15) 4.3真空断路器检修验收 (16) 4.4少油断路器检修验收 (17) 4.5液压机构及液压弹簧机构检修验收 (17)

5. 电容器组检修验收 (17) 6. CT/PT检修验收 (18) 7. 避雷器检修验收 (18) 8. 新装母线以及母线检修验收 (19) 8.1新装母线的验收要求 (19) 8.2母线的大修验收要求 (19) 9. 电力电缆验收 (20) 10. 继电保护装置校验验收 (20) 10.1一般继电保护装置校验验收项目 (20) 10.2新装继电保护装置竣工后增加验收项目 (21) 10.3微机保护增加验收项目 (21) 11. 综合自动化装置(后台监控系统)验收 (22) 三、变电站设备的安装施工以及验收要求 (23) 1. 变压器安装验收 (23) 1.1 安装准备工作验收 (23) 1.2 变压器本体及附件安装验收 (26) 1.3 变压器安装后的整体密封验收 (29) 1.4 变压器安装后的其他项目验收 (30) 2. 六氟化硫气体绝缘封闭组合电器(GIS)安装验收 (30) 2.1安装准备工作验收 (30) 2.2六氟化硫气体绝缘封闭组合电器(GIS)安装验收 (31) 2.3 安装后的其他项目验收 (34)

220kV变电站现场运行通用规程

220千伏变电站现场运行通用规程

目录 1 适用范围 (1) 2 规范性引用文件 ...................................................................... 错误!未定义书签。 3 术语定义 (1) 3.1 设备类术语定义 (1) 3.2 倒闸操作类术语定义 (2) 3.3 事故处理类术语定义 (3) 4 系统运行一般规定 (3) 5 倒闸操作 (4) 5.1 倒闸操作一般原则及要求 (4) 5.2 倒闸操作程序 .................................................................. 错误!未定义书签。 5.3 各类倒闸操作技术要求 (5) 6 事故及异常处理 (11) 6.1 事故处理一般原则 (11) 6.2 全站失压处理加入断路器事故处理 (12) 6.3 火灾处理 (12) 6.4 变压器事故处理 (13) 6.5 断路器事故处理 (16) 6.6 线路事故处理 (16) 6.7 母线事故的处理 (17) 6.8 直流系统事故处理 (18) 6.9 谐振过电压的处理 (19) 6.10 10kV系统单相接地的处理 (20) 6.11 代路时合环后三相电流不平衡的异常处理 .................. 错误!未定义书签。 7 一次设备 (20) 7.1 变压器 (20) 7.2 高压断路器 (33) 7.3 组合电器 (40) 7.4 高压隔离开关 (44) 7.5 电压互感器 (49) 7.6 电流互感器 (55) 7.7 电抗器 (61) 7.8 电力电容器 (65) 7.9 开关柜 (70) 7.10 防雷及接地装置 (74) 7.11 耦合电容器、结合滤波器 (79) 7.12 阻波器 (81) 7.13 母线、构架、绝缘子 (83) 7.14 电力电缆 (87) 8.1 一般规定 (90) 8.2 变压器保护 (97)

变电站管理规范

变电站管理规范 1. 总则 1.1.为了规范电网生产管理,促进变电站的运行管理水平的提高,保证电网安全稳定运行,特制定本规范。 1.2本规范依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度等,并结合变电运行管理的实际而制定。 1.3.本规定制定了变电站岗位职责、安全管理、运行管理、技术管理、设备管理、班组建设和文明生产、培训工作八个方面的规范化要求。 1.4.本规范适用于我局所辖的35kv变电站。 2.岗位职责 2.1.变电站人员岗位职责 2.1.1.站长的职责 2.1.1.1.站长是安全第一责任人,全面负责本站工作, 2.1.1.2.组织本站的政治、业务学习,编制本站年、季、月工作计划,值班轮值表,并督促完成。落实全站人员的岗位责任制。 2.1.1. 3.制度和组织实施控制异常和未遂的措施,组织本站安全活动,开展季节性安全大检查、安全性评价、危险点分析等工作。参与本站事故调查分析,主持本站障碍、异常和运行分析会。 2.1.1.4定期巡视设备,掌握生产运行情况,核实设备缺陷,督促消缺。签发并按时报出总结及各种报表。

2.1.1.5.做好新、扩、改建工程的生产准备,组织或参与验收。 2.1.1.6.检查、督促两票、两措、设备维护和文明生产等工作。 2.1.1.7.主持较大的停电工作和教复杂操作的准备工作、并现场把关。 2.1.3正(主)值的职责 2.1. 3.1.在站长领导下担任与调度之间的操作联系。 2.1. 3.2.遇有设备事故、障碍及异常运行等情况,及时向有关调度、站长汇报并进行处理,同时做好相关记录。 2.1. 3.3.做好设备巡视、日常维护工作,认真填写各种记录,按时抄录各种数据。 2.1. 3. 4.受理调度(操作)命令,填写或审核操作票,并监护执行。 2.1. 3.5.受理工作票,并办理工作许可手续。 2.1. 3.6.填写或审核运行记录,做到正确无误。 2.1. 3.7.根据培训计划,做好培训工作。 2.1. 3.8.参加设备验收 2.1. 3.9.参加站内安全活动,执行各项安全技术措施。 2.1.4.副值的职责 2.1.4.1.在正(主)值的领导下对设备的事故、障碍及异常运行进行处理。 2.1.4.2.按本单位规定受理调度(操作)命令,向站长汇报,并填写倒闸操作票,经审核后在正(主)值监护下正确执行操作。

变电站安全操作规程

变电站安全操作规程 1、目的:严格执行操作规程,加强电力生产管理,规范工作人员的行为,保证变电站及其相应的配电设施运行安全,维持生产的延续性和稳定性。 2、适用范围: 适用于本厂变电站及相应的配电设施操作。 3、操作规程: 3.1工作人员要求: 3.1.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少1次)。 3.1.2运行管理人员必须经过安全技术培训,经有关部门考核考试合格,持有国家认可并在有效期内的操作证方可独立操作,未经专门训练或考试不得单独操作。 3.1.3协助作业人员必须具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。 3.1.4具备必要的安全生产知识和紧急救护知识(特别是触电急救知识)。 3.2工作现场的基本条件: 3.2.1变电站及其相应配电设施现场的工作条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 3.2.2现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。 3.2.3工作人员应被告知其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 3.3任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。工作人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业,在发现直接危及人身、变电站及下属电网安全的紧急情况时,有权停止作业或在采取可能的紧急措施后撤离工作场所,但应立即向主管报告。 3.4变电站及其配电设施工作时的基本要求: 3.4.1一般安全要求: 3.4.1.1运行人员应熟悉要运行的电气设备,单独值班人员或运行负责人还应有相应的实际工作经验。 3.4.1.2室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设置有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。 3.4.2变电站及配电设施的巡视: 3.4.2.1建立并逐步定期变电站及配电设施的巡视制度。 3.4.2.2经本单位批准允许单独巡视变电站及配电设施的人员必须按照规定定时巡视,并按照规定予以正确全面的记录变电站的运行参数。

变电站运行管理规范

变电站运行管理规 范 1

变电站运行管理标准 (试行) 前言 按照公司管理思想现代化、管理制度规范化、管理手段信息化、管理机制科学化的要求,为指导和规范公司变电站的运行管理工作,实现变电站运行管理标准化、科学化、现代化,确保电网的安全、稳定、可靠运行,特制定本标准。 本标准适用于公司有人值班变电站的运行管理。 本标准由生产技术部提出、起草、归口并解释。 本标准主要编写人员: 本标准主要审核人: 执行中的问题和意见,请及时反馈至生产技术部。 1、范围 本标准明确了公司有人值班变电站的主要业务及工作规范。 本标准适用于公司有人值班变电站的运行管理。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款经过本标准的引用而成为本标准的条款。 2.1<电业安全工作规程>(发电厂和变电所电气部分)(DL 408-91) 2.2<变电运行管理标准>(QB/CSG 2 0001- ) 2

2.3<电气工作票实施细则> 2.4<变电站电气操作票实施细则 > 3、术语和定义 3.1变电站运行人员:指具体负责变电运行业务、变电站运行管理的生产人员。 3.2设备维护:指为维持设备正常运行工况,对运行设备所采取的除检修、技术改造外的检查、维修、试验、保养等工作。 3.3设备缺陷:指运行或备用的设备、设施发生异常或存在的隐患。这些异常或隐患将影响:人身、电网和设备安全;电网和设备的可靠、经济运行;设备出力或寿命;电能质量。 3.4设备状态评价:指依据设备运行状态信息,进行科学的综合分析,确定设备当前健康状况,为设备检修提供依据。 4、总则 4.1贯彻”安全第一、预防为主、综合治理”的方针,遵循”保人身、保电网、保设备”的工作原则,以控制异常和未遂、不发生轻伤和障碍为班组安全目标,以设备运行管理为核心,开展变电运行管理业务。 4.2本标准明确变电站运行人员是变电站电气设备运行管理的主体,对变电站电气设备的安全运行负责。 4.3本标准凡与上级有关标准和规定有抵触的地方,应按上级有关标准和规定执行。 3

110kv变电站安全距离110kv变电站设计规范标准

110kv变电站安全距离110kv变电站设计规范 110kv变电站安全距离 国家《电磁辐射管理办法》规定100千伏以上为电磁强辐射工程,第二十条规定:在集中使用大型电磁辐射设备或高频设备的周围,按环境保护和城市规划要求,在规划限制区内不得修建居民住房、幼儿园等敏感建筑。 不过,据环保部门介绍,我国目前对设备和建筑物之间的距离有一定要求。比如一般10KV —35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。北京市规划委(2004规意字0638号)110千伏的地下高压变电站工程项目,明确要求距离不得少于300米。 35~110KV变电站设计规范 第一章总则 第1.0.1条为使变电所的设计认真执行国家的有关技术经济政策,符合安全可靠、技术先进和经济合理的要求,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于电压为35~110kV,单台变压器容量为5000kVA及以上新建变电所的设计。 第1.0.3条变电所的设计应根据工程的5~10年发展规划进行,做到远、近期结合,以近期为主,正确处理近期建设和远期发展的关系,适当考虑扩建的可能。 第1.0.4条变电所的设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理地确定设计方案。 第1.0.5条变电所的设计,必须坚持节约用地的原则。 第1.0.6条变电所设计除应执行本规范外,尚应符合现行的国家有关标准和规范的规定。

第二章所址选择和所区布置 第2.0.1条变电所所址的选择,应根据下列要求,综合考虑确定: 一、靠近负荷中心; 二、节约用地,不占或少占耕地及经济效益高的土地; 三、和城乡或工矿企业规划相协调,便于架空和电缆线路的引入和引出; 四、交通运输方便; 五、周围环境宜无明显污秽,如空气污秽时,所址宜设在受污源影响最小处; 六、具有适宜的地质、地形和地貌条件(例如避开断层、滑坡、塌陷区、溶洞地带、山区风口和有危岩或易发生滚石的场所),所址宜避免选在有重要文物或开采后对变电所有影响的矿藏地点,否则应征得有关部门的同意; 七、所址标高宜在50年一遇高水位之上,否则,所区应有可靠的防洪措施或和地区(工业企业)的防洪标准相一致,但仍应高于内涝水位; 八、应考虑职工生活上的方便及水源条件; 九、应考虑变电所和周围环境、邻近设施的相互影响。 第2.0.2条变电所的总平面布置应紧凑合理。 第2.0.3条变电所宜设置不低于2.2m高的实体围墙。城网变电所、工业企业变电所围墙的高度及形式,应和周围环境相协调。 第2.0.4条变电所内为满足消防要求的主要道路宽度,应为3.5m。主要设备运输道路的宽度可根据运输要求确定,并应具备回车条件。 第2.0.5条变电所的场地设计坡度,应根据设备布置、土质条件、排水方式和道路纵坡确定,宜为0.5%~2%,最小不应小于0.3%,局部最大坡度不宜大于6%,平行于母线方向的坡度,应满足电气及结构布置的要求。当利用路边明沟排水时,道路及明沟的纵向坡度最

35KV变电站现场运行规程(通用规程)

35KV变电站现场运行规程(通用规程) 1总则 1.1 本规程适用于电力公司35KV变电站。修试人员、变电站留守人员均应严格按照本规程之规定进行设备的运行、维护和事故处理工作。 1.2 本规程是35kV变电站现场运行的依据。修试人员、操作队人员、变电站留守人员必须认真学习掌握并严格执行。 1..3 调度人员、修试人员、安全监察部、生产技术部有关技术人员及公司分管生产的公司领导均应熟悉本规程。 1..4 从事变电站留守工作的新人员,以及脱离运行工作三个月及以上的原监控、操作人员、留守人员均须学习现场运行规程,并经考试合格后方可上岗。 1.5 本规程每隔四年或如有设备变动应及时修订。本规程在执行过程中如有认为有关条款需要修订时,留守人员、监控操作人员应及时向有关领导提出,经分管生产的局〔公司〕经理或总工批准修改。 1.6 引用标准 1.6.1 电力工业技术管理法规 1.6.2 电业公司安全工作规程DL/T 408-91 1.6.3 电器事故处理规程 1.6.4 电力变压器运行规程DL/T 572-95 1.6.5 油浸式电力变压器负载导则GB/T 15164-94 1.6.6 有载分接开关运行维修导则DL/T 574-95 1.6.7 高压断路器运行维护规程 1.6.8 蓄电池运行规程 1.6.9 继电保护运行管理规程 1.6.10 电力电缆运行规程 1.6.11 电气设备预防性试验规程DL/T 596-1996

1.6.12 电力设备典型消防规程DL 5027-93 1.6.13 省、市、县电网调度规程 1.6.14 各级变电运行管理制度 1.7 本规程如与上级有关规程相抵触时,应按上级规定执行。 1.8 本规程解释权在生产技术部。 2 操作管理 2.1 电气设备的状态 2.1.1 操作任务是将系统〔或设备〕由一种状态转变为另一种状态。设备状态可分为: 2.1.1 .1 运行状态 设备的刀闸及开关都在合上位置,将电源至受电端的电路接通〔包括辅助设备如电压互感器、避雷器等〕。 2.1.1 .2 热备用状态 设备只靠开关断开而刀闸仍在合上位置。 2.1.1 .3 冷备用状态 设备的开关及刀闸〔如接线方式中有的话〕在断开位置 A“开关冷备用”时,接在开关上的电压互感器高低压熔丝一律取下,高压刀闸拉开。〔接在线路上的电压互感器高压刀闸和低压熔丝一律不取下〕 B“线路冷备用”时,接在线路上的电压互感器高低压熔丝一律取下,高压刀闸拉开。 C“母线冷备用”时,该母线上电压互感器高低压熔丝一律不取下,其高压刀闸拉开。 D 电压互感器与避雷器当其与刀闸隔离后,无高压闸刀的电压互感器当低压熔丝取下后,即处于“冷备用”状态。 2.1.1 .4 检修状态

《变电站管理方案规范标准》

江家变电站运行规程 1. 总则 1.1. 为了规范电网生产管理,促进变电站(所、集控站、换流站)的运行管理水平的提高,保证电网安全稳定运行,特制定本规范。 1.2. 本规范依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度等,并结合变电运行管理的实际而制定。 1.3. 本规范制定了变电站岗位职责、安全管理、运行管理、技术管理、设备管理、班组建设、变电设备工程建设过程中的管理和文明生产、培训工作九个方面的规范化要求。 2. 岗位职责 2.1. 有人值班变电站人员岗位职责 2.1.1. 值班长的职责 2.1.1.1. 值班长是安全第一责任人,全面负责本站工作。 2.1.1.2. 组织本站的政治、业务学习,编制本站年、季、月工作计划,值班轮值表,并督促完成。落实全站人员的岗位责任制。 2.1.1. 3. 制定和组织实施控制异常和未遂的措施,组织本站安全活动,开展季节性安全大检查、安全性评价、危险点分析等工作。参与本站事故调查分析,主持本站障碍、异常和运行分析会。 2.1.1.4. 定期巡视设备,掌握生产运行状况,核实设备缺陷,督促消缺。签发并按时报出总结及各种报表。 2.1.1.5. 做好新、扩、改建工程的生产准备,组织或参与验收。 2.1.1.6. 检查、督促两票、两措、设备维护和文明生产等工作。

2.1.1.7. 主持较大的停电工作和较复杂操作的准备工作,并现场把关。 2.2. 专责安全员的职责 2.2.1. 变电站专责安全员是全站的技术负责人。 2.2.2. 监督检查现场规章制度执行情况,参加较大范围的停电工作和较复杂操作的监督把关,组织处理技术问题。 2.2. 3. 督促修试计划的执行,掌握设备的运行状况,完成设备评级。 2.2.4. 负责站内各种设备技术资料的收集、整理、管理,建立健全技术档案和设备台帐。 2.2.5. 负责组织编写、修改现场运行规程。 2.2.6. 编制本站培训计划,完成本站值班人员的技术培训和考核工作。 2.2.7. 制定保证安全的组织措施和技术措施,并督促执行。 2.3. 正(主)值的职责 2.3.1. 在值班长领导下担任与调度之间的操作联系。 2.3.2. 遇有设备事故、障碍及异常运行等情况,及时向有关调度、值长汇报并进行处理,同时做好相关记录。 2.3.3. 做好设备巡视、日常维护工作,认真填写各种记录,按时抄录各种数据。 2.3.4. 受理调度(操作)命令,填写或审核操作票,并监护执行。 2.3.5. 受理工作票,并办理工作许可手续。 2.3.6. 填写或审核运行记录,做到正确无误。 2.3.7. 根据培训计划,做好培训工作。 2.3.8. 参加设备验收。 2.3.9. 参加站内安全活动,执行各项安全技术措施。 2.3.10. 组织本值做好设备巡视、日常维护工作。

110KV变电站设备运行规程

目录 第一章 110kV系统安全运行规程 (3) 1 运行总则 (3) 2 系统运行方式 (3) 3 倒闸操作事项 (4) 4 巡视检查事项 (6) 第二章动力电源系统安全运行规程 (8) 1 动力电系统方式 (8) 2 动力电系统有关规定 (8) 3 动力电源系统的操作原则 (9) 第三章电气事故处理规程 (13) 1 处理事故的原则 (13) 2处理事故时值班人员的职责 (15) 3 事故处理 (16) 第四章直流系统安全运行规程 (18) 1 直流设备技术参数 (18) 2 直流系统正常运行方式及操作原则 (18) 3 直流系统的检查与维护 (19) 4 直流系统的有关规定 (20) 5 直流系统运行异常及事故处理 (21) 6 逆变电源电源系统工作原理和特性参数 (22) 第五章高压配电装置安全运行规程 (25) 1 GIS组合电器技术参数 (25) 2 GIS组合电器的正常运行和维护 (27) 3 母线、刀闸运行与维护 (33) 4 互感器运行与维护 (36)

5 避雷器运行 (40) 6 电缆技术参数与运行 (40) 7 10kV开关柜技术参数与运行 (42) 第六章变压器安全运行规程 (46) 1 变压器参数 (46) 2 变压器正常运行方式 (47) 3 变压器异常运行和事故处理 (55) 第七章谐波装置安全运行规程 (60) 1 谐波装置的运行与维护 (60) 2 谐波装置操作注意事项 (63) 3 谐波装置异常运行与事故处理 (65) 附录 (65) 1. 值班制度 (65) 2.交接班制度 (66) 3.巡视检查制度 (68) 4.“两票”、“三制”制度 (71) 5.运行操作五、四、三、二、一制度 (71) 6. 设备缺陷管理制度 (71) 7. 设备定期试验和轮换制度 (72) 8. 倒闸操作制度 (73) 9. 培训制度 (79) 10. 运行分析制度 (80) 11 设备编号及规范用语 (80) 12 变电站消防系统设备安全运行规程 (83)

变电站受电及空载运运行规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD790 变电站受电及空载运运行规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

变电站受电及空载运运行规程通用 版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.变电站受电及空载运行前必须具备的条件 1) 已按设计文件规定的内容及施工和验收规范规定的质量标准完成了电源进线、输电线路及变电站的全部建筑和安装工作,经检查合格,并提供了下列资料及文件: 2) 制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证; 3) 竣工图及设计文件; 4) 输电线路交叉跨越距离记录; 5) 电缆输电线路的安装记录; 6) 高压断路器、变压器、等安装及调试记录; 7) 微机综合自动化系统及二次回路的绝缘电阻和耐压试验记录与调整试验记录; 8) UPS调试记录; 9) DC系统调整试验记录; 10) 防雷、保护接地等各类接地电阻的测试记录。 11) 变压器相位、线圈的接线组别及电压切换装置的位置必须符合设计运行方式要求。

最新电力安全工作规程-变电检修完整题库500题(含参考答案)

电力安全工作规程-变电检修专业考试题库500题[含 答案] 一、单选题 1.带电作业工具应()编号.专人保管.登记造册。 A.统一 B.逐项 C.分别 答案:A 变规6.14.1.4 2.凡在坠落高度基准面及以上()的高处进行的作业,都应视作高处作业。 A.2m B.2.5m C.3m 答案:A 变规15.1.1 3.安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上,应采用()的方式。 A.高挂低用 B.低挂高用 C.平挂使用 答案:A 变规15.1.8 4.在进行高处作业时,除有关人员外,不准他人在工作地点的下面通行或逗留,工作地点下面应有()或装设其他保护装置,防止落物伤人。 A.专人监护 B.围栏 C.防护网 答案:B 变规15.1.12 5.如在()的平台上工作,为了防止工具和器材掉落,应采取有效隔离措施,如铺设木板等。 A.格栅式 B.全封闭 C.检修专用 答案:A 变规15.1.12 6.高处作业区周围的孔洞.沟道等应设盖板.安全网或围栏并有固定其位置的措施。同时,应设置安全标志,夜间还应设()示警。 A.红灯 B.黄灯 C.蓝灯 答案:A 变规15.1.14 7.特殊情况下,确需在恶劣天气进行()时,应组织人员充分讨论必要的安全措施,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后方可进行。 A.检修 B.抢修 C.巡视 答案:B 变规15.1.16

8.保护间隙的接地线应用多股软铜线。其截面应满足接地短路容量的要求,但不得小于()。 A.12 mm 2 B.16 mm 2 C.25 mm 2 D.35 mm 2 答案:C 变规6.10.1 9.低压带电作业断开导线时,应() A.先断开相线,后断开零线 B.先断开零线,后断开相线 C.先断相线或零线均可答案; A 变规6.13.4 10.带电作业工具房室内的相对湿度应保持在()。 A.40%~60% B.50%~70% C.不低于60% D.50%以下 答案:B,变规6.14.1.1 11.室外高压设备发生接地时,不得接近故障点()m以内。答案:B 《变电安规:2.2.4》 A. 2.0 B. 8.0 C. 6.0 D. 4.0 12.带电工具房进行室内通风时,应在干燥的天气进行,并且室外的相对湿度不得高于()。通风结束后,应立即检查室内的相对湿度,并加以调控。 A.75% B.60% C.80% 答案:A 变规6.14.1.2 13.切断绳索时,应先将预定切断的两边用扎结,以免切断后绳索松散,断头应编结处理。 A.细铁丝 B.软铜线 C.软钢丝 答案:C 变规14.3.5.3 14.有缺陷的带电作业工具应及时修复,不合格的应及时(),禁止继续使用。 A.处理 B.报废 C.修理 答案:B 变规6.14.1.5 15.高架绝缘斗臂车存放时,其绝缘部分应有()措施。 A.防潮 B.清洁 C.隔离 答案:A 变规6.14.1.6 16.带电作业工具使用前应根据()校核机械强度,并满足规定安全系数。

(完整版)《智能变电站运行管理规范》(最新版).doc

《智能变电站运行管理规范》(最新版) 为进一步规范电网智能化变电站运行管理工作,保证智能设备安全可靠运行,本规范结合国家电网公司及相关网、省电力公司相关管理标准及现场运行实际,参考各省的《智能变电站运行管理规范》,完成现《智能变电站运行管理规范(最新版)》,供各单位参考和借鉴。 目录 1 总则 2 引用标准 3 术语 4 管理职责 4.1 管理部门职责 4.2 运检单位职责 5运行管理 5.1 巡视管理 5.2 定期切换、试验制度 5.3 倒闸操作管理 5.4 防误管理 5.5 异常及事故处理 6设备管理 6.1 设备分界 6.2 验收管理 6.3 缺陷管理 6.4 台账管理 7智能系统管理 7.1 站端自动化系统 7.2 设备状态监测系统 7.3 智能辅助系统 8资料管理 8.1 管理要求 8.2 应具备的规程 8.3 应具备的图纸资料 9培训管理 9.1 管理要求 9.2 培训内容及要求 1总则 1.1 为规范智能变电站设备生产管理,促进智能变电站运行管理水平的提高,保证智能变电 站设备的安全、稳定和可靠运行,特制定本规范。 1.2 本规范依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度,智能变电站技术标准、规范等, 并结合智能变电站变电运行管理的实际而制定。 1.3 本规范对智能变电站设备的管理职责、运行管理、设备管理、智能系统管理、资料管理 和培训管理等六个方面的工作内容提出了规范化要求。 1.4 本规范适用于江苏省电力公司系统内的智能变电站的运行管理。常规变电站中的智能设

备的运行管理参照执行。 1.5 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2引用标准 Q/GDW 383-2010 《智能变电站技术导则》 Q/GDW 393-2010 《 110( 66) kV ~ 220kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW394 《 330kV ~ 750kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW 410-2010 《高压设备智能化技术导则》及编制说明 Q/GDW 424-2010 《电子式电流互感器技术规范》及编制说明 Q/GDW 425-2010 《电子式电压互感器技术规范》及编制说明 Q/GDW 426-2010 《智能变电站合并单元技术规范》及编制说明 Q/GDW 427-2010 《智能变电站测控单元技术规范》及编制说明 Q/GDW 428-2010 《智能变电站智能终端技术规范》及编制说明 Q/GDW 429-2010 《智能变电站网络交换机技术规范》及编制说明 Q/GDW 430-2010 《智能变电站智能控制柜技术规范》及编制说明 Q/GDW 431-2010 《智能变电站自动化系统现场调试导则》及编制说明 Q/GDW 441-2010 《智能变电站继电保护技术规范》 Q/GDW580 《智能变电站改造工程验收规范(试行)》 Q/GDWZ414 《变电站智能化改造技术规范》 Q/GDW640 《 110( 66)千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW6411 《 220kV 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW642 《 330kV 及以上 330~ 750 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW750-2012 《智能变电站运行管理规范》 国家电网安监 [2006]904 号《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》 国家电网生 [2008]1261 号《无人值守变电站管理规范(试行)》 国家电网科 [2009]574 《无人值守变电站及监控中心技术导则》 国家电网安监 [2009]664 号国家电网公司《电力安全工作规程(变电部分)》 国家电网生 [2006]512 号《变电站运行管理规范》 国家电网生 [2008]1256 号《输变电设备在线监测系统管理规范(试行)》 3 术语 3.1 智能变电站 采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能, 并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变 电站。 3.2 智能电子设备 包含一个或多个处理器,可以接收来自外部源的数据,或向外部发送数据,或进行控制的装 置,例如:电子多功能仪表、数字保护、控制器等,为具有一个或多个特定环境中特定逻辑 接点行为且受制于其接口的装置。 3.3 智能组件 由若干智能电子装置集合组成,承担主设备的测量、控制和监测等基本功能;在满足相关标准要求时,智能组件还可承担相关计量、保护等功能。 可包括测量、控制、状态监测、计量、保护等全部或部分装置。 3.4 智能终端 一种智能组件,与一次设备采用电缆连接,与保护、测控等二次设备采用光纤连接,实现对

110KV变电站检修作业施工方案

110KV变电站检修作业施工方案 第一部分主变吊芯检修及试验方案 本次需检修的电力变压器型号为SF7-80000/110kV—8000KVA ,该变压器已运行多年,需对其进行停电吊芯检修和相关性能试验。为保证检修试验工作的安全顺利实施,特编写此方案,参照执行。 一、编制依据: 1、GBJ148-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施 工及验收规范》。 2、DL 408—91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) 3、GBJ 147—1990 电气装置安装工程: 高压电器施工及验收规范 4、DL 5009.3—1997 电力建设安全工作规程(变电所部分) 5、DL/T 639—1997 SF6电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则 6、Q/CSG 1 0007—2004 电力设备预防性试验规程 7、Q/CSG 1 0004—2004 电气工作票技术规范 8、变压器制造厂家提供的说明书及有关资料。 二、吊芯检修环境的选择: 变压器吊芯场地周围的环境应清洁,为防止天气的骤变,可搭设防风防雨帆布棚。变压器周围应搭设便于检查、高度适宜的脚手架(上铺跳板)。抽芯要选择晴朗、干燥的无风天气进行。周围环境温度不低于0℃,器身温度不得低于环境温度,否则易将器身加热至高于环境温度10℃。在空气湿度为75%时,器身的露空时间不超过16小时。时间计算应在开始放油时开始。空气湿度或露空时间超过规定时,采取相应的可靠措施。调压切换装置的检查调整的露空时间如下表: 三、安全质量保证措施: 1、现场应准备灭火器和消防器材,20米以内严禁烟火。 2、检查器身时所用的器具应有防止坠落的措施,如:搬手上应以白布带套在手

变电站受电及空载运运行规程(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变电站受电及空载运运行规程 (新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

变电站受电及空载运运行规程(新编版) 1.变电站受电及空载运行前必须具备的条件 1)已按设计文件规定的内容及施工和验收规范规定的质量标准完成了电源进线、输电线路及变电站的全部建筑和安装工作,经检查合格,并提供了下列资料及文件: 2)制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证; 3)竣工图及设计文件; 4)输电线路交叉跨越距离记录; 5)电缆输电线路的安装记录; 6)高压断路器、变压器、等安装及调试记录; 7)微机综合自动化系统及二次回路的绝缘电阻和耐压试验记录与调整试验记录; 8)UPS调试记录; 9)DC系统调整试验记录;

10)防雷、保护接地等各类接地电阻的测试记录。 11)变压器相位、线圈的接线组别及电压切换装置的位置必须符合设计运行方式要求。 12)高压断路器的操作机构、接地开关、辅助开关及闭锁装置应安装牢固,动作灵敏可靠,位置指示正确,无渗漏气现象,触头接触良好,相色正确,接地良好。 13)母线绝缘子、套管绝缘电阻、介质损失角正切值及电容值测试和交流耐压试验合格,母线安装及连接正确,螺栓紧固,接触可靠,相间及相对地电气距离应符合规范要求,相色正确。 14)电缆应按设计文件的规定敷设,排列整齐,标志齐全,终端相色正确,电缆与管道等的安全距离和相序排列应符合有关规范规定。 15)受电及空载运行方案已经批准,操作电工经考试合格获上岗操作许可证,安全操作所需工、器具齐备。 2.变电站受电规定: 1)按照批准的方案及安全运行规章制度进行操作,严格执行操

变配电设备安全检修规程

编号:CZ-GC-03482 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 变配电设备安全检修规程Regulations for safety maintenance of power transformation and distribution equipment

变配电设备安全检修规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1、电工人员接到停电通知后,拉下有关刀闸开关,收下熔断器。并在操作把手上加锁,同时挂警告牌,对尚无停电的设备周围加放保护遮拦。 2、高低压断电后,在工作前必须首先进行验电: 3、高压验电时,应使用相应高压等级的验电器,验电时,必须穿戴试验合格的高压绝缘手套,先在带电设备上试验,确实好用后,方能用其进行验电。 4、验电工作应在施工设备进出线两侧进行,规定室外配电设备的验电工作,应在干燥天气进行。 5、在验明确实无电后,将施工设备接地并将三相短路是防止突然来电、保护工作人员的基本可靠的安全措施。 6、应在施工设备各可能送电的方面皆装接地线,对于双回路供电单位,在检修某一母线刀闸或隔离开关、负荷开关时,不但同时

将两母线刀闸拉开,而且应该施工刀闸两端都同时挂接地线。 7、装设接地线应先行接地,后挂接地线,拆接地线时其顺序与此相反。 8、接地线应挂在工作人员随时可见的地方,并在接地线处挂“有人工作”警告牌,工作监护人应经常巡查接地线是否保持完好。 9、应特别强调的是,必须把施工设备各方面的开关完全断开,必须拉开刀闸或隔离开关,使各方面至少有一个明显的断开点,禁止在只经断开油开关的设备上工作,同时必须注意由低压侧经过变压器高压侧反送电的可能。所以必须把与施工设备有关的变压器从高压两侧同时断开。 10、工作中如遇中间停顿后再复工时,应重新检查所有安全措施,一切正常后,方可重新开始工作。全部离开现场时,室内应上锁,室外应派人看守。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

变电站安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L6422 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 变电站安全操作规程正 式样本

变电站安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、电工基础知识 1. 变电工应具备一定的电工基础知识,熟知变 电所运行规 程及设备完好的标准。 2.变电工必须经过培训,考试合格,取得资格证持 证上岗。 3.变电工必须掌握供电系统运行情况和各馈出开 关的负 荷性质,容量和运行方式. 4.变电工应熟知变配电设备特性,技术参数,结构 和工作

原理,并掌握操作方法。 5.变电工必须掌握触电急救方法,并具有电气设备防灭 火知识。 6.运行操作必须执行两票制和工作许可制。 7.变电工班前不准喝酒,班中不准脱岗,串岗,离岗, 睡岗和做与专职工作无关的事情。 二.交接班工作: 变电工上岗后按照交接班制度运行接班,并做好记录, 交接班内容应包括: 前一个班发生停送电开关. 尚未结束的仍有人从事电气作业的开关和电气联系人.

相关文档
相关文档 最新文档