文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站检修规程分解

变电站检修规程分解

变电站检修规程分解
变电站检修规程分解

220kV广冉烟墩南风电汇集站

检修规程

批准:

审核:

编制:

二零一四年四月六日

总目次

一、变压器检修规程 (1)

二、低压配电装置检修规程 (2)

三、高压隔离开关检修规程 (3)

四、高压断路器检修规程 (4)

五、电缆检修规程 (5)

六、无功补偿检修规程 (6)

七、输电线路检修规程 (7)

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,注日期的版本适用本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 26164.1 电力安全工作规程(热力和机械部分)

GB 26859 电力安全工作规程(线路部分)

GB 26860 电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)

DL/T 572 电力变压器运行规程

DL/T 574 有载分接开关运行维修导则

DL/T 587 微机继电保护装置运行管理规程

DL/T 596 电力设备预防性试验规程

DL/T5210 电力施工质量验收标准

变压器检修规程

本规程根据广冉烟墩南风电场《变压器检修标准》制定本规程

1. 规程内容及适用范围:

1.1 本规程适用我厂所有35KV以上充油变压器检修。

电压等级KV 调压方式数量备注容量

KVA

24000

220/110/35 有载 1 1号主变{山东泰开} 0

220/110/35 有载 1 2号主变{山东泰开} 24000

5000 35×(1±5%)/0.69KV 无载80 风机箱变{山东泰开}

(1)声音正常;

(2)变压器的油温和温度计应正常,油枕的油位应与温度相对应,油色透明,本体及附件无渗漏油现象;

(3)套管油位正常,套管外部无破裂、无严重油污、无放电痕迹及其它异常现象;

(4)引线接头紧固、无松动,电缆和母线无过热现象;

(5)压力释放阀或安全气道及防爆膜应完好无损;

(6)瓦斯继电器内应充满油;

(7)呼吸器畅通,硅胶应干燥;

(8)冷却系统运行正常;

(9)变压器的电源控制箱门及照明应完好,无漏水,温度正常。

3. 主变压器检修

3.1 检修周期:

3.1.1 大修:10年一次。新变压器投运5年左右应进行一次大修。

3.1.2 小修:1年一次。

3.1.3 中修:根据运行和试验情况。必要时可放油进入油箱内检查和处理缺陷。新变压器投运1年左右应进行一次中修。

3.2 检修项目:

3.2.1 小修项目:

3.2.1.1 套管及变压器外部清扫。

3.2.1.2 检查各部有无渗漏及异常情况。

3.2.1.3 对风冷器及控制回路进行检查试验。

3.2.1.4 配合进行预防性试验。

3.2.1.5 每3年取一次套管油进行色谱分析。

3.2.2 大修项目:

3.2.2.1 变压器附件检修,处理渗漏点。

3.2.2.2 高、低压套管放油、冲洗、换油,必要时分解检查,清除沉淀物。(此项在现场无法进行,必须返厂进行)。

3.2.2.3 吊钟罩器身检修、有载调压机构检修。

3.2.2.4 下节油箱清扫,清除底部残油及杂物。

3.2.2.5 滤变压器油。

3.2.2.6 对变压器本体及附件进行密闭检查试验,处理渗漏点。

3.2.2.7 压力释放阀进行试验(此项厂内无法进行)。

3.2.2.8 瓦斯继电器温度表进行检查试验(此项厂内无法进行)。

3.2.2.9 冷却系统及回路进行检修,更换风扇电机,更换碟阀,更换电气回路开关及保护元件。

3.2.2.10 电气试验。

3.2.2.11 本体及附件喷漆。

3.3 大修程序

3.3.1 大修准备工作

3.3.1.1 编制检修进度表和统筹图、制定检修的技术措施、安全措施和组织措施,根据运行状况列出缺陷清单同时做好材料计划和非标项目的预算或检修工日计划。

3.3.1.2 组织检修人员学习变压器检修的安全和技术措施及有关检修工艺标准,讨论落实各项措施。清理检修现场,检查整理专用工具,

3.3.1.3 检修滤油机,安装油管路,冲洗油管路和储油罐,按材料计划检查材料是否齐全。

3.3.1.4 配备必要的灭火设施和用具。

3.3.2 变压器附件的检修

3.3.2.1 设备停电后,拆开高,低压套管引线。

3.3.2.2 拆下电流互感器、瓦斯继电器、信号温度计等二次线并包好,必要时做好标记。

3.3.2.3 配合进行变压器本体大修前的电气试验。

3.3.2.4 对变压器本体进行放油。

3.3.2.5 拆下变压器附件分别进行检修,必要时更换零部件。

3.3.2.6 拆下高、低压套管及升高座并进行检修,注意升高座中的电流互感器应浸泡在绝缘油中。

3.3.2.7 拆下低压套管下部连接片,拆下铁芯引外接地线和套管,拆下有载调压机构操作杆做好标记并放入干燥室内。

3.3.2.8 装好各部件堵板,注油至铁芯顶部。

3.3.2.9 各附件检修、滤油、处理缺陷、冷却系统与本体分解后进行检修。

3.3.2.10 用加热器将变压器油在本体内循环加热至高于环境温度10至15℃并保持24小时。

3.3.3 变压器本体检修

3.3.3.1 放油、吊钟罩检修本体,对下节油箱放油门进行检修。

3.3.3.2 拆下高压线圈外部围屏检查线圈外部(高压分接引线部位的围屏没有必要可不拆)。

3.3.3.3 检查处理线圈顶部压钉是否紧固,备帽是否拧紧,压钉绝缘板是否破裂和脱落。

3.3.3.4 检查处理引线各接头焊接是否牢固,有无过热脱落现象,外包绝缘有无过热现象。

3.3.3.5 检查线圈外部绝缘有无破损,换位导线有无松动,段间绝缘垫块有无松动和移位现象,油道有无堵塞和杂质。

3.3.3.6 检查线圈外部有无变形,绝缘有无过热和老化现象。

3.3.3.7 检查引线木支架有无断裂,绝缘螺帽有无脱落和松动、断裂,木夹件是否紧固。

3.3.3.8 检查铁芯和压板的接地片是否有断裂和松动现象。

3.3.3.9 拆下铁芯对上、下夹件之间接地片测量:

a.铁芯对上、下部各紧固带或穿芯螺丝之间的绝缘;

b.铁芯对上、下夹件之间的绝缘;

c.铁芯对下节油箱之间的绝缘。

3.3.3.10 检查铁芯可见部位有无局部过热、片间有无短路、油道有无堵塞现象。

3.3.3.11 检查有载分接开关接触压力,接触部位有无放电和烧伤现象;检查接触柱两端引线的焊接情况,有无过热和脱焊现象。

3.3.3.12 检查油管路接头及管卡子螺丝是否紧固,上、下夹件螺丝是否紧固,器身对下节油箱固定螺丝是否紧固。

3.3.3.13冲洗线圈,下节油箱底部清理杂物。

3.3.4 对吊钟罩的要求

3.3.

4.1 吊钟罩应选择在无尘土飞扬及其它污染的晴天进行。

3.3.

4.2 器身暴露在空气中的时间不应超过如下规定:

a.空气相对湿度小于等于65%为16小时;

b.空气相对湿度小于等于75%为12小时。

器身暴露时间从变压器放油时起至开始抽真空或注油时止。

3.3.5 检修后回装

3.3.5.1 装围屏,检查分接开关三相位置是否一致并调至与检修前一致的位置。

3.3.5.2 对变压器本体进行整体进行检查验收。

3.3.5.3 扣钟罩要保证钟罩平稳落下,监视好四周间隙防止碰坏线圈和木夹件。

3.3.5.4 紧固钟罩螺丝必须均匀紧固,压缩间隙必须一样。

3.3.5.5 对变压器线圈进行干燥。

3.3.5.6 装升高座、套管和连接低压套管下部连接片。 Nv

3.3.5.7 装油枕,连接变压器本体顶部油循环管道。

3.3.5.8 连同风冷器一起真空注油,真空度不超过500毫米汞柱。注至真空泵快要出油时停止注油,保持真空6小时。

3.3.5.9 安装压力释放阀、呼吸器、瓦斯继电器和升高座排气连管。

3.3.5.10 由油枕注油管往油枕里注油,并打开瓦斯继电器平板门向变压器本体内补油,至标准油面。

3.3.5.11 对变压器本体进行排气,打开油循环系统全部闸门及放气塞,瓦斯继电器处放残气。

3.3.5.12 注油后静止24小时后进行取油试验,同时进行电气试验。

3.3.5.13 连接呼吸器。

3.3.5.14 连接引线,清扫变压器本体,进行喷漆,清理检修现场。

3.3.5.15 对大修记录进行整理,写出大修专题报告。进行技术资料的验收工作。

3.4检修质量标准

3.4.1 线圈表面清洁,绝缘无脱落、无损坏、无劣化。绝缘老化程度应在“可用

级”以上。绝缘老化等级规定如下:

良好级------- 绝缘呈淡黄色,有弹性;

可用级------- 绝缘呈深黄色,质变脆,无裂纹;

不合格------- 绝缘呈黑黄色,质变脆,有裂纹。

3.4.2 线圈无变形,垫片无移位不松动,线圈不松动(必要时可以加0。5毫米厚的绝缘纸垫条)。

3.4.3 各部螺丝紧固,备帽齐全且不松动。

3.4.4 引线焊接头无过热,绝缘木夹件无裂纹无损坏,线圈油道无堵塞。

3.4.5 围屏无严重变形,围带无损坏,围屏搭接不小于50毫米。

3.4.6 铁芯表面清洁,无局部过热、无锈蚀、无损伤、不松动。

3.4.7 铁芯与夹件、穿芯螺丝、紧固带及对下节油箱的绝缘电阻用2500V摇表进行测量不低于10兆欧。

3.4.8 接地片齐全完整,连接牢固,防松垫片完整。

3.4.9 铁芯片间绝缘应无变色,无脱落,必要时刷绝缘漆。

3.4.10 铁芯油道应畅通无堵塞,各部螺丝应紧固。

3.4.11有载分接开关接触面清洁无油垢、无烧损,接触压力充足,用0.5毫米塞尺检验应不能插入。

3.4.12 有载分接开关的静触柱两端的引线焊接牢固,无熔脱和过热现象。

3.4.13 有载分接开关绝缘操作杆及绝缘筒清洁无损伤,绝缘良好。

3.4.14有载分接开关指示位置正确,内外相符,传动操作灵活。

3.4.15 有载分接开关检修后,护罩绝缘筒窗孔应转向封闭位置,变压器油箱外部清洁,不漏油,各部法兰螺丝紧固均匀。

3.4.16 变压器油箱及附件油漆无脱落无锈蚀。

3.4.17 油枕内部清洁无锈蚀,胶囊密封良好。

3.4.18 变压器油枕没有渗漏现象,各部位堵板密封良好。

3.4.19 油标清洁透明畅通,监视线清楚。

3.4.20 油循环管路连接严密,焊口、法兰及闸门不渗油。

3.4.21 呼吸器内的硅胶干燥合格,下部油封碗内油位正常,呼吸畅通。

3.4.22 瓦斯继电器安装方向正确,法兰、闸门及放气阀不渗油。

3.4.23.温度计座密封良好,温度指示正确,温度计的电接点整定正确,表计元件无损坏,表座注以变压器油。毛细管线不得弯曲过度,其最小弯曲半径不得小于50毫米,不得打坏。

3.4.24.变压器套管瓷套无破损,表面清洁,法兰无裂纹,没有渗漏油现象,油标指示正常,小套管无损坏和漏油现象,接地良好。

3.4.25.变压器升高座不漏油,表面清洁,电流互感器二次端子内部连接牢固,二次电缆整齐标志清楚。

3.4.26变压器整体试验合格。

3.4.27变压器各套管相位色正确,本体漆面无脱落。

3.4.28 风冷器电源供电可靠,风扇电机保护齐全可靠。

3.4.29 油管路系统所有闸门指示正确。

3.4.30 变压器冷却系统的和风扇电机运行正常。

3.5 检修所需要的主要材料

3.5.1 小修材料如下:

破布凡士林砂纸毛刷清洗剂镀锌螺丝

镀锌螺母镀锌平垫弹簧垫汽油瓷漆

3.5.2 大修材料如下:

破布凡士林砂纸毛刷清洗剂镀锌螺丝

镀锌螺母镀锌平垫弹簧垫汽油瓷漆 #45变压器油温度计闸门

各部位密封胶垫硅胶滤油纸电机轴承交流接触器

电机保护器或热继电器风扇电机等。

3.6 检修工日消耗

3.6.1 小修工日根据现场实际为准。

3.6.2 大修工日根据现场实际为准。

4. 风机变压器检修

4.1.1 小修:一年一次。

4.1.2 大修:10年一次。

4.2 检修项目:

4.2.1 小修项目:

4.2.1.1 油箱外部漏油、套管清扫。

4.2.1.2 漏油和处理其它设备缺陷。

4.2.1.3 电气试验。

4.2.1.4 变压器线,室外装置检修。

4.2.2 大修项目:

4.2.2.1 油箱及附件检修。

4.2.2.2 套管检修,更换芯子密封垫。

4.2.2.3 吊芯检修,油箱内部清扫,油箱油门检修。

4.2.2.4 滤油、再生油或更换。

4.2.2.5 试验根据情况确定是否干燥。

4.2.2.6 喷漆(可根据油漆脱落情况而定)。

4.3 大修程序

4.3.1 大修准备工作(准备油处理装置,行灯工具材料,安全放火措施等)。4.3.2 检修前试验。

4.3.3 外部清扫检查散热管及各法兰漏油处。

4.3.4 放油并处理油(滤过、更换、再生)。

4.3.5 拆下法兰螺丝吊芯检查,内容如下:

4.3.

5.1 检查线圈外绝缘有无过热变色,焊接头有无过热脱焊现象。线圈顶部有无杂质。

4.3.

5.2 检查线圈引线及外包(套)绝缘有无破裂和脱落。检查低压引线对箱避有无碰弯和放电现象。

4.3.

5.3 检查夹件及器身与上盖固定螺丝是否紧固,测量上下夹件有无两点接地,检查穿芯螺丝是否紧固,绝缘是否良好。

4.3.

5.4 检查分接开关端头连接是否紧固,引线间绝缘是否良好,接触压力是否

变电站运行维护承包合同协议书

编号:_______________ 变电站运行维护承包合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_____ 年_____ 月_____ 日 甲方: 乙方: 经甲乙双方友好协商,就甲方委托乙方对其拥有的变电站(KW进行运行、维护、生

产管理等事宜达成如下协议,共同遵守。 一、委托运行、维护保养管理方式: 1、甲方对该电站享有全部法人财产权,是本变电站的企业法人,甲方同意通过承运方式委托乙 方负责该变电站的运行、维护保养管理等工作。 2、根据本变配电站的运行特点,甲方确定劳动定员人数和工作内容,由乙方选派合格人员组建变电站安全运行部,具体负责电站运行的安全生产、文明生产及生产技术管理等工作。 二、乙方承包工作范围及期限 1、除该电站(KW设备大修(遵照《发电企业设备检修导则DL/T838 —2003》《电站 设备检修管理导则DL/1066 —2007》中规定的A、B级大修)、年检、预试、技术改造以外的所有 安全文明生产管理工作(包括机电设备运行维护、设备消缺、C级及以下检修、设备清洁保养、 生产运行日常管理工作等)。 本变配电站的送岀线路,生产用房、宿舍维修(护)由甲方负责。 2、乙方工作范围内所需的日常工器具、设备专用工器具和安全工器具由乙方自行负责提供、使用和保管。 3、考核期内属乙方工作范围内发生的装置性材料设备备品备件(不包括设备更换)单件价值在 元以下和需要的消耗性材料(含透平油等)由乙方承担。在乙方工作范围内对机组维护过程中需 使用装置性设备备品备件单件价值在元以上的,乙方提岀计划报批后由甲方提供。 4、属乙方承包工作范围内的变配电站建筑物及设施等项目按国家规范要求开展工作。需外送有 关资质单位定期检查项目和安全定检项目(不含安全器具等工器具项目)的费用不在本承包费用 之列。 5、对大修、年检、预试、技术改造工作,乙方根据设备运行工况、检修周期提岀计划并编制项 目方案报甲方审定;甲方确定施工单位,签订承包合同,乙方要积极配合甲方及施工单位做好安 全措施、质量监督和其他辅助工作。 6、乙方对承包工作范围内的工作要高效优质地完成,生产运行部应定期、及时向甲方汇报工作情况并提交相关书面材料,涉及重大事项工作或甲方有要求的应提交经乙方审核签章的书面材料。 7、承包期限:年月日至年月日

变电站维修合同

编 号:_______________ 本资料为word版 本,可以直接编辑和打印,感谢您的下 载 变电站维修合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

(合同编号:)施工合同

发包人: 承包人: 年月

变电站维修合同 甲方: 乙方: 依照〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就变电站土建施工事项协商一致,订立本合同。 1. 工程概况 最终规模:主变容量:终期2 X63MVA,本期2 >63MVA。各电压等级出线规模:220kV出线终期出线2回,本期2回;110kV出线终期出线2回,本期2回;10kV出线终期出线24回,本期12回。无功补偿:装设并联补偿电容器组,终期容量按2 x( 2 X5+7 ) Mvar考虑,本期装设2 x( 2X5+7) Mvar。土建:户内GIS站,综合楼建筑面积1962.6 m2,体积16228.8m3。 2. 承包范围 2.1甲方提供的施工设计图中全部土建项目:综合楼、屋外配电装置建筑(主变压器系统、220kV 构架及基础、110kV构架及基础、站用变压器系统)、供水系统、站区给排水系统、消防、场平、站区道路及广场、污水处理池、水井(如有)、管道、排水沟、地基处理、站外道路、挡土墙及护 坡、锚杆、各类主被动防护网、围墙及大门、站外通信线改迁。 2.2乙方负责完成上述工程任务所需的水电接入、临时设施搭设(含材料及场地)、各类安全防 护设施的修建、作业面各施工单位的配合等相关工作及产生的对应费用。

变电设备检修规程

变电设备检修规程 目录 第一章前言 (1) 第一章变压器检修规程 (1) 第二章变压器有载分接开关检修规程 (39) 第三章高压开关柜检修规程 (43) 第四章GIS检修规程.......................... .50 第五章电力电缆试验规程 (63) 第六章隔离刀闸检修规程 (66) 第七章互感器检修规程 (68) 第八章真空开关检修规程 (71) 第九章避雷器检修规程 (73) 第十章接地装置检查维护规程 (75) 第^一章箱变检修维护规程 (76) 第十二章SVG检修规程 (78) 第十三章直流及蓄电池检修规程 (85)

第一章前言 搞好设备检修,是保证设备安全,可靠运行,提高发、供电设备可用系数,充分发挥设备潜力的重要措施,是设备全过程管理的一个重要环节。检修工作者必须重视检修工作,提高质量意识,自始至终坚持“质量第一”的思想,切实贯彻“应修必修,修必修好”的原则,认真做好设备的检修工作。 检修机构的基本职责是: 凡是为了保持和恢复设备、设施规定的性能而进行的活动称设备检修作业, 包括检测、修理和清理。检修分为:大修中修小修应急检修 检修前的安全要求 1、根据设备检修项目的要求,检修施工单位应制定设备检修方案,检修方案应经设备使用单位审核。检修方案中根据风险分析,制定安全技术措施,并明确检修项目安全负责人。检修施工单位应指定专人负责整个检修作业过程的具体安全工作。 2、检修前,检修负责人必须对参加检修作业人员进行安全教育,安全教育主要包括以下内容: (1)有关检修作业的安全规章制度。 (2)检修作业现场和检修过程中存在的危险因素和可能出现的问题及相应对策。 (3)检修作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项。 (4)相关事故案例和经验、教训。 3、检修前作业单位要做到检修组织落实、检修人员落实和检修安全措施的落实。 4、当检修涉及高处、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、受限空间等作业时,须按相应安全规范的规定执行,并办理相关手续。 5、对于需要隔绝、清洗、置换的设备由设备使用单位负责,合格后方可交出。 6、应对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具进行检查;手持式、移动式电气工器具应配有漏电保护装置。凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。 7、对检修设备上的电器电源,应采取可靠的断电措施,确认无电后在电源开关处设置安全警示标牌或加锁。 8、对检修作业使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等应安排专人检查,并保证完好。 9、对检修现场的梯子、栏杆、平台、箅子板、盖板等进行检查,确保安全。

变电站施工合同

变电站施工合同 篇一:110KV变电站施工合同 110KV变电站施工合同 合同编号: 甲方: 乙方: 签订日期: 签订日期: 工程施工协议 甲方:乙方: 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同 一、工程概况工程名称: 110KV变电站施工 工程地点:: 二、承包范围 本工程自110KV线路终端杆始至110KV全部进线构架至110KV主间隔至110KV主变再至10KV变及配电室再至各低压柜(本工程为第一期,只安装一个间隔),安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV系统联调,材料部分我方采购是除主设备以外即:一二次电缆(10KV)及

室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆;另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。,本期工程通讯设备费,综合电缆费另计,不包括照明工程安装。 三、双方一般权利和义务 1、甲方职责 参与工程质量、安全活动; 按合同规定支付工程款。 2、乙方职责 协助甲方组织工程启动送电及竣工验收。 组织工程送电后的工程质保期内因材料、施工等原因的缺陷消除工作。 编制施工组织设计、施工措施计划,并对承建范围内的现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。 乙方按约定的内容和时间完成以下工作: 1、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫,承担由于自身失误造成的经济损失和责任; 2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续; 3、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到双方约定的要求,承担因自身原因违反

10kV及以下变电站设备投运验收规范

110k V及以下变电站设备投运验收 上海市电力公司 上海市区供电公司 二O O三年七月

目录 前言 一、变电站设备的检修管理以及验收制度 (6) 1. 停电检修管理 (6) 1.1一般规定 (6) 1.2计划检修的管理 (6) 1.3计划外临时检修的管理 (7) 2. 验收制度 (7) 2.1验收工作的流程 (7) 2.2验收工作的一般规定 (8) 2.3验收特别注意事项 (9) 二、变电站设备的检修验收 (10) 1. 变压器检修验收 (10) 2. 消弧线圈检修验收 (12) 3. 接地变压器检修验收 (12) 4. 断路器检修验收 (13) 4.1 断路器的验收通则 (13) 4.2 SF6气体断路器小修预试验收 (15) 4.3真空断路器检修验收 (16) 4.4少油断路器检修验收 (17) 4.5液压机构及液压弹簧机构检修验收 (17)

5. 电容器组检修验收 (17) 6. CT/PT检修验收 (18) 7. 避雷器检修验收 (18) 8. 新装母线以及母线检修验收 (19) 8.1新装母线的验收要求 (19) 8.2母线的大修验收要求 (19) 9. 电力电缆验收 (20) 10. 继电保护装置校验验收 (20) 10.1一般继电保护装置校验验收项目 (20) 10.2新装继电保护装置竣工后增加验收项目 (21) 10.3微机保护增加验收项目 (21) 11. 综合自动化装置(后台监控系统)验收 (22) 三、变电站设备的安装施工以及验收要求 (23) 1. 变压器安装验收 (23) 1.1 安装准备工作验收 (23) 1.2 变压器本体及附件安装验收 (26) 1.3 变压器安装后的整体密封验收 (29) 1.4 变压器安装后的其他项目验收 (30) 2. 六氟化硫气体绝缘封闭组合电器(GIS)安装验收 (30) 2.1安装准备工作验收 (30) 2.2六氟化硫气体绝缘封闭组合电器(GIS)安装验收 (31) 2.3 安装后的其他项目验收 (34)

箱式变电站代维协议书(模版)

变电站代维协议书 甲方: 乙方: 经双方协商,就甲方10KV箱式变电站代维运行事宜达成协议如下: 一、甲方委托范围:10KV电源进线电缆、10KV高压开关、变压 器及10KV高压附属设备的巡视、检查、维护、周期性试验工作为业务委托范围。 二、甲乙双方的责任范围:以低压受总开关下口出线端为分界 点,低压受总开关出线端以上至10KV电源进线电缆与电网搭接点为乙方责任范围,低压受总开关出线端以下为甲方责任范围。如乙方人员造成责任范围的责任事故,乙方无条件尽快处理,费用甲方不负担。自然灾害及其他非人力能阻止的因素造成的事故,乙方负责组织抢修,费用由甲方负担。乙方责任范围以外的正常维护以及出现的任何问题均由甲方负责,如需乙方协助处理,甲方负责购置所需设备并负担乙方检修费用。 三、管理及服务质量要求: 1、乙方应保证本协议涉及的配电室、变压器系统范围内的 一切线路、设备、设施等处于完好状态。 2、乙方应及时有效地处理供电、用电及设备故障保障正常

用电,使客户满意。 3、乙方必须严格执行国家电力公司巡视、检查、维护和周 期性试验的有关规范、规程及相关制度,完成本箱式变电站的代维工作。 四、合同费用: 经甲、乙双方商定,全年维护费用为万元。自年月日起至年月日止。本协议生效之日起10日内付清维护费。 五、本协议有效期一年。期满前一个月经双方协商,如继续委 托代维,必须将下一年度费用交齐后,方可继续代维。 六、甲乙双方权利和义务: 1、甲方用按协议规定时间及时向乙方支付合同费用和所 需正常维修、维护、检修所需的材料费和配件费。 2、乙方对甲方所托管的变电站实行执证上岗,定期巡视、 检查,认真履行职责。发现问题及时与甲方负责人联系,妥善处理,并作好值班记录,确保甲方安全用电并满足用电需求。 3、乙方责任之外的故障或事故,乙方积极协助和配合。 七、属于新建工程遗留问题,仍由甲方负责处理解决,因设备 运行年久和本身产品质量问题及因外界因素所造成的损坏,需更换设备及购置零部件由甲方负责;根据技术规定,需进行设备大修时,由乙方负责施工,甲方负责费用。 八、本协议生效后,变电站安全责任范围划分。

变配电室运维合同模板

110kV变电站 代运行维护协议 合同编号: 甲方: 乙方: 签订时间: 签订地点: 甲方: 乙方: 为了确保变电站安全平稳运行,(以下简称甲方)委托(以下简称乙方)对变电站运行维护管理。双方本着平等自愿、协商一致的原则,达成如下协议 总则 (1)、甲方负责指导、监督、评价乙方工作,创造条件支持乙方对甲方输变电设备的运行维护管理工作,并向乙方支付变电站运行维护费用 (以下简称“代维费用”) 。本合同代维费用不包括甲方代维设备大修、技改、设备检修及事故抢修所发生的相关费用。 (2)、乙方应严格依照《中华人民共和国电力法》、《电力监管条例》等法律、行政法规、规范性文件,按照合同约定对甲方输变电设备进行专业的运行维护管理工作。 第一部分:变电站 一、代运行维护工作范围: 包括110kV GIS设备、变压器、保护、通信及其他自动装置、接地变、10kV 开关柜、电力电容器、直流系统、蓄电池、380V所用交流系统、事故照明系统等。 代运行维护时间:年月日至年月日。 二、代运行维护工作内容:

1、设备生产管理: ⑴、倒闸操作 ①、进行承包范围一、二次设备的倒闸操作工作。 ②、负责每年修订110kV变电站典型操作票。 ③、设备事故处理。 ⑵、运行方式安排 ①、根据工作需要在倒负荷、设备检修、事故处理等情况下,合理安排变电 站运行方式。 ②、负责每年修订110kV变电站《变电站现场运行规程》。 ⑶、做好设备“四项监督” ①、按照电力生产行业规定,建立设备技术管理“四项监督”(油化、试验、 大修、保护定校)工作机制,做好设备技术管理“四项监督”工作。 ②、编制设备“四项监督”周期表,定期汇报设备超期内容。 ③、做好“四项监督”统计分析。 ④、完成承包范围内所有一次充油设备油化试验、设备气体分析。 ⑤、完成变压器、断路器等一次电气设备的定期电气特性试验。 ⑥、完成所有二次设备保护定校工作。 ⑷、做好技术资料管理: ①、制定设备资料管理制度,建立设备技术档案。 ②、做好设备技术资料管理,所有一、二次设备说明书、图纸、试验、检修 报告等。 ⑸、安全工器具定期试验 ①、按照电力行业规定,对安全工器具进行定期试验。 ②、对损坏、试验不合格安全工器具及时进行更换。 ⑹、设备巡视工作 根据设备巡视制度规定,定期进行设备巡视工作,并做好巡视工作记录。 ⑺、设备缺陷管理 ①、制定设备缺陷管理制度,做好设备缺陷的性质认定。 ②、做好设备缺陷统计工作,并每月定期开展缺陷普查核对工作,根据普查 核对结果,制定消缺计划。 ⑻、直流系统运行管理: ①、对两组蓄电池进行定期巡视,并做好相应记录。 ②、定期进行蓄电池组核对性充放电工作。 2、设备维护管理工作: ⑴、制定设备运行维护制度,落实变电站设备维护工作。 ⑵、按时完成月度维护工作中安排的有关任务: ①、设备接点测温 ②、组合电器压力检测 ③、开关分合闸次数统计 ④、防鼠措施排查 ⑤、消防系统检查 ⑥、直流系统电压检测 3、设备异常及系统事故的处理:

110KV变电站工程安装规定合同

实用文档 110KV变电站施工合同编制日期:二〇一三年月

输变电工程建设施工合同 项目单位(全称): (以下简称甲方) 施工单位(全称): (以下简称乙方) 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 二、承包围 本工程自110KV线路终端杆始至110KV全部进线构架至110KV主间隔至110KV主变再至10KV变及配电室再至各低压柜(本工程为第一期,只安装一个间隔),安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV系统联调,材料部分我方采购是除主设备以外即:一二次电缆(10KV)及室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆;另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。(甲方提供设备及材料详见甲供材清单),本期工程通讯设备费,综合电缆费另计,不包括照明工程安装。 三、双方一般权利和义务 1、甲方职责 1.1参与工程质量、安全活动; 1.2按合同规定支付工程款。

2、乙方职责 2.1协助甲方组织工程启动送电及竣工验收; 2.2组织工程送电后的工程质保期因材料、施工等原因的缺陷消除工作。 2.3编制施工组织设计、施工措施计划,并对承建围的现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。 2.4乙方按约定的容和时间完成以下工作: 1、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫,承担由于自身失误造成的经济损失和责任; 2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续; 3、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到双方约定的要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款; 4、承担工程未移交在代保管期间的保护和损坏修复责任。 四、合同工期 1、开工及延期开工 1.1本工程开工时间定于年月日,年月日保证具备送电条件。 1.2乙方应当按照合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工,应当不迟于合同约定的开工日期前7天,以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时以书面形式答复乙方。逾期未答复则视为同意乙方要求,工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间提出延期开工要求,工期不予顺延。 1.3因甲方原因不能按照合同约定的开工日期开工,甲方应以书面形式通知乙方,推迟开工日期并相应顺延工期。 2、暂停施工 甲方认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求乙方暂停施工,并在提出要求后48小时提出书面处理意见。乙方应当按甲方的要求停止施工,并

10kV变电站维保合同

深圳北站10KV电源及电气设备维护工程施工承包合同 Xxxx 交通枢纽10KV电源 及电气设备维护工程合同 施工承包合同 甲方:xxxxxxxxx 乙方:xxxxxxxxx 二○一六年九月

合同书 甲方:xxxxx 乙方:xxxxxx 第一条工程概况 工程名称:xxxxx10KV电源及电气设备维护工程 工程地点:xxxxx工程范围和内容:10KV外线高压电缆线路、高压柜、变压器、变电所低压柜、交直流屏、变电所后台设备、低压配电室保养维护。 第二条工程期限 本工程合同维保期:xxxx(从甲方发出进场通知之日算起)。 第三条工程质量和检查验收 本工程质量标准:参照电气行业相关国家法律规范及太原供电公司相关要求和标准。 1.乙方必须严格按国家颁发的有关规范、招标文件、图纸、技术要求进行运行管理,并接受甲方的监督检查。 2.乙方确定的现场负责人及运行管理人员,必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知甲方。 3.乙方雇用的所有特殊工种人员、各种领班以上人员的资质,均应符合国家及山西省的有关规定。应培训后持有该项工作的上岗证,在施工维保期间佩戴上岗证上岗,供甲方随时检查。 4.乙方采购故障维修的材料及设备在用于本工程之前,按甲方的选择和要求,提交试验设备清单,并按工程进度,及时提供关于工程质量的技术资料,如材料、设备合格证、试验、检测报告等。没有合格证书,且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等,双方均不得用于本工程。 5.工程完工后,乙方按规定整理提供完整的维保技术档案资料。 第四条合同形式及计量支付方式 1.本工程为固定总价合同,合同总价为xxxxx元(大写)xxxxx整。其中包含突发事故检修费暂列金xxxx元,如未发生则予以扣回。

变电站安全操作规程

变电站安全操作规程 1、目的:严格执行操作规程,加强电力生产管理,规范工作人员的行为,保证变电站及其相应的配电设施运行安全,维持生产的延续性和稳定性。 2、适用范围: 适用于本厂变电站及相应的配电设施操作。 3、操作规程: 3.1工作人员要求: 3.1.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少1次)。 3.1.2运行管理人员必须经过安全技术培训,经有关部门考核考试合格,持有国家认可并在有效期内的操作证方可独立操作,未经专门训练或考试不得单独操作。 3.1.3协助作业人员必须具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。 3.1.4具备必要的安全生产知识和紧急救护知识(特别是触电急救知识)。 3.2工作现场的基本条件: 3.2.1变电站及其相应配电设施现场的工作条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 3.2.2现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。 3.2.3工作人员应被告知其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 3.3任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。工作人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业,在发现直接危及人身、变电站及下属电网安全的紧急情况时,有权停止作业或在采取可能的紧急措施后撤离工作场所,但应立即向主管报告。 3.4变电站及其配电设施工作时的基本要求: 3.4.1一般安全要求: 3.4.1.1运行人员应熟悉要运行的电气设备,单独值班人员或运行负责人还应有相应的实际工作经验。 3.4.1.2室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设置有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。 3.4.2变电站及配电设施的巡视: 3.4.2.1建立并逐步定期变电站及配电设施的巡视制度。 3.4.2.2经本单位批准允许单独巡视变电站及配电设施的人员必须按照规定定时巡视,并按照规定予以正确全面的记录变电站的运行参数。

110KV变电站施工合同范本

110KV变电站施工合同合同编号:

方:甲 乙方: 签订日期: 签订日期:工协议施工程

甲方::乙方 《中华人民共和国建筑法》及其他有关法依照《中华人民共和国合同法》律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工 事项协商一致,订立本合同一、工程概况110KV变电站施工工程名称: 工程地点::二、承包范围主间隔全部进线构架至110KV线路终端杆始至本工程自110KV110KV变及配电室再至各低压柜(本工程为第一期,只安装主变再至10KV至110KV系统一个间隔),安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV 联)及室外钢管构调,材料部分我方采购是除主设备以外即:一二次电缆(10KV架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆;综合电缆费,另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。,本期工程通讯设备费不包括照明工程安装。另计, 三、双方一般权利和义务、甲方职责1 1.1参与工程质量、安全活动;1.2按合同规定支付工程款。2、乙方职责 2.1协助甲方组织工程启动送电及竣工验收。 组织工程送电后的工程质保期内因材料、施工等原因的缺陷消除工作。2.2编制施工组织设计、施工措施计划,并对承建范围内的现场作业和施工2.3 方法的完备和可靠负全部责任。乙方按约定的内容和时间完成以下工作:2.4、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫,承担由于自身失误造1 成的经济

损失和责任;施工噪音以及环境保护和安全生、遵守政府有关主管部门对施工场 地交通、2 产等的管理规定,按规定办理有关手续;交工前清理现场达到双、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,3 方约定的要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;4、承担工程未移交在代保管期间的保护和损坏修复责任。四、合同工期、开工及延期开工1 年月日保证具备送电条件。 1.1本工程开工时间定于年月日,竣工时间 乙方应当按照合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工,应当不迟1.2天,以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。7于合同约定的开工日期前小时内以书面形式答复乙方。逾期未答复48甲方应当在接到延期开工申请后的甲方 不同意延期要求或乙方未在规定时间则视为同意乙方要求,工期相应顺延。内提出延期开工要求,工期不予顺延。因甲方原因不能按照合同约定的开工日期开 工,甲方应以书面形式通知1.3 乙方,推迟开工日期并相应顺延工期。、暂停施工2 甲方认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求乙方暂停施工,并小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方的要求停止施工,在提出要求后48可以书面形式提出复工乙方实施甲方做出的处理意见后,并妥善保护已完工程。小时内给予答复。甲方未能在规定时间内提出处理意见,48要求,甲方应当在小时内未予答复,乙方可自行复工。因甲方原因造成停48收到乙方复工要求后由因乙方原因造成停工的,工的,由甲方承担乙方由此造成的损失并顺延工期;乙方承担发生的费用,工期不予顺延。、工期延误3 因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延:3.1 ⑴因国家或主管部门计划调整;⑵重大设计变更、工程量差;7⑶因不可抗力影响。3.2乙方在3.1款情况发生后天内,就延误

110kv变电站安全距离110kv变电站设计规范标准

110kv变电站安全距离110kv变电站设计规范 110kv变电站安全距离 国家《电磁辐射管理办法》规定100千伏以上为电磁强辐射工程,第二十条规定:在集中使用大型电磁辐射设备或高频设备的周围,按环境保护和城市规划要求,在规划限制区内不得修建居民住房、幼儿园等敏感建筑。 不过,据环保部门介绍,我国目前对设备和建筑物之间的距离有一定要求。比如一般10KV —35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。北京市规划委(2004规意字0638号)110千伏的地下高压变电站工程项目,明确要求距离不得少于300米。 35~110KV变电站设计规范 第一章总则 第1.0.1条为使变电所的设计认真执行国家的有关技术经济政策,符合安全可靠、技术先进和经济合理的要求,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于电压为35~110kV,单台变压器容量为5000kVA及以上新建变电所的设计。 第1.0.3条变电所的设计应根据工程的5~10年发展规划进行,做到远、近期结合,以近期为主,正确处理近期建设和远期发展的关系,适当考虑扩建的可能。 第1.0.4条变电所的设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理地确定设计方案。 第1.0.5条变电所的设计,必须坚持节约用地的原则。 第1.0.6条变电所设计除应执行本规范外,尚应符合现行的国家有关标准和规范的规定。

第二章所址选择和所区布置 第2.0.1条变电所所址的选择,应根据下列要求,综合考虑确定: 一、靠近负荷中心; 二、节约用地,不占或少占耕地及经济效益高的土地; 三、和城乡或工矿企业规划相协调,便于架空和电缆线路的引入和引出; 四、交通运输方便; 五、周围环境宜无明显污秽,如空气污秽时,所址宜设在受污源影响最小处; 六、具有适宜的地质、地形和地貌条件(例如避开断层、滑坡、塌陷区、溶洞地带、山区风口和有危岩或易发生滚石的场所),所址宜避免选在有重要文物或开采后对变电所有影响的矿藏地点,否则应征得有关部门的同意; 七、所址标高宜在50年一遇高水位之上,否则,所区应有可靠的防洪措施或和地区(工业企业)的防洪标准相一致,但仍应高于内涝水位; 八、应考虑职工生活上的方便及水源条件; 九、应考虑变电所和周围环境、邻近设施的相互影响。 第2.0.2条变电所的总平面布置应紧凑合理。 第2.0.3条变电所宜设置不低于2.2m高的实体围墙。城网变电所、工业企业变电所围墙的高度及形式,应和周围环境相协调。 第2.0.4条变电所内为满足消防要求的主要道路宽度,应为3.5m。主要设备运输道路的宽度可根据运输要求确定,并应具备回车条件。 第2.0.5条变电所的场地设计坡度,应根据设备布置、土质条件、排水方式和道路纵坡确定,宜为0.5%~2%,最小不应小于0.3%,局部最大坡度不宜大于6%,平行于母线方向的坡度,应满足电气及结构布置的要求。当利用路边明沟排水时,道路及明沟的纵向坡度最

变电站施工安全合同(示范合同)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 变电站施工安全合同(示范合 同) The clear rights and obligations of both parties facilitate the cooperation of both parties, provide a basis for resolving disputes in the future, and prevent possible risks.

变电站施工安全合同(示范合同) 发包单位:________________以下简称甲方 承包单位:________________以下简称乙方 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,明确承发包双方的安全责任,提高施工现场安全文明施工管理水平,保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康,根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定,结合本工程特点,双方在签订工程合同的同时,经协商一致,签订本协议。 一、承包工程项目 1.工程项目名称:____________ 2.工程地址:________________ 3.承包范围:________________ 4.工程项目期限:自_____年_____月_____日至_____年_____月

_____日。 二、协议内容 1.安全文明施工目标 1)不发生轻伤及以上人身事故,未遂事故在1起以下。 2)不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任的一般交通事故以及环境影响事件。 3)不出现违章指挥、不强令冒险作业。 4)不发生人为责任重要设备损坏事故和施工原因造成的一般停电事故。 5)不发生信息安全事件。 6)达到甲方提出的现场安全文明施工要求。 2.本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度,包括但不限于: 1)《中华人民共和国安全生产法》 2)国务院《建设工程安全生产管理条例》 3)国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》

变电站维修合同

变电站维修工程 (合同编号:) 施工合同 发包人: 承包人: 年月

变电站维修合同 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就变电站土建施工事项协商一致,订立本合同。 1.工程概况 最终规模:主变容量:终期2×63MV A,本期2×63MV A。各电压等级出线规模:220kV出线终期出线2回,本期2回;110kV出线终期出线2回,本期2回;10kV出线终期出线24回,本期12回。无功补偿:装设并联补偿电容器组,终期容量按2×(2×5+7)Mvar 考虑,本期装设2×(2×5+7)Mvar。土建:户内GIS站,综合楼建筑面积1962.6 m2,体积16228.8m3。 2.承包范围 2.1甲方提供的施工设计图中全部土建项目:综合楼、屋外配电装置建筑(主变压器系统、220kV 构架及基础、110kV构架及基础、站用变压器系统)、供水系统、站区给排水系统、消防、场平、站区道路及广场、污水处理池、水井(如有)、管道、排水沟、地基处理、站外道路、挡土墙及护坡、锚杆、各类主被动防护网、围墙及大门、站外通信线改迁。 2.2乙方负责完成上述工程任务所需的水电接入、临时设施搭设(含材料及场地)、各类安全防护设施的修建、作业面各施工单位的配合等相关工作及产生的对应费用。 2.3包括但不限于以上项目的施工内容:本工程所有施工图及规程规范和现场实际情况需要实施的项目。 3.承包方式及合同承包价格 3.1承包方式:本工程承包方式采用双包方式(即包工部份包料)。除甲方提供的材料(详见附件2:甲供材料一览表)外均为乙方提供。 3.2 承包价格: 3.2.1承包价格:根据施工设计图建筑工程部分完成的并经甲方计算核定的理论净量(工程量计算规则执行《电力建设工程概算定额第一册建筑工程(2006版)》)(注:对甲方签证核定的工程

电厂110KV变电站施工安全协议书

xx电厂110KV变电站施工安全协议书 甲方:xx发电有限公司 乙方:xx电力工程有限公司 甲方工程项目名称: 计划工作时间: 为贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针,不断规范施工现场的安全管理,保障生产区域内的设备安全和人身安全,明确双方的安全责任,确保工程在安全的前提下按时完成,防止发生事故,双方就施工安全管理方面达成如下协议: 一、甲方应承担以下安全责任: (一)甲方在工程项目发包前必须对乙方以下资质和条件进行审查: 1、有关部门核发的资质证书、安全生产许可证和近3年安全施工记录。 2、施工人员的技术素质是否符合工程要求,工作票签发人、工作票负责人是否具有相应的资格。 3、施工单位配备的工器具及安全防护设施是否满足安全施工需要。 (二)开工前根据工程项目的内容、特点、环境、注意事项及文明生产管理制度等对乙方人员进行全面的安全技术交底。在有可能发生火灾、触电、烧伤烫伤等容易引起人员伤害和设备事故的场所作业,除了进行专门的安全技术交底外,还必须要求承包方制定安全措施,经审查合格后监督并配合实施。 (三)加强现场安全监督,发现乙方违反《安规》和有关规定情况时,有权纠正、考核或立即停止其工作。 二、乙方应承担以下安全责任: (一)负责向甲方提供有效的各种资质证书,向甲方报送的工作票签发人、

工作票负责人必须具有相应的技能,并经过安全培训和专业技术培训考试合格。对向甲方提供的一切证件、资料的真实性承担法律责任。 (二)认真编制施工项目的安全、技术、组织措施和施工方案,经甲方审查批准后实施。 (三)开工前必须自上而下对所有施工人员进行安全技术交底,确保全体施工人员均掌握现场危险点、安全技术措施和注意事项。 (四)危险作业区域必须有安全围栏和警告牌,交叉作业现场必须有隔离设施。 (五)在施工过程中接受甲方的监督管理,对甲方提出的意见积极主动接受并提出整改意见。 (六)进入甲方电力生产区域内施工,必须严格执行《电业安全工作规程》和电力行业颁发的安全、文明生产(施工)规定的有关部分。 (七)乙方应对未按《电业安全工作规程》和电力行业颁发的安全、文明生产(施工)规定的有关部分施工,造成的一切后果,自愿承担全部责任。 三、安全考核 (一)进入施工现场,严禁吸烟,发现一人次吸烟者每次处罚500元,另外处罚施工单位5000元。施工现场发现一个烟头,处罚200元。 (二) 进入施工现场,必须正确佩戴安全帽,发现一人次未按要求正确佩戴安全帽者处罚200元。 (三) 高空作业时必须佩戴合格的安全带,未按规定悬挂和佩戴者每人次处罚500元。 (四) 乙块跟氧气瓶严禁混放,使用时相隔距离应在五米上以,否则每次处罚300元。

110KV变电站设备运行规程

目录 第一章 110kV系统安全运行规程 (3) 1 运行总则 (3) 2 系统运行方式 (3) 3 倒闸操作事项 (4) 4 巡视检查事项 (6) 第二章动力电源系统安全运行规程 (8) 1 动力电系统方式 (8) 2 动力电系统有关规定 (8) 3 动力电源系统的操作原则 (9) 第三章电气事故处理规程 (13) 1 处理事故的原则 (13) 2处理事故时值班人员的职责 (15) 3 事故处理 (16) 第四章直流系统安全运行规程 (18) 1 直流设备技术参数 (18) 2 直流系统正常运行方式及操作原则 (18) 3 直流系统的检查与维护 (19) 4 直流系统的有关规定 (20) 5 直流系统运行异常及事故处理 (21) 6 逆变电源电源系统工作原理和特性参数 (22) 第五章高压配电装置安全运行规程 (25) 1 GIS组合电器技术参数 (25) 2 GIS组合电器的正常运行和维护 (27) 3 母线、刀闸运行与维护 (33) 4 互感器运行与维护 (36)

5 避雷器运行 (40) 6 电缆技术参数与运行 (40) 7 10kV开关柜技术参数与运行 (42) 第六章变压器安全运行规程 (46) 1 变压器参数 (46) 2 变压器正常运行方式 (47) 3 变压器异常运行和事故处理 (55) 第七章谐波装置安全运行规程 (60) 1 谐波装置的运行与维护 (60) 2 谐波装置操作注意事项 (63) 3 谐波装置异常运行与事故处理 (65) 附录 (65) 1. 值班制度 (65) 2.交接班制度 (66) 3.巡视检查制度 (68) 4.“两票”、“三制”制度 (71) 5.运行操作五、四、三、二、一制度 (71) 6. 设备缺陷管理制度 (71) 7. 设备定期试验和轮换制度 (72) 8. 倒闸操作制度 (73) 9. 培训制度 (79) 10. 运行分析制度 (80) 11 设备编号及规范用语 (80) 12 变电站消防系统设备安全运行规程 (83)

变电站维护业务委托合同协议书

编号: _______________ 变电站维护业务委托协议书 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_____ 年_____ 月_____ 日 甲方:___________________________________________________ 乙方:___________________________________________________

经甲乙双方坦诚协商,本着互利宗旨,就甲方向乙方委托业务事项签定协议如下: 第一条:委托业务 1、由乙方承担10KV 变电站内的变压器、电器设备及其高低压开关停送电操作和申请(即设备向天津滨海供电公司申请停送电和操作)。及以上设备的检修、清扫、更换、值守等相关责任。 2、乙方派遣专业人员负责电气设备运行巡视工作;另外乙方安排检修人员按双方约定进行设备维护和检修;巡视人员和检修人员都必须持有关部门核发的从事此项工作合格件,并向甲方提供其证件复印件。 3、自合同签定之日起,乙方在三日内开始到甲方正式执行此委托业务。 第二条:乙方的责任与权利 1、乙方负责电站的巡视、维护和定期清扫等,以高度的责任心实施业务委托。 2、严格按照国家电网公司及国务院其他部委颁布的及其他国家法律法规中相关规定的关于电力安全运行、检修、试验、维护等方面的规章制度和规程并认真执行,不出责任人为事故(除不可抗拒的原因外),以确保甲方安全可靠用电,否则一切责任由乙方自行承担。 3、乙方应按照天津滨海供电公司开发区分公司(以下简称电力公司)要求内容做好停、送电倒闸工作。如发现异常设备故障及时向甲方有关负责人报告,同时要及时与电力公司有关部门联系,并做出得当处理。甲方接到乙方提供的设备故障报告应作出处理意见。乙方有义务及时排除设备故障和异常,确保甲方正常用电。 4、乙方保证变电站运行期间及时处理突发的、不可预见的故障。因设备本身质量问题,不可抗力或站外原因造成站内设备损坏由甲方负责。若乙方违反国家有关变电站运行的规定而违章操作造成的设备损坏,由乙方负责并承担甲方经济损失。 5、变电站内设备元件,如电池、电容器、各种仪表等的正常老化、损坏、甲方负责买件,乙方负责安装。如需更换变压器、高低压柜、电容柜、直流屏,甲方应给乙方合理的人工安装费。 6、乙方按照电力公司的要求作好年检年校及清扫工作,并提供预试报告。其费用由乙方承担。 7、乙方人员不得有超出本协议第一条内容以外的事项发生,并不得与第三人以甲方名义或以自己的名义与本协议有关的合同。 8、乙方应在甲方指定的场所内实施委托业务。

最新电力安全工作规程-变电检修完整题库500题(含参考答案)

电力安全工作规程-变电检修专业考试题库500题[含 答案] 一、单选题 1.带电作业工具应()编号.专人保管.登记造册。 A.统一 B.逐项 C.分别 答案:A 变规6.14.1.4 2.凡在坠落高度基准面及以上()的高处进行的作业,都应视作高处作业。 A.2m B.2.5m C.3m 答案:A 变规15.1.1 3.安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上,应采用()的方式。 A.高挂低用 B.低挂高用 C.平挂使用 答案:A 变规15.1.8 4.在进行高处作业时,除有关人员外,不准他人在工作地点的下面通行或逗留,工作地点下面应有()或装设其他保护装置,防止落物伤人。 A.专人监护 B.围栏 C.防护网 答案:B 变规15.1.12 5.如在()的平台上工作,为了防止工具和器材掉落,应采取有效隔离措施,如铺设木板等。 A.格栅式 B.全封闭 C.检修专用 答案:A 变规15.1.12 6.高处作业区周围的孔洞.沟道等应设盖板.安全网或围栏并有固定其位置的措施。同时,应设置安全标志,夜间还应设()示警。 A.红灯 B.黄灯 C.蓝灯 答案:A 变规15.1.14 7.特殊情况下,确需在恶劣天气进行()时,应组织人员充分讨论必要的安全措施,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后方可进行。 A.检修 B.抢修 C.巡视 答案:B 变规15.1.16

8.保护间隙的接地线应用多股软铜线。其截面应满足接地短路容量的要求,但不得小于()。 A.12 mm 2 B.16 mm 2 C.25 mm 2 D.35 mm 2 答案:C 变规6.10.1 9.低压带电作业断开导线时,应() A.先断开相线,后断开零线 B.先断开零线,后断开相线 C.先断相线或零线均可答案; A 变规6.13.4 10.带电作业工具房室内的相对湿度应保持在()。 A.40%~60% B.50%~70% C.不低于60% D.50%以下 答案:B,变规6.14.1.1 11.室外高压设备发生接地时,不得接近故障点()m以内。答案:B 《变电安规:2.2.4》 A. 2.0 B. 8.0 C. 6.0 D. 4.0 12.带电工具房进行室内通风时,应在干燥的天气进行,并且室外的相对湿度不得高于()。通风结束后,应立即检查室内的相对湿度,并加以调控。 A.75% B.60% C.80% 答案:A 变规6.14.1.2 13.切断绳索时,应先将预定切断的两边用扎结,以免切断后绳索松散,断头应编结处理。 A.细铁丝 B.软铜线 C.软钢丝 答案:C 变规14.3.5.3 14.有缺陷的带电作业工具应及时修复,不合格的应及时(),禁止继续使用。 A.处理 B.报废 C.修理 答案:B 变规6.14.1.5 15.高架绝缘斗臂车存放时,其绝缘部分应有()措施。 A.防潮 B.清洁 C.隔离 答案:A 变规6.14.1.6 16.带电作业工具使用前应根据()校核机械强度,并满足规定安全系数。

相关文档