第一章超纯水及其制备

20℃时测得纯水电阻率(MΩ·cm)为16,换算成25℃时的电阻率?

解:

20℃时测得纯水电导率为:L20℃=1/16 μΩ-1·cm-1=0.0625μΩ-1·cm-1;

L t=L e(t)+L p(t);L e(25℃)=k t* L e(t)= k t*( L t-L p(t))= k20℃*( L20℃-L p(20℃));

∴L25℃=L e(25℃)+L p(25℃) = k20℃*( L20℃-L p(20℃)) +L p(25℃);

∴ρ25℃=1/ L25℃=1/[ k20℃*( L20℃-L p(20℃)) +L p(25℃)];

查表得:k20℃=1.111;L p(20℃)=0.0380μΩ-1·cm-1;L p(25℃)=0.0548μΩ-1·cm-1;

∴ρ25℃=1/[ k20℃*( L20℃-L p(20℃)) +L p(25℃)]= 1

1.111*(0.06250.0380)0.0548

-+

=12.19 MΩ·cm

第二章传质与物料平衡原理

多相反应模型:如图为淹没式生物活性炭滤池,试建立数学模型,假定生物反应为一级反应ds

ks

dt

=-

,其他参

数自行假定。

e

,Q

图淹没式生物活性炭滤池

解:

如图,在滤柱上取一段ΔL ,在AΔL 这一体积微元内,建立污染物的物料衡算方程。

主体溶液中污染物的变化量等于活性炭表面生物膜反应的量。假定微元内单位体积生物膜表面积为F ,污染物进入生物膜表面的通量为N Δ,则:

-QΔS=AΔL·F·N Δ ∴

S AFN L Q ??=-?,微元趋于无限小时,AFN Q

dS dL ?

=- 假定活性炭的空隙率为ε,比表面积为e ,则:F=(1-ε) e ;

∵污染物到达生物膜后才发生反应,反应速率为一级反应ds

ks dt

=-,而N Δ为污染物的通量,进入生物膜表面由于反应而消失,消失速率即反应速率,

∴-N Δ=ds

ks dt

-

=; ∴

AFN (1)Q dS A ekS dL Q

ε?-=-=- ∴0(1)ln(

)e S A ek

L S Q

ε-=- ∴0(1)exp[]e A ekL

S S Q

ε-=?-

第三章 离子交换理论

用离子交换法从CuSO 4废液中回收Cu ,废液含Cu 2+为20mgN/L ,处理水量3.78m 3/h 。要求Cu 2+回收率为99%,参考有关资料,当水流速度u=22m/h ,K f a v =1500h -1;固定床装填强酸性阳离子交换树脂ρb =350kg/m 3。总交换容量≥4.9mgN/g ,经过酸再生后,残余Cu 2+为0.3mgN/g ,试计算交换带宽度;若树脂层高为1.6m ,估算树脂层运行时间。

2++

解:

(a) 交换带宽度:

由已知得,废液的初始浓度C 0=20mgN/L ,终了浓度C 2=20*(1-0.99)=0.2mgN/L ,树脂初始吸附量q 2=0.3mgN/ g ,终了吸附量取q 0=4.9-0.3=4.6mgN/g 。

由表2得,0

2i 1 5.721n

C C dc c

C Ce C Ce

=?==--∑?

Za=0222 5.7210.0841500C C

e u dc m m ka C C =?=-?。 (b) 树脂层运行时间:

由已知得,树脂层高h 为1.6m ,

00(0.5)350 4.6(1.60.50.084) 5.72220

b b q h Za t h h uC ρ-?-?====?

第三章 活性炭吸附

3-1 某工业废水的pH 为4.4,用活性炭直接吸附其中有机物。用A 、B 、C 三种活性炭在一升水样中加不同量的有

机物进行吸附实验。加活性炭1g 。平衡浓度的实验结果见表3-1-1,容积传质系数ka 的实验见表3-1-2。(a)求每种活性炭所适用的吸附公式及相应的公式中的常数。(b )求每种活性炭的容积传质系数ka 。活性炭的容重皆用300kg/m 3。

表3-1-2容积传质系数实验 TOC 初始浓度=320mg/L

216 170

296 278

292 274 16 32

254 233

239 207

解:

(a) 求每种活性炭所适用的吸附公式及相应的公式中的常数: 首先判断活性炭A 、B 、C 是否符合langmuir 公式: 由吸附量试验数据得吸附量数据,见表3-1-3。

1g 活性炭的吸附量即是(ρ-ρe ),相当于吸附等温线的x/m 。用吸附量x/m 和平衡浓度ρe 绘制吸附等温线,见图3-1-1。

图3-1-1 langmuir 吸附等温线

从图3-1-1可以看出:活性炭A 、C 符合langmuir 吸附等温线,而活性炭B 偏差较大,需通过直线回归作图进一步验证。

从表3-1-1中数据可以看出ρe 值基本上都大于1 mg/L ,利用langmuir 公式的变形公式

0)/(1)/(1)

/(m x b e m x m x e

+=

ρρ,需作m x e /ρ~ρe 关系曲线:计算m

x e

/ρ,列于表3-1-4,以平衡浓度ρe 为横坐TOC 初始

浓度ρ

mg/L 平衡浓度ρe mg/L 吸附量x/m mg/g 炭A 炭B 炭C 炭A 炭B 炭C 10 20 0.523 1.161 0.003 0.045 0.498 1.047 9.477 18.839 9.997 19.955 9.502 18.953 40 80 160 2.944 11.09 0.93 10.83 2.231 5.887 37.056 68.910 39.070 69.170 37.769 74.113 66.95 58.18 22.17 93.050 101.820 137.830 320 640 222.2 540.9 186.7 474.5 133.9 444.4 97.800 99.100 133.300 165.500 186.100 195.600 1280 2560

1180 2460

1080.5 2322.5

1081.81 2360.8

100.000 100.000

199.500 237.500

198.190 199.200

标,

m

x e

/ρ为纵坐标进行直线回归做图3-1-2。 表3-1-4

m

x e

/ρ~ρe 数据

平衡浓度ρe (mg/L) m

x e

/ρ (g/L)

炭A 炭B 炭C 炭A 炭B 炭C 0.523 1.161 0.003 0.045 0.498 1.047 0.0552 0.0616 0.0003 0.0023 0.0524 0.0552 2.944 11.09 0.93 10.83 2.231 5.887 0.0794 0.1609 0.0238 0.1566 0.0591 0.0794 66.95 222.2 58.18 186.7 22.17 133.9 0.7195 2.2720 0.5714 1.4006 0.1609 0.7195 540.9 1180 474.5 1080.5 444.4 1081.81 5.4581 11.8000 2.8671 5.4160 2.2720 5.4584 2460

2322.5

2360.8

24.6000

9.7789

11.8514

图3-1-2 langmuir 回归直线

由图3-1-2得,R 代表拟合程度,越接近于1,表明拟合越准确,炭A 、C 的R 值都为1,说明适合langmuir 公式,而炭B 需要进一步验证。

由langnuir 公式的变形及

0)

/(1

)/(1)

/(m x b e m x m x e

+=

ρρ及图3-1-2的拟合方程知:对于炭A :01.0)/(10=m x 。0507.0)/(10

=m x b ,即100)/(0

=m x mg/g ,b=0.197。所以,炭A 的吸附等温线公式为:e

e

m x ρρ197.01724.19+=

。 同理可知炭C :005.0)/(10=m x ,0498.0)

/(10

=m x b ,可得0

(/)200x m =mg/g ,b=0.1004,炭C 的吸附等温线公式为:20.0810.1004x e m e

ρρ=+。 判断炭B 是否符合Freundlich 公式:

利用Freundlich 公式的变形f K e n

m x lg lg 1

lg

+=ρ,根据表3-1-3数据计算lg ρe ,lg(x/m)列于表3-1-5,并作lg(x/m) ~lg ρe 关系曲线,如图3-1-3所示。

表3-1-5 Frendlich 数据

lg ρe -2.5229 -1.3468 -0.0315 1.0346 1.7648 2.2711 2.6762 3.0336 3.366

lg(x/m)

0.9999

1.3001

1.5918 1.8399

2.0078 2.1248 2.2188 2.2999 2.3757

图3-1-3 Freundlich 公式回归直线

从图3-1-3可得,活性炭B 更符合Freundlich 公式。由Freundlich 公式的变形f K e n

m x lg lg 1

lg

+=ρ知:232.01=n ,

598.1lg =f K ,即28.639=f K 。R 2=0.9998,接近于1,拟合较准确,所以炭B 的吸附等温线公式为:

232.0628.39e m

x

ρ=。 活性炭A 、B 、C 的吸附等温线公式为: 炭A :e

e m x ρρ197.01724.19+=; 炭B :

232.0628.39e m

x

ρ=; 炭C :20.0810.1004x e

m e

ρρ=

+,其中,m x --吸附量mg/g ,ρe--平衡浓度mg/L 。

(b) 求每种活性炭的容积传质系数ka: 对给定的数据计算列于下表3-1-6,利用公式t mka

C

e e i ρρρρρ303.2lg =--,作lg(ρi-ρe)/ρ-ρe ~t 关系曲线,如图

3-1-4。

表3-1-6 容积传质系数实验 TOC 初始浓度=320mg/L

时间/s TOC 浓度(mg/L) ρi ρe

ρi -ρe 炭A 炭B 炭C 炭A 炭B 炭C 炭A 炭B 炭C 1

2 31

3 307 312 305 311 302 320 320 222.2 222.2 186.7 186.7 133.9 133.9 97.8 97.8 133.3 133.3 186.1 186.1 186.1 186.1

4 8 296 278 292 274 286 258 320 320 222.2 222.2 186.7 186.7 133.9 133.9 97.8 97.8 133.3 133.3 16 32 254 233

239 207

216 170

320 320

222.2 222.2

186.7 186.7

133.9 133.9

97.8 97.8

133.3 133.3 186.1 186.1

ρ-ρe(ρi-ρe)/ρ-ρe lg(ρi-ρe)/ρ-ρe

炭A 炭B 炭C 炭A 炭B 炭C 炭A 炭B 炭C

90.8

84.8

73.8

55.8

31.8

10.8

125.3

118.3

105.3

87.3

52.3

20.3

177.1

168.1

152.1

124.1

82.1

36.1

1.0771

1.1533

1.3252

1.7527

3.0755

9.0556

1.0638

1.1268

1.2659

1.5269

2.5488

6.5665

1.0508

1.1071

1.2235

1.4996

2.2667

5.1551

0.0323

0.0619

0.1223

0.2437

0.4879

0.9569

0.0269

0.0518

0.1024

0.1838

0.4063

0.8173

0.0215

0.0442

0.0876

0.176

0.3554

0.7122

图3-1-4 活性炭的容积传质系数ka

由公式t

mka

C

e

e

i

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

303

.2

lg=

-

-

,其中,m=1g,ρc=300kg/m3:

活性炭A:0299

.0

303

.2

=

C

mka

ρ即ka=20.66g/s·dm

3=20.66kg/s·m3

活性炭B:0256

.0

303

.2

=

C

mka

ρ

即ka=17.69g/s·dm3=17.69kg/s·m3

活性炭C:0223

.0

303

.2

=

C

mka

ρ

即ka=15.41g/s·dm3=15.41kg/s·m3

3-2 用上题活性炭试验资料设计吸附柱。废液通量为1kg/m2·s。吸附柱高10米。废液TOC浓度为100mg/L。ρb 及ρx分别采用5mg/L及95mg/L。求每种活性炭的吸附柱的吸附周期。

解:

(a)求吸附带高度:

由上题可知,活性炭A、B、C的吸附等温线公式为:

活性炭A:

e

e

m

x

ρ

ρ

197

.0

1

724

.

19

+

=;

活性炭B:232

.0

628

.

39e

m

x

ρ

=;

活性炭C:

20.08

10.1004

x e

m e

ρ

ρ

=

+

其中,m

x

--吸附量mg/g ,ρe--平衡浓度mg/L 。

由废液TOC 浓度ρi=100mg/L ,代入活性炭A 、B 、C 的吸附等温式可求得(x/m)i ,即得活性炭A 、B 、C 操作线的斜率

i

i

m x )/(,操作线通过原点,可得活性炭A 、B 、C 的操作线方程分别为:

活性炭A :x/m=0.9529ρ; 活性炭B :x/m=1.154ρ; 活性炭C :x/m=1.819ρ。

分别从5mg/L 到95mg/L 之间每间隔10取一系列ρ。由操作线方程和吸附等温线公式联立求解,即可得到ρe ,废液TOC 浓度ρi=100 mg/L ,见表3-2-1。

由上题可知:

活性炭A :ka=20.66kg/s ·m 3 活性炭B :ka=17.69kg/s ·m 3 活性炭C :ka= =15.41kg/s ·m 3 废液通量F m 为1kg/m 2·s 。

对于活性炭A: 3.5403m ka F δ?

=,以ka 及Fm 代入得δ=(3.5403?120.66)=0.17m 。 对于活性炭B: 3.8616m ka F δ?=,以ka 及Fm 代入得δ=(3.8616?117.69)=0.22m 。 对于活性炭C: 3.4170m ka F δ?=,以ka 及Fm 代入得δ=(3.4170?338

.151)=0.22m 。 (b) 吸附柱有效吸附容量

活性炭A 、B 、C 在浓度为100mg/L 时的x/m 值为95.29mg/g ,115.4mg/g ,181.9mg/g 。则1m 2面积10m 高的吸附柱有效吸附容量为: 活性炭A :

322()[95.29/300/1(100.68630.17)]282534.73/i c x A L f mg g kg m m m g m ρδ-=??-?=

活性炭B :

322()[115.4/300/1(100.61920.22)]341483.93/i c x A L f mg g kg m m m g m ρδ-=??-?=

活性炭C :

322()[181.9/300/1(100.70270.223)]5337148.77/i c x A L f mg g kg m m m g m ρδ-=??-?=

(c) 吸附周期

按有机物全部被去除估计,即100mg/g ,每秒每m2去除量为1L ?100mg/L=100mg ,吸附周期为:

活性炭A:2

2

282534.73/33100/()g m d mg s m =? 活性炭B:

2

2341483.93/40100/()g m d mg s m =? 活性炭C:

2

25337148.77/62100/()

g m d mg s m =?

3-3 吸附柱的处理系统见图3-3-1。废水流量为50L/s ,TOC 浓度为350mg/L 。要求出水TOC 浓度小于3mg/L 。活性炭吸附试验的数据见表3-3-1(1L 水加活性炭1 g );求每分钟再生活性炭的质量。

炭再生设备

吸附

流化床

废水进口

出口

图3-3-1 流化床连续再生吸附系统

解:

由已知数据计算吸附量 (ρi-ρe)/m ,其中m=1g ,见表3-3-1。并作吸附等温线,如图3-3-2。

初始浓度ρi (mg/L)

平衡浓度ρe (mg/L)

吸附量 (ρi -ρe)/m (mg/g)

10 20 0.1 0.2 9.9 19.8 40 80 0.4 9.5 39.6 70.5 120 160 25.5 48.5 94.5 111.5 240

115

125

图3-3-2 吸附等温线

由图3-3-2可得,当平衡浓度为3mg/L 时,吸附量约为51mg/g 。

设每分钟再生活性炭的质量为M ,由物料衡算得: 50×(350-3)= M (51-0) M=340.2g/s=20.4kg/min

第五章 反应器设计理论

某水采用CSTR 反应器进行预消毒实验,当投氯量为一定值时,细菌杀灭速率为一级反应,且k=0.92min -1,求细菌被灭99%所需杀毒时间为多少。

解:

对CSTR 反应器有:i A A c c 1k

θ=

+

由题意可得:c A =1%;c Ai =1;k=0.92min -1。带入上式可解得:θ=107.6min 即所需杀毒时间为107.6min 。

采用与前题同体积的PF 反应器,其他条件均相同,求去除率为99%所花的时间。

解:

对PF 反应器有: 0c exp()i c k θ=-

由题意可得:c 0=1%;c i =1;k=0.92min -1。带入上式可解得:θ=5.0min 即所需杀毒时间为5.0min 。

采用两只CSTR 反应器串联,其他条件与上题均相同,求去除率为99%所花的时间。

解:

对二级阶式CSTR 反应器有: 22

c (1)i

c k θ=

+

由题意可得:c 2=1%;c i =1;k=0.92min -1。带入上式可解得:θ=9.78min 即所需杀毒时间为9.78min 。

2-7 证明图2-21的曲线在t/θ=n-1处(n>1)有一极大值。

证明:

1/1/12121()(1)!1()(1)!,1

(1)!11

(1)(1)!(1)!

11

'0,(1)0

(1)!(1)!1

00,

(1)!

(1)0

n t i

n n t n i n i n x

n x n x

n x n x t

t

e n t e n t y x y x e n n x e x e n n y n x e x e n n t

x e

n n x x n θ

θ

θ

ρρθρρθρρθ

θ

---------------

=

-=-===-'----=--=--=

≠≠≠-∴--==-由知令

则有则y =令得且则得2111,0,0.1'01'011

(1)(1)!

n x n n

n i x e x n y x n y t

n n e n θ

ρρ----∴>>∴<->>-<∴>=-

-当时,当时,当时,曲线在

处有一极大值

极大值为

2-8 脉冲信号的反应器出口示踪剂浓度见表2-8,求反应器的E (t )曲线。

表2-8 示踪剂的出口浓度

解:

先计算示踪剂的总量有:

m=Q ×5(1.2+3.2+2.0+3.6+2.4+1.2+0.4)=70Q 。 则由上结果列表如下:

做出E (t 曲线)如下,

2-9 假定例题2-2中水流线通过CSTR 后通过活塞流部分,同样求反应器整体的E (t )曲线。

解:

当0

当t>(1-f)(V/Q)时,实际时间为t+(1-f )V/Q ,代入式(2-64)(2-66)(2-67)有:

0exp([(1)])1exp([(1)])()exp([(1)])1exp([(1)])1()1exp([(1)])

i Q V

t f fV Q

tQ

f f V Q Q V E t t f fV fV Q Q tQ f fV f V

tQ

F t f f V ρρ=-+--

+-=-+-=-+-=--+- =

2-11 反应器同习题2-8,反应物为一级反应,k=0.307min -1,计算反应器出水中残余浓度的百分数。

解:

有题2-8所得E (t )函数

t 0 5 10 15 20 25 30 35 E (t )

0.075

0.2

0.25

0.225

0.15

0.075

0.025

又知,C A =C A0e -kt ,式中,C A0为t=0时的C A 值。则有

00

()kt A

A C e E t dt C ∞-=? 式中,k=0.307min -1

计算kt ,

-kt -kt ()0.1426kt e E t t -∴≈?=∑CA

CA0

∴实际的反应器出水中,残余浓度百分数为14.26%。

2-18 活塞流反应器与CSTR 串联运行。反应速率为r=kC a 。比较在下列条件下先活塞流次CSTR 与先CSTR 次活塞流

的转化率: (a )α=0 (b )0<α<1 (c )α=1 (d )α>1

解:

由题知:对CSTR 有反应器有物料平衡方程

000000Q ,0

i i i dc QC QC rV V dt

dc

dt

C C r r kC C C kC α

αθθ-+==-+==---=对于稳态条件有,并以除上式可得将代入上式得

同理,对PF 反应器有:

110(1)i C C k αααθ-+-+-=-

当先活塞流次CSTR 时,令PF 中C 0与CSTR 中的C i 相等,则有

1100(1)()i k C C C k ααααθθ-+-+-+=+

当先CSTR 次活塞流时,令CSTR 中C 0与PF 中C i 相等,则有

111100(1)()i C k C k C αααααθαθ-+-+-+-+--=+

(a )当α=0时; k θ+C i =1 1-k θ= C i

所以两种去除率相同。 (b )当0<α<1时;

1100111100(1)()(1)()i i k C C C k C k C k C αα

α

αααα

αθθαθαθ---+----+=+--=+

所以知先活塞流次CSTR 时去除率较高; (c )当α=1时

1=1 1=1

所以去除率无法比较; (d )当α>1时

11

00111

1

0011(1)()111(1)()i i k C C C k k k C C C αα

ααααααθθαθα--------

=++-=+

所以只先CSTR 次活塞流时去除率较高。

第七章 沉淀

证明图5-38中,uρ线为Ψt 的一条渐近线。 证明:

Ψt =Ψb +uρ=v ρ+uρ,

对上式求导得:

()

t d v u d ψρ

=+, 当ρ→∞时,v →0,则

()

t d u d ψρ

=; 而uρ线的斜率也为u ,故Ψt -uρ=Ψb →0, 则uρ线为Ψt 的一条渐近线。

(注:可编辑下载,若有不当之处,请指正,谢谢!)

锅炉水处理作业人员考核作业指导书

仅供参考[整理] 安全管理文书 锅炉水处理作业人员考核作业指导书 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共14 页

锅炉水处理作业人员考核作业指导书 第一条为了规范水处理作业人员的考核工作,保障锅炉安全、经济运行,根据《特种设备作业人员监督管理办法》、《特种设备作业人员考核规则》等规定、制定本指导书。 第二条本指导书适用于湖州市内从事锅炉水处理作业人员的考核。 锅炉水处理作业人员划分为Ⅰ,Ⅱ两个级别。级别划分及其允许的作业范围如下: (一)Ⅰ级,热水锅炉和额定工作压力小于或者等于2.5MPa的蒸汽锅炉; (二)Ⅱ级,锅炉参数不限。 第三锅炉水处理作业人员应当具备以下条件: (一)年满18周岁,男性60周岁以下,女性55周岁以下; (二)身体健康,矫正视力正常,无色盲; (三)一般具有初中以上文化程度,其中Ⅱ级水处理作业人员具有高中以上文化程度; (四)有相应的锅炉水处理理论知识和实际操作技能; (五)熟悉国家有关法律、法规、规章、安全技术规范和标准,掌握有关安全技术知识。 第四条锅炉水处理作业人员考试,分为理论知识考试和实际操作技能考试。理论考试采用全省统一题库,机考;实际操作技能考试采用实际操作和口试结合的方式。理论考试和实际操作技能考试具体内容见附件。 第五条锅炉水处理作业人员理论知识考试各部分知识所占比例如下: 第 2 页共 14 页

(一) 基础知识,占30%; (二) 专业知识,占40%; (三) 安全知识,占10%; (四) 法规知识,占20%。 第六条锅炉水处理作业人员实际操作技能考试各部分技能所占比 例如下: (一) 汽、水品质,占40%; (二) 水处理设备操作,占40%; (三)水处理设备故障排除,占20%。 第七条作业人员理论知识考试的题型包含判断题、选择题、多选题。实际操作技能考试汽水品质化验操作与我中心水质化验员进行比对;水处理设备操作和故障排除采用口试。 第九条作业人员的理论知识考试和实际操作技能考试合格后,方可取得相应的《特种设备作业人员证》。 第十条经考试合格的作业人员的《特种设备作业人员证》注明考试合格项目作业项目代号和考试合格日期。 附件A理论知识 A1基础知识 A1.1 Ⅰ级锅炉水处理作业人员基础知识 A1.1.1 化学基础知识 A1.1.1.1 元素、原子、分子、分子式、分子量、原子量、化合物、化合价、物质的量、氧化与还原、化学反应以及化学反应方程式、酸、碱、盐、氧化物、洛化物、浓度、溶解氧、电解与电离; A1.1.1.2 化学平衡与平衡常数,影响平衡移动的因素; 第 3 页共 14 页

废水处理实验方案

实验方案 为满足目前纺织染整行业印染废水排放标准的要求,原有的处理工艺已无法满足当前的排放要求,需要对其进行提标改建。从而达到更低的排放要求。由于当前污水处理车间占地面积有限,新建场地较少。根据目前的实际情况,设计了如下小试实验方案: 方案1:基于完全混合活性污泥,根据镜检污泥结构、实际生化池泡沫等问题提出的PACT工艺,即:通过向活性污泥中投加粉末活性炭。一方面,改善污泥结构;另一方面,对生化池泡沫起到一定的吸附消泡,提高污水处理效果的方法。 控制节点:主要对活性炭的加入量以及污泥浓度等进行调控,连续运行观察试验效果及处理效率。 所需材料:活性炭 方案2:由于粉末活性炭的比表面积大,孔隙率小;吸附作用占主体;并且随着实验的进行,活性炭逐渐趋于饱和。受活性炭再生困难的影响,活性炭与活性污泥完全混合,随污泥排放逐渐流失,进而失去其可持续效果。针对此情况,提出向小试实验中投加悬浮载体,形成MBBR工艺,对污水进行强化处理。该

工艺是活性污泥法与生物膜法的结合,集活性污泥法运转灵活,生物膜法污泥浓度高、生物相丰富、可有效避免污泥膨胀等优势相结合。 控制节点与关键:启动过程填料添加过程,分次添加,每次添加以不拥堵为准,均匀分布于废水中,静置30 min;曝气,静置;添加填料(填料填充比例按照30%);运行过程按照活性污泥法,污泥浓度与活性污泥法一致。填料无须冲洗;生化池出口以滤网或筛网拦截悬浮轻质填料;主要观察试验处理效果。 所需材料:轻质悬浮载体填料(鲍尔环、多面空心球、花环填料、全新PP 悬浮生物填料等)

方案3:从污水处理的整个污水处理工艺单元来看,退浆水经过了厌氧处理,进入调节池,然后与东西进水混合,由于东西进水的成分中依然含有一些难降解的成分需要进行预处理,建议对调节池的出水进行水解酸化处理后,然后进入后续单元;小试装置基于此原理设计了以调节池作为进水的实验流程。

水处理实验问答题

实验一活性炭吸附实验 1. 2.间歇吸附和连续流吸附相比,吸附容量q和N是否相等?怎样通过实验求出N值? 答:间歇吸附指定量的吸附剂和定量的溶液经过长时间的充分接触而达到平衡。间歇吸附平衡的测定方法有:(1)保持气相的压力不变,经过一段时间吸附后,测定气体容积减少值的容量法;(2)吸附剂和气体充分接触,测定吸附剂重量增加值的重量法 2.通过本实验、你对活性炭吸附有什么结论性意见?本实验如何进一步改进? 答:通过本实验,可以得出结论:在一定程度内,吸附作用的去除率随着吸附剂的增加而增大,当到达某一个值时,去除率的增大不再明显,我对活性炭吸附的意见是:找到那个转折点,尽可能的保障投入有效。 实验二混凝实验 1. 2.根据最佳投药量实验曲线,分析沉淀水浊度与混凝剂加注量的关系 答:在一定范围内,混凝效果随混凝剂的投加量增加而增大,超过一定剂量时,效果反而减小。 2.本实验与水处理实际情况有哪些区别?如何改进? 答:(1)水环境的温度因素没有考虑进去,需多设一个因素(2)水平梯度跨越过大,可能最佳条件在梯度中间值。可在两个最佳条件范围内再设细分梯度,进行试验(3)实际环境中污水的污染物质种类多样,不单单是土壤颗粒,所以最好的水样,应该取自污水处理厂处理前的水。 实验三压力溶气气浮实验 1. 2.气浮法与沉淀法有什么相同之处?有什么不同之处? 答:(1)两者都是污水初期处理的物理方法。用来去除污水中的悬浮固体。 (2)气浮法通过向池内鼓气,使憎水的悬浮颗粒与气泡相吸附结合,使其整体密度变小,上浮,再通过刮渣机除去。沉淀法是通过悬浮颗粒的自由沉淀和絮凝作用,在重力作用下下沉。从而与水分离,沉入下层。 实验四曝气设备充氧能力的测定 1.

废水处理系统作业指导书

目录 1.编制依据----------------------------------------------------2 2.工程概况----------------------------------------------------2 3.要紧工程量--------------------------------------------------3 4.作业条件----------------------------------------------------6 5.作业方案----------------------------------------------------7 6.设备安装施工工序卡------------------------------------------8 7.转动机械安装施工工序卡--------------------------------------9 8.管道及支吊架安装施工工序卡----------------------------------11 9.创优质量保证措施--------------------------------------------20 10.QA检查单--------------------------------------------------21 11.安全文明施工及环境爱护措施---------------------------------22 12.绿色施工操纵措施-------------------------------------------25 13.强制性条文施工执行表

水处理实验技术教学大纲

水处理实验技术教案大纲 一、课程基本信息 课程中文名称:水处理实验技术 课程英文名称: 课程编号: 课程性质:实践教案环节(专业核心课) 课程学时和学分:实验学时:,学分: 适用专业:给排水科学与工程 先修课程:无机化学、有机化学、水分析化学、水力学、环境生物学、水质工程学等 二、本课程的性质和地位 本课程是给水排水工程专业必修课,是水处理教案的重要组成部分,是培养给水排水工程、环境工程技术人员所必需的课程。通过对实验的观察、分析,加深对水处理基本概念、现象、规律与基本原理的理解;所学知识既直接应用于实际工作,又为水质工程学()水质工程学()水质工程学综合性设计性实验等相关课程的学习奠定了基础。 三、本课程教案总的目的和要求 本课程作为给水排水工程专业必选课,加深学生对水处理技术基本原理的理解,培养学生设计和组织水处理实验方案的初步能力,培养学生进行水处理实验的一般技能及使用实验仪器、设备的基本能力;培养学生分析实验数据与处理数据的基本能力。 通过对实验的观察、分析,应力求使学生弄清实验目的、原理、实验仪器、实验步骤,加深对水处理基本概念、现象、规律与基本原理的理解,使学生通过实验,掌握实验方法和实验结论,掌握一般水处理处理实验技能和仪器、设备的使用方法,具有一定的解决实验技术问题的能力;学会设计实验方案和组织实验的方法;学会对实验数据进行测定、分析与处理,从而能得出切合实际的结论;培养实事求是的科学态度和工作作风。

五、实验项目基本要求 ()活性炭吸附实验(学时) 实验目的:加深理解吸附原理,掌握活性炭吸附常熟确定方法。 实验要求:学会使用活性炭吸附装置使用,掌握活性炭吸附工艺处理污水确定设计参数的方法。 ()离子交换软化实验(学时) 实验目的:加深对离子交换容量的理解,掌握测定离子交换容量的方法,掌握离子交换柱的运行。 实验要求:学会使用离子交换设备使用方法,能测定离子交换容量。 ()曝气设备充氧能力测定实验(学时) 实验目的:学习了解曝气设备充氧能力测定的实验方法,加深对曝气充氧机理的认识。 实验要求:掌握曝气设备充氧性能的测定方法,熟悉曝气设备氧总转系数及其他各项评价指标的计算方法。 ()混凝实验(学时) 实验目的:掌握水样混凝的最佳投药量确定方法,观察矾花的形成过程及混凝沉淀

水处理实验问答题演示教学

水处理实验问答题

实验一活性炭吸附实验 1.间歇吸附和连续流吸附相比,吸附容量q?和N?是否相等?怎样通过实验求出N?值? 答:间歇吸附指定量的吸附剂和定量的溶液经过长时间的充分接触而达到平衡。间歇吸附平衡的测定方法有:(1)保持气相的压力不变,经过一段时间吸附后,测定气体容积减少值的容量法;(2)吸附剂和气体充分接触,测定吸附剂重量增加值的重量法 2.通过本实验、你对活性炭吸附有什么结论性意见?本实验如何进一步改进?答:通过本实验,可以得出结论:在一定程度内,吸附作用的去除率随着吸附剂的增加而增大,当到达某一个值时,去除率的增大不再明显,我对活性炭吸附的意见是:找到那个转折点,尽可能的保障投入有效。 实验二混凝实验 1.根据最佳投药量实验曲线,分析沉淀水浊度与混凝剂加注量的关系 答:在一定范围内,混凝效果随混凝剂的投加量增加而增大,超过一定剂量时,效果反而减小。 2.本实验与水处理实际情况有哪些区别?如何改进? 答:(1)水环境的温度因素没有考虑进去,需多设一个因素(2)水平梯度跨越过大,可能最佳条件在梯度中间值。可在两个最佳条件范围内再设细分梯度,进行试验(3)实际环境中污水的污染物质种类多样,不单单是土壤颗粒,所以最好的水样,应该取自污水处理厂处理前的水。 实验三压力溶气气浮实验

1.气浮法与沉淀法有什么相同之处?有什么不同之处? 答:(1)两者都是污水初期处理的物理方法。用来去除污水中的悬浮固体。(2)气浮法通过向池内鼓气,使憎水的悬浮颗粒与气泡相吸附结合,使其整体密度变小,上浮,再通过刮渣机除去。沉淀法是通过悬浮颗粒的自由沉淀和絮凝作用,在重力作用下下沉。从而与水分离,沉入下层。 实验四曝气设备充氧能力的测定 1.试比较不同的曝气方式,你认为哪一种比较好? 答: 2.比较数据整理方法,哪一种误差小些? 答: 3.Cs值偏大或偏小对实验结果的影响如何? 答:Cs值偏大或者偏小,实验结束的时间与实质上的时间不一样,氧的总传递系数会有误差,设备的充氧能力有偏差。 实验五 1.滤层内有空气时对过滤,冲洗有什么影响? 答:滤层有气泡减小了滤层的空隙率,使水头损失加大,过滤周期延长,滤层截污容量减小。反冲洗时有大量气泡冒出,俗称气阻。使滤池水头损失增加过快,缩短工作周期。还可能使滤层产生裂缝,产生水流短路,降低出水质量,或导致漏沙。 2.当原水浊度一定时,采取哪些措施,能降低处滤水的出水浊度?

水处理设备作业指导书

水处理设备作业指导书 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

水处理设备操作规程 编号:MN/YN-012<sb>/JS-12-01-29 一、将各软水控制柜电源合上,看指示灯是否亮,即有电源指示, 如没有需电工及时处理。 二、将自来水进水阀打开,给接触水箱加水。 三、将锰砂缸各阀打到反洗状态。 四、检查增压泵各进出水阀均应在打开状态。 五、启动增压泵。 六、清洗10分钟后,将锰砂缸各阀打到正洗状态,关闭反洗状态各 阀,清洗10分钟关观察排污水是否澄清,如未清继续按上述操 作清洗,直至澄清。 七、检查钠离子交换器进出水阀是否在开启状态,如未打开应先打 开。 八、打开锰砂缸出水阀,关闭再生状态各阀。 九、观察接触水箱水位,如短缺太多,应停增压泵,防止泵空转, 直至水位到50%再启增压泵。 十、当软水箱水位绿灯或黄灯亮时,启软水泵,启泵前进水阀应在 开启位置,当泵的远传压力表达到时,缓慢开启出水阀到全部 打开。 十一、当运行5分钟,黄灯亮时关闭增压泵,同时关闭自来水进水阀,如纯净水在运行状态则不必停增压泵,但注意接触水 箱水位。 十二、当黄灯灭时,应启动增压泵,同时接触水箱加水。 十三、当黄灯亮时应停增压泵,接触水箱停止加水。 十四、当红灯亮时应将软水泵停止运转,关闭出水阀,直至黄灯或绿灯亮,重新启动软水泵(此过程增压泵和接触水箱加水 一直在运转状态,直至黄灯亮时停止运转),启动软水泵时也 如前所述,将旋转按钮打到运行位置,表压力至时缓慢开启出 水阀到全部打开,未经允许不得触摸变频器。 十五、如软水停用时,先将接触水箱加水关闭,增压泵停止运转,然后将软水泵停止,如纯净水还需运转,则接触水箱加 水,增压泵不能停止,但经常注意水箱水位,如满水应将加水 阀关闭,下降至50%时,再加水如此循环。

膜法水处理实验——超滤膜通量测定

膜法水处理实验(一)——超滤膜通量测量 一、 实验目的 (1) 掌握中空纤维超滤膜通量测量的标准方法。 (2) 理解中空纤维超滤膜过滤过程中的膜污染现象。 (3) 掌握中空纤维膜组件运行过程跨膜压差的调控方法。 (4) 根据Darcy 定律计算中空纤维膜过滤阻力。 二、 实验原理 通量是指在一定流速、温度、压力下,单位时间、单位膜面积的液体(或气体)透过量,是衡量膜组件性能及运行状况的重要参数。根据上述定义,膜通量可由式(1)计算 Q J At = (1) 其中,F 表示通量,m 3/(m 2?h);Q 表示液体(或气体)透过量,m 3;A 表示膜 面积,m 2;t 表示收集透过液体(或气体)的时间,h 。对于液体,透过量通常通过直接测量一段时间内透过膜的液体体积或质量的方法获得。 在超滤进行的过程中,由于膜孔对水溶液中溶质或悬浮物的截留和吸附作用,以及溶质的浓差极化作用或凝胶层的形成,均会导致超滤过滤性能的下降,即在恒压操作下表现为膜通量的下降而在恒流操作下表现为跨膜压差的升高。这就是所谓的膜污染现象,是膜过滤过程中不可避免的现象。 根据形成膜污染的原因,膜过滤阻力可表示为: t m p f m p ef if m c if R R R R R R R R R R R =++=+++=++ (2) 其中,R t 表示膜过滤过程的总阻力;R m 表示清洁膜的固有阻力;R p 表示浓差极化阻力;R f (=R ef + R if )表示污染阻力;R ef 表示凝胶层阻力;R if 表示内部污染阻力;R c (=R p + R ef )表示沉淀阻力。 以Darcy 定律为基础得出下列过滤通量的表达式: () t m p ef if P P J R R R R R μμ??= = +++ (3) 其中,μ表示溶液的粘度,Pa ?s ,24 °C 时纯水粘度μw =9.186×10-4 Pa ?s 。J 0表示新膜纯水通量,J 1表示过滤原水的稳定通量,J 2表示纯水冲洗后的纯水通量,J 3表示刷洗后的纯水通量。 0m w P J R μ?= (4)

水处理实验报告

水污染控制工程实验指导书 环境工程教研室

实验一活性污泥形态及生物相的观察 一、实验目的 1、通过显微镜直接观察活性污泥菌胶团和原生动物,掌握用形态学的方法来判别菌胶团 的形态、结构,并据此判别污泥的形态; 2、掌握识别原生动物的种属以及用原生动物来间接评定活性污泥质量和污水处理效果的 方法。 二、实验原理 在活性污泥法中起主要作用的是由各种微生物组成混合体——菌胶团,细菌是菌胶团的主体,活性污泥的净化能力和菌胶团的组成和结构密切相关。 活性污泥菌胶团的微生物中除细菌外,还有真菌、原生动物和后生动物等多种微生物群体,当运行条件和环境因素发生变化时,原生动物种类和形态亦随之变化。若游泳型或固着型的纤毛类大量出现时,说明处理系统运行正常。因此,原生动物在某种意义上可以用来指示活性污泥系统的运行状况和处理效果。通过菌胶团的形状、颜色、密度以及有无丝状菌存在还可以判断有无污泥膨胀的倾向等。因此用显微镜观察菌胶团是监测处理系统运行的一项重要手段。 三、实验步骤 1、调试显微镜。 2、取活性污泥法曝气池混合液一小滴,放在洁净的载玻片中央(如混合液中污泥较少,可 待其沉淀后.取沉淀的活性污泥一小滴放在载玻片上;如混合液中污泥较多.则应稀释后进行观察)。 3、盖上盖玻片,即制成活性污泥压片标本。在加盖玻片时,要先使盖玻片的一边接触水 滴,然后轻轻放下,否则会形成气泡、影响观察。 4、把载玻片放在显微镜的载物台上,将标本放在圆孔正中央,转动调节器,对准焦距, 进行观察。 5、观察生物相全貌,注意污泥絮粒的大小、结构的松紧程度、菌胶团和丝状菌必立即生 长情况,并加以记录和必要的描述,观察微型动物的种类、活动状况。进一步观察微型动物的结构特征。如纤毛虫的运动情况、菌胶团细菌的胶原薄厚及色泽、丝状菌菌丝的生长情况等,画出所见原生动物和菌胶团等微生物形态草图。 四、实验结果与分析 1、记录观察所取污泥的形状、结构、有无丝状菌、原生动物的情况。 2、分析环境因素对污泥形态及生物相的影响。

水处理系统清洗消毒作业指导书

版本:00 日期:2012-02-23页数: Page 1 of 7标题:水处理系统清洗消毒作业指导书 文件修改记录 版本日期修订内容 00 2012-02-23 分发号 : ______(仅适用于控制文件) (仅盖有红色印章的文件才有效)

版本:00 日期:2012-02-23页数: Page 2 of 7标题:水处理系统清洗消毒作业指导书 1.目的 保证水处理系统的正常运行和延长水处理系统各组件(设备)的使用寿命 2.范围 适应于工艺制水的各系统设备 3.术语(无) 4. 职责 4.1水处理岗位员工负责对水处理系统的清洗、部分消毒工作; 4.2水处理岗位员工协助设备部人员做好水处理系统保养工作; 4.3生产领班负责督导员工对水处理系统的清洗、部分消毒及保养工作; 4.4部门负责人对水处理清洗、消毒、保养的执行情况进行核查。 5.流程图(无) 6. 内容 6.1 800吨水池:储存地下水,保证原水的供给。 6.1.1清洗消毒频率:正常情况下半年一次,首次使用、或检测结果不合格、或维修维护 后对产品质量存在质量隐患或其他需要时应进行清洗消毒; 6.1.2消毒介质:二氧化氯; 6.1.3方法:先排完水,人工清洗至干净,必要时可以使用食品级柠檬酸或食品级清洗液 清洗至干净,并记录《水处理系统/原水系统清洗记录表》,再用活化后的二氧化氯原液 持续熏蒸24小时以上,此消毒工作由质量部门负责完成并记录,最后清洗至消毒介质无 残留。 6.2工艺水缸及原水缸 6.2.1清洗消毒频率:正常情况下半年一次,首次使用、或检测结果不合格、或维修维护 后对产品质量存在质量隐患或其他需要时应进行清洗消毒;

水处理实验问答题完整版

水处理实验问答题 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

实验一活性炭吸附实验 1.间歇吸附和连续流吸附相比,吸附容量q?和N?是否相等?怎样通过实验求出N?值? 答:间歇吸附指定量的吸附剂和定量的溶液经过长时间的充分接触而达到平衡。间歇吸附平衡的测定方法有:(1)保持气相的压力不变,经过一段时间吸附后,测定气体容积减少值的容量法;(2)吸附剂和气体充分接触,测定吸附剂重量增加值的重量法 2.通过本实验、你对活性炭吸附有什么结论性意见?本实验如何进一步改进?答:通过本实验,可以得出结论:在一定程度内,吸附作用的去除率随着吸附剂的增加而增大,当到达某一个值时,去除率的增大不再明显,我对活性炭吸附的意见是:找到那个转折点,尽可能的保障投入有效。 实验二混凝实验 1.根据最佳投药量实验曲线,分析沉淀水浊度与混凝剂加注量的关系 答:在一定范围内,混凝效果随混凝剂的投加量增加而增大,超过一定剂量时,效果反而减小。 2.本实验与水处理实际情况有哪些区别?如何改进? 答:(1)水环境的温度因素没有考虑进去,需多设一个因素(2)水平梯度跨越过大,可能最佳条件在梯度中间值。可在两个最佳条件范围内再设细分梯度,进行试验(3)实际环境中污水的污染物质种类多样,不单单是土壤颗粒,所以最好的水样,应该取自污水处理厂处理前的水。 实验三压力溶气气浮实验 1.气浮法与沉淀法有什么相同之处?有什么不同之处? 答:(1)两者都是污水初期处理的物理方法。用来去除污水中的悬浮固体。 (2)气浮法通过向池内鼓气,使憎水的悬浮颗粒与气泡相吸附结合,使其整体密度变小,上浮,再通过刮渣机除去。沉淀法是通过悬浮颗粒的自由沉淀和絮凝作用,在重力作用下下沉。从而与水分离,沉入下层。 实验四曝气设备充氧能力的测定 1.试比较不同的曝气方式,你认为哪一种比较好? 答: 2.比较数据整理方法,哪一种误差小些? 答: 3.Cs值偏大或偏小对实验结果的影响如何? 答:Cs值偏大或者偏小,实验结束的时间与实质上的时间不一样,氧的总传递系数会有误差,设备的充氧能力有偏差。 实验五 1.滤层内有空气时对过滤,冲洗有什么影响? 答:滤层有气泡减小了滤层的空隙率,使水头损失加大,过滤周期延长,滤层截污容量减小。反冲洗时有大量气泡冒出,俗称气阻。使滤池水头损失增加过快,缩短工作周期。还可能使滤层产生裂缝,产生水流短路,降低出水质量,或导致漏沙。 2.当原水浊度一定时,采取哪些措施,能降低处滤水的出水浊度? 答:浊度主要是水中的杂质以及悬浮物颗粒多的缘故,因此如果水的浊度大,则投加絮凝剂明矾、聚合铝、聚合物等,然后沉淀过滤到要求的浊度;若浊度小,则通过用活性炭过滤或者超滤等方法降低浊度。降低过滤材料粒径,降低过滤流速。加入混凝剂,延长沉淀时间。 3.冲洗强度为何不宜过大?

锅炉水处理作业人员考核作业指导书正式样本

文件编号:TP-AR-L7100 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 锅炉水处理作业人员考核作业指导书正式样本

锅炉水处理作业人员考核作业指导 书正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 第一条为了规范水处理作业人员的考核工作, 保障锅炉安全、经济运行,根据《特种设备作业人员 监督管理办法》、《特种设备作业人员考核规则》等 规定、制定本指导书。 第二条本指导书适用于湖州市内从事锅炉水处 理作业人员的考核。 锅炉水处理作业人员划分为Ⅰ,Ⅱ两个级别。级 别划分及其允许的作业范围如下: (一)Ⅰ级,热水锅炉和额定工作压力小于或 者等于2.5MPa的蒸汽锅炉;

(二)Ⅱ级,锅炉参数不限。 第三锅炉水处理作业人员应当具备以下条件: (一)年满18周岁,男性60周岁以下,女性55周岁以下; (二)身体健康,矫正视力正常,无色盲; (三)一般具有初中以上文化程度,其中Ⅱ级水处理作业人员具有高中以上文化程度; (四)有相应的锅炉水处理理论知识和实际操作技能; (五)熟悉国家有关法律、法规、规章、安全技术规范和标准,掌握有关安全技术知识。 第四条锅炉水处理作业人员考试,分为理论知识考试和实际操作技能考试。理论考试采用全省统一题库,机考;实际操作技能考试采用实际操作和口试结合的方式。理论考试和实际操作技能考试具体内容

水处理实验技术

1.指标:在实验中用来衡量实验效果好坏所采用的标准。 2.水平:因素在实验中所处的不同状态,可能引起指标变化,因素变化的各种状态叫作因素的水平。 3.因素:对实验有影响的条件。 4.系统误差:是指在一定的条件下多次测量同一数值时,误差的数值保持不变或按某一规律变化的误差。 5.随机误差:又称偶然误差,测量值总是有稍许变化且变化不定,误差时大、时小、时正、时负,其来源可能是:人的感官分辨能力不同,环境干扰等等。 6.过失误差:由于实验时使用的仪器不合理或粗心大意、精力不集中、记错数据而引起的。 7.加权平均值:即将各数值乘以相应的单位数,然后加总求和得到总体值,再除以总的单位数。 8.离群数据:通常我们将个别偏差大的、不是来自同一个发布总体的,对实验结果有明显的影响的测量数据称为离群数据。 9.相关分析:在一元线性回归会分析中,引进相关系数γ,是解决线性关系能否真正反映两个变量间的客观规律的数学方法。 10.时间混合水样:指在同一日,同一工作时间或一个相对较长周期内,平均情况按照流量的大小比例取水样的量,所取水样均匀混合,观察平均浓度最宜。 11.可疑数据:可能影响实验结果,但尚未证明确定的离群数据的测量数据。 12.显著性水平:统计检验中给定的很小的概率α,它表示要否定一个假设所犯错误的概率有多大。13.实验设计:根据实验中不同问题,在实验前利用数学原理科学合理编排实验的过程,以求迅速找到最佳实验条件,揭示出事物内在规律,达到节省人力、财力的目的。 14.精密度概念及其表示方法?答:在控制条件下用一个均匀试样反复试验,所测得数据之间重复的(一致的)程度。反映分析方法或分析测量系统的偶然误差的大小;精密度常用极差、平均偏差和相对平均偏差、标准偏差和相对标准偏差表示。 15.实验数据分析处理的三个具体过程及其内容是什么?答:误差分析,目的在于确定实验直接测量值和间接测量值误差的大小,数据可靠性的大小,从而判断数据准确度是否符合工程实践要求;数据处理,根据误差分析理论对原始数据进行筛选,剔除极个别不合理的数据,保证原始数据的可靠性,以供下一步数据处理之用;数据分析,是将上述整理所得数据,利用数理统计知识,分析数据特点及各变量主次,确定供变量间的关系,并用图形、表格或经验公式表达。 16.正交实验设计中正交表L9(3)4的各符号,数字及其实验中的具体含义是什么?答:“L”代表,“9”表示横行数,即要做实验的次数,“4”表示表中的直列数即最多允许安排的因素个数,“3”表示表中每列的数字,即因素的水平数,L9(3)4 的含义是做9次实验,最多可参考4个3水平的因素。 17.极差R值概念及其意义?答:极差就是最大值与最小值之差。极差R是一个最简单的分散特征参数,是一组实验数据中极大值与极小值之差,可以度量数据波动的大小,他具有计算简便的优点,但由于他没有充分利用全部数据提供的信息,而是过于依赖个别实验数据,故代表性较差,反映实验情况的精度较差。 18.标准误差及其表达式和含义?答:标准误差是反映实验数据与均值之间的平均差距的特征数,这个差距越大,表明实验所取数据越分散,反之则表明越集中。表达式:指各测量值与算术平均值差值的平方和的平均值的平方根。意义:标准误差对测试中的较大误差和较小误差比较灵敏,故是表示精密度比较好的方法,是表明实验数据分散程度的特征参数。小s = √(1/n-1)∑i=1(xi -x ˉ)= √大S/n-1 19.简述最小二乘法?答:最小二乘法——要求n个数据的绝对误差的平方和达到最小。即选择适当的a与b值,使Q=最小值(yi 上的∧表示是计算值的估计值),即用求极值的方法求出a与b值,并建立方程。b称回归系数,a称截距。 20.简述用于一组测量值的离群数据的检验方法---3σ法则?答:实验数据的总体是正态分布(一般实验数据多为此分布)时,先计算出数列标准误差,求其极限误差Kσ=3σ,此时测量数据落于x-±3σ范围内的可能性为99.7%,也就是说,落于此区间外的数据只有0.3%的可能性,这在一般测量次数不多的实验中是不易出现的,若出现了这种情况则可认为是由于某种错误造成的,因此这些特殊点的误差超过极限误差后,可以舍弃。一般把依次进行可疑数据取舍的方法。

XX果汁饮料公司RO反渗透水处理作业指导书

RO 反渗透水处理岗位作业指导 书 1岗位设备及工艺流程 1.1 设备流程

1.2岗位设备一览表 1.3工艺流程

1.4工艺控制要点

2.1.1 进入车间前换上工作服,带上工作帽。 2.1.2 检查车间及设备卫生情况,保证生产场地清洁卫生。 2.1.3 检查设备情况是否正常,情况正常才能开机。 2.1.4 检查化学药剂是否准备充足,若不够,领取补足。 2.1.5 检查电源、电压、水源、水压是否正常。 2.2 启动 2.2.1 正常启动时首先打开进水阀1和排气阀6,待排气阀6中气体排尽,有持续水 流出时打开 下排阀4,然后关闭排气阀6,调节进水阀1和下排阀4,使进水流量控制 在正常流量,运行3分钟后打开出水阀5和下一级设备的进水阀,关闭下排阀 4,过滤 器正常运行 2.2.2 正洗和反洗 2.2.2.1 正洗时打开进水阀1和下排阀4,时间约为5-10分钟,当阀4出水变澄清 时正洗结 束,打开出水阀5,关闭下排阀4,转入运行。 2.2.2.2 反洗时利用原水泵提供反洗用水,打开反洗阀 3和上排阀2,可同时打开排 气阀6。反洗流量以滤料不被冲出为控制点,反洗时间约为 5-10分钟,以出水澄清为 终点。反清洗结束后逐渐减少反洗水直到停水进水。等滤料沉淀稳定后,既可转入正 洗一运行。 注:反洗过程中,可采用突然关小阀门后再突然开大阀门来增加过滤器反洗力度, 加强反洗效果,但要控制流量不要过大,防止冲出太多滤料和使滤料乱层。 2.3 停机 停机时先停止水泵,打开排气阀6,然后关闭进水阀和出水阀5。 二、活性炭过滤器 1 正常启动时首先打开进水阀1和排气阀6,待排气阀6中气体排尽,有持续水流出 时打开下排 阀4,然后关闭排气阀6,使进水流量控制在正常流量,运行 3分钟后打开 出水阀5和下一级设备的进水阀,过滤器正常运行。 2正洗和反洗 2.1 正洗时打开进水阀1和下排阀4,当阀4出水变澄清时正洗结束,打开出水阀 5,以及下一级设备的进水阀,关闭下排阀 4,转入正常运行。 一、多 介质 过滤 器 2起停机操作控制程 2.1启机前的准备工作

《水处理实验技术》实验

《水处理实验技术》实验教学大纲 课程编号: 课程名称:水处理实验技术/The Experimental Technology of Water Treatment 实验总学时数:16 适用专业:给水排水工程 承担实验室:水处理实验室 一、实验教学的目的和任务 1.水处理方法与原理 包括废水处理方法分类、废水处理方法与原理简介、给水处理方法及原理等。 2. 水处理实验 (1)实验前应预习与实验有关的教材内容和实验指导书,搞清本次 实验目的、实验原理和实验要求,以及本次实验与生产实践的相互关系,做到心中有数。 (2)在实验室要首先弄清实验装置的构造和尺寸,了解有关仪器的 特点、性能和使用方法,使用贵重仪器时需得到教师许可,才能动用。 (3)实验时需严肃认真,一丝不苟。细致地观察实验中的各种现象,并作好记录,通过实验,训练基本操作技能和培养科学的工作作风。 (4)实验结束时,学生先自行检查全部实验记录,再经指导老师审 阅后,方可结束实验。 (5)学生做完实验后,应将所用玻璃器皿和设备等擦洗干净,如不 慎损坏实验室物品,应向教师报告并登记,酌情处理。 (6)按规定格式认真填写实验报告,并按期交出。 二、实验项目及学时分配

三、每项实验的内容和要求 (一)混凝实验 1、内容和要求: 学习混凝工艺基本理论知识,掌握混凝实验基本操作方法,掌握浊度的测定方法。要求熟悉掌握混凝搅拌机的操作,学会选择适当的混合搅拌转速,掌握光电浊度仪测定浊度的方法。 2、实验所用的主要仪器设备,实验所需主要耗材的品种及数量: 定时变速搅拌机,光电浊度仪,秒表,1000毫升烧杯,125毫升水样瓶,10毫升、1毫升移液管,0—50℃温度计,50毫升、100毫升量筒,浓度为1%和10%的硫酸铝溶液或三氯化铁溶液或浓度为0.5%聚合氯化铝溶液,浓度为10%的化学纯盐酸,浓度为10%的化学纯氢氧化钠 (二)絮凝沉淀实验 1、内容和要求: 学习沉淀工艺基本理论知识,掌握絮凝实验基本操作方法,掌握浊度的测定方法。要求熟练掌握絮凝沉淀实验的步骤与测试方法,学习绘制去除百分数等值线并计算沉淀后的总去除率。 2、实验所用的主要仪器设备,实验所需主要耗材的品种及数量: 静置沉淀筒(附搅拌器),光电浊度仪,秒表,125毫升水样瓶,混凝剂溶

水处理实验技术实验指导书2009

《水处理实验技术》实验指导书 武汉理工大学土建学院市政工程系 二零零七年三月

目录 目录 (1) 实验要求 (2) 实验一混凝实验 (3) 实验二絮凝沉淀实验 (9) 实验三滤料筛分析实验 (12) 实验四过滤与反冲洗实验 (14) 实验五清水充氧实验 (17) 实验六活性污泥性能测定实验 (21) 实验七成层沉淀实验 (24) 实验八水处理模型实验 (27)

实验要求 1、实验前应预习与实验有关的教材内容和实验指导书,搞清本次 实验目的、实验原理和实验要求,以及本次实验与实际生产的相互关系,做到心中有数。 2、在实验室要首先弄清实验装置的构造和尺寸,了解有关仪器的 特点、性能和使用方法,使用贵重仪器时需得到教师许可,才能动用。 3、实验时需严肃认真,一丝不苟,细致地观察实验中的种种现象, 并作好记录。通过实验,训练基本操作技能,培养科学的工作作风。 4、实验结束时,学生先检查各自实验记录,再经指导老师审阅, 方可结束实验。 5、学生做完实验后,应将所用玻璃器皿和设备等擦洗干净,如不 慎损坏实验室物品,应向教师报告并登记,酌情处理。 6、按规定格式认真填写实验报告,并按期交出。

实验一混凝实验 一、实验目的 1、进行原水混凝实验操作,了解混凝的现象,过程及净水作用。 2、确定混凝剂的最佳用量。 3、确定所用混凝剂在混凝时最佳pH值及适用范围(选做)。 二、实验设备 1、DBJ—621型定时变速搅拌机1台 2、GDS—3型光电浊度仪1台 3、秒表1台 4、1000毫升烧杯6个 5、125毫升水样瓶6个 6、10毫升、1毫升移液管各1只 7、0—50℃温度计1只 8、50毫升、100毫升量筒各1个 9、浓度为1%和10%的硫酸铝溶液或三氯化铁溶液或浓度为0.5%聚合氯化铝溶液各1瓶。 10、浓度为10%的化学纯盐酸1瓶 11、浓度为10%的化学纯氢氧化钠1瓶 三、实验原理 硫酸铝加入原水后,产生离解和水解作用,其产物为Al3+、Al(OH)2+、Al(OH)2+、Al(OH)3等,它们一面通过压缩胶团的扩散层降低ξ电位,减小胶粒之间的斥力,从而使胶粒脱稳,互相聚合成大颗粒;另一方面Al(OH)2+、Al(OH)2+、Al(OH)3对于大小胶粒有强烈吸附作用,因此在胶粒之间进行架桥,颗粒逐渐变大形成细矾花,细矾花能粘结悬浮物质吸附溶解杂质,与其他矾花结成粗矾花,从水中分离出来,使浑水得到澄清。

水处理操作和分析作业指导书

水处理操作和分析作业指导书 1.目的 确保水处理的操作和分析符合规范,使水质符合饮料生产要求。 2.适用范围 适用于公司水处理间水处理操作和水质的分析。 3.职责 3.1 质量保证经理对水质异常情况作出处理决定。 3.2 工程外围领班负责水处理间的日常管理,确保水处理的每个环节符合特许经营商要求,对异常情况采取措施。检查和审核水处理员的操作和分析过程,对水处理员进行培训。 3.3 水处理员负责按标准进行操作和分析。 4.定义 4.1 水处理:对原水进行处理,使其符合特许经营商要求的过程。 4.2 多级水处理系统:两个或多个互补的水处理步骤经仔细设计而组成的工作系统,它可以达到在价格最低的情况下生产最高质量的水这一目标。 4.3 源水:自来水公司供应的城市自来水,未经本公司任何处理的水。 4.4 原水:供于本公司水处理系统使用的水。 4.5 砂滤水:经过适当的处理的含氯的处理水(通常处理是加氯、絮凝和砂滤)。 4.6 炭滤水:经过适当的处理的水(通常处理是:加氯、絮凝、砂滤和炭滤)。 4.7 软化水: 炭滤水再经过软化器处理后的水。

4.8 RO水:炭滤水再经过反渗透处理后的水。 5.程序 5.1 水处理系统 本公司水处理系统采用多级水处理系统,包括絮凝过滤水处理法和反渗透水处理法,共有RO机三套RO水处理系统。水处理流程详见《锅炉水处理流程图》。 5.2 水质要求 本公司采用的原水必须符合国家生活饮用水卫生标准和世界卫生组织关于饮用水的标准。本公司所生产的处理水和RO水必须符合公司关于处理水和RO水的相关要求和国家生活饮用水卫生标准。《处理水标准》RO水标准详见《反渗透水质量控制标准》。每年一次送自来水和处理水作全分析。按照公司的要求取水样送公司检测三氯甲烷(THM),THM水样的制备详见《THM 水样的制备》。RO 用于溶糖、果汁饮料和奶饮料的生产等。 5.3 原水池的监控 自来水进入到原水池中进行加氯处理,取样测试水的余氯含量,原水池水的余氯含量要求为0.05~3.0 mg/l,如遇水的余氯含量不符合要求时,需及时人工补充加氯,并排除原因。每年清洗一次原水池水池、软化水池。加氯操作详见《加氯操作》,余氯的测定详见《余氯的测定》。 5.4 软化水系统的运行与监控 根据生产情况,当需要软化水时,按照正确的操作步骤开启软化水系统。根据《水处理检测项目及标准和频率》,参照相应的检测方法对软化水系统的运行状况进行监控,记录于相应的记录表上。处理水系统的开机操作详见《处理水系统的开机操作》。对水处理关键点的监控详见《质量监控计划&危害因素分析》。

【污水处理实验室设备和标准】实验室污水处理工艺

污水处理实验室设备和标准】实验室污水处理工艺 污水处理厂化验室仪器设备污水处理厂化验室仪器设备浊度计、余氯比色计、PH计、色度比色仪细菌培养用;电热恒温培养箱、电热干燥箱、生物显微镜、手提高压灭菌锅、小电炉天平。3、玻璃器材;酒精灯、50 毫升纳氏比色管、 配套比色架、15×150 和18×180 试管、配套试管架、配套硅胶塞、小倒管、各种三角烧瓶、1 和10毫升吸管、烧杯、量筒,纱布、脱脂棉。 污水处理厂化验室仪器设备冰箱实验台器皿柜药品柜天平台无菌单人单面操作台(5 万- 10 万) 污水处理厂化验室仪器设备 (2009-09-2208:25:10)转载标签:污水处理厂化验室仪器设备杂谈分类:技术文章污水处理厂化验室仪器设备污水处理厂化验室仪器设备浊度计、余氯比色计、PH计、色度比色仪细菌培养用;电热恒温培养箱、 电热干燥箱、生物显微镜、手提高压灭菌锅、小电炉天平。3、玻璃器材;酒精灯、50 毫升纳氏比色管、 配套比色架、15×150 和18×180 试管、配套试管架、配套硅胶塞、小倒管、各种三角烧瓶、1 和10毫升吸管、烧杯、量筒,纱布、脱脂棉。 污水处理厂化验室仪器设备冰箱实验台器皿柜药品柜天平台无菌单人单面操作台 5万-10 万) 、合理设置厂级化验室的检验任务一方面依据水源水质变化的情况,除常规项目外,重点监测变化大的、对水处理影响大的分析项目,另一方面根据生产的需要. 设置必要的分析项目:如滤砂含泥量分析、水处理剂投加沉降试验等。另外,根据上级的要求设置分析项目,如节日验毒等。 二、依据厂级化验室的检验任务,合理配备化验仪器、设备实验室所配置的仪器设备能够

水处理工序监控作业指导书

水处理工序质量监控作业指导书 1 目的 规范加多宝QC水处理工序巡检作业,确保生产用水水质符合公司产品的工艺要求。 2 适用范围 适用于外加工厂品控部对加多宝凉茶水处理工序的质量监控 3 术语 3.1 源水:符合国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749)。在此指自来水。 3.2 工艺水:源水经砂滤、软化、碳滤、静滤或反渗透等工艺处理,符合《310ml两片罐装加多宝凉茶质量控制标准》工艺用水。 4 职责 4.1 加工方QC:按要求定期或不定期对源水、工艺水各项指标进行检测分析,并向加多宝生产领班及加多宝QC反馈水质情况;负责水处理设备的操作和操作过程中水质控制及水处理的清洗、消毒、维护。 4.2 加多宝QC:负责监控加工方QC对源水、工艺水的检测,复核检测结果;水质异常的反馈及处理;负责对加工方水处理设备清洗、消毒、维护过程的监控,效果的确认。 5 水处理作业流程 6 取样要求及控制标准 6.1 取样:打开取样阀,待水样排放约60秒,确保管道中的残留水排放干净后,用洁净的

取样瓶洗3次以上后取样约500ml。 6.1.1 源水:在砂缸的排水阀取样阀口取样。 6.1.2 工艺水:在工艺水储水缸下的取样阀口取样。 7 过程监控 7.1 加多宝QC和加工方在每天生产前及生产过程中对源水、工艺水各项指标进行检测,正常生产工艺水检测频率1次/2h,源水检测频率1次/4h。 7.2 水处理异常处理 7.2.1 源水异常:源水水质不合格,立即停止供水,并取样复测,若复测不合格,由加工方QC查找原因并反馈给加工方QC领班、加多宝QC、加多宝生产领班,同时取工艺水进行检测。 7.2.2 工艺水异常:工艺水水质不合格,立即停止调配,并取样复测,若复测不合格,由加工方QC查找原因并反馈给加工方QC领班、加多宝QC、加多宝生产领班,直至水质调整合格后方可继续调配生产,同时对相关时间段的产品进行隔离。 7.2.2.1 浊度超标:若工艺水浊度超标或者有超标的趋势,则应该对砂缸和碳缸进行正反冲洗,更换精滤滤芯。 7.2.2.2 余氯超标:若工艺水余氯超标或者有超标的趋势,则应该对碳缸进行正反冲洗或对阳离子交换树脂再生处理。 7.2.2.3 硬度超标:若工艺水硬度超标或者有超标的趋势,则应该对阳离子交换树脂进行再生处理。 7.2.2.4 碱度、电导率超标:若工艺水碱度、电导率超标或者有超标的趋势,调整精滤产水和反渗透产水比例。

相关文档
相关文档 最新文档