工程概况

一、工程名称

四川省xxx水利工程施工用电接入系统:xxx35KV变电站配套新建工程。

二、名词解释

1、建设单位:xxx。

2.设计单位:中国水电顾问集团成都勘测设计研究院黄河勘测规划设计有限公司3.监理单位:xxx

4. 施工单位:xxx。

三、工程概况

3。1.施工条件:35KV 变电站建设施工相关设备;施工用水、用电及交通、通讯设备。

3。2.建设规模:

3.2。1 土建部分:箱式35KV变电站,占地面积为751M²,主变压器基础1座;箱式开关柜基础,升压站户外设备基础,变电站围墙,河边挡水墙,值班室,厨房、卫生间等;基础内饱含电缆沟、蓄油池、排水、接地网等工作。

3.2.2 电气安装:

3.2.2.1 主变压器为 1 台: S11-2500/35kv 38.5kv±2×2。5%/10.5KV Y,d11 Ud=6.5%。

3。2。2.2 35KV 箱式开关柜设备:KYN66-40。5-04型手车式开关柜一台,KYN66-40.5—52型手车式PT柜一台,KYN66—40.5—96型手车式厂用变柜一台;

3.2。2.3 10KV 箱式开关柜设备:KYN28-12-04进线柜一台,KYN28-12—54母线PT 柜一台,KYN28-12—08出线柜两台;

3。2.2。4 变电站箱体一套;

3。2.2.5 微机综合自动化系统一套;

3.2.2.6 预付费及远超系统一套;

3.2.2.7 避雷针一根;

3。2。2.8 户外T接隔离及避雷装置一批;

3。2.2。9 相关的辅助设施及附件.

编制依据:

1.招标单位下发的技术资料及附图;

2.本工程现场调查资料;

3.我公司编制的《质量保证体系程序文件》、《变电工程施工工法》以及我公司历年送变电工程施工的有关经验资料.

工程现场管理机构

一、机构设置

为了提高施工管理水平,本工程实行项目法施工。成立“在建项目35KV 变电站工程项目经理部”,代表公司对本标准实施全方位管理.经公司办公会议决定,项目经理由具有参加过四川电网建设多年,参加过多个四川地区变电站建设,项目总工程师由高级工程师担任.项目经理部管理机构设三部一办,各部室、施工队负责人(人员情况详见《参加本工程主要人员》)由公司具有施工组织、管理和技术管理能力的骨干力量组成。同时,为了保证工程管理的延续性和有效性,本工程项目经理和项目总工程师在施工过程中始终坚持现场工作,不兼职,不调换。管理机构框图如下:

二、职责和权限

1、项目经理

1)接受建设单位指挥部管理及总公司的领导,认真贯彻执行国家的政策、法规、法令和国家电力公司关于送变电建设工程的有关文件规定。

2)贯彻执行公司质量方针、安全生产方针,确保工程质量目标和安全目标达到本《纲要》的规定。

3)负责建立与工程质量管理和安全管理体系相适应的组织机构,明确其职责和权限。

4)组织制定和落实生产管理、经营管理、安全管理、质量管理、技术管理和文明施工管理的管理制度,推进管理标准化。

5)负责协调与xxx供电局关系,联系停送电工作。

6)自觉维护业主、企业和职工的合法权益,完善经营机制,确保业主的合理要求和公司下达的各项经济技术指标的全面完成。

7)合理配置资源,确保工程按期竣工和投产。

2、项目总工程师

1)在项目经理的领导下,对本工程的技术、质量和安全工作全面负责。

2)针对该工程地处高原,离进入霜冻期前只有两个月的时间,并且施工期间

必须保障供电安全可靠,材料采购不易等多种因素,制订科学严密的施工组织计划,确保工程达到优质工程,并按期完工,满足业主的要求。

3)组织参加施工图纸的会审和技术交底工作,主持编制本工程的施工组织设计,落实各种作业指导书按计划及时提供。

4)主持技术会议,对重大施工方案做出决定审批新编的作业指导书、质量保证措施和安全保证措施.

5)经常与业主、监理、设计、运行代表联系,征求其对本工程施工的意见和建议,促进项目安全、优质按期完工。

6)负责组织工程原始资料、技术资料、评级卡片、材料合格证、试验报告的编制、收集、整理工作。

7)验证开、竣工条件。

3、工程技术部

1)主持日常技术、质量、安全管理工作

2)负责编制补充的施工作业指导书,对主要特殊施工提出施工技术方案,上报项目总工程师审批。

3)负责新技术、新工艺的应用研究和实施,确保工程质量符合规定要求。

4)负责与xxx供电局协调变电站停送电工作.

5)对工程质量的过程控制实施监督检查,负责质量计划的制定和安全措施的编制,并在施工现场负责贯彻执行.

6)协助业主及监理对工程质量进行日常监督。

7)负责工程质量,安全报表的编制及报送。

8)坚持现场指导,解决施工中质量、安全问题.

9)负责技术、质量、安全等资料的收集、整理和归档,做好工程资料的管理

和控制。

4、质安部

(1)负责制定工程的质量计划、质量管理标准,明确质量控制点和实施细则。

(2)配合监理工程师做好现场监理工作。

(3)做好现场质量检查和管理工作,配合甲方对工程质量的验收和评级工作. (4)负责质量记录、施工记录、评级卡片的管理工作。

(5)负责ISO9001 质量体系的正常运行。

(6) 负责工程质量检验认定工作,特别是隐蔽工程,要进行旁站式监督。

(7)坚持现场巡查,严格执行安全奖惩制度。

(8)负责安全保证金的管理和兑现工作。

(9)定期向项目经理汇报质安管理情况。

(10)加强管理,确保质量目标和安全目标的实现.

5、物质设备部

(1)建立健全材料设备管理的各项规章制度,编制设备、材料的自备计划及材料需用量计划.

(2)负责当地材料和外地设备的采购、验收、运输、保管,确保按工期分配、发放。

(3)负责工器具的检验、配置和发放。

(4)质量计划中规定的其他职责。

6、综合办

(1)负责资金的使用管理和劳动分配.

(2)负责及时准确地送交各种统计报表。

(3)进行工程结算及成本核算。

(4)负责工程的环保工作。

(5)负责对外联络,并为监理提供交通、生活条件和工作环境.

(6)负责工程的综合协调工作.

(7)负责项目部的日常文书、打印、保卫和接待事务工作。

施工技术力量的组织

一、技术力量组织

根据本工程地处山区,一级供电不间断,时至霜冻已近等特点,工期紧任务重的要求,并结合现场的具体情况,为实现本工程优质、安全、文明施工的目标,公司将通过培训、考核,实行竞争上岗,挑选思想作风好,技术过硬,身体素质能适应高原气候的施工队伍。

本工程设管理人员7 人:项目经理、项目总工、质安部长、工程技术部长、物质设备部长、综合办主任各一人.下属土建队10 人,电气安装队10 人,适时适量挑选临时民技工。

第四节施工机具安排

根据工程情况,本工程施工机具采取自备和租赁两种形式,对于主要施工器具自备,特种机具采取租赁形式,具休配置见下表:

土建施工机具(图表2)

材料供应

一、根据项目经理部《材料供应、库房管理实施细则》有关规定,严格执行设备计划.

二、严格执行管理制度;严格控制材料消耗;严防假冒伪劣产品(设备、元件、机具及消耗性材料)在现场流通.

三、根据《设备材料计划》,按工期要求督促供应部门及时订、供货,加强设备交接的衔接和验收,制定大型设备装卸及二次转运输方案,保证工程设备及材料供应畅通.

四、该工程所有参战人员应文明施工,作到“工完材料尽场地清”,防止物资积压,反对铺张浪费。

五、现场设立专门库管人员,凡出入工地设备、机具、材料一律要妥善保管,严格控制,认真清点、登记,作到心里有数。同时库管员应随时对现场进行检查、整理。

六、设备材料供应流程

材料采购计划→技术部审定→项目经理审批→采购

七、设备材料的管理设备材料的管理按照合同及业主的要求,建立健全各类规章制度,并严格执行ISO-9001 质量体系. 对于自购材料执行《物资要购控制程序》(G/GYD—QM7.4-2002)。对于业主供应设备材料执行《顾客财产控制程序》(G/GYD-QM7.6—2002),并同时执行《产品标识和可追溯性控制程序》( G/GYD-QM7。5-2002 ),《产品的监视和测量控制程序》(G/GYD-QM7.4-2002)《不合格品控制程序》(G/GYD-QM8。4-2002)。,

施工现场总平面布置

一、临时设施布置:为加强施工现场的管理,文明施工,项目经理部及其施工人员在变电所内,设办公及生活区,项目部装设有线电话,施工现场配置无线电话,以便随时与业主、监理取得联系。在施工现场分别设置电器材料库,建筑材料库二座,并设置一定区域的露天设备库,金属加工场(附图1).

工期

一、开、竣工日期和施工进度表

开工日期: 2010年月日

竣工日期: 2011年月日

根据我公司的具体情况,我公司的计划工期为120天。

二、施工形象进度横道图(附后).

三、施工网络计划图(CPM 图)见附图(2)。

四、保证工期的组织措施和技术措施

1、影响工期的主要因素:

根据CPM 图及现场调查情况分析,确定影响工期的主要问题:

(1)施工准备阶段项目部有关人员不能及时到位,准备工作漏项,造成不能按期开工。

(2)进场道路没修好,影响设备、材料运输。

(3)雨季施工,影响施工质量及进度。

(4)质量一次验收合格率达不到100%,影响后继工序的开展.

2、解决问题的组织技术措施。

(1)施工准备阶段,公司领导及各部门负责人一定要全力支持项目部的组织,保证抽调人员及时到位,并严格按施工准备阶段流程图实施。

(2)积极与地方政府和有关部门保持联系,确保运输道路畅通。

(3)根据季节气候变化,合理安排施工工序。

(4)制定培训计划,先培训再上岗,并保证持证上岗,以保证新工艺,新产品和新技术的应用和工艺质量。

(5)抓好后勤保障工作,组织形式多样的劳动竞赛活动,充分调动全体职工的工作积极性。

(6)积极搞好与甲方监理和设计单位的关系,保证工程持续有序。

(7)抓好质量管理工作,保证工程质量的一次检验合格率为100%。

(8)建立施工队,项目经理三级技术管理,质量管理和安全管理责任制,层层负责,责、权、利明确,目标责任人。

(9)严格遵守《电力建设工程施工技术管理制度》等其他管理规范.

施工安全管理

一、安全方针:“安全第一,预防为主”。

二、安全目标

1、杜绝重大人身伤亡事故,杜绝重大设备事故,杜绝重大机械事故,杜绝重大交通事故,杜绝重大火灾事故。

2、记录性事故为零.

三、安全管理措施

1、坚决、认真贯彻执行“安全方针”,“安全生产十大禁令”,“反习惯性违章四十条例”及项目经理部“安全施工实施细则”。

2、开工前必须组织施工人员《安规》、《技规》进行考试合格后方可上岗,特殊作业人员必须持上岗证。

3、坚持每日站班会,切实进行三交(交任务、交技术、交安全),三查(查衣着、查“三宝”、查精神状态);

4、建立健全八项安全台帐,必须认真如实填写。

5、一切施工活动必须有安全措施,施工前必须进行安全交底.

6、所有施工机具必须一机一牌说明操作规程或操作注意事项。

7、为监督安全施工,保证安全措施的落实,特成立安全管理机构(见图)。

8、安全用电管理

1)临时电源即是施工所用,也是为全体施工人员生活服务的,它必须正规、完备、安全、可靠、经济和合理,任何个人不许私接电源使用电器。

2)施工电源应设专人管理、维护。

3)所有施工有用配电箱、机械、机具必须按要求可靠接地,并装设漏电保护器,保障施工用电安全。

4)设立安全用电管理机构。

9、现场消防保卫工作应设专人管理,不得疏忽和松懈,设立消防管理机构。

四、停电工作组织技术措施

1.该工程因涉及原萝卜岗至甘溪坝35KV架空线路,T接时需要将此线路停电,对此,我公司将严格遵守《电业安全工作规程》的相关部分要求,应填用《电力线路第一种工作票》和《电力变电第一种工作票》,工作负责人必须在得到许可人许可工作命令后,方可开始工作。

2.工作负责人在接到汉源县供电局工作许可人许可工作命令后,通知施工人员验电、挂接地线。验电、接地完毕后,工作负责人确定所有接地线挂接完毕正确无误后,方可下令施工人员登杆进行施工.完工后,工作负责人必须检查线路施工地段的状况以及在杆上、导线上及构架上有无遗留的工具、材料等,通知并查明全部工作人员由杆上撤下后,再命令拆除接地线。接地线拆除后,应即认为线路带电,不准任何人再登杆进行任何工作。

3.工作终结后,工作负责人应报告工作许可人。

4.施工过程中,工作负责人应正确安全地组织工作,结合实际进行安全思想教育,工作前对工作成员交待安全措施和技术措施,严格执行工作票所到安全措施,必要时还应加以补充。所有工作成员应认真执行《安规》和现场安全措施,互相关心施工安全,并监督《安规》和现场安全措施的实施。

5.在拆除施工中,如要进入运行中的变电站工作,必须事先进行详细的查勘工作,熟悉变电站接线方式.在得到变电站管理部门和值班人员的许可后,方可进入;在值班人员作好安全措施后方可进行工作,不得乱碰运行设备;完工后应清扫整理现场,与值班人员共同检查有无遗留物件等。

6.夜间施工应准备好照明设施.

五.临近35KV 带电设备安全措施

1.在搭接母线时,应在35KV线路施工区域设置醒目的警示标志和障碍物,严禁非施工人员跨过警示标志和障碍物。

2.施工现场搭设脚手架、龙门吊、避雷针等高物时,必须事先计算其倾覆半径和起吊方向,保证其不得落在带电设备上.

施工质量管理

一、质量方针

质量为本,精心施工,安全优质,至诚服务,持续发展。

二、质量目标

公司年内所承建工程一次自检合格率不低于90%,自、互检一次合格率90%以上,竣工合格率100%,竣工优良品率以分项工程计达95%以上,消灭一般质量事故,杜绝重大质量事故。

三、质量管理措施

1、建立健全质量管理机构,完善各类质量保证体系,组织职工学习有关规程规范,交接验收规范,提高职工质量意识,坚持“谁施工谁负责”的原则,严格按施工蓝图、交接验收规范、产品说明书施工。

2、完善各级技术责任制,认真执行技术、质量管理和贯彻GB/T19000系列标准,编制质量管理手册,建立工程质量领导小组。工地专职质检员在项目经理和技术负责人协助下负责本工地质量检验和监督的全面工作,班组兼职质检员在专职质检员的领导下开展本班组内的质检工作。

3、成立工程施工质量管理机构(见图表7),使各项质量管理措施落到实处。作好技术交底,对关键工序、特殊施工项目要编制专项技术、质量、安全措施,并报上级批准。

4、工程用的主要材料及加工件等必须有合格证或材质证明书,所有试件必须按规定送检,试验合格方可作用.

5、质量检查严格按网络计划进行,坚持“三检"原则,作到上道工序为本道工

序服务,本道工序为下道工序服务,上一道工序未完不得交予下一道工序,下一道工序也不得予以接受.每项施工应认真收集资料,作好初始记录.对质量事故必须坚持“三不放过”原则,及时调查处理。

6、运用全面质量管理的思想、方法,严格遵循PDCA 循环的科学程序,注意全员参与围绕企业质量方式、目标及生产、管理、经营、服务活动中存在的问题积极开展QC 小组活动,并通过布置、检查、总结、评比工作使质量管理达到预期的目的。控制环节、控制要点、落实责任。

施工资料管理

一设计交底

1、图纸、技术文件、是否齐全,能否满足施工需要,要熟悉图纸。

2、了解设计意图、图纸、技术文件。

二制定施工文件

1、施工组织设计:编制施工组织设计、上报审批。

2、施工方案: 编制施工方案上报审批.

三、资及设备管理

各专业提出需要计划编制、审核、批报图纸、规范、定额物资需用量计划及设备计划;

四、施工设备

设备完成情况(设备)计划、施工机械具进场、出场、设备验收清单。

五人员资格认可

特殊作业人员审核操作证国家有关规定资格证书

六开工报告

确认施工条件人员、设备、材料、设施的准备施工组织设计批准开工报告

七技术交底

逐级交底设计意图、规范要求、技术关键图纸及施工方案技术咨询、会议记录

八施工过程

见各专业施工过程控制程序

九设计变更

设计变更确认、下达、执行设计变更设计变更通知记录

十附属建筑

按专业确定编制施工方案或作业指导书上报审批,组织实施图纸规范施工方案或作业指导书,各项过程施工记录.

十一隐蔽工程验收

分项工程隐蔽内容、质量标准图纸、规范隐蔽工程验收记录

十二最终检验试验

需要检验或试验的项目制定检验、试验方案,上报审批,组织实施规范方案各项记录.

施工技术管理

一、工程技术管理

1、严格贯彻执行公司施工技术管理制度,各级技术负责人按照自己的职责进行工作。

2、工程技术人员应仔细阅读施工图纸,熟悉设计内容,领会设计意图,阅读施工图时发现的问题必须立即向公司总工、施技处或越级向设计院、建设及运行单位提出寻求解决的办法。凡收到设计修改通知后,技术员应认真、仔细核实确信正确后,立即过渡到施工图上,交予施工班组,防止窝、停、返工,保证工程的顺利开

展。作好施工图的审查和技术交底事宜。

3、作好施工图的审查和技术交底事宜,技术交底应以书面形式在开工会上进行.

4、开工前组织施工人员学习施工技术管理制度、技术交底书、施工图、及电气交接验收规范等,使全体参加人员掌握所安装设备的技术和质量要求,懂得坚持按照已批准的设计施工图进行施工的重大意义。

5、施工现场必须建立各种技术文件,加强技术管理,使技术管理工作做到有据可查、有章可循。施工技术档案应具备以下内容:

1)施工组织设计及技术交底文件;

2 )重大施工技术措施;

3)设备开箱交接记录;

4)施工技术记录文件;

5)设备缺陷记录;

6)工程施工动态报告;

7)安全台帐;

8)设计变更通知和图纸会审纪要;

9)技术培训计划;

10)来住往政文件.

6、各级技术人员应深入施工现场指导施工,以便及时发现和解决施工中的问题,作好记录,重大技术问题能及时上报,督促、协助项目负责人真实填写原始施工记录.

7、根据完成情况,进行质量自检和互检,各部分质检员、技术人员应仔细、真实地填写施工技术记录、质量等级评定汇总表编制好工程竣工图,整理好设备技

术质料和备品备件及工程移交鉴定证书.

8、施工技术管理机构为确保施工技术贯彻落实,使施工技术有人执行、有人监督、有人收集、总结和评比,故成立一个专门的管理机构~施工技术管理机构。

二、主要施工技术方案

10.2。1主要安装施工方法

10。2.1。1 施工准备

(1)熟悉图纸资料,对图纸中选用的电气设备和主要材料等进行统计,注意图纸设计提出的施工要求;

(2)施工机具、材料准备;

(3)考虑与主体工程和其他工程的配合问题,确定施工方法;

(4)施工技术交底,施工前要认真听取设计及工程技术人员的技术交底、弄清技术要求、技术标准和施工方法;

(5)熟悉有关电力工程的技术规范;

(6)设备基础验收,必须符合有关技术规范和标准的要求;

10.2.1.2 施工条件

(1)土建工程条件

①屋面已施工完毕,不得渗漏;

②室内地面工作已结束;

③门、窗、玻璃等安装完毕。

④预埋件及预留孔洞位置应符合设计要求,预埋件应牢固;

⑤混凝土基础及构架应达到允许安装的强度,焊接构件质量应符合要求:

⑥凡进行装饰工作时有可能损坏设备屏柜,安装后不能再进行施工的工作应全部结束。

(2)施工场地

土建施工设施、现场杂物应清除干净,施工道路应畅通应有必要的施工场地。(3)产品制造质量电器设备应符合工程设计要求,并应有合格证明。

10.2.1。3 电力变压器安装施工方案

(1)安装施工工艺流程接地变压器安装流程图

(2)主要安装施工注意事项

①设备开箱验收

A 设备开箱检查:设备应有产品出厂合格证明,产品的技术文件应齐全;设备应有名牌,型号规格应与设计相符合,附件、备件应齐全完好;设备开箱时应进行外观检查,并作好检查记录。

B 设备开箱顺序

验明箱号→打扫箱顶板清洁卫生→打开箱顶板并查看内包装是否完好→打开左右端面箱板→打开宽面立板→内包装保护→清单主件、附件、备件等→记录或录象→建设监理安装三方在记录上签字。

C 设备开箱注意事项

清洁箱顶板是防止灰尘杂物掉入箱内损坏内包装和污染设备、此项工作不得马虎;开箱工具应使用开箱钳、起钉器、撬棍等,不允许使用大榔头或气割工具;防止开箱板砸坏周围的设备设施,防止“朝天钉”伤手脚;开箱清点后的部件、易损件、附件、备品备件、专用工具等散件、不允许堆放在现场,而应专人妥善保管,登记编号,以防丢失和混用。

②设备基础施工

A 基础中间验收、根据土建提供的设备基础资料进行复查,主要检查基础的几何尺寸(标高/中心)、表面水平度、赴质量和预埋件等。

B 基础槽钢制作,根据设计图尺寸和设备产品说明书尺寸,划线制作槽钢基框架、加工精度控制在1MM,槽钢切割采用电动机械切割、焊接采用平焊对接。

C 设备基础槽钢框架制作完毕,经过检验合格,落坐于基础上,按要求进行粗调/精调合格后,方可与预埋件焊接牢固,再向土建进行工序移交、土建进行二次灌浆、地坪抹灰,要求地坪抹灰与基石出槽钢框架上平面平齐.

3 二次运输

A 在运输、装卸过程中,变压器的倾斜角不应超过150,以免内部结构变形。变压器短距离搬运可利用底座滚轴在搬运轨道上牵引,牵引的着力点应在变压器重心以下。

B 变压器整体吊装时,应同时使用油箱上的四个全重吊环,严禁使用油箱顶盖上的吊芯用吊环。起吊变压器时,钢丝绳与铅垂线之间的夹角不得大于300 .

④本体及附件就位安装

A 本体就位应符合:变压器基础轨道应水平,轮距与轮距应配合;装有气体继电器的变压器,应使其顶盖气体继电器气流方向有1%~5%的升高坡度;装有滚轮的变压器,其滚轮应能灵活转动,在设备就位后,应将滚轮用能拆卸的制动装置加以固定.

B 密封处理应符合:所有法兰连接处应用耐油密封垫(圈)密封;密封垫(圈)必须无扭曲、变形、裂纹和毛刺,密封垫(圈)应与法兰面的尺寸相配合;法兰连接面应平整、清洁;密封垫应擦拭干净,安装就位准确。

C 有载调压切换装置的安装应符合:传动机构固定可靠,位置正确、操作灵活;切换开关的触头及连接线应完整无损,接触良好;切换装置的动作顺序正确,机械连锁与电气连锁动作正确;位置指示器动作正常、指示正确。

D 冷却装置的安装应符合:按制造厂规定的压力值进行气压或油压密封试验合格;冷却装置及其外接管路,在安装前应清理干净;冷却装置附件应完好、运转正

35KV变电站施工方案

XXX工程 变电站施工方案

2015年3月批准 审核 编制

目录 编制依据及说明 6 工程概况程特点 6 工期和质量目标8 第一部分35KV变电站 ⒈工作概况及施工内容8 ⒉工期安排和保证措施9 ⒊工期质量指标12 ⒋质量保证措施12 ⒌设备安装及调试工序14 ⒌1高压变压器安装、调试14 ⒌2高压电气设备安装、调试 19 6.自检与专检23 7.高压盘柜安装24 7.1盘柜安装工艺流程24

7.2盘柜安装主要技术要求25 8. 系统受电25 第二部分附属设施电气/仪表及全站电缆敷设工程 ⒈工程概况26 ⒉工作内容26 3.盘、箱柜安装26 4.电缆支架制作31 5.电缆支架安装31 6.电气配管31 ⒎电缆敷设及接线33 8.照明系统安装37 ⒐接地系统安装38 ⒑防火工程40 11.供配电调试41 12.保护继电器单体试验42

13.低压配电盘调试43 14.低压试送电检查43 15.受电运行43 16.电气传动部分调试44 17.硬件检查测试45 18.应用软件调试46 19.综自设备调试46 工期及施工进度安排49 21.安全措施49 22.质量管理措施51 23.质量程序及检验项目52 24.安全目标、安全保证体系及材料组织措施53 25.重点专业的安全控制措施55 26.环境保护及文明施工56 27.文明施工目标及实施方案57 28.文明施工考核、管理办法58 附表:浚县光明35KV变电站电气安装人员安排

编制依据及说明 根据浚县供电公司《浚县35KV光明站输变电安装工程招标文件》的要求和工程设计图纸。 编制依据 (1)鹤壁黎源电工有限公司根据《浚县35KV光明站输变电安装施工合同》。 (2)浚县光明35KV输变电工程设计图纸。

(完整word版)35kv变电站设备安装工程施工组织设计

四川省xxx35KV变电站配套新建工程 施 工 组 织 设 计 建设单位:xxx 监理单位:xxx 施工单位:xxx 编制单位:xxx 编制日期:二零一零年十月三十日 目录

第一章工程概况........。....。.。。。。...。.。。。.。。。.. 3 第二章总体施工方案。。....。。...。。.。.。.......。.。。. 4 第三章工程现场管理机构..。.。.。........。...。。.。。. 5 第四章施工技术力量的组织。.。...。.。。。。。。。。..。。..。 9 第五章设备材料供应。。.。.。..。。....。..。。。。..。。。。.。11 第六章施工现场总平面布置。.。。。。.。......。。.。。...。12 第七章工期.。.。。。.。...。。.。。.。。.。。..。...。.。。..。。。12 第八章施工安全管理.。.。。..。.。.。..。。..。。。。.。.。..。13 第九章施工质量管理...。。.。。...。.。.。.。。。.....。.. 16 第十章施工技术管理..。...。..........。..。。.。..。. 19 第十一章文明施工.。..。..。....。。..。。。....。...。.。 77 第十二章降低工程成本措施。。.。..。..。..。。..。。.。.。 80 第十三章竣工验收及移交.。..。。。。...。。。。。。.。。。.。。 80 工程概况 一、工程名称

四川省xxx水利工程施工用电接入系统:xxx35KV变电站配套新建工程。 二、名词解释 1、建设单位:xxx。 2.设计单位:中国水电顾问集团成都勘测设计研究院黄河勘测规划设计有限公司3.监理单位:xxx 4. 施工单位:xxx。 三、工程概况 3。1.施工条件:35KV 变电站建设施工相关设备;施工用水、用电及交通、通讯设备。 3。2.建设规模: 3.2。1 土建部分:箱式35KV变电站,占地面积为751M²,主变压器基础1座;箱式开关柜基础,升压站户外设备基础,变电站围墙,河边挡水墙,值班室,厨房、卫生间等;基础内饱含电缆沟、蓄油池、排水、接地网等工作。 3.2.2 电气安装: 3.2.2.1 主变压器为 1 台: S11-2500/35kv 38.5kv±2×2。5%/10.5KV Y,d11 Ud=6.5%。 3。2。2.2 35KV 箱式开关柜设备:KYN66-40。5-04型手车式开关柜一台,KYN66-40.5—52型手车式PT柜一台,KYN66—40.5—96型手车式厂用变柜一台; 3.2。2.3 10KV 箱式开关柜设备:KYN28-12-04进线柜一台,KYN28-12—54母线PT 柜一台,KYN28-12—08出线柜两台; 3。2.2。4 变电站箱体一套; 3。2.2.5 微机综合自动化系统一套; 3.2.2.6 预付费及远超系统一套;

35kv变电站施工方案

35kv变电站施工方案 35kV变电站施工方案 一、项目背景 35kV变电站工程是为了满足电力输送需求,实现电力的变压、变频、变流,将输送电压从35kV变为10kV或供直流负载。 本项目位于某市,属于集中式供电系统,主要承担城市供电任务。 二、工程内容及工期 1.主要建设内容: (1)建设一座主变电站(引入变电所) (2)建设一座支变电站(引出变电所) 2.工期: (1)主变电站:预计工期为6个月 (2)支变电站:预计工期为4个月 三、工程方案 1.方案选择: 本项目将采用招标方式选择施工单位,施工单位需具备相应资质,并有丰富的类似项目经验。 2.工程划分: 根据施工进度和工程难易程度,将工程分为多个施工单元,方便管理和控制。

3.施工组织: (1)成立施工组织部门,负责项目整体工程进度管理、人员配备、安全管理等方面的工作。 (2)制定详细的施工方案和计划,并定期进行更新和调整。 (3)明确各施工单元的责任和任务,并进行任务分工。 4.施工流程: (1)准备工作:对施工现场进行勘测和评估,制定详细的施工 方案,组织采购材料和设备。 (2)基础施工:进行土建施工,包括地基处理、基坑开挖、桩 基建设等。 (3)主体施工:进行变电设备安装、接线、调试等工作。 (4)附属设施施工:进行消防设施、照明设备、通信设备等施工。 (5)综合验收:对整个工程进行验收和测试,确保设备和设施 运行正常。 四、安全管理 在施工过程中,将严格按照国家相关安全规定进行操作,并针对施工过程中可能出现的危险情况,制定详细的安全管理方案。包括安全技术交底、人员培训、安全设施配置、现场巡查等。 五、质量管理 在工程施工过程中,将按照相关质量管理标准,进行质量控制。包括对材料的验收、施工过程的监控和记录、成品的检测等。 六、环境保护

35KV变电站土建工程施工组织设计方案

目录 1、施工方案 2、施工平面安排计划 3、劳动力安排计划 4、材料供应计划 5、关健部位施工方法 6、质量安全保证措施 7、机械设备投入计划 8、工期计划和保证措施 9、合理化建议 10、新技术、新材料、新工艺、新设备 11、环保、消防、降噪、文明等施工措施

一、施工方案 (一)编制依据 1、山西科电电力设计有限公司对本工程的设计图纸; 2、山西汾西正源煤业有限责任公司35KV变电站土建工程施工招标文件; 3、市场和现场调查资料;根据现场勘察和调查资料,遵循各工程施工工艺和技术客观规律,合理安排施工顺序;贯彻执行ISO9001质量保证体系,严格质量控制,坚持质量控制贯穿于施工生产全过程的原则。 4、本企业施工技术水平、施工经验、生产经营能力; 5、有关工具性参考资料; 6、有关的技术标准及规范: 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GBJ50202-2002 《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《砼结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2004 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2002 《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2002 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2002 《建筑地面工程施工质量检查验收规范》 GB50209-2002 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 (二)编制范围 设计图纸内全部工程。包括配电综合楼、主变压器架构、围墙、大门、挡土墙及护坡等。 (三)工程概况 1、概况

35KV变电站施工组织设计

施工组织设计目录 第一章工程概况--------------------------------2-4 第二章施工组织机构--------------------------4-5 第三章施工现场平面布置图-----------------6 第四章施工方案--------------------------------7-11 第五章工期及施工进度计划-----------------11-13 第六章质量目标、质量保证体系-----------13-20 及技术组织措施 第七章安全目标、安全保证体系-----------20-24 及技术组织措施 第八章环境保护和文明施工-----------------25-27 第九章计划、统计和信息管理--------------27-28 第十章竣工档案、资料编制规定-----------28-32

第一章工程概况及特点 (一)35kV变电站安装工程概况: 1、地理位置: 2、工程规模: (1)主变形式、容量和台数 新建35kV变电所规划主变容量为2×10000kV A,本期建设规模为主变1×10000kVA,电压等级为35±3×2.5%/10.5,容量比为100/50/100,接线组别为Yd11。 (2)电气主接线 该变电所35kv电气主接线为单母线接线,35kV进出线规划2回,本期1回,按线路变压器组接线建设,预留进出线间隔暂不建;10kV 电气主接线为单母线接线带简易分段,10kV规划出线8回,本期上4回。 (3)变电所无功补偿容量 本变电所10kV侧规划无功补偿一套,容量为24Mvar。 (4)中性点接地方式 本变电所110kV中性点接地按直接接地设计,35kV按中性点不接地设计,10kV按中性点不接地设计。 (5)所用电及照明 所用变选用一台S9-50/35型所用变压器,所用变高压侧分别由10kV 各段主母线供电,低压侧采用150/25中性点直接接地的三相四线制系统向所内动力、照明及微机综合自动化系统等所用电负荷供电,所用屏选

35kV变电站钢结构安装施工方案

35kV变电站钢结构安装施工方案 项目概述 本文介绍了35kV变电站的钢结构安装施工方案。该方案的主要目的是确保该变电站的钢结构得以正确安装,以便为变电站的正常运行打下坚实的基础。 施工方案 施工准备 在开始施工之前,需要进行以下准备工作: 1.熟悉设计图纸和安装图纸,确认施工所需的所有材料和设备的尺寸及 数量。 2.安排合适的工人和监督人员参与施工。所有人员必须具备相关经验和 持有必要的证书和执照。 3.购买或租赁所需的设备,如吊装机、塔吊、配重器等。确保设备按照 要求经过检验并保持良好状态。 4.祭祀多方位安全考虑,注意施工现场周围的交通和人流。必要时需安 排安全防护措施。 钢结构安装 在进行钢结构安装之前,需要进行如下准备工作: 1.准确地确定各钢构件数据,包括数量、尺寸、重量等。 2.安排标高确定,理清施工过程中钢构件安装的顺序。 3.检查吊装、配重设备的安全性。 4.检查安装区域,确保地面平整,并且不会发生崩塌。 在施工的过程中需要注意以下几点: 1.作业前,对吊带的使用进行检查,保证吊带的结实性、完整性及负载 能力达到要求,并妥善堆放起重钢索。 2.作业时,人员分工,定岗位,有序配合。严格遵守指挥,确保操作的 准确和安全。

3.钢构件在运输、吊装前全部喷涂防锈漆,确保其表面光滑、梁的波状 度、扭曲不超过允许范围,未发现裂纹.缺陷.翘曲等缺陷,并进行记录。 4.在进行吊装过程中,必须严格按照设计、施工图纸、验收规范及现场 工程技术质量控制方案的要求执行。 5.钢构件的安装必须平稳有序,特别是梁、柱之间的连接要正确无误。 6.安装结束后,还需对安装质量进行检查,确保钢结构牢固可靠。 安全措施 在施工过程中,应采取相关安全措施,以确保施工人员和设备的安全。如: 1.严格按照安全操作规程执行。 2.严格执行现场标志与警报措施. 3.提高安全意识,确保安全人员及时随时指导并现场监督。 总结 本文介绍了35kV变电站的钢结构安装施工方案。该方案的实施需要合理安排并充分了解各个环节的要求与规定。所有施工人员应该严格执行施工要求,并加强安全工作,确保施工过程的安全、顺利和质量。

某35kv变电站整套施工组织设计方案

某35kv变电站整套施工组织设计方案 一、本文概述 1、项目背景与目的 随着电力需求的持续增长,为了满足区域内的电力供应,提高电网稳定性和可靠性,某35kv变电站的建设被列为当地的重要基础设施项目。该项目旨在优化现有电网结构,提高供电质量,满足日益增长的电力需求,同时促进地区经济发展和能源可持续利用。 项目背景与目的: 随着城市化进程的加速和工业生产的不断提升,某地区的电力需求也在持续增长。原有的110kv变电站已经无法满足该地区日益增长的电力需求,同时,由于其供电半径过大,导致供电质量不稳定。为了解决这一问题,提高电网稳定性和可靠性,某35kv变电站的建设被列为当地的重要基础设施项目。该项目旨在优化现有电网结构,满足日益增长的电力需求,同时促进地区经济发展和能源可持续利用。 在该项目中,35kv变电站的建设将包括变压器、配电设备、控制系统等核心设备,以及相应的配套设施。该项目的建设周期为18个月,

预计将在2024年年底前完成建设并投入使用。该项目的总投资预算为1.2亿元,其中包括设备采购、土地征用、基础设施建设等相关费用。 该项目的建设对于当地经济发展和能源供应具有重要意义。一方面,通过优化电网结构,提高供电质量和可靠性,可以满足工业生产和居民生活的用电需求,促进当地经济的发展。另一方面,该项目的建设可以促进能源的可持续利用,降低环境污染和资源浪费,符合国家的可持续发展战略。 2、变电站的重要性 变电站是电力系统中重要的组成部分,其技术和质量直接影响到电力系统的稳定和可靠性。在35kV变电站整套施工组织设计方案中,变电站的重要性不容忽视。 首先,变电站是电网系统中的关键环节,具有变换电压、汇集和分配电能的作用。同时,变电站还是电力系统中的重要监控对象,对于保证电力系统的稳定运行具有重要意义。 其次,变电站的类型和规模直接影响到电力系统的运行方式和供电质量。在35kV变电站整套施工组织设计方案中,需要根据实际情况选

35KV变电站工程施工组织设计方案(DOC)

变电站施工方案 1.1变电站工程概况 (1)达木变电站位于墨脱县达木乡乡政府西南侧,站址高程介于1468.58~1477.33m之间,最大高差约9.0m。在规划的墨脱县电网中属于枢纽变电站。 (2)站址区域构造十分复杂,受雅鲁藏布江断裂带(F38)、汝巴—都登—阿米里断裂带(F50)及墨脱断裂带(F49)的影响,区域地质运动活跃,地震活动高频多发,区域构造稳定性差。场地整平最大挖方高度为 2.0m,最大填方高度为6.7m,整平后挖方段形成的陡坎经放坡或支挡后,可满足稳定条件;站址需回填材料采用级配不均匀的碎石、卵石回填,并采用强夯法夯实地基基础后开挖地基。主变及构架采用独立式混凝土基础。 (3)达木变总占地面积3.4410亩,站区围墙占地面积2.4285亩。 (4)抗震设防烈度为9度,设计基本地震加速度值为0.4,设计地震分组为第二组。 (5)500KVA主变压器技术参数: 型号:SZ11-500/35,三相双绕组油浸自冷有载调压电力变压器。 额定容量:500/500kVA 电压比:35±3×2.5%/10.5kV 阻抗电压:Uk%=6.5 接线组别:Y,d11 配国产M型有载调压开关,配器身端子箱 海拔高度1400~2100m, 爬电比距≥3.15cm/kV。 2、工程规模 (1)35kV配电装置按本期规模设计,采用单母线接线方式;35kV本期出线3回,最终出线4回;主变本期1×500kVA,最终2×500kVA。 (2)10kV本期出线2回,采用单母线接线;最终出线4回,采用单母线分段接线。 (3)35kV站用变最终1台,容量1×50kVA,接于35kV电源进线侧。 (4)10kV无功补偿本期1×150kvar,最终2×150kvar。 3、工程布置

35KV变电站施工方案及对策

盐津县黄葛槽35KV变电所工程施工组织设计 1.1、编制依据 ⑴"盐津县黄葛槽35KV变电所设计说明书"。 ⑵设备文件及设计图纸 ⑶电站现场勘察情况报告 ⑷有关分部工程的协议、合同、文件。 ⑸与土建、电气安装有关的技术规及标准。 ⑹公司"质量手册"、公司质量体系程序及公司"土建施工过程作业指导书"和"电气施工过程作业指导书"。 ⑺原电力部"电力建立平安工作规程"。 ⑻本工程设备材料清册。 〔9〕35kv变电站施工队伍情况、装备水平、公司的施工组织意向。 〔10〕"电力建立工程预算定额2001年修订本(建筑、热力、电气)"。 〔11〕建立单位对本工程的特殊要求、质量目标、工期目标。 1.2 工程概述及特点 1.2.1工程概况 1.2.1.1工程简述 工程名称:盐津县黄葛槽35KV变电站 本工程的工程法人(即业主)是供电局,设计单位是电力设计事务所。本工程方案2006年3月16日开工,2006年9月11日竣工。 黄葛槽35KV变电站位于盐津县新县城黄葛槽,施工环境良好,运输交通较为方便。建筑面积484.8m2,总高11.7m。本期工程综合楼为地上两层建筑,采用钢筋混凝土框架构造,屋面采用现浇钢筋混凝土板,PVC防水层。35KV配电装

置布置在综合楼二层;保护室、10KV配电装置、所用变室、通信室及直流系统装置布置在一层;2台主变布置在综合楼面。 1.2.1.2工程规模 ⑴主变容量设计规模2×6.3MVA,本期上两台主变(有载调压)。主变参数: 额定电压比:35±5×1.25%/10.5KV。 接线组别:YN,d11。 阻抗电压:U d%=8。 ⑵35KV配电装置远期规模两回出线,本期两回出线,采用单母线接线方式。采用开关柜配真空断路器。 ⑶10KV配电装置出线10回,本期出线8回,采用单母线分段接线。采用开关柜配真空断路器。 ⑷10KV无功补偿装置──电容器组,本期不安。 ⑸直流系统采用高频开关电源和免维护蓄电池。 (6)微机监控系统实现无人值守,具有遥测、遥信、遥调及就地监控功能。 (7)继电保护采用微机保护。 1.2.1.3工程承包围 ⑴黄葛槽35KV变电站全部建筑及电气设备安装调试工作。 ⑵承包商承包围工程所需全部材料的采购、运输、保管。 ⑶工程法人提供的本工程所需设备运至现场。 ⑷配合系统调试及移交前的维护。 1.2.2工程特点 本工程为全户变电所,占地面积小。 ⑴黄葛槽变电站是盐津县老县城城网改造变电工程,在本地区电力建立中具

(完整word)35kV变电站设计步骤

电气一次部分 一、可研 根据现场收资和系统、土建提资,做出项目可行性研究报告,并设计出电气主接线图和电气总平面图.若为改造项目,则收资时应收集对应的原设计资料。此处假设此次所做为新建35kV变电站,35kV配电装置采用箱式开闭锁布置,主变采用户外布置,10kV配电装置采用箱式开闭锁布置,二次设备采用箱式开闭锁布置。设计应考虑实用性、可靠性与安全性。设计完成后应向业主汇报相关情况,以避免设计成果与业主想法产生较大分歧。 二、初步设计 根据可研报告所提出的方案和方向,修改完善总平面图和主接线图,并对所选择的设备进行设备选校.此时电气一次部分应完成: D0101-01初步设计说明书(各专业配合完成); D0101—02初步设计主要设备材料清册(各专业配合完成); D0101-03电气主接线图(与二次、线路核对); D0101—04电气总平面图(与土建、二次、线路核对); D0101—05短路电流计算和主要设备选校结果表; D0101—06 35kV进线断面图; D0101-07主变间隔断面图; D0101-08 35kV配电装置接线图; D0101—09 35kV配电室断面图; D0101-10 35kV配电室平面布置图; D0101—11 10kV配电室断面图; D0101-12 10kV配电室平面布置图; D0101—13 10kV配电装置接线图; D0101-14 全站接地平面布置图(与土建核对); D0101—15 全站防雷保护图, 并根据实际情况编写招标材料表,二次设备室及10kV配电室接地图(与二次核对)、户外照明图、照明系统图、的设计.应进行的计算包括导体的电气及力学计算、配电装置的电气校核计算、站用电负荷及站用变压器选择计算、接地计算、防雷保护范围计算。 三、施工设计 根据初步设计内容和厂家资料,按电气设备所属类别的不同分为6个板块,以下分别介绍每一个板块的内容。 第一个板块D0101为总的部分,包含以下内容: D0101-01 施工说明书(各专业配合完成); D0101-02 施工设计主要设备材料清册(各专业配合完成); D0101—03 电气主接线图(与二次、线路核对);;

35KV变电站施工组织设计

35KV变电站施工组织设计 一、总体要求 1.施工组织设计应遵循工程建设的相关法律法规,确保安全、质量和 进度的达标。 2.设计方案应充分考虑变电站的特点和实际情况,合理分工和协调施 工人员、设备和材料的运输安排。 3.注重施工现场的环境保护,减少对周围环境的污染和破坏。 4.设计方案应充分考虑施工过程中可能存在的风险,制定相应的应急 措施。 二、施工组织设计内容 1.施工任务划分 根据变电站工程的实际情况,划分施工任务,明确各个施工单位的职 责和任务。优先考虑各施工任务之间的依赖关系,合理安排施工顺序。 2.劳动力组织 根据施工任务和工期,合理安排劳动力资源。考虑到35KV变电站施 工的特点,可以采取分段施工和周期施工的方式,合理利用劳动力资源, 提高工作效率。 3.设备和材料安排 根据施工任务和工期,确定所需设备和材料的种类、数量和运输时间。合理安排设备和材料的运输路径和时间,确保施工进度的顺利进行。

4.施工建筑物和场地布置 根据施工任务和工期,合理布置施工建筑物和场地。场地应具备充足 的空间,方便设备进出和施工人员的活动。施工建筑物的布置应合理分布,便于施工作业的进行。 5.安全防护措施 制定安全生产的管理措施,确保施工人员的安全。制定并执行施工现 场的安全规定,包括穿戴安全防护用品、禁止吸烟、严禁酒后作业等。对 施工现场的危险区域进行标识,设置警示标志,确保施工人员的安全。 6.环境保护措施 制定环境保护措施,减少施工对环境的污染和破坏。采取相应措施, 控制噪音、粉尘和废弃物的产生。合理安排施工期间的垃圾清理和处理, 确保环境的整洁和安全。 7.施工进度控制 制定施工进度计划,合理安排各个施工任务的开始时间和结束时间。 根据施工的实际情况,及时调整计划,确保施工进度的达标。 8.施工质量控制 制定施工质量控制措施,确保施工质量的达标。严格执行相关标准和 规范,对施工过程中出现的质量问题及时处理和改正。保证设备和材料的 质量符合要求,符合设计要求。 三、施工组织设计实施 1.建立施工组织设计的项目档案,明确责任人和任务分工。

变电站工程施工组织设计方案(完整版)

目录 第一章工期及施工进度计划 (2) 第二章质量保证措施 (7) 第三章安全保证措施 (25) 第四章文明施工 (32) 第五章工程概况 (36) 第六章工现场组织机构及工程主要负责人简介 (37) 第七章施工现场总平面布置图........................................ 错误!未定义书签。第八章施工方案. (42) 1

第一章工期及施工进度计划 1 工期规划及要求 由于招标文件对工期未做规定,根据我公司的施工经验,将本工程的工期规划分两部分:分歧线:该部分独立施工与变电所工程无交叉作业,因此我公司将该工程工期确定为2004 年4 月1 日开工,2004年5 月30 日竣工。我单位统筹安排,编制施工进度计划,本工程的工期施工进度计划横道图(见附页)。:变电所工程施工比较集中,而且变电所土建施工受气候影响较大,因此变电所施工根据以往经验,开工时间为2004 年4 月15 日,竣工时间为2004 年8 月30 日。施工进度计划横道图(见附页)。 2 施工劳动力时间分布 2. 1**河分歧线施工劳动力时间分布 2.2 变电所施工劳动力时间分布 2

3 施工设备进场计划 为提高施工生产效率,保证按照合同工期完成施工任务,保证施工质量,要对施工机械进行全面投入,做到科学管理、装备精良。施工设备由项目部负责配置、标识、维修和保管,并制订施工机械管理办法。 35kV 输变电工程设备进场时间表 序号机具名称规格数量进场时间 1 吊车8t 1 2004 年4 月15 日 2 吊车16t 2004 年4 月15 日 3 拖拉机东方红75 1 200 4 年4 月1 5 日 4 电焊机1000w 1 2004 年4 月1 5 日 5 放线轴架4对2004 年4 月15 日 6 拉链葫芦2t 10 个2004 年4 月15 日 7 放线滑车φ150 120 个2004 年4 月15 日 8 报话机5km 通活能力10 个2004 年4 月1 日 9 经纬仪2台2004 年4 月1 日 3

35KV简易变电站10KV配套出线工程施工组织方案设计

35KV简易变电站10KV配套出线工程施工组织方案设计一、项目概述 本项目是35KV简易变电站10KV配套出线工程,主要包括变电站室内 配电设备安装、配电线路敷设、接线箱安装等施工工作。为了确保施工安全、质量和进度,制定了以下施工组织方案设计。 二、施工准备 1.采购设备和材料:根据设计要求,采购所需的变电设备、配电线路、接线箱等工程所需材料。 2.设计施工平面图:根据设计方案,制定施工平面图,标明设备和线 路的摆放位置和走向。 3.人员组织:确定施工人员和班组配置,并进行培训,确保施工人员 熟悉施工工艺和安全规范。 三、施工流程 1.设备安装:按照施工平面图,安装变电设备,包括变压器、开关设备、测量仪表等。按照规定的安装要求和工艺流程进行操作,保证设备安 装质量和安全性。 2.配电线路敷设:根据施工平面图,将配电线路从变电设备引出,并 敷设至各用电设备。在敷设过程中,小心谨慎,避免损坏线缆和设备,确 保线路安全可靠。 3.接线箱安装:按照设计要求,安装接线箱,将线路接入接线箱,保 证接线正确牢固,杜绝短路等安全隐患。

4.调试测试:在施工完成后,进行设备的调试和测试,包括线路的通电测试、设备的运行测试、保护装置的检查测试等,确保设备运行正常。 四、质量控制 1.施工人员培训:对施工人员进行培训,熟悉各项施工工艺和安全要求,提高施工质量。 2.施工过程检查:设立专人对施工过程进行检查,发现并整改施工中的不规范行为和质量问题。 3.设备检测:对安装完成的设备进行检测,确保设备安装质量达到设计要求。 4.线路测试:进行线路的通电测试,确保线路的电阻、绝缘电阻等基本参数符合要求。 5.施工验收:经过调试测试后,进行整体的施工验收,确保工程质量符合设计要求。 五、安全措施 1.安全培训:对施工人员进行安全培训,强调施工过程中的安全注意事项。 2.安全防护:配备必要的个人防护用品,如安全帽、安全鞋、劳保手套等,保护施工人员的人身安全。 3.施工现场管控:设立施工现场警示标志,确保施工现场的安全,并设立专人负责现场安全管理。

35KV隔离开关安装工程施工组织设计方案

35KV隔离开关安装工程施工组织设计方案 一、项目概况 该项目是针对35KV隔离开关的安装工程,主要包括安装35KV隔离开关、连接线路、调试等工作。项目地点位于电力公司的35KV变电站,施 工时间为15天。 1.人员组织安排 根据项目的特点及要求,本施工组织方案将安排以下工作人员: -施工队长:负责项目的具体施工和组织工作。 -电力工程师:负责指导施工过程中的技术问题,并进行监督和检查。 -施工人员:根据需要,安排足够数量的电力施工人员,其中包括电工、焊接工、线路连接工等。 -安全员:负责施工现场的安全保障和安全管理。 -物料管理员:负责申请、储存和发放施工所需的物料和设备。 2.施工流程安排 -第一阶段:施工准备 在施工前,必须进行项目调研和测量,确保施工所需的设备和物料齐备。同时,组织开展相关安全教育和培训工作,确保施工人员具备必要的 安全意识和技能。 -第二阶段:隔离开关安装

按照设计方案,组织人员进行隔离开关的准备工作,包括开挖设备基础、安装地脚螺栓等。然后,安装隔离开关主体,接好连接线路。安装完成后,进行初步验收,并进行必要的调整和修正。 -第三阶段:连接线路 连接线路是35KV隔离开关的重要部分,必须按照设计要求进行精确连接。施工人员应严格遵循图纸和规范进行线路连接,并进行必要的接地和绝缘测试。 -第四阶段:调试与试运行 在线路连接完成后,进行调试工作,确保开关能够正常运行。调试完成后,进行试运行,并对运行情况进行监测,确保设备的安全可靠运行。 3.安全措施 -严格遵守安全操作规程和作业指导书,确保施工过程中的安全。 -加强现场安全巡检,及时消除施工现场的安全隐患。 -确保施工人员具备必要的劳动防护知识和技能,配备必要的个人防护设备。 -严禁在施工现场吸烟和使用明火。 -对施工现场进行合理的划分,并设置合理的警示标志。 4.质量控制 -按照图纸和规范要求,保证施工质量。 -加强与设计单位的沟通与合作,及时解决工程质量问题。

【完整升级版】35KV变电站改造工程 施工组织设计方案

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 35KV**变电站改造工程 施工组织方案 批准: 审定: 审核: 校核: 编写:

二零一二年二月十日 目录 一、电气安装部分 (1) 1、工程概况 (1) 2、工程施工特点分析 (1) 3、施工组织措施 (2) 4、施工安全措施 (3) 5、施工技术方案 (4) 5.1、编制依据 (4) 5.2、编制说明 (4) 5.3、工程设备情况概述 (5) 5.4、施工前准备 (7) 5.5、电气二次设备的更换 (8) 附表(一)设备停电计划表 (16) 附表(二)工程施工进度表……………………………………… 附表(三)主要设备到货时间表………………………………… 附表(四)施工工器具计划表……………………………………

一、电气安装部分 1.工程概况 35KV**变电站于2001年建成投产以来,原有设备运行年限已十一年,由于设备运行时间较长,设备老化严重,对设备运行可靠性和系统安全稳定运行造成诸多隐患。为改善**变电站设备运行现状,经省公司批准,对**变电站进行改造。 主要改造内容: 对35KV**站原有总控屏进行拆除,更换测控装置(包括开关柜仪表室面板更换、开孔) 新安装总控屏1面,安装于原总控屏位置 配合厂家完成全站自动化系统的组网和调试(包括微机五防、各智能设备与监控系统的通讯安装调试) 10KV合闸网络改造 工程进度计划安排:计划开工时间2012年2月下旬,计划完工时间2012年3月,计划工期15天。具体工程进度计划安排详见工程施工进度表。 2.工程施工特点分析 由于本改造工程是在运行的终端变电站进行施工,这就决定了本工程电气施工具有不同于一般新建变电站的特点。本期(改造)工程施工组织设计重点和难点在于施工场地空间狭窄,相邻运行设备之间距离近,主变停电时间较短,10KV出线停电时间短。 本工程施工不分5个阶段实施,具体分为: 第一阶段(12年3月1日-12年3月2日)全站二次回路核实 在不停电的情况下,查清主控室综合屏原二次回路接线,查清总控屏内未用和通信系统、UPS等本期不做更换需移动到新上总控屏内的设备(需要甲方通讯班组相关人员配合),查清10KV开关柜内控制、操作、信号回路接线。 此阶段需时约2天。 第二阶段(12年3月3日-12年3月5日)总控屏拆除及安装、调试投运 本次改造为不停电改造,总控屏的拆除及安装需要主变短时停电,主变停电后,10KV馈线供电方式由运行单位安排,同时拆除原总控屏,安装新总控屏并配线及调试,

风电场工程35KV集电线路工程施工组织设计

风电场工程35KV集电线路工程施工组织设计 编制说明:本施工组织设计大纲是根据《招标投标法》、《评标委员会和评标办法暂行规定》及《火力发电工程施工组织设计导则》、《风电场工程 35KV集电线路工程》(招标文件)施工有关资料和图纸国家现行 技术法规、施工规范、规程、标准编制。 (一)工程概况及特点 1.1 工程概况 1.1.1 工程简述 风电场项目(以下简称风电场)装 机规模拟定为49.5MW。选用33台单机 容量为1500kW的风力发电机组。 本工程风电场场内输电线路工程, 该输电工程为电缆-架空混合线路,其 中架空段为双回线路。在220kV太阳山变电站围墙处,35kV线路采用电缆直埋方式接入220kV变电站35kV进线柜。 1.1.2 工期及质量要求 工程开、竣工日期:****年03月16日—****年09月15日 质量标准:(电缆部分) 国标《66kV及以下架空电力线路设计规范》(GB50061-1997); 国标《35kV及以下架空电力线路施工及验收规范设计规范》(GB50173-1992); 国标《电力工程电缆设计规范》(GB50217-1994); 国标《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) 国标《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 电力行业标准《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T5222-2005); 电力行业标准《交流电气装置的过电压和绝缘配合》(DL/T620-1997); 电力行业标准《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997); 电力行业标准《35~220kV架空送电线路测量技术规范》(DL/T5146~2001); 电力行业标准《架空送电线路基础设计技术规定》(DL/T 5219-2005) 电力行业标准《电力工程地基处理技术规程》(DL/T 5024-2005) 电力行业标准《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002) 以及相关的设计、施工及验收规范、规程等。 (光缆部分) 光纤总规范第1部分总则 光纤总规范第2部分尺寸参数试验方法 光纤总规范第3部分机械性能试验方法 光纤总规范第4部分传输特性和光学特性试验方法

35KV电源线路施工方案

第一章编制说明、编制原则及编制依据 一、编制说明 本公司对新柳煤业五盘区35KV电源线路工程极为重视,抱着充分的诚意,极大的希望,热诚的态度,积极参与本工程的投标工作。 在全方位研究设计方案后,结合工程招标和设计意图,分析了本工程主要特点和各种有利与干扰因素,我们对做好该工程充满信心,完全有能力确保按期完成,确保质量目标达到合格,争创“鲁班奖”。 本《施工组织设计》作为投标书的技术性文件,编制时对各分部分项工程的工期、质量目标、项目管理机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料设备、主要技术措施、安全、文明施工等诸多因素尽可能做了充分考虑,突出其科学性、适用性及针对性。我公司一旦中标,将根据施工图纸编制详细的实施性施工组织设计或施工方案、措施及作业指导书,以指导工程施工。 二、编制原则及编制依据 1、编制原则 (1)采用先进的施工方案和技术管理措施,确保施工方案的可行性、科学性、合理性。 (2)科学制定施工所需的劳动力、材料及施工机具、设备的投入计划,确保工程施工最合理的平面布置方案。 (3)编制合理的进度网络计划,控制关键线路、工期,统筹安排,制定 (4)加强施工成本管理和环境保护、文明施工管理,建立职业健康安全管理体系。 2、编制依据 (1)山西汾西新柳煤业有限责任公司五盘区35KV电源线路工程

招标文件、施工图纸、答疑纪要 (2)本公司现有施工技术装备、劳动力等资源状况及本公司在近几年承建的同类工程中积累的较为成熟的施工经验。 (3)主要技术规范; 1)国家颁布的有关法律和法规。 2)国家电力公司及其上级部门制定办法的有关文件和办法。 3)((输电线路铁塔制造技术条件》(GB2694一2003)。 4)《电力金具通用技术条件》(GB2314一1997)。 5)《钢绞线及钢芯铝绞线》(GBll79一83)。 6)((镀锌钢绞线》(YB/T5004一93)。 7)《跨越电力线路假设施工规程》(DL 5106一1999)。 8)《架空送电线路导线及避雷器线液压施工工艺规程》(SDJ226一87) 9)《电力建设工程施工技术管理导则》(国家电力公司2002年12月15日发布并实施) 10)《国家电网公司电力安全生产工作规程》(国家电网公司2005年4月第一版) 11)《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(国家电力公司2000年9月28日发布并实施) 12)《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(国家电网公司2004年发布并实施) 13)《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定》 14)《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验规 范)) GB50173一92 15)((电气装置安装工程施工及验收规范》GB50168一92

(完整word版)35kV集电线路专项施工方案

15MWp光伏发电项目集电线路 专项施工方案 二O一七年四月

批准:审核:主编:

成员:

目录 编制说明......................................................................................................‥3 1.编制说明 (3) 2。编制依据 (3) 3。工程概况 (5) 第一章35KV集电线路施工组织措施 (6) 1.施工组织措施 (6) 2.质量保证措施 (7) 3.安全技术措施 (9) 第二章35KV集电线路基础工程施工方案 (15) 1.工程测量 (15) 2。复测分坑 (15) 3.基础工程 (16) 4.支模板 (16) 5。基础浇筑 (17) 6。拆模回填 (17) 7。接地工程 (17) 第三章35KV铁塔组立施工方案 (17) 1.铁塔组立及施工准备 (17) 2.铁塔运输及地面组装 (18) 3.利用内悬浮格构式组立自立式铁塔 (19) 4.质量要求及注意事项 (23) 5.安全要求 (25)

第四章35KV铁塔架线施工方案 (29) 1.开工前的准备工作 (29) 2.越线架施工 (30) 3.导线绝缘子串及放线滑车的吊装 (30) 4.线路通道的处理 (34) 5.施工机具的准备 (34) 6.张力放线 (34) 7.导线紧线施工准备工作 (42) 8.附件安装 (51) 第五章环境管理及安全文明施工 (53) 1.安全文明施工 (53) 1.环境保护目标 (53) 2.配置资源 (53) 3.文明施工管理制度 (53) 4.环境保护要求 (54) 5.安全文明施工主要控制形象 (54) 6.安全文明施工设施及环境保护设施 (54) 7.进入施工现场安全文明施工纪律规定 (54) 8.机械、车辆交通安全管理 (55) 9.职业健康 (55) 10.生活安全与卫生 (55) 11.应急管理 (55) 12.施工基本安全规定 (56)

王卜庄35kV变电站工程施工组织设计

目录 第一章工程概况 (3) 1.1 编制依据 (3) 1.2 工程概况 (5) 1.3 工程承包范围 (5) 1.4 工期要求 (5) 1.5 工程参建单位 (5) 第二章施工现场组织机构 (6) 2.1 施工现场组织机构关系图 (6) 2.2 管理职责与权限 (6) 第三章施工现场总平面布置 (9) 3.1 总平面布置图 (9) 3.2 施工现场布置图说明 (9) 3.3 施工现场消防总体布置 (10) 第四章总体施工方案 (11) 4.5 施工工序总体安排 (14) 4.6 主要工序和特殊工序的施工方法 (14) 4.7 工程成本控制措施 (26) 第五章施工工期及进度安排 (26) 5.1 施工工期 (26) 5.2 施工进度计划网络图 (27) 5.3 计划管理及保证工期的措施 (27) 5.4主要设备及材料供应 (29) 5.5 设计图纸交付计划 (30) 第六章质量管理及质量保证措施 (30) 6.1 质量目标,管理机构及职责 (30) 6.2 质量管理措施及规定 (35) 6.3 质量方针 (46) 6.4 质量管理检验标准、规范 (47) 6.5 质量保证技术措施 (48) 第七章职业健康安全管理及保证措施 (50) 7.1安全管理目标 (50) 7.2 职业健康安全管理及组织机构 (51) 7.3 职业健康安全管理职责 (51) 7.4 职业健康安全保证措施 (52) 7.5特殊施工工序分析预测及预防措施 (53) 第八章安全文明及绿色环保施工 (53) 8.1 安全文明施工及环境保护目标 (53) 8.2 环境因素识别及管控措施 (53) 8.3 加强施工管理 (54) 8.4 安全文明施工组织机构及施工目标 (54) 8.5 安全文明施工实施方案 (54)

35KV变电站增容工程施工设计方案

35KV变电站增容工程施工组织设计

目录 编制依据 (5) 一、施工组织设 (6) (一)工程概况与工程特点 (6) 1、工程概况 (6) 1.1工程简述 (6) 1.2建设规模 (6) 1.3工程承包方式与围 (7) 2、工程特点 (7) (二)施工现场总平面布置图 (9) 2.1施工现场总平面布置 (9) 2.1.1施工现场总平面布置的基本原则 (9) 2.1.1.1总的要求 (9) 2.1.1.2 临时加工设施 (9) 2.1.1.3 设备存放 (9) 2.1.1.4 施工用水 (10) 2.1.1.5 施工电源 (10) 2.1.1.6 通讯 (10) 2.1.1.7 消防 (10) 2.1.2 施工现场平面布置图 (10) (三)施工方案 (11) 3.1施工准备 (11) 3.1.1物资材料准备 (11) 3.1.1.1工程材料 (11) 3.1.3.2 机具设备 (12) 3.1.2通讯设备准备 (12) 3.1.3施工场地 (12) 3.1.4 施工机械配置 (13) 3.1.5 施工力量配置 (14) 3.2施工工序总体安排 (15) 3.2.1施工顺序与部署安排 (15) 3.2.2主要工序和特殊工序的施工方法 (15) 3.2.2.1 基础工程施工 (15) 3.2.2.2 砌体工程 (17) 3.2.2.3 所区构支架工程 (18) 3.2.2.4预装式配电装置安装 (21) 3.2.2.5电缆沟工程 (21) 3.2.2.6控制电缆敷设与接线 (22) 3.2.2.7设备接地 (26) 3.2.2.8 调试方案 (27) 3.2.3施工过程中可能存在的潜在问题分析与对策 (27) 3.3工程成本控制措施 (29) 3.3.1人工费用成本控制措施 (29)

相关文档
相关文档 最新文档