文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 苏建科(2008)295号 关于印发《江苏省应用外墙外保温粘贴面砖做法》技术规定的通知

苏建科(2008)295号 关于印发《江苏省应用外墙外保温粘贴面砖做法》技术规定的通知

苏建科(2008)295号  关于印发《江苏省应用外墙外保温粘贴面砖做法》技术规定的通知
苏建科(2008)295号  关于印发《江苏省应用外墙外保温粘贴面砖做法》技术规定的通知

江 苏 省 建 设 厅 文 件

苏建科〔2008〕295号

关于印发《江苏省应用外墙外保温粘贴饰面砖做法技术

规定》的通知

各市建设局(建委)、规划局:

为确保建筑节能工程质量,规范我省建筑外墙外保温粘贴饰面砖技术应用,我厅制定了《江苏省应用外墙外保温粘贴饰面砖做法技术规定》,现印发给你们。

本技术规定自2008年12月1日起实施,原《江苏省外墙外保温粘贴饰面砖做法技术要求(暂行)》(苏建科〔2006〕287号)同时废止。

附件:《江苏省应用外墙外保温粘贴饰面砖做法技术规定》。

二○○八年十月二十三日

抄送:省建管局,省建设工程质量监督总站、省工程建设标准站、省建设工程设计施工图审核中心、厅科技发展中心。

附件:

江苏省应用外墙外保温粘贴饰面砖做法技术规定

第一条为了规范我省建筑外墙外保温粘贴饰面砖做法,确保工程质量和安全,特制定本技术要求。

第二条外墙外保温粘贴饰面砖系统应充分考虑抗震、抗风时基层材料的正常变形及大气物理化学作用等因素的

影响,结合我省的实际情况,外墙外保温粘贴饰面砖系统最大应用高度不得大于40m。

第三条外墙外保温粘贴饰面砖系统应有完善的系统设计方案。系统应采用增强网加机械锚固措施,锚固件应保证可靠锚入基层,增强网应采用热镀锌电焊钢丝网,增强网和锚固件构成的系统应能独立承受风荷载和自重作用。外墙外保温粘贴饰面砖系统的材料,包括保温材料、锚固件、抗裂砂浆、胶粘剂、界面砂浆、增强网、饰面砖、填缝材料等的各项性能指标都应符合国家和省有关标准的规定。且面砖质量不应大于20kg/m2,单块面砖面积不宜大于0.01m2。

系统应经过包括耐侯性试验的型式检验,当系统材料有任一变更时应重新进行该项检验。

第四条当系统经过严格的型式检验并有成熟的施工工艺时,可采用耐碱玻纤网格布增强薄抹灰外保温系统粘贴饰面砖,系统各组成材料除了应符合国家和省有关标准规定外,系统抗拉强度不应小于0.2MPa,保温板的表观密度应在25kg/m3至35kg/m3之间,压缩强度应在150kPa至250kPa之间,吸水率(浸水96h)应小于1.5%,耐碱玻纤网格布的ZrO2含量不应小于14.5%,且表面须经涂塑处理。

第五条外墙外保温粘贴饰面砖系统应结合立面设计合理设置分格缝,分格缝间距:竖向不宜大于12m,横向不宜大于6m。面砖间应留缝,缝宽不小于6mm,并应采取柔性防水材料勾缝处理,确保面层不渗水。

第六条建设单位应慎重选用成熟、可靠的外墙外保温粘贴饰面砖系统。设计单位应进行系统设计,明确系统构造及各组成材料的性能指标。施工单位应按设计和标准要求编制专项施工方案,在大面积施工前应进行现场“样板”试验,在“样板”试验验收合格后方可进行大面积施工。工程监理单位应当按照设计要求和施工单位的专项施工方案进行材料、工序等过程控制。

第七条在进行外墙外保温粘贴饰面砖系统施工和验收时,除执行本技术规定外,尚应符合国家和省现行的有关标准和规定。

第八条本技术规定自2008年12月1日起实施,《江苏省外墙外保温粘贴饰面砖做法技术要求(暂行)》同时废止。

外墙外保温饰面砖构造

外墙贴面砖工程在我国70年代末80年代初已开始应用,因其具有比涂料装饰耐沾污能力强、色泽耐久性更好等优点而倍受市场青睐,应用面越来越广。传统的做法绝大多数是在抹灰墙体表面或混凝土墙体表面粘贴。近年来,随着保温墙体的应用,已发展到在墙体保温层上粘贴面砖的做法。但是,随着保温层面砖应用的广泛和时间的推移,面砖饰面工程也出现了不少质量问题,主要问题有沿面砖缝出现开裂、面砖大面积脱落和局部脱落。因此在保温层上贴面砖的难度更大,必须做深入的研究。 目前市场上已经提出了多种保温面层贴面砖的做法,其中胶粉聚苯颗粒外墙外保温粘贴面砖技术建设部曾经组织过专家评议会,并在2004年建设部发布的行业标准《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》JG158-2004中作出了明确的规定:胶粉聚苯颗粒外墙外保温粘贴面砖技术的基本构造,即以胶粉聚苯颗粒保温浆料为保温层、抗裂砂浆复合热镀锌钢丝网塑料锚栓锚固为抗裂防护层、面砖专用粘结砂浆粘贴面砖、面砖专用勾缝胶粉勾缝为饰面层。 一、影响外墙外保温粘贴面砖的技术因素分析 建筑外墙外保温墙面上粘贴面砖,尤其是高层建筑,其安全性为首要要求。一般情况下,饰面粘贴面砖主要应考虑保温系统内各层材料的粘结强度是否满足国家规范标准的规定值。与重质墙体基层不同,外保温系统由于内置密度小、强度低的保温层,其形成的复合墙体往往呈现软质基底的特性。同时,由于外保温系统置于建筑结构的外层,热应力、火、水或水蒸汽、风压、地震等外界作用力直接作用于其表面,需要采取相应的安全加固措施,使建筑物和保温系统本身保持必要的安定性,防止出现饰面开裂、饰面砖起鼓、脱落等质量事故。 在外墙外保温墙面上粘贴面砖,需要考虑的关键技术因素主要有: 1、要在保护保温层的前提下,使外保温系统形成一个整体,转移面砖饰面层负荷作用体,改善面砖粘贴基层的强度,达到标准规定要求; 2、要考虑外保温材料的压折比、粘结强度、耐候稳定性等指标以及整个外保温系统材料变形量的匹配性,以释放和消纳热应力或其他应力; 3、要考虑外保温材料的抗渗性以及保温系统的呼吸性和透气性,避免冻融破坏而导致面砖掉落; 4、要提高外保温系统的防火等级,避免火灾等意外事故发生后产生空腔,外保温系统丧失整体性在面砖饰面的自重重力的影响下大面积塌落; 5、要提高外保温系统的抗震和抗风压能力,避免偶发事故出现后的水平方向作用力对外保温系统的巨大破坏。 二、六个系统试验是安全保障

STP超薄绝热外墙外保温系统施工工法

STP超薄绝热外墙外保温系统施工工法 一、前言 目前,建筑耗能已与工业耗能、交通耗能并列,成为我国能源消耗的三大“耗能大户”。建筑的能耗(包括建造能耗、生活能耗、采暖空调等)约占全社会总能耗的30%,其中最主要的是采暖和空调,占到20%。而随着能源危机的到来,建筑节能已成为世界性的课题。 随着城市经济的发展及城市规模的壮大,城市建设的步伐在逐渐地加快,许多高楼大厦拔地而起,许多应用于高层建筑的新技术、新工艺也同时产生,STP超薄绝热外保温系统是一种节能和环保资源综合应用的新技术,这项技术与其他技术相比,技术施工方便,由于它直接选用聚苯板,减少了以往的胶粉聚苯颗粒保温浆料的复杂的做法,这样聚苯板外贴外墙保温省去了很多工序,不但可以减少施工量、确保工程质量、减轻劳动强度,而且可以加快工程进度,同时可减少噪音、保护环境、实现文明施工、具有明显的经济效益和社会效益,这项新技术应该被广泛地推广,在我们的应用过程中取得了良好的施工和社会效果。 STP超薄绝热板的结构 STP超薄绝热板是有无机纤维芯材与高阻气复合薄膜通过抽真空封装技术制成的。 芯材的主要作用一是作为支撑骨架,二是芯材本身具有一定的热阻,也可以起到一定的保温效果。芯材的好坏一定程度上决定了STP板的使用寿命,比较理想的真空隔热板芯材要表面多孔,分布均匀,这样的芯材抽真空时比较容易,抽完真空以后内部真空度高,日后也不会有空气溢出,使用寿命会大大增加。 高阻气薄膜是有铝箔和其他材料复合而成的,它的好坏对成品板的影响最为明显,铝箔本身是具有一定的透气和透水性,如果选用的铝箔透气和透水性比较高,成品板的使用寿命不会很高。 吸气剂的主要作用是保证STP板的使用寿命可以做到与建筑物的寿命同在。通过现有资料文献和德国行业规范证明只要STP板内部压强在100Pa之下,就能保证其导热≤0.01W/(m·K)。为防止STP在使用过程中,有小部分的空气会渗漏到STP板的内部,通过在STP板内部放置吸气剂,可以将这部分的气体吸收掉,近一步保证STP板的使用寿命。 二、工法特点 STP超薄高效保温装饰板具有以下特点: 1、保温效果优异,保温效果相当于常规聚苯板的5倍,挤塑板的4倍,聚氨酯的3倍,山东大部分地区的建筑一般用1.2厘米厚就能达到65%的节能要求。2、防火等级达到A级,彻底杜绝火灾隐患。3、产品使用寿命长达60年,节约重复建设资金。4、可增大用户使用面积,减小公摊面积。5、把保温、装饰工程有机的结合起来,比传统的保温系统施工工序更简单。6、施工方便,可以像瓷砖一样直接粘贴,大大缩短了工期、节约了成本。 (1)、在施工过程中采用了玻璃纤维网格布,使外墙保温体系成为一个整体,为节能保温做下了保证,同时网格布起到抗裂作用,提高了工程质量。

外墙面砖粘贴质量技术交底

质量技术交底记录 工程名称建设单位 监理单位施工单位 工程施工外墙面砖粘贴交底日期 交底人签字接受人签字 交底内容: 外墙面砖粘贴交底 1、镶贴面砖的基层,一般都是抹1:3的水泥砂浆一层,厚度15mm左右,并要求将表面用木抹子搓毛,墙面抹灰必须平整、方正、垂直。 2、脚手架眼、管洞、管槽等应填充堵严。个别凸凹和缺棱掉角部分要先刷一遍1:4 的107胶水溶液,然后用1:3水泥砂浆补平,每次修补厚度10MM以内为宜。门窗框塞缝应作为一道工序专人负责,先用1:2或1:3水泥砂浆将缝塞严,达到一定强度后,再抹基层,打底2?3d后开始贴砖。 3、粘贴之前必须对面砖进行挑选,首先将色泽不同的砖分别堆放,挑出翘曲变形、裂纹、面层缺釉、有杂质、边沿不整齐及其它有明显缺陷的砖,对于矩形的砖,分别进行长、宽两次检查,分大、中、小二种类产品,并分类堆放保存待用。在粘贴面砖时,将同一尺寸者用于同一墙面。以保证接缝均匀一致。 4、面砖在粘贴之前,要先浸入水中湿润2?3h左右,捞出后立放阴干,表干内湿,或把水揩去,擦洗干净,正面和背面均不得有油。 5、必须进行预排,以保证接缝均匀;应根据墙面的宽度、咼度和设计要求,弹出面砖定位的立缝线和水平缝线。 6在粘贴之前,要先把基层表面清扫干净,铲除墙面及阴角等处的余浆、毛刺,然后洒水润湿墙面,也可在施工的前一天将基层墙面浇水,要浇匀、湿透、表面无水;刮抹粘结灰浆用抹子直接把107胶水泥素浆刮抹到基层上,厚度控制在4?6mm。双手持砖上墙粘贴,并用橡胶锤或拳头振击,待面砖接缝处溢出灰浆,至表面平整为止。 7、镶贴顺序为:先安放垫尺板(此垫尺板的咼度应与面砖的咼度相同),此垫尺板必须用水平尺找正,先铺好墙面两端的阴角瓷片,然后依据两端阴角瓷片拉线粘贴中间瓷 片,如此逐皮逐层往上粘贴。在水泥素浆终凝之前将垫尺板取出。 8、墙面镶贴完毕之后,在粘结水泥素浆终凝之前,必须适时地把接缝处流出灰浆用锯末、棉纱等物揩擦干净,以防灰浆硬结后难以清除。 9、在由下往上逐行粘贴时,每贴好一行砖后,应及时用靠尺板横向靠平,竖向靠直。偏差处用橡皮锤轻轻敲平,并校正横竖缝平直,避免粘结浆收水后,再进行纠偏移动, 造成空鼓和不平整现象。 10、粘贴面砖的粘结浆要饱满,但不宜过多,过多了砖面不易贴平。如果多敲还会造成浆水集中到砖底部或溢出,收水后造成空鼓。 11、在粘贴过程中,要求做到一次成活,不宜多动。 12、外墙贴面砖时,不得在脚手架上和从室内外倒脏水垃圾,操作人员要做到活完

关于印发〈江苏省应用外墙外保温粘贴饰面砖做法技术规定〉的通知

附件: 江苏省应用外墙外保温粘贴饰面砖做法技术规定 第一条为了规范我省建筑外墙外保温粘贴饰面砖做法,确保工程质量和安全,特制定本技术要求。 第二条外墙外保温粘贴饰面砖系统应充分考虑抗震、抗风时基层材料的正常变形及大气物理化学作用等因素的影响,结合我省的实际情况,外墙外保温粘贴饰面砖系统最大应用高度不得大于40m。 第四条当系统经过严格的型式检验并有成熟的施工工艺时,可采用耐碱玻纤网格布增强薄抹灰外保温系统粘贴饰

面砖,系统各组成材料除了应符合国家和省有关标准规定外,系统抗拉强度不应小于0.2MPa,保温板的表观密度应在25kg/m3至35kg/m3之间,压缩强度应在150kPa至250kPa 之间,吸水率(浸水96h)应小于1.5%,耐碱玻纤网格布的ZrO2含量不应小于14.5%,且表面须经涂塑处理。EPS保温板粘贴式施工 1.工艺原理 以EPS板为保温隔热层,采用粘结方式,辅以机械固定件(锚栓、锚筋、射钉等)固定于基层墙面,并以抗裂砂浆复合玻纤网格布为防护层,涂料或面砖饰面的外墙外保温系统。 2.施工工艺流程及操作要点 2.1施工工艺流程 2.1涂料饰面外保温系统施工工艺流程: 基层墙体处理剪裁玻纤网及EPS板配制粘结剂粘贴EPS板EPS板打磨找平板面抹聚合物砂浆铺设玻纤网饰面涂料检查验收 涂料饰面外保温系统施工流程图 2.2操作要点(涂料饰面) 2.2.1施工准备 1.粘贴保温板的墙面,消防梯、水落管以及其他预埋件,进处管线或其他预留洞口,按设计图纸和施工验收规范要求提前施工或安装完毕。 2.施工脚手架或吊架安装完毕且内侧与墙面净距离不小于400mm。

2.2.2基层墙体处理 1.EPS外保温饰面系统的墙面应进行墙体抹灰(钢筋砼墙面除外),墙体表面的灰尘、污垢和油渍等清理干净,并洒水湿润,对基层为混凝土的部位进行“毛化”处理,以保证抹灰层与主体结构粘结牢固,避免空鼓造成脱落。找平层,其墙面平整度≤3mm/m,墙角垂直度≤2mm/m. 2.基层抹灰表面应平整、坚固、干燥、没有油漆、涂料等污染物。 3.对既有建筑进行保温改造时,将原有外墙饰面层彻底清除,露出基层墙体表面,并按上述基层墙体处理方法进行处理。 2.2.3材料准备 1.配料前准备 1).用启盖器打开粘合剂料桶,先用电动手提搅拌器搅拌一下粘合剂,使其上下均匀一致。 2).准备一只干净的塑料桶(粉料工具),如使用过的胶桶或其他桶具。 3).准备一把小铲子(加水泥用具),再准备一把小瓦刀(刮胶泥用具)。 2.配制胶泥 1).配制胶泥,必须有专人负责,以确保搅拌质量。配合比严格按照产品说明书中要求。 3.搅拌胶泥 初次搅拌:逐步地将水泥加入桶中,边加边搅拌,搅拌要充分,且不能一次加入过多的水泥,同时时避免过度搅拌出现离析。 再次搅拌:初次搅拌静停5min后再搅拌,根据施工环境及和易性等要求,适当加入小许清水,加水量最多不得超过胶料量的5%。 4.胶泥存放 配制好的胶泥应放置在阴凉处,避免阳光暴晒。胶泥应随用随配,调配好的胶泥最好在1h内用完,最长不超过2h,遇炎热天气适当缩短存放时间。 5.剪裁玻纤网格布及EPS板 根据实际需要,对EPS板需要翻包的部位提前剪裁好玻纤网。 根据建筑外墙的实际情况选定EPS板的主副规格尺寸,主规格板的长度比宜为2:1。2.2.4铺贴EPS板 1.铺贴顺序 根据工程情况采用从上至下或从下至上沿水平逐渐铺设方法。首先选好起始线或界定板。贴板前先拉好垂直线、水平线,跟线贴板。首层铺板为了防止下滑,需在底部将EPS 板临时固定。相邻排板错缝搭接,搭接长度不小于1/3板长,转角部位咬茬搭接。 2.EPS板翻包部位及要求 根据建筑物的实际情况,对门窗洞口及突出的阳角部位,管道及其他设备穿墙洞口部位,勒脚、阳台、雨篷等系统的尽端部位,变形缝等需要终止的部位,EPS板需进行翻包标准网。将宽度为不小于30mm的标准网与基层先粘贴,其粘贴宽度为10cm,待保温板粘贴后进行翻包,板面不小于20cm。 3.铺摊胶泥 粘贴保温板时,采用点框粘贴即在板背面沿周边刮上50mm宽,15mm厚的胶泥,板中部位置均匀的刮上直径100mm、厚度15mm的胶泥饼(胶泥饼中心间距≤200mm,保证涂胶面积符合设计及规范要求),一般情况下不允许在板的侧面刮胶泥。 4.贴保温板 将刮好胶泥的保温板立即按规定的墙面部位就位,用手或靠尺在整块板面上均匀施加力,保证结合一致,粘贴牢固,防止空鼓。 5.保温板的接缝

瓷砖面砖施工质量技术交底记录

施工技术交底系列 瓷砖面砖施工质量技术交 底记录 (标准、完整、实用、可修改)

GL 实用范本 1 DOCUMENT TEMP LATE 编号:FS-QG-71500 瓷砖面砖施工质量技术交底记录 改项目(B )区 质量技术交底记录 施工单位:福建省建筑工程有限公司 建设工程名称:交底日期: 年 月 单位工程名称:号楼记录人: 交底人:接受交底班组: 技术交底内 交底内容: 瓷砖、面砖施工交底 ①基层处理:在结 构施工时,墙面尽可能 按清水墙面标准施工,做到平整垂直,为饰 面工程施工创造良好条件。镶贴瓷砖或面砖 厚度15MM 左右,并要求将表面用木抹子搓 施工单位 风顺建施工程有 工程名称 广东深圳?旧 施工部位 8#工地、15#工地 施工内容 XX 操作 限公司 般都是抹 1:3的水泥砂浆一层,

毛,墙面抹灰必须平整、方正、垂直。对于 脚手架眼、管洞、管槽等应填充堵严。个别 凸凹和缺棱掉角部分要先刷一遍1:4的107胶水溶液,然后用1:3水泥砂浆补平,每次 修补厚度10MM以内为宜。门窗框塞缝应作 为一道工序专人负责,先用1:2或1:3水泥砂浆将缝塞严,达到一定强度后,再抹基 层,打底2?3d后开始贴砖。 ②瓷砖、面砖的选择和浸泡:粘贴之前必须对瓷砖面砖进行挑选,首先将色泽不同的 砖分别堆放,挑出翘曲变形、裂纹、面层缺釉、有杂质、边沿不整齐及其它有明显缺陷 的砖,选砖时,可制作标准尺寸的"m "形 木框,钉在木板上,进行大中小分类,对于 正方形的砖从"m "形开口处塞入检查,取 出后转向90度再塞入开口处检查,对于矩形 的砖要先按长、宽的标准尺寸制作两种"

苯板外保温墙面粘贴面砖施工方法

聚苯板外保温墙面粘贴面砖 施工方法 北京世纪德源装饰材料有限公司北京世纪百成装饰工程有限公司

外保温墙面粘贴面砖施工方法 一、编制依据 1、外墙外保温建筑构造99J121-2 2、本公司制定的企业施工规程及图集 3、部分做法参照DBJ/T01-38-2002 外墙外保温施工技术规程、88J2-4墙身-外墙保温 二、施工工艺 (一)施工材料 聚合物砂浆、阻燃自熄性聚苯板(25公斤/立方米)、镀锌钢丝网20×20×1.6、尼龙锚固件、外墙面砖、角钢(50*50*4)等。(二)机具准备 冲击钻、射钉枪、木抹子、铁抹子、大小毛刷、水桶、2米靠尺、搅拌器。 (三)施工顺序为: 贴板从下往上,打磨,贴网,钉锚固件从上往下,粘贴外墙面砖也需从上往下施工。具体工艺流程:基层清理—抄平放线—安装角钢托架—配粘结剂—粘贴聚苯板—锚固件安装、挂钢丝网—配制罩面砂浆—罩面抹灰—贴外墙面砖—面砖勾缝、变形缝打胶。 角钢托架由50*50*4的角钢制成,安装在每一层的底部,使用射钉固定在结构墙体上。具体详见后面所附简图。 外墙外保温的主要施工步骤简述如下

1、配制粘结用聚合物砂浆 1.1集中搅拌,专人定岗。按厂家产品说明书的要求配制粘结用聚合物砂浆,应当选择粘结强度较大,强度增长较快的聚合物砂浆。 1.2以上工作进行完后,应将配好的粘结剂静置5分钟,再搅拌一次。1.3调好的粘结剂最好在2小时内使用完。注意粘结剂内不能加入任何其他添加剂。 1.4此项工作应有专人负责。 2、粘贴阻燃型聚苯乙烯泡沫板(以下简称保温板) 2.1使用容重为20-25㎏/m3的阻燃自熄型聚苯板,用抹子在每块保温板(标准板尺寸为600㎜×1200㎜)四周边上涂上宽约8厘米,厚约1厘米的粘结剂,然后再在保温板同一侧中部均匀刮上8块直径约12厘米、厚约1厘米的粘结点,此粘结点要布置均匀,必须保证聚苯板与基层墙面的粘结面积达到50%(详见下图) 2.2涂好后立即将保温板贴在墙面上,动作要迅速,以防止粘结剂结皮

粘贴式外墙外保温隔热系统施工技术

粘贴式外墙外保温隔热系统施工技术 由于近年来多起建筑保温火灾事件的发生,引发了各界对保温防火的思考,保温材料的防火性能史无前例的引起了业内各界的高度重视。然而,很多保温材料起火都是在施工过程中产生的,如:电焊、明火、不良的施工习惯。这些材料在燃烧过程中不断产生的融滴物和毒烟,同时释放出来的氯氟烃、氢氟碳化物、氟利昂等气体对环境的危害也不可忽视。为此,住房和城乡建设部和公安部于2009年9月 25日联合发布了《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》公通字[2009]46号文通知。保温设计过程中防火性能更好、保温性能出色系统更能赢得市场的任何。 根据46号文的要求:1 )住宅建筑:建筑高度大于100米以上, 保温材料的燃烧性能应为A级。2)其他民用建筑:建筑高度大于50 米需要设置A级防火材料。3)其他民用建筑:24 W高度V 50可使用A1级,也可使用防火隔离带。 粘贴式外墙外保温隔热系统施工技术是建筑业十项新技术之绿色施工技术的一种。粘贴式外墙外保温隔热系统施工技术,包括粘贴聚苯乙烯泡沫塑料板外保温系统和粘贴岩棉(矿棉)板外保温系统。现分别介绍如下。 一、粘贴聚苯乙烯泡沫塑料板外保温系统 (一)主要技术内容

粘贴保温板外保温系统施工技术是指将燃烧性能符合要求的聚苯 乙烯泡沫塑料板粘贴于外墙外表面,在保温板表面涂抹抹面胶浆并铺设增强网,然后做饰面层的施工技术(图1-1 )。聚苯板与基层墙体的连接有粘结和粘锚结合两种方式。保温板为模塑聚苯板(EPS板)或挤塑聚苯板(XPS 板)。 0①①①??0? 图1-1粘贴保温板外保温系统示意图 ①混凝土墙,各种砌体墙②聚苯板胶粘剂③模塑或挤塑聚苯乙烯 泡沫板④抹面砂浆⑤耐碱玻璃纤维网格布或镀锌钢丝网⑥机械锚固件⑦抹面砂浆⑧涂料、饰面砂浆或饰面砖等 (二)粘贴聚苯乙烯泡沫塑料板外保温系统介绍 FIRST B.M— II型外墙保温一装饰体系由专用胶粘剂、阻燃型加强型聚苯乙烯泡沫板、镀锌钢丝网、专用聚合物抹面砂浆组成,它利用聚苯板良好的阻热性能减少室内外热量的传递,镀锌钢丝网通过锚固件与主体相连,并由抗裂层充分覆盖,保证了面层的足够强度,可有效满足面层

外墙外保温贴面砖的严格规定

江苏省建设厅最近发布了对外墙外保温贴面砖的严格规定, 大家可以参考一下 同时希望讨论外墙外保温贴面砖的安全性问题 毕竟外墙贴面砖在国内还有巨大的需求,目前还无法全面禁止 + a! G8 W4 ]/A4 Z$ 主要内容如下(详细见附件): " F- L; Y.x5 t.L U-g! q3 第二条外墙外保温粘贴饰面砖系统应充分考虑抗震、抗风时基层材料的正常变形及大气物理化学作用等因素的影响,结合我省的实际情况,外墙外保温粘贴饰面砖系统最大应用高度不得大于40m。 ! o3 V: c: k7 O9V! m 第三条外墙外保温粘贴饰面砖系统应有完善的系统设计方案。系统应采用增强网加机械锚固措施,锚固件应保证可靠锚入基层,增强网应采用热镀锌电焊钢丝网,增强网和锚固件构成的系统应能独立承受风荷载和自重作用。外墙外保温粘贴饰面砖系统的材料,包括保温材料、锚固件、抗裂砂浆、胶粘剂、界面砂浆、增强网、饰面砖、填缝材料等的各项性能指标都应符合国家和省有关标准的规定。且面砖质量不应大于20kg/m2,单块面砖面积不宜大于 0.01m2。 系统应经过包括耐侯性试验的型式检验,当系统材料有任一变更时应重新进行该项检验。

第四条当系统经过严格的型式检验并有成熟的施工工艺时,可采用耐碱玻纤网格布增强薄抹灰外保温系统粘贴饰面砖,系统各组成材料除了应符合国家和省有关标准规定外,系统抗拉强度不应小于 0.2MPa,保温板的表观密度应在25kg/m3至35kg/m3之间,压缩强度应在150kPa至250 kPa之间,吸水率(浸水96h)应小于 1.5%,耐碱玻纤网格布的ZrO2含量不应小于 14.5%,且表面须经涂塑处理 高层建筑EPS板外墙外保温贴面砖的技术方案 汉高粘合剂(中国)有限公司paulliu摘要: 本文系统地阐述了高层建筑EPS板外墙外保温粘贴面砖的技术方案。以面砖饰面系统安全性为前提,在高层建筑EPS板外墙外保温系统安全性影响因素分析的基础上,对基层墙体、整个外墙外保温系统的各个组成层提出了一套完整的技术设计要求。然后,从高层建筑EPS板外墙外保温系统的力学角度,计算并验证了高层建筑EPS板外墙外保温系统的安全性和技术可行性。最后,从施工技术角度,对高层建筑EPS板外墙外保温系统的施工提出了具体明确的技术要求,同时也阐述了高层建筑EPS板外墙外保温系统节点设计的重要性。关键词: 外墙外保温系统,EPS板,高层建筑,贴面砖,节点设计 陶瓷面砖是我国各地区都比较受欢迎的一种外墙面装饰材料,近两年来,陶瓷面砖应用于外墙外保温体系的要求也越来越多,并已经在许多工程上广泛使用。然而,相对装饰灰浆饰面系统而言,瓷砖饰面系统有着自身的一些特定技术要求,只要弄清楚瓷砖饰面系统有关限制条件及特定技术要求,其组成材料性能满足瓷砖饰面系统的技术要求,陶瓷面砖用于外墙外保温体系是完全可以确保安全的。 赛力特外墙外保温系统作为欧洲市场的主导系统之一,有着30多年的外墙外保温系统的生产和工程使用经验,历经不同气候条件下的严格考验。赛力特外墙外保温系统主要以EPS板为保温材料。提倡系统整体性理念,设计、生产

商业楼外墙保温施工方案

某商业楼 外墙外保温、真石漆施工方案 编制人: 审核人: 装饰工程有限公司 X年3月15日

某商业楼工程外墙外 保温施工方案 一、工程管理目标: (1)工期目标:工期60-80个有效工作日; (2)质量目标:优良; 编制月计划、周计划,以周计划控制月计划,通过科学的施工管理完成对业主的承诺。 二、劳动组织结构图及监管、工长介绍: 1、公司施工管理结构图: 三、施工准备 (一)材料准备 (1)预算员做好施工预算及分项工程工料分析,准确算出不同材料的用量,并提供材料计划单。 (2)一次备足进入现场,存入库房。每项工程用量要一次准备齐全充足,

材料事先要提供合格证、复验证以及必要的准用证,进场材料质量、 数量要向监控提供拨料单,由材料人员、质检员、监控员共同验收, 验收合格方可使用。 (二)技术准备 (1)依据质量保证标准,编制质量计划,并认真贯彻实施,制定完善的技术岗位制。 (2)施工前,对方案进行认真交底,了解施工内容及规范、规程标准。 (3)选择满足施工要求的施工机械、工具,并及时组织进场。 (4)与总包、监理单位主动联系,上报施工方案、工艺说明及报验资料。 (三)场地准备 (1)施工前实地考察现场,了解掌握场地周围环境,安排好施工现场食、宿、库房等后勤保障系统。 (2)现场设置必要的标识物,工料棚等,将各种材料备足入场。 四、外墙外保温聚合物砂浆粘贴式施工工艺: (一)施工依据: 1、外墙保温图集。 2、外墙外保温施工技术规程(北京市地方性标准) 3、外墙外保温用聚合物砂浆质量检验评定标准。 4、建筑外墙弹性涂料应用技术规程。 5、招标文件及图纸。 (二)施工工艺: 1、总则 ①外保温是以挤塑板为保温材料,耐碱玻纤网格布为增强材料,外墙 外保温专用粘接砂浆和外墙外保温专用罩面砂浆作面层的建筑外墙 外保温体系的施工标准和验收标准。 表1 外墙外保温基本构造 外墙外保温作法构造示意图

苏建科(2008)295号 关于印发《江苏省应用外墙外保温粘贴面砖做法》技术规定的通知

江 苏 省 建 设 厅 文 件 苏建科〔2008〕295号 关于印发《江苏省应用外墙外保温粘贴饰面砖做法技术 规定》的通知 各市建设局(建委)、规划局: 为确保建筑节能工程质量,规范我省建筑外墙外保温粘贴饰面砖技术应用,我厅制定了《江苏省应用外墙外保温粘贴饰面砖做法技术规定》,现印发给你们。 本技术规定自2008年12月1日起实施,原《江苏省外墙外保温粘贴饰面砖做法技术要求(暂行)》(苏建科〔2006〕287号)同时废止。 附件:《江苏省应用外墙外保温粘贴饰面砖做法技术规定》。 二○○八年十月二十三日 抄送:省建管局,省建设工程质量监督总站、省工程建设标准站、省建设工程设计施工图审核中心、厅科技发展中心。

附件: 江苏省应用外墙外保温粘贴饰面砖做法技术规定 第一条为了规范我省建筑外墙外保温粘贴饰面砖做法,确保工程质量和安全,特制定本技术要求。 第二条外墙外保温粘贴饰面砖系统应充分考虑抗震、抗风时基层材料的正常变形及大气物理化学作用等因素的 影响,结合我省的实际情况,外墙外保温粘贴饰面砖系统最大应用高度不得大于40m。外保温系统粘贴饰面砖安全问题探讨.

一、饰面砖工程专项设计 外墙外保温工程粘贴饰面砖应按《外墙饰面砖工程施工及验收规程》(JGJ126—2000)的规定进行专项设计。 施工图设计文件中对特殊部位,如外墙门窗洞口、凸窗四周、阳台、勒脚及与室外空气接触的楼地面、建筑物的抗震缝、变形缝等处,应提出相应的处理措施,并有节点详图。 1外墙饰面砖工程专项设计的内容与要求: ①外墙饰面砖的品种、规格、颜色、图案和主要技术性能; ②找平层、结合层、粘结层、勾缝等所用材料的品种和技术性能; ③基体处理; ④外墙饰面砖的排列方式、分格和图案; ⑤外墙饰面砖粘贴的伸缩缝位置,接缝和凹凸处的墙面构造; ⑥墙面凹凸部位的防水、排水构造。 2基体处理应符合下列规定: ①当基体的抗拉强度小于外墙饰面砖粘贴的粘结强度时,必须进行加固处理。加固后应对粘贴样板进行强度检测。 ②对加气混凝土、轻质砌块和轻质墙板等基体,若采用外墙饰面砖,必须有可靠的粘结质量保证措施。否则,不宜采用外墙饰面砖饰面。 ③对混凝土基体表面,应采用聚合物水泥砂浆或其他界面处理剂做结合层。 3找平层材料的抗拉强度不应低于外墙饰面砖粘贴的粘结强度。 4外墙饰面砖粘贴应设置伸缩缝。 竖直向伸缩缝可设在洞口两侧或与横墙、柱对应的部位;水平向伸缩缝可设在洞口上、下或与楼层对应处。伸缩缝的宽度可根据当地的实际经验确定。当采用预粘贴外墙饰面砖施工时,伸缩缝应设在预制墙板的接缝处。 5伸缩缝应采用柔性防水材料嵌缝。 6)墙体变形缝两侧粘贴的外墙饰面砖,其间的缝宽不应小于变形缝的宽度 7面砖接缝的宽度不应小于5mm,不得采用密缝。缝深不宜大于3mm,也可采用平缝。 8墙面阴阳角处宜采用异型角砖。阳角处也可采用边缘加工成45°角的面砖对接。 9对窗台、檐口、装饰线、雨篷、阳台和落水口等墙面凹凸部位,应采用防水和排水构

外墙外保温工程施工高质量专项整治实施方案设计

外墙外保温工程专项整治工作实施方案厚德建筑安装工程

日期:2020年8月 近年来,建筑外墙外保温工程出现保温材料封堵不严,防护层脱落、开裂,保温材料裸露等质量问题,为切实加强我公司外墙外保温施工质量管理,保障外墙保温工程质量,消除工程质量安全隐患,依据《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019、《民用建筑节能条例》、《省民用建筑节能条例》、《省建筑工程施工资料管理规程》等规定,按照《市兰山区外墙外保温工程施工质量专项整治方案》(临兰建〔2020〕66号)要求,为确保专项整治工作的顺利实施,特制定如下实施方案。 一、专项整治目标要求 通过深入开展外墙外保温工程质量专项整治工作,提高从业人员质量意识和操作技能,强化外墙外保温工程质量管理,有效开展质量隐患排查治理活动,切实防外墙外保温工程质量事故发生,形成设计合理、施工规、监理有力、检测真实、验收严格、监督受控、必究的工作机制,切实保证外墙外保温施工质量。 二、专项整治围 公司所有在建工程项目。包括正在进行外墙保温施工的工程以及外墙保温已施工完成,但单位工程尚未竣工验收备案的工程。 三、专项整治时间 2020年8月1日-12月10日 四、专项整治工作领导小组 组长: 副组长: 组员: 五、专项整治重点容 (一)资质方面 外墙外保温工程专业分包队伍必须具备相应的防水防腐保温工程专业承包资质,现场管理及施工人员应配备齐全,持证上岗,企业资质证明材料、人员证件材料及施工合同等重要文件应留置工程现场。 (二)保温系统方面 外墙外保温工程应采用预制构件、定型产品或成套技术,并应由同一供应商提供配套的组成材料和型式检验报告。型式检验报告中应包括耐候性和抗风压性能检验项目以及配套组成材料的名称、生产单位、规格型号及主要性能参数。不得使用非成套技术或采用不同供应商提供的材料,严禁采用拼凑的办法供应组成材料。当无型式检验报告时,应委托具备资质

外墙外保温上能贴面砖吗-精品文档

外墙外保温上能贴面砖吗 我国建筑陶瓷的产量居世界第一,近几年国内用面砖作为外装饰面的建筑在在大幅增加。外墙装饰面砖比涂料具有耐污染能力强、防水性能好、色泽耐久、维护费用低等特点,能有效提升提升建筑的装饰档次。外墙外保温上能贴面砖吗?时至今日, 外保温外贴饰面砖这一做法在国家和行业内部还没有颁布或形 成统一的标准,并且有相当多的人仍持审慎态度。 在外保温外粘贴面砖后,系统装饰层的自重增加了,容易将 保温板撕裂;并且由于面砖与保温板的线膨胀系数有一定的差异,在温度的作用下容易引起系统的开裂;再有就是粘贴面砖后,在 系统的表面易形成隔水层,阻碍了系统中水蒸气的渗透路径,冷 凝水积聚在面砖内侧并发生冻胀,会削弱饰面砖与基面的粘结强度。有足够强度增强网的存在是外保温能够贴饰面砖的前提,在严酷的室外条件下,外墙面一旦开裂,无论是玻纤网格布还是钢 丝网都存在被腐蚀的危险。玻纤网格布在碱性环境中,截面削弱,断裂强力会降低;钢丝网因在潮湿环境中锈蚀而失去增强作用。总的来说,在保温层上贴面砖质量控制难度大,容易出现饰面层 开裂和局部面砖脱落等现象。 在外墙外保温墙面上粘贴面砖首先要考虑的是安全性问题。外保温系统由于内置密度小、强度低,其形成的复合墙体往往呈现软质基底的特性。如果在外墙外保温上粘贴面砖,必须考虑以

下几项关键技术因素: (1)在保护保温层的前提下,使外保温系统形成一个整体,转移面砖饰面层负荷作用体,以改善面砖粘贴基层的强度。 (2)充分考虑外保温粘结材料的压折比、粘结强度、耐候性等指标以及整个外保温系统材料变形量的匹配性,以释放和缓解热应力或其他应力。 (3)要考虑外保温材料的抗渗性及保温系统的透气性,避免冻融破坏而导致面砖脱落。 (4)要提高外保温系统的防火等级,以避免火灾等意外事故出现后产生空腔,导致外保温系统丧失整体性,进而产生面砖的大面积塌落。 (5)要提高外保温系统的抗震和抗风压能力,以避免偶发性事故出现后的水平方向作用力对外保温系统的破坏。 (6)要考虑外保温系统的面层荷载。根据抗震试验和压剪胶接强度试验的结果分析,外墙外保温涂料饰面系统的保温材料面层荷载不应大于200KN/m2,而采用面砖饰面时,其面层荷载要达到400KN/m2以上才安全。 目前,外墙保温比较成熟的做法基本有三种:一种是EPS板薄抹灰,即在基层墙体上粘贴保温板,用聚合物砂浆做防护面层,用玻纤网格布增强,这种做法是最先被采用的;一种是保温砂浆薄抹灰做法,即以保温颗粒保温浆料作为保温层,采用机械喷涂或手抹成型,面层再做抗裂砂浆保护层,以玻纤网格布增强。这种

粘贴式外墙外保温隔热系统施工技术在工程中的应用分析

粘贴式外墙外保温隔热系统施工技术在工程中的应用分析 发表时间:2016-10-20T08:58:54.253Z 来源:《基层建设》2016年13期作者:于小刚鲍庆振 [导读] 粘贴式外墙外保温隔热系统施工技术是一种绿色环保的施工技术。我国北方地区纬度较高,白昼时间较短,冬季比较寒冷,且来自西伯利亚的寒流加剧了北方的严寒,所处气温季节差异大,且气候干燥,昼夜温差大,而粘贴式外墙外保温隔热系统施工技术缓解了这一难题。 山东天齐置业集团股份有限公司山东省济南市 250000 摘要:粘贴式外墙外保温隔热系统施工技术是一种绿色环保的施工技术。我国北方地区纬度较高,白昼时间较短,冬季比较寒冷,且来自西伯利亚的寒流加剧了北方的严寒,所处气温季节差异大,且气候干燥,昼夜温差大,而粘贴式外墙外保温隔热系统施工技术缓解了这一难题。 关键词:粘贴式;外墙保温;隔热系统 墙在人们的生活中起着非常重要的作用,它也是建筑工程中重要部分。墙除了防御风、霜、雨、雪等的侵袭外,还要在御寒防暑方面符合当地的气候情况。依据价格建造项目理论,拓展建筑物外墙保温绿色建造科技成为完成工程能源节约的关键步骤,而粘贴式外墙保温隔热系统建造科技是其中运用最广的科技之一。 1. 粘贴式外墙外保温隔热系统施工技术概况 粘贴式外墙外面保持温度平稳的隔热系统建造科技作为建造工程项目保持恒温以防发生火灾的重要措施,是确保建造工程安全开展实施的关键科技手段,随着建造行业的快速拓展,粘贴式外墙外保温隔热系统建造科技普遍运用在建设过程中,因此如何保证粘贴式外墙外保温隔热系统建造科技在建造行业中的运用,是建设单位重点保障的工程。 由于能源节约要求的逐步提升,绝大部分单个材质保温建筑物外墙难度非常大,无法满足包含能源节约在内的许多层面科技标准的要求。而单设温度保持层的混合墙体因为选取创新科技保温材质,因此具备更好的热工功能,同时构造层、温度保持层均能够足够施展它们材料的特性和优点,即不使墙体过厚,又可以满足保温节能要求,也可以满足抗震,承重及耐久性等多方面的要求。在单设保温层复合保温墙体中,依据温度保持层在建筑物的部位,进一步划分为内保温墙体、外保温墙体和中间保温墙体。 2.施工工艺 2.1 施工准备 2.1.1基体处理完毕,门窗框或副框、外脚手架或吊篮和外用电梯等安装完毕,通过验收。伸出墙面消防梯、雨水管、各种进户管线等预埋件、连接件安装完毕,按外保温系统厚度留出空隙。 2.1.2外墙保温板建造之前、在同一个底层上面建造一个平面不大的样板件,并且要对样板件实施粘结刚性测试,它的测试方式及结论判断要达到《外墙外保温技术规程》中的有关标准。合格后,方可大面积施工。 2.1.3根据保温材料燃烧性能、建筑物高度,依据《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》要求,确定设置水平防火隔离带位置。 2.2 施工要点 2.2.1根据建筑物体型和立面设计,进行聚苯板排板设计,特别做好门窗口排板设计。一般在墙面弹出外门窗水平线、垂直控制线及伸缩缝线。外墙阴阳角处挂垂直通线,每面墙至少两根,使其距墙尺寸一致,阴阳角方正,上下通顺;开始层上弹一道水平线,大角基层弹出垂直控制线,依垂直线挂一道水平线,排出聚苯板粘结位置。 2.2.1 底层墙体的挠度必须超过标准的要求,而且要确保建筑工程通过验收符合达标标准,针对底层的温度保持体系建筑需根据工程项目开工条件实行不同程序建造项目,对于同时采取混凝土浇筑的工程就能够直接实施基础工作,对于现浇混凝土底层清除底层后能够直接实施保温体系建造,对于墙面的建造要采取找水平之后再实行温度保持层建造。 2.2.2聚苯板粘贴宜选取点框粘贴方法,沿保温板背面四周边抹上胶粘剂,其宽度为50mm,如运用标准板,板面中部需平均布置八个粘结饼,当采用非标准板,板面中部粘结饼一般为4~6个,每个饼粘结直径不小于120mm,胶厚6~8mm,中心距200mm,胶粘剂粘结面积与保温板面积比:当外表面为涂料饰面不得小于40% 。 2.2.3胶粘剂应涂抹在聚苯板上,涂胶点按面积均布,板侧边不涂胶(需翻包标准网时除外),抹完胶粘剂立即就位粘贴。一次混合制作的胶粘剂不能超过一定的数量,要看各种建造环境热度,一般掌控在两小时内施工完成,或对照生产说明书中的要求范围内施工完。 2.2.4聚苯板由勒脚部位开始,自下而上,沿水平方向铺设粘贴,竖缝应逐行错缝1/2板长,在墙角处交错互锁咬口连接,并保证墙面垂直度。门窗洞口角部用整块板切割成L形进行粘贴,不得拼接。板间接缝距窗四角距离应大于200mm,门窗口内壁贴聚苯板,其厚度应视门窗框与洞口间隙大小而定,一般不宜小于30mm。 2.2.5塑料膨胀锚栓在聚苯板粘贴24h后开始安装,按设计要求位置钻孔,孔径X10,用X10聚乙烯胀塞,其有效锚固长度不小于SOmm,一般尽量布置在相邻板间接缝位置,阳角、孔洞边缘及受负风压处适当加密,确保牢固可靠。 2.2.6聚苯板粘完后,至少静置24h,才可用金钢砂搓子将板缝不平处磨平,然后将聚苯板面打磨一遍并清理干净。 2.2.7标准网铺设:用抹子在聚苯板表面均匀抹一道厚度1.5~2.Omm聚合物抗裂砂浆(底层)面积略大于一块玻纤网范围,即将玻纤网压入抗裂砂浆中,压出抗裂砂浆表面平整,至整片墙面做完,待胶浆干硬可碰触时,抹第二遍聚合物水泥抗裂砂浆(面层),厚度1.0~1.2mm,直至覆盖玻纤网,使玻纤网约处于两道抗裂砂浆中间位置,表面应平整。 2.2.8玻纤网铺设自上而下,从外墙转角处沿外墙一圈一圈铺设,当遇到门窗洞口,在洞口周边和四周铺设加强网。第一层墙裙和另外能够遭到撞击的地方,增加铺设一层玻纤网,第二层和第二层以上没有特别需求 (门窗洞口除外)要铺装标准的玻纤网。合格网接缝重叠部分不能低于100mm,转角处合格网要是连贯的,从每边双向绕角后包墙宽度(即搭接长度)不低于200mm 铺装玻纤网不可在雨中实行,玻纤网铺装结束,至少保持平放保养24小时才能实施下一个程序,保养时杜绝雨水冲洗及渗漏。 结语: 粘贴式外墙外保温隔热系统建造科技在工程中的运用效果显著,粘贴式外墙保温隔热技术在建造工程节能中发挥的作用越来越明显,外墙外保温隔热系统和建造工程结构组合形成了一种许多性能的混合体,随着能源节约目标要求强制执行和绿色的建造科技需求,对粘贴

专威特外墙外保温系统粘贴面砖做法

专威特外墙外保温系统粘贴面砖做法 穆昊明副总裁专威特(中国)系统有限公司 一、保温板采用密度为25kg/m3EPS保温板;在系统面层上的抗拉强度必须达到0.4Mpa以上; 25kg/m3的EPS保温板本身的抗拉强度能达到0.20Mpa以上。在标准网和抹面胶浆构成的保护面层上,面砖的抗拉强度能达到0.40Mpa,必须满足《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ126-2000对瓷砖抗拉强度的要求。 按建设部发布的《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ126-2000中的要求,需在施工现场对已贴好的瓷砖做拉拔试验,实测值应不低于0.4MPa,这个数值非常高,超出100米高空最大负风压值的100倍。此“标准值的确定,一是根据在北京、哈尔滨、珠海、河南等地不同气候条件下对不同工程的实测和试验室的验证”,并考虑了各地气候特征、工程现场和试验室两类试件饰面砖脱落的临界值及概率,也考虑了面砖的吸水率、温度变形、风压的正负作用、台风作用、急冷急热、耐候作用的影响而确定的;二是参照了“日本建设大臣官房厅营缮部监修”的两个标准。应该说,只要施工现场的瓷砖拉拔强度能够达到规程要求的标准,瓷砖饰面的连接安全性就能得到保证。 在密度为25kg/m3下,聚苯板的水蒸气渗透率仍可达4.4ng/㎡·s·Pa,使系统具有良好的透气性能。EPS独有的“呼吸功能”不仅保证了居住的舒适性,还有效地避免了由于不透气而造成的冷凝水在板材与墙面间凝结,从而使粘结剂长期处于湿润的状态,而引起的粘结失效。 挤塑聚苯板几乎没有透气性,无法避免在板材和墙面间产生冷凝水,容易造成粘结剂的粘结失效。挤塑聚苯板的不透气性而造成瓷砖空鼓,这一无法解决的问题使挤塑聚苯板不适合用于面砖系统。 二、粘结剂和抹面胶浆均采用双组分的丙烯酸类液态黏合剂; 双组分胶浆则是应用了纤维增强型的丙烯酸乳液在现场按一定比例配制水泥,而形成的有机聚合物。双组分的长分子链结构使聚合物深度交联,保证了聚合物的连续态,从使而聚合物具有了柔性,并带有良好的渗透性。柔性使粘结剂和抹面胶浆能适应外保温系统由于热应力和内应力所带来的变形,从根本上保证了外保温系统的耐久性和耐候性,尤其是采用双组分液态胶配制的抹面胶浆,能适应复杂的气候变化而不发生开裂。良好的渗透性使胶浆能

外墙内保温聚合物砂浆粘贴式

外墙外保温聚合物砂浆工艺、外墙涂料 施工工艺及施工组织设计 北京天虹润丰装饰工程有限公司对工程管理实行OEC管理制度(即:问题日清制)。要求对每天完成的任务是否完成,完成后是否达到公司标准,是否有不合规定的人、事及作业面一查到底。这些情况每天必须在晚5:00—6:00时电话通知公司。现场有专人对此项做记录。如果出现客户投诉、停工、返工,按严重触犯公司纪律处理。公司要求现场的监管人员采取走动式、培训式、好与坏成品比较方式、管与教结合的方式管理,工作要耐心细致。工长要做到24小时为客户服务,接受指令及特殊指令。工程监管人员对工长的监管采取正常工作日(包括周六、周日不休息),随时参加现场的任何相关会议。监管人员在工作中随时处理各种工具、设备及其它突发事件。 一、工程管理目标: 1、工期目标:根据甲方要求按时完工; 2、质量目标:优良; 编制月计划、周计划,以周计划控制月计划,通过科学的施工管理完成对业主的承诺。 二、劳动组织结构图及监管、工长介绍: 1、公司施工管理结构图: 2、施工工长:郑厚武、徐俊海、王平 做过的项目:长河湾、飞行员公寓、泰华、炫特区、煤科院、风景线、郦城、领硅谷、中直三里河住宅群、雪梨澳乡、外国语学院(市优)、方舟苑(市优)、望京 明苑、盛世家园(市优)等项目。 考核小组介绍:由公司总经理亲自领导并由工程质检员+监管员+工长+协调员 组成的四人小组,每周现场考核一次,并通过照相机拍照的方 式,对工长及工人施工项目中质量的好坏进行拍照取证、监督 管理,并对取证结果进行评估、分析和频繁进行培训。此方法

是我公司真正意义上的对客户责任感的一种务实、严格管理的 方法。并确保各种奖项和设计,确保广大客户的认可及良好的 口碑效应。 3、公司派驻现场的管理人员,负责施工指挥,负责质量、安全工作,负责后方供应。 4、天虹公司施工人员纳入施工单位的项目管理中,服从施工单位的管理,配合 施工方施管、安全、质量及技术人员,进行技术交底、安全交底和质量检查验收工作。 三、施工准备 1、材料准备 (1)预算员做好施工预算及分项工程工料分析,准确算出不同材料的用量,并提供材料计划单。 (2)一次备足进入现场,存入库房。每项工程用量要一次准备齐全充足,材料事先要提供合格证、复验证以及必要的准用证,进场材料质量、数量要向监控提供 拨料单,由材料人员、质检员、监控员共同验收,验收合格方可使用。 2、技术准备 (1)依据质量保证标准,编制质量计划,并认真贯彻实施,制定完善的技术岗位制。 (2)施工前,对方案进行认真交底,了解施工内容及规范、规程标准。 (3)选择满足施工要求的施工机械、工具,并及时组织进场。 (4)与总包、监理单位主动联系,上报施工方案、工艺说明及报验资料。 3、场地准备 (1)施工前实地考察现场,了解掌握场地周围环境,安排好施工现场食、宿、库房等后勤保障系统。 (2)现场设置必要的标识物,工料棚等,将各种材料备足入场。 四、外墙外保温聚合物砂浆粘贴式施工工艺: 1、施工依据: 1、外墙保温图集。 2、外墙外保温施工技术规程(北京市地方性标准) 3、外墙外保温用聚合物砂浆质量检验评定标准。 4、建筑外墙弹性涂料应用技术规程。 5、招标文件及图纸。 2、施工工艺: ⑴、总则 外保温是以聚苯乙烯泡沫塑料为保温材料,耐碱玻纤网格布为增强材料,外墙外保

相关文档
相关文档 最新文档