文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢板桩在长江干堤基础加固防渗工程中的应用

钢板桩在长江干堤基础加固防渗工程中的应用

钢板桩在长江干堤基础加固防渗工程中的应用
钢板桩在长江干堤基础加固防渗工程中的应用

文章编号:1004—5716(2001)增刊(021)—62—02中图分类号:TV 223.4 文献标识码:B

钢板桩在长江干堤基础加固防渗工程中的应用

周发云,赵建萍

(长江岩土工程总公司,湖北武汉430010)

摘 要:介绍了“U ”型钢板桩的施工及应注意的问题。关键词:钢板桩;施工流程;管理

长江委综合勘测局(长江岩土工程总公司)在长江干堤洪湖

燕窝堤段和荆江大堤观音寺(闸)堤段,选择了日本援助的“U ”型钢板桩作为堤基加固、防渗工程的桩型。该桩型在全国堤防上首次使用,没有现成的规程规范执行,我们是通过施工后的现场检测及今年洪水的检验,认为堤基加固防渗效果很好。现将我们在钢板桩施工中,采用的施工工艺、施工质量控制及其效果介绍如下。

1 工程概况1.1 工程概述

长江堤防钢板桩防渗工程是根据外经贸部副部长和日本驻华大使,在北京签署的“中国长江大堤加固计划”,由日本援助

14.57亿日元的设备材料,经中、日两国政府官员和技术专家充分

论证后而确定的项目,该项目包括长江干堤洪湖燕窝堤段和荆江大堤观音寺(闸)堤段两个单位工程。

1.1.1 荆江大提长18

2.35km ,是保障江汉平原1100万亩耕地、800多万人口和武汉市、荆州市等大中城市防洪安全的重要屏

障。荆江大堤为I 级堤防。观音寺闸位于荆江大堤桩号740+

750m 处,上距沙市15km 靠堤内为涵洞式老闸,临江为新闸,系开敞式。

1.1.2 洪湖长江干堤长133.55km ,它即是长江堤防的一部分,

又是洪湖分蓄洪区围堤的组成部分。由于洪湖分蓄洪区在长江防洪体系中的重要地位和作用,一方面要求它能适时适量分蓄长江超额洪水,另一方面在启用洪湖分蓄洪区之前要确保监利、洪湖长江干堤等围堤安全。洪湖长江干堤为 级堤防。

1.1.3 荆江大堤观音寺闸堤段和洪湖长江干堤燕窝堤段为长江

干流重要险工段,历史上都曾出现溃口性大险情。此两段堤基表层覆盖层薄,在汛期高洪水位的作用下,极易发生因堤基渗透破坏引起的各种险情。荆江大堤和洪湖长江干堤均为长江干流重要堤防,为确保堤防保护区内广大人民生命财产的安全,对荆江大堤观音寺闸堤段和洪湖堤段进行整治是非常必要的。

1.2 工程规模

荆江大堤观音寺(闸)堤段,采用半封闭式防渗墙,设计钢板桩轴线长1000m ,桩号740+250~741+250,防渗墙距外堤脚

5m 布置,墙顶高程35m (黄海),钢板桩底部插入相对隔水层(粘土层)。防渗墙顶部接边坡1∶3的粘土铺盖至高程40m 处,与堤坡及堤脚连接。洪湖长江干堤燕窝堤段,设计钢板桩轴线长1261m ,钢板桩长度(防渗墙深度)14~20m ,施工面积20034m 2。配套工程有土方开挖、填筑、砼锁口梁、PV C 复合土工膜等工程。

收缩,出现张裂缝。土的膨缩性和裂隙性对建筑物的稳定和正常使用均会带来不利影响。

钻孔在钻进基岩面之后普遍出现无回水现象,说明下伏基岩有良好的导水性,大部分钻孔在终孔之后出现塌孔现象,本次钻孔中测得地下水水位埋深为5.40~12.70m ,为溶洞~裂隙水,没有统一的地下水位,说明溶洞间的水力联系较小。厂区浅层地下水的补给水源主要来自大气降水及南侧的水域,水位呈季节性变化。地下水的水质类型对砼体无腐蚀性。

该电厂的地下岩溶发育,溶洞总体上呈近东西向带状发育,其它部位溶洞分布较零散。所施工的钻孔中有70个钻孔见溶洞,共揭示大小洞穴144个,钻孔溶洞见到率高达64.2%。见洞钻孔中直线岩溶率最大为46.9%(60号孔),最小为10%(67号孔),最大单个洞高7.25m (36号孔)。在所揭示洞穴中,多数溶洞为软塑状红粘土或塌落岩块所充填,溶洞的充填率约为60%,而无充填的则多为直径≤1m 的溶洞。有的溶洞个体虽小,但呈串珠状密集

发育,具有大溶洞的地质效应,如114号钻孔,在深度7.7~

14.30m 的岩溶段内,共发育有4个溶洞,累计洞高达4.90m 。

岩溶集中发育于165.0m 标高以上,而165.0m 以下钻孔深度内只见8个溶洞,钻孔勘测深度内岩溶发育的底界标高为

161.47m 。电厂建设过程中曾经常出现塌陷。统计结果表明,场区

内一、二期工程勘察、岩土勘察及基建过程中先后发生的16次地表塌陷(其中有两处发生在同一地点塌陷)均为红粘土层的土洞冒顶崩塌所致。

通过与场区内的物探工作成果及地表工程地质测绘工作成果的有机结合。不但查明了场区内F 1、F 2、F 3、F 4及F 5等五条主要断裂构造的产状、规模,空间定位、影响范围及地下延伸状况;对场区内的主要溶洞构造的空间分布规律,规模大小及产状形态进行了准确的定位;查明了场区内的岩石及土层的结构,各层的厚度及平面展布。为基础形式选择提供了较为充分的依据。

2001年增刊(021)

 

西部探矿工程

W EST _CH I NA EXPLORA T I ON EN G I N EER I N G

July .2001

1.3 工程特点

1.3.1 技术独特

钢板桩加固长江堤防在中国还没有先例,没有现成的规程规范可供参考。

1.3.2 工期紧

该工程计划1999年10月15日开工,2000年2月底结束。

1.3.3 政治影响大

该工程由日本政府提供设备及钢板桩,中国政府筹措配套资金并组织施工,因此要妥善处理各方面的关系,维护国家形象,使项目发挥良好的社会效益。

2 工程地质条件

观音寺新闸位于老闸首前缘上游约40m渠道上,高渠高程29.62m,两岸平台高程39.86m,堤外无滩,堤内为广阔的荆江冲积平原,地面高程31.50~32.50m。堤基由第四系全新统下段(al Q4l)上部为粉质粘土、粉质壤土,厚5.0~7.7m;下部为砂壤土、粉细砂,厚0.1~7.0m。al O3上部为含有机质粘土,厚7.0m~12.0m;下部为细砂(厚2.0~11.7m),砂卵石层位于底部。钢板桩桩底正好位于al Q3上部含有机质粘土层内,有效解决了汛期长江水沿al O4l下部粉细砂向堤内渗漏和渗透变形等问题。

洪湖燕窝堤段位于长江左岸的冲湖积平原上,堤内地面高程27.0~29.4m,堤顶高程35m,堤顶宽8~10m,坡比1∶3,堤外建有30m宽的外平台,区内地层主要为第四系全新统冲湖积层(al~l Q4),局部为人工堆积(Q r),堤基土体具有双韵律结构。堤基上部粉细砂层具中等透水性,且与长江水有直接水力联系,主要工程地质问题是渗漏和渗透变形。堤基下部粘土层为微~极微透水层,钢板桩防渗墙深入该层中,可起到很好的防渗作用。3 钢板桩施工

3.1 整体施工流程

确定施工场地范围(红线图)→平整场地(三通一平)→放钢板桩轴线→钢板桩沿施工线路运输到位 打桩机安装到位→沟槽开挖→测量复放轴线→样架安装→钢板桩吊起、竖直、夹持→钢板桩打入→高压旋喷施工(与垂直铺塑连接段)→安装监测仪器→砼锁口梁施工→沟槽回填→平台开挖基础处理→铺设土工布→粘土铺盖→草皮培植→工程监测。

3.2 钢板桩施工流程

本工程钢板桩施工流程为:开挖平整施工平台→安装施工样架→沿样架插打钢板桩→吊移施工样架至下一工作面。

3.3 钢板桩施工工艺

3.3.1 施工设备的安装

利用25t汽车吊来安装55t 65t液压履带式吊车→吊装施工样架 钢板桩。

3.3.2 施工样架的安装

我们采用的样架是钢板桩厂家提供的,插打样架“T”型支柱→吊装并固定样架→调整并核准支柱与样架组成的整体水平精度。

3.3.3 钢板桩吊入导直

当履带吊机吊第一块钢板桩时,应尽量避免斜拉并防止扭转和碰坏桩头,因第一块钢板桩将成为其后钢板桩插打的基准。在施打过程中,要用垂直校正器等测量仪器观测桩位和倾斜度,慎重地进行架设作业;此外钢板桩一般有向插打前进方向倾斜的趋势,故在施打钢板桩时应预先朝着与作业前进相反方向保持一定的倾斜度,同时为了防止摇摆和旋转,样架处用楔块挤压定位,确保钢板桩吊直。

3.3.4 钢板桩插打

施工样架安装后,起重机和振动锤组合进行作业。按钢板桩的嵌合顺序逐一插打进入土体中,形成完整的钢板桩防渗墙。

4 施工质量管理

4.1 质量保证体系

长江委综合勘测局(长江岩土工程总公司)是获得国家ISO9001质量体系论证的施工壹级企业,建立了符合国际标准组织(ISO)制定的质量保证体系,并在施工过程中实行“三检制”即项目经理、项目总工和监理为核捡;工程部主任和质检员组成复检;作业机组长和技术员组成自检。用人的质量来保证工程质量。

4.2 钢板桩质量检验与质量评价

4.2.1 质量检验

采用目测法、量测法对钢板桩在施打过程中进行检验;倾斜度的检验采用垂直校正器和钢尺测量;桩顶高程采用水准仪测量。

4.2.2 质量评价

钢板桩分部工程总计工程量:洪湖燕窝堤段3019根,分97个单元工程,荆江大堤观音寺(闸)堤段:2533根、分83个单元工程。检测项目包括轴向、法向倾斜度、桩长、桩顶高程、异形钢板桩焊接制作等,经检查验收评定,所有钢板桩全部合格,总体单元优良率为87%。

5 完成的总工程量(见表1)

表1 工程量总表

分部工程项目单位工作量

钢板桩

钢板桩插打根 m25552 37246

异形钢板桩加工根 t209 289.9土方开挖土方开挖(含草皮清除)m316769

土方填筑沟槽填方m31416

砼锁口梁

C20砼m3462

锁口梁钢筋t21.1土工膜防渗体土方回填m316986高喷灌浆钻孔m788

6 结论与注意的问题

6.1 结论

日本政府无偿援助的设备、材料及技术运用于长江堤防防渗是成功的,通过验收检查和今年洪水检验,防渗效果很好。6.2 注意问题

6.2.1 钢板桩轴线和法线倾斜度的控制,在施打过程中,必须派专人分别从法线和轴线方向观察钢板桩的倾斜状态,以便随时发现问题,及时解决。

6.2.2 严格控制钢板桩合拢口两侧的钢板桩加工宽度。为了减少钢板变形,保证翘曲度和弯曲度,可采用跳焊定位和火焰纠正方法。

36

 2001年

增刊

 周发云,赵建萍:钢板桩在长江干堤基础加固防渗工程中的应用

(钢板桩防护)接长涵工程施工组织设计方案

净空大于3.5m涵洞接长施工方案(钢板桩防护) 一、施工目的 1编制依据、原则及目的 1.1编制依据 1)国家和铁道部及相关部委颁布的现行法律法规、铁路客运专线施工技术指南(规)和《验标》、有关方针政策和规章制度等 2)铁道部关于进一步加强铁路建设施工机械设备管理的通知(铁建设函【2009】1170号) 3)局加强临近供电设备施工安全管理办法[机供函[2009]155号] 4)关于进一步规施工安全管理的通知(上铁运函【2009】409号) 5)局关于进一步规施工方案审查步骤和流程的通知(2009【1774】号) 6)铁路局关于公布《铁路局临近营业线施工安全管理办法》的通知(上铁运发【2009】451号) 7)铁路局关于印发《铁路局突发公共事件总体应急预案》的通知(上铁办发【2009】455号) 8)铁道部、铁路局有关营业线施工的相关文件 9)《铁路营业线施工安全管理方法》(铁办[2008]190号) 10)《铁路局营业线施工安全管理实施细则》(上铁运发[2008]316号) 11)《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收规》(TB10424-2003,J283-2004) 12)《客货共线铁路桥涵工程施工技术指南》(TZ203-2008) 13)《铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10415-2003,J286-2004) 14)《铁路工程施工安全技术规程》(TB10401-2003,J259-2003) 15)铁路局“2009年第一号局长令” 16)《铁路局营业线施工工务安全监督管理办法》(暂行)的通知(上铁工发【2010】117号) 17)建工函[2009]260号《大型机械临近营业线施工管理规定》 18)上铁建发(2009)83号《关于公布〈铁路局建设工程营业线施工安全管理实施细则〉的通知》

钢板桩施工方案(20210204105244)

劳动东路(滨河东路- 金桂路,东四线- 黄兴大 道)110KV电力隧道(埋管)工程 拉森钢板桩施工方案 编制: 审核: 审批: 日期: 2016 年月日 湖南乔口建设有限公司 劳动东路(滨河东路 - 金桂路,东四线 - 黄兴大道)

110KV电力隧道(埋管)工程项目经理部 1编制目的 (1) 2编制依据 (1) 3工程概况 (1) 3.1设计概况 (1) 3.2工程地质状况 (2) 4钢板桩施工工艺 (3) 4.1新型拉森Ⅲ型钢板桩示意图及主要参数 (3) 4.2主要工机具 (3) 4.3主要工艺流程及操作工艺 (4) 5安全保护措施 (6)

1编制目的 (1)保证钢板桩围护施工过程的生产安全; (2)指导钢板桩围护的正确生产施工; (3)保证基底开挖的防水要求。 (4)因地制宜,科学组织施工,提高生产效率,在保障安全的前提下,加快施工进度,提高围护质量。 2编制依据 (1)劳动东路(滨河东路- 金桂路,东四线- 黄兴大道)110KV电力隧道(埋管)工程设计图纸; (2)《劳动东路(滨河东路-金桂路,东四线-黄兴大道)110KV电力隧道(埋管)工程地质与水文地质详勘报告》; (3)国家现行规范有关标准; (4)《地基处理技术及工程应用》(中国建材工业出版社); (5)现场实地踏勘结果。 3工程概况 3.1设计概况 本工程为劳动东路(滨河东路-金桂路,东四线-黄兴大道)110KV电力隧道(埋管)工程,电力隧道平面路径定位为第一段起点(劳动东路K3+110)~隧道终点(劳动东路K3+660),隧道全长约为550米,采用拉森钢板桩(Ⅳ型)围护结构,为放坡开挖支护加固区段。 经过现场地质情况核实和对比,为提高施工可操作性和措施经济性,在保障围护结构稳定的前提下,所有围护结构均采用9m钢板桩。 拉森钢板桩布置横断面如图3-1 所示。施工时根据交通疏导方案分节段进行分段施工。

防渗加固技术在水利堤防工程中的具体应用

防渗加固技术在水利堤防工程中的具体应用 发表时间:2019-07-31T10:10:53.637Z 来源:《城镇建设》2019年第9期作者:汤园[导读] 对防渗加固技术在水利堤防工程中的具体应用进行探讨。湖南百舸水利建设股份有限公司湖南长沙 410007摘要:通过对我国水利堤防工程的调查来看,虽然在发展上有了明显的提升,但是却因为各种原因导致堤防工程出现质量问题,严重影响 了我国水利工程的发展。当水利堤防工程出现渗漏问题后,只有选择合适的防渗加固技术才能有效控制渗漏情况的发生。在开展防渗加固工程时,必须要注重施工中每一个环节的质量,这样才能有效提高水利堤防工程的质量,延长水利工程的使用寿命。本文对防渗加固技术在水利堤防工程中的具体应用进行探讨。关键词:水利堤坝工程;防渗加固;施工技术;施工方案 一、水利堤防工程中病害种类以及堤防工程的施工方案 1、常见的病害种类 近年来我国水利工程为人们带来了极大的帮助,同时还有助于推动我国经济的发展,然而水利工程中堤防部分却经常出现渗漏、裂缝等情况,严重影响了水利工程的质量,阻碍水利工程的发展。那么想要对这样病害进行防治,施工单位就必须要充分了解水利堤防工程中常见的病害种类,从而选择具有针对性的施工技术。形成水利堤防工程渗透破坏的形式主要分为流通、管涌和渗漏,而这几种渗透方式大多会出现在堤防的堤身、堤基和两者间的连接处,而导致水利堤防工程出现渗透情况的原因主要是堤防结构存在不合理以及填筑的密度不符合要求,另外,实际施工过程中如果不注重施工细节以及忽视施工材料的质量,尤其是水利堤防工程施工前的清理工作,更是直接影响水利堤防工程的质量,从而出现以上病害。因此,针对这样的情况,施工单位必须要注重施工前的清理工作,从根本上减少病害的出现,提高水利堤防工程的质量。 2、防渗加固方案的确定 因堤坝结构属于重点的承力结构,在投入使用之后需要承担来自多个方面的应力,在多方面因素的影响下,很容易产生堤防渗漏的问题。但由于堤防渗漏的诱因不同,所产生的渗漏问题也存在较大的差异,这就为防渗加固方案的确定带来了较大的难度。进行防渗加固施工时,应根据堤防渗漏的表现以及施工现场的地势条件等因素,对加固施工的技术进行合理选择,制定针对性较强的防渗施工方案。同时,进行加固方案选择时,还应考虑到堤防皮损的程度和对整体水利工程所造成的危害影响,采取合理的加固方案,提升堤坝工程的整体质量。现阶段较为常用的施工方式为高喷法,此种作业手段的适应性较强,可以应对多种施工换将。一些墙体高度较大的加固施工也可采取此种施工方式。此外,进行堤坝结构施工的过程中,冲击钻和一些开凿方式的应用会造成大量的成本投入,因此可以适当采取较为便捷的施工方式,进行堤坝工程处理。 二、防渗加固技术在水利堤防工程中的应用 1、防渗处理技术 就我国当前的堤防防渗施工来说,较为常用的处理技术为灌浆法和设置防渗墙的方式,两种方式的使用各具优缺点。其中的灌浆法可以处理已经发生堤防结构开裂的工程,根据堤防开裂的状况,将一定配比的浆液注入开裂部位,待注浆液凝结之后,可以使堤防结构重新形成整体结构,从而起到加固防渗的作用。但受到开裂结构裂缝深度的影响,最深层的部分注浆也很难到达,这必定会对堤防工程的防渗效果造成影响。而防渗墙施工中,会根据堤坝工程的防渗需求,砌筑特定高度的防渗墙,虽能起到较好的防渗效果,但会带来较大的施工成本投入。 2、防渗加固技术的原则 为了提升堤坝结构的防渗性能,需立足于实际选择最佳的防渗加固技术。防渗加固技术属于多个技术内容的总称,在具体施工中,应结合水利工程堤坝的结构特点以及防渗需求,进行防渗加固技术的确定。借助可行性较强的防渗加固方案提升水利工程堤坝结构的防渗性能,以免在后期使用的过程中,受到降雨天气的影响,出现降水渗入堤坝的问题。另外,还可以在堤坝内设备完善的截排水设施,在发生少量渗透的情况下,可以借助截排水设施进行二次防护,从根本上保障堤防工程的防渗能力。对于堤坝结构的受力状况进行分析,对于一些应力作用较大的部位可以适当采取灌浆填充和设置防滑桩的方式来提升堤坝工程的结构稳固性,以免在多方应力的影响下出现堤坝破损的问题。 3、堤防防渗的措施 3.1劈裂帷幕灌浆方法 劈裂帷幕灌浆的主要处理机理为,通过增强堤坝的结构强度和稳固性来提供其防渗性能,该种施工方式的主要作业优势在于,对施工结构的曲直程度没有较大要求,可以根据堤防的分布特点,适当调整施工方案,保障加固施工的质量符合设计标准。具体施工的过程中,应根据结构加固的需求,对钻孔位置进行准确确认,为确保钻孔质量,应优先选取较为轻便的钻机,布控设计时,应注意,孔间距不得超过3米,对于孔深的设置一般会在堤身填土以下,具体参数应根据工程实际来确认。钻孔完成之后,进行灌浆施工时,应遵循多次灌注的原则,且对每次灌注的浆液量进行合理控制。总结以往的灌浆施工来看,浆液的浓度控制也遵循一定的原则,执行灌注施工时,应使浆液由稀到稠,同时对灌浆的压力进行合理控制。帷幕灌浆技术,可以有效改善堤坝结构的稳固性,对于提升其防渗能力也具有积极作用,在水利工程堤防施工中的作用优势较为突出。 3.2高压填充式灌浆方法 该技术主要适用于基础部位的加固施工,对于地基基础中存在的溶洞和蚁穴问题可以进行完善处理。进行基础加固时,首先应确定加固部位,之后在顶端钻孔,且将孔距控制在2米以内,钻孔深度可以根据地层分布状况来确定,将深度控制在砾石层2米处。灌浆施工时,应将灌浆的压力控制在127.40-166.60kPa,将套管放置在填土层,待砂浆灌入砂砾层之后,提升套管,待灌注施工完成后,使用黄泥进行封孔作业。针对溶洞和蚁穴进行处理时,应线利用钻机在蚁穴或者溶洞周边进行钻孔作业,灌入浆液之后,进行蚁穴和溶洞的灌注填充,直至浆液全部充满。 4、混凝土防渗墙技术的应用 4.1高压喷射防渗墙

大坝深层搅拌桩防渗处理

水库除险加固工程 大坝深层搅拌桩防渗处理 编制单位: 编制人: 审核人: 编制日期:

水库除险加固工程 大坝深层搅拌桩防渗处理工程 第一章工程概况 一、工程概况 (一)工程概况 水库位于村,为中小二型水库;主坝桩号为0+000至0+205,大坝坝顶高程为黄海高程126.60米,大坝坝底高程为116.0米。 (二)大坝防渗墙设计参数 水库除险加固工程,坝体防渗采用深层搅拌桩防渗墙进行处理,深层搅拌桩处理范围桩号0+000-0+205m,沿心墙布置一排,孔距0.30m,搅拌桩钻孔直径0.5m,水灰比1:0.7。采用渐变浆液水灰比,分为5、3、2、0.8、0.6六个比级。浆液材料为32.5普通硅酸盐水泥。 (三)工程管理目标 质量目标:国家验收规范合格标准。 工期目标:日历天 安全、文明施工目标:市标化工地 第二章编制依据 1、提供的本工程《岩土工程勘察报告》; 2、本工程大坝防渗处理设计图纸(随州市水利水电建筑设计院); 3、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 4、《软土地基深层搅拌加固法技术规程》(YBJ225-91); 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 6、《建筑地基基础设计规范》(DB33/1001-2003); 7、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009);

8、《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2002); 9、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 10、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99);

第三章大坝防渗处理设计介绍 1、本工程大坝坪顶标高为126.60m,设计搅拌桩防渗墙墙顶标高为126.00m,搅拌桩施工在现有大坝坝顶进行深层搅拌桩施工。防渗墙采用单轴水泥搅拌桩。 2、单轴水泥搅拌桩:防渗墙采用单排ф500@400,有效桩顶标高126.00米,有效桩长1-9m,桩数约为512根,搅拌桩组内咬合100mm。搅拌桩固化剂采用P.O 32.5级普通硅酸盐水泥,水泥掺入比不小于12%,水灰比1:0.7,要求全程复搅复喷。

钢板桩施工实施方案39073.docx

一、编制依据 钢板桩施工方案 一.工程概况 1.工程地点:天津市西青区柳口路 2.建设单位:天津市西青区看守所 3.设计单位:天津市化工建筑设计院 4.施工单位:天津市天一建设集团有限公司 5.结构形式:框架结构,四层,局部地下一层 6.建设规模: 5490.1 平方米 7.要求质量标准:符合质量验收规范合格标准 8.工程简介:本工程有一个消防泵房,基坑深度为-4.800m, 二.施工准备 1.技术准备:认真熟悉图纸设计要求,熟悉质量验收规范合格标准 2.材料要求:根据施工现场情况,此工程局部支护结构拟采用热轧 锁口钢板桩( U 型),长度为 6m,宽 400mm 。 3.劳动力准备及机械准备 1)劳动力准备:选择一个具备施工钢板桩的有资质的施工单位,并 且组织充足的劳动力; 2)机械准备:采用振动打桩机进行施工。 三:钢板桩施工 1、钢板桩检验

钢板桩材质检验和外观检验,对焊接钢板桩,尚需进行焊接部 位的检验。对用于基坑临时支护结构的钢板桩,主要进行外观检验,并 对不符合形状要求的钢板桩进行矫正,以减少打桩过程中的困难。 (1)外观检验 包括表面缺陷、长度、宽度、高度、厚度、端头矩形比、平直 度和锁口形状等项内容。检查中要注意:对打入钢板桩有影响的焊接件 应予以割除;有割孔、断面缺陷的应予以补强;若钢板桩有严重锈蚀, 应测量其实际断面厚度,以便决定再计算时是否需要折减。原则上要对 全部钢板桩进行外观检验。 (2)材质检验 对钢板桩母材的化学成分及机械性能进行全面试验。它包括钢材的 化学成分分析,构件的拉伸、弯曲试验,锁口强度试验和延伸试验等项 目内容。每一种规格的钢板桩至少进行一个拉伸、弯曲试验。每 25t-50t 的钢板桩应进行两个试件试验。 2、钢板桩的设置 钢板桩位置应方便基础施工,即在基础结构连缘之外留有支、拆模 板的余地,如利用钢板桩作为箱基外侧模板,则必须以纤维板等其他隔 离材料,以利钢板桩的拔除钢板桩的平面布置应尽量平直整齐,避免不 规则的转角,以便充分利用标准钢板桩和便于设置支撑。(具体位置见 详图) 3、钢板桩的矫正

五轴水泥土搅拌桩防渗墙在水库大堤防渗工程中的应用

五轴水泥土搅拌桩防渗墙在水库大堤防渗工程中的应用 崇明岛东风西沙水库工程防渗墙穿过粉砂层地质结构层,施工中通过运用五轴深层搅拌桩有效提高施工效率并确保了防渗质量。通过有效的设计方案比选,严格控制施工过程,使工程顺利完工,为在该地区的类似地质层条件下的工程施工积累了经验。 标签:五轴桩;粉砂层;应用 1 工程概况 为了上海市崇明岛的人民能够喝上优质的长江水,上海市政府决定建设崇明岛东风西沙水库,其工程内容主要包括环库大堤工程(总长11904m)、取水泵闸工程、下游排水闸工程及输水泵站工程等,水库库容976万m3,供水规模为40万m3/d。 2 工程地质 3 五轴搅拌桩防渗墙设计 由于堤基地层主要为粉砂土层,渗透系数较大,因此水库大堤地基需要进行防渗处理。 3.1 方案比选: 工程施工前,选用高压摆喷及五轴水泥土搅拌桩分别进行了试桩,待28天后采取钻芯取样检查桩体质量,发现高压摆喷钻取芯样完整率较差,尤其在地面10m以下,基本取不出来芯样。高压旋喷、高压摆喷在上海地区其他工程中的应用效果也远远不如水泥搅拌桩的质量好,有些工程围堰防渗墙采用高压旋喷还发生了渗漏现象。综合以上考虑本工程防渗采用设备生产效率较高,造价较低并适合上海地区土层的五轴水泥土搅拌桩。 3.2 设计水泥土搅拌桩参数 防渗墙设计采用五轴水泥土搅拌桩,Φ650@450桩位沿堤坝纵向排列,设计深度22m~26m,采用套接一孔法施工。固化剂掺入量不小于20%(其中水泥不少于固化剂掺入量的75%,粉煤灰不大于固化剂掺入量的25%),膨润土添加剂掺入量为50kg/m3。防渗墙墙厚不小于450mm,水泥浆水灰比为1:1.5~1.8。 3.3 设计要求 对五轴水泥土搅拌桩防渗墙施工质量,按照规范要求比例采取钻孔取芯方法进行检测,采用现场注水试验和室内渗透试验方法检测渗透系数。28天后采用

拉森钢板桩施工方案.

一、工程概况 1.1工程概况 本工程为洪武路污水干管工程中的第一标段,隶属于江心洲污水收集系统,本工程位于洪武路主干道,北起鸡鹅巷,南止于程阁老巷,污水管管600mm~1800mm,主管长约2270米,其中d600球墨铸铁污水管19米,钢筋砼d600为238米,d800钢筋砼污水管长度262米,d1500钢筋砼污水管长度704米,d1800钢筋砼污水管长度766米,污水检查井一共11座,其中需要施工的工作井有4座,接受井2座,检查井3座,共9座。 1.2、编制采用的规范标准

1.3工程环境及地址条件 1.3.1外部环境因素 本施工区域地处城区中心区域,交通要道上,车流量大,施工场地狭窄,地下管线复杂,且地下水位较高,为地表以下1.6米-2.0米左右,路面上空存在路牌、交通灯横杆等设施均对本工程存在不利影响。 1.3.2工程地质条件 第一层:厚度约2.8米 杂填土:灰褐色,松散、稍密状态。填料为碎砖、碎石等,粗颗粒含量一般在15%-25%左右,部分在30%以上,密实度,均匀性较差,道路上表层有厚度为0.1-0.2沥青路,填龄五年以上。 第二层:厚度约:3.9米 粉土:灰黄色,很湿,稍密,夹粉砂,局部夹少量粉质土,切面基本无光泽反应,韧性低; 第三层:厚度约:1.8米 粉土夹粉质粘土:灰色,很湿,稍密,粉质粘土为流塑状态,局部夹粉砂、淤泥质粉砂土; 第四层:厚度约1米 粉砂:灰色,稍中密,夹粉土、细砂,局部夹薄层粉质粘土,含少量云母碎片; 第五层:厚度约:10.5米 粉质粘土,淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,局部软塑,切面稍有光泽反应,无摇震反应,干强度、韧性中等。 1.4拉森钢板桩主要的工程量

拉森钢板桩施工方案

姑苏69 阁工程 雨 水 泵 站 基 坑 围 护 施 工 方 案 XXXXX有限公司XXXX年X月X日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备: 四、施工工期及质量目标 五、拉森桩及钢支撑主要施工方法: 六、安全及文明施工保证措施

雨水泵站基坑围护 一、编制依据: 行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99); 国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001); 姑苏69阁雨水泵站施工图纸。 二、工程概况: 本项目雨水泵站为地下构筑物,顶板面标高±0.00m,底板面标高-3.15m,长度尺寸7.95m,宽度尺寸7.5m,底板厚0.7m,垫层厚0.1m,池壁厚0.4m。 由于泵站四周紧邻建筑物,在施工前采用拉森钢板桩进行维护,防止周边建筑沉降和位移,施工中要作好沉降和位移观测,当沉降和位移观测值超过报警值时,停止施工并会同甲方、项目管理单位一起进行技术解决。 本基坑围护采用9米长的SP-Ⅳ#拉森钢板桩进行,为防止外部地下水对施工的影响,本基坑围护采用小齿口的拉森钢板桩,在拉森钢板桩的上部做围懔支撑;靠雨水泵站东侧正好处于道路上,原道路上有一根排水总管要切断,本方案考虑在钢板桩东侧做一条管径D=600(UPVC)临时排水管,跟排水总管接通;因雨水泵站位于原二叶厂废旧排水井处,该处有几个连续的雨水排水井,故在拉森钢板桩施工前先对地下障碍物进行清除,基础土方开挖后对多余土方进行外运。 三、施工准备: (一)场地测量控制网建立 1、现场设置围护轴线控制点,并投射到墙上,便于施工阶段经常复核,

水库堤防工程加固处理技术探讨

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/4514998376.html, 水库堤防工程加固处理技术探讨 作者:李志 来源:《科技资讯》2013年第08期 摘要:本文根据某水库堤防工程概况和施工经验,总结出该工程所采取的加固技术,详 细地介绍了其所采用的施工工艺以及施工事项,为堤防加固施工工艺推广提供了参考依据。 关键词:水利工程水库堤防加固浆砌石 中图分类号:TV871 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2013)03(b)-0050-02 1 工程概况 某水库总库容为19亿m3,为大(1)型水库,工程等级为I等,堤防级别为1级。其中 堤防加固工程全长1.46 km,迎水面建有浆砌块石防洪墙,墙顶高程在27.23 m左右,沿线有 两处缺口,为过堤通道,设有活动木闸门。墙后堤顶高程25.93~26.33 m,顶宽5 m,堤后较近处存在大小不规则六个深塘,塘底最低高程为18.30 m,与堤顶相差8 m左右。本项目主要的施工项目包括防洪墙接高加宽、堤防块石护坡翻修及抛石、堤防多头小直径深搅桩防渗处理。 2 砌石及抛石施工技术 2.1 浆砌石施工 砌筑前,首先进行施工放线,定出基础范围,铲平、夯实,复核高程,经监理机构验收后,方可进行垫层铺设,垫层铺设时分层进行铺设,防止黄砂碎石混杂。砌筑石料需浇水湿润,表面如有泥土,水锈,应清洗干净,同时,需加工修整,打去尖角、薄片,以防砌筑时出现“翘口石”、“飞口石”。砌筑时,认真挂线,自下而上,错缝竖砌,紧靠密实,塞垫稳定,大块封边,表面平整,保证美观。 砌筑采用座浆法,施工步骤为先将石块干摆试放,然后移开,铺浆,再行砌石,并用小石填紧卡稳,将灰浆挤满。砌筑时,分层砌筑,底浆铺满,竖缝砂浆先铺在已砌石块侧面,不采取先堆石再灌浆的做法,石块之间不直接紧靠,做到“稳、平、错、满”,表面平整度不大于3 cm。 隐蔽石砌缝随砌随刮平,对于外露面另行勾缝,采取预留砌缝,砌缝标准为宽2 cm,深2.5 cm,勾缝时,用中细砂料拌制,等灰浆凝固后掏净润湿再用1∶2(灰浆比)水泥砂浆采用凹缝勾缝,勾缝一定填满、压实、抹光,缝面平整干净,勾缝工作结束后,已成的砌体防止石块冲砸和行人踩动。砌筑过程中,及时养护,砌体养护。砌体外露面在砌筑后12~18 h之间 及时养护,经常保护外露面湿润。水泥砂浆砌筑的养护时间不少于14 d。

深层搅拌桩防渗墙施工方案

深层搅拌桩防渗墙施工方案 1.工程概况 本标段水泥土深层搅拌桩防渗墙施工部,共计582m,设计防渗墙深度为14m,合同工程量为9874m2。 2.施工原理及工艺流程 水泥土搅拌桩防渗墙以水泥浆为固化剂,通过桩机在地基深处就地将土体和固化剂强制搅拌,利用固化剂和土体、水之间的一系列物理、化学反应,使土体硬结成具有良好整体性、稳定性、不透水性的并具有一定强度的水泥土防渗墙。本工程搅拌桩拟采用叶片喷浆方式的施工工艺,即喷浆下沉,喷浆提升,一次完成作业。 3.墙体材料 防渗墙墙体材料选用水泥土,水泥掺入量以12%~15%控制,最终配比由现场生产性试验确定,水泥采用425普通硅酸盐水泥。水灰比一般为0.5~2,现场主要通过控制水泥浆比重的方法达到控制水泥浆液水灰比的目的。在施工时可根据现场配方试验对浆液水灰比及水泥渗入量进行调整。 4.防渗墙质量技术指标 深层搅拌桩水泥土防渗墙的有关设计指标如下: 防渗墙厚度≥0.30m; 轴线平面偏差≤±2cm,垂直偏差≤0.5%; 防渗墙渗透系数 i≤2.5×10-6cm/s; 单轴抗压强度:水泥土28d龄期的抗压强度≥1.0MPa; 允许渗透比降:J>60。 5.墙体施工 5.1施工程序 ①平整施工平台;

②桩机就位并调平; ③在压浆前将水泥浆倒入集料斗内; ④深层搅拌机下沉喷浆到设计深度后,在喷浆提升。边喷浆、边旋转,严格按设计确定的提升速度喷浆搅拌提升; ⑤向集料斗中注入适量清水,开启灰浆泵,清洗全部管路中残存的水泥浆,直至基本干净。并将粘附在搅拌头上的软土清理干净。关闭搅拌设备,完成一个施工过程; ⑥移动台车至下一桩位,然后重复①~⑤过程; 5.2施工前准备 (1)施工设备及人员进场后按照设计要求及相关规范要求进行工艺试验,试验墙为生产性试验,在施工段内进行,7天后对试验墙进行开挖取样,并送至我部委托有资质单位做室内试验。根据试验墙现场开挖试验墙墙体外观检查及取样试验结果,结合以往工程的施工经验,拟定水泥土防渗墙的主要施工参数。 (2)施工前标定深层搅拌机的灰浆泵输浆量、灰浆经输浆管到达搅拌机喷浆口的时间和起吊设备提升速度等施工参数。 5.3浆液制备 1)工程所采用的水泥品种符合设计要求。 2)灌浆用水泥必须符合质量标准,并按批量收集出厂合格证和抽样检验,未经复检水泥不得使用,不合格水泥不得进场,不得使用受潮结块的水泥,进行严格防潮和缩短存放时间。 3)灌浆用水应符合拌制水工混凝土用水的要求。 4)制浆材料必须称量,误差小于5%。水泥等固体材料采用重量称量法。浆液必须搅拌均匀并测定浆液密度。施工中随时对现场水泥进行计量,严格按配合比制浆。 5)水泥浆随配随用,为防止水泥浆离析,在灰浆搅拌机中不断搅动,待压浆前再缓慢倒入集料斗中。水泥浆液的搅拌时间不少于3

沟槽钢板桩支护方案.docx

. 杭州湾上虞经济技术开发区新城区团农路建设工程 (康阳大道至二线海塘) 管 道 沟 槽 土 方 开 挖 钢 板 桩 支 护 施 工 专 项 方 案

. 浙江诚通市政建设有限公司 2018 年 3 月 10 日 杭州湾上虞经济技术开发区新城区团农路建设工程(康阳大道至二线海塘)管道深基坑开挖钢板桩支护施工专项方案 一、工程概况 本工程位于杭州湾上虞经济技术开发区新城区,团农路是杭州湾上虞滨海新城的一条 南北向城市次干道,团农路贯穿整个滨海新城,南起康阳大道,北至二线海塘现状桥梁, 全长 3.2KM 。道路分上下两幅,分别为堤顶路和堤底路,堤顶路为慢行系统,主要为自行 车骑行,堤底路为机动车道,单侧(东侧)布置人行道。道路全线线型为直线,桥梁设计:全线共 4 座桥梁:在 K0+456 位置的堤顶路设置实腹式半圆拱桥一座;在 K0+456.5 位置的堤底路设置5×13.0m 预应力梁桥一座。 道路设计:道路宽度 24m, 断面布置为 5m 堤顶路(慢行系统) +0.5m 土路肩 +7m 绿化护坡 +9m 堤底路机动车道 +2.5m 人行道。 排水设计:管材及接口:d300 ~d1200 ,雨水管均采用 HDPE 缠绕B 型结构壁管,管道接口采用电熔接口,管道环刚度≥ 8KN/m 2。管道覆土及基础:槽底至管顶以上 50cm 原土回填, HDBE 管管道胸腔采用中砂回填,两侧压实不低于 90% 。HDBE 管基础采用 砂基础。当管道位于车行道下管顶覆土不足0.7m 和人行道、绿化带下管顶覆土不足0.6m 时采用 C20 混凝土方包加固。 建设单位:绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发建设有限公司 勘察单位:核工业金华工程勘察院 设计单位:杭州市城乡建设设计院股份有限公司 监理单位:浙江华康工程管理有限公司 施工单位:浙江诚通市政建设有限公司 合同造价: 4574.7727 万元 合同工期: 300 日历天 质量目标:合格 (一)建设地点、自然环境及地质条件 根据岩土工程勘察报告,本工程土层自上而下主要为:第(1-0 )层为杂填土,层厚 1~1.4m ,结构较松散,均匀性差,第(1-1 )层为素填土,层厚1.1~5m ,结构较松散,均匀性差,第( 1-2 )层为冲填土,层厚 1~5.3m ,压缩性较高,第( 2-1 )层为粘质粉土,厚度 2.6~8.3m ,中压缩性,土质较均匀,是较好的路基持力层,第( 2-2 )层为砂质粉土, 厚度 3.7~8.4m ,属中(稍偏低)压缩性土,是较好的路基持力层。设计提底路为新建道路,

钢板桩施工方案

钢板桩施工方案 The latest revision on November 22, 2020

劳动东路(滨河东路-金桂路,东四线-黄兴大道)110KV电力隧道(埋管)工程 拉森钢板桩施工方案 编制: 审核: 审批: 日期:2016年月日 湖南乔口建设有限公司 劳动东路(滨河东路-金桂路,东四线-黄兴大道) 110KV电力隧道(埋管)工程项目经理部

目录

1编制目的 (1) 保证钢板桩围护施工过程的生产安全; (2) 指导钢板桩围护的正确生产施工; (3) 保证基底开挖的防水要求。 (4) 因地制宜,科学组织施工,提高生产效率,在保障安全的前提下,加快施工进度,提高围护质量。 2 编制依据 (1)劳动东路(滨河东路-金桂路,东四线-黄兴大道)110KV电力隧道(埋管)工程设计图纸; (2)《劳动东路(滨河东路-金桂路,东四线-黄兴大道)110KV电力隧道(埋管)工程地质与水文地质详勘报告》; (3)国家现行规范有关标准; (4)《地基处理技术及工程应用》(中国建材工业出版社); (5)现场实地踏勘结果。 3 工程概况 3.1 设计概况 本工程为劳动东路(滨河东路-金桂路,东四线-黄兴大道)110KV电力隧道(埋管)工程,电力隧道平面路径定位为第一段起点(劳动东路K3+110)~隧道终点(劳动东路K3+660),隧道全长约为550米,采用拉森钢板桩(Ⅳ型)围护结构,为放坡开挖支护加固区段。 经过现场地质情况核实和对比,为提高施工可操作性和措施经济性,在保障围护结构稳定的前提下,所有围护结构均采用9m钢板桩。 拉森钢板桩布置横断面如图3-1所示。施工时根据交通疏导方案分节段进行分段 施工。 图3-1 拉森钢板桩横断面图 3.2 工程地质状况 地层状况与岩性见表3-1。

堤防防渗处理分部技术施工方案

枝江市玛瑙河工程 堤防防渗处理分部工程施工措施 1.1、工程概述 堤防防渗处理分部工程主要是采用钻探灌浆技术对坝身实施防渗加固措施,该分部工程主要包括:董江堤2+530~2+630段堤身和董江堤3+137~3+437段堤身的防渗处理,合计钻探灌浆孔数为2900个。 锥探灌浆在上游坝坡设计水位以上和堤顶灌浆,布孔六排,锥探灌浆排距一米、孔距一米灌浆孔之间错开梅花形布置,灌浆深入基础两米。施工的内容主要包括:测量放线、钻孔作业、制浆灌浆与封孔、灌浆质量检查和验收等。 1.1.1工期 根据施工合同要求本分部工程在需2011年4月30日前完工。 1.1.2工程量 堤防防渗处理分部工程主要工程量表 1.1.3堤防防渗处理示意图

1.2、施工方法 1.2.1锥探灌浆施工程序 放线定位→钻孔作业→制浆→灌浆与封孔→灌浆质量检查和验收。灌浆期间应注意进行灌浆观测并处理出现的灌浆问题。先进行第一序孔的施工,后进行第二序孔的施工。 1.2.2施工准备 (1)技术交底 组织作业班组到现场交待工程量、灌浆作业区的范围、以及各种施工技术规范、操作规程、施工安全规定等。 (2)测量放线 ①根据监理机构提供的测量基本控制点、基线和水准点测设施工控制网,测量精度满足“平面位置允许误差±30mm~±50mm,高程允许误差±30mm,高程负值不得连续出现,并不得超过总测点的30%”的要求。 ②根据施工控制网进行横断面校测,钉立灌浆边桩,沿边线撒上白灰标明。 ③各施工班组在进行施工前进行钻孔定位放样。放样时先放第一序孔,为平行大堤方向5排间距2m×2m。第一序孔灌浆验收完后再进行第二孔的施工。灌浆孔排距1m,同排孔距2m,呈梅花型。 1.2.3钻孔作业 (1)按设计要求分2序进行钻孔施工。 (2)第一序孔的作业先用螺旋钻探芯样钻探设备钻1/10的先导孔,钻孔取样以探明堤身情况。钻孔严格按设计图进行,进行编号,并注明第

多头小直径深层搅拌桩防渗墙施工方案

第十二章多头小直径深层搅拌桩防渗墙施工方案 12.1、多头小直径深层搅拌桩防渗墙施工方法 适用于本工程施工图纸所示的水工建筑物垂直防渗墙工程,即多头小直径深层搅拌桩成形的水泥土垂直防渗墙。 1.施工要求及设备选择 1)施工要求 施工规范和设计图纸对水泥土搅拌桩防渗墙的施工要求如下: (1)按施工图纸要求控制下钻深度、喷浆面及停浆面,确保桩长。 (2)喷浆机应设有精确的浆液计量装置,严禁没有浆液计量装置的喷浆机投入使用。 (3)浆液泵送必须连续,用量必须有衡器计量,并有专人记录。 (4)施工时应定时检查搅拌机桩的桩径,成墙厚度及搅拌均匀程度,对使用的钻头应定期复核检查,其直径磨损量不得大于2㎜。 (5)必须保证主机机身施工时处于水平状态,保证导向架的垂直度,桩体垂直偏差不得超过0.3%。 (6)桩位偏差不得大于30㎜,桩间搭接长度,成墙厚度满足设计要求。 (7)喷浆下沉和喷浆提升的速度必须复核施工工艺要求,应有专人记录每桩下沉或提升时间,深度记录误差不得大于50㎜,时间记录误差不得大于5秒钟。 (8)在喷浆成桩过程中遇有故障而停止喷浆时,第二次喷浆接桩时,其喷浆重叠长度不得小于1.0M。 (9)搅拌桩施工质量允许偏差应满足下表的规定: 搅拌桩施工允许偏差

2.工程机械设备的选择 根据设计要求,质量要求,工程量大小和各种水泥土搅拌桩防渗墙机械的技术参数,选用DZJ型多头小直径水泥土搅拌桩施工机械。机械性能参数如下: (1)主机自重:16.5T。 (2)主机外型尺寸:(长×宽×高)5.52×5.5×18.0M。 (3)最大设备用电容器:60KW。 (4)最大深度:15M。 设备特点: (1)采用液压步履式行走,行走平稳,定位准确,成墙均匀。 (2)一机三头小直径钻头同时钻进,施工工效高,每台时成墙10-20㎡。 (3)主机钻杆进退速度分四个档位,可视不同土质采用相应档位,低速最大穿透能力可打穿硬土。 (4)采用先进的一机三管浆泵,保证供浆均匀,且可以不同的供浆速度与钻杆钻进速度配合。 (5)钻杆垂直度可控制在0.3%以内。 3.配合比及现场成墙试验: (1)水泥土搅拌桩防渗墙,施工作业开始前,按施工图纸的要求和监理人的指示,在选择好的试验段内进行现场工艺试验,以选定浆液的水灰比,水泥渗入比,输浆量,施工速度之间的档位配合以及相应的允许电流和成墙厚度等施工参数。 (2)试验结束后,应根据监理人指示钻取芯墙进行固体的均匀性、整体性、强度和渗透性等试验,并将试验成果交监理人。 4.水泥土搅拌桩防渗墙施工程序及成墙工艺 1)水泥土搅拌桩防渗墙施工程序: (1)多头小直径防渗桩机就位,调平,搅拌轴对中偏差不大于20㎜,搅拌机械搭架要保持垂直,垂直度偏差不超过0.3%。 (2)启动喷浆泵喷浆。 (3)随即启动主机,钻杆开始边喷浆边钻进。 (4)当钻进到设计深度后,重复喷浆搅拌提升到地面,第一序桩完成。 (5)主机上机架第一次纵移至第二序桩位,调平。 (6)重复(3)(4)项动作,第二序桩完成。

电梯井钢板桩支护方案-

珠海陆达生物细胞治疗技术研发中心制备 厂房、门卫工程 钢 板 桩 支 护 方 案

2016年3月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制说明及依据 (1) 三、地质情况 (2) 四、钢板桩支护施工 (4) 五、基础土方开挖施工 (10) 六、异常情况与应急措施 (12) 七、其它注意事项 (13) 八、电梯井承台钢板桩支护布置图 (14) 九、电梯井钢板桩支护计算书 (16)

一、工程概况 工程名称:珠海陆达生物细胞治疗技术研发中心制备厂房、门卫工程 建设单位:珠海陆达生物细胞治疗技术研发中心 设计单位:长宇(珠海)国际建筑设计有限公司 监理单位:珠海市卓越建设工程咨询有限公司 施工单位:中城建第六工程局集团有限公司 珠海陆达生物细胞治疗技术研发中心制备厂房、门卫工程项目是由珠海陆达生物细胞治疗技术研发中心投资的项目,项目位于珠海市金湾区红旗镇双林片,周边交通便利,市政设施较为完善,总建筑面积:32328.51m2。 本项目包括一栋22层制备厂房,占地面积为1965.72 m2,总建筑面积30268.13 m2。本建筑物长54.7m,宽32.4m,室内外高差300mm,建筑物高度(室外地面至主要屋面板的板顶):91.4m。钢筋砼框架剪力墙结构;负一层为停车场,1至22层为制备车间;建筑物耐火等级一级,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。 二、编制说明及依据 (一)、编制说明及目标 本工程地下室基坑目前已经大面积开挖至-3.3~-3.6 m,在进行接桩及电梯井开挖准 备工作,基坑边坡作一级放坡1:1.5,本施工方案主要为○4轴交○C~○K轴电梯井○10轴交○K轴电梯井和14、47、80号桩位基槽土方开挖支护编制。 本工程地下室底板厚度400mm,电梯井承台底深度为地下室底板面下3800mm(○4轴交○C~○K轴电梯井○10轴交○K轴6#集水井底深度为地下室底板面下28000mm。

钢板桩支护工程专项施工方案

目录 第一节工程概况 (2) 第二节钢板桩支护设计及施工要点 (3) 第三节施工组织方案 (4) 第四节基坑监测措施 (12) 第五节质量保证措施工 (14) 第六节安全施工措施 (14) 第七节文明施工措施 (17)

第一节工程概况 一、工程概况 1、工程名称:亳州市人民路地下旅游通道工程 2、建设单位:亳州文化旅游控股集团有限公司 3、设计单位:安徽建筑大学建筑设计研究院 4、监理单位:安徽南巽建设项目管理投资有限公司 5、施工单位:亳州建工有限公司 6、建设地点:亳州市 本工程地点位于亳州市谯城区人民路与希夷大道交汇处西部,西邻亳州市第二完全中学。本工程拟对曹操运兵道进行扩建,扩建运兵道设置3个暗挖工作井、3个自然通风口及一个出入口。 运兵道人民路以南范围、通风口、暗挖工作井以及出入口采用明挖施工,运兵道人民路及以北范围采用暗挖施工。 二、编制依据 1、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 2、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) 3、《地质勘查报告》; 4、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 5、《混凝土结构施工及验收规范》(GB50204-2002) 6、《建筑地基基础工程质量验收统一标准》(GB50202-2005) 7、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 8、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)

三、工程地质与水文地质 (一)素填土:灰褐色,松散,主要为粉土、粉粘土构成,含有砖渣、瓦片等杂物,上部为0.40m左右水泥路面。厚度为6.00m-9.00m,层底高程为32.78~30.75m; (二)粉质粘土:黄褐色-灰黄色,可塑状,局部偏硬,切面有光泽,手感细腻,可见云母碎片,含少量钙质结核,干强中度等,任性中等,摇振反应无。局部夹薄层粉土。厚度为0.40~1.00m;层底高程为31.80~31.35m; (三)粉土与粉砂互层:粉土黄褐色,饱和,中密-密实,干强度低,任性低摇振反应中等。粉砂黄褐色,饱和,中密-密实。大于0.075mm 颗粒约占65%左右,主要以石英、长石等矿物组成,分选、磨圆较好。局部夹薄层粉质粘土。最大揭示厚度为8.00m. 第二节钢板桩支护设计及施工要点 1、支护对像 工作井和明挖段,须进行钢板桩支护。 2、钢板桩施工要点 (1)钢板桩打设:优先采用静力压桩,打设困难时再考滤采用振动沉桩。 (2)锁口内应填充油脂等润滑油。遇地下水丰富而难以排除路段,钢板桩组拼时,在锁口内填充防水混合料,其配合比可为黄油:沥青:干锯末:干粘土=2:2:2:1,咬合的锁口再用棉絮、油灰嵌缝严密。

钢板桩施工方案44201

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、地质情况 (2) 4、支护结构主要选用的材料 (2) 5、进场主要材料计划 (2) 6、进场机械设备计划 (3) 7、基坑支护施工步骤 (3) 8、现场组织机构 (3) 9、施工进度安排 (4) 10、劳动力组织 (4) 11、钢板桩施工要求 (5) 12、排水施工要求 (8) 13、钢支护施工用电负荷 (9) 14、土方开挖施工要求 (9) 15、支护结构监测与检测要求 (10) 16、应急方案 (12) 17、安全与环保措施 (12)

1、编制依据 1.1、杭州浙大福世德勘测设计有限公司设计图纸 1.2、《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-2012 1.3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1.4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 1.5、施工现场及周边环境调查资料。 1.6、国家、行业、省、市有关法律、法规、技术规范等。 2、工程概况 乐清市虹桥镇塔桥村标准厂房建设项目;工程建设地点:乐 清市虹桥镇塔桥村;属于框架结构;地上10层;建筑高度:39.9m; 总建筑面积:15094.67㎡。 本工程由乐清市虹桥镇塔桥村股份经济合作社投资建设,浙 江新创规划建筑设计有限公司设计,温州市增力工程勘察有限责 任公司勘察,浙江中乐建设有限公司总承包施工;由金建强担任 项目经理,李立新担任技术负责人。 本方案为工程地下一层,主要功能为水泵房及消防水池,地 下面积为321.14㎡,施工现场地面标高约-0.7m,开挖深度约4.3 米。地下水位约-1.5m,本工程基坑支护采用SP-W拉森钢板桩结 合一道型钢支撑。 3、地质情况 3.1、在基坑开挖范围内主要有以下地层:

钢板桩施工组织方案

武汉天兴洲大桥铁路引桥及相关配套工程部分站前线下工程TZQ-1标 钢板桩围堰施工方案 编制: 复核: 审批: 中铁七局集团武汉工程指挥部第三项目分部 二OO五年八月

1.工程概况 1.1施工情况 滠口左线引桥1#桥、滠口右线桥、谌家矶左线引桥多次跨越府环河下游的朱家河、新斗马河、滠水河西支。滠口左线引桥1#桥8#~9#墩、滠口右线桥15#~16#墩,谌家矶左线引桥101#~102#墩位于滠水河道中。滠口右线桥24#~28#墩由于规划河槽,加深开挖,承台底面距地面(水面)在9m~16m之间。 滠口左线引桥1#桥8#墩、9#墩位于滠水西支,枯水期水位为18.13m,河床底面标高分别为16.14m、14.07m,承台底面标高分别为11.72m、11.43m,承台底深度分别为6.5m、6.7m(距水面)。承台均在粘土层中,粘土层直至承台底以下分别为3.5m、6.2m,然后到砂、砾石层。其中,8#墩承台底以下0.3米有一层厚为2m的夹砂层,为避免发生管涌现象需要封底。 滠口右线桥15#墩、16#墩位于滠水河河道,枯水期水位为15.60m,河床底面标高分别为14.74m、15.77m,承台底标高分别为11.55m、11.25m,承台底深度分别为4.1m、4.5m(距水面)。承台均在粘土层中,粘土层直至承台底以下分别为0.3m、3m,然后到砾石层。其中,15#墩承台底以下0.3米为层厚3m的夹砂层,为避免发生管涌现象需要封底。16#墩不需要封底。 24#墩~28#墩横跨汉北河,其中,25#墩、26#墩为水中墩。 汉北河枯水期水位为17.05m,25#、26#墩河床底面标高分别为17.94m、17.6m,承台底面标高分别为5.76m、6.08m,承台底深度分别为11.3m、11m(距水面)。25#墩承台在粘土层与夹砂层中间,底部为粘土层,26#墩承台位于粘土层中。粘土层直至承台底以下分别为5.3m、5.4m,然后到砾石层。

浅议堤防加固措施

浅议堤防加固措施 牛运光 摘要截至1998年底的统计,我国江河湖海堤防总长度25.8万km。由于大部分堤防修筑年代久远,修筑质量不一,堤防存在渗漏、洞穴等隐患。采取防渗加固的主要方法有:钻探(锥探)灌浆加固,铺盖防渗,黏土截水槽,堤身临水侧筑前戗,堤身背水侧筑后戗,堤防淤背,劈裂灌浆;利用土工合成材料进行防渗加固;利用水泥土、混凝土材料进行防渗加固等。这些措施在实际应用中均取得了较好的效果。 关键词堤防加固防渗灌浆土工合成材料混凝土 截至1998年底统计,我国江河湖海堤防总长度25.8万km,保护耕地3600万hm2,保护人口4.3亿人。耕地和人口均占全国耕地面积和总人口的1/3。堤防安危,关系到国民经济的发展和人民生命财产的安全,至关重要。江河湖海堤防的主要特点是:①多是顺河傍水而筑,争取获得更多的耕地。堤线多是靠近河岸,对堤基没有选择的余地,不像水库大坝那样,经过勘探,了解地质情况,多方案选择。而且堤防绝大多数都没有做基础处理。②干堤堤防修筑历史悠久,大部分江河堤防都经历了数百年,甚至千年的历史。由小堤建成干堤,成为现在的堤防。③堤防修筑,开始多由农民自发围垦,逐渐加高培厚而成。也不像修筑水库土坝那样,有精密的设计,严格的控制施工质量。因此,堤防填土混杂,修筑质量差,堤身内存在白蚁、鼠、獾等洞穴以及坟墓、坑道等多种隐患。④堤防受河势水流影响,冲淤变化,有些河段近临堤脚,取土筑堤、抢险堵口或决口冲刷,不仅破坏了堤后的地面覆盖层,形成很多的坑塘、洼地,还有一些过去堵口的柳席、柴草等杂物。⑤江河堤防位于河流中下游,堤防基础多为第四纪冲积层,二元或多元结构,上部或成层为相对不透水层,下部或成层为透水层。当汛期高水位时,堤身必然出现散浸或漏水,堤基将产生较高的承压水头,一旦超过堤后表土层的抵抗能力,就会被顶穿,下部细沙颗粒被承压水流带出,形成翻沙鼓水、泡泉或管涌等险情。 一、防渗加固原则 为防止堤身、堤基渗流破坏,采取防渗加固措施,需要达到的目的是:①增强堤身、堤基的抵抗渗流破坏的能力,如提高堤身密实度、消除堤身、堤基隐患,适当放缓堤坡和填塘(洼地)固基等措施。②改变渗流出口比降和降低浸润线,应遵循“前堵、后排、中间截”的原则。“前堵”即在临水侧采取防渗铺盖、前戗、防渗斜墙和铺设土工膜等。但由于堤防临水侧往往受到河势水流的影响,冲刷范围常会改变,防渗铺盖和前戗的采用受到一定的限制;“中间截”多指在堤身进行黏土灌浆、劈裂灌浆、铺设土工膜、混凝土截渗墙和高压喷射灌浆等;“后排”主要指在堤防背水侧压渗、导渗沟和减压井等。 二、堤防加固措施 堤防加固有多种措施,为便于介绍,作者按使用材料分为三类:

相关文档
相关文档 最新文档