文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 亮化照明监理细则

亮化照明监理细则

亮化照明监理细则
亮化照明监理细则

亮化照明监理细则

一、工程概况及特点

设计单位:江苏赛瑞科技有限公司

监理单位:苏州市天和工程管理咨询有限公司

1.2工程建设规模、特点:

苏州市吴中区城区夜景亮化工程,包括五座桥和

GB50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

GB50150-2006 电气装置安装工程电气设

备交接试验标准

GB50303-2002 建筑电气工程施工质量

验收规范

a)建立质量检验制度,对工程材料、半成品进

行抽检;

b)参加所有隐蔽工程的过程旁站、验收并签署

意见;

c)根据操作工艺和技术规范的要求检查工程的

b)及时协调各方面工序进度,确保工程建设在

可控进度;

c)制定定期的进度报告,及时掌握有关材料的

进场情况,保证计划的实施;

a)监督施工单位全面履行施工承包合同,协调

业主制定施工合同管理制度;

b)分析合同执行情况,协助业主处理与工程有关的争议违约的合同纠纷,定期向业主提交有关报告;

解决各种矛盾;

a)审查施工单位安全文明施工管理体系和责任

制建立情况;

4.1照明配电柜、箱安装监理工作控制要点及目标

a)检查施工单位进场材料是否是否符合国家颁布的现行标准,并附有合格证书;

e)柜(箱)内导线连接紧密,不伤芯线,不断股,垫圈下螺栓两侧压的导线面积相同,同一端子上导

线连接不多于环保人才网

f)柜(箱)体可靠接地,零线与保护地线分别接于专用接线排上,接地装置经人行道处埋深不小于1米,接地装置的焊接应符合相应规范要求;

4.2直埋电缆敷设安装监理工作控制要点及目标

a)保证电缆的型号、规格及相关技术指标能够

满足设计与相关规范要求;

b)在电缆的运输装卸过程中,采取措施保证不

化学作用、震动、受热等危害地段时要采取保护措施;

e)电缆埋置深度除需要满足设计要求外,同时要保证电缆表面距地表距离不小于0.7米,在引入建

筑物或与地下建筑交叉时可以浅埋,但是要做保护处理;

f)直埋电缆的上下部应铺不小于10㎝厚的软土或砂层,其覆盖宽度应超过电缆两侧各5㎝,回填时

j)电缆敷设完毕后,确认电缆的连接位置、连接长度和绝缘测试合格后才可以制作电缆头,控制电

缆绝缘电阻测试和校线合格后,电线、电缆交接试验和相位核对合格后才可以接线,制作好电缆头后,要进行电气交接试验,合格后才能通电运行;

序号电缆种类最小允许弯曲半径

1 无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆10D

2 有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆20D

a)检查进场灯具是否符合设计要求及具备国家相关安全认证,检查灯具合格证,新型气体放电灯具应

具备附带的技术文件;

b)成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场检测,灯具绝缘电阻不小于2MΩ,内部接线为铜芯绝缘线,芯线截面积不小于0.5㎜,橡胶或聚氯乙烯(PVC)

e)核对灯具的标称型号等参数是否符合要求,是否为具有防雨性能的专用灯具。灯具使用导线其电压

等级必须符合设计要求,灯具的导电部分对地绝缘值大

于2MΩ;

f)落地式灯具底座与基础相吻合,预埋地脚

路灯照明工程监理实施细则

一、工程概况------------------------ 4 二、编制依据------------------------ 4 三、监理程序------------------------ 4 四、质量监理的主要方法和要求 --------------- 6 五、施工质量验收基本要 ----------------- 7 六、施工监理控制要点 ------------------- 10 一、工程概况 二、编制依据: 1、施工图设计 2、《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》 3、《建筑钢结构焊接技术规范》JGJ81-2002 4、《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》( GB50168-2006) 5、《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》( GB50169-2006) 6、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 7、《城市道路照明工程施工及验收规程》( CJJ89-2001) 8、《道路与街路照明灯具性能要求》( GBT 24827-2009) 9、《照明测量方法》( GBT 5700-2008 ) 三、监理程序 (一)、施工准备阶段 施工准备阶段主要监理工作内容见《三水区高丰南路改造和景观提升工程监理规划》。除按上述细则执行外,根据本项目路灯工程特点,强调以下几点:1、照明工程施工前,要及时与建设单位及供电部门联系,弄清该项目照明工程可用电源位置及各路段供配电情况。 2、查明与土建施工及其他管线工程的关系:督促施工单位在现场开挖前应做

好管线调查工作,合理路段工序安排。 3、参加设计交底及图纸会审; 4、编制施工组织设计及专项施工方案(比如顶管施工):开工前,要求施工单位编制可行的施工组织方案,报监理办审批。 5、根据施工验收规范要求提交单位、分部、分项工程及检验批划分及试验检测计划,提交监理办审批。 6、提交灯具、灯杆样品及相应质量合格证、品牌等,监理及建设单位确认后才允许制作或采购。 7、主要设备、材料、成品、半成品的进场验收审批: 使用前,主要设备、材料、成品、半成品须进场验收,填写检验申请批复单,监理审批。主要检查合格证、技术文件、出厂试验记录等,其产品规格型号须符合设计要求,本工程设计采用的路灯,要求灯具产品质量符合《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》及《道路与街路照明灯具性能要求》(GBT 24827-2009)的要求。 8、特殊作业人员资质、施工专业检测仪器标定的审批检查: 因行业的专业性,变压器等特种设备安装,对作业人员和安装单位资质要求较高,检查其作业单位、人员资质必须满足规定要求;为满足检测结果和显示结果的准确性,并依规定,施工自检的专业检测仪器和工程设备仪表,使用前需进行计量检定校准合格。其资质、标定证书应附在申请批复单中供监理审批。 9、开工报告的审批: (1)在各单位工程、分部位工程或工序工程开工之前,监理工程师要求承包人提交工程开工报告并进行审批。主要检查工、料、机是否到位,是否具备开工条件,组织是否合理,施工安全、技术措施准备是否充分。 (2)施工单位申报材料、设备购置计划,试验检测计划。若工厂制作或购买成品件时,需考察设备制造、供应商的资质、生产能力等,必要时监理需进驻厂家设备监造。 (二)施工阶段 施工阶段质量监理流程与一般工程基本相同,包括原材料进场监控程序、

人民医院电气安装监理细则

人民医院电气安装监理 细则 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

【最新资料,Word版,可自由编辑!】 一、工程概况: 本工程总建筑面积为24875㎡,层数为5层,总高度为23.9M,结构类型为框架结构,本工程基础为人工挖孔灌注桩基础;建筑类别为乙类,耐火等级为一级,结构安全等级为二级,抗震等级为3级,抗震设防裂度为7度;合理使用年限为50年。 电气安装工程主要包括:1)10KV变配电所高低压系统;2)电力配电及照明系统;3)防雷接地系统;4)火灾自动报警及联动系统; 5)有线电视及综合布线系统;5)电梯安装工程。 本工程的供电方式为三相五线制TN-S系统。变电所位置在地下一层,所有电源均由地下配电室引出,消防用电设备分别由两个电源的 低压母线上引出两条干线供电,并在末端设电源自动转换装置。 本工程按三类防雷要求设计,利用建筑物基础作为接地极,屋面女儿墙明敷-25*4镀锌扁铁避雷网。八、十一、十三层处设均压带。变 电所工作接地、电梯工作接地、消防中心接地、建筑物防雷接地、弱 电间设备工作接地、网络设备接地形成统一的接地体,接地电阻Rd≤1 Ω。 二、监理依据: 主要是本工程的监理规划,有关国家地方的法律法规施工合同文件,有关技术标准规范和具体的施工图纸及批准执行的施工组织设计 和施工方案。 主要适用的技术性文件有: 《10KV及以下变电所设计规范》GB5002-94 《低压配电设计规范》 GB50054-95 《建筑设计防火规范》(修订本)GBJ16-87

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-84 《电气装置安装工程电缆施工及验收规范》GB50168-92 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 《建筑及建筑群综合布线系统工程验收规范》 GB/ T50312-2000 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 GBJ303-88 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-92 《电气装置安装施工及验收规范汇编》 《建筑电气安装份项工程施工工艺标准》 《建筑电气监理手册》 《电气安装相关标准图集》 同时执行国家有关安装定额及当地电气、消防部门的规定.三、监理目标: 质量目标:合格 进度目标:保证按总进度计划完成。 投资控制:在批准的工程造价内。 四、目标分解: 1、所有分项工程必须符合验评标准的规定优良项目。 2、电气安装成套配电柜、动力开关柜、避雷针及接地装置都必须优 良。 3、电气安装分项工程工序目标: 1)穿线管的敷设优良率>50% 2)桥架线槽的架设优良率>50% 3)导线的穿管及敷设优良率>50% 4)电缆敷设优良率>50% 5)配电柜、动力箱的安装必须优良 6)电气照明器具及其配电箱(盘)的安装优良率>50%

市政工程照明工程监理实施细则

×××工程项目监理部照明工程监理实施细则 编制 批准 XXXXX ×××工程项目监理部

年月日

目录 一.监理工作依据 (1) 二.监理质量控制的原则 (1) 三.目标分解 (2) 四.设计要求 (3) 五.施工难点及监理要点 (4) 六.过程控制要点 (12) 七.本分部分项工程适用规 (16)

照明工程监理实施细则 一.监理工作依据 1.1本项目实施阶段的监理合同; 1.2业主单位与承包人签订的承包合同及附件; 1.3 20 年月日《XXX道路照明工程设计评审意见》; 1.4《低压配电设计规》GB50054-1995 1.5《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006; 1.6《供配电设计规》GB50052-1995; 1.7《城市道路照明设施建设地方性技术规和管理要求》; 1.8《城市道路照明工程施工验收规》CJJ89-2001 1.9 XXX可行性研究报告; 1.10省交通厅颁发的省公路工程施工监理手册; 1.11《监理规划》; 1.12图纸会审纪要及承包商提交的并经过批准的本项目工程施工组织设计(施工方案); 1.13我公司通过的ISO-9002质量体系认证程序文件要求进行质量控制。 二.监理质量控制的原则 (1)坚持“百年大计、质量第一”的方针和全面质量管理要求。工程质量是监理工作的核心,与进度控制、投资控制协调统一,严格按合同

要求、设计文件,依据国家有关法规和部颁的现行技术规、规程和质量检验评定标准及审定的施工技术方案进行工程质量控制。 (2)坚持“一丝不苟、实事、公正合理、热情服务”的原则。 (3)坚持“预防为主、动态管理、跟踪监控”,实现工程质量总目标。 (4)坚持“政府监督、社会监理、企业自检”的质量保证体系。以抓好工序质量,确保分项工程质量,以分项工程质量保证分部工程、单位工程和整个建设项目的工程质量。 (5)坚持“抓死在质量,搞好外观质量”的要求,确保分项工程质量合格率为100%。 (6)“宁当恶人、不做罪人”认真履行监理职责。 (7)履行我公司“标准化管理、高智能服务、全方位控制”的质量方针,开展监理工作。 三.目标分解 3.1质量目标: 1)工程质量满足建设单位与施工单位签订的“建设工程施工承包合同”(以下简称“施工合同”)的约定和设计及规要求。 2)工程质量符合元鼎建设发展于20 年月日《××道路照明工程设计评审意见》、《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001、《城市道路照明设施建设地方性技术规和管理要求》等规定的质量标准,达到合同约定的质量目标。 3.2工期目标:以施工合同中约定的期限为目标,按已审批的进度计划

监理细则亮化工程

一、工程概况及工程特点 1)、宁陕县县城亮化工程包括的施工内容为: 1、政府楼体 2、城关镇政府、烟草公司、电信公司、信合大楼、小学楼体、中学楼体、公安办公楼、公安家属楼、公安老办公楼、工商行政楼体、邮政楼体、卫生局楼体、交通运输局楼体、环保局(发改)楼体、技术监督局楼体、劳动保障局楼体、地税局楼体、养老保险经办中心楼体、八一宾馆、计生服务站楼体、农业局楼体、国土资源局楼体、水利局楼体、文化大厦、迎宾大道、引道、街心花园、沿河两岸建筑的整体点亮工程;五郎关、沿河两岸及桥梁、滨河公园的整体点亮工程。 本工程用电负荷为三级负荷,电源为三相四线制380\220V。电气系统包括道路庭园照明、周围环境景点照明配电。 2)、配电系统采用TN-S系统,负荷均为三级负荷。 3)、接地保护措施采用TN-S接地保护系统。 4)、环境照明以路灯、庭院灯各草坪灯为主,投射灯、射树灯为装饰,现场调整投光角度,配电回路在室外均穿重型难然PVC管(PC)暗敷,埋深0.8m. 5)、PVC线管过车道应穿DN80钢保护套管,钢保护套管应超出路基500mm以上。6)、灯具负荷尽量均匀分布于各相,达到三相平衡,照明回路采用手动及时控两种控制方式,可根据使用情况进行调整。 二、监理细则编制依据 1、GB50168-92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50169-92 电气装置安装工程接地施工及验收规范GB50150-91 电气装置安装工程电气设备施工及验收规范GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范 2、施工监理合同、施工合同、承包单位上报的施工组织设计和施工方案。 3、监理工作内容 3.1监理工作的内容 3.1.1质量控制管理 a)建立质量检验制度,对工程材料、半成品进行抽检; b)参加所有隐蔽工程的过程旁站、验收并签署意见; c)根据操作工艺和技术规范的要求检查工程的施工质量; d)督促质量缺陷的整改、返工,检查和验收处理结果达到质量要求;3.1.2工期控制管理 a)熟悉合同工期和业主对重要部位的工期要求,明确进度计划的关键线路和关键日期; b)及时协调各方面工序进度,确保工程建设在可控进度; c)制定定期的进度报告,及时掌握有关材料的进场情况,保证计划的实施;3.1.3投资控制管理 a)按照合同与图纸严格准确的签认工程量计量; b)签发变更命令,确定合同未标价的工程费率,审核单价,决定要求替代的材料; c)制备并签发付款证书,签认工程的完成,保存付款记录;d)签署工程款最终竣工决算证书; 3.1.4合同管理 a)监督施工单位全面履行施工承包合同,协调业主制定施工合同管理制度;

医院电气监理细则

医院电气监理细则 Prepared on 24 November 2020

包头医学院第二附属医院内科综合楼电气工程监理实施细则 内蒙古科大工程项目管理有限责任公司 日期:二0一五年七月二十八日

包头医学院第二附属医院内科综合楼电气工程 监理实施细则审批页 编制人: 审核人: 批准人: 日期:

目录 一、工程简介及概况 (1) 二、监理依据 (4) 三、监理目标 (4) 四、目标分解 (4) 五、关键控制点及施工难点 (5) 六、监理工作要点 (5) 七、合同管理 (21) 八、资料管理 (21) 一、工程简介及概况: 1、工程简介

二、监理依据:

主要是本工程的监理规划,有关国家地方的法律法规施工合同文件,有关技术标准规范和具体的施工图纸及批准执行的施工组织设计 和施工方案。 主要适用的技术性文件有: 《10KV及以下变电所设计规范》 《低压配电设计规范》 《建筑设计防火规范》(修订本) 《建筑物防雷设计规范》 《电气装置安装工程电缆施工及验收规范》 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》 《建筑及建筑群综合布线系统工程验收规范》 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 《电气装置安装施工及验收规范汇编》 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》 《建筑电气监理手册》 《电气安装相关标准图集》 同时执行国家有关安装定额及当地电气、消防部门的规定. 三、监理目标: 质量目标:确保自治区“草原杯”,争创“鲁班奖”。 进度目标:保证按总进度计划完成。 投资控制:在批准的工程造价内。 四、目标分解: 1、所有分项工程必须符合验评标准的规定优良项目。 2、电气安装成套配电柜、动力开关柜、避雷针及接地装置都必须优良 3、电气安装分项工程工序目标: 1)穿线管的敷设优良率>50% 2)桥架线槽的架设优良率>50%

市政工程照明工程监理细则

×××工程项目监理部照明工程 监理实施细则编制 批准 XXXXX有限公司 ×××工程项目监理部 年月日

目录 一.监理工作依据 (1) 二.监理质量控制的原则 (1) 三.目标分解 (2) 四.设计要求 (3) 五.施工难点及监理要点 (4) 六.过程控制要点 (12) 七.本分部分项工程适用规范 (16)

照明工程监理实施细则 一.监理工作依据 1.1本项目实施阶段的监理合同; 1.2业主单位与承包人签订的承包合同及附件; 1.3 20 年月日《XXX道路照明工程设计评审意见》; 1.4《低压配电设计规范》GB50054-1995 1.5《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006; 1.6《供配电设计规范》GB50052-1995; 1.7《城市道路照明设施建设地方性技术规范和管理要求》; 1.8《城市道路照明工程施工验收规范》CJJ89-2001 1.9 XXX可行性研究报告; 1.10云南省交通厅颁发的云南省公路工程施工监理手册; 1.11《监理规划》; 1.12图纸会审纪要及承包商提交的并经过批准的本项目工程施工组织设计(施工方案); 1.13我公司通过的ISO-9002质量体系认证程序文件要求进行质量控制。 二.监理质量控制的原则 (1)坚持“百年大计、质量第一”的方针和全面质量管理要求。工程质量是监理工作的核心,与进度控制、投资控制协调统一,严格按合同

要求、设计文件,依据国家有关法规和部颁的现行技术规范、规程和质量检验评定标准及审定的施工技术方案进行工程质量控制。 (2)坚持“一丝不苟、实事求是、公正合理、热情服务”的原则。 (3)坚持“预防为主、动态管理、跟踪监控”,实现工程质量总目标。 (4)坚持“政府监督、社会监理、企业自检”的质量保证体系。以抓好工序质量,确保分项工程质量,以分项工程质量保证分部工程、单位工程和整个建设项目的工程质量。 (5)坚持“抓死内在质量,搞好外观质量”的要求,确保分项工程质量合格率为100%。 (6)“宁当恶人、不做罪人”认真履行监理职责。 (7)履行我公司“标准化管理、高智能服务、全方位控制”的质量方针,开展监理工作。 三.目标分解 3.1质量目标: 1)工程质量满足建设单位与施工单位签订的“建设工程施工承包合同”(以下简称“施工合同” )的约定和设计及规范要求。 2)工程质量符合昆明元鼎建设发展有限公司于20 年月日《××道路照明工程设计评审意见》、《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001、《城市道路照明设施建设地方性技术规范和管理要求》等规定的质量标准,达到合同约定的质量目标。 3.2工期目标:以施工合同中约定的期限为目标,按已审批的进度计划

医院人防工程监理细则

编号:XX-XXX-XX -XX-X XXXX人民医院 人防工程监理实施细则 项目名称:XXXX人民医院新建病房行政后勤综合楼编制: 审核: 日期:2XXX年X月X日 XXXX工程建设有限公司 XXXX人民医院新建病房行政后勤综合楼监理组 目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据 (2)

三、质量控制要点 (3) 一、工程概况: 工程名称:XXXX人民医院征地改扩建工程 工程地点:XXX区XX路XX号 建设单位:XXXX人民医院

代建单位:XXXX工程项目管理有限公司 人防设计单位:XX市XXXX建筑设计研究院 勘察单位:XXXX岩土工程有限公司 施工单位:XX市XX建筑有限公司 本工程总建筑面积:63245㎡,地下2层,地上10层。地震设防烈度同平时设计,场地为Ⅵ类。 地下2层平时为地下车库,战时为核6级,常6级人防物资及核5级,常5级急救医院(包括人防柴油电站)。 基础形式:桩筏基础,基础埋深:12.6 m~13 m。 二、编制依据 1、本工程监理合同; 2、本工程施工承包合同; 3、本工程监理规划; 4、建设工程相关的审批文件; 5、本工程设计图纸及有关文件(含设计变更); 6、人民防空工程施工及验收规范GB50134-2004; 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 8、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 10、《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 11、《人防工程施工及验收规范》GBJ134-90; 12、《平站结合人民防空工程设计规程》DBJ08-49-96;

照明工程监理实施细则

邯济铁路扩能改造工程 JL-1标段 监理实施细则(房建专业—照明) 专业监理工程师: 总监理工程师: 中铁工程建设监理 邯济扩能改造工程监理站 2011年10月9日

目录 一、编制依据及说明--------------------------------------------1 (一)编制依据--------------------------------------------------1 (二)编制说明-------------------------------------------------- 1 二、监理工作围、重点--------------------------------------1 三、照明工程施工质量监理实施细则-----------------------2

一、编制依据及说明 (一)编制依据 1.经批准的邯济铁路扩能改造工程中铁监理邯济监理站编制的《监理规划》。 2.《铁路建设工程监理规》。 3.《铁路战场工程施工质量验收标准》等施相关验收规中关于照明分项工程的标准,施工图等有效的标准、设计文件和技术资料。 4.经审批的《施工组织设计》。 (二)编制说明 本次编制的监理实施细则属于本监理围的房建工程中的给排水专业,具有普适性细则。对于常规的普通房建工程照明专业,比如肥乡站接建信号楼等站房、信号楼等相同的类似工程,不再另行编制细则而采用参考此次编制的监理实施细则,若有必要可以在各个单位工程开工前或施工过程中根据工地实际情况补充完善。 二、监理工作围、重点 监理工作围是邯济铁路扩能改造工程监理一标段全长81.294km ,对应施工里程K3+351~K84+645所房屋建筑工程的照明分项。该区段房建工程共有5个站房,是二层以下的普通框架结构工程,相对较简单。重点如何克服质量通病,确保工程达到优良,确保不因该分项工程施工而影响行车安全。 三、照明工程施工质量监理实施细则 电气安装工程是建筑安装工程的分部工程。通过正确的工艺、合理的

施工临时用电监理实施细则

施工临时用电监理 实施细则

萍乡市第二人民医院门急诊医技大楼施工临时用电监理实施细则 监理阶段:施工阶段 主持编写: 审批: 萍乡市同济工程咨询监理有限公司 二〇一六年八月二十七日

一、工程概况: 1.1项目名称:门急诊医技大楼 1.2建设地点:萍乡市安源区跃进村牛角坪 1.3建设单位:萍乡市第二人民医院 1.4设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 1.5勘探单位:江西煤田226队支队水文地质公司 1.6施工单位:兴润建设集团有限公司 1.7监理单位:萍乡市同济工程咨询监理有限公司 1.8建筑面积:22137平方米 1.9结构形式:框架结构 1.10工程质量等级:合格工程 二、临时用电安全监理范围 施工准备阶段及施工阶段的施工现场临时用电安全监理。

三、临时用电监理依据 1.建设工程委托监理合同 2.《中华人民共和国安全生产法》 3.《建设工程安全生产管理条例》 4.国家安全生产方针、政策及地方政府安全生产法规 5.行业安全生产规范性文件、安全技术标准 6.有关劳动保护、安全生产方面的规定与标准 7.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88等。 四、临时用电安全监理目标 以“安全第一,预防为主”实现临时用电重大伤亡事故为零。 五、相关的强制性标准要求 1、在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离不小于下表所列数值:

注:上、下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。 2.施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的垂直距离应不小于下表所列数值: 3.施工现场开挖非热管道沟槽的边缘与埋地外电缆之间的距离不得小于0.5m。 4.在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中心必须采用TN-S 接零保护系统。 电气设备的金属外壳必须与专用的保护零线连接。专用保护零线(简称保护零线)应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护电源侧的零线引出。 5.当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地的要求做保护接零,或者做保护接地、不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。 6.在只允许做保护接地的系统中,因条件限制接地有困难时,应设置操作和维修电气装置的绝缘台,并必须使操作人员不致偶然触及外物。 7.施工现场的电力系统严禁利用大地做相线或者零线。

电气安装工程监理实施细则(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气安装工程监理实施细则(新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电气安装工程监理实施细则(新版) 第一章、电气安装工程概况 1、低压配电系统 防排烟风机、消防泵、电梯、给水设备、潜污泵、应急照明用电为一级负荷,其他用电为三级负荷。住宅分户计量。一级负荷用电设备采用两回线路供电,消防设备两回线路末端切换。 供电:正常和设备均从分变配电所及发电机低压配电柜引来,供电电源电压220/380V,引入电缆桥架敷设,线穿动力明敷配电线路采用WDZ(N)-YJ(F)E型电力电缆沿桥架敷设,出桥架穿钢管沿顶板明敷,其余配电分支钢管沿墙沿地(板)暗敷设。 配电方式:照明系统树干式配电,电力系统采用放射式配电。 2、电气照明系统 ⑴应急照明: ①、在疏散走道、安全出口等处设置疏散指示标志灯及安全出

口标志灯。地下层走廊、楼梯间、电梯前室、门厅、地下车库等公共场所设置疏散用的应急照明,其地面最低水平照度不应低于 0.5LX,且楼梯间不应低于5LX。 ②、在配电室、防排烟机房、消防电梯机房等场所设置备用应急照明,其照度仍应保证正常照明照度。 ③、应急照明均采用两路电源供电,应急照明灯具自带蓄电池;光源采用可瞬时点亮的白炽灯或快启动节能灯。 ④、疏散用的应急照明在发生火灾时由消防控制室强制点亮。 ⑤、应急照明分支线采用WDZ-BYJ(F)-750V-2.5mm2,导线穿钢管SC15暗敷。 ⑥、应急照明灯和灯光疏散指示标志灯应设玻璃或其它不然材料制作的保护罩。 ⑵、照明: ①、照明插座分支线BV-450/750V-2.5mm2穿UPVC管暗敷设。 ②、地下室的走道、楼梯间照明灯具采用声光控延时开关控制,其他照明灯具采用普通开关控制。

医院监理细则

医院监理细则 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

【最新资料,Word版,可自由编辑!】 目录 一、木质楼地面分项工程监理细则 二、板块地面工程监理细则 三、门窗工程监理细则 四、塑钢门窗安装工程的监理细则 五、罩面板,钢骨架安装工程监理细则 六、饰面工程监理细则 七、玻璃工程监理细则 八、细木分项工程监理细则 九、抹灰分项工程监理细则 十、油漆分项工程监理细则 十一、涂料刷浆分项工程监理细则 十二、电气安装工程的质量控制监理细则 十三、电气安装工程质量检测细则 十四、给排水、消防系统工程监理实施细则 十五、通风与空调安装工程监理实施细则 一、木质楼地面分项工程监理细则 1、原材料选择和含水率控制 木材材质和铺设时的含水率限值必须符合《木结构工程施工及验收规范》(GBJ206-83)的有关规定,应选择不易腐朽、厚度符合设计要求的品种。

2、材料的防腐处理 毛地板、木搁栅和垫木的防腐处理要符合有关规定,以保证其耐久性和牢固性。 3、木搁栅的安装控制要点 木搁栅的安装必须牢固、平直,其截面尺寸、铺设间距和稳固方法等方面必须符合设计要求。木搁栅和墙间要留出不小于30mm的缝隙,其平直度用2米托尺检查,间隙不大于3mm。木搁栅二端应加双钉钉牢。 4、面板安装控制要点 面板铺设必须铺钉牢固无松动,粘结牢固无空鼓。面板的接缝间隔错开,板与板之间仅允许个别地方有缝隙,但缝隙不能大于1mm。木板面层与墙面之间应留出10~20mm缝隙,并踢脚板封盖。面板刨平磨光,无明显刨痕、戗茬;清油面层颜色均匀。踢脚板的铺设接缝要基本严密,高度一致接缝宽不大于 1mm。 5、木地板铺设允许误差

道路照明工程监理实施细则

道路照明工程监理 实施细则

济南市经十一路(南辛庄西路-阳光新路)道路 建设工程 照明工程监理细则 ( 编制人: 编制日期: 审批人: 审批日期:

目录 一、工程概况----------------------------------------------1 二、监理实施细则编制依据--------------------------------1 三、监理工作流程-----------------------------------------2 四、监理工作的控制要点及目标值-------------------------2 1、工程质量控制目标和措施------------------------------2 2、工程进度控制目标和措施------------------------------5 3、工程造价控制目标和措施------------------------------7 4、施工合同及信息管理等措施----------------------------8

一、工程概况 1、工程名称:济南市经十一路(南辛庄西路-阳光新路)道路建设工程 2、工程地点:济南市经十路南侧,西起南辛庄西路,东至阳光新路。 3、建设单位:济南市政公用资产管理运营有限公司 4、施工单位:济南城建集团有限公司 5、设计单位:济南市市政设计研究院(集团)有限责任公司 6、勘察单位:济南市勘察测绘研究院 7、工程概况:经十一路片区棚户区改造项目,是济南市重点建设项目,4月21日,国务院总理在考察经十一路棚户区项目时指示,棚户区改造既是弥补历史欠账的民生工程,也是推进新型城市化的重要途径,还能促进房地产市场的平稳健康发展。为确保回迁安置房按期竣工,经十一路作为安置区的市政配套设计、建设迫在眉睫。经十一路K0+675.00-K1+475.00段有现状道路,宽约6-8米。本次道路全部新建。 经十一路位于经十路南侧,规划为城市次干路,本次设计范围西起南辛庄西路、东至阳光新路,道路长1967.99米,道路规划红线宽度为30米。设计内容包括道路工程、管线综合工程、排水工程、照明工程、交通工程、景观绿化工程。 二、监理实施细则编制依据 1、建设工程的相关法律、法规及项目审批文件; 2、建设项目设计文件、技术资料:

第一医院建设工程监理制度

第一医院建设工程监理制度 第一医院建设工程监理制度 一、为了加强建设工程监理人员的监督管理,保证建设工程监理工作质量,依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律、法规,制定本规定; 二、凡在XX市第一医院从事建设工程施工阶段监理活动的,必须遵守本规定; 三、建设单位应授权监理单位对建设工程质量、造价、进度进行全面控制和管理,并在监理合同及建设工程施工合同中予以明确; 建设单位应支持监理人员履行岗位职责; 施工单位应接受监理人员的监督管理; 四、任何单位和个人不得妨碍和阻挠依法进行的建设工程监理活动; 五、监理单位应在工程项目现场设立项目监理机构。项目监理机构组织形式和规模应根据监理合同的范围和内容确定; 六、项目监理机构一般应由总监理工程师、专业监理工程师和监理员组成,必要时可设总监理工程师代表。总监理工程师代表必须经监理单位法定代表人同意,由总监理工程师书面授权; 七、项目监理机构必须遵守国家有关的法律、法规及技术标准;全面履行监理合同,控制建设工程质量、造价和进度,管理建设工程相关合同,协调工程建设有关各方关系;做好各类监理资料的管理工作,监理工作结束后,向本监理单位或相关部门提交完整的监理档案资料; 八、项目监理机构应采用巡视、检测、见证取样和平行检验等方式控制工程质量,对关键部位或关键工序实施旁站监理; 平行检验比例不得低于施工单位检验数量的5%,检验费用由建设单位承担; 九、项目监理机构应依据监理合同配备满足现场监理工作需要的检测设备和工具; 建设单位应为项目监理机构开展监理工作提供必要的办公、交通、通讯及生活设施; 十、在履行监理合同期间,监理单位不得随意更换总监理工程师,确需更换时应征得建设单位同意; 十一、总监理工程师原则上只能承担一项监理合同业务,确需同时承担多项监理合同的,不得超过三项一等以下工程监理合同业务; 十二、总监理工程师经监理单位法定代表人同意,可书面授权总监理工程师代表行使其部分职责和权力; 总监理工程师或总监理工程师代表必须常驻现场; 十三、项目法人应对监理人员的工作质量进行监督管理,严格审核各类监理人员的任职条件,建立监理人员跟踪管理档案; 十四、项目法人对监理人员在监理过程中发现的工程质量和安全问题,应责成有关方面及时处理;对建设单位或者施工单位妨碍监理人员正常开展监理工作的行为,应及时予以制止和纠正; 十五、建设单位有权要求监理单位更换不具备任职条件的监理人员; 十六、监理单位违反本规定,有下列行为之一的,责令改正,可处罚款; 造成重大工程质量事故的,降低监理单位资质等级,直至吊销资质等级证书;造成损失的,依法承担连带赔偿责任: (一)因监理人员不履行职责造成工程质量和安全事故的; (二)与建设单位或者施工单位串通,弄虚作假,降低工程质量的; (三)将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的;

泛光照明监理细则(塔楼)

编号:世纪大道SN1地块(浦东金融广场)塔楼泛光照明工程 监 理 实 施 细 则 编制人: 批准人: 批准时间: 上海建科工程咨询有限公司 世纪大道SN1地块(浦东金融广场)项目监理部

目录 1、工程概况 2、专业工程特点 3、编制依据 4、监理工作流程 5、监理工作的控制点及目标值 6、监理工作的方法及措施 7、子分部工程验收

一、工程概况 本项目为浦世纪大道SN1地块三栋甲级办公楼,其中T1塔楼为38层,高194米,建筑面积近90000m2;T2、T3塔楼均为20层,高100m,建筑面积共计95000m2。 T1塔楼: 屋面四周FT投光灯节日、平时均开启。 南侧5m标高雨棚FAD筒灯节日、平时均开启。 西侧11m标高雨棚FAD筒灯节日、平时均开启。 南、西、北侧平台、东侧1F立杆下FB、FA、FA-1投光灯节日开启,平时关闭。 T2塔楼: 屋面四周FH投光灯节日、平时均开启。 东侧5m标高雨棚FAD筒灯节日、平时均开启,2F标高FA-2、FB-1投光灯节日开启,平时关闭。 南、西、北侧2F标高FA-2、FB-1投光灯节日开启,平时关闭。 T3塔楼: 屋面四周FT投光灯节日、平时均开启。 东侧5m标高雨棚FAD筒灯节日、平时均开启,2F标高FA-2、FB-1投光灯节日开启,平时关闭。 西侧2F标高FA-2、FB-1,16F标高FAP投光灯节日开启,平时关闭。 南侧、北侧2F标高FA-2、FB-1投光灯节日开启,平时关闭。 位置: 南侧商城路西侧浦东南路北侧世纪大道东侧南泉北路 建设单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 总承包:上海建工一建集团有限公司 项目管理:上海建津建设工程咨询有限公司 监理单位:上海建科工程咨询有限公司 设计单位:华东建筑设计研究院有限公司 灯光顾问:上海光语照明设计有限公司 工料测量师:利比有限公司

医院监理细则(2)

目录 第一章工程监理概况 (1) 一、工程概况: (1) 二、监理范围和目标: (1) 第二章监理工作内容、目标、依据、方法和程序 (2) 一、监理工作内容: (2) 二、监理工作目标: (3) 三、监理依据: (3) 四、监理方法: (3) (一)事前监理: (3) (二)事中监理: (4) (三)事后监理: (4) 五、监理的程序: (4) (一)有关监理指令: (4) (二)验收的程序: (5) (三)签证的程序: (5) 第三章主要监理措施和控制手段 (6) 第一节投资控制 (6) 一、投资控制的原则: (6) 二、投资控制的主要内容: (6) 三、投资控制的主要措施: (6) 第二节进度控制 (7) 一、进度控制的原则: (7) 二、进度控制的内容: (7) 三、进度控制的主要措施: (7) 第三节质量控制 (8) 一、质量控制的原则: (8) 二、质量控制的主要内容: (8) 三、质量控制的主要措施: (10) 第四章关键工序工程质量监理方案 (11) 二、柱梁工程 (14) 1、模板工程 (14) 2、钢筋工程 (14) 3、混凝土工程 (15) 三、砌体工程 (17) (1)、墙身砌体了程常见的质量问题有: (17) (2)、监理控制措施 (17)

四、楼地面工程 (18) 1、楼地面工程常见的质量问题有: (18) 2、监理理控制措施; (18) 五、门窗工程 (19) 1、门窗工程常见的质量问题有: (19) 2、监理控制措施 (19) 六、装饰工程 (19) 1、装饰工程常见的质量问题: (19) 2、监理控制措施 (20) 七、屋面工程 (21) 1、屋面工程常见的质量问题; (21) 2、监理控制措施: (21) 八水电安装施工与质量控制 (23) (一)、水电安装施工质量控制的方法 (23) (二)、电气设备工程质量预控 (25) (三)、给排水工程质量预控 (26) 第五章监理工作制度 (28) 一、总监理工程师负责制: (28) 二、会议制度: (28) 三、监理日记 (28) 四、监理周报(必要时或特殊情况下) (29) 五、建设监理月报 (29) 六、工程开工申请制度: (29) 七、施工图会审及设计交底制度: (29) 八、施工组织和施工方案报审制度: (30) 九、工程材料、半成品质检制度: (31) 十、隐蔽工程验收制度: (31) 十一、工程变更签证制度: (32) 十二、工程款支付签审制度: (32) 十三、工程质量事故处理制度: (32) 十四、高支模质量控制(补充) (33)

市政工程照明工程监理细则

XXX工程项目监理部 照明工程监理实施细则编制, _____________ 批准______________ XXXX)有限公司 XXX工程项目监理部 年月日

一.监理工作依据 .监理质量控制的原则三?目标分解 四.设计要求 五.施工难点及监理要点 六.过程控制要点 七?本分部分项工程适用规范

照明工程监理实施细则 一.监理工作依据 本项目实施阶段的监理合同; 业主单位与承包人签订的承包合同及附件; 20 年月日《XXX道路照明工程设计评审意见》; 低压配电设计规范》GB50054-1995 城市道路照明设计标准》CJJ45-2006; 供配电设计规范》GB50052-1995;城市道路照明设施建设地方性技术规范和管理要求》城市道路照明工程施工验收规范》CJJ89-2001 XXX 可行性研究报告; 云南省交通厅颁发的云南省公路工程施工监理手册; 监理规划》; 图纸会审纪要及承包商提交的并经过批准的本项目工程施工组织设计(施工方案); 我公司通过的ISO-9002 质量体系认证程序文件要求进行质量控制。 二.监理质量控制的原则 1)坚持“百年大计、质量第一” 的方针和全面质量管理要求。工 程质量是监理工作的核心,与进度控制、投资控制协调统一,严格按合同要求、设计文件,依据国家有关法规和部颁的现行技术规范、规程和质量检验评定标准及审定的施工技术方案进行工程质量控制。

(2)坚持“一丝不苟、实事求是、公正合理、热情服务”的原则。 (3)坚持“预防为主、动态管理、跟踪监控”,实现工程质量总目标。 (4)坚持“政府监督、社会监 理、企业自检”的质量保证体系。以 抓好工序质量,确保分项工程质量,以分项工程质量保证分部工程、单位工程和整个建设项目的工程质量。 (5)坚持“抓死内在质量,搞 好外观质量”的要求,确保分项工程 质量合格率为100% (6) “宁当恶人、不做罪人”认真履行监理职责。 (7)履行我公司“标准化管理、高智能服务、全方位控制”的质量 方针,开展监理工作。 三.目标分解 质量目标: 1)工程质量满足建设单位与施工单位签订的“建设工程施工承包合 同”(以下简称“施工合同”)的约定和设计及规范要求。 2)工程质量符合昆明元鼎建设发展有限公司于20年月曰《XX道路照明工程设计评审意见》、《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001、《城市道路照明设施建设地方性技术规范和管理要求》等规定的质量标准,达到合同约定的质量目标。 工期目标:以施工合同中约定的期限为目标,按已审批的进度计划进行控制。 造价目标:熟悉图纸,把图纸中的问题解决在施工前,减少因变更引起

某医院主体工程监理实施细则

主 体 工 程 监 理 细 则 一、工程概况 本工程为**市人民医院迁址新建工程,位于规划中新城区,建设单位:江苏省** 工程编号本工程总用地面积14462M 2,总建筑面积89573 M 2,其中地下8051 M 2,地上81522 M 2,建筑基底面积16632 M 2,容积率0.71。 建筑结构形式病房楼为框架剪力墙结构,门急诊医技楼、行政办公楼、后勤楼为框架结构,建筑结构的类别为乙类,合理使用年限为50年,抗震设防烈度为六度。 放火设计胡建筑分类病房楼为一类高层,耐火等级一级,其余为多层,耐火等级二级。 设计标高 门急诊医技楼、病房楼、后勤楼+0.000相当于绝对标高4.45,行政办公楼+0.000相当于绝对标高4.90,其余建筑见单体工程施工图设计说明。 二、监理工作依据: 1、设计文件、施工图。

2、委托监理合同。 3、施工合同 4、相关规范、规程。 三、监理组织机构 1 、审查施工组织设计 2、施工全过程检查,并实行工序报验制度 3、 施工测量质量监理(2)土方工程质量监理(3)基础工程质量监理 (4)主体工程质量监理(5)门窗工程质量监理(6)装饰工程质量监理(7)地面及屋面工程质量监理(8)暖卫及给排水工程质量监理(9)电气安装工程质量监理 4、各种检验资料审核 5、现场检查和抽样检查 总 监

6、竣工资料审核及竣工验收 四、监理工作实施细则 4.1施工前组织保证 质量体系必须健全,质保措施必须满足工程要求。 4.2施工中技术保证 1. 施工所用砂子、碎石、红砖、白灰等须试验和经现场检验合格后,并见证取样,方可使用。 2. 所用钢筋、水泥必须有出厂合格证和复试报告。。 4. 钢筋焊接接头及砼、砂浆试块,必须有监理参加,现场抽样试验。 5. 各种砂浆、砼施工时必须有资质试验单位的配比通知单,并严格按重量配比搅拌。 6. 各种技术质量资料,必须及时、真实、齐全、清楚。 4.3测量放线及地基与基础 1. 严格按设计坐标、标高桩图纸进行放线。 2. 认真填写测量记录,放线后应及时报监理复验,等复验合格后,方可进行施工。 3. 基坑开挖前,检查地质勘查报告,应对边坡稳定挖土、运土、堆土,编制施工方案。 4. 基坑开挖结束后,应根据地下水位及天气情况,做好排水,防止基坑底渗水浸泡,基坑底不准有浮土和积水。基础下如为扰动土,必须清楚,按设计要求分层夯实,分层取样,达到密实度,并详细记录。 5.基础完工后,应经具有基础检测资质的单位,按规定进行检测、经检测合格后,方可进行下一道工序。 6.施工中对隐蔽工程,应进行中间验收,合格后方能进行下一道工序。 主体工程 一、框架剪力墙结构砌体工程 1、进场砌块应具有出厂合格证明,并经试验合格后方可使用。 2、主体工程施工要严格控制标高。墙体砌筑必须使用皮数杆,每层楼地面要做出500㎜线。同时外墙应将轴线完全恢复,窗口线弹好。 3、砖砌体施工,转角处和交接处应同时砌筑,不能同时砌筑的临时间断处,应砌成斜槎。如留斜槎有困难时,除转角处外,可留直槎,但必须做成阳槎,并加设拉结筋,拉结筋的设置必须满足现行的《建筑抗震设计规范》要求。内外墙要求同时砌筑。240承重墙的最上一皮砖应用整砖丁砌层砌筑。 4、砌体拉结筋的设置,必须满足设计规范的要求,砖混结构中构造柱与墙体的

道路照明工程监理实施细则

准东经济技术开发区西部生活服务区道路照明路灯 采购及安装项目 监理细则 编制人:____________________ 审批人:____________________ 新疆工程建设项目管理有限公司

日期: 一、工程概况 二、监理工作阶段 三、监理工作容 四、监理工作依据 五、监理工作细则

一、工程概况 1. 工程名称:准东经济技术开发区西部生活服务区道路照明路灯采购及 安装项目 2. 工程地点:准东经济技术开发区西部生活服务区 3. 业主名称:新疆准东经济技术开发区规划建设局 4. 设计单位:新疆通艺市政规划 5. 工程规模:纬二路90盏路灯、经二路130盏路灯、规划一路18盏路灯、规 划二路60盏路灯、规划三路16盏路灯、5号延伸段16盏路灯、15米高中杆灯9个路口36盏、所有路口跨路电缆5*35,2000米、纬三路78盏路灯 6. 合同工期:自开工之日起合同工期60天 7. 施工单位:新疆赛得西域工程有限公司 二、监理工作阶段 监理阶段:施工阶段 三、监理工作容 1 .督促检查承包单位格依照现行有关工程技术标准的要求进行施工。 2. 检查进场的材料、构件的质量,验看有关质量证明文件。 3. 检查工程进度和施工质量,验收分部分项工程,确认合格工程。 4. 对有关的费用索赔进行取证和确认。 5. 及时整理工程技术资料档案。 四、监理工作依据 1和地有关工程建设的法律、法规; 2. 和地有关工程建设的技术标准、规和规程; 3. 经有关部门批准的工程项目文件和设计文件; 4. 建设单位和本公司签定的工程建设监理合同; 5. 建设单位与承包单位签订的建设工程施工合同 五、监理工作细则

相关文档
相关文档 最新文档