中图分类号:tu74 文献标识码:a 文章编号:

1前言:cfg桩是由水泥、粉煤灰、骨料等混合材料加水半合而成的高粘结强度桩。通过设置一定厚度的柔性褥垫层,由桩、桩间土、褥垫层一起组成复合地基,共同承担基础上部传来的荷载,cfg 桩当前较为流行的施工工艺是长螺旋钻孔--管内泵压混合料灌注

承装工艺。其具有成本低、沉降均匀、承载力较高、无污染、无振动、低噪音、易操作、效率高、工期短等特点,目前已在建筑工程上得到广泛应用。

2工程实例:洛阳某高层住楼工程,地基承载力特征值为110kpa,满足不了竖向承载力要求,本着满足结构要求和经济的原则,设计选用c25强度等级cfg桩,桩径ф400mm,桩距为1.6m,桩长15m,施工桩长15.7m,处理后复合地基承载力特征值fak≥350kpa。桩体采用zkl600b长螺旋钻孔机成孔,管内泵压混合料灌注成桩,共计1219根。

3技术要求

3.1状体原材料

3.1.1水泥:采用p.o32.5,无受潮结块。其质量应符合现行国

长螺旋压灌素混凝土桩

长螺旋压灌素混凝土桩 本章适用于长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩工艺。适用于处理粘性土、粉土、砂土和已自重固结的素填土等地基。对淤泥质土应按地区经验或通过现场试验确定其适用性。 一、材料要求 1水泥:宜选用P.O32.5普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%,且泥块含量不大于2%。 3石子:卵石或碎石,粒径5~20mm,含泥量不大于2%。 4粉煤灰:宜选用I级或II级粉煤灰,细度分别不大于12%和20%。 5外掺剂:多为泵送剂、早强、减水剂等。根据施工需要通过试验确定。 二、主要机具 1 长螺旋钻机:常用长螺旋钻机的主要技术参数,见下表。 常用长螺旋钻机工作主机的主要技术参数 续表

2强制式搅拌机,现场搅拌素混凝土,规格宜选用500L以上。 3混凝土输送泵,宜选用45-60M3/h规格。 4连接混凝土输送泵与钻机的钢管、高强柔性管,内径宜不小于150mm。 5溜槽或导管:将搅拌机出料溜至混凝土输送泵,导管直径宜不小于300mm。 6手推车或机动小翻斗车,装卸运砂石料或运土。 7磅秤,称砂石料重量,盘秤或天平称外加剂重量。 8长短棒式振捣器,部分加长软轴,振捣桩体、混凝土用。 三、作业条件 1施工前应完成“三通一平”施工条件,现场电源根据设备功率大小,选用现场配电;水源根据设备数量,选用宜大勿小;场地应平整并具有一定的强度,如强度不足,应铺垫砂石,或垫钢板以利机械行走。地上、地下如电线、管线、旧建筑物、设备基础等障碍物均己排除处理完毕,无碍施工。各项临时设施如照明、动力、安全设备准备就绪。 2熟悉施工图纸及场地的土质、水文地质资料,做到心中有数。 3按CFG桩位平面图,测设桩位轴线、定位点,用φ25钢筋在桩位处扎入深度不小于300mm的孔,填入白灰并插上钢筋棍,标识桩位,要求所有桩位一次全部放完,并由技术负责人组织质检员、施工员、班组长共同对桩位进行检查,确认准确无误后,与甲方或监理办理预检签字手续。基坑内施工时,边坡应外扩不小于1.0m,以利边角桩施工。 4施工前应将水泥、砂、石子、粉煤灰、外掺剂送实验室复试,同时进行配合比试验,保证各种材料合格并提出合适的配合比。 5施工前应对施工人员进行全面的安全技术交底,施工前对设备进行安全可靠性检查,确保施工安全。 6施工现场应做好材料、机具摆放规划,使素混凝土输送距离最短,且输送管铺设时拐弯最少。 四、操作工艺 (一)工艺流程:

说明目前建筑工程中CFG桩的复合地基多采用低级别混凝

说明:目前建筑工程中桩的复合地基多采用低级别混凝土代替桩填料,本节均以此为据。 一、材料要求 1、凝土、混凝土外加剂和掺和料:缓凝剂、粉煤灰等,均应符合标准要求,其掺量应 根据施工要求通过实验室确定。 2、褥垫层材料:~碎石或级配砂石,均应符合标准要求。 二、施工机具 长螺旋钻机、混凝土输送泵、搅拌机、三级电箱、小型挖掘机、钢钎、小推车等。 三、作业条件 1、基槽开挖至设计桩顶标高以上40cm,基槽宽度不小于50cm。 2、长螺旋钻机、混凝土输送泵、混凝土输送管路等设备应经检查、维修,保证浇筑过 程顺利进行。 3、检查电源、线路,并做好照明准备工作。 4、配齐所有管理人员和施工人员,并对所有人员进行安全交底。 5、桩施工前清整施工道路,保证混凝土运输通畅。 五、桩复合地基施工流程图 设备、人员进场一测放桩位、材料采购→试桩施工→桩基顺序施工→清槽至桩顶标高→凿桩头→检测→褥垫层施工→退场。 单桩施工工艺流程: 钻机就位→钻孔→终孔至设计深度→压灌混凝土→提钻并压灌混凝土至孔口。 六、操作工艺 1、放线:施工前根据放出的外墙轴线或外墙皮线,四周交点用钢钎打入地下,按照桩 位布置图统一进行测放桩位线,桩位中心点用钎子插入地下,并用白灰明示,桩位 偏差小于2cm。 2、成孔:长螺旋钻机成孔,应匀速钻进,避免形成螺旋孔;成孔深度在钻杆上应有明

确标记,成孔深度误差不超过0.1m,确保桩端进入持力层深度大于200mm;垂直度 偏差小于。 3、混凝土灌注:成孔至设计深度后,现场指挥员应通知钻机停钻提升钻杆,并同时通 知司泵开始灌注混凝土并保持连续灌注。灌注混凝土至桩顶时,应适当超过桩顶设 计标高70cm左右 (至槽面上30cm左右)八以保证桩顶标高和桩顶混凝土质量均符合 设计要求;灌注混凝土之前,应检查管路是否顺畅稳固;每班第根桩灌注前,应用 水泥砂浆湿润管路。压灌混凝土时一次提钻高度小于25cm,混凝土埋钻高度大于 1.0m;现场设专人负责检查混凝土灌注质量及意外情况的处理;商品混凝土进场后 应立即灌注(内),严禁长时间搁置;保证桩身混凝土至少养护,避兔扰动;施工过 程中应认真填写施工记录,每台班或每日留取试块~组。 4、清土及剔桩: (1)第一步清土在灌压桩施工完毕后立即将多余混凝土铲除; (2)第二步在成桩后左右剔桩,避免因桩身强度较大时剔桩困难; (3)清土采用小型机械设备及人工开挖、运输,避免断桩及对地基土的扰动; (4)清土顶留至少20cm人工清除,找平; (5)清槽后人工截桩,采用根钢钎间隔120mm,沿径向楔入桩体,直至上部桩体断开,桩顶采用小钎修平; (6)因剔桩造成桩顶开裂、断裂,按桩基混凝土接桩规定,断面凿毛,刷素水泥浆后用高一级混凝土填补并振捣密实。 5、褥垫层: (1)复合地基施工、检测合格后,方可进行褥垫层施工; (2)褥垫层材料使用~碎石或级配砂石;褥垫层虚铺~,采用平板振动仪振密,平板振动仪功率大于,压振~遍,控制振速,振实后的厚度与虚铺厚度之 比小于,干密度不作要求。 七、成品保护 1、已成桩后严防重型机械行走或扰动,防止使桩头压松造成桩顶混凝土不成型、断桩。 2、清土采用小型机械设备及人工开挖、运输,清土预留至少20cm人工清除、找平;避 免断桩及对地基土的扰动。 星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料,内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上,总量在数千以上。 联系: 电话:

CFG桩长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩施工方案

一、CFG桩施工流程图 CFG桩施工工艺流程图 二、施工方法 1、放线:施工前根据放出的加固区边缘线,四周交点用钢钎打入地下,按照桩位布置图统一进行测放桩位线,桩位中心点用钎子插入地下,并用白灰明示,桩位偏差小于2cm。 2、钻进成孔:钻孔开始时,关闭钻头阀门,向下移动钻杆至钻头触及地面时,启动马达钻进。先慢后快,同时检查钻孔的偏差并及时纠正。在成孔过程中,发现钻杆摇晃或难钻时,放慢进尺,防止桩孔偏斜、位移及钻杆、钻具损坏。钻头到达设计桩长预定标高时,于动力头底面停留位置相应的钻机塔身处作醒目标记,作为施工时控制桩长的依据。成孔深度误差不超过50mm,桩位偏差不超过50mm,垂直度偏差不大于1%。

3、灌注及拔管:混合料采用商品混凝土,强度符合设计要求、坍落度要求160mm~200mm。钻孔至设计标高后,停止钻进,开始混合料灌注。每根桩的投料量应不少于设计灌注量。钻杆芯管充满混合料后开始拔管,施工桩顶高程宜高出设计高程50cm,灌注成桩完后,桩顶盖土封顶予以保护。长螺旋钻管内泵压混合料灌注施工在钻至设计深度后,应准确掌握提拔钻杆时间,混合料泵送量与拔管速度相配合,保证桩体连续、均匀、密实。施工过程中应认真填写施工记录,每台班或每日留取试块1~2组。 4、移机:CFG桩施工顺序考虑隔排隔桩跳打,施打新桩时与已打桩间隔时间不应少于七天。上一根桩施工完毕,钻机头进行保护。移位,进行下一根桩的施工。 5、清土及凿桩: (1)第一步清土在灌压桩施工完毕后立即将多余砼铲除; (2)第二步在成桩后5天左右凿桩,避免因桩身强度较大时凿桩困难; (3)清土采用小型机械设备及人工开挖、运输,避免断桩及对地基土的扰动; (4)清土预留至少20cm人工清除,找平; (5)因凿桩造成桩顶开裂、断裂,按桩基混凝土接桩规定,断面凿毛,刷素水泥浆后用高一级混凝土填补并振捣密实。 6、砂砾石垫层施工: (1)CFG桩地基施工、检测合格后,方可进行砂砾石垫层施工; (2)砂砾石垫层材料使用5-32mm碎石或级配砂石;砂砾石垫层虚铺22---24cm,采用平板震动器振密。碎石垫层碾压满足地基系数K30≥130MPa/m,孔隙率小于31%的要求。铺设土工格栅时,必须拉直拉平,幅与幅之间要对齐对好。土工格栅幅宽不小于 6.0m,纵横向抗拉强度≥80KN/m,纵横向对应伸长率≤8%。 三、常见质量缺陷的原因及控制技术 1、导管堵塞 由于混凝土配比或塌落度不符合要求、导管过于弯折或者前后台配合不够紧密。 控制措施: (1)保证粗骨料的粒径、混凝土的配比和塌落度符合要求。 (2)灌注管路避免过大变径和弯折,每次拆卸导管都必须清洗干净。 (3)加强施工管理,保证前后台配合紧密,及时发现和解决问题。 2、偏桩

CFG桩复合地基处理设计方案

目录 一、概述.................................................................................................. 错误!未定义书签。1工程概况 ......................................................................................... 错误!未定义书签。2CFG桩复合地基设计 (1) 3场地工程地质及水文地质条件 (2) 4地基加固处理方法、目的及要求 (4) 二、地基加固机理及工艺流程 (4) 1加固机理 (4) 2施工工艺流程 (5) 三、设计计算 (6) 1加固范围 (6) 2加固深度 (6) 3加固设计计算书 (6) 四、桩体直径、材料、填料量及桩体抗压强度 (9) 五、褥垫层设计 (9) 六、质量检验 (9) 七、施工方案 (9) 1施工方法 (10) 2施工机具、设备配置 (10) 3劳动力配备 (10) 4施工用水、用电来源 (10) 八、施工组织保证体系 (10) 1组织机构 (10) 2主要施工人员配备 (11) 九、施工进度安排 (11) 1工期 (11) 十、质量保证体系(附图:施工现场质量保证体系一览表) (12) 1质量等级 (12) 2保证措施及体系 (12) 十一、安全保证措施(附图:工程施工安全保证体系) (13) 十二、文明、环保施工措施 (13) 附图:CFG桩平面布置图

恒宇·时代天街1#楼 CFG(水泥粉煤灰碎石)桩复合地基加固处理 设计及施工组织方案 一、概述 1、工程概况 拟建的恒宇·时代天街项目场地位于成都市大邑县晋原镇西岭大道与川西环线交汇口西北侧,该工程由成都恒霈房地产开发有限公司开发兴建。拟建场地北侧为香槟大道楼盘,西侧为正在修建的工地,南侧为西岭大道,东侧为川西环线道路,交通十分方便。规划建设净用地面积42930.00㎡,规划总建筑面积157498.19㎡,其中地上建筑面积约120216.93㎡,地下建筑面积约34995.07㎡。各拟建建筑物性质见表1.1。本工程由湖南方圆建筑工程设计有限公司设计。 拟建物性质一览表表1.1 根据四川科建地基基础工程有限公司2014年10月提供《恒宇?时代天街1#楼补充勘察》(电子版)报告,粉质粘土等物理特性力学性能无法满足设计要求,粉质粘土、粉砂等加固处理,以达到施工结束后满足建筑结构设计单位技术要求:承载力特征值≥450KPa,压缩模量≥18.0MPa。 采用CFG桩复合地基处理方法对基底标高以下粉质粘土(可塑)、粉砂、含卵石粉质粘土进行处理。桩端持力层为含卵石粉质粘土或可塑粉质粘土,桩端进入持力层内不小于1.0m。 2、CFG桩复合地基设计 2.1 设计依据 ①《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2012);

长螺旋钻孔灌注桩施工工法

长螺旋钻孔灌注桩 施工工法

长螺旋钻孔灌注桩 1前言 长螺旋钻孔泵送超流态砼后置钢筋笼技术是由日本的CIP工法演变而来的,它与普通钻孔桩不同,它采用专用长螺旋钻孔机钻至预定深度,通过钻头活门向孔内连续泵注超流态混凝土,至桩顶为止,然后插入钢筋笼而形成的桩体,是一种新型的桩基础施工手段。超流态混凝土灌注桩应用广泛,不受地下水位限制,所用混凝土流动性强,骨料分散性好,所用螺旋钻机即可钻孔又可压灌混凝土,操作简便,混凝土灌注速度快,成桩质量好,降低造价。是2005年建设部推广的十大技术之一。目前我公司正在中石化茂名北山岭油库施工此种桩型。 2 工法特点 2.1超流态混凝土流动性好,石子能在混凝土中悬浮而不下沉,不会产生离析,放入钢筋笼容易; 2.2桩尖无虚土,防止了断桩、缩径、塌孔等施工通病,施工质量容易得到保证; 2.3穿硬土层能力强,单桩承载力高、施工效率高,操作简便; 2.4低噪音、不扰民、不需要泥浆护壁、不排污、不挤土、施工现场文明; 2.5综合效益高,工程成本与其他桩型相比比较低廉。 2.6该工法设计计算采用干成孔钻孔灌注桩设计方法,其设计计算指标应采用干成孔钻孔灌注桩指标(指标值大于泥浆护壁钻孔桩小于预制桩)。 3 适用范围 本工法适用于建(构)筑物基础桩和基坑、深井支护的支护桩,适用于填土层、淤泥土层、沙土层及卵石层,亦适用于有地下水的各类土层情况,可在软土层、流沙层等不良地质条件下成桩。桩径一般采用500mm~800mm。

4 工艺原理 超流态混凝土灌注桩是利用长螺旋钻机钻孔至设计标高,停钻后在提钻的同时通过设在内管钻头上的混凝土孔,压灌超流态混凝土,压灌至设计桩顶标高后,移开钻杆将钢筋笼压入桩体。在压灌混凝土到桩顶时,灌入的混凝土要超出桩顶50cm,以保证桩顶混凝土强度。

CFG桩复合地基处理工程

说明:目前建筑工程中CFG桩的复合地基多采用低级别混凝土代替CFG桩填料,本节均以此为据。 一、材料要求 1、凝土、混凝土外加剂和掺和料:缓凝剂、粉煤灰等,均应符合标准要求,其 掺量应根据施工要求通过试验室确定。 2、褥垫层材料:5~32mm碎石或级配砂石,均应符合标准要求。 二、施工机具 长螺旋钻机、混凝土输送泵、搅拌机、三级电箱、小型挖掘机、钢钎、小推车等。 三、作业条件 1、基槽开挖至设计桩顶标高以上40cm,基槽宽度不小于50cm。 2、长螺旋钻机、混凝土输送泵、混凝土输送管路等设备应经检查、维修,保证 浇筑过程顺利进行。 3、检查电源、线路,并做好照明准备工作。 4、配齐所有管理人员和施工人员,并对所有人员进行安全交底。 5、CFG桩施工前清整施工道路,保证混凝土运输通畅。 四、质量要求

五、CFG桩复合地基施工流程图 设备、人员进场一测放桩位、材料采购→试桩施工→桩基顺序施工→清槽至桩顶标高→凿桩头→检测→褥垫层施工→退场。 单桩施工工艺流程: 钻机就位→钻孔→终孔至设计深度→压灌混凝土→提钻并压灌混凝土至孔口。 六、操作工艺 1、放线:施工前根据放出的外墙轴线或外墙皮线,四周交点用钢钎打入地下, 按照桩位布置图统一进行测放桩位线,桩位中心点用钎子插入地下,并用白灰明示,桩位偏差小于2cm。 2、成孔:长螺旋钻机成孔,应匀速钻进,避免形成螺旋孔;成孔深度在钻杆上 应有明确标记,成孔深度误差不超过0.1m,确保桩端进入持力层深度大于200mm;垂直度偏差小于l%。 3、混凝土灌注:成孔至设计深度后,现场指挥员应通知钻机停钻提升钻杆,并 同时通知司泵开始灌注混凝土并保持连续灌注。灌注混凝土至桩顶时,应适当超过桩顶设计标高70cm左右 (至槽面上30cm左右)八以保证桩顶标高和桩顶混凝土质量均符合设计要求;灌注混凝土之前,应检查管路是否顺畅稳固; 每班第l根桩灌注前,应用水泥砂浆湿润管路。压灌混凝土时一次提钻高度小于25cm,混凝土埋钻高度大于1.0m;现场设专人负责检查混凝土灌注质量及意外情况的处理;商品混凝土进场后应立即灌注(2h内),严禁长时间搁置;

CFG桩长螺旋钻孔-管内泵压混合料灌注成桩施工中常见问题及解决方法

CFG桩长螺旋钻孔\管内泵压混合料灌注成桩施工中常见问题及解决 方法 关键词:CFG桩复合地基长螺旋钻机管内泵压窜孔 摘要:CFG桩是水泥粉煤灰碎石桩的简称。它是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂加水拌和形成的高粘结强度桩,和桩间土、褥垫层一起形成复合地基。 成桩施工质量问题 因为施工方法的不同,出现的问题也不同本文重点阐述长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩施工质量问题和控制措施。长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩施工中主要存在以下问题 1)堵管 堵管是长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩工艺常遇到的主要问题之一,它直接影响CFG 桩的施工效率,使工人劳动强度增加,还会造成材料浪费。产生堵管的原因有以下几点: a)混合料配合比不合理。当混合料中的细骨料和粉煤灰用量较少时,混合料和易性不好,常发生堵管。因此,要注意混合料的配合比,尤其要注意将粉煤灰掺量控制在70kg/m3~90kg/m3 的范围内。 b)混合料搅拌质量有缺陷。 坍落度太大的混合料,易产生泌水、离析,泵压作用下,骨料与砂浆分离,摩擦力加剧,导致堵管。坍落度太小,混合料在输送管路内流动性差,也容易造成堵管。应控制混合料的坍落度在160mm~200mmm之间。 c)施工操作不当。 钻孔进入土层预定标高后,开始泵送混合料,管内空气从排气阀排出,待钻杆内管及输送软、硬管内混合料连续时提钻。若提钻时间较晚,在泵送压力下钻头处的水泥浆液被挤出,容易造成管路堵塞。 d)冬期施工措施不当。 冬期施工时,混合料输送管及弯头均需做防冻保护,若防冻措施不力,常常使输送管或弯头处混合料的冻结,造成堵管。冬季施工中,有时会采用加热水的办法提高混合料的出口温度,但要控制好水的温度,水温最好不要超过60℃,否则会造成混合料的早凝,产生堵管,影响混合料的强度。

CFG桩复合地基施工工艺及方法Word

CFG桩施工 CFG桩的施工常采用的施工方法有:长螺旋钻孔管内泵压混合料灌注成桩、振动沉管灌注成桩等。常用CFG桩施工工艺比较见下表: 常用CFG桩施工工艺比较 (1)长螺旋钻孔管内泵压混合料灌注成桩施工工艺 ①工艺流程 长螺旋钻孔管内泵压混合料灌注成桩工艺流程见下图: ②工艺要点 A 布置桩点:场地清理整平,按桩点设计布置图放样布点。 B 钻机就位:移动钻机就位,用塔机塔身的前后和左右的垂直标杆检查塔身导杆,校正位置,使钻杆垂直对准桩位中心。 C 混合料搅拌:按试验配合比搅拌混合料,上料顺序为:先装碎石或卵石,再加水泥、粉煤灰和外加剂,最后加砂搅拌均匀,放入搅拌桶。每盘料搅拌时间不小于60s。混凝土坍落度控制在160~200mm。在泵送前混凝土泵料斗、搅拌机搅拌筒备好熟料。 D 钻进成孔:关闭钻头阀门,移动钻杆至钻头触及地面,启动马达先慢后快钻进,减少钻杆摇晃,检查钻孔的偏差。在成孔过程中,发现钻杆摇晃或难钻时,可放慢进尺,避免导致桩孔偏斜、移位,甚至使钻杆、钻具损坏。

E 灌注及拔管:成孔到达设计桩底,停止钻进,泵送混合料,当钻杆芯充满混合料后开始拔管,不可先拔管后泵料。混合料的泵送量与拔管速度相匹配,拔管速度控制在2~3m/min。成桩过程须连续进行,施工中因其他原因不能连续灌注,须避开饱和砂土、粉土层停机。灌注成桩后,用水泥袋盖好桩头,进行保护。 F 移机:一根桩施工完毕后,钻机移位,进行下一根桩施工。 长螺旋钻管内泵压CFG桩施工工艺流程图 (2)振动沉管灌注成桩施工工艺 ①工艺流程 沉管灌注成桩工艺流程见下图: ②工艺要点 A 布置桩点:场地清理整平,按桩点设计布置图放样布点。 B 桩机就位:移动桩机就位,连接桩头,调整沉管、桩头与地面垂直,确保垂直度偏差不大于1%。

长螺旋钻孔压灌混凝土桩施工工法

长螺旋钻孔压灌混凝土桩施工工法 山东圣大建设集团有限公司 二O O九年七月二十日

长螺旋钻钻孔压浆桩施工工法 刘德玺李群唐凤磊孙倩 前言:长螺旋钻孔压灌混凝土桩是我国工程技术人员在不断的实践中开发研制的一种新型桩。目前在国内工程中,已得到广泛使用,因该桩在施工工艺方面具有较大优越性,故前景广阔。 关键词:桩压灌基础施工 一、工法特点 长螺旋钻孔压灌混凝土桩的成孔是采用长螺旋钻机无振动排土钻进,无需泥浆护壁,因而对周边居民及相邻建筑物没有振动影响,也无泥浆污染,减轻劳动强度、工艺简洁、成桩效率高,加快了施工速度;缩短工期。 二、实用范围 长螺旋钻孔压灌混凝土桩适用范围较大,几乎可以适用各种土层,既能干作业成孔,也能在地下水位较浅的情况下成孔成桩。桩径为Φ400–Φ800,桩长最大可达到32m。 三、工艺原理 该桩型的原理是利用高压混凝土置换钻孔的土体,桩身混凝土是直接从钻杆中心压入孔中,采用超流态泵送混凝土技术,边提钻边压灌混凝土,提钻与成桩同步进行,从而在流沙、淤泥、砂卵石易塌孔和地下水的地质条件下,不用泥浆护壁而顺利成桩。四、机具设备 混凝土输送泵HBT40一台,高压胶管、钢输送管 长螺旋钻机 D-40H 1台 砼搅拌机 JS500 电焊机 BX330 1台 21kVA 汽车吊 QY-16 1台现场配合 经纬仪一台 水准仪一台

五、施工工艺及操作要点 1、施工工艺流程: 施工准备→测量放线→钻机对位→检查桩管、砼输送管→钻进成孔→泵压混凝土与提升钻杆→钢筋笼安装就位→移机 2、操作要点 (1)钻机对位 钻机就位时,液压支腿要落在实处,松软处可用枕木等物垫塞,利用液压支腿使钻机水平并调整钻机立柱与水平面垂直,垂直偏差不大于1%,对位偏差不超过20mm。 (2)钻进成孔 钻进成孔中,对钻压、转速和钻进速度要根据地质变化与动力头工作电流显示值进行合理调整,正常钻进的电流值一般为100A左右。当电流值大于140A的额定值时,应迅速进行空钻,使紧抱钻杆叶片上的土块甩出,待电流值降到正常范围后方可继续钻进,钻进时应采用间歇钻进方法(即钻进→空钻→钻进),以利于被切削岩土及时排出地面。当钻至设计深度后空转30-60s,待电流稳定后停钻并发出信号,为泵送混凝土做好准备。 (3)泵压混凝土与提升钻杆 混凝土可采用现场搅拌混凝土,混凝土坍落度一般为150~180mm,石子粒径通常为5~20mm,掺高效减水剂或泵送剂,泵送混凝土时,司泵工与司钻工要随时联系,保证输送、停止输送混凝土与提升、停止提升钻杆的工作密切配合。钻杆提升要求为提升速度1.5~3.5m/min,钻头始终埋在混凝土下面1.0m深处;泵送混凝土要求为:泵工作压力值一般控制在3.0-4.0MPa,并保证提升钻头时要带压,达到桩顶标高后超灌500mm。 由于在施工中易发生的问题是输送软管弯头、钻杆及钻头处混凝土堵塞,还有设备故障等。堵塞通常由于设备故障或停滞时间过长或混凝土粘聚性不好易离析等原因造成。处理堵塞的方法是及时

CFG桩复合地基施工工法

CFG桩复合地基施工工法 1. 适用范围 CFG桩复合地基处理技术应用广泛,适用于处理淤泥质黏土、软土及承载力在200kPa左右的较密实性土。 2. 工艺原理 CFG桩是水泥粉煤灰碎石桩的简称,它是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂加水拌合形成的高粘结强度桩,和桩间土、褥垫层一起形成复合地基。 3. 施工方法及操作要点 CFG桩的施工方法按施工设备的不同主要有振动沉管和长螺旋钻管内泵压两种工艺。 3.1 振动沉管CFG桩施工工艺 3.1.1 施工设备 施工设备为振动沉管机,分为DZ、DZKS、DZJ系列。其中DZ系列为普通垂头;DZKS系列又名中空锤,除具有普通DZ系列的功能外,中间有Φ500mm的通孔,可以配合重锤或内夯管进行夯扩桩施工;DZJ系列可通过液压遥控调整偏心力矩,可在运转条件下,实现偏心力矩的调整。 3.1.2 施工程序 (1)施工准备 施工前应具备下列资料和条件: 建筑物场地工程地质勘察报告。 CFG桩布桩图。图应注明桩位编号以及设计说明和施工说明。 建筑场地邻近的高压电缆、地下管线、地下构筑物及障碍物等调查资料。 建筑物场地的水准控制点和建筑物位置控制坐标等资料。 具备“三通一平”条件。 施工技术措施包括以下内容: 确定施工机具和配套设备。 材料供应计划。标明所用材料的规格、技术要求和数量。 试成孔应不少于两个,以复核地质资料以及设备、工艺是否适宜,核定选用

的技术参数。 按施工平面图放好桩位,若采用钢筋混凝土预制桩尖,需埋入地表以下30c m左右。 确定施打顺序。 复核测量基线、水准点及桩位、CFG桩的轴线定位点,检查施工现场所设的水准点是否会受施工影响。 振动沉管机沉管表面应有明显的进尺标记,并以米为单位。 3.1.3 CFG桩施工 桩机进入现场,根据设计桩长、沉管入土深度确定机架高度和沉管长度,并进行设备组装。 桩机就位,调整沉管与地面垂直,确保垂直度偏差不大于1%。 启动马达沉管到预定标高,停机。 沉管过程中做好记录,每沉1m记录电流表上的电流一次。并对土层变化处予以说明。 停机后立即向管内投料,直到混合料与进料口齐平。混合料按设计配比经搅拌机加水拌合,拌合时间不得少于1min,如粉煤灰用量较多,搅拌时间还要适当放长。加水量按坍落度3~5cm控制,成桩后浮浆厚度以不超过20cm为宜。 启动马达,留振5~10s,开始拔管,拔管速率一般以1.2~1.5m/min(拔管速度为线速度,不是平均速度),如遇淤泥或淤泥质土,须在拔管过程中空中投料,以保证成桩后桩顶标高达到设计要求。成桩后桩顶标高还应考虑计入保护桩长。 沉管拔出地面,确认成桩符合设计要求后,用粒状材料或湿粘性土封顶。然后移机进行下一根桩的施工。 施工过程中,抽样做混合料试块,一般一个台班做一组(3块),并测定28d 抗压强度。 3.1.4 施工中常见的几个问题 (1)施工扰动土的强度降低 振动沉管成桩工艺与土的性质具有密切关系,土的密实度对土的挤密性影响很大。密实的砂土或粉土会振松,松散的砂土或粉土可振密。 (2)缩颈和断桩

建筑工程管理CFG桩复合地基承载力及施工检测

(建筑工程管理)CFG桩复合地基承载力及施工检 测

CFG桩复合地基承载力及施工检测 闫明礼1,申计春2,刘伟3,闫雪峰4 中国建筑科学研究院地基所,北京,100013;2.邢台钢铁X公司,邢台,054027;3.北京科技大学基建处,北京,100083;4.冶金部建筑研究总院地基所,北京,100088) 提要 本文讨论了CFG桩复合地基承载力确定,以及复合地基检测应注意的几个问题。 关键词:CFG桩复合地基,承载力,施工检测,褥垫厚度 Abstract:Inthispaper,bearingcapacityofCFGpilecompositefoundationanditstestingafterconstructiona rediscussed. Keywords:compositefoundationofCFGpile;bearingcapacity;constructiontesting;thicknessofflexiblec usion 中图分类号:TU4文献标识码:A 作者简介:闫明礼(1942-),男,汉族,河北乐亭人,研究员,博士生导师,硕士学位。壹、引言 CFG桩复合地基技术已在全国广泛推广应用,国家行业标准《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)的颁布,为工程技术人员进行CFG桩复合地基设计、施工及检测提供了技术依据。但在复合地基承载力的确定及复合地基检测方面,在不同地区基于某些地区性经验,存在壹些差异。本文将根据自己壹些粗浅体会就上述问题做壹些讨论。 二、复合地基承载力的确定 根据《建筑地基基础设计规范》(GBJ79-2002)(简称地基规范)和《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)(简称地基处理规范),复合地基承载力确定可分为设计阶段和竣工验收阶段进行讨论。 1、设计阶段 在复合地基设计阶段,地基规范规定:复合地基承载力特征值应通过现场复合地基载荷试验确定,或采用增强体的载荷试验结果和其周边土的承载力特征值结合经验确定;地基处理规范规定:复合地基承载力特征值,应通过现场复合地基载荷试验确定。初步设计时,也可按下式估算: fspk=mRa/Ap+β(1-m)fsk(1) 式中:fspk—复合地基承载力特征值(kpa); m—面积置换率; Ra—单桩竖向承载力特征值(kN); Ap—桩的截面积(m2); β—桩间土承载力折减系数,宜按地区经验取值,如无经验时可取0.75~0.95,天然地基承载力较高时取大值; fsk—桩间土承载力特征值(kPa),宜按当地经验取值,如无经验时,可取天然地基承载力特征值。 实际工程中,有条件时先在拟建场地做现场载荷试验,可为设计提供可靠的设计参数。而很多情况是在无试验资料条件下按(1)式估算复合地基承载力,但要结合工程实践经验,合理确定Ra、fsk、β等参数的取值。希望公式计算值接近但不大于载荷试验结果,而大量试验结果表明,公式计算结果壹般不大于载荷试验结果。 2、竣工验收阶段 由之上讨论可知,在复合地基设计阶段,确定复合地基设计参数时,用公式(1)估算复合地基承载力是符合规范要求的。在竣工验收阶段,能否只做单桩静载试验.用单桩承载力Ra和地质报告提供的天然地基承载力fak(或桩间土静载试验结果fsk)按公式(1)计算确定复合地基承

CFG桩复合地基设计

团结新村住宅楼CFG 桩复合地基设计方案 (一)工程概况 武汉市团结集团房地产开发有限责任公司拟在洪山区徐东路南侧、团结小区兴建两栋七屋住宅楼,结构型式为砖混结构,其中1# 住宅楼长62m 、宽11m ,2# 住宅楼长16m 、宽9m ,两栋住宅楼之间的间距16m 。 设计要求本工程采用CFG 桩复合地基处理,要求复合地基标准承载力f c =170kPa 。CFG 复合地基由建设方另行委托给有相关资质的单位进行设计施工。 (二)CFG 桩设计计算参数 根据湖北省地质勘察基础工程公司2000年5月提供的《武汉市团结小区A 区1#、2#住宅楼岩土工程勘察报告》,2001年8月提供的《武汉市团结小区A 区1#、2#住宅楼岩土工程勘察报告补充说明》,及2001年9月提供的《武汉市团结小区西区1#、2#住宅楼岩土工程补充勘察报告》基底下卧层地基承载力f k =110kN ,CFG 桩设计计算参数见下表: CFG 桩径D=400mm ,桩端持力层为第4 层粘土层,全断面进入持力层1m 。 1.CFG 单桩标准承载力R K ()kN q D l q D P pk i si 1303504.014.325.0280.190.2146.14.014.34 1 22=???+?+?+???=?+?=∑ππ kN K P R k 650.2/130/===

2.CFG 复合地基置换率m 由 ()c k p k f m f m A R =-???+?1βα 其中 α――为桩间土强度提高系数,取α=1.0; β――为桩间土强度发挥度,β=0.75-1.0,取β=0.85。 从而可得: () () % 3.1811085.00.14 .014.325.065 110 85.00.1170/2 =??-????-=??-??-= k p k k c f A R f f m βαβα 3.桩间距L 正方形布置: 83.0% 3.184 4.014.3422 =??==m D L π m 三角形布置: 89.0% 3.1832 4.014.33222 =??= = m D L π m 4.下卧层沉降变形计算 在设计荷载(170kPa )下,CFG 桩复合地基沉降变形为42.4cm 。 (四)CFG 复合地基设计方案二 CFG 桩桩径D=400mm ,桩端落在第6层粉质粘土、粉土、粉砂互层上,平均有效桩长为14.6m 。 1.CFG 单桩标准承载力R K ()kN q D l q D P pk i si 56015004.014.325.0216.7285.390.2146.14.014.34 1 22=???+?+?+?+???=?+?=∑ππ kN K P R k 2800.2/560/=== 2.CFG 复合地基置换率m 由 ()c k p k f m f m A R =-???+?1βα 其中 α――为桩间土强度提高系数,取α=1.0; β――为桩间土强度发挥度,β=0.75~1.0,取β=0.85。 从而可得

长螺旋钻孔管内泵压混凝土

长螺旋钻孔管内泵压混凝土 【摘要】本工程应用长螺旋钻孔管内泵压混凝土——后植钢筋笼成桩技术低嗓音、低振动、适应性强,不受地下水水位的限制;不容易产生断桩、缩径、塌孔等质量问题的技术优势,有效的解决了在流塑、软塑夹杂泥碳土等软弱地层中成桩困难且质量难以保证的技术难题,从而使有效桩长和单桩承载力满足设计要求。 【关键词】软弱土层;长螺旋泵压混凝土灌注;确保成桩质量 1. 工程概况 (1)某单位新建办公楼位于昆明市南郊,滇池旅游度假区红塔东路,云南大学滇池学院北面,建筑面积13289m2,建筑高度21.9m,为混凝土框架结构。 该工程由云南省设计院设计,采用400混凝土灌注桩,设计有效桩长21~27m; 桩端持力层为⑤层粉土,桩尖进入持力层不小于1m,单桩竖向抗压承载力极限 值为1700 KN,桩身砼强度C25,桩身钢筋笼通长设置,配筋为:614,6@100/200螺旋箍,内设12@2000加劲箍。 图1 工艺流程图(2)施工场区内地基土层分布复杂,不均匀,总体呈软弱状态,压缩性不连续,强度变化异常,软弱土层厚度大并夹杂流塑、软塑和泥碳土,根据钻孔揭露,各土层自上而下岩性特征分布如下: ①杂填土,以粘土为主,夹碎石; ②层泥炭层极其软弱,且较厚; ③层粉土为液化层,液性指数0.76~2.42m液化等级为中等,厚度较大; ④层为软塑~可塑的高压缩性土层; ⑤土层较好,可选做桩尖持用力层。 地下水由上部孔隙水与下部承压水组成,受大气降水及地表水入渗补给,水量充沛。稳定水位在地表下约0.2m,场地内主要含水层为粉土,粉砂层,孔隙潜水与下部微承压水之间无良好隔水层。 2. 桩基选型 本场地为人工堆填土和湖相沉积土,属于流塑、软塑夹杂泥碳土软弱地层,具有含水量丰富,压缩性大,且土体回缩快等特性,若采用振动沉管灌注桩(挤土桩)施工,施工时的振动力+挤压力,极易使土体结构造成较为严重的扰动,强度降低,且短期内不易恢复;在桩间距相对小的情况下,易产生超孔隙水压力,在排水通道有限的情况下,孔隙水压力快速增长,土体剪胀,产生挤土、隆土,引起断桩、缩径等质量问题,单桩承载力难以满足设计要求。为保证成桩质量满足设计要求,经建设、设计、监理、施工单位研讨后,确定选用长螺旋钻孔管内泵压混凝土——后植钢筋笼成桩(非挤土桩)进行施工。

CFG桩复合地基常见的质量通病

CFG桩复合地基常见的质量通病分析 一、成孔过程中常出现的问题 1、斜孔:主要是由于钻机不稳或钻杆垂直度不够。 2、孔底虚土:由于孔底为砂土层或砂层,其粘结性差,成孔后不能随钻杆的提升带到 孔外。 二、下料过程中常出现的问题 1、堵管: 成因一:碎石粒径偏大,或水泥因存放时间过久或受潮而结块。 成因二:弯管处选用了小直径的异径接头。 成因三:由于施工不当使地下水涌入砂石回灌。 成因四:冬季施工时材料受潮结冰,经拌合后仍不能将冰块消除。 2、打不开活瓣,不下料或下料不畅:这种情况常发生在软土施工中,由于土的粘结 性和流塑性时活瓣不能打开。 三、成桩过程中常见的问题 2、缩颈: 成因一:在饱和软土中成桩时,由于已打桩尚未成型,新打桩对已打桩进行挤压导致已打桩变形,造成缩颈。 成因二:灌注混合料时拔管太快或振捣不到位,在桩身某个位置出现桩径突然变细的现象。 3、断桩: 成因一:在上部有较硬的土层或中间有硬土层中,采用隔行打工艺成桩,由于桩距过近,已打桩强度不太高而被振裂。 成因二:如果通过检测发现断桩的部位多位于桩顶0.5m—2.0m以内,则可判定断桩是由于开挖基坑时方法不当导致浅层断桩。 3、水葫芦桩:主要是由于配合比不合理或搅拌不均匀。在下料时,输送管中混合料 发生离析,比重小的水和粉煤灰被其他粒料挤至桩体四周,使得桩体的某个部位偏向四周的区域没有骨料,而是充满了水和粉煤灰随着时间推移粉煤灰沉积于空

桩下部。 4、窜孔:常是由于桩距太近且地基土层中含有较厚的砂夹层所致。 5、桩头部分的混合料与泥土夹杂:主要是由于混合料坍落度大、钻孔完成时提钻速 度太快,使钻头泥土与CFG桩混合料同时落入孔内。 6、蜂窝状桩柱:出现这种现象是由于混合料和易性不好或振捣不到位所致。 7、桩体强度不均匀:主要是灌注混合料时拔管太慢或振捣时间过长,使得桩端部桩 体水泥含量太少,桩顶浮浆较多,而且混合料也容易产生离析,造成桩身强度不均。 8、短桩: 成因一:根据打桩记录桩长达到设计要求,但桩头不出土。这是由于技术人员测 量标高错误,或由于隔行打第二遍桩时原地面标高发生了变化而没有重新测量标 高所致。 成因二:打桩时因停泵时混合料自身压力不够,致使桩头缩颈或桩头未达到设计 标高。 成因三:未打到设计桩底部,由于遇到较硬土层或施工人员责任心不强所致。四:成桩后常见问题 桩位偏差过大: 成因:测量放线、定位不准;测量仪器前后系统误差超标;施工中孔位标志因地 层扰动而移动,有时还会因为钻机支撑脚压在桩位旁使原标定的桩位发生移动; 钻机对位不准。 预防措施:(1)、根据需要对需施工桩的桩位进行复核,保证桩位准确。 (2)、开孔时先慢后快,防止桩孔位移。

CFG桩复合地基技术及应用

CFG桩复合地基技术及应用 建筑物在不良地基上修建,承载力和变形不能满足设计要求时,就需要对地基进行处理。建筑物的造型及其荷载的日益增大和不均匀,对变形的要求也越来越高,即使一些良好的地基,也可能在某些特定条件下需要进行处理。目前正在施工的中直联建关厢小区D区就是一个需要进行地基处理的例子,该工程天然地基承载力为180Kpa,设计需要该工程地基承载力达到360~380Kpa,为满足上部荷载的需要,就必须对该天然地基进行处理,以提高其承载力。 一、C FG桩复合地基基本情况 1、复合地基 所谓地基处理,就是利用置换、夯实、挤密、排水、胶结、加筋和热学等方法对地基土进行加固,用以改善地基土的剪切性、压缩性、渗透性、振动性和特殊土地基的特性。 近些年来,一种名为“复合地基”的地基处理方法经常用于工程实践中。 复合地基,是由两种刚度不同的材料(桩体和桩间土)所组成,在相对刚性基础下两者共同分担上部荷载并协调变形的地基。复合地基与天然地基同属地基范畴,故两者之间有内在联系,但又有本质区别;复合地基与桩基都是采用以桩的形式处理地基,但复合地基是主要由土层和桩共同承担上部荷载,而桩基主要靠摩擦或端承由桩来承受上部荷载。复合地基中桩体与基础往往不是直接相连的,他们之间通过垫层(碎石或砂石垫层)来过渡;而桩基中桩体与基础是直接相连的,两者形成一个整体。因此,它们的受力特性也存在着差异。复合地基的主要受力层在加固体内,而桩基的主要受力层是在桩尖以下一定范围。 复合地基一般按成桩所采用的材料分为: (1)、散体土类桩——如碎石桩、砂桩等; (2)、水泥土类桩——如水泥搅拌桩、旋喷桩等; (3)、混凝土类桩——如CFG桩等 CFG桩,全称水泥粉煤灰碎石桩,是将水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂加水按一定配合比拌和而成的高粘结强度桩。其中碎石为粗骨料,石屑或砂为细骨料,水泥为胶凝材料。 2、C FG桩在复合地基的作用 CFG桩复合地基可以有效地提高地基承载力,其对地基承载力的作用主要有以下几个方面: (1)、置换作用 在CFG桩复合地基中,在荷载作用下,桩可将承受的荷载向较深的土层中传递并相应减少了桩间土承担的荷载。由于桩的作用使复合地基承载力提高,变形减少,这在工程中

长螺旋钻孔压灌桩工法

长螺旋钻孔压灌桩施工工法 前言 长螺旋钻孔压灌桩是使用长螺旋钻机成孔,成孔后自空心钻杆向孔内泵压桩料(混凝土或CFG桩混合料),边压入桩料边提钻直至成桩的一种施工工艺。长螺旋钻机压灌成桩工艺由于施工噪声低、设备行走灵活、成桩速度快,对地层适应性强而被广泛应用,能避免软土、砂土地区成桩缩径、断桩的施工质量问题,解决了泥浆污染问题,降低了造价,并可成功用于地下水位以下地层的成桩。 1.工法特点 1.1适应性强:该桩型适用于粘性土,粉土,填土等各种土质,能在有缩径的软土、流沙层、沙卵石层、有地下水等复杂地质条件下成桩。 1.2施工无噪声、无振动、无排污,没有大量泥浆制配和处理带来的环境污染。 1.3钻孔后不需要清理孔底虚土,混凝土(或CFG桩混合料)从钻头尖泵出决定了这种桩无桩底沉渣,从而提高桩底土的极限端阻。 1.4桩身质量好:由于长螺旋钻孔压灌混凝土(或CFG桩混合料)是在连续压力泵送下,桩身完整性好,桩身混凝土与嵌固土层结合紧密,没有断桩、缩颈孔底沉渣等普通泥浆护壁钻孔桩的质量通病。 1.5单桩承载力高:长螺旋钻孔压灌桩采用高压压入桩料,对桩孔周围的土有渗透、挤密作用,提高了桩周土的侧摩阻力,使桩基具有较强的承载力、抗拔力、抗水平力,变形小,稳定性好。 1.6施工速度快,比普通打预制桩工期缩短1—2倍,费用降低10%—15%。 1.7单位承载力造价低:长螺旋钻孔压灌桩采用泵压混凝土(或CFG桩混合料)成桩,不加钢筋,掺入粉煤灰以及充分发挥桩间土的承载能力,因而地基承载力高、工程造价低。 2.适用范围 长螺旋钻孔压灌桩适用于粘性土、粉土、砂土、人工填土的地基处理,对噪声或泥浆污染要求严格的场地,使用范围从多层住宅发展到高层和大型工业建筑。 3.工艺原理 长螺旋钻孔压灌桩复合地基由高强度桩、桩间土、褥垫层一起形成复合地基。钻孔时把桩周围的土挤密,承受荷重时桩、褥垫层、桩间土共同受力,从而改善场地土的承载力(可提高到4倍左右,承载力可达300—600kPa),提高地基承载力和基础的刚度。

CFG桩复合地基

CFG桩复合地基 1.CFG桩复合地基施工 CFG桩(钻孔压灌素混凝土桩)复合地基为近几年研 究采用的一种新型地基处理方案,该方法施工简单、速度快、质量便于控制。某工程中采用此技术,且开创了首次在总高度超过100m的工程中运用此技术,效果良好。 2. CFG桩复合地基通过褥垫与基础联接,保证桩问土始终参与工作,与传统 的桩基相比,桩的数量可大大减少,且CFG桩不配筋,桩体利用粉煤灰和石屑做为掺合料,大大降低了工程造价。 3.施工工艺:(一)施工准备:(1). 主要设备机具准备:长螺旋钻机(45kW×2) 1台;混凝土输送泵 1台;搅拌机 1台;坍落度测筒 1个;试块模具 2; 套配电箱 1台;经纬仪 1台;水准仪 1台。(2). 材料准备:水泥:32.5#普通硅酸盐水泥;碎石:粒径5-20mm;砂子:细中砂,含泥量≤5%;粉煤灰。(3). 劳力准备:施工总指挥 1人;技术负责 1人;质检员 1人;钻机操作 6人;钻机记录 2人;钻机指挥 2人;搅拌机操作 3人;上料 20人。(4). 现场条件⑴基槽开挖完毕,预留土层厚度(300mm),并办理好中间验收记录。⑵总包单位对CFG桩施工单位做好测量交底。(包括基槽的高程、控制轴线网、等)⑶ CFG桩施工单位测量人员对基槽槽地底标高进行复测,根据总包单位提供的控制轴线定出2个轴线控制点。 .... 4. CFG桩为桩体中掺加适量石屑、粉煤灰和水泥加水拌和,制成一种粘结强度 较高的桩体,与桩间土和褥垫层一起构成CFG桩复合地基。桩,桩间土与基础之间必须设置一定厚度的褥垫层,即褥垫层是高粘结强度桩复合地基的一部分。 5. CFG 桩属高粘结强度桩,与素硷桩的区别仅在于桩体材料的构成不同,在 其受力和变形特性方面无什么区别。复合地基性状和设计计算,对其它高粘结强度桩复合地基都适用。CFG桩可适用于条形基础、独立基础,也可用于筏基和箱形基础。就土性而言,CFG桩可用于填土、饱和及非饱和粘性土,既可用于挤密效果好的土,又可用于挤密效果差的土。 6. 成品保护:A、CFG桩施工完毕,待桩基达到一定强度(一般3-7天)后 可进行开槽。B、土方开挖时不可对设计桩顶标高以下的桩体产主损害,尽量避免扰动桩间土。C、剔除桩头时先找出桩顶标高位置,用钢钎等工具沿桩周向桩心逐次剔除多余的桩头,直到设计桩顶标高,并把桩顶找平,不可用重锤或重物横向击打桩体,桩头剔至设计标高处,桩顶表面不可出现斜平面。 D、如果在基槽开挖和剔除桩头时造成桩体断至桩顶设计标高以下,必须采取补救措施,可用C20豆石混凝土接桩至设计桩顶标高,接桩过程中保护好桩间土。