1、工程概述

1.1、工程名称:马钢煤焦化公司1--4#焦炉干熄焦安装工程

1.2、项目名称:10kV中央配电室供配电系统

1.3、设计单位:鞍山焦化耐火材料设计研究总院

1.4、工程内容:根据鞍山焦化耐火材料设计研究总院提供的31ED150电气施工图,工程的主要实物量有:

10kV高压开关柜 27面

电压互感器、消弧及过电压保护装置柜 4面

电容补偿柜 2面

电力变压器 1250kVA 10/0.4kV 2台

电力变压器 1000kVA 10/0.4kV 2台

真空断路器 VS1(ZN63A) DC220V 24台

电流互感器 LZZBJ9-10AQ 600/5A 4台

电流互感器 LZZBJ9-10AQ 400/5A 2台

电流互感器 LZZBJ9-10AQ 200/5A 4台

电流互感器 LZZBJ9-10AQ 150/5A 4台

电流互感器 LZZBJ9-10AQ 100/5A 12台

电流互感器 LZZBJ9-10AQ 75/5A 4台

电流互感器 LZZBJ9-10AQ 50/5A 18台

零序电流互感器 LXZ1-0.5 43台

三相组合式过电压保护器24套

多功能保护继电器 DCAP3010(V2.0) 47台

直流电源屏 MZP(W)-01-I-120AH/220V 1套

高压电机 10kV/1250kW 2台

高压电机 10kV/800kW 1台

高压电机 10kV/710kW 1台

高压电机 10kV/355kW 5台

高压电机 10kV/315kW 4台

马钢干熄焦工程10kV中央配电室供配电系统为两路10kV电源进线,两路电源同时工作,单母线分段,互为备用。两路10kV电源分别引自马钢焦炉区域35kV变电所。

高压电源进线柜设速断、过流、过负荷和零序过流保护;分断柜设电流速断保护;高压电机设电流速断、过负荷、低电压、零序电流保护;变压器设电流速断、过电流、过负荷、零序电流和变压器温度、瓦斯保护等;同时开关柜还设机械联锁保护,只有当开关柜门关闭,断开接地,才能把小车推进到工作位置,才能合上断路器;同时只有分断断路器,才能把拉出到试验位置。

高压开关柜控制电源(DC220V)、合闸电源(DC220V)均由直流电源屏供电;直流电源屏电源(AC220V)、高压开关柜内照明(AC220V)、柜内防潮加热器(AC220V)均引自所用电交流盘;所用电交流盘电源为两路380V 电源进线,一路引自100AH高压柜所用电变压器,一路引自5#回收变电所,两路电源同时工作,单母线分段,互为备用。

2、方案编制的依据及适用范围:

2.1、中国国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-91)

2.2、根据鞍山焦化耐火材料设计研究总院提供的31ED150电气施工图;

2.3、设备制造厂带来的有关设备资料及技术说明书等

2.4、本方案只适用于马钢煤焦化公司1--4#焦炉干熄焦安装工程10kV 中央配电室供配电系统的调试

3、调试的外部条件要求

3.1、本10kV系统两路电源进线的上级开关柜,应已全部调试完毕,具备送电条件;同时,下级开关柜应断开主开关,安全接地,挂上警告牌;

3.2、本10kV高压电气室内整洁无杂物,门窗已全部装好,变压器室门能上锁;

3.3、本10kV高压电气室所有的盘柜已全部安装到位,电缆接线基本结束,直流电源(蓄电池)的安装已全部完毕,盘柜标牌明确;

3.4、低压配电柜已安装结束,受电电缆接线已完毕;

3.5、本10kV高压电气室及变压器室的照明已亮灯,应设专人24小时值班,建立了进/出制度。

4、电气调试顺序

4.1、熟悉电气施工图纸和相关技术资料,准备调试所需的仪器、仪表和工具;

4.2、调试人员进入施工现场,准备调试所需的试验电源;

4.3、以设计施工图为准,对设备进行外观检查及电缆接线校对确认;

4.4、直流电源屏试验及蓄电池充放电试验;

4.5、10kV高压开关柜单体调试及保护继电器试验、整定值设定;

4.6、电容器铭牌核对及试验;

4.7、变压器铭牌核对及试验;

4.8、10kV变电所高压电气设备工频耐压试验;

4.9、10kV系统空操作试验,确认其动作是否正确;

4.10、10kV高压电缆绝缘测试及直流泄漏试验;

4.11、低压配电柜调试及试送电检查;

4.12、10kV电源受电,变压器送电考核;

4.13、整理调试记录。

5、电气调试的项目和方法

5.1、设备的外观检查:

5.1.1 以设计施工图为准,核对10kV高压开关柜、低压控制柜、直流电源柜及各变压器的安装位置及各元器件的规格、型号、电压级别是否符合设计要求,元件是否齐全,检查有无缺件、有无损伤等;

5.1.2 各设备的一、二次接线应完整,排列有序,接线头应压接良好,各盘柜标号、名称应表示明显,电气室内整洁无杂物。

5.2、电缆接线检查、校对:

5.2.1 高压电缆的芯线截面应符合设计要求;

5.2.2 低压控制电缆的芯线接线应符合设计的原理展开接线图;

5.2.2 各电缆接线、设备接线、母线连接均应紧固良好打上标记;

5.2.3 接地线应按图连接,完整无误;

5.2.4 各线路回路绝缘应良好,符合规范要求。

5.3、直流电源屏试验及蓄电池充、放电试验:

5.3.1 根据厂家提供的有关图纸和资料,检查确认直流电源屏内各元件是否齐全,是否符合要求,二次接线是否与原理展开接线图相符合,蓄电池是否齐备,各电池之间的连接线(片)是否连接正确、良好、牢固,柜内应清洁无杂物;

5.3.2测试全部交流和直流回路的绝缘电阻,其绝缘电阻值均应大于0.5MΩ;

5.3.3 检查试验监视装置,各监视指示、警铃、灯光指示均应动作正确无误;

5.3.4 测量蓄电池组单个电池的直流电压值;

5.3.5 通电给电池组充电:建议采用0.1倍额定容量的充电电流,充电中认真作好记录,初充电期间必须保持充电电流不得中断,至少初充电开始后25小时内保持连续充电不得中断,全部充电时间约为60~80小时,当电池组电压保持在245~249V不变化时,即为充电完成;若电池组在出厂时已充足电,请厂家提供充、放电记录;

5.3.6 电池组放电:充电完成后,必须进行放电程序,考核蓄电池容量是否正确,放电开始前,应根据电池组电压值、放电电流值,计算出需要多大的放电电阻,其电阻的可调节范围应能满足恒电流放电的要求。建

低压配电柜调试方案

低压配电柜调试方案集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

调试方案工程(电房)名称: 项目名称:低压配电柜/配电屏及发电机组低压配电屏 审核: 批准: 编制单位: 编制日期:2015年5月10日 目录 一、电气设备试验、调试的标准及依据 二、调试试验程序、内容及技术要求 三、质量目标及保证措施 四、安全技术措施及要求 一、电气设备试验、调试的标准及依据 1.1施工设计图纸 1.2设备厂家提供的说明书,技术文件; 1.3GB50150-2006,JJG124-2005,DL/T596-1996标准; 1.4设计,业主提供整定值及具体要求。 二、调试程序、内容及技术要求 2.1调试前检查产品完工情况

2.2查看预览图纸准备调试记录 2.2.2看一次系统图了解整个箱变的布置和在电力系统中的位置; 2.2.3看二次电源系统熟悉二次系统的电源走向,知道在哪送电,如何送; 2.2.4看整个图纸的二次原理图,根据原理图做出相对应的调试记录。 2.3调试设备参照以下表格: 2.4普通低压柜调试步骤如下:

三、质量目标及保证措施 为保证本调试工程达到质量优良、无质量责任事故,应采取如下措施: 1、调试人员应持证上岗,严禁无证操作。 2、调试仪器设备完好,属计量器具的应满足量值传递要求并在有效期范围内。 3、调试前应对所用仪器、设备熟练了解,在搬运、运输中应对仪器、设备进行可靠保护。 4、调试人员应熟悉工程图纸、了解各设备及元件的特性、掌握相应的标准规范。 5、调试时接线应准确无误,调试接线应一人接线,另一人检查后方可进行操作。 6、各项调试均应严格按照电气装置安装工程电气设备交接调试标准进行。 四、安全技术措施及要求 1、调试人员进入现场应穿戴整齐,戴安全帽,佩带胸卡。 2、对其他人员可能造成触电危险的调试区,应由专人看护现场,并在调试区域挂警示牌。 3、在调试过程时,严禁带电接线。 4、送电的设备应挂“已送电”标示牌,防止危害人身安全伤害。 5、送电前一定要进行绝缘检查,合格后方可送电。

电气系统调试方案

第一章工程概况 1.1工程主要概况 工程名称: 建设单位:。 总承包单位。 设计单位: 监理单位: 项目地址: 地下室建筑面积:9460m2 本工程接地型式采用TN-S 系统,设置专用接地线(即PE线)。 1.2本工程调试内容 本工程主要对动力配电系统,照明系统、防雷接地系统等电气系统进行调试。(高低压变配电系统及发电机系统)由专业班组进行调试。包括配电箱、控制箱、配电干线及设备单体的调试。 1.2调试说明 1.2.1 本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,并以配合其他专业为目的而制定; 1.2.2 本调试方案根据现场情况会有所修正; 1.2.3 调试中,要求所有操作工人为持证电工,并按规程进行所有操作。 1.2.4电气系统调试流程,如下图

第二章电气调试 调试必须执行现行国家、省、市规范规定等。本方案所述内容及施工工艺如与施工图纸有矛盾,则应以图纸要求为准。 调试时根据各专业的要求,按《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》要求,填写好相应的调试、检测记录、表格,并各有关人员签名,作为调试结果,留作交工验收、存档之用。 2.1送电前的准备工作和环境条件 为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求项目技术负责、各电气专业技术人员、施工队参与,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范,要亲自检查落实,整改好才能保证送电试测一次成功。 低压配电室的土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户套管全部封填好,室内干净,干燥。 各电器的主要元件经有关部门检测合格。 检查接地、接零是否完整、可靠,是否有漏接。 检查所有开关、插座面板是否安装完成,无遗漏。 检查所有开关箱安装是否正确,压接紧固。 所有线路用绝缘表摇测相对地、零对地电阻值符合规范要求。 检查电源是否已进配电箱。 2.2主要调试项目及方法 2.2.1调试的主要项目 1、电缆的测试 2、母线槽的检查、测试 3、低压送电屏至各楼配电箱的送电 4 、照明、插座回路的测试 5 、配电屏至设备配电箱线路和配电箱的检查 6、设备的调试 7、照明系统的受电 8、水泵的调试、通风设备的调试 2.2.2电缆的测试及回路受电 1)记录表格(电缆电线绝缘电阻检查记录) 2)电缆线路送电前的测试 (1)绝缘电阻的测试 解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试绝缘电阻使用500V摇表,确保电缆绝缘电阻不小于1兆欧(国家规范为0.5兆欧,1兆欧为我方要求,以下同)。 (2)直流耐压试验及泄漏电流测试 使用2.4KV直流耐压试验器(或2500V摇表)对电缆进行持续15分钟的耐压试验;采用直流微安表测量泄漏电流;

最新高压配电柜调试方案

蒲城清洁能源化工有限责任公司新增污水处理项目 (303G)高压开关柜调试方案 编制: 审核: 批准: 陕西建工安装集团有限公司蒲城 新增污水处理项目部 2017年05月06日

目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程内容 (1) 四、主要资源计划 ........................................................................................... 错误!未定义书签。 五、质量目标及保证措施 (6) 六、安全技术措施及要求 (11) 七、应急救援报告 (11)

一、工程概况 本次工程内容为对原有的污水处理变电所(303G进行改造)。共增加5台电动机出线柜及2台10kV/0.4kV变压器出线柜共计7台10kV高压开关柜与原污水处理变电所(303G)10kV高压开关柜并柜。 二、编制依据 1.设计图纸。 2.设备厂家出具的出厂图纸,及出厂试验报告。 3.电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-2006) 三、工程内容 根据现场高压电气设备实际情况本方案分为四项工作内容: 1. 电气设备的交接试验。 电气设备的交接试验在高压柜、变压器及电缆敷设安装完成后进行。交接试验按照电气设备交接试验GB50150-2006标准进行。 1.1高压开关柜试验; (1)辅助回路和控制回路绝缘电阻。 (2)断路器的主触头合闸时间,分闸时间和三相分、合闸同期性,合闸时的弹跳时间。 (3)断路器每相导电回路电阻测量。 (4)断路器绝缘电阻试验。 (5)断路器分合闸线圈绝缘电阻和直流电阻。 (6)断路器的操动机构试验。

机电工程系统调试方案

机电工程系统调试方案 作者:吴国强阅读:2364次上传时间:2005-02-02 推荐人:jswgq-55 (已传论文 20 套) 简介:完整的机电系统调试方案,包括组织机构图及岗位职责,调试纪律,交接班制度,通风空调系统,空调水系统,给排水系统,热水系统,电气照明及动力系统调试过程。 关键字:机电调试组织机构图通风空调相关站中站:补水、膨胀及水处理专题 1 机电系统调试组织机构图及岗位职责 调试工作机构图 岗位职责 调试指挥小组职责: 检查调试前的准备工作的落实情况。 签发起动和停车命令。 听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。 组织处理调试中的重大问题。 组织落实各项指令及及时反馈信息。 专业负责人的职责:

组织并实施各项起动前的准备。 进行技术交底、安全交底。 检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。 复核运行记录,填写调试记录。 发生异常情况紧急停车。 组织实施检修工作。 调试值班人员职责: 严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。 如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。 在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。 2 调试纪律: 服从命令听从指挥。 精神集中、坚守岗位。 严禁违章指挥、严禁违章操作。 3 调试交接班制度: 值班人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。 交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。 交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。 4 给水系统调试 系统要求

高压电动机检修施工方案

高压电动机检修施工方案编制: 审核: 批准:

高压电动机检修施工方案 一、编制依据 1、《电业安全工作规程》 2、《电动机检修作业规程》 二、主题内容与适用范围 工程项目简介 设备技术特性表 三、设备检修前运行状况与检修原因 电机到检修周期,需定期检查,更换轴承 四、检修内容深度 1、清扫电机外表、风扇罩,清除外风扇积尘。 2、检查电机接线盒内所有电机引线、电缆、联接线是否有发热、腐

蚀、接触不紧密或飞弧情况。 3、检查电机定、转子的绝缘,电缆绝缘符合要求。 4、检查电机外壳及接地线是否牢固可靠。 5、检查电机油路是否畅通。 6、检查温度探头及温度表指示是否正确,必要时进行校验或更换。 7、清理废油储槽。 8、电机解体,检查转子、铁芯、鼠笼条有无裂纹、断裂、缺损、扫镗。 9、检查定子线圈槽路有无毛刺、碰伤,线圈有无擦伤,发热老化、松动,绝缘良好。 10、检查电机轴承与轴、轴承与端盖配合是否良好,必要时进行处理。 五、施工步骤方法 1、按规定办理任务书、电气工作第一种工作票,由值班电工做好一切安全措施后,检修人员方可进行工作。 2、拆除电动机电源线及加热器电源线、接地线、并做好相位标记。 3、拆除电机底脚螺栓及定位销钉并脱开对接的轴。 4、拆卸联轴器。 5、拆风扇叶。 6、拆除所有轴承盖及热电偶。 7、拆卸端盖。拆卸前需在电机前后端盖与基座、轴承小油盖与端盖的接缝处做好标记,以便回装。 8、如需抽芯时,所用钢丝绳必须垫上软的物质,注意转子不要碰到定子上,转子抽出后,要用方木垫稳,防止因其滚动而损伤人员和设备。

9、轴承的拆卸和检查。拆卸轴承需用专用拔轴器,严禁硬拉损伤转轴。测量轴承与轴、端盖的配合尺寸,必要时进行处理。 10、电机转子抽过芯回装后,必须要按电机试验规程做绝缘电阻测量。 11、在检修过程中,要防止金属及其它杂物掉入电机内部,装配前要仔细检查定子内部确无遗留物留下。 12、轴承安装。应采用热装法,轴承有标志的一面要朝外。 13、轴承用润滑脂要选用正确,注油量要适宜,同一轴承不得加入不同的润滑脂。 14、端盖回装时在接触面上涂一层密封胶。 15、电机的回装顺序按相反过程进行。 六、验收质量标准 1、做到文明检修,工完、料尽、场地清。 2、严格按检修项目规定的内容,进行认真作业,不得漏项随意更改检修项目。 3、按按《电业安全工作规程》和《电动机检修作业规程》进行检修作业。 4、电机检修完试运行过程中,各机械性能,应符合检修规程规定值。 5、电机试运行前应检查绝缘情况并符合电气运行规程的要求。 6、电机安装就位,必须保证地脚螺栓紧固,电机外表无明显伤痕、裂纹、且找正数据符合规定。 7、各种试验数据齐全,符合电气试验规程要求。 8、及时做好检修记录,记录内容必须齐全,不得漏项。

设备调试、试运行方案

设备调试、试运行方案 设备调试、运行分别对仪表、电机、照明系统、接地进行测试调试,待各分项调试合格后,进行联合试运行。 1.调试方法 ①先检查各种照明配电柜是否已全部切断电源。 ②再检查各灯具是否测试合格及接线准确。 ③将本工程按系统、按照明配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域,调试从上到下,逐层逐区域调试。 选择好A、B塔顶层最西端的照明配电箱,先引来临时电源,把该照明配电箱进线开关断开,且把正式进线先拆除,接着接上临时电源,送上电源,先打开箱内1路照明控制开关,再开启相关的照明灯具,正常,打开另一路照明控制开关。接着逐步打开照明配电箱内的全部开关。 然后采用相同的方法进行调试第二个照明配电箱,逐步调试完顶层的所有照明配电箱,再往下层调试,采用相同的方法直至所有的照明配电箱全部调试完。 ④照明系统每2小时用电压表和电流表测量电源电压、负荷电流,公建试运行24小时,住宅部分运行8小时。调试中逐个检查插座接线是否正确,开关控制灯具是否灵活、准确,控制顺序是否相对应,并随时观察灯具发光是否正常,导线发热是否有异常,发现问题及时查找原因进行整改,并作好记录。 2.电气动力系统调试 ⑴系统要求 ①各种用电设备安装完毕,且已经过绝缘测试合格。 ②相关管线敷设完,且已经过绝缘测试合格。 ③配电控制箱已经安装完,且已通过绝缘测试。 ④桥架、电缆敷设完毕,电缆绝缘测试合格。 ⑤母线敷设完毕,绝缘测试合格。 ⑥配电箱、柜安装完毕,绝缘测试合格。 ⑦各种高低压配电柜安装完毕,测试合格。 ⑵调试方法 ①先检查各种动力配电柜是否已全部切断电源。

②再检查各动力配件组成部分如:母线、电缆、电动机等,是否测试合格及接线准确。 ③将本工程按系统、按配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域。 3.电机系统调试 ⑴电机调试运行步骤: 单机检查校验→线路绝缘摇测→控制回路接线→电机性能检查、接线→设备调整→供电回路电源电压测量、电机接线情况检查→单机无荷载启动→单机带荷载启动→数据记录 ⑵电机空载运行2小时,每隔1小时测量一次电源电压、空载电源直至2小时。 ⑶电机试运行接通电源后,如发现电机不能启动和启动时转速很低或声音不正常等现象,应立即切断电源检查原因。 ⑷电机试运行中需检查:电机的旋转方向、声音、气味是否正常;换向器、滑环及电刷的工作情况是否正常;电机的温度是否过热;轴承的温升是否正常;电机的振动是否符合要求。 ⑸交流电机带负荷启动次数应尽量减少,如产品无规定时按在冷态时可连续起动2次,在热态时,可连续起动1次。

高低压配电柜安装方案计划

| 海南省万泉河红岭水利枢纽工程机电设备安装工程 坝后电站 高低压盘柜安装方案 批准: 审核: 编制: 葛洲坝集团第二工程有限公司机电安装分公司 红岭水利枢纽工程安装项目部 二○一三年十二月

目录 1概况 (3) 2编写依据 (3) 3工程量 (3) 4现场安装条件 (4) 5施工前准备 (4) 6安装技术措施 (5) 7盘柜安装的检查和验收: (11) 8进度计划及保证措施 (11) 9施工质量控制及保证措施 (12) 10安全技术及文明施工措施 (13) 11施工事故应急措施 (15)

坝后电站高低压柜安装方案 1概况 红岭水电站高低压盘柜有35KV高压开关柜、10.5KV高压开关柜、400V低压配电柜。35KV开关柜、10.5KV开关柜、400V低压配电柜均由中山明阳电器有限公司生产。高压开关柜主要是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用;400V低压盘柜主要是作用交流50HZ、400V以下的低压动力和照明配电。 2编写依据 2.1 设计施工图纸及设计更改通知单 2.2 主要规程规范 《1kv及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 2.3 厂家说明书 2.4本单位多年施工经验以及严格的检查制度 3工程量 盘柜安装工程量清单

4现场安装条件 4.1 35KV开关柜厂家到货直接拖到安装间利用桥架卸货,再用2T液压叉车、2T液压拖车以人工安装就位; 4.2 KV开关柜用2T汽车运输至相应部位GIS室电动葫芦卸车。室内采用2吨液压叉车、2T液压拖车以人工安装就位。 4.3 400V配电柜利用2T汽车运输至安装场利用桥机卸车。室内采用液压拖车以人工安装就位。 5施工前准备 5.1 现场布置:合理布置现场,包括基础材料准备、盘柜组装和防护措施等。 5.2 技术准备:盘柜安装前组织有关技术人员熟悉设计图纸,标准规范,厂家安装说明书以及设备技术档案等有关资料。 5.3 人员组织:技术负责人(含技术服务人员),安装、试验负责人,安全、质量负责人,安装、试验人员。 5.4 工器具准备:

发电机安装与调试方案

张家港保税区热电厂二期工程 锅炉、汽机、电气设备安装工程 发电机安装与调试方 案 中国化学工程第六建设公司 二○○二年三月二十七日

目录 一、编制说明 二、编制依据 三、工程概况 四、施工程序 五、施工方法、技术要求及质量控制 六、主要施工机具及劳动力组织 七、安全措施及注意事项 八、质量保证措施

一、编制说明 应工程投标需要及便于施工准备,特编制本方案。待资料齐备之后,再补充或编制新方案,交施工处(队)执行。 二、编制依据 1、张家港保税区热电厂二期工程锅炉、汽机、电气设备安装工程 2、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-92) 3、电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范(GB50170-92) 4、电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-91) 5、本企业标准Q/LJ010503.04-91高压同步电机电气试验 6、本企业部级工法GF、LJ07.08-94,35KV及以下热缩型电缆头制作工法 7、本公司施工过的同类工程施工技术方案 三、工程概况 从招标文件看,本工程设计汽轮发电机2台,额定功率为12000kw,其他数据及资料尚待设计定。 四、施工程序 基础验收→定子和转子安装→集电环和电刷安装→电缆敷设→电缆头制作及电缆试验→电缆接线→电机干燥→底座绝缘试验→电机本体试验→可控硅励磁系统调试→电机控制及保护系统调试→电机系统调试→空载试车→负荷试车 五、施工方法、技术要求及质量控制 1、基础验收 由工艺设备安装专业进行。 2、定子和转子安装。 由工艺设备专业安装,电气专业配合。注意观察埋入式测温元件的引出线和端子板应清洁、绝缘,其屏蔽接地良好。电机的引线及出线的接触面良好、清洁、无油垢,镀银层不应锉磨。引线及出线连接紧固,采用铁质螺栓时,连接后不得构成闭合磁路。 3、集电环和电刷安装 亦由工艺设备专业安装,电气专业配合检查。接至刷架的电缆,

电气控制柜的安装与调试

电气控制柜的安装与调试工作页 一、明确任务、获取信息 下达任务: 同学们,这次活动您的工作任务是:完成学校配电室运行及管理工作,具体要求: 1、常用电工工具的使用;常用电工仪器、仪表的使用。 2、配电室二次侧线路的学习。 3、配电室管理规章制度的学习。 4、配电室设备设施的熟悉。 5、工作票使用知识的学习。 学习目标: 完成本学习任务后,你应该能够: 1、熟悉配电室的各种管理规定和安全操作规程。 2、熟悉配电室设备,会根据要施操作,能熟练地进行日常维护。 3、能看懂配电室二次线路图。 4、熟悉《供配电设备设施运行日记》等各种记录表格文件,记录设备运行数据。 5、能对运行数据(电压、电流、功率因数、环境温度、有功功率、无功用量)及运行状况进行分析,查找故障或故障隐患,及时进行处理。 6、会使用微型计算机采集信息,会进行简单的微机故障处理。 7、学生能自我评价工作结果。 建议您在18学时完成本任务。 工作流程:

实施 完成此活动后,您需要提交的容有:工作计划;看懂配电室二次线路图;对运行数据(电压、电流、功率因数、环境温度、有功用量、无功用量)及运行状况进行分析,查找故障或故障隐患,及时进行处理活动,总结报告。 请您认真阅读工作页,按照工作页提示,完成本任务。 【必备检索资料】 完成此任务前,你应通过查阅资料,学习相关知识,获取设计方法与技巧,为顺利完成本任务打下坚实基础。必备检索资料有《企业供电系统及运行》《工厂变配电》。 引导问题: 你可以通过完成下列问题,来进行相关知识的学习,进而获取设计方法与技巧。 一、什么叫电力系统、动力系统和电力网? 二、在企业中常见的电气设备有几种工作制?它们各有什么特点?

高压柜电气调试方案

调试方案 工程(电房)名称: 项目名称:10kV高压开关柜/中压开关柜 审核: 批准: 编制单位: 编制日期:2015年5月10日

目录 一、电气设备调试、调试的标准及依据 二、调试试验程序、内容及技术要求 三、质量目标及保证措施 四、安全技术措施及要求

一、电气设备调试、调试的标准及依据 1.1 施工设计图纸 1.2 设备厂家提供的说明书,技术文件; 1.3 GB50150-2006,JJG124-2005,DL/T596-1996标准; 1.4 设计,业主提供整定值及具体要求。 二、调试程序、内容及技术要求 2.1 高压开关柜/中压开关柜 2.1.1采用数字式兆欧表,测量整体绝缘电阻,应参照制造厂的规定;测量绝缘拉杆的绝缘电阻值,在常温下绝缘电阻值不应低于1200 MΩ。 2.1.2测量每相导电回路的电阻值,采用采用微欧姆计法测量,电阻值应符合产品技术条件的规定。 2.1.3采用交流调试变压器对真空断路器进行交流耐压调试,状态应在合闸及分闸状态下进行。合闸状态耐压值为32kV/ min,分闸状态断口交流耐压值为32kV/min ; 当在分闸状态下进行时, 调试时不应发生贯穿性放电。 2.1.4用开关特性测试仪测量断路器分、合闸时间;测量分、合闸的同期性;这些应在断路器额定操作电压下进行,实测值应符合产品技术条件的规定。 2.1.5用开关特性测试仪测量断路器合闸过程中触头接触后的弹跳时间,实测值不应大于2ms。 2.1.6 用500V兆欧表及高精度万用表测量分、合闸线圈的绝缘电阻和直流电阻;绝缘电阻不应低于10MΩ,直流电阻与产品出厂值相比应无明显差别。 2.1.7断路器操动机构调试,在额定操作电压下,每次操作断路器均应正确、可靠地动作,操作次数不小于三次;直流分闸电磁铁在其线

高压调试方案

1、工程概述 1.1、工程名称:马钢煤焦化公司1--4#焦炉干熄焦安装工程 1.2、项目名称:10kV中央配电室供配电系统 1.3、设计单位:鞍山焦化耐火材料设计研究总院 1.4、工程内容:根据鞍山焦化耐火材料设计研究总院提供的31ED150 电气施工图,工程的主要实物量有:

流速断保护;高压电机设电流速断、过负荷、低电压、零序电流保护;变 压器设电流速断、过电流、过负荷、零序电流和变压器温度、瓦斯保护等; 同时开关柜还设机械联锁保护,只有当开关柜门关闭,断开接地,才能把 小车推进到工作位臵,才能合上断路器;同时只有分断断路器,才能把拉 出到试验位臵。 高压开关柜控制电源(DC220)合闸电源(DC220V 均由直流电源屏 供电;直流电源屏电源(AC220V 、高压开关柜内照明(AC220V 、柜内防 潮加热器(AC220V 均引自所用电交流盘;所用电交流盘电源为两路 380V 电源进线,一路引自100AH 高压柜所用电变压器,一路引自5#回收变电所, 两路电源同时工作,单母线分段,互为备用。 2、方案编制的依据及适用范围: 2.1、中国国家标准《电气装臵安装工程电气设备交接试验标准》 (GB 直流电源屏 MZP (W -01-I-120AH/220V 1 套 高压电机 10kV/1250kW 2 台 高压电机 10kV/800kW 1 台 高压电机 10kV/710kW 1 台 高压电机 10kV/355kW 5 台 高压电机 10kV/315kW 4 台 马钢干熄焦工程 10kV 中央配电室供配电系统为两路 10kV 电源进 线,两路电源同时工作,单母线分段, 互为备用。两路 10kV 电源分别 引自马钢焦炉区域 35kV 变电所。 马钢煤焦化公司1--4#焦炉干熄焦安装工程 高压调试方案 10kV 高压电源进线柜设速断、过流、过负荷和零序过流保护; 分断柜设

高低压配电安装工程施工方案

湖南华菱煤焦化有限公司焦化生化废水 处理提标改造项目高低压配电安装工程 电气专项施工方案 编制: 审核: 批准: 总包单位:浙江汉蓝环境科技有限公司 编制日期:2015年08月30日 目录 编制依据 (1)

编制说明 (4) 第一章工程概况 (4) 第二章施工总体部署 (5) 第三章施工准备 (7) 第四章施工工艺及主要施工流程 (10) 第五章主要施工方案 (12) 第六章安全生产管理及控制 (20) 第七章文明施工和环境保护23 编制依据

1.湖南华菱煤焦化有限公司焦化生化废水处理提标改造项目电气专业设计图 纸。 2.10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程技术文件。 3.国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 4.本公司ISO9002 质量手册、程序控制文件及作业指导书。 5.本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 6.工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 7.本工程采用的规范及标准编号如下:

编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。 本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 第一章工程概况 本工程为华菱煤焦化有限公司焦化生化废水处理提标改造所属10KV高、低压供配电专项安装工程。并柜安装高压开关柜2台KYN28-12、AA201(AA101),低压柜10台套,安装油浸变压器S11-M-800/10两台,从现有水处理变电所10KV高压室一、二段母线各并接KYN-28高压开关柜共两台,安装敷设从水处理变电所高压柜到现场变压器室两回路高压电缆YJV22-3*70

电动机设备安装方案

电动机及其附属设备安装标准施工 一、依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《建筑电气工程施工质量验收规范》 1、范围 本施工标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程固定式交、直和同步电动机及其附属设备安装。 2、施工准备 2.1设备及材料要求: ,注明制造厂名,出厂日期,电动机的型号、容量、频率、电压、电流、接线方法、转速、温升、工作方法、绝缘等级等有关技术数据。 ,附件、备件齐全,并有出厂合格证及有关技术文件。 ,应与电动机配套,并有铭牌,注明制造厂名,出厂日期、规格、型号及出厂合格证等有关技术资料。 ,型钢无明显的锈蚀。并有材质证明。 ,均应采用镀锌螺栓,并配相应的镀锌螺母平垫圈、弹簧垫。2.2主要机具: 吊链、龙门架、绳扣、台钻、砂轮、手电钻、联轴节顶出器、台虎钳、油压钳、扳手、电锤、板锉、鎯头、钢板尺、圆钢套丝板、电焊机、汽焊工具、塞尺、水平尺、转速表、摇表、万用表、卡钳电流表、测电笔、试铃、电子点温计。 2.3作业条件: ,应有防雨措施。 ,且初检合格。

3、操作工艺 3.1工艺流程: 设备拆箱点件→安装前的检查→电动机安装→抽芯检查→电机干燥→控制、保护和起动设备安装→试运行前的检查→试运行及验收 3.2设备拆箱点件: ,并作好记录; ,对设备及其附件、备件的规格、型号、数量进行详细核对;,油漆应完好; 3.3安装前的检查 ,不应有损伤现象。盘动转子应轻快,不应有卡阻及异常声响。,其铁心转子和轴颈应完整无锈蚀现象; ,电机选择应符合表 3.4电动机的安装: ,大型电动机的安装需要搬运和吊装时应有起重工配合进行。 电动机型式的选择表3.3.2 ,如无设计要求,基础重量一般不小于电动机重量的3倍。基础

低压配电系统调试方案

第四章低压配电系统 4.1需调试项目 a、绝缘电阻测试 b、插座回路极性,连续性及接地回路阻抗测试 c、插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间测试 d、照度测试 e、防雷接地系统连续性及接地电阻测试 f、航空障碍灯功能测试 g、配电箱功能测试 h、非消防用电强切功能测试 i、照明系统BMS控制功能测试 j、低压配电柜功能测试 k、自动切换开关功能测试 l、备用发电机虚负载测试 m、备用发电机带大厦负载测试 调试程序 绝缘电阻测试 a、所有供电回路在送电前必需进行绝缘测试,以确保无短路/漏电情况,安全送电。 b、测试时,所有开关及断路器应处于闭合状态,所有回路之极性正确,电气连续 性完好无缺。所有灯贝泡应除去,所有用电器具应断离,所有控制灯具或其它用电器具之就地开关应闭合,如无法除去灯泡或用电器具,则应将有关控制开关断开,所有电子器件亦应适当隔离,以避免因高电压测试而损坏。 c、以1000V绝缘电阻测试仪进行测试,测试应包括相线对相线,相线对中性线, 相线对接地线及中性线对接地线各项,阻值应为无限大,并应做详细记录。 插座回路极性,连续性及接地回路阻抗测试 以接地电阻测试仪测试所有插座回路之接线极性是否正确,连续性是否正常及接地回路阻抗是否符合规范要求,作详细记录。 插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间测试 a、测试插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间,以保证漏电保护开关能在规范要 求之电流及时间内动作,提供安全保护功能。 b、将漏电电流测试仪之插头插入每一组插座回路之最后一个插座,按下测试仪上之测试按 钮,漏电保护开关应马上跳闸,详细记录各跳闸时间及动作电流,跳闸时间应不大于秒(40ms),动作电流应不大于30毫安(30mA)。 照度测试 a、测量各区域/房间之照度是否符合合约要求。 b、以照度仪置于工作面高度(约750mm),测量各区域/房间内不同位置之照度,测试位置/

浓密机低压电气柜调试报告

电气装置安装工程报审表 工程名称:云南华联锌铟股份有限公司8000t/d选矿扩建工程 精矿浓缩机及泵房调试工程编号:JKNDYDKGTS-007 致:云南鑫华建设咨询监理有限公司(监理单位) 我方于年月日完成该子项所属低压配电屏部分的安装调试工作(见附件)。现将调试记录结果报上,调试报告为下述部位: 精矿浓缩机及泵房 请予以审核。 附件: 1. 低压配电屏实验报告份 承包单位(章):中国十五冶金建设集团有限公司 项目经理: 日期: 审查意见: □符合设计要求和施工质量验收规范规定 □不符合设计要求和施工质量验收规范规定 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期:

使用单位:云南华联锌试验日期:2013.07.23 天气:晴 型号:MNS 额定电压:380 V 额定电流: A 出厂编号:K12460701 设备位号:+AA1 安装位置:浓密机配电室 项目检验内容结论 常规检查1.盘柜表面无变形,漆面均匀无刮痕良好2.盘顶盖板,柜门无变形能可靠关牢良好3.盘柜连接螺栓,母线连接螺栓,连接牢固无松动现象良好4.二次配线美观、可靠无零乱,无需接现象良好5.盘面表计、开关、按钮、指示灯完好,无缺件,无破损良好6.电流互感器的变比与表盘的变比一致良好 断路器检验1.通电操作断路器合闸、分闸各5次,都能可靠合、分闸,无卡涩无异响且指示正 确 良好2.断电操作5次,均能可靠跳闸且指示正确良好3.合闸时,三相触头能可靠吸合,无间隙,无缺相良好4.分闸时,三相触头能可靠断开,无粘着良好5.通电打开储能开关,操作断路器,储能电机能正常储能良好 绝缘试验1.断路器上端触头相间及对地绝缘电阻(500MΩ)合格2.断路器下端触头相间及对地绝缘电阻(500MΩ)合格3.断路器上下端头之间的绝缘电阻(500MΩ)合格4.柜内母线相间绝缘电阻(500MΩ),及地绝缘电阻(500MΩ)合格5.控制回路绝缘电阻不小于20MΩ合格 送电后的检查1.送电后合上断路器,无异响无拉弧放电现象良好2.盘面上的指示灯,电压表指示正确良好(3.母联柜的上下端头的相序一致)/ 备注: 试验人员:聂向峰宋忠浩审核:成露

高压调试方案-调试方案

施工组织设计(方案)报审表 本表一式三份,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

目录 一、工程概况 二、电气设备试验、调试的标准及依据 三、调试程序、内容及技术要求 四、主要资源计划 五、质量目标及保证措施 六、安全技术措施及要求

一工程概况 河南天冠企业集团有限公司薯类乙醇生产线酶基地项目高压调试工程由中化二建集团负责施工,主要的电气调试工作有:10kV高压开关柜、10kV高压电缆、10kV高压电机、10kV变压器等。其中高压开关柜内元器件主要有: 微机继电保护装置, 微机继电保护备自投装置, 智能操作装置,消谐、消弧装置,PT并列装置,真空断路器, 电流、电压互感器,零序电流互感器,氧化锌避雷器, 接地刀装置,带电显示装置, 中间继电器等。 10kV电气设备依据标准和规程进行交接试验和调试,继电保护校验依据继电保护装置校验规程、业主提供整定值进行整定和校验。二电气设备试验、调试的标准及依据 2.1 设备厂家提供的说明书、技术文件 2.2 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GB50147-2010)2.3 《电气装置安装工程电力变压器,油浸电抗器,互感器施工及验收规范》(GB50148-2010) 2.4 《电气装置安装工程电缆电路施工验收规范》(GB50168-2006)2.5 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GB50149-2010)2.6 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)2.7 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171-2012) 2.8 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 2.9 《接地装置安装》(03D501-4)

低压配电柜检修方案

低压配电柜检修方案 装备科

审批:审核:编写:

目录 一、编制目的 二、检修配电柜概况 三、配电柜检修步骤 四、检修部署 五、安全防护措施 六、危险源辨识

一、编制目的 检查并及时处理供配电设备隐患,满足设备在良好的条件下运行,确保设备性能,保证安全运行。 二、检修配电柜概况 因配电柜的特殊性在正常生产时无法对其进行维护,存在积尘较多螺丝松动的情况。为了保证配电柜设备长期运行,要对在运行配电柜进行计划检修,为了做好本次检修工作,保证检修质量,实现开车一次成功,特编制本方案。 配电柜检修内容; 三、配电柜检修步骤 1)根据以上内容备置检修所需的材料、工具和专用试验设备; 2)开具检修工作票,电气作业票;

3)按照检修内容展开工序; 1.检修前必须经得厂部调度或工段的批准。 2.检修前办理好停送电手续并通知其他车间及调度停电的时间和范围。 3.检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后,挂接地线防止突然来电和母线残存电荷放电,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。 a、检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械 闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺 丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接 触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、 指示灯完好。 b、检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,然后进行验电,再用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。 c、受电柜及联络柜中的断路器检修:先断开所有负荷后,用手柄摇出 断路器。重新紧固接线螺丝,检查刀口的弹力是否符合规定。灭弧栅有否破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸是否准确,检查触头接触是否

高压配电柜调试方案

高压配电柜调试方 案

蒲城清洁能源化工有限责任公司 新增污水处理项目(303G)高压开关柜调试方案 编制: 审核: 批准: 陕西建工安装集团有限公司蒲城 新增污水处理项目部 05月06日

目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程内容 (1) 四、主要资源计划 ....................................................... 错误!未定义书签。 五、质量目标及保证措施 (6) 六、安全技术措施及要求 (11) 七、应急救援报告 (11)

一、工程概况 本次工程内容为对原有的污水处理变电所(303G进行改造)。共增加5台电动机出线柜及2台10kV/0.4kV变压器出线柜共计7台10kV高压开关柜与原污水处理变电所(303G)10kV高压开关柜并柜。 二、编制依据 1.设计图纸。 2.设备厂家出具的出厂图纸,及出厂试验报告。 3.电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150- ) 三、工程内容 根据现场高压电气设备实际情况本方案分为四项工作内容: 1. 电气设备的交接试验。 电气设备的交接试验在高压柜、变压器及电缆敷设安装完成后进 行。交接试验按照电气设备交接试验GB50150- 标准进行。 1.1高压开关柜试验; (1)辅助回路和控制回路绝缘电阻。 (2)断路器的主触头合闸时间,分闸时间和三相分、合闸同期性,合闸时的弹跳时间。

(3)断路器每相导电回路电阻测量。 (4)断路器绝缘电阻试验。 (5)断路器分合闸线圈绝缘电阻和直流电阻。(6)断路器的操动机构试验。 (7)断路器交流耐压试验。 (8)CT绝缘电阻试验。 (9)CT交流耐压试验。 (10)CT极性检查。 (11)CT变比检查和变比误差测量。 (12)PT绝缘电阻测量。 (13)PT交流耐压试验。 (14)PT联结组别和极性。 (15)PT电压比测试和变比误差测量。(16)PT一、二次直流电阻测试。 (17)过电压保护装置的测试。 1.2电力电缆; (1)测量绝缘电阻。 (2)交流耐压试验或直流泄露电流测量。(3)电缆两端相位检查。 1.3隔离开关试验; (1)测量绝缘电阻。 (2)交流耐压试验。

高压电机安装调试方案

宿遷市生活垃圾焚燒發電廠 電氣安裝專案工程 高壓電機安裝調試方案 山東省工業設備安裝總公司 二○一一年九月

目錄 一、編制說明 二、編制依據 三、工程概況 四、施工程式 五、施工方法、技術要求及品質控制 六、主要施工機具及勞動力組織 七、安全措施及注意事項 八、品質保證措施

一、編制說明 本方案為高壓電機安裝調試方案。 由於資料欠缺,如:高壓同步機、非同步機及其所拖動機組的使用說明書,高壓開關、控制保護設備與變電所相關的圖紙等均未提供。僅參照有關規程及我公司多年來對這類工程的施工經驗編制該方案。待資料齊備之後,再補充或編制新方案,交施工處(隊)執行。本方案主要針對同步機編寫,非同步機只需節選其中的部分內容。 二、編制依據 1、宿遷市生活垃圾焚燒發電廠專案安裝工程招標檔 2、《電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規範》(GB50168-92) 3、《電氣裝置安裝工程旋轉電機施工及驗收規範》(GB50170-92) 4、《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》(GB50150-91) 5、本企業標準Q/LJ010503.04-91《高壓同步電動機電氣試驗》 6、本企業部級工法GF、LJ07.08-94,《35KV及以下熱縮型電纜頭製作工法》 7、同步電機可控矽勵磁使用說明書 三、工程概況(略) 四、施工程式 基礎驗收→機組及電機安裝→抽芯檢查→電纜敷設→電纜頭製作及電纜試驗→電纜接線→電機乾燥→底座絕緣試驗→電機本體試驗→可控矽勵磁系統調試→電機控制及保護系統調試→電機系統調試→空載試車→負荷試車 五、施工方法、技術要求及品質控制 1、基礎驗收、機組及電機安裝,由工藝設備安裝專業進行。 2、電機系統(含電機控制和保護系統、勵磁系統)需和儀錶、工藝專業聯合調試。 3、抽芯檢查 有下列情況之一者,應進行抽芯檢查: (1)出廠日期超過製造保證期限。 (2)當製造廠無保證期限時,出廠日期已超過一年。 (3)外觀檢查或電氣試驗,品質可疑時。

配电柜维修方案

配电柜维修方案 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

目录 六、危险源辨识 一、编制目的 检查并及时处理供配电设备隐患,满足设备在良好的条件下运行,确保设备性能,保证安全运行。 二、检修配电柜概况 因配电柜的特殊性在正常生产时无法对其进行维护,存在积尘较多螺丝松动的情况。为了保证配电柜设备长期运行,要对在运行配电柜进行计划检修,为了做好本次检修工作,保证检修质量,实现开车一次成功,特编制本方案。 此次配电柜检修内容;

三、配电柜检修步骤 1)根据以上内容备置检修所需的材料、工具和专用试验设备; 2)开具检修工作票,电气作业票; 3)按照检修内容展开工序; 1.检修前必须经得厂部调度或工段的批准。 2.检修前办理好停送电手续并通知其他车间及调度停电的时间和范围。 3.检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后,挂接地线防止突然来电和母线残存电荷放电,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。

a、检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械 闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺 丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接 触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。 b、检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,然后进行验电,再用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。 c、受电柜及联络柜中的断路器检修:先断开所有负荷后,用手柄摇出断路器。重新紧固接线螺丝,检查刀口的弹力是否符合规定。灭弧栅有否破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸是否准确,检查触头接触是否良好,必要时修锉触头表面,检查内部弹簧、垫片、螺丝有无松动、变形和脱落。 4、模拟试验: 在断开电源的条件下,对开关进行手动分合闸;送电后对进行继电保护、工艺与电气联锁等试验。 7、验收。 A.确认各项检修工作已完成;使用工具数量齐全柜内无遗留

6(10)KV变配电系统调试方案(中英)

6(10)KV变配电系统调试方案 Schem e of 6KV transformer station system test l、编制说明 I nstruction 为确保供电的可靠性,6KV变配电系统,通常设计为两段单母线双回路电源供电,由母联断路器将其二段连结,可分段或并联运行。本方案针对此运行方式编写,适合国内工程项目,现场可结合实际情况予以参考。 Power supply by single bus-bar in two sections a double of circuit in 6KV system, join the two bus-bar with Circuit Breaker, running it single or parallel m ode, then ensure uninterrupted power. 2、编制依据 设计院设计的施工图纸 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》CB50150-91。 《电力系统继电保护及电网安全自动装置检验条例》。 《电气安装工程施工及验收规范》GB50303-2002。 《保护继电器教验》。 有关的电气计量表计检定规程。 电气设备的厂家技术文件资料。 工程项目的施工组织设计。 有关的电气试验,运行安全操作规程。 公司《质量保证手册》、《质量体系文件》及其支撑性文件。 3、工程概况 In troduction 3.1、系统的运行方式 R unning m ode of system 6KV两段进线,来自同一系统,Ⅰ、Ⅱ段母线由母线联络柜联结。母联设有BZY备用电源自投装置,可分别选择两段母线分段或一进线带二线。 Join two buses with bus united section switch in which install BZT 母线馈线变压器若干台和高压电动机若干台。母线侧无发电机,二次系统无同期回路。 3.2、主要设备实物工程量 用表格列出变压器、电动机、高压开关柜,控制、保护、信号盘柜等主要设备的台件数量、规格型号。 List the am ount, m odel and specification of project, include transform er, m otor, switch, and signal, control panel, protect panel 3.3。技术参数 T echnical param eter 用表格的形式列出主设备电气性能参数,继电保护整定值,有特殊要求设备的技术参数。 本方案不包括高压电动机及低压系统的调试。 List electric characteristic parameter of main equipment , protect setting value of delay and special equipm ent, The schem e not include test for HV m otor and LV sy stem