文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外脚手架搭设施工方案

外脚手架搭设施工方案

外脚手架搭设施工方案
外脚手架搭设施工方案

外脚手架搭设施工方案

一、工程概况

1建设单位:深圳硕鹏建筑安装有限公司

2工程名称:观澜古墟周边环境改造工程(沿河路段)—建筑立面及道路改造工程

3工程地点:Array深圳市宝安区

观澜街道沿河

4工程规模:

观澜古墟周边环境改造工程(沿河路段)—建筑立面及道路改造工程位于宝安区观澜街道沿河路,包括建筑立面改造工程、道路改造工程,项目总投资2379.89万元,审定建安造价1373.114109万元。

5 工程难点:施工空间狭窄、来往行人车辆多,安全保障措施要做到位

二、脚手架构配件要求

(1)脚手

架钢管应采用

现行国家《直接电焊钢管》(GB/T13793)或(低压流体输送用焊接钢管)(GB/T3092)中规定的确三号普通钢筋,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A 级钢的规定。

(2)脚手架钢管尺寸应按以下表采用。每根钢管的确最大质量不应大于25kg,宜采用Ф48x3.5钢管。

钢管脚手架尺寸(mm)

(3)尺寸和表面质量应符合下列规定:

1)新、旧钢管尺寸、表面质量和外行应分别符合规范有关规定;

2)钢管上严禁打孔。

(二)扣件

(1)扣件式钢管脚手架应采用可鍛铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定;采用其他材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。

(2)脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩60N.m 时,不得发生破坏。

1#楼外墙脚手架搭设专项施工方案

1#楼外墙脚手架搭设专项施工方案 外墙脚手架工程施工方案 手架安全技术规范》要求高度在24m以下的脚手架,除必须在外侧立面的两端由底至顶各连续设置一道剪刀撑外,中间各道剪刀撑之间的净距不应大于9m。本工程为增加外架的整齐可靠,稳定,安全性,虽1#楼主楼底下落地式脚手架和商铺部位搭设的高度均不超过24m,也计划在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。(具体搭设见附图一、附图二、附图三) 5.1.3悬挑脚手架的搭设设计:由于本工程的结构设计特点,主楼西立面、北立面、东立面、南立面均从19.400m处做第一次悬挑,从37.400m处做第二次悬挑搭设,直至屋面。 5.2双排落地式脚手架的构造要求: 5.2.1 1#楼底部双排落地式脚手架的搭设高度最高为22.6m,根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》P27页常用密目式安全立网全封闭式双排脚手架的设计尺寸及允许搭设高度,可设计成脚手架立杆纵距为1.5m,立杆横距0.80m,水平杆步距1.80m,外排立杆每步步中加设拦腰杆,连墙件设置为两步三跨。 5.2.2 本工程结构设计北面,东面筏板外挑1.5m,故脚手架两排立杆可直接立于筏板上,南面再两排立杆搭设前先将基础平整、夯实,然后在底部通常垫设50mm厚,200mm宽木板,再立杆底部再加设200mm×200mm×8mm钢板,由于此工程底部基础为砂石换填基础,不会存水,所以脚手架旁不用设置排水沟(看下图)郑州市第一建筑工程集团有限公司 10

5.2.3搭设落地式双排脚手架纵向水平杆时:纵向水平杆应设置在立杆内侧,单根杆长度不应小于3跨;纵向水平杆接长应采用对接扣件连接,其接头不能设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3;本工程拟选用施工过程中常用的竹串片脚手板,故纵向水平杆应作为横线水平杆的底座,用直角扣件固定在立杆上,其施工荷载的传递路线是:脚手板横向水平杆纵向水平杆纵向水平杆与立杆连接的扣件立杆。(看下图) 郑州市第一建筑工程集团有限公司 11 外墙脚手架工程施工方案 5.2.4搭设落地式双排脚手架横向水平杆时:选用1m长的钢管作为横向水平杆在每一个主节点处用直角扣件扣接固定在纵向水平杆上且严禁拆除(本工程选用竹串片脚手板);作业层非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。 5.2.5铺设落地式双排脚手架脚手板时:作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实;脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取130—150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm;脚手板搭接平铺时,接头 郑州市第一建筑工程集团有限公司 12

脚手架及支撑搭设施工方案

脚手架及支撑搭设施工方案 本工程脚手架支撑搭设方案同时参见基础施工、主体施工以及安全文明施工措施中相关内容及专项施工方案。 (一)、本工程脚手架工程包括: 1、满堂脚手架(承重架) 2、装饰双排外架 3、结构单排防护架 全部采用Ф48钢管,配件及50mm原木架板等进行架设。 脚手架工程应符合以下规范: 1、建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范; 2、符合国家安全标准JGJ59-99的规定 3、外脚手架和高支撑脚手架(高度超过4m)必须经过计算,有详细施工方案(并经公司安全科审批)的方可进行施工。 以及与脚手架使用有关的建筑施工安全网搭设安全技术规范。建筑施工高处作业安全技术规范等。 (二)、脚手架构架设置和使用要求的一般规定 本工程脚手架的构架设计充分考虑了工程的使用要求、各种实施条件和因素,并符合以下各项规定: 1、构架尺寸规定 本工程外架采用钢管扣件外脚手架,分别沿建筑物周边搭设,并随建筑物主体上升,搭设至女儿墙顶,外脚手架立杆横向1000,

纵向1500,水平杆步高1400,并在层高处设立墙杆,间距2000,剪刀撑25000。 随主体上升,外架上每层步高处铺设木架板,做为施工操作面,每二层楼搭设一道水平网。 作业层距地(楼)面高度≥2.0m的脚手架,作业层铺板的高度不应小于:外脚手架为750mm,里脚步手架为500mm,铺板边缘与墙面的间隙应≯300mm,与挡脚步板的间隙应≯100mm,当边侧脚手板不贴靠立杆时,应予可靠固定。 2、连墙点设置规定 当架高≥6m时,必须设置均匀分布的连墙点。 3、整体性拉结杆件设置规定 脚手架应根据确保整体稳定和抵抗侧力作用的要求,按以下规定设置剪刀撑或其它有相应作用的整体性拉结杆件: (1)周边交圈设置的扣件式钢管脚手架,当架高为25~40m时,应于外侧面的两端和其间按≤15m的中心距并自下而上连续设置剪刀撑; (2)门式钢管脚手架的两个侧面均应满设交叉支撑; (3)满堂脚手架应按构架稳定要求设置适量的竖向和水平整体拉结杆件。 (4)剪刀撑的斜杆水平面的交角宜在45°~60°之间,水平投影宽度应小于2跨或4m和不大于4跨或8m,斜杆应与脚手架基本构架杆件加以可靠连接,且斜杆相邻连接点之间杆段的长细比,不得

脚手架搭设及拆除专项施工方案

脚手架搭设及拆除专项施工方案 一、工程概况 本工程位于****************,*,由控制室、******************八个单体组成。 根据实际情况,以熟料库为编制对象总高度为25米的外脚手架,密目网围护。 二、搭设材料 1、搭设脚手架全部采用ф48mm,壁厚的钢管,悬挑型钢采用16#工字钢,其质量符合现行国家标准规定。 2、脚手架钢管的尺寸、横向水平杆最大长度,其它杆最大长度为m,每根钢管的最大质量不小于25KG。 3、钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。 4、钢管上严禁打孔,钢管在便用前先涂刷防锈漆。 , 5、扣件材质必须符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定。 ①新扣件具有生产许可证,法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。对扣件质量有怀疑时,按现行国家规定标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定抽样检测。对不合格品禁止使用。 ②旧扣件使用前,先进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺拴进行更换处理。 ③新、旧扣件均进行防锈处理。 6、脚手片用毛竹脚手片,无发霉、腐蚀。 7、密目式安全网必须有建设主管部门认证的产品。 三、地基与基础 1、脚手架地基与基础的施工,根据脚手架搭设高度,原土或回填土必须事先进行夯实,(地基能承受c㎡的压力)后用C20砼浇筑厚度大于10cm硬化,2m平面沿杆基础周边位置,基础和能承受上澡结构荷载。 , 2、脚手架底面标高高于自然地坪50mm 3、立杆基础外侧设置截面20cm×20cm的排水沟。 四、脚手架设计尺寸 1、脚手架底步距为2m,其余每步为。 2、立杆纵距为,横距为。 3、踢脚杆、防护杆从第二步起设置分别为和平共处2m,顶排防护栏不少于二道,高度分别为、。 4、剪刀撑设置为间距为9m(6跨)一排剪刀撑。 5、连墙杆件设置为竖向每层、水平向为四跨。 、 五、纵向、横向水平杆、脚手板、防护栏杆、踢脚杆 1、纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不小于3跨。纵向水平杆接长采用对接扣件连接,

脚手架搭设与拆除专项施工方案

脚手架搭设与拆除专项施工方案 一、编制依据 1、中华人民共和国安全生产法 2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2001 3、建筑施工安全检查标准JGJ59-99 4、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91) 5、安全帽冲击试验方法(GB2812-89) 6、安全网冲击试验方法(GB5726-85) 7、密目式安全网(GB16909-1997) 8、安全带检验方法(GB6095-85) 9、安全标志(GB2894-82) 二、工程概况 本工程为农三师49团2011年保障性住房工程幸福花园小区11号楼工程,框架结构,地下一层、地上四层。建筑面积为2069.81㎡,由农三师勘测设计研究院设计,工程位于农三师49团团部。建筑抗震设防烈度:7度,建筑等级为二级,设计使用年限为50年。本工程已完成“三通一平”工作。 本工程由农三师49团投资建设,农三师勘测设计研究院设计,农三师勘测设计研究院地质勘察,喀什前海建安公司组织施工。 三、防护: 立面挂密目安全网进行立面全封闭并在内设底面水平网一道,随楼层施工上升。 四、搭设参数及防护架搭设结构构造形式 本工程外脚手架采用单排钢管架,纵距1.8米,距墙1.2米,步距1.5米,使用钢管为Ф48*3.5m,仅供安全防护,不作为砌筑架、

外墙装饰架使用。 五、构造形式 扣件式钢管脚手架的主要构件有:立杆、大横杆、小横杆、斜杆和底座等。 1、扣件和底座的基本形式 (1)直角扣件:用于两根呈垂直交叉钢管的连接。 (2)旋转扣件:用于两根呈任意角度交叉钢管的连接。 (3)对接扣件:用于两根钢管的对接连接。 (4)底座:扣件式钢管脚手架的底座用于承受脚手架立柱传递下来的荷载。 2、构造形式 扣件式钢管脚手架可用于搭设外架、里脚手架、满堂脚手架、支撑架以及其它用途。本工程用于搭设外脚手架。 (1)立杆:横距为1.0~1.5m,纵距为1.4~1.8m。结构单排立杆距墙不小于1.0m,不大于1.4m.。装修单排立杆距墙不小于1.0m,不大于1.4m.。相邻立杆的接头应相互错开布置在不同的步内,与相近大横杆的距离不宜大于步距的三分之一。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧。立杆的垂直偏差,当架高在案50 m以内时,不应大于架高的1/200;当架高在30m以上时,应按架高1/400~1/600进行控制,使其全高偏斜不大于10cm。立杆基础必须平整夯实,其容许承载力50-80KN/m2。垫板长度不小于2m,垫板长度为2m时,可垂直于墙铺设,当板长度大于3m时,沿墙长度铺设。 (2)大横杆:步距为1.2~1.8m。结构用大横杆步距1.2~1.4m,装修用大横杆步距1.8m.上下横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距中,与相近立杆的距离不宜大于纵距的三分之一。同一排大横杆的水平偏差不大于该片脚手架总长的1/300,且不大于5cm。相邻

住宅楼脚手架搭设方案

xxxx4#、5#楼 脚手架专项施工方案 编制单位:xxxxx建筑工程有限责任公司 编制:xxx 审核: xxx 审批: xxx 日期: 2010年05月03日

本脚手架安全专项施工方案主要参考以下规范和标准: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; 一、工程概况 工程名称:xxxxx4#楼、5#楼 地址:xxxxxxx 结构类型:剪力墙 计划工期:450 施工面积:60000 m2 总高度:57m 层数:18+1 标准层高:2.9m

二、材料准备如下 (1)钢管选用国标《直缝电焊钢管》(GB/T13793),质量符合国标碳素结构钢(GB/T700)Q235-A级钢要求。钢管上打孔的严禁使用,有严重锈蚀,弯曲,压扁或裂纹钢管不得采用。 (2)扣件采用可锻铸性材料制作,其材质符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,使用前进行质量检查,有裂缝,变形的严禁使用,扣件应做防锈处理,螺栓拧紧,扭力矩达65N.M时不得发生破坏。 扣件主要有三种形式,直角扣件用于连接扣紧两根垂直相交杆件;回转扣件用于连接两根呈任意角度相交的杆件;对接扣件,用于连接两根杆件的对接接长。 (3)脚手板采用木脚手板。 三、纵向水平杆 (1)纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨; (2)纵向水平杆接长采用对接扣件连接,对接扣件交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不能大于0.50m; (3)纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上; 四、横向水平杆 (1)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm,内排脚手架的外伸长度250mm; (2)作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,

脚手架工程施工方案(外围)..

七、脚手架工程施工方案 1、工程概况 2、施工部署 2.1安全防护领导小组 安全生产、文明施工 是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必 然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:** 副组长:** 组员:** ** 2.2设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。荷载按培育修荷载考虑,要求三层同时作业。根据设计单位提供的顶板承载极限值(活荷载5kN/m2、恒荷载6kN/m2)要进行顶板承载验算,若不满足要求,则须在地下1~2层的相应部位设回撑用的碗扣式钢管脚手架支撑。

脚手架搭设采用双排双立杆。立杆距结构外沿0.35m,排距9横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.60m。 3、构造要求及技术措施 3.1扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 3.1.1地基处理 肥槽回填土采用3:7灰土分层夯实,表面用C10砼进行硬化,厚度为10cm。四周外脚手架以硬化的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于5cm,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50cm,处设一浅排水沟。 3.1.2 立杆 脚手架采用双排双立杆,立杆顶端高出结构檐口上皮 1.5m,双立杆应采双管底座。 立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 3.1.3 大横杆 大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。 大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。 3.1.4 小横杆 每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1~2根小横杆,其最大间距不大于75cm。 小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm,且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置,见附图012所示。 3.1.5 纵、横向扫地杆 纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角

脚手架搭设专项施工方案

目录 一、编制依据............................................ - 1 - 二、工程概况............................................ - 1 - 三、脚手架方案选择...................................... - 2 - 四、脚手架材料选择...................................... - 2 - 五、脚手架搭设流程及要求................................ - 3 - 六、脚手架的劳动力安排.................................. - 7 - 七、脚手架的检查与验收................................. - 7 - 八、脚手架搭设安全技术措施.............................. - 8 - 九、脚手架拆除安全技术措施............................. - 10 - 十、脚手架计算书....................................... - 11 -

新建郭家沟至大石家线 脚手架搭设专项方案 一、编制依据 (1)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 中国建筑工业出版社; (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; (3)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; (4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; (5)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; (6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; (7)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社。二、工程概况 新建郭家沟至大石家线由中铁二十一局集团承建。线路自中南通道郭家沟车站接轨引出,至既有东莱线大石家车站止,其中跨越2个区,钢城区和高新区,途径10个行政村,徐家店、下陈村、蔡店、北王庄、百咀红、大山村、小山村、付家庄、秦家洼、大石家。施工里程为DK0+000-DK13+830.18,疏解线里程SDK0+000-SDK1+398.39,共计长度为正线长度为15.244km。其中框架涵32座,总长度649.35横延米。现场采用现浇法施工,对边墙和顶板搭设脚手架。

脚手架施工方案范本

办公楼 外 脚 手 架 施 工 方 案 浙江XX有限公司二O0年十二月落地式外脚手架

一、工程概况 本工程办公楼,位于浙江XX区XX街道;主体为框剪结构,地下一层,地上十五层;总面积约13946.6平方米。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; (3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》DG/TJ08-016-2004; (4)施工组织设计及施工图纸 三、脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为4~6m,横向水平杆(小横杆)一般为1.9~2.3m。钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。 (3)脚手板;钢脚手板一般用厚为2mm的钢板压制而成,其表有均匀分布的防滑孔,板长2~4m,宽250mm,木脚手板一般用杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于150mm。 (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封闭。 脚手架荷载:结构架为3KN/m2,装修为2KN/m2。

脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。 四、脚手架搭设方法: 1.搭设顺序: 基础为200厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆,并也与立杆固定,每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步...... 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2.构造要求: (1)立杆: 立杆间距选用1.50m,允许搭设偏差±5mm,立杆垂直允许搭设偏差±10cm。 (2)扫地杆设置 垫板往上20cm处,设置扫地杆,扫地杆采用对接接长。扫地杆在端头与立杆交接处伸出扣件长度不小于10cm。 (3)横杆间距、平整度 横杆步距采用1.05m,用对接方法接长,一根横杆两端的高差,不能超过2cm,纵向水平杆全长平整度不超过±10cm。 (4)立杆、横杆接头的详细做法:

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

外架搭设施工方案最新

新东岭城市综合体东风路加油站(2-01)地块1#、2#楼及地下室外架搭设施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 陕西建工第十建设集团有限公司 加油站(2-01)项目部

一、工程概况 本工程为新东岭城市综合体加油站(2-01地块)1#、2#住宅楼,位于东风路加油站西侧,共计29314.63㎡。地下一层带车库,地上1#楼(裙房2F)32层,2#楼27层,设计高程为;578.00,剪力墙结构,基础形式为;筏板,建筑标高为;1#楼86.80米,2#楼78.70米,建筑结构安全等级为;二级,人防设计等级核6级,抗震设防烈度;7度,设计使用年限为;50年,地下防水等级为;二级,屋面防水等级为;I级,场地类别Ⅱ类。 二、编制依据: 三、脚手架材质要求: 1、钢管 采用外径为48mm,壁厚3.5 mm的焊接钢管。材质符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-88的A3钢的技术条件,管材符合《直径5-152 mm 电焊钢管》YB242-63中的甲类软钢管及《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82中普通钢管规定。 对购进的钢管先除锈,内壁两道防锈漆,外壁涂桔黄色防锈漆。对有严重锈蚀、弯曲、压偏损伤及有裂纹的钢管严禁使用。

2、扣件 要符合GJ22-85《钢管脚手架》规定,材质应符合GB15831《钢管脚手架扣件》中的规定要求。 3、脚手架 采用宽250mm竹架板,材质不低于国家有关规定,两端使用14号镀锌铁丝捆紧。 4、安全网 采用绿色2000目(100mm×100mm)宽1.8m密目网,其性能要符合国家规定和冲韧性试验规定。 四、脚手架搭设方案 1 立杆搭设应符合下列规定: ①相邻沥干队接连接应符合规范;当立杆采用对接接长时,立杆的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500 ㎜;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3 ;当立杆采用搭接接长时,搭接长度不应小于1m ,并应采用不少于2 个旋转扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm; ②脚手架开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除; ③当架体搭设至有连墙件的主节点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件。

脚手架搭设(拆除)专项方案

XX·中心城 脚 手 架 施 工 方 案 XX建筑工程有限公司 二零一三年三月

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、搭设杆件中注意事项 五、扣件的安装注意事项 六、扣件式钢管脚手架搭设技术交底(样板) 七、扣件式钢管脚手架拆除技术交底(样板) 八、搭设脚手架的顺序 九、地基与基础 十、搭设 十一、拆除 十二、架工的安全技术操作规程

一、编制依据 1、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程JGJ13-2001 2、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 3、建筑施工高处作业技术规范JGJ80-91 4、施工企业安全生产评价标准JGJ/T77-2003 5、建筑安装工程施工工艺及操作规程《架子工程》DB51/T52·5-91 6、建筑安装建筑设计院设计的施工图 7、我司多年来承建工程所积累的施工经验施工技术。 二、工程概况 本工程位于XX省XX市市中区XXX旁,场地北接XX路,南临XX路,西临XX路,东临XXX路。 由于该项目施工组织设计按流水交叉作业施工,所以要确保脚手架的使用安全。 1、把好材料和产品质量关,加强对架设工具的管理和维修保养工作,避免使用质量不合格的架设工具和材料。 2、架设工具材料的规格和质量必须符合有关技术规定的要求,并经试验检验后方可使用。 3、确保脚手架具有稳定的结构和足够的承载能力,脚手架的构造应符合有关规范规定。 4、认真处理好脚手架地基,确保地基有足够的承载能力,避免脚手

架发生整体或局部沉降,脚手架应设置足够牢固的连墙点,依靠建筑结构的整体刚度来加强和确保整片脚手架的稳定。 三、施工准备 1、项目部应对该项目脚手架搭设要求,向搭设人员和使用人员进行技术交底。 2、对运至施工现场的钢管、扣件、脚手板等按规定进行检查验收,不合格产品不得使用,检验后的合格品种按规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 3、清除搭设场地杂物,平整搭设场地并使用排水畅通。 4、脚手架基础下有管沟,设施时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施。 四、搭设杆件中应注意事项 1、按照规定的构造方案和尺寸进行搭设。 2、注意杆件的搭设顺序,及时与结构拉结或采用临时支撑,以确保搭设过程中的安全。 3、拧紧扣件(拧紧程序要适当)。 4、有变形的杆件和不合格的扣件(有裂纹、尺寸不合格、扣接不紧等)不得使用。

十八层住宅楼脚手架施工方案

脚手架安全施工方案 一、工程概况 本工程位于潍坊市高新区,交通便利。工程总建筑面积为27016平方米,地下二层,地上十八层,地下层高2、40米,地上层高均为2.9米,设备层高1、50米,建筑总高度60.6米,抗震设防烈度6度,地下墙自防水,另加PVC防水,外墙为聚苯板挂铁丝网,抹水泥砂浆,刷外墙高级涂料。整个建筑采用相对独立式的空间平面布局,形成各主要分区即相对独立又有机结合。将建筑与环境有机结合起来,它的建成将对美化周边环境起重要促进作用。 二、基础部分脚手架设计

地下基础外脚手架采用双排落地式脚手架。搭设至地上四层,总高度为13.5米。里皮立杆距墙200mm,步高1.8m,立杆横距1.05m,横向水平杆间距0.5m,外皮立杆距内墙1.25m。立杆纵距1.5m。脚手架立杆下加底座,下垫木方。 考虑一个结构工作面,一个装饰工作面,采用竹芭铺设,外侧设挡脚板, 高180mm,外围墙挂密目网。 据规范6.1节,脚手架允许搭设高度50m。 构造设置: (1)脚手架设置纵横向扫地杆. (2)立杆通过2Φ8钢筋与墙体钢拉片连接,配用短钢管作支撑,竖向间距三步距,横向间距三步跨。 (3)外侧立面的两端个设置一道剪力撑,450布置,由底至顶连续设置,中间各道剪力撑之间净距不大于15m。

(4)设置人行斜道,坡度1:3,宽度1.5m,周边柱距1.2m,挡脚板高度180mm,每300mm设置一道防滑系。 (5)竹芭下设置四道纵向水平杆。 内力计算: 根据5.1.5,50m以下双排脚手架,采用规范构造,相应杆件不再进行设计计算。连墙杆、立杆地基承载力设计计算如下: 1.连墙件计算 N l=N lw+N0 其中N lw=1.4×w K×A W A W=3×1.8×3×1.5=24.3m2 w K=0.35KN/m2 N0=5KN

外防护脚手架搭设专项施工方案

外防护脚手架搭设方案 一、工程概况: 重庆人和康居(农转非安置房)六期2#、3#、2#裙楼、幼儿园位于高新区人和镇万年三支路,建筑面积约为:48000m2,总层数为:2#楼、3#楼±0.000以下4层,±0.000以上22层,2#裙楼±0.000以下4层、幼儿园共3层,结构类型:框架、剪力墙结构,总高度2#楼、3#楼共:90米、2#裙楼:18米、幼儿园12.8米,房屋外边总长度为:346.6M。 二、施工外防护架搭设方案: 本工程±0.000以上采用附着升降脚手架,±0.000以下采用扣件式钢管单排脚手架作为结构施工阶段施工外防护架,自-3层开始,-3层和-2层(搭设高度:9.700M)作为一个搭设段,-1层(搭设高度:7.200M)为一个搭设段,采用下撑上拉方法搭设,以支承上部脚手架自重及安全网重量,每层脚手架钢管均用水平钢管与已完成建筑物楼面上预埋的钢环相连结,保证外脚架水平方向稳定,外脚手架外侧用2000目密目网封闭。 三、架料的选择及构造: 本工程±0.000以下采用单排扣件式钢管脚手架作为结构施工阶段施工外防护架施工,确保施工安全及文明施工,根据施工的要求,悬挑钢管脚手架伸出墙体 1.2m,立杆间距1.8m,立横杆间距0.9m,并加剪刀撑,脚手架外侧用2000目密目式安全网封闭,并在脚手架底部满铺竹跳板和竹胶板。连墙方式采用刚性连接件与建筑物可靠连接,二步、三跨设置一道,斜杆等整体拉结杆应随施工搭升的架子一起及时设置。在外侧立面设置剪刀撑,剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm,横向斜撑应在同一节间由底至顶呈之字型连续布置。 四、搭设安全防护计算: 常用数据: 1、φ235钢抗拉抗弯强度设计值:205N/mm2; 2、弹性模量:2.06×105N/mm2; 3、φ48×3.5钢管脚手架自重标准值:0.116KN/M; 4、脚手板自重标准值:0.35KN/M2; 5、安全网、栏杆、挡脚板自重标准值:0.14KN/m2; 6、φ48×3.5钢管截面特性:A=489mm2;I=12.19cm4; 截面特性:W=5.08cm3;回转半径:I=1.58mm; 理论重量:G=3.84㎏/m; 立杆稳定性验算:根据规范:N≤ψAf进行计算 钢管脚手架自重:116.1N/m×0.9×1.8=188.082N/m 脚手板自重:350N/㎡×1.2=420N/m

脚手架搭设和拆除专项施工方案

脚手架搭设和拆除专项施工方案 一、目的 对施工现场的危险源加以识别与控制,防止事故发生,为员工和相关方创造良好的安全工作场所,以实现安全管理和文明施工的目标。 二、适用范围 本方案适用于中铁十局沪杭铁路客运专线嘉桐特大桥DK97+350-DK103+850所有脚手架工程施工,各架子队遵照执行。 三、施工要求 1、施工准备 施工前,项目部应编制施工组织技术措施,包括工程质量、安全防护以及环境污染防护等各种措施; 2、材料要求 2.1 钢管必须无裂缝、无弯曲; 2.2 管扣的螺栓、螺母必须是灵活,任何扣件必须是完好的。 3、搭设准备 3.1 备齐所需的钢管和扣件; 3.2 搭设作业人员必须是经过培训,且取得上岗证以及作业时身体能适应的。

4、搭设作业技术要求 4.1 立杆设置要根据现场长度及宽度来实际分段; 4.2 立杆设置要求垂直、位置正确; 4.3 搭设作业时,钢管应从底层往高层搭,而且应有栏杆防护,使搭设作业人员有安全保障,防护栏杆应合理设置两道; 4.4 钢管须对接时必须采用对接口进行对接; 4.5 脚手架底部的立杆必须落在持力层上,特别是人货梯的立杆; 4.6 立杆之间必须有斜撑以及剪刀撑; 4.7 脚手架与人货梯接触部应封端,封端应设栏杆,挡脚杆和安全网。 5、支架的搭设 模板安装前先搭设临时脚手架操作平台,脚手架操作平台等临时构筑物距模板最小净距0.5m,防止支架晃动影响模板稳定。采用双排钢管脚手架,排距0.9m,步距1.2m,立杆间距纵向为2m,横向为1.2m,距地面0.2m高设扫地杆,沿架子高度方向每隔4m左右设剪力撑一道,剪力撑与地面的夹角在45度至60度之间,脚手架与墩身钢模间净距不小于0.5m,于脚手架一侧设置供人员上下用的爬梯,爬梯每阶0.4m高。脚手架立杆的基础应平整夯实,密实度达到90%以上,基础高出地面或基坑回填面15cm,具有足够的承载力和稳定

施工楼梯脚手架搭设方案

施工楼梯脚手架搭、拆除专项方案 一、工程概况 1.1、工程名称:广州盛世长运实业有限公司总部项目 1.2、搭设地点: 1.3、工程性质:本工程重要性等级为一级;抗震等级:三级;安全等级:二级;耐火等级:一级,防水等级:二级; 二、脚手架的用材和规格 2.1、选用?48* 3.0的钢管及其配套的扣件。 2.2、用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度为4-6m为宜。 2.3、轧头等钢管扣件和质量应符合建设部《钢管脚手加扣件标准》要求,并且扣件与钢管贴面接触良好。扣件抗滑系数以扣件进场后实际测试结果为准。 三、施工楼梯方案的确定 采用落地式脚手架,楼梯间长3.0m,宽2.0m,立杆横距1.5m,纵距1.5m,步距1.5m,楼段净宽0.9m,双跑。 四、搭设技术要求 4.1、基土处理:钢管立杆直接立在夯实地基上,下设垫木或砼预制块。底板钢筋绑扎后立杆与底筋焊接牢固,浇筑底板混凝土时将底下0.2m~0.3m切除吊脚利于防水。 4.2、立杆:立杆接头采用对接,相连两立杆的接头错开并布置在不同的步距内,应与地面垂直,垂直度偏差≦1/200,且不大于100mm。 4.3、小横杆:间距支护桩0.4m,水平偏差不大于10mm。 4.4、大横杆:步距为1.8m,水平杆接长采用对接,上下相连两根的接头位置错

开不小于500mm,同一步内外两根接头错开不在同一跨内。 4.5、剪刀撑:为加强脚手架系统的整体稳定,尽量减少扭转变形,应使脚手架外侧与地面成45°~60°角,全覆盖式设置钢管剪刀撑节点连接纵横连续。 4.6、附墙杆:按竖向间距2.5m,在中间休息平台处外伸水平杆与支护桩植筋进行焊接作附墙杆进行刚性连接。防止脚手架内、外移动,附墙杆采用?16钢筋焊接于?48*3.0脚手架横杆上。 4.7、防护栏:脚手架外立面满挂密目安全网,形成封闭状,楼梯扶手0.9m高。 五、拆除技术要求 5.1、拆架前,拟定作业计划,进行安全技术交底后才准工作。作业计划一般包括:拆加的步骤和方法、安全措施、堆料堆放地点、劳动组织安排等。 5.2、拆架时周围设防护转栏,竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非工作人员进入。 5.3、拆架程序遵守由上而下,先搭后拆的原则。即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清的原则依次进行,严禁上下同时进行拆架作业。 5.4、拆立杆时,要先抱住立杆再拆最后两个扣件,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。 5.5、边墙杆(拉结点)应当随拆除进度逐层拆除,拆抛撑时,应当用临时撑支柱,然后才能拆除。 5.6、拆除时,要同一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应当先通知对方,以防坠落。 5.7、拆架时严禁触及脚手架附近电源线,以防触电事故。

单排外脚手架工程施工方案

悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程施工方案 本方案适用于宁夏理工学院新校区信息中心工程的悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程。 一、脚手架材料 1、钢管杆件 ?48×钢管杆件包括悬挑杆、斜撑杆、立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、扫地杆及栏杆等。禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。 2、扣件 扣件是杆件的连接件,包括直角扣件、旋转扣件和对接扣件。严禁使用加工不合格、锈蚀和有裂纹的扣件。 3、脚手板 ( 采用3m×m竹串片脚手板。 4、密目安全网 二、脚手架的形式和构造 脚手架的形式采用悬挑式扣件钢管单排外脚手架(围护架)。 1、悬挑杆 自二层起从每层楼面上预埋的钢筋吊环内穿入水平悬挑杆,外伸长度。悬挑杆与吊环间的空隙用木楔塞紧,同时在吊环后固定一道通长横向挡杆。在挑出的悬挑杆上内外排立杆位置各固定一道大横杆。 2、斜撑杆 从每层楼面外梁边(一层从外地梁边)处立斜撑杆,斜撑杆沿立杆位置隔一撑一设置,且上下层斜撑杆应在同一立面上,不得呈梅花状设置。斜撑杆撑在与楼面处于同层的外排大横杆上,斜撑杆中部与底部各设一道水平拉杆,以增强斜撑杆的刚度。 >

3、立杆 立杆纵距m,相邻立杆的接头应错开布置在不同的步距内,与相邻大横杆的距离不大于步距的1/3。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。 4、大横杆 大横杆步距m,上下横杆的接头位置应错开布置在不同的立杆纵距内,与相邻立杆的距离不大于纵距的1/3。同一排大横杆的水平偏差不大于50mm。相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受力情况。 5、剪刀撑 剪刀撑除在脚手架两端设置外,中间每隔12~15m设一道。剪刀撑应连系5根立杆,斜杆与地面夹角为45度。剪刀撑应沿架高连续布置,剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架立杆或大横杆扣紧外,在其中间应增加3个扣结点。 6、连墙件 采用双杆箍柱式:用适当长的横向平杆和短钢管各2根抱紧柱子固定。垂直间距为在每层柱中位置设一道;水平间距为同层内沿外墙每根柱设置一道,转角处为角柱双向设置。 * 7、安全网 整架和作业区域的防护:沿架体外立面满挂密目安全网,随架体增高同步上升,并应超过楼层作业层一个步距;作业面的防护:每楼层操作层处均设水平密目安全网。 8、斜道 人行斜道附着于双排脚手架呈“之”字形设置,斜道宽度不小于,坡度高长比为1:。人行斜道必须设置剪刀撑,斜道面上每隔300mm设置防滑条一道。在每个区中部靠内弧侧各设置一个人行斜道。 三、脚手架的搭设

脚手架工程专项施工方案

脚手架工程专项施工方案 一、编制依据 1、设计建筑、施工图纸 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 3、《建筑施工安全检查标准》 4、脚手架施工安全强制性条文 5、建筑施工手册 6、施工平面布置图 7、有关法律、法规、规章、管理文件。 二、工程概况 凯东新城一期工程包括住宅AZ6、AZ7、AZ8和住宅AZ1、AZ2及部分商铺楼,AZ6、AZ7、AZ8三栋单体主楼及一层和三层裙楼商铺为一个整体建筑,AZ1,AZ2两栋单体主楼及一层和三层裙楼商铺为一个整体建筑,而两个整体建筑群又由三层裙楼商铺联系在一起,一层留消防通道和小区次入口,AZ6为16层高,AZ7为17层高,AZ8为18层高,AZ1为16层高,AZ2为18层高,商铺分一层和三层均有。 三、脚手架方案构思 因为基于总体施工方案考虑,在承台基础砼施工完毕后,即采取整个基坑先搭设满堂脚手架和外围双排脚手架施工剪力墙柱及结构梁直至施工首层楼板;部分脚手架需要

施工至3层楼板,再采用工字钢固定于3层楼板悬挑脚手架继续施工外围梁、柱,标准层楼板采用门架施工,待首层结构楼板砼达到规范强度拆除基坑内满堂钢管脚手架及基坑内建筑物外双排脚手架后再进行基坑全面回填。土方回填时上部结构可同时在施工,这样方可保证整个结构施工工期不受回填土影响,确保施工主体工期。回填土后约一个月后,从新搭设满堂脚手架进行砌筑及粗装修等施工。 二、施工准备 施工准备包括技术准备、材料和机械准备以成熟的作业条件。 2.1 技术准备 2.1.1 项目部技术人员和工长认真熟悉施工图纸,做到充分吃透图纸,并核对平面尺寸和标高,图纸相互间有无矛盾或错误,掌握设计内容及各项技术要求,了解整个凯东一期工程规模、特点、工程量和质量要求。 2.1.2 仔细熟悉整个建筑外轮廓,确保整个脚手架搭设实用不浪费。 2.1.3 认真熟悉脚手架施工规范,严格按照规范设计与搭设脚手架工程。2.2 材料和人员准备 2.2.1 做好钢管、扣件及撑头等主要材料的计划和采购进场组织工作,严格按照施工平面布置图要求指定地点堆放。 2.2.2 所有脚手架工人必须持证上岗,进场前进行安全、质量教育。 2.3 作业条件 2.3.1 目前还不具备搭设脚手架条件,一旦砼承台基础梁浇筑砼完毕达到一定强度条件,在承台表面铺板保护即可落脚搭设脚手架。

外架搭设专项施工方案

安宁市读书铺服务区综合楼改扩建工程 外 架 搭 设 专 项 施 工 方 案 编制单位:振兴建设集团有限公司巍山分公司 编制人: 审批人: 编制日期:

目录一.......................................... 工程概况 2 二...................................... 搭设基本要求 2 三.......................................... 构造要求 3 四................................ 脚手架搭设质量要求 5 五.防电避雷措施.. (7) 六...................................... 脚手架的拆除8 七.................................. 脚手架维护与管理9 八.................................. 脚手架搭设计算书9

一.工程概况: 该工程是振兴建设集团有限公司巍山分公司承建的安宁市读书铺服务区综 合楼改扩建工程,总建筑面积5500平方米,上行线:建筑高度 m,建筑层数层;下行线:建筑高度 m,建筑层数层,框架结构。 根据本工程结构特点,外用架子采用落地式双排钢管脚手架。经过认真设计计算,确定架子立杆纵,立杆横距,立杆距建筑外墙皮距离,脚手架步距,脚手架与建筑,主体连接点的布置其竖向间距为4m。铺设四层50厚木脚手板,并考虑可同时两层进行工作。 用扣件式钢管搭设的脚手架,是施工临时结构。它承受施工过程中的各种垂直和水平荷载。因此脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性。在施工过程中,在各种荷载作用下不发生失稳倒塌以及超过容许要求的变形、倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全施工。 二.搭设基本要求 1、大横杆与立杆的交点处必须设置小横杆,并与大横杆卡牢,立杆与脚 应有底座和垫板,承受架体的基础土应平整夯实。 2、脚手架的搭设,一般应沿建筑物周围连续封闭,如因条件限制不能封 闭时,应设置必要的横向支撑,端部加强设置连墙点。 3、脚手架搭设应满足人工操作、材料堆放及运输等使用要求,并要保证 搭设升高、周转脚手架板和操作安全方便。 4、搭设脚手架的场地必须分层夯实平整。为避免或架子不均匀沉降,在

相关文档