文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外墙脚手架搭设拆除施工方案

外墙脚手架搭设拆除施工方案

外墙脚手架搭设拆除施工方案
外墙脚手架搭设拆除施工方案

外墙脚手架搭设、拆除施工方案

一、工程概况:

本工程位于宝安区龙华民治五和大道南侧,紧岭万家灯火。工程为4栋高层住宅楼,9栋多层,地下室包括汽车库、设备用房。建筑安全等级二级,耐火等级为一级;抗震设防裂度为七度;设计使用年限为50年;建筑层数为3~31层。

二、施工部署

1、施工准备:

脚手架工程是本工程施工安全的一个重要组成部分,能否真正使这项工作健康、有序、按计划进行。发挥其在施工中稳固、支撑、安全、促进的作用。确保施工计划安全始终,我们计划做好三个方面的准备工作:⑴组织准备

①公司决定由项目经理牵头组成施工安全领导小组,全面负责施工安全,并由一名项目副经理主管日常工作,下设安全员和工长各一名具体负责脚手架施工计划的实施。

②抽调具有丰富施工经验、爱岗敬业、安全责任心强,且有上岗资格的工人组成一支专业技术队伍承担此项任务。

③项目部配合公司安技部由现在开始提前对上岗人员进行专业培训和安全技术交底以及相关安技措施的演练,增强安全意识,提高操作技能。

④制定安全施工计划,落实安全责任,明确岗位责任,编排项目操作规程和各项规章制度,在组织保障、思想准备、制度管理上预先做好准备,不打无把握之仗。

⑵材料准备:

①Φ48 钢管、扣件、钢筋网脚片手板、密目网、16# 工字钢及辅助材料按需提供。

②进场材料质量必须符合国家标准《GB/T700》中Q235-A 钢的规定和《GB15831》的规定,不合格产品严禁入场。

③构配件按品种、规格分类,堆放时应整齐、平稳,堆放场地不得有积水。

④安全所需用具等一应提前到位,经检验合格后才能使用。

2、施工方案:

地下室到三层(或四层)采用落地式双排脚手架,随基础及主体施工同步搭设,三层(或四层)及以上采用悬挑式钢管脚手架,分别在三层(或四层)及十七层各悬挑一次,本工程共悬挑二次;其中在七、十二、二十一、二十六层分别采用钢丝绳卸荷。为确保施工安全,防止高空坠物,分别在五、十七层共搭设二道宽6m,沿外架四周一圈的双层安全防护挡板。

三、脚手架的结构设计

1、落地式脚手架的设计

⑴脚手架构造参数的设定:根据规范《JGJ130-2001》内6.1.1 条规定,双排脚手架结构的设计尺寸参数设定如下:

①立杆横距:L b=1.5m

②步距:h=1.8m

③连墙件设置:两步三跨

④首层脚手架搭设高度:H<20m。

⑵从以上构造参数可知,在脚手架构造搭设尺寸的设定尺寸的选定上选

用保险系数较大,按规范《JGJ130-2001》内5.1.5 条规定,其相应杆件在这里不再进行设计计算,由脚手架总高仅是规范允许搭设高度50m 的

1/3,故对连墙件和地基承载力(架子地基和基础加固处理)也不再进行设计计算,施工时按规范构造要求进行搭设。

2、悬挑式脚手架的设计

⑴、架体搭设

按工程平面形状、外架的平面布置.根据柱内相对间距,悬挑钢梁外挑长度为1.5m,内置为3m,钢梁纵向距离按1.2m~1.5m布置(立杆纵距),横距0.9~1m,架体离外梁皮0.3m,架体步高1.8m.(图1a、1b)连墙件按3.6m×4.5m布置,由于结构的柱距为7800 mm,所以除采用抱柱连墙的方法之外,应在框梁上预埋双钢管,用扣件连接横杆对架体的外立杆进行拉结(图2),拉结点应从外架的第一步开始进行设置.外侧搭设连续剪刀撑,满挂密目网.架体拐角处进行特别加固处理,用U 型螺栓将10 号槽钢与工字钢进行固定,作为立杆的生根点(图3a、b).槽钢与槽钢接口处采用焊接或利用角钢和螺栓固定。整个架体用Ф16 钢丝绳斜拉索将悬挑钢梁端部与工程主体拉紧。

双层安全防护挡板采用6m长钢管悬挑出架体外,悬挑钢管一端用扣件固定在外架外排立管上,另一端用钢丝绳斜拉至上层锚固在梁上,悬挑钢管间距为1.2~1.5米一条,横向用钢管扣件连接,间距为0.8~1.0米一道,底层钢管搭设完毕后在上面先铺挂一层安全网再铺竹排或木板,拼缝紧密,然后再在距离底层0.5~0.6m处同底层一样再搭设一层,最后沿防护棚外围搭设一道高1.1米的竖直防护栏杆,外面用安全网围护.

架体材料选用4.5m和3m的I16 工字钢,扣件式钢管架体,底部满铺50mm厚木脚手板.操作层根据需要铺设两层脚手板,每层均设一道扶手栏杆.悬挑钢梁的锚环设置两道,两道锚环的间距应控制在30~50cm,钢梁在铺设时内置部分的梁端头应距第一道锚环15~30cm(图4).

(2)施工工艺流程

工字钢加工-设置预埋环-工字钢安装就位-放扫地杆-竖立杆与扫地杆扣紧-安装第一步大横杆和小横杆-连接附墙杆-铺脚手板、围护栏杆、踢脚板、挂网-随主体施工接高架体、加剪刀撑。

(3)脚手架要求

A、悬挑架搭设应严格一般落地式脚手架搭设规定,纵向水平杆与横向水平杆的连接,采用防滑扣件连接连接,并按规范要求连续设剪刀撑,斜杆与地面倾斜角为45 度~60 度.工字钢端部5cm即立杆生根处焊置高度10cm的Ф25 钢筋或Ф56 钢管,作为生根点.挑架底部满铺脚手板,外架钢管全部刷黄黑相间油漆.

B、脚手架中部脚手板铺设严密,不允许出现探头板,脚手板下拉兜网.脚手板的材质及规格符合规范要求.

C、材料要求:I16 工字钢材质必须符合国家标准要求.钢管规格Ф48mm,壁厚3.5mm,焊接钢管其材质符合YB242-63 标准,严禁钢管上打空.扣件符合GB978-67《可锻铸铁分类及技术条件》,螺栓、螺母、垫圈符合GB700-79《普通碳素钢技术条件》A3 规定,螺栓拧紧扭力达65N.m时,不发生破坏.木脚手板厚度不小于50mm,对接扣件应朝上或朝内.各杆件端伸出扣件的长度不小于100mm。

D、架体防护:架体外侧用1.8m×6m密目网全封闭.按照临边防护的规定,设置防护栏杆和挡脚杆.底层、操作层均设高度200mm挡脚板,并刷斜度为45 度黄黑相间油漆.底层和作业层脚手板应铺满、铺稳,并用钢筋及直径3.2mm的铁丝固定在支撑杆件上,防止人、物的坠落.严格按照建筑施工钢管脚手架规范(JGJ130-2001)执行.

E、在施工前期,对施工人员及操作人员进行技术安全培训.其主要内容为扣件式钢管脚手架安全技术规范、操作规程、现场施工管理制度的学习,本工程架子施工方案技术交底及施工程序.所有操作人员必须持证上岗,符合国家监管部门的规定要求.

四、验收使用和管理

1.脚手架搭设初步成形前,由施工负责人组织人员进行安全检查,整理好架体材料,报上一级安全管理部门进行验收,确认符合要求后方可投入使用.

2.在施工主体阶段,脚手架只作为防护架体使用,架体上严禁堆放各类设施料.并定期检查各类杆件及扣件螺丝的松劲度.及时清理架板上的建筑垃圾和材料.加强架体的维护和保养,确保脚手架的正常使用.

3.在架体的施工层上配备干粉灭火器,施工层临边焊接作业应有绝燃隔离板.

4.安全员每天要巡视检查架体,严禁任何人拆卸架体上的杆件和设施.

五、悬挑架设计计算书

(一)、设计基本规定

1. 悬挑架的承载力按概率极限状态法的要求,采用分项系数设计表达式进行设计.

2. 设计假定及范围,按架体一般双排架结构形式取值,拐角部位架体结构,参照悬挑架的计算取值.架体中间增设的桁架杆件和卸荷支撑的有利约束未计算在内.按规定仅计算:

(1)纵、横向水平杆受弯构件的强度和连接扣件的抗滑承载力.

(2)立杆的稳定性.

(3)悬挑钢梁的长度和挠度.

(4)连墙杆的承载力.

(5)预埋铁件的强度,钢丝绳斜拉索的强度.

(二)、荷载标准值计算

架体步高1.8 米,纵距1.5 米,横距1.2 米,离梁外皮0.3 米.架体计算高度17 米,取架体上的全部荷载影响到每根钢梁的范围作为一个计算单元.

1.恒载标准值

架体主要材料选用Ф48×3.5 扣件式钢管,钢梁采用I16 工字钢.

立杆:q1=17×3.84×9.8×2=1279.5N

横杆:q2=1.5×3.84×9.8×12=677.4N

纵杆:q3=1.5×3.84×9.8×12×2=1354.8N

脚手板:q4=1.5×1.2×0.35×103×3=1890N

扣件:q5=18.4×24=441.6N

钢梁:q6=1.8×20.153×9.8=402N

剪刀撑、密目网、扶手杆查手册取值:q7=1700N

则:G k=Σq=1279.5+677.4+1354.8+1890+441.6+402+1700=7746N

2.施工荷载标准值Q k

Q k=1.5×1.2×2×103=3600N

3.风荷载标准值ωk

ωk=0.7.μz.μs. ωo

=0.7×0.8×1.56×0.35×103

=300.8N/mm2

(三)、荷载组合

按承重墙结构杆件在工作过程中可能出现的最不利荷载组合进行计

算,其荷载效应组合如下表所示:

(四)、结构杆件的计算

1.纵横水平杆强度和挠度

横向水平杆受脚手板传递的施工荷载,按均布荷载简支梁计算,

则最大弯距:M a=q.l2/8

=[(1.2G+1.4Q)/l b]. l b2/8

=(1.2×1.5×3.84×9.8+1.4×3600)÷1.2×1.22÷8

=766.5N.m

支座反力:R=(1.2×1.5×3.84×9.8+1.4×3600)÷2

=2554N<8000N(扣件抗滑承载力设计值)满足挠度:υ=5q.l b4/384EI

=5×(1.2×1.5×3.84×9.8+1.4×3600)÷1.2×1.24×109/

(387×2.06×12.19×109)=5.53mm<1200/150=8 mm

纵向水平杆承载脚手板上的施工荷载最不利状态为横向水平杆中间处,故按集中荷载简支梁计算.

则最大弯距:M b=q.l2/8+P.l/8

=1.2×1.5×3.84×9.8×1.52/8+(1.2×1.5×3.84×9.8×

0.5+1.4×5400×0.25)×0.25/8

=380N.m

挠度:υ=5q.l b4/384EI+Pl3/48EI

=5×1.2×56.45×1.54/384×2.06×12.19×109+(1.2×

56.45×0.5+1.4×5400×0.25)×1.53×109/48×2.06×12.19×109

=0.17+5.38=5.6mm

∵M a > M b

∴水平杆强度:σ=M a/W=766.5×103/5.08×103=150N/mm2

σ<[f]=205N/ mm2

∴纵横向水平杆均满足要求

2. 脚手架立杆稳定性

(1) 不组合风荷载时立杆稳定性计算

①架体底部立杆段的轴力

N=1.2(N G1K+N G2K)+1.4ΣNKL

=1.2(1279+678+1335+1890+441+700)+1.4×3600

=8811.4+4284=13851N

②计算立杆的稳定系数

计算长度l=Kμs h

l=1.155×1.75×1.5

=3.0318(m)

长细比λ=3.0318×102/1.58

=191.89

查表得Ψ=0.195

③计算立杆的稳定性

N/ΨA =13851/0.195×489+=137.3

(2) 组合风荷载时立杆稳定性计算

①架体底部立杆段的轴力

N=1.2(N G1K+N G2K)+0.85×1.4ΣN QK

=1.2(1279+678+1335+1890+441+700)+0.85×1.4×3600

=8811.4+4284=13095N

②计算立杆的稳定系数

查表得Ψ=0.195

③计算有风荷载产生的立杆段弯矩M n

M n=0.85×1.4m wk

=0.854.4ωk lah2

=0.851.4×300×3.03×1.5/10

=243.11Nm

④计算立杆的稳定性

N/ΨA+Mw/W=13095/0.195×489+243.11/5.08×103=137.3+47.85

=185

3. 连墙杆的承载力N K

N K=1.4ωk A+5000

=1.4×300×3.6×4.5+5000

=6804+5000

=11804(N)>8000N

A—每个连墙点覆盖脚手架的范围(m2)

采取措施,采用双扣件连接,即连墙杆用扣件分别与里外立杆连接则:N K/2=5902N<8000N 满足

计算连墙杆强度σ

计算长度l0= Kμs h

=1.15×1.75×1.5=3

长细比λ=l0/I=190

查得Ψ=0.199

σ=N K/Ψ×489=11804/0.199×489=121.3 N/mm2<[f]= 205 N/mm2 4.计算钢梁的强度和挠度

16 号工字钢的截面特性:

WX =141×103mm3 I=1130×104 mm4自重=20.513kg/m

弹性模量E=2.06×105 N/mm2

悬挑梁设置在楼板上,内置2.55m,内端嵌在两道预埋环内,悬挑1.95m。在悬出端部焊10mФ25 钢筋头。钢梁悬出砼主梁边沿下部垫10mm 厚钢板板做为支点,其起拱后的有利固素计算中暂不计,内置部分在计算中作为悬臂的锚固端,计算简图如下(图5):

计算时不考虑工字钢末端斜拉钢丝绳的作用,钢丝绳的承载力作为安全储备。

由施工手册查得,内外排立杆的受力分布系数为:内:外=0.65:0.35 P1=13851×0.65=9003N P2=13851×0.35=4848N

I16 工字钢质量为q=20.513×9.8=201.02N/m

则钢梁的最大弯距Mmax =-P1 l1-P2 l2-q l2/2

=-9003×1.5-4848×2.7-201×2.72/2

=-27326 N.m

最大剪力Q max=-P1-P2-ql

=-9003-4848-201×2.7

=-14394N

悬臂梁强度σ=|M max|/W

=27326×103/142.32×103

=192 N/mm2< [f]=215 N/ mm2 满足

悬臂梁剪应力τ=|Q max|/A

=14394/2612

=5.5N/mm2 <[τ]=125N/ mm2 满足悬臂梁挠度γmax=ql4/8EI+ P1 l21L(3-l1/L)/6EI+ P2 L3/3EI

=201.02×2.74×109/8×2.06×1130×109+

9003×1.52×2.7×109×(3-1.5/2.7)/6×2.06

×1130×109+4848×2.72×2.7×109/3×2.06×1130

×109=0.57+9.57+13.66

=23.74mm < l/200=21.6mm 不满足要求

因此需要加设钢丝绳卸荷,减小钢梁的变形

5.计算钢丝绳的强度

(1)求支座反力V c(图6)

由力矩平衡可知:V c×2.7= P2×2.7 + P1×1.5

V c=P2+1.5 P1/2.7=4848+1895.4=9849.6N

(2)斜拉索轴力N,水平分力F x 分别为

N=√L2+ H2×V c/H H —层高

=√2.72+3.62×9849.6/3.6=12312N L —悬臂梁长度

F x=LV/H=2.7×9849/3.6=7386.7N

钢梁最大弯矩M max= q.l2/8+P×0.4×1.5/1.9

=201×2.72/8+9003×1.5×1.2/2.7

=183.2+6002=6185N.m

钢梁正应力强度σ=M max/W+ F x/A

=6185×103/141×103+7386.7/2613

=43.86+3.41

=47.27 N/mm2< [f]=215N/mm2 满足挠度γmax=5q.l4/384EI+P1l3/48EI

=13097.26/893875+60211.7/111734

=1.64mm < l/250 =5400/250=21.6 mm

(3)钢丝绳承载力计算

钢丝绳断拉力由手册查得:S=122 kN(6×19 股) 安全系数取K=8 则: KN/S=8×12312/122×103

=0.8<1 安全

查实用五金手册得知:闭式OO 型1.3 号花篮螺栓许用负荷为

12.7KN>12312N,选用此螺栓。

6.计算悬挑钢梁预埋环承载力

钢梁内端部的预埋环距梁支座按最小距离1.9m计,则悬挑梁预埋环的最大承载力为:N=Mmax/L

=27326/2.7

=10120 N

预埋环的截面积为:A=N/[f]

=10120/215

=47.06mm2

换算成直径:取安全系数K=8

2.π. d2/4=K.A

d=15.4mm <16mm 满足采用16 圆钢。

预埋环安装措施按砼结构设计规范要求执行。计算完毕。经计算结构杆件的强度均满足要求。

六、脚手架施工

1、搭设顺序:

做好搭设的准备工作→按房屋的平面形状放线→铺设垫板→按立杆间距排放底座→放置纵向扫地杆→逐根树立立杆,随即与纵向扫地杆扣牢→安装横向扫地杆,并与立杆或纵向扫地杆扣牢安装第一步大横杆→安装第一步小横杆→第二步大横杆→第三步小横杆→加设临时抛撑(上端与第二步大横杆扣牢,在装设两道联墙杆后方可拆除)→第三、四步大横杆和小横杆→设置联墙杆→接立杆→加设剪刀撑铺脚手板→绑护身栏杆和挡脚板→立挂安全网

2、拆除顺序:

安全网→护身拦杆→挡脚板→脚手板→小横杆→大横杆→立杆联墙→纵向支撑

3、构造要求

A、立杆

立杆采用对接扣件扣紧,每根立杆均设置垫脚板(垫板宜采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm 的木垫板),并设置纵横方向扫地杆,扫地杆用直角扣件固定于立柱上,离地约20cm 左右。立杆垂直偏差,架高30m 以下不大于架高的1/200,架高30m 以上不大于架高1/500,同时全高不大于100mm。

B、大横杆

钢管大横杆设于小横杆之上,并以直角扣件扣紧,接头一般采用对接连接,且应交错布置,相邻接头水平距离不小于500mm,不应设在同跨内,且

不得设在水平杆跨中,端部扣件盖板边缘至杆端距离不小于100mm,同一水排大横杆的水平偏差不得大于50mm。

C、小横杆

小横杆必须钢管,每一主节点处须设置一根小横杆,用旋转扣件紧固于立杆上,小横杆端头伸出外排立杆部分不小于100mm,靠墙一端伸出至离开墙面50mm 左右。

D、支撑系统

为了增强脚手架的纵向稳定性和整体性,在脚手架纵向传力结构的外侧沿高度由下而上连续设置纵向剪刀撑,每片脚手架在其两端设置横向支撑,没有铺板的水平桁架在二榀横向承力结构之间设置一根小横杆,其间距不宜大于1m,必要时呈之字形连续布置。

E、脚手板铺设

结构施工时,作业层脚手板沿纵向满铺,作到严密、牢固、铺稳、铺实、铺平,不得有50mm 以上间隙。离开墙面350mm,严禁留探头长度150mm 的探头板。搭接铺设的脚手板,要求两块脚手板端头的搭接长度应小于400mm,接头处必须在小横杆上。

F、联墙拉杆

联墙点的位置设置在与立杆和大横杆相交的节点处,离节点间距不宜大于300mm,在结构边梁上中线位置预埋Φ12 以上钢筋,用螺栓或焊接的办法将钢筋与钢管连接,做到连接牢固,结构边梁上水平方向每4.5m 设置一个,垂直方向每层设置一个,如下图所示:

G、脚手架的防护

脚手架底层和操作面外架设置挡脚板,挡脚板高度为180mm。脚手架外立面采用密目式绿色安全网,水平方向作业层按结构进度满铺脚手板,并搭设斜道。斜道脚手板的防滑条间距不应大于300mm。由于架体较高,需加设防雷击措施,具体方法是:在主体底层选定四个转角,将转角处的钢筋与脚手架连接。

4、安全、环境、职业健康

(1)、脚手架搭设人员是经过现行国家标准考核合格的专业架子工。(2)、工人上岗前,必须进行职业健康培训,督促劳动者遵守法律、法规、规章和规程,指导劳动者正确使用劳动保护用品。

(3)、工人上岗前,在岗期间等必须要实行健康检查,患有职业禁忌症的劳动者不得上岗。

(4)、现场必须配备合格的劳动保护产品,保健医药箱及必要药物,有简单急救器材。

(5)、严格按规定时段施工,减少噪声对相关部门的影响。

(6)、加强使用阶段的检查及维修,特别是台风、大雨后,要检查地基、立杆板、垂直度、扣件螺栓等。

(7)、为保证脚手架的整体性,不得与钢井架一并拉结,不得截断架体。

5、外脚手架拆除:

拆架前,全面检查拟拆脚手架,经有关部门检查进行安全技术交底后,方可拆除,拆除时注意:

(1)、拆架时,在地面设围栏及标志牌,并派专人看守,禁止行人进入。(2)、严格遵守拆除顺序。

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:AQ-BH-00306 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 外脚手架拆除专项安全施工方 案 Special safety construction scheme for external scaffold demolition

外脚手架拆除专项安全施工方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要制订复杂的方案。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县 帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方 便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况

脚手架搭设施工方案

一、工程概况 敦化站处于吉林省延边朝鲜族自治州敦化市,属于铁路客运候车楼。总建筑面积4997㎡。采用钢筋混凝土框架结构,屋顶为钢网架结构。地下局部设有消防水池、设备间,底板结构标高为-6.0m和-5.0m两种;地上结构两层,局部有大空间。根据工程情况,站房雨棚顶高17.5m,采用双排钢管结构脚手架对该工程进行施工防护,密目网围护,支架高度为18.5m。 二、施工工艺流程 本工程采用扣件式钢管脚手架,脚手架为双排脚手架,取最大搭设高度18.5米进行计算,1-4、9-12轴周边搭设到12m高,4-9轴到16m标高处。本标高相对四周原地面标高。D轴原地面标高需要处理。 搭设尺寸为:立杆离柱子外边0.6m为第一排脚手架,1.8m为第二排脚手架,立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.20米,扫地杆0.3m,立杆的步距1.80米。 施工工艺流程:放线→摆放扫地杆→逐根竖立杆底托放垫木→随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆或大横杆与竖杆扣紧→安第一步大横杆→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→架设临时斜横杆→安第三步大小横杆→一次类推→安立杆连接件→架设剪刀撑、铺脚手板张挂安全网→验收使用。 三、施工组织与部署 1、质量目标:保证本工程一次交验达到合格标准。

2、进度、成本目标:争取在2012年10月31日按进度计划,主体结构封顶时完成。为便于门窗安装及时插入施工,本工程在主体砼结构完成后,及时插入门窗安装、水电暖、室内外装修施工。合理组织各工种穿插流水作业,按工序流水施工,使工程总成本降至最低。 3、安全质量目标:伤亡事故确保为零;轻伤控制频率在2‰以下; 4、文明施工目标: 认真贯彻实施国家建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)要求和国家有关卫生的标准、规范,划分职责,严格总平面管理及进出场安全保卫工作,确保文明施工目标的实现。 四、材料准备 1、脚手架钢管采用Φ48mm,壁厚 3.5mm;横向水平杆最大长度1500mm,其它杆最大长度6000mm,且每根钢管最大质量不应大于25kg。 2、钢管尺寸和表面质量应符合下列规定 (2)钢管上禁止打眼。

脚手架搭设与拆除施工方案

word 脚手架搭设与拆除 施 工 方 案 脚手架搭设与拆除施工方案 一、工程概况 本工程位于内江市东兴区东兴大道东侧,建筑面积B-8、B-9楼各为12113㎡,基础为人工挖孔桩,结构形式为框肢剪力墙结构。消防高度56.6m,按58m高度进行搭投。 本方案编制根据《建筑施工扣件式钢管脚手管安全技术规范》JGJ130-2001、J84-2001的有关规定进行计算和编制的。 二、构造要求和计算 1、双排脚手架高度≤50m,按构造要求进行及搭设外架。本工程实际高度为58m,已超过8m,按58m高进行计算,构造要求:立杆横距1.05m,跨距L0为1.50m,步距为1.5m。连墙杆设置为:,每根连墙杆覆盖面积≤27㎡并按梅花型进行设置,并且与主架体成刚性连接同时二步三跨距2h.3L 能起卸荷作用。剪刀撑要求:一面墙从两边往中间布置,应满设。立杆底座置于竖向硬的地上加垫块,架体起步内外侧均应设扫地杆。有关基础处理见此节后的内容。 2、立杆核算:选用高度为58m以内的,步距1.5m,立杆纵距1.5m进行核算。 48×35钢管每米重3.84㎏

word 扣件1.32㎏/颗 轴力(每一根立杆)计算 N=121.2() 1.4NG K NG K NQK ++∑ 1NG K 横筒自重:3.84㎏/m ×1.5m=5.76㎏传到一根立杆2.88㎏纵杆跨距(L0)1.5m 3.84㎏/m ×1.5m=5.76㎏+2.88㎏=8.64㎏×39 =336.96㎏ 中间横杆重:3.84×1.81×1/2(39层)=134.78㎏ 134.78+336.96=471.74㎏ 58÷1.5=39(步数) 39颗扣件 1.32×39=51.48㎏(扣件重) 58×1.5×1.05=91.35㎏(安全密目网重) 58×3.84=222.72㎏(立杆按58米高进行计算) 222.72㎏×0.40=89.01㎏剪刀撑重(传到一根立杆上若无剪刀撑部位就轻一些了) 1NG K =471.74+51.48+222.72+89.01=834.95㎏ 2NG K 计算 木箱板20㎏/㎡、材料40㎏/㎡∑60㎏/㎡,二层设硬防护及中间每五层设一道安全兜网: 20㎏/㎡+5×3kg/㎡ =35kg/㎡×1.5×1×1/2 =26.25kg 传到一根立杆轴力:60㎏/㎡×1.5×1.05×1/2=90×1/2=47.25㎏ 2NG K =45㎏+26.25kg=71.25kg NQK 计算 100㎏/㎡×1.5×1.0×1/2=75㎏(操作人员) N=121.2() 1.4NG K NG K NQK ++∑ =1.2(834.95+47.25)+1.4×157.5 =1058.64+220.5 =1279.14㎏ =12791.4N 立杆稳定计算: N/A ≤f L0=KMh=1.55×1.56×1.5=3.627m=362.7cm I=1.58cm λ= L0/i=362.7/1.58=229.56 查表c 得: =0.138 查B 表得:A=4.89cm 2=489mm 2 N/A=12791.4÷(0.138×489)=189.54N/2mm <205 N/2mm 计算结果有满足使用要求。距极限状态也很接近了,在使用过程中,不可预见的因素很多,为了安全可靠从支承点开到第十层为止(+30.000)增加立杆,(主立杆按设计到顶)。这样十层以上的双排脚手架就置于稳定的的架体上方了。

最新外墙钢管脚手架搭设施工方案

外墙钢管脚手架搭设 施工方案

外墙钢管脚手架搭设施工方案 本工程为------------项目,建筑地点位于------------。本工程----幢,总建筑----------平方米(包括地下室车库面积),建筑层数---层(多层),框架结构。 为了满足施工需要,确保施工作业人员安全和保障作业人员能够按规范操作,以保证施工质量,特编制本方案。 一、脚手架的选择: 脚手架在建筑施工中,占有特别重要的位置。脚手架选择与使用的合适与否,不但直接影响施工作业的顺利和安全进行,而且也关系到施工进度和企业经济效益的提高。为做到文明施工,保证本工程施工安全、顺利,结合本工程特点,该工程采用钢管双排脚手架,四周满挂安全网,做到减少施工灰尘外扬及美化施工环境作业。 二、脚手架钢管材质和立杆基本要求: 1、脚手架钢管的材质符合国际3号钢的技术条件,外径为48mm,壁厚3.2mm,禁止使用有严重腐蚀、弯曲变形或有裂纹的钢管,钢管全部采用锌灰油性防锈漆刷一遍。起到防腐、防锈作用,也力求钢管的颜色美观。 2、建筑物外墙四周土方回填找平、夯实,脚手架基底自下而上做法为250mm厚矿渣回填夯实,石子垫层100mm厚、面用c15细石混凝土浇捣50mm厚拍实找平,(3%放坡)立杆基础外侧设置截面20cm×30cm的排水沟(见图一所示)。并在外侧设80cm宽以上混凝土路面。 三、脚手架的搭设要求及规格尺寸: 1、基本要求: 横平竖直、整齐清晰、图形一致、平竖通顺、连接牢固、不变形、不摇晃、受荷安全,并有操作空间。 2、立杆间距: 钢管脚手架纵距是按建筑物每一面的总长分均匀来确定数据,一般在1.8m以内,不得超过2m,里立杆离墙净距200mm,横向净距俩立杆中对中1.20m,脚手架封顶,里立杆应低于檐口0.5m,外立杆高出檐口平屋面1m,斜屋面高出檐口1.5m(前后墙)。两面山墙立杆搭设高度超过檐口1.5m,脚手架立杆排设必须按照跟随建筑物平面形状搭设,建筑物挑出的窗、阳台,不到1.5m,立杆柱子应跳过。超过1.5米的阳台立杆立在阳台面上。 3、大、小横杆: 钢管脚手架底排大横杆步距中对中2m,自第二排起其余大横杆步距中对中1.8m。设在立杆内侧压在小横杆上,内外横杆之间再设二根纵向杆,因脚手片使用(0.90×1.2m),以增加脚手片承载力。大、小横杆用扣件固定时,外伸钢管头0. 1m。并尽量保持一致。小横杆设置在立杆与大横杆交点处,两端固定在立杆上,确保安全受力。 4、杆件搭接:

外脚手架拆除施工方案

洛栾洛卢高速公路监控分中心房建工程外脚手架拆除施工方案 编制人: 审核人: 2017年08月25日

外脚手架拆除施工方案 目录 一、工程概况................................................... - 1 - 二、编制依据................................................... - 1 - 三、材料....................................................... - 1 - 四、钢管外脚手架的拆除要点与步骤及其安全措施................... - 2 - 1.拆除准备工作................................................. - 2 - 2.外架拆除要点与施工步骤....................................... - 2 -2、外架拆除安全措施............................................ - 4 -附1:架子工安全技术操作规程(拆除部分) ....................... - 6 -

一、工程概况 本工程为洛栾洛卢高速公路监控分中心位于洛阳市洛龙区,洛阳至栾川高速公路的起点处,办公楼地上六层、宿舍楼地上四层,结构形式为框架结构。;即将拆除的外脚手架系办公楼扣件式双排钢管脚手架,办公楼搭设时总长度约53m,总宽度约19m,搭设时高度20m。根据本工程的施工特点,特制定落地式外脚手架拆除施工方案。 二、编制依据 1、国家规定建筑安装工程施工及验收规范,规程及建筑施工手册。 2、施工图纸 3、本工程采用的规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架[安全技术规范(JGJ130-2001)》 《建筑安装工程质量检验评统一标准GBJ300—88》 《建筑施工高处作业安全技术规程JG80—99》 《建筑施工安全检验标准JGJ59—99》 三、材料 1、钢管采用外径48mm,壁厚3.0mm的钢管。 2、立杆、大横杆、斜杆的钢管长度4—6米。 3、小横杆的钢管长度为2.3米。 4、扣件:直角扣件,对接扣件,回转扣件。

脚手架搭设及拆除施工方案

—、工程概况 (4) 二、外墙钢管脚手架 (4) 一)搭设材料 (4) 二)地基与基础 (5) 三)脚手架设计尺寸 (5) 四)纵向、横向水平杆、脚手板、防护栏杆、踢脚板 (5) 五)立杆 (6) 六)连墙件 (6) 七)剪刀撑、安全网 (7) 八)斜道 (7) 九)避雷装置 (7) 三、满堂脚手架 (8) 一)搭设形式................................... (8) 二)脚手架构造 (8) 三)施工工艺 (9) 四)满堂脚手架立杆稳定性验算 (9) 四、脚手架搭设质量和安全要求 (12) 一)搭设前准备工作 (12) 二)质量和安全要求 (12) 五、拆除方案 (13)

发文范围:(共份) 本版文件于2012年月日开始实施 批准人: 钢管脚手架搭设及拆除施工方案 、工程概况 ***市生活垃圾焚烧发电厂2X400t/d+2X 12MW建设工程位于***,是利用原****** 市永昌电力有限公司柴油机发电厂场地进行改建,占地面积约为 3.4公顷。厂址位于*************************************。本工程由垃圾贮坑(33.3m)、垃圾卸料大厅(8.5m)、锅炉房(27m)、锅炉运转平台(7m)、主厂房附屋(23.5m)、煤棚 (17m)、循环冷却水塔(15m)等单体组成。

根据实际情况,外墙钢管脚手架采用双排钢管脚手架,现以垃圾贮坑为编制对象总高度为35米的外脚手架,密目网围护;内部满堂脚手架搭设以运转平台为编制对象,高度为7米。 二、外墙钢管脚手架 一)搭设材料 1、搭设脚手架全部采用巾48mm壁厚3.5mm的钢管,其质量符合现行国家标准规定。 2、脚手架钢管的尺寸、横向水平杆最大长度2.2m,其它杆最大长度为6.5 m,每根钢管的最大质量不小于25KG 3、钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。 4、钢管上严禁打孔,钢管在便用前先涂刷防锈漆。 5、扣件材质必须符合《钢管脚手架扣件》(GB15831规定。 ①新扣件具有生产许可证,法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。对扣件质量 有怀疑时,按现行国家规定标准《钢管脚手架扣件》(GB15831规定抽样检测。对不合格品禁止使用。 ②旧扣件使用前,先进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺拴进行更换处理。 ③新、旧扣件均进行防锈处理。 &脚手片用毛竹脚手片,无发霉、腐蚀。 7、密目式安全网必须有建设主管部门认证的产品。 二)地基与基础 1脚手架地基与基础的施工,根据脚手架搭设高度,原土或回填土必须事先进行夯实,(地基能承受0.8kg/c卅的压力)后用C20砼浇筑厚度大于10cm硬化,宽度不小于2m 沿周边杆基础平面布置,基础要能承受上部结构荷载。 2、脚手架底面标咼咼于自然地坪50mm 3、立杆基础外侧设置截面20cmX 20cm的排水沟。 三)脚手架设计尺寸 1、脚手架底步距为2m其余每步为1.8m。 2、立杆纵距为1.5m,横距为1.2m。 3、踢脚杆、防护杆从第二步起设置分别为0.3m和1.2m,顶排防护栏不少于二道,高度分别为0.9m、1.3m。

脚手架搭设专项施工方案

目录 一、编制依据............................................ - 1 - 二、工程概况............................................ - 1 - 三、脚手架方案选择...................................... - 2 - 四、脚手架材料选择...................................... - 2 - 五、脚手架搭设流程及要求................................ - 3 - 六、脚手架的劳动力安排.................................. - 7 - 七、脚手架的检查与验收................................. - 7 - 八、脚手架搭设安全技术措施.............................. - 8 - 九、脚手架拆除安全技术措施............................. - 10 - 十、脚手架计算书....................................... - 11 -

新建郭家沟至大石家线 脚手架搭设专项方案 一、编制依据 (1)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 中国建筑工业出版社; (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; (3)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; (4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; (5)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; (6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; (7)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社。二、工程概况 新建郭家沟至大石家线由中铁二十一局集团承建。线路自中南通道郭家沟车站接轨引出,至既有东莱线大石家车站止,其中跨越2个区,钢城区和高新区,途径10个行政村,徐家店、下陈村、蔡店、北王庄、百咀红、大山村、小山村、付家庄、秦家洼、大石家。施工里程为DK0+000-DK13+830.18,疏解线里程SDK0+000-SDK1+398.39,共计长度为正线长度为15.244km。其中框架涵32座,总长度649.35横延米。现场采用现浇法施工,对边墙和顶板搭设脚手架。

外架拆除专项施工方案

外架拆除专项施工方案 令狐采学 编制: 审核: 批准: 编制单位:长城建业工程有限公司 编制日期: 目录 一、编制说明 (3) 二、脚手架拆除前准

备 (3) 三、脚手架拆除的工艺流程 (4) 四、脚手架拆除组织管理体系 (4) 五、脚手架拆除 (5) 六、脚手架拆除技术要求及安全措施 (6) 七、材料堆放 (7) 八、人员组织 (7)

九、架子拆除安全技术交底 (7) 一、编制说明 本工程脚手架拆除方案根据设计单位提供的施工图纸、编制的“脚手架搭设施工方案”,国家颁布的现行建筑施工验收规范、建筑安装施工工艺操作规程、建筑安装工程质量评定标准、建筑施工安全规程及省市对基本建设的有关规定、结合以往的施工经验,本着经济合理、技术先进、目标明确、质量第一、措施优化和对建设单位高度责任感的精神进行编制。 工程概况一览表

二、拆除前的准备 1、人员准备:要求拆除人员是经过培训后,取得主管部门颁发 上岗操作证书,经验丰富的人员进行拆除工作。 2、拆除人员进场后应先集中进行安全教育,并对工人进行安全技术交底,使操作人员了解现场情况,明确不同部位所需要安全防护措施和安全技术要求,掌握拆除顺序。 3、拆除前对脚手架的扣件连接、连墙杆、支撑体系作全面检查,确定无误后方可拆除。 4、清除脚手架上的材料,工具和杂物。 三、脚手架拆除工艺流程: 1、拆除顺序:安全网→挡脚板(或侧挡板)→脚手板→扶

手(栏杆)→剪刀撑(随每步脚手架拆除)→大横杆→小横杆→立柱→连接杆,逐步向下。 2、拆除时应统一指挥,按后装先拆、先装后拆的顺序拆除。 3、拆除时应从一端走向另一端,自上而下,逐层进行。 4、同一层架体拆除应先上后下,先外后里的顺序进行,最后拆除连墙杆。 5、连墙杆、通长水平杆和剪刀撑等,必须在脚手架拆卸到相关位置时方可拆除。 6、严禁在同一垂直方向同时拆除脚手架,做到一步一清。 四、脚手架拆除组织管理体系 在脚手架拆除过程中牢固树立“安全第一、预防为主的思

单排脚手架搭设施工方案

脚手架工程施工方案1编剧依据 主要规范、规程 施工组织设计 参考手册 2、工程概况 工程简介

3、施工部署 安全防护领导小组 安全生产、文明施工 是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必 然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:王伟明(生产副经理)——负责协调工作 副组长:李玉宝(技术部长)——技术总部署 赵从阔(工程部长)——现场施工总指挥 组员:吴鑫盛(技术员)——方案编制 管帮友(号长)——5#、6#、7#三个现场施工协调 管明海(安全员)——现场施工指挥、质量检查 (一)、架体形式选择: 1、架体形式的选择: 本工程采用单排落地式脚手架。 2、脚手架的主要构件: 立杆、大横杆、小横杆、斜杆、扣件、脚手板、剪刀撑、连墙杆、扫地杆、

底座。 (二)、脚手架构配件的质量标准: 1. 钢管及扣件: 采用外径φ48×钢管,采用力学性能适中的钢,其力学性能要符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定,扣件要符合GB15831—1995《钢管脚手架扣件》的规定。 2. 底座: 扣件式钢管脚手架的底座采用铸铁制作的标准底座(150×150mm,厚8mm)。 3. 脚手架、装修用脚手架及外围封闭脚手架,搭设高度18m,脚手架外立杆内侧满挂密目网封闭,脚手架的荷载:结构架3KN/m2,装修架2KN/m2。 (三)、落地式脚手架架体设计计算: 1. 脚手架架体结构计(验)算必须一律采用《建筑结构设计统一标准》GBJ68-2001规定的“概率极限状态设计法”,计算各种系数的取用,要符合下列规定: a. 脚手架结构按临时性建筑物考虑,采用结构重要系数γ0=。 b. 荷载的分顶系数,恒载γG=,抗倾覆验算γG=。 c. 荷载效应组合系数负荷载和施工荷载时取ψ=。 2. 脚手架荷载的标准值的确定: a. 恒荷载标准值要按《建筑结构荷载规范》GBJ9-87附录一确定。 b. 施工荷载标准值:结构脚手架取3KN/m2。 3.脚手架结构的计(验)项目:

脚手架搭设(拆除)专项方案

XX·中心城 脚 手 架 施 工 方 案 XX建筑工程有限公司 二零一三年三月

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、搭设杆件中注意事项 五、扣件的安装注意事项 六、扣件式钢管脚手架搭设技术交底(样板) 七、扣件式钢管脚手架拆除技术交底(样板) 八、搭设脚手架的顺序 九、地基与基础 十、搭设 十一、拆除 十二、架工的安全技术操作规程

一、编制依据 1、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程JGJ13-2001 2、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 3、建筑施工高处作业技术规范JGJ80-91 4、施工企业安全生产评价标准JGJ/T77-2003 5、建筑安装工程施工工艺及操作规程《架子工程》DB51/T52·5-91 6、建筑安装建筑设计院设计的施工图 7、我司多年来承建工程所积累的施工经验施工技术。 二、工程概况 本工程位于XX省XX市市中区XXX旁,场地北接XX路,南临XX路,西临XX路,东临XXX路。 由于该项目施工组织设计按流水交叉作业施工,所以要确保脚手架的使用安全。 1、把好材料和产品质量关,加强对架设工具的管理和维修保养工作,避免使用质量不合格的架设工具和材料。 2、架设工具材料的规格和质量必须符合有关技术规定的要求,并经试验检验后方可使用。 3、确保脚手架具有稳定的结构和足够的承载能力,脚手架的构造应符合有关规范规定。 4、认真处理好脚手架地基,确保地基有足够的承载能力,避免脚手

架发生整体或局部沉降,脚手架应设置足够牢固的连墙点,依靠建筑结构的整体刚度来加强和确保整片脚手架的稳定。 三、施工准备 1、项目部应对该项目脚手架搭设要求,向搭设人员和使用人员进行技术交底。 2、对运至施工现场的钢管、扣件、脚手板等按规定进行检查验收,不合格产品不得使用,检验后的合格品种按规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 3、清除搭设场地杂物,平整搭设场地并使用排水畅通。 4、脚手架基础下有管沟,设施时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施。 四、搭设杆件中应注意事项 1、按照规定的构造方案和尺寸进行搭设。 2、注意杆件的搭设顺序,及时与结构拉结或采用临时支撑,以确保搭设过程中的安全。 3、拧紧扣件(拧紧程序要适当)。 4、有变形的杆件和不合格的扣件(有裂纹、尺寸不合格、扣接不紧等)不得使用。

外墙脚手架搭设拆除施工方案

外墙脚手架搭设、拆除施工方案 一、工程概况: 本工程位于宝安区龙华民治五和大道南侧,紧岭万家灯火。工程为4栋高层住宅楼,9栋多层,地下室包括汽车库、设备用房。建筑安全等级二级,耐火等级为一级;抗震设防裂度为七度;设计使用年限为50年;建筑层数为3~31层。 二、施工部署 1、施工准备: 脚手架工程是本工程施工安全的一个重要组成部分,能否真正使这项工作健康、有序、按计划进行。发挥其在施工中稳固、支撑、安全、促进的作用。确保施工计划安全始终,我们计划做好三个方面的准备工作:⑴组织准备 ①公司决定由项目经理牵头组成施工安全领导小组,全面负责施工安全,并由一名项目副经理主管日常工作,下设安全员和工长各一名具体负责脚手架施工计划的实施。 ②抽调具有丰富施工经验、爱岗敬业、安全责任心强,且有上岗资格的工人组成一支专业技术队伍承担此项任务。 ③项目部配合公司安技部由现在开始提前对上岗人员进行专业培训和安全技术交底以及相关安技措施的演练,增强安全意识,提高操作技能。 ④制定安全施工计划,落实安全责任,明确岗位责任,编排项目操作规程和各项规章制度,在组织保障、思想准备、制度管理上预先做好准备,不打无把握之仗。

⑵材料准备: ①Φ48 钢管、扣件、钢筋网脚片手板、密目网、16# 工字钢及辅助材料按需提供。 ②进场材料质量必须符合国家标准《GB/T700》中Q235-A 钢的规定和《GB15831》的规定,不合格产品严禁入场。 ③构配件按品种、规格分类,堆放时应整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 ④安全所需用具等一应提前到位,经检验合格后才能使用。 2、施工方案: 地下室到三层(或四层)采用落地式双排脚手架,随基础及主体施工同步搭设,三层(或四层)及以上采用悬挑式钢管脚手架,分别在三层(或四层)及十七层各悬挑一次,本工程共悬挑二次;其中在七、十二、二十一、二十六层分别采用钢丝绳卸荷。为确保施工安全,防止高空坠物,分别在五、十七层共搭设二道宽6m,沿外架四周一圈的双层安全防护挡板。 三、脚手架的结构设计 1、落地式脚手架的设计 ⑴脚手架构造参数的设定:根据规范《JGJ130-2001》内6.1.1 条规定,双排脚手架结构的设计尺寸参数设定如下: ①立杆横距:L b=1.5m ②步距:h=1.8m ③连墙件设置:两步三跨 ④首层脚手架搭设高度:H<20m。 ⑵从以上构造参数可知,在脚手架构造搭设尺寸的设定尺寸的选定上选

悬挑脚手架拆除专项施工方案

幸福村城中村改造K7地块一期二标段5#楼悬挑脚手架 拆 除 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:施工单位:新八建设集团有限公司日年:日编制期20167月180

楼段5#造K7地块一期二标村幸福村城中改悬挑脚手架拆除施工方案一、工程概况 地块一期二标段幸福村城中村改造工程名称 K75#楼工程地址武汉市江岸区后湖街幸福村建设单位武汉普提金幸福建设开发有限公司武汉时代建筑设计有限公司设计单位 武汉科达监理咨询有限公司监理单位施工单位新八建设集团有限公司武汉市江岸区建筑管理站监督单位 1~4层剪力墙结构,层高本工程为地上333m,建筑高度99.3m㎡。,建筑面积27300.86层为落地式脚手架,四层以上为悬挑脚手架,分别在第五层、十一层、十七层、二十三层、二十九层分五次进行悬挑,每段悬挑层将脚手架与主体梁板结构用¢16钢丝绳反拉。因本工程工期较紧,在脚手架拆除时,除外墙施工以外的其他班组仍将继续施工。为保同5#证拆除脚手架的施工安全,我部在楼北边通道处另搭设防护棚,以保证现场施工需要,时加派管理人员进行现场督导。安全防护棚涵盖行人安全通道、水泥棚、搅拌机操作棚、砂,上下两层铺竹脚手板双层防护,最后在上层铺设一6m堆场范围,采用钢管搭设,防护棚高层钢爬网进行防护,安全防护棚平面图附后。二、编制依据 JGJ-2011 《建筑施工安全检查标准》; JGJ130-2001;《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》《建筑施工高处作业安全技术规范》;JGJ80-91 施工组织设计及施工图纸。 三、拆除脚手架前的准备工作(一)劳动力组织安排、拆除脚手架工程所需外架工人数,必须满足脚手架拆除进度要求。1必须接受专门培训,经考核合格取得劳动部门核发的《特种作业人员(、特种工作业人员2架)子工操作证》,方可上岗作业。 、项目安全员对进场的工人进行安全教育。3 ()二施工面的准备工作1 、根据检查结构及现场情况,编制拆除方案并经有关部门批准。拆除前,技术负责人及安全员1 要向拆除施工作业人员进行书面的技术及安全交底,班组要组织学习安全技术操作规程。支撑体系等是否符合安全要求。2、拆除前,作业人员须全面检查脚手架,重点检查扣件连接固定、、架体卸荷钢丝绳、脚手架刚体连墙杆、悬挑槽钢拆除时,未经项目部管理人员同意,现场任3 何操作人员不得随便拆除,以免影响脚手架的质量和安全;、脚手架拆除时,现场作业人员必须做好防护措施,系好安全带,经过项目部施工员检查同意4后才允许拆除,且由施工员现场跟踪监督; (三)脚手架拆除技术措施 1、架体拆除前技术措施: (1) 应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求; (2) 应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后方可实施; (3) 应由项目负责人进行拆除安全技术交底; (4) 应清除脚手架上杂物及地面障碍物。 2、拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两

外墙脚手架搭设施工方案

外墙脚手架搭设施工方案 一、工程概况郑州购书中心改扩建施工工程.外脚手架施工方案 泰力经济适用房2#、3#楼及地下车库施工工程,位于郑州长兴路东、宏达路北,由郑州置业有限公司投资建设,勘察单位河南工程水文地质勘察院有限公司,设计单位机械工业第六设计研究院,监理单位河南省豫咨工程建设监理有限公司。 泰力经济适用房2#楼建筑面积为13551.24㎡,总造价为1443.15万元,为地下一层车库,地上14层,剪力墙结构,合同开工日期为2009年11月10日,竣工日期为2010年10月20日,工期计划为345日历天。 泰力经济适用房3#楼建筑面积为13551.24㎡,总造价为133.29万元,为地上6层,砖混结构,合同开工日期为2010年3月1日,竣工日期为2010年10月1日,工期计划为210日历天。 二、施工依据 1.施工图纸 2.ZY(T)2002-17《外脚手架工程作业指导书》 3.JGJ130—2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 三、施工准备 1. 主要材料 (1)钢管:Φ48mm,壁厚3.5m的热轧无缝管,表面刷红色防锈漆。 (2)扣件:旋转扣、直角扣、对接扣。 (3)高密安全防尘网和安全防护网。 (4)底座:5×20×300cm的坚实木板。

(5)脚手板:直径Φ8-10mm螺栓,间距500mm-600mm穿过并列行片拧紧而成的竹脚手板,厚度不小于50mm的杉木或松木长板的木脚手板。 2. 工具与防护用具:板手、皮尺、线垂、安全带、安全帽工具袋等。 四、外脚手架架体计算: 1. 设计参数: 立杆纵距l a=1.5m 立杆横距l b=1.2m 步距h=1.8m 搭设高度H=40m 所在地区基本风压值w0=0.45KN/m2 立杆截面积A=489mm2立杆的截面积抵抗距w=(5.08×103)mm3立杆回转达半径i=15.8mm 钢材抗压强度设计值f c=0.205KN/mm2连接件横距l w=4.5m 连墙件竖距h w=3.6m 挡风面积A a=1×1.5+(1.8-1)×0.05=1.54m2 相应的迎风面积A w=1.8×1.5=2.7m2 用于结构作业时为一层作业,用于装修作业时为二层同时作业。 2. 荷载计算: 1)恒载的标准值:G k G k=H(q k1+q k3)+n1q k2 H 立杆计算截面积的架高 q k1以每米架高的构架基本结构部件的自重计算数值(KN/M)q k2以每米立杆纵距(l a)计的作业层面材料的自重计算数值(KN/M)

《脚手架搭设与拆除施工方案》

施工组织设计(方案)报审表工程名称:江门欧福威超热导科技1#、4#厂房GD2202002□□□□

江门欧福威超热导科技有限公司 1#、4#厂房 外脚手架搭设与拆除施工方案 工程名称:1#、4#厂房 工程地点:江门产业转移园恩平园区 施工单位:恩平市二建集团有限公司 编制单位:恩平市二建集团有限公司 编制人: 编制日期:年月日 审批负责人: 审批日期:年月日 编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2001) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ-59-99) 3、《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T77-2003) 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001) 5、本工程设计图纸 工程概况: 本工程位于江门产业转移园恩平园区为江门欧福威超热导科技有限公司兴建的制釉车间四,单层厂房,框架结构;高度7.25米,建筑面积为1#厂房6768平方米、4#厂房7920平方米、总建筑面积:14688平方米。

本工程脚手架采用双排扣件式钢管脚手架,脚手架搭设总高度9.5m。 施工准备 经过平整的场地应进行测量放线,准确定出内外立杆的位置。 材料要求 1.脚手架使用的所有钢管均采用φ48×3.5mm钢管。脚手架钢管应符合现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T 13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T 3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q235-A级刚的规定。 2.扣件式钢管脚手架采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB 15831)的规定。 扣件在螺栓拧紧时,扭力矩不应小于40N·m,且不应大于65N·m。 3、脚手板采用竹材料制作的竹串片或竹笆片。脚手板的厚度不应小于50mm,每块质量不宜大于30kg。 4、连墙件:当采用刚性连接时,可用φ48×3.5mm钢管和扣件将脚手架与建筑物可靠连接;当采用柔性连接时,可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式。 搭设尺寸 本脚手架为双排脚手架,搭设总高度为9.5米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.80米,立杆的步距1.80米。 连墙件采用2步3跨,即竖向间距3.6米,水平间距4.5米。 由于LL1梁底有高支模架体,因此脚手架内立杆距建筑轴线的距离≥700mm。 脚手架的搭设 1.基本要求 工程正式开工前应进行充分的施工技术交底、安全交底。 脚手架要承受施工过程中和各种垂直和水平荷载,要保证在各种荷载作用下不发生失稳倒塌以及超过容许要求的变形、倾斜、摇晃或扭曲现象,因此,脚手架必须具有足够的承载能力,刚度和稳定性,以确保安全。 在纵向水平杆与立杆的交点处必须设置横向水平杆并与纵向水平杆牢固连接。立杆下应有底座和垫板。整个必须设置剪刀撑与连墙件,以保证脚手架成为一个稳固的结构。 脚手架的搭设,应沿建筑物周围连续封闭,如果因条件限制不能封闭时,应设置必要的横向支撑,端部加强设置连墙件。

外脚手架搭拆施工方案

外脚手架搭拆施工方案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

目录 外脚手架搭拆施工方案 一、工程概况 工程名称:衢山镇万南万北新村棚户区改造工程(西侧地块) 建设单位:岱山县衢山镇人民政府 代建单位:岱山县安居房地产开发有限公司 设计单位:舟山市规划建筑设计研究院 勘察单位:浙江中材工程勘测设计有限公司 监理单位:舟山市广泰建设监理有限公司 施工单位:舟山市大沙建筑工程有限公司 本工程为衢山镇万南万北新村棚户区改造工程(西侧地块),位于舟山市岱山县衢山镇桂花社区南面、北扫萁水库北面。总用地面积:34296平方米,总建筑面积39240平方米,总工程造价为万元,由十六幢单体及配套楼幢相组成,五层框架结构,坡屋面高米,建筑高度米。建筑物抗震设防烈度为七度,耐火等级为二级,框架结构抗震等级为三级,建筑抗震重要性类别为丙类,结构的设计使用年限为50年。

二、编制依据 本方案按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2011)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—2016)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)编制。 三、搭设的构造要求 1、材料要求 按照现有的生产条件,满足工程施工在使用、安全、经济等方面的要求。该工程选用Φ48,壁厚为的双排扣件式钢管脚手架。 (1)钢管 钢管应有质量合格证及检测报告,钢管表面平直光滑,无裂缝结疤、分层错位、硬弯毛刺、压痕和深的划道。 钢管的外径、壁厚、端面等的偏差,应分别符合规范的规定。 钢管必须涂好防锈漆。旧钢管表面锈蚀深度不得超过,钢管弯曲变形应小于5mm,严禁使用打孔的钢管。 (2)扣件 旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑动的螺栓必须更换。经防锈处理新旧扣件,扣件活动部位应转动灵活。 (3)脚手板 采用竹制脚手片,材质无霉变、脆断现象,竹片编制紧密,竹脚手片应完好无损。 2、构造要求 本工程落地脚手架搭设高度为20米,20米以下为单立杆脚手架,根据本工程特点,脚手架的构造尺寸确定为:步距h为米,立杆纵距

脚手架拆除专项施工方案

脚手架工程安装与拆除施工方案 根据该工程的结构特点,地下室及门头处采用落地式双排扣件钢管外脚手架,其余部位全部采用电动整体爬升架。楼板支撑采用满堂红扣件式钢管脚手架,填充墙砌筑采用落地式双排钢管扣件脚手架。 钢管采用外径48mm ,壁厚3.5mm 的焊接钢管,钢管材质使用力学性能适中的Q240钢,其材质应符合《碳素结构钢》的相应规定。钢管禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。使用普通焊管时,应内外涂刷防锈层并定期复涂以保持其完好。使用与钢管管径相配合的、符合我国现行标准的可锻铸铁扣件。严禁使用加工不合格、锈蚀和有裂纹的扣件。 6.12.1 脚手架搭设 6.12.1.1外脚手架直接搭设在地下室顶板或地面上。 6.12.1.2落地式外脚手架立杆纵距1500mm ,立杆横距为900mm ,步距为1800mm 。立杆顶端高出建筑物上皮高度1500mm ,里排立杆离墙面300mm ,小横杆伸出立杆外边150~200mm ,距地200mm 处设扫地杆。脚手架设地托,下垫脚 手板。如下图所示: 6.12.1.3外脚手架每隔二步三跨,用留设连墙杆(如图所示),遇到柱子进行环抱柱子连接,并在同一水平处里外排立杆间设置水平斜撑,拉撑连杆采用钢管,每隔两立杆间距垂直方向每两步设一拉撑点,拉撑钢管与脚手架成垂直,拉撑在立杆与横杆交接处。 注立杆纵距为,图中尺寸均以毫米为单位。 排水明沟脚手板落地架 地 下 室

6.12.1.4外檐电动爬架 根椐工程结构情况,爬架采取分体电动升降,1#﹑4#各布置26个升降机位,分2个升降单元;2#楼布置29个升降机位,分2个升降单元;3#﹑5#共布置31个升降机位,分2个升降单元;6#﹑7#、8#各布置26个升降机位,分2个升降单元。 从第一层底部搭设安装平台,搭设底部桁架,开始安装主框架下节及中节,调试架体并根据主框架中心线,预留螺栓孔或预埋件。第二层结构砼强度标号达到10MPa时,即可安装主框架支座并搭设架体,第三标准层施工时就可用爬架进行主体施工,第三标准层结构砼强度标号达到10MPa以上时,即可安装防倾支座,第四标准层结构砼强度标号达到10MPa时,既可对架体进行提升,进行上一层的施工。 爬架体以主框架为骨架采用扣件钢管搭设,架体高度=楼层高×4+1.5m,宽度0.9米。根据示意图搭设剪刀撑和架体水平梁架等机构,所有钢管必须按规范搭设,扣件必须按规定拧紧,扭紧力矩40~50N.m。

脚手架搭设和拆除专项施工方案

脚手架搭设和拆除专项施工方案 一、目的 对施工现场的危险源加以识别与控制,防止事故发生,为员工和相关方创造良好的安全工作场所,以实现安全管理和文明施工的目标。 二、适用范围 本方案适用于中铁十局沪杭铁路客运专线嘉桐特大桥DK97+350-DK103+850所有脚手架工程施工,各架子队遵照执行。 三、施工要求 1、施工准备 施工前,项目部应编制施工组织技术措施,包括工程质量、安全防护以及环境污染防护等各种措施; 2、材料要求 2.1 钢管必须无裂缝、无弯曲; 2.2 管扣的螺栓、螺母必须是灵活,任何扣件必须是完好的。 3、搭设准备 3.1 备齐所需的钢管和扣件; 3.2 搭设作业人员必须是经过培训,且取得上岗证以及作业时身体能适应的。

4、搭设作业技术要求 4.1 立杆设置要根据现场长度及宽度来实际分段; 4.2 立杆设置要求垂直、位置正确; 4.3 搭设作业时,钢管应从底层往高层搭,而且应有栏杆防护,使搭设作业人员有安全保障,防护栏杆应合理设置两道; 4.4 钢管须对接时必须采用对接口进行对接; 4.5 脚手架底部的立杆必须落在持力层上,特别是人货梯的立杆; 4.6 立杆之间必须有斜撑以及剪刀撑; 4.7 脚手架与人货梯接触部应封端,封端应设栏杆,挡脚杆和安全网。 5、支架的搭设 模板安装前先搭设临时脚手架操作平台,脚手架操作平台等临时构筑物距模板最小净距0.5m,防止支架晃动影响模板稳定。采用双排钢管脚手架,排距0.9m,步距1.2m,立杆间距纵向为2m,横向为1.2m,距地面0.2m高设扫地杆,沿架子高度方向每隔4m左右设剪力撑一道,剪力撑与地面的夹角在45度至60度之间,脚手架与墩身钢模间净距不小于0.5m,于脚手架一侧设置供人员上下用的爬梯,爬梯每阶0.4m高。脚手架立杆的基础应平整夯实,密实度达到90%以上,基础高出地面或基坑回填面15cm,具有足够的承载力和稳定

中建三局外脚手架拆除施工方案

######项目外架拆除方案 编制人:### 审核人:### 审批人:###

目录 一、工程概况................................................... - 3 - 二、编制依据................................................... - 3 - 三、脚手架搭设情况............................................. - 3 - 四、劳动力组织安排............................................. - 4 - 五、钢管外脚手架的拆除施工..................................... - 4 - 1. 拆除准备工作............................................ - 4 - 2. 外架拆除施工步骤与施工要点.............................. - 5 - 3.外架拆除安全措施........................................ - 7 -附1:架子工安全技术操作规程(拆除部分) ....................... - 9 -

一、工程概况 ######工程位于#####地区。塔楼40层高度130m,机房层共三层高度10.4m,工程占地35000.9㎡,总建筑面积20.5万㎡,地上建筑面积为165000 m2,地下建筑面积为40000m2。TA/TB塔楼结构形式为钢筋混凝土框架-核心筒结构,QA/QB裙楼结构形式为框架结构。 根据本工程的施工特点,特制定外脚手架拆除施工方案。 二、编制依据 1、施工图纸、施工组织设计、本工程外脚手架搭设施工方案。 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 3、《建筑安装工程质量检验评统一标准》(GBJ300—2001) 4、《建筑施工高处作业安全技术规程》《JG80—99》 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011) 三、脚手架搭设情况 本工程采用落地脚手架及型钢悬挑脚手架作为结构施工外架,裙楼为落地式脚手架,主楼单体5F以下采用落地脚手架,6F及以上每5F为一个挑段采用型钢悬挑脚手架。 外架采用的钢管类型为Φ48×3.0,落地式脚手架为双排脚手架,立杆采用单立管,立杆纵距为1.50米,横距为1.0米,步距为1.80米;连墙件采用2步2跨,竖向间距3.60米,水平间距3米。

相关文档