一起单相接地故障造成母线压变损坏的案例分析

一起单相接地故障造成母线压变损坏的案例分析
一起单相接地故障造成母线压变损坏的案例分析

一起单相接地故障造成母线压变损坏的案例分析

发表时间:2019-03-01T14:49:44.723Z 来源:《河南电力》2018年17期作者:矫旭昌[导读] 本文针对一起某变电站10kV Ⅰ母发生C相单相接地故障,在切除电容器后,线电压幅值(ab)发生较大异动(越上限11.10,达11.88),6时23分该站发火灾报警动作信号,经检查,10kV Ⅰ母压变B相炸裂,一次绕组烧断,压变柜内其他设备正常。(国网徐州供电公司江苏徐州 221000)摘要:本文针对一起某变电站10kV Ⅰ母发生C相单相接地故障,在切除电容器后,线电压幅值(ab)发生较大异动(越上限11.10,达11.88),6时23分该站发火灾报警动作信号,经检查,10kV Ⅰ母压变B相炸裂,一次绕组烧断,压变柜内其他设备正常。同时,10kV 113线有引线绝缘击穿。

关键词:单相;接地;故障;母线;压变前言

单相接地故障是小电流接地系统最常发生电网故障之一,单相接地过程中会产生弧光过电压,特别是切除相关设备后,增加电压突变的程度,对电气设备的内绝缘造成积累性损伤,在外绝缘薄弱点造成相间闪络或对地间隙击穿,从而引发短路事故,造成高压设备损坏。

1.故障前运行方式

故障前某变电站电所2号主变带10kVI母、II母线运行,10kV母线有4条出线及两台电容器。如图1所示。

消弧线圈配置:该站10kV系统配置1组消弧线圈最大补偿50A;06时09分42秒346补偿10.3A,应该为正常动作。

3.监控处理

监控人员发现告警信息后立即调取该厂站接线图,检查19kV I母线电压变化,调取相关电压及历史曲线,综合上述保护动作、开关变位及遥测变化信号,监控值班员立即打电话汇报调度,监控员同时通知操作班要立即到变电所现场检查:当日06时13分26秒拉开电容器后电压ABC三相不变,线电压降为10.52;06时43分52秒调度令拉开 113 开关。

在初次汇报后,监控员立即调阅视频监控系统,发现10KV开关室有烟雾,监控员立即将视频巡视结果汇报调度,同时告诉操作班。

4.现场检查

当日9时32分,运维人员到变电所现场情况,经检查,开关室内有报警,烟雾较大,有糊味,10kV Ⅰ母压变B相炸裂,一次绕组烧断,压变柜内其他设备正常。

压变本体未变形,但B相外部明显电弧灼烧熏黑。引线电缆未受损,从现场检查看,此次故障的拉弧部位在10kV I母B相压变绝缘瓷瓶上,单相短路接地炸裂。相关部位的绝缘明显受到能量的烘烤,变色明显。经全面试验结果表明AC绝缘也不合格,C相尤其明显,具体故障原因有待返厂解体进一步分析。

5.调度处理

10时00分,检修人员到达现场;许可开工。当日18时56分,检修工作结束(更换B相压变,并对其他设备进行检修)汇报调度处理完毕。当日19时,调度下令,对压变冲击正常后恢复正常方式。

6.事件分析

35kV及以下小电流接地系统发生单相接地的线路,配网调控规程规定其最长允许运行时间不得超过2小时(时间从发生单相接地时算起),逾时应将该线路退出运行。而因历史因素,优质服务要求高,城区电网供电可靠性要求及重要用户多,且部分单相接地情况在无电情况下难以查找,在以往的单相接地处理中,在未查找到接地点的情况下,均不允许将用户停电,导致了该线单相接地运行时间较长。

再是由于该站10kV Ⅰ母接地动作后,在切除电容器后,线电压幅值(ab)发生较大异动(越上限11.10,达11.88),6时23分该站发火灾报警动作信号,经检查,10kV Ⅰ母压变B相炸裂,一次绕组烧断,压变柜内其他设备正常。同时,10kV 113线有引线绝缘击穿。

7.存在问题分析

10kV系统单相接地故障分析及处理

10kV系统单相接地故障分析及处理 随着社会经济的快速发展,其中10kV系统经常发生单相接地问题,影响电力系统正常运行。电力企业得到了很大进步,文章通过分析10kV系统发生单相接地故障原因及危害,总结出10kV系统单相接地故障时的处理方法及其注意事项。 标签:单相接地故障;危害;处理;注意事项 1 概述 电力系统在进行分类时常分大电流接地系统和小电流接地系统。采用小电流接地系统有一大优点就是系统某处发生单相接地时,虽会造成该接地相对地电压降低,其他两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可继续运行1~2小时。10KV系统无论是在供电系统还是配电系统中都应用的比较广泛,故10KV系统是否可靠安全运行直接影响到整个电力系统能否正常运行。然而10kV系统在恶劣天气条件下发生单相接地故障的机率却很大。10kV系统若在发生单相接地故障后未得到妥善处理让电网长时间运行的话,将会致使非故障相中的设备绝缘遭受损坏,使其寿命缩短,进一步发展为事故的可能得到提高,严重影响变电设备和配电网的安全经济运行。因此,工作人员一定要熟知10kV系统发生接地故障的处理方法,一旦10kV系统发生单相接地故障必须及时准确地找到故障线路予以切除,以确保电力系统稳定安全运行。 2 10kV系统发生单相接地故障的原因及危害 导致10kV系统发生单相接地故障的原因有很多,大致可以分为以下五类主要原因: (1)设备绝缘出现问题,发生击穿接地。例如:配电变压器高压绕组单相绝缘击穿或接地、绝缘子击穿、线路上的分支熔断器绝缘击穿等。 (2)天气恶劣等自然灾害所致。例如:线路落雷、导线因风力过大,树木短接或建筑物距离过近等。 (3)输电线断线致使发生单相接地故障。例如:导线断线落地或搭在横担上、配电变压器高压引下线断线等。 (4)飞禽等外力致使发生单相接地故障。例如:鸟害、飘浮物(如塑料布、树枝等。 (5)人为操作失误致使发生单相接地故障等。 10kV系统的馈线上发生单相接地故障的危害除了使非故障两相电压升高以

GB50169-92电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169—92 主编部门:中华人民共和国能源部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1993年7月1日

第一章总则 第1.0.1条为保证接地装置安装工程的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保接地装置安全运行,制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于电气装置的接地装置安装工程的施工及验收。 第1.0.3条接地装置的安装应按已批准的设计进行施工。 第1.0.4条采用的器材应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件。 第1.0.5条施工中的安全技术措施,应符合本规范和现行有关安全技术标准的规定。 第1.0.6条接地装置的安装应配合建筑工程的施工,隐蔽部分必须在覆盖前会同有关单位做好中间检查及验收记录。 第1.0.7条接地装置的施工及验收,除按本规范的规定执行外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 第二章电气装置的接地 第一节一般规定 第2.1.1条电气装置的下列金属部分,均应接地或接零: 一、电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳。 二、电气设备的传动装置。 三、屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门。 四、配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座。 五、交、直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和电缆的金属护层、可触及的电缆金属保护管和穿线的钢管。 六、电缆桥架、支架和井架。 七、装有避雷线的电力线路杆塔。 八、装在配电线路杆上的电力设备。 九、在非沥青地面的居民区内,无避雷线的小接地电流架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔。 十、电除尘器的构架。 十一、封闭母线的外壳及其他裸露的金属部分。 十二、六氟化硫封闭式组合电器和箱式变电站的金属箱体。 十三、电热设备的金属外壳。 十四、控制电缆的金属护层。 第2.1.2条电气装置的下列金属部分可不接地或不接零: 一、在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内,交流额定电压为380V及以下或直流额定电压为440V及以下的电气设备的外壳;但当有可能同时触及上述电气设备外壳和已接地的其他物体时,则仍应接地。 二、在干燥场所,交流额定电压为127V及以下或直流额定电压为110V及以下的电气设备的外壳。 三、安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电气测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发生绝缘损坏时,在支持物上不会引起危险电压的绝缘子的金属底座等。 四、安装在已接地金属构架上的设备,如穿墙套管等。 五、额定电压为220V及以下的蓄电池室内的金属支架。

母线接地开关安装(工艺编号:0102030103)

母线接地开关安装(工艺编号:010*******) 1、母线接地开关安装标准工艺: (1)支架标高偏差≤5mm,垂直度偏差≤5mm,顶面水平度偏差≤ 2mm/m。 (2)支柱绝缘子应垂直(误差≤1.5mm/m)于底座平面且连接牢固。 (3)绝缘子支柱与底座平面操作轴间连接螺栓应紧固。 (4)导电部分的软连线连接可靠,无折损。 (5)接线端子清洁、平整,并涂有电力复合脂。 (6)操动机构安装牢固,固定支架工艺美观,机构轴线与底座轴线重合,偏差≤1mm。(7)电缆排列整齐、美观,固定与防护措施可靠。 (8)设备底座及机构箱接地应牢固,导通良好。 (9)操作灵活,触头接触可靠。 (10)接地牢固可靠。 (11)均压环安装应无划痕、毛刺,安装牢固、平整、无变形;均压环宜在最低处打泄水孔。(12)垂直连杆应用软铜线接地(接地线由厂家提供),且应做黑色标识。 2、母线接地开关安装施工要点: (1)接地开关支架安装前,对基础杯底标高误差、杯口轴线误差进行测量。 (2)支架组立过程控制杆头件方向,应与接地开关安装后底部安装孔位置保持一致,支架找正时应控制垂直度、轴线,灌浆后需要对以上控制数据进行复测。 (3)开箱检查接地开关附件应齐全、无锈蚀、无变形,绝缘子支柱弯曲度应在规范规定的范围内,绝缘子支柱与法兰结合面胶合牢固并涂以性能良好的防水胶。瓷裙外观完好无损伤痕迹。 (4)将接地开关底座、绝缘子支柱、母线托架、地刀静触头整体组装,检查处理导电部分连接部件的接触面,清洁后涂以电力复合脂,动、静触头接触处氧化物清洁光滑后涂上薄层中性凡士林油。依据设计图纸确定底座地刀朝向与地刀静触头相对应。 (5)所有组装螺栓均紧固,并进行扭矩检测,接地开关底座自带可调节螺栓时,将其调整至设计图纸要求尺寸。 (6)接地开关调整: 1)接地开关转轴上的扭力弹簧或其他拉伸式弹簧应调整到操作力矩最小,并加以固定。2)接地开关垂直连杆与机构间连接部分应紧固,垂直,焊接牢固、美观。 3)轴承、连杆及拐臂等传动部件机械运动应顺滑,转动齿轮应咬合准确,操作轻便灵活。4)定位螺钉应按产品的技术要求进行调整,并固定。 5)所有传动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂。 6)电动操作前,应先进行多次手动分、合闸机构应轻便、灵活,无卡涩,动作正常。 7)电动机的转向应正确,机构的分、合闸指示应与设备的实际分、合闸位置相符。 8)电动操作时,机构动作应平稳,无卡阻、冲击异常声响等情况。 (7)接地开关底座与支架应用导体可靠连接,确保接地可靠。

发电厂电力系统接地故障的常见故障及处理

发电厂电力系统接地故障的常见故障及处理 摘要:发电厂在促进我国社会经济发展中起到关键性作用,发电厂可持续发展和电力系统高效运行紧密相连。在实际生产运行中,发电厂电力系统由于受到多方面因素影响,接地故障问题频繁发生,要在针对性处理基础上加大检修与维护力度,将发生率降到最低的同时促使电力系统高效运行,在保证发电质量基础上实现综合效益目标。 关键词:发电厂电力系统接地故障常见故障处理 在社会市场经济发展大潮中,发电厂发电能力已成为衡量地区经济发展的一项关键性指标。同时,故障管控是发电厂电力系统稳定运行的重要环节,接地故障是常见故障之一,要多层次深化把握电力系统运行中常见的接地故障,在实践过程中提出行之有效的措施,在准确判断、分析过程中进行科学化处理,提升电力系统运行稳定性与经济性,实时满足地区经济建设发展电能需求。 一、发电厂电力系统常见接地故障 发电厂是现阶段我国电力建设中的关键性组成部分,发电厂电力系统高效运转对促进电力建设发展起到重要作用。在环境、人为等多方面因素作用下,发电厂电力系统运行中接地故障发生率较高,接地故障类型较多,比如,两点接地故障、多分支接地故障。 1、两点与多点接地故障 在发电厂电力系统运行中,两点接地故障问题出现的主要原因是检修人员对发生的单点接地故障重视度不高。电力系统运行中出现电阻性单点接地情况后,接地电阻数值明显降低,无法满足相关规定,极易引发单点接地故障,进而,导致电力系统运行中出现两点接地故障。两点接地故障也和电力系统信号微弱问题处理不科学,故障隐患问题处理滞后等有机联系。与此同时,多点接地故障发生原因和两点接地故障类似,都和接地电阻数值变化有关。发电厂电力系统运行中多个点进行高阻接地,导致电阻数值不断下降,在实际处理中,检修人员要在检查、检测、分析中明确出现接地电阻问题的具体支路,对其进行科学化处理。 2、多分支接地故障和非线性电阻接地故障 多分支接地故障、非线性电阻接地故障都是发电厂电力系统运行中经常出现的接地故障。电力系统正负电源接地故障的发生和多个电源点相关,要在合理排查基础上进行系统化判断、分析的同时有效处理。同时,随着电压大小、方向等动态变化,电阻也会发生相应变化,二次回路中半导体材料等出现接地故障。由于没有呈现线性特点,被称之为非线性接地故障,要在准确判断、系统分析中高效处理常见的各类接地故障,保证电力系统高层次运行。 二、发电厂电力系统常见接地故障处理对策 1、明确故障判断方法 1.1 拉路法 接地故障准确判断是高效处理发电厂电力系统常见接地故障的必要前提,拉路法经常应用到电力系统常见接地故障判断中,有着较高的判断准确率,在瞬时停电方法作用下,快速、准确把握回路中是否出现接地故障。由于发电厂电力系统运行中不得随意断电,拉路法在判断电力系统常见接地故障方面存在局限性,在处理接地故障问题中,检修人员要以拉路法为切入点,在接地母线、地面中合理设置频率比较低的信号,确保发电过程中电流可以朝着接地点方向进行合理化运动。与此同时,检修人员要根据相关电流、电阻等动态变化,在弥补拉路法不

单相接地故障的特征及处理

单相接地故障的特征及处理 10kV(35kV)小电流接系统单相接(以下简称单相接是配电系统最常见故障,多发生潮湿、多雨天气。树障、配电线路上绝缘子单相击穿、单相断线以及小动物危害等诸多因素引起。单相接影响了用户正常供电,可能产生过电压,烧坏设备,引起相间短路而扩大事故。,熟悉接故障处理方法对值班人员来说十分重要。 1几种接故障特征 (1)当发生一相(如A相)不完全接时,即高电阻或电弧接,这时故障相电压降低,非故障相电压升高,它们大于相电压,但达不到线电压。电压互感器开口三角处电压达到整定值,电压继电器动作,发出接信号。 (2)发生A相完全接,则故障相电压降到零,非故障相电压升高到线电压。此时电压互感器开口三角处出现100V电压,电压继电器动作,发出接信号。 (3)电压互感器高压侧出现一相(A相)断线或熔断件熔断,此时故障相指示不为零,这是此相电压表二次回路中经互感器线圈和其他两相电压表形成串联回路,出现比较小电压指示,但该相实际电压,非故障相仍为相电压。互感器开口三角处会出现35V左右电压值,并启动继电器,发出接信号。 (4)系统中存容性和感性参数元件,特别是带有铁芯铁磁电感元件,参数组合不匹配时会引起铁磁谐振,继电器动作,发出接信号。 (5)空载母线虚假接现象。母线空载运行时,也可能会出现三相电压不平衡,发出接信号。但当送上一条线路后接现象会自行消失。 2单相接故障处理 (1)处理接故障步骤: ①发生单相接故障后,值班人员应马上复归音响,作好记录,迅速报告当值调度和有关负责人员,并按当值调度员命令寻找接故障,但具体查找方法由现场值班员自己选择。 ②详细检查所内电气设备有无明显故障迹象,不能找出故障点,再进行线路接寻找。 ③将母线分段运行,并列运行变压器分列运行,以判定单相接区域。 ④再拉开母线无功补偿电容器断路器以及空载线路。对多电源线路,应采取转移负荷,改变供电方式来寻找接故障点。 ⑤采用一拉一合方式进行试拉寻找故障点,当拉开某条线路断路器接现象消失,便可判断它为故障线路,并马上汇报当值调度员听候处理,同时对故障线路断路器、隔离开关、穿墙套管等设备做进一步检查。 (2)处理接故障要求: ①寻找和处理单相接故障时,应作好安全措施,保证人身安全。当设备发生接时,室内不接近故障点4m以内,室外不接近故障点8m以内,进入上述范围工作人员必须穿绝缘靴,戴绝缘手套,使用专用工具。 ②减小停电范围和负面影响,寻找单相接故障时,应先试拉线路长、分支多、历次故障多和负荷轻以及用电性质次要线路,然后试拉线路短、负荷重、分支少、用点性质重要线路。双电源用户可先倒换电源再试拉,专用线路应先行通知。若有关人员汇报某条线路上有故障迹象时,可先试拉这条线路。 ③若电压互感器高压熔断件熔断,不用普通熔断件代替。必须用额定电流为0.5A装填有石英砂瓷管熔断器,这种熔断器有良好灭弧性能和较大断流容量,具有限制短路电流作用。 3结束语 减少单相接故障给电网运行带来不良影响,要求值班人员熟悉有关运行规程,了解设备运行状况,实践中不断总结经验,提高处理问题能力,还要积极改善设备运行条件,及时消除设备缺陷,保持设备清洁,提高设备绝缘水平。同时,还要加强配电线路检修、维护管理,提高配电线路检修人员技术水平,缩短查找处理接故障时间,尽快恢复对用户供电。

GB50169-92_接地装置施工及验收规范

附录C-4 GB50169-92 接地装置施工及验收规范 第二章电气装置的接地 第一节一般规定 第2.1.1条电气装置的下列金属部分,均应接地或接零: 一、电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳。 二、电气设备的传动装置。 三、屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门。 四、配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座。 五、交、直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和电缆的金属护层、可触及的电缆金属保护管和穿线的钢管。 六、电缆桥架、支架和井架。, 七、装有避雷线的电力线路杆塔。 八、装在配电线路杆上的电力设备。 九、在非沥青地面的居民区内,无避雷线的小接地电流架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔。 十、电除尘器的构架。 十一、封闭母线的外壳及其他裸露的金属部分。 十二、六氟化硫封闭式组合电器和箱式变电站的金属箱体。 十三、电热设备的金属外壳。 十四、控制电缆的金属护层。· 第2.1.2条电气装置的下列金属部分可不接地或不接零:· 一、在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内,交流额定电压为380V及以下或直流额定电压为440V及以下的电气设备的外壳;但当有可能同时触及上述电气设备外壳和已接地的其他物体时,则仍应接地。. 二、在干燥场所,交流额定电压为127V及以下或直流额定电压为1iOV及以下的电气设备的外壳。 三、安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电气测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发生绝缘损坏时,在支持物上不会引起危险电压的绝缘子的金属底座等。 四、安装在已接地金属构架上的设备,如穿墙套管等。 五、额定电压为220V及以下的蓄电池室内的金属支架。 六、由发电厂、变电所和工业、企业区域内引出的铁路轨道。 七、与已接地的机床、机座之间有可靠电气接触的电动机和电器的外壳。 第2.1.3条需要接地的直流系统的接地装置应符合下列要求: 一、能与地构成闭合回路且经常流过电流的接地线应沿绝缘垫板敷设,不得与金属管道、建筑物和设备的构件有金属的连接。 二、在土壤中含有在电解时能产生腐蚀性物质的地方,不宜敷设接地装置,必要时可采取外引式接地装置或改良土壤的措施。 三、直流电力回路专用的中性线和直流两线制正极的接地体、接地线不得与自然接地体有金属连接;当无绝缘隔离装置时,相互间的距离不应小于lm。 四、三线制直流回路的中性线宜直接接地。 第2.1.4条接地线不应作其他用途。 第二节接地装置的选择 第2.2.1条交流电气设备的接地可以利用下列自然接地体。

配电网单相接地故障原因分析

配电网单相接地故障原因分析 发表时间:2018-08-17T13:40:38.403Z 来源:《河南电力》2018年4期作者:赵明露 [导读] 当故障发生时,应该灵活运用技术进行分析处理,更好更稳定地管理好电网。 (新疆光源电力勘察设计院有限责任公司新疆乌鲁木齐 830000) 摘要:配电网在电网中使用广泛,其运行的可靠性和安全性对促进社会的发展和提高人民的生活质量有着很大的作用。但是配电网也常出现单相接地故障,对社会经济发展和人民生活质量造成很大的影响。因此本文主要对配电网单相接地故障及处理进行探析,重点分析配电网单相接地故障原因及对电网的影响,同时也提出针对故障处理的一些措施及方法。通过对配电网单相接地故障定位及应用实例的探析指出,当故障发生时,应该灵活运用技术进行分析处理,更好更稳定地管理好电网。 关键词:配电网;单相接地故障;原因分析 导言 针对小电流接地系统过电压等弊端,特别是故障线路选择、故障点定位、测距的困难性,有专家建议我国配电网改用小电阻接地方式。但这样不仅要花费巨额的设备改造费,还丧失了小电流接地系统供电可靠性高的优点。随着社会的发展,对供电质量的要求越来越高,小电流接地方式无疑具有独特的优点。如果能够解决小电流接地故障的可靠检测问题,及时发现接地故障线路,找到故障点,并采取相应的处理措施,减少甚至避免接地故障带来的不良影响,小电流接地方式将是一种理想的模式。因此,研究中低压配电网的单相接地故障特征很有必要。 1配电网单项接地故障的影响 1.1线路影响 配电网发生单项接地故障时,故障点的位置会出现弧光接地,在附近的线路中形成谐振过电压,与正常配电网运行时相比,过电压要高出几倍,超出线路的承载范围,直接烧毁线路,或者是击穿绝缘子引起短路。单项接地故障对配电网线路的影响是直接性的,线路多次处于电压升高的状态,就会加速绝缘老化,配电网线路运行期间,有可能发生短路、断电的情况。 1.2设备影响 单项接地故障产生零序电流,容易在变电设备周围形成零序电压,不仅增加设备内的励磁电流,也会引起过电压的现象,导致设备面临着被烧毁的危害。例如:某室外配电网发生单项接地故障后,击穿变电设备的绝缘子,此时单项接地故障对变电设备的影响较大,导致该地区停电一天,引起了较大的经济损失,更是增加了设备维护的压力。 1.3人为因素造成单相接地故障 由于部分线路沿公路侧架设,道路车流量大,部分驾驶员违章驾驶,造成车辆撞倒、撞断杆塔的事件时有发生。城市转型升级建设步伐加快,伴随着三旧改造,大量的市政施工及基建项目不断涌现,基面开挖伤及地下敷设的电缆,施工机械碰触线路带电部位。因为不法分子这些贪图私利的窃盗行为引发电网故障,造成大规模大范围停电,给社会发展和人们生活带来了极大的影响。 2配电网系统单相接地故障的检测技术应用分析 在对单相接地故障进行检测过程中,传统的故障检测方法因为自身的局限性比较多,因此,需要全新的检测技术开展故障检测。本次研究过程中主要提出了S型注入法和TY型小电流接地系统单性接地选线和定位装置在配电网单项接地故障检测中的应用。 在实际故障检测过程中,首先将处于运行状态下的TV向接地线中注入相应的信号,并通过信号追踪和定位原理直接检查到故障点。设备和技术在实际应用过程中,该装置的原理和传统的故障检测方法存在很大的区别,在具备选线功能的前提下,还应该具备故障定位功能,这项技术在单相接地故障中有着广泛的应用前景。从这种故障诊断装置的组成分析,主要包括了主机、信号电流检测器等几个部分。在检测过程中,主机在信号发出之后,利用TV二次端子接入到故障线路中,从而通过自身的接地点达到回流的目的,主机内部要安装好信号检测器,当配电网系统中出现了接地故障之后,主机中的信号检测器就会自动启动,并向着故障相中输入特殊的故障信号,此时工作人员可以根据这个信号判断出故障点在哪一个位置上。如果配电网系统中某一个线路存在单相接地故障,变电站母线TV二次开口三角绕组输出电压将装置启动,这时装置就会对存在单相接地故障故障点进行自动判断,同时,在与之相对应的TB二次端口中注入220Hz的特殊信号,并利用TV将其转变转化后体现在整个配电网系统中。故障相和大地形成一个完成的回路,并使用无线检测设备对这种信号进行跟踪检测,从而就能实现对故障位置的精确定位。 3处理方法 3.1精准快速查找出故障区间 当发生单相接地故障后,工作人员第一时间要做的是精准快速查找出故障区间,以便后面故障处理行动的开展。因此,如何能精准快速查找出成了重要的问题。针对传统方法很难精准快速查找出故障区间的问题,本文提出的是一种小电流接地系统单相接地故障定位的方法。在供电线路干线和分支线路的出口处均布置零序电流测点,编号各个测点,测量数据。当某条出线线路发生单相接地时,故障相线对地的电压将降低,若是金属性的完全接地甚至能降为0kV,非故障相线对地电压将升高,若是金属性的完全接地甚至能升为线电压。此时利用小电流接地系统单相接地时所产生的零序电流,能准确判断出发生故障的线路及故障区间。利用测点确定故障支路,为后面故障处理工作提供依据。 3.2做好管理层面的预防工作 3.2.1在日常做好线路检修和巡视工作,采用定期和不定期的巡视方式,及时排出线路中可能存在的隐患,尤其是要注意高大建筑物、树木和线路之间的安全距离,做好绝缘子加固、更换工作,保证线路达到标准化程度,做好防雷击保护工作。 3.2.2在不同的运行环境应该采用合适的运行和维修措施,尤其是在容易受到污染的区域,要保证绝缘设备的绝缘能力,提高绝缘子的抗电压水平,这样才能更好地促进整个电网绝缘性能的提升。 3.3严谨快速抢修 当工作人员找出精准故障区间后,在天气晴朗条件允许的情况下,供电部门应及时派出有经验的工作人员快速到达故障地进行抢修。

高压线路单相接地故障分析

高压线路单相接地故障分析 一、高压线路接地故障的确定 1、接到值班调度员关于高压线路接地通知时,要询问清楚是哪条线路哪相接地,各相接地电压数值是多少,变化情况如何(数值是不断变化还是比较稳定),以便于对接地情况进一步分析。 2、排除变电所(发电厂)绝缘监视装置本身故障。 如果是一相对地电压为零值,另两相对地电压正常,这可能是绝缘监视装置本身故障引起。如果是一相对地电压为零或很低,另两相电压升高,或一相对地电压升高,另两相对地电压降低,这都表明是高压线路接地或一相断相。 3、排除高压用户内部高压接地故障。 ⑴向高压用户说明接地线路名称,接地相名称,责成高压用户对高压设备进行详细巡察,以查明是否有接地故障。 ⑵电缆进户的高压用户可用钳型电流表测全电缆电流。如等于零值或接近零值,则此高压用户无接地可能,如测电缆三相电流之和接近高压系统接地电流,则说明接地故障点在该用户内部。 ⑶对负荷性质不甚重要又极为可疑用户,可要求其暂停电1分钟(核准时间),用验电器检验开关电源三相电压,就可以确定该用户内部是否有接地故障。 ⑷要将高压线路缺相与接地故障很好区别。 高压线路上的跌落式熔断器熔断一相或高压发生断线,被断开的线路又较长,绝缘监视装置中的三相对地电压表也会发生指示数值不平衡,且类似接地情况。 如果三相对地电压表指示数值虽然不平衡,但又无明显的接地特征时,应当设法与该线路末端用户联系,如果用户三相电压正常,说明没发生高压断相而是接地所引起。 二、高压线路接地状态分析 1、一相对地电压接近零值,另两相对地电压升高3倍,这是金属性直接接地。 ⑴如果在雷雨时发生,可能是绝缘子被击穿,避雷器因受潮绝缘被击穿,或导线被击断电源侧落在比较潮湿的地面上引起的。 ⑵如果在有风天发生此类接地,可能是金属物被刮到高压带电体上;也可能是仍在高压设备上的金属物被风刮成接地;也有可能是避雷器、变压器,跌落式熔断器引线被刮断形成稳定性接地。 ⑶如果是在良好的天气里发生,可能是外力破坏扔金属物或吊车等撞断一相高压线落在接地较良好的物件上,也有可能是高压电缆击穿接地。 2、一相对地电压降低,但不是零值,另两相对地电压升高,但没升高到3倍。这是属于非金 属性接地特征。有以下几种可能: ⑴如果在雷雨天发生,可能是一相导线被击断电源侧落在不太潮湿的地面上;如伴有大风,也有可能是比较潮湿的树枝搭在导线与横担之间形成接地。 ⑵配变变压器高压绕组烧断后碰到外壳上或内层严重烧损主绝缘击穿而接地。 3、一相对地电压升高,另两相对地电压降低,这是非金属性接地和高压断相特征。 ⑴高压断一相但电源侧没落地,负荷侧导线落在潮湿的地面上,没断线的两相通过负载与已接地导线相连,构成非金属性直接接地。没断相对地电压降低,断线相对地电压反而升高。 ⑵高压断线没落地或落在导电性能不好的物体上,或者装在线路上的高压熔断器熔断一相。假如被断开线路较长,造成三相对地电容电流不平衡,促使三相对地电压也不平衡,断线相对地电容电流变小,对地电压相对升高,其它两相相对较低。

单相接地故障的特征及处理通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD548 单相接地故障的特征及处理通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

单相接地故障的特征及处理通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 10kV(35kV)小电流接地系统单相接地(以下简称单相接地)是配电系统最常见的故障,多发生在潮湿、多雨天气。由于树障、配电线路上绝缘子单相击穿、单相断线以及小动物危害等诸多因素引起的。单相接地不仅影响了用户的正常供电,而且可能产生过电压,烧坏设备,甚至引起相间短路而扩大事故。因此,熟悉接地故障的处理方法对值班人员来说十分重要。 1 几种接地故障的特征 (1)当发生一相(如A相)不完全接地时,即通过高电阻或电弧接地,这时故障相的电压降低,非故障相的电压升高,它们大于相电压,但达不到线电压。电压互感器开口三角处的电压达到整定值,电压继电器动作,发出接地信号。 (2)如果发生A相完全接地,则故障相的电压降到零,非故障相的电压升高到线电压。此时电压互感器开口三角处出现100V电压,电压继电器动作,发出接地信号。 (3)电压互感器高压侧出现一相(A相)断线或熔断件熔

母线检修规程完整

前言 本标准根据国家电力公司《电业安全工作规程》、《防止电力生产设备二十五重大事故的要点》、原水电部《发电厂检修规程》中有关规定,在原鸿翔热电有限责任公司《电气检修规程》的基础上进行修订。 本标准规定了检修人员在母线大、小修,平时检修的处理方法,杜绝违章作业,保证员工在电力生产活动中的人身安全,是检修人员的工作指导书。 本标准所代替的标准于1996年发布实施,本次修订、复审、再版并发布实施。 本标准自实施之日起,所替代的原电厂企业标准《QB/PD-106-01.13-96 母线检修规程》同时废止。 本标准由公司标准化办公室提出。 本标准由生产计划部归口。 本标准由检修公司电气专业负责起草。 本标准起草:孟红生 本标准审核:郭静宇绍勇 本标准审定:士豪 本标准批准:卢利江 本标准由生产计划部负责解释。 母线检修规程

1主题容与适用围 1.1本规程规定了母线的检修周期,检修方法及质量标准。 1.2本规程适用于鸿翔热电有限责任公司生产现场各种硬母线及软母线的检修及配制。 2母线规(见表1) 3检修周期 3.11年~3年对母线及支持瓷瓶进行全面清扫检查,紧固各部位螺丝。 3.2根据情况,每5年~10年母线大修一次,对母线各结合面全面检查,并涂凡士林油。 3.3对输煤等灰尘较多的地方,应每年进行一次清扫检查。 3.4发现母线接头有过热痕迹或有其它缺陷时,应及时安排停电检修,消除缺陷保证安全运行。 4母线的检修工艺 4.1硬母线的检修 4.1.1全面清扫母线,母线伸缩节及支持瓷瓶。 4.1.2仔细检查支持瓷瓶表面应清洁,光亮,无裂纹。破损及闪络痕迹,绝缘子安装牢固无松动现象。 4.1.3检查母线应平整无扭曲及歪斜现象,当母线水平放置时,母线支持夹板的上部应与母线保持1 mm~1.5 mm的间隙,母线立放时,夹板上部与母线保持1.5 mm~2 mm的间隙,保证母线能自由伸缩。 4.1.4检查母线夹板应平整牢固,检查紧固螺丝,以防振动脱落。 4.1.5母线的相色漆应完整,鲜明。 4.1.6母线接头部分不得涂漆,供携带型接地线挂接的接触面上不得涂漆。 4.1.7为防止接头部分接触面氧化及进水,可在母线接触部分侧面及缝处涂透明漆。 4.1.8检查母线伸缩节与母线的连接应牢固软连接片无断裂现象,伸缩节系用0.2mm~0.5mm厚的铜片或铝片跌成,其总截面应不小于母线截面。 4.1.9检查母线接头平整,弹簧垫齐全,弹簧垫应具有良好弹性。 4.1.10检查所有母线接头无过热现象,连接螺丝应紧固,0.05 mm塞尺检查接触面的接触情况,塞尺塞入深度不得超过5 mm,否则应分解接头连接,修整接触面,并涂少许凡士林油后进行连接,直至测量合格。 4.1.11焊接连接的母线,检查焊接处应无裂纹、变形及过热现象。

高压开关柜联锁

高压开关柜联锁/防止误操作的保护 1.柜内联锁 ●接地开关和断路器在分闸位置时,手车才能从“试验/隔离”位置移至工作位置。手车在中间位置时,开关的操作被机械闭锁。当手车带有闭锁电磁铁时,该电气联锁也起作用; ●断路器只有在手车处于“试验/隔离”位置或“工作”位置时才能进行合闸操作。手车在中间位置时,合闸操作被机械闭锁。当断路器接上电气联锁回路时,该电气联锁也起作用; ●手车在“试验/隔离”位置或“运行”位置而没有控制电压时,断路器无法合闸,仅能手动分闸。(机械电气联锁); ●只有在“试验/隔离”位置才能插拔控制线插头; ●接地开关只有手车在“试验/隔离”位置或拉出开关柜时才能合闸; ●接地开关合闸时,手车无法从“试验/隔离”位置移向运行位置(机械联锁); 2.门板的联锁 ●断路器室门打开时,手车无法摇向运行位置; ●手车在运行位置或在中间位置时,断路器室门无法打开; ●电缆室门打开时,接地开关无法操作; ●接地开关分闸时,电缆室门无法打开; 3.柜间联锁 ●只有本段母线上所有的手车在试验/隔离位置时,母线接地开关才能合闸;

●当母线接地开关合闸后,本段母线上的所有手车无法从试验/隔离位置移到运行位置(机械电气联锁); 4.闭锁装置 ●活门在手车移开后可用挂锁分别锁定; ●接地开关操作孔可用挂锁锁定; ●断路器手车操作孔可用挂锁锁定; ●断路器室和电缆室门板可分别用挂锁锁定; 5.负荷开关柜的内部联锁 ●接地开关分闸时,负荷开关才能合闸。负荷开关分闸时,接地开关才能合闸; ●接地开关合闸时,才能打开柜体高压部分的电缆室门板。接地开关合闸后,增加安全的绝缘隔板自动插入负荷开关的断口。接地开关分闸后,此隔板自动移开; ●电缆室门板关闭后,接地开关才能分闸; ●控制电压断电时,负荷开关只能手动合分闸。如果滑块和操作孔被锁定,则可以限制负荷开关和接地开关的手动操作; ●配置数字控制保护装置的开关柜,其防误操作主要由编程软件来实现。但接地开关仍然要靠操作手柄就地操作。而且负荷开关和接地开关之间操作过程的联锁仍然有效; 开关柜的运行 调试 准备工作

10kV单相接地故障的分析

10kV单相接地故障的分析 贺红星贵州省榕江县电力局调度所(557200) 榕江县电力局调度所在调度运行日志记录中出现10kV单相接地信号62次,每次均发信号,但所测10kV每相电压却各不相同,这是为什么呢 1 故障分析 目前各县级电力企业,都是以110kV变电所为电源点,以35kV输电线为骨架,以10kV配电线为网络,以小水电站为补充的一个网架结构。由于电压等级较低,输配电线路不长,对地电容较小,因此,属于小接地电流系统。当小接地电流系统发生单相接地时,由于没有直接构成回路,接地电容电流比负载电流小得多,而且系统线电压仍然保持对称,不影响对用户的供电。因此,规程规定允许带一个接地点继续运行不超过2h。但是由于非故障相对地电压的升高,对绝缘造成威胁。因此,对已发生接地的线路,应尽快发现并处理。这就要借助系统中设置的绝缘监察装置,来对故障作出准确的判断和处理。 对于绝缘监察装置,我们通常采用三相五柱式电压互感器加上电压继电器、信号继电器及监视仪表构成。它由五个铁芯柱组成,有一组原绕组和二组副绕组,均绕在三个中间柱上,其接线方式是:ynynd。这种接线的优点是第一副绕组不仅能测量线电压,而且还能测相电压;第二副绕组接成开口三角形,能反映零序电压。当网络在正常情况下,第一副绕组的三相电压是对称的,开口三角形开口端理论上无电压,当网络中发生单相金属性接地时(假设A相),网络中就出现了零序电压。网络中发生非金属性单相接地时,开口两端点间同样感应出电压,因此,当开口端达到电压继电器的动作电压时,电压继电器和信号继电器均动作,发出音响及灯光信号。值班人员根据信号和电压表指示,便可以知道发生了接地并判定接地相别,然后向调度值班员汇报。但必须指出,绝缘监察装置是一段母线共用的,它必竟不是人脑,不可能选择鉴别故障类型,由于实际情况要比书本上的理论复杂得多,恶劣天气、网络中高压熔丝熔断、电网中的高次谐波及电压互感器本身的误差等一系列问题,都可能使电压互感器二次侧开口三角形绕组感应出不平衡电压,使电压继电器、信号继电器动作,发出虚假接地信号。 2 故障现象类型 根据运行经验及现场处理人员反馈的情况分析,把62例接地故障现象分为以下几种类型:

变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析(扫描版)

变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析 [摘要] 在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大比例.本文通过对某地区工典型故障案例进行分析,介绍了处理方法,并对相关的知识点进行阐述,为现场运行人员正确判断和分析事故原因提供了借鉴。 [关键词]大电流接地系统;小电流接地系统;判断;分析 我国电压等级在110kV 及其以上的系统均为大电流接地系统,在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大的比例,造成单相故障的原因有很多,如雷击、瓷瓶闪落、导线断线引起接地、导线对树枝放电、山火等。线路单相接地故障分为瞬时性故障和永久性故障两种,对于架空线路一般配有重合闸,正常情况下如果是瞬时性故障,则重合闸会启动重合成功;如果是永久性故障将会出现重合于永久性故障再次跳闸而不再重合。 为帮助运行人员正确判断和分析大电流接地系统线路单相瞬时性故障,本案例选取了某地区一典型的220kV线路单相瞬时接地故障,并对相关的知识点进行分析。 说明,此案例分析以FHS变电站为主。 本案例分析的知识点: (1)大电流接地系统与小电流接地系统的概念。 (2)单相瞬时性接地故障的判断与分析。 (3)单相瞬时性接地故障的处理方法。 (4)保护动作信号分析。 (5)单相重合闸分析。 (6)单相重合闸动作时限选择分析。 (7)录波图信息分析。 (8)微机打印报告信息分析。 一、大电流接地系统、小电流接地系统的概念 在我国,电力系统中性点接地方式有三种: (1)中性点直接接地方式。 (2)中性点经消弧线圈接地方式。 (3)中性点不接地方式。 110kV及以上电网的中性点均采用中性点直接接地方式。 中性点直接接地系统(包括经小阻抗接地的系统)发生单相接地故障时,接地短路电流很大,所以这种系统称为大电流接地系统。采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,当某一相发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,所以这种系统称为小电流接地系统。 大电流接地系统与小电流接地系统的划分标准是依据系统的零序电抗X0与正序电抗X1的比值X0/X1。 我国规定:凡是X0/X1≤4~5的系统属于大接地电流系统,X0/X1>4~5的系统则属于小接地电流系统。事故涉及的线路及保护配置图事故涉及的线路和保护配置如图2-1所示,两变电站之间为双回线,线路长度为66.76km。

避雷装置和接地装置维修

避雷装置和接地装置维修 为避免房屋建筑物遭受雷击损害,应按《建筑电气设计技术规程》(JBJ16-83)规定对有关房屋建筑物安设避雷装置。同时为确保房屋电气设备和用电的安全,又必须采取保护性接地、接零。房屋的管、修单位,除应做好既有避雷设备和接地装置的维修和修理外,对应设而未设的或装置不完善的,应结合房屋修缮,预以增设完善。 一、防雷要求分类 雷是自然界中自然放电的一种现象,当带电云层中的电荷越积越多时,会向附近带异性电荷的云层或向地面放电,这就是雷电现象。当雷电经过建筑物或电气设备时,其电流值可高达数万或数十万安,给建筑物、电气设备或人员造成严重的破坏或危及生命。为了保护建筑物免受雷击,应针对雷击的规律和危害性,分别对直接雷、感应雷、架空线引入高电位采取相应的措施。 (一)防雷等级的划分 1.第一类 凡在建筑物中存放爆炸物品,或经常发生瓦斯、蒸汽、尘埃与空气的混合物,因电火花发生爆炸,致使建筑物损坏或人员伤亡者。 2.第二类 凡在建筑物中贮存大量易燃物品的房屋;或具有重要政治意义的民用建筑物。 3.第三类 不属于第一、第二类的范围,而需要作防雷保护的建筑物。 (二)各类建筑物的防雷措施 1.第一类建筑物 (1)防止直接雷 1)低于15m的建筑物,用独立避雷针保护,接地电阻小于10Ω,引下线距离墙面及接地装置距地下金属管道或电缆不小于3m。 2)高地30m的建筑物,避雷针可装于建筑物屋顶,接地电阻小于5Ω,建筑物的钢筋及室内的金属设备,均应彼此连接接地。避雷针应高出爆炸性管道3m,离开5m。 (2)防止感应雷

1)非金属屋面用明装避雷网保护,金属或钢筋混凝土屋面可直接接地作防感应雷。 2)接地电阻小于5Ω,接地装置应沿建筑物四周环形敷设。 3)室内一切金属管道和设备应接地。 (3)防止高电位引入 1)采用不短于50m的电缆进线和低压避雷器保护时,电缆两端及避雷器的接地电阻小于10Ω。 2)采用架空进线时,进户线电杆的接地电阻小于10Ω,进户杆前500m内电杆均应接地,电阻小于20Ω,低压避雷器装在进户杆上,接地电阻小于10Ω。 3)架空引入的金属管道,在室外每隔25m接地一处,进户处接地电阻小于15Ω。 除防止直接雷,其余接地装置均可连成一体,接地电阻应满足最小值。 2.第二类建筑物 (1)防止直接雷 1)在建筑物上用避雷带和短针(0.3~0.5m)作混和保护,或用避雷针保护,接地电阻小于10Ω。 2)厚度不小于4mm的金属屋面,可作为雷电接闪装置。 3)钢筋混凝土物面,内钢筋可作暗装避雷网,在山墙、屋脊、屋角等凸出部分应加装避雷针。 4)焊接的混凝土内钢筋可作引下线。 (2)防止感应雷 1)室内一切金属管道和设备应接地。 2)室内相距100mm以下的平行或交叉管道每隔25m应接地,接头、弯头等处应用导线跨接后接地,不允许有开口环节。 (3)防止高电位引入 1)用电缆进线时,同第一类建筑物。

电力公司变电运行高级工试题之防误闭锁装置29题

一、单选题 1、防误装置包括微机防误闭锁、电气闭锁、电磁闭锁、机械联锁、机械程序锁、机械锁、带电显示装置等。 答案:正确 2、五防主机可以和办公系统合用,用于生产管理。 答案:错误 3、隔离开关不需要有防误闭锁装置。 答案:错误 4、防误闭锁装置等同于主设备。 答案:正确 5、在开关控制回路中防跳继电器是由电压启动线圈启动,电流线圈保持来起防跳作用的。 答案:正确 6、当SF6压力低闭锁分合闸,应断开开关操作电源防止开关分闸。 答案:正确 7、隔离开关、接地刀闸和断路器之间安装有防止误操作的电气和机构闭锁装置。答案:正确 8、操作人员可通过五防主机对厂站五防操作进行管理。五防系统所需信息大部分来自服务器的数据接口,少部分来自自带的电脑钥匙。操作员可直接通过在五防机上的预演操作完成规则校验和生成操作票,并在电脑钥匙的提示下完成每一步正确操作。 答案:正确 9、断路器和隔离开关电气闭锁回路应直接采用断路器和隔离开关的辅助接点,严禁使用重动继电器。 答案:正确 10、电气闭锁与变电站自动化系统五防子系统或微机防误闭锁装置相互配合,共同完成设备闭锁,正常操作时,二者之间逻辑为“与”的关系。 答案:正确 11、防误闭锁软件应能设置开票时是否自动对“合/分”操作进行“检合/检分”

操作。 答案:正确 12、五防功能需退出时应按间隔设置,禁止全站退出五防功能。 答案:正确 13、新建以及全站进行综合自动化改造的变电站,原则上采用变电站自动化系统五防子系统加单元电气闭锁,或采用变电站在线式五防系统加单元电气闭锁。答案:正确 14、断路器通用闭锁逻辑:有条件分合闸。 答案:错误 二、单选题 1、防误装置工作电源必须采用( ) 供电方式。 A.双电源 B.与监控系统共用电源 C.直流电源 D.独立的、不间断的 答案:D 2、新型防误装置的试用应经( ) 同意后才可试用。 A.本单位安监部门 B.本单位主管生产领导 C.本单位负责人 D.南方电网公司或分、子公司一级 答案:D 3、防误闭锁装置不包括()。 A.电气闭锁 B.机械锁 C.防跳回路 D.带电显示装置 答案:C 4、防误闭锁装置的三同时是指()。

单相接地的现象及处理方法

单相接地的现象及处理方法2 在小电流接地的配电网中,一般装设有绝缘监察装置。当配电网发生单相接地故障时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),况且系统的绝缘水平是按线电压设计的,所以不需要立即切除故障,尚可继续运行不超过2h。但非故障相对地电压升高1.732倍,这对系统中的绝缘薄弱点可能造成威胁。此外,在仍可继续运行时间内,由于接地点接触不良,因而在接地点会产生瞬然熄的间歇性电弧放电,并在一定条件激励下产生谐振过电压,这对系统绝缘造成的危害更大。为此,必须尽快处理排除单相接地故障,确保电网安全可靠运行。 1 单相接地故障的特征 单相接地 (1)配电系统发生单相接地故障时,变电所绝缘监察装置的警铃响,“××母线接地”光字牌亮。中性点经消弧线圈接地的,还有“消弧线圈动作”的光字牌。 (2)当生发接故障时,绝缘监察装置的电压表指示为:故障相相电压降低或接近零,另两相电压高于相电压或接近于线电压。如是稳定性接地,电压表指示无摆动,若是电压表指针来回摆动,则表明为间歇性接地。 (3)当发生弧光接地产生过电压时,非故障相电压很高,电压表指针打到头。同时还伴有电压互感器一次熔丝熔断,严重时还会烧坏互感器。 但在某些情况下,配电系统尚未发生接地故障,系统的绝缘没有损坏,而是由于产生不对称状态等,绝缘监察也会报出接地信号,这往往会引起误判断而停电查找。 2 单相接地信号虚与实的判断 (1)电压互感器高压熔断器一相熔断报出接地信号时,如果故障相对地电压降低,而另两相电压升高,线电压不变,此情况则为单相接地故障。 (2)变电所母线或架空导线的不对称排列;线路中跌落式熔断器一相熔断;使用RW型跌落式开关控制长线路的倒闸操作不同期等,均会造成三相对地电容不平衡,从而使中性点电压升高而报出接地信号,此情况多发生在操作时,而线路实际上并未发生接地。 (3)在合闸空母线时,由于励磁感抗与对地电抗形成不利组合而产生铁磁谐振过电压,也会报出接地信号。此情况多发生在单相断线,间歇性弧光接地等引起的谐振过电压所致,而系统并未发生接地故障。 (4)当10kV线路遭受雷击而产生弧光接地时,使健全相电压互感器电压突然升高,线圈流过很大励磁涌流,使互感器铁心磁饱和,导致线圈电感减少,感抗降低。当感抗小于容抗,健全相互感器铁心磁饱和后,会使中性点电压升高,这时绝缘监察也报出接地信号,实际上电网并未发生接地。 (5)10kV电网运行中,由于单相导线断线;避降调荷时的人为“缺相运行”;大功率单相设备的投运等,均会造成三相负荷的严重不平衡,从而导致中性点电压升高,此时绝缘监察也报出接地信号,而电网并未发生接地。 (6)10kV线路遭受雷击时,由于电场发生突变,导线上束缚电荷变成自由电荷,向导线两侧以近似光速运动,形成过电压进行波而产生感应过电压。此进行波到达线路避雷器时,