文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋除锈与植筋

钢筋除锈与植筋

钢筋除锈与植筋
钢筋除锈与植筋

1 概述

烂尾楼续建工程施工中的一大难题就是钢筋的除锈处理。因工程停工多年,外露钢筋锈蚀严重,部分工程因混凝土质量及保护问题等多种原因导致混凝土开裂引起内部钢筋锈蚀,因此,钢筋锈蚀问题如不能有效处理将严重影响续建工程的质量。同时,加固续建不可避免的本文拟从钢筋除锈、新旧混凝土结合面处理、植筋等三个方面进行阐述,对烂尾楼加固续建施工的前期准备工作提出相应的处理措施。

2 处理工艺

2.1钢筋除锈处理

对于长期裸露在外、锈蚀严重的钢筋,采取喷砂除锈及化学阻锈剂两种方法进行除锈。

○1喷砂除锈

喷砂除锈采用专业喷砂机。喷砂除锈前,必须使用空压凿刀(空气长刮板)或硬金属刮板去除状块铁锈。

开始喷砂除锈。保证送风管尺寸合适,压缩空气供应充足。每次喷砂一小块面积,施工底漆前清除灰尘和喷砂材料。

喷砂除锈时,应选用适当粒径的钢砂磨料(如G80)喷射,粗糙度在32.5—75μm 之间,以保证良好的钢筋表面。喷砂除锈的程度应达到Sa21/2级,至少达到Sa2级以上。即钢材表面无可见的油脂和污垢等,并已基本清除氧化皮、铁锈等附着物。若有极少量的残留物,也应是牢固附着于钢铁表面的。

○2化学阻锈剂

在锈蚀钢筋表面涂化学阻锈剂前,应先用铁件敲去钢筋表面的氧化皮、块状铁锈等,然后用化学阻锈剂对锈蚀钢筋表面进行反复除锈,达到光亮见新;除锈后,对柱、墙钢筋应采取植筋措施。

对于因混凝土缺陷引起的结构内钢筋锈蚀,采取化学阻锈剂除锈的方法:

先对破损混凝土进行剔凿,裸露出严重锈蚀的钢筋,然后用化学阻锈剂对锈蚀钢筋表面进行反复除锈,达到光亮见新;除锈后,用高于原结构混凝土标号的阻锈砂浆对破损构件进行修补复原;当混凝土养护完成后,对其进行碳纤维加固补强。

2.2 植筋

二层柱墙外露钢筋除锈完毕,钢筋截面减小的柱墙断面应进行植筋处理。

施工总体流程:

定位→钻孔→清孔→钢筋除锈→锚固胶配制→植筋→固化、保护→检验○1定位

按设计要求标示植筋钻孔位置、型号,但若基材上存在受力钢筋,钻孔位置可适当调整(宜在4d范围内),但均宜植在箍筋内侧(对梁、柱)或分布筋内侧(对板、剪力墙)。

该工序所用主要物资:卷尺、红漆。

○2钻孔

钻孔宜采用冲击电锤(孔径〈32〉或风镐成孔),也可用水钻成孔,如遇不可切断钢筋应调整孔位避开,对于高效结构胶,钻孔直径d+4-8mm,锚固长度20d,均能保证所植钢筋达到屈服直至拔断。

钻孔孔壁宜保持干燥,但孔壁轻微潮湿(孔内无积水)对锚固力基本没有影响。在钻孔过程中,若遇到钻孔部位钢筋太密而无法按设计要求位置钻孔时,可在其附近钻一附加孔洞,植入钢筋,原钢筋仍按正确位置放置(即搁在正确钻孔部位上)。如果偏移距离≤35mm,则可在其间焊接长为5d的适当规格的联系筋,把二者联系在一起,使其受力转移。焊接采用双面焊,每隔600mm焊一个连系筋。当偏移距离>35mm时,则可采用“L”联系筋将其连系在一起并且转移受力,采用双面焊,每间隔800设一道。

该工序所用主要物资:电锤、风镐或水钻。

○3清孔

钻孔完毕,孔内粉尘用压缩空气将孔内粉屑吹出,然后用毛刷将孔壁刷净(宜反复进行2次),然后检查孔深、孔径,处理完毕,用丝棉将洞口塞紧,避免水流入孔内或其它杂物落入其中,保持孔洞干燥。

该工序所用主要物资:空压机、毛刷、卷尺。

○4钢筋除锈

钢筋锚固长度范围的铁锈应清除干净(新钢筋的青色外皮建议也清除),并打磨出金属光泽。采用角磨机和钢丝轮片清除速度较快。植筋锚固长度为20d,预留长度应能满足设计要求的搭接长度,视具体情况而定,且相邻两根错开35d。钢

筋加工完毕,应进行除锈处理。普通没有严重锈蚀的钢筋,应用钢丝刷将埋植部分的浮锈清刷干净,严重锈蚀的钢筋不能作为植筋使用。若钢筋粘有油污,应用丙酮进行清洗

该工序所用主要物资:角磨机、钢丝轮片。

○5胶粘剂配制

结构胶为A、B两组份,取洁净容器(塑料或金属盆,不得有油污、水、杂质)和称重衡器按说明书配合比混合,并用搅拌器搅拌约5-10分钟至色泽均匀(金属灰色)为止。搅拌时最好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡。搅拌齿可采用电锤钻头端部焊接十字形Φ14钢筋制成。

该工序所用主要物资:搅拌器、容器、衡器、腻刀、手套。

○6植筋

施工人员戴好线手套或皮手套,将配置的锚固胶手撮成条放入孔内,若孔较深可用细钢筋轻微捣实,锚固胶填充量以插入钢筋后有少量料剂溢出为宜。该锚固胶不流淌,水平孔、倒垂孔也可轻松植筋。将经过除锈处理的钢筋插入灌有结构胶的孔内,并旋转钢筋,反复的插入拔出,将孔壁残存的灰尘搅入结构胶内,直至附在钢筋上的结构胶表面不带有灰尘。将钢筋扶正固定,在胶固化前不能扰动钢筋,以免影响锚固效果。

该工序所用主要物资:手套、细钢筋。

7固化、保护

结构胶在常温、低温下均可良好固化,若固化温度25℃左右,48小时即可负载使用。若固化温度5℃左右,72小时可负载使用。植筋后12小时内不得扰动钢筋,若有较大扰动宜重新植筋。

该工序所用主要物资:时钟、温度计。

○8植筋的时间要求

结构胶初凝时间很快,从拌胶到植筋完毕整个工序应在30分钟内完成,植筋完成24小时后即可进行下道工序施工。结构胶初凝结硬后,不可再用于植筋。

如果对初凝时间有特殊要求,可根据使用时的环境温度及所需的锚固件使用要求,通过增减B料(固化剂)的用量来控制胶的初凝时间。B料用量的多少对锚固强度没有明显影响。

○9检验

结构胶力学性能极佳,正常操作即可达到钢筋拔断而锚固端无损。检验一般采用千斤顶、锚具、反力架系统作拉拔试验。一般分级加载至钢筋强度的标准值,检测结果较直观、可靠、简便。

该工序所用主要物资:千斤顶、锚具、反力架、压力表。

○10施工注意事项

本工程的结构胶应有出厂合格证,并在有效期内使用。

结构胶的配比一定要准确合理。

每层试验植筋,由质检单位进行抗拉拔试验,合格后方可全面展开施工。

对于原结构钢筋较密的植筋部位,在钻孔过程中应探明构件钢筋,将其避开进行钻孔,不能切断原构件的主筋。

无论用哪种方法钻孔,孔内部必须清理干净,有水和粉尘将会影响锚固。

植筋用的钢筋必须选用螺纹钢,并保证表面洁净,无严重锈蚀、油渍。钢筋应有足够的长度以便于植筋、检测及搭接。

应采用冲击电钻钻孔,不宜采用钻孔机钻孔,以便保证孔壁的粗糙度。

钻孔的孔径和深度应符合设计要求。

应采用硬塑毛刷、压缩空气进行清孔,不宜用水冲洗。

在雨天植筋时,钻孔、清孔、植筋应连续进行,并采取相应措施保证孔壁干燥、洁净。否则应暂停施工。

植筋胶应首先分别搅匀,再按比例搅拌混合,否则不宜使用。

注射器的混合管应伸入孔底开始注胶,边注射边提升,保证植筋胶均匀分布。混合管不够长时应使用延长管。注胶量应以插入钢筋后少许溢出为准。

钢筋应清刷干净,插筋时应慢慢地沿同一方向旋转插入,宜一次插入。种植较大直径的钢筋时,可用铁锤敲击外露钢筋端部,以确保钢筋完全插入。

植筋完毕后,应保证植入的钢筋在植筋胶固化前不受外力影响。

植筋完成后24小时,方可进行钢筋搭接及钢筋网绑扎。

2.3 新旧混凝土结合面处理

○1旧混凝土结合面施工处理

旧混凝土表面的抹灰层均应铲去,当旧混凝土质量较好时,应根据对粘结强度的

需要将结合面进行凿糙处理,露出石子,或进行一般刷糙处理。当旧混凝土面层已软化、风化、变质或严重破坏时,一般应尽量将其彻底消除,直至坚实层为止。○2结合面上涂刷界面剂

浇筑混凝土前,在旧混凝土结合面上涂刷水泥净浆、掺有107胶水或铝粉(为水泥重的0.5/1000-2/1000)水泥净浆或抹一层高强度等级水泥砂浆,均能大大提高新、旧混凝土的粘结强度,并增强结合面的抗渗能力。

○3新混凝土的水灰比和坍落度要求

新浇的混凝土强度愈高,水灰比和坍落度愈小,则结合面粘结力就愈大,因此,新浇混凝土宜采用流动性低、水灰比小、强度高的混凝土。如果新浇混凝土厚度较大,可考虑在结合面附近浇一层流动速度低、水灰比小、强度高的混凝土作为过渡层。

○4振捣密实

由于加固层厚度都不大,又布置较密钢筋,这均给振捣带来困难,尤其新混凝土在旧混凝土下部的水平方向,振捣最困难,粘结效果最差,必要时配以喇叭浇捣口,使用膨胀水泥等措施,仔细振捣,使之密实。

○5加强养护

浇筑12h内就开始养护,养护期为14d。如果养护不及时、早期脱水、过早受振动等影响,将降低粘结强度、严重时还会造成结合面开裂。

3 结束语

烂尾楼续建时的钢筋除锈、新旧混凝土结合面处理、植筋,均应视工程情况分别进行事前计划、统一布置、事中监督、相互协调、事后检测、全程记录,方能达到设计要求。

植筋规范标准

植筋规范标准(2009-03-14 11:38:33) 植筋规范植筋规范植筋规范植筋规范植筋规范植筋规范植筋施工方案植筋施工方案植筋施工方案<<植筋施工方案工艺>> 植筋是指在混凝土.墙体岩石等基材上钻孔,然后注入高强植筋胶,再插入钢筋或型材,胶固后将钢筋与基材粘接为一体,是加固补强行业较常用的一种建筑技术. 工艺流程:定位→钻孔→清孔→钢材除锈→锚固胶配制→植筋→固化、保护→检验1.定位 1.1.按设计要求标示钻孔位置、型号,若基材上存在受力钢筋,钻孔位置可适当调整,但均宜植在箍筋内侧(对梁、柱)或分布筋内侧(对板、剪力墙)。2.钻孔 2.1.钻孔宜用电锤或风钻成孔,如遇钢筋宜调整孔位避开。如采用钻石钻孔机成孔,钻孔内碎屑应用洁净水冲洗干净,并晾晒至干燥。 2.2.钻孔孔径d+4∽8mm(小直径钢筋取低值,大直径钢筋取高值,d为钢筋、螺栓直径)。 2.3.当基材强度等级不低于C20,对HRB335(Ⅱ级)、HRB400、RRB400(Ⅲ级)级螺纹钢筋,Q235、Q345级螺栓和5.6级螺杆,钻孔孔深15d,锚固力一般即可大于钢材屈服值。对无螺纹(即光圆)钢筋或螺杆,钻孔深度宜再增加5d。经过深固加固技术系统试验证明:小直径圆钢植筋,端头推荐采用带弯钩样式,锚固综合性能最好。此时钻孔孔径宜比端头尺寸大1∽2mm。 2.4.实际钻孔深度可参考15d的基准,根据实际所需锚固力大小,并考虑构造要求,现场拉拔试验或按照有关规范计算确定。2.5. 当基材强度等级低于C20,或在素混凝土(或岩石)上植筋,应适当增加锚固深度。 2.6. 当实际所需锚固力较小时(如用螺栓固定器具、管线、支架等),可按螺栓长度确定钻孔深度,但深度不宜小于5d。2.7.钻孔有效深度自构件表面坚实的混凝土算起。2.8.钻孔不应设置于构件的保护层或装饰层内。2.9.所用主要器具:电锤或风镐。 3.清孔 3.1.钻孔完毕,检查孔深、孔径合格后将孔内粉尘用压缩空气吹出,然后用毛刷将孔壁刷净,再次压缩空气吹孔,应反复进行3∽5次,直至孔内无灰尘碎屑,最后用棉布蘸丙酮拭净孔壁,将孔口临时封闭。若有废孔,清净后用植筋胶填实。3.2.钻孔孔内应保持干燥。 3.3.所用主要器具:空压机、毛刷。 4.钢材除锈 4.1.钢材锚固长度范围的铁锈、油污应清除干净(新钢筋、螺栓的青色氧化外皮也应除去),并打磨出金属光泽,采用角磨机和钢丝轮片速度较快。 4.2.所用主要器具:角磨机、钢丝轮片。 5.锚固胶配制 5.1. 植筋胶为A、B两组份,配胶宜采用机械搅拌,搅拌器可由电锤和搅拌齿组成,搅拌齿可采用电锤钻头端部焊接十字形Φ14钢筋制成。少量可用细钢筋棍人工搅拌。 5.2.取洁净容器(塑料或金属盆,不得有油污、水、杂质)和称重衡器按配合比混合,并用搅拌器搅拌10分钟左右至A、B组份混合均匀为止。搅拌时最好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡。5.3.胶应现配现用,每次配胶量不宜大于5公斤。5.3.所用主要器具:搅拌器、容器、衡器、腻刀、手套。 6.植筋 6.1垂直孔植筋将胶直接流、捣进孔中即可 6.2.水平孔植筋可用Φ6细钢筋配合托胶板(干净木板)往孔内捣胶,也可让施工人员戴好皮手套,将配好的胶成团塞、捣进孔内。 6.3.倒垂孔植筋请选用高触变型植筋胶,该胶不流淌,可成团塞、捣入孔。 6.4.钢筋、螺栓可采用旋转或手锤击打方式入孔,手锤击打时,一手应扶住钢筋或螺栓,以保证对中并避免回弹。若先将一较短电锤钻头端部焊接6mm厚小铁板,然后将电锤功能调为冲击状态,利用电锤的持续冲击力,可克服植筋胶的阻力,快速无回弹地将钢筋送至孔底。大量或大直径植筋推荐采用此方式。6.5.锚固胶填充量应保证插入

植筋定义及工艺规范(精)

植筋(植筋工艺及锚固长度) 植筋就是种植钢筋,为了加固建筑物或是续建,在原建筑上钻孔,插入钢筋,用特用胶水灌缝,使钢筋锚固在其中,钢筋和原建筑将成为一体。 1.植筋技术 你想在两根未预留锚筋的柱子上,浇筑一根新的混凝土梁吗?这在以前是不可想象的事,但现在已变成了现实,“植筋”技术可以完成这一任务。“植筋”技术是一项针对混凝土结构较简捷、有效的连接与锚固技术;可植入普通钢筋,也可植入螺栓式锚筋;现已广泛应用于已有建筑物的加固改造工程,如:施工中漏埋钢筋或钢筋偏离设计位置的补救,构件加大截面加固的补筋,上部结构扩跨、顶升对梁、柱的接长,房屋加层接柱和高层建筑增设剪力墙的植筋等。 2.植筋的工艺流程 (1)混凝土梁浇筑工艺:弹线定位→钻孔→洗孔→注胶→植筋→固化养护→抗拔试验(抽检)→绑筋浇混凝土。 (2)砖砌体工艺:弹线定位→钻孔→洗孔→注胶→植筋→固化养护→抗拔试验(抽检)→砖砌体砌筑施工。 3.施工操作 3.1 弹线定位

根据设计图的配筋位置及数量,错开原结构钢筋位置,标注出植筋位置。请有关部门验线,合格后就可钻孔。 3.2 钻孔 用冲击钻钻孔,钻头直径应比钢筋直径大5mm左右,钢筋选用首钢生产的φ25钢筋,钻头选用φ30的合金钢钻头。孔深大小 15d(375mm,实际钻深400mm.钻孔时,钻头始终与柱面保持垂直。 3.3 洗孔 洗孔是植筋中最重要的一个环节,因为孔钻完后内部会有很多灰粉、灰渣,直接影响植筋的质量,所以一定要把孔内杂物清理干净。方法是:用喜得利毛刷(这种毛刷不掉毛),套上加长棒,伸至孔底,来回反复抽动,把灰尘、碎渣带出,再用压缩空气,吹出孔内浮尘。吹完后再用脱脂棉沾酒精或丙酮擦洗孔内壁。但不能用水擦洗,因酒精和丙酮易挥发,水不易挥发。用水擦洗后孔内不会很快干燥。钻孔清洗完后要请设计等有关单位验收,合格后方可注胶。 3.4 注胶 惠鱼牌强力植筋胶是双组分专用成品,取一组强力植筋胶,装进套筒内,安置到专用手动注射器上,慢慢扣动板机,排出铂包口处较稀的胶液废弃不用,然后将螺旋混合嘴伸入孔底,如长度不够可用塑料管加长,然后扣动板机,板机孔动一次注射器后退一下,这样能排出孔内空气。为了使钢筋植入后孔内胶液饱满,又不能使胶液外流,孔内注胶达到80%即可。孔内注满胶后应立即植筋。

植筋标准及枝术要求

工程植筋技术 1.植筋标准施工程序: 2.划线定位→钻孔→清除孔尘→灌注结构胶→钢筋处理→植入钢筋→养护固化→质量检验。2.操作方法: 2.1划线定位: 设计图纸在植筋的平面位置上,用墨线或直尺划出纵横线条 2.2钻孔: 3.钻孔一般要垂直混凝土构件平面,倾斜度不大于8°(特殊要求除外)。

2.3清孔除尘: 1)清孔方法:一般采用高压气冲洗(用空压机、打气筒等);也可以用高压水冲洗(但是在植筋前,孔内必须达到干燥)。 2)孔壁化学处理,用上述方法清除后,在灌胶前,用丙酮或酒精清洗一遍,达到孔壁无灰尘、无油污、无有机杂质。 2.4灌注结构胶: 1)配制比例:该胶为双组份,A组份:B组份=4:1(重量比),误差不得超过3%。

2)搅拌:首先分别将A、B组份胶搅拌均匀,然后按比例配备,用专用电动搅拌机搅拌3分钟。原则上不用人工搅拌,特殊情况,设专人搅拌,最少搅拌5分钟,一定要搅拌均匀(见使用说明)。 3)注入胶:用专用工具将搅拌好的胶注入清洗过的孔内。

4)配胶、注胶、插筋必须流水作业,连续进行。

5)配制结构胶必须设专人负责,并作出详细记录,记录内容包括:配胶量、使用部位、时间、固化情况等。 2.5钢筋处理: 1)植筋长度的确定,视情况而定,如外部加焊钢筋,其最小长度为:孔深+搭焊长度+200mm,以免焊接时高温影响胶的强度。 2)钢筋表面处理,用电动钢丝刷或人工钢丝刷,清除钢筋表面的锈蚀,用丙酮或酒精清除钢筋表面油污及灰尘。 3)如植入基脚螺栓,应先将螺丝加工好,并将螺丝段用塑料管套保护好。 2.6植入钢筋: 1)将处理好的钢筋,植入灌注好结构胶的孔内。 2)养护固化:钢筋植入定位后应加以保护,防止碰撞和移位,保持3天,待结构胶固化原材料后方可受力。

植筋深度表

植筋深度表 混凝土强度等级C15 C20 C25 ≥C30 I级钢筋植筋深度 20d 18d 16d 14d II级钢筋植筋深度 22d 20d 18d 16d 注:①d为钢筋直径。 ②当植入钢筋密度较大时,宜适当增加植筋深度。 ③当新增构件为其他结构构件时,其原构件混凝土强度等级不得低于C20。 ④当新增构件为悬挑结构构件时,其原构件混凝土强度等级不得低于C25。 一、植筋加固施工工艺流程: 放线→材料准备→砼凿面→机械成孔→清孔→结构胶配制→注胶→固化→试验; 植筋锚固施工是在按要求已凿毛的混凝土上用金刚石钻机、电锤等机械设备,按选定的参数成孔,并对孔壁进行处理后,注入配制的结构胶,然后植入准备好的钢筋,固化后达到植筋的要求。 1、材料准备 按设计要求及锚固参数,准备直径Φ14、Φ22和Φ25㎜的钢筋,应注意下料长度,钢筋表面应采用钢筋刷蘸5%浓度的盐酸除锈,然后用清水冲洗晾干,用丙酮溶液去油。施工用的机械设备(金刚石钻机、电锤、鼓风机等)检查无故障,准备配制胶体的计量器皿、容器等。 2、凿面 按设计要求的位置、宽度和高度,对梁侧面、顶面及板面进行砼凿面,要求凿面轻锤、凿毛,并去掉松散颗粒,且凿面要用钢丝刷净,高压水冲清洗干净;以有利于新旧砼能够可靠的连结,保证新旧结构的整体性和良好的抗震性。 3、成孔 对需要锚固钢筋的地方弹线定位,并按已定孔位进行机械成孔;钻孔深度,按照施工参数确定,满足深度要求。钻孔时,边钻边取出砼,并用高压鼓风机将孔内粉尘清出孔外。 4、清孔 对成孔进行高压风处理,将孔内灰渣吹净,用烤棒烤干,然后用丙酮清洗孔壁。 5、注胶植筋 MLJ结构胶的配制严格按配合比值计量调配,搅拌时避免水进入容器,按同一方向搅拌,容器内不得有油污。调配时确保搅拌均匀、颜色一致,胶灌入孔内后将经处理的钢筋插入孔内,按一定方向旋转多次,以使树脂与钢筋和混凝土表面粘结密实,并临时固定,在常温下24h左右便可受力使用。 6、固化

钢筋植筋技术-《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006

钢筋植筋技术-《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006 时间::2011-03-13 栏目: 钢筋与结构编辑: 建筑质检员点击: 18540 次标签: 植筋技术植筋要求 现场施工中难免碰上需要植筋的时候,比如柱子钢筋漏掉了、二次结构没有预留钢筋等,这个时候就需要植筋处理。 植筋重点是植筋深度和植筋间距的问题,这个工地上有个模糊的概念,就是15d,但是这个是错误的。应该套用混凝土结构加固设计规范要求进行计算,根据计算结果确定植筋深度。 《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006第77页有专门讲“植筋技术”的一篇,对植筋的构造要求和植筋深度的计算有详细的说明。当然,自己来算有点麻烦,网上有热心人做了这个小软件——“植筋锚固长度计算软件”。就在附件里面。 =========================================================== 刚才在网上看到这篇文章,是别人讲植筋技术的论坛,哎,一看就是为了应付评职称发表的,有点水啊,不过还可以参考参考了。 [关键词] 植筋技术;非破损检验;破坏性检验赵刚(重庆华宇物业集团有限公司) 一、引言 近年来,植筋技术在钢筋混凝土结构工程中广泛应用,但在工程实践中却普遍存在不统一的做法和不规范的行为。植筋工程的施工质量直接影响到整个工程的质量,当引起工程人员的重视,特别是某些植筋工程与生命线工程发生直接联系,如果植筋过程处理不当,可能为工程留下影响结构安全的隐患。本文意在通过整理植筋技术相关规范规定,来纠正植筋工程管理中的不规范行为! 某商住楼工程根据政府规划部门的意见,将原设计面向小区外侧的入口门厅拆除,将该工程的入口门厅重新调整到面向小区中庭一侧,根据工程实际现状,需要植筋新增11根框架柱;并对原有框架柱中的4根相关剪力墙进行植筋加固;在采光井处新增一块长跨6.9m、短跨4.5m的屋面板,屋面板采用与该工程现浇楼板配筋一样的冷轧扭钢筋,分别有一条短边和两条长边需要植筋;新增的框架梁中部分钢筋也需植筋。该植筋工程施工方案中部分文字内容如下: 1、植筋工程的方案编制、施工作业、检测验收均以《混凝土结构加固技术规范》CECS25︰90为标准。 2、植筋规格、数量、钻孔深度如下: 植筋规格(mm)φ8 φ18 φ22 φ25 植筋数量(根)366 116 48 106 钻孔深度(mm)120 270 330 375 3、挑梁上部钢筋胶粘剂采用喜利得结构胶,其他部位钢筋胶粘剂采用国产A级胶。钢筋植入后7日内严禁受到触动和干扰,并按结构胶说明书要求加强保养和围护。 4、钢筋植入固化10日后,委托具备相应资质的检测单位,在监理见证下随机抽样进行现场抗拔抽检,每种规格钢筋现场抗拔数量不得少于壹组,经检测合格后,才能进行钢筋连接和安装绑扎等后序工作。 5、现场检测抗拔力,当钢筋为Ⅲ级螺纹钢时抗拔力要求必须≥360MPa;当钢筋为Ⅱ级螺纹钢时抗拔力要求必须≥300MPa;当钢筋为Ⅰ级钢时抗拔力要求必须≥210MPa。 二、植筋技术相关规范及规定 该工程方案编制、植筋施工、检测验收均以《混凝土结构加固技术规范》CECS25︰90为标准,其实该标准对于“植筋技术”并无非常具体的规定,这个古老的规范已经被《混

植筋钻孔深度

植筋锚固深度与钻孔深度 植筋施工钻孔成型后,应报监理检查验收钻孔直径和钻孔深度,我曾经看到监理人员在验孔时要求的钻孔深度正好是设计的植筋深度,本文列举方案中的钻孔深度正好是钢筋直径的15倍,而该工程的设计植筋深度也是钢筋直径的15倍,这反应出一个现状: 植筋深度被认为就是钻孔深度。有一定现场经验的技术人员一定知道,钢筋切断加工很难保证其端面平整,不能使具有360°完整圆周钢筋面与孔底侧面对齐;植筋钻孔作业会对孔位周边表皮混凝土造成轻微损伤,不能保证孔口对胶体形成有效基体。基于这两个原因,如果用端面不够平整的钢筋植入15倍钢筋直径的混凝土孔内,肯定不能保证所植钢筋的有效锚固长度达到15倍钢筋直径。欧美植筋的钻孔深度一般要求比设计植筋深度大2~3倍钢筋植筋,DBJ/T50-032-2004第6.0.4条规定的钻孔深度为设计植筋深度+(10~15)mm其实是一个深度较浅的要求。 国内早期普遍按照钢筋直径15倍要求植筋深度,笔者在2003年以前的植筋工程管理中就是按照设计要求的15倍钢筋直径实施,其中包括一些悬挑构件、大跨度主梁的植筋。调查我国植筋技术发展历史分析,这个15d来自于国外进口植筋用结构胶使用说明书上的要求,但被忽略的是这个要求是构造性钢筋的植筋深度。DBJ/T50-032-2004参编专家根据重庆市建筑科学研究院和重庆建筑大学材料系的一些相关实验,认为采用热轧带肋钢筋植筋,最小植筋深度15d能满足设计要求,所以在该规程第4.2.1条规定:构造要求最小植筋深度为15d。在混凝土基材强度等级、钢筋级别、植筋胶种类完全相同的条件下,按照钢筋直径统一倍数确定植筋深度,在0.9Asfyk拉拔力作用下,较大直径的钢筋将较先被拔出,反应出植筋锚固段钢筋表面积与钢筋断面积并不是理想的线性关系,瑞士联邦技术学院的Marti 教授根据该实验得出,胶粘剂与钢筋之间粘合表面所承受的力随植筋长度类似线性增长,但仅是随钢筋直径的平方根增长。所以植筋深度统一规定成一个固定的钢筋直径倍数是不科学的! GB50367-2006第12.2.3条规定了植筋的基本锚固深度ls计算公式:ls=0.2asptdfy/ 式中aspt—为防止混凝土劈裂引用的计算系数 d—植筋公称直径 fbd—植筋用胶粘剂的粘结强度设计值, 对于构造性钢筋的植筋深度,GB50367-2006第12.2.3条根据钢筋的受力性质不同,规定了受拉钢筋最小锚固长度lmin=max{0.6ls;10d;100mm};受压钢筋最小锚固长度lmin= max{0.3ls;10d;100mm}。这里可以看出,规范严谨地把构造性植筋的锚固深度交给了设计者,比DBJ/T50-032-2004的规定要合理一些,同时避免那些植筋公司或胶粘剂厂家的误导。

填充墙植拉结筋的技术规范要求

关于对混凝土结构砌体填充墙后植拉结筋的 管理要求 近年来植筋的应用越来越多,目前公司很多在建工程对混凝土框架结构砌体填充墙大都采用了后植拉结筋的方法,最近通过工程质量检查发现,植筋普遍存在质量通病,部分植筋完成后通过检查、试验发现有50%以上不符合要求,这将会造成墙体与混凝土框架结构之间裂缝的产生。 一、问题分析 1、从拔出钢筋的状况和对施工管理人员的调查发现。工程植筋施工时由于施工人员认为是墙体拉结筋,非主要结构构件,未要求有专业资质的单位进行施工,施工时未能按技术要领进行操作,造成植筋不满足设计要求,直接拔出。 2、钻孔深度未达到结构胶性能所需的锚固长度。 3、钻孔后未清扫干净,孔壁尚留有灰粉,影响孔壁与结构胶的粘结力。 4、施工中不是往孔内先注胶,后插筋,而是将结构胶抹在钢筋表面,再随便插入孔内,导致植筋孔内结构胶不密实而影响其粘结力。 5、植入孔内的钢筋未按规定时间养护,而已经砌筑墙体,致使已植钢筋松动,影响其粘结力。 二、管理要求 1、对混凝土结构砌体填充墙拉结筋优先采用预埋法留置,后植拉结筋应请具有相关资质的专业单位施工,施工前应根据砌体模数要求在需植筋部位做好标志,防止拉结筋折弯压入砖缝。 2、专业队伍施工中,要求项目部根据施工技术控制要点(详附件)进行检查、督促,保证其植筋质量满足设计要求。植筋施工与填充墙砌筑时

间应保证7天以上,且应留有的检验、检测和养护期。 3、专业队伍完成后,要求其进行采用拉拔仪自行检测,合格后再委托第三方检测。 4、项目部应做好墙体拉结筋的隐蔽验收记录(包括柱与墙拉结筋数量、长度、规格及设置情况)。 5、要加强对植筋工艺的严格检查,并认真执行集团公司《质量管理条例》,分公司应对所属工程的墙体拉结筋进行检查,并做好相应记录。凡在已砌筑填充墙时集团公司或分公司部位检查发现植筋不牢固,应立即停止施工,并按《质量管理条例》规定作相应处罚,直至整改完毕复验合格后方能继续施工。 6、此管理要求自发文之日起执行。 附件:施工技术控制要点 植筋施工工艺在设计、材料、施工、验收等环节上尚未制定有关的技术标准,通过对上述问题分析总结,植筋的施工质量控制有以下方面: 1、钻孔:按照设计、规范要求确定钻孔的位置,孔径和深度,外侧孔壁与钢筋混凝土构件边缘间的宽度≥5mm以上,钻孔后的孔壁完好无裂缝和蜂窝等。其质量控制关键是钻孔孔经应比植入钢筋直经大4-6mm,

钢筋砼植筋规范

植筋理论和混凝土加固规范 幻灯片2 植筋技术 锚栓与植筋的区别 受力机理不同破坏模式不同 lv ls lv

植筋理论 ●破坏模式 ●钢材破坏 ●拔出破坏 ●劈裂破坏 ●计算公式 ●采用了以试验研究数据和工程经验为依据,以分项系数为表达形式的极限●状态设计方法。(fbd 由试验得到,为劈裂破坏和粘结破坏的最小值) 幻灯片4

幻灯片5 ●欧洲植筋规范内容共分为五个方面: ●一般规定 ●认证方法 ●评估和鉴定植筋适用性 ●植筋设计 认证报告内容 (一)、一般规定 在这一部分,着重强调了植筋和预埋钢筋一样,也必须遵照EC2 (欧洲混凝土设计规范)的规定。植筋所采用的钢筋为变形钢筋,混凝土基材的强度适用范围在 C 12/15 ~ C 50/60之间 幻灯片6 (二)、在表中给出了所要求的认证试验内容: 试验项目混凝土强 度 钢筋 尺寸埋深 最少试验 数量 指数α试验步骤 1 粘结强度C20/25 12mm 10ds 5 见3.3. 2 见2.2 25mm 10ds 5 dmax 10ds 5 2 粘结强度C50/60 dmax 7ds 5 见3.3.2 见2.3 3 干燥混凝 土基材上 的安装安 全性 C20/25 dmax 10ds 5 ≥ 0.8 2.4 4 潮湿混凝 土基材上 的安装安 全性 C20/25 dmax 10ds 5 ≥ 0.75 2.5 5 持续荷载 作用 C20/25 12mm 10ds 5 ≥ 0.9 2.6 6 冻融试验C50/60 12mm 7ds 5 ≥ 0.9 2.7 7 恰当的注 胶试验 C20/25 dmax 10ds 5 ≥ 0.9 2.8 8 以最大埋 深安装 C20/25 dmax Max lv 5 见3.2.3 2.9

植筋施工工程工艺样本

静安寺交通枢纽及商业开发工程 植筋 施 工 方 案 上海希德建筑工程有限公司 二00九年七月二十六日 施工组织办法及施工方案 第一章编制根据及工程概况

第二章施工方案总体布置 第三章施工组织机构 1、人员组织机构 2、设备机械组织机构 第四章植筋施工工程工艺 第五章质量保证办法 第六章工期保证办法 第七章现场成品保护办法 第八章安全生产保护办法 第九章文明施工办法 第一章编制根据及工程概况 一、综合阐明: 植筋办法即采用专用构造胶,将钢筋插入混凝土中,以达到原预埋钢筋效果一种钢筋后补办法。

咱们认真学习了本工程关于工程图纸等资料,结合实际状况,并经仔细踏勘施工现场,理解了如下几项状况: 1、本工程施工组织设计编制范畴为施工承包范畴内工程施工,以及对工期、质量、安全、文明施工管理办法。 2、本施工组织设计编制依照当前由业主提供安全性检测报告为重要根据,在这基本上进一步进一步完善施工方案,补充各分某些项工程施工中细节问题,形成一份具备技术先进性、科学合理性、经济实用性、安全可靠性、操作简易性正式施工组织设计,同步认真接受业主及关于单位指引和审查,经批准后正式投入施工。 3、工程规定早日竣工投入使用; 4、工程质量应达到优良原则; 5、工程施工中应保证安全文明施工办法; 6、施工安全围护办法应特别考虑。 二、编制根据 1、上海市建设委员会颁发关于建筑规范、安全、质量文献等; 2、建设单位提供关于该工程施工图及关于文献; 3、建设单位对该工程提出施工工期、质量规定; 三、引用原则: 1、《施工现场暂时用电安全技术规范》(JGJ46-); 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 3、《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-); 4、《混凝土构造加固设计规范》(GB50367-); 5、《混凝土构造设计规范》(GB50010-);

植筋技术规范

植筋技术规范 TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】

植筋技术规范 [关键词] 植筋技术;非破损检验;破坏性检验 一、引言 近年来,植筋技术在钢筋混凝土结构工程中广泛应用,但在工程实践中却普遍存在不统一的做法和不规范的行为。植筋工程的施工质量直接影响到整个工程的质量,当引起工程人员的重视,特别是某些植筋工程与生命线工程发生直接联系,如果植筋过程处理不当,可能为工程留下影响结构安全的隐患。本文意在通过整理植筋技术相关规范规定,来纠正植筋工程管理中的不规范行为! 某商住楼工程根据政府规划部门的意见,将原设计面向小区外侧的入口门厅拆除,将该工程的入口门厅重新调整到面向小区中庭一侧,根据工程实际现状,需要植筋新增11根框架柱;并对原有框架柱中的4根相关剪力墙进行植筋加固;在采光井处新增一块长跨、短跨的屋面板,屋面板采用与该工程现浇楼板配筋一样的冷轧扭钢筋,分别有一条短边和两条长边需要植筋;新增的框架梁中部分钢筋也需植筋。该植筋工程施工方案中部分文字内容如下: 1、植筋工程的方案编制、施工作业、检测验收均以《混凝土结构加固技术规范》CECS25︰90为标准。 2、植筋规格、数量、钻孔深度如下: 植筋规格(mm)φ8 φ18 φ22 φ25 植筋数量(根) 366 116 48 106 钻孔深度(mm) 120 270 330 375 3、挑梁上部钢筋胶粘剂采用喜利得结构胶,其他部位钢筋胶粘剂采用国产A级胶。 二、植筋技术相关规范及规定 该工程方案编制、植筋施工、检测验收均以《混凝土结构加固技术规范》CECS25︰90为标准,其实该标准对于“植筋技术”并无非常具体的规定,这个古老的规范已经被《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006(以下简称GB50367-2006)所替代, GB50367-2006第12章“植筋技术”对植筋提出

植筋技术规范03

 2、植筋规格、数量、钻孔深度如下: 植筋规格(mm) φ8 φ18 φ22 φ25 植筋数量(根) 366 116 48 106 钻孔深度(mm) 120 270 330 375 3、挑梁上部钢筋胶粘剂采用喜利得结构胶,其他部位钢筋胶粘剂采用国产A级胶。钢筋植入后7日内严禁受到触动和干扰,并按结构胶说明书要求加强保养和围护。 4、钢筋植入固化10日后,委托具备相应资质的检测单位,在监理见证下随机抽样进行现场抗拔抽检,每种规格钢筋现场抗拔数量不得少于壹组,经检测合格后,才能进行钢筋连接和安装绑扎等后序工作。 5、现场检测抗拔力,当钢筋为Ⅲ级螺纹钢时抗拔力要求必须 ≥360MPa;当钢筋为Ⅱ级螺纹钢时抗拔力要求必须≥300MPa;当钢筋为Ⅰ级钢时抗拔力要求必须≥210MPa。

钢筋植筋规范

下载文档 收藏 最新钢筋砼植筋国家规范 植筋理论和混凝土加固规范 1. 植筋技术锚栓与植筋的区别 lv 受力机理不同 l lv 破坏模式不同 s 对原有结构的影响不同植筋理论破坏模式 ? ? ? 钢材破坏拔出破坏劈裂破坏计算公式采用了以试验研究数据和工程经验为依据,以分项系数为表达形式的极限状态设计方法(fbd 由试验得到,为劈裂破坏和粘结破坏的最小值)。欧洲植筋规范内容共分为五个方面:一般规定 ? 认证方法 ? 评估和鉴定植筋适用性 ? 植筋设计 ? 认证报告内容(一)、一般规定)、一般规定在这一部分,着重强调了植筋和预埋钢筋一样,也必须遵照EC2 (欧 洲混凝土设计规范)的规定。植筋所采用的钢筋为变形钢筋,混凝土基材的强度适用范围在 C 12/15 ~ C 50/60之间(二)、在表中给出了所要求的认证试验内容:试验项目混凝土强度尺寸钢筋埋深最少试验数量指数α试验步骤 1 粘结强度 C20/25 12mm 25mm dmax 10ds 10ds 10ds 7ds 10ds 5 5 5 5 5 见3.3.2 见2.2 2 3 粘结强度干燥混凝土基材上的安装安全性 C50/60 C20/25 dmax dmax 见3.3.2 ≥ 0.8 见2.3 2.4 4 潮湿混凝土基材上的安装安全性 C20/25 dmax 10ds 5 ≥ 0.75 2.5 5 6 7 8 9 持续荷载作用冻融试验恰当的注胶试验以最大埋深安装正确的注胶 C20/25 C50/60 C20/25 C20/25 12mm 12mm dmax dmax Dmax 10ds 7ds 10ds Max lv Max lv 5 5 5 5 5 ≥ 0.9 ≥ 0.9 ≥ 0.9 见3.2.3 见3.2.4 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 10 耐久性 C20/25 12mm 10ds 3×10 见3.2.5 2.11 判断粘结剂质量好坏的依据 1. 粘结剂粘结强度均匀度 2. 粘结剂耐久性 3. 长期及短期环境温度影响下粘结剂性能(包括冻融试验) 4. 地震下开裂混凝土植筋低周反复拉伸及剪切荷载作用性能注:以上试验要求均包含在《混凝土加固规范》的附录中以上试验要求均包含在《混凝土加固规范》1. 粘结剂粘结强度均匀度预埋钢筋 1. 混凝土试件:每种胶类,C25混凝土试件尺寸280x300x600mm,3组 40 40 120 300 40 40 2. 两根内侧钢筋相同埋深的各点,在整个过程中应具有相同的平均应力变化趋势,(作图分析,横坐标为钢筋植入段某点和试件表面的距离mm,纵坐标为钢筋内该点应力值N/mm2)应力差应在 10%之内。三组试验破坏极值差值也应在10%之内。后锚固钢筋力的传递很均匀地沿钢筋埋深分布 ! Force = 100kN Force =120kN 232kN 220kN 200kN 180kN 60kN 40kN 20kN Force =140kN 80kN 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 0 100 200 300 embedment[mm] embedment [mm] 400 500 600 steel stress [N/mm2] 2. 粘结剂耐久性通过切片实验验证植筋胶耐久程度和其对外界暴露环境的敏感程度 (1). 混凝土试件:每种胶类至少4个,混凝土等级C25,试件立方体边长≥150mm,高≥300mm (2) 在每个干燥试件的中轴线位置植入直径12mm 钢筋,其钻孔直径由供应商提供,钻孔深度280mm。在供应商提供的凝胶受力时间之后,用钻石锯将试件切成30mm厚的切片,切片数量至少30个(10个切片做外界暴露环境试验,10个切片做常温对比试验) (3) 带有植筋的切片置于碱性溶液和硫磺环境中,对比试验的切片保存在常温下(干燥+21C±3C,

钢筋植筋的工序及要求规定

本文件产权属中国核工业第二二建设有限公司所有,未经书面许可,不得以任何方式复制、传播、发表、外传。

会签和修改记录

目录 1 目的 (4) 2 适用范围 (4) 3 参考文件 (4) 4 责任 (4) 5 工作先决条件 (4) 6 操作方法 (5) 7 质量控制 (7) 8 文件提供 (8) 9 附件 (8)

1 目的 本工作程序是对方家山核电工程土建工程种植钢筋的施工操作、质量进行控制,以保证种植钢筋的可靠性。 2 适用范围 本程序适用于方家山核电工程现浇混凝土工程的钢筋种植。即HPB235、HRB335、HRB400级φ6~φ40各种钢筋种植施工。 3 参考文件 3.1 0706JT0108《混凝土工程钢筋》 3.2 《建筑施工手册》第四版 3.2 喜利得固定技术手册 4 责任 4.1 中国核工业第二二建设有限公司方家山项目经理部技术部负责本工作程序的编制、修改和解释,项目经理部总工程师批准发布。 4.2 中国核工业第二二建设有限公司方家山项目经理部各有关部门及施工队的有关人员,必须严格按照本程序的规定执行。项目经理部质保部、质检部对本程序的执行情况进行检查监督。 5 工作先决条件 5.1 人员与职责(所有钢筋种植人员在在施工前必须经过培训,专人操作):

表1 5.2 设备机具及材料准备 380伏电源、冲击电锤、钻头、钢筋、喜利得胶HY-105、 喜利得胶HIT-RE-500、手动注射器、混合嘴、毛刷、吹气筒、卷尺、记号笔、钢筋探测仪等。 6 操作方法 6.1钢筋种植的工艺流程 6.2钢筋浮锈、砼面泥砂、油污等杂物必须清理干净。 6.3定位、放线 对要进行种植钢筋的部位进行清理,要求清洁、无积水,用卷尺按设计图纸或施工方案要求量出需种植钢筋的位置,并用记号笔作好标识。应注意种植位置要避免混凝土内的结构钢筋,若现场实际判断困难,必要时可采用钢筋探测仪探测定位。 6.4钻孔 选择与种植钢筋直径相匹配的钻头,钻头直径(钻孔直径)具体要求见表2,将钻头安装在冲击电锤上,并用记号笔在钻头上作好钻孔深度的标记,钻孔深度

结构工程植筋技术规范

结构工程植筋技术规范 [关键词]植筋技术;非破损检验;破坏性检验 一、引言 近年来,植筋技术在钢筋混凝土结构工程中广泛应用,但在工程实践中却普遍存在不 统一的做法和不规范的行为。植筋工程的施工质量直接影响到整个工程的质量,当引起工 程人员的重视,特别是某些植筋工程与生命线工程发生直接联系,如果植筋过程处理不当,可能为工程留下影响结构安全的隐患。本文意在通过整理植筋技术相关规范规定,来纠正 植筋工程管理中的不规范行为! 某商住楼工程根据政府规划部门的意见,将原设计面向小区外侧的入口门厅拆除,将 该工程的入口门厅重新调整到面向小区中庭一侧,根据工程实际现状,需要植筋新增11根框架柱;并对原有框架柱中的4根相关剪力墙进行植筋加固;在采光井处新增一块长跨 6.9m、短跨4.5m的屋面板,屋面板采用与该工程现浇楼板配筋一样的冷轧扭钢筋,分别有一条短边和两条长边需要植筋;新增的框架梁中部分钢筋也需植筋。该植筋工程施工方案 中部分文字内容如下: 1、植筋工程的方案编制、施工作业、检测验收均以《混凝土结构加固技术规范》 CECS25︰90为标准。 2、植筋规格、数量、钻孔深度如下: 植筋规格(mm)φ8φ18φ22φ25 植筋数量(根)36611648106 钻孔深度(mm)120270330375 3、挑梁上部钢筋胶粘剂采用喜利得结构胶,其他部位钢筋胶粘剂采用国产A级胶。钢 筋植入后7日内严禁受到触动和干扰,并按结构胶说明书要求加强保养和围护。 4、钢筋植入固化10日后,委托具备相应资质的检测单位,在监理见证下随机抽样进 行现场抗拔抽检,每种规格钢筋现场抗拔数量不得少于壹组,经检测合格后,才能进行钢 筋连接和安装绑扎等后序工作。 5、现场检测抗拔力,当钢筋为Ⅲ级螺纹钢时抗拔力要求必须≥360MPa;当钢筋为Ⅱ级 螺纹钢时抗拔力要求必须≥300MPa;当钢筋为Ⅰ级钢时抗拔力要求必须≥210MPa。

@钢筋植筋方案

工西安市未央区先锋村城中村改造住宅安置楼II标段 10#、13#楼工程 幼儿园柱变更 施工方案 编制: 审核: 审批: 陕西建工第二建设集团有限公司 二〇一六年十一月

一、工程概况 本工程位于西安市未央区凤城一路东延伸段。其中10#楼为地下1层,地上28层;13#楼为地下1层,地上31层;地下车库为地下1层,幼儿园位于地下车库顶板上,共3层。 二、编制依据 《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006) 《先锋花园项目》结构图纸 《先锋花园项目》建筑图纸 三、各参建单位 四、方案选择 根据设计院提供的两套方案,我项目选择植筋。 1、有利于保证施工质量、提高施工速度 采用植筋方式后,避免了对混凝土表面进行后期质量弥补的工序,不但保证了施工质量,而且也简化了施工程序,减轻了工人劳动强度,提高了施工速度,这使得我司能在最短时间内向业主交付高质量工程作品。 综上,考虑施工质量、施工速度、现场安全、文明施工等诸多因素,植筋是

本工程可采用的最合理的方案。 2、植筋的可行性 植筋就是种植钢筋,为了加固建筑物或是续建,在原建筑上钻孔,插入钢筋,用特用胶水灌缝,使钢筋锚固在其中,钢筋和原建筑将成为一体。将钢筋植入混凝土结构,相当于结构体加上了预埋钢构件。对植筋后的钢筋抗拔试验表明,对不同强度等级的混凝土满足植筋深度要求以后可以将钢筋拔断。植筋用粘结构材料抗腐蚀、耐老化、粘结强度远大于混凝土强度,且固化速度快,能使植入钢筋尽早承受外力作用。目前已在加大基础、加层改造、新老混凝土连接、漏放钢筋、节点连接加固、增梁加柱等工程处理中得到广泛的应用。 化学植筋胶体与钢筋之间粘结力的组成可以分为化学粘着力、摩阻力和机械咬合力三部分,并以化学粘着力为主。在经过大量的实验及施工证明,只要严格规范植筋操作,化学植筋式后锚连接是安全可靠的,无论是承载力还是破坏形式均能够满足相关规范的要求。 3、本工程植筋对柱、基础承台的影响。 3.1植筋钻孔遇到基础、柱钢筋的概率极低 本工程框架柱数量众多,选取植筋框架柱中的典型柱截面中最密集情况进行分析: 1025+6 22 225+3 22 616或6 18 结果显示,纵筋外皮间距与植筋直径的比值较大,一般在6倍以上;基本可以保证植筋钻孔过程中不碰到钢筋。 3.2钻孔深度、钻孔直径相对柱截面尺寸较小

植筋技术规范植筋工艺及锚固长度样本

一、植筋技术规范 一、引言 近年来, 植筋技术在钢筋混凝土结构工程中广泛应用, 但在工程实践中却普遍存在不统一的做法和不规范的行为。植筋工程的施工质量直接 影响到整个工程的质量, 当引起工程人员的重视, 特别是某些植筋工程与 生命线工程发生直接联系, 如果植筋过程处理不当, 可能为工程留下影响结构安全的隐患。本文意在经过整理植筋技术相关规范规定, 来纠正植 筋工程管理中的不规范行为! 某商住楼工程根据政府规划部门的意见, 将原设计面向小区外侧的入口门厅拆除, 将该工程的入口门厅重新调整到面向小区中庭一侧, 根据工程实际现状, 需要植筋新增11 根框架柱; 并对原有框架柱中的 4 根相关剪力墙进行植筋加固; 在采光井处新增一块长跨 6.9m、短跨 4.5m 的屋面板, 屋面板采用与该工程现浇楼板配筋一样的冷轧扭钢筋, 分别有一条短边和两条长边需要植筋; 新增的框架梁中部分钢筋也需植筋。该植筋 工程施工方案中部分文字内容如下: 1 、植筋工程的方案编制、施工作业、检测验收均以《混凝土结构加固技术规范》CECS25 90为标准。 2 、植筋规格、数量、钻孔深度如下: 植筋规格(mm) ? 8 ? 18 ? 22 ? 25 植筋数量( 根)366 116 48 106

钻孔深度( mm) 120 270 330 375 3 、挑梁上部钢筋胶粘剂采用喜利得结构胶, 其它部位钢筋胶粘剂采用国产A级胶。钢筋植入后7日内严禁受到触动和干扰,并按结构胶说明书要求加强保养和围护。 4 、钢筋植入固化10 日后, 委托具备相应资质的检测单位, 在监理见证下随机抽样进行现场抗拔抽检, 每种规格钢筋现场抗拔数量不得少于壹组, 经检测合格后, 才能进行钢筋连接和安装绑扎等后序工作。 5 、现场检测抗拔力,当钢筋为皿级螺纹钢时抗拔力要求必须 > 360MPa;当钢筋为H级螺纹钢时抗拔力要求必须》300MPa;当 钢筋为I级钢时抗拔力要求必须》210MPa 二、植筋技术相关规范及规定 该工程方案编制、植筋施工、检测验收均以《混凝土结构 加固技术规范》CECS25 90为标准,其实该标准对于”植筋技术” 并无非常具体的规定, 这个古老的规范已经被《混凝土结构加固设计规范》GB50367-(以下简称GB50367-)所替代, GB50367 -第12章”植筋技术”对植筋提出了更具体的要求。与植筋验收关系更大的标准应该是《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-(以下简称JGJ145- ) , 同时不同地区还有地方标准, 比如重庆市地方标准《混凝土无机锚固材料植筋施工及验收规程》DBJ/T50-032- (以下

植筋规范标准

植筋规范标准 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

植筋规范标准(2009-03-14 11:38:33) 植筋规范植筋规范植筋规范植筋规范植筋规范植筋规范植筋施工方案植筋施工方案植筋施工方案 <<植筋施工方案工艺>> 植筋是指在混凝土.墙体岩石等基材上钻孔,然后注入高强植筋胶,再插入钢筋或型材,胶固后将钢筋与基材粘接为一体,是加固补强行业较常用的一种建筑技术. 工艺流程:定位→钻孔→清孔→钢材除锈→锚固胶配制→植筋→固化、保护→检验 1.定位 .按设计要求标示钻孔位置、型号,若基材上存在受力钢筋,钻孔位置可适当调整,但均宜植在箍筋内侧(对梁、柱)或分布筋内侧(对板、剪力墙)。2.钻孔 .钻孔宜用电锤或风钻成孔,如遇钢筋宜调整孔位避开。如采用钻石钻孔机成孔,钻孔内碎屑应用洁净水冲洗干净,并晾晒至干燥。 .钻孔孔径d+4∽8mm(小直径钢筋取低值,大直径钢筋取高值,d为钢筋、螺栓直径)。 .当基材强度等级不低于C20,对HRB335(Ⅱ级)、HRB400、RRB400(Ⅲ级)级螺纹钢筋,Q235、Q345级螺栓和级螺杆,钻孔孔深15d,锚固力一般即可大于钢材屈服值。对无螺纹(即光圆)钢筋或螺杆,钻孔深度宜再增加5d。经过深固加固技术系统试验证明:小直径圆钢植筋,端头推荐采用带弯钩样式,锚固综合性能最好。此时钻孔孔径宜比端头尺寸大1∽2m m。 .实际钻孔深度可参考15d的基准,根据实际所需锚固力大小,并考虑构造要求,现场拉拔试验或按照有关规范计算确定。 . 当基材强度等级低于C20,或在素混凝土(或岩石)上植筋,应适当增加锚固深度。 . 当实际所需锚固力较小时(如用螺栓固定器具、管线、支架等),可按螺栓长度确定钻孔深度,但深度不宜小于5d。 .钻孔有效深度自构件表面坚实的混凝土算起。 .钻孔不应设置于构件的保护层或装饰层内。 .所用主要器具:电锤或风镐。 3.清孔 .钻孔完毕,检查孔深、孔径合格后将孔内粉尘用压缩空气吹出,然后用毛刷将孔壁刷净,再次压缩空气吹孔,应反复进行3∽5次,直至孔内无灰尘碎屑,最后用棉布蘸丙酮拭净孔壁,将孔口临时封闭。若有废孔,清净后用植筋胶填

植筋规范

关键词] 植筋技术;非破损检验;破坏性检验 一、引言 近年来,植筋技术在钢筋混凝土结构工程中广泛应用,但在工程实践中却普遍存在不统一的做法和不规范的行为。 2、植筋规格、数量、钻孔深度如下: 植筋规格(mm)φ8φ18φ22φ25 植筋数量(根)366 116 48 106 钻孔深度(mm)120 270 330 375 3、挑梁上部钢筋胶粘剂采用喜利得结构胶,其他部位钢筋胶粘剂采用国产A级胶。