文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力金具制造质量标准 锻制件

电力金具制造质量标准 锻制件

电力金具制造质量标准 锻制件
电力金具制造质量标准 锻制件

中华人民共和国水利电力部部标准

SD 218.6—87

电力金具制造质量标准

锻制件

水利电力部1987-06-30发布1987-11-01实施

本标准适用于锻造工艺方法制造的电力金具的制造和验收。

1材料

1.1材料牌号应符合产品图样要求,如果与图样要求不符,需经设计部门同意方可采用代用材料。所用材料需有制造厂的质量合格证明书,对无合格证明书的以及性能有疑义的材料,需经检验合格后,方可使用。

1.2不得使用表面有裂纹、折叠、鳞皮、严重锈蚀等缺陷的材料。

2尺寸

2.1锻件应按经规定程序批准的图样和技术文件制造。

2.2锻件的尺寸偏差不包括由模锻斜度引起的尺寸增减,模锻斜度应保证不影响金具的配合和联结,且不能降低机械强度。

当产品图样未作特殊规定时,锻件的模锻斜度一般应按下列规定:

a.外壁斜度采用3°、5°、7°等数值。

b.内壁斜度采用5°、7°、10°等数值。

2.3除另有协议外,锻件的未注公差尺寸的极限偏差,真数值应符合表1的规定。

表1 未注公差尺寸的极限偏差(mm)

2.4锻件的对称两挂轴或两挂耳孔,同轴度公差应符合表2的规定。

表2 同轴度公差(mm)

2.5模锻件的错型,在不与其他零件联结和不与导线相接触的部位应不大于0.5mm,联结、接触部位不允许有错型。

2.6镀锌件的所有尺寸,是指镀锌后的尺寸。

3机械强度

当产品有机械性能要求时,应按GB2317—85《电力金具验收规则、试验方法、标志与包装》的规定进行破坏荷重试验,并应符合有关产品标准的规定。

4外观质量

4.1锻制件不允许有裂纹、迭层、局部烧熔及氧化鳞皮等缺陷。

4.2模锻件的模锻飞边,冲剪厚度不大于2.5mm,冲切飞边后不许有刺手的毛刺存在。球头“过规”部位应清除冲剪飞边痕迹。

4.3局部的锤印深度不应大于0.5mm。

4.4锻件热镀锌后的表面质量应符合SD218.3—87《电力金具制造质量标准钢铁件热镀锌层》的规定。

4.5厂标、型号应清晰,位置及字体应符合图样要求。

____________________________

附加说明:

本标准由水利电力部机械修造局提出,由南京电力金具设计研究所归口。

本标准由四平线路器材厂负责起草。

110kv电缆及技术规范书

菏泽民生热力有限公司热电一期110kV高压交联聚乙烯电缆及其附件 规范书 2015年08月

第一章技术要求 1.总的要求 一般规定 1.1.1本技术规范书适用于菏泽民生热力有限公司热电一期工程的110kV高压交联聚乙烯电缆及其附件。它提出了110kV 高压交联聚乙烯电缆及其附件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 供方所报产品及其附属设备,应是已设计、制造和供货的技术先进设备,且在使用条件与本工程相类似或更严格条件下,至少经过三年以上大型工程成功运行实践,证明其是成熟可靠并经国家级鉴定的产品。 本技规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本技术协议和有关工业标准,并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。 如果供方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。 供方在设备设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准。供方应提供所使用的标准。本技术协议书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 最终的合同签订后1个月内,供方提出合同设备的设计、制造、检验、装配、监造、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给需方,供需方确认。 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,供方应保证需方不承担有关设备专利的一切责任。 在签定合同之后,需方有权提出因规范、标准或规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由供、需双方共同商定。 最终签订的技术协议书经买卖双方确认后,作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。 本技术协议书未尽事宜,由需方和供方协商确定。 标准和协议 合同设备包括供方向其它厂商购买的所有附件和设备,这些附件和设备均应符合最新版国

电力金具通用技术条件

电力金具通用技术条件 中华人民共和国国家标准 电力金具通用技术条件 Fittings general technical requirements 1 适用范围 本标准适用于架空电力线路和变电所户内外配电装置用的电力金具(以下简称金具)。 本标准不适用于严重腐蚀、污秽的环境和气温极低的条件下使用的电力金具。 2 基本要求 2.1 电力金具均应按现行腾标准及规定程序批准的图纸制造。 2.2 电力金具的破坏荷重应不小于标称值。 2.3 电力金具的电气接触性能应符合下列规定。 a. 导线接续处两端点之间的电阻,应不大于同样长度导线的电阻; b. 导线接续处的温升应不大于被接续导线的温升; c. 承受电气负荷的所有金具,其载流量应不小被安装导线的载流量。 2.4 接续和接触金具对导线的握力与导线计算拉断力之比的百分值,应不小于表1的规定:表1

2.5 悬垂线夹对不同导线的握力,与导线计算拉断力之比的百分值,应不小于表2的规定。表2 2.6 制造电力金具的原材料,应按金具图纸规定的材料牌号选用,并符合有关材料标准的技术要求。 2.7 电力金具的黑色金属制件除灰铸铁件外,其表面均应采用热镀锌防腐处理。锌按GB 470-8 3《锌分类及技术条件》标准。 3 金具的结构 3.1 la线夹的曲率半径、悬垂线夹不小于被安装导线直径的8~10倍;螺栓型耐张线夹不小于被安装导线直径的8~12倍。 3.2 悬垂线夹的悬垂角不小于25°。 3.3 la各种线夹及接续管的出线口均应做成圆滑的喇叭口状。 3.4 电力金具应考虑尽量减少磁滞和涡流损失。 3.5 接线端子板的电气接触面必须光洁不低于12.53、平面度按GB 1184-80《形状和位置公差未注公差的规定》11级执行,具有良好的电气接触性能。 3.6 与绝缘子联结的球和窝,其连接尺寸应与国际标准IEC120《绝缘子串元件的球窝连接尺寸》相适应。并符合GB 4056-83《高压线路悬式绝缘子联接结构尺寸》的规定。 3.7 受剪螺栓的螺纹,允许进入受力板件的深度不大于该板件厚度的1/3。

电力金具基础知识试题及答案教学内容

电力金具基础知识试题及答案 姓名:得分: 一、填空题(每题1分,共计40分) 1、发电厂发出电能经升压变电站升压后,通过输电系统进行长距离传输,到达城市或目的地后经降压变电站降压至配电电压, 通过配电系统配送给终端用户,终端用户经小型变电设备(电线杆上的变压器)将电压降到最终使用电压等级后使用。 2、由于发电厂与用户距离较远,电能在输送过程中要产生损失,称为线损,其与电流的平方成正比。在输送功率一定的情况下,电流与电压成反比,提高电压就可以降低电流,使线损大幅度下降。所以,发电厂采用升压变压器将电压升高后再向电网送电,输电距离越远,采用的电压等级也越高。 3、发电厂发出电能经升压变电站升压,电能送至用户后,要将电压降低后再使用。这一升压和降压的过程称为变电,长距离、高电压的传输电力,称为输电。用户附近的变电站将电压降低,配送给用户使用是一种短距离、低电压的传输,这一过程可称为配电。 4、配电线路的电压等级有1kV、10kV、20kV。 5、架空输电线路主要由避雷线、导线、金具、绝缘子、杆塔、拉线、接地体等元素组成。 6、避雷线的作用是防止雷电直接击中导线并把雷电流引入大地,避雷线悬挂于杆塔顶部,位于导线的上方。避雷线大多数采用镀锌钢绞线,部分线路采用铝包钢绞线或以OPGW光缆作为避雷线。 7、输电线路一般都采用架空裸导线, 220kV及以上线路由于输送容量大,同时为了减少电晕损失和电晕干扰而采用相分裂导线,即每相采用两根及以上的导线。采用分裂导线能输送较大的电能,而且电能损耗少,有较好的防振性能。 8、杆塔按用途分为直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆和特种杆五种。 9、直线杆又叫中间杆,一般比较轻便,机械强度较低。在输电线路上,处在直

低压防倒供电装置技术规范书

附件5: 广东电网公司湛江供电局 防倒供电装置 技 术 规 范 书 广东电网公司湛江供电局 二零一四年八月 一、总则 投标产品应满足本技术规范书规定的技术参数和要求以及如下的专用标准: 1)GB/T 2314-2008 电力金具通用技术条件 2)GB/T 2317.4-2008 电力金具试验方法第4部分:验收规则 3)GB/T2951.12-2008 热老化试验方法 4)GB/T3048.8-2007 交流耐压试验 5)DL/T 758-2009 《接续金具》 二、防倒供电装置技术条件(以下图片仅供参考,不强制要求投标产品跟图片一致) 1.1.用途 用于施工检修人员在1kV及以下架空绝缘导线作业时防止误倒送电或感应电等保护人生安全。 图1(参考) 1.2.环境条件 海拔高度≤1000m 环境温度-25℃~+50℃

日照强度可达0.1W/cm2 (风速:0.5m/s) 最大日温差可达25k 最大风速可达35m/s 履冰厚度≤10mm 抗震能力地震烈度为8度及以下地区 安装位置户外 1.3.功能要求 2.3.1、不需接地环,直接在绝缘导线上挂接地线,使整条线路都保持绝缘状态,能解决接地环金属裸露部分易被绿化或人等触及的隐患,具防触电功能,消除触电隐患。 见图2(参考): 图2(参考) 2.3.2、要求接地引流能力强,配有为电线电缆量身定做的护缆导电金铂带,可以有效对剥开的电线电缆进行360度全方位的过流接触和密封,导电金铂带本身具极强的导电性能,确保接地时过电流顺畅通过;见图3(参考): 图3(参考) 2.3.3、要求安装方便和使用方便;建议不需特殊工具安装,可以只需一把电工刀;使用时只需打开扣子就可以直接连接地线,施工完毕后再把扣子扣上便可。如需特殊工具安装的,必须提供足够数量的相应的施工工具 2.3.4、要求配有具防水防触电的绝缘保护罩,采用电缆护套料制造,具耐老化和绝缘功能,防止剥开位置进入任何的水汽和有害物质,保护导体线芯免受腐蚀,以免导线进水后氧化而增加线路的损耗。《电力安全工作规程》中规定:线路正常工作时接地点应装设绝缘罩,防止意外触电事故的发生,故防倒供电装置设计时要求使用双重保护,既防止接口处进水汽或空气,又保证在接口不使用时的绝缘效果 1.4.工程条件 系统概况 a. 系统标称电压:0.6/1kV b. 系统额定频率:50Hz 1.5.主要技术参数及技术条件 1.1.1.主要技术参数

电力金具的特点及三大标准

电力金具的特点及三大标准 送电线广泛使用的铁制或铝制金属附件,统称为金具。金具种类繁多,用途各异,例如,安装导线用的各种线夹,组成绝缘子串的各种挂环,连接导线的各种压接管、补修管,分裂导线上的各种类型的间隔棒等,此外还有杆塔用的各类拉线金具,以及用作保护导线的大小有关,须互相配合。 大部分金具在运行中需要承受较大的拉力,有的还要同时保证电气方面接触良好,它关系着导线或杆塔的安全,即使一只损坏,也可能造成线路故障。因此,金具的质量、正确使用和安装,对线路的安全送电有一定影响。 分类 1、按作用及结构可分为悬垂线夹、耐张线夹、连接金具、接续金具、保护金具、设备线夹、T型线夹、母线金具、拉线金具等类别。 2、按电力金具产品单元划分为可锻铸铁类、锻压类、铝铜铝类和铸铁类,共四个单元。 3、还可分为国标与非标 特点及作用 电力金具是一个统称,是一个集合名词,电力金具主要是连接和组合电力系统中的各类装置,主要起到一个传递负荷和保护作用,是电力器材的一种,我们在生活中也是常见的。例如:绝缘体,安全网等等。 电力金具又可以分为很多种,每一种的性能特点和作用都不相同,例如: 1. 锚固金具。是一种紧固金具,这种金具主要是用来紧固导线两端的,有的锚固金具还可以充当导电体。 2. 连接金具。主要起到一个连接,主要用于绝缘子和金具与金具的连接。 3. 防护金具。顾名思义就是起到一个防护保护的作用,主要是保护导线和绝缘子等。 4. 固定金具。就是人们常说的电厂金具,这种金具主要是固定硬母线或者软母线与支柱绝缘子。大部分的固定金具是不被作为导电体的,主要是起到固定连接作用的。 电力金具三大标准 西安鼎凯电力器材有限公司主要生产销售线路金具、线路铁件、可锻铸铁类,锻压件、铜铝、高低压开关、施工及安全工具、钢绞线、钢芯铝绞线、变压器、电缆冷热缩附件、绝缘材料等多种产品。建立、健全了科学的生产工艺,先进的检侧设备,专业的工程技术人员统一、规范的管理体系。从原材料进公司、生产、销售、服务的全过程都进行有效的控制,保证了产品的性能和质量,并成为陕西省质最检验协会推荐的重点推广产品,是消费者信得过单位。以下三点是电力金具的重点; 第一、标准是我们的短板 电力金具标准,既是产品技术的综合表现,也是竞争策略的技术手段。当我们和世界制造强国叫板的时候,当我们的目光开始投向全球经济的时候,当国内的生产制造能力出现结构性过剩、众多的规模企业开始进入国外市场的时候,我们发现国外经济体制除了有一系列的贸易保护壁垒之外,还往往通过技术标准的制定来设置技术壁垒。技术壁垒同样让我们付出足够的生产成本和推销成本。盘

电力线路金具及杆坑相关知识

电力线路金具及杆坑相关知识(转) 默认分类2010-06-02 09:17:33 阅读439 评论0 字号:大中小订阅 线路金具的作用是什么?(第240问) 线路金具是用于将送电线路杆塔、导线、避雷线和绝缘子连接起来,或对导线、避雷线、绝缘子等起保护作用的金属部件。 对线路金具的基本要求是什么?(第241问) 线路金具一般都是由铸钢和可锻铸铁制成。要求线路金具应具有足够的机械强度,对连接导电体的部分金具,要具有良好的电气性能。线路金具在制造过程中,应无毛刺飞边、沙眼气泡、裂纹变形,表面应光洁,镀锌层应均匀。配套金具应做到规格适合、不缺件、无锈蚀,螺杆、螺母应配合良好,线夹船体压板与导线接触面应光滑,制造质量和尺寸应符合国家标准规范。 线路金具如何分类?(第242问) 金具按其性能和用途大致 线路金具的作用是什么?(第240问) 线路金具是用于将送电线路杆塔、导线、避雷线和绝缘子连接起来,或对导线、避雷线、绝缘子等起保护作用的金属部件。 线路金具如何分类?(第242问) 金具按其性能和用途大致可分为:支持金具、紧固金具、连接金具、接续金具、保护金具和拉线金具等六大类。每一类中,根据金具的形式、结构和施工方法的不同,又分为若干种,见表3-6。 压缩型耐张线夹由哪几部分组成?(第243问) 压缩型耐张线夹由铝管和钢锚组成,钢锚用来接续和锚固钢芯铝绞线的钢芯,然后套上铝管本体,用压力使金属产生塑性变形,从而使线夹与导线结合为一个整体。 悬垂线夹的型号如何表示?(第244问) 悬垂线夹用型号如下: 如:XGU一3型,表示为3型螺栓固定式悬垂线夹。如组合编号之后有附加字母代号,则表示该线夹带有附件。) 耐张线夹的分类和用途如何(第245问) (1)螺栓型耐张线夹,用于将导线固定在耐张转角杆塔绝缘子串上,适用于固定中小截面导线。 (2)压缩型耐张线夹,一种是将导线固定在耐张绝缘子串上适用于大截面导线,另一种是将地线固定在耐张杆上。 (3)楔型耐张线夹,将地线固定在耐张杆上。 耐张线夹的型号如何表示?(第246问) (1)NLD--1、2、3…表示。型号含义为:N一耐张线夹;L—螺栓型;D—倒装式;如NLD—1,表示1型螺栓倒装式耐张线夹。 (2)以字母NY表示。N一耐张线夹,Y一压接型“一”后面数字为标称截面。 (3)以字母NB表示。N一耐张线夹,B—爆压型“一”后面数字为标称截面。 连接金具的型号如何表示?(第247问)

电力金具线夹技术规范书

电力金具技术规范书 一、产品必须符合技术标准 GB 2314-97 电力金具通用技术条件 GB/T 2317.1-2000 电力金具机械试验方法 GB/T 2317.3-2000 电力金具热循环试验方法 GB/T 2317.4-2000 电力金具验收规则、标志与包装 GB/T 9327.4-1988 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法热循环试验方法GB/T 5075-2001 电力金具名词术语 DL/T 765.1-2001 架空配电线路金具技术条件 DL/T 768.7-2002 电力金具制造质量钢铁件热镀锌层 DL/T 683-1999 电力金具产品型号命名方法 GB/T 5231-2001 加工铜及铜合金化学成分和产品形状 GB/T 1175-1997 铸造锌合金 Q/ZDJ 50-2006 额定电压10kV及以下绝缘穿刺线夹技术条件 二、基本要求 2.1 电力金具均应按现行有关标准及规定程序批准的图纸制造。 2.2 电力金具的破坏荷重应不小于标称值。 2.3 电力金具的电气接触性能应符合下列规定: a.导线接续处两端点之间的电阻,应不大于同样长度导线的电阻; b.导线接续处的温升应不大于被接续导线的温升; c.承受电气负荷的所有金具,其载流量应不小于被安装导线的载流量。 2.4 接续和接触金具对导线的握力与导线计算拉断力之比的百分值,应不小于表1 的规定: 2.5 悬垂线夹对不同导线的握力,与导线计算拉断力之比的百分值,应不小于表2 的规定。 表2

2.6 制造电力金具的原材料,应按金具图纸规定的材料牌号选用,并符合有关材 料标准的技术要求。 2.7 电力金具的黑色金属制件除灰铸铁件外,其表面均应采用热镀锌防腐处理。 锌按GB 470—83《锌分类及技术条件》标准。 三、金具的结构 3.1 线夹的曲率半径、悬垂线夹不小于被安装导线直径的8~10倍;螺栓型耐张 线夹不小于被安装导线直径的8~12倍。 3.2 悬垂线夹的悬垂角不小于25°。 3.3 各种线夹及接续管的出线口均应做成圆滑的喇叭口状。 3.4 电力金具应考虑尽量减少磁滞和涡流损失。 3.5 接线端子板的电气接触面必须光洁不低于 125./ /3、平面度按GB1184—80 《 形状和位置公差未注公差的规定》11级执行,具有良好的电气接触性能。 3.6 与绝缘子联结的球和窝,其连接尺寸应与国际标准IEC120《绝缘子串元件的 球窝连接尺寸》相适应。并符合GB4056—83《高压线路悬式绝缘子联接结构尺 寸》的规定。 3.7 受剪螺栓的螺纹,允许进入受力板件的深度不大于该板件厚度的1/3。 3.8 电力金具的标称破坏荷重及联结尺寸应符合GB2315—85《电力金具标称破 坏荷重系列及零件联结尺寸》。经热镀锌的金具其基本尺寸均为镀锌后尺寸(螺纹 基本尺寸按本标准7.2条执行)。 3.9 未注尺寸偏差时,其极限偏差应符合下列规定: a.金具的基本尺寸小于或等于50mm 时,允许极限偏差为±1.0mm ; b.金具的基本尺寸大于50mm 时,其允许极限偏差为基本尺寸的±2%。 3.10 以液压方法安装导线的圆形管件,压缩后为正六角形,其对边尺寸为管外径 的0.866倍。 3.11 用于额定电压330kV 及以上的金具,当不采用屏蔽装置时,应考虑金具自身 防电晕。 四、金具可锻铸铁件及球墨铸铁件 4.1 金具可锻铸铁件应符合GB978—67《可锻铸铁件 分类及技术条件》规定的 牌号及技术要求。球墨铸铁件应符合GB1348—78《球墨铸铁件》规定的牌号及 技术条件,选用牌号应符合图纸的规定。 4.2 铸件外观不允许有裂纹、缩松。重要部位(指图纸标注不允许降低破坏荷

电工基础知识点汇总

1.电是什么? 答:有负荷存在和电荷变化的现象。电是一种和重要的能源。 2.什么叫电场? 答:带电体形成的场,能传递带电体之间的相互作用。 3.什么叫电荷? 答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。 4.什么叫电位? 答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。 5.:什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 6.什么叫电流? 答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。 7.什么叫电阻?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力“这种阻力称之为导体的电阻。 它的基本单位是欧姆简称欧,符号表示为?,常用的单位还有千欧(k?),兆欧(m?) 8.什么是导体?绝缘体和半导体? 答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。 9.什么叫电容?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法 (MF),微微法拉(PF),1F=10 6MF=10 12MMf(PF)。 10.什么叫电容器? 答:储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。 11.什么是电感?它的基本单位和常用单位是什么? 答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。简称为电感。 它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH)。1H=103MH 12.电感有什么作用? 答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。 13.什么是容抗?什么是感抗?什么是电抗?什么是阻抗?他们的基本单位是什么?答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。 电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。 电阻,电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻抗。 他们的基本单位都是欧姆(?)。 14.什么叫电路? 答:电流在电器装置中的通路。电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成。 15.什么叫直流电路和交流电路? 答:含有直流电源的电路称为直流电路。含有交流电源的电路称为交流电路。 16.什么叫电路备? 答:表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的备。或者说用国家规定的文字和 17.什么是发电厂? 答:是将自然界蕴藏的各种一次能源转换为电能(二次能源)的工厂。 18.电厂的类型有哪些? 答:火力发电厂;水力发电厂;热能发电厂;核能发电厂;风力发电厂;太阳能发电厂等。

电力金具分类

一、名词解释 金具:指用于支持、固定和接续裸导线、导体及绝缘子连接成串,也用于保护导线和绝缘体。 电力金具:连接和组合电力系统中的各类装置,起到传递机械负荷、电气负荷及某种防护作用的金属附件。 二、简答 1、金具有哪些类别? a、按作用及结构可分为悬垂线夹、耐张线夹、连接金具、接续金具、保护金具、设备线夹、T型线夹、母线金具、拉线金具等类别。 b、按电力金具产品单元划分为可锻铸铁类、锻压类、铝铜铝类和铸铁类,共四个单元。 2、金具的主要性能和用途有哪些,大致可分以下几类? ①悬吊金具; ②锚固金具; ③联结金具; ④接续金具; ⑤防护金具; ⑥接触金具; ⑦固定金具。 3、金具的主要有哪些用途? ①悬吊金具:悬吊金具又称支持金具或悬垂线夹。这种金具可以用来悬挂导线于绝缘子串上(多用于直线杆塔)及悬挂跳线于绝缘子串上。 ②锚固金具:锚固金具又称紧固金具或耐张线夹。这种金具可以用来紧固导线的终端,使其固定在耐张绝缘子串上,也用于避雷针终端的固定及拉线的锚固。锚固金具承担导线、避雷线的全部张力,有的锚固金具也作为导电体。 ③联结金具:联结金具又称挂线零件。这种金具可以用于绝缘子连接成串及金具与金具的连接。它承受机械荷载。信息请登陆:输配电设备网 ④接续金具:这种金具专用于接续各种裸导线、避雷线。接续金具承担与导线相同的电气负荷,大部分接续金具承担导线或避雷线的全部张力。 ⑤防护金具:这种金具用于保护导线、绝缘子等,如保护绝缘子用的均压环、防止绝缘子串上使用的重锤及防止导线振动用的防振锤、护线条等。 ⑥接触金具:这种金具是供硬母线、软母线与电气设备的出线端子相连接,导线的T接及不承力的并线连接等。这些连接处是电气接触,因此,要求接触金具具有较高的导电性能和接触稳定性。信息来自:输配电设备网 ⑦固定金具:固定金具也称电厂金具或大电流母线金具。这种金具用于配电装置中的各种硬母线或软母线与支柱绝缘子的固定、连接等,大部分固定金具不作为

10KV及以上架空线路、变电站电力金具技术规范书

10KV及以上架空线路、变电站电力金具技术规范书

10kV及以上架空电力线路用电力金具 招标技术规范书 石河子天富农电有限责任公司 二0一0年八月

10kV及以上架空电力线路用电力金具 招标技术规范书 一、总则 ⒈投标者必须仔细阅读包括本技术规范书在内的招标文件中的所有条款。投标者提供的技术规范应符合招标文件所规定的要求。 ⒉本技术规范书仅适用于10kV及以上架空电力线路用电力金具的招标。它规定了10kV及以上架空电力线路用电力金具应遵循的基本技术原则,包括10kV及以上架空电力线路用电力金具技术性能、引用标准、使用条件、提供技术文件以及10kV及以上架空电力线路用电力金具的具体技术参数和要求等内容。 3. 本技术规范书如果投标者没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议,则意味着卖方提供的产品完全符合本技术规范的要求。如有异议,应在投标过程中一次性完整地以“对技术规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 4. 本技术规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时,应按较高标准执行。 5. 本技术规范书经买、卖双方确认后,与合同正文具有同等的法律效力。 6. 本技术规范书中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的第一卷《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。 7. 本技术规范书未尽事宜,由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。 二、投标人应提供的资格文件 投标人在投标文件中应提供下列有关资格文件,否则视为非响应性投标。 3

(直径1~600mm) GB 1804—1992 一般公差线性尺寸的未注公差 GB 2314—1997 电力金具通用技术条件 GB 2315—1985 电力金具标称破坏荷重系列及零件联结尺寸 GB 2316—1985 电力金具产品型号命名方法 GB/T 2317.1—2000 电力金具机械性能试验方法 GB/T 2317.3—2000 电力金具热循环试验方法 GB/T 2317.4—2000 电力金具验收规则、试验方法、标志与包装 GB/T 5075—2001 电力金具名词术语GB 12527—1990 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆 GB 14049—1993 额定电压10kV及35kV架空绝缘电缆 DL/T 464.1—1992 额定电压1kV及以下架空绝缘线金具和绝缘部件(1)一般规定DL/T683—1999 电力金具产品型号命名方法 JB/T8177—1999 绝缘子金属附件热镀锌层通用技术条件 SDJ/T226—1987 架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程 六、使用条件 海拔高度: 520 m (相对中国黄海高程系) 最大风速: 30 m/s(30年一遇离地面10m高10min 平均风速) 最高月平均相对湿度: 56 %(25℃) 多年极端最高气温:+ 42.2 ℃ 多年极端最低气温:-39.8 ℃

电力金具的基础知识

基本概括金具 送电线广泛使用的铁制或铝制金属附件,统称为金具。 金具术语 1 一般术语电力金具 electric power fitting 连接和组合电力系统中各类装置,以传递机械,电气负荷及起到某种防护作用的金属附件。 线路金具 overhead power line fitting 架空电力线路上用的电力金具。 变电金具 electric substation fitting 变电所及发电厂配电装置用的电力金具。

母线金具 bus-bar fitting 变电所及发电厂配电装置母线用的电力金具。 破坏荷重 failure load 按规定试验方法,在承受机械荷重时,试件任何部位产生破坏时的荷重值。 标称破坏荷重 nominal failure load 设计规定的最低破坏荷重值。 最大使用张力 maximum working strength 导线允许承受的最大设计荷重值。 滑动 slip 试验荷重不能继续上升时,导线与线夹或接续管之间产生相对位移的现象。 握力 grip strength 导线固定在线夹或接续管中不产生滑动的最大荷重值。 可见电晕 visval corona 在指定条件下,凭肉眼能见到被试产品出现的电晕现象。 标称值 nominal value 用以标识一个元件、器件或设备的合适的近似量值。 温升 temperature rise 某一点的温度与基准温度之差。 2 产品名称

(完整版)10KV及以上架空线路、变电站电力金具技术规范书

 ⒈投标人或制造商应提供本次投标产品的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明。 ⒉投标人或制造商应提供具有权威机关颁发的ISO–9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。 ⒊投标人或制造商应提供具有履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料。 ⒋投标人应提供本次投标产品的生产许可证。 ⒌投标人应提供本次投标产品的技术数据表和有关技术资料。 ⒍投标人或制造商应提供投标产品全套有效的型式试验报告。 ⒎产品适用的标准说明。 ⒏与本次评标有关的其他有效的技术文件资料。 三、技术文件的提交 产品出厂时应附带如下技术文件:

电力金具通用技术条件

电力金具通用技术条件标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

 2.4 接续和接触金具对导线的握力与导线计算拉断力之比的百分值,应不小于表1的规定: 表1

电力金具通用技术条件集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电力金具通用技术条件中华人民共和国国家标准 UDC2314-85代替GB2341-80 电力金具通用技术条件 Fittingsgeneraltechnicalrequirements 1适用范围 本标准适用于架空电力线路和变电所户内外配电装置用的电力金具(以下简称金具)。 本标准不适用于严重腐蚀、污秽的环境和气温极低的条件下使用的电力金具。 2基本要求 2.1电力金具均应按现行腾标准及规定程序批准的图纸制造。 2.2电力金具的破坏荷重应不小于标称值。 2.3电力金具的电气接触性能应符合下列规定。 a.导线接续处两端点之间的电阻,应不大于同样长度导线的电阻; b.导线接续处的温升应不大于被接续导线的温升; c.承受电气负荷的所有金具,其载流量应不小被安装导线的载流量。 2.4接续和接触金具对导线的握力与导线计算拉断力之比的百分值,应不小于表1的规定: 表1

2.5悬垂线夹对不同导线的握力,与导线计算拉断力之比的百分值,应不小于表2的规定。 表2 2.6制造电力金具的原材料,应按金具图纸规定的材料牌号选用,并符合有关材料标准的技术要求。 2.7电力金具的黑色金属制件除灰铸铁件外,其表面均应采用热镀锌防腐处理。锌按GB470-8 3《锌分类及技术条件》标准。 3金具的结构 3.1la线夹的曲率半径、悬垂线夹不小于被安装导线直径的8~10倍;螺栓型耐张线夹不小于被安装导线直径的8~12倍。 3.2悬垂线夹的悬垂角不小于25°。 3.3la各种线夹及接续管的出线口均应做成圆滑的喇叭口状。 3.4电力金具应考虑尽量减少磁滞和涡流损失。 3.5接线端子板的电气接触面必须光洁不低于12.53、平面度按GB1184-80《形状和位置公差未注公差的规定》11级执行,具有良好的电气接触性能。 3.6与绝缘子联结的球和窝,其连接尺寸应与国际标准IEC120《绝缘子串元件的球窝连接尺寸》相适应。并符合GB4056-83《高压线路悬式绝缘子联接结构尺寸》的规定。 3.7受剪螺栓的螺纹,允许进入受力板件的深度不大于该板件厚度的 1/3。

电力金具的分类说明

电力金具的分类说明 分类 1、按作用及结构可分为悬垂线夹、耐张线夹、连接金具、接续金具、保护金具、设备线夹、T型线夹、母线金具、拉线金具等类别;按用途可用为线路金具和变电金具。 2、按电力金具产品单元划分为可锻铸铁类、锻压类、铝铜铝类和铸铁类,共四个单元。 3、还可分为国标与非国标 4、按金具的主要性能和用途,金具大致可分为以下几类 1)、悬吊金具,又称支持金具或悬垂线夹。这种金具主要用来悬挂导线绝缘子串上(多用于直线杆塔)及悬挂跳线于绝缘子串上。2)、锚固金具,又称紧固金具或耐线线夹。这种金具主要用来紧固导线的终端,使其固定在耐线绝缘子串上,也用于避雷线终端的固定及拉线的锚固。锚固金具承担导线、避雷线的全部张力,有的锚固金具变作为导电体 3)、连接金具,又称挂线零件。电话,壹三七柒*叁肆(柒肆五柒扒).这种金具用于绝缘子连接成串及金具与金具的连接。它承受机械载荷。 4)、接续金具。这种金具专用于接续各种裸导线、避雷线。接续承担与导线相同的电气负荷,大部分接续金具承担导线或避雷线的全部张力。 5)、防护金具。这种金具用于保护导线、绝缘子等,如保护绝缘子

用的均压环,防止绝缘子串上拔用的重锤及防止导线振动用的防振锤、护线条等 6)、接触金具。这种金具用于硬母线、软母线与电气设备的出线端子相连接,导线的T接及不承力的并线连接等,这些连接处是电气接触。因此,要求接触金具的较高的导电性能和接触稳定性。 7)、固定金具,亦称电厂金具或大电流母线金具。这种金具用于配电装置中的各种硬母线或软母线与支柱绝缘子的固定、连接等,大部分固定金具不作为导电体,仅起固定、支持和悬吊的作用。但由于这些金具是用于大电流,故所有元件均应无磁滞损失。 金具送电线广泛使用的铁制或铝制金属附件,统称为金具。金具种类繁多,用途各异,例如,安装导线用的各种线夹,组成绝缘子串的各种挂环,连接导线的各种压接管、补修管,分裂导线上的各种类型的间隔棒等,此外还有杆塔用的各类拉线金具,以及用作保护导线的大小有关,须互相配合。 大部分金具在运行中需要承受较大的拉力,有的还要同时保证电气方面接触良好,电话;壹三(七柒*叁肆)(柒肆五柒扒)它关系着导线或杆塔的安全,即使一只损坏,也可能造成线路故障。因此,金具的质量、正确使用和安装,对线路的安全送电有一定影响。 本标准规定了电力金具有关的专用名词术语主要供制订标准编制技术文件编写和翻译专业手册教材及书刊使用。 1 一般术语 1.1 电力金具electric power fitting

《电力系统分析》基础知识点总结

电力系统分析基础 目录 稳态部分 一.电力系统的基本概念 填空题 简答题 二.电力系统各元件的特征和数学模型 填空题 简答题 三.简单电力网络的计算和分析 填空题 简答题 四.复杂电力系统潮流的计算机算法 简答题 五.电力系统的有功功率和频率调整 1.电力系统中有功功率的平衡 2.电力系统中有功功率的最优分配 3.电力系统的频率调整 六.电力系统的无功功率和频率调整 1.电力系统的无功功率平衡 2.电力系统无功功率的最优分布 3.电力系统的电压调整 暂态部分 一.短路的基本知识 1.什么叫短路 2.短路的类型 3.短路产生的原因 4.短路的危害 5.电力系统故障的分类 二.标幺制 1.数学表达式

2.基准值的选取 3.基准值改变时标幺值的换算 4.不同电压等级电网中各元件参数标幺值的计算三.无限大电源 1.特点 2.产生最大短路全电流的条件 3.短路冲击电流Im 4.短路电流有效值Ich 四.运算曲线法计算短路电流 1.基本原理 2.计算步骤 3.转移阻抗 4.计算电抗 五.对称分量法 1.正负零序分量 2.对称量和不对称量之间的线性变换关系 3. 电力系统主要元件的各序参数 六.不对称故障的分析计算 1.单相接地短路 2.两相短路 3.两相接地短路 4.正序增广网络 七.非故障处电流电压的计算 1.电压分布规律 2.对称分量经变压器后的相位变化

稳态部分 一 一、填空题 1、我国国家标准规定的额定电压有3kV 、6kV、10kV、35kV 、110kV 、220kV 、330kV、500kV 。 2、电能质量包含电压质量、频率质量、波形质量三方面。 3、无备用结线包括单回路放射式、干线式、链式网络。 4、有备用界结线包括双回路放射式、干线式、链式,环式、两端供电网络。 5、我国的六大电网:东北、华北、华中、华东、西南、西北。 6、电网中性点对地运行方式有:直接接地、不接地、经消弧线圈接地三种,其中直接接地为大接地电流系统。 7、我国110kV及以上的系统中性点直接接地,35kV及以下的系统中性点不接地。 二、简答题 1、电力网络是指在电力系统中由变压器、电力线路等变换、输送、分配电能设备所组成的部分。 2、电力系统是指由发电机、各类变电所和输电线路以及电力用户组成的整体。 3、总装机容量是指电力系统中实际安装的发电机组额定有功功率的总和。 4、电能生产,输送,消费的特点: (1)电能与国民经济各个部门之间的关系都很密切 (2)电能不能大量储存 (3)生产,输送,消费电能各个环节所组成的统一整体不可分割 (4)电能生产,输送,消费工况的改变十分迅速 (5)对电能质量的要求颇为严格 5、对电力系统运行的基本要求 (1)保证可靠的持续供电 (2)保证良好的电能质量 (3)保证系统运行的经济性 6、变压器额定电压的确定: 变压器的一次侧额定电压应等于用电设备额定电压(直接和发电机相连的变压器一次侧额定电压应等于发电机的额定电压),二次侧额定电压应较线路额定电压高10%。只有漏抗很小的、二次直接与用电设备相联的和电压特别高的变压器,其二次侧额定电压才可能较线路额定电压仅高5%。 7、所谓过补偿是指感性电流大于容性电流时的补偿方式,欠补偿正好相反,实践中,一般采用欠补偿。 二

电力金具型名称较全

(JTB 爆压搭接、钢芯铝绞线用)接续管 Material aluminium NX型楔型拉线耐张线夹(原型号NE) 接续管(JY 液压型、钢芯铝绞线用)

注:表中型号字母及数字意义为:J表示接续管;Y表示圆形;数字表示适用钢芯铝绞线的标称面积,分子表示铝截面分母表示钢截面。Note:meaning of letters and figures:J-splicing

注:JY为液压型,JBD为爆压型,钢制件热镀锌, 上海石兰电力设备有限公司 电力金具厂/电力金具/电缆金具/线路金具/变电金具 电力金具:电缆金具、线路金具、变电金具、电站金具、热缩附件 铜接线端子(堵油型)DT 铜接线端子(管制型)DT-G 铜连接管GT-G 窥口铜接线端子SC(25mm2-800mm 2) 开口鼻子OT-5A OT-10A OT-20A OT-30A OT-40A OT-50A OT-60A OT-80A OT-100A OT-150 A OT-200A OT-250A OT-300A OT-400A OT-500A OT-600A OT-800A OT-1000A DT铜接线端子(堵油)国标(A) B型C型双孔圆头双孔方头方头欧式 DT-10 DT-16 DT-25 DT-35 DT-50 DT-70 DT-95 DT-120 DT-150 DT-185 DT-240 DT-300 DT-400 DT-500 DT-630 DT-800 DTL-1铜铝接线端子 DTL-1-10 DTL-1-16 DTL-1-25 DTL-1-35 DTL-1-50 DTL-1-70 DTL-1-95 DTL-1-120 DTL-1-150 DTL-1-185 DTL-1-240 DTL-1-300 DTL-1-400 DTL-1-500 DTL-1-630 DTL-1-800 DL铝接线端子(堵油) DL-10 DL-16 DL-25 DL-35 DL-50 DL-70 DL-95 DL-120 DL-150 DL-185 DL-240 DL-300 DL-400 DL-500 DL-630 DL-800 管制铜、铝端子 DT-G-10 DT-G-16 DT-G-25 DT-G-35 DT-G-50 DT-G-70 DT-G-95 DT-G-120 DT-G-150 DT-G-185 DT-G-240 DT-G-300 DT-G-400 DT-G-500 DT-G-630 DT-G-800 DL-G-10 DL-G-16 DL-G-25 DL-G-35 DL-G-50 DL-G-70 DL-G-95 DL-G-120 DL-G-150 DL-G-185 D L-G-240 DL-G-300 DL-G-400 DL-G-500 DL-G-630 DL-G-800 防水型接线端子 DTF-10 DTF-16 DTF-25 DTF-35 DTF-50 DTF-70 DTF-95 DTF-120 DTF-150 DTF-185 DTF-240 D TF-300 DTF-400 DTF-500 DTF-630 DTF-800 DTLF-10 DTLF-16 DTLF-25 DTLF-35 DTLF-50 DTLF-70 DTLF-95 DTLF-120 DTLF-150 DTLF-185 DTLF-240 DTLF-300 DTLF-400 DTLF-500 DTLF-630 DTLF-800 铝铜端子 DLT-10 DLT-16 DLT-25 DLT-35 DLT-50 DLT-70 DLT-95 DLT-120 DLT-150 DLT-185 DLT-240 DL T-300 DLT-400 DLT-500 DLT-630 DLT-800 DTL-2铜铝端子

相关文档