四大主流公司产品对比表(铁芯接地)
Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 中国南方电网有限责任公司发布
Q/ CSG XXXXX.X-2013 目次 前言...................................................................................................................................................................... II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 技术要求 (1) 5 试验项目及要求 (2) 6 检验规则 (3) 7 标志、包装、运输、储存 (4) I
Q/ CSG XXXXX.X-2013 II 前言 为规范输变电设备在线监测系统的规划、设计、建设和运行管理,统一技术标准,促进在线监测 技术的应用,提高电网的运行可靠性,特制定本标准。 本标准由中国南方电网有限责任公司生产技术部提出、归口并解释。 本标准起草单位:广东电网公司电力科学研究院。 本标准主要起草人: 本标准由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。 本标准自XXXX年XX月XX日起实施。 执行中的问题和意见,请及时反馈给南方电网公司生产技术部。
Q/ CSG XXXXX.X-2013 变压器铁芯接地电流在线监测装置技术规范 1范围 本标准规定了变压器铁芯接地电流在线监测装置的范围、术语、使用条件、技术要求、试验、备品备件、标志、包装、运输、贮存要求等,可作为产品的研制、生产、检验和现场测试的依据。 本标准适用于110kV及以上电压等级的变压器铁芯接地电流在线监测装置的生产、检测、使用和维修。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 191 包装储运图示标志 GB/T 2423 电工电子产品环境试验 GB/T 16927.1 高电压试验技术第一部分:一般试验要求 GB/T 16927.2 高电压试验技术第二部分:测量系统 GB/T 17626.1 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论 DL 393-2010 输变电设备状态检修试验规程 Q/CSG XXXX 变电设备在线监测系统通用技术规范 3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1变压器铁芯接地电流在线监测装置 安装在高压设备附近,用于变压器铁芯接地电流特征量连续实时监测的装置。一般由传感器、数据采集和处理模块、通讯控制模块等组成。 4技术要求 4.1通用技术要求 变压器铁芯接地电流在线监测装置的基本功能、绝缘性能、电磁兼容性能、环境性能、机械性能要求、外壳防护性能、连续通电性能、可靠性及外观和结构等通用技术要求应满足《变电设备在线监测装置通用技术规范》。 4.2接入安全性要求 1
变压器的铁芯为什么要接地
变压器的铁芯为什么要接地? 电力变压器正常运行时,铁芯必须有一点可靠接地。若没有接地,则铁芯对地的悬浮电压,会造成铁芯对地断续性击穿放电,铁芯一点接地后消除了形成铁芯悬浮电位的可能。但当铁芯出现两点以上接地时,铁芯间的不均匀电位就会在接地点之间形成环流,并造成铁芯多点接地发热故障。变压器的铁芯接地故障会造成铁芯局部过热,严重时,铁芯局部温升增加,轻瓦斯动作,甚至将会造成重瓦斯动作而跳闸的事故。烧熔的局部铁芯形成铁芯片间的短路故障,使铁损变大,严重影响变压器的性能和正常工作,以至必须更换铁芯硅钢片加以修复。所以变压器不允许多点接地只能有且只有一点接地。 瓦斯保护的保护范围是什么? 范围包括: 1)变压器内部的多相短路。 2)匝间短路,绕组与铁芯或外壳短路。 3)铁芯故障。 4)油面下将或漏油。 5)分接开关接触不良或导线焊接不牢固 主变差动与瓦斯保护的作用有哪些区别? 1、主变差动保护是按循环电流原理设计制造的,而瓦斯保护是根据变压器内部故障时会产生或分解出气体这一特点设计制造的。 2、差动保护为变压器的主保护,瓦斯保护为变压器内部故障时的主保护。 3、保护范围不同: A差动保护:1)主变引出线及变压器线圈发生多相短路。 2)单相严重的匝间短路。 3)在大电流接地系统中保护线圈及引出线上的接地故障。 B瓦斯保护:1)变压器内部多相短路。 2)匝间短路,匝间与铁芯或外及短路。 3)铁芯故障(发热烧损)。 4)油面下将或漏油。 5)分接开关接触不良或导线焊接不良。 主变冷却器故障如何处理? 1、当冷却器I、II段工作电源失去时,发出“#1、#2电源故障“信号,主变冷却器全停跳闸回路接通,应立即汇报调度,停用该套保护 2、运行中发生I、II段工作电源切换失败时,“冷却器全停”亮,这时主变冷却器全停跳闸回路接通,应立即汇报调度停用该套保护,并迅速进行手动切换,如是KM1、KM2故障,不能强励磁。 3、当冷却器回路其中任何一路故障,将故障一路冷却器回路隔离 不符合并列运行条件的变压器并列运行会产生什么后果?
第十八章接地电流检测技术(冀北公司) 在电力系统中,接地是用来保护人身及电力、电子设备安全的重要措施。通常我们将接地分为工作接地、系统接地、防雷接地、保护接地,用他们来保护不同的对象。对于大型高压电气设备,如变压器、电力电缆、避雷器等设备因其内部结构设计或运行要求,也通过接地实现设备正常运行的要求,这几种接地形式从目的上来说是没有什么区别的,均是通过接地导体将过电压产生的过电流通过接地装置导入大地,从而实现保护的目的,而通过接地装置流入大地的电流会因设备运行状态的改变而发生改变,所以对于接地电流的测量可以直接或间接地反映设备运行状况。接地电流测试方法简单,但是却因设备种类不同,测试数据反映的意义大不相同,本章只针对变压器铁芯及电缆护层的接地电流测试进行介绍。 第一节变压器铁芯接地电流检测技术 一、变压器铁芯接地电流检测概述 变压器铁心是变压器内部传递、变换电磁能量的主要部件,正常运行的变压器铁心必须接地,并且只能一点接地,对变压器的故障统计分析表明,铁心故障在变压器总故障中已占到了第三位,其中大部分是铁心多点接地引起,经检查证实的240台变压器故障中46台是由于铁心多点接地问题造成的。当铁心两点或多点接地时,在铁心内部会感应出环流,该电流可达数十甚至上百安培,会引起铁心局部过热,严重时会造成铁心局部烧损,还可能使接地片熔断,导致铁心电位悬浮,产生放电性故障,严重威胁到变压器的可靠运行。目前,对于运行中变压器铁心多点接地故障的预防主要是通过对铁心接地电流的定期检测进行的,变压器铁心接地电流的检测对于变压器的安全运行具有非常重要的意义。 例如,某型号为SFPS-120000/220的变压器,油中溶解气体分析结果表明H2和总烃高,且气体增长速率与变压器运行负荷的关系不密切,测试铁心接地电流已达16A。经停电检查发现,内部铁心接地连片过长而跨接铁心,将铁心短接近1/10,造成铁心多点接地,接地连片烧断3/4。该隐患如未及时发现和消除,接地连片烧断后可能导致铁心失去地电位,从而造成严重的故障。 二、变压器铁心接地电流检测基本原理 (一)变压器铁心接地基本知识 1.铁心 铁心是变压器的主要部件之一,它构成了变压器的主磁路。变压器是依据电磁感应原理来工作的,一、二次绕组之间并没有电的直接联系,只有通过铁心形成磁的联系。利用变压器铁心可获得强磁场,增强一、二次绕组间的电磁联系,减少励磁电流。为了提高导磁系数和降低铁心涡流损耗,铁心用表面涂漆的硅钢片叠成。电工硅钢片很薄,变压器上目前一般用厚度为0.23~0.35mm的硅钢片。铁心是变压器内部电磁能量转换的媒介,把一次电路的电能转为磁能,又由此磁能转变为二次电路的电能。 在结构上,夹紧装置使铁心成为一个机械上完整的结构,而且在其上面套有带绝缘的绕组,支持着引线,并几乎安装了变压器内部的所有部件。 铁心有两大基本结构形式,即壳式和心式。它们的主要区别在于铁心与绕组的相对位置,即绕组被铁心包围时称为壳式;铁心被绕组包围时称为心式。 2.铁心的接地形式 变压器在运行中,铁心以及固定铁心的金属结构、零件、部件等,均处在强电场中,在电场作用下,它具有较高的对地电位。如果铁心不接地,它与接地的部件、油箱等之间就
1前言 在正常运行时,绕组周围存在电场,而铁芯和夹件等金属构件处于电场中,若铁芯未可靠接地,则会产生放电现象,损坏绝缘。因此,铁芯必须有一点可靠接地,如果铁芯由于某种原因出现另一个接地点,形成闭合回路,则正常接地的 引线上就会有环流。其一方面造成铁芯局部短路过热,甚至局部烧损;另一方面,由于铁芯的正常接地线产生环流,造成局部过热,也可能产生放电性故障。因此,准确、及时诊断铁芯接地故障并采取积极措施,对于系统的安全、稳定运行意义重大。 2运行铁芯接地缺陷原因分析 大型在运行过程中,发生铁芯接地缺陷主要包括以下几方面。 (1) 在制造或大修过程中,如果铁刷丝、起重用的钢丝绳的断股及微小金属丝等被遗留在油箱内,当运行时,这些悬浮物在电磁场的作用下形成导电小桥,使铁芯与油箱短接,这种情况常常发生在油箱底部。 (2) 潜油泵轴承磨损产生的金属粉末进入主变油箱中导致铁芯与油箱短接。 (3) 油箱和散热器等在制造过程中,由于焊渣清理不彻底,当运行时,在油流作用下杂质往往被堆积在一起,使铁芯与油箱短接,这种情况在强油循环冷却中容易发生。 (4) 铁芯上落有金属杂物,将铁芯内的绝缘油道间或铁芯与夹件间短接。 (5) 进水使铁芯底部绝缘垫块受潮,引起铁芯对地绝缘下降。 (6) 铁芯下夹件垫脚与铁轭间的绝缘板磨损脱落造成夹件与硅钢片相碰。 (7) 夹件本身过长或铁芯定位装置松动,在器身受冲击发生位移后,夹件与油箱壁相碰。 (8) 下夹件支板距铁芯柱或铁轭的距离偏小,在器身受冲击发生位移后相碰。 (9) 上、下铁轭表面硅钢片因波浪突起,与钢座套或夹件相碰。 (10) 穿心螺杆或金属绑扎带绝缘损坏,与铁芯或夹件等相碰。 3铁芯接地缺陷的检测和处理方法 运行中的检测方法 在运行中,可以通过使用钳形电流表测量铁芯外接地线中的电流来判断铁芯是否存在多点接地故障。该电流一般不大于300mA如果电流达到1A以上则可
铁芯多点接地故障处理探讨 (一)临时应急处理。 运行中发现变压器铁芯多点接地故障后,为保证设备的安全,均需停电进行吊罩检查和处理。但对于系统暂不允许停役检查的,可采用在外引铁芯接地回路上串接电阻的临时应急措施,以限制铁芯接地回路的环流,防止故障的进一步恶化。 如上面讲到的莆美变220KV#1主变,由于当时系统用电紧张,暂不具备停役吊罩处理的条件,我们就采用了串接电阻的临时措施。在串接电阻前,分别对铁芯接地回路的环流和开路电压进行了测量,分别为7.2A和25.5V,为使环流限制在500mA以下,串接了750Ω的电阻。串接电阻后,测得的色谱数据列于表2。对表2数据进行观察,自2000年11月15日串接电阻后,直至12月16日,总烃含量有所上升,这是由于故障点气体还未完全扩散所致。随着时间的推移,总烃数据就开始下降。对2001年5月7日的数据进行热点温度估算为746℃左右,发热点温度已有所下降。可知,串接电阻后,故障已得到有效控制。(二)吊罩检查。 吊开钟罩,对变压器铁芯可能接地的部位进行重点检查,是目前国内用得较为普遍的处理方法。为了减少变压器器身在空气中的暴露时间,使检查工作有的放矢,一般在解开铁芯与夹件等连接片后,进行如下检查试验: a.测量空心螺杆对铁芯的绝缘; b.检查各间隙、槽部有无螺帽、硅钢片废料等金属物; c.对铁芯底部看不到的地方用铁丝进行清理; d.对各间隙进行油冲洗或氮气冲吹清理。 对于杂物引起的接地故障,一般进行上述检查后,均能发现故障点,并消除接地故障。2001年5月18日,在对莆美变220KV#1主变大修时,用直接检查法查找铁芯多点接地故障处。钟罩吊开之后,先用1000V兆欧表测量铁芯绝缘电阻,其阻值仍为零。由于铁芯夹件绝缘电阻良好,说明故障点就在下节油箱与铁芯之间。因为该台变压器为槽式油箱结构,在现场不可能把铁芯从油箱中吊出,所以只能沿油箱长、短轴各个方向仔细查找故障点。由于油箱与夹件过小,只好采用小镜片反光照射及手措、拉刮等方法来查找故障点。经过反复查找,在变压器下节油箱中的隐蔽处发现有一金属小钢线挂在铁芯与下节油箱之间,金属小钢线有烧焦的痕迹。取出该金属小钢线后,再摇绝缘,铁芯对地绝缘电阻达到7500ΜΩ,可见,接地故障已削除。 (三)电容放电冲击排除法。 对于那些由铁芯毛刺、铁锈和焊渣的积聚引起的接地故障,吊罩直接检查处理往往无法取得明显效果,因要消除故障需要烧掉毛刺,这时,可用电容放电冲击法,其方法是:备一50μF左右的电容,用输出电压大约为600-1000V的直流电压发生器对电容充电,等电容器完全充电后,利用电容器对变压器故障点放电,此时变压器四周要有专人颁布在各个可疑点处,仔细倾听异常响声和是否有异物冒烟。当电容器对铁芯接地引线放电时,若有听到响声,并发现青烟逸出,这就证明该处为变压器铁芯多点接地故障处。如此反复进行几次,再用1000V兆欧表测量铁芯绝缘电阻,当放电后测得的绝缘电阻值明显合格时,即证明该变压器的多点接地故障已处理好。采用上述方法处理铁芯多点接地,应当注意加电压的仪表、设备及人身的安全。 (四)五、几点体会 (一)变压器铁芯的接地故障,会造成铁芯的局部过热。此时,从变压器油色谱分析判断,为“高于700高温范围的过热性故障”,并同时具有铁芯对地电阻为零或很低及铁芯接地回路有环流等特征。 (二)在变压器铁芯接地回路串接限流电阻作为应急措施是可行的。但应注
目录 1?前言........................................................................... ?仁1.1短路电流的危害 ............................................................... 1.. 1.2短路电流的限制措施 .......................................................... 1. 1.3短路计算的作用 .............................................................. 2.. 2.数学模型 (3) 2.1对称分量法在不对称短路计算中的应用 (3) 2.2电力系统各序网络的制订 ....................................................... 9. 2.3两相接地短路的数学分析 (10) 2.4变压器的零序等值电路及其参数 (10) 3两相接地短路运行算例............................................................ 1.4 4. 结果分析....................................................................... 1.8. 5. 心得体会 (19) 6. 参考文献....................................................................... 20.
1 前言前言前言前言众所周知10kV中性点不接地系统(小电流接地系统具有如下特点:当一相发生金属性接地故障时,接地相对地电位为零,其它两相对地电位比接地前升高√3倍,一般情况下,当发生单相金属性接地故障时,流过故障点的短路电流仅为全部线路接地电容电流之和其值并不大,发出接地信号,值班人员可在2小时内选择和排除接地故障,保证连续不间断供电。 2 单相接地电容电流的危害单相接地电容电流的危害单相接地电容电流的危害单相接地电容电流的危害当电网发展到一定规模,10kV出线总长度增加,对地电容较大时,单相接地电流就不容忽视。当单相接地电流超出允许值,接地电弧不易熄灭,易产生较高弧光间歇接地过电压,波及整个电网。单相接地电容电流过大的危害主要体现在五个方面:1弧光接地过电压危害当电容电流过大,接地点电弧不能自行熄灭,出现间歇性电弧接地时,产生弧光接地过电压,这种过电压可达相电压的3-5倍或更高,它遍布于整个电网中,并且持续时间长,可达几小时,它不仅击穿电网中的绝缘薄弱环节,可使用电设备、电缆、变压器变压器变压器变压器等绝缘老化,缩短使用寿命,而且对整个电网绝缘都有很大的危害。2造成接地点热破坏及接地网电压升高单相接地电容电流过大,使接地点热效应增大,对电缆等设备造成热破坏,该电流流入接地网后由于接地电阻的原因,使整个接地电网电压升高,危害人身安全。3交流杂散电流危害电容电流流入大地后,在大地中形成杂散电流,该电流可能产生火花,引燃可燃气体、煤尘爆炸等,可能造成雷管先期放炮,并且腐蚀水管,气管等金属设施。4接地电弧还会直接引起火灾,甚至直接引起可燃气体、煤尘爆炸。5配电网对地电容电流增大后,架空线路尤其是雷雨季节,因单相接地引起的短路跳闸事故占很大比例。 3 单相接地电容电流的补偿原则单相接地电容电流的补偿原则单相接地电容电流的补偿原则单相接地电容电流的补偿原则我国的相关电力设计技术规程中规定,3~10kV的电力网单相接地故障电流大于30A时应装设消弧线圈。消弧线圈的作用是当电网发生单相接地故障后,提供一电感电流,补偿接地电容电流,使接地电流减小,也使得故障相接地电弧两端的恢复电压速度降低,达到熄灭电弧的目的。当消弧线圈正确调谐时,不仅可以有效的减少产生弧光接地过电压的机率,还可以有效的抑制过电压的辐值,同时也最大限度的减小了故障点热破坏作用及接地网的电压等。
安全生产 Safety 34R U R A L E L E C T R I F I C A T I O N 2016年第08期 总第351期 变压器铁芯接地电流异常误判的原因分析 (国网山东省电力公司聊城供电公司,山东 聊城 252000) 岳彩鹏,高春燕,孙圣凯 变压器铁芯接地电流带电检测可以简单有效地判断变压器铁芯的运行状况,从而为检修人员做出相应的决策提供重要依据。但是如果由于非主变铁芯本身的问题而是由于其他原因导致铁芯接地电流测量超标,从而造成误判的话,将会给检修工作带来较大的影响。 1 事故经过 2015年10月21日,试验人员在220 kV 某变电站进行带电测试时,发现#1、#2主变压器铁芯接地电流为181.8 mA 和125.4 mA ,测试位置均在泄露电流传感器下方,超出了《国网山东省电力公司变电设备带电检测工作实施细则》中规定的铁芯接地电流小于100 mA 要求。 试验人员怀疑测试用的钳形电流表有问题,遂在保护室调出了铁芯接地电流在线监测数据,数据显示#1、#2主变的铁芯接地电流分别为191、121 mA, 同样超出规定值。由此可以判定采用的钳形电流表无问题,试验人员又在泄露电流传感器上方进行测试,#1、#2主变的铁芯接地电流分别为0.9、0.8 mA 。 2 原因分析 泄露电流传感器下口的铁芯接地电流测试数据与在线 监测系统数据较吻合,说明泄露电流传感器是正常的。试验人员仔细检查了泄露电流传感器的安装,发现变压器铁芯接地扁铁与泄露电流传感器紧紧地贴在一起,在接地引线扁铁与传感器接触部位,传感器表面的绝缘漆已磨损,露出金属部分。 由于接地线扁铁和穿心传感器金属部位接触,将钳形电流表钳在传感器下端测试时,测试电流包括接地扁铁中电流I 1和穿心传感器线圈中感应电流I 2,I 2数值较大,导致现场测试电流超标。于是试验人员用纸和矿泉水瓶盖将变压器铁芯接地扁铁与泄露电流传感器隔开后进行测试,测试数据为1.9 mA 和0.8 mA ,符合规程要求。确定铁芯接地电流在线监测数据超标是由泄露电流传感器与将铁芯接地扁铁贴在一起所致。 3 现场处理情况 针对接地引下线扁铁宽度大,容易与穿心传感器摩擦使传感器表面的绝缘漆磨损,导致接地扁铁与传感器裸露金属接触,造成线圈中产生感应电流,引起测试值偏大这一现象,检修人员通过旁路接地,将接地扁铁穿过穿心传感器部分改造成圆形接地棒,彻底解决了接地引下线扁铁与穿心传感器摩擦的问题。 改造后,用钳形电流表测试,不管钳在穿心传感器的上部与下部,数据均一致。 4 整改建议 在发现类似问题时,将表计放置在穿心传感器线圈上部,消除传感器外壳感应电流的影响,必要的话对接地引下线扁铁进行改造。 铁芯接地电流在线监测数据在一定程度上可反映设备状况,应加强对在线监测装置进行及时的维护检查。 (责任编辑:刘艳玲) 摘要:介绍了一起由于泄漏电流传感器与铁芯扁铁结构配合不当,导致不同测试位置泄露电流不一样,从而引起相关人员错误认为铁芯接地电流严重超标的事例,对异常原因进行了分析,并提出了相关建议,如将表计放置在穿心传感器线圈上部以消除传感器外壳感应电流的影响,加强对在线监测装置进行及时的维护检查。 关键词:铁芯接地电流;泄露电流传感器;接地扁铁;钳形电流表中图分类号:TM561 文献标志码:B 文章编号:1003-0867(2016)08-0034-01 DOI:10.13882/https://www.wendangku.net/doc/801655374.html,ki.ncdqh.2016.08.014
目录 1.前言 (1) 1.1短路电流的危害 (1) 1.2短路电流的限制措施 (1) 1.3短路计算的作用 (2) 2.数学模型 (3) 2.1对称分量法在不对称短路计算中的应用 (3) 2.2电力系统各序网络的制订 (9) 2.3两相接地短路的数学分析 (10) 2.4变压器的零序等值电路及其参数 (10) 3两相接地短路运行算例 (14) 4.结果分析 (18) 5.心得体会 (19) 6.参考文献 (20)
1.前言 电能作为我们日常生活中运用最多的一种能源,不仅有无气体无噪音污染,便于大范围的传送和方便变换,易于控制,损耗小,效率高等特点。 电力系统在运行中相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(短路)时流过的电流称为短路电流。在三相系统中发生短路的基本类型有三相短路、两相短路、单相对地短路和两相对地短路。三相短路因短路时的三相回路依旧是对称的,故称为对称短路;其他几种短路均使三相电路不对称,故称为不对称短路。在中性点直接接地的电网中,以一相对地的短路故障为最多,约占全部短路故障的90%。在中性点非直接接地的电力网络中,短路故障主要是各种相间短路。发生短路时,由于电源供电回路阻抗的减小以及突然短路时的暂态过程,使短路回路中的电流大大增加,可能超过回路的额定电流许多倍。短路电流的大小取决于短路点距电源的电气距离,例如,在发电机端发生短路时,流过发电机的短路电流最大瞬时值可达发电机额定电流的10~15倍,在大容量的电力系统中,短路电流可高达数万安培。 1.1短路电流的危害 短路电流将引起下列严重后果:短路电流往往会有电弧产生,它不仅能烧坏故障元件本身,也可能烧坏周围设备和伤害周围人员。巨大的短路电流通过导体时,一方面会使导体大量发热,造成导体过热甚至熔化,以及绝缘损坏;另一方面巨大的短路电流还将产生很大的电动力作用于导体,使导体变形或损坏。短路也同时引起系统电压大幅度降低,特别是靠近短路点处的电压降低得更多,从而可能导致部分用户或全部用户的供电遭到破坏。网络电压的降低,使供电设备的正常工作受到损坏,也可能导致工厂的产品报废或设备损坏,如电动机过热受损等。电力系统中出现短路故障时,系统功率分布的突然变化和电压的严重下降,可能破坏各发电厂并联运行的稳定性,使整个系统解列,这时某些发电机可能过负荷,因此,必须切除部分用户。短路时电压下降的愈大,持续时间愈长,破坏整个电力系统稳定运行的可能性愈大。 1.2短路电流的限制措施 为保证系统安全可靠地运行,减轻短路造成的影响,除在运行维护中应努力设法消除可能引起短路的一切原因外,还应尽快地切除短路故障部分,使系统电压在较短的时间内恢复到正常值。为此,可采用快速动作的继电保护和断路器,以及发电机装设自动调节励磁装置等。此外,还应考虑采用限制短路电流的措施,如合理选择电气主接线的形式或运行方式,以增大系统阻抗,减少短路电流值;加装限电流电抗器;采用分裂低压绕阻变压器等。主要措施如下: 一是做好短路电流的计算,正确选择及校验电气设备,电气设备的额定电压要和线路的额定电压相符。 二是正确选择继电保护的整定值和熔体的额定电流,采用速断保护装置,以便发生短路时,能快速切断短路电流,减少短路电流持续时间,减少短路所造成的损失。
铁心接地电流监测装置 说 明 书 哈尔滨国力电气有限公司
1.产品简介 正常运行的变压器铁心一点接地,铁心接地电流在0-100mA之内,如果有两点或者两点以上同时接地,则铁心与大地之间将形成电流回路,最大电流可达到几十安培,将会造成铁心局部过热甚至烧毁,造成一定的经济损失。引发变压器故障的原因有多种,并且变压器的故障类型也有多种,据有关统计资料表明,因铁心绝缘问题造成的故障比例占变压器各类故障的第三位。 我们公司根据各种铁心接地故障,借鉴国外先进监测技术,结合国内具体情况,有针对性的研究开发了ECM-701系列产品。 ECM-701型产品采用穿心式电流变送器,在不断开接地铜排的条件下,在线监测铁心接地电流,既可以就地显示接地电流数据,也可以通过RS485、61850等通讯规约实现数据远传。 2.产品特点 (1)安装方便,无需打断铜排安装; (2)既可以就地显示监测数据,又可以通过RS485和61850通讯规约与远方通讯:(3)可带报警功能,报警值可根据用户要求设定; (4)对外可输出4-20mA模拟量信号,供仪表及其他监测单元使用。 3.系统组成及工作原理 ECM-701铁心接地电流监测装置主要由传感器、信号传输电缆及监测处理单元三部分组成。 工作原理:铁心传感器(电流变送器)将监测的电流以4-20mA信号形式通过传输电缆传到监测单元,监测单元对信号进行处理、显示,并可以通过RS485和61850规约与远方进行数据通讯。
工作环境温度:-25℃-50℃ 供电要求:AC220V 50HZ 通讯要求:RS485或61850通 讯规约 量程:0-1A 分辨率:1mA 传感器电源:DC24V (监测单元提供) 5. 安装说明 铁心接地电流在线监测装置安装方便,只需要在铁心接地铜排合适位置预留安装支架即可。 现场安装时,从铜排连接处,将传感器固定在安装支架上,并保证铜排从中穿过而无接触。 6.注意事项 在调试、运行过程中发现异常问题,请及时联系厂家。
摘自本人撰写的《余热(中册)》 一一五、已知热电厂10KV 供电线路有8回,额定电压为10.5KV ,架空线路总长度为 9.6Km ,电缆线路总长度为6Km ,计算单相接地时系统总的零序(电容)电流为多少安? 由于热电厂10KV 供电系统为中性点不接地的运行方式,所以应按照公式1、2进行计算: 1.对于架空线路 I dC0(架空)=350 UL (A ) 2.对于电缆线路 I dC0(电缆)=10 UL (A ) 式中 U ——线路额定线电压(KV ) L ——与电压U 具有电联系的线路长度(Km ) 解:根据公式1、2计算出10KV 供电线路单相接地时的零序(电容)电流为: I dC0(总)=350 9.610.5?+10610.5?=0.288+6.3≈6.6(A ) 一一六、如何计算10KV 中性点不接地系统,线路单相接地的零序电流保护定值? 中性点不接地系统发生单相接地故障时,非故障线路流过的零序电流为本线路的对地电容电流,而故障线路流过的零序电流为所有非故障线路的对地电容电流之和。为使保护装置具有高度的灵敏性,所以非故障线路的零序电流保护不应动作,故零序电流保护的动作电流必须大于外部接地故障时流过本线路的零序电流,因此零序电流保护的动作电流I dz 应为: I dz =K K 3U φωC 0=K K I dC0 式中 K K ——可靠系数。本次计算按8回线路中的4回在运行,故选取4。 I dC0——本线路的对地电容电流。 举例:已知上题10KV 线路单相接地时,系统总的零序电流I dC (总)=6.6安,计算其中1回线路零序电流保护的定值为多少安? 解: I dz =K K I dC0 本计算的可靠系数按照K K =4选取 则: I dz =4×8 6.6=3.3(A ) 选取3.3A 该电流系流过零序电流互感器一次侧的动作电流。如果零序电流互感器标明了其变流比,则应根据变流比计算出零序电流保护装置的动作电流;若零序电流互感器未标明其变流比,则应通过现场实测的方法,测量零序电流互感器二次测的电流,该电流就是保护装置的动作电流。 一一七、如何进行零序电流保护的灵敏度校验? 零序电流保护的定值确定之后,还应校验本线路接地故障时,保护是否有足够的灵敏度。 通常在系统最小运行方式下(即系统各相对地电容电流最小时),用本线路接地故障时流过的零序电流来校验灵敏度。因此,灵敏系数: K Lm =0dc 0 dc (dz I ?I I k 总)K - 对于电缆线路要求灵敏系数K Lm ≥1.25;对于架空线路要求灵敏系数K Lm ≥1.5。 举例:根据上题的已知条件,进行零序电流保护的灵敏度校验。 灵敏系数: K Lm = 81816.66.66.6???-4= 3.3775.5=1.75 校验:1.75>1.5合格
变压器铁芯接地电流测试报告 变压器名称测试值(mA)温度(℃)湿度(%)测试时间测试人员220kV随1#主变 1.4 20 60 2011.3.5 李芳徐永强220kV随2#主变 1.2 20 60 2011.3.5 李芳徐永强220kV永1#主变 1.6 21 60 2011.3.6 李芳徐永强220kV永2#主变 1.0 21 60 2011.3.6 李芳徐永强110kV蒋1#主变0.9 20 60 2011.3.5 李芳徐永强110kV蒋2#主变 1.3 20 60 2011.3.5 李芳徐永强110kV文1#主变0.9 20 60 2011.3.5 李芳徐永强110kV文2#主变 1.1 20 60 2011.3.5 李芳徐永强110kV神1#主变 1.2 20 60 2011.3.5 李芳徐永强110kV神2#主变 1.5 20 60 2011.3.5 李芳徐永强110kV擂1#主变 1.3 23 60 2011.3.7 李芳徐永强110kV擂2#主变 1.1 23 60 2011.3.7 李芳徐永强110kV前1#主变 1.7 23 60 2011.3.7 李芳徐永强110kV前3#主变 1.3 23 60 2011.3.7 李芳徐永强110kV两1#主变 1.3 23 60 2011.3.7 李芳徐永强110kV两2#主变 1.0 23 60 2011.3.7 李芳徐永强110kV安1#主变 1.6 23 60 2011.3.7 李芳徐永强110kV安2#主变 1.2 23 60 2011.3.7 李芳徐永强110kV殷1#主变 1.3 20 60 2011.3.8 李芳徐永强110kV殷2#主变 1.7 20 60 2011.3.8 李芳徐永强110kV小1#主变 1.0 20 60 2011.3.8 李芳徐永强110kV洪2#主变 1.1 20 60 2011.3.9 李芳徐永强110kV唐1#主变 1.5 20 60 2011.3.9 李芳徐永强110kV唐2#主变 1.4 20 60 2011.3.9 李芳徐永强 工作负责人:李芳工作人员:徐永强审核:李廷建批准:魏富建
JBTA变压器铁芯接地电流在线监测系统 (固定安装型)使用说明书 1 概述 变压器运行时,经常出现因铁芯绝缘不良造成的故障,铁芯绝缘不良或多点接地时,形成金属性短路接地,会产生较大的放电脉冲,可由高频信号局放监测发现。有时也会出现不稳定短路接地,但绝缘两点接地故障时,便形成工频短路电流。因此利用检测接地电流工频分量来判断铁芯绝缘是否正常相当有效。注:DL/T 596-1996《电力设备预防性试验导则》中规定:铁芯绝缘正常时,接地电流不大于0.1A。 上述情况也可用在线监测铁芯接地电流量的方法,来判断其内部绝缘的劣化,可起到故障早期预报的作用。JBTA变压器铁芯接地电流在线测量系统就是采用此原理,采用电测法,在不改变原设备接线的情况下,将信号取样点选择在变压器铁芯接地引出线处,使用特制的线圈制作的高灵敏度传感器。直接测量,并显示变压器运行状态下,接地电流值。 该产品应用本公司专利技术:高压电流传感器专利号:ZL02224998.2 2 主要技术指标 2.1 测量内容:运行变压器铁芯或夹件接地电流值(A)。 2.2 仪器组成:信号采集器、智能集中器(铁芯和夹件采集数据显示, 历史数据查询、通讯(RS232)数据上传、光示信号节点控制)。 2.3 测量范围:0~1.999A、精度1级。 2.4 使用条件①户内、户外、在线测量 ②环境温度-20~60℃ ③环境湿度< 80% 2.5 测量传感器内窗:700×15 2.6 稳定工作时间3分钟 2.7 工作电源:220V AC;50Hz;功耗:10W 2.8 外型:见机箱图;重量1.9 Kg ;
2.9 安装:见安装图 3 箱内面板布置说明: (1)RS232插座。(2)电源开关。(3)液晶显示。(4)触摸键盘。 4 以上接线端子定义见7.2集中器接线说明: 主视图 箱体内面板
目录 第一节变压器铁心接地电流检测技术............................ 一、变压器铁心接地电流检测概述 ................................................................................ 二、变压器铁心接地电流检测基本原理 (4) 2.1变压器铁心接地基本知识 .......................................................................................... 2.2变压器铁心的接地形式 .............................................................................................. 2.3变压器铁心接地电流形成机理 .................................................................................. 2.4.变压器铁心接地电流测试设备组成及基本原理 ...................................................... 三、变压器铁心接地电流检测及诊断方法 .................................................................... 3.1现行铁心接地电流检测方法 ..................................................... 错误!未定义书签。 3.2铁心接地电流的诊断标准 .......................................................................................... 3.3铁心接地电流检测的注意事项 .................................................................................. 四、典型测试案例分析 .................................................................................................... 4.1铁心电流检测发现110kV主变铁心电流过大典型案例 .......................................... 4.2铁心接地电流检测发现多点接地典型案例 .............................................................. 第二节电缆护层接地电流检测技术............. 错误!未指定书签。 一、电缆护层接地电流检测概述 .................................................................................... 二、电缆护层接地电流检测基本原理 ............................................................................ 2.1电力电缆接地基本知识 .............................................................................................. 2.2电力电缆护层接地电流形成机理 .............................................................................. 2.3.电力电缆护层接地电流测试设备组成及基本原理 .................................................. 三、电缆护层接地电流检测检测及诊断方法 (1) 3.1电缆护层接地电流检测方法 ...................................................................................... 3.2 电缆护层接地电流的诊断标准 ................................................................................. 3.3 电缆护层接地电流检测的注意事项 (35) 四、典型测试案例分析 .................................................................................................... 4.1电缆护层接地电流检测发现110kV电缆护层保护器击穿缺陷案例 ...................... 4.2电缆护层接地电流检测发现110kV交联单心电缆护层破损缺陷案例 .................. 参考文献(自动编号)..........................................
变压器铁芯接地电流超标缺陷分析及处理 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
1 前言 在正常运行时,绕组周围存在电场,而铁芯和夹件等金属构件处于电场中,若铁芯未可靠接地,则会产生放电现象,损坏绝缘。因此,铁芯必须有一点可靠接地,如果铁芯由于某种原因出现另一个接地点,形成闭合回路,则正常接地的引线上就会有环流。其一方面造成铁芯局部短路过热,甚至局部烧损;另一方面,由于铁芯的正常接地线产生环流,造成局部过热,也可能产生放电性故障。因此,准确、及时诊断铁芯接地故障并采取积极措施,对于系统的安全、稳定运行意义重大。 2 运行铁芯接地缺陷原因分析 大型在运行过程中,发生铁芯接地缺陷主要包括以下几方面。 (1)在制造或大修过程中,如果铁刷丝、起重用的钢丝绳的断股及微小金属丝等被遗留在油箱内,当运行时,这些悬浮物在电磁场的作用下形成导电小桥,使铁芯与油箱短接,这种情况常常发生在油箱底部。 (2)潜油泵轴承磨损产生的金属粉末进入主变油箱中导致铁芯与油箱短接。 (3)油箱和散热器等在制造过程中,由于焊渣清理不彻底,当运行时,在油流作用下杂质往往被堆积在一起,使铁芯与油箱短接,这种情况在强油循环冷却中容易发生。 (4)铁芯上落有金属杂物,将铁芯内的绝缘油道间或铁芯与夹件间短接。 (5)进水使铁芯底部绝缘垫块受潮,引起铁芯对地绝缘下降。 (6)铁芯下夹件垫脚与铁轭间的绝缘板磨损脱落造成夹件与硅钢片相碰。 (7)夹件本身过长或铁芯定位装置松动,在器身受冲击发生位移后,夹件与油箱壁相碰。 (8)下夹件支板距铁芯柱或铁轭的距离偏小,在器身受冲击发生位移后相碰。 (9)上、下铁轭表面硅钢片因波浪突起,与钢座套或夹件相碰。 (10)穿心螺杆或金属绑扎带绝缘损坏,与铁芯或夹件等相碰。 3 铁芯接地缺陷的检测和处理方法 运行中的检测方法
小电流接地系统单相接地故障选线原理综述 论文作者:傅周兴 摘要:简要分析发生单相接地故障时系统的基本特征,并在此基础上回顾了小电流系统单相接地保护在国内外研究发展的历史,系统分析了几种保护原理的特点,提出了尚需解决的问题,最后给出了分析的结论。 关键词:小接地电流系统单相接地故障选线 相关站中站:建筑电气防雷接地专题 0 引言 目前世界各国的配电网都采用中性点不直接接地方式(NUGS)。因其发生接地故障时,流过接地点的电流小,所以称其为小电流接地系统。可分为中性点不接地系统(NUS)、中性点经电阻接地系统(NRS)和中性点经消弧线圈接地系统(NES)。故障时由于三个线电压仍然对称,特别是中性点经消弧线圈接地系统,流过接地点的电流很小,不影响对负荷连续供电,《电力系统安全规程》规定仍可继续运行0.5~2个小时。但小接地电流系统在单相接地时,非故障相电压会升为线电压,长时间带故障运行极易产生弧光接地,形成两点接地故障,引起系统过电压,从而影响系统的安全。因此,需要一种接地后能选择故障线路的装置进行故障检测,一般不动作于跳闸而仅动作于信号。 1 研究状况回顾 国外对小电流接地保护的处理方式各不相同。前苏联采用中性点不接地方式和经消弧线圈接地方式,保护主要采用零序功率方向原理和首半波原理。日本采
用高阻抗接地方式和不接地方式,但电阻接地方式居多,其选线原理较为简单,不接地系统主要采用功率方向继电器,电阻接地系统采用零序过电流保护瞬间切除故障线路。近年来一些国家在如何获取零序电流信号及接地点分区段方面作了不少工作并已将人工神经网络应用于接地保护。美国电网中性点主要采用电阻接地方式,利用零序过电流保护瞬间切除故障线路,但故障跳闸仅用于中性点经低阻接地系统,对高阻接地系统,接地时仅有报警功能。法国过去以地电阻接地方式居多,利用零序过电流原理实现接地故障保护,随着城市电缆线路的不断投入,电容电流迅速增大,已开始采用自动调谐的消弧线圈以补偿电容电流,并为解决此种系统的接地选线问题,提出了利用Prony方法[1]和小波变换以提取故障暂态信号中的信息(如频率、幅值、相位)以区分故障与非故障线路的保护方案,但还未应用于具体装置。挪威一公司采用测量零序电压与零序电流空间电场和磁场相位的方法,研制了一种悬挂式接地故障指示器,分段悬挂在线路和分叉点上。加拿大一公司研制的微机式接地故障继电器也采用了零序过电流的保护原理,其软件算法部分采用了沃尔什函数,以提高计算接地故障电流有效值的速度。90 年代,国外有将人工神经网络及专家系统方法应用于保护的文献。 我国配电网和大型工矿企业的供电系统大都采用中性点不接地或经消弧线 圈接地的运行方式,近年来一些城市电网改用电阻接地运行方式。矿井6~10kV 电网过去一直采用中性点不接地方式,随井下供电线路的加长,电容电流增大。近年来消弧线圈在矿井电网中得到了推广应用并主要采用消弧线圈并串电阻的 接地方式。单相接地保护原理研究始于1958年,保护方案从零序电流过流到无功方向保护,从基波方案发展到五次谐波方案,从步进式继电器到群体比幅比相,以及首半波方案,先后推出了几代产品,如许昌继电器厂的ZD系列产品,北京