文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给水泵除盐水密封冷却水改自密封方案

给水泵除盐水密封冷却水改自密封方案

给水泵除盐水密封冷却水改自密封方案
给水泵除盐水密封冷却水改自密封方案

给水泵轴端盘根密封冷却水技改方案

创冠环保(黄石)有限公司一期安装的三台给水泵轴端盘根密封冷却水采用的是除盐水密封冷却的方式,盘根密封冷却水的回水回流至疏水箱,然后经过疏水泵再输送至除氧器。给水泵轴端盘根密封冷却水采取除盐水冷却的方式,一方面是在正常运行当中会增加疏水泵的能耗,另一方面当单台炉运行时,回流至疏水箱的密封水用不了会从疏水箱的溢流管排至地沟,这增加了发电水耗是对除盐水的浪费,提高了生产成本。由于以上的弊端,黄石项目部准备对一期三台给水泵的轴端盘根密封冷却水进行技改。根据咨询给水泵厂家以及借用其他厂家给水泵密封水的成熟经验准备对黄石项目部一期三台长沙利欧天鹅工业泵厂生产的给水泵轴端盘根密封冷却水进行技改,技改方案有以下四种,现将三种方案罗列如下希望运行人员比对各方案的优缺点,提出好的意见和建议,最终择优选择一个方案实施技改。

方案一:参照四号给水泵的方式,加工两套冷却器,按照水对流循环的原理,从原密封冷却水回水管接口至新换热器进口,换热器出口接密封冷却水进口,冷却介质用工业水。两套换热器分别接给水泵进口端和出口端。每个冷却器的造价大约需要一万元左右,三台给水泵全部改造大约需要六万元左右。

方案二:参照四号给水泵的方式,加工两套冷却器,用强制

循环的方式,在给水泵首段钻Φ20mm孔(该处压力约为0.8MPa),该孔接冷却器的进口,冷却器的出口接给水泵密封冷却水的进口,回水回至给水泵的入口。通过计算该孔在0.8MPa时流量可达4t/h,完全可以满足给水泵高低压端密封水流量的要求。这种方式技改会增加工业水的用量,通过计算,给水泵前后轴端密封冷却水流量为4t/h时,把4吨130℃的水冷却至40℃每小时需要28吨工业水。此种方案较方案一成本有所增加(约六万多)。

方案三:凝结水泵出口接密封冷却水,凝结水泵出口管道接一路至给水泵密封水,管路上接一个止回阀(防止给水泵盘根漏量大返回凝结泵),密封冷却水回水接给水泵入口。这种方案成本最低,不需单独设置冷却器,改造工作量小。缺点就是在启停机过程中凝结泵出口压力变化较大,运行当中施工要停密封水进行接管。

方案四:基本同方案三是一样的,只是密封水回水接至一、二号机的凝汽器(那台机组运行开回水至那台的阀门,不运行的那台阀门必须关闭)。本方案投资较方案三略大,回水要做架空母管。

给水泵机封损坏原因分析与处理方法

给水泵机封损坏原因分析及处理措施 给水泵是确保电厂安全运行的重要设备,针对三厂区热源一期给水泵机械密封损坏的问题,本文通过机械密封损坏原因分析吸取的教训,结合现场实际情况降低给水泵振动,改善给水泵机械密封冷却水水质,改善机械密封运行环境,较好解决了给水泵机械密封频繁损坏的问题,取得了较好的效果. 1前言 三厂区热源一期除氧给水系统配备长沙佳能通用泵业有限公司的DG150-100×10(P)多级锅炉给水泵,该泵型系卧式自平衡型结构离心泵,为单吸多级结构,其吸入口在进水段上为垂直向上,吐出口在出水段上为垂直向上,用拉紧螺栓将泵的进水段、中段、

出水段、次级进水段联成一体,轴承驱动端采用圆柱滚子轴承,末端采用圆柱滚子轴承和角接触球轴承组合结构,采用强制油循环稀油润滑,润滑油由液偶油系统提供;泵的进水段、中段、出水段之间的密封面均采用密封胶或“0”形圈密封,轴的密封形式为机械密封。 2给水泵机封运行中存在的问题 三厂区热源一期给水泵在启动正常后,可连续运行,随着运行周期延长,机封漏水量逐渐增大,机封靠轴端外缘出现积盐,在运行中给水泵临时切换或者处理故障停运,机封漏水量显著加大,以至于过大而无法启动。同时当给水泵振动增大时,机械密封漏水量也会增大,严重影响给水泵组安全运行。 3给水泵机封损坏原因分析 3.1机械密封安装注水静试泄漏分析

机械密封安装调好后,要进行注水静压检查,观察泄漏量。如泄漏量较小,多为动环或静环密封圈存在问题;泄漏量较大时,则表明动、静环摩擦副间存在问题。在初步观察泄漏量、判断泄漏部位的基础上,再手动盘车观察,若泄漏量无明显变化则静、动环密封固有问题;如盘车时泄漏量有明显变化则可断定是动、静环摩擦副存在问题;如泄漏介质沿轴向喷射,则动环密封圈存在问题居多,泄漏介质向四周喷射或从水冷却孔中漏出,则多为静环密封圈失效。 3.2试运转时机械密封出现的泄漏分析 给水泵机械密封经过静试后,运转时高速旋转产生的离心力,会抑制给水的泄漏。因此,试运转时机械密封泄漏在排除轴间及端盖密封失效后,基本上都是由于动、静环摩擦副受破坏所致。引起摩擦副密封失效的因素主要有:

密封冲洗方案

炼油化工常用机械密封冲洗方案 1泵用机械密封冲洗系统试运及操作方法 由至少一对垂直于旋转轴线的端面在流体压力和补偿机构弹力的作用以及辅助密封的配合下保持贴合并相对滑动而构成的防止流体泄漏的装置称为机械密封。 1.4.3方案21 1.4.3.1原理简述 Plan21一般用于内置式单端面密封,泵送介质温度100~250℃,泵出口介质通过冷却后冲洗密封端面,属于自冲洗一类。 Plan21机械密封冲洗系统通常使用于下列场所: λ清洁的、中温、且凝点较低流体。 1.4.3.2流程说明 将工艺介质从泵的出口引出,通过限流孔板限流后经密封冷却器冷却至凝点以上,然后由密封压盖正上方的开孔引入密封腔对密封进行冲洗、冷却,冲洗管线上不设切断阀门。 其作用主要表现在两个方面:一是降低密封腔的工作温度,使辅助密封材料要求降低;二是可以使密封腔室放气。 1.4.3.3投用前的准备工作 λ拆开冲洗管线,封好泵体接管管嘴,防止杂物进入。用干净的风或低压蒸气将管线吹扫干净,然后立即回装。 λ冲洗管路上孔板安装正确。 冷却器冷却水管线冲洗干净。λ 用手盘动联轴器,检查轴是否轻松旋转。λ λ检查完毕后,灌泵,方可启泵。 1.4.3.4操作步骤 λ投用密封冷却器,冲洗液流动随泵启停,泵启动后需要检查判断冲洗液、冷却水是否通畅。 λ检查密封的泄漏、发热情况。一般在开始时有轻微的泄漏情况,但经过一段时间后逐步减少。 检查冲洗液冷后温度是否过高。λ λ运转考验合格后即可转入操作条件下的正常运转。 1.4.3.5停车 密封冲洗系统随泵的停运而停止,待泵完全停止后停用密封冷却器冷却水。 1.4.3.6注意事项 启泵前,先投用密封系统。λ λ正常操作时,定期检查冷却器冷却器效果。 1.4.4方案23 1.4.4.1原理简述 Plan23机械密封冲洗系统用于单端面密封冲洗,尤其适用于热水泵的密封冲洗。锅炉给水泵和热水循环泵,由于泵送热水温度处于100~250℃,为饱和水,润滑性能很差且易气化,会导致密封面快速磨损。在该方案中,介质从密封腔经泵送环泵送出来流经冷却器冷却后再回到密封腔中的机械密封端面处,对密封进行冲洗、冷却,属于自冲洗一类。 Plan23机械密封冲洗系统通常使用在下列场所: λ温度大于250℃的热烃介质。 炉给水和超过80℃热水。λ

水泵安装施工工艺

水泵安装施工工艺 (一)工艺流程: 基础检验→水泵就位安装→检测与调整→润滑与加油→试运转 1、基础检验。 基础坐标、标高、尺寸、预留孔洞应符合设计要求。基础表面平整、混凝土强度达到设备安装要求。 1)水泵基础的平面尺寸,无隔振安装时应较水泵机组底座四周各宽出100~150mm;有隔振安装时应较水泵隔振基座四周各宽出150mm。基础顶部标高,无隔振安装时应高出泵房地面完成面100mm以上,有隔振安装时高出泵房地面完成面50mm以上,且不得形成积水。基础外围周边设有排水设施,便于维修时泄水或排除事故漏水。 2)水泵基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等应清除干净;预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好;放置垫铁部位表面应凿平。 2、水泵就位安装。 将水泵放置在基础上,用垫铁将水泵找正找平。水泵安装后同一组垫铁应点焊在一起,以免受力时松动。 1)水泵无隔振安装。 水泵找正找平后,装上地脚螺栓,螺杆应垂直,螺杆外露长度宜为螺杆直径的1/2。脚螺栓二次灌浆时,混凝土的强度应比基础高1~2级,且不低于C25;灌浆时应捣实,并不应使地脚螺栓倾斜和影响水泵机组的安装精度。 2)水泵隔振安装。 ①卧式水泵隔振安装 卧式水泵机组的隔振措施是在钢筋混凝土基座或型钢基座下安装橡胶减振器(垫)或弹簧减震器(如下图)。 ②立式水泵隔振安装 立式水泵机组的隔振措施是在水泵机组底座或钢垫板下安装橡胶减振器(垫)。 ③水泵机组底座和减振基座或钢垫板之间采用刚性联接。 ④减振垫或减振器的型号规格、安装位置应符合设计要求。同一个基座下的减振器(垫)应采用同一生产厂的同一型号产品。 ⑤水泵机组在安装减振器(垫)过程中必须采取防止水泵机组倾斜的措施。当水泵机组

给水泵螺旋密封介绍及装配

贵州黔桂公司发电分公司 2014年检修部技术讲课教案 专业班组: 汽机辅机班 学时: 1.5小时 编制: 吕超 初审: 批准: 二〇一四年一月二十日

备课教案 授课题目:给水泵螺旋密封介绍及装配 授课人员:吕超 授课时间:2014.1.21 16:00~18:00 授课地点:转二班休息室 受培人员:全班人员 授课内容: 一、给水泵密封介绍 二、螺旋密封介绍 三、螺旋密封优缺点 四、螺旋密封装配技巧 五、例:#4#5机给泵组主给泵螺旋密封装配说明 一、给水泵密封介绍 我厂给水泵密封情况: #1机电泵及汽泵前置泵为机械密封,汽泵主泵为螺旋密封;#3机主泵及前置泵为机械密封;#4#5机主泵为螺旋密封,前置泵为机械密封。 给水泵密封一般分为接触式密封及非接触式密封。机械密封为接

触式密封,螺旋密封为非接触式密封。 二、螺旋密封介绍 螺旋密封式给水泵的密封原理,是在给水泵轴套的外表面加工数条使水流方向指向内侧的螺旋槽,而在固定衬套的内表面加工与轴套螺旋方向相反的螺旋槽。当轴旋转时,螺旋槽类似螺旋槽泵,工作时泄漏的液体充满螺纹和壳体所包含的空间,形成“液体螺母”。轴上螺纹的方向使“液体螺母”在轴旋转时产生轴向运动,促使液体不断地返回高压端。使流体产生压头,阻止泵内流体外泄。由于轴套与固定衬套之间存在径向间隙,仍有部分流体越过螺纹齿顶向外泄漏。为避免泵内高温水向外泄漏,必须由外部注入密封水。该密封水一部分随螺旋槽泵送至轴封内侧,阻止泵内流体外流,一部分与少量经密封间隙外流的高温水混和形成密封回水(重力回水)。大部分密封回水回收至给水泵前置泵入口,另有一小部分则回收至凝汽器。

消防水泵安装方案

消防水泵安装方案 一、编制依据 本方案是依据以下资料编制的: 1、**************消防泵房管道平面布置图; 2、山东省双轮集团提供的消防水泵技术资料; 3、国家现执行規范; 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB0231-98 《石油化工给排水管道工程施工及验收规范》SH3533-2003 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90 4、我单位编制的施工组织设计以及首站配套改造安装工程施工方案; 二、工程概况 (一)概况 本工程为*******安装工程中的消防设备安装工程。泵房改造工作内容为逐一拆除原有的6台流量为230m3/h的水泵,重新安装6台流量为360m3/h消防水泵。利用原旧泵基础进行改造,泵更换时电机移位1800后安装。泵房改造要在确保*******正常生产时消防系统处在正常的工作状态。 设计单位:石油化工工程公司广州分公司。 监理单位:石化建设监理公司。 质量要求:按国家、部门现行的建筑安装质量评定标准以及设计文件要求进行检验、评定,达到国家或行业的质量检验评定标准规定的优良工程。 工期要求:工期为200*年*月15日至200*年*月15日(123天)。 (二)工程特点及应对措施 1、工程特点 1)工期跨度长,所有的改造工作都需要*******方面停产配合,才能完成安装工作。这就需要我们注意施工期间和****方面各相连车间配合,掌握****方面的生产情况,保证各方的安全生产。 2、应对措施 1)组织施工管理人员与****方面加强沟通,及时通报施工进展情况。强化工程前期工作深度,抓好工程风险分析和评估,周密组织,严格考核,精心协调,保证施工作业的质量、安全、进度各个目标的实现。 2)根据****方面的实际情况,强化施工安全管理细则,层层落实,要求施工作业人员严格遵守。 保证工程项目在安全的条件下顺利进行。 3)做好与业主、EPC单位、监理单位的沟通工作,合理调配人力安排交叉作业,保证施工作业不受影响。 4)按施工进度安排进行工程施工,强化动态控制,在实际工程进度有变时,运用多种进度纠偏措施及时调整进度安排,保证工程如期交付使用。 5)做好防雨、防雷,抗台风措施。 三、施工措施 (一)、准备工作 1.安装文件 设计图纸和消防水泵技术资料齐全。

水泵安装安全措施范本

整体解决方案系列 水泵安装安全措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-36271水泵安装安全措施 Pump installation safety measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 施工地点:井下1260水泵房 作业时间:20xx年7月27日开工 施工项目:拆除旧水泵,安装新水泵 施工负责人:胡厚 安全负责人:祝启升 工作人员:高亮亮、陈亮、郭飞、杨开乐、刘志红 作业时存在的危险源: 1、设备移位挤压伤人 2、管子滑落伤人 3、拨、放吸水管时管子滑入水井或人员滑落水井 4、主管路支撑不好主管下落伤人 5、新泵安装不正,地脚紧固不牢试运行时设备事故 6、人员触电

7、作业完成后未认真清理现场 8、旧泵拆除新泵在安装过程中,矿井涌水量增加时,排水能力短缺事故 安全技术措施: 1、设备移位时必需用吊链移动,用钢丝绳套捆绑 2、管路支撑要牢固可靠,管子抱卡坚固 3、吸水管路拆除与安装时,吸水井口必需有防护栏,接近吸水井口人员必需细安全带 4、新泵安装时用百分表进行对轮找整,各坚固地脚不得歪斜与别劲,紧固牢靠无松动现象 5、由于进入雨季,现1260水泵房必需保证其他两台水泵正常运行,在拆除三号泵之前对一号、二号水泵及供电设备进行全面检查与保养 6、提前将三号新水泵起动设备更换,高低压供电设备整定合理,并带动旧水泵运行三天,确保起动设备投入运行后稳定可靠,方可更换新泵 7、旧水泵拆除前要将Φ219主管路排水试验后,确保Φ219主管路正常

8、三号新水泵安装后排水主管路分例运行,新泵使用Φ219主管路,二号、一号旧泵使用Φ127主管路 9、旧泵拆除后及时安装新泵,尽量缩短新泵安装时间,防止出现涌水量大的不利局面,必要时进行抢救进安装 10、在新泵安装过程中,调节各区队用水量,尽量减少生产用水量,缓减排水压力 11、在三号新泵安装期间,开拓队东西1000水平工作面排水时间错开,东西工作面不得在同一时间开泵 12、三号新泵运行后,设备调试稳定并运转10天后,系统稳定方可进行二号泵更换,在二号泵更换期间,各项措施与三号泵相同,二号泵安装运行后作为备用,并使用Φ219主管路,一号旧泵仍使用Φ127主管路 13、一号泵安装前,新Φ219主管路主管路必需安装调试完毕,在新旧泵更替期间确保两趟主管路排水或一用一备 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

给水泵密封水系统由于设计存在问题

给水泵密封水系统由于设计存在问题,在机组停运过程中尤其是机组紧急停机或汽泵停运过程中,由于密封水回水不畅,导致回水进入小机油系统中,不但造成凝结水的大量损失,而且影响到了机组的安全稳定运行,本文深入分析了设备深层次的原因并给出了设备改造的具体解决方案和改造后的运行效果。 关键词:FK4E39型汽泵密封水改造 1 国电山东聊城发电厂一期2×600MW机组汽泵密封水系统简介 国电山东聊城发电厂一期工程安装两台2×600MW机组,汽轮机由上海汽轮机有限公司引进美国西屋公司技术制造的600MW亚临界、中间再热式、四缸四排汽、单轴、凝汽式汽轮机,该机组所用的汽动给水泵组为上海电力修造总厂引进英国韦尔公司技术生产的FK4E39型汽动泵、FA1D67型前置泵,技术规范分别为: 给水泵规范:型号:FK4E39 型式:多级、卧式、双壳体、筒形、全抽芯、离心式水泵 转速:5570r/min 轴功率:8132.4kW 流量:1183.2m3/h 扬程:2331.7m 效率:85% 制造厂家:上海电力修造总厂 前置泵规范:型号:FA1D67 转速:1480r/min 轴功率:485.7kW 流量:942.7m3/h 扬程:150m 效率:79.5% 必需汽蚀余量:4.1 m 制造厂家:上海电力修造总厂 该型号汽动给水泵的密封系统为迷宫密封,主要原理是通过间隙控制泄漏的方式进行汽动给水泵的密封工作。汽泵密封水采用凝结水泵出口母管来水,在靠近泵组部位的注水管路中设置精细的滤网进行过滤来保证密封水的纯度;其回水分为两路:一路经过密封水回水母管去地沟或凝汽器;另一路回到汽泵前置泵进口电动门前的前置泵进口管道(见附图一)。密封水的泄漏温度是采用对轴套中部注入密封水的方式来控制的,故对于注入用密封水的质量应维持有高洁净度是基本要求。给水泵正常运行期间,给水从泵进口和泵的平衡腔室沿迷宫密封分别泄出;汽动给水泵作为备用泵时,给水仍从迷宫密封向外泄漏,流出泵的给水由来自正常运行的暖泵水所取代。 所有运行条件下,压力控制阀调节到迷宫密封压力至如下数值:密封水压力=泄荷水压力+0.1Mpa,凝结水以高于泄荷水0.1Mpa的控制压力注入,压力控制阀保持密封水与泄荷水之间的压差在0.1Mpa,压力阀必须安装一个差压控制执行器,自动执行器信号取自于密封水和泄荷水上的接头。每台泵传动端和自由端两只迷宫,只须一只压力控制阀控制。为减少控制阀和迷宫密封之间的管道损失,控制阀应尽可能的安装在靠近给水泵处。聊城发电厂汽泵密封水调节阀位置安装在汽机房6.9米层,汽动给水泵安装在13.7米层。 图一 2 聊城发电厂汽泵密封水系统运行过程中存在的主要问题 聊城发电厂2×600MW机组在调试、试运期间,我们通过跟踪发现汽动给水泵密封水系统

电动锅炉给水泵安装施工方案设计

晋煤金石化工制氨及硝铵工程电动给水泵安装施工方案 批准: 审核: 编制: 山西省工业设备安装公司

2010年6月12日 目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据: (2) 3、施工准备: (3) 4、施工组织: (4) 5、施工技术措施: (5) 6、施工进度及劳动力计划 (10) 7、质量保证措施及技术标准 (10) 8安全保证措施 (11) 9、危险点、源控制程序: (12) 10、 ......................................... 环境因素识别及控制措施: 13 11、 ........................................... 危险因素识别及控制措施 13

1、工程概况 1.1 >工程简介 晋煤金石化工制氨及硝铵工程4X 260t/h循环流化床锅炉安装工程共安装5台高压锅炉给水泵,高压锅炉给水泵组布置在0.00m层,A列?B列之间,为确保电动调速给水泵组的顺利安装,特编制本施工作业指导书。 根据型DG270-140给水泵组设备厂家说明,给水泵不允许解体,故按不解体考虑,现 场主要按设计进行安装工作。但给水泵和电机应进行轴瓦检查、转子抬轴量及轴串检查(使工作轴窜比总窜动量的1/2小0.25?0.5mm。配套的工作油泵及润滑油冷却器等辅助设备全部进行解体检查、清扫,冷油器进行水压试验。如厂家及业主另有要求,则按厂家及业主要求进行。 1.2、设备简介 本机组给水泵组系由沈阳航发泵业股份有限公司制造,由膜片式联轴器、电动机、给水泵及其附属设备组成。水最高温度为158C。 1.2.1、给水泵为单壳体分段多级泵,主要结构件包括定子部分、转子部分、平衡机构、轴端密封、轴承部分及联轴器。 1.2.2、定子部分:主要由轴承体、首盖、进水端、导叶、中段、出水段、尾盖等零件组成。其中吸入口和吐出口均垂直向上。泵的进水段、出水段、中段的静密封是靠金属面紧密贴合。在检修拆装时对密封面必须仔细保护。 1.2.3、轴端密封:轴端密封采用机械密封。为保证给水泵长期连续运行须正确使用机械密封。机械密封在运转姿态下。为保证机械密封正常工作,必须维持密封端面有液膜存在,起到润滑作用。为此在密封的周围设置一个通有冷却水的冷却室(冷却水温度不超过33C) 1.2.4、联轴器:泵与电机均采用弹性膜片联轴器。膜片采用特制不锈钢弹簧片。膜片联轴器的特点是:补偿能力大、隔震、吸震能力强。传递平稳运行周期长、安全可靠。在安装完后允许中心找正有一定偏差,并可有少许轴向位移、便于调整。 1.2.5、供油:轴承采用强制润滑。润滑油压0.06Mpa至0.2Mpa。润滑油采用L-TSA32汽轮机油,进油温度35r至40C 1.3、主要技术参数 1.3.1、给水泵

给水泵组检修措施布置、恢复的注意事项示范文本

给水泵组检修措施布置、恢复的注意事项示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

给水泵组检修措施布置、恢复的注意事 项示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 公司已多次发生给水泵机械密封损坏,给水泵长时间 退出备用的不安全事件,由于运行操作不当造成的占大多 数。为避免在布置给水泵检修措施或恢复检修措施时,泵 机械密封损坏,下发因操作过快或操作方法不当造成前置 泵、主此操作说明,要求每个值班员认真学习,掌握每项 操作的先后顺序、操作过程中应观察的参数及注意事项。 并且举一反三,对其他热力系统恢复措施制定合理操作步 骤。 操作原则: 1、给水泵系统停运时缓慢泄压,投运时缓慢升压。 2、先切除给水侧,再切除冷却水和密封水。投运时相

反。 对给水泵泄压布置检修措施的操作步骤: 汽泵停运后,主泵完全止速后,方可停运前置泵运行。前置泵停运后,按下列步骤进行操作: 1、关闭汽泵出口电动门 2、关闭汽泵中间抽头电动门 3、关闭汽泵再循环调门及前后手动门 4、关闭前置泵入口电动门。 5、打开前置泵入口滤网放水手动门 6、打开主泵入口滤网放水门 7、打开前置泵入口管道放水门 8、泵体泄压后,关闭凝水至前置泵机械密封供水手动门 9、关闭前置泵机械密封水冷却水来、回水手动门 10、压力到0MPa后,方可开始检修工作

DG85给水泵说明书

锅炉给水泵使用说明书 一、前言 为保证本泵的安全和经济运行,泵安装、检修和运行人员必须了解掌握、且要遵循本说明书的有关记录。 固定在泵体上的泵标牌上标明了本泵某规格的设计(额定)点的主要参数,在订货时,务必写清这些内容。 二、概述 DG85-80型泵为单壳、单吸、节段式离心水泵,用于输送温度低于160℃的清水。 本泵主要用于轻纺工业能量综合利用和中小型热电厂次高压锅炉给水,也可作于输送含不溶固体杂质0.25﹪、溶于水的固体杂质5﹪的物理和化学性质类似于水的其它介质。 额定点性能参数如下: 流量:Q=85m3/h 扬程:H=560~960m 转速:n=2980/min 效率:∩=62﹪ 汽蚀余量:NPSHr=4.5m 水温:T≦160℃ 密度:P=918kg/m3 型号意义说明:

DG 85-80*12 三、结构说明 本型泵是单壳体、单吸、多级臣式节段式离心泵结构,泵的进出口均直向上、(见结构图)具体结构如下: I、定子部分 主要由前段、中段、导叶、后段、轴承架和平衡室盖等零件用穿杠和螺母联成一体、前段、后段两侧膀用螺栓和螺母固定在泵座上(见图三)。 II、转子部件 主要由叶轮、叶轮挡套、平衡挡套、平衡盘及轴套零件用小圆螺母把紧,固定在轴上采用平键防转。整个转子支承在两端的轴承上。转子用弹性柱销联轴器与电动机直接联接。 为了补偿膨胀在最后一级和平衡挡套之间装了齿形垫,泵检修时应更换此件。 III、平衡机构 本泵采用能完全且自动平衡轴向力的平衡盘水力平衡装 置,该装置由平衡板、平衡盘、平衡套和平衡挡套四个零件组成。

IV、轴承部分 泵转子由两个相同的标准滑动轴承来支承,采用甩油环进行自行润滑,并外接工业水或自来水进行冷却,压力﹥0.1MPa。两端轴承下部各有三个调节螺钉,用于调整轴瓦中心。 V、泵的冷却系统 当输送介质温度超过80时,需接通冷却水的部位有: ⑴填料函腔 ⑵填料函冷却室 ⑶水冷填料压盖 ⑷轴承水冷压盖 冷却水可用自来水,压力为0.15~0.3MPa,流量为0.5~1m3/h. VI、泵的密封 ⑴泵的前段,中段和后段之间的静止结合面采用金属面密封,且在该密封面的外止口设有辅助密封圈(三元乙丙胶为材料);轴承架与平衡室盖之间,平衡板与后段结合面处采用胶圈密封。 转子各零件间来用软填料密封,轴套采用胶圈密封。 ⑵泵的工作室两端采用软填密封,填料压盖和填料环是通冷水冷却的。 ⑶泵的各级间采用密封环、导叶套公别与叶轮口环,叶轮挡套间

水泵拆除及其安装施工解决方法

一、编制说明 XX工程目,属垃圾余热发电建设工程,需要新增各类泵,为了正确指导泵的安装施工,保证安装质量,特编制此方案。 二、编制依据 1、《设备一览表(泵类)》(图号R222-SR2-4-M) 2、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009 3、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50278-2010 三、工程概况 新建工程共计XX台设备,具体形式见下表: 设备一览表(泵类)

四、施工准备 (一)、拆除项目 1、氨气设备及管道拆除方案: (1)首先检查电源是否切断拆除后检查设备及管道的压力指示表有无压力存在,在确认无任压力后将释放阀漫漫放开检查有无有压力气体喷出。 (2)完成上述工作确定已无有压力气体喷出后则将设备的供电线路拆出及将输出管设备拆隔开, (3)拆除管道时首先剥落管外的保温防护层后要在其管子的相应的位置或相隔30米左、右用手锯切开相应的口子以释放管内的余气。 (4)需要用气割切断的氨气管在切割前要向所切割一端管内注入风(可用氧气)1—3钟后方可进行切割,每隔20米重复一次,反复进行,逐段进行。 2、屋顶夹层内管道切除方案: 冷库顶夹层内的空调冷气管因夹层内不能使用气割,不易动火,所以采用电动切割和手锯切割的方式施工。 (1)切割前的操作方式于上述氨气管道处理方式相同。 (2)电动工具切割时需将切割部位的下端用金属U形槽板保护好后方能进行切割作业,防止切割飞溅火星,在切割时要控制火星向下方飞溅,并控制到最小的飞溅度。 (3)因夹层内高度约2米,又不能负重,为方便施工,切割的长度

视管径要求在1米—2米间。 3、高空混合气罐及冷风机的拆除方案: 高空混合气罐及冷风机是悬吊在房顶,体大物重,因此下部需搭建操做平台,一起到支撑作用,二是作为吊挂时的操作平台。 (1)操作平台的搭设、拆除施工方法: 操作平台使用钢架管搭建,搭设顺序: 施工准备—轴线、标高放测—排架立柱放线—铺设排架垫板—立柱施工—扫地杆施工—纵横向水平杆施工—立杆接高—纵横向水平牵杆施工—水平剪刀撑施工,—交替施工—加设垂直剪刀撑—搭设上下扶梯—铺设脚手板—挂安全防护网—检查验收。(示图一) (2)吊挂架的施工方案: 吊空设备拆卸,必须先要求安装手动拉链,用手动拉链将拆卸物吊牢固后方可拆卸,手动拉链安装方法: 用不小于8#的金属槽钢做吊板,用两棵M12*60的膨涨锣栓将其紧固在屋顶梁立面处,视挂吊物的重量设置两到四个,将手动拉链吊挂在上面固定。(示图二) (3)吊重物的捆绑方案: 吊重物在吊卸时必须先用钢丝繩捆,捆绑要求不能少于两处,以保证吊挂物的平稳牢固。 4、设备拆除后地面移动施工方案: 因保护性拆除的设备,自身重,设置在二层的设备间,将其拆除后运出要经过二层的室内地面及二层的屋面和一处高50cm的建筑矮墙,该项处

水泵房设备安装施工方案

井下水泵房设备安装 施工方案

一、主要工程量: 安装D85-45×7型水泵3台,配用电机功率为132KW,排水管路系统2趟,选用Φ133×4.5型,吸水管选用Φ159×4.5型无缝钢管。该泵额定流量为85㎡/h,一级额定扬程为45m。正常涌水时为1台工作,1台备用,1台检修;最大涌水时为2台工作,1台备用。二、施工准备 组织一只技术力量强,安装经验丰富的施工队伍,施工前进行一次技术培训及安全培训。 施工所用的槽钢、垫铁、管路、闸阀、螺栓、倒链、电焊机等材料工器具准备完毕,并运至泵房。 施工所用电源直接引自井下变压器,并在泵房安装5只防爆灯,供施工照明。 三、施工方法 (一)设备运输 设备运输可以用副斜井绞车下放,由于最大件是泵体和电机一体,最重件电机,绞车满足提升能力,利用一台平板车,平板车放2根槽钢,把水泵底座用螺栓接在平板车上,用铁丝拧绞牢固。到井底水平车场后,摘钩人力运至泵房内,利用泵房内起重梁卸车。 阀门、法兰盘、弯头等散件可装1t矿车内,运至现场。 (二)设备安装

先在泵的两头挂上中心线,放入地脚螺栓,使其垂直,基础表面放置垫铁处用扁铲剁成麻面,平整并用清水冲洗干净。放置底座时,利用中心线找正位置,用水平仪水平垂直2个方向向上的水平度,水平度利用垫铁进行调整,而后,分别利用倒链将泵吊起就位,用水平尺放于泵的轴头上测量水平度,使之符合泵的技术要求,整体安装完毕后,复查尺寸,无问题后,地脚螺栓挂于泵及电机孔上并加垫螺母,螺栓露出螺母至规定螺距,地脚螺栓支撑牢固。,按泵的底盘尺寸,支好模板,对基础螺栓孔、基础进行灌浆,灌浆时要将砂浆拥入螺栓孔内,并振动密实,均匀,灌浆后,铺草垫浇水养护,养护时间不少于7天。 (三)管路配制、闸门安装 待泵就位后,将巷道两侧汇水母管就位于管子梁上,与排水管路碰头连接,并用管卡子固定排水管路。 按照管路系统图安装短节、闸阀、三通、弯头等,管路安装横平竖直,闸门手柄朝向合理,便于操作。泵、闸门、法兰盘的密封面上的杂物,漆等刮干净,阀体内不允许有杂物,垫片要完好无损。 管路的焊接符合设计求,焊缝均匀,美观,不允许有夹渣、气孔、深度咬边、砂眼等缺陷。 五、劳动力组织 根据本工程情况,组织以下人员可满足本工程施工需要。管理人员:施工负责人1人,工程师1人,安全质量员1人,材料员1人,小计4人。

潜水泵安装方案

自耦式潜水泵安装方案 一、潜水泵安装前注意事项 (一)安装前的检查 1、水泵有无漏油现场; 2、水泵各结合的螺栓有无松动 3、用手转动叶轮,看转动是否灵活 4、水泵电缆有无划伤、断裂和细孔 5、水泵的接地标志是否可靠、醒目 6、地脚螺栓孔尺寸是否与泵的地脚尺寸一致 7、水泵电动机的相对地间绝缘电阻,确保冷态时,≤660V的泵,不 小于50MΩ;对6kV、10kV的泵,不小于100 MΩ。 (二)安装前的准备工作 1、池内无杂物、积水,池底应平整; 2、检查池底预埋螺栓:螺栓的螺纹部分要露出足够长度,螺栓相对 位臵符合安装尺寸要求;清除螺栓表面的污垢。 3、耦合安装时,应先检查快速接口的两滚轮转动是否灵活,调整滚 轮上的螺钉,确保滚轮在轴上不脱落;检查导轨,如有扭曲变形,应进行调直。 4、固定好电缆槽内的托架,配齐必要的软管,其长度保证能满足从 端子箱的进线口到电缆槽的出线口,信号电缆及动力电缆不能混穿。

二、安装的技术条件及要求 1、潜水泵安装时,其安装位臵和标高符合设计要求,平面位臵偏差不大于±10mm,标高偏差不大于±10mm。 2、潜水泵底座调整水平,其水平度不大于1/1000。 3、双导轨安装平行且垂直,其平行偏差小于±2mm,垂直度偏差小于1/1000,全长偏差不大于3mm。 4、潜水泵出水配管法兰面平直。 三、安装 1、安装方式采用自动耦合式固定安装。 2、安装耦合装臵时,先将耦合底座吊至安装位臵,调整底座,垫 实底座,垫实底面,保证耦合底座出水口平面水平、耦合面与地面垂直,将耦合底座用地脚螺栓拧紧。 3、安装导轨:将导轨吊至安装位臵,下部与耦合底座固定,上部 固定在横梁上,调整导轨至垂直位臵。 4、提起水泵,将快速接口的滚轮对准导杆,使滚轮顺着导杆滑下, 耦合装臵即自动与耦合底座耦合;提升水泵时,水泵自动与耦 合底座脱离。 5、安装后,水泵的吊链应挂在壁上,以便起吊时使用;将电缆固 定在吊链上,拉紧吊链,或用其它方法固定吊链及电缆,避免 产生摩擦,从而保护电缆。 6、警告:起吊水泵时使用链索,电缆线不可过分用力拉动,严禁 把电缆线当作起吊绳使用,以防止电缆和密封的破坏。

水泵拆除及安装施工方案精品

【关键字】设计、方案、情况、力气、道路、方法、条件、动力、文件、质量、计划、运行、系统、有效、整体、平稳、均衡、良好、文明、配合、执行、保持、建设、提出、发现、了解、措施、位置、支撑、安全、稳定、基础、需要、环境、工程、项目、需求、方式、作用、办法、比重、结构、水平、速度、设置、检验、倾斜、调节、保护、满足、严格、坚持、保证、确保、指导、调整、方向、规范 一、编制说明 XX工程目,属垃圾余热发电建设工程,需要新增各类泵,为了正确指导泵的安装施工,保证安装质量,特编制此方案。 二、编制依据 1、《设备一览表(泵类)》(图号R222-SR2-4-M) 2、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009 3、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50278-2010 三、工程概况 新建工程共计XX台设备,具体形式见下表: 设备一览表(泵类)

四、施工准备 (一)、拆除项目 1、氨气设备及管道拆除方案: (1)首先检查电源是否切断拆除后检查设备及管道的压力指示表有无压力存在,在确认无任压力后将释放阀漫漫放开检查有无有压力气体喷出。 (2)完成上述工作确定已无有压力气体喷出后则将设备的供电线路拆出及将输出管设备拆隔开, (3)拆除管道时首先剥落管外的保温防护层后要在其管子的相应的位置或相隔30米左、右用手锯切开相应的口子以释放管内的余气。 (4)需要用气割切断的氨气管在切割前要向所切割一端管内注入风(可用氧气)1—3钟后方可进行切割,每隔20米重复一次,反复进行,逐段进行。 2、屋顶夹层内管道切除方案: 冷库顶夹层内的空调冷气管因夹层内不能使用气割,不易动火,所以采用电动切割和手锯切割的方式施工。 (1)切割前的操作方式于上述氨气管道处理方式相同。 (2)电动工具切割时需将切割部位的下端用金属U形槽板保护好后方能进行切割作业,防止切割飞溅火星,在切割时要控制火星向下方飞溅,并控制到最小的飞溅度。 (3)因夹层内高度约2米,又不能负重,为方便施工,切割的长度

给水泵密封水运行存在问题的分析

给水泵密封水运行存在的问题 摘要:给水泵密封水系统存是密封水供水自动不能投入,为此汽泵升降负荷时,密封水的大小不能够自动调整。密封水回水温度超过90度,调整无效时需要停泵的。 主题词汽泵密封水供水自动无法投入危害分析 1.0系统简介: 1.0.1汽泵密封水的作用 给水泵内的高压水,虽经过密封件但依然有一定的压力,为了不让给水泵内的水通过轴与密封件之间的间隙外泄,就从凝结水泵出口,或除盐水母管引一水源作为密封水!(我厂的汽泵的密封水是三级凝结泵出口引的)2:给水泵内的水是具有一定高的温度的水,(我厂给水泵内的水温是165度)如果发生外泄,水的高温会通过泵的转轴或泵体金属传递给轴承,使轴承的温度升高,为了控制此温度外传,密封水起着冷却的作用。3:在密封水通过密封件时,水随着轴的高速转动在轴与密封件之间形成水膜,防止在此处轴与密封件直接摩擦。当失去密封水时,给使泵内的高压给水会通过泵轴和密封件之间的间隙外泄,造成大量的工质损失;同时高温的给水会通过泵轴和泵体金属把温度传给轴承,使轴承温度升高,严重时还会使轴承烧毁;高速转动的轴承与密封件之间的间隙非常小,当失去密封水时,此处的水膜也就遭到破坏,轴与密封件很可能发生摩擦,使给水泵振动加大,严重时将造成设备停运和损坏。 1.0.2我厂给水泵密封水系统简介: 我厂的汽动给水泵的密封水有三级凝结水泵供给的密封水,高低压侧各有一个供水调整门RF571-1、2(671-1、2)分别根据给水泵密封水回水温度进行调整,在注水暖泵前投入要求准备КЭН—3来水供泵密封水系统: (A)打开升压泵吸入室和压出室放气管上的门。 (B)投入密封水冷却器,开启密封水侧出入口门,开启冷却水侧出入口门及总门。 (C)打开密封水新滤网前后手动门和细滤网前后手动门。 (D)打开温控阀前后手动门,关闭温控阀旁路门。 (E)开启三挡密封水排水到#1低加门。 (F)开启Ⅰ挡密封水排水到CY,关闭密封水管道放水到疏水箱门RF563(663)。 (G)慢慢打开Ⅲ级凝结泵后供给水泵密封水门,开密封水电动门RF569(669),检查密封水供水温度不超过50℃,稍开调整门RF571-1、2(671-1、2),开度不低于22%,保持压力比一档密封水排水压力低0.02~0.05MPa。 当给水泵组启动和加负荷时,给水泵密封水三档泄水温度控制在65~70℃,密封水温控阀开度不得低于22%。汽泵正常运行维护密封水温:主泵三档密封水泄水温度<80℃。我们看下图2汽泵正常运行时,汽泵低压侧的供水调门RF671-2开度25%,主泵三档密封水泄水温度只有37度。如果投入给水泵密封水供水自动调整门,开度可能低于22%规程要求,自动可能让调门关小到接近全关的位置

水泵安装施工方案

水泵安装施工组织技术指导文件 一、编制说明 广场景观项目,需要新增各类泵,为了正确指导泵的安装施工,保证安装质量,特编制此技术指导文件。 二、编制依据 、设计施工图 、建筑给水排水设计规范 、给排水工程结构设计规范 、给排水管道施工及验收规范 、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 、《水景喷泉工程技术规程》 、《城市绿化工程施工及验收规范》 、《建筑安装工程施工及验收规范》 、设备一览表(泵类)》 、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 三、工程概况 新建工程共计台设备,具体形式见下表: 设备一览表(泵类)

四、施工准备 、施工技术准备 () 泵安装前应具备下列技术资料: 泵的出厂合格证明书; 制造厂提供的有关重要零件和部件的制造、装配等质量检验证书; 泵安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图、易损零件图及安装使用说明书等; 泵的装箱清单; () 设备安装前,技术人员必须认真阅读设备技术文件,了解泵的结构形式、操作条件等,并对每台泵的安装写出详细的技术交底。 、施工现场准备 (1)泵安装前,施工现场应具备下列条件: 基础具备安装条件,基础附近的地下工程基本完成,场地平整; 施工运输和消防道路畅通; 施工用的照明、水源及电源已备齐; 安装用的起重运输设备具备使用条件; 泵周围的各种大型设备及其上方管廊上的大型管道均已吊装完毕; 备有必要的消防器材。 (2)泵安装前,检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高,确认其符合附表一的要求,基础强度满足安装要求后进行基础交接。 (3)泵安装前应对基础做如下工作: 需要二次灌浆的基础表面,应铲出麻面,麻点深度不小于毫米,密度为每平方米内有~个点,表面不允许有油污或疏松层; 放置垫铁处(至周边约毫米)的基础表面应铲平,其水平度允许偏差为毫米米; 螺栓孔内的碎石、泥土等杂物和积水,必须清除干净。 (4)设备到货后,设备员要及时会同甲方及监理、工程部材料设备施工全过程管理人员进行设备开箱检验,检验应符合以下要求,并填写设备开箱检验报告。 按设备技术文件的要求清点泵的零件和部件,并应无缺件、损坏和锈蚀等。管口保护物和堵盖应完好。 核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符。

给水泵密封水系统对机组安全运行的影响

给水泵密封水系统对机组安全运行的影响 陈朝德廖志梅 (福建龙岩发电有限责任公司,福建龙岩 090505) 摘要:介绍了福建龙岩发电有限责任公司一期技改工程自投运以来多次出现的凝汽器真空缓降的现象,当时机组负荷不大且系统严密性合格,经分析认为是给水泵密封水系统漏空气造成的,采取措施后机组运行稳定。 关键词:给水泵;密封水系统;水封筒;凝汽器真空 Effect of Sealing Water System of FW Pump on Safety Operation of Power Units Abstract:After the units in the 1st technical transformation project being putin to operation,the phenomena of condenser vacuum slowly running down occurred many times.At that time,the load is not large and the system tightness is up to standard.Through analyzing,it is believe that the air leakage from sealing water system of feed water pump leads to the problem.After taking measures to correct the problem,unit operation turns to be stabilized. Key words:feed water pump;sealing water system;water sealing cylinder;condenser vacuum 0 引言 福建龙岩发电有限责任公司一期技改工程(以下简称该工程)安装有4台ALSTOM公司制造的DN135/13.24/535/535型双缸双排汽的凝器式发电机组,配用哈锅制造的HG440/13.7-1型CFB锅炉和上汽制造的50WX23Z-10.9型静态励磁带TEWAC系统(即完全封闭风水冷系统)发电机。 自机组2006-08投入运行以来,曾多次出现凝汽器真空缓慢降低的现象,通过定期进行真空系统严密性试验,测得真空降低为0.15kPa/min。DL/T608-1996《200 MW级汽轮机运行导则》规定:5min内真空降低小于0.4kPa/min,即为严密性合格,由此判定不存在漏入空气的问题。每次凝汽器真空降低都发生在给水泵密封水回水倒至凝汽器后不久,而将密封水回水倒至地沟后,凝汽器真空很快恢复正常且不再出现真空降低。由此可知是给水泵密封水系统运行方式的改变影响了凝汽器的真空。下面详细分析产生这种现象的原因。 1 系统简介 1.1 给水泵密封水系统 该工程每台机组给水系统由2台DGT-440-140型调速泵组成。给水泵的驱动端和自由端均需密封水密封,防止高压高温水从泵内向外泄漏,从低压侧漏入空气。采用主凝结水作为密封水水源,在启/停机、事

水泵房设备安装施工方案

F水泵房设备安装 施工方案

一、主要工程量: 安装D85-45X 7型水泵3台,配用电机功率为132KV,排水管路系统2趟,选用①133X型,吸水管选用①159X型无缝钢管。该泵额定流量为85 m2/h,一级额定扬程为45m正常涌水时为1台工作,1 台备用,1 台检修;最大涌水时为2 台工作,1 台备用。 二、施工准备 组织一只技术力量强,安装经验丰富的施工队伍,施工前进行一次技术培训及安全培训。 施工所用的槽钢、垫铁、管路、闸阀、螺栓、倒链、电焊机等材料工器具准备完毕,并运至泵房。 施工所用电源直接引自井下变压器,并在泵房安装5 只防爆灯,供施工照明。 三、施工方法 (一)设备运输设备运输可以用副斜井绞车下放,由于最大件是泵体和电机一体,最重件电机,绞车满足提升能力,利用一台平板车,平板车放2 根槽钢,把水泵底座用螺栓接在平板车上,用铁丝拧绞牢固。到井底水平车场后,摘钩人力运至泵房内,利用泵房内起重梁卸车。 阀门、法兰盘、弯头等散件可装1t 矿车内,运至现场。 (二)设备安装先在泵的两头挂上中心线,放入地脚螺栓,使其垂 直,基础表面放置垫铁处用扁铲剁成麻面,平整并用清水冲洗干净。 放置底座时,利用中心线找正位置,用水平仪水平垂直2 个方向向

上的水平度,水平度利用垫铁进行调整,而后,分别利用倒链将泵吊起就位,用水平尺放于泵的轴头上测量水平度,使之符合泵的技术要求,整体安装完毕后,复查尺寸,无问题后,地脚螺栓挂于泵及电机孔上并加垫螺母,螺栓露出螺母至规定螺距,地脚螺栓支撑牢 固。,按泵的底盘尺寸,支好模板,对基础螺栓孔、基础进行灌浆,灌浆时要将砂浆拥入螺栓孔内,并振动密实,均匀,灌浆后,铺草垫浇水养护,养护时间不少于7 天。 (三)管路配制、闸门安装待泵就位后,将巷道两侧汇水母管就位于管子梁上,与排水管路碰头连接,并用管卡子固定排水管路。 按照管路系统图安装短节、闸阀、三通、弯头等,管路安装横平竖直,闸门手柄朝向合理,便于操作。泵、闸门、法兰盘的密封面上的杂物,漆等刮干净,阀体内不允许有杂物,垫片要完好无损。 管路的焊接符合设计求,焊缝均匀,美观,不允许有夹渣、气孔、深度咬边、砂眼等缺陷。 五、劳动力组织根据本工程情况,组织以下人员可满足本工程施工需要。管理人员:施工负责人1 人,工程师1 人,安全质量员1 人,材料员1 人,小计4 人。 生产班组:班组1人,钳工2人,管工3 人,起重工2人,电工1 人,电焊工2 人,小计11 人。参加本工程施工人员共计15 人。各施工人员在施工负责人的带领下,各司其职,各负其责,保质保量,安全地按预定工期完成施工任务。 六、安全技术措施 1、坚持班前会制度,布置生产任务时,必须同时强调安全措施,克