【摘要】本文通过工程实例就水泥搅拌桩在基坑支护中的应用作了简要叙述,对其可行性进行了探讨,可供设计和施工参考。【关键词】基坑支护;重力式挡土墙;水泥搅拌桩

1 工程概况

太原市某大厦蓄水池,东临公路,其余三面均有建筑物,其开挖深度为4.8m,面积约800m2,见图一。

该场地属太原市汾河东岸ⅰ级阶地,从自然地面至其下200米范围内地层属第四系全新纪地层(q4)。根据工程地质勘察报告,将该工程场地分为四层,分别为:

第(1)层:粉土夹粉砂薄层,层厚6.0~6.5m,呈软塑流塑状,fk=85kpa。

第(2)层:粉土层,层厚3.0~5.5m,呈软塑可塑状,中等高压缩性,fk=120kpa。

第(3)层:细砂夹中砂层,层厚约3.0m,饱和,松散稍密状态,fk=115kpa。

第(4)层:中砂层,中密,fk=250kpa。

地下水位为自然地面下2.3~2.5m,为潜水,对混凝土无侵蚀性。2基坑支护方案的确定

该工程的基坑开挖深度虽然较浅,但是施工场地狭小,四周毗邻建筑物,土质又差,业主考虑多方面的原因,要求在保证安全的前

提下,尽量降低造价,同时要求的工期很短,有效工期仅为一个半月。

初步设计有两个方案:方案一:采用钻孔灌注桩,优点是安全可靠,但因场地狭小,其泥浆的排放问题很难解决,影响四周建筑的正常使用,且造价相对方案二较高。

方案二:采用水泥搅拌桩作为重力式挡土墙,优点是造价低、工期短、施工无噪音且不污染环境,同时可作为防渗帷幕,但工程实践经验较灌注桩少,有待进一步完善。

根据该工程的场地条件、地质条件、技术要求、工程造价、工期等多方面的情况,通过综合技术分析比较,经过仔细计算分析论证并结合以往的工程经验,决定采用方案二,以水泥搅拌桩作为重力式挡土墙进行深基坑支护。

3水泥搅拌桩的原理及挡土墙的结构设计

水泥搅拌桩法是利用水泥作为固化剂,通过深层搅拌机械在地基深处原位将土和水泥强制拌和,经一系列的物理化学反应,利用致密的水泥土挡住渗水并承受水、土压力。

由于水泥土的抗弯强度较低,当基坑内无其它支撑时,所需水泥土厚度较大,一般应设置若干排搅拌桩。在软土地基中开挖基坑时水泥搅拌桩支护结构可参照重力式挡土墙的计算方法进行设计,其厚度、强度及深度用试算法确定。根据初步拟定的参数进行挡墙的稳定性验算,并结合实际工程经验等进行适当修正,直到满足设计

要求为止。

根据实际情况,本工程采用的是ph-5a型粉喷桩机,桩长为8.5m,其中开挖4.8m,插入基坑底部3.7m,并进入第二层粉土层内≥1.5m。本工程水泥挡土墙体采用格栅式,如图二,壁厚3.5m,考虑挡墙既要挡土又需防水,桩径采用φ500,桩与桩搭接100mm,水泥采用425#普通硅酸盐水泥,桩体通长复搅,水泥掺量为16~17%。

主动土压力计算:ea=γhtg2(45°-ψ/2)-2ctg(45°-ψ/2)

被动土压力计算:ep=γhtg2(45°+ψ/2)+2ctg(45°+ψ/2)

ea─主动土压力强度(kpa)

ep─被动土压力强度(kpa)

γ─土的重度(kn/m3)

h─挡土墙深度(m)

ψ─土的内摩擦角(°)

c─粘聚力(kpa)

根据《建筑地基基础设计规范》进行抗倾覆和抗滑移稳定性验算:经计算ks=1.47≥1.3满足要求。

b─水泥挡土墙宽度;

w─水泥挡土墙自重;

ha─ea的力臂;

hp─ep的力臂;

μ─基底摩擦经验系数,一般可取tgψ作为系数;

项目岩土工程水泥搅拌桩施工方案

项目岩土工程水泥搅拌 桩施工方案 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

水泥搅拌桩施工方案 一、工程概况 1、工程地点及地质水文概况 宝安区松位于深圳市宝安区西北部,道路起于福永的福海大道,途径沙井、松岗,终点与在建的公明北环相接,全长18.057km。该项目是连接深圳西部组团的重要交通干道,即是深圳宝安国际机场、深圳西部综合港区(福永码头)向宝安区西、北部辐射的黄金通道,也是联系福永、沙井、松岗、公明四个街道办最便捷的交通纽带。 本工程所涉及深度范围内未见明显构造破碎带,基岩完整性好,场地稳定,适宜建筑。主要不良地质为人工填土和淤泥及淤泥质土。 场地范围内第四系地层自上而下依次为第四系素填土、杂填土、人工填石、人工填淤,第四系全新统海陆交互相淤泥、淤泥质粘土、淤泥质砂,第四系全新统冲洪积粘土、粗砂,第四系上更新统冲洪积淤泥、粘土、中砂、砾砂,第四系晚中更新统坡残积亚粘土,第四系中更新统残积亚粘土,侏罗系沉积砂岩、粉砂质泥岩以及震旦系混合岩。 2、技术要求 水泥搅拌桩处理软基,桩径,搅拌桩中心间距按正方形布置。桩底穿透软弱层,进去持力层不小于1m。采用四搅四喷工艺,普通硅酸盐水泥,水泥掺入量每延米桩长≥65kg 。 为保证水泥的用量,应按下列公式来控制浆液的喷出量: q=π×D ×r s ×a W ×v/4 D—钻头直径(m)

r —土的重度(kN/m3) s —固化剂掺入比(%) a W v—搅拌轴提升速度(m/min) 桩位允许偏差50mm,垂直度允许偏差1 %,桩径、桩长不小于设计值。 在搅拌桩施工过程中,若碰到块石不能进行搅拌时,应按如下措施进行处理: a、石埋深在1米内采用人工开挖清石; b、块石埋深在1—2米采用机械开挖清石; C、块石埋深在大于3米的范围内采用注浆5—10分钟,若仍达不到设计要求应采用在该桩周围进行补桩措施。 (1)工后沉降量:一般路段≤30cm、桥台背后≤10cm、箱涵≤20cm;工后沉降差≤2‰; (2)一般路段处理交工面承载力需≥120KPa;挡土墙交工面承载力需≥ 160KPa,桥台过渡带交工面承载力要求需≥140KPa。 (3)箱涵交工面承载力要求需≥140KPa。 3、工程范围及工程量 根据地质勘察钻探资料,在K15+800~K17+520段底层含有较厚的淤泥质土,未经处理不能作为路基持力层。设计采用Ф55cm的水泥搅拌桩进行处理,中心间距,正方形布置,要求桩穿透淤泥层进入持力层不小于1m,处理工程量约215826m;按钻探资料揭露的淤泥分布情况和厚度,设计进行了分段分区处理,共17段,如下表:

基坑工程深层搅拌桩围护及隔水帷幕

上海信达工程建设监理有限公司监理实施细则 基坑工程 深层搅拌桩围护及隔水帷幕 监 理 实 施 细 则 编制人: 审核人: 2013 年4月

一、工程概况: 工程名称: 工程地址: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 勘察单位: 分包单位: 围护监测单位: 工程量:立方米左右,准备使用7-8套设备 施工工期:天 2-16号楼为地上18层,1、17号楼为地上17层,地下1层高层住宅,总高度50.40m,层高均为2.80m。结构体系为剪力墙结构,基础形式为桩筏基础。 18、19号楼为3层公建,总高度11.70m,首层层高为4.50m,二、三层层高为3.60m。结构体系为框架结构,基础形式为桩基独立承台。 20号楼为1层独立地下车库,层高为3.65m,主要结构跨度为8.10m ×8.10m。结构体系为框架结构,基础形式为桩筏基础。 高层住宅桩基采用PHCφ400管桩,壁厚95,桩长30、32米(三节),桩身混凝土强度为C80,工程灌注桩型号为ZH1(φ600钻孔灌注桩),桩长30、36、37。地下车库桩基常规工程桩,采用φ400PHC 桩,壁厚95,桩身混凝土强度为C80,桩长23m(二节)。

单体包括:1号楼、17号楼为17层住宅,2-16号楼为18层住宅,18#、19#配套公建为三层,21、22门卫值班室为一层,23-28号变电站为一层、29号有线电视机房、电信机房为一层。 本工程规划用地面积98529.86平方米,拟建总建筑面积241581.48平方米,其中地上建筑面积203579.14平方米,地下建筑面积38002.34平方米,绿化面积36200平方米。 本工程主要由17幢18层号楼、2幢3层号楼及一座一层地下车库组成,基坑开挖面积60942平方米,周边延长3361m。 本工程1#、2#号楼±0.000=+4.900,3#~6#、12#~17#号楼及集中地下车库 ±0.000=+4.800,7#~11#号楼±0.000=+4.700,18#、19#号楼±0.000=+4.600。图中所注标高均为绝对标高,单位以米计,图中标注尺寸单位以毫米计。场地自然地面标高选取绝对标高+4.000,其中围护施工前,应将场地标高整平至不高于绝对标高+4.000m。 1#~17#号楼区域底板坑底开挖深度为2.8~3.0m;18#、19#号楼区域承台坑底开挖深度为 1.35m;集中地下车库区域底板坑底开挖深度为 4.7m,承台坑底开挖深度为 5.0m。1#~17#号楼区域局部深坑落深0.6m、1.5m,对应开挖深度为3.4~3.6m、4.3~4.5m;集中地下车库区域局部深坑落深0.8m、1.3m,对应开挖深度为5.5m、6.0m。 根据本工程周边环境、开挖深度及土层情况,本工程基坑围护采用双轴水泥搅拌桩坝体的型式。详见相关图纸。 本次基坑围护主要采用水泥土搅拌重力坝作为围护结构兼隔水帷幕,采用φ700mm双头搅拌桩,桩距1000,搭接200,内外插φ48×3.0的钢管,钢筋Ф12@1000应在桩后16h内施工。搅拌桩顶部设臵压顶,厚度200mm,采用200厚C20混凝土压顶,双向配φ8@200*200钢筋。

水泥搅拌桩施工技术方案

水泥搅拌桩施工技术方案 一、水泥土深层搅拌桩工法 水泥土深层搅拌法是软土地基加固和深基坑开挖侧向支护常用的方法之一。早在70年代日本首创在钢铁厂港口码头岸壁、高速公路等厚壁的软土地基加固工程。我国自1977年开始试验研制和试用,关于1980年由冶金部主持通过部级技术鉴定,推广应用于地基加固工程。 1987年由川沙县市政建筑工程公司(现已更名为上海浦东北蔡市政建筑公司)与上海市人防科研所、同济大学联合研究了水泥土深层搅拌桩,用于深基坑挖边坡侧向支护施工技术,于1989年11月通过上海市市级技术鉴定,并获得1991年上海市科技进步三等奖。至今该施工技术已在深坑开挖作为挡土、防水、保护邻近建筑物等方面得到广泛应用。取得了良好的技术经济效益和社会效益。 1特点 1.1固化的桩与原地基土构成复合地基,改善了地基的承载力和变形模量。 1.2能自立支护挡土,不需要支撑和拉锚,可采用块式、连续墙式、空腹格栅墙式、桩式等可施工成任意形状、任意截面、任意深度的结构形式。 1.3桩体连接成壁后有隔水帷幕作用。墙壁不会渗漏水,一般基坑不需要采取降水措施。 1.4施工中无振动、无噪音、无污染,对周围地基土无扰动、无挤压,只要设计构造合理,坑外地基侧向变形和沉降较小而且坑外地下水保持原标高,因此对周围建筑物和地下管道影响小。 1.5施工机具简单,操作方便,造价低,为文明施工创造了较好条件。尤其在邻近建筑物等有良好的保护作用。 2适用范围 2.1软土地基加固。 2.2任意平面形状,深坑开挖深部7m以内的侧向挡土支护结构,而且对邻近建筑物等有良好的保护作用。 2.3隔水、防流砂的帷幕工程。 3、工艺原理 利用深层搅拌机械,用水泥作为固化剂与地基土进行原位强制粉碎拌和,待固化后形成不同形状的桩、墙体或块体等,用于深坑开挖侧向挡土防水支护结构和地基承重桩。其计算理论按重力坝式刚性挡土墙计算,同时按刚性挡土墙计算

4水泥搅拌桩软基处理

第四节:水泥搅拌桩软基处理 一、工程概况 根据设计桥梁两端范围内有需要使用水泥搅拌桩进行软基处理,设计桩长一般处理深度5.0~15.0m,局部最大出力深度不大于20m。水泥搅拌桩在平面上按等边三角形布置,桩距采用10.3~2.0m,在设计涵洞基底范围适当加密,桩径55cm,单桩每延米喷浆水泥用量约为65kg。因为其数量多,施工范围大,是本工程重要的组成部分,对工程进展,道路质量的影响较大,也是本工程监理需要加大现场旁站的部分,为后续工程路堤填筑的质量作好保证。 二、施工准备阶段监理工作细则和质量控制要点 1、现场平整 湿喷桩施工现场,首先应予清理、整平,整平后地面坡度不得大于2%,整平高程应符合设计要求;路基两侧必须开挖排水沟,保证湿喷桩施工期间施工现场不得被雨水、农田用水浸泡;在开挖地表后必须彻底清除地面上的石块、树根耕植土等一切障碍物,并用轻型压路机进行稳定碾压,测量地面高程报监理验收。场地低洼时,应先回填粘土,但不得回填杂质土,压实度宜≥85%且宜≤90%为好,如在河塘处需先进行排水、清淤、回填粘性土至场地平整面高程。 2、测量放样、复测、审核 湿喷桩施工承包人,应根据设计单位提交的施工图文件编制具体桩位位置平面图,并与设计图反复对照,确定无误后,将该桩位平面图作为开工报告的一部分向监理申报,经监理现场核对并审批后方可使用。施工前,现场监理应及时对施工承包人绘制的每个施工段落的桩位平面布置图进行审核,每个段落放好全部桩位后必须经过监理逐个复测,并用小木桩或竹片定位,且应做好醒目标记,便于在施工中寻找,严禁采用边施工边放样的施工方法,确保施工放样的准确性。 3、机械设备的检查 ⑴、深层搅拌桩施工设备严禁使用非定型产品或自行改装的设备,进场设备必须配备性能良好的能显示钻进电流变化的电流表,必须装备水泥浆量检测记录仪,包括桩深度测量、流量测量、水泥浆密度测量仪装置。机械进场后要认真检查每台湿喷桩机组的主要技术性能(包括湿喷钻机的加固深度、成桩直径、钻机钻速、提升速度、湿喷桩水泥浆的压力泵的压力和泵送能力),确保所用湿喷桩

最新基坑支护工程三轴搅拌桩施工方案教学提纲

基坑围护工程 (三轴搅拌桩-止水帷幕) 施 工 方 案 项目名称: 施工单位: 编制时间:

目录 施工总说明............. - 2 - 三轴搅拌桩止水帷幕施工方案. - 4 - 1.工程概况................. - 4 - 2.工程地质及水文地质条件... - 5 - 3.三轴搅拌桩施工步骤...... - 14 - 4报表记录................. - 20 - 5.质量保证措施............ - 20 - 6.施工冷缝处理............ - 22 - 7.确保桩身强度和均匀性要求做到- 24 - 8.质量检验方法............ - 25 - 9.施工进度计划安排........ - 25 - 10.劳动力组织安排......... - 26 - 11.三轴搅拌桩止水帷幕施工工艺流程图............................ - 28 -

12.应急抢险措施 (15) 文明施工保证措施………………………………………………. .18 施工总说明 本工程基坑围护采用钻孔灌注桩支护加三轴搅拌桩止水帷幕,钻孔灌注桩:桩径为φ800@ 1100(桩长21m)及φ1000@ 1200(桩长21m);三轴搅拌止水帷幕桩:桩径为φ850@ 1200,(桩长为28m)。三轴搅拌止水帷幕桩采用42.5级普通硅酸盐水泥,水泥掺量为20%(土体重度19kN/m3)。

本工程三轴搅拌桩机设备:1套 三轴搅拌桩机用电要求:市供电系统400KW; 三轴搅拌桩机用水要求:三轴搅拌桩用水量较多,供水必须得到满足。

水泥土搅拌桩施工工艺

2水泥土搅拌桩施工工艺 2.1适用范围 适用于变电站工程软弱地基处理。 2.2 施工流程 施工流程见图2-1 图2-1施工流程图2.3流程说明及主要质量控制要点 2.3.1施工准备 (1)技术准备

1)图纸会检:严格按照国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》(以下简称导则)的要求做好图纸会检工作。 2)技术交底:应按照导则规定每个分项工程必须分级进行施工技术交底。技术交底内容要充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签名,形成书面交底记录。 (2)水泥进场,检查出厂检验报告,按规范规定取样复验。搅拌的水泥土进行配合比试验,确定所用水泥的掺入量、水灰比和外加剂。(3)场地应先平整,清除桩位处地上、地下一切障碍物(包括块石、树根和生活垃圾等)。遇有水沟、池塘及洼地时应抽水或清淤,回填粘性土料并压实,不得回填杂填土或生活垃圾。 (4)施工前应仔细检查机械设备、送气(粉)管路、阀门的密封性和可靠性,检查机械设备性能是否完好。搅拌机必须有深度和固化剂用量的计测装置,搅拌头的翼片的枚数、长度、高度、倾斜角度、搅拌头的转数、提升速度应互相匹配,必须保证加固深度范围内任何一点的土体能经过翼片20次的有效搅拌。搅拌头的直径应定期检查,其磨耗量不得大于10mm。 (5)施工过程中固化剂应严格按照设计提供的配合比拌制,现场设专人负责水泥浆的拌制工作,在使用水泥浆过程中要保持不停地搅动,并控制搅拌时间和间隔时间,以防止水泥浆离析。 2.3.2测量定位 按照桩位布置图进行测量放线,设置标高控制点和轴线控制网。2.3.3 湿法施工(深层搅拌法)

(1)深层搅拌机就位:将搅拌机停于已测放好的桩位上,再调整使搅拌头与桩位标志物在同一直线上。 (2)预搅下沉: 1)施工时,先将深层搅拌机用钢丝绳吊挂在起重机上,用输浆胶管将贮料罐水泥浆泵与深层搅拌机联通,开动电动机,搅拌机叶片相向而转,借设备自重,以一定的速度沉至设计要求加固深度。深层搅拌机要做到基本垂直于地面,要保证平整度和导向架垂直度。 2)搅拌机下沉时,不宜冲水;当遇到较硬土层下沉太慢时,方可适量冲水,但应严格控制冲水量,以免影响桩身强度。 (3)喷浆搅拌、提升:再以一定速度提起搅拌机,与此同时开动水泥浆泵将水泥浆从深层搅拌中心管不断压入土中,由搅拌叶片将水泥浆与深层处的软土搅拌,边搅拌边喷浆直至提至地面,即完成一次搅拌过程,见图2-2。搅拌机起吊时要保证起吊设备的平整度和导向架的垂直度,成桩要控制搅拌机的提升速度和次数,保证连续均匀,以控制注浆量,保证搅拌均匀,同时泵送必须连续。 图2-2喷浆搅拌、提升

水泥搅拌桩施工技术总结

水泥搅拌桩施工技术总结 1、编制依据 (1)《客货共线铁路路基工程施工技术指南》(TZ202-2008) (2)《铁路路基工程施工质量检验评定标准》(TB10414-2003) (3)《铁路工程土工试验规程》(TB 10102) (4)黔张常施路通05路基通用图 (5)黔张常施路(Ⅲ)02-02区间路基设计图 2、工程概况 路基工程工点起讫里程DK42+150~DK42+897,长747m。位于咸丰县菜园子村附近中底山丘丘陵区,地形较为起伏,为典型溶蚀地貌,峰从与洼地相间,洼地中底地形较为平坦,洼地周围为圆包型溶蚀残丘。地面标高介于777-835m,相对高差58米。坡度约为20-30度。基岩间断出漏,植被较为茂密。 为了保证路基施工工后沉降满足设计要求,工点内DK42+770~DK42+800段软土地基处理采用水泥搅拌桩复合地基加固。水泥搅拌桩80根,共计320延米.水泥搅拌桩与桩间土一起,通过碎石垫层形成复合地基共同工作,使复合地基得到均匀沉降和较高的承载力。我标段设计共有水泥搅拌桩16430根,共计81964延米,设计采用桩径50cm,桩顶垫层采用铺设碎石、中粗砂中间夹土工格栅,厚50cm。 3、施工准备 (1)施工现场应予平整,必须清除地上和地下一切障碍物。开机前必须调试,检查桩机运转和输料管畅通情况。

(2)深层搅拌机 我部采用叶片喷浆方式的深层搅拌机。 (3)配套机械 灰浆拌制机,集料斗、灰浆泵,电气控制柜,灰浆计量配料装置,250kw 发电机。 4、设计标准及施工工艺参数 水泥搅拌桩按正三角形布置,桩径0.5米,桩间距1.2米,呈正三角形布置。 水灰比采用0.45~0.55,注浆压力采用0.5Mpa,喷浆提升速度不大于0.6m/min,复搅速度不大于1m/min,复搅遍数1遍,每延米水泥用量不小于55kg,每延米注浆量不小于42L/m,并打入硬层下不小于0.5m。 5、施工方案 5.1水泥土搅拌桩工艺流程图(见下图) 5.2施工方法 ⑴测量放线 根据已测设的中线和边线并按设计要求布设桩点,每个桩点用石灰标识并插上竹签,竹签上系上红带,每根桩的桩位误差±5cm。 ⑵钻机就位 钻机就位前应核对图纸,确保桩位符合设计要求。钻机必须铺垫平稳,确保机身平整,钻杆垂直稳定牢固,钻头对准桩位。为保证钻孔达到要求的垂直度。钻机就位后必须做水平校正,使钻杆轴线垂直对准钻孔中心位置。

深层搅拌桩在深基坑支护中的应用

深层搅拌桩在深基坑支护中的应用 发表时间:2019-10-09T15:49:07.767Z 来源:《基层建设》2019年第21期作者:刘洋张仁森刘博[导读] 摘要:深层搅拌桩常用于水利工程中,以提高地基承载力和围堰工程。 河南省商丘市 476000 中国建筑第五工程局有限公司摘要:深层搅拌桩常用于水利工程中,以提高地基承载力和围堰工程。其主要作用是提高地基承载力,防止周围土体和周边水进入建筑物基坑。这些特点在民用建筑深基坑支护中得到了应用,取得了良好的效果。土层复杂多变。在淤泥、流线型粉质土和饱和水土层中,地下开挖容易引起砂土和土壤侵蚀,破坏相邻建筑物和地下管线。采用该施工方法,工期快,造价低,无噪声,安全可靠,最大支护深度 可达10m左右,完全满足民用建筑深基坑支护的要求。本文结合实际工程简要论述了深搅拌在深基坑支护中的应用。 关键词:深层搅拌桩;深基坑支护工程;基坑围护 1深层搅拌桩的支护原理 深层搅拌桩支护采用水泥作为固化剂,搅拌时机械搅拌、下沉或抬升,在设计桩长范围内,将水泥浆与软土就地强制混合,在水泥与土之间产生水泥。一系列的物理化学反应逐渐硬化,形成了以完整性、稳定性和强度为支撑结构的水泥土桩。搅拌桩一般适用于粉土、粉质土、平填土、粉质土、粉质土、粘土等土层。在砂层中,搅拌桩支护也非常合适,特别是多排搅拌桩组成的支护挡土墙具有良好的止水效果。同时,在砂中,由于砂与水泥之间的混合。在形成较高强度固结体后,搅拌桩的强度相对较高。 2深层搅拌桩的技术要点 2.1搅拌桩的布置和连接形式 搅拌桩挡土墙一般设计成网格状,桩与桩相互重叠10-20 cm,形成一个整体。特别注意格栅内的土壤面积不宜过大,因为格栅内的土壤也会对格栅产生土压力。特别是对于临近基坑的排桩,当网内土压力较大时,很容易引起桩与桩墙之间产生裂缝,甚至产生分离和倒塌。当雨水进入时,雨水会渗透并大量增加。侧压力容易导致事故。因此,在设计时,要注意网格的大小。如果它很大,它将是不安全的。如果规模小,就会增加成本。 2.2搅拌桩的施工工艺 搅拌件工程一般按照桩机便位→预搅之下沉→喷浆提高→复搅下沉→喷浆提高的工序施工。作为确保桩身皆匀性与连续性,提高时建议喷淋不停歇,提升速度不超过0.5m/s。如果对于搅拌桩的均匀性与连续性存在疑问时,应有针对性地展开复联喷气混凝土。 2.4基坑开挖顺序 基坑开挖应遵从“分层、分段、对称、均衡、立即”的原则,由于基坑开凿时,基坑内壁与基坑顶部皆处在卸载状态,而且作为搅拌桩支护结构本身。这是一个加载过程。恰当的开挖原则可避免挡土墙受力不均,减少应力集中。所以,基坑开挖过程的质量把直接冲击基坑以及支护结构的安全性。对淤泥,提议每层开挖厚度大约1.5m。假如卸载速渡过快,容易成承台桩加载速度过快因而导致毁坏。除此之外,对于基坑开挖过程以及周边建筑物展开监测。 3实例应用 3.1工程的概况 商丘市高铁新城尚居书苑(C-02号地块)、全胜明都(C-04号地块)、安置房建设项目位于河南省商丘市凯旋路与田园路交叉口。总建筑面积约548808.86平方米。工期720天,建设单位:商丘市铁路投资有限公司。本工程共20栋楼,两所幼儿园。地下三层,地上二十七层,地下部分为车库与储藏室,地上部分一二层为商业服务点,其它均为住宅。结构形式为框架剪力墙结构,基础形式为螺杆桩加筏板基础。 3.2基坑岩土条件 分布的地层基坑面积是根据深度从上到下:1)耕种土壤:土壤是粘土土壤,灰色红棕色,灰色的黄色,很湿,柔软结实,主要由粘土,包括少量的根和少量的人工填在上面。2)海洋冲积层:主要由淤泥混合砂(污泥)、粘土、粘土细砂等组成。根据力学性能的差异,将其划分为三个子层:粉砂:灰黑色、饱和、流塑,以粘土为主,粉砂和壳体数量较少,最厚部分为8m;粘土层:黄色,非常潮湿,软塑料,主要为粘土,平均层厚1.5m;粘土细砂:黄色、饱和、疏松的中细砂颗粒和粘性土颗粒主要由少量卵石和碎块组成,分选性能较差,平均层厚1.9 m。 3.3支护桩设计 3.3.1设计系数 根据土体开挖深度H和基坑开挖深度D,首先确定打入基坑的搅拌桩深度D。据当地施工经验,D / H≥1.1 ~ 1.2通常是必需的,它应该插入到不透水层,防止地下水的渗流。墙体厚度B一般为B/H = 0.8 ~ 1.0,不应小于0.6。该工程3.2m厚壁采用三排窑双头钻机相互啮合而成。 3.3.2抗滑移验算 土压力按朗肯土压力理论计算,分别求出主动土压力Ea和被动土压力Ep。 抗滑移验算要求满足: EA,EP———主动和被动土压力,kN/m; W———水泥土挡墙自重,kN/m; μ———挡墙与地基土的摩擦系数,本工程取0.3; K———被动土压力折减系数,为防止墙顶位移过大,本工程取0.8; Kh———抗滑移安全系数。 3.3.3抗倾覆验算 抗倾覆验算要求满足: 式中:B———墙厚; HP,HA———对墙趾A的力臂,m; Kq———抗倾覆安全系数。其余符号同上。

双轴水泥搅拌桩施工技术交底

**项目 技术交底记录

一、工程概况 1、工程简介 。 2、土层特征 土层地质情况如下表所示:

二、施工准备 1、施工前,必须会同有关部门进行施工场地的准备,保证围护结构沿线道路平整、畅通。 2、施工前,应掌握场内的地质资料,掌握不良地质现象、地下障碍物等并采取响应的措施。 3、选择与地质条件、成桩深度匹配的双轴搅拌机进场并试转正常;做好进场设备的维修保养,做到相应配套,性能良好,应用方便,器具齐全。 4、按照设计图,确定合理的施工顺序,施工顺序见附件。 5、平整垫实场地、铺设钢板及路基箱,必须做到施工时不下陷,确保安全施工。 6、设备组装保养,须经专业检测部门检测合格,并经项目部、监理检验合格后,挂牌,同时必须到安监站备案后方可使用。 7、按规定搭设水泥库。水泥浆机称重设备必须具备具有相应资质检测单位的标定证书。 三、施工工艺 1、放线定位、挖槽: 根据提供的坐标基准点,按照设计图进行放样定位及高程引测工作,并做好永久及临时标志。放样定位后做好测量技术复核单,提请监理进行复核验收签证。确认无误后进行搅拌施工。 根据基坑围护内边控制线,采用 2.4m3挖土机开挖沟槽,并清除地下障碍物,沟槽尺寸如图示,开挖沟槽余土应及时处理,以保证双轴水泥土

搅拌桩正常施工,并达到文明工地要求。 2、搅拌孔位定位:双轴搅拌桩双轴中心间距为500(Φ700),根据这个尺寸在三排双轴水泥土搅拌桩中心线做好定位线。 3、双轴水泥土搅拌桩施工顺序: 双轴水泥土搅拌桩施工按下图顺序进行,其中阴影部分为重复套钻,保证墙体的连续性和接头的施工质量,保证桩与桩之间充分搭接。 三排双轴桩复搅式连接:一般情况下均采用该种方式进行施工。 一、二期分界处双轴搅拌桩 下图为平面位置关系:

水泥土搅拌桩施工工艺

水泥土搅拌桩施工工艺1.1适用范围 适用于变电站工程软弱地基处理。 1.2施工流程 施工流程图见图2-1。 1.3工艺流程说明及主要质量控制要点 1.3.1 施工准备 (1)技术准备。 1)图纸会检:严格按照国家电网公司《电力建设工程施工技术管理 导则》(简称导则)的要求做好图纸会检工作。 2)技术交底:应按照导则规定,每个分项工程必须分级进行施工技 术交底。技术交底内容要充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签名,形成书面交底记录。 (2)水泥进场时,应检查出厂检验报告,并按规范规定取样复检。搅 伴的水泥土进行配合比试验,确定所用水泥的掺人量、水灰比和外掺剂,水泥的外掺剂应通过试验确定。 (3)场地应先平整,清除桩位处地上、地下一切障碍物(包括块石、 树根和生活垃圾等)。遇有水沟、池塘及洼地时应抽水或清歡,回填薪性土料并予以压实,不得回填杂填土或生活垃圾。

(4)机械设备进场,检查机械设备性能是否完好。搅拌机必须有深度和固化剂用量的计测装置,搅拌头翼片的枚数、长度、高度、倾斜角度、搅拌头的转数、提升速度应互相匹配,必须保证加固深度范围内任何一点的土体能经过翼片20次的有效搅拌。搅拌头的直径应定期检査,其磨耗量不得大于10mm。 (5)施工过程中固化剂应严格按照设计提供的配合比拌制,现场设专人负责水泥桨的拌制工作,在使用水泥架过程中要保持不停地搅动,并控制搅拌时间和间隔时间,以防止水泥浆离析。 1.3.2测量定位 按照桩位布置图布置进行测量放线,设置标高控制点和轴线控制网。 1.3.3湿法施工(深层撞拌法) (1)深层搅伴机就位。将搅拌机停于已测放好的桩位上,再调整使搅拌头与桩位标志物几乎在同一直线上。 (2)预搅下沉。 1)施丁时,先将深层搅拌机用钢丝绳吊挂在起重机上,用输浆胶管将r:料罐水泥浆泵与深层搅伴机联通,开动电动机,搅拌机叶片相向而转,借设备自重,以一定的速度沉至设计要求加固深度。深层搅拌机要做到基本垂直于地面,要保证平整度和导向架垂直度。 2)搅拌机下沉时,不宜冲水;当遇到较硬土层下沉太慢时,方可适量冲水,但应严格控制冲水量,以免影响桩身强度。 (3)喷浆搅拌、提升。再以一定速度提起搅拌机,与此同时开动水泥桨菜将水泥桨从深层搅拌中心管不断压人土中,由搅拌叶片将水泥浆与深层处的软土搅拌,边搅拌边喷浆直至提至地面,即完成一次搅拌过程,见图2-2。搅拌机起吊时要保证起吊设备的平整度和导向架的垂直度,成桩要控制搅伴机的提升速度和次数,保证连续均匀,以控制注浆量,保证搅拌均匀,同时泵送必须连续。 图2-2喷桨搅拌、提升 (4)重复搅拌下沉、喷浆搅拌、提升:用(1)?(3)再一次重复搅拌下沉和重复搅拌喷浆上升,即完成一根柱状加固体。每天施工完毕,应用水清洗储料罐、水泥浆菜、深层搅拌机及相应管道,以备再用。 (5)湿法施工注意事项:

水泥搅拌桩施工方案72617

滁河汊河船闸重建工程01标水泥搅拌桩施工方案 中建筑港集团有限公司 滁河汊河船闸重建工程01标项目经理部 二0一七年七月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (2) 四、施工进度计划 (3) 五、施工前期准备 (4) 六、施工工艺及施工方法 (4) 6.1钉形水泥搅拌桩施工 (4) 6.1.1试桩 (5) 6.1.2现场施工方法 (6) 6.1.3水泥搅拌桩施工要点 (8) 6.2水泥搅拌桩施工 (9) 6.2.1水泥搅拌桩施工工艺流程 (9) 6.2.2施工方法 (10) 七、质量保证措施 (11) 7.1质量控制措施 (11) 7.2质量检验 (14) 7.3技术措施 (14) 7.4冬季施工保证措施 (14) 八、安全保证措施 (15) 九、环境保护措施 (16) 十、附件 (16)

滁河汊河船闸重建工程01标 水泥搅拌桩施工方案 一、编制依据 1、《滁河汊河船闸重建工程施工招标文件》; 2、《滁河汊河船闸重建工程》施工图设计第一册、第二册; 3、《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008); 4、《水泥土配合比设计规程》(JGJ/T 233-2011); 5、《钉形水泥土双向搅拌桩复合地基技术规程》(苏JG/T024-2007) 6、《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012) 二、工程概况 汊河集枢纽位于滁河、清流河、来安河三河交汇河段,由节制闸和船闸组成,汊河船闸与节制闸分开布置,节制闸布置在清流河和滁河连接河段上,船闸布置在滁河的老河道上,在老船闸位置拆除重建,节制闸与船闸轴线交角约50?。 本工程水泥搅拌桩分为临时支护工程和永久工程。 临时工程主要布置在两排支护桩之间采用3排直径0.6m水泥土双向搅拌桩进行桩间土加固及堵漏,基坑边坡坡面上采用3~6排直径0.6m水泥土双向搅拌桩进行加固。 永久工程主要布置至结构物以下,船闸主体、导航墙及导航段护底部分,底板标高处所对应的地层为淤泥粉质粘土,厚度大,强度低,粉土、粉砂薄层,工程性质差,无法满足主体结构物对荷重及变形要求,不宜直接作为持力层,采用水泥搅拌桩进行地基处理。 ①上闸首、下闸首、上游导航墙、下游导航墙钉型水泥土搅拌桩的布置:桩径 0.6m,扩大头部分桩径1.2m,平均桩长12m,其中扩大头部位桩长8.0m,桩距 1.6m,正方形布置。上闸首布置756根,下闸首布置756根,两闸首总进尺18144 m。上游导航墙布置总桩数1440根,总进尺17280m ,下游导航墙布置桩总数769根,总进尺 9228m。 ②闸室钉型水泥土搅拌桩布置:桩径0.6m,扩大头部分桩径 1.2m,平均桩长

软基处理—水泥搅拌桩施工工艺

六、施工工艺及方法 (一)、施工准备及测量放样搅拌桩施工前,备齐施工机械机具和材料,接通电力,施工劳力进场,进行需施作喷浆作业地点的地面表皮清除,查明地下线路管道情况后进行场地平整,桩位放线,一切准备就绪后,进行搅拌桩作业。 1、场地清理:施工前,应按技术规范要求进行场地清理。清理后的场地应整平,填写报验单,经监理工程师验收合格签字确认后,方可进行下道工序施工。 2、布桩图:开工前,根据施工设计图按各分段里程画出布桩图。布桩图上应标明线路中心、里程、路基底宽线、每个桩应编号、量出设计桩长,布桩图报设计单位,监理工程师,确定验收确认后,方可施工。 3、测量放样:对设计单位移交的导线点,水准点,施工前会同甲方和监理工程师进行复核,确认无误后使用。测量人员按施工设计图,进行搅拌桩桩位、原地面标高、孔口标高等有关测量放样工作,测量放样记录及布桩图等,应报请甲方和监理工程师复核抽查,并填写测量放样报验单,经甲方和监理工程师审查签认。 4、材料:搅拌桩施工采用加固料为水泥,其质量、规格应符合设计要求,并具有出厂质保单及出厂试验报告,确保在有效期内使用,严禁使用过期、受潮、结块、变质的劣质水泥。运到工地的加固料(水泥),应对水泥质量进行抽样检验,抽样试验频率根据规范要求及监理工程师意见定,一般要求每批量100 吨最少抽检1 组。试验结果报监理工程师签认后方可投入使用。 5、水泥土强度试验:施工前应详细了解各施工现场的地质情况,选取有代表性的土层位置,钻孔取出一定数量的试样土进行必要的软土物理性质、含水量、有机质含量试验和水泥土配合比强度试验,以验证软土的性质和设计的水泥土(搅拌桩)强度能否达到要求。试验结果均应及时以书面报告形式提交甲方及监理工程师审查核实,如与原地质钻探资料和设计要求不符,应通知设计方。 6、施工工艺试桩 (1) 、搅拌桩施工前必须分区段进行工艺试桩,以掌握适用该区段的成桩经验及各种操作技术参数。成桩工艺试验桩不宜小于5 根。 (2) 、工艺试桩前,书面通知监理部门派员参加。工艺试桩结束后,提交工艺试桩成果报告,并经监理工程师审查批准后,作为该区段搅拌桩施工的依据,无监理工程师的指令,不得任意更改。工地技术主管在搅拌桩施工时应向机组下达操作指令,并负责监督执行。 (3) 、工艺试桩应达到如下目的: O1获取操作参数:包括钻机钻进与提升速度,钻进持力层时孔底电流值,送浆时管道压力、搅拌的叶片旋转速度、喷停浆时间等。 O2喷浆和搅拌的均匀性。 O3钻进、提升阻力情况及特殊情况施工处理措施等。 (4) .在施工过程中若需要更换电流表、喷浆计量仪等影响施工技术参数的设备时,必须以书面报告形式提交甲方和监理工程师。并在监理工程师的监督下试桩,重新确定施工技术参数,指导下阶段施工。 (二)、钻机就位及调直组装架立搅拌桩机。检查主机各部的连接,液压系统、电气系统、粉喷系统各部分安装试调情况及浆罐、管路的密封连接情况是否正常,做好必要的调整和紧固工作,排除异常情况后,方可进行操作。浆罐装满料后,进料口加盖密封。安装钻机时,将钻机对准桩位,调平桩机机身以保证桩的垂直度。 (三)、钻进桩机调正后,启动主电机钻进,待搅拌钻头接近地面时,启动空压机送气。钻深由深度尺盘确定,其数值应等于设计加固深度和桩机横移槽距地面高度之和。(四)、钻至设计标高当深度尺盘达到预定数量后,停止钻机,钻头反转,但不提升,等

水泥搅拌桩施工规范.

水泥搅拌桩施工规范、水泥搅拌桩施工方案、施工工艺技术_灌注桩-搅拌桩--施工技术工艺规范方案_技术规范 时间:2011-1-30 0:50:34 点击:5305 核心提示:水泥搅拌桩施工规范、水泥搅拌桩施工方案、水泥搅拌桩施工工艺技术为确保水泥搅拌桩施工质量,根据《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》(JTJ017-96),参照《粉体喷搅法加固软弱土层技术规范》(TB1... 水泥搅拌桩施工规范、水泥搅拌桩施工方案、水泥搅拌桩施工工艺技术 为确保水泥搅拌桩施工质量,根据《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》(JTJ017-96),参照《粉体喷搅法加固软弱土层技术规范》(TB10113-96)、《软土地基搅拌桩加固法技术规程》(YBJ225-91)、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002),结合江苏已建高速公路水泥搅拌桩施工经验,对江苏省高速公路水泥搅拌桩施工提出如下指导意见: 一、施工机械 水泥搅拌桩施工设备应选用定型产品,并配有全自动电脑记录仪的设备。严禁使用非定型产品、自行改装设备。严禁使用没有管道压力表和计量装置的设备。水泥搅拌桩施工设备分浆(湿)喷桩和粉喷桩两种。具体要求如下: 1、浆(湿)喷桩施工设备 施工设备 要求 钻机 ①具有正向钻进,反转提升的功能; ②反转提升时具有匀速提升、均匀搅拌、匀速喷浆等功能。

灰浆搅拌机 包括2台容积为!语法错误, SUP8的灰浆搅拌机;泵量50L/min,泵压1500Kpa 的灰浆泵等; 搅拌钻头 钻头直径应与浆喷桩的处理直径相同 计量装置 计量装置在浆喷桩施工过程中起到质量监测的作用,正式施工前必须结合试桩由计量部门进行标定。标定过程中,市高指、项目经理部、监理组、计量设备供货厂商共同参与,标定结束后,由计量部门、市高指、项目经理部、监理组共同铅封。施工过程中要有专人监控记录; 施工过程中监测一般包括深度计、流量计、各种压力表、电压表等。 电脑记录仪 电脑自动记录仪应选用定型产品,不得具有存储功能。应具备现场打印施工过程和成桩资料的功能。 动力设备 满足工程需要的发电机组或市电 2、粉喷桩施工设备 施工设备 要求 钻机 ①动力大、扭矩大和符合大直径钻头成桩要求; ②具有正向钻进,反转提升的功能; ③反转提升时具有匀速提升、均匀搅拌、匀速喷粉等功能。

水泥搅拌桩湿法施工工艺

水泥搅拌桩湿法施工工艺监理 1、施工时,先将深层搅拌机用钢丝绳吊挂在起重机上,用输浆胶管将贮料罐砂浆泵与深层搅拌机接通,开动电动机,搅拌机叶片相向而转,借设备自重,以0.38-0.75m/min的速度沉至要求的加固深度;再以0.3-0.5m/min的均匀速度提起搅拌机,与此同时开动砂浆泵,将砂浆从深层搅拌机中心管不断压入土中,由搅拌叶片泥浆与深层处的软土搅拌,边搅拌边喷浆直到提至地面(近地面开挖部位可不喷浆,做于挖土),即完成一次搅拌过程。用同法再一次重复搅拌下沉和重复搅拌喷浆上升,即完成一根柱状加固体。 2、施工中固化剂应严格按预定的配比拌制,并应有防离析措施。起吊应保证起吊设备的平整度和导向的垂直度。成桩要控制搅拌机的提升速度和次数,使连续均匀,以控制注浆量,保证搅拌均匀,同时泵送必须连续。 3、搅拌机预搅下沉时,不宜冲水,当遇到较硬土层下沉过慢时,方可适量冲水,但应考虑冲水成桩对桩身强度的影响。 4、所有使用的水泥都应过筛,制备好的浆液不得离析,泵送必须连续。拌制水泥浆液的罐数、水泥和外掺剂用量以及泵送浆液的时间等应有专人记录;喷浆量及搅拌深度必须采用经国家计量部门认证的监测仪器进行自动记录。 5、当水泥浆液到达出浆口后应喷浆搅拌30s,在水泥浆与桩端土充分搅拌后,再开始提升搅拌头。 (1)水泥搅拌桩的类型 水泥搅拌桩是一种应用较广泛的地基加固方法,根据水泥水化的化学机理,其施工工艺主要有两种:一种称为,先在地面把水泥制成水泥浆,然后送至地下与地基土搅和,待其固化后,使地基土的物理力学性能得到加强;另一种,采用压缩空气把干燥,松散状态的水泥粉直接送入地下与地基土拌和,利用地基土中的孔隙水进行水化反应后,再行固结,达到改良地基的目的。目前我国水泥搅拌桩施工较多采用“喷浆”工艺。 (2)水泥搅拌桩的施工工艺流程及质量控制 水泥搅拌桩是利用水泥作为固化剂的主剂,通过特制的深层搅拌机械在地基深部就地将软土和固化剂强制拌和,使软土硬结而提高地基强度。这种方法适用于处理处理淤泥、淤泥质土、泥炭土和粉土土,处理效果显著,处理后可很快投入使用。 ㈠施工准备 1.1 搅拌桩施工场地应事先平整,清除桩位处地上、地下一切障碍(包括大块石、树根和生活垃圾等)。场地低洼时应回填粘土,不得回填杂土。 1.2 水泥搅拌桩应采用合格的R3 2.5级普通硅酸盐袋装水泥以便于计量。使用前,承包人应将水泥的样品送中心试验室检验,合格后使用。 1.3 水泥搅拌桩施工机械应配备电脑记录仪及打印设备,以便了解和控制水泥浆用量及喷浆均匀程度。监理工程师每天收集电脑记录一次。 1.4 水泥搅拌桩施工机械必须具备良好及稳定的性能,所有钻机开钻之前应

超深水泥土搅拌桩施工技术发展背景及应用案例

超深水泥土搅拌桩施工技术 水泥土搅拌法是用于加固饱和粘性土地基的一种方法。它是利用水泥(或石灰)等材料作为固化剂,通过特制的搅拌机械,在地基深处就地将软土和固化剂(浆液或粉体)强制搅拌,由固化剂和软土间所产生的一系列物理、化学反应,使软土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的水泥加固土,从而提高地基强度和增大变形模量。根据施工方法的不同,水泥土搅拌法分为水泥浆搅拌和粉体喷射搅拌两种。前者是用水泥浆和地基土搅拌,后者是用水泥粉或石灰粉和地基土搅拌。 水泥土搅拌法分为深层搅拌法(以下简称湿法)和粉体喷搅法(以下简称干法)。水泥土搅拌法适用于处理正常固结的淤泥与淤泥质土、粉土、饱和黄土、素填土、粘性土以及无流动地下水的饱和松散砂土等地基。当地基土的天然含水量小于30%(黄土含水量小于25%)、大于70%或地下水的pH值小于4时不宜采用干法。 水泥加固土的室内试验表明,有些软土的加固效果较好,而有的不够理想。一般认为含有高岭石、多水高岭石、蒙脱石等粘土矿物的软土加固效果较好,而含有伊里石、氯化物和水铝英石等矿物的粘性土以及有机质含量高、酸碱度(pH 值)较低的粘性土的加固效果较差。 二次世界大战后,美国首先研制出水泥土搅拌桩施工方法,即MIP(Mixing in-Place Pile)工法,该工法从不断回转的、中空轴的端部向周围已被搅松的土中喷出水泥浆,经翼片的搅拌形成水泥土桩,桩径0.3~0.4m,长度10~12m。水泥土搅拌桩成桩速度很快,且噪音小。 1953年日本清水建设株式会社从美国引入这种施工方法。1967年日本港湾技术研究所土工部参照MIP工法的特点,开始研制石灰搅拌施工机械。1974年由日本港湾技术研究所川琦钢铁厂和不动建设等厂家对石灰搅拌机械进行改造,合作开发研制成功水泥搅拌固化法(CMC),使水泥土搅拌技术由实验阶段进入实用阶段。近年来,这项技术发展较快,此法已在瑞典、俄罗斯、美国、日本和中国得到广泛应用。在日本相继开发了多种施工方法,如:竹中工务店的深层化学搅拌法(DCM法)、清水建设株式会社的深层水泥搅拌法(DEMIC法)、东亚建设工业株式会社的深层水泥固结法(DCCM法)等。深层搅拌机械有单头到多头,一次

水泥土深层搅拌桩支护设计与施工

水泥土深层搅拌桩支护设计与施工 【摘要】主要论述水泥土深层搅拌桩支护结构设计与施工。【关键词】土压力的计算、水泥土深层搅拌桩、设计、施工1. 工程概况某商住楼座落在市区临江边,由六座20层塔楼和3 层裙房组成,框剪结构,地下1 层,总建筑面积83300 ㎡,建筑物总高64. 8m,地下室首层~三层为车库商业用房,四层以上为住宅,建筑总长1048m,宽641m,基础为片筏,埋深5.1m, 筏板厚1.8m,地基采用深层搅拌水泥土桩加固,承载力可提高到400kpa。工程距离南面道路8m,东面毗邻三座十层住宅大楼6m,西面和北面与低层民房相距9m。 工程施工程序为先地基深层搅拌水泥土桩加固后基坑土方开挖。因此,坑内土层的内摩擦角可适当提高。 2. 场地水文地质情况商住楼距离河西堤约30m,场地为旧建筑物拆除地,地下存在旧基础或旧的地下管道。上覆地层为第四系冲积层,其下基岩为石炭系石灰岩。场地在地貌上为河流I 级阶地。 工程所在地的土层自上而下为:①人工填土层;②耕植土层;③第四系冲积层;④第四系残积土层;⑤石炭系灰岩。(详见图3) 场地位于江河畔,地下水位受江河水影响较大。场地内地下水主要有第四系孔隙潜水,受大气降水及江河水控制,由于卵石层厚度大,水量较为丰富。另一种为岩溶裂隙水,岩溶裂隙水赋存于灰岩的岩溶带之中,水量的大小和径流条件受地质构造,节理裂隙及岩溶发育程度

控制。两类含水层有统一的地下水位,水力联系较密切,其余各层为弱含水层或相对隔水层。地下水位4.50m。 3. 水泥土深层搅拌桩支护结构设计计算 3.1基坑支护方案的选择及分析根据该工程场地情况和地质条件,基坑开挖提出了三种挡土方案进行比较。 (1)内支撑钢板桩方案, 基坑深5.1m,选用10m长拉森板桩,设一道钢管内支撑,H 型钢为支撑钢柱,拉森板桩有力学性能好、密封性好、耐锤击及施打时对周围环境影响小等优点。但拉森钢板桩内支撑需边开挖边支撑,给施工带来麻烦,并且开挖工作面小,挖土速度慢,有30%的土需人工开挖。在地下室工程施工时,板桩内支撑又不可拆除,对支设模板、绑扎钢筋、浇捣砼带来很大困难。拉森钢板桩需进口,造价很高。(2)人工挖孔桩方案人工挖孔桩支护方案具有刚度大、稳定性好。但人工挖孔桩与桩之间有空隙,有挡水要求时不能满足,并且该方案需穿透粉细砂层才能到达卵石持力层,穿越粉细砂层会出现流砂,涌水给施工造成不安全。 (3)水泥土深层搅拌桩支护方案 深层搅拌水泥土桩是用特制的进入土深层的深层搅拌机将喷出的水泥浆固化剂与地基土进行原位强制拌合,制成水泥土桩,硬化后即形成具有一定强度的壁状挡墙,既可挡土又可形成隔水帷幕,对任何平面都适用。深层搅拌水泥土桩具有无噪音、无振动、无污染、工效高及成本低等优点。此方案做法是采用桩径φ500 格构式布置,桩与桩搭接150mm,水泥土挡土结构宽4m(见图1)。基坑开挖高度 H=5.1m,入土深度3.4m,水泥土挡土结构总高8.5m(见图2),水泥掺量不少于13%。

软基处理—水泥搅拌桩施工工艺

六、施工工艺及方法 (一)、施工准备及测量放样 搅拌桩施工前,备齐施工机械机具和材料,接通电力,施工劳力进场,进行需施作喷浆作业地点的地面表皮清除,查明地下线路管道情况后进行场地平整,桩位放线,一切准备就绪后,进行搅拌桩作业。 1、场地清理:施工前,应按技术规范要求进行场地清理。清理后的场地应整平,填写报验单,经监理工程师验收合格签字确认后,方可进行下道工序施工。 2、布桩图:开工前,根据施工设计图按各分段里程画出布桩图。布桩图上应标明线路中心、里程、路基底宽线、每个桩应编号、量出设计桩长,布桩图报设计单位,监理工程师,确定验收确认后,方可施工。 3、测量放样:对设计单位移交的导线点,水准点,施工前会同甲方和监理工程师进行复核,确认无误后使用。测量人员按施工设计图,进行搅拌桩桩位、原地面标高、孔口标高等有关测量放样工作,测量放样记录及布桩图等,应报请甲方和监理工程师复核抽查,并填写测量放样报验单,经甲方和监理工程师审查签认。 4、材料:搅拌桩施工采用加固料为水泥,其质量、规格应符合设计要求,并具有出厂质保单及出厂试验报告,确保在有效期内使用,严禁使用过期、受潮、结块、变质的劣质水泥。运到工地的加固料(水泥),应对水泥质量进行抽样检验,抽样试验频率根据规范要求及监理工程师意见定,一般要求每批量100吨最少抽检1组。试验结果报监理工程师签认后方可投入使用。 5、水泥土强度试验:施工前应详细了解各施工现场的地质情况,选取有代表性的土层位置,钻孔取出一定数量的试样土进行必要的软土物理性质、含水量、有机质含量试验和水泥土配合比强度试验,以验证软土的性质和设计的水泥土(搅拌桩)强度能否达到要求。试验结果均应及时以书面报告形式提交甲方及监理工程师审查核实,如与原地质钻探资料和设计要求不符,应通知设计方。 6、施工工艺试桩 (1)、搅拌桩施工前必须分区段进行工艺试桩,以掌握适用该区段的成桩经验及各种操作技术参数。成桩工艺试验桩不宜小于5根。 (2)、工艺试桩前,书面通知监理部门派员参加。工艺试桩结束后,提交工艺试桩成果报告,并经监理工程师审查批准后,作为该区段搅拌桩施工的依据,无监