一、工程概况

G205南陵渡桥至九连立交段快速化改造工程起点南陵渡桥南侧(K38+000),完全按照现状G205走向布线,途经奎湖、许镇,跨越资福河后,进入籍山镇境内,下穿在建铜南宣高速公路,终于九连立交北侧(K63+150),路线全长25.15千米.全线设置大桥1座、涵洞85道、菱形互通立交4座、通道10座.我单位施工的二标段全长10.2公里(起点K49+000~K59+200).具体位置见图.

项目规划位置图

G205南陵渡桥至九连立交段快速化改造工程二标段桥梁2座(许镇、马仁跨线桥),桥梁总长1482(1103.5+378.5)米,桥梁宽20.5米.上部结构为装配式预应力混凝土简支T梁,桥面由9片T 梁组成,下部结构采用Φ1800米米双墩柱、桩基础,桥台采用群桩桩基础,薄壁台.具体布置情况见表一.

表一、桥梁预制汇总表

序号工程名称桥宽(米)

桥跨布置

(米)

桥长

(米)

上部结构平均高度 (米)

1 许镇跨线立交桥20.5 44×25 1103.5 后张法预应力T梁通道处净高4.5

2 马仁跨线立交桥20.5 15×25 378.5 后张法预应力T梁通道处净高4.5

制表人:万如飞制表日期:2015.06.05

本项目立交桥位于居民区或商业街附近,防撞护栏高度 0.695米(距桥面沥青面),上口宽0.295米,下

口宽0.5米,全长2964米(两边),桥梁跨度大 ,防撞护栏在构造上具有下口大 ,上口小的特点,防撞护栏线型要求高、施工繁杂,混凝土方量大 .振捣时倒角气泡不易排出,圆角质量不易控制,往往在外观上不尽如人意,存在缺陷,与业主要求还有差距,外观质量尚待提高.

二、QC小组简介

2015年6月5日,项目经理组织就QC小组具体安排及分工召开第一次动员会议,表二为QC小组概况表,表三为人员分工表.

表二、QC小组概况表

小组名称

G205国道南陵渡桥至九连立交段快速化改造工程QC小

成立日期2015年6月5日课题名称提高桥梁工程混凝土防撞护栏施工外观质量课题注册号JSKT-2016-04

活动日期2015年06月05日—2015年12月30日小组注册号JSXZ-2016-22

活动次数每周一次小组类型现场型

小组人数10人活动出勤率100%

QC培训情况小组成员均接受过60h以上QC知识培训,多次主持或参加过QC小组活动成果发布,曾获得

国家级、省级优秀QC成果奖.

制表人:赵宏涛制表日期:2015.06.05

表三、人员分工表

序号姓名性

年龄文化程度职务职称组内职务组内分工

1 刘建国男40 本科项目经理高工组长全面策划

2 马大

男38 大专项目副经理工程师副组长组织实施

3 赵宏涛男32 大专技术负责人工程师副组长技术管理

4 万如飞男2

5 本科施工员助理工程师组员负责实施

5 范杰男24 本科施工员助理工程师组员现场实施

6 胡宁女34 大专质检员工程师组员质量管理

7 车利军男37 本科安全总监工程师组员安全管理

8 韩宝龙男46 高中测量员技术员组员现场测量

9 张玲女29 大专资料员助理工程师组员数据记录、收集、整理

10 谷晓余男40 高中施工队长技工组员现场实施

制表人:赵宏涛制表日期:2015.06.05

三、选题的理由

1、质量要求:本工程混凝土防撞护栏长度共计2964 米,构造上具有下口大 ,上口小的特点,线型要求高、施工繁杂,其施工观感质量直接影响工程的交验,因此要规范桥梁防撞护栏施工工艺,消除外观质量隐患,对工程创优具有重要作用.

2、工程现状:本标段已完成的许镇立交防撞护栏,项目部工程部检查合格率为82.8%.

检查部位许镇立交防撞护栏(400个点)

检查分项气泡表面泪痕水纹状顶面平整度差底部漏浆错台

不合格点分布31 25 7 3 3 综合合格率82.8%

3、公司要求:防撞护栏外观质量验收合格率达到95%,我们还有很大差距.

综上所述,我们本次选定课题为:“提高桥梁工程混凝土防撞护栏外观质量”.

四、现状调查

1、2015年7月1日,小组对已浇筑的 ZK51+080—ZK50+680段混凝土防撞护栏观感质量检查,累计检测400个点共发现69个不合格点,合格率仅为82.8%.小组成员对各施工环节混凝土外观损伤进行了统计.根据检查情况和检查点数等统计如下:

表四、不合格点分布表

不合格点

序号桩号、位置

气泡表面泪痕水纹状顶面平整度差底部漏浆错台

1 ZK50+680 -ZK50+720 5 3 0 0 0

2 ZK50+720- ZK50+760

3 2 1 0 0

3 ZK50+760 -ZK50+800 2

4 0 0 0

4 ZK50+800 -ZK50+840 3 1 2 1 0

5 ZK50+840 -ZK50+880 3 3 1 0 1

6 ZK50+880 -ZK50+920 3 2 0 0 0

7 ZK50+920 -ZK50+960 5 2 1 1 0

8 ZK50+960 -ZK51+000 3 4 0 0 1

9 ZK51+000 -ZK51+040 2 1 1 1 0

10 ZK51+040 -ZK51+080 2 3 1 0 1 合计31 25 7 3 3 根据上述现状调查,并仔细分析防撞护栏施工时出现的问题,共采集到69个不合格点

表五、质量问题调查统计表

序号不合格项目频数(点) 累计频数(点) 频率(%) 累计百分比(%)

1 气泡31 31 44.9 44.9

2 表面泪痕水纹状25 56 36.2 81.1

3 顶面平整度差7 63 10.1 91.2

4 底部漏浆 3 66 4.4 95.6

5 接缝处错台 3 69 4.4 100

合计69 100

备注:共检查400点,其中不合格69点,合格率为82.8%.

制表人:范杰制表日期:2015.07.03

质量问题排列图

制图人:万如飞制图日期:2015.07.03

由排列图可以看出混凝土表面气泡、表面泪痕水纹现象是影响防撞护栏外观质量的主要症结,以上两大问题的累计频率占不合格总频率的 81.1%,如果以上问题能完全解决,就可以将防撞

护栏混凝土外观质量合格率提高到(400-69+56)/400×100%=96.8%.

五、确定目标

根据现场调查情况并结合公司要求,确定目标为:混凝土防撞护拦外观质量合格率为

96%.

目标设定柱状图

制图人:范杰制图日期:2015.07.03

六、原因分析

本QC小组与2015年7月4日在项目部会议室召开了原因分析会,对存在的问题进行了讨论,大家集思广益,将两个影响防撞护栏混凝土外观质量的主要问题进行原因分析,并对找到的原因进行归纳整理.因为部分原因与两个问题之间都存在联系,所以我们绘制图出关联图,详图如下:

防撞护栏外观质量关联图

制图人:万如飞制图日期:2015.07.04 七、要因确定

表六、要因确认计划表

序号末端原因

确认

内容

确认

方法

确认标准负责人完成日期

1 技术交底不到位技术交底材料及

相关人员签字

内业

检查

技术交底率达100% 赵宏涛2015.8.5

2 人员教育培训不到

1、培训出勤率统

2、考试成绩合格

率统计

专业

考试

1、培训人员出勤

率100%.

2、护栏班组考试

合格率95%.

范杰2015.8.5

3 脱模剂涂刷不均匀1、脱模剂原料检

2、涂刷后模板表

面检查

现场检

严禁使用废机油、

废柴油混和物作脱

模剂;

脱模剂量少而均

匀.

万如飞2015.8.16

4 混凝土塌落度偏

塌落度检测

现场检

塌落度控制在90

—150米米之间

万如飞2015.8.17

5 模板打磨不到位安装模板前跟踪

检查模板表面情

现场检

1、立模前检查,确

保模板逐块打磨;

2、模板表面无灰浆

锈迹

范杰2015.8.24

6 振捣不规范

1、振捣时间

2、分层振捣厚度

3、振捣方法

现场检

1、每个插点振捣时

间20s—30s;

2、每层浇筑的厚

度不宜超过30㎝,

在倒角部位分层厚

度宜适当减小 ;

3、振捣时快插慢

拔,前面浇筑后面

振捣.

万如飞2015.8.25

7 拆模时间不当1、拆模强度

2、拆模温差

3、拆模方法

现场检

1、同条件养护混凝

土试块抗压强度

达到9米pa;

2、温差在±3℃;

3、拆模时不能生拉

硬撬,避免结构受

到人为影响.

范杰2015.9.1

8 混凝土养护不到位1、养护时间选择

2、养护方式得当

现场检

1、养护应在浇筑后

12h内开始,不得小

于7d;

2、日平均气温低于

5℃时不得浇水;

3、土工布覆盖养

护.

赵宏涛2015.9.1

制表人:范杰制表日期:2015.09.4

要因确认一:技术交底不到位

确认方法内业检查

确认标准完全按照工艺进行三级交底,交底率100%

确认时间2015.8.5 确认人赵宏涛

调查分析情

经过调查,项目部技术人员对现场工人进行了详细的技术交底,有详细的三级交底记录,交底率100%.

确认结论非要因

要因确认二:人员教育培训不到位

确认方法内业检查

确认标准人员培训考勤率100%、考试合格率95%

确认时间2015.8.5 确认人万如飞

调查分析情况 QC小组对施工现场进行了检查时,发现安装模板及浇筑模板的工人均有较长时间的工作经历,大部分作业人员均经过系统培训,工程部还组织所有防撞护栏施工人员(18人)进行有关防撞护栏施工理论知识考试,18人全部及格.

经现场检查可知,现场工人能胜任防撞护栏施工工作.

确认结论非要因

要因确认三:脱模剂涂刷不均匀

确认方法现场检查

确认标准 1、严禁使用废机油、废柴油混和物作脱模剂;2、脱模剂量少而均匀.

确认时间2015.8.11 确认人范杰

调查分析情况

QC小组对施工现场进行了检查时,发现使用符合要求的脱模剂,且刷油操作符合要求,无多刷少刷现象.

经调查现场脱模剂涂刷符合质量要求.

确认结论非要因

要因确认四:混凝土塌落度过大

确认方法现场检查

确认标准塌落度控制在90-150米米内

确认时间2015.8.16 确认人范杰

调查分析情

经现场检查,运输到现场的混凝土,和易性差、离析、坍落度大 ,混凝土浇筑过程中泌水现象.

经以上检查运到现场的混凝土,塌落度达到220米米.

确认结论要因

要因确认五:模板打磨不到位

确认方法现场检查

确认标准1、立模前检查,确保模板逐块打磨;2、模板表面无灰浆锈迹

确认时间2015.8.18 确认人万如飞

调查分析

情况

QC小组现场检查,模板拆除后需要仔细打磨清洁,有个别模板打磨未达标,大部分合格,模板打磨情况总体较好,不是影响表观质量的主要因素.

确认结论非要因要因确认六:振捣不规范

确认方法现场检查

确认标准1、每个插点振捣时间20s—30s;

2、每层浇筑的厚度不宜超过30㎝在倒角部位,分层厚度宜适当减小 ;

3、振捣时快插慢拔,前面浇筑后面振捣.

确认时间2015.8.24 确认人赵宏涛

调查分析

情况

QC小组对施工现场进行了检查,工人在施工过程中振捣随意性大 ,漏振现象时有发生,振捣工艺不够规范.

现场旁站多次可知,工人在振捣过程中存在不少问题,作业工人振捣过程中随意性大

确认结论要因要因确认七:拆模时间不当

确认方法现场检查

确认标准1、同条件养护混凝土试块抗压强度达到9米pa;

2、温差在±3℃;

3、拆模时不能生拉硬撬,避免结构受到人为影响.

确认时间2015.9.3 确认人万如飞

调查分析情况

QC小组对施工现场进行了检查时,发现防撞栏杆施工后,第二天拆模时混凝土有粘模现象.

经现场检查可知,施工后有时夜晚加班作业,一早就进行了拆模,有提前拆模现象.

确认结论要因

要因确认八:混凝土养护不到位

确认方法现场检查

确认标准养护在浇筑后12h内进行,采用土工布覆盖养护,养护在7d以上

确认时间2015.9.4 确认人万如飞

调查分析

情况

QC小组成员在检查过程中发现桥面系混凝土养护均在拆模后才开始进行的 ,而且没有用土工布覆盖养护,养护随意性大 ,养护强度不够,混凝土表面不

能保持湿润.

确认结论要因

根据要因确认,得出要因汇总表如下:

制图人:范杰制图日期2015.9.4

通过要因分析,QC小组于2015年9月6日在项目部二楼会议室组织召开交流探讨会议,会议上QC小组制定出初步对策,对人员进行了二次分工,会议后即启动解决方案.

八、制定对策

QC小组会议后制定出的对策表如下:

表七、对策表

制表人:赵宏涛 制表日期:2015、09、16

九、对策实施

根据对策表中的 措施,由相应责任人负责,组长、副组长监督执行,并在预定日期内完成. 实施对策一:针对混凝土塌落度 过大 的 要因 1、对配合比进行优化

2015年9月10日小 组成员赵宏涛在项目部实验室对防撞栏杆的 配合比进行了 分析.同时小 组多次进行讨论.针对防撞栏杆这构件的 特殊情况,要减少气泡和改善混凝土的 和易性及泌水现象,借助预制梁场T 梁预制的 施工经验,从掺外加剂考虑,决定采用三个不同配合比的 样品进行试验,来改善混凝土的 质量.选定SL-208外加剂,试验后效果满足各项指标均符合要求.

序号

要因 对策 目标 措施

地点 负责人 完成时间

1

混凝土塌落度 大

试验多种配

严格检查进场混凝土,浇筑

前进行塌落度 检测,不合要求的 劝其返厂

1.对配合比进行优化,

在混凝土中掺外加剂.增加混凝土的 和易性,减少泌水和气泡; 2.严格控制搅拌、运输时间.

3.浇筑现场检查入模前每一车混凝土的 塌落度 .

鲁班商混凝土拌合楼及实验室

赵宏涛

2015.9.16-2015.9.25

2

振捣不规范

现场旁站控

振捣严格按照

技术交底要求,振捣不规

范现象零容忍 1、对施工班组逐级技术

交底;

2、准确把握浇筑与振捣的 时机,不早振,不迟振.

3、严格控制振捣时间. 护栏混凝土浇筑现场

范杰、万如飞

2015.9.24-2015.9.29

3 拆模时间不当 采集试验

拆模后模板零粘模(全桥)

1、在混凝土强度 达到设计要求30%且能保证

其表面及棱角不因拆模板而受损坏,方可拆除. 2、严格控制在十二小 时后方可拆模.

护栏混凝土浇筑现场

范杰、万如飞

2015.9.27-2015.10.15

4

混凝土养护不到

现场旁站控

抽查养护率

100%且符合养

护标准

1、 在拆模前就进行养

护.

2、 覆盖土工布养护.

3、 养护须达7天以上.

许镇立交桥面

范杰、万如飞

2015.9.27-2015.10.21

2、严格控制水灰比

2015年9月12日小组成员赵宏涛负责在搅拌站生产混凝土的时候严格按照配合比的进行拌制,不得随意增大水的用量.采用新配比后的混凝土塌落度检测为106米米,达到了理想效果,并通过监理及设计方更改混凝土配合比申请.

实施效果

2015年9月 20日到2015年9月15日的检查 ,检查效果良好,QC活动前后的对比图如下:结论:在混凝土中掺用外加剂,混凝土的质量得到很大的提高,坍落度达到106毫米.改善了

混凝土

的和易性,减少了泌水和离析现象,气泡明显减少,我们预期的目标得以实现.

实施对策二:针对混凝土振捣不规范的要因

强化技术交底的针对性与现场落实度

2015年9月17日晚在项目部二楼会议室召开了施工班组技术交底及安全交底会议,QC小组成员及班组主要负责人系数到场.

管理人员技术交底

会议过后,QC小组成员万如飞、范杰狠抓现场,混凝土浇筑过程中全程旁站,严格控制振捣,强化现场督管,主要技术要领如下:

1、底层振捣先振捣内侧倒坡阴角,把气泡排向外侧,然后振捣外侧,气泡沿外侧直墙背溢出,然后再回到内侧,进行二次振捣排气,可以将振捣棒触钢筋架,振实.

2、顶层振捣,振捣棒主要在钢筋骨架内振捣,按先外侧后内侧复振排气,应注意不要将振捣棒碰钢筋, 因为腹层混凝土已趋稳定,若棒触钢筋,易使底层斜面钢筋保护层上出现不均匀斑或沁水.

3、在各层的振捣过程中,振捣棒的插入位置应离模板拼缝稍远,以防振裂拼缝上密封胶带造成漏浆. 混凝土已无显著沉落,不冒气泡,呈平坦泛浆,则振捣适宜,振捣过程中要快插慢提,控制振速.

4、混凝土的浇捣,应从一端开始,一段一段向另一端角部位,分层厚度宜适当减小.

5、为保证分层厚度的稳定,通过多次实验,在模板内侧做出分层厚,呈倾斜层全断面推进,每一段的长度 2-4米为宜,每层浇筑的厚度不宜超过30㎝,在倒度标记,腹层28厘米,在倒角处设置22厘米一道.

实施效果:经对策实施后,浇筑过程中分层得到严格控制,防撞护栏倒角处水波纹、气泡消除,外观质量得到改善.

实施对策三:针对拆模时间不当的要因

1.认真做好施工现场温度记录温度越高, 混凝土所需的养护时间越短, 冬季施工所需的养护时间几乎是常温季节时的 2倍甚至更多;

2.对接项目部实验室,及时做好同条件养护试压块,拆模以项目部实验室出具的拆模通知单为依据,强度达到设计要求的 30%,且温差在±3℃内准许拆模;

3.对每次拆模后的防撞护栏表面进行拆模时间记录分析数据,夏

天积极对浇筑完毕的护栏进行养护(上口),冬天采取必要的覆盖措

施;

4.分析鲁班商混站水泥、外加剂、水灰比积累一定的试验数据整

理出针对本项目防撞护栏的拆模时间,夏季控制在12h左右、冬季控

制在30h后,防撞护栏模板的安装与拆卸时间可以错开,既不影响浇筑

进度 ,也不影响必要的拆模强度 (设计强度的 30%).

拆模前后模板对比图

QC方案启动前拆模后模板图

QC方案启动后拆模后模板图

后假缝位置有明显改善,表面油污状及泪痕状基本消失,下图为实施后效果图:

实施效果:经对策实施,拆模时间得到科学控制,拆模后混凝土表面气泡及泪痕水纹现象明显减少,外观质量得到控制.

实施对策四:针对拆混凝土养护不到位的要因

1、防撞护栏的养护在拆模前开始进行,养护责任落实到个人,QC小组每天不间断检查;

2、养护时必须覆盖土工布,强调养护水源的质量,项目部决议用与制备混凝土时相同的自来水;

3、养护时间详细记录,保证7d养护质量,记录要求准确到位;

实施效果:实施对策后,班组养成了良好的养护习惯,随后的抽查中没有发现养护不到位现象,护栏强度上升速度变快的同时,外观质量得到了保证.

十、效果检查

1、目标检查和对比:QC小组于2015年10月27日抽查YK51+080—YK50+680段共400个点,有14个点不合格,对活动效果进行验证详见下表

项目对策实施前对策实施后

混凝土表面气泡31 7

表面泪痕水纹状25 2

顶面平整度差7 0

麻面、底部漏浆 3 3

接缝处错台 3 2

不合格率17% 3.5%

合格率83% 96.5%

制表人:范杰制表日期:2015.10.28

通过上述列表看出对策实施前的合格率为83%,而对策实施后的合格率为96.5%,显然达到了96%的目标值.

混凝土防撞护栏施工工艺

混凝土防撞护栏施工工艺 当前桥梁防撞护栏均采用现浇钢筋砼的方案,防撞护栏的外观质量主要分为线形外观质量和砼墙体外观质量,其中线形外观又分为平面线形和纵面线形外观。线形外观质量的决定因素主要为测量精度和模板支护精度,而砼墙体外观质量主要取决于砼配合比、搅拌、浇注、振捣等施工工艺环节的动态质量。 为了解决混凝土防撞护栏施工中的质量通病,提高混凝土防撞护栏的内在质量和外观质量,需从测量放样、钢筋加工及安装、模板制作安装、砼拌和及浇筑、养生等各个施工环节进行严格的质量控制。各环节施工技术操作要点如下: 一、模板制作 模板是保证防撞护栏各部尺寸和外观质量的基础,从模板制作开始就要高标准、严要求。防撞护栏施工采用定制的专用钢模板,钢模板具有刚度大、平整度好、不易变形等优点,在使用过程中不易产生变形,能够保证混凝土表面平整光洁,线条顺直。其次钢模板周转次数多,长期效益好。模面钢板采用5mm厚的新钢板一次冲压成型,具有良好的整体性。每一块防撞护栏钢模板顺桥向长1.25m,模板外侧的加劲肋间距为30㎝左右,主要是保证模板在使用过程和吊装过程中不易变形。 钢模板制作完成后,在正式使用前要进行试拼装,主要是检验模板安装的整体效果、模板接缝处是否平顺,以及有无缝隙和错台现象,检验合格后方可使用,否则要进行相关校正。

二、测量放样 为了更好地保证混凝土防撞护栏的外表线形顺直,必须重视平面位置测量放样的精确度和准确性。采用全站仪对防撞护栏的内边线平面位置进行准确放样,对平曲线沿纵向每3m放一点,直线段沿纵向每5m放一点,外边线根据内边线用护栏设计宽度量测确定相应点位。用墨线将放样点纵向弹线连接起来作为模板的内外安装边线,能更好地控制护栏模板的安装线型。假如纵向线形不顺直,目测存在明显的拐点或折线,必须予以复测,查找原因并进行微调。 三、模板底座施工 为了施工方便,现行设计将防撞护栏外侧边线向桥内回收9.7cm,如果外侧模板直接搁置在梁板顶面上,内侧模板搁置在混凝土底座(与桥面铺装层一起浇筑且同高)上,内外侧模板顶部将产生高程差,所以必须在9.7cm宽的范围内铺设安装外侧模板的支撑底座(简称模板底座) 引用已经布设的水准控制点,测量防撞护栏底部内外侧的标高,与设计标高作对比,根据高程差和桥梁纵坡计算一个合理的高差值,用于确定模板底座的顶面高程。在防撞护栏外侧延伸出的9.7cm梁板顶面采用M10砂浆做外侧模板底座,内侧模板直接以桥面铺装层作为底座,内外侧底座的标高应控制准确。模板安装前在底部贴上较厚的双面胶,封住模板与底座的接缝,防止漏浆。 四、钢筋加工及安装 因防撞护栏断面尺寸较小,对钢筋加工安装精度要求更高,必须

防撞护栏施工工法及图片

混凝土防撞护栏施工工法 当前桥梁防撞护栏均采用现浇钢筋砼的方案,防撞护栏的外观质量主要分为线形外观质量和砼墙体外观质量,其中线形外观又分为平面线形和纵面线形外观。 钢模板制作完成后,在正式使用前要进行试拼装,主要是检验模板安装的整体效果、模板接缝处是否平顺,以及有无缝隙和错台现象,

检验合格后方可使用,否则要进行相关校正。防撞护栏施工方案 长江中路高架桥洪江路交叉口工程 现浇防撞护栏施工方案 1.工程概况 1.1概述 长江中路高架桥洪江路交叉口工程包括旧路改造、新建道路和桥梁施工,新建高架路与在建的长江中路高架路相连,形成一个整体,从而完成长江路中段的快速化改造。新建高架路跨越现有洪江路及规划沿河路,形成立体交叉,从而保证长江路直行方向车辆的快速通行。 新建高架主桥长909.126米,桥宽25.5米。上部结构采用单箱四室现浇预应力混凝土箱梁。全桥防撞护栏在主线桥、匝道桥、路基挡墙段布置,防撞护栏分两侧及中央分隔墩两种形式。防撞护栏及分隔墩厚度均为0.5m,防撞护栏按照图纸要求采用 C30混凝土现浇的施工工艺。本工程在防撞护栏内侧设侧平石,高9cm,宽30cm,C40混凝土现浇。 为确保混凝土外观质量,本工程统一采用定型组合钢模板,组合钢模每块单元长度加工成2m。顶部及底部同时设有对拉螺栓连接。防撞护栏中有交通标志、照明预埋管线,施工中应注意相关预埋件的留设。 1.2本工程参建单位

建设单位:南通市城市建设管理中心 设计单位:南通市市政工程设计院有限责任公司监理单位:常州市交通建设监理咨询有限公司施工单位:北京市政建设集团公司有限责任公司 1.3主要工程数量 现浇防撞护栏 2788.2m 现浇中央分隔墩 1028.6m 2.施工计划安排 2.1按照城建中心“百日攻坚” 节点考核工期目标的施工部署,紧抓关键工序和关键工期,集中力量打歼灭战。由于现浇梁施工制约护栏施工进度,因此采取紧跟梁部施工的方式,箱梁张拉完成后随即安排护栏施工,每联具备条件的要先行施工形成流水,同时各工序间密切配合,提高施工进度。 2.2投入充足的人力设备,采用大块定型钢模,加强现场组织协调,及时解决施工中 - 1 - 的问题。 2.3提高模板平整度及支撑系统的刚度,处理好结构模板的支设环节。施工时严格验收及规范施工,加强混凝土外观质量控制是施工中的重点。 2.4计划安排 计划开工日期:2021年 6 月 20 日 计划完工日期:2021年 8 月 20 日 3、防撞护栏和中央分隔墩施工

桥梁混凝土防撞护栏施工工法

桥梁混凝土防撞护栏施工工法 混凝土防撞护栏施工工法 当前桥梁防撞护栏均采用现浇钢筋砼的方案,防撞护栏的外观质量主要分为线形外观质量和砼墙体外观质量,其中线形外观又分为平面线形和纵面线形外观。每一块防撞护栏钢模板顺桥向长1.25m,模板外侧的加劲肋间距为30㎝左右,主要是保证模板在使用过程和吊装过程

中不易变形。在防撞护栏外侧延伸出的9.7cm梁

砼防撞墙施工工艺及质量控制

混凝土防撞墙质量控制要点 施工工艺流程 施工顺序 测量放线→箱梁顶接触部位凿毛→防撞护栏钢筋绑扎安装及修整→电气照明、交通监控等预埋件安装→基面清理、洒水湿润→支设并固定模板→检查标高线型、尺寸及垂直度→浇筑混凝土→模板拆除→混凝土养护。 一、砼防撞墙施工

1、准备工作及施工放样 准确放样防撞墙平面位置,并根据定出的位置线对桥梁梁板的线形和预埋件等进行全面复测和检查,修复缺陷,并做好准备工作。清扫预制构件表面,并用水冲洗干净。 2、凿毛 根据测量确定的防护栏边线,采用人工对护栏边线范围内的箱梁表面进行凿毛处理,凿除混凝土表面的水泥砂浆和松弱层,并用水冲洗干净。 3、钢筋的加工及安装 (1)主线边防撞护和匝道防撞护栏顺桥向每2m设置一道假缝,每8m设置一道断缝,断缝内嵌QX--1型聚乙烯泡沫板,外周涂双组份聚硫密封膏,宽度40mm,厚度20mm,中央分隔带除在伸缩缝、连续端设缝以外,10m设一条断缝,缝宽10mm,缝内由橡胶发泡填充料填实,周边用聚氨酯嵌缝胶封面。 (2)根据放样结果,在梁板上标注模板支立位置线及钢筋骨架位置线(弹线),对预埋钢筋进行调整,保证其位置及间距符合设计要求。 (2)钢筋加工:根据图纸在施工平台放样钢筋加工大样,根据调整准确的钢筋大样准确制作钢筋加工模具,按经检查验证合格的模具按批号加工钢筋,并分类堆放。设计伸缩缝处钢筋要断开,断面要整齐。护栏钢筋直接在桥面进行绑扎,钢筋严格按图纸要求进行布置(3)钢筋骨架加工:在每孔端部、中部按定出的骨架位置线精确绑扎一道定位钢筋(其间距控制在10m左右,曲线防撞墙可缩小

间距,以5-6m为宜,保证曲线圆滑)使其位置、外形尺寸符合设计,并与预埋钢筋焊接固定,在绑扎固定好的定位钢筋上挂线,然后按线绑扎焊接钢筋骨架。确保钢筋的整体位置及标高。 (4)护拦水平钢筋与预埋钢筋采用绑扎连接,钢筋的所有交叉点均应绑扎,必要时,采用点焊焊牢,避免在浇筑砼时移位。为保证保护层厚度,应在钢筋与模板间设置砼垫块,垫块应与钢筋扎紧,且互相错开。 4、预埋件安装 根据设计图纸,防撞护栏分为中央分隔带护栏及路侧护栏,且防撞护栏内存在大量预埋件,在护栏钢筋安装完成后,严格按照设计图纸对上述预埋件进行埋设,预埋件安装要做到不遗漏,定位准确。当预埋件与护栏钢筋出现冲突时,适当移动钢筋位置,保证预埋件位置准确。预埋件必须固定牢固,对于钢制预埋件采用与护栏钢筋焊接的方式固定。在防撞护栏护栏施工过程中,采取先施工路灯、监控设备基础,然后安装路灯和监控设备箱和接线箱,在防撞护栏施工过程中一起进行混凝土浇注的办法。 预埋件安装注意事项 ①护栏内所有接线箱外壳应与防撞墙两根主筋焊接,所选两根钢筋应通长电气连接。 ②在护栏钢筋安装完成后,严格按照设计图纸对预埋件进行埋设,预埋件安装要做到不遗漏,定位准确。当预埋件与护栏钢筋出现冲突时,适当移动钢筋位置,保证预埋件位置准确。预埋件必须固定牢固,对于钢制预埋件采用与护栏钢筋焊接的方式固定。 ③在防撞护栏护栏施工预埋件过程中,接线盒安装定位控制尤为重要,否则会直接影响到防撞护栏外观质量,必须采取有效措施,确

防撞护栏质量通病及质量控制

混凝土防撞护栏质量通病及质量控制 一、防撞护栏工程施工中出现的主要问题 1、漏浆现象; 2、蜂窝、麻面和气泡较多; 3、颜色不一致; 4、线形不顺畅。 5、表面出现裂缝 二、影响防撞护栏外观质量的因素 1、漏浆:这种情况的出现,有以下几个方面:(1)相邻两模板间接缝不严密,空隙过大;(2)模板与桥面或路面间接触不严密,空隙过大。 2、蜂窝、麻面和气泡这种情况的出现,有以下几个方面:(1)模板上涂抹脱模剂(机油)不均匀;(2)拆模过早; (3)振捣时间不足、振捣方法不恰当; (4)浇筑时混凝土分层过厚、混凝土坍落度过大。 3、分层和颜色不一致,有以下几个方面的原因: (1)在浇筑过程中,混凝土不能连续供应,间隔时间过长,导致浇筑间断;(2)使用的脱模剂(机油)不干净或涂抹过多;(3)浇筑方法不正确。 4、线形不顺畅,有以下几个方面的原因:(1)模板制作及拼接不规范,未及时调整;(2)桥面或路面不平整,模板顶部起伏;(3)模板固定不牢固,浇筑过程中模板移位变形。 5、表面有裂缝,有以下几个方面的原因(1)没有按要求设置伸缩缝;(2)假缝切割不及时;(3)养生不及时。 三、影响防撞护栏外观质量的防治措施 1、模板制作及检查 模板制作严格按照钢模板制作规范进行制作,现场人员对加工好的模板进行验收。检查其尺寸、厚度、角度、平整度、拼接情况,如果不符合图纸及规范要求不得使用。 2、模板安装 (1)桥梁护栏:①拼装模板前,对模板进行彻底检查,保证模板内壁光滑干净,然后均匀涂抹一层脱模剂(机油),经现场技术员检查认可后,开始拼装。②模板在使用过程中,严禁用铁锤击打模板。在运输过程中要求每块单独装卸,放在干净的地方,并均匀涂抹一层机油,防止模板生锈。禁止在模板上放置重物,防止模板变形。③测量放样:首先用全站仪在桥梁边板上准确放样,用墨线将防撞护栏内边缘弹好。每隔一段距离(视单块模板长度确定)精测标高,以此为基础控制防撞护栏模板的位置和标高。④在上述工作完成后,在构造物的准确部位正式安装模板,相邻梁内外模板侧面粘贴双面胶条,底部紧贴混凝土,必要时使用土工布或砂浆堵塞缝隙以防止漏浆。⑤桥梁外侧设置支撑固定外侧模板,内侧模板底部内外设置固定钢筋、下部及上部使用对拉螺栓固定,侧面使用拉杆与桥面砼斜拉连接拉紧并使用方木顶推等以防止模板产生侧向位移及变形。⑥模板安装完成后及时进行自检。自检主要内容有:相邻模板错台、螺栓及拉杆松紧及牢固程度、模板线型、模板顶标高等,对不合格的地方及时进行调整。 (2)路面护栏:①拼装模板前,对模板进行彻底检查,保证模板内壁光滑干净,然后均匀涂抹一层脱模剂(机油),经现场技术员检查认可后,开始拼装。②模板在使用过程中,严禁用铁锤击打模板。在运输过程中要求每块单独装卸,放在干净的地方,并均匀涂抹一层机油,防止模板生锈。禁止在模板上放置重物,防止模板变形。③测量放样:首先用全站仪放出护栏在路面上的准确位置并做好标记,每隔一段距离(视单块模板长度确定)精测标高,以此为基础控制防撞护栏模板的位置和标高。④在上述工作完成后,在路面上的准确部位正式安装模板,相邻梁内外模板侧面粘贴双面胶条,底部紧贴混凝土,必要时使用土工布或砂浆堵塞缝隙以防止漏浆。⑤路面外侧设置支撑固定外侧模板,内侧模板底部内外设置固定钢筋、下部及上部使用对拉螺栓固定,侧面使用拉杆与路面连接拉紧(如不允许在路面钻孔,则采用其他方法固定内侧模板)并使用方木顶推等以防止模板产生侧向位移及变形。⑥模板

混凝土防撞护栏施工方案.pdf

混凝土防撞护栏施工方案 一、工程概况 施工开始前,施工技术人员熟悉、理解设计图纸以及相关的施工规范,并与施工人员一起到施工现场与设计图纸一一核对,找出所施工路段桩号、各类构造物及各结构护栏设置地点,同时做好施工设备及材料的进场工作。 二. 施工工艺流程 护栏现浇施工流程图 监理工程师审查批准分项工 程开工报告 检查平面位置、顶面高程 钢筋检查 模板安装 砼浇筑 组织中间交验 承包人返工整改至符合要求不合格不合格 不合格 不合格

三.施工方法 模板制作采用组合定型钢模板,确保模板刚度;严格控制模板加工精 度,几何尺寸误差控制在2mm之内;禁止用生锈(尤其是有锈斑坑)的 钢板;保证钢模板的各部尺寸绝对准确,且边缘顺直,钢板表面有良好 的光洁度。其加固带间距视情况而定,主要是保证模板在使用过程和吊 装过程中不能变形。 安装模板和钢筋 3.2.1试装:钢模板制作完成后,在正式使用前要对其进行组合调试,组合后对模板各线条挂鱼线调直,用砂轮机磨平调直,直顺度控制在1mm 之内,并且对模板接缝处进行精细处理,消除错台;检查无误后方可正 常使用。 钢筋加工及安装检查标准如下: 检查项目规定值或容许偏检查频率 受力钢筋间距(mm)两排以上排距±5 每构件检查两个断面同排±20 箍筋、横向水平钢筋、螺旋钢筋 间距(mm) ±10每构件检查5~10个间距 钢筋骨架 (mm) 长±10 按照总数的30%检查宽、高或直径±5 弯起钢筋位置(mm)±20按照总数的30%检查保护层厚度(mm)±10每构件沿周边检查8处

模板安装尺寸允许误差应符合下表要求。 序号项目技术要求 1模板倾斜度≤3‰ 2中心线偏离设计位置≤10mm 3相邻模板间的错台≤3mm 4模板各处接缝紧贴密实 5所有配件、螺栓和预埋件齐全、完好、牢固 3.2.2除锈、刷油:钢模板在正式安装使用前应将表面浮锈清除干净,并用好机油将模板表面涂抹均匀,涂油不宜过多(涂油过多,模板支好后 往下流油,污染混凝土连接面),以此保证混凝土表面光洁和混凝土不沾模板。 3.2.3测量放样:放样全部采用全站仪,提高放样精确度。首先用全站仪放样中心线,依据中心线确定防撞护栏内外侧模板边线,为提高精度, 加密放样点并确定底边线后,用经纬仪校核并控制模板上边线直顺度; 每隔一定间距(视模板长短)精测标高,以此为基础控制防撞护栏模板 的位置和标高。 3.2.4安装钢筋:绑扎焊接护栏钢筋,焊接时应注意钢筋顶面应保持水平,两侧应留有保护层厚度。 3.2.5安装模板:在上述工作完成后,即可在构造物的准确部位正式安装模板,模板安装过程中,首先在护栏钢筋底端焊接横向钢筋,控制护栏 宽度和防止护栏移动;在桥面施工中预埋螺丝并安装可调丝框控制护栏 模板上部,防止移动和调整直顺度;模板上部用对拉螺杆控制宽度。确 保护栏模板在施工过程中不会移动。 检查:模板支设时,首先用经纬仪控制其直顺度,确保其直顺度控制在 1mm之内,再用鱼线调整校核。安装完成后,要进行自检,主要是检查安 装尺寸是否合适,各个固定点(拉杆、支杆等)是否牢固可靠,在混凝

防撞护栏总结报告

防撞护栏总结报告 一、工程概况 首件工程为首先制造出的第一批工程成品,根据我项目部的实际情况,并结合业主下发的“首件工程认可制”中关于进行首件工程操作的要求,我部选取了施工情况具有代表性的习武场大桥左幅第一跨防撞护栏作为首件工程,其结构断面尺寸为:43×120×22.7cm。砼采用C30混凝土。 二、机构组成 1、主要人员 经理部人员:主管领导1名,技术人员1名,质检人员1名,测量人员2名。经理部人员配置符合现场施工要求。 施工班组人员:指挥工1名,机械维修工1名,钢筋制作与安装工6名,模板工4名,砼工4名。施工班组人员配置符合现场施工要求。 2、设备投入情况 钢筋切割机1台、电焊机2台、钢筋弯曲机1台、钢筋调直机1台、吊车1台、混凝土运输车2台。 3、管理机构设置 组长:文六智(项目经理) 全面负责 副组长: 赵健茜(项目总工) 技术负责 杨云学(执行经理) 现场施工调度负责

组员:甘国全(工程部部长) 具体技术负责 胡国书(物资保障部) 机械设备保障负责 邹明富(质检工程师) 现场质量负责 李声焕(试验室主任) 现场试验负责 詹万金(安全环保工程师) 现场安全环保负责 周守军(测量工程师) 现场测量负责 三、质量保证 1、质量保证体系 项目部严格按照IS9001-2000质量保证标准和质量改进活动,建立三级质量管理体系,在项目部设安全质量部及专职质检工程师,工程队设专职质检员,班组设兼职质量检查员,对施工的全方位进行质量管理、监督、检查,并制定切实有效的能够保证工程质量的措施,克服质量通病,创优质首件精品工程。 2、质量保证措施 ⑴、抓思想观念,树优质首件工程意识 在本项目中,将按照“优质首件工程施工自保体系标准”进行施工要素的配置,项目经理、项目总工、主要技术管理人员的资历不低于标准的要求,保证生产组织系统、质控系统、计量支付系统、机械设备系统完备,为“优质首件工程”的实施保驾护航。 ⑵、制定各项质量管理制度 ①、施工过程中,严格执行国家发布的《建设工程质量管理条例》

防撞护栏质量控制措施

甘肃省S15线成县至武都段高速公路建设项目中交一公局桥隧工程有限公司CW3合同段 防撞护栏专项质量控制措施 2013年3月

防撞护栏专项质量控制措施 一、一般规定 1、应熟悉施工图纸和设计资料,复核防撞护栏细部尺寸。 2、先施工桥面调平层的应在调平层混凝土强度达到设计要求且养护期结束后方可进行防撞护栏的施工。 3、施工前应对防撞护栏的预埋钢筋进行复检、对缺、漏、错位的钢筋应采取措施整改到位后方可进行施工。 二、施工流程 三、混凝土防撞护栏的施工应符合下列规定: 1、测量放样 (1)、直线段放样时不超过10米测一个护栏内边缘线,并根据

放样点弹出护栏内边线,立模时可根据该线进行微调,保证护栏线行顺畅。 (2)、护栏的高程如以桥面调平层作为控制基准面,在此之前,应对桥面调平层进行检测,在保护护栏竖直度的同时应保证顶面高程的准确。 (3)、应经常复核放样基准点,防止其移位、消失。 2、钢筋制作与安装 局部预埋影响模板安装或预留保护层不够时可适当调整位置。钢筋在制作前,必须进行原材检测,认定合格后方可进场使用。预埋钢筋的表面应洁净,使用前应将表面油渍、漆皮、鳞锈清除干净。钢筋应平直,无局部弯折,成盘钢筋和弯曲钢筋均应调直。钢筋焊接前,必须根据施工条件试焊,合格后方可正式施焊。焊工必须持考试合格的上岗证。凡施焊的各种钢筋均应有材质证明书或试验报告单。焊条、焊剂应有合格证,各种焊接材料的性能应符合《钢筋焊接及验收规程》的规定。 受力钢筋焊接或绑扎接头应设置在内力较小处,并错开接头,对于绑扎接头,两接头间距离不小于1.3倍搭接长度。对于焊接接头,在接头长度区段内,同一个钢筋不应有两个接头。 钢筋制作安装完成后,应整体检查骨架尺寸,钢筋的直径、根数、间距、位置和保护层垫块的留设情况等。各项指标达到规范、设计要求经监理工程师认可后可以进入下道工序 钢筋加工及安装检查项目及允许偏差

混凝土防撞护栏工程施工方案

混凝土防撞护栏施工方案 东环路高架桥混凝土防撞护栏虽然不属于桥梁的主要主体结构,但混凝土防撞护栏的坚固与否直接影响着车辆的行驶安全。护栏线条是否顺直,表观的好坏影响着桥梁整体结构的完整性与美观,良好的护栏使桥梁锦上添花,使人看起来线条流畅,有赏心悦目的感觉。 一、主要材料的要求 1、钢材 护栏钢筋采用江苏沙钢集团产品。主筋直径16mm带肋钢筋应符合《钢筋混凝土热扎带肋钢筋》(GB1499-1998)的规定。直径8mm 光圆钢筋应符合《钢筋混凝土热扎光圆钢筋》(GB13013-1991)的规定。护栏灯柱预埋钢板应符合图纸要求及《碳素结构钢》(GB/T700-1988)的Q235钢的性能。进场钢筋应储存于地面上0.5m 高的平台、垫木或其他支承上,并应保持它不受机械损伤及由于暴露于大气而产生锈蚀和表面破损。加工后的钢筋应无灰尘、有害的锈蚀、松散锈皮、油漆、油或其它杂质。 2、混凝土 护栏混凝土设计为C25,但我们考虑到护栏结构复杂,水泥用量低时,不便施工,护栏表面会出现麻面,影响护栏美观。因此,我们根据以往桥梁护栏施工的经验,本桥护栏施工增加了混凝土的水泥用量,每立方米混凝土:水泥360Kg,黄砂754 Kg,碎石1041 Kg,水181 Kg,并掺粉煤灰60Kg,为了增加混凝土的和易性,掺减水剂4Kg。

混凝土设计标号达C30以上。 细集料采用福建干净无污染天然砂,细度模数为2.8的II区砂。粗集料采用温岭三星矿业生产的5~31.5mm单一连续级配碎石,碎石质地坚硬、耐久、洁净,各项技术指标符合JTJ058-2000《公路工程集料试验规程》的要求。 二、主要技术措施 由于桥梁护栏施工路线长,在桥梁边缘作业,工作面狭窄,护栏支模要悬空作业等特点。我们利用汽车底盘制作了护栏施工专用车。在汽车底盘四周立焊四根竖柱,前后两排竖柱上焊两根挑梁,挑梁由2根10号槽钢反向侧焊制成,并伸出车身外2m。挑梁端部挂1个长2m宽0.6m的挂蓝,供外侧支模作业人员站立。每根挑梁上放一个滑轮车,下挂手动葫芦,手动葫芦起升降模板作用,推动模板挑梁上的滑轮车可把模板从桥面滑向外侧,或把模板从外侧滑向桥面。汽车底盘上必须压重物,压铁重量要大于模板与施工人员的总重量,施工时要用缆绳把汽车底盘固定于桥上,防止施工时的冲击力使汽车底盘倾覆。 三、施工方法 1、施工前的准备工作 护栏施工前,由测量员在桥面上放出护栏内边线,放线要准确,做到直线段要成一直线,曲线段要和顺。 为了确保板梁与护栏的沾结力,护栏混凝土浇筑前要用高压水枪对板面进行冲洗,并要凿除施工中掉落在板面的松散混凝土。

现浇钢筋混凝土防撞护栏工程

现浇钢筋混凝土防撞护栏工程 工艺流程、测量放线→钢筋加工及绑扎→模板加工及安装→浇筑混疑土→拆模养生 1、测量放线 1.1、由测量人员根据桥梁控制点放出护栏的内外轮廓线和模板的检查线,并用墨线弹在梁板上。 1.2、每隔10m在护栏预埋筋上焊接一根钢筋,测放出护栏顶面高程线并用红漆标注在钢筋上。作为钢筋绑扎时的高程控制线。 2、钢筋加工及绑扎 2.1、钢筋应在施工现场钢筋加工场加工后运到桥上进行绑扎。 2.2、钢筋的种类、型号及规格尺寸应符合设计要求。钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、同一截面内钢筋接头的百分率等应符合交通部《公路桥涵施工技术规范》JTJ041的规定。 2.3、对梁板上的预留筋进行整理,然后按照设计图纸和测量放线位置进行钢筋绑扎。绑扎时先绑扎立筋,立筋的位置调好后再绑扎横向钢筋。若护栏设有预埋钢板,预埋钢板应在钢筋绑扎完毕后安装,钢板的位置、高程应认真检查,确认无误后宜点焊在护栏钢筋上。 3、模板加工及安装 3.1、防撞护栏模板一般采用外加工钢模板。钢模板的厚度、长度、横竖肋根据护栏尺寸、长度和模板周转次数确定。为了保证模板不变形,通常在模板边缘和部分横竖肋位置用槽钢加强。 3.2、为了固定模板,在模板底部预留穿墙螺栓孔,孔的高度以桥面铺装施工后能盖住为宜。模板上采用槽钢作为加强竖肋,槽钢高出模板顶面100mm,在高出部分预留螺栓孔作为穿墙螺栓用。穿墙螺栓的直径和间距根据护栏尺寸和模板情况计算确定。

3.3、在靠近护栏的湿接头位置,施工时预埋一排短钢筋,作为支模板时的支撑。 3.4、模板与混凝土接触面必须打磨光洁呈亮色,用洁净的棉丝擦试,直至擦完的棉丝基本没有锈迹和脏物为止,然后均匀涂刷脱模剂。 3.5、根据设计图纸和测量放线位置支设模板。模板底部的梁板面应先用水泥砂浆抹带找平。相邻的模板宜用螺栓连接,相对的模板用穿墙螺栓固定,模板搭接处夹海棉双面胶条密封。在护栏内侧利用预留的短钢筋作支点,采用脚手管、方木、钢丝绳进行加固。 3.6、模板顶面每隔1m左右应横放一根短方木,方木用粗铁丝与梁板上的预留钢筋拉紧压住模板,防止浇筑混凝土时模板上浮。 3.7、护栏上的真缝、假缝应在支模时根据设计位置设好。若设计没有规定缝的位置时,一般跨中、板端和连续梁的支座位置均应设置真缝。假缝位置可以在模板上对称贴上加工好的橡胶条,真缝位置宜采用两层三合板中间夹泡沫板的做法,以利拆除。 3.8、护栏在桥梁伸缩缝位置应根据图纸预留伸缩缝施工槽。 3.9、模板验收合格后,测量人员在模板顶部的槽钢上放出护栏顶面高程控制线并用红漆标注。 4、浇筑混凝土 4.1、根据现场情况确定混凝土生产和运输的方式。混凝土到现场后应先检测坍落度,符合要求后方可施工。 4.2、混凝土应分层浇筑,不得在一个地方集中下料,防止形成起伏不定的界面。每层浇筑厚度不得超过300mm。浇筑到护栏的倒角位置应暂时停止下料,待该范围振捣完成后再继续浇筑。分层浇筑间隔时间应不大于混凝土初凝时间。 4.3、振捣棒应插入下层50~100mm,应侧模应保持50~100mm的距

高速公路工程防撞护栏施工总结

高速公路工程防撞护栏施工总结 目录 一、工程概况 (2) 二、首件工程的目的 (2) 三、人员与组织保证 (2) 四、施工过程控制 (2) 五、安全保证措施 (4) 六、首项防撞护栏总结 (4) 防撞护栏总结会议纪要 (6)

一、工程概况 我标段防撞护栏形式为墙式防撞栏,防撞护栏内侧高1m,护栏采用C35砼,设计采用分段设置,标准段每段长5m,各段之间设有真缝。 二、首件工程的目的 通过对防撞护栏首件工程的实施,熟悉设计规范及技术要求,根据防撞护栏施工特点,确定质量验收标准。落实业主及监理对防撞护栏的要求;通过该首件工程的实施,检验首件施工方案,发现施工中遇到的各种问题,对出现的问题及时处理,可以评价材料、人员、设备、工艺、环保对工程质量的影响程度;便于我部总结经验,加强管理,避免施工后期造成返工,为规范化施工创造条件。 三、人员与组织保证 为了保证首件工程的成功实施,我项目部成立了防撞护栏首件工程实施小组。具体名单如下: 组长:全面负责、组织防撞护栏首件工程的实施。 副组长:负责防撞护栏首件工程的现场施工组织,材料、设备、现场施工人员的组织。 组员: 防撞护栏首件工程实施小组在我部项目经理、副经理、总工的领导下开展工作,小组成员各司其职、各负其责。 四、施工过程控制 1、测量放样

用全站仪对护栏边线进行精确定位放线,以确保护栏线条顺畅,同时对护栏标高测控按定型模板尺寸进行测设。 2、钢筋绑扎 钢筋加工成形在钢筋加工场制作,吊至梁顶进行绑扎。 钢筋加工与绑扎严格按设计图纸及规范要求进行。 护栏钢筋绑扎注意事项: 由于护栏钢筋在箱梁悬浇段均进行了预埋,在实际施工时钢筋的绑扎连接要满足搭接长度的,否则必须采用焊接。 3、内模板支立 内侧护栏模板拼制时必须根据测放边线进行,同时模板支立后要检查一下整体线型及标高,发现问题及时调整。 模板安装注意事项: a.模板接缝要作认真处理,一方面避免接缝漏浆,另一方面接缝不允许错台。 b.模板拼制后要检查整体的外观线条,对于局部的突变处要作特殊处理,以保证线条顺畅。 4、外模板支立 外护栏模板采用工厂化生产的定型分块钢模板,钢模板制作时设置楔口接缝,以利模板拼制及整体外观效果。 外侧护栏模板支立时应根据测放边线进行,同时应对其线型及标高预以检查。 外护栏模板支立利用对拉螺栓与内模连接,整体模板制立完成后

混凝土防撞护栏

1、施工要求 1)施工准备 a、施工前对护栏预埋钢筋的调整、除锈等。梁板预制和安装时,预埋钢筋出现弯曲或不顺直,施工单位在护栏施工前应对其进行调整;同时对钢筋表面用钢丝刷除锈,并将表面的水泥浆除去。 b、在护栏区域内对于砼表面凿毛不合格的位置,重新进行人工凿毛,此项工作由驻地办的现场监理逐一进行检查。 c、钢筋加工制作和存放:加工制作的几何尺寸严格按照施工图设计进行,对于不符合设计和规范要求的必须返工,确保钢筋顺直度;钢筋存放在钢筋加工场或施工现场附近,下垫枕木或砌砖垛,要求距离地面至少50cm,上部覆盖防雨棚布,避免钢筋锈蚀。 d、模板加工、运输、存放和拆装:模板表面的面板建议使用冷轧钢板,在施工过程中不易锈蚀;模板的加工长度必须考虑施工周转方便,不宜过大,一般为 2.0-2.5 米,并在接缝处设凹缝;模板使用前进行试拼和编号,几何尺寸和线形满足设计和规范要求时方可使用;模板在运输或拆装时不得随意乱扔乱放,必须按照试拼时的编号存放。 e、为保持护栏外观颜色一致,同一构造物必须使用同一厂家、同一品牌的水泥。 2)施工工艺 a、钢筋加工与安装:按照《公路桥涵施工技术规范》加工生产;安装时要求与预埋钢筋一一对应全部焊接,焊缝长度为5d(双面焊)或10d(单面焊); b、预埋件的布设与安装:预埋件包括钢扶手预埋件、伸缩缝处预埋件、防落物网或防护网预埋件、护栏底座的预埋件等;预埋位置和高度必须严格按照设计图纸布设,采取普通钢筋避让预埋件的原则;预埋件固定牢固,驻地办必须逐一检查,合格后方可施工下道工序。 c、标高控制带:采用砂浆制作,表面为光面,宽度为5-10cm,标高误差为0到-5mm,以利于控制顶面标高。 d、模板的安装:首先在标高控制带上粘贴厚度1-2cm的海绵条,再支立模板;模板固定采用内侧单侧固定法,外侧采用对拉杆外套硬质塑料管固定法;同时确保模板的对拉杆孔位不漏浆、不泌水,模板不变形等;模板安装必须顺直,顶面标高一致。 e、防撞护栏断缝的预留:在伸缩缝处断缝的宽度等同伸缩缝宽度;在跨中处及墩顶中心线处各做2cm 的断缝,断缝处采用轻质压缩板,断缝和凹缝必须在同一断面;设计的凹槽从伸缩缝起,每2.0-2.5m设置一道,沿护栏墙体,从上到底,内外对应,设置于墙体表面。

防撞护栏施工方案

1、工程概况 1.1 概述 本合同段鱼窝头立交,位于广州市番禺区东涌镇天益村(原鱼窝头镇)。本立交所处位置地势平坦,村落周围多为果园或苗圃。主线起讫桩号为K5+460.504~ K7+098.20。主要工程为鱼窝头互通立交主线桥、A~J十条匝道。主线桥左、右幅各十四联,左线总长1402.888米,右线总长1402.847米,左右线第五联上部构造采用50m+70m+50m预应力砼连续刚构,左右线第二、三、九、十、十二至十四联采用预应力砼小箱梁,其它联上部构造均采用预应力砼连续箱梁。 1.2 主要工程数量 本合同段左右幅分离式桥梁,防撞护栏总长度9980m;混凝土标号C30。主要工程数量如下:

2、施工组织安排 2.1 施工计划安排 根据本项目总体计划工期及控制节点工期要求,充分考虑施工现场的自然条件、人员设备组织安排等因素,防撞护栏施工计划2009年11月20日开始,到2010年4月20日完成。 2.2人员组织计划 人员组织计划表 2.3设备组织计划 施工设备计划表

由于本项目湿接缝规格多、数量大,施工工期较紧,模板配置200m,在施工时合理布置、安排施工顺序,以保证施工工期目标的完成。 3、施工方案 3.1 准备工作 (1)、凿毛 组织人员对梁头及翼板进行凿毛,凿除处理层混凝土表面的水泥砂浆和松散层,并用水冲洗干净。 (2)、测量放样 为保证箱梁顶面高程符合设计要求,防撞护栏施工之前,测量人员必须复核顶面高程。用全站仪进行平面位置放样,每5米放出防撞护栏内外边缘。按照四等水准测量要求将高程点引上桥面,并用自动精平水准仪对放出的各桩进行高程测量。 3.2 钢筋加工及安装 钢筋安装前先对梁面进行清理,凿除浮渣、浮浆并用水冲洗干净。然后根据放样数据拉线定位钢筋安装的位置及高程。按照图纸要求,钢筋采用绑扎连接,按照桥规有关要求进行质量控制。施工时特别要注意控制好钢筋顶面高程以及线形。 (1)材料准备

混凝土防撞护栏施工方案

黄岛区2016年农村公路安全生命防护工程钢筋混 凝土防撞护栏施工方案 编制人: 审核人: 山东昆嵛路桥工程有限公司 钢筋混凝土防撞护栏施工方案 1、施工开始前,施工技术人员熟悉、理解设计图纸以及相关的施工规范,并与施工人员一起到施工现场与设计图纸一一核对,找出所施工路结构护栏设置地点,同时做好施工设备及材料的进场工作。 2. 施工工艺流程 模板制作→测量放样→绑扎钢筋→模板安装→混凝土浇筑→拆模→养护 3.施工方法 3.1模板制作采用组合定型钢模板,确保模板刚度;严格控制模板加工精度,几何尺寸误差控制在2mm之内;禁止用生锈(尤其是有锈斑坑)的钢板;保证钢模板的各部尺寸绝对准确,且边缘顺直,钢板表面有良好的光洁度。其加固带间距视情况而定,主要是保证模板在使用过程和吊装过程中不能变形。 3.2安装模板和钢筋 3.2.1试装:钢模板制作完成后,在正式使用前要对其进行组合调试,组合后对模板各线条挂鱼线调直,用砂轮机磨平调直,直顺度控制在1mm之内,并且对模板接缝处进行精细处理,消除错台;检查无误后方可正常使用。

3.2.2除锈、刷油:钢模板在正式安装使用前应将表面浮锈清除干净,并用好 机油将模板表面涂抹均匀,涂油不宜过多(涂油过多,模板支好后往下流油,污染混凝土连接面),以此保证混凝土表面光洁和混 凝土不沾模板。 3.2.3测量放样:放样全部采用全站仪,提高放样精确度。首先用全站仪放样 中心线,依据中心线确定防撞护栏内外侧模板边线,为提高精度,加密放样点并确定底边线后,用经纬仪校核并控制模板上边线直顺度;每隔一定间距(视模板长短)精测标高,以此为基础控制防撞护栏模板的位置和标高。 3.2.4安装钢筋:绑扎焊接护栏钢筋,焊接时应注意钢筋顶面应保持水平,两侧应留有保护层厚度。 3.2.5安装模板:在上述工作完成后,即可在构造物的准确部位正式安装模板,模板安装过程中,首先在护栏钢筋底端焊接横向钢筋,控制护栏宽度和防止护栏移动;在桥面施工中预埋螺丝并安装可调丝框控制护栏模板上部,防止移动和调整直顺度;模板上部用对拉螺杆控制宽度。确保护栏模板在施工过程中不会移动。 3.2.6检查:模板支设时,首先用经纬仪控制其直顺度,确保其直顺度控制在 1mm之内,再用鱼线调整校核。安装完成后,要进行自检,主要是检查安装尺寸是否 合适,各个固定点(拉杆、支杆等)是否牢固可靠,在混凝土浇注过程中,发现变形要随时调整。 3.3 混凝土浇注:严格控制混凝土质量。要准确严格按配合比配料。混凝土浇注时采用分三层浇注。第一层浇注到护栏底部斜边下角变点,第二层浇注到斜边上角变点,第三层浇注到顶,由振捣人员控制三层混凝土的入模时间及方量。混凝土布料要均匀,严格控制振捣时

护栏质量控制

浅谈护栏工程的质量控制 邢杰 (海南路桥工程公司海南三亚 572000) 摘要:交通安全设施属于道路的基础设施,它对减轻事故的严重度,排除各种纵、横向干扰,提高道路服务水平,提供视线诱导,增强道路景观等起着重要的作用。特别是高速公路,安全设施的布设和质量控制犹为重要。本文着重探讨一种高速公路安全设施即护栏的质量控制。 关键词:高速公路安全设施质量控制护栏 0 引言 交通工程设施是指根据交通工程学的原理与方法为使道路通行能力最大、经济效益最高、交通事故最少、公害程度低而设置的系统、设施和给人或车配备的装备。 交通工程设施分类: 1 交通管理设施:包括交通标志、交通标线、交通信号灯 2 交通安全设施:包括护栏、道路交通标志、路面标线、隔离设施、防眩设施、视线诱导和施工安全设施等 3 监控系统:包括信息采集系统、信息提供系统和监控中心 4 收费系统:包括收费车道、收费站和收费中心 5 通信系统 6 道路休息设施:包括休息区和停车区 7 道路照明设施 8 交通环境保护设施 高等级公路交通安全设施对减轻事故的严重度,排除各种纵、横向干扰,提高道路服务水平,提供视线诱导,增加道路美观等起着重要的作用。尤其是对发挥高等级公路安全、快速、经济、舒适的功能具有特殊的意义。这些设施的布置, 兼顾路段具体服务水平和交通流进行不同标准、不同时期的配置,力求做到经济、美观、实用。 近年来,我国修建的高等级公路设施建设发展迅速,如成渝、京津塘、沪杭、京沈高速公路, 都安装了上述基础设施。对保障道路交通安全,提高运输效益起到了良好的作用。其中,防撞护栏是高速公路的基本安全设施,同时也是结构物建成后行车过程中唯一可见、影响造型美观的外露工程,工程质量的好坏直接影响工程的整体形象,因此要严格按照质量标准施工。本文主要介绍从护栏施工过程施工单位的质量控制和业主在工程建设中的质量控制。 1 护栏的分类 护栏按设置分为以下几种类型: ①路侧护栏。一般来说,高速公路全段范围除个别开口处外两侧均应设置路侧护栏加以保护。路侧护栏又可分为路堤护栏和障碍物护栏两大类。路堤护栏主要是考虑路堤填土高度及边坡坡度而后者主要考虑障碍物的特征及障碍物到行车道边缘的距离。根据设置位置不同可采用不同防撞等级、不同的埋置方式、不同的构造特征。一般路段可采用A级防撞等级,埋置在土中或混凝土中。②中央分隔带护栏。中央分隔带护栏是为了防止车辆越过中央分隔带闯入对向车道而设置的。其设置应着重考虑中央分隔带的

现浇钢筋混凝土防撞护栏施工

咸丰县坪坝营镇水车坪村至土地坪路面工程现浇钢筋混凝土防撞护栏施工方案 一、工程概况 咸丰县坪坝营镇水车坪村至土地坪路面工程建设地址位于咸丰县坪坝营镇,路基宽5.0m,路面宽度不小于4.5m,厚度不小于18厘米,本工程共分为两条路线,起重水车坪至土地坪长6.4公里,老岩孔至山王庙为10.6公里。交通安全设施防护为现浇钢筋混凝土防撞护栏。 二、编制依据 1、《公路工程技术标准》JTJB01—2014 2、《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2004 3、《中华人民共和国安全生产法 三、施工准备 1、技术准备 1. 编制施工方案并经监理审批。 2. 向有关施工人员进行技术交底。 2、材料要求 (1). 钢筋:钢筋应有出厂质量证明书和复试报告单,钢筋的品种、级别、规格应符合设计要求。钢筋进场时,应抽取试样做力学性能试验,其质量应符合国家现行标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB 13013)、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499)等的规定。 (2). 水泥:水泥进场应有产品合格证或出厂检验报告,进场后应对

强度、安定性及其他必要的性能指标进行取样复试,其质量必须符合国家现行标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB 175)等的规定。 当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月时,在使用前必须进行复试,并按复试结果使用。不同品种的水泥不得混合使用。 (3). 砂:砂的品种、质量应符合国家现行标准《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041)的要求,进场后应按产地、类别、加工方法和规格等不同情况进行抽样试验合格。 (4). 石子:石子的品种、规格、质量应符合国家现行标准《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041)的要求,进场后应取样复试合格。 (5). 混凝土拌合用水:宜采用饮用水。当采用其他水源时,其水质应符合《混凝土拌合用水标准》(JGJ 63)的规定。 3、机具设备 (1). 主要设备:混凝土搅拌机、翻斗车、混凝土罐车、混凝土泵车和吊车等。 (2). 机具:振捣器、铁锹、钢板、橡皮锤等。 4、作业条件 路面施工完毕,并验收合格。 5、施工工艺 (1)工艺流程 测量放线→钢筋加工及绑扎→模板加工及安装→浇筑混凝土→拆模养生 (2)操作工艺

相关文档