文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防排烟风机技术条件

消防排烟风机技术条件

消防排烟风机技术条件
消防排烟风机技术条件

消防排烟风机技术条件

作者: 日期:

《JB/T 10281 —2001》消防排烟通风机技术条件

、八

冃U言

本标准系依据GB 50045-1995《高层民用建筑设计防火规范》和GB 50067 —1997《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》中对机械排烟的要求进行编写的。

本标准由全国风机标准化技术委员会提出并归口。

本标准系首次发布。

1范围

本标准规定了消防排烟通风机的定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和运输。

本标准适用于安装在各类建筑物中的机械排烟系统,发生火灾时,起排烟作用的轴流式和离心式通风机。

2引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GA 211—1999消防排烟风机耐高温试验方法

GB/T 1236— 2000工业通风机用标准化风道进行性能试验(idt ISO 5801 : 1997)

GB/T 2888—1991风机和罗茨鼓风机噪声测量方法

GB/T 3235—1999通风机基本型式、尺寸参数及性能曲线

GB/T 13274—1991 一般用途轴流通风机技术条件

GB/T 13275—1991 一般用途离心通风机技术条件

GB/T 13306—1991 标牌

JB/T 6445 —1992通风机叶轮超速试验

JB/T 6886 —1993通风机涂装技术条件

JB/T 8689 —1998通风机振动检测及其限值

JB/T 8690 —1998工业通风机噪声限值

JB/T 9101 —1999通风机转子平衡

JB/T 10213 —2000通风机焊接质量检验技术条件

JB/T 10214 —2000通风机铆焊件技术条件

3定义

本标准采用下列定义。

3. 1消防排烟通风机

设置于建筑物的机械排烟系统内,当建筑物发生火灾时,用以排除烟气的通风设备(该设备平时亦可用于通风换气)。

3. 2电动机空气冷却系统

电动机在较高环境温度下工作时,为保护电动机而设置的强制通风系统。

4技术要求

4. 1设计要求

4. 1. 1 消防排烟通风机应符合本标准的规定,并按经规定程序批准的图样

和技术文件或按供需双方协议要求进行设计制造。

4. 1. 2消防排烟通风机的型式、尺寸参数及性能曲线应符合GB/T 3235的规定。

4. 1.3 在介质温度不高于85 °C条件下,风机应按至少使用10年进行设计,第一次大修前的安全运转时间应不少于18000h (含未运转时间)。

4. 1.4 消防排烟通风机制造叶轮的材料应能保证:当输送介质温度在280C并连续运转30min时,叶轮有足够的力学性能。

4. 2消防排烟通风机的产品性能

4. 2. 1 消防排烟通风机在介质温度不高于85C的条件下应能长期正常运

行。

4. 2. 2 消防排烟通风机应保证:当输送介质温度在280 C时能连续工作

30mi n,并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。

4. 2. 3 在额定转速下,在工作区域内,通风机的实测压力曲线与说明书中给定的曲线应满足下列规定:

a)轴流式消防排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值偏差为土5% b)离心式消防排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值偏差为土5%

4. 2. 4 消防排烟通风机在说明书中给定的工况点下的比A声级噪声限值应

符合JB/T 8690的规定。

4. 3消防排烟通风机叶轮应进行静、动平衡校正。平衡品质等级不低于G

5.6 级。叶轮平衡配重块的材质应与叶轮材质相同,并使用焊接或铆接的方式与叶轮连结。

4. 4消防排烟通风机叶轮应按JB/T 6445的要求进行超速试验,超速转速为最高工作转速的110%超速时间不少于2min。

4. 5消防排烟通风机运行的振动限值应符合JB/T 8689的有关规定。

4. 6结构要求

a)轴流式消防排烟通风机应在风机内设置电动机隔热保护与空气冷却系统(使用H级绝缘等级电动机的通风机可不设置强制空气冷却系统)。电动机绝

缘等级应不低于F级。

b)轴流式消防排烟通风机电动机动力引出线,应由耐温隔热套管包容或采用耐高温电缆。

c)离心式消防排烟通风机在采用A式传动时,应设置机壳与电动机间的隔热结构。

4. 7制造要求

4. 7. 1 消防排烟通风机进出口法兰连接孔的位置度公差应小于或等于?

1.5mm

4. 7. 2 轴流式消防排烟通风机叶轮的跳动公差不超过表1的规定。

4. 7. 3 轴流式消防排烟通风机叶轮任意三个相邻叶片不等栅距叶轮按对应

片,于外圆处两个相应端点节距(弦长)之差不超过表 2的规定。

n,"耐

叶 城

宜 牲

"1

125a2DQQ

■10 3 0 4.0 00 SO <10

+S

乱4

9.6

3

4. 7. 4 轴流式消防排烟通风机机壳尺寸的极限偏差、形位公差不超过表 3

的规定。

项 目

H

SOH25C

l250J50tt)

严W1T 的曲M 神松囲何t

+300

0 -400 0 +4 50 0

瀚喫址昱■平打宜■-

100 20 100 换

内汗甚度^4:

100

1王

2 00

22.5

4. 7. 5 轴流式消防排烟通风机叶片形状为机翼型或扭曲板型,叶片弧面型 线的线轮廓度公差应符合JB/T 10214的规定。

4. 7. 6 离心式消防排烟通风机叶轮轮盖内径的圆跳动公差应小于叶轮与进 风口最小径向间隙的1/2 ;叶轮端面的圆跳动公差不超过表 4的规定;叶轮轮 盘平面度公差不超过表5的规定;叶轮叶片出口边对轮盘垂直度公差应小于或 等于叶片出口宽度的1%叶片出口安装角的偏差为。0+1。

氓 □

ft

30Ck4?>

16W3000

址盘瑶tn M 业

2.0 10

50

2J

J.5

二0

欣 口

4

、i?go

、400jM0

吨”?oco

池蛊「i .'IL

15

4. 7. 7 离心式消防排烟通风机叶轮任意三个相邻叶片出口端两个弦长之差 k 按表6的规定。

-

tk

郴500

::■ 80^1250

>1230^000

LO

15

2.0 边

10

1 5

10 10 粧外八雄闊阀拠M 2J3 J0

40

40

I111L

k i 赳a I-叶晁旳喘胡二

4. 7. 8 离心式消防排烟通风机进风口应平整、型面光滑,机壳侧板的形位公差应不超过表7的规定。

4. 7. 9 消防排烟通风机焊接件技术条件应符合JB/T 10214的规定,焊接质量应符合JB/T 10213的规定。

4. 7. 10铆接件的间隙在两倍铆钉直径范围内不应大于0.1mm其余部位不

应大于0.3mm铆钉头部应光滑平整,不允许有任何铆钉松动、铆钉头歪斜、裂纹和未铆紧等现象。

4. 8装配要求

4. 8. 1 轴流式消防排烟通风机机壳与叶轮的径向间隙值应均匀,径向单侧

最小间隙值:当机号w No.10时,间隙》3.5mm机号>No.10,间隙》4.5mm

4. 8. 2 离心式消防排烟通风机进风口与叶轮轮盖进口的径向单侧间隙应均匀,径向单侧间隙值应在叶轮直径的0.15%~0.4%£围内,进风口与叶轮轮盖的轴向重叠长度应为叶轮直径的0.8%~1.2%

4. 9消防排烟通风机内外表面涂漆的技术要求符合JB/T 6886的规定。通

风机所选用的油漆在通风机输送280r的介质后,油漆基本不变色。

4. 10消防排烟通风机的旋转部件及所有可能产生松动的部位均必须牢固可靠,并具有防松措施。

4. 11传动组、带轮、联轴器等旋转传动件应装防护罩。

5试验方法

5. 1叶轮动平衡校正按JB/T 9101的规定在动平衡机上进行。

5. 2叶轮的超速试验按JB/T 6445的规定进行。

5. 3消防排烟通风机的机械运转试验

在工作转速下连续运转,在轴承温度稳定20mi n后,测定轴承温升与振动。温升不得高于环境温度40C,振动检测及其限值应符合JB/T 8689的有关规定。

5. 4空气动力性能试验

消防排烟通风机的空气动力性能试验按GB/T 1236的规定进行。

5. 5噪声试验

噪声测量方法按GB/T 2888的规定进行。噪声限值应符合JB/T 8690的规 ^定。

5. 6耐高温试验

按GA211规定进行。高温性能要求达到 4.4.2的规定。

6检验规则

6. 1检验分类

消防排烟通风机分出厂检验和型式检验。

6. 2 出厂检验

批量生产的消防排烟通风机交货时应进行出厂检验,轴流式消防排烟通风机按GB/T 13274的规定执行;离心式消防排烟通风机按GB/T 13275的规定执行。

风机技术要求

风机技术要求 一、说明 1、基本原则 1.1 本章说明有关各类型风机的制造、安装及调试所需的各项技术要求,所述技术规格及要求是招标人提供的最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品。招标方不保证提出的全部技术参数合理完整,投标方有责任根据工程(设备)功能及设计图纸提供符合生产工艺技术并且是技术价格性能比最好的产品。 1.2 本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.3 招标人保留对本技术规格及要求补充和修改的权利,投标人应承诺予以配合,如提出修改,具体事项由中标人与招标人另行商定。 1.4 投标人所提供的货物,如若发生侵犯知识产权的行为时,其侵权责任与招标人无关,应由投标人承担相应的责任,并不得损害招标人的利益。 1.5投标人应根据货物清单内的技术资料、数量及类别提供所需的风机。而货物清单内所标注的风机参数、及数量只为初步设计概算仅作招标参考,确实所需的风机参数及数量须由供货单位根据招标图纸重新复核计算确定。并在设备生产前将计算书呈交招标人工程师审核。 1.6 投标人应承诺中标以后,在供货前投标人应安排厂家技术人员根据本投标项目实际情况,对所提供的产品进行图纸深化设计,包括设备基础图,设备大样图(含接管方式,进出风口方向,检修门方向等必须满足本项目设计要求)交予业主方审核。设备大样图必须经业主审核确认后方可生产。 投标人应承诺中标以后,按项目施工进度计划及现场实际进度分批供货,每批次供货设备 数量及相应参数(含接管左右方式,进出风口方向等)必须按经业主审核并确认的采购单进行 生产,并保证每批次设备的供货周期,与投标人承诺的设备供货周期相同。 1.7 须按照设备表内所标注的送风量、数量、用电量及品种选取而提供合适的风机。风机特性参数应有海拔高度、温度的修正能力,并同时提交风机转速,轴承寿命等相关参数。 1.8 风机在设计文件要求的运行工况下,应满足风机节能评价值(GB 19761-2009 《通风机能效限定值及节能评价值》)。 1.9 如无特别标明,所有风机的出风口风速不能超过10米/秒(防排烟风机除外)以减低噪音产生。 1.10 所有排烟风机应自带一个直接启动风机的手动按钮。 2、所遵循的标准和质量保证 2.1 制造厂家需具有五年以上生产同类型的风机的经验,并且风机须符合相关技术要求。而且需要具有超过十套已成功运行五年或以上的同类型和相若功能的设备生产经验和纪录。投标人提供的所有货物,其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系,产品符合国家标准和行业标准。 2.2 所有风机的驱动型式及配件,应按照美国AMCA、欧洲相关标准或中国国家标准要求进行设计及试验。 2.3 风机应按照美国AMCA、欧洲相关标准或中国国家标准进行测试。

消防排烟风机常见问题

消防排烟风机常见问题集锦 一、消防排烟风机安装注意事项: 1、排烟风机两端的柔性软接必须为A级不燃材料,密封垫料也必须为A级不燃材料(防火帆布按照功能分为:防腐型,防核辐射型,洁净空气型,耐高压不燃型四种;按照厚度分为:不带钢丝1.1mm,带钢丝1.3mm单面涂胶,带钢丝1.6mm双面涂胶三种。单件规格为1*50,1.2*50和1.25*50) 2、排烟风机与风管采用软管(柔性材料且不燃烧)连接,长度不宜小于200mm、管径与风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形,应安装的松紧适度。对于装在风机吸入端的帆布软管,可安装稍紧些,防止风机运转时被吸入,减少帆布软管的截面尺寸。 3、土建在浇注混凝土前,应与专业设计图纸复核基础的位置、基础顶面的标高、基础的几何尺寸、预留螺栓孔洞的位置和深度,基础顶面标高不宜出现正误差(即不宜调出设计标高)。 4、风机出口的管径只能变大、不能变小,最后出风口要安装防虫网,偏向上出风时须增加风雨帽。 二、排烟风机试用规格要求: 排烟通风机在说明书中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T8690-1998的规定。排烟风机可采用普通钢制离心式通风机或专用排烟轴流式通风机。排烟风机规格按《高层民用建筑设计防火规范》中的规定。排烟风机最小风量为7200m/h,最大风量不宜超过

60000m/h(指一个排烟分区的最大风量)。排烟风机风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富裕量。 防烟加压通风机的风压值应按排烟系统最不利环路进行计算,并保证在防烟楼梯间内余压值40~50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25~30Pa。 三、消防排烟风机的保养与维修 1、切断主电源,做好相应的标示,检查电机接地线是否良好。 2、检查各部分螺丝及联轴,并紧固好。 3、检测电动机的绝缘电阻是否符合规定,检查主回路触点。若触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的三分之一),应更换触头。 4、调整皮带的松紧度,用手盘动风轮,观察转动有无晃动。 5、检查与更换各接合面间的垫片和密封填料。 6、清洁电机及风轮、过滤器及机壳内部。 7、向转动部位填加适量的润滑油,以确保联轴节及轴承的灵活性及稳定性。 8、检查调节阀机械开闭动作是否可靠、灵活,开闭角度标志清晰。 9、手动开机检查指示灯及电压、电流表是否正常,消防排烟风机各部件运转有无异声,三相电流值是否平衡。 10、全面检查各遥控点控制箱内元件是否正常。 11、连续三次开停机,检查各点遥控是否正确可靠。 12、试运转二小时,观测电机轴承温度、电机温度升高是否正常。确保消防排烟风机运转

排烟风机型号产品展示

产品展示位置:产品展示? 消防排烟风机-HTF(A)型轴流式消防排烟风机 HTF(A)系列消防高温排烟轴流风机 机号:4#-15# 风量:2300-93800m3/h 全压:102-819Pa 特点:轴流轮毂式叶轮、采用高温电机,电机全封闭内置,设有专门的电机冷却系统效率高、噪声低、结构合理、体积小、安装方便。 应用:高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等消防排烟及送排通风,双速风机低速用于平时通排风、高速时为消防排烟

HTF系列正压风机 产品型号说明: 1、中汇正压送风机的性能表中列出的性能是最高效率范围内的性能,按风量分为五个性能工况点,选用时 按性能表为准。出厂的风机合格品是在额定风量下,全压值误差不超过± 5%,性能选用表 是标准状态下的性能,无论技术文件或定货要求的性能均以标准状态为准。 2、中汇正压送风机安装方式可分为卧式和屋顶式,如对风量、全压、安装尺寸等性能有特殊要求时,中汇空调公司将为您另行设计生产。 3、HTF—Ⅰ、HTF—Ⅱ表示常压型消防高温排烟专用风机,叶型采用轴流式:HTF—Ⅰ(单速)

和HTF—Ⅱ(双速)两种;HTF—Ⅲ、HTF—Ⅳ表示中压消防高温排烟专 4、HTF—X为消音型消防高温排烟专用风机,用户可根据实际需要选用不同的种类。 5、HTF—W系列屋顶式消防高温排烟专用风机,用户可根据实际需要选用阻燃型玻璃钢风帽或 钢制风帽。 6、HTF—D为低压型消防高温排烟专用风机。 7、特别说明:GYF与HTF系列风机是中汇空调公司同类产品. PYHL-14A系列混流式消防高温排烟机(正压送风机) 中汇空调PYHL-14A系列混流式正压送风机是介于轴流式和离心式风机之间的一种新型风机,相同机号风量较离心风机大,风压较轴流风机高,具有效率高、节能、低噪声、安装方便等特点。 中汇正压送风机主要有叶轮、风筒、进口集流器、导叶、电动机等部件组成。叶轮采用有子午加速特点的扭曲形叶片焊接在轮毂上,经动平衡检验,超速试验,中汇正压送风机具有良好的空气性能。 PYHL-14A系列正压送风机风机设计独特:高温电机全封闭内置,配设专门的电机冷却系统,降低电机的环境温度,中汇空调消防风机国家是知名名牌!HL3-2A系列高效低噪混流通风机(正压送风机) 用途与特点 HL3-2A系列中汇空调混流式正压送风机用于通风换气;PYHL-14A混流式消防高温排烟机可作为高温排烟、通风换气两用,能在300°C高温中运转30分钟不损坏。中汇空调风机适用于地下车库、地下建筑、隧道等场所。中汇正压送风机具有效率高、节能、低噪声、安装方便等特点。 HTFC-DT系列消防通用(两用)低噪声柜式正压送风机 概述 HTFC系列中汇消防(通风)两用低噪声柜式离心风机是一种高效率、低噪声离心风机,具有耐高温、性能优良结构新颖紧凑、振动小、重量轻、安装使用方便等优点,是宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等场所通风排烟的理想产品,是高层建筑用消防排烟风机的更新换代产品,中汇正压送风机已畅销全国各地,深受广大用户好评。 特点 1、结构紧凑美观,箱体采用框架、箱板拼装设计。框架采用先进的铝合金骨架,箱板为复式板结构,中间为消声聚氨酯法泡材料,可进一步降低噪声。

消防排烟风机技术要求

消防排烟风机技术要 求 产品性能要求:

1、电机采用优质电机。 2、消防排烟风机在介质温度不高于85C的条件下应能长期正常运行。 3、消防排烟风机应保证:当输送介质温度在280 C时能连续工作 30min,并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。 4、在额定转速下,在工作区域内,通风机的实测压力曲线与说明书中 给定的曲线应满足下列规定: a) 轴流式消防排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值偏差为± 5%。 b) 离心式排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值差为± 5%。 4、消防排烟通风机在说明中给定的工况点下的比 A 声级噪声限值应符合 JB/T8690 的规定。 消防排烟通风机叶轮应进行静、动平衡校正。平衡品质等级不低于级。叶轮平衡配重块的材质应与叶轮材质相同,并使用焊接和铆接的 方式与叶轮连接。 消防排烟风机的叶轮应按JB/T 6445的要求进行超速试验,超速转速为最高工作转速的110%,超速时间不少于2min。 四、消防排烟通风机运行的震动限值应符合JB/T8689 的有关规定。 五、结构要求:

消防排烟通风机必须是工程所在地消防部门认可的设备。 一、消防排烟通风机其他要求必须相关国家规范要求。 十二、风机主要部件技术要求 1、叶片 风机叶轮结构应采用高效率、 高强度的结构型式。 叶轮直径 630mm 1、 轴流式消防排烟风机应在风机内设置电动机隔热保护与空气冷却 系统(使用 H 级绝缘等级电动机的通风机可不设置强制空气冷却系统) 。 电动机绝缘等级应不低于 F 级。 2、 轴流式消防排烟风机电动机动力引出线,应由耐温隔热套管包容或 采用耐高温电缆。 3、 离心式消防排烟通风机在采用 A 式传动时,应设置机壳与电动机间 的隔热结构。 六、 装配要求: 1、 轴流式消防排烟通风机壳与叶轮的径向间隙值应均匀,径向单侧间 隙值:当机号W 时,间隙值》;机号>,间隙 2、 离心式消防排烟通风机进风口与叶轮轮盖进口的径向单侧间隙应 均匀,径向单侧间隙值应在叶轮直径的 %~%范围内,进风口与叶轮盖的 轴向重叠长度应为叶轮直径的 %~%。 七、 消防排烟通风机内外表面涂漆的技术符合 JB/T 6886的规定。通风 机所选用的油漆在通风机输送280C 的介质后,油漆基本不变色。 八、 消防排烟通风机的旋转部件及所有可能产生松动的部位均必须牢 固可靠,并具有防松措施。 九、 传动组、带轮、联轴器等旋转传动件应装防护罩。 十、

消防常见九大问题

消防常见九大问题 一、建设单位的工作: 1.自来水未通,消防设备主电未接到配电室; 2.发电机以及发电机自动切换功能、配电屏未调试; 3.消防控制室未设置外线电话; 4.消防控制室未设置防火门窗; 5.消防水池证明文件:容积,一次性补水时间(不超48小时)。 二、土建施工单位问题: 1.消防水管道井、强弱电井管井、排烟风管穿墙洞、电缆桥架穿越防火分区封堵未完成; 2.防火门未安装完成;包括防火门本体、闭门器、顺序器、标志标识(身份证及常闭防火门请保持关闭标识)、开启方向、间隙过大、防火门周边抹灰。 3.风井未抹灰;风口预留尺寸错误(可能导致风量、正压值不足)。 三、消防水系统问题: 1.室外栓消防管网自来水未通; 2.喷淋湿式报警阀未调试(近端及远端测试报警阀是否报警);

3.室内喷淋及消火栓系统管网内未通水; 4.消防水泵未调试; 5.屋顶稳压系统未调试; 6.水流指示器(与信号蝶阀间距不小于5倍管径)未调试; 7.起泵返回信号是否正常; 8.重点抽查的喷淋联动(末端、压力开关启泵)、消火栓联动(消火栓按钮、手报启泵),两台泵是否互为备用; 9、消防标志标识:室外消防水泵结合器未标识;室内消防泵、消防泵控制柜、风机控制柜未标识:如消火栓水泵结合器、喷淋水泵结合器、消火栓泵控制柜、喷淋泵控制柜、室外消火栓泵控制柜、消火栓泵1、2号、喷淋泵1、2号、室外消火栓泵1、2号、排烟风机、送风机、喷淋管道、消火栓管道、补水管道等。 四、自动报警系统问题: 1.每层隔离模块未安装,导线绞接未焊锡; 2.车库防火阀控制(闭锁)线未接至风机控制柜,且防火阀输入模块未安装; 3.消防报警主机未接地及开机测试; 4.非消防电源切断功能未安装;

消防排烟风机技术要求

消防排烟风机技术要求 一、产品性能要求: 1、电机采用优质电机。 2、消防排烟风机在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行。 3、消防排烟风机应保证:当输送介质温度在280℃时能连续工作30min,并 在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。 4、在额定转速下,在工作区域内,通风机的实测压力曲线与说明书中给定的 曲线应满足下列规定: a)轴流式消防排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值偏差为±5%。 b)离心式排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值差为±5%。 4、消防排烟通风机在说明中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T8690的规定。 二、消防排烟通风机叶轮应进行静、动平衡校正。平衡品质等级不低于G5.6 级。叶轮平衡配重块的材质应与叶轮材质相同,并使用焊接和铆接的方式与叶轮连接。 三、消防排烟风机的叶轮应按JB/T6445的要求进行超速试验,超速转速为最 高工作转速的110%,超速时间不少于2min。 四、消防排烟通风机运行的震动限值应符合JB/T8689的有关规定。 五、结构要求: 1、轴流式消防排烟风机应在风机内设置电动机隔热保护与空气冷却系统(使 用H级绝缘等级电动机的通风机可不设置强制空气冷却系统)。电动机绝缘等

级应不低于F级。 2、轴流式消防排烟风机电动机动力引出线,应由耐温隔热套管包容或采用耐 高温电缆。 3、离心式消防排烟通风机在采用A式传动时,应设置机壳与电动机间的隔 热结构。 六、装配要求: 1、轴流式消防排烟通风机壳与叶轮的径向间隙值应均匀,径向单侧间隙值: 当机号≤No.10时,间隙值≥3.5mm;机号>No.10,间隙≥4.5mm。 2、离心式消防排烟通风机进风口与叶轮轮盖进口的径向单侧间隙应均匀,径 向单侧间隙值应在叶轮直径的0.15%~0.4%范围内,进风口与叶轮盖的轴向重叠长度应为叶轮直径的0.8%~1.2%。 七、消防排烟通风机内外表面涂漆的技术符合JB/T6886的规定。通风机所选 用的油漆在通风机输送280℃的介质后,油漆基本不变色。 八、消防排烟通风机的旋转部件及所有可能产生松动的部位均必须牢固可靠, 并具有防松措施。 九、传动组、带轮、联轴器等旋转传动件应装防护罩。 十、消防排烟通风机必须是工程所在地消防部门认可的设备。 十一、消防排烟通风机其他要求必须相关国家规范要求。 十二、风机主要部件技术要求 1、叶片 风机叶轮结构应采用高效率、高强度的结构型式。叶轮直径630mm以上 (含630mm)的轴流风机应采用高强度铝合金叶片。

消防排烟风机施工常见问题及对策

消防排烟风机施工常见问题及对策 一、自然排烟设施达不到排烟目的 自然排烟是一种经济、简单、易操作、维护管理方便的排烟方式,但由于部分工程在设计、施工过程中不按规范要求进行,往往导致工程完工后,自然排烟设施不具备排烟作用,分析其原因主要有以下几个方面: 1、自然排烟窗的设置位置不当。从自然排烟效果考虑,排烟窗应尽量靠近墙的上部设置,目前有相当数量的自然排烟窗不是设置在墙的上部,而是下部,距顶板、吊顶的距离较大,不利于自然排烟。 2、自然排烟窗的开窗面积达不到规范要求。国家标准《高层民用建筑设计防火规范》对采用自然排烟部位的开窗面积均有明确规定,但由于部分设计人员未按规范要求进行认真计算,或将固定窗的面积计算在排烟窗面积之内,导致部分工程排烟窗面积达不到规范要求,直接影响排烟效果。

3、自然排烟窗的结构形式不合理。有的把排烟窗做成不可开启的固定窗,有的将窗的上部做成固定窗,把可开启的排烟窗设在窗的下部,严重影响排烟功能。 4、安装高度较高的排烟窗缺少便于于开启的操作机构。按规范要求,排烟窗应有便于开启的装置,但有些安装高度较高,开启困难的排烟窗均未安装开启操作装置,不利火灾情况下排烟窗的开启。 二、设置机械加压送风防烟设施部位所要求的余压值难以形成,机械排烟设施的排烟效果不明显 送风口、排烟口风量、余压值达不到规范要求的现象在工程中比较普遍,有的送风口、排烟口的风速甚至接近于零,造成这种现象的原因比较复杂,主要有以下几个方面: 1、风机选型不当。按规范要求,防烟楼梯间及前室、合用前室和消防电梯间前室的机械加压送风量,应由计算确定,当计算值和规范规定的值不一致时,应按两者中较大值确定,有的设计直接按规范给定的值确定,往往导致选用的风机风量、风压偏小,不能满足要求;有的设计采用通风与机械排烟合用系统,但

消防验收规范防排烟篇

建筑工程消防设施施工及验收规范(防排烟系统篇)1.1 设备及配件进场 1.1.1 一般规定 1 主要设备应有装箱清单、设备说明书、产品质量合格证书和产品性能检测报告等随机文件,进口设备还应具有商检合格的证明文件。所有产品的型号、规格均应符合设计要求。 2 设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为建设、监理、施工和厂商等方单位的代表。 3 设备就位前应对其基础进行验收,合格后方能安装。 4 设备的搬运和吊装必须符合产品说明书的有关规定,并应做好设备的保护工作,防止因搬运或吊装而造成设备损伤。 1.1.2 风管 表1.1.2 钢板风管板材厚度(mm) 风管直径或长边尺寸b 送风系 统 排烟系 统 b≤320 0.5 0.8 320<b≤450 0.6 0.8 450<b≤630 0.6 0.8

630<b≤1000 0.8 1.0 1000<b≤1250 1.0 1.0 1250<b≤2000 1.0 1.2 2000<b≤4000 1.2 按设计 检查数量:按材料与风管加工批数量抽查10%,不得少于5件。 检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,尺量、观察检查。 2 防火风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定; 风管的本体、框架与固定材料、密封材料等必须为不燃材料,耐火极限应符合设计的规定。 检查数量:按材料与风管加工批数量抽查10%,不得少于5件。 检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,观察检查。 1.1.3 风管部件 1 防火阀和排烟防火阀必须符合产品标准的规定,并具有相应的产品合格证明文件。 检查数量:按种类、批抽查10%,不得少于2个。 检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告。 2 电动的防火阀、排烟防火阀、排烟口和送风口的驱动装置,动作应可靠。

排烟风机型号以及选型 (1)

排烟风机型号以及选型 概要:本文概述了排烟风机的网络发展趋势,详细的排烟风机型号和如何正确对排烟风机的选型可通过文库来了解,百度文库为您提供有关排烟风机详细信息及排烟风机在百度文库收录技巧的操作和步骤。 关键词:百度文库;排烟风机;排烟风机型号;排烟风机选型;百度文库收录技巧 一.排烟风机在2017年的网络发展趋势 排烟风机的推广方式也越来越多,但是根据多年的发展趋势,排烟风机的网络推广方式也越来越饱和,说明过去的推广方式起到的效果也是微乎其微,其中2017年最流行的百度文库是很受欢迎的网络推广方式之一。 二、举例排烟风机在百度文库与常见的推广方式的区别介绍 过去的推广方式就是将排烟风机产品整体推广、百度推广(CPC,CPS,CPV,CPA)等,免费网站推广就是论坛、SNS、交换链接、B2B平台建站、博客以及微博、微信等新媒体渠道方式;狭义地说,网络推广的载体是互联网,离开了互联网的推广就不算是网络推广;可以分为两种:做好自身的用户体验,和利用互联网平台工具进行排烟风机产品的口碑推广。 而百度文库不需要花费一分钱,而且推广效果非常好,只要收录就会出现排名可以;将排烟风机产品将写成文档的方式上传到百度账号中,例如您编辑的排烟风机型号,排烟风机选型,凡是你通过,排烟风机型号及排烟风机选型几乎都能出现排名,除了比较热门的词之外,长尾词或者不是非常热的词,或多或少都会出现排名,可以用来做长尾词推广自己的产品,引来流量;以下内容就以轴流排烟风机型号和选型来简单介绍: 1.排烟风机型号(轴流排烟风机) 2.T35-11(T40-11)系列轴流式风机适合于各类民用和工业建筑的通风换气和送排风中: T35轴流风机适宜于在化工厂、实验室、地下室、浴池等场合安装使用,输送带腐蚀性气体、含酸碱性气体和高湿度气体。T35轴流风机是防爆专用风机,适宜于燃油燃气锅炉房,高农夫粉尘车间、油库、储气站、易爆物品仓库等有防爆要求的场合安装使用,可输送具有易燃、易爆和易发挥性质的气体。 T35-11(T40-11)系列轴流式风机外形尺寸及安装尺寸 T35-11(T40-11)系列轴流式风机型号: 2.排烟风机选型: 消防排烟风机如何选型,一直以后很多客户会遇到风机的选型标准及公式,大多都是由技术人员选型再就是卖家不懂直接去问卖家我需要多大的风机,现在就由本文库信息为大家提供选型的具体方法及公式,这样买家也就可以根据自己想需求条件选用多大的风机了,希望对朋友们带来方便。

消防高温排烟轴流通风机

消防高温排烟轴流通风 机概述 一.HTF(A)系列消防高温排烟轴流通风机概述、特点 1. HTF(A)系列消防高温排烟轴流通风机,其基本形式为轴流式结构,采用耐高温电机,配有专门的电机冷却系统。具有性能优良、耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装方便等特点。 2. HTF(A)系列消防高温排烟轴流通风机经“国家消防装备质量监督检验中心”检测合格,其性能达到国内领先水平,经全国三十多个省市的消防部门认可。该风机畅销北京、天津、上海、重庆、浙江、广东、江苏、山东、河南、河北、安徽、湖南、四川、辽宁、湖北、陕西、吉林、内蒙古、山西、贵州、黑龙江、福建、江西、云南、深圳等全国各省(市)、自治区。 3.耐高温性能优良:风机测试符合GBJ45-82消防规范标准要求,风机采用独特设计,耐高温 电机内置,配置电机冷却系统,能在300℃高温下连续运行100分钟以上、100℃温度条件下连续20小时/次不损坏,广泛应用于高级民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合; 4.适用范围广:可以根据高级民用建筑的不同要求,采用变速或多速驱动形式,以达到一机两用(即常用通排风和消防时高温排烟)的目的;叶型分为轴流式(HTF(A)-Ⅰ、Ⅱ)和混流式HTF(A)-IG,亦可制作屋顶式、消音式。 5.效率高:本系列风机采用先进的CAD软件经多目标优化设计研制开发的新产品,经实测表明风机效率大于80%,部分大机号大于85%,并具有效率曲线平坦的特点,有利于节能; 6.安装方便,占地较离心风机少:该风机基本形式为轴流风机或混流式风机,可直接与风管连接或墙壁安装,安装形式可采用直式或水平式。很大程度上节省了占地面积。 1、HTF型消防高温排烟轴流风机概述 ??℃高温条件下连续运转60分钟以上,100℃温度条件下连续运转20小时/次不损坏,可用于通风排烟两用。 ?? 1.2.产品分类 ?? ●按安装方式分:卧式和屋顶式(W型)。 ?? ●按风量风压分:常压型有I型、II型(双速);中压型(叶轮为斜流式)有Ⅲ、Ⅳ型(双速);低压型有D 1、D2型。 ?? ●按调速方式分:单速、双速、变频(采用变频电机,配变频控制器,实行无级调速,以适应不同工况,建议调节频率锁定在25Hz~50Hz)。 ?? 1.3.为适应不同场所噪声要求,风机均可配不同长度消声器,也可做成包覆式。 2、HTF型消防高温排烟轴流风机工作条件 ?? 工作温度:-20~+60℃(可连续运转);

消防验收常见问题汇总

消防验收找问题,一般就是这些了 消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,在此做了汇总如下。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。 2、电气管、桥架穿越越楼板、墙体部位未封堵。 3、穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵。 4、通风、空调、防排烟管道越楼板、墙体部位未封堵。 5、土建预留洞口后开孔未封堵。 6、土建风道未封堵。 7、玻璃幕墙与楼板隔墙处的缝隙未用不燃材料填充密实。 8、防火墙未到顶。 9、防火分区未形成。 土建防火门: 1、防火门安装反向,未开向疏散方向。 2、封闭楼梯间及防烟楼梯间开设了非疏散门、洞。 3、防火门检测报告与实体不符,防火门身份标示未张贴。 4、闭门器、顺序器未安装。 5、应设置单向逃生部位处未设置相应的开启装置。 6、未按设计要求安装防火门。 安全疏散:

1、由于装修装设栏杆造成楼梯疏散宽度不够。 2、由于装修、土建改动,疏散出口数量不够。 3、由于装修、土建改动,疏散出口距离超标。 消防车道: 1、车道宽度不能满足规范要求。 2、消防扑救面未形成。 3、环形车道未形成或回车场未形成。 4、消防扑救面有高大树木或有障碍物。 正压送风: 防烟楼梯间无前室、或消防电梯合用前室未设计正压送风系统。 防火卷帘: 1、导轨与墙体及柱体之间未封堵。 2、卷顶部未完全封堵。 3、双轨卷帘一侧未封堵到顶,形成单轨卷帘。 4、穿越卷帘包厢的管道及桥架未封堵。 5、疏散通道卷帘门两侧未设置手动控制按钮。 6、卷帘门手动拉链未设置拉链孔。 建筑装修: 1、建筑装修材料选用不当,特别是吊顶及墙面材料耐火极限达不到规范要求。 2、建筑装修饰面影响消防功能的正常实现, 1)消火栓箱门装修后无法打开。 2)正压送风口、排烟口装修后出现风口与装修面层内漏风及检修不便的现象。

排烟风机型号

排烟风机型号 排烟风机型号名称、用途、性能 浙江聚英风机工业有限公司是一家专业生产排烟风机的企业。排烟风机型号主要为以下几大类: 消防高温排烟轴流风机HTF(A): HTF(A)系列排烟风机采用CAD软件多目标优化设计,选配模压轴流叶轮,内置高温电机,配设专门的电机冷却系统。本系列排烟风机可根据安装使用场合的要求,外设消音箱体,制成HTF(A)-X箱形消防排烟风机。 消防高温排烟混流风机HTF(B): HTF(B)系列排烟风机采用CAD软件多目标优化设计,选配模压扭曲翼形锥型叶轮,高温电机全封闭内置,配设专门的电机冷却系统。HTF(B)型排烟风机(PYHL-14A型)I型单速结构紧凑,节省安装空间。II型双速在进风口设消声集流器,使风机在低速排风时运转噪音更低。 消防高温排烟轴流风机HTF(A)与消防高温排烟混流风机HTF(B)选用双速电机直联传动,达到一机两用(即平时送排通风和消防使用时高温排烟),配设电控箱后可远程自动控制。具有耐高温性能优良、风量大、风压高、安装简便等优点,广泛应用于高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等场合消防排烟和送排通风。按GA211-1999消防风机耐高温试验方法,能在400?高温条件下连续运行100分钟以上,介质温度100?条件下连续运行20小时/次不损坏,已被全国各大城市消防部门认可采用。 消防高温排烟柜式离心风机HTFC(A): HTFC系列风机系我公司研制成功的一种一机两用、高效率、低噪声柜式离心风机,具有明显的噪声低、耐高温性能优良、结构新颖紧凑、振动小、重量轻、安装

维护方便等优点,广泛应用于宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等需要消防排烟、厨房排油烟及通风换气的场合(吊装、坐地安装均可),既可送风又可排风,现已畅销全国各地,深受用户好评,是目前高层建筑消防排烟、通风换气的理想产品。 本系列排烟风机分A型和B型两种,电动机安装在箱体外的为A型,经耐高温试验,在烟气温度大于280?高温情况下,能连续运转40分钟以上,达到消防排烟之目的,配用双速电机后,既可在低速时通风换气,又可在高速时消防排烟,为一机二用;电动机安装在箱体内的为B型,一般作送排通风使用。 消防屋顶排烟风机HTF(A)-W: HTF(A)-W系列排烟风机采用模压轴流叶轮、内置高温电机(配设专门的电机冷却系统)、防雨风帽、泛水底座。具有耐高温性能优良、效率高、体积小、安装简便等优点。选配双速电机,可达到一机两用(即平时排风和消防时高温排烟),配设电控箱后可远程自动控制。按GA211-1999消防风机耐高温试验方法,能在400?高温条件下连续运行100分钟以上,介质温度100?条件下连续运行20小时,次不损坏,已被全国各省、市消防部门认可用于屋顶式消防排烟通风场合。 HTF(A)-W系列排烟风机独特的产品结构:输送气体未与电机直接接触且配设专门的电机冷却系统。可用作耐温、耐湿、耐腐型屋顶风机,应用于电力、石油、化工、冶金等高温、高湿工业场合的屋顶通风。

消防验收要求规范(防排烟篇)(DOC)

建筑工程消防设施施工及验收规范(防排烟系统篇) 1.1设备及配件进场 1.1.1 一般规定 1主要设备应有装箱清单、设备说明书、产品质量合格证书和产品性能检测报告等随机文件,进口设备还应具有商检合格的证明文件。所有产品的型号、规格均应符合设计要求。 2设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为建设、监理、施工和厂商等方单位的代表。 3设备就位前应对其基础进行验收,合格后方能安装。 4设备的搬运和吊装必须符合产品说明书的有关规定,并应做好设备的保护工作,防止因搬运或吊装而造成设备损伤。 1.1.2风管 1普通风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。金属风管的钢板或镀锌钢板的厚度不得小于表7.1.2的规定。 表1.1.2钢板风管板材厚度(mm ) 风管直径或长边尺寸b 送风系统排烟系统 b <320 0.5 0.8 320 v b <450 0.6 0.8

450 v b <630 0.6 0.8 630 v b <1000 0.8 1.0 1000 v b <1250 1.0 1.0 1250 v b <2000 1.0 1.2 2000 v b <4000 1.2 按设计 检查数量:按材料与风管加工批数量抽查10%,不得少于5件。 检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,尺量、观察检查。 2防火风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定;风管的本体、框架与固定材料、密封材料等必须为不燃材料,耐火极限应符合设计的规定。检查数量:按材料与风管加工批数量抽查10%,不得少于5件。检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,观察检查。 1.1.3风管部件 1防火阀和排烟防火阀必须符合产品标准的规定,并具有相应的产品合格证明文件。 检查数量:按种类、批抽查10%,不得少于2个。 检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告。 2电动的防火阀、排烟防火阀、排烟口和送风口的驱动装置,动作应可靠。 检查数量:按批抽查10%,不得少于1个。 检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告、观察或测试。

消防高温排烟轴流通风机

消防高温排烟轴流通 风机概述 一.HTF(A)系列消防高温排烟轴流通风机概述、特点 1.HTF(A)系列消防高温排烟轴流通风机,其基本形式为轴流式结构,采用耐高温电机,配有专门的电机冷却系统。具有性能优良、耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装方便等特点。 2.HTF(A)系列消防高温排烟轴流通风机经“国家消防装备质量监督检验中心”检测合格,其性能达到国内领先水平,经全国三十多个省市的消防部门认可。该风机畅销北京、天津、上海、重庆、浙江、广东、江苏、山东、河南、河北、安徽、湖南、四川、辽宁、湖北、陕西、吉林、内蒙古、山西、贵州、黑龙江、福建、江西、云南、深圳等全国各省(市)、自治区。 3.耐高温性能优良:风机测试符合GBJ45-82消防规范标准要求,风机采用独特设计,耐高温电机内置,配置电机冷却系统,能在300℃高温下连续运行100分钟以上、100℃温度条件下连续20小时/次不损坏,广泛应用于高级民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合; 4.适用范围广:可以根据高级民用建筑的不同要求,采用变速或多速驱动形式,以达到一机两用(即常用通排风和消防时高温排烟)的目的;叶型分为轴流式(HTF(A)-Ⅰ、Ⅱ)和混流式HTF(A)-IG,亦可制作屋顶式、消音式。 5.效率高:本系列风机采用先进的CAD软件经多目标优化设计研制开发的新产品,经实测表明风机效率大于80%,部分大机号大于85%,并具有效率曲线平坦的特点,有利于节能; 6.安装方便,占地较离心风机少:该风机基本形式为轴流风机或混流式风机,可直接与风管连接或墙壁安装,安装形式可采用直式或水平式。很大程度上节省了占地面积。

风机技术要求

风机(低噪音风机箱低噪音排烟风机箱轴流风机低噪音混流风机 轴流高温排烟风机)商务要求: 1、注册资本不得少于1000万人民币。 2、设备商必须通过ISO9001:2000系列质量体系认证。 3、设备商必须在深圳地区设有长期固定的售后服务及维修机 构。 技术要求: 1、采用合资进口产品,并提供产品的国家级检测部门检测报 告,风机应具有AMCA 认证或采用与其标准接近的其它先进工 业国家的标准生产。 2、符合设计及有关规范、标准要求: 1)每台风机须附有详细标明厂家的名称、设备的型号和编号及 有关的技术数据等资料的标志铭牌。 2)提供风机示意图和/或参数表中应明确标示种类、型号、尺 寸、安装方位及性能。 3)提供风机及其附件的完整样本及制造图、标明运行工况点的 全风量性能曲线、噪音频谱特性。 4)风机所配用的电机应为名优品牌,不低于二级能效,供电条 件为:3Φ/380V/50HZ或1Φ/220V/50HZ,允许电压偏差:+6%, 转速:≤1480rpm,绝缘等级:F级, 防护等级:IP55。 5)风机及传动装置应具有良好的接地措施以避免静电累积。 3、工艺要求: 1)轴流(混流)风机: ①安装方式、外形尺寸和基本参数详设计图纸。 ②消防风机应有消防部门认证。 ③风机出口最大风速不超过15m/s。 ④机壳应有至少60微米厚的烤漆或热镀锌。应使叶片边缘与机 壳间的缝隙最小且各处保持均匀。筒身应靠整体翻出90度的法 兰边来保证其圆度。 ⑤风机电机的底座及支架应特别的锁紧及固定以保证安全可 靠。可以调节控制电机轴在壳体的中心—即使叶片边缘与筒身 保持均匀的间隙。为考虑使用的调整,应在不变机壳及风管结 构的前提下,适当考虑电机的加大。 ⑥风机应在厂内全部组装好安装支架(吊装或座装)及进、出 口配套法兰。 ⑦叶轮应采用铝合金或铸铝等金属材料制作,叶片及轮毂采用 精密模压工艺分别一次成型,叶轮应经动、静平衡试验进行校 正。防排烟轴流风机可采用钢制叶片。 ⑧叶片与筒身间的运转间隙,普通风机应不大于叶轮直径的 1%;高温时由于机械膨胀系数与常温不同,其间隙应不大于2%。 风机制造商应提供叶片与机壳均匀间隙装配的试验模型。 ⑨叶片应靠键与键槽牢固地固定在驱动轴上。轴向应靠通过锥 套式连接结构将叶片缩紧在驱动轴相应的位置。 ⑩电机包括内部及延伸外部接线盒应至少提供IP 55的保护等 级。 科禄格、专风(上 虞专用)、南泰 (南方风机)、 亿利达、英飞、 金盾

暖通空调专业消防设计常见问题

暖通空调专业消防设计常见问题 摘要:近些年来,国民经济的快速发展正在推动着高层建筑的数量以及规模的 不断扩大,再加上城市中的工业企业也在逐年增加,这就使得建筑物中的火灾防 范变得极为具有挑战性。而火灾中危害最大的并非大火,而是大火中的浓烟。基 于此,本文将对防排烟中的问题进行简单分析,并提出有效的解决对策,其次介 绍空调通风系统的问题,并做出有针对性的分析,希望可以有助于建筑物的防排 烟能力增强。 关键词:防排烟;空调通风系统;问题;解决对策 我国各种建筑火灾频发,除了极大的危害了人们的生命财产安全以外,还在 制约着我国社会的稳定发展,同时也不利于社会经济的增长。防火设计中最主要 的就是要做好建筑的防排烟设计,这主要是由于火灾中的烟雾以及有毒气体乃是 最主要的危害源。在进行建筑物防排烟设计时,也要保障好防火安全、通风系统 的稳定、以及火灾发生时的疏散等功能的良好发挥,制定出完善的系统,这样才 能有效的降低火灾危害,并尽可能的保障建筑居民的生命安全和财产安全。因此,本文下面就将从防风排烟和空调通风两方面进行具体分析。 1、防排烟系统问题分析 防排烟系统主要通过内部的构造,来对气流和气压的变化产生影响,从而改 变烟气的方向,一般来说,该系统遵循一个原则,火灾发生时候,向大楼内输送 新鲜空气,向大楼外排除有毒气体,重点输送的部位是避难间,以及防烟楼梯间 和前台控制区等关键区域,通过空气的循环流通,来避免有毒气体的入侵,从而 尽可能降低烟气的扩散,为消防救援争取到一定的时间,最终保障人民和财产安全。防排烟系统常见问题如下。 1.1 排烟风机和加压风机设置位置不合理 一般加压送风机设置在建筑物的底部,而排风机和排烟口设置在建筑物的上 部较合理,通过热对流的作用,让烟雾快速排放。而实际工程中风机设置位置往 往不能做到下进上出,加压送风机、补风风机进风井与排烟风机出风井距离过近,易造成烟气被送风口吸入,严重影响火灾中人员的生命安全。 1.2 机械送风补风风量不合理 根据空气流动的原理,必须要有补风才能排出烟气。目前大多数建筑物中, 一般建筑的设计图纸会显示防烟排烟系统,而忽视补风系统。另外,现实施工中,大多数的设计和施工人员,往往不注重楼梯间的自然通风面积、机械送风风量计算,从而忽视楼梯间风压的流动,最终造成楼梯间的风压过大或者风压不足,影 响人员的疏散。 1.3 自然排烟窗的设置不符合相应的要求 在一部分建筑物的排烟窗设计中,缺少半开窗、斜开窗,根据相关规定,高 层建筑设置窗体应当符合排烟设置,但现实建筑物中,由于施工人员没有严格计 算或者将固定窗体的面积也计算入排烟窗体中,从而导致建筑物排烟窗体面积不 达标,最终会影响排烟效果。 2、空调通风系统常见问题 在现代的建筑物中,一般的通风系统都是交错建设,它们分布在建筑物的各 个环节中,如果处理不好,可能会造成串烟。因此必须建设可靠的防火通风设施,而建筑物中的空调系统也是一个重要的内部通风设施,需要对空调系统进行合理 的设计,避免空调系统影响消防系统。

建筑防烟排烟系统常见问题及其对策

建筑防烟排烟系统常见问题及其对策 发表时间:2019-06-13T16:50:06.430Z 来源:《防护工程》2019年第5期作者:崔健 [导读] 其设计应严格按照规范要求,以免火灾发生时烟气进入疏散通道及安全避难区域,从而影响人员疏散及消防员的灭火工作。 广东华安消防技术服务有限公司 510330 摘要:当前中央和广东省各界正大力推进粤港澳大湾区经济,建设世界级城市群。城市群需要庞大的建筑群体来划分居民区、医院、学校、写字楼、工厂、商业卖场、广场、公园等公共设施。现代建筑相较于传统建筑,更多的借助现代先进的建筑材料、施工技术与科技。为提高建筑使用的安全系数,在建筑中通常都会安装安全防范系统、消防设施系统等作为配套工程,为这些庞大的建筑群体保驾护航。其中,消防设施系统中的防烟排烟系统是各类建筑必须重视的一个关键点,在火灾发生时显得尤其重要。 关键词:城市群;防烟排烟系统;问题;对策; 0引言: 随着建筑业的快速发展,建筑工程中大型综合体建筑的比例不断增加,缓解了城市土地利用紧张,有效提高了城市空间利用率,也为人们的生活、工作提供了更好的环境。众所周知,建筑一旦发生火灾,烟气对人的威胁程度远大于火灾的威胁程度。如果建筑中的防烟排烟系统设计不合理,不能起到防烟和排烟的作用,人们在大火中便会吸入或多或少的烟气,更甚者会造成大量的人员伤亡。因此,建筑中的防烟排烟系统对于防火显得尤其重要。防烟排烟系统是当前建筑工程消防设施系统设计工作的重点,其设计应严格按照规范要求,以免火灾发生时烟气进入疏散通道及安全避难区域,从而影响人员疏散及消防员的灭火工作。 一、防烟排烟系统在建筑中的作用分析 建筑中设置防烟排烟系统的作用是将火灾产生的烟气及时排除,防止和延缓烟气扩散,保证疏散通道及安全避难区域不受烟气侵害,确保建筑物内人员顺利疏散、安全避难。同时,将火灾现场的烟和热量及时排除,以减弱火势蔓延,为扑救火灾创造有利条件。建筑火灾烟气控制分为防烟和排烟两个方面。在正常情况下,建设的以下部位应配备防烟系统:消防电梯的前室和前室,封闭的楼梯间和安全避难区域。而在诸如地下室和内部长走道,无窗及自然排烟条件不符合规范要求的部位,则应设置排烟系统。防烟排烟系统在建筑物的使用中起着不可替代的作用。通常,烟雾中含有的氧气量远低于人体的正常需要量,一旦吸入了,严重时甚至会造成死亡。通过合理设置防烟排烟系统,无疑可以为人们的安全建立安全屏障,并可以在发生事故时避免人员伤亡及有利于人员的疏散逃生。 二、建筑防烟排烟系统常见问题 (一)开窗面积过小,设计风量不足 (1)建筑防烟排烟系统分为自然通风系统、机械加压送风系统,自然排烟系统和机械排烟系统(包括补风系统)。自然通风、自然排烟是一种相对经济且简单的方法,不仅易于操作,而且易于维护和管理,使其得到广泛使用。在GB 51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》中规定了建筑中可以使用自然通风、自然排烟的条件,以及使用自然通风、自然排烟时建筑应达到的开窗面积、开窗距离等要求。但实际设计时,开窗面积不足、窗户水平距离过小、窗口开启角度过小等原因,都会导致实际运用时,风量减少且达不到防烟排烟的预期效果。 (2)GB 51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》也明确规定建筑的机械加压送风系统、机械排烟系统、补风系统的风机风量应通过相应的计算确定。然而,实际上,许多设计师在设计机械加压送风量、机械排烟风量、补风量时没有按照计算要求及计算程序,而直接套用风量表值、要求值,这样表值、要求值的数据往往都会小于计算值,选出的风机都会达不到防烟排烟效果。例如设计地下层房间(半地下室)防烟楼梯间和地上楼梯间机械加压送风系统送风量时,应分别单独计算。但在实际设计中,会遇到由于建筑条件的限制,无法制作独立的风道,因此只能选择共用送风风道。这时,问题就会出现。在平面图中,管道直接被绘制到地下室,地下室通风口与底层的楼梯间大小相同,风口增加,风机的风量就会严重变小,楼梯间与走道的系统余压值偏小,无法阻止烟气入侵楼梯间并在楼梯间内积聚。 (3)此外,在计算机械加压送风量、机械排烟量时,没有考虑20%额外计算风量,导致所选加压风机、排烟风机的风量不足,机械加压送风、排烟设施往往无法有效满足建筑物的排烟要求。 (二) 施工不当导致防烟排烟系统出现问题、风速不符合要求 一般来说,建筑的房间数量很大,并且由于各种需要而占用的核心筒公共区域的比例相当高。大多数的防烟、排烟管道应采用专用的风管,风管尺寸应严格按照标准要求,并应确保风管的密封性。但是,在施工单元的结构中留下的一些穿墙螺钉或钻孔没有被堵住,或者施工时没有填充该结构,使防烟、排烟管道漏风量大,风量小,从而导致防烟、排烟管道达不到设计要求和预期的排烟效果。施工单位也会在安装风管和风机的连接部位时突然扩大或缩小,造成防烟、排烟、补风系统的不稳定,降低了防烟排烟系统的有效性。另外防烟、排烟风机在实际运行时,风速也没有控制在符合的范围内,这样便会导致风速偏小或变大。风速偏小,则烟气及热量不能及时排除,妨碍逃生及疏散通道的视线;风速偏大,会直接带走建筑里仅有的氧气,人员呼吸困难加重。 (三) 监督管理不严格、没有得到足够重视 建筑防烟排烟系统能够有效防止火灾蔓延,是在火灾发生时增加人们生命财产安全性的重要保证性系统,可以说至关重要,不容忽视。但是,建筑在建设施工时,往往不重视防烟排烟系统的设计和建造,只注重于消防通道、灭火设施、消防栓等消防设施的建设,而消防监督部门在消防验收检查的时候重视的也是灭火设施这几个方面,防烟排烟系统似乎成了可有可无的东西。消防工作应该从多方面入手,只考虑火灾发生如何解决,而忽略了如何防止火灾发生和加重蔓延是不足够的。 三、建筑防烟排烟系统存在问题的对策 (一) 关于风量不足的解决对策 为了有效解决建筑防烟排烟系统建设中的各种问题,确保防烟排烟系统得到更好的应用,设计时应从多方面入手。 机械加压送风系统、机械排烟系统的风量应严格按照规范要求进行计算,将计算出的风量与表值、要求值进行比较,并选择较大的计算值来确定设计风量,且设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍。同时,应校核防烟系统的余压值,保证前室、封闭避难层(间)与走