文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 西门子触摸屏与PLC通讯故障处理方法

西门子触摸屏与PLC通讯故障处理方法

西门子触摸屏与PLC通讯故障处理方法
西门子触摸屏与PLC通讯故障处理方法

面板与PLC通讯故障处理方法Introduction of Panel communication failure with PLC

摘要本文介绍了面板和S7 PLC通讯故障的处理方法。

关键词面板,S7,通讯

Key Words Panel,S7,Communication

I CS LS TS Page 2-10

目录

1. 检查所用电缆 (4)

2. 检查和确认PLC 通讯口的设置 (4)

3. 在Portal 和WinCC Flexible 中检查通讯设置 (4)

4. 检查是否正确使用面板背后的通讯端口 (6)

5. 检查系统报警信息 (6)

I CS LS TS Page 3-10

如果面板和S7 PLC通讯不上,典型现象就是画面中IO域显示#####。无法建立与PLC 的通讯连接, 请按以下步骤进行排查:

1. 检查所用电缆

?如果是和S7 -200/300/400 进行PPI/MPI/Profibus/通讯,可使用MPI电缆(两端针脚对应为:3-3,4-4,5-5,8-8)或Profibus电缆(两端针脚对应为:3-3,8-8)。

?推荐使用西门子紫色的Profibus电缆和Profibus总线连接器(或称DP接头)。

?可以使用自制的屏蔽双绞电缆, 但应妥善处理屏蔽和接地问题。西门子不对自制电缆做任何形式的承诺和保证。

?如果使用DP接头连接网络上的多个站时,请务必注意DP接头终端电阻的状态::网络两端的接头为ON,中间的为 OFF;两端接头进线端接电缆。如图1。

图1

2. 检查和确认PLC 通讯口的设置

?波特率必须相同。

?站地址不能冲突。

?选择相同的协议。

3. 在Portal 和WinCC Flexible 中检查通讯设置

?通讯同级的地址要填PLC实际站地址一致。注意:如果是S7-300/400的话,需要设置槽号(槽号要Step7硬件组态中CPU的槽号一致)。

? OP的地址必须是唯一的,不能和该网络中任何设备的地址重复。

?波特率必须和PLC设置的一致。

I CS LS TS Page 4-10

图2

配置文件Profile 要与网络使用的协议一致。注意:与S7-200通讯时,面板可以有多种选择,而PLC是协议自适应的,无须在MicroWin中设置,只需在MicroWin的系统

块中设置端口号和波特率即可。

I CS LS TS Page 5-10

图3

?选择“总线上的唯一主站”。

4. 检查是否正确使用面板背后的通讯端口

?与S7-200/300/400 进行PPI/MPI/Profibus 通讯时使用的是IF1B口,面板背后的IF1B 的拨段开关应保持出厂设置,都拨向OFF。

5. 检查系统报警信息

为了进一步排除通讯故障,调试期间可以在触摸屏的“模板”中添加增强对象“报警视图”来查看系统报警消息。在“常规”属性“报警事件”中勾选“系统”报警类别。

图4

面板中的项目激活运行后,可以查看到系统报警消息的编号。

I CS LS TS Page 6-10

图5

在组态软件中,修改菜单“选项”下“设置”的“工作台”为:显示所有项。在目录树“报警管理”中就会显示出“系统事件”。

图6

通过“报警管理”中的“系统事件”就可以查看所有报警编号对应的系统报警消息。这样,根据消息编号确定对应的报警消息后,有针对性的解决具体问题。

I CS LS TS Page 7-10

图7

各种消息编号对应的解决办法请参考以下链接资料中的附录:A.2 系统报警

https://www.wendangku.net/doc/ab8891453.html,/CN/view/zh/26248558?Datakey=37437139

图8

除此之外,就有必要:

?面板和PLC都重新上电;

?重新换一根新的Profibus电缆。

I CS LS TS Page 8-10

附录-推荐网址

SIMATIC HMI人机界面

西门子(中国)有限公司

工业业务领域客户服务与支持中心

网站首页:https://www.wendangku.net/doc/ab8891453.html,

WinCC下载中心:

https://www.wendangku.net/doc/ab8891453.html,/download/DocList.aspx?TypeId=0&CatFirst=1&CatSecond= 9&CatThird=-1

HMI全球技术资源:https://www.wendangku.net/doc/ab8891453.html,/CN/view/zh/10805548/130000“找答案”WinCC版区:

https://www.wendangku.net/doc/ab8891453.html,/service/answer/category.asp?cid=1032

注意事项

应用示例与所示电路、设备及任何可能结果没有必然联系,并不完全相关。应用示例不表示客户的具体解决方案。它们仅对典型应用提供支持。用户负责确保所述产品的正确使用。这些应用示例不能免除用户在确保安全、专业使用、安装、操作和维护设备方面的责任。当使用这些应用示例时,应意识到西门子不对在所述责任条款范围之外的任何损坏/索赔承担责任。我们保留随时修改这些应用示例的权利,恕不另行通知。如果这些应用示例与其它西门子出版物(例如,目录)给出的建议不同,则以其它文档的内容为准。

声明

我们已核对过本手册的内容与所描述的硬件和软件相符。由于差错难以完全避免,我们不能保证完全一致。我们会经常对手册中的数据进行检查,并在后续的版本中进行必要的更正。欢迎您提出宝贵意见。

版权? 西门子(中国)有限公司2001-2012 版权保留

复制、传播或者使用该文件或文件内容必须经过权利人书面明确同意。侵权者将承担权利人的全部损失。权利人保留一切权利,包括复制、发行,以及改编、汇编的权利。

西门子(中国)有限公司I CS LS TS Page 10-10

MCGS触摸屏编程实例精选

MCGS触摸屏编程实例精选 1.MCGS表格中,两数据连接到两个开关量,要把采集到的“0”和“1”的状态,显示为“关”和“开” 在表格里输入“开|关”,然后连接开关型变量Data1,按钮是让开关量Data1取反。

这样就行了,运行时Data1默认为0显示关,按下按钮后Data1为1显示开,如此反复

2.mcgs里怎么画渐变色 渐变色只有通用版和网络版有,嵌入版没有 方法就是:填充颜色——填充效果,然后根据你的需要设置就行了。

3.如何在mcgs做脚本i0.0=1 让Q输出 当PLC的I0.0有信号,让Q0.0输出,在PLC中做我会,不知道在MCGS中怎么实现 在循环脚本中,循环时间为10ms,条件表达式为1,脚本程序为 IF I0.0 = 1 THEN Q0.0 = 1 ELSE Q0.0 = 0 ENDIF 4.MCGS组态如何实现这样的功能?点击某一部分,弹出登录对话框 这个画面是在有管理员帐户登录的情况下才可以设置的,我现在想实现当有人在没有登录的情况下点击了这个地方,就弹出提示:请先登录。 1条回答 可以先用函数!CheckUserGroup来判断当前登录的用户是不是你需要的用户组,返回只为0表示已经登录了你需要的用户组了,直接进行下一步,如果返回值不为0,表示当前登录的不是你需要的用户组或是没有任何登录,那么用子窗口或者可见度啥的都行,显示出来就行了。 追问

我是想在用户点击了上面图片中的部分时才弹出登录提示,怎么实现呢? 回答 你把判断的语句写到图片的事件里就行了 追问 求在具体一点,不知道怎么写。 回答 点控件,右键——事件——Click——事件连接脚本

S7-200模拟量输入输出实例(DOC)

对输入、输出模拟量的PLC编程的探讨及编程实例解析 3134人阅读| 4条评论发布于:2011-12-29 9:03:42 对于初学PLC编程的人来说,模拟量输入、输出模块的编程要比用位变量进行一般的程序控制难的多,因为它不仅仅是程序编程,而且还涉及到模拟量的转换公式推导与使用的问题。不同的传感变送器,通过不同的模拟量输入输出模块进行转换,其转换公式是不一样的,如果选用的转换公式不对,编出的程序肯定是错误的。比如有3个温度传感变送器:(1)、测温范围为0~200 ,变送器输出信号为4~20ma (2)、测温范围为0~200 ,变送器输出信号为0~5V (3)、测温范围为-100 ~500 ,变送器输出信号为4~20ma (1)和(2)二个温度传感变送器,测温范围一样,但输出信号不同,(1)和(3)传感变送器输出信号一样,但测温范围不同,这3个传感变送器既使选用相同的模拟量输入模块,其转换公式也是各不相同。 一、转换公式的推导 下面选用S7-200的模拟量输入输出模块EM235的参数为依据对上述的3个温度传感器进行转换公式的推导: 对于(1)和(3)传感变送器所用的模块,其模拟量输入设置为0~20ma电流信号,20ma 对应数子量=32000,4 ma对应数字量=6400; 对于(2)传感变送器用的模块,其模拟量输入设置为0~5V电压信号,5V对应数字量=32000,0V对应数字量=0; 这3种传感変送器的转换公式该如何推导的呢?这要借助与数学知识帮助,请见下图:

上面推导出的(2-1)、(2-2)、(2-3)三式就是对应(1)、(2)、(3)三种温度传感变送器经过模块转换成数字量后再换算为被测量的转换公式。编程者依据正确的转换公式进行编程,就会获得满意的效果。 二、变送器与模块的连接 通常输出4~20ma电流信号的传感变送器,对外输出只有+、- 二根连线,它需要外接24V电源电压才能工作,如将它的+、- 二根连线分别与24V电源的正负极相连,在被测量正常变化范围内,此回路将产生4~20ma电流,见下左图。下右图粉色虚线框内为EM235 模块第一路模拟输入的框图,它有3个输入端,其A+与A-为A/D转换器的+ - 输入端,RA 与A-之间并接250Ω标准电阻。A/D转换器是正逻辑电路,它的输入是0~5V电压信号,A-为公共端,与PLC的24V电源的负极相连。 那么24V电源、传感变送器、模块的输入口三者应如何连接才是正确的?正确的连线是这样的:将左图电源负极与传感器输出的负极连线断开,将电源的负极接模块的A-端,将

西门子触摸屏步骤

西门子触摸屏步骤 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

西门子触摸屏下载步骤初始状态下载: 触摸屏在初始状态下启动后进入传送(Transfer)模式,退出传送模式,点击进入控制面板(Control Panel),双击传送图标(Transfer)进入传送设置界面。在传送设置界面中选中“Enable Channel”和“Remote Control”,然后选择传送通道(如 MPI/Profibus/S7-Ethernet,ETHERNET,USB)。如果使用MPI或PROFIBUS传送,选择“MPI/Profibus/S7-Ethernet”,然后点击“Advanced”按钮进入高级设置。在高级设置对话框中列出了可选择的连接方式,有“MPI”、“PROFIBUS”和“S7-Ethernet”,选择所需要的连接方式,然后点击属性按钮“Properties…”对选择的连接方式进一步设置。如果选择的是“MPI”或“PROFIBUS”,那么在属性对话框中请选中“Panel is the only master on the bus”,并设置好触摸屏的站地址和波特率等相关的通讯设置。如果选择的是以太网,则设置IP地址和子网掩码,要求IP地址和计算机的IP地址位于同一网段内。设置完成后点击“OK”保存所有修改过的内容。然后退出控制面板,点击“Transfer”进入传送模式。 触摸屏部分设置好后,下面进行PG/PC接口的设置。进入计算机控制面板或启动STEP7,然后打开“设置PG/PC接口”界面,选择与触摸屏相同的通讯接口(如MPI或PROFIBUS DP),点击属性按钮设置PG/PC属性。在属性窗口中,选中“PG/PC是总线上的唯一主站”,设置站地址和波特率等通讯设置,然后点击确认保存。

西门子SMART700-触摸屏的使用说明书

触摸屏的使用说明书 一、简介 THPSSM-1型系统的人机界面采用西门子SMART触 摸屏。人机界面采用西门子Smart 700触摸屏。人机 界面是在操作人员和机器设备之间做双向沟通的桥 梁,用户可以自由的组合文字、按钮、图形、数字等 来处理、监控、管理随时可能变化的信息的多功能显 示屏幕。 注意事项: 1.请确保在HMI设备外部为所有连接电缆预留 足够的空间。 2.安装HMI设备时,确保人员、工作台和整体设备正确接地。 3.连接电源:仅限DC24V。 Smart 700面板说明:

二、连接组态PC 1.组态PC 能够提供下列功能: 1.1传送项目; 1.2传送设备映像; 1.3将HMI 设备恢复至工厂默认设置; 1.4备份、恢复项目数据。 2.将组态PC 与Smart Panel 连接: 2.1关闭HMI 设备; 2.2将 PC/PPI 电缆的RS485 接头与HMI 设备连接; 2.3将PC/PPI 电缆的RS232 接头与组态PC 连接。 三、连接HMI设备 1.串行接口 序号D-sub 接头针脚号RS485 RS422 1 1 NC. NC. 2 2 M24_Out M24_Out 3 3 B(+) TXD+ 4 4 RTS*) RXD+ 5 5 M M 6 6 NC. NC. 7 7 P24_Out P24_Out 8 8 A(-) TXD- 9 9 RTS*) RXD- 通讯开关设置含义 RS485 SIMATIC PLC 和 HMI 设备之间进行数据传输时,连接头 上没有 RTS 信号(出厂状态) 与 PLC 一样,针脚 4 上出现 RTS 信号,例如,用于调 试时

非常实用的mcgs触摸屏编程实例精选上

MCGS实例解答 1.MCGS表格中,两数据连接到两个开关量,要把采集到的“0”和“1”的状态,显示为“关”和“开” 在表格里输入“开|关”,然后连接开关型变量Data1,按钮是让开关量Data1取反。

西门子触摸屏的组态和编程

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/ab8891453.html, 西门子触摸屏的组态和编程 作者:石学勇 来源:《科技资讯》2017年第03期 摘要:触摸屏的全称叫作触摸式图形显示终端,是一种人机交互装置,故又称作人机界面。触摸屏是在显示器屏上加了一层具有检测功能的透明薄膜,使用者只要用手指轻轻地碰触摸屏上的图形或者文字,就能实现对主机的操作或信息显示,人机交互更为简洁。触摸屏在工业现场中应用的越来越广泛,该文介绍了西门子公司的TPP177B触摸屏在现场使用时如何进行组态和编程,介绍了编程环境winccflexible的安装使用以及程序的下载。触摸屏适合了现场逻辑控制较多,模拟量控制较少,并且现场环境较好的场合。 关键词:触摸屏组态 winccflexible 中图分类号:TP313 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2017)01(c)-0018-02 1 硬件准备 (1)一套S7300 315F PN/DP cpu。 (2)安装有Winccflexible2008 sp2软件的计算机。 (3)必要的附件,包括:编程下载需要的网线及PLC与TP177B连接的网线。 2 触摸屏组态 在完成的STEP7界面中添加设备。 在SIMATIC主界面中选择“Insert New Object”>“SIMATIC HMI Station”在STEP7中添加HMI设备(如图1)。 在随后的对话框中选择目标设备“TP177B 6 color PN/DP”点击OK。 在STEP7下方会出现新添加的HMI station,随后点击,为触摸屏配置IP地址并添加到CPU共同的以太网上。点击编译。 3 编辑画面 Winccflexible的主界面,在左侧项目树中找到“通讯”,在其中双击“连接”,在这一界面中已经自动生成了连接,这里只需将“在线”处设置为“开”即可。

西门子PLC与触摸屏产生通信干扰的处理方法

解决方案:可能是调速装置的干扰,或者是接地的问题。接地应严格分开控制地和保护地,控制系统一点接地。 问题反映:直流调速的影响是会有的,但通讯只是一个点对点的应用,而且采用原装西门子RS-485插头和6XV1830-0EH10电缆,接地系统已经分开,通讯线的接地是单独做的数据地,PLC系统的机壳与机柜相连(金属机柜,原厂家装配的),供电系统的零、地合一。 问题反映:严重到找不到S7统计通讯了, 解决方案:S7-400与TP的距离有多远?其线路是否与变频器的线路靠近?变频器与PLC有通信? 问题反映:PLC到TP270直线距离大概有20米,通讯线放电缆槽沟内长度大约有35米,PLC柜紧挨着直流传动柜,直流传动柜旁边是低压柜(内有液压站电机、主电机风机的接触器、保护器,低压开关、微断等,还有几台变频器),所有的电缆都在一个电缆沟里,有较大部分的平行放置;变频器与直流传动均没有与PLC实现网络通信,所有的运行指令及速度值由PLC输出,PLC通过电缆与相关设备连接。 解决方案:变频器和TP通信线是否有屏蔽?变频器的布线和屏蔽如果处理得不好的话,可能会产生很重的干扰。 是否可以试试将TP暂时放PLC旁边,或者临时拉一条通信电缆(不要放电缆沟)。如果没问题的话,说明是干扰的问题。 问题反映:变频器功率不大,5.5Kw,但是变频器与TP没有通讯。PLC与TP通讯电缆是西门子专用电缆,屏蔽层接数据地线,但这根电缆与多根大电流的电缆平行放置,长度大约15米. 已经将TP放在PLC旁边,没有任何问题的,今天准备更换一根通讯电缆,而且远离动力电缆,不知是否有效果。PLC端的RS485总线插头的终端电阻不接,TP端的终端电阻接入。 解决方案:如果只是PLC和TP的点对点通信,双方都应该接入终端电阻。 问题反映:采用了上次提出的方法,两端都接入终端电阻,但是还频繁地出通讯中断的提示,等大修时间在更换一下动力电缆再看看效果。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、

西门子触摸屏通信

xP177x(不含TP177micro)各种下载方法参考手册 Download Manual for xP177x(Except TP177micro)

摘要本手册面板组态软件采用WinCC flexible 2007,操作系统为Windows XP Professional SP2,涉及面板为TP177A 6”mono,TP177B mono DP, OP177B mono DP, TP177B color PN/DP, OP177B color PN/DP,本文中的 xP177x代表以上所有面板。对于WinCC flexible2005 SP1以及较早版本,操作界面可能会有不同,该手册仅供参考。 关键词下载,TP177A 6”mono,TP177B mono DP, OP177B mono DP, TP177B color PN/DP, OP177B color PN/DP Key Words download,TP177A 6”mono,TP177B mono DP, OP177B mono DP, TP177B color PN/DP, OP177B color PN/DP IA&DT Service & Support Page 2-53

目录 1. 串行下载方法 (4) 1.1下载要求 (4) 1.2下载设置 (5) 1.2.1 面板端的设置 (5) 1.2.2 对电缆的设置 (8) 1.2.3 在WinCC flexible软件中的设置 (8) 2. MPI/DP下载方法 (10) 2.1 CP5611+MPI电缆下载 (10) 2.1.1下载要求 (10) 2.1.2下载设置 (10) 2.2 PC-Adapter电缆下载 (18) 2.2.1下载要求 (18) 2.2.2下载设置 (21) 3. USB电缆下载方式 (24) 3.1下载要求 (24) 3.2下载设置 (28) 3.2.1 面板端的设置 (28) 3.2.2 WinCC flexible 软件中的设置 (29) 4. 以太网下载方式 (30) 4.1下载要求 (31) 4.2下载设置 (31) 4.2.1 面板端的设置 (31) 4.2.2 下载计算机的相关设置 (36) 4.2.3 通讯状态检测 (38) 4.2.4 WinCCflexible软件中的设置 (40) 5. OS 更新设置 (41) 5.1 在什么样的情况下,您需要更新面板的操作系统 (41) 5.2 如何更新面板的OS(普通OS更新) (41) 5.2.1 建立组态计算机和面板的连接 (41) 5.2.2 WinCC flexible软件中的设置 (42) 5.3 如何更新面板的OS(恢复出厂设置) (45) 5.3.1 建立组态计算机和面板的连接 (45) 5.3.2 WinCC flexible软件中的设置 (45) IA&DT Service & Support Page 3-53

西门子触摸屏编程软件

分享资源:西门子触摸屏编程软件Siemens Simatic WINCC Flexible 2008 下载免费下载 2009-12-16 18:22:59 / 个人分类:电脑网络 前几天去甘肃陇南的武都区装了一套西门子P LC+触摸屏。这已不是第一次使用触摸屏了。但是触摸屏编程软件是个大问题。因为真正版本的要收费。自己用只能从网上下。只能忍着巨慢的网速从电驴上下载。 下载了两天才下好,然后安装,好用!现在现场调试已经结束。想想这个软件,我就放到网上分享给大家。免得大家再花钱购买或是电驴下载了。 因文件足足2.8G,很占流量,为防止盗链,我把rar文件加密了。密码就是本站网址:(https://www.wendangku.net/doc/ab8891453.html,), 注意密码不含括号! 解压出来是原版ISO文件的分卷压缩文件,必须再次解压成原版ISO文件,用虚拟光驱软件加载运行或刻盘即可。有的电脑将ISO格式文件也显示为RAR的图标。双击该ISO文件也执行解压操作。请大家根据情况选择是用ISO文件,还是用最终的安装文件。反正我偏重用前者。 这里总结一下大家遇到的问题: 1、如何下载,见文底的连接,因为用境外空间防止版权问题被关或者盗链,文件加了密。 2、解压密码,https://www.wendangku.net/doc/ab8891453.html,建议手动输入,不要复制,因为复制容易多或少字符。 3、解压后怎么安装,也见上文。稍有复杂,需要点电脑常识,如果没有,赶快去补,否则也别搞工控了。 4、WIN7可否安装,这点我不清楚。毕竟没试过。但我用Win7装S7-200的编程软件是装不进去的,需要点技巧。如果装不进去,那可以换系统或尝试用虚拟机。 5、“wi ncc flexible 2008 无法与自动化许可证管理器建立连接”。这个问题我没遇到过。但我认为首先看是否安装了授权,然后看相关服务是否启动或是安装时被360神马的给拦截了。然后就是看系统,可能win7会有这情况,注意,该条只是建议。 6、怎样进行破解,我以前有过留言:“加密许可需要安装Crack文件夹下的两个解密程序文件。先运行其中一个,选择加密许可文件存放的地方。确定就可以。然后运行另一个即可。该程序自动生成加密许可放到硬盘上。但加密许可文件

西门子触摸屏与PLC通讯故障处理方法

面板与PLC通讯故障处理方法Introduction of Panel communication failure with PLC

摘要本文介绍了面板和S7 PLC通讯故障的处理方法。 关键词面板,S7,通讯 Key Words Panel,S7,Communication I CS LS TS Page 2-10

目录 1. 检查所用电缆 (4) 2. 检查和确认PLC 通讯口的设置 (4) 3. 在Portal 和WinCC Flexible 中检查通讯设置 (4) 4. 检查是否正确使用面板背后的通讯端口 (6) 5. 检查系统报警信息 (6) I CS LS TS Page 3-10

如果面板和S7 PLC通讯不上,典型现象就是画面中IO域显示#####。无法建立与PLC 的通讯连接, 请按以下步骤进行排查: 1. 检查所用电缆 ?如果是和S7 -200/300/400 进行PPI/MPI/Profibus/通讯,可使用MPI电缆(两端针脚对应为:3-3,4-4,5-5,8-8)或Profibus电缆(两端针脚对应为:3-3,8-8)。 图1 2. 检查和确认PLC 通讯口的设置 ?波特率必须相同。 ?站地址不能冲突。 ?选择相同的协议。 3. 在Portal 和WinCC Flexible 中检查通讯设置 ?通讯同级的地址要填PLC实际站地址一致。注意:如果是S7-300/400的话,需要设置槽号(槽号要Step7硬件组态中CPU的槽号一致)。 ? OP的地址必须是唯一的,不能和该网络中任何设备的地址重复。 ?波特率必须和PLC设置的一致。 I CS LS TS Page 4-10

MP277西门子触摸屏说明书

MP277各种下载方法参考手册 本手册使用面板组态软件采用WinCC flexible 2007,操作系统为Windows XP Professional SP2,面板为MP277-10 Touch,订货号:6AV6643-0CD01-1AX1 对于WinCC flexible2005 SP1以及较早版本,操作界面可能会有不同,该手册仅供参考。

目 录 1.PC/PPI电缆下载方法 (3) 1.1下载要求 (3) 1.2下载设置 (3) 2.以太网下载方法 (8) 2.1下载要求 (8) 2.2下载设置 (8) 3.MPI/DP下载方法 (18) 3.1 CP5611+MPI电缆下载 (18) 3.1.1下载要求 (18) 3.1.2下载设置 (18) 3.2 PC-Adapter电缆下载 (26) 3.2.1下载要求 (26) 3.2.2下载设置 (26) 4.USB电缆下载方式 (34) 4.1下载要求 (34) 4.2下载设置 (37) 5.OS 更新设置 (41) 5.1 在什么样的情况下,您需要更新面板的操作系统 (41) 5.2 如何更新面板的OS(普通OS更新) (41) 5.2 如何更新面板的OS(恢复出厂设置) (44)

1.PC/PPI 电缆下载方法 1.1下载要求 下载电缆的选择,针对于MP277设备,支持的PC/PPI 电缆的订货号为以下三种 1.6ES7901-3BF20-0XA0 2.6ES6901-3BF21-0XA0 3.6ES7901-3CB30-0XA0 鉴于前两种电缆的型号比较老,目前市场上主要使用的是第三种PC/PPI 电缆,所以我们以此为例,说明如何使用PC/PPI 电缆对面板进行下载,注意:目前的软件还不支持使用6ES7901-3DB30-0XA0(USB 口)对MP277面板进行下载。 电缆如下图所示: 6ES6901-3BF21-0XA0 6ES7901-3CB30-0XA0 注意: 西门子的PC/PPI 电缆都有如图所示的适配器(电缆中间的方盒子),如果您的电缆没有适配器,表明电缆并非西门子产品,不支持计算机到面板的下载 电缆连接方法: PC/PPI 电缆的一端(稍短)连接到计算机的串口上,另外一端(稍长)直接连接到面板下部IF1B 接口上。 1.2下载设置 1.2.1 MP277面板上的设置。

西门子触摸屏下载步骤

西门子触摸屏下载步骤 初始状态下载: 触摸屏在初始状态下启动后进入传送(Transfer)模式,退出传送模式,点击进入控制面板(Control Panel),双击传送图标(Transfer)进入传送设置界面。在传送设置界面中选中“Enable Channel”和“Remote Control”,然后选择传送通道(如MPI/Profibus/S7-Ethernet,ETHERNET,USB)。在属性窗口中,选中“PG/PC是总线上的唯一主站”,

MCGS触摸屏编程实例

MCGS触摸屏编程实例精选 表格中,两数据连接到两个开关量,要把采集到的“0”和“1”的状态,显示为“关”和“开” 在表格里输入“开|关”,然后连接开关型变量Data1,按钮是让开关量Data1取反。 这样就行了,运行时Data1默认为0显示关,按下按钮后Data1为1显示开,如此反复 里怎么画渐变色 渐变色只有通用版和网络版有,嵌入版没有 方法就是:填充颜色——填充效果,然后根据你的需要设置就行了。 3.如何在mcgs做脚本=1 让Q输出 当PLC的有信号,让输出,在PLC中做我会,不知道在MCGS中怎么实现 在循环脚本中,循环时间为10ms,条件表达式为1,脚本程序为 IF = 1 THEN = 1 ELSE = 0 ENDIF 组态如何实现这样的功能?点击某一部分,弹出登录对话框 这个画面是在有管理员帐户登录的情况下才可以设置的,我现在想实现当有人在没有登录的情况下点击了这个地方,就弹出提示:请先登录。 1条回答 可以先用函数!CheckUserGroup来判断当前登录的用户是不是你需要的用户组,返回只为0表示已经登录了你需要的用户组了,直接进行下一步,如果返回值不为0,表示当前登录的不是你需要的用户组或是没有任何登录,那么用子窗口或者可见度啥的都行,显示出来就行了。

追问 我是想在用户点击了上面图片中的部分时才弹出登录提示,怎么实现呢? 回答 你把判断的语句写到图片的事件里就行了 追问 求在具体一点,不知道怎么写。 回答 点控件,右键——事件——Click——事件连接脚本 能记录外部机器运行的时间吗 我想用触摸屏记录外部设备的总运行时间和单点运行时间,如一个指示灯从亮到灭的这段时间 首先新建一个循环策略,循环时间为1s 里面添加一个策略,表达式为变量“灯”这个变量“灯”就是你外部的灯,是通过PLC还是通过远程IO啥的连接到MCGS里的变量。 编辑脚本 这样就行了 时序图 给梯形图画出X1/Y1/Y2/Y3的时序图 这个梯形图就是X1为ON后,Y1自锁一直为ON,在X1为ON的这段时间里Y2和Y 3交替闪烁 时间数据怎么存盘?, 就是比如我要调试一条生产线,调试完成后按退出键,那当时的时间存盘,表示完成时间,当再次进入后会看到上次调试完成时间,这个怎么做?? data = $Date + " " +$Time !SaveSingleDataInit(data) 放退出键里就行了 data是字符型变量,将当前日期和当前时间的字符型赋值给data 然后用!SaveSingleDataInit函数,把data的当前值设置为初始值 通用版中实时数据报表的小数位怎么设置,这个位数有点多

西门子触摸屏与西门子PLC如何实现在线仿真

图解西门子触摸屏与S7-200SMART系列PLC的在线仿真功能使用西门子触摸屏软件(WINCC flexible SMART),西门子S7-200SMART系列PLC,实现使用WINCC flexible SMART的仿真软件与S7-200SMART系列PLC的在线仿真功能。 要实现此功能主要分为以下几个步骤来完成: 一、在WINCC flexible SMART软件中的通信的连接项中建立与S7-200SMART系列PLC 的通信驱动连接,连接具体参数设置如下图所示: a:双击此次打开连接对话框 b:选择需要连接的PLC。此处选择连接的PLC为S7-200SMART系列PLC c:设置触摸屏IP地址,此处使用电脑模拟触摸屏,则设置的IP地址必须与电脑的一致d:设置PLC的IP地址,保证PLC的IP地址与电脑的IP地址在同一个网段 e:设置访问点名称,此访问点名称需要与后续的设置PC/PG接口参数的应用程序访问点一致 二、组态触摸屏程序监控画面和编写PLC程序 以一个简单的对电机的启动及监控电机的运行时间为例的小例子进行说明。 (1)在触摸屏中建立需要用到的变量

(2)组态一个触摸屏的监控画面,对于组态过程此处不做详细介绍, (3)编写一段PLC的程序用于测试,并把成下载到PLC中。 三、设置好在线仿真连接时的一些参数设置 (1)打开电脑中的控制面板选项,在控制面板中有设置PC/PG接口的选项,点击该选项,打开设置PC/PG接口对话框进行设置。(若找不到可把右上角的查看方式改为小图标的查看方式) (2)设置应用程序访问点和接口参数

a.应用程序访问点的选择应与WINCC flexible SMART软件的通信连接项中所设置的 访问点一致 b.通信连接使用的是以太网的方式连接,所以在接口参数分配的时候,选择你电脑连 接PLC时所使用的网卡名称,协议是TCP/IP的协议。 四、启动WINCC flexible SMART软件中的仿真系统,进行在线仿真测试,如下图所示: 在线仿真界面:

西门子触摸屏SMART LINE硬件特点介绍

西门子触摸屏SMART LINE硬件特点介绍 西门子触摸屏SMART LINE系列为用户提供了触摸屏的基本功能,它经济性好,功能完善,可以与多种类型的西门子PLC进行通讯,在自动化控制系统中有着广泛的应用,为用户提供了人机交互友好的操作方法。西门子SMART LINE系列触摸屏有SMART 700和SMART 1000两种,为用户提供了不同尺寸的类型。本文下面就介绍一下SMART LINE系列触摸屏硬件特点,供用户在配置过程中参考。 西门子触摸屏SMART LINE系列硬件特点 西门子触摸屏SMART LINE系列是一个人机交互平台,它可以同西门子PLC之间进行通讯,并且为用户提供一个友好的界面,便于用户对控制系统中的设备运行情况进行监控。它的硬件特点如下: 1. 高分辨率宽屏显示 西门子触摸屏SMART LINE系列采用高分辨率64K真彩色,画面更清晰,画质更好;800*480的宽屏显示设计和传统屏幕相比具有更大的可视面积,使得整个画面中可以显示更多的信息,也可以使用户感觉更舒适; 2. LED背光 西门子触摸屏SMART LINE系列采用LED背光,可以降低设备能耗,结合屏保功能可以延长操作屏的使用寿命;通过控制面板,可以实现西门子触摸屏的组态功能,功能如下所示: 3. 通讯功能强大 西门子触摸屏SMART LINE系列集成有以太网口,可以和西门

子PLC S7-200系列,西门子PLC S7-200smart系列以及西门子LOGO!之间建立通讯连接;除此之外,它还可以通过串口与西门子PLC S7-200和西门子PLC S7-200smart进行通讯; 4. 处理器性能高 西门子触摸屏SMART LINE系列采用高端的ARM处理器,主频高,使得数据处理速度快,画面显示流畅,增强的内存使得画面的切换速度更快; 西门子触摸屏SMART LINE系列具有多种优点,为用户在现场的调试提供了方便。它的硬件部分具有强大的功能,为用户提供了多种功能,使得用户可以充分利用这些控制功能完成对自动化控制系统的掌控。

触摸屏与PC通讯档

对您的提问做出下列解答: 一、触摸屏与PC的通讯,需要做的 第一步:设置您的触摸屏,设置通讯方式为Enthernet,IP地址设置为192.168.0.10 第二步:设置您的PC,以太网口IP地址为192.168.0.11 第三步:打开Wincc Flexible 2008,选择传送指令设置好参数进行下载,传送指令为图1红色标记,这样可以正常传送了。 二、西门子PLC与触摸屏以太网通讯的设置: 图2,这样可以建立连接 然后自己输入变量就可以了 西门子视频学习中心介绍的很详细

西门子触摸屏怎么样通过以太网进行更新或备份程序,以太网的 通信 西门子的触摸屏用MPI口进行OS更新或程序的上传下载,速度都太慢了,要两三个小时,是否以通过以太网进行更新?那通信电缆是怎么制作的呢? 答:首先,您用什么屏?是否带有以太网功能(是否有网线接口)?有,才能用以太网下载更新。 下载方法2种: 1、电脑跟屏幕直接连接(特殊接法网线) 电缆采用交叉打法: 一头绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕 另一头橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕 先将屏幕下载选择改成以太网下载Ethernet ,并把屏幕的IP地址设成电脑的号段一样如:电脑192.168.3.10 屏幕192.168.3.20 然后wincc filxible 2008 下载模式选择为以太网(Ethernet)地址输入192.168.3.20 点击传送即可! 2、电脑通过路由器再跟屏幕连接(常用接法网线) 如果手头有路由器和2跟直连打法网线(两头颜色对应,一般局域网用网线) 电缆采用交叉打法: 两头都是橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕 先将屏幕下载选择改成以太网下载Ethernet ,并把屏幕的IP地址设成跟路由器、电脑的号段一样 如:路由器192.168.3.1 电脑192.168.3.10 屏幕192.168.3.20 然后wincc filxible 2008 下载模式选择为以太网(Ethernet)地址输入192.168.3.20 点击传送即可! 我经常用无线路由加一根网线下载。

西门子触摸屏步骤

接着点击诊断按钮弹出诊断界面,点击“读取”按钮,等待计算机读取网络站信息。如果读取到的站信息中有触摸屏的站地址,那么说明通讯正常。然后点击确认退出PG/PC接口设置。启动WinCC Flexible软件,打开项

西门子触摸屏软件Wincc flexible 使用总结

西门子触摸屏软件Wincc flexible 使用总结Wincc Flexible使用: 1. 退出系统的命令是Stopruntime。 2. 尽量不要用超级兔子或优化大师清理注册表和系统垃圾,因为会有S7和Flexible的文件 一起被清楚掉,这样容易造成使用故障,如组态错误或不能下载,卡巴斯基也不用。 3. Flexible的键控的触摸屏中K键是全局键,其设置要在模板里设置。 1. 使用按钮时,注意: A:颜色变化 B:功能实现 C:对应的按键 2:要使用按钮的动画中的可见性选项,需要设置此变量类型为位0,不行的话就设置为整型。 4. 要想在触摸屏处于运行状态时下载程序,需要在Romate control旁打勾。 5. 可以通过DP口写触摸屏(连到MPI上)的程序,不要这时要启用路由功能。 6. 触摸屏可以通过DP传输,在硬件里组态到MPI上面,实际连接到DP口,编程线也接 到DP口上,下载即可,不要启用路由功能。 7. M变量只有释义后才能在Flexible中看到。 8. 如果在编译时出现“无效参数”或类似的查不出原因的错误,就在菜单-----选项里选择 删除临时文件,就可以解决这个问题。

9. 对于一些指示变量变化的信号,必须指示传感器的信号,可以添加一个符号库,然后在 布局里设置其背景为透明的,填充颜色模式为实心的,设置其前景色、背景色都是灰色 的,然后在动画---外观里设置其指向需要显示的变量,设置在不同值时不同的前景色即 可。 10. 在屏上显示控制面板时,不能下载。 11. 如果连接的PLC名称改变,可以在选项里选择重新连接,不过前提是PLC 的名称必须 和原来变量连接的PLC的名称一致。 12. 按钮的焦点颜色和宽度指的是按钮被激活时,在按钮上显示的边框的颜色和宽度,一般 把宽度设为1,颜色无所谓。 13. 如果要实现中英文切换,步骤如下:a,在项目语言里,设置编辑语言和参考语言;b, 在画面里做一个按钮,设置单击时的动作是设置-----》Setlanguage,函数选择Toggle的 话,表示单击一次改变一下语言,函数选择en-GB的话表示单击后切换到英文,选择 zh-CN的话,单击后切换到中文;c,在设备设置-----》语言和字体里设置两种语言的显 示格式;d,在语言设置------》项目文本里设置相应的按钮对应的英文翻译。 14. 建立配方步骤:a,在配方里新建一个配方;

相关文档