文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安装工程监理实施细则(质控详细)

安装工程监理实施细则(质控详细)

安装工程监理实施细则(质控详细)
安装工程监理实施细则(质控详细)

1. 专业工程特点

1.1 工程概况

1)工程名称:神木县孙家岔镇崖窑峁煤矿资源整合项目

2)建设单位:神木县孙家岔崖窑峁煤矿

3)设计单位:陕西高新煤炭设计有限公司

4)专业工程承包单位:

5)工程规模:

6)工程地点:神木县孙家岔镇

1.2 专业工程组成

根据本专业工程实际主要内容编写,尤其要突出本项目的电气专业安装工程的特点,如高压电机等特殊用电设备、高压变电、雷击多发区的防雷接地、与仪表控制联锁/紧急停车系统相配合的电气联锁系统、工业电视/装置通讯/网络等弱电系统等电气专业安装工程。

1.3 编制依据

1.3.1 本工程施工监理合同、监理规划;

1.3.2 本工程电气专业详细的设计图纸、技术资料;

1.3.3 经总监组织审核的施工组织设计(电气施工方案);

1.3.4 相关的规范、标准、技术规程:

1)《建设工程监理规范》GB50319-2000;

2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-1995;

3)《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994;

4)《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-1992;

5)《供配电系统设计规范》GB50052-1995;

6)《低压配电设计规范》GB50054-1995;

7)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-1990;

8)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-1990;

9)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-1990;

10)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-1991;

11)《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992;

12)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-1992;

13)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-1992;

14)《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-1992;

15)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171-1992》;

16)《电气装置35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173-1992;

17)《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-1993;

18)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-1996》

19)《电气装置安装工程电力交流设备施工及验收规范》GB50255-1996;

20)《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50256-1996;

21)《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-1996;

22)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002;

23)《电梯工程施工质量验收规范GB50310-2002》;

24)《电梯安装验收规程GB10060-1993》;

25)《电梯制造与安装安全规范GB7588-1995》;

26) 《干式电力变压器选用、验收、运行及维护规程》CECS115:2000;

27)《建筑与建筑群综合布线系统施工及验收规范CECS89:97》

1.4 本专业监理服务目标

a)严格监管,控制工程质量达到业主预期的相关标准中的合格目标,争创优质工程;

b)协调督促,控制工程进度达到业主预期的各装置的工期进度目标;

c)监管防控,全面达到业主HSE要求,力争重大人身伤亡事故、重大设备事故等重大施工安全事故为零;

d)认真核实已完合格工程量和经批准的工程变更发生的费用,协助业主控制工程投资在工程概算之内;

e)尊重业主、热情服务、勤奋工作、履行合同,确保监理服务质量事故为零,监理连

带责任施工质量/安全重大事故为零。

2. 监理工作流程

电气安装工程质量监理工作流程图

不同意 同意

不合格

合格

参加图纸会审,核查电气图纸及与其他专业图纸有无矛盾 监理工程师 审核内容 承建商电气安装资质证; 电气安装人员上岗证件; 施工组织设计(方案); 电气试验仪器检定证。 按要求填写各栏目并附上: 电气施工组织设计(方案); 单位资质证件;

电气上岗人员及证件;

施工、检测仪器仪表、设备工具的 数量、品种和检定有效证书。 电气器材检查验收内容:电缆、电线、母线、高低压瓷瓶、套管、接地极器材、避雷针(带)、电线管等型号、规格、外观质量、合格证(及生产许可证)、性能试验证书等。 制作零部件、预埋件及隐蔽工程施工 承建商 按设计和规范要求检查验收电气设备和器材、必要时作电气性能测试 监理工程师或监理试验工程师 现场验收制作的零部件预埋件及隐蔽件工程 监理工程师 返修、退换 承建商修改完善 填报开工申请报告 承建商 审核开工申请报告 监理工程师 审核结果 验收结果

不合格 不合格 合格

不合格 合格

不合格

设备开箱检查内容: 配电柜、箱、灯具等型号、规格; 合格证、生产许可证、出厂试验报告、产品说明书等; 零部件、电气元器件、备件齐全完好; 外观质量。 安装现场验收内容: 土建施工是否竣工、地坪门窗、墙面等是否符合安装要求: 电气箱、柜基础是否符合要求; 预埋件、预留孔是否符合要求。 通知土建 施工方整改 签认有关报验申请表 监理工程师 部件、设备安装准备 供货方解决 设备开箱验收

顾客、承建商、监理工程师 返工 验收结果 验收结果 验收结果 验收结果 安装现场验收(土建工程及电气设备基础等) 承建商、监理工程师 电缆、瓷瓶、套管、母线等耐压试验、变压器

调整、试验、真空开关、空气开关调整试验、共用天线测试、继电保护试验、避雷器、互感器

调整试验、电机试验、变流机组试验、消防报

警控制器调试。

电气安装工程实施和报验 承建商 电气安装工程质量验 监理工程师收

签认设备安装质量报验申请表 监理工程师 按规定进行复测或现场监测、审查试验报告 监理工程师 电气调整、试验 承建商 设备本身缺陷由供货方找生产厂解决 返工 返修或退货 审核结果

合格

不合格

合格

3 电气安装工程质量监理总要求

3.1 予留预埋工作要求

3.1.1 施工方按设计图纸和规范要求,做好在板、梁和墙上的孔洞予留及安装构件的予埋、予留预埋的位置、标高,尺寸和予埋件的规格应当正确和满足安装需要。

3.1.2 暗敷保护管予埋应符合下列要求

3.1.2.1 所有保护管的材料、规格应符合设计和规范要求。

3.1.2.2 设计若无特殊要求,则所有予埋保护管应按现行施工规范施工,例如超长、多弯折管需加中间过线盒等。

2.1.2.3 在予留予埋施工前,施工方应做出每层予留予埋布置图,并报监理方审查,以便监理方提前检查、核对、防止错漏。

3.1.2.4 在予留、予埋施工时,凡属线管朝上管口,应用胶带封口,以防止雨水或混凝土落进管中,造成积水或堵塞。

3.1.2.5 施工时施工方应有专人核对予埋线管的数量、位置及材料规格,并对施工质量进行送配电调试、灯具试亮、与设备联调、消防报警联调、共用天线调试 填写分项、分部质检表 承建商 整改

竣工验收,交付使用 顾客、承建商、监理工程师、设计院单位、质监站 审核所有竣工资料,竣工图

监理工程师 审核质检资料,评定分部工程质量等级

总监 试运行结果电气联调试验,电气试运行 顾客、承建商、监理工程师、设计

自检。经自检合格后方报请监理方进行检查验收,施工方对监理人员提出的质量问题应及时改正。

3.1.2.6 施工单位在完成予埋工作并经自检合格后须填写《隐蔽工程记录》并附隐蔽图报送监理方,由有关方共同复核无误,签字认可后方可封模。

3.1.2.7 用作防雷引下线和接地体的结构钢筋应做到标记,做到上下连贯,引下线焊接时应饱满,搭接焊缝长度足够并清除焊渣,室外防雷带防腐处理应满足要求。

3.1.8 砼浇注过程中,施工方应有电气人员现场配合,以防止予埋件移位或损坏。

3.2 电气设备、材料的监控

3.2.1 电气设备、材料在订货前,订货方应向监理方告知订货计划,并提供予选生产厂的资质材料,让监理方审查生产厂的生产许可证和生产、信誉、产品质量状况。

3.2.2 重要的电气设备在订货前或在生产过程中,在可能情况下监理方可到生产厂了解该厂情况并检查设备的制造情况和参与出厂检验。

3.2.3 电气设备和材料到达现场,订货方应及时通知监理对到货设备或材料进行外观检查并核对其合格证和数量,经检验通过方可进场。

3.2.4 对于进场后的设备和材料,按规定需要抽检的,施工方应协助监理方送交有关部门进行抽检。

3.3 电气安装工作要求

3.3.1 电气回路应对线—线,线一地间绝缘电组进行检测,并须符合乎规范要求,做好检测记录,记录应齐全、真实。

3.3.2 电线管严禁对接焊,电线薄壁保护钢管连接采用扣压式。

3.3.3 电缆桥架、线槽和保护管的型号、规格必须符合设计和规范要求。

3.3.4 电缆桥架、线槽和保护管的安装应平直,其支撑、固定件要可靠、稳固、间距合适。

3.3.5 导线在电缆桥架和线槽内敷设时要整齐,标识清晰,垂直敷设需进行绑扎。

3.3.6 电线保护管应管口平齐、无毛刺、管内应清洁畅通,导线在保护管内不得有中间接头,绝缘不得破损,穿线时不应施加过大的机械拉力。

3.3.7 盘(柜)安装牢固,接地可靠,盘(柜)内接线整齐,导线颜色应与所对应相的色标一致。

3.3.8 灯具安装牢固、平整美观、间距合适。

3.3.9 插座安装应按设计要求,同一室内插座上下偏差应符合有关规定,相、地、零接线

正确、可靠、不松动。

3.3.10 盘(柜)开关及插座盒内,电缆桥架,线槽内及灯具表面应清洁无杂物。

3.3.11 盘(柜)内导线应排列敷设整齐,连接可靠,不松动,多胶铜芯线搪锡后应加接线耳。

3.3.12 防雷接地安装的材料质量、接地电阻值必须符合设计要求,隐蔽工程记录和检测记录齐全、准确、真实。

3.3.13 穿墙、板、梁的孔洞在施工完成后,要按设计或规范要求进行引封堵。

3.3.14 电线保护管弯曲不得小于最小弯曲半径,弯曲处应无明显折皱、凹陷和破裂现象。

3.4 应注意的质量问题

3.4.1 电缆在电缆桥架或线槽内敷设时,防止弯曲半径过小,施工人员应注意满足最大截面电缆的弯曲半径的要求。

3.4.2 防止电缆标志牌上文字不整齐、不清晰,导线连接、固定不紧,造成接触电阻过大。

3.4.3 防止暗敷管线弯曲过多,施工时应根据设计要求和现场情况,沿近的路线敷设。

3.4.4 导线接头应平整,绝缘包扎应符合施工规范要求。

3.4.5 开关、插座的平板平整,紧贴建筑物,导线包护管进开关,插座盒应有锁紧螺母。

3.4.6 各类消防探头安装在吊顶的模盒应妥善固定,模盒不得有破损等现象。

4. 监理工作的质量控制要点及目标值

施工阶段监理工作的重点是电气设备安装质量控制,必须从设备进场开箱查验到装置联动试车交付生产的全过程,按安装工作顺序,按监理工作流程对安装质量进行全面控制。通过检查、督促整改、测量、试验等各种手段,使安装工程质量符合现行国家标准、规范及设计文件的要求。

由于电气设备种类多,其质量控制要点各不相同,以下将按不同电气设备安装质量控制要点及目标值分别列出。

进行。

4.3 电力变压器安装

4.3.2 设备到达现场后应及时进行外观检查,主要内容是:

1)油箱及所有附件应齐全,无锈蚀、无机械损伤,密封良好;

2)油箱箱盖或钟罩法兰及封板的联接螺栓应齐全,紧固良好,无渗漏;浸入油中运

输的附件,其油箱应无渗漏;

3)充油套管的油位应正常,无渗油,瓷体无损伤;

4)充氮运输的变压器油箱内应为正压,其压力为0.01~0.03Mpa;

5)干式变压器防雨防潮措施应完好,设备不受潮。

4.3.3 变压器到达现场后,当三个月内不能安装时,应在一个月内进行下列工作:

4.3.3.1 带油运输的变压器

1)检查油箱密封情况;

2)测量变压器内油的绝缘强度;

3)测量绕组绝缘电阻(运输不装套管的变压器可不测);

4)安装储油柜及吸湿器,注入合格油至储油柜规定油位。在未装储油柜的情况下,上部抽真空,充氮至0.01~0.03Mpa。

4.3.3.2 充氮运输的变压器

1)应安装储油柜及吸湿器,注合格油至储油柜规定油位;

2)当不能及时注油时,应充与原气体相同的气体至0.01~0.03Mpa。

4.3.4 器身检查

4.3.4.1 当满足下列条件之一时,可不进行器身检查:

1)制造厂规定不进行器身检查者;

2)容量为1000KV A及以下,运输过程中无异常者;

3)就地生产仅作短途运输的变压器,事先又参加了制造厂的器身总装,质量符合要求,运输中进行了有效监督无异常者。

4.3.4.2 器身检查应有方案,应包括以下内容,并认真执行:

1)器身或钟罩起吊的安全注意事项;

2)充氮运输和保管的变压器事前应排氮,且必须让器身在空气中暴露15分钟以上,待氮气充分扩散后进行;

3)器身检查对环境的要求:

a.周围温度不宜低于0℃,器身温度宜高于周围空气温度10℃;

b.当空气相对湿度小于75%时,器身暴露在空气中的时间不得超过16小时;

c.场地四周应有清洁和防尘措施,雨、雪、雾天不应在室外进行。

4)器身检查应符合国家现行标准变压器施工及验收规范的有关规定,重点是:

a.运输支撑和器身各部位应无移动,运输临时防护装置和支撑应予拆除,并清点登记以备查;

b.所有螺检应紧固,防松措施完好,绝缘螺栓无损坏;

c.铁芯检查重点,有无多点接地;

d.绕组绝缘层应完整,压钉紧固,油路畅通;

e.引出线绝缘包扎牢固;引出线绝缘距离合格、固定牢固;引出线的裸露部分应无毛刺、尖角,焊接应良好;引出线与套管连接应牢固,接线正确;

f.无励磁调压切换装置各分接头与线圈的连接应紧固正确,分接头应清洁,接触紧密,弹力良好;转动盘动作灵活,密封良好;

g.有载调压的选择开关、范围开关应接触良好,分接引线应连接正确,切换开关部分密封良好;

5)器身检查完毕,必须用合格的变压器油冲洗各部件,并清洗油箱底部干净。

4.3.5 当变压器需要进行干燥时应有方案,干燥时必须对各部温度进行监控。

4.3.

5.1 油浸式变压器

1)不带油干燥利用油箱加热时,箱壁温度不宜超过110℃,箱底温度不得超过100℃,绕组温度不得超过95℃;

2)带油干燥时,上层油温不得超过85℃;

3)热风干燥时,进风温度不得超过100℃。

4.3.

5.2 干式变压器干燥时,其绕组温度应根据其绝缘等级而定。

4.3.

5.3 采用真空加温干燥时,应先进行预热,并控制抽真空速度,密切监视箱壁的弹性变形,其最大值不得超过壁厚的两倍。有载调压变压器,调压切换装置和器身应同时抽真空。

4.3.

5.4 在保持温度不变的情况下,绝缘电阻下降后再回升,持续6小时不变,且无凝结水产生时,可以认为干燥完毕。

4.3.

5.5 干燥后的变压器应进行器身检查,主要查螺栓压紧部分应无松动,绝缘表面无过热。不能及时检查时,应先注以合格油,温度可预热至50~60℃,绕组温度应高于油温。

4.3.6本体及附件安装。

4.3.6.1本体就位注意要点:

1)装有气体继电器的变压器,应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1%~1.5%的升高坡度(制造厂规定不须安装坡度者除外);

2)当与封闭母线或其它电气设备连接时,套管中心线应与封闭母线或其它电气设备中心线一致;

3)本体就位后,应将滚轮用可拆卸制动装置加以固定。

4.3.6.2密封处理应符合下列要求:

所有法兰连接处应用耐油密封垫(圈)密封,密封垫(圈)质量良好并与法兰尺寸相配合;法兰连接面应平整、清洁;密封垫(圈)搭接处的厚度应与其原厚度相同,压缩量不超过其厚度的1/3。

4.3.6.3有载调压切换装置安装注意要点:

1)传动机构操作灵活、无卡阻现象;

2)切换开关触头及接线完好,接触良好;

3)切换工作顺序符合产品出厂要求;

4)位置指示器动作正常,指示正确;

5)切换开关油箱密封试验良好。

4.3.6.4冷却装置

1)安装前应作密封试验,并应用合格的绝缘油经净油机冲洗干净;

2)阀门、法兰连接处应密封良好,阀门操作灵活,开闭位置正确;

3)外接管内壁应彻底除锈,并清洗干净;

4)风扇电动机及叶片应安装牢固,转向正确,运转良好;

5)冷却装置安装完后,应立即注满油。

4.3.6.5储油柜

1)采用胶囊(或隔膜)储油柜中的胶囊(隔膜)应完好,试验无漏气现象;

2)胶囊沿储油柜长轴方向平放不扭偏,管口密封良好,呼吸畅通;

3)油位表动作灵活,指示与实际相符。

4.3.6.6升高座

1)首先完成电流互感器试验,电流互感器端子绝缘良好,不漏油;

2)电流互感器中心与升高座中心一致;

3)放油塞位于升高座最高处;

4)注意绝缘筒缺口方向,使之与引出线方向一致,不相碰。

4.3.6.7套管

1)安装前检查:瓷套完好、擦拭干净、试验合格、充油套管不漏油,油位指示正常;

2)充油套管的内部绝缘己确认受潮,应干燥处理;110KV及以上套管应真空注油;

3)套管顶部结构的密封至关重要,密封垫应安装正确,密封良好;

4)充油套管的油标应面向外侧,套管末屏应接地良好。

3.3.6.8气体继电器

1)安装前应按专业规程作密封性,绝缘性能检验,并作流速整定;

2)气体继电器应水平安装,其顶盖上标志的箭头应指向储油柜。

4.3.6.9安全气道

1)隔膜完整,其材料规格应符合产品技术规定;

2)防爆隔膜信号接线正确,接触良好。

4.3.6.10吸湿器与储油柜连接管密封良好,管道畅通,吸湿剂干燥,油封油位在油面线上。

4.3.6.11净油器的吸附剂应干燥,滤网安装方向应正确,并在出口侧。

4.3.6.12测温装置

1)温度计安装前应进行校验,信号接点应动作正确,导通良好;

2)温度计座密封良好;

3)膨胀式信号温度的金属软管不得压扁,不得急剧扭曲,弯曲半径不得小于50mm;

4.3.6.13靠近油箱壁的绝缘导线应有保护措施,接线盒应密封良好。

4.3.6.14控制箱的安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》的有关规定。

4.3.7注油、补油

4.3.7.1变压器安装完毕应即注入试验合格的绝缘油。

4.3.7.2110KV变压器宜采用真空注油,注油全过程应保持真空,油温宜高于器身温度,油速不宜大于100升/分钟,油面距箱顶保持200mm空间。注油后继续保持真空时间不得少于2小时。注油时,须将真空下不能承受负压的附件隔离。

4.3.7.3注油不宜在雨、雾中进行。

4.3.7.4设备各接地点及油管道应可靠接地。

4.3.7.5补油时应通过储油柜上专用的添油阀,并经净油机注入,注意排气,补至储油柜额定油位。

4.3.7.6注油毕,施加电压前,110KV及以下变压器静止时间为24小时,排气务净。

4.3.7.7具有胶囊或隔膜储油柜的变压器,必须按制造厂规定的顺序进行注油、排气及油位计加油。

4.3.8整体密封检查

变压器安装完后,应在储油柜上用气压或油压进行整体密封试验,压力为0.03Mpa,持续24小时应无渗漏。

整体运输的变压器,可不进行整体密封试验。

4.3.9启动、试运

4.3.9.1变压器启动、试运行,是指设备开始带电并带有可能的最大负荷连续运行24小时。

4.3.9.2 变压器试运行前,应进行全面检查,确认其符合试运条件。检查项目除本细则变压器本体及各附件外,还要检查:

1)油漆完整,相色标志正确;

2)事故排油设施完好,消防设施齐全;

3)储油柜、冷却装置、净油器等油系统上的阀门均应打开;

4)接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求,接地可靠;

5)分接头位置符合运行要求,有载调压切换装置的远方操作应动作可靠,指示正确;

6)变压器的相位及绕组的接线组别应符合运行要求;

7)变压器全部电气试验应合格,保护整定值符合规定,操作联动试验正确。

4.3.9.3变压器试运行应按下列规定进行:

1)中性点接地的变压器,进行冲击合闸前,中性点必须接地;

2)变压器应进行五次全电压冲击合闸,且宜从高压侧投入;第一次受电后持续时间不应少于10分钟,励磁涌流不应引起保护装置误动;

3)变压器并列前应核对相位。

4.3.10现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》规定电力变压器应进行的试验项目如下:

1)测量绕组连同套管的直流电阻;

2)检查所有分接头的变压比;

3)检查三相变压器的接线组别;

4)测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;

5)测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ;

6)测量绕组连同套管的直流泄漏电流;

7)绕组连同套管的交流耐压试验(110KV及以上电压等级变压器可不做);

8)绕组连同套的局部放电试验(110KV及以下电压等级变压器可不做);

9)测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻;

10)非纯瓷套管的试验;

11)绝缘油试验;

12)有载调压切换装置的检查试验;

13)额定电压下的冲击合闸试验;

14)检查相位。

4.3.11 在验收时,应移交下列资料和文件:

1) 设计变更证明文件;

2) 设计变更部分实际施工图;

3) 制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证及安装图等技术文件;

4)安装技术记录、器身检查记录、干燥记录等。

5)继电保护、交接试验报告;

6)备品备件移交清单。

4.4 干式电力电抗器安装

4.4.1电抗器基础钢筋不得成闭合回路。

4.4.2 电抗器到现场后应按下列项目作外观检查:

1)支柱及线圈绝缘等应无严重损伤和裂纹;

2)线圈应无变形;

3)支柱绝缘子及其附件齐全、完好。

4.4.3 电抗器到现场检查发现异常,是否需要修理,应由建设、设计、施工承包,监理单位相关人员进行鉴定,修补后进行验收确认。修理时监理应旁站。

4.4.4 电抗器应按编号进行安装,并应符合下列要求:

1)三相垂直排列时,中间一相线圈的绕向应与上下两相相反;

2)两相重叠一相并列时,重叠的两相绕向相反,另一相与上面的一相绕向相同;

3)三相水平排列时,三相绕向应相同。

4.4.5 安装要求

1)垂直安装时,各相中心线应一致;

2)电抗器的重量应均匀地分配于所有支柱绝缘子上,找平时,允许在支柱绝缘子底座下放置钢垫片,但应固定牢固;

3)上下重叠安装时,应在其绝缘子顶帽上,放置与顶帽同样大小,厚度不超过4mm 的绝缘纸板垫片。室外应用橡胶垫片。

4.4.6 电抗器接线端子与母线或电缆连接时,应符合现行国家标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》相关规定,接线端子不得承受额外的机械应力。当其额定电流为1500A及以上时,应采用非磁性金属螺栓。

4.4.7 电抗器间隔内,所有磁性材料的部件,应可靠固定。

4.4.8 电抗器支柱绝缘子接地,应符合以下要求:

1)上下重叠安装时,底层所有的支柱绝缘子均应接地,其余的支柱绝缘子不接地;

2)每相单独安装时,每相支柱绝缘子均应接地;

3)支柱绝缘子的接地线不应成闭合回路。

4.4.9 电抗器的试验项目及要求如下:

1)测量绕组直流电阻,与同温下产品出厂值比较相应变化不应大于2%;三相差值不应大于三相平均值的2%;

2)测量绕组的绝缘电阻,算至同温度不低于出厂值的70%;

3)交流耐压试验,应符合以下规定:

干式电抗器工频耐压试验标准

额定电压(KV) 3 6 10 15 20 35 110

工频耐压试验(KV)有效值出厂18 23 30 40 50 80 185 交接18 23 30 40 50 80 185

4)额定电压下的冲击合闸试验。

4.4.10 验收时,应提交的资料、文件:

1)设计变更通知单;

2)制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证及安装图等技术文件;

3)安装技术记录;

4)调整试验记录;

5)备品、备件清单。

4.5 电缆线路安装

4.5.1 一般规定

4.5.1.2 与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范的相关规定,并应具备下列要求:

1)预埋件符合设计要求,安装牢固;

2)电缆沟、隧道、竖井及人孔等抹面结束,现场清理干净,道路畅通;

3)电缆沟排水畅通、盖板齐全;电缆室门窗安装完毕;

4)电缆桥架支墩、架施工完毕,符合设计要求。

4.5.1.3 电缆及附件到现场,应按下列要求及时查验:

1)产品技术文件齐全;

2)电缆型号、规格、长度符合定货要求,附件齐全;

3)电缆封头应严密,电缆外观无压扁、扭曲、铠装不松卷;

4)耐热、阻燃的电线、电缆外护层,应有明显的标识和制造厂标;

5)按制造标准现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯直径,直径误差不得大于标准直径的1%。

4.5.1.4 电缆盘不能平放运输和贮存,敷设时盘的转动,必须顺着电缆盘上的箭头指示或电缆缠紧方向。

4.5.2 电缆支架、吊架、梯架(托盘)的配置与安装

4.5.2.1 支架加工要求钢材平直,切口无卷边毛刺、焊接牢固,防腐良好,各横撑间的垂直净距与设计的偏差不大于5mm;

4.5.2.2 当无设计要求时,电缆支架、桥架层间最小距离应符合表4.5.2.2之规定;

电缆支架、桥架层间最小距离(mm) 表4.5.2.2 电缆种类支(吊)架桥架

控制电缆120 200 10KV及以下动力电缆(除*外) 150~200 250

*6~10KV交联聚乙烯电缆200~250 300

4.5.2.3当无设计规定时,电缆最上层及最下层至沟顶,楼板或沟底、地面的距离应符合表4.5.2.3之规定:

电缆最上层至沟顶、楼板,最下层至沟底、地面距离(mm) 表4.5.2.3 敷设方式电缆隧道或夹层电缆沟桥架最上层至沟顶、楼板300~350 150~200 350~450 最下层至沟底、地面100~150 50~100 100~150 4.5.2.4 支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满、横平竖直,托架支吊架符合设计要求。各支架同层横档应在同一水面平上,其高低偏差不大于5mm;托架、支吊架沿桥架走向左右偏差不大于10mm;

4.5.2.5 组装后的钢结构竖井,其垂直偏差不应大于其长度的2/1000;支架横撑水平误差不应大于其宽度的2/1000;竖井对角线的偏差不应大于对角线长度的5/1000。

4.5.2.6 电缆桥架安装应符合以下规定:

1)电缆桥架、支、吊架、连接件及附件的质量,应符合现行有关技术标准;

2)直线段钢制电缆桥架长度超过30m ,铝合金或玻璃钢电缆桥架长度超过15m,应有伸缩缝,其连接宜采用伸缩连接板;电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处应设置伸缩缝;

3)电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径。电缆最小允许弯曲半径见表4.5.2.6-1:

电缆最小允许弯曲半径表4.5.2.6-1

序号电缆种类最小允许弯曲半径

1 无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆10D

2 有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆20D

3 聚氯己烯绝缘电力电缆10D

4 交联聚乙烯绝缘电力电缆15D

5 多芯控制电缆10D

注:D为电缆直径,取同架敷设电缆中最大的D值。

4)当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m;

5)桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,应有相互绝缘的防电化腐蚀措施;

6)电缆桥架敷设在易燃、易爆气体管道和热力管道下方,当无设计要求时,与管道的最小净距应符合表4.5.2.6-2之规定;

与管道的最小净距(m) 表4.5.2.6-2

管道类别水平净距交叉净距

一般工艺管道0.4 0.3 易燃、易爆气体管道0.5 0.5

有保温层0.5 0.3

热力管道

无保温层 1.0 0.5

4.5.2.7 金属电缆支架、桥架接地应符合以下规定:

1)金属电缆支架全长应接地良好;

2)金属电缆桥架全长不少于2处与接地干线相连;

3)非镀锌电缆桥架间连接板两端跨接铜芯接地线,其最小截面不少于4mm2;

4)镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接紧固螺栓(设计有特殊要求者除外)。

4.5.3 电缆保护管的加工敷设

4.5.3.1 电缆管材质、型号、规格应符合设计要求;地下室及潮湿场所应采用壁厚大于2mm 的厚壁管,腐蚀性场所应采用阻燃厚壁硬塑管;

4.5.3.2 电缆管的加工应符合下列要求:

1)管口宜做成喇叭口,无尖角、毛刺;

2)电缆管弯制后,其弯扁程度不大于管外径的10%,弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小弯曲半径。电缆最小允许弯曲半径见表3.5.2.6-1;

3)金属电缆管外表应防腐,镀锌管锌层剥落处也应防腐。

4.5.3.3 金属电缆管内径与电缆外径之比不得小于1.5,非金属管内径不应小于10mm,每根电缆管弯头不应超过3个,有直角弯的不能超过2个。

4.5.3.4 电缆管明敷应做到:

1)安装牢固,支持点间的距离,当无设计要求时,不宜超过3m;

2)当塑料管长度超过30m时,宜加伸缩节。

4.5.3.5 室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7米。

4.5.3.6 电缆管的连接

1)金属电缆管连接应牢固,密封良好,两管口应对准,套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于电缆管外径的2.2倍。金属电缆管严禁对口焊接;镀锌和壁厚小于等于2mm 的钢导管不得套管焊焊接;

2)硬质塑料管在套接或插接时,其插入深度宜为管内径的1.1~1.8倍,插接面应涂以胶合剂粘牢密封;采用套接时套管两端为封焊。

4.5.3.7 利用电缆保护管作接地线时,应先焊好接地线(螺栓);有螺纹的管接头处,应用跳线焊接,再敷设电缆。

4.5.4 电缆敷设

4.5.4.1 电缆敷设前应摇测绝缘良好,合理安排电缆盘,以减少电缆头,节约原材料。4.5.4.2 电力电缆的布置应做到:

1)并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开;

2)电缆明敷的接头,应用托板托置固定。

4.5.4.3 电缆敷设应排列整齐,不交叉,加以固定。并及时装设标志牌。

4.5.4.4 标志牌的装设应符合下列要求:

1)在电缆终端头、电缆接头(中间头)、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端,人井内

等处电缆上应设标志牌;

2)标志牌上应注明线路编号,电缆型号规格及起迄点,并联使用的电缆应有顺序号;

3)标示牌规格应统一,能防腐,字迹清晰不易脱落,挂装牢固。

4.5.4.5 电缆固定,应符合下列要求:

1)垂直敷设或超过45°倾斜敷设的电缆在每个支架上,桥架上每隔2m处应加以固定;

2)水平敷设的电缆,在电缆首末两端及拐弯处、电缆接头的两端处,当对电缆的间距有要求时,每隔5~10m处应加以固定;

3)护层有绝缘要地求的电缆,在固定处应加绝缘衬垫。

4.5.4.6电缆进入电缆沟、建筑物、盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。

4.5.4.7电缆的排列应符合下列要求:

1)电力电缆、控制电缆不应配置在同一层支架上;

2) 高、低压电力电缆、强电、弱电控制电缆宜按从上而下分层配置。

4.5.4.8 电缆在支架、桥架上的敷设应符合下列要求:

1) 控制电缆在普通支架上不宜超过一层,桥架上不宜超过三层;

2)交流三芯电力电缆在普通支架上不宜超过一层,在桥架上不宜超过二层。

4.5.4.9在下列地点,电缆应有一定机械强度的保护管或加装保护罩:

1)电缆进入建筑物、隧道、穿过楼板及墙壁处;

2)从沟道引至电杆、设备、墙外表面或屋内行人容易接近处,距地面2m以上的一段;

3)其它可能受到机械伤害的地方。

保护管埋入非混凝土地面的深度不宜小于100mm;保护管伸出建筑物散水坡不应小于250mm,与道路交叉时保护管应伸出路基两边各2000mm,穿过排水沟时应伸出沟边500mm。

4.5.4.10 电缆敷设严禁有绞拧,铠装压扁,护层断裂和表面严重划伤等情况。

4.5.4.11直埋电缆深度应为电缆表面距地面不小于0.7m,特殊地级在采取保护措施后可埋或沟内应成波浪形敷设,使全长沟内有一定裕度。电缆上下须铺设不少于100mm厚的沙层或软土,并覆盖砼板或砖,覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm。

4.5.4.13电缆引入防爆设备进线口的密封,其弹性密封圈的一个孔只应密封一根电缆,密封圈和金属垫应与电缆外径匹配,密封圈内径与电缆外径允许差±1mm,压紧后应能使电缆沿圈的孔周被均匀挤紧。

4.5.5 电缆终端头、接头(中间头)制作

第一个(批)电缆终端头、接头制作时,监理人员应旁站,以了解施工工艺、规范执行情况及制作的全过程,便于控制施工质量,监理要点如下:

4.5.5.1 电缆头制作,应由经培训的熟练的专业人员进行,制作时严格遵守制作工艺规程。

4.5.5.2 在室外制作高压电缆头时,其空气相对湿度宜为70%及以下。制作塑料绝缘电力电缆头时,应防止尘埃、杂物落入绝缘内,严禁在雾、雨中施工。

4.5.5.3 制作电缆头前应做好检查,并符合下列要求:

1)电缆绝缘良好,塑料电缆内不得进水(重点);

2)附件规格与电缆一致,零部件齐全完好,材料齐备;

3)施工用机具齐全、完好、洁净。

4.5.5.4 电力电缆接地线应采用铜绞线或镀锡铜编织线,其截面不应小于4.5.5.4表之规定。

电缆终端接地线截面表4.5.5.4

电缆截面(mm2)接地线截面(mm2)

120及以下16

150及以上25

4.5.5.5 电缆终端与电气装置的连接,应符合《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》的有关规定。

4.5.5.6 制作电缆头,从剥开电缆开始应连续操作直至完成,缩短绝缘暴露时间。剥切电缆时,不应损伤线芯和保留的绝缘层,附加绝缘的包绕、装配、热缩等应清洁。

4.5.5.7 电缆芯线连接时,压接模具与金具应配合恰当,线芯和连接管内壁清洁无氧化层,压接后应将管子修理光滑。

4.5.5.8 三芯电力电缆接头两侧电缆的金属屏蔽层、铠装层应分别连接良好,跨接线的面积应不小于本细则3.5.5.4表的规定。

4.5.5.9 三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好,塑料绝缘电力电缆每相铜屏蔽层和钢铠应锡焊接地线;电缆通过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘。电缆接地点在互感器以下时,接地线应直接接地;接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地。

4.5.5.10 电缆终端上应有明显的相色标志,且应与系统的相位一致。

4.5.6 电缆的防火与阻燃。

船闸房建及室外附属工程安全监理实施细则

富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程 安全监理实施细贝y 项目监理机构(章): ___________________ 专业监理工程师: _______________________ 总监理工程师: _________________________ 日期:________________________ 内容提要:

专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点监理工作方法及措施 一、工程概况 1、项目名称:富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程施工监理 2、项目地点:上游锚泊服务区及远方调度站管理用房(包括管理用房、传达室)位于浙江省建德市三都镇宋村山村;船闸运行管理和水上交通安全监管用房、船闸现场调度管理用房(包括管理用房、配电房、传达室)和上、下闸首启闭机房(包括上闸首启闭机房、下闸首左侧启闭机房、下闸首右侧启闭机房)位于浙江省桐庐县城南街道湾里村。 3、项目概况: a. 富春江船闸扩建改造工程是在原有船闸下紧接新建船闸一座 W级标准船闸(兼顾1000吨级船舶的过闸要求),船闸尺度为300 米X 23米X 4.5米(闸室长X宽X门槛水深),船闸总长364m。建设上下游引航道,上游引航道长569 米,宽50 米;下游引航道长1047 米,宽90 米。配建船闸配套及附属工程。 b. 原有船闸作为上游引航渠道,并对其进行加固改造。 c. 建设上下游锚泊服务区及远方调度站,助航安全保障设施及其他配套设施等。

项目规模:上游锚泊服务区及远方调度站管理用房(包括管理用房、传达室、室外道路和绿化、水、电)、船闸运行管理和水上交通安全监管用房(包括安全监管用房、室外道路和绿化、水、电)、船闸现场调度管理用房(包括管理用房、配电房、传达室、室外道路和绿化、水、电)和上、下闸首启闭机房(包括上闸首启闭机房、下闸首左侧启闭机房、下闸首右侧启闭机房),总建筑面积8184.9 〃,室外道路面积10290 〃,绿化面积19676讥 建设单位:富春江船闸扩建改造工程建设指挥部 施工单位:浙江奔腾建设工程有限公司 设计单位:浙江省交通规划设计研究院 监理单位:浙江泰宁建设工程咨询有限公司 二、安全监理目标安全管理规定,实现安全施工为三“零”事故(人身重伤害事故为零,设备交通事故为零,火灾爆炸事故为零)。坚决执行以人为本,关爱生命。 遵循国家和浙江地区法律、法规,实现治安管理零事件。 三、安全监理的依据: 1、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程安全生产监督管理工作导则》和国家、地方有关安全生产、劳动保护、环境保护、消防等法律法规及方针、政策。 2、国家、地方有关建设工程安全生产标准规范及规范性文件。

水利工程监理实施细则.doc

雅安市芦山县龙门乡玉溪河防洪工程项目建设 监 理 实 施 细 则 四川省华建项目管理有限责任公司 玉溪河防洪工程监理处 二0一四年十月

目录 1、单元工程质量等级评定和开工签证监理实施细则 1 2、工程建筑材料质量合格签证监理实施细则 4 3、工程施工进度计划监理实施细则 6 4、土石方明挖工程监理实施细则联单 8 5、混凝土工程监理实施细则 14 6、砌体工程监理实施细则 22 7、工程质量检测监理工作规程 31 8、工程支付监理实施细则 35 9、工程文件管理办法 37 10、工程验收监理工作规程 41

雅安市芦山县龙门乡玉溪河 防洪工程项目建设 施工监理实施细则 根据水利部《水利水电工程施工监理规范》和芦山县水务局对该工程管理的规定,为按合同文件要求做好工程施工过程的质量、工期、投资控制及合同、安全管理,明确监理部对龙门乡玉溪河防洪工程的施工管理程序,顺利完成施工监理任务,特制定本实施细则。 第一章单元工程质量等级评定和 开工签证监理实施细则 一、总则 第一条为进一步加强施工质量管理,确保工程质量,根据《水利水电基本建设工程质量管理若干规定》、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-1999)、《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(一)》(SDJ249-88)、《水利水电工程施工质量评定规程(试行)》(SL176-1996)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-1999)等有关工程规程、规范、标准等要求编制。 第二条施工单位必须认真贯彻“百年大计,质量第一”的方针,正确认识和处理质量与信誉,质量与效益的关系,推行全面质量管理,建立完善的质量保证体系,配备专职质检员,进行质量检查控制与内部监督,并主动接受监理工程师监督和检查。 第三条施工过程检查必须坚持“三检制”即初检、复检、终检,对分工序施工的单元工程,上一道工序终检不合格,不得进行下一道工序的施工。各工序施工必须在质量检查合格的基础上进行衔接。发生质量事故,应立即向监理部报告并按“三不放过”的要求进行事故检查和处理。 第四条施工单位应重视施工期间工程资料的搜集、整理和总结工作,建立和

市政道路工程监理实施细则DOC

一、工程概况: 本次工程是对重庆市江北区四条路城市对外连接道路进行路面及其附属设施改造,四条路分别为大川水岸、重庆市救助站对外连接道、鸿恩雅苑对外连接道、长新路。 二、编制依据: 1.《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90; 2.《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87; 3.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000; 4.《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94; 5.《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98; 6.《建设工程监理规范》GB50319-2000; 7.本工程《建设监理规划》; 8.本工程《施工组织设计》; 9.本工程设计图纸及有关技术文件等。 三、主要监理内容 1.道路工程:原混凝土路面、基层拆除,原人行道砖、路缘石、路边石的拆除,土石方挖运、土石方回填、回填碾压、余方弃置、安砌预制混凝土路缘石及路边石、水泥稳定级配碎石基层、混凝土基层、改性沥青混凝土面层、人行道透水砖及盲道砖铺设、交通标示线。 2.挡护工程:土石方开挖,土石方回填,重力式挡墙。 3.管道工程:挖沟槽土石方,土方回填,聚乙烯(HDPE)双壁波纹雨、污水管,混凝土检查井,d300国标II级钢筋混凝土管满包,雨水口。 4.电气工程:强电管沟,强电检查井,电力电缆,路灯,路灯手孔井,接地装置,配电箱等。

五、监理控制要点 1. 准备工作控制要点 熟悉合同文件、设计文件及有关技术资料,组织或协助业主组织图纸会审和设计技术交底; 2. 审查承包人的施工组织设计,提出审查意见,审核、检查进度计划及质量目标控制计划,签返《施工组织设计(方案)报审表》; 3. 审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系,审核其组织机构、管理制度、人员的资格证和上岗证是否能确保工程项目的施工质量; 4. 检查施工机具进场情况,审查施工机具性能和数量是否满足施工要求,签返《进场设备报验单》; 5. 审查承包人报送的《分包单位资格报审表》和分包单位有关资质资料,符合有关规定后,签返《分包单位资格报审表》; 6. 复核承包人报送的测量放线控制成果,检查控制桩的保护措施,审查专职测量人员的资格及设备检定情况,符合要求后签返《施工测量放线报验单》; 7. 核查承包人各类材料的进场数量、质量(含质保书)及检测报告,签返《工程材料/构配件/设备报审表》; 8. 检查承包人施工准备情况,批复《工程开工报审表》。 六、控制目标 1. 路基工程 1.1 土石方工程: (一)基本要求: 1)清除地表腐植土0.3米并压实,当松土厚度超过0.3米时,应翻挖土后再回

工程监理实施细则全完整版

工程监理实施细则全 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

GD220206□□ 中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线车间) 模板监理实施细则 编写: 审批: 东莞市大业建筑技术咨询有限公司中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目监理部 2016年10月 18 日 目录

一.工程概况 工程名称:中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目 建设地点:东莞市麻涌镇新沙港后工业园 建设单位:中储粮油脂工业东莞有限公司 设计单位:河南工大设计研究院 施工单位:中国南海工程有限公司 监理单位:东莞市大业建筑技术咨询有限公司 本工程为中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线生产车间建筑工程),由中储粮油脂工业东莞有限公司兴建,建设工程合同工期为150日历天(工期计算从实际签发开工令日期起计算),新建生产车间一栋八层,占地面积㎡,计算容积面积㎡,建筑面积㎡,配套建设地坪、外网管线等总图工程。本工程结构使用年限50年, 本工程抗震设防烈度为7级,钢框架抗震等级为四级,钢筋混凝土结构构造要求三级抗震,建筑结构安全等级为二级。 二.专业工程特点 本工程承台、地梁、±以下结构柱、构造柱以及局部板均采用木质模板,模板工程的质量(包括制作安装)对于钢筋、砼结构与构件的外观平整和几何尺寸的准确以及结构的强度和刚度等将起重要的作用。为确保整体结构工程的质量,特编制模板工程的监理实施细则。 三.监理工作依据 1.《建设工程监理规范(GB50319—2013)》。 2.经监理公司批准的监理规划。 3.经监理批准的施工组织设计。 4.业主提供的本工程全套施工图纸、设计文件。

砌体工程监理实施细则新

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、分项工程质量目标 (2) 四、工程特点及监理工作重点 (3) 五、监理工作流程 (4) 六、质量控制点 (5) 七、工程质量过程控制要点 (6) 八、工程质量检验和验收 (15) 九、施工安全监理要点 (17) 十、旁站监理 (17) 一、工程概况 项目名称:中航两江体育公园项目E16-01/01地块 建设单位:重庆航悦置业有限公司 设计单位:重庆长夏安基建筑设计有限公司 勘察单位:重庆市高新工程勘察设计院有限公司 监理单位:深圳市中行建设监理有限公司 施工单位:中国航天技术国际工程有限公司 中航两江体育公园项目E16-01/01地块,,位于重庆市两江新区东部,属于龙盛片区,东邻龙兴古镇,西邻铜锣山,南接绕城高速,北联中韩产业园。东距龙盛中心区4公里,西距江北机场12公里,距观音桥27公里。整个地块由住宅及商业产品组成,由7层、8层的住宅及商业组成。总建筑面积为㎡,其中地上建筑面积㎡,地下建筑面积㎡,总户数为533户,总停车位601个,地下停车601个,地面0个。工程结构形式为框架剪力墙结构。基础采用机械旋挖钻孔桩、柱下独立柱基。抗震设防烈度:六度,主要结构类型:框架剪力墙结构、车库为框架结构、抗震等级:框架为4级,剪力墙为3级。建筑结构使用年限:50年。建筑安全等级为二级。 二、编制依据 1、本工程项目的监理规划; 2、监理合同及其他建设合同; 3、批准的工程建设文件;

4、项目施工图设计图纸及设计变更、图纸会审等资料; 5、砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203-2011) 砌筑砂浆配合比设计规程(JGJ98-2010) 万科住宅建筑构造图集(一)(10VKJ-101) 三、分项工程质量目标 严格控制强制性条文的执行,确保检验批、分项工程、分部(子分部)工程质量验收合格,并符合合同规定,其工程质量目标如下: 1、主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格; 2、分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定; 3、分部(子分部)工程所含分项工程的质量均验收合格; 4、质量控制资料完整; 5、分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合有关规定; 6、观感质量验收符合要求; 7、确保工程质量验收符合合同规定。 四、工程特点及监理工作重点 1、工程特点及要点 本工程一层及以上墙体、外墙、分户墙采用200厚烧结页岩空心砖;内墙采用100、200厚烧结页岩空心砖 (12孔以上)。 于墙脚低于首层室内地面标高处设防潮层,选用20厚防水砂浆三层防潮作法,凡在有楼地面防水房间的轻质隔墙均在下部现浇200高混凝土反坎。 砌体上预埋件及预留孔洞,应在砌筑时预留,不得事后剔凿。空调机管线预留洞,应事先预留,不得事后剔凿;设备管道穿越钢筋混凝土墙时,在管道安装完后用石棉水泥填塞密实,若预留墙洞较大,应先用1:水泥砂浆砌碎砖填塞后(厚度同墙厚),再用水泥填塞小缝。设备管道穿越砖墙时,应待设备管道安装后再砌墙。 凡楼中用砖砌(空心砖)的管井,砖砌管井壁厚度根据固化图确定,应待设备管道安装完毕后再砌管井墙。管井墙上如开有检查孔或洞,应在孔或洞的上口加过梁或圈梁,管井内壁应随砌随抹20厚1:水泥砂浆。 砖砌外墙及内隔墙均砌至梁、板底。

电气安装工程监理实施细则(正式版)

电气安装工程监理实施细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

电气安装工程监理实施细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一章、电气安装工程概况 1、低压配电系统 防排烟风机、消防泵、电梯、给水设备、潜污泵、应急照明用电为一级负荷, 其他用电为三级负荷。住宅分户计量。一级负荷用电设备采用两回线路供电, 消防设备两回线路末端切换。 供电:正常和设备均从分变配电所及发电机低压配电柜引来, 供电电源电压220/380V,引入电缆桥架敷设, 线穿动力明敷配电线路采用WDZ(N)-YJ (F)E型电力电缆沿桥架敷设, 出桥架穿钢管沿顶板明敷, 其余配电分支钢管沿墙沿地(板)暗敷设。 配电方式:照明系统树干式配电, 电力系统采用放射式配电。 2、电气照明系统 ⑴应急照明: ①、在疏散走道、安全出口等处设置疏散指示标志灯及安全出口标志灯。地下层走廊、楼梯间、电梯前室、门厅、地下车库等公共场所设置疏散用的应急照明, 其地面最低水平照度不应低于0.5LX, 且楼梯间不应低于5LX。 ②、在配电室、防排烟机房、消防电梯机房等场所设置备用应急照明,

危险性较大的分部分项工程监理实施细则

B13市开发区三岔河综合整治工程及附属道路工程 监理实施细则 (危险性较大的分部分项工程) 容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 市政设计研究院监理分公司

危险性较大的分部分项工程 监理实施细则 一、编制依据: 1.《中华人民国建筑法》; 2.《中华人民全生产法》; 3.《建设工程安全生产管理条例》; 4.《建设工程质量管理条例》; 5.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号文; 《关于印发〈建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则〉的通知》建质【2009】6. 254号文; 7.《关于进一步加强建设工程危险性较大分部分项工程安全管理的通知》吴住建规【2010】14号文; 8.国家及省市有关质量、安全管理的法律、法规及规程。 二、细则编制的目的: 为了加强对危险性较大的分部分项工程安全管理,明确安全专项施工方案编制容,规专家论证程序,确保安全专项施工方案实施,积极防和遏制建筑施工生产安全事故的发生。 三、本细则实施的围: 危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。 针对本工程的特点、周边环境和施工工艺等,其危险性较大的分部分项工程是:1.基坑支护工程、土方开挖工程。

2.模板工程及支撑体系 3.塔吊、货梯、升降机等垂直运输设备,各类桩机,卸料平台。 4.脚手架工程:悬挑脚手架工程; 5. 施工用电 必须经专家论证的危险性较大的分部分项工程是: 基坑支护工程:本工程开挖深度超过4m 四、危险性较大的分部分项工程监理管理制度: 1.监理部严格按照建质【2009】87号文《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实施监理; 2.危险性较大的分部分项工程监理实行总监负责制,总监全权负责危险性较大的分部分项工程的监督管理工作; 3.针对危险性较大的分部分项工程,施工单位必须编制专项方案,企业技术负责人审批后,上报监理单位审核;超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,必须按程序由企业相关部门审核、专家进行论证,企业技术负责人审批后、上报监理单位审核,建设单位负责人签字后,方可组织实施; 4.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,需要进行监测监控的,建议委托第三方实施; 5.项目监理部应编制危险性较大的分部分项工程监理实施细则, 6.施工单位在专项方案实施前,由编制人员或项目的技术负责人向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底,监理实施见证; 7.施工单位应上报应急预案,监理单位进行见证,并督促施工单位对应急演习预案进行完善和改进;

某建筑地面工程监理实施细则(doc 8页)

某建筑地面工程监理实施细则(doc 8页)

建筑地面工程监理实施细则 (以厨卫间有防水要求的板块面层为例) 一、专业工程特点 工程做法:楼板,1:8水泥炉碴垫层找坡,水泥砂浆找平层30厚。防水层聚胺脂防水涂料2mm,水泥砂浆保护层20厚,地板砖300×300×6。 预计施工的环境:施工的月份,预计最低气温。 验收规范:GB 50209-2002,GB 50300-2001,GB 50207-2002 二、监理工作流程

记录方可进行建筑地面工程的施工。 (2)建筑地面工程各构造层和面层的铺设,均应待其下层检验合格后方可施工上一层。建筑地面工程各层铺设前与相关专业的分部工程、分项工程以及设备管道安装工程之间,应进行交接检验。 (3)建筑地面施工时,各层环境温度的控制应符合下列规定: 采用掺有水泥,石灰的拌合料铺设以及用石油沥青胶结料铺贴时,不应低于5℃。 采用有机胶粘剂粘贴时,不应低于10℃。 采用砂、石材料铺设时不应低于0℃。 (4)铺设有坡度的地面采用砼板上炉碴垫层,铺设的厚度须达到设计要求的坡度。 (5)检验水泥砂浆强度试块的组数,按每层不少于1组,当每层建筑面积大于1000平方米时,每增加1000平方米应增做1组试块,小于1000平方米按1000平方米计算。当配合比改变时,亦应相应地按规定组数制作试块。 (6)地砖面层的铺设宜地室内装饰工程基本完工后进行。 (7)建筑地面工程质量的检验应符合下列规定。 基层和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段做为检验批,高层建筑的标准层可按每三层做为体验批(不足三层按三层计) (8)建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目必须达到GB50209-2002规定的质量标准,认定为合格,一般项目80%以上的检查点符合GB50209-2002规范规定的要求,其他检查点不得有明显影响使用,并不得低于允许偏差值的50%为合格。达不到质量标准按GB50300的规定处理。 (9)建筑地面工程完工后,施工质量验收应在施工自检的基础上,由监理单位组织有关单位对分项工程、子分部工程进行检验。 (10)检验方法应符合下列规定: 允许偏差应采用钢尺、2米靠尺、楔形塞尺、坡度尺和水准仪。空鼓向用敲击的方法。检查有防水要求的建筑地面的基层和面层,应采用泼水或蓄水方法,蓄水时间不得少于24小时,表面面层采用观感的方法。 (11)建筑地面完工后,应对面层采取保护措施。

监理实施细则(绿色建筑分部工程))

B13 工程 监理实施细则 (绿色建筑分部工程) 内容提要: 绿色建筑分部工程概况 本工程特点、难点 监理工作依据 监理组织机构 监理工作流程 监理工作控制要点及目标值 监理工作方法及措施 工程监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 镇江市住房和城乡建设局监制 二〇一六年三月

绿色建筑分部工程监理实施细则 1 绿色建筑分部工程概况 1.1 工程概况:本工程为公司开发建设的住宅工程,分为地下车库及住宅,总建筑面积约为273714.41平方米,建筑层数为:地下两层或三层、地上三十三层或三十四层的高层住宅建筑,与地下车库相连。本工程因地处中国南方地区,属夏热冬冷地区。 1.2 本工程绿色建筑分部工程概况 表1.1

2 本工程绿色建筑分部工程的特点、难点 2.1本工程绿色建筑分部工程设计、施工特点、难点:屋面和墙体保温材料的施工及塑钢窗高透光塑钢中空玻璃5+6A+5+6A+5或内置遮阳一体化5+19Ar+5施工。 2.2本工程绿色建筑分部工程监理质量控制的重点:屋面和墙体保温材料的施工及塑钢窗高透光塑钢中空玻璃5+6A+5+6A+5或内置遮阳一体化5+19Ar+5施工。 3 绿色建筑分部工程监理工作依据 3.1 绿色建筑设计方案审查表、经审查合格的设计文件。 3.2 本工程施工合同、协议等资料。 3.3 本工程《监理规划》。 3.4 经批准的工程施工组织设计、专项施工方案。 3.5 本工程适用的绿色建筑分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。 绿色建筑分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表 表3.1

3.6 其他依据:国家、省、市现行的法律法规、相关标准和规定。 4 项目监理部组织机构 4.1项目监理部组织机构框图(示意,框图中可添加人员姓名) 图4.1项目监理部组织机构框图 5 绿色建筑分部工程监理工作流程(用框图表示) 5.1绿色建筑分部工程施工阶段监理程序:

房屋建筑工程的监理实施细则

. . . z 蓬溪县任隆镇等4人集资建房 房建工程监理实施细则 审批人: 编制人: 泰兴工程建设监理公司 二○一一年十月

房屋建筑工程监理实施细则 工程概况及特点: 蓬溪县任隆镇邓人集资建房工程位于蓬溪县任隆镇,建筑结构为底框结构建筑,基础为独立柱基和人工挖桩复合基础。土建与给排水、采暖、电照、通信、信号各专业需配合施工,预埋件及预留洞较多,工程地质情况较为复杂。 2

. 资料. 1、房屋建筑工程监理工作

2、土工程 2.1 土开挖 2.1.1监理工程师审批施工案,重点审查开挖式、支护形式、临时排水措施、回 填案及施工安全措施。 2.1.2监理工程师复测承包单位上报的基础工程轴线定位点、水准基点。 2.1.3土开挖控制要点: 1、当基底位于地下水位以下时,检查开挖时采取的降水措施,地下水位 应降至基坑底0.5m以下。雨季施工时,应在基坑围设置排水通道。 2、检查开挖边坡形式,当现场不宜进行放坡开挖时,应格检查基坑支 护。施工过程中,应对支护结构、围环境进行观察和监测,出现异常 情况,应协调各及时处理。 3、地基土不得超挖、扰动。当地基表面被水浸泡和扰动,必须经过妥 善处理,达到设计要求。 4、监理工程师会同设计单位、承包单位共同验槽,见证检测地基承载 力。 5、检查基底高程和表面平整度。 2.2回填土 2.2.1回填土质量控制要点: 1、基坑回填必须在建筑物地下部分隐蔽工程检查验收合格后及时进行。 2、控制回填程序,防止引起不均匀沉降。 4

. 资料. 3、监理工程师见证检验回填土压实度。 4、监理工程师检查回填土的高程、表面平整度。 5、检查填土施工时的压实机具,对分层厚度、压实遍数、含水率等进 行控制。 3、地基基础工程 3.1基础检验 3.1.1监理工程师审查施工案,承包单位必须格按照批准的施工案进行组织施工。 3.1.2基坑开挖后经监理工程师、设计单位、承包单位联合验槽后可继续后续施 工。 3.1.3监理工程师检查基底平面位置、尺寸、基底标高、基底土质,检查基底地 质情况和承载力是否与设计相符,基底检验情况应详细纪录地基检验表。 3.1.4监理工程师按施工案和设计要求检查土质边坡坡度、基槽外形尺寸、边坡 支护和临时支撑。 3.2地基处理 3.2.1灰土、砂、砂、三合土地基质量控制要点: 1、地基处理须经参建各共同验槽合格后进行。 2、灰土地基:监理工程师按施工规和设计要求检查灰土的配合比、含水量、 拌和的均匀性、虚铺厚度、夯实机具的种类。 3、砂和砂地基:监理工程师检查砂和砂和砂级配、含水量,采用的施工法 (平振法、插振法、水撼法、夯实法、碾压法)。 4、三合土地基:监理工程师按施工规和设计要求检查所有碎的粒径、拌和 均匀性、三合土铺设厚度、铺平夯实度。

填充墙砌体工程监理实施细则

腾越翡翠城一期配套工程(二标段)主体结构填充墙砌体分项工程监理实施细则 编制: 审批: 云南城市建设工程咨询有限公司 腾越翡翠城一期配套工程项目监理部 2012年10月18日

目录 一、工程概况 (3) 二、监理依据: (3) 三、设计要求 (3) 四、监理工作控制要点及目标值 (4) (一)事前控制 (4) (二)事中控制 (5) (三)事后控制 (6) 六、监理工作的措施 (7) 七、工程验收 (7) 八、其他事宜 (8)

一、工程概况 本工程共4栋单体工程,均为框架结构,总建筑面积15341.3㎡。其中58787.7栋㎡,6栋㎡,7栋㎡,8栋㎡。结构最大层高5.4m;最大跨度8400mm。 本工程以坡屋面为主,局部平屋面。建筑工程等级三级;建筑防火分类多层民用建筑;建筑耐火等级地上二级;建筑物抗震设防烈度八度;建筑结构类型为框架结构,局部为钢结构和砖木结构;建筑屋面防水等级2级;建筑结构的安全等级二级;建筑抗震设防类别为丙类;结构抗震等级为框架二级;地基基础设计等级为乙级;桩基安全等级为二级;设计使用年限50年。其中,5栋地上6层,建筑高度22.8m;6栋地上3层,建筑高度9.7m;7栋地上3层,建筑高度 9.7m;8栋地上7层,建筑高度23m。 二、监理依据: (一)施工合同及委托监理合同 (二)设计文件(施工图、修改图、设计变更备忘录) (三)施工图纸会审记录 (四)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 (五)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (六)《建筑工程冬期施工规范》JGJ104 三、设计要求 (一)所有墙体用料外形尺寸要求准确统一,表面无边角破损,砖块或砌块墙体上下匹之间应相互错缝搭接,不得有垂直通缝,砌筑砂浆应饱满。 (二)砌筑墙体材料(砌块容重≤7.0kn/m3) 外墙:190MM厚混凝土空心砌块。 内隔墙:190MM厚混凝土空心砌块、120MM厚混凝土空心砌块、120MM 厚加气混凝土砌块(用于管井壁、卫生间和厨房的部分墙体)。 砂浆:地下M7.5水泥砂浆,地下≥M5.0水泥砂浆。 (三)外墙墙身防潮层做法参西南11J112第50页做法2,高出地面或园林覆土300;内墙墙身防潮层做法参西南11J112第50页做法4。 (四)水管井底部做C15现浇砼带,高度300,内部增设防水层,做法同卫生间防水做法一布四涂,防水翻边高1800mm。

大型设备安装监理实施细则

钢铁渣“零排放”XX项目X期160万吨/年 钢铁渣复合粉生产线 设备安装工程 监理实施细则 批准:总监理工程师 编制:监理工程师 监理单位(章)XXXX建设监理有限公司 二0一一年三月十二日

设备安装工程监理实施细则 项目基本情况: 钢铁渣“零排放”XX项目(二期)160万吨/年钢铁渣复合粉生产线为XxXXXX 资源开发有限公司50万吨/年钢渣生产线一期项目的后续深加工项目,位于XXXXxxxxxxx工业园区内,紧邻XX公司XXXX东侧,北距XX口岸约200m。工程内容主要包括40万吨/年钢渣粉生产线一条, 60万吨/年矿渣粉生产线2条及相应配套辅助设施。 1. 专业工程的特点: 1.1工程概况 工程名称;钢铁渣“零排放”XX项目二期160万吨/年钢铁渣复合粉生产线 建设地点;XX省XXXXXX工业园 设计单位; 建设单位; 施工单位; 分包单位: 工程规模;160万吨/年钢铁渣复合粉生产线 1.2专业工程组成: 1.2.1设备(以下简称“设备”)总台数;(因为保密而删除) 1.2.2设备的种类和特点(因为保密而删除) 1.3编写依据 ①建设工程监理规范GB50319-2000; ②机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-98; ③压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-98; ④起重设备安装工程施工及验收规范GB50278-98; ⑤现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-98;

⑥连续输送设备安装工程施工及验收规范GB50270-98; ⑦破碎粉磨设备安装工程施工及验收规范GB50276-98; ⑧起重设备安装工程施工及验收规范GB50278-98; 11工业设备及管道绝热工程施工及验收规范GBJ126-89 ○ 12大型设备吊装工程施工工艺标准SH/T3515-90; ○ 15本项目监理规划; ○ 16设计文件和技术资料。 ○ 1.4本专业监理服务目标 a)严格监管,控制工程质量达到业主预期的相关标准中的合格目标,争创优质工程; b)协调督促,控制工程进度达到业主预期的各装置的工期进度目标; c)监管防控,全面达到业主要求,力争重大人身伤亡事故、重大设备事故等重大施工安全事故为零; d)认真核实已完合格工程量和经批准的工程变更发生的费用; e)尊重业主、热情服务、勤奋工作、履行合同,确保监理服务质量事故为零,监理连带责任施工质量/安全重大事故为零。 2. 监理工作流程:

项目工程监理实施细则最全

. . 工程监理实施细则 XXX监理有限责任公司 XXXX工程监理部

目录 测量工程监理实施细则 (1) 基坑施工监理实施细则 (7) 大体积混凝土底板的监理实施细则 (18) 地下防水工程的监理实施细则 (32) 混凝土工程监理实施细则 (43) 模板工程监理实施细则 (48) 钢筋工程监理实施细则 (53) 钢结构工程监理实施细则 (58) 加气混凝土砌块墙体监理实施细则 (70) 屋面工程监理实施细则 (73) 门窗工程监理实施细则 (77) 装饰工程监理实施细则 (83) 冬季施工实施细则 (89) 旁站监理案 (93) 电气专业监理实施细则 (103) 水暖专业监理实施细则 (109) 电梯工程监理实施细则 (116) 通风工程监理实施细则 (121) 智能建筑工程监理实施细则 (125)

测量工程监理实施细则 工业与民用建筑的测量容主要包括:建筑物的定位、轴线放样、标高复核、建筑物总高测量、建筑物的垂直度测量、建筑物沉降观测。 一、测量前准备 ⒈测量前应对采用的测量仪器(水准仪、红外线测量仪等)进行校正和定期精度认定,以减少仪器的测量误差。 ⒉校核测量配套工具,如标尺刻线、丈量长度所用钢卷尺的精度。 ⒊准备好不同测量容所用的测量记录表。 ⒋检查判明测量用的原始点是否已破坏。 ⒌测量前应确定测量案,由于测量案关系到测量精度,因此,测量案应由技术负责人审核确认,其次,测量人员应有职责分工。 二、工程测量 ⒈建筑物的定位测量 ⑴建筑物定位测量前,应由建设项目法人提供规划测量部门测量并确认的建筑物角标的坐标,(包括书面通知和现场坐标移交)角标一般为三点以上,其中两点作为定位测量用,其余点作为校核用。 ⑵所提供的角标,施工单位应妥善保护,当角标位于建筑

土建工程监理实施细则

监理实施细则 工程名称:经纬·御贤府 专业:土建工程 编制: 审核: 项目监理部(盖章) 浙江木石建设项目管理咨询有限公司 年月日 土建工程监理实施细则一、工程概况及土建工程监理目标

1.1进度目标:项目工期457天,从2014年7月31日至2015年10月31日。 1.2质量目标:《本工程监理规划》列出的专业质量控制要求。 1.3投资目标:以《工程施工承包合同》中所列的专业投资目标,静态投资控制在万元。 二、土建工程监理实施的依据 表1 监理实施的依据 文件名称编号工程施工承包合同、招投标文件 监理委托合同 业主提供的施工图纸及地质勘探等有关资料 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 地下防水工程质量验收规范GB50208-2002 建筑桩基技术规范JGJ 94-94 混凝土结构设计规范GB50010-2002 地基与基础工程施工及验收规范GBJ 202-83 钢筋焊接及验收规程JGJ 18-96 建筑钢结构焊接规程JGJ 81-91 玻璃幕墙工程技术规范JGJ 102-96 建筑地面工程施工及验收规范 建筑装饰工程施工及验收规范 本地区现行的有关预算、结算定额及文件 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文—房屋建筑部分》2002年版 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002经审批的主体结构工程施工组织设计 本工程监理规划 三、质量控制工作内容 1. 审查该工程主体结构工程施工组织设计; 2.检查混凝土工程的轴线与标高; 3.检查模板、钢筋制作安装质量,参加隐蔽工程验收; 4.检查商品混凝土及其浇捣质量; 5.检查现浇结构工程施工质量;

房建监理实施细则范本

XXXX工程 监理实施细则

XXXX工程 监理实施细则内容提要:专业工程特点;监理工作流程; 监理工作要点;监理工作方法及措施

目录 1.建设工程概况……………………………………………………………… 1.1 项目概况 1.2参建单位 2.监理细则编制依据………………………………………………………3.专业工程的特点…………………………………………………………4.监理工作的流程………………………………………………………… 4.1 监理工作流程图 4.2 施工监理工作的总程序图 4.3 图纸会审监理工作流程图 4.4 技术核定(工程变更)联系工作流程图 4.5工程质量控制管理方法图示 4.6 分部分项工程质量验收监理工作流程图 4.7 隐蔽工程检验流程图 4.8工程材料、构配件和设备质量控制基本程序图 4.9 工程进度控制监理程序图 4.10工程款支付基本程序 4.11单位工程验收基本程序图 4.12 安全文明监理工作程序图 5.监理工作的控制要点及目标值…………………………………… 5.1监理工作目标 5.1.1 进度监理目标 5.1.2质量监理目标 5.1.3造价监理目标 5.1.4安全监理目标 5.2监理控制要点 5.2.1 质量控制要点 5.2.2 造价控制要点 5.2.3 进度控制要点 5.2.4 施工工艺过程的质量控制要点 5.2.5 分部分项工程控制要点与手段 6.监理工作的方法及措施……………………………………………… 6.1 工程各分项、分部工程监理实施细则 ·旋挖成孔灌注桩监理实施细则 ·钢筋工程监理实施细则 ·模板工程监理实施细则 ·混凝土工程监理实施细则 ·填充墙工程监理实施细则 ·砌体工程质量控制 ·屋面卷材防水层质量控制 ·装饰工程质量控制

电气安装工程监理实施细则详细版

文件编号:GD/FS-6890 (管理制度范本系列) 电气安装工程监理实施细 则详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电气安装工程监理实施细则详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 第一章、电气安装工程概况 1、低压配电系统 防排烟风机、消防泵、电梯、给水设备、潜污泵、应急照明用电为一级负荷,其他用电为三级负荷。住宅分户计量。一级负荷用电设备采用两回线路供电,消防设备两回线路末端切换。 供电:正常和设备均从分变配电所及发电机低压配电柜引来,供电电源电压220/380V,引入电缆桥架敷设,线穿动力明敷配电线路采用WDZ(N)-YJ (F)E型电力电缆沿桥架敷设,出桥架穿钢管沿顶板明敷,其余配电分支钢管沿墙沿地(板)暗敷设。 配电方式:照明系统树干式配电,电力系统采用

放射式配电。 2、电气照明系统 ⑴应急照明: ①、在疏散走道、安全出口等处设置疏散指示标志灯及安全出口标志灯。地下层走廊、楼梯间、电梯前室、门厅、地下车库等公共场所设置疏散用的应急照明,其地面最低水平照度不应低于0.5LX,且楼梯间不应低于5LX。 ②、在配电室、防排烟机房、消防电梯机房等场所设置备用应急照明,其照度仍应保证正常照明照度。 ③、应急照明均采用两路电源供电,应急照明灯具自带蓄电池;光源采用可瞬时点亮的白炽灯或快启动节能灯。 ④、疏散用的应急照明在发生火灾时由消防控制

住宅小区附属工程市政工程监理实施细则

住宅小区附属工程市政工程监理实施细则 市政工程监理实施细则 宁波宁大工程建设监理有限公司 2010年11月 一、工程概况: 本工程为昌平区回龙观镇居住及公共设施项目市政工程,本项目位于昌平区回龙观镇朱辛庄西二路东侧,朱辛庄中路南侧、朱辛庄东路西侧、北京农学院北路北侧。此次施工的范畴为一期开发的A区和B区内的市政配套设施,包括雨污水、中水、给水、消防、热力及园区道路工程施工。

工程总造价975(万元)。工程工期要求:2010年10月5日园区地下管线完工,2010年11月15日道路工程施工完成,工程打算开工日期2010年0 8月01日,打算完工日期2010年11月15日,总工期107日历天,工程质量要求:合格。 参建单位: 建设单位:北京科技园建设(集团)有限公司 设计单位:北京新纪元建筑工程设计有限公司(室外综合) 北京兴天华市政工程设计有限责任公司(雨污水) 监理单位:北京帕克国际工程咨询有限公司 施工单位:北京市常青市政工程有限公司 二、编制依据: (一)《中关村甲3号项目监理规划》 (二)国家及北京市颁发的有关建筑施工的有关法律法规: 1.《给水排水管道工程施工验收规范》GBJ050268-2008 2.《高密度聚乙烯排水管道工程施工与验收技术规程》DBJ01-94-200 5 3.《城镇道路工程施工质量检验标准》DBJ01-11-2004 4.《排水管渠工程施工技术规程》DBJ01-13-2004 5.《市政基础设施工程质量检验与验收》DBJ01-90-2004 6.《北京市给水排水管道工程施工技术规程》DBJ01-47-2000 7.《北京市都市道路工程施工技术规范》DBJ01-84-2004 8.《公路路面基层施工技术规范》JTGF40-2004 9.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000 10.《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96 三、施工预备时期的质量操纵 1、熟悉设计文件、施工操作规程、质量验评标准、有关合同及协议。 2、参加图纸会审、设计技术交底会。 3、审查承包单位报送的施工组织设计及重点部位、关键工序的施工工艺和

工程监理实施细则

工程监理实施细则 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

模板工程监理实施细则 监理单位: 编制: 审批: 日期: 2016年04月04日 目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 3监理工作的内容和流程 (2) 4监理工作的控制要点和目标值 (4) 5监理工作的方法和措施 (6)

1 工程概况 2 编制依据 已审核批准的监理规划。 与专业工程相关的工程标准、设计文件和技术资料。 与专业工程相关的主要工程标准有(不限于): 1 《建设工程监理规范》(B50319—2013) 2 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2010) 5 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003) 6 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8 国家其地方颁布的与专业工程相关的规章制度 已审核批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案。 建设单位的其他有关专业管理规定。 同类工程项目的相关资料。 3 监理工作的内容和流程 监理工作内容 模板工程的监理工作是整个工程监理工作的重要组成部分,模板工程质量的优劣直接影响钢筋砼工程和装修工程等后续工程质量的优劣,必须按部就班,环环相扣地监理好模板工程的施工。 熟悉施工图纸,了解钢筋砼构件所需模板的规格、数量和大致拼装方法。

砌体工程监理实施细则

B13中航技新材料盐城有限公司一期工程 监理实施细则 (砖砌体工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:二O一二年六月二日 江苏省建设厅监制

目录 1.专业工程概况与特点 2.监理工作依据和工程质量验收规定 3.监理工作流程 4.监理工作控制要点及目标值 5.监理工作方法和措施 6.监理旁站内容、方法和要求

砖砌体工程监理实施细则 一、专业工程概况与特点 本工程为框架结构,墙体为非承重填充墙。设计结构±0.000以上外围护墙采用MU5.0混凝土空心砌块,M5.0混合砂浆,楼电梯间及前室墙采用预拌砂浆MU5.0(A5.0)清集混凝土空心砌块(或加气混凝土砌块),±0.000以下基础墙采用Mu10砼实心砖,M7.5水泥砂浆。 本工程主要参与单位如下: 1、建设单位:中航技新材料盐城有限公司 2.设计单位:盐城市建筑设计研究院有限公司 3.施工单位:盐城市第一建筑工程有限公司 4.监理单位:盐城伟业监理咨询有限公司 二、监理工作依据和质量验收的一般规定 1、执行标准、规范 (1)工程测量规范 GB50026-93 (2)建筑工程施工验收统一标准(GB50300-2001); (3)砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002); (4)砼结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002); (5)建设工程监理规范GB50319-2000; (6)砼小型空心砌块工程施工及验收规程DG/TJ08-006; (7)砌体填充墙结构构造 06SG614-1 (8)建筑工程冬期施工规程 JGJ104-97 (9)《江苏省散装水泥促进条例》 (10)2、质量验收的一般规定 本细则适用于主体分部和地基基础分部中砌体子分部工程质量监理。根据验收统一标准,对本子分部的分项工程应按楼层划分成若干个检验批。 三、监理工作流程 3.1 砌体工程质量控制监理工作流程:

相关文档
相关文档 最新文档