文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 新化县配电网滚动规划报告

新化县配电网滚动规划报告

新化县配电网滚动规划报告
新化县配电网滚动规划报告

新化县2015-2020配电网滚动规划报告

新化电力有限公司

禹乔贵

二0一四年六月

目录

1前言 (1)

1.1编制目的 (1)

1.2规划的基本思路 (1)

1.3规划范围和规划年限 (2)

1.4编制依据 (3)

2地区经济社会发展概况 (5)

2.1地区总体情况 (5)

2.2经济社会情况 (9)

2.3经济社会发展规划 (9)

3配电网现状分析 (11)

3.1供电区概况 (11)

3.2电源建设情况 (13)

3.3220kV及以上变电站情况 (14)

3.4110(66)kV电网现状 (15)

3.4.1电网结构 (15)

3.4.2电网设备 (17)

3.535kV电网现状 (19)

3.5.1电网结构 (19)

3.5.2电网设备 (19)

3.610kV电网现状 (21)

3.6.110kV电网结构 (21)

3.6.210kV电网设备 (23)

3.70.38kV电网现状 (27)

3.8配电网技术经济指标 (29)

3.8.1配电网主要运行指标分析 (29)

3.8.2存在的主要问题 (37)

4电力需求预测 (43)

4.1历史负荷增长趋势及负荷特性分析 (43)

4.1.1负荷增长趋势分析 (43)

4.1.2负荷特性分析 (45)

4.2客户历史用电及其发展情况 (46)

4.2.1客户用电及其历史增长趋势分析 (46)

4.2.2客户报装及其发展情况 (48)

4.3总量预测 (49)

4.3.1全社会用电量预测 (49)

4.3.2最大用电负荷预测 (50)

4.3.3预测结果 (51)

5配电网规划目标 (53)

5.1供电区域划分 (53)

5.2配电网目标 (53)

5.3规划重点 (56)

5.3.12014-2015规划重点 (56)

5.3.22016-2020规划重点 (56)

6110(66)kV电网规划 (57)

6.1电源规划方案 (57)

6.2电力平衡及网供负荷分析 (57)

6.3变电站规划方案 (58)

6.4网架规划 (62)

6.5线路建设规模 (63)

6.6工程分类 (65)

6.7对上一级电网的建议 (66)

6.8110(66)kV电网远景展望 (67)

735kV电网规划 (68)

7.1电力平衡及网供负荷分析 (68)

7.2变电站规划方案 (68)

7.3网架规划 (74)

7.4线路建设规模 (75)

7.5工程分类 (77)

7.6对上一级电网的建议 (79)

7.735kV配电网远景展望 (79)

810kV及以下电网规划 (80)

8.1网供负荷预测 (80)

8.210kV配变规划 (80)

8.2.1配变容量需求 (80)

8.2.2配变新建及改造规划 (81)

8.310kV网络规划 (86)

8.3.1网架结构 (86)

8.3.2网络建设规划 (87)

8.410kV电网无功补偿 (96)

8.5电气计算分析.................................................................................. 错误!未定义书签。

8.5.1潮流计算 ................................................................................ 错误!未定义书签。

8.5.2短路电流计算 ........................................................................ 错误!未定义书签。

8.5.3可靠性计算 ............................................................................ 错误!未定义书签。

8.5.4技术经济分析 ........................................................................ 错误!未定义书签。

8.5.5方案比选 ................................................................................ 错误!未定义书签。

8.60.38kV电网线路规划 (99)

8.7工程分类 (104)

9投资估算及规划效果分析 (107)

9.1总体投资估算 (108)

9.1.1投资估算依据 (108)

9.1.2投资估算 (110)

9.2分类工程投资 (117)

9.2.1规划新扩建工程分类投资 (117)

9.2.2改造工程分类投资估算 ........................................................ 错误!未定义书签。

9.3规划效果分析 (119)

9.3.1配电网整体规划效果 (119)

9.3.2规划技术原则规范落实情况 (119)

9.3.335-110(66)kV电网规划效果 (120)

9.3.410kV电网规划效果 (120)

10结论及建议 (122)

10.1主要结论 (122)

10.2工作建议 (123)

1前言

1.1编制目的

新化县配电网规划是大规划体系的重要环节之一。为加快构建现代配电网,提高配电网规划质量和和精益化管理水平,结合新化的远景目标、城市功能定位以及新化地区的实际发展情况,优化调整新化县配电网的重点建设项目。按照国家电网公司、省公司统一部署,特开展《新化县2015~2020年配电网滚动规划》,以保证各级电网协调发展,完善配电网架结构,满足全市中小电力客户负荷及用电量增长的需求,保障配电网与社会经济协调发展。

1.2规划的基本思路

简述本次规划的指导思想。

本次规划在全面总结“十二五”前3年新化电网发展经验和电网建设情况的基础上,依据《配电网规划设计技术导则》(Q/GDW738-2012),立足于新化县配电网发展现状,考虑电力需求增长以及负荷空间分布情况,有计划、有步骤地进行配电网建设和改造,将新化县配电网建设成“两型”配电网。本次规划指导思想如下:(1)满足新形势下的娄底电网用电需求

在深入分析新化宏观经济形势和区域城镇化发展的前提下,考虑

分布式电源接入对新化电网的影响,基于空间负荷预测,适度超前规划配电网网架结构,以提高配电网适应性,满足全市用电需求。

(2)狠抓网架结构建设,构筑“资源节约型、环境友好型”电网

结合新化各供电区现状电网结构,从核心目标解读入手,制定相应目标网架接线,并践行设备全寿命周期思想,研究过渡期建设改造方案,采用“小型化、低损耗、环保型”设备,建设“资源节约型、环境友好型”配电网,实现建设与改造、规划与运行的统一。

(3)统一技术标准,践行差异化规划理念

同类型地区,采用统一规划技术原则,实现标准化建设、集约化发展,降低成本,提高投资效益。不同类型地区,根据各自的电网现状及经济发展,采用差异化策略,分类制定规划技术原则。

1.3规划范围和规划年限

规划范围涵盖县辖供电区。规划电压等级为35kV及以下各级电网,包括35kV、10kV、0.38kV,并延伸至110kV电网。

规划项目包括新建、扩建及扩展性的改造项目。扩展性改造项目包括改变生产能力、改变电压等级、改变网络结构、改变通道资源使用方式,以及因系统参数、设备标准变化而实施的设备整体更换。整

站、整变、整线、整间隔改造项目纳入扩展性改造1。

本规划报告不包含通信网规划内容,随一次电网建设改造之外的相关投资单独计列。

规划基准年为2013年,按2014年计划编制,起始年为2015年,中间年为2018年,2020年为规划水平年。

1.4编制依据

本规划的编制依据主要包括:

(1)国家、电力行业、国家电网公司制订的电网规划、设计和运行类技术导则和规范

《国家电网公司电网规划设计内容深度规定(Q/GDW268-2009)《电力系统无功补偿配置技术原则》(Q/GDW 212-2008)

《城市电力网规划设计导则》(Q/GDW 156-2006)

《配电网规划设计技术导则》(Q/GDW738-2012)

《农村电网改造升级项目管理办法》的通知(发改办能源[2010]2520号)

《农村电网改造升级技术原则》的通知(国能新能[2010]306号)《国家电网公司“十二五”配电网规划(技术原则)指导意见》(国家电网发展[2010]492号)

1扩展性改造主要包括架空线路电缆化、更换导线截面、开关柜或柱上变更换、变压器增容、电缆本体及管沟走廊改造、因网架调整而实施的项目等。

《农村电力网规划设计导则》(DL/T 5118-2010)

《农网建设与改造技术导则》(Q/GDW 462-2010)

《电力安全事故应急处置和调查处理条例》(国务院599号令)《配电网规划设计手册》

《配电网典型供电模式》

(2)总体发展规划及统计年鉴

《新化县2013年统计年鉴》(2014年)

(3)新化县相关电网规划技术报告

《新化县2013~2020年配电网滚动规划》(2013年)《2013-2015年新化县配电网规划报告》

2地区经济社会发展概况

2.1地区总体情况

简要描述地区的地理位置、土地面积、人口、地理和气候特点、交通条件、资源优势等内容。给出全县(区)行政区划示意图(正文图)。

新化县位于湘中偏西、娄底市西部,踞雪峰山东南麓,跨资水中游两岸。县周围群山环抱,境内丘岗连绵,属山丘盆地。东北至东南与涟源、冷水江市交界,南至西南与新邵、隆回县为邻,西至西北与溆浦县接壤,北与安化县毗连。

新化地形较复杂,标高由100多米的河谷丘岗到1600余米的耸立群山。区内地貌,地形总趋势是北、西、南三面高,东部次高,然后向中部递减。北部大熊山,西部五雷山、古台山、笔架山,南部天龙山、龙凤山,由浅变质的砂板岩、花岗岩构成群峰重迭的低中山—低山地形。东部与中部则以碳酸盐岩类为主构成峰丛起伏的岩溶低山丘陵地形。区内石灰岩广布,岩溶十分发育,暗河纵横,洼地成串,溶洞万千,渗漏严重,加之地势较高,地形复杂,河谷深切,岸坡陡峻,田高水低,引、提水十分困难。

新化属中亚热带山地型季风湿润气候区,春暖夏热,秋凉冬寒,四季分明。多年平均气温16.8度,历史上最低气温为-10.7度,最

高气温达43.1度。全县降水较充沛,但时空分布不均,多年平均降雨量为1455毫米,雨水集中于4-6月,7-9月雨量减少,从地区看,一般河西降雨量较多,河东较少。全县多年平均蒸发量1313.3毫米,无霜期280.9天,年日照时数1488小时,多年平均风速1.6米/秒,最大风速为28米/秒。

新化自然资源较为丰富,特别是煤、硅石、石墨、金、楠竹、珍稀动物在全省占有重要地位。由于新化地貌以山地为主,因山多而水丰,干流资水横贯南北,众多溪河源出深涧,坡高水急,水能资源十分丰富,为新化水电农村电气化建设提供了极为重要的物质基础。据普查,全县水能资源理论蕴藏量21.8637万kW,技术可开发量为14.3264万kW,经济可开发量为10.458万kW。

图2.1 新化县行政区划示意图新化县区域地形总览图

新化县在娄底地区的位置图

2.2经济社会情况

面对复杂多变的宏观经济环境和各地竞相发展的态势,在县政府的坚强领导下,深入贯彻落实科学发展观,坚定实施“科学发展、加速赶超”战略,积极化解各种因素带来的不利影响,2013年国民经济呈现较快发展态势,各项社会事业取得新的进步。

至2013年末,新化地区总人口140万人,其中城镇人口47.6万人,农村人口92.4万人,2005~2012年平均自然增长率为6.8‰,全县GDP为168.71亿元,人均GDP为1.21万元/人。全市城镇化水平由2005年12.5%增长为20.4%。城镇居民人均可支配收入2012年是2005年的1.62倍,年均增长11.8%,农民人均纯收入2012年是2005年的1.37倍,年均增长6.7%,城镇居民恩格尔系数、农村居民恩格尔系数逐年降低。详细见表2-1所示。

表2-1 2013年新化县(区)经济社会情况

单位:km2、亿元、%、万人、万元/人

2.3经济社会发展规划

新化县工业基础较差,经济欠发达。但近年来,新化实施“生态

立县、工业富县、民营活县、科技兴县”战略,依托资源优势,依靠科技进步,大力发展工业,构建了以建筑、建材、煤炭、水电、饲料、电子、化工、陶瓷、石墨及碳素制品、机械与造纸为支柱的工业体系,形成了煤碳、水泥、工业硅、陶瓷、电子元器件、配混合饲料、竹胶板、木制家具等一批具有一定市场竞争力的产品;县城扩容提质工作稳步推进,交通建设注重高标准规划,高起点建设,现县乡公路路面硬化改造工程全面开工,交通通行能力不断提高。进一步加大农业产业结构调整力度,大力发展以烟叶、茶叶、蔬菜、水果、药材等为主的种植业,以养猪、牛、羊、鱼、家禽为主的养殖业,出现了很多种植,养殖专业村和专业户,新化县已先后成为全国茶叶、百合干出口生产基地县,湖南省茶叶、杂交奶牛、烤烟、柑桔、油桐,速生丰产用材林基地。全县经济保持适度增长,农民收入不断增加,生活水平逐年提高。

“十二五”时期,将新化县初步建设成为湘中地区区域性综合交通枢纽、资源有序开发和精深加工及承接产业梯度转移新兴基地、区域性商贸物流中心、大梅山旅游文化协作区核心目的地,将县城打造成宜居宜业宜游的娄底次中心城市。

3配电网现状分析

3.1供电区概况

(1)供电区整体概况

简要阐明县级供电企业当前的营业区域概况、供电面积、人口、售电量以及综合线损率、供电可靠率、综合电压合格率、户均配变容量等主要指标情况。

新化分为两个供电区域。一个是新化局供电区域(大电网),一个是新化电力公司供电区域(地方电网)。

新化县的供电区域范围包括新化县的县城(1个镇、1个经济开发区、1个办事处),县城周边8个乡镇336个村,供电面积占新化总面积的18%,供电人口占新化总人口的30%。2013年,新化供电面积为2018.4平方公里,供电人口140万人,售电量13.48亿千瓦时,2013年新化县各项指标如表3-1所示。

表3-1 2013年新化县级供电企业概况

单位:km2、万人、亿kWh、%

(2)各类供电区概况

依据《配电网规划设计技术导则》,结合本地区实际,论述A+、A、B、C、D和E类分类供电区2013年概况,包括面积、负荷和用户等情况。

根据《配电网规划设计技术导则》,结合新化县实际,新化县城区划分为C类,将新化县除县城外的区域划分为D类。

截止2013年底,新化县城C类区全社会最大负荷为40MW,全社会用电量3.37亿kWh。负荷密度为1.14MW/ km2,供电可靠性为99.9574%,户均停电时间3.73小时,用户数为34223户,二级及以上重要用户为5户。

新化县D类区全社会最大负荷为136MW,全社会用电量7.46亿kWh。负荷密度为0.11MW/ km2,供电可靠性为99.85%,户均停电时间13.14小时,用户数为328152户,二级及以上重要用户为26户。详细见表3-2。

表3-2 2013年新化县(区)供电分区概况

3.2电源建设情况

给出地区110kV及以下所有并网电厂的装机规模、发电量、厂用电、发电负荷利用小时数等数据。

表3-3 2013年新化县(区)110kV及以下电源情况

3.3220kV及以上变电站情况

新化县共有220千伏变电站2座,主变3台,容量36万千伏安;

分别为上渡变、鹅塘变。220KV公用变电站中,10kV间隔总数为7回,已用4回,使用率为57%。其中鹅塘变坐落于西河镇,10KV间隔主要承担西河镇的生产生活用电,上渡变坐落于县城东北区,于2013年新增10KV间隔4回,东北区的城建速度加快,并有一个省级经济开发区,上渡变10KV间隔扩建显得尤为重要。

3.4110(66)kV电网现状

3.4.1电网结构

截止2013年底,新化县共有110kV公用变9座,主变13台,变电总容量为398.5MV A;110kV变电站数量少,网络结构薄弱。其中河东变位于县城中心,线路走廊有限,不能满足远景年负荷发展需要,随着负荷的逐年增长,需要在供电量比较少的桑梓镇增加变电站的布点,并形成110kV环网。

110KV变电站中,圆珠岭变、河东变坐落于县城,为县城10KV

配电网的主供电源,两座变电站除供带县城负荷外,还供带了部分农村负荷,圆珠岭变供带了上梅镇、科头乡部分农村的负荷,河东变供带了桑梓镇负荷。其他变电站,均在县城郊区乡镇所在地,兼顾了县城郊区、县城扩张后的用电负荷。

110kV变电站数量少,网络结构薄弱。目前9个110kV变电站,大部分变电站均只有一台主变,其中河东变位于县城中心,线路走廊有限,不能满足远景年负荷发展需要,随着负荷的逐年增长,需要在供电量比较少的桑梓镇增加变电站的布点,并形成110kV环网。

新化县110kV电网结构主要为链式、环网和辐射结构。截止2013年,新化县110KV线路13条,其中单链结构有3条,占线路总数的23.1%;单环网结构有4条,占线路总数的30.8,辐射结构有4条。详细见表3-4。

3.4.2电网设备

(1)变电情况

截止2013年,新化县共拥有110kV公用变电站9座,主变13台,变电容量398.5MV A,以半户外及全户外变电站为主。

C类区公变10kV间隔总数38个,剩余出线间隔总数8个。由于该变电站附近房地产项目较多,多数用户为专线间隔,备用间隔紧缺。剩余10kV出线间隔水平已不能满足供带10kV负荷的需求。D类区公变10kV间隔总数70个,剩余出线间隔总数23个。

表3-6 2013年新化县(区)110(66)kV变电站综合情况

单位:座、台、MVA、个

(2)线路设备情况

截止2013年,新化县共拥有110kV公用线路13条,长度141km,其中电缆线路总长度为0。其中C类区110kV线路条数为2条,长度8.11km ;D类区110kV线路条数为11条,长度132.889km。

表3-7 2013年新化县(区)110(66)kV线路情况

浅谈面向供电可靠性的配电网规划方法与应用

浅谈面向供电可靠性的配电网规划方法与应用 发表时间:2018-06-15T15:24:35.577Z 来源:《电力设备》2018年第3期作者:陈玉明 [导读] 摘要:供电可靠性是主要是指供电系统对用户能够持续供电能力的具体体现。 (国网宁夏电力有限公司固原供电公司宁夏固原 756000) 摘要:供电可靠性是主要是指供电系统对用户能够持续供电能力的具体体现。同时,它也是电力可靠性管理工作中的一项重要内容,其直接反应了供电系统对用户的服务质量和供电能力,是一个供电企业管理水平和技术装备水平的综合体现。随着我国社会经济的不断快速发展,人们对供电系统的可靠性要求越来越严格。因此,进一步提高供电的可靠性不仅是广大用户的期望,同时也是供电企业不懈努力的终极目标。本文主要探讨了面向供电可靠性的配电网规划方法与应用。 关键词:供电可靠性;配电网规划;方法;应用 1影响供电可靠性的因素 1.1配电网网络接线对供电可靠性的影响 配电网网络接线质量及水平直接影响电网故障修复效率。高水平及高质量的电网网络接线可以使故障检修的时间大大缩短,通常情况下,配电网网络接线水平由接线模式的典型化率来评价。电网网络线路的分段直接影响电网故障的影响范围,一般情况下,一个线路分段中出现电路故障会影响整个分段线路电力的正常供给,因此,缩小电网接线分段的范围可以降低故障的影响范围,但过小的电网接线分段范围会增加电网运行管理的成本,因此,在配电网接线分段时要经过综合的考量,选择适中的分段范围,以在电网运行管理成本控制的基础之上减小故障的影响范围。此外,电网各分段线路之间的相互联系与变电站具备的备用主变性能对故障发生后各电网分段之间负载的转移具有十分重要的作用。 1.2供电技术水平对供电可靠性的影响 配电网的技术水平主要从配电自动化建设水平、带电作业水平、状态监测及检修水平3个角度来衡量。配电自动化系统是指利用现代计算机技术、信息与通信技术,将配电网的实时运行信息、电网结构、设备状态等信息集成而构成的完整自动化系统。系统的运用可有效提高供电可靠性。带电作业是指在高压电工设备上不停电进行检修、测试的一种作业方法。带电作业是避免检修停电,保证正常供电的有效措施。状态检修是指根据状态监测和诊断技术提供的设备状态信息,判断设备的异常,在故障发生前进行检修的方式。状态检修可减少不必要的检修工作,进而可降低因检修而导致的停电时间。 1.3电网运营管理对供电可靠性的影响 电网运行管理对配电网运行的可靠性也有极大的影响。配电网运行管理是配电网系统正常运行的基础,而配电网运行管理对配电网供电可靠性的影响主要分为运行管理模式、运行管理制度、运行管理人员素质、运行管理自动化水平等几方面的因素。首先,配电网运行管理制度直接关系配电网电网构建、电力输送、供电设备管理、故障维护等各个工作环节的开展模式与方法。其次,配电网运行管理人员素质是配电网运行管理工作是否能够高效开展,配电网工作是否能够有条不紊进行的关键。此外,配电网运行管理的自动化水平是影响配电管理工作及配电工作各环节效率的重要因素。配电单位在电网运营管理方面应该积极构建完善的运营管理制度,培养优秀的运营管理人才,提升配电网运行管理的自动化水平,从而提升配电网的供电可靠性。 2面向供电可靠性的配电网规划方法与应用 2.1面向供电可靠性的配电网规划整体思路 面向可靠性的配电网规划整体思路,主要分为三大部分:对现有配电网的现状进行科学有效地调研、对配电网中的薄弱环节进行有效的分析并制定提高供电可靠性的方案以及对方案的进一步验证。对配电网现状进行调研主要涉及到的内容有供电企业以及供电区域的整体具体情况进行调研、配电网的可靠性现状进行有效的调研以及对可靠性产生影响的因素进行调研。在进一步提高供电可靠性方案制定的环节,首先要根据调研的配电网数据进行科学有效的分析,找出配电网供电可靠性的薄弱环节,然后再制定该供电区域的供电可靠性目标,最后制定供电可靠性的提高方案的主要依据是以供电可靠性为目标。对制定方案的验证主要是对涉及计算方案在充分执行的前提下能否达到之前设定的供电可靠性的目标。 2.2配电网供电可靠性薄弱环节的分析方法 供电可靠性影响因素的分析方法配电网存在设备水平、技术水平、网络结构以及运营管理四个维度。因此,本文主要从这几个维度的角度出发来对影响供电可靠性的因素进行分析,在此基础上构建一个比较系统的相对应的指标体系,以此作为实际调研数据时的主要依据。分析配电网供电可靠性薄弱环节通过对共带你区域的配电网的供电可靠性指标进行科学有效的调研,可以做到对配电网的供电可靠性水平有一个比较直观的认识。对其进行的调研也是从设备水平、技术水平、网络结构以及运营管理四个角度出发,充分结合供电可靠性的影响因素相关的指标数据,对引起停电的各种原因进行分析,以及停电时间在总停电时间中所占的比重,通过此种方法可以发现配电网供电可靠性中的薄弱环节。一旦发现问题,及时针对这些问题制定出科学有效的解决方案,进一步做到供电可靠性的提升。 2.3供电可靠性提高方案的制定及应用 2.3.1合理的网络结构 合理的配电网结构是提高用户供电可靠性的基础。为了优化网络结构,一方面应该优化线路的分段数。对于用户较多的线路应多装设线路分段设备,尽量减小分段用户数,以缩小线路的停电范围。另一方面,应该提高线路的环网化率和线路可转供率。配电网环网结构可以实现线路间的负荷转供,进而可以大大提高供电可靠性。 2.3.2提升技术水平 推广带电作业。带电作业是避免检修停电,保证正常供电的有效措施。供电企业应深入研究配网不停电作业技术,形成符合所辖配网实际情况的不停电作业核心技术。在供电企业内部开展配电常规带电作业项目的技术培训,提高实施带电作业人员的技术水平。加强配电自动化建设。首先,应提前开展配电网通信系统建设,保证信息及时接入是配电网自动化的关键环节。在配电自动化终端设备及主站系统均具备接人条件的情况下,若没有有效的接人通道,将使自动化系统无法发挥应有的作用。其次,在推广配电自动化技术的同时,应加强配电网运营人员在配电网运行、维护和管理方面的技术水平,提高配电运营部门对配电网故障情况下的反应速度和联合工作能力。推广设备状态监测及检修。首先,应全力推进状态监测模式转变,逐步建立以带电测试为主、停电实验为辅,结合巡视、抽查等多种形式的状态

深圳市城市中低压配电网规划设计及供电技术导则

深圳市城市中低压配电网规划设计及供电技术导则 深圳供电局企业标准 Q/3SG—1.03.02—2001 深圳市城市中低压配电网规划设计及供电技术导则 2001—09—30 发布 2001—10—01 实施 前言 为规范深圳城市中低压配电网及用户供电系统的规划设计、建设改造及运行工 作,规范用户电能计量方式,制定本标准。 本标准规定了深圳城市中低压配电网的划分、规划设计原则及深圳城市中压配电网、低压配电网的结线方式;规定了用户供电方式与技术要求;规定了电能计量方式;规定了实施配网自动化的原则。本标准的制定参照了有关的国家标准及行业规范,并考虑了深圳城市中低压配电网的现状及发展方向。本标准由深圳供电局生技部门归口。本标准主要起草单位:深圳供电局规划分部、深圳供电局计量测试所、深圳 供电局生技工作组。 本标准由深圳供电局规划分部负责解释。

目录 1. 范围 (1) 2. 引用标准及规范 (1) 3. 总则 (2) 4. 一般技术要求 (2) 5. 中低压配电网结线 (5) 6. 用户供电 (7) 7. 用户电能计量方式 (11) 8. 配网自动化原则- (11) 附录A:本标准用词说明 (13) 附图1:城市中压配电结线方式图 (14) 附图2:各类用户高压供电方式示意图 (16) 附图3:含居民用电的综合型低压配电系统分类计量设计示意图 (17) 1. 范围 1.1本标准适用于深圳城市中低压配电网及用户供电系统的规划设计、建设改造及运行工作。 1.2根据深圳城市发展规划,特区内的福田、罗湖为市级中心;南山区、盐田区,以及特区外宝安区的新安镇、西乡镇,龙岗区的龙岗镇(龙岗中心城)为次级中心。本标准所指的城市中低压配电网即为与上述区域相对应的由深圳供电局运行维护及与其联网的中压(10kV)、低压(380/220V)配电网;本标准所指的用户为在上述区域内由深圳供电局通过中压或低压配电网供电的用户。 2. 引用标准及规范 下列标准的条文通过在本标准中的引用而构成本技术导则的条文。本标准发布时,所示版本均为有效,在被引用标准被修订后,应重新探讨使用下列标准最新版本的可能性。 能源电[1993] 228号“城市电网规划设计导则” DL/T 599-1996 “城市中低压配电网改造技术原则” GB 12325-90 “电能质量供电电压允许偏差” GB/T 14549-93 “电能质量公用电网谐波” GB50052-95 “供配电系统设计规范” GB50053-94 “10kV及以下变电所设计规范” GB50054-95 “低压配电设计规范” Q/3SG-1.03.01-2001 “深圳电网中低压配电设备技术规范及选用原则” Q/3SG-1.05.01-2001 “110kV变电站设计技术规范” SD325-89 “电力系统电压和无功电力技术导则(试行)”

电力系统规划报告

电气系统规划 课程报告 姓名: 学号: 日期:2016年月

电力系统无功补偿 1.引言 现代生产和生活离不开电力,电力部门不仅要满足用户对电力数量不断增长的需要,而且也要满足对电能质量上的要求。所谓电能质量,主要是指所提供电能的电压、频率和波形是否合格,在合格的电能下工作,用电设备性能最好、效率最高,电压质量是电能质量的一个重要方面,同时,电压质量的高低对电网稳定、经济运行也起着至关重要的作用。 随着配电网负荷以及电源的大幅增加,不但改变了电力系统的网络结构,也改变了系统的电源分布,造成系统的无功分布不尽合理,大量的无功在低压线路中流动,导致配电变压器和配电线路的供电能力降低。因此,降低网损、提高电力系统输电效率和电力系统运行的经济性是电力系统运行部门面临的实际问题,也是电力系统研究的主要方向之一。 供电电压质量是电力系统电能质量的重要指标之一,而供电电压质量的好坏主要取决于电力系统无功潮流分布是否合理。所以,电力系统无功功率优化和无功功率补偿就构成了电力系统安全经济运行研究的一个重要组成部分,通过对电力系统无功电源的合理配置和对无功负荷的最佳补偿,不仅可以维持电压水平和提高电力系统运行的稳定性,而且可以降低有功网损和无功网损,提高供电效率,使电力系统能够安全经济运行。 2.无功源最佳配置 无功源的合理配置能为系统提高充足的无功储备,以保证电力系统维持安全合理的电压水平。因此,无功源的最佳配置在技术和经济上都是十分重要的。无功源优化配置是一个非线性的混合整数规划间题,它的特点是既保持了电网中变量的整数性质,又完整地包括了对潮流的物理模拟,可以在对电网投资进行优化的同时优化运行方式。 根据解决问题的侧重点不同,对最优配置提出的方法也不同。同样,如果以后还需要解决具体的无功源配置问题,就应该根据问题的特点提出新的方法,以获得无功源配置最优。 3.无功优化

城市配电网规划设计规范

城市配电网规划设计规范 第一章绪论 1.1 课题来源及研究的目的和意义 目前正在进行的城市电网建设改造工程,城市配网规划是城市总体发展规划的关键和基础,也是城市配网建设、改造的依据。配网是传输电能的高速公路,唯有网架结构合理、选点布局科学,才能切实提高供电可靠性和电压合格率,要结合地方经济发展的政策和居民生活用电水平的增长,做中长期的规划和预测,逐一排查电网的薄弱环节,按照区域性、季节性经济电流密度选择导线;按照适当的超前原则,做好配电设备的选型工作,精除用电“瓶颈”现象。面对未来几年巨大的资金投入,如何科学地完成城市配网规划工作,提高供电质量、供电安全和可靠水平,合理有效地利用资金和节能降耗,取得最大的经济和社会效益,乃是各级决策者都十分关注的问题,它具有巨大的社会和经济意义。 1.2 国内配电网规划的规定 城市配电网规划应根据城市国民经济和社会发展规划、地区电网规划和相关的国家、行业标准编,配电网规划的年限应与城市国民经济和社会发展规划的年限选择一致,近期宜为5年,中期宜为10年,远期宜为15年及以上。 配电网规划宜按高压配电网和中低压配电网分别进行,两者之间应相互衔接。高压配电网应编制近期和中期规划,必要时应编制远期规划。中低压配电网可只编制近期规划。 配电网规划应在对规划区域进行电力负荷预测和区域电网供电能力评估的基础上开展。配电网各阶段规划宜符合下列规定: 1、近期规划应解决配电网当前存在的主要问题,通过网络建设、改造和调整,提高配电网供电的能力、质量和可靠性。近期规划应提出逐年新建、改造和调整的项目及投资估算,为配电网年度建设计划提供依据和技术支持。 2、中期规划应与地区输电网规划相统一,并与近期规划相衔接。重点选择适宜的网络接线,使现有网络逐步向目标网络过渡,为配电网安排前期工作计划提供依据和技术支持。

城市配电网规划设计与建设改造 吉亭

城市配电网规划设计与建设改造吉亭 发表时间:2019-06-10T10:55:53.000Z 来源:《电力设备》2019年第2期作者:吉亭 [导读] 摘要:在城市化发展过程中,配电网规划建设必不可少。 (国网山西省电力公司阳泉供电公司山西省阳泉市 045000) 摘要:在城市化发展过程中,配电网规划建设必不可少。由于过去传统老旧思想的存在,城市规划和电力规划缺乏步调的一致性,甚至有些城市的配电网没有落实“城市发展,电力先行”发展策略,使得当地配电网无法为城市居民用电和企业生产工业用电提供可靠的电力保障,而盲目改造更是加剧了存在的问题,必须对电网改造有科学正确的认识。为了我国城市化进程的长足发展和稳定进行,全面有效解决城市电网的各种问题,要求各大供电公司和城市规划协调一致。通过深入调查城市的用电情况和城市电网的发展特点,需重视供电问题,严谨对待发展中的陋习,以有效提升城市配电网的可靠性和稳定性。 关键词:配电网;规划设计;建设改造 引言 城市配电网将高压电网、用户连接在一起,它对整个城市的生产、生活至关重要。只有对网架进行合理布局,电压才能达标,才能保证供电的稳定性。城市配电网建设建立在配电网规划的基础之上,它是城市总体规划的重要组成部分。结合每个地区的经济发展水平,根据政府所制定的政策,科学规划城市配电网。 1城市配电网现状 1.1布局混乱、设备陈旧 很多城市的配电网建设年代较为久远,受当时技术条件的限制,配电设备的性能一般,加之长期使用,导致诸多配电设备老化,已经无法满足实际需要。同时,还有部分城市的配电网设备过于陈旧,整个配电网的结构较为薄弱,比较典型的问题包括导线截面小、供电半径长、配电设备容量不足等等。上述种种,使配电网在运行中经常会出现各种故障,严重影响了配电网的运行稳定性、安全性及可靠性。此外,有些城市的配电网布局较为混乱,峰谷阶段容易出现负载不均衡的情况,并且给检修和故障处理增添了一定的难度。 1.2配电线路负荷问题 在很多城市的配电网线路中,都存在负荷不均匀的问题,由此很可能会引起设备过载。导致这一问题的具体原因如下:在部分城市的配电网中,由于受到一些因素的影响,使得部分路段常年处于超载的运行状态,这种现象的存在,很容易造成配电设备故障,严重时可能会损坏。同时,在部分发展速度较快的地区,因城市配电网的建设缺乏科学合理的规划,从而导致建成的配电网无法满足电力用户的实际需要。 1.3管理缺乏严谨性和系统性 城市配电网作为城市电力的输送关键,分布极为广泛,但广泛分布的城市配电网缺乏充足的人力管理,缺乏人力管理的城市配电网造成的后果是输电质量和效率的低下。与发达国家相比,我国的输电水平确实处于发展阶段,但我国高速发展的经济科技已经无法被过去老旧的城市配电网管理模式所满足。除却人力管理问题之外,我国很多城市的配电网系统中还存在着大面积的裸露线路。线路保护的不到位使线路极易受到外界的影响和干预,长期裸露在外的导线易被天气等因素影响,因此必须激发有关部门对线路日常维护和线路管理人员配比和工作的足够重视。只有人员配备到位才能从根本上解决城市配电网建设和规划问题。 2城市配电网规划设计与建设改造的有效途径 2.1提升配电网工作人员综合素质能力 电力企业必须加强对配电网工作人员专业性和素养的培养,增强工作人员的专业能力和专业素养。制定符合工作需求和工作强度的管理制度,将责任落实到个人,确保工作人员认真对待工作,保持高度的责任心。同时,对刚投入工作的人员开展培训工作,对在岗人员进行提升培训。上岗前需要进行业务能力考核,促使工作人员积极学习新技术和新思想,落实新技术在城市配电网中的应用,从整体上提高配电网的管理水平和质量。 2.2合理规划与建设配电网站点与结构 明确划分供电范围,合理布置线路,选择合适的导线截面,确定好开关站规模,为配电变压器选择合适位置。配电网进行站点规划时,应结合城市当前的发展规划以及建设计划,尽量使用开关站、地下电缆以及箱式变压器,减小占地空间,以此达到节省投资成本目的。为保证电网结构的合理性,必须合理规划电网系统,规划电力结构期间,应充分考虑负荷要求,对电源设备进行合理配置。只有电网结构、电源、负荷水平保持协调,才能保证电力能够稳定传输,针对各种意外事故做出有效的应急措施。通过对配电网结构进行合理安排,使配电网呈现良好的运行状况,降低其损耗,进而输送出更好的电能。 2.3重点改造中低压配电网 建设中低压配电网,有利于提高电网的稳定性。对于中低压配电网来说,它包括各种线路,当然配电所也包含在内,还有就是开闭所。几乎每个城市都采用了中低压配电网,以往没有对其进行全面规划,导致中低压配电网不够成熟,再加上供电区域互相重叠,采用复杂的接线方式,这大大增加了改造难度。要改造中低压配电网,必须满足以下安全准则:市区内的中压配电网必须停运时,应格外注意出口断路器的电压,确保系统能正常为用户供电;一旦发生用电事故,系统应立即隔离故障,满足用户的供电需求。即使不限电,也不能超出设备所能承受的负荷。低压配电网必须做好配电网建设的规划工作,改造应分期进行。只有配电网结构得到进一步优化,供电能力才能得到提升。 2.4更新配电设备 城市配电网是一个复杂且规模庞大的系统,它的稳定运行,需要种类和数量众多的电力设备作为保障,如配变、架空线路、电缆以及其它附件等等。配电网中使用的设备除了要性能完备、技术先进之外,还要有合理的布局,这样才能使设备相互协调,从而确保配电网可靠运行。为有效解决配电网设备陈旧的问题,应当采取有效的措施,对配电设备进行更新改造,加快配电网自动化的实现速度,并对配电设备进行定期的维护和检修,降低设备的故障机率,提高配电网的运行可靠性。 2.5合理选择电压等级 电压等级在不同类型的配电地区设计要求不同,需要根据具体情况具体分析。在设计小型配电网络时,电压等级可分为三种类型,以

配电网工程施工图设计内容深度规定-第 1 部分:配电部分(征求意见稿)

ICS点击此处添加ICS号 点击此处添加中国标准文献分类号Q/ND 内蒙古电力(集团)有限责任公司企业标准 Q/ND XXXXX—XXXX 配电网工程施工图设计内容深度规定 第1部分:配电部分 Code of content profundity for working drawing design for distribution network projects Part 1: distribution 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 (征求意见稿) -XX-XX发布XXXX-XX-XX实施

目次 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语与定义 (1) 4 总则 (3) 5 施工图设计说明及目录 (3) 6 电气部分 (3) 6.1 设计范围: (3) 6.2 图纸编制 (4) 7 土建部分 (5) 7.1 设计范围: (5) 7.2 图纸编制 (5) 8 施工图预算 (6) 8.1 设计范围: (6) 8.2 施工图预算内容及深度 (6) 8.3 工程量计算原则 (7)

前言 为提高公司配电网建设水平,贯彻落实公司精益化管理、标准化建设的要求,适应坚强智能电网的建设要求。根据内蒙古电力(集团)有限责任公司要求,规范配电网工程设计工作,提高设计能力,全面推广应用标准化建设成果,公司组织编制了配电网工程施工图设计内容深度规定。 本系列标准共分为 3 个部分: ——第 1 部分:配电部分 ——第 2 部分:配网电缆线路部分 ——第 3 部分:配网架空线路部分 本部分为系列标准的第 1 部分。 本标准是按照DL/T 800-2012标准编写规范给出的规则起草。 本标准由内蒙古电力(集团)公司标准分委会提出。 本标准由内蒙古电力(集团)公司配电网建设办公室归口。 本标准起草部门(单位):配电网建设办公室、包头供电局。 本标准主要起草人:陶凯、袁海、樊海龙、任志远、武国梁。 本标准2018年01月首次发布。

四川丘陵地区配电网规划与建设标准化提升探讨

四川丘陵地区配电网规划与建设标准化提升探讨 发表时间:2018-12-25T14:45:41.147Z 来源:《防护工程》2018年第29期作者:杨刚 [导读] 本文通过对遂宁地区的农村配电网的分析,提出了加强农村配电网规划与建设,将农村配电网规划纳入城镇总体规划中,以提高农网规划、建设、运行管理水平,更好地为地方经济发展服务。 国网四川省电力公司遂宁供电公司四川遂宁 629001 摘要:农网的安全、可靠、经济运行对于整个配电网来说至关重要。由于历史原因,长期以来管理部门重视城市配电网建设,忽视农村配电网的精准规划。造成农网技术装备落后、供电能力不强、缺乏科学规划,在一定程度上制约着农村经济的发展。本文通过对遂宁地区的农村配电网的分析,提出了加强农村配电网规划与建设,将农村配电网规划纳入城镇总体规划中,以提高农网规划、建设、运行管理水平,更好地为地方经济发展服务。 关键词:农网规划配电网建设 1引言 近几年,郊区城镇的工业发展形势良好,经济发展迅猛,用电负荷大幅增长。而农村配电网建设严重滞后,使电力供需矛盾紧张,一直以来,由于投资体制、管理体制、农网处于配电网末端等因素的制约,致使农网的发展缓慢,技术装备落后,供电能力不强,在一定程度上制约着农村经济的发展。为了改造农村配电网,发展农村经济,提高农民生活水平,加大了农网资金的投入。通过农网改造,农村电网的设备陈旧老化、布局不合理、供电半径长、导线截面小、电能质量差、供电可靠性差、停电频繁、事故频发的状况大大改善了,配电网结构趋于合理,供电能力明显增强,电能质量稳定,进一步提高了配电网的安全运行水平和供电可靠性,推动了地方经济发展。 2 农村配网规划存在的问题 开展农网大规模改造工程以来,农网的安全性、供电可靠性等方面得到很大的提高,但由于农网基础比较薄弱,还有大量的中、低压线路设备急需改造,农网改造任务还相当艰巨。目前,农网普遍存在的问题有以下几方面。 (1)缺乏对农网的整体规划,造成农网结构不合理,对于过载线路或台区,简单化地加大导线截面或改用电缆,增大配变容量,造成网络结构混乱,不仅资金难以发挥应有效益,有时反而给配电网的安全经济运行带来麻烦。 (2)过载线路多,供电半径长。10kV线路主干长度、线路负载率、主干线截面、10kV线路装接配变容量、配变负载率等不合理,负荷过重线路多、供电半径过长,急需进行改造。 (3)现有农村配电网是辐射型供电接线模式,不能能满足“N-1”原则。 仍有很多条农网线路是无互供备用能力的辐射型供电模式,网架结构比较薄弱,将无法对上级配电网形成有效的支持,加上各镇负荷密度越来越高,工业园区逐渐形成规模,招商引资的力度加大,用电负荷将进一步猛增,使原有线路的供电压力增大,降低了线路供电可靠性。 (4)农网低压网络薄弱。 低压电力网普遍存在装备陈旧落后、供电半径长、导线截面小、绝缘水平低、无功补偿严重不足、配电变压器容量不足等问题。 3 提升农网规划及建设水平的措施 3.1合理安排建设与改造项目 首先依据地方经济发展情况,建立配网工程项目库,初步筛选出项目,进行经济评估,形成可行性研究报告,然后对项目迸行评审论证,全面考虑项目的经济价值、安全生产等因素,最终确定农网改造项目。由于“规划在先,技术把关在后”,项目都符合遂宁区经济发展要求,从而得到政府的大力支持,使农网改造项目顺利进行。 3.2科学规划农网网架水平。 配电网规划是农村电气化和电力发展规划的重要组成部分。农村配电网规划相关内容应纳入当地发展规划,与城镇的规划应相互紧密配合、协调并同步实施,以适应农村城市化发展的需要。原来农村配电网在建设上总体相对滞后,原有10kV农网线路辐射范围广,迂回和“卡脖子”现象严重。因此,在规划设计和总体布局上,按照“密布点、短半径”的原则,形成10kV路“手拉手”的总体布局,采用优化的原则调整不合理的网络结构,进一步提高了农网供电的可靠性。 3.3制订合理的配电台区 根据农村用户居住位置、供电户数、地形等综合因素,打破原来以村、组产权界限供电方式,不以行政区域为依据,针对农村用户分散、负荷不集中、电力设施陈旧、设备老化、供电半径大、高耗能配变多、安全隐患到处存在的情况,在规化设计中重点改善农村网络布局和结构,新建和改造结合,以供电安全、合理、可靠为前提,力争做到技术上先进、经济上合理。合理确定变压器的位置。在允许的供电半径范围内,按配变“小容量、密布点、短半径”的原则进行布点。新建低压配电线路的设计与农村经济发展计划相结合,低压配电网力求接线简单、安全可靠。遂宁公司对0.4kV的低压配电网以架空线为主,实行分区分片供电,以配变为中心,低压配电网一般不跨区供电,避免迂回供电、卡脖子线路。同时,要尽量少占农田,线路要尽量短,转角、跨越尽量少,施工、运行维护方便。 3.4降损节能。改善电能质量 加装补偿装置,实现无功优化。在配电网的无功补偿方面,遂宁公司根据分级补偿、就地平衡的原则,在农网改造中,确定无功优化方案,以台区为单位,从配电网的末端入手,优先补偿低压电动机和配电变压器的无功负荷,采用集中补偿与分散补偿相结合。加强对无功补偿装置管理,推广自动投切装置,使变压器10kV侧的功率因数达到0.95以上,100kVA及以上用户的功率因数应达0.90以上。更新和改造高能耗的电气设备。对高能耗配电变压器的改造,原则上以更新为主,将现有高损耗变压器更换为低损耗型,采用带有载调压的变压器,对电压合格率的情况应每月进行1次技术分析,并针对薄弱环节采取改进措施。 3.2.4加强农村配电网的过电压保护 鉴于农村配电网片大面广,设备数量多,雷击损坏设备的事故频繁,不但影响供电安全,也威胁人身安全,所以遂宁公司高度重视在

配电网规划方案的综合评价及其决策分析

配电网规划方案的综合评价及其决策分析 摘要:随着城市电网规划理论的逐步发展,对电网的评估工作要求越来越高。 以层次性、差异性、完整性、适度性、协调性为原则,综合考虑配电网的各个方面,构建了一套系统性的配电网综合评价指标体系,并给出了相应指标的评估方法。基于该指标体系下的评估,可以充分体现电网的整体状态,找出电网的薄弱 环节,从而有效地制定电网规划方案。 关键词:综合评价;指标体系;配电网规划 配电网是电力系统稳定、安全运行的一个重要保障环节,其两端分别连接着 输电网和用户终端,配电网的安全、稳定、可靠直接影响工业用户、商业用户和 居民用户的供电安全及可靠性,而且它的电能质量直接关系到整个电网运行的经 济性。目前,从国内外配电网的发展状况来看,各国的配电网事业正日益受到重视。 配电网规划工作一般是每5年进行1次,甚至在中期还进行规划的滚动修编。规划方案直接关系着配电网建设水平与建设的投资规模,更是保证用户供电质量 与供电可靠性的系统基础。当前配电网规划大多是基于人工方式,通常采用层级 分析法对配电网的设备负载率、可靠性、转供电率、电压合格率等指标进行现状 分析,然后根据分析结果设计规划方案并进行评价。 1配电网综合评价指标体系构建 科学合理的指标体系是评价的基础和目标的具体化实现。本文以层次分析法 为纲,将指标体系分为三层,即一级指标、二级指标和三级指标。通过层次分析 法对电网定性与定量的结果进行有机结合,最大程度地展示电网情况。 1.1构建原则 科学合理的指标体系是配电网综合评价的基础和评价目标的具体化实现。本 次评价指标体系的建立需要满足的原则如下。 (1)层次性。整个指标体系应该层次分明,既要区别不同电压等级,又要区别各指标层所反映的电网不同状态,最大程度地满足电网运行不同层级管理人员 对电网运行情况感知的需求。(2)差异性。为体现各个区域经济发展的差异程度,确定差异化发展目标和建设标准,需对电网进行差异化评价,从而制定差异 化目标,形成真正具有针对性的差异化规划。(3)可获取性。指标应该有相对 简单且可靠的统计数据渠道,具有可操作性。(4)完整性。指标体系涵盖电网 运行不同层面、不同维度、不同业务内容的各方面需求,不遗漏、不重复,点面 俱到。(5)适度性。在保证上述完整性的前提下,每层指标的数量和指标的层 次数量这两个方面需分别找到各自的平衡点。立足于实际工作需要,一步步实施 计划,避免片面追求完美的先进的理论而导致“过度设计”,保证整个指标体系能 够充分体现科学本质,同时尽可能减少在实际应用中,数据报告和工作量的统计 计算。(6)协调性。不同指标之间并不是完全独立,彼此之间互为发展前提, 彼此协调,进而组成一个有机的评价体。 1.2评价指标 1.2.1供电质量 供电质量分析主要从供电可靠性、电压质量、综合线损率三方面着手。对于 现状电网而言,其用户年平均停电时间(可靠率)、用户年平均停电次数、故障 停电时间占比、综合电压合格率、“低电压”用户数占比等指标均可由电能质量管 理系统及用电信息采集系统中统计得出,数据真实可靠,能够很好地反映真实电

城市配电网规划概述

城市配电网规划概述 1、城市配电网规划的概念 城市配电网规划是指在分析和研究未来负荷增长情况以及城市配电网现状的基础上,设计一套系统扩建和改造的计划。在尽可能满足未来用户容量和电能质量的情况下,对可能的各种接线形式、不同的线路数和不同的导线截面,以运行经济性为指标,选择最优或次优方案作为规划改造方案,使电力公司及其有关部门获得最大利益的过程。 2、城市配电网规划的内容和目标 城市配电网规划主要内容大体相同,主要包括: (1)分析电网布局与负荷分布的现状,明确以下问题:1)供电能力能否满足现有负荷的需要及其可能适应负荷增长的程度;2)供电可靠性,电压合格率,线损等技术指标;3)供电设备更新的必要性和可靠性;4)制定合理的目标。 (2)供电分区分层的划分。 (3)负荷预测。 (4)确定规划各期的目标及电网结构原则和供电设备的标准化,包括中、低压配电网的改造原则。 (5)进行有功、无功电力平衡。 (6)分期对城市电网结构进行整体规划。 (7)估算各规划实现后的经济效益和扩大供电能力以取得的社会经济效益。 (8)编写规划说明书及绘出各规划期末的城网规划地理位置结构图(包括现状接线图)。 配电网规划的目标:为城市经济发展和人民生产生活提供可靠、优质的电能;通过电网改造和扩建优化配电网络结构,以保障电网安全运行、降低电能损耗、提高供电可靠性,适应社会发展和人民生活对电力的需求;促使配电网各项指标达到国电公司一流供电企业的标准,为国家和电力企业带来经济效益和社会效益。 3、配电网规划的特点 复杂性:涉及内容多,需要考虑的因素多,而且难以定量化和确定化,配电网规模日益庞大。 离散性:线路都按整数回路架设,所以规划决策的取值必须是离散的、或整数的。 动态性:网架规划不仅要满足规划年限内经济、技术等性能指标要求,而且要考虑到网络的发展以及今后网络性能指标的实现问题。 非线性:线路功率、缺电损失、网损等费用与线路电气参数之间的关系是非线性的。 多目标性:规划方案不仅要满足经济、技术上的要求,还必须考虑社会、政治和环境因素,这些因素常常是相互冲突和矛盾的。 不确定性:负荷预计、设备有效度等均存在显著的不确定性。 对规划设计人员要求高:城市电网规划与建设所涉及的部门和专业领域多,除满足经济技术方面的要求外,还要与市政规划等部门沟通协调,以满足城市发展的需要。 4、配电网规划研究现状 目前电力企业在进行城网规划时主要采用传统的规划方法,即规划人员首先根据经验拟出规划方案,然后进行电气计算和经济性分析。这种方法所产生的规划方案的质量取决于规划人员的实际经验,受规划人员知识、经验和其掌握的基础资料所限,难以获得优化方案,甚至很难获得同时满足诸多约束条件的方案,而且随着配电网规模日益扩大传统规划方法的弊端就更加明显。因此,对城市配电网网规划方法进行了深入研究,把城网规划中每一个需要决策的内容(例如,负荷预测、电网网架结构确定等)描述成一个数学优化问题,建立一个优化数学模型,然后利用一种有效的优化算法求解这一优化问题,从而获得一个优化方案。

城市高压配电网规划方法

城市经济发展对电力需求的增长需要,是城市电网发展的原动力。城市高压配电网的规划建设,起着承上启下的作用,一方面要接受上一级输电网或地方电厂的电力,另一方面还要起着向下一级中低压配电网提供电源的作用。如何保证城市高压配电网既有充足的接受电力的能力,又能安全可靠地给下一级中低压配电网提供优质可靠的电源,是城市高压配电网规划所要解决的主要任务。 城市高压配电网规划原则 在电力市场条件下,高压配电网规划必须加强对电力市场的研究,提高电力需求预测的水平,以电力需求为导向,既要考虑电网建设的社会效益也要考虑电网建设的经济效益。规划所安排的电网建设项目必须有利于电力市场的开拓,有利于电网的安全稳定运行,有利于供售电量的增长。 高压配电网的规划建设,也要贯彻电力与经济、社会、环境协调发展和适度超前的方针,加强高压配电网的建设与改造,满足社会经济发展和人 城市高压配电网规划方法 民生活水平的提高,满足用户对供电可靠性和供电质量越来越高的新要求。使近期城市高压配电网的建设,能够兼顾长远目标,更好地发挥送变电工程的效益。 高压配电网规划要充分发挥市场在资源配置中的基础性作用,充分体现行业规划的宏观性和指导性,坚持电力工业的可持续发展战略,提高能源利用率,加快高压配电网的技术创新,以确保高压配电网的安全经济运行。 综上所述,电网规划的基本原则是在保证将电力安全可靠地输送到负荷中心的前提下,使电网的建设和运行费用最小。 在城市高压配电网规划工作中应体现如下四点原则[1]: (1)合理利用能源的原则。要认真研究,科学分析能源分布,合理规划和布局城市高压配电网的骨干网架结构。 (2)电网配套发展原则。电力的生产、供应和销售是相对独立但又不可分割的统一过程,必须同时加大输变电设施、调度通信自动化设施等的规划和 ◆ 华北电力大学 孔维利 陈广娟 ◆ 中国电力企业联合会 侯 勇

配电网电力基础业务知识培训

一、电力系统介绍 1.电力系统的构成 2.配电、用电 配电、低压入户是电力系统中直接与用户相连并向用户分配电能的环节。配电系统由配电变电所(通常是将电网的输电电压降为配电电压)、配电线路(即1 千伏以上电压)、配电变压器、以及相应的控制保护设备组成。 低压入户是由配电变压器次级引出线到用户入户线之间的线路、元件所组成的系统,又称低压配电网络。 配电网络是从变电站出线到配电变压设备之间的网络。电压通常为 6~10千伏,城市多使用 10 千伏配电。随着城市负荷密度加大,已开始采用 20 千伏配电方案。 配电线路按结构有架空线路和地下电缆。农村和中小城市可用架空线路,大城市(特别是市中心区)、旅游区、居民小区等应采用地下电缆。 二、线路建设 1.线路建设的目的 线路建设的目的就是将发电厂的电能通过架空或电缆线路、变电站等组合的系统传递给用电单位。 主网线路的主目的是将发电站的电力输送至变电站,再由变电站进行降压处理。(由110kV、220kV、500kV降至10kV)。 配网线路的主要目的是从变电站将10kV送至居民区、工厂、商业区附近,再由杆上变、变电箱等设备将电压降至380V或220V,最后送至用户使用。

2.电网建设主要参与角色 电网公司、设计院、施工单位、运检单位(电网网公司)。 3.配网线路建设流程 配网线路的主要建设流程如下: ①由国网公司作为甲方发起设计工作的招标。 ②设计院中标后,开始进行线路设计,将设计成果提交给国网公司。 ③国网公司确认设计成果后,发起施工的招标。 ④施工单位中标后,开展建设工作。完成建设后需要由国网公司根据设计进行验收。 ⑤完成建设后,国网公司将线路移交给运检修单位进行维护。 三、设计工作的内容 1.设计流程 整个设计过程分为4个步骤:可行性研究、初步设计、施工图设计、竣工图设计。理论上,上一阶段的设计成果通过审核之后才能够进入下一个设计阶段。但对于配网工程来说,一般没有这么严格的要求。 可研阶段工作主要目标是确定方案的可行性、工作范围,一个比较大的作用是估算投资。工作内容包括:选线&选址、初步勘察、线路路径图、取得协议。 初步阶段是整个设计构思基本形成的阶段,如设计原则确定、最佳路径的选择、杆塔基础形式的选择等。这一阶段需要输出的内容有:线路路径图、平断面图、杆塔明细表。 施工图阶段的工作是将已明确的设计进行细化,相关设计成果将作为施工的依据。对于架空线路,主要工作内容有:杆塔设计、金具设计、基础设计。

20kV配电网规划

20kV配电网规划 随着电网的迅速发展,20kV配电网的出现可以有效破解电网建设与土地资源利用矛盾,是打破10kV配电网发展瓶颈的一个有效选择,很多西方国家在几十年前已经根据城市规模采取了20kV配电网作为中压配电网,我国1992年将20kV列入标准电压,现在20kV供电已经在国内部分试点取得了成功,获得了良好的运行经验,可在全国大部分地区推广。文章从电网规划角度,对10kV配电网向20kV配电网转变提供系统的规划思路的实施方案。 标签:20kV;配电网;电压质量;电网规划 1 随着经济发快速发展,电力负荷大幅增加,负荷密度越来越高,供电范围不断扩大,增加配电网容量是目前电网突出的问题。在一些人口密集、经济发达的中心城区和新开发区,随着电网的快速发展,负荷及负荷密度增加更加突出,但配电网的站点和线路走廊资源却越来越紧张,这将严重制约着配电网的发展,现有以10kV为主的中压配电网已经开始显现出弊端。 2 20kV配电与现行10kV配电网优劣分析 2.1 线路的输送容量 S=UNI 上式中:S-视在功率,UN-线路始端额定电压,I-线路电流。 由上式可以看出,在线路载流量不变的情况下,输电线路额定电压从10kV 升至20kV后,线路输送容量可增加一倍。相反,对于一个高负荷密度区域来说,输送相同的容量,电压从10kV升至20kV后,其出线线路条数为原来的一半,可以节省大量线路走廊。 2.2 电压水平 ΔU %=(PR+QX)/UN2×100% 上式中,ΔU%-电压降,UN-额定电压,P-有功功率,Q-无功功率,R-线路电阻,X-线路阻抗。 由上式可知,当线路所带容量一定时,20kV线路电压损失仅为10kV电压损失的25%,20kV线路有利于提高线路末端电压合格率。 将电阻与电抗用线路长度表示,带入上式,经转换得 L=ΔU %×■ UN/(r Icosφ+xIsinφ)

临邑县城乡电网规划报告【模板】

XX县城乡电网规划报告 第一章前言 1.1编制目的和背景 随着经济社会持续快速发展,土地资源日益紧张,电网发展规划在实施过程中受用地和廊道等条件制约,经常出现规划变电站站址及线路廊道选择困难、征地拆迁成本高昂等问题,甚至造成部分电网规划项目被迫调整,影响经济社会发展对用电的需求。为贯彻落实山东省电力公司与山东省住房和城乡建设厅联合下发的《关于开展城乡电网规划编制工作的通知(鲁建规字【2015】10号)》要求,满足近、远期我县国民经济与社会发展的需要,推动电网建设项目的前期工作,促进我市电网建设与社会经济和城乡建设协调发展,确保全县电网建设的布置用地和线路架设廊道需求。 1.2规划的依据及基础资料来源 1.地方政府指导性文件 《XX县国民经济和社会发展“十二五”规划》(XX市XX县人民政府,2011年) 《XX县城市总体规划(2012—2030年)》 《XX县土地利用总体规划(2006—2020年)》(XX市XX县人民政府,2011年) 《XX县2013年统计年鉴》(XX市XX县统计局,2013年) 2.国家、行业、国家电网公司制订的电网规划、设计和运行类技术导则和规范,主要包括:《中华人民共和国电力法》 《电力设施保护条例》 《电力设施保护条例实施细则》 《城市电力网规划设计导则》(Q/GDW 156-2006) 《配电网规划设计技术导则》(Q/GDW 1738-2012) 《城市电力规划规范》(GB/T 50293-1999) 《城市中低压配电网改造技术导则》(DL/T 599-2005) 《农村电力网规划设计导则》(DL/T 5118-2010) 《城市电力网规划设计导则》(Q/GDW 156-2006) 《电力系统无功补偿配置技术原则》(Q/GDW 212-2009) 《农网建设与改造技术导则》(Q/GDW 462-2010) 《农村电网改造升级技术原则》(国能新能〔2010〕306号) 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》(国务院599号令) 《农村电网改造升级项目管理办法》(发改办能源〔2010〕2520号) 《配电网典型供电模式》(发展规二〔2014〕21号) 《国家电网公司关于加强配电网规划与建设工作的意见》(国家电网发展〔2013〕1012号)《国家电网公司配电网规划管理规定》(国家电网企管〔2014〕67号,国家电网公司)《国家电网公司关于印发全面开展配电网标准化建设工作意见的通知》(国家电网运检〔2013〕1323号) 3.其他电网规划相关参考文件 《中华人民共和国城乡规划法》 《城市黄线管理办法》(中华人民共和国建设部令第144号) 《城市工程管线综合规划规范》(GB50298-98) 《城市规划编制办法》(中华人民共和国建设部令第146号) 《山东电网“十三五”发展规划》 《德州电网“十三五”发展规划》 《临邑电网“十三五”发展规划》

城市配电网规划设计规范

城市配电网规划设计规范 前言 本规范是根据原建设部《关于印发〈2007年工程建设标准规范制定、修订计划(第二批)〉的通知》(建标〔2007〕126号)的要求,由中国南方电网有限责任公司和国家电网公司会同有关电力设计院共同编制完成的。 本规范总结和吸收了我国配电网多年积累的成熟有效经验和科技成果,在广泛征求意见的基础上,最后经审查定稿。 本规范共分11章和7个附录,其内容包括总则、术语、城市配电网规划、供电电源、配电网络、高、中、低压配电网以及配电网二次、用户供电、节能环保的规划、设计要求。 本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,中国电力企业联合会标准化中心、中国南方电网有限责任公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中,请各单位结合工程或工作实践,认真总结经验,注意积累资料,随时将意见和建议寄交中国南方电网有限责任公司(地址:广东省广州市天河区珠江新城华穗路6号,邮政编码510623),以便今后修订时参考。 本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人: 主编单位:中国南方电网有限责任公司 中国国家电网公司 参编单位:佛山南海电力设计院工程有限公司 北京电力设计院上海电力设计院 天津电力设计院沈阳电力设计院 主要起草人:余建国刘映尚邱野李韶涛白忠敏夏泉宇文争营吕伟强阎沐建李朝顺黄志伟李伟孟祥光魏奕李成汪筝宗志刚王桂哲陈文升主要审查人:余贻鑫郭亚莉葛少云曾嵘曾涛吴夕科唐茂林韩晓春吴卫蔡冠中李字明刘磊刘沛国万国成李海量胡传禄项维丁学真蒋浩。 目次 1总则 (1) 2术语 (1) 3城市配电网规划 (4) 3.1规划依据、年限和内容、深度要求 (4) 3.2规划的编制、审批与实施 (4) 3.3经济评价要求 (5) 4城市配电网供电电源 (6) 4.1一般规定 (6) 4.2对城市发电厂的要求 (6) 4.3分布式电源 (6) 4.4对电源变电站的要求 (6) 5城市配电网络 (7) 5.1一般规定 (8) 5.2供电分区 (8) 5.3电压等级 (8) 5.4供电可靠性 (8) 5.5容载比 (9) 5.6中性点接地方式 (10) 5.7短路电流控制 (10) 5.8网络接线 (11) 5.9无功补偿 (12) 5.10电能质量要求 (13) 6高压配电网 (15) 6.1高压配电线路 (15) 6.2高压变电站 (21) 7中压配电网 (25)

相关文档
相关文档 最新文档