文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 动车组牵引变压器油冷却器堵塞分析及其清洁工艺

动车组牵引变压器油冷却器堵塞分析及其清洁工艺

动车组牵引变压器油冷却器堵塞分析及其清洁工艺
动车组牵引变压器油冷却器堵塞分析及其清洁工艺

变压器冷却器冷却工作原理1

变压器冷却器冷却工作原理 1、变压器常用的冷却方式有以下几种: ①、油浸自冷(ONAN); ②、油浸风冷(ONAF); ③、强迫油循环风冷(OFAF); ④、强迫油循环水冷(OFWF); ⑤、强迫导向油循环风冷(ODAF); ⑥、强迫导向油循环水冷(ODWF)。 ⑦、自然风冷式(ONAF); 2、按变压器选用导则的要求,冷却方式的选择推荐如下: ①、油浸自冷 31500kVA及以下、35kV及以下的产品; 50000kVA及以下、110kV产品。 ②、油浸风冷 12500kVA~63000kVA、35kV~110kV产品; 75000kVA以下、110kV产品; 40000kVA及以下、220kV产品。 ③、强迫油循环风冷 50000~90000kVA、220kV产品。 ④、强迫油循环水冷 一般水力发电厂的升压变220kV及以上、60MVA及以上产品采用。 ⑤、强迫导向油循环风冷或水冷(ODAF或ODWF) 75000kVA及以上、110kV产品; 120000kVA及以上、220kV产品; 330kV级及500kV级产品。 选用强油风冷冷却方式时,当油泵与风扇失去供电电源时,变压器不能长时间运行。即使空载也不能长时间运行。因此,应选择两个独立电源供冷却器使用。 3、变压器冷却器强迫油循环冷却工作原理 主变压器使用强迫油循环冷却方式,其工作原理是把变压器中的油,利用油泵打入冷却

器后再复回油箱。油冷却器做成容易散热的特殊形状,利用风扇吹风作冷却介质,把热量带走。 4、桂平巡维中心管辖下的变压器冷却器冷却方式 220kV社步站2号主变压器使用强迫油循环冷却方式,1号主变压器的冷却方式采用自然风冷式(ONAF);110kV祥和站、110kV西山站、110kV木乐站、110kV金垌站、110 kV蒙圩站、110kV麻垌站、110kV石龙站的主变压器冷却方式都是采用自然风冷式(ONA F); 5、变压器的冷却装置应符合以下要求: a.按制造厂的规定安装全部冷却装置; b.强油循环的冷却系统必须有两个独立的工作电源并能自动切换。当工作电源发生故障时,应自动投入备用电源并发出音响及灯光信号; c.强油循环变压器,当切除故障冷却器时应发出音响及灯光信号,并自动(水冷的可手动)投入备用冷却器; d.风扇、水泵及油泵的附属电动机应有过负荷、短路及断相保护;应有监视油泵电机旋转方向的装置; e.水冷却器的油泵应装在冷却器的进油侧,并保证在任何情况下冷却器中的油压大于水压约0.05MPa(制造厂另有规定者除外)。冷却器出水侧应有放水旋塞; f.强油循环水冷却的变压器,各冷却器的潜油泵出口应装逆止阀; g.强油循环冷却的变压器,应能按温度和(或)负载控制冷却器的投切。 油浸式变压器顶层油温一般不应超过制造厂有规定的按制造厂规定。当冷却介质温度较低时,顶层油温也相应降低。自然循环冷却变压器的顶层油温一般不宜经常超过85℃。 6、220kV社步站主变压器运行的冷却器有关规定 a)主变压器在运行中,,主变绕组温度不得超过105℃,上层油温不得超过85℃; b)1号主变的冷却器是按温度和负荷启动的, 油温60℃以下自然风冷。1号主变有2组冷却器,第1组有1、3、5、7、9、11共6台冷却器,第2组有2、4、6、8、10、12共6台冷却器,第1、2组冷却器均置“自动”。当油温达到60℃或75%额定负荷 时,第一组风冷启动, 当油温降到50℃时,第一组风冷停运;当绕温达到75℃时,第 二组风冷启动,当油温降到65℃时,第二组风冷停运。 c)2号主变的冷却器是强油风冷运行。2号主变应设置工作冷却器3台,辅助冷却器1台。2号主变在55℃以下时,“工作冷却器”投入运行,当2号主变油温达到55℃ 或超过负荷75%额定负荷时,辅助冷却器应自动投入运行。当“运行”或“辅助冷 却器”发生故障时,“备用冷却器”应自动投入运行。2号主变当冷却器故障切除全 部冷却器时,在额定负荷下允许运行时间为20分钟。若油位温度尚未达到75℃, 则允许上升到75℃,但最长运行时间不得超过1小时。 d)如果主变负荷恒定,则2号主变在不同的负荷时应投冷却台数如下: 2号主变压器负荷情况与应设入冷却器台数表

GE_KELMAN安装手册

GE KELMAN 一、需要了解的一些资料 1、重要特性 TRANSFIX 是变压器油中溶解气体及微水在线监测系统,它被用来测量反映变压器状态分析的关键气体数值。这些气体有:氢气、甲烷、乙烷、乙烯、一氧化碳、二氧化碳、氧气及乙炔。TRANSFIX 也同样测量绝缘油中的水分含量及变压器负载电流。TRANSFIX 从变压器绝缘油中取得气样并使用光声光谱技术分析气样。这些数据被储存在设备内部并可以下载至电脑上。 关键特性 ●TRANSFIX 使用动态顶空脱气法从油样中获取目标气体。 ●不需要消耗气体,例如载气等。 ●可在一小时内测量出精确的结果,不需要因为薄膜平衡脱气法而等待数小 时。 ●安装后免维护。 ●使用高精度及高稳定性的光声光谱技术。 ●完全嵌入式微处理器及固态内部记忆体可存储10,000 条记录(采用1 小时 的采样间隔至少可存储1 年的测量数据)。 ●室外等级为NEMA 4X, IP55 的不锈钢外壳通过坚固的不锈钢钢管连接到 变压器上。 ●TRANSFIX 本体上提供手动采样口。 ●所有气体测量装置均安装在TRANSFIX 内部,没有任何外部气体测量探头。 ●可使用变压器负载监测。 ●外壳表面上安装有一个红色及一个黄色的抗日光冲刷且用户可设定的LED 指示灯,并且对于气体 ●及微水的绝对数值或气体变化率配有四个用户可设定的继电器输出。 ●外壳上安装有一个绿色LED 电源指示灯及一个蓝色LED 维护灯。 ●通讯选项包括:以太网、RS-232、移动电话Modem (GSM 或CDMA)、 固定电话Modem、租用线路Modem、RS-485 及其他可选通讯方式。 ●为调试及本地数据下载提供USB 连接。 2、对变压器的要求: 变压器应该满足如下要求: ●含有矿物类型油(石蜡或环烷烃)的变压器应满足IEC-60296、BS EN148、 VDE 0370 或 ●ASTM D 3487 标准中规定的内容。 ●变压器油内不含多氯联苯。 ●变压器出油阀处的油温应该介于-10°C~120°C。 ●变压器应处于大气压力或以上。(见下) ●变压器油箱上应有独立的连接TRANSFIX 和变压器的系统取油及回油阀

牵引变压器就位安装专项施工方案

百度文库- 让每个人平等地提升自我 新建郑州至徐州铁路客运专线站后“四电”系统集成及相关配套房屋工程ZXZH-01标段商丘至砀山南段 牵引变压器就位安装 专项施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁一局集团电务工程有限公司 郑徐客专电力电气化及房屋工程项目经理部 二零一五年六月

目录 一、编制依据............................................................................................................................. - 1 - 二、适用范围............................................................................................................................. - 1 - 三、工程概况............................................................................................................................. - 1 - 四、施工方案:......................................................................................................................... - 1 - (一)工程范围................................................................................................................. - 1 -(二)拟采用的施工机械................................................................................................. - 1 -(三)施工方案................................................................................................................. - 1 -(四)施工中需要吊运的设备数量表............................................................................. - 1 - 五、作业准备............................................................................................................................. - 2 - (一)人员配备................................................................................................................. - 2 -(二)主要机具、材料配备............................................................................................. - 3 -(三)作业条件................................................................................................................. - 3 -(四)受力检算及分析..................................................................................................... - 4 -*推移摩擦力计算:................................................................................................... - 4 -(五)安全技术交底......................................................................................................... - 5 - 六、作业方案............................................................................................................................. - 7 - (一)吊车吊装的施工方法............................................................................................. - 7 -(二)采用人工推移的施工方法..................................................................................... - 7 - 七、安全管理 (8) (一)危险源辨识 (8) (二)安全管理方案 (9) (三)危险源与相关控制措施: (10) (四)附则 (11)

变压器强油循环强风冷却器控制回路的改造

变压器强油循环强风冷却器控制回路的改造 摘要:通过分析事故原因,指出大型变压器冷却器控制回路存在的重大设计缺陷,并提出了具体改造方案,可供设计、制造、安装、运行等部门参考。 关键词:变压器冷却器控制回路改造 目前,大型变压器的冷却一般采用强迫油循环风冷却方式,并广泛采用了强油循环强风冷却器这类变压器的主要附件,虽经各生产厂家多次改进,但是在实际运行维护过程中发现,冷却器控制回路的设计仍存在着很多缺陷。若不及时对上述控制回路进行改造,就会影响冷却系统的可靠性,加快变压器绝缘油的老化速度,甚至威胁电网的安全稳定运行。 保定市冷却器厂生产的变压器冷却器已在全国普遍使用,下面以该厂最新设计生产的XKWFP-6型强油循环强风冷却器总控制箱为例进行分析,并提出改造方案,供各位同行参考。 1 防止更换接触器和空气开关时造成的短路 变压器冷却器在运行过程中,接在冷却器电源小母线上的接触器和空气开关容易损坏。因为小母线不能停电,所以只能带电更换损坏设备。由于总控制箱内空间小,电源相间距离近,因此更换设备时极易造成相间短路,甚至使小母线烧断,两段电源均投不上,造成变压器被迫停电。

如图1所示,厂家设计的小母线只有一段,如果将小母线分段,并按图中虚线框所示,加装分段刀闸DK,就可以有效地避免短路事故的发生。正常运行时,合上DK,当某接触器(如1JC)或某空气开关(如1ZK)损坏时,先断开本段电源(Ⅰ段电源),再拉开DK,可以使已损坏的设备与工作电源隔离,即可在不带电的情况下予以更换。这样既可有效地防止事故的发生,又确保一半的冷却器继续正常运行。选择DK时,应校核其容量。 图1 总控制箱电源接线的改造 2 防止工作电源交流接触器失磁造成主变开关跳闸 1997年9月27日,我局220 kV飞凤山变电站1号主变冷却器总控制箱内工作电源(Ⅰ段)交流接触器1JC线圈烧毁。由于厂家设计未考虑到交流接触器线圈烧毁(或该回路断线)的可能性,因此主控制室无任何信号,冷却器亦不能自动切换至备用电源(Ⅱ段),致使冷却器失去电源。冷却器全停20min后,由于主变顶层油温未达到75℃,因此主变冷却器全停保护没有出口。60min后,冷却器全停延时跳闸回路出口,使1号主变三侧开关跳闸。如图2所示,时间继电器1BSJ 整定为20 min,2BSJ整定为60 min。

CRH3型动车组四级修牵引变压器检修技术浅析

CRH3型动车组四级修牵引变压器检修技术浅析 发表时间:2019-04-24T17:14:06.733Z 来源:《基层建设》2019年第3期作者:张宏源[导读] 摘要:随着我国高速铁路行业的快速发展,越来越多的高速动车组逐步充实到铁路运输中,大大缓解了每年春运、暑运及其他运输高峰期间的客运压力。中车唐山机车车辆有限公司河北唐山 064000摘要:随着我国高速铁路行业的快速发展,越来越多的高速动车组逐步充实到铁路运输中,大大缓解了每年春运、暑运及其他运输高峰期间的客运压力。由于长期重载、持续运行使得高速动车组的相关性能逐步下降,对动车组进行必要的检修和维护变得尤为重要。作为动车组的核心大部件的牵引变压器,担负着保证动车组正常持续运行的重要职责,进而,牵引变压器的检修工作,对保证动车组安全、可 靠、舒适运行有着重要意义。关键词:动车组、四级修、牵引变压器、油检验引言 CRH3型动车组四级检修[1]是动车组运行到240万公里时,对各系统全面分解检修,必要时进行车体的涂装。通过专业化的检修维护,保证和恢复动车组基本性能,确保高速动车组的运行安全和使用寿命,满足铁路运输生产的需要。牵引变压器作为动车组核心大部件,对动车组安全、可靠运行起着决定性作用。通过油检验对变压器运行状态进行预判,对牵引变压器已损坏、老化部位及器件进行检修和更换,最后经牵引变压器出厂试验油和再次油检验判断检修后的电气和机械性能是否达标,确保其稳定运行至下次高级检修修程。 1 牵引变压器组成主变压器是动车组牵引系统的核心部件,通过六个V型衬吊装TC02/TC07车体下,其功能是将电弓从接触网接受的1AC 25KV 50Hz高压交流电,降为适用于列车系统的电压,为牵引变流器提供稳定、可靠电能。牵引变压器主要由变压器本体、油泵、冷却单元和膨胀油箱组成,如图1所示。 图1 牵引变压器组成示意图 1,变压器本体;2,膨胀油箱(芯式);3,吸湿器;4,冷却单元;5,油泵;6,温度传感器;7,油流继电器;8,高压端子;9,低压端子;10,高压接地端子;11,油位观察窗;12,风机;变压器本体内为铁芯和绕组。铁芯的计算和设计与 4 低压和 4 高压绕组的特点相符。铁芯由2个轭架和2个柱构成。铁芯为冷轧、角铁制作的铁板,具有耐高温和绝缘表面。为降低损耗和噪音级,铁芯片已进行了充分的堆叠和压制。两个柱通过两个树脂浸渍带压制。绕组为分层型绕组,通过强制冷却以环层方式固定在铁芯上。为防止绝缘材料长期运行后收缩,绕组已被充分烘干。绕组被紧密压实以备在短路时能够支撑轴向力。所有绕组的绝缘,均采用是聚芳基酰胺材料。为防止电容性负载,磁性铁芯要接地。接地带由绝缘铜线构成,连接在铁芯和压挤框架、油箱内侧之间。变压器油作为冷却介质,通过油泵使其在变压器本体与冷却单元之间强迫循环,通过冷却单元风机进行风冷。膨胀油箱独立于变压器本体固定在车体的顶部,膨胀油箱和变压器本体通过管路连在一起。膨胀油箱通过吸湿器与外界空气联通,满足运行过程中由于油温的变化导致的油位变化。检修运输时,使用螺钉将膨胀油箱固定在变压器本体油箱盖上。变压器上采取了多种保护措施,以防变压器过载,包括电气差动保护、变压器油流量监测和冷却管路温度监测。 2 牵引变压器检修流程牵引变压器四级修检修流程如图所示: 图2 牵引变压器四级检修流程图(1)入场状态检查铭牌序列号检查,膨胀油箱和吸湿器检查,高压、低压及零相端子检查,温度传感器、油流继电器、油泵检查,油箱尺寸检查。(2)冷却单元、油泵和联管组装更换油泵与法兰之间的密封垫圈、长联管与油箱下部管路法兰之间的密封垫圈,连接长、短联管与冷却单元散热器进、出口蝶阀,调整并测量冷却单元安装尺寸,预紧螺栓,并施加扭矩。(3)真空注油

高速铁路牵引供电方式

高速铁路牵引供电方式 1.直接供电方式 电方式是指牵引变电所通过接触网直接向动车组供电,回流经钢轨及大地直接返回牵引变电所。这种供电方式的电路构成简单、设备少,施工及运营维修都较方便,造价也低。但由于接触网在空中产生的强大磁场得不到平衡,对邻近的广播、通信干扰较大,因此一般不采用。 2.BT供电方式 BT供电方式就是在牵引供电系统中加装吸流变压器(3~4 km安装一台)和回流线。这种供电方式由于在接触网同高度的外侧增设了一条回流线,回流线上的电流与接触网上的电流方向相反,因此大大减轻了接触网对邻近通信线路的干扰。采用BT供电方式的电路是由牵引变电所、接触悬挂、回流线、轨道及吸上线等组成。牵引变电所作为电源向接触网供电;动车组列车运行于接触网与轨道之间;吸流变压器的原边串接在接触网中,副边串接在回流线中。吸流变压器是变比为1∶1的特殊变压器。它使流过原、副边线圈的电流相等,即接触网上的电流和回流线上的电流相等。因此,可以说是吸流变压器把经钢轨、大地回路返回变电所的电流吸引到回流线上,经回流线返回牵引变电所。这样,回流线上的电流与接触网上的电流大小基本相等、方向相反,故能抵消接触网产生的电磁场,从而起到防干扰作用。 理论上的理想情况是这样的,但实际上由于吸流变压器线圈中总需要励磁电流,经回流线的电流总小于接触网上的电流,因此不能完全抵消接触网对通信线路电磁感应的影响。另外,当机车位于吸流变压器附近时,回流还是从轨道中流过一段距离,至吸上线处才流向回流线,该段回流线上的电流会小于接触网上的电流,这种情况称为半段效应。此外,吸流变压器的原边线圈串接在接触网中,所以在每个吸流变压器安装处,接触网必须安装电分段,这样就增加了接触网的维修工作量和事故率。当高速大功率机车通过该电分段时会产生很大的电弧,极易烧损机车受电弓和接触线。BT供电方式的牵引网阻抗较大,造成较大的电压

铁道牵引供电系统综述(1)

高速铁路引供电系统综述 张膑侨陈文卿黄福万黄业帆谢卓林 (桂林电子科技大学机电工程学院·广西桂林 541004) 摘要:探讨我国高速铁路的牵引供电系统的原理。首先介绍我国高速铁路牵引供电系统的发展历程。然后从供电方式、变压器、牵引变电所以及保护装置4个方面介绍我国高速铁路牵引供电系统现状,接着介绍国外高速铁路牵引供电系统的现状并指出可借鉴之处,最后展望我国高速铁路牵引供电系统的未来发展方向。 关键词:中国高铁;牵引供电系统;发展历程;现状 Abstract: The principle of traction power supply system of the railway.At first introducing the traction power supply system’s development path. And then making an introduction of traction power supply system’s advantages and disadvantages from Power supply,transformer,Traction S ubstation and protective device. Then introducing the current situation of foreign high-speed railway traction power supply system and pointing out the advantages which we can learn from.The last having a outlook of high-speed railway traction power supply the future direction of the system. Key words: China Railway; traction power supply system; development path; status quo. 1 引言 近年来,我国的高速铁路交通建设发展迅猛,取得了一次又一次骄人的成绩。随着我国高速铁路网的逐渐密集,铁道交通相对低廉的价格,速度的提升以及铁路硬件设施的逐渐完善和服务水平的逐渐提高,铁路渐渐成为了我国人们出行的重要工具之一。铁道交通快速发展,给我国人们的生产生活带来了极大的便利,从而促进了地区之间的经济快速发展,文化的交流与传播。同时,作为列车运行能量来源的牵引供电系统,成为了行业研究课题的热点,并在同相供电、牵引变压器的研究中取得丰硕成果。【1】本文将通过供电方式、变压器、牵引变电所以及保护装置4个方面介绍我国高速铁路的详细情况,然后通过与国外一些国家高速铁路的牵引供电系统做出对比并指出我国高速铁路牵引系统的优点与不足,最后展望我国高速铁路牵引系统的发展方向。 2 牵引供电系统发展历程 牵引供电系统是电力机车的能源系统,主要由牵引变电所和牵引网组成。牵引变压器作为变电所中的核心元件,其作用是将电力系统提供的电能转换并送至牵引网。同时,牵引网电压水平直接受牵引网供电方式影响。因此,本节主要从牵引变压器、牵引网供电方式两个方面依次介绍牵引供

电力中断随时都会发生,因此必须进行实时监测。

电力中断随时都会发生,因此必须进行实时监测。/ 采用维萨拉产品,有助于防止电力变压器发生故障

好消息是:电力变压器故障中的50%可以通过使用适当的在线监测手段进行预防,这些手段包括实时监测变压器油中的水分含量和溶解气体。 油中水分降低了变压器油的绝缘性能,同就收入损失和品牌信誉损害两项而言,最严重的情况就是意外性电力中断。在典型的大型公共设施范围内,每年平均会有六个变压器出现但是如果您的监测系统发出错误警报或者需要定期保养,那么你就可能因为无法预测即将发生的故障而浪费时间和损失金钱。 你需要一个可以为您完成所有工作的在

系统重新进行了设计,以期最大程度地消除误报并提供可靠的长期趋势。您可以获得真实的数据,用于安全的延长您的电力变压器寿命所使用以及简化主要设备投资决策,例如:当维护或改造现有变压器时。 我们了解您在这个行业中所面临的压力。逐步老化的电力变压器,如果更换即昂贵又费时。一旦出现故障,则会付出巨大的代价。 在线监测可以解决这个问题。但是如果

测量参数 ? 氢气H 2?一氧化碳CO ?二氧化碳CO 2?甲烷CH 4?乙烷C 2H 6?乙烯C 2H 4?维萨拉Optimus DGA 监测装置为什么会如此不同? 用于变压器状态监测的维萨拉Optimus DGA OPT100监测系统是基于本公司几十年来对客户需求的关注和理解以及现有的设备研究,包括利用我们80年的安全行业和严苛环境下的传感器和检测设备生产经验,精心设计的一款巅峰之作。 可在任何地方使用的装置 不锈钢管,IP66级温控机箱,磁力泵和磁力阀门意味着其具有卓越的性能和耐用性,适用范围从北极可以延伸到热带地区。不存在替换或维修产生的耗材。 针对无障碍监测的智能功能 用于变压器的维萨拉O p t i m u s D G A

高速铁路牵引供电系统

第二章高速铁路牵引供电系统 第一节电气化铁路的组成 由于电力机车本身不带原动机,需要靠外部电力系统经过牵引供电装置供给其电能,故电气化铁路是由电力机车和牵引供电系统组成的。 牵引供电系统主要由牵引变电所和接触网两部分组成,所以人们又称电力机车、牵引变电所和接触网为电气化铁道的三大元件。 一、电力机车 (一)工作原理 电力机车靠其顶部升起的受电弓和接触网接触获取电能。电力机车顶部都有受电弓,由司机控制其升降。受电弓升起时,紧贴接触网线摩擦滑行,将电能引入机车,经机车主断路器到机车主变压器,主变压器降压后,经供电装置供给牵引电动机,牵引电动机通过传动机构使电力机车运行。 (二)组成部分 电力机车由机械部分(包括车体和转向架)、电气部分和空气管路系统构成。 车体是电力机车的骨架,是由钢板和压型梁组焊成的复杂的空间结构,电力机车大部分机械及电气设备都安装在车体内,它也是机车乘务员的工作场所。 转向架是由牵引电机把电能转变成机械能,便电力机车沿轨道走行的机械装置。它的上部支持着车体,它的下部轮对与铁路轨道接触。 电气部分包括机车主电路、辅助电路和控制电路形成的全部电气设备,在机车上占的比重最大,除安装在转向架中的牵引电机之外,其余均安装在车顶、车内、车下和司机室内。 空气管路系统主要执行机车空气制动功能,由空气压缩机、气阀柜、制动机和管路等组成 (三)分类 干线电力牵引中,按照供电电流制分为:直流制电力机车和交流制电力机车和多流制电力机车。交流机车又分为单相低频电力机车(25Hz或16 2/3Hz)和单相工频(50Hz)电力机车。单相工频电力机车,又可分为交--直传动电力机车和交—直—交传动电力机车。 二、牵引变电所 牵引变电所的主要任务是将电力系统输送来的110kV三相交流电变换为(或55)kV单相电,然后以单相供电方式经馈电线送至接触网上,电压变化由牵引变压器完成。电力系统的三相交流电改变为单相,是通过牵引变压器的电气接线

变压器油介损异常分析及处理

92 | 电气时代2006年第9期 EA 应用与方案供配用电 变 压器油在交变电场作用下 统称为介质损耗因数(通常用tan 原 因 分 析 1.溶胶杂质的影响 变压器在出厂前油品或固体绝缘材料中存在着尘埃 投入运行一段时间后 一般仅在1010 扩散慢 粒子可自动聚结处于非平 衡的不稳定状态油中 存在溶胶后 从而导致油tan 电压的影响 造成分散体系在各水平面上的浓度不 等 底部浓度较大 则上层油的介损值较小 取样部位的不同 直接影响变压器油介质损耗的测定 蚊子和细 菌类生物侵入所造成的 因此 而 微生物胶体都带有电荷 变压器油处在全密封 油中的微 生物厌氧 特别是在 无色透明玻璃瓶中放置时 运行油温不同 油温在50 范围内 运行 所以介损相对增加比较快 一般冬季的 介质损耗因数比较稳定 可以通过油中的生物化验来确定 线圈铜导线严重 过热或烧损等都会使铜离子溶入到油中 导致介损的升高 当油中含水量较低(如30 对油的tan 其介质损耗因数急剧增加 目前有的变压器制造厂家取 消了净油器(热虹吸器)减少 了渗漏油点 尽管 目前变压器油是通过油枕内的胶囊与外界空气是隔绝的 但变压器上装有净油器(热虹吸器)更有利于 绝缘油质量的稳定 吸出 从而减缓了绝缘中水分的 增加对没有安装净油器(热虹吸器)的变压器油介损增 大 制造厂家的油介损测试设备进行油样试验 时 电桥的准确度达不到要求或温控装置加热过快 由于充电导体对绝缘油的介质损耗影响十分显著净化程度和变压器的运行 状况

电气时代2006年第9期 | 93 EA 应用与方案 供配用电应避免取样容器受到污染 保证空杯的介损值并在湿度小的清洁的试 验室内进行加热到终点温度 后立即测量 一般认为 最好在达到温度平衡后立即测量 需用两台介损仪进行对比试验 还应根据其他试验项目进 行综合判定应采用再生处理的 方法进行处理 恢复或改善油的理化指标 吸附剂法适合于处理劣化程度较轻的油 接触法系采用粉状吸附剂(如白土 而渗滤法即强迫油通 过装有颗粒状吸附剂(如硅胶 进行渗滤再生处理 当遇到油介损升高时 油经真空 净化处理后但油 的介质损耗因数值仍较高 而且与许多因数有关 大多数变压器油介质损耗因数增大的 原因是油中溶胶杂质等影响所致 9 能通过压板滤油机的滤纸 往 往不能达到目的 通常采用接触法和渗滤法再生处理可以得到良好效果 801 又能使油介损降到合格范 围 801 4%比例进 行浸泡 801 60  最后用压板式滤油机将浸泡后的变压器 油进行过滤后 使用AL2O3 吸附剂进行油再生时 油从变压器本体出来 真空滤油机 最后到油罐当中 将本体中的 油全部倒入油罐中 吸附 将油温加热至70  该滤油纸形状 及大小与普通滤油纸相同 四周用缝纫机缝好皱 纹纸内有丝棉 首先将药粉滤油纸放入烘箱内干 燥油温控制在 70  待油全部过滤一遍后 随着过滤遍数的增多 经过6 可将换纸时间固定为8 h/次 就会使油达到较好的处理效果 就采用硫酸 硫酸处理能除去油中多种老化产物 硫酸 主要包括沉降1)沉降阶段 首先 沉降下来的水分和杂质从沉降罐底部排渣阀排出 加酸处理时 边加酸边搅拌 酸 渣分次排出加入白土前 预热温度一般为100 温度一般不超过60 则认为反应基本完全 从罐底排掉白土渣 EA (收稿日期

强油风冷主变压器冷却器全停事故分析与处理

强油风冷主变压器冷却器全停事故分析与处理 强迫油循环风冷主变压器冷却器全停是电力系统中非常严重的事故,如果处理不及时或不得当将造成主变压器停运导致大面积停电的严重后果。造成冷却器全停事故的原因很多,文章探讨了相关的判断与处理方法。 标签:强迫油循环;冷却器;全停事故;处理 前言本文探讨的课题是变电站日常工作中经常遇到的问题,鉴于各级电力系统的情况千差万别,另外由于本人的专业技术水平有限,许多论点可能有失偏颇或不切实际,不妥和错误之处在所难免,敬请批评指正。 随着社会的不断发展进步,电力系统在国民经济中起到了越来越重要的作用,在社会发展和建设中具有举足轻重的地位。为了保证持续、稳定、可靠的供电,电力系统自身也在不断地发展和建设中,目前投运的变电站逐渐向高电压、大容量发展,而随着变电容量的增加,电力系统中最重要的设备之一——变压器的散热问题对系统的安全稳定运行提出了更高要求。 电力系统中,电压等级在110kv及以下、容量较小的变压器一般采用油浸自冷或油浸风冷的冷却方式。油浸自冷式就是以油的自然对流作用将热量带到油箱壁和散热管,然后依靠空气的对流传导将热量散发,它没有特制的冷却设备。而油浸风冷式是在油浸自冷式的基础上,在油箱壁或散热管上加装风扇,利用吹风机帮助冷卻。加装风冷后可使变压器的容量增加30%~35%。由于这种变压器体积较小,常规的冷却方式已能够满足要求。但对于220kv及以上电压等级的大容量变压器来说,油浸风冷方式已远不能满足散热的要求,所以要采用强迫油循环风冷或水冷的散热方式。强迫油循环冷却方式,是把变压器中的油,利用油泵打入油冷却器后再返回油箱。油冷却器做成容易散热的特殊形状,利用风扇吹风或循环水作冷却介质,把热量带走。这种方式若把油的循环速度比自然对流时提高3倍,则变压器可增加容量30%。强油循环变压器的构造与普通的油浸风冷变压器是完全不同的,它的散热面是平的,不象普通变压器内部为了加强散热有许多皱折,如果没有冷却系统,变压器内部的热量只有很少一部分能够散发出去,大部分热量聚集在主压器内部,温度上升很快,在很短时间内就会造成变压器的损坏。因此,这种主变压器对冷却系统的可靠运行提出了更高的要求,一方面冷却系统必须长期不间断地运行,同时必须有能够自动切换的备用冷却器及两组独立电源,在工作冷却器或电源故障时备用冷却器或另一组电源能够随时自动投入运行,保证冷却系统不间断地运行。变压器冷却器全停的相关继电保护中对此也有规定,冷却器全停经油温控制(75℃)20分钟跳闸,不经油温控制60分钟跳闸。因此在处理此类事故的过程中一定要动作迅速,在保护动作前恢复冷却器的运转,防止造成事故跳闸。 1 冷却器全停事故的处理原则及步骤 1.1 正确判断冷却器全停的原因:电源回路、控制回路、冷却器本身等出现

变压器色谱在线监测系统及其关键技术

变压器色谱在线监测系统及其关键技术 1 引言 变压器是电力系统的主要设备之一,保证变压器的安全可靠运行,对提高电力系统的供电可靠性具有十分重要的意义。变压器油中溶解气体色谱分析的在线监测方法是基于油中溶解气体分析理论,它直接在现场实现油色谱的定时在线智能化监测与故障诊断,不仅可以及时掌握变压器的运行状况,发现和跟踪存在的潜伏性故障,并且可以及时根据专家系统对运行工况自动进行诊断。 从变压器安全可靠运行的重要性与变压器油色谱在线监测装置的性价比来看,采用在线监测装置在技术和经济上有显著的优势,既提高了变电站运行的管理水平,又可为状态检修体系奠定基础。因此,变压器油中溶解气体在线监测及故障诊断装置的应用具有重要的现实意义和实用价值。本文中介绍了现有的几种在线监测方法,并以宁波某公司生产的MGA2000-6 型变压器油色谱在线监测系统为例,说明变压器色谱在线监测系统的原理及结构方式。 2 变压器在线监测方法 从检测机理上讲,现有油中气体检测产品大都采用以下三种方法。 (1)气相色谱法。 色谱气体检测原理是通过色谱柱中的固定相对不同气体组分的亲和力不同,在载气推动下,经过充分的交换,不同组分得到了分离,经分离后的气体通过检测转换成电信号,经A/D 采集后获得气体组分的色谱出峰图。根据组分峰高或面积进行浓度定量分析。大部分变压器产品的在线监测都采用气相色谱法,但这种方法具有需要消耗载气、对环境温度很敏感以及色谱柱进样周期较长的缺点。

(2)阵列式气敏传感器法。 采用由多个气敏传感器组成的阵列,由于不同传感器对不同气体的敏感度不同,而气体传感器的交叉敏感是极其复杂的非线性关系,采用神经网络结构进行反复的离线训练可以建立各气体组分浓度与传感器阵列响应的对应关系,消除交叉敏感的影响,从而不需要对混合气体进行分离,就能实现对各种气体浓度的在线监测。其主要缺点是传感器漂移的累积误差对测量结果有很大的影响;训练过程(即标定过程)复杂,一般需要几十到一百多个样本。 (3)红外光谱法。 红外光谱气体检测原理是基于气体分子吸收红外光的吸光度定律(比耳定律,Beer’s Law),吸光度与气体浓度以及光程具有线性关系。由光谱扫描获得吸光度并通过吸光度定律计算可得到气体的浓度。这种方法具有扫描速度快、测量精度高的特点,但其有价格昂贵。精密光学器件维护量大、检测所需气样较多(至少要100mL)以及对油蒸汽和湿度敏感等缺点。 (4)光声光谱法。 光声光谱检测技术是基于光声效应,光声效应是由于气体分子吸收电磁辐射(如红外线)而造成。气体吸收特定波长的红外线后温度升高,但随即以释放热能的方式退激,释放出的热能使气体产生成比例的压力波。压力波的频率与光源的截波频率一致,并可通过高灵敏微音器检测其强度,压力波的强度与气体的浓度成比例关系。由敏感元件(微音器或压电元件)检测,配合锁相放大等技术,就得到反映物质内部结构及成分含量的光声光谱。光声光谱方法的检测精度主要取决于气体分子特征吸收光谱的选择、窄带滤光片的性能和电容型驻极微音器的灵敏度;分析所需样品量小(仅需2mL~3mL),不需载气。其主要缺

变压器强油循环风冷却器改造方案

变压器强油循环风冷却器的改造 谢封生

变压器强油循环风冷却器的改造 根据我公司变压器现场运行情况以及上级文件要求,总结近几年对冷却器的现场改造经验,对变压器强油循环风冷却器的改造既要满足变压器的诸多技术要求,又要满足现场安全运行要求,以达到安全可靠、降耗节能、降低噪音、减少维护量、杜绝渗漏及提高变压器运行效率的目的。 强油循环从20世纪90年代开始,迎来了变压器大规模的改造工程,现根据我公司变压器运行情况及变压器冷却器行业最新产品发展趋势,借鉴同行相关专业的经验及理论学习,对本公司的变压器强油风冷却器的改造提出相关的经验,达到预期效果及相关文件的要求。 1.首先是现阶段变压器强油循环风冷却器在运行时存在的问题及改造后达到了什么标准 1.1冷却管老化,传热导热性能降低,特别是原冷却管多为钢、铝或钢铝复合管,由于热胀冷缩和轧片及管径长时间户外运行,影响结合处的可靠性。 改造后将采用引进德国、加拿大技术生产的铝轧翅片管,克服了原复合管的问题,并且耐老化,抗腐蚀,重量轻,传热系数稳定。 1.2原复合管采用的是焊接结构,因焊接时易产生飞溅,飞溅物如在清理时没有清理干净,在变压器长期运行中容易随变压器油进入到变压器中,这是绝对不被允许的。 改造后将采用整体轧翅管、二次胀接技术及特别工艺方案,上下集油盒采用全封闭结构,可确保无渗漏且内部不产生焊渣等异物,可

解决上述问题。 1.3旧的冷却为多回路(主要为三回路)。 改造后的冷却器是单回路,铝翅片管两端在端板上胀接,因两端板是钢板材料,两种材料在温度变化的情况下,它们的热胀冷缩系数不一样,易产生内应力,故在冷却器上安装自动调节装置。 1.4原冷却器由于采用三回路,冷却器油流大,油泵扬程高,选用的是4级泵(1500r/min)。 改造后将改为单回路后,采用6级泵(1000r/min以下)(电力行业规定要求6级及6级以上的泵方可使用),油泵转速降低,提高了油泵的寿命及安全性。 1.5原冷却器为120kW以下,风机转速为1500r/min,噪音高、寿命短。 改造后将采用大直径风机,选用6~12极之间的风机,噪音低,寿命长。 1.6原油流继电器不能很好的反映油路系统的情况,并且密封不好,易渗漏。 改造后将选用引进技术生产的油流继电器,能正确反映油泵的正反转及蝶阀是否打开,微动开关采用进口件,运行实践证明,改造过的冷却器油流继电器的事故明显减少。 1.7原总控箱线路控制已不能满足现代科技的飞速发展,特别是通信及保护功能的要求已非常落后,主要电器元件已不能更好的满足变压器的需要。

关于变压器油处理的方法探讨

关于变压器油处理的方法探讨 发表时间:2016-12-14T14:37:07.157Z 来源:《电力设备》2016年第20期作者:杨立新[导读] 变压器安装是变电站安装工艺中最核心的一个部分,变压器油的状况又是变压器安装中最重要的一项指标。 (中设工程机械进出口有限责任公司) 摘要:变压器油是流动的液体,可充满油箱内各部件之间的气隙,排除空气,从而防止各部件受潮而引起绝缘强度的降低。变压器本身绝缘强度比空气大,所以油箱内充满油后,可提高变压器的绝缘强度。变压器油还能使木质及纸绝缘保持原有的物理和化学性质,并对金属起到防腐的作用,从而使变压器得绝缘保持良好的状态。此外,变压器油在运行中还可以吸收绕组和铁芯产生的热量,起到冷却的作用。所以变压器油的作用是绝缘和冷却。变压器油需要按国家质量标准检验合格后方可使用,如果达不到国家质量标准要求,需进行处理。介绍了变压器油从开始过滤到抽真空注入整个阶段过程控制的一些流程及工艺,阐述了通过使用这些方法来提高施工进度,有效地保证施工质量,减轻劳动强度。 关键词:变压器油;过程控制;过滤 变压器安装是变电站安装工艺中最核心的一个部分,变压器油的状况又是变压器安装中最重要的一项指标。随着电力技术的发展,电压等级越高变压器用油量越大,油的试验项目要求越多,验收标准也越来越高(见表1),在工期紧,工作量大、滤油设备有限的变压器油处理中,极易造成返工。因此,探讨变压器油的处理技术成为一项重要的课题。本文主要给出了普通变压器、直流变压器以及特高压变压器油从开始过滤、注入以及抽真空注入整个阶段的过程控制,以确保变压器用油各项指标的合格性。 1变压器油初始过滤阶段 1.1变压器滤油机和管道材料的选用及清洁 在500kV及以上的变压器油处理中使用的滤油机参数为:油处理能力为12000L/h,过滤器的粗滤芯为0.25mm,精过滤芯为1μm,体积为1869L,4组加热器功率为180kW。滤油机联管使用的为钢丝网骨架保温可伸缩性复合管。在使用滤油设备前,先对滤油机、联管整个系统进行30min以上抽真空除湿处理,再进行30min以上1t左右的热油循环过滤处理,取样合格后(含水量、电气强度)才能进行正常过滤处理。 1.2变压器油过滤时并联油路的设计 按单台变压器(换流变)注入100t油考虑,需准备8~9个15~20t油罐,到达现场的油罐一般布置在变压器附近,呈两行均匀排列,油罐的出口均朝向内侧布置在一条直线上,每个油罐的出口处安装控制阀对油的流入、流出进行单体控制,控制阀出口接一个T型三通接口,所有油罐的接口通过油管连接在一起,留一个空油罐作为滤油时油的转换使用。这样实现了油在过滤时,可以按需要进行任意油罐内油的过滤,避免了频繁拆除管道的繁琐。 1.3变压器油的防潮控制 在南方的天气湿度很大,已滤好油罐中油的含水量搁置一段时间后往往不能满足要求,处理方法为:在单罐油过滤时,油罐上的呼吸器保持通畅,当某个油罐过滤结束,油温降至常温后,可立即将油罐顶部的呼吸器连同顶盖一起用多层塑料布包紧,以防止空气中的水分渗入罐中。 1.4变压器油颗粒度的控制 一般来讲变压器油颗粒度是最难以控制的,在油样的其他值满足要求,仅颗粒度值不满足要求的前提下,可以在不投入滤油机的加热装置的情况下,进行反复过滤。防止油加热时间过长,造成油的粘度增加,而降低了油的品质。 特高压变压器油对颗粒度的控制,在使用普通滤油机过滤后还使用了精滤器进行再过滤,选用的精滤器参数为:油处理能力为12m3/h,运行温度为40~75℃,设计压力为0.4MPa,精滤器的系统分4级过滤,后3级过滤采用绝对过滤精度的滤材进行过滤。 1.5变压器油取样的控制 变压器油取样也是非常重要的一个环节,往往因为取样的方法不适宜,而造成油样的指标不合格。取油样一般适宜在晴朗天气,上午11:00至下午14:00之间进行。先放掉最初的油约1000mL进行放油油嘴的清洗,再取油进行取样瓶的清洗。取样时宜搭建简易的塑料棚进行防护,取样的人员2人为宜,周围10m内不宜有人走动,并禁止进行任何其他作业,以防止周围的扬尘影响颗粒度数值的控制。取样时操作人员不仅要将手部清洗干净,衣袖扎紧,在取样时还宜减缓呼吸。取变压器本体油样可用大瓶、小瓶、针管分别进行取样,大瓶的油样可用于简化分析取样,小瓶可用于颗粒度分析取样,针管可用于含气量、微水、色谱的分析取样。 2变压器抽真空注油阶段 2.1变压器油注入时排气阀和真空压力计的设计 a)排气阀。用于排出变压器油注入前管道内的空气。具体做法为:关闭注油阀,打开排气阀,打开滤油机,将油罐中的油缓缓注入连通变压器的油管内,在变压器油快到油管的底部入口时,将进油速度减缓,油面产生的许多气泡夹杂着油沫通过放气阀排出管道外部。调整从滤油机出口到变压器入口之间的油管,确保油管内的空气均被放气阀排出管外。

相关文档
相关文档 最新文档