1引言

工程设计是基本建设的龙头,设计文件是工程建设的主要依据,设计质量是决定工程质量的首要环节。我国工程质量事故统计资料显示,由设计原因导致的工程质量事故占40.1%;工程施工原因引起的占29.3%;其它原因(如设备材料质量问题等)引起的占30.6%。可见对工程质量实施三控的关键在于设计质量控制。电气工程也不例外。

2影响工程质量的几个建筑电气设计问题

合格的建筑设计应满足七个质量特性规定的要求,即功能性、安全性、经济性、可信性、可实施性、适应性及时间性。设计单位本应将通过了设计评审的合格的设计文件交付施工。而实际上不少

交付施工的设计文件都存在缺少或偏离质量特性要求的缺陷。对电气工程质量造成影响的设计问题又主要表现在安全性、可信性(包括可用性、可靠性、维修性等)及可实施性的缺失或偏离。以下就几个最常见的方面进行探讨。

2.1设计违背或偏离设计规范的规定,安全性、可信性方面不执行设计规范的现象相当普遍。

例如某市政府大楼前花园广场(包括广场绿化庭院照明、草坪照明及广场中心声光喷泉)工程提交施工酌电气施工图存在以下问题:未作电气保护接地及等电位联结设计;错误地采用TN-C低压配电系统;喷水池未按规定选用应有防护等级的电气设备及电缆。这样的设计完全违背了规范规定的安全性要求,按图施工必将留下严重的安全隐患。此前的1999年8月青岛市某喷水池曾发生数人,嬉水时被电击致死的伤亡事故,正是由于设计失误,水下灯具及潜水泵漏电而又未能及时断电所致。监理于施工前审图时及发现了上述问题,通过业主要求设计单位严格按设计规范要求修改了设计。正确的作法是:户外庭院及喷水池配电应采用局部TT系统或TN-S系统、并

设置漏电保护(动作电流应不大于30mA),而不允许采用TN-C制;应设置完善的接地装置,喷水池应做等电位联结设计,而不能仅靠从大楼内引出的一根PE干线接地;潜水泵及水下灯具应采用潜水电缆配电;0区电器设备应采用1Px8防护等级,1区应为1Px5等等。

又如民用建筑低压配电线路截面选择问题。由于民用建筑用电负荷绝大多数为单相负荷,三相负荷不平衡必然导致中线通过不平衡电流;随着电脑及各种家用电器设备的发展与普及,低压电网高次谐波污染日益加剧,3次及其奇倍数谐波均构成中性电流。中线过电流并由此引发电气火灾的现象也日渐增多。为此,相关设计规范已规定“三相四线或二相三线的配电线路中,当用电负荷大部分为单相负荷时,其N线或PEN线截面不宜小于相线截面;以气体放电灯为主要负荷的回路中,N线截面不应小于相线截面……”,可见,民用建筑配电系统的干线,支干线及支线的导线截面原则上均应选择N或PEN线截面与相线截面相同。然而监理审图发现当前仍有为数不少的民用建筑配电设计中仍沿用80年代前曾采用过的作法,选用的N或PEN线截面仍为相线的1/2甚至1/4-1/3。这也是最常

见的电气设计安全问题之一。

再如,关于变配电所位置的选择,相关设计规范都明确提出应考虑"设备吊装及运输方便",这是保证可用性及维修性的基本要求。近年来我们负责监理的不少高层建筑工程项目,其设置在地下层的变配!电所及柴油发电机房的配置多违背了这个要求。比如某高层商住楼地下变配电所及发电机房,其运输通路完全被冷水机组及地下水箱阻挡。施工安装顺序只能是先将变、配电设备及发电组安装就位后再安装冷水机组及水箱,而根本未考虑运行之后发变电设备检修、更换的运输问题;又如某高层办公综合楼地下变配电所与发机房,设置在一层某会议厅底部,地下层既未考虑必要的运输检修通道,也未设足够宽度能运进设备的门框。当监理审图发现并提出这一问题时,设计单位的解答竟然是:原设计意图是从一层会议厅处将变配电及发电设备吊装就位后再浇筑该厅地板。这种意图显然是错误的,即使不考虑土建施工可能对已就位的电气设备造成的损害,大楼投入运行后电气设备的维修更换运输是否只得撬开一层会议厅地板来解决呢!须知钢筋混凝土框架结构建筑的合理使用寿命可达

建筑电气施工中常见问题(精)

建筑电气施工中常见问题 摘要:关于施工图设计违反“强制性条文”“工程建设标准强制性条文”(房屋建筑部分)(以下简称“条文”)发布已一年多,各地施工图审查机构也已相继开展审查工作,无疑这项工作将对提高设计质量,保证工程建筑安全,发挥重要作用。由于“条文”已上升到法规的高度强制执行,所以也与设计单位的生存、发展和设计人员的技术生涯息息相关,因此引起了设计界的高度重视。 关键词:建筑电气施工常见问题 一、违反强制标准和规范方面 1.电源进户处应做总等电位联结。违反:《低压配电设计规范》GB50054-95第4.4.4条。处理:补出示意图,并增加总等电位联结的做法说明。 2.动力配电箱应重复接地,并加打人工接地体,或利用基础接地装置,其接地电阻应达到国标要求。违反:《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83第 3.0.1条。处理:以修改通知单方式补做进户总箱的重复接地。 3.建筑物应考虑防雷接地措施,如不需要设防雷时,应提供完善的设计依据。违反:《建筑物防雷设计规范》GB50057-942000第2.0.4条第四款。处理:提供完整的计算数据,维持原设计,不设置防雷措施。分析:如厦门某某建筑物长×宽×高为32.4m×12m×6.9m,为非燃品库房。根据设计手册P677 公式,建筑物年预计雷击次数N=KNgAe次/a.经计算N=0.042次/a<0.06 次/a,故不属于第三类防雷建筑物。GB50057-94第2.0.4条第四款规定“预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物”应划为第三类防雷建筑物。 4.双电源没有采取防止并列运行的措施。违处煛豆┡涞缦低成杓乒娣丁稧B50052-95第3.0.2条。处理: 1.设计选用根据国标图集《低压双电源切换电路图》99D373制造的标准双 电源切换箱,已自带闭锁装置以防止双电源并列运行。 2.在系统图上加闭锁符号或说明。 5.二类防雷要求超过45米高的建筑应有防侧击雷措施。违反《建筑物防雷设计规范》GB50057-942000第3.3.10条。处理:在防雷图上增加防侧击雷的做法说明详3.3.10条文。 6.五路220/380V外线电源应注明哪几路不能从变电所同一低压母线段引出,以保证两路互投电源的可靠性。违反:《供配电系统设计规范》GB50052-

现代建筑电气设计

对现代建筑电气设计问题的探讨 【摘要】随着社会经济的发展,现代建筑的功能越来越强,建筑电气的重要性也日益明显。在市场竞争日益激烈的前提下,建筑设计的理念也不断变化,适应市场,满足客户需求是每一位设计工作者不断提升自己的原动力,这需要我们每一位建筑电气设计人员随时去关注市场、了解市场,才能掌握市场动态,把握主动权。 一、建筑电气设计的概念和内容 关于设计的概念问题,所谓设计它是一个把构思进行表达,然后再构思再表达,持续发展与评价的过程,可以分为以下几个阶段,包括博览与创意,构思与表达。设计的每一个阶段无论从深度还是广度都不一样,而且,表达的工具与方式也是多式多样的,表达的工具与方式要与思维的速度相适应,它对思维发展的成熟起着重要的推动作用。 建筑电气设计内容从狭义上仅指民用建筑中的电气设计,从广义上讲应该包括工业建筑、构筑物和道路、广场等户外工程。传统建筑电气设计只包括供电和照明,而今天一般将其设计的内容形容为强电和弱电。将供电、照明、防雷归类在强电,而其余部分,如电话、电视、消防和楼宇自控等内容统统归于弱电。 二、建筑电气设计的原则 建筑电气设计严格遵守相关的设计规范。设计规范是国家或地方制定的设计准则,它体现了国家的政策和对建筑的质量要求,是建筑电气设计者设计的标准。建筑电气设计应满足建筑的功能需求,保证

建筑的各项功能稳定连续运行,给居民的日常生活带来方便、快捷。建筑电气设计是建筑的一部分,在设计过程中也要考虑综合经济因素,既要考虑初投资也要兼顾以后的运行费用,以求得建筑生命周期内费用最低的目标。 三、目前我国建筑电气设计中存在的问题 1、关于配电回路方面的问题 每一户的住宅室里都不能有太少的配电回路,因为配电回路太少的话,就会导致回路的负荷加大,也就相当于导线截面的减少。像空调电源插座、照明、电源插座、卫生间电源插座以及厨房电源插座都是从配电箱出来的分支回路,现在的住宅中,卧室与客厅基本都安有空调,空调器负荷有大有小,也就决定了空调的回路数量,一般情况下都在五个以上。除此之外,还有电话线路、有线电视,最少也有7路的管线进入居室,并且在这7路的管线中只有照明的辐射是在顶板,其它的管线都在地面的垫层里面,而且肯定会有交叉现象。而住宅的垫层又非常薄,线路管线错乱交叉处理起来非常困难,而住户在铺地板的时候,通常会打断地坪里的管线,这样就会导致电气使用起来非常的不安全,也非常的不方便。如果把暗敷线路在进行敷设时与地面保持平行或者与墙缝保持垂直的话,那么,以上所说的问题就不会发生,管线交叉的问题完全能在墙缝中解决好,关于照明的线路完全可以在墙的拐弯处通过接线盒对其进行分线,住户要想了解分支回路的位置与方向,就可以通过配电平面图进行了解,这样,也很好的避免了在铺设地板的时候打断管线的问题。

高层建筑电气设计要点

高层建筑电气设计要点 一、常见问题 1.电力负荷是供电设计的依据参数。 计算准确与否,对合理选择设备,安全可靠与经济运行,均起决定性作用。高层建筑的电力负荷计算,基本上采用负荷密度法和需要系数法。 2.供电电源及电压的选择 为了保证供电可靠性,现代高层建筑至少应有两个独立电源,具体数量应视负荷大小及当地电网条件而定。两路独立电源运行方式,原则上是两路同时供电,互为备用。另外,还须装设应急备用柴油发电机组,要求在15秒钟内自动恢复供电,保证事故照明、电脑设备、消防设备、电梯等设备的事故用电。 国内高层建筑的供电电压,都采用10kv标准电压等级。 3.高低压配电系统的设计 (1)高压配电系统:现代高层建筑均是采用两路独立的10kv电源同时供电。一般高压采用单母线分段,自动切换,互为备用。母线分段数目,与电源进线回路数相适应。只有当供电电源为一主一备时,才考虑采用单母线不分段的结线。电源进线几乎全部采用电缆进线。 (2)计费方式,采用高供高计。但在低压侧,仍装设计费电度表,采用将照明与动力分开的两部电价法。有些地方供电部门又把空调设备的用电,全部划入照明计价系统,一般做法是安装总表及动力表,由总表减去动力表以后,全部为照明电费。

(3)为减少变压器台数,单台变压器的容量选择一般都大于1000 kva。为限制低压侧的短路电流,正常时变压器解列运行,中间设联络开关。照明和动力分开设变压器,当动力用电容量太小时,动力变压器可不分开装设,而在低压侧应对动力负荷分类计费。 (4)高压系统及低压干线的配电方式基本上都采用放射式系统。楼层配电则为混合式系统。配电设备中的主要部分是干线。现代高层建筑的竖井多采用插接式母线槽。水平干线因走线困难,多采用全塑电缆与竖井母干线联接。每层楼竖井设层问配电小问。层间配电箱经插接自动空气开关从竖井母干线取得电源。当层数较多负荷数较大时,一般按层数分区供电,或将变压器分散设在地下层、中间层或最顶层。 (5)低压配电系统各级开关均采用自动空气开关(断路器),设置瞬时、短延时、长延时三级过流保护装置。各级自动空气开关的保护整定,应注意选择性配合,防止越级跳闸。 (6)所有电梯均要求采用两路不同变压器引出的专用电缆进线。在电梯机房的末端配电箱,设两路电源的自动切换装置,互为备用。 (7)功率因数按规定应补偿到0.9—0.95。无功补偿都采用集中补偿方式。为降低变压器容量,多集中装设在低压侧,与配电屏放在一起,但必须采用于式移相电容器。 4.主要设备的选型

某工业建筑降压变电所电气设计书

某工业建筑降压变电所电气设计书1 引言 1.1 设计任务与要求 1设计题目 某工业建筑降压变电所电气设计。 2设计要求 根据本厂所能取得的电源及用电负荷的实际情况,并适当考虑到生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量,选择变电所主结线方案及高低压设备与进出线,确定二次回路方案,选择并整定继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 3 设计依据 (1)工厂总平面图:

附图B-1XX机械厂总平面图 (2)工厂负荷情况:本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为3000h,日最大负荷持续时间为7h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。 (3)供电电源情况: 按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,本厂可由附近一条10kV 的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线品牌号为LJ-120,导线为等边三角形排列,线距为1.5m。干线首端(即电力系统的馈电变电所)距离本厂约9km,该干线首端所装设的高压断路器断流容量为300MVA,此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,其定时限过电流保护整定的动作时间为 1.7s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度达69km,电缆线路总长度达19km。 表1 工厂负荷统计资料

(4)气象资料: 本厂所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为16℃,年最低气温为-10℃,年最热月平均最高气温为30℃,年最热月平均气温为25℃.,年最热月地下0.8m处平均温度为25℃。.年主导风向为南风,覆冰厚度为3cm,年雷暴日数为35天。 (5)地质水文资料: 本厂所在地区平均海拔500m,地层以沙粘土为主,地下水位为5m。 (6)电费制度: 供电贴费800元/KVA。每月电费按两部电费制:基本电费为按主变压器容量计为18元/KVA,动力电费为0.2元/KW.H,照明电费为0.5元/KW.H。工厂最大负荷时功率因数不得小于 0.925。 4设计任务 要求在规定时间独立完成下列工作量: 设计说明书 目录。 前言及确定了赋值参数的设计任务书。 负荷计算和无功功率补偿。 变电所位置和型式的选择。 变电所主变压器台数、容量、类型及主结线方案的选择。 短路电流的计算。 变电所一次设备的选择与校验。 变电所高、低压进出线的选择与校验。 变电所二次回路方案选择及继电保护的整定。 防雷和接地装置的确定。 附录及参考文献。 收获和体会。 设计图样

在建筑电气设计中的节能技术措施 李琛

在建筑电气设计中的节能技术措施李琛 发表时间:2018-05-15T14:39:02.470Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第34期作者:李琛彭博[导读] 本文探讨了建筑电气设计中的节能技术措施。 陕西省现代建筑设计研究院陕西西安 710048 摘要:电气节能设计,有助于降低电能消耗,减少电能费用成本,让我们的生活变的绿色、生态,改善了我们的生活环境,有助于推动可持续社会、节约型社会的建设。因此,设计人员要不断强化节能意识,钻研专业知识,充分利用高科技手段和民用建筑自身的条件优势,实现电气节能设计经济效益与社会效益的双赢目标,为实现最大化节能不懈努力。本文探讨了建筑电气设计中的节能技术措施。关键词:建筑;电气设计;节能技术措施节约资源关乎我们每一个人的切身利益,建筑照明的节能设计可以在极大程度上减轻国家电力供应的压力,对我们的子孙后代有着深远的影响。符合节能要求的建筑电气设计方案不仅要安全用电,而且要经济合理,最重要的是环保。这就需要综合协调多种用电设备,合理布置,能充分发挥建筑的价值,提升建整体效用水平和智能水平,打造节能的建筑电气。走节能环保路线,实现对建筑电气的节能环保设计已经成为一个重要的问题。 1 建筑设计中电气节能技术概述 1.1 建筑电气节能设计重要性分析 建筑电气节能设计工作对于建筑的建造有着十分重要的意义,同时对社会资源的合理利用有着一定的影响。在目前的社会发展中,随着人们环保意识的逐渐提升,人们开始提倡节能舒适的生活理念,因此,对于在不同领域中的资源都需要进行合理应用。在建筑设计中,减少电气损耗可以起到较好作用,也和目前的生活理念相符合,对于生活方式的改变有着一定的指导意义。 1.2 建筑电气设计的现状分析 在建筑能耗的组成部分中,电气能耗相对较高,虽然现在相关部门对建筑电气节能的重视程度逐步提高,但还是存在好多问题,具体体现在如下几个方面:第一,在对配电线路进行敷设时,由于受到现场环境的影响,致使线路经常以迂回的方式敷设,增大了线路的损耗;变压器的位置与负荷中心的距离过远,造成变压器的容量选择偏差过大,在一定程度上增大了变压器的损耗;第二,设备选型和系统设计方案不合理,导致建筑空调系统的运行效率偏低,水泵、风机等设备难以维持在高效的状态下运行;第三,在对照明光源、灯具、镇流器的选择上没有考虑节能要求,导致建筑照明系统的能耗较高。 1.3 建筑电气节能设计原则分析 设计中,在满足建筑功能需要前提下,做到技术先进、经济合理、使用安全、节能环保、维护方便,促进绿色节能应用。 1.3.1适用性。适用性原则就是指提供最合适的环境条件,有效的满足能源实际的需要,可以确保建筑电气设备必要的运行环境。另外,对用电的设备来说, 还应考虑供电的质量及可靠性。 1.1.2经济性。经济性原则就是指经济收益,在满足建筑功能需要前提下,做到技术先进、经济合理、使用安全、节能环保、维护方便,促进绿色节能应用。 1.1.3节能性。节能性原则就是指选择科学的、有效的方法来减少能源消耗。在电气设计中,最大限度的有效利用合理资源,减少不必要能源的损耗。 2 建筑电气设计中的节能技术措施 2.1在配电系统中的节能设计 在配电系统的设计中,选择简单可靠的供电系统、合理的供电电压、选择合适的电缆,降低损耗,并将变电所和负荷中心的距离控制在合理的范围之内。10KV及以下电力电缆截面应结合技术条件、运行工况和经济电流的方法来选择。 同时还应注意配电系统谐波及设备谐波,当供配电系统谐波或设备谐波超出谐波限值规定时,应对谐波源的性质、谐波参数等进行分析,有针对性地采取谐波抑制及谐波治理措施;供配电系统中具有较大谐波干扰的地点宜设置滤波装置。 2.2 照明的节能设计措施 首先,合理选择照明光源:在选择照明设备的时候,设计者要结合照明需求以及照明设备的参数比较大,选择电能消耗较小的LED 节能灯。其次,选择合理的布置方案:建筑物所需要的照明设备比较多,范围也比较广,应确定合理的照度指标,布置照明光源;照度指标为300lx及以上,且功能明确的房间或场所,宜采用一般照明或局部照明相结合的方式。最后,科学的照明控制方式:①公共建筑及工业建筑中的公共场所,照明按照建筑使用和天然采光状况分区、分组控制,并应集中控制,按需要采取调光或降低照度的控制措施。②住宅建筑共用部位的照明,应采用延时自动熄灭或自动降低照度等节能措施。③有条件的场所:可利用天然采光,随天然光照度变化自动调节照度;办公室的工作区域,公共建筑的楼梯间、走道等场所,可按使用需求自动开关灯或调光;地下车库宜按使用需求自动调节照度;门厅、大堂、电梯厅等场所,宜采用夜间定时降低照度的自动控制装置。④大型公共建筑宜按使用需求采用适宜的自动(含智能控制)照明控制系统。 2.3 变压器节能设计设计 变压器损耗在建筑电气损耗中是比较大的,合理设计变压器是降低建筑能耗的重点内容。配电变压器选择应根据建筑物的性质和负荷情况、环境条件确定,长期工作负载率不宜大于85%。变压器应选择低损耗、低噪声的节能产品,并应达到现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB20052中规定的目标能效限定值及节能评价值的要求。配电变压器应选用[D,yn11]结线组别的变压器。 2.4 电动机的节能设计设计 降低电动机电能损耗的主要途径,是提高电动机的工作效率和功率因数。比如:配备高效电机及先进控制技术的电梯。自动扶梯与自动人行道应具有节能拖动及节能控制装置,并设置感应传感器以控制自动扶梯与自动人行道的启停。当3台及以上的客梯集中布置时,客梯控制系统应具备按程序集中调控和群控的功能。

建筑电气工程施工组织设计

建筑电气工程 施 工 方 案 XX工程公司 年月日

1.电气工程概况 1.1 电气工程主要动力配电系统、照明系统、防雷接地系统、智能系统。 2.施工前准备工作 2.1 技术准备工作 施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施土方案,并编排进度计划。根据施工方案提出材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底。 2.2 现场准备工作 施工道路、施工用水、临电和场地由总承包方统一规划,生产、办公、库房等临时用房由总承包方提供,现场设办公室、库房各一间。因本工程场地比较狭小,所以现场施工技术人员、材料人员需与建设(监理)和土建单位密切配合,做到材料随用随进。2.3 人员准备工作 施工人员上岗必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。 2.4 电气工程主要机具准备,详见表13-1 表13-1 电气工程主要机具计划表

3.电气工程主要施工方法及质量要求 3.1 管路敷设分项、检验批工程施工方法及质量要求 3.1.1 首先要求在配合结构预埋中,施工人员必须认真熟悉图纸,严格按设计要求的管路规格、型号及敷设方式进行施工。 3.1.2 根据设计图纸要求及×年×月×日图纸会审记录,有吊顶的房间管线为自线槽引出钢管明设,地下1,2层照明支路为沿150 × 100mm 钢线槽明设。配合土建作好如人防、设备层、楼梯间等处的暗管敷设,筒体混凝土墙内开关、插座管路,无吊顶房间处管路的敷设以及电源进户保护管和电信人口保护管。 3.1.3 关于管路的连接、防腐、弯扁度、弯曲半径、跨接地线、保护层、管盒固定、标高、管口处理等要求详见技术交底记录。在施工中应认真加强看护,保证管路畅通,及时做好自检(互检、隐检、预检工作,并及时报验监理,保证施工符合实际和规范要求。 3.1.4 吊顶内管路的敷设:吊项内敷设的管路的固定方式均采用膨胀螺栓及吊架固定在楼板上,具体做法按照《建筑电气通用图集》(92DQ)操作。 工艺流程:加工吊架、钢管套丝、刷漆→根据施工图弹线定位→安装吊架→吊顶内钢管敷设及调整。 3.2 电缆桥架及金属线槽的安装 3.2.1 桥架及线槽由厂家按要求加工好后,按照规定的时间进场,并经现场专业人员会

建筑电气设计常见22个问题

建筑电气设计常见22个问题 电气, 建筑, 设计 本帖最后由东家蝴蝶于 2010-5-7 18:17 编辑 1,常见疑难问题之纯住宅消防 某高层(高度小于100m)住宅楼底部设有多套一到两层的小商铺,每套总面积均小于300m2,此时的电气消防,是按纯住宅还是商住楼设计?如此建筑,要设火灾自动报警系统吗?答:(1)“住宅楼底部设有多套一到两层小商铺,每套总面积均小于300m2”,这根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006附录,应划分为“商业服务网点”;另根据《高规》GB50045-95(2005年版)第1.0.3.1条,住宅底部设有商业服务网点的建筑物,属于居住建筑(含住宅),而不属于商住楼。故此时电气应按住宅建筑设计。 (2)对于建筑高度不超过100m的住宅建筑,可执行《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.1.3条:“下列民用建筑应设置火灾自动报警系统:……1)有消防联动控制要求的一、 二类高层住宅的公共场所”。 2,常见疑难问题之接地电阻 防雷接地与其它工作及保护接地共用接地装置时,接地电阻值必须按接入设备中要求的最 小值确定。该最小值在图纸中如何表达? 答:接地通常分为两大类:功能性接地及保护性接地。功能性接地主要包括工作接地、直流接地、屏蔽接地、信号接地等;保护接地主要包括防电击接地、防雷接地、防静电接地、 防电化学腐蚀接地等。 设计者应充分知晓上述接地分类及其对于接地电阻的不同要求,从而在设计图纸中提出具体要求。参照《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第11、12、22及23章的相关规定, 在常规情况下: 1)低压系统中,配电变压器中性点的接地电阻不宜超过4Ω; 2)配电变压器位于建筑物外部时,低压电缆在引入该建筑物处,对于TN-S或TN-C-S系统,PE线或PEN线应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω;对于TT系统,PE线单独接地,接地 电阻不宜超过4Ω; 3)对于第二、三类防雷建筑物,当专引人工防雷引下线时(该情形极少),每根引下线的冲击电阻分别不宜大于10Ω、30Ω; 当利用自然防雷引下线时,每根引下线的冲击电阻数 值可不做规定; 4)除另有规定外,电子、信息及计算机设备接地电阻值不宜大于4Ω; 5)当采用共用接地方式时,其接地电阻应以诸种接地系统中要求接地电阻最小的数值作为依据。除另有规定外,诸种接地系统与防雷接地系统共用接地体时,接地电阻值不应大于 1Ω。 另须特别注意:判断建筑物内的电子、信息及计算机设备的存在与否,一般是以其设备机

现代建筑电气设计的特点及发展

一、现代化建筑电气的概念及其发展 现代化建筑电气是当今的一门独立的学科,主要是借助建筑物的平台,充分发挥现代电气技术的优势。在建筑有限的空间内,最大限度的创作人性化的生活环境。在现代化建筑物飞速发展的今天,建筑物的电气化设计也起到越来越重要的作用。建筑电气的发展是伴随着建筑水平的发展而发展的,经过不断的实践,已经形成比较完整的理论体系,其已经发展到建筑供电技术、电气控制技术、电气安全及自动化技术。鉴于建筑物设计的不断进步,电气化设计也发生了变化,体现出了相应的设计特点,电气化设计实现了跨越式的发展。随着改革开放的不断深入,大量新的产品技术不断的引进,我国的建筑电气化设计得到了不断的进步和发展。 二、现代建筑电气设计的特点 现代建筑电气设计的特点是根据现代电气设计的原则而表现出来的相应的特点,一般的建筑物电气设计中都遵循相关的原则。 (1)要最大程度的满足建筑物的使用功能,其中包括建筑物内部的照明功能。保障建筑物内部的风量及其温度,还要满足建筑物其外在的建筑物的工艺要求。 (2)建筑物电气设计要充分考虑其经济效益。在技术设计上要充分考虑其电气设计的成本核算和提高电气设备的利用效率,把握好工艺节能成本等。 (3)充分考虑节能成本,利用新技术新设备降低电气设备的消耗。从细节出发,研究具体的节能途径。 现代建筑电气设计在其遵循的基本原则下,其设计特点有如下几点。 (1)系统相比较来说比较复杂 现代建筑工程总的建筑面积相对较大,相应的用电需求也比较大。整体来说,电气设计系统比较复杂。 (2)电气设计的功能比较繁多 现代建筑是电气设备使用的综合性建筑,以其功能的多样化和设备的电气要求决定了电气设计的复杂性。 (3)建筑设计的难度比较大 由于项目的不同需要,在电气设计的时候通常要多方协调。应兼顾多方需求,分清主次,统筹协调。 三、建筑电气设计发展趋势

建筑电气设计具体要求

建筑电气设计具体要求 要求一:必须先了解建设单位的需求和提供的设计资料,必要时还要了解电气设备使用情况。完工后的建筑工程是以交付建设单位使用,满足建设单位的使用需要为根本目的。当然,不能盲目地去满足建设单位的使用需要,而要在客观条件许可之下适当地去实现。因此,在设计中应进行许多方案的比较,选出技术、经济合理的方案,加以设计和施工。 要求二:设计是用图样表达的产品,尚需由施工单位去建设工程实体。因此,方案设计是否满足施工是一个很重要的问题,否则只是“纸上谈兵”而已。一般来说设计者应掌握电气施工工艺,了解各种安装过程,以使图样具有指导作用。 要求三:电气装置使用的能源和使用和信息来自设施的不同系统。因此,在开始进行方案构思时,应考虑到能源和信息输入的可能性及具体措施。与之相关的设施就是供电网络、通信网络和消防预警网络等,相应的就要和供电、电信和消防等部门进行业务联系。要求四:“安全用电”在建筑设计中是个特别重要的问题。因此,在设计中考虑多种安全用电设施是非常重要的,同时要保证电气设计内容完全符合电气的规范。在这方面,当地供电、消防和电信等部门不但

是能源和信息的供应单位,而且还是“安全用电”和“防火报警”的管理部门。建筑电气设计的关键是经过这些部门的审查后,方能施工与验收。 要求五:建筑电气是建筑工程中重要的一部分,与其基本不可分割,而且与其它系统纵横交错、息息相关。一栋具备完善功能的建筑物,应该是集土建、暖通、水、电等系统所组成的统一体。建筑电气设计必须与建筑设计协调一致,按照建筑物格局进行布置,同时要不影响结构的安全,在结构安全的许可范围内“穿墙约户”,建筑电气设备与建筑设备“争夺地盘”的矛盾特别多,因此,要与各专业协调“划分地盘”,加在走廊内敷设干线、于管时,设计中应先约定电气线槽与各设备干管各沿走廊的一侧敷设,并相互协商好跨越的高度。

浅谈建筑电气设计中的节能技术

浅谈建筑电气设计中的节能技术 目前全世界都存在能源短缺的现象,而我国是能源消耗大国,加上我国经济的高速发展,人民生活水平的不断提高,能源消耗也急剧增加,能源危机迫在眉睫。中央政府提倡建设“能源节约型”社会,因房地产市场的蓬勃发展,建筑物能耗控制尤其引人关注。我们需要针对建筑物的实际情况择优选择相应的技术措施,提高对电能的利用效率,降低能耗,提高经济效益。 标签建筑电气设计;节能;技术;措施 在建筑电气设计环节中,采取相应有效的节能措施可以在很大程度上减少能量损耗。充分考虑节能因素,采用先进的设计技术,并尽量使用效率较高的节能设备,依照合理的节能标准为人们提供绿色健康舒适的居所与空间。 1 电气节能技术的设计原则 进行电气节能技术设计时要求对建筑功能和使用需求的损害降到最低,不可以盲目投资, 单纯为了节能而节能,需要进行多方面的考量,因此在进行电气节能设计时必须遵守以下的原则。 1.1 适用 进行电气节能设计时应当以创造建筑内部良好的人工环境所需的能源为基础,提供建筑设备运行所需的能量,严格按照用电设备的符合容量、可靠的供电性以及电能的质量等多方面需求进行配电设计,保证电能的合理利用。 1.2 节能 在电气节能的设计中要通过合理的措施来减少、消除和建筑物发挥无关的能耗,例如变压器功率耗损和电能传输线路中产生的有功耗损,这些都是可以消除的;对于量大面广电气设计, 可以通过使用控制技术来降低能耗。 1.3 投资成本 在电器节能的设计过程中要考虑到我国目前的国情和实际的经济效益,应当进行充分的比较、分析,合理的选择节能材料和设备,使用于电气节能的投资能够在几年或者是较短的周期内收回投资成本, 不可以过度追求节能消耗过高的投资,增加不必要的运行费用。在进行电气节能设计时,必须以“保证功能、预算合理、先进技术”的原则。 2 建筑电气节能的措施分析

电气工程施工组织设计方案通用范本

目录 一、编制依据**************************************************1 二、工程概况**************************************************1 三、进度计划**************************************************1 四、施工准备与布置********************************************2 五、材料供应及进场验收****************************************3 六、主要分部分项工程施工方法及要求****************************5 七、施工质量控制措施*****************************************33 八、质量通病控制措施*****************************************34 九、质量检查程序*********************************************36 十、成品保护措施*********************************************37 十一、文明施工***********************************************38 十二、安全措施***********************************************39 十三、作业证*************************************************40 电气工程施工组织设计 一、编制依据 1、某小区二标段招、投标文件。 2、本工程施工图及图纸会审内容 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)。

建筑电气设计常见问题及措施 周立明

建筑电气设计常见问题及措施周立明 摘要:随着人们生活水平的不断提高,各种各样的家用电器的使用也逐渐增多,对电气设计工作提出了更高的要求。本文主要根据多年工作实践,对建筑电气设 计常见的问题进行分析,并提出措施。 关键词:建筑电气;电气设计;措施 一、建筑电气设计的原则 (一)使建筑物的适用性得到满足,就是为建筑物良好的环境的构建提供必 要的能源支持,使用电设备给建筑物提供可靠的负荷容量和必须的动力,要根据 建筑物的特殊需求,以此来满足建筑物内电气设施及用电系统,比如建筑电气设 施较多,电能的需求量相对应的也比较大,一些用于生产类的建筑物和电能需求 量一般的用于居住的建筑物,所需提供的建筑电气设计就截然不同,综合考虑建 筑电气设计满足建筑物的适用性; (二)按照我国经济运行的状况,从实际出发考虑国家经济效益,在较短时 间或几年内把通过节能节约下来的运行费用进行成本回收,而不是因为节能的号召,过高地消耗投资资金,或增加电气运行费用,造成经济资源的浪费; (三)节约无谓能量的消耗,建筑电气设计中节能的关键就是节约无谓的能 量消耗,关于建筑电气设计的这一原则,可以先找出与建筑物功能无关的那些能 量消耗,然后综合考虑采取具体的对应措施,比如,关于在变压器的功率损耗方 面无用的能量损耗,就是指传输电能线路上的有功损耗,对此可以采取减小传输 电能线路的电阻的阻值。 二、电气设计常见问题 (一)相关专业的设计协调问题 一个项目的设计是由多个专业联系而成的,各个专业在设计的过程中不依照 规定去协调配合的情况经常出现,很容易产生问题。比如当今的建筑在设计时, 接地装置、避雷器或者等电位的联结装置一般都会用建筑物结构的钢筋为载体, 这时应该在电气的施工图里对相对应的连接点与预埋件给出正确的标注,并且要 说明敷设的方式及其在施工的过程中采取的详细技术措施,还必须在土建的施工 图里附加相关的标注及详图。但事实上多数情况中,防雷接地图纸只是出现在电 气的图纸里,但土建施工图里就会找不到任何与之相关的标注与说明。这样来说,非常容易因为各个工种、工序间的配合不合适而出现错漏。又例如各个专业设计 的线缆敷设线路、管道经常会互相碰撞或者彼此交叉,甚至于在某个部分会出现 重合的问题,这已变成工程设计里的普遍病症。 (二)没有依照相关设计规范进行 在电气设计过程中有一定的标准,如原则性、约束性、规范性等等,在实际 工作中具有非常重要的指导意义。近几年在实际工作中,有非常多的电气设计人 员都不依照相应的设计规范来完成电气设计。 1.计算用电负荷 实际工作中常出现电气用电设备数量较少但是容量大的状况,因此在计算用 电负荷时,要严格按照电气设计的规范要求,采用二项式法进行计算。有些单位 在设计中并不按照相关要求进行电气设计,更多的是依靠自身设计习惯对电负荷 进行系数计算,使得很多计算结果与实际用电负荷量相比都要小很多,造成电气 设备在使用的过程中出现各种各样的问题。 2.电气设计的安全性

浅谈超高层建筑电气设计的关键技术

浅谈超高层建筑电气设计的关键技术 发表时间:2018-09-12T10:10:56.317Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第12期作者:陈晓亮[导读] 我国在1976年在广州建成了国内第一栋超高层建筑?——广州白云宾馆。杭州九米建筑设计有限公司浙江杭州 310012 摘要:随着国民经济不断发展,在不同城市中拥有着众多超高层建筑。超高层建筑往往建在一个城市繁华地段以及居民集中区,所以在消防以及供电措施等方面的要求,和普通的建筑需要相比拥有着较高的要求,那么高要求必然带来高投资、高设计标准,提高电气投计的标准,让超高层建筑物能够上升到一个新的高度,本文就超高层建筑的电气设计为基本点,进行浅谈的分析。 关键词:超高层建筑;建筑电气设计;设计要点; 1超高层建筑电气设计关键技术研究重要性我国在1976年在广州建成了国内第一栋超高层建筑?——广州白云宾馆。该建筑高度为120m,共33层,是当时国内第一高楼。近几年,随着建筑行业的进步和相关技术、材料的不断优化,我国的超高层建筑逐渐增多。且其功能较为综合,包括酒店、金融等多种业态。电气设备在超高层建筑中应用较多,设计难度较大,随着建筑数量的增多和高度的不断增长,建筑设计中的电气设计的要求日益提高。因而,为了保证建筑质量,提升建筑安全性、可靠性,必须要加强对电气设计关键技术的研究,提高技术水平,以保障超高层建筑的使用安全。 2超高层建筑电气设计关键技术解析2.1供电电源与电力负荷计算供电电源和供电电压的选择主要根据建筑物的用电设备的负荷等级,电力负荷是供电设计的主要依据。按国家现行规范,超高层建筑的消防用电设备(如消防水泵、消防电梯、自喷接力泵、排烟风机、消控控制中心、应急照明)、电梯、生活水泵用电、电话机房、安保设备和航空障碍照明等应按一级负荷中特别重要的负荷要求供电,其它用电负荷分别为二级或三级负荷。电力负荷预算时应分别计算动力电和照明电。电力负荷预算正确与否,对电气设备的选择、配置,保证电气设备系统安全、高效运行,对整体工程的经济分析和相关设计,都有重要的指导意义。高层建筑的电力负荷计算,基本上采用负荷密度法和需要系数法。用电量和当地城市的电网情况而确定:如:上海和天津,上海中心、天津117采用2路110kV,其他建筑均采用35KV供电,苏州采用20KV,其他城市10KV为主。目前没有大量已经运行的类似项目的实际测量数据供参考,设计师往往为了保险起见选择的系数偏大,造成设备的不充分利用和能源的大量浪费,目前大部分项目:变压器容量偏大,空调季节时的变压器负荷率不到50%,非空调季节时的变压器负荷率更低,不到30%。因此任何正确进行负荷计算,选择合适的变压器容量,一直是我们电气设计面临的难题。用电指标推荐如下: 1、单位面积的变压器装置指标:60~90(va/m2) 2、变压器的负载率控制在:70~85%(空调季节)2.2应急电源与备用电源设计大部分项目采用高压柴油发电机组,并机运行,部分项目采用低压+高压组合,消防应急电源和备用电源合用柴油发电机组,超高层建筑的消防设备采用柴油发电机组作为应急电源,绝大部分超高层建筑的功能中含五星级酒店,酒店需要备用电源,备用电源也采用柴油发电机,具统计,含酒店功能的超高层建筑中,应急电源和备用电源共用柴油发电机组,占87%,分别设置应急电源用的柴油发电机组和备用电源用的柴油发电机组,占13%。如果共用柴油发电机组,柴油发电机要满足消防要求,又要满足备用要求,但容量不叠加。采用发电机组的容量一般为正常电源容量的15%~25% 2.3配电站及避难层设计技术超高层建筑的最大特点就是建筑高度高。这也使设计人员必须在电气设计中对供电半径进行充分考虑。一般情况下,低压出线柜到末端配电箱线路最适宜的供电半径应在120m之内,低压供电线路的总长度应根据超高层建筑总电压将5%以内的要求进行确定。同时,应在变配电站的设计中采用分区设置的形式,根据不同用电负荷的分布情况,将建筑划分成不同的功能区,在各个功能区中分别设置变配电站。例如超高区负荷中心、地下区负荷中心、低中区负荷中心、中高区负荷中心等。另外,高压的配电室通常都会设置在超高层建筑的底层,也可以设置独立变电站。为节省资源,可以设置紧凑型组合式变电站,并尽可能的缩短变压器与10kV高压开关柜以及0.4kV低压开关柜之间的距离。分配电站的设置应按照超高层建筑负荷情况分析,一般设置在避难层、冷冻机房周边以及顶层。在避难层设计上,超高层建筑第一个避难层楼面应与救援场地地面高度不超出50m,且每一个避难层与前一个避难层之间的高度都不应超出50m。同时,所有避难层的交直流电源都应单独供给,且在末端互投,电缆竖井则需要采取错位设置的方法进行设计。 2.4应急照明系统设计技术在避难层,疏散照明的地面平均水平照度值应在3lx以上。而在避难走道的地面平均水平照度值应在5lx以上,垂直疏散区域按照同一标准进行设计。对于一些具有特殊要求的超高层应急照明设计,其避难区、疏散走道及楼梯间的标准应在10lx以上,其他区域也应在5lx以上。对于一些100m以上高度的民用建筑,疏散照明备用电源可保持连续供电的时间至少为1.5h。其中,应重点注意大型商业的应急照明系统设计中,备用照明应按一级负荷供电,营业厅也是按照同样标准设置。若是设有停机坪,的需要在其四周都设置应急照明。 2.5合理选择配电线路普通设备的电缆采用阻燃A级低烟无卤电缆,大容量配电线路采用母线槽,消防设备的电线采用矿物绝缘电缆和耐火电缆。塔楼应急照明配电主干线以采用耐火分支电缆为主或采用矿物绝缘电线,高压电缆均采用耐火电线3结语

浅谈工业建筑的电气设计doc 14页

电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范GB50259—96 电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范GB50258—96 建筑工程质量检验评定标准GBJ301—88 电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范GB50256—96 电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范GB50255—96 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB50257—96 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254—96 浅议工业建筑的电气设计 浅议工业建筑的电气设计 摘要:根据对工业建筑电气设计中遇到的一系列问题的思考,结合现行相关规范和标准图集,简要谈一下作者在工业建筑电气设计方面的一些看法。 关键词:照度负荷等级设备安装设备选择应急照明动力负荷防雷接地 1 前言 工业建筑的电气设计与民用建筑不同,工业建筑一般单层层高较高,单间面积大,动力负荷多,会接触到高压气体放电灯照明、明敷设线路、动力设备配电、电动机控制原理等等方面的设计。设计前首先要对设计对象有深入的了解,比如对该工业建筑的建筑分类、建筑规模、室外消防水量、工艺流程等等一系列问题要有个清楚的认识,这些问题清楚后才会知道怎么设计才能满足规范和工艺方面的要求。 2 相关的部分重要规范 电气设计以安全为主,而消防安全又是重中之重。一般工业建筑的消防电气设计应该严格遵循《建筑设计防火规范》GB50016-2006的各项要求。在《建筑设计防火规范》第1.0.2条和第1.0.3条的适用范围里有明确,一般工业建筑的电气消防设计要做什么、做多少,大部分依据的就是这本规范。当然当我们遇到一些无法明确的问题时还得征询当地消防部门的意见,各地区的消防部门对规范的理解、看法不太相同,因此要求也可能不相同。这里还得提到一本规范《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92,这本规范适用于在生产、加工、处理、转运或贮存过程中出现或可能出现爆炸和火灾危险环境的新建、扩建和改建工程的电力设计,但也有不适用的范围,大家可以细看一下规范的第1.0.2 条的规定。 上述两本规范只是工业建筑消防电气设计中比较常用的两本规范。并不是说只要依据这两本规范就可以进行工业建筑的消防电气设计了,比如还有《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98等等。工业建筑电气设计包含方方面面,涉

建筑电气设计中常见问题及处理方法

建筑电气设计中常见问题及处理方法 摘要:我国工程质量事故统计显示,由设计原因造成的事故占40.1%,工程施工原因引起的占29.3%,其他原因引起的占30.6%,可见建筑设计在工程质量事故中占有重要的位置。电气工程是建筑工程项目的重要组成部分,而电气设计又是电气工程的重要部分,直接关系到建筑工程的质量、工期、投资和建筑工程的使用安全。本文就建筑电气施工图设计中容易出现的错误和违反强制性条文的问题进行 分析、归纳和整理,并结合自己从事设计工作的体会,提出一些处理意见,以供本专业人员从中吸取教训,改进设计,提高设计水平。 关键词:建筑电气设计常见问题 【正文】: 1.电力负荷应进行分级(GB50050-2005第3.0.1条) (1)设计文件应阐述建筑物建筑面积、高度、用途并确定其性质、防火类别及其中的电力负等级;不应只笼统说明整个建筑物按某级负荷设计,而应对各电力负荷进行分级说明。 (2)负荷分级错误,常见的有:①对于高度24以下的,每层面积超过3000平方米的百货楼、展览楼和室外消防用

水量超过25L/S的公共建筑。“建筑设计防火规范”GB 50016―2006规定其消防用电设备按二级负荷供电,设计人员没有查找相关规范也没有与建筑、给排水专业沟通,自认为是低层建筑,就盲目定为三级负荷。②同一规范规定室外消防用水量超过25L/S的工厂、仓库其消防用电负荷应为二级,却错误定为三级负荷。③一、二级旅馆中厨房动力、冷库等属一级负荷,却按三级负荷设计。④对高层一、二类建筑以50m 高度的习惯来划定类别,而不注意其用途、性质,如对于高度为32m、8层的医院,或每层面积超过1000平方米、高度28m的综合楼属一类高层,其消防用电负荷应为一级却划定为二级等等。 2.应急电源与正常电源之间必须采取防误并列措施 (GB50052-2005第4.0.2条) (1)设计文件应有防误并列措施的有关说明及图纸设计内容。 (2)设计不应仅简单文字说明“应采取防误并列措施”,对一级负荷应特别注意表达柴油发电机的自启动条件,各主开关间的电气、机械联锁条件,以及主开关必须配置的附件,用钥 匙开关做机械联锁的应给出相互之间的联锁关系等。 (3)根据“条文”解释要求柴油发电机自启动信号应取自正常电源主开关的辅助接点,而不应仅取自高压侧进线

探究现代建筑电气设计的特点及发展_0

探究现代建筑电气设计的特点及发展 如今我国的建筑工程电气领域发展得越来越好,但仍存在很多的问题,研究解决问题也是对未来信息化时代建筑工程电气领域的发展有一定实际的意义。利用电气工程能够促使建筑工程完成得更加全面。本文主要对现代建筑电气设计的特点及发展进行了分析研究。 标签:建筑工程;电气设计;技术问题;未来发展 引言 我国的科技水平和社会经济发展都在飞速前进,进而对现代建筑电气设计也提出了新的要求,需要将人性化、智能化和实用性结合起来,需要不断创新和完善设计水平才能满足现代建筑对电气设计的要求。电气设计需要以安全性、经济性和实用性为基本原则,还要充分考虑现代科技和信息技术的发展,将新型技术融合到电气设计中,也是必然的发展趋势,设计中需要充分将以上特点和发展趋势结合起来,才能不断提升我国现代建筑电气设计的整体水平。 1现代建筑中电气设计的必备特点 1.1人性化 现代建筑必须要迈向人性化,首先就需要电气设计趋于人性化,将这个理念始终贯穿于电气设计中,才能满足现代建筑的需求。电气设计要满足建筑的使用需要,包含照明和防盗等,还要满足人们对空间的需求,并要保持空间内的空气流通,便于温度的传递等。还要考虑外部设计,内外都需要符合设计理念并满足人性化要求。 1.2经济化 现代建筑电气化设计需要充分考虑经济化,不可做无谓的浪费,充分考虑造价和成本,结合考虑使用效率等因素,以节约成本和提升使用效率为设计的重要参考标准,以节约环保为原则。 1.3难度大 现代建筑电气设计面临着越来越多的挑战,随着现代建筑的发展和人们越来越高的要求,电气设计需要充分考虑各个方面的因素,还要对建筑的运行进行整体筹划,确保使用中能够协调运作,同时还要确保利益最大化。现代建筑需要多样化和人性化,这不但需要设计创新,还增加了复杂度,这些都是电气设计需要克服的新困难。 2电气设计技术性问题