工程概况:

工程包含五个二等人掩,一个专业队队员掩蔽部,一个专业队装备掩蔽部。

一.给水系统设计1、给水水源战时按无可靠内水源考虑,由市政管网直接供水,各防护单元从室外市政管网引入生活给水管接至战时水箱,水箱后设加压水泵供水至各口部洗消。

2、各用水量计算如下:

1)人员生活用水量按下式计算:

Vi=qitin/1000Vi—人员生活用水量(n?)

qi一掩蔽人员生活用水标准(L/d.P)ti一生活用水贮水时间(d)

n一掩蔽人数2)人员饮用水量按下式计算:

V2=q2t241000V2—人员饮用水量(n?)

q2一掩蔽人员饮用用水标准(L/d.P)t2—饮用用水贮水时间(d)

n一掩蔽人数3)口部染毒区墙面、地面冲洗用水量按需冲洗部位一次计算.

人掩掩蔽部考虑饮用水及生活用水各单元给水计算结果详见表1-1;

战时给排水计算表1-1:

3、热水用量及热水器选型计算热水量按洗消器具计算:

q=nqe式中:q—每套淋浴器和洗脸盆热水供应量,本工程取320L n一淋浴器和洗脸盆的套数专业队队员掩蔽部主要出入口处器具

用水量:q=3*320=960L

按人员洗消用水量计算:

ql=Qemebe式中:Qe一洗消人员用水量(L),取40L/(人•次)

me一防护单元内掩蔽人数(人)be一洗消人员百分数;

专业队队员掩蔽部取20%,洗消人数二260*0. 2=52,热水用量为

52X40=2080 (L)

当人员洗消用水量大于洗消器具热水供应量时,热水供应量仍按洗消

器具的套数计算,即:

抢险抢修专业队队员掩蔽部热水量选用960Lo热水器设计耗:

Q=qp (tr-tl)C/3600其中:Q—设计耗热量(W)

q一人员洗消用热水供应量(L )P 一水的密度(kg/L)

C一水的比热,C=4187 (J/(kg ・ ° C)tr—供应热水温度(° C)

tl—冷水温度(° C),按当地最冷月平均给水温度计,取4。C抢险抢修

专业队队员掩蔽部: Q=960*l*[33-3] Ml87/3600y

33496W 电热水器总耗电量为W=Q/(1000 n )=33496/ (1000*0.90)%

37.22KW

电热水器提前加热时间取3h,假设选择一台电热水器,电热水器最小功率为37.22/312.40KW ,主要出入口处热水器设备选型为DPCU960, V=960L,N=12.5KWo

根据《人民防空工程防化设计规范》条规定:抢险抢修专业队队员掩蔽

部人员洗消用水贮水量应按洗消人数与洗消用水标准计算并增加50%〜100%,本工程取50%,贝IJ,抢险抢修专业队队员掩蔽部人员洗消用水量为52M0*l.5/1000=3. 12m3;二.排水设计

1、战时水箱等废水排入平时排水集水坑,利用手摇泵借用平时排水管网排出室外。

2、战时生活污水排入污水集水坑,由潜污泵排出室外。

战时生活污水集水池的有效容积应包括调节容积与贮存容积。调节容积不宜小于最大一台污水泵5min的出水量,且污水泵每小时启动次数不宜超过6次;贮备容积必须大于隔绝防护时间内产生的全部污水量的1.25倍。

按下式计算:

V c=K(q 1 +q2)mT/(24x 1000)+q 机TK—安全系数,不小于1.25

q一战时人员生活、饮用水量标准(L/d.P),包括饮用水及生活用水m—掩蔽人数T一隔绝防护时间(h),二等人掩为3h.

q机一机械设备在隔绝防护时间内的小时排水量(m3/h),如计算的污水池无机械废水排入,那么不包括该项。(本工程不包括此项)生活污水集水坑有效容积计算结果详见表l-lo

校核生活污水集水坑容积:

防护单元干厕内设置集水坑,防护单元干厕附近设置集水坑尺寸1200*1350*1500 (H)两个,抢险抢修专业队口部淋浴集水坑尺寸为: 3600*5500*1500 (H) , 2900*5100*1500 (H)潜污泵型号均为:50JYQW10-15-

1.5防护单元内各有1个生活污水集水坑,经复核,集水坑容积均满足要求

3、战时口部洗消水经防爆地漏排入防护密闭门外洗消集水井后,由专业人员抽排。防毒防爆地漏型号为FBFDDcrDN80,保证每年维修一次。

三.管材选用

1、给水管、压力排水管采用内壁衬塑的镀锌钢管,DNW80丝扣连接,DN>80丝扣连接。

2、洗消排水管、重力排水管均采用热镀锌钢管,DNW80丝扣连接, DN>80丝扣连接。4.35

3、干厕内地漏排水管采用铸铁排水管,承插连接

四、储油计算

电站储油容积按下式计算:

V=N*B*T*24/ (R* 100)(m3)N-

柴油发电机的台数,电站内设置两台功率120KW发电机;

B-单台柴油发电机的耗油(kg・h),查得120KW发电机耗油功率为25.

2kg/h.

R一柴油的容重,本计算取R=0.85kg/L;

T一要求的储油时间(d),本工程取T=7d;

V 总=2X25.2X7X24/ (0.85X1000) =9.96m3储油间内设两个储油箱,规格

为1500*2500*2000(H),储油量为11.25m 3,满足要求。

综合办公楼给水排水工程设计计算说明书

毕业设计(论文)说明书 题目:天津市某局综合办公楼给排水设计 系名 专业 学号 学生姓名 指导教师 2014年 6 月 8日

摘要 本设计的主要任务是天津市某局综合办公楼建筑给水排水工程设计,设计的主要内容包括:建筑给水系统、建筑排水系统、消火栓给水系统和自动喷淋系统的设计。 本工程建筑面积33493m2,建筑物总高度92.9 米,为一类综合楼. 地下一层为汽车库兼战时人防(消防水池、消防泵房、生活泵房、变配电室等设备用房设于地下一层);一至四层为办公、餐饮;五层至二十五层为公寓式办公。其中地下一层层高为4.500m,一至四层层高为5.200m,五至十七层层高为3.500m,十八至二十四层层高为3.400m,二十五层层高为2.800m。 市政给水管网供水压力不小于0.25MPa ,经技术经济比较,室内给水系统拟采用分区给水方式。给水系统分三区:一至三层为低区,由市政管网直接供水;四层至十三层为中区,四十层至二十五层为高区,中区、高区由变频泵供水。由于该建筑位于天津市,根据相关规定,给水系统中包括自来水系统和中水系统。 建筑排水系统采用合流制,污水直接排入市政管网。 建筑消火栓给水系统主要为室内消火栓给水系统,拟采用并联分区消防给水方式,地下一层至十二层为低区,十三层至二十五层为高区。消火栓的布置范围包括各楼层、消防电梯前室和屋顶检验用。消火栓保护半径为23m。 建筑自动喷淋系统拟采用预作用自动喷水灭火系统,建筑内喷头数量约3328个,设5个报警阀,报警阀后管网为枝状网,每层设水流指示器。 关键词:建筑给水系统;排水系统;消火栓系统;自动喷淋系统

Abstract The main task of this design is the water supply and drainage design of a business buiding in Tianjin. The content of my design includes the design of the building water supply system, the building water drainage system, the building storm-water system, the hydrant water supply system and the automatic sprinkler system. The building has 1 floor underground and 25 floors overground. The height of the building is92.9m.The first to the fourth floor are Non-standard layer; The fifth to the twenty five are standard layer;The twenty-fifth is the top. The municipal water supply piping can provide 0.25Mpa head. After the comparison of technicality and economy, interior water supply system intends to adopt subarea water supply. Preliminary study out that building water supply system is divided three areas: -1~3 floors are low area. The pipe network supplies water directly from municipal water supply piping;4~13 floors and 14~25 floors are high area. Water supply is supplied by no negative pressure water equipment. The building water sewerage system adopt confluence .All waste water enter drain via a septic-tank.The building storm-water system adopts inner draining. Hydrant water supply system includes interior hydrant water supply system and outside hydrant water supply system. Hydrant arranging range includes every storey, the room in front of fire elevator and roof for check. The hydrant protects a radius of 23m. The number of sprinkler heads in the building is about 3328. The automatic sprinkler system set up 5 groups watery alarm valve. Behind the alarm valve, the piping is set as branch. Every storey set water flow indicator. Key words:the building water supply system;water drainage system;hydrant water supply system;the sprinkler system

人防给排水说明

人防给排水说明 1、设计依据及概述 1.1设计依据a.设计规范《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005b.设计规范《人民 防空工程设计防火规范》GB50098-2009C.标准图集《防空地下室给排水设计示例》 09FS01 1.2概述 本工程为凌水湾七贤东路东侧原纸箱厂地块AD#楼地下车库。包括地下车库(地下 三层局部为战时为甲类核6级二等人员掩蔽所,防化等级丙级),物业办公、社区 服务、沿街商业(位于西北侧规划路地下室露出地面位置)及设备用房。本工程为 2、给水系统 2.1 防空地下室战时给水系统包括人员生活用水、人员饮用水、人员洗消和口部染毒区 墙地面冲洗用水。 2.2 防空地下室战时用水量表 2.3 每个防护单元内分别设置饮用水箱(5000X5000X2500(H))和生活水箱 (7000X5000X2500(H))各一个。其中生活水箱同时贮存人员洗消和墙、地面冲洗用水。 2.4 人员生活用水设电动给水泵装置,以满足战时人员生活和洗消用水水量和水压的需 要;给水泵除设置电动泵外另设一台手摇泵,以保证战时停电后供水的需要。 2.5 战时人员生活和饮用水的供给不设管道系统,由人员直接在水箱间通过水嘴取用。

2.6 人员洗消为简易洗消,洗消水由贮水箱供给。 2.7 在进风口部和主要出入口部分别设置洗消部洗栓,用于战时口部染毒墙、地面的冲洗。 3、排水系统 3.1 战时卫生间设干式马桶。 3.2 洗消间设洗消污水集水坑,由战时设置的潜污泵排出工程外。 3.3 进风口部的墙、地面洗消污水由设在进风竖井内的洗消污水集水坑收集;主要出入口部的墙、地面洗消污水由设在防护密闭门外通道内的洗消污水集水坑收集。洗消污水由设置的潜污泵排出室外。 4、平战功能转换 4.1 贮水箱,给水泵平时不使用时,可暂不安装,应预留管道接口和固定设备的预埋件。临战前应在15d转换时限内施工完毕。 4.2 防空地下室平时用水由室外市政管网直接供给。 5、施工说明 5.1 给水管、排水管及消防管道在穿过防空地下室围护结构时,在其穿墙(穿板)处应设置刚性放水套管;并应在围护结构内侧设置防护阀门,该阀门为公称压力1.0MPa的阀芯为铜材质的闸阀。安装时阀门的近端面与侧墙面的距离为200mm,阏门应设置明显的启闭标志。 5.2 有抗爆和防毒要求的部位所设的地漏采用防爆地漏,其他部位采用普通地漏。普通地漏均采用带水封地漏,地漏水封高度不应小于50mm。 5.3 给水管采用内壁衬塑的钢塑复合管;围护结构内的重力排水管采用承插口的A型柔性接口排水铸铁管,与潜污泵连接的排水管采用内壁衬塑的钢塑复合管。 5.4 明露的给排水管道均做防结露保温,保温材料采用橡塑管壳,其厚度为20mm。5.5 其他的施工安装要求见有关规范和标准。

建筑给排水初步设计方案(计算书)

给排水设计 一、 设计依据及工程概况 (一) 设计依据 1. 甲方对本项目的设计要求 2. 建筑提供本项目的方案图纸及其它工种有关资料 3. 周边相关的市政基础资料 4. 国家建设及当地现行的有关规范、 a. 建筑给水排水设计规范 b. 室外给水设计规范 c. 室外排水设计规范 d. 高层民用建筑设计防火规范 e. 建筑设计防火规范 f. 居住小区给水排水设计规范 g. 自动喷水灭火系统设计规范 h. 汽车库设计防火规范 i. 人民防空地下室设计规范 j. 人民防空工程设计防火规范 k. 《住宅设计规范》 二)工程概况 青原基地住宅小区共有 A1-A5 栋 6 层 B2 栋 B3 栋 地上 11 层、地下一层停车场 B4栋B5栋 11层,其中一层、二层为商场 二、 生活给水 (一)给水概况: 本工程自小区周围市政给水管接头引水,接管管径为 DN200 ,由市政提供 两路水源, 在小区内成环, 供本项目生活及消防用水。 生活给水干管和室外消防 环管可合用。 本项目住宅和公共建筑由水池-变频给水机组直接供水,不设屋顶生活水 箱。小区共采用二套给水系统。生活水池、消防给水泵房设于 B2-B3 之间地下 室内。 (二)水量计算: 住宅每户按 875L/d 小计(即每户平均按 3.5 人计,每人 250L/d ),商业裙楼 按 8L/m2 营业厅面积 . 日计,小区总规划户数 326 户,绿化及路面冲洗水量取以 上水量的 10%,未预见水量取以上水量之和的 10%,则全天的生活总用水量 Qd 为 356M3/d ,最高时用水量为 36M3/h 。 A1-A5号楼室内外消火栓用水量分别为 5L/S 和20L/S , T=2hr 。 B1-5号楼室内外消火栓用水量分别为 10L/S 和15L/S ,T=2hr 。 人防地下室车库的室内外消火栓用水量分别为 10L/S 和15L/S ,T=2hr 。 自喷用水量为23-25L/S ,火灾延续时间T=1hr (二)给水系统 生活给水系统设计为变频加压供水方式,在 B2-B3号楼地下室设无负压管 道加压一体化智能供水设备供水,无需地下水池和屋顶水箱。 (四) 生活给水机组选型: 扬程=几何咼差+水泵损失+沿程及局部损失+流出水头 B1 栋 地上 11 层、地下一层 规程 GB50015-2003 GBJ13-86 GBJ14-87 GB50045-95 GBJ16-87 CECS57:94 GB50084-2001 GB50067-97 GB50038-94 GB50098-98 GB50096-1999

人防给排水计算书

转龙银杏假日酒店建设项目人防地下工程给排水计算书 设计单位:xxxxxxxxxxxxxxx 2016年7月

一、设计依据: 1.《人民防空工程战术技术要求》 2.《人民防空指挥工程设计标准》RFJ1-2006 3.《人民防空工程设计规范》GB50038-2005 4.《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009。5.《建筑给排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)6.《防空地下室设计手册》 7.《工程设计委托书》 二、工程概况: 本项目为转龙银杏假日酒店建设项目,防空地下室位于酒店地下室,为多层公共建筑附建式人防地下室。地下室建筑层数地下一层,人防工程设于地下一层,共设置3个人员掩蔽防护单元。平时功能为地下停车库,战时功能为常六级乙类二等人员掩蔽工程。本地下室建筑面积为9142.94 m2,其中人防工程建筑面积为5279.09 m2,非人防区面积为3863.85m2,人防掩蔽人数3696人。 三、水源条件: 该工程所处位置无可靠内水源。人防地下室以城市自来水做供水水源;当城市自来水管网遭到破坏时,由地下室的生活贮水箱提供生活饮用水和生活用水。 三、用水量计算: 1、用水量标准: 根据国家标准《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005的要求

选用。人防分区生活用水量标准为3~6L/人·天;饮用水标准为4L/人·天。 2、贮水时间: 防空地下室应在每个防护单元的清洁区单独设置生活饮用水贮水池(箱),贮水池(箱)的容积应根据防空地下室的水源条件选用。 3、贮水容积: 防空地下室掩蔽人员饮用水和生活用水贮水容积按下列公式计算: 1000 V 2 111Lt q Lt q += 式中:—— 贮水总量(m 3) q 1 —— 掩蔽人员饮用水标准(L /(P ·d )); q 2 —— 掩蔽人员生活用水标准(L /(P ·d )); t 1 —— 饮用水贮水时间(d ); t 2 —— 生活用水贮水时间(d ); L —— 防空地下室内掩蔽人数(P )。 根据规范人防分区生活用水量标准为4L/人·天;饮用水标准为3/人·天。生活用水贮存时间是7,生活饮用水贮存时间是15天。 4、口部简易洗消用水: 墙、地面的洗消用水量可按下式计算: Q=∑F 0Q 2 (L/次) 式中:F 0——冲洗场所地面、墙的总面积(m 2) Q 2——各种场所单位面积每次冲洗量L /(m 2·次),一般

人防工程给排水计算书

计算书 (给水排水专业) 工程名称:XX人防工程 工程编号: 设计阶段:施工图 校对: 计算: 打印时间: XX

工程概况: 工程包含五个二等人掩,一个专业队队员掩蔽部,一个专业队装备掩蔽部。 一.给水系统设计1、给水水源战时按无可靠内水源考虑,由市政管网直接供水,各防护单元从室外市政管网引入生活给水管接至战时水箱,水箱后设加压水泵供水至各口部洗消。 2、各用水量计算如下: 1)人员生活用水量按下式计算: Vi=qitin/1000Vi—人员生活用水量(n?) qi一掩蔽人员生活用水标准(L/d.P)ti一生活用水贮水时间(d) n一掩蔽人数2)人员饮用水量按下式计算: V2=q2t241000V2—人员饮用水量(n?) q2一掩蔽人员饮用用水标准(L/d.P)t2—饮用用水贮水时间(d) n一掩蔽人数3)口部染毒区墙面、地面冲洗用水量按需冲洗部位一次计算. 人掩掩蔽部考虑饮用水及生活用水各单元给水计算结果详见表1-1;

战时给排水计算表1-1:

3、热水用量及热水器选型计算热水量按洗消器具计算: q=nqe式中:q—每套淋浴器和洗脸盆热水供应量,本工程取320L n一淋浴器和洗脸盆的套数专业队队员掩蔽部主要出入口处器具 用水量:q=3*320=960L 按人员洗消用水量计算: ql=Qemebe式中:Qe一洗消人员用水量(L),取40L/(人•次) me一防护单元内掩蔽人数(人)be一洗消人员百分数; 专业队队员掩蔽部取20%,洗消人数二260*0. 2=52,热水用量为 52X40=2080 (L) 当人员洗消用水量大于洗消器具热水供应量时,热水供应量仍按洗消 器具的套数计算,即: 抢险抢修专业队队员掩蔽部热水量选用960Lo热水器设计耗: Q=qp (tr-tl)C/3600其中:Q—设计耗热量(W) q一人员洗消用热水供应量(L )P 一水的密度(kg/L) C一水的比热,C=4187 (J/(kg ・ ° C)tr—供应热水温度(° C) tl—冷水温度(° C),按当地最冷月平均给水温度计,取4。C抢险抢修 专业队队员掩蔽部: Q=960*l*[33-3] Ml87/3600y 33496W 电热水器总耗电量为W=Q/(1000 n )=33496/ (1000*0.90)% 37.22KW 电热水器提前加热时间取3h,假设选择一台电热水器,电热水器最小功率为37.22/312.40KW ,主要出入口处热水器设备选型为DPCU960, V=960L,N=12.5KWo 根据《人民防空工程防化设计规范》条规定:抢险抢修专业队队员掩蔽

人防地下工程给排水计算书

xxxx工程 给排水计算书 设计单位:xxxx 2017年3月

一、设计依据: 1.《人民防空工程战术技术要求》 2.《人民防空指挥工程设计标准》RFJ1-2006 3.《人民防空工程设计规范》GB50038-2005 4.《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009。 5.《建筑给排水设计规范》GB50015-2003(2009年版) 6.《防空地下室设计手册》 7.《工程设计委托书》 二、工程概况: 本项目为xxxx人防工程,为附建式人防地下室。地下室建筑层数地下一层,人防工程设于地下一层,共设置13个人员掩蔽防护单元,2个物资库。平时功能为地下停车库,战时功能为甲类人防工程。人防建筑面积:30487.17平方米。其中核5常5级二等人掩11769.95平方米.核6常6二等人掩13343.14平方米。本工程掩蔽面积:19511.77平方米。二等人员掩蔽共掩蔽10039人,物资库掩蔽物资10318.21立方米。 战时电源引自室内固定电站,内设两台180KW电机,位于防护单元一,电站面积:223.13平方米,抗力级别核5常5级,无防化要求。 三、水源条件: 该工程所处位置无可靠内水源。人防地下室以城市自来水做供水水源,各防护单元从室外市政给水管网引入生活给水管接至战时水箱,水箱后设加压水泵供水至各口部洗消;当城市自来水管网遭到破坏时,由地下室的生活贮水箱提供生活饮用水和生活用水。 三、用水量计算: 1、用水量标准: 根据国家标准《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005的要求:人防分区生活用水量标准为3~6L/人·天;饮用水标准为4L/人·天。 2、贮水时间: 防空地下室应在每个防护单元的清洁区单独设置生活饮用水贮水池(箱),贮水池(箱)的容积应根据防空地下室的水源条件选用。 3、贮水容积: 防空地下室掩蔽人员活用水贮水容积按下式计算: 式中: V1——人员生活用水量(m3) q1 ——掩蔽人员生活用水量标准(L/(P·d)); t1 ——生活用水贮水时间(d) n——掩蔽人数 防空地下室掩蔽人员饮用水贮水容积按下式计算:

给排水计算书

给排水计算书 一.给排水设计依据: 1.《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 2.《人民防空工程防化设计规范》RFJ013-2010 3.《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 4.《人民防空工程柴油电站设计标准》(RFJ2-91) 5.《人民防空医疗救护工程设计标准》(RFJ005-2011) 6.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版) 二.工程概况: 本工程平时功能为汽车库,战时为甲类防空地下室,共含有11个防护单元、1个移动电站、1个固定电站。其中8个防护单元防护等级为二等人员掩蔽部,2个防护单元为物资库,防护等级为核6级、常6级,防化等级为丙级;1个防护单元为中心医院,防护等级为核5级常5级,防化等级为乙级。 三.战时水箱容积计算: 1.防护单元一(二等人员掩蔽所): a 战时生活用水量 掩蔽人数m=1050, q生=4L/人.日生活储水时间t=7天

Q1=1.15m.q.t/1000=1.15×1050×4×7/1000=33.8m3 口部洗消水量3m3 人员简易洗消用水量0.6 m3 Q生=33.8+3+0.6=37.4m3取38m3 设38T生活水箱一个:尺寸为5000×4500×2000 临战安装 b战时饮用水量 掩蔽人数m=1050, q生=4L/人.日生活储水时间t=15天 Q饮=1.15m.q.t/1000=1.15×1050×4×15/1000=72.4m3取76m3 设38T饮用水箱两个:尺寸分别为:5000×4500×2000 临战安装 2.防护单元二(二等人员掩蔽所): a 战时生活用水量 掩蔽人数m=1000, q生=4L/人.日生活储水时间t=7天 Q1=1.15m.q.t/1000=1.15×1000×4×7/1000=32.2m3 口部洗消水量3m3 人员简易洗消用水量0.6 m3 Q生=32.2+3+0.6=35.8m3取38m3 设38T生活水箱一个:尺寸为5000×4500×2000 临战安装 b战时饮用水量 掩蔽人数m=1000, q生=4L/人.日生活储水时间t=15天 Q饮=1.15m.q.t/1000=1.15×1000×4×15/1000=69.0m3取76m3

人防计算办法

广州市防空地下室报建审批工作细则 第一条为了规范防空地下室报建审批工作,根据《中华人民共和国人民防空法》、《广东省实施<中华人民共和国人民防空法>办法》(以下简称《省实施办法》)和《广州市人民防空管理办法》,结合我市防空地下室建设管理实际,制订本细则。 第二条城市新建、扩建或者改建的民用建筑,应当按照《广州市人民防空管理办法》第十九条规定建设防空地下室。对不同建筑类型或结构类型的民用建筑,按照以下情形分别处理: (一)对于含有裙楼的塔楼式建筑物,层数超过10层(含10层)的,其应建的防空地下室面积为以下两部分之和: 1.塔楼部分:取塔楼对应的首层面积。 2.裙楼部分:裙楼基础埋置深度小于3米的,取裙楼地面建筑面积的2%;裙楼基础埋置深度大于或等于3米的,按裙楼对应的首层面积计算防空地下室面积,当该部分防空地下室面积超过裙楼地面建筑面积的10%时,按10%计算。 (二)基础埋置深度大于或等于3米的9层以下(含9层)民用建筑物,按首层面积修建防空地下室。 (三)基础埋置深度小于3米的9层以下(含9层)、单体建筑物地面总建筑面积大于或等于7000平方米的民用建筑,按地面总建筑面积的2%计算应建防空地下室面积。 (四)基础埋置深度小于3米的9层以下(含9层)、单体建筑物地面总建筑面积小于7000平方米的民用建筑,可按地面总建筑面积2%计算应建防空地下室面积,或直接按照地面总建筑面积计缴易地建设费。 第三条城市新建、扩建或者改建的民用建筑,对于首层为架空层,或顶层为复式建筑的,按规划部门审核的层数与面积计算应建防空地下室面积。 第四条成片综合开发的民用建筑项目需要分区(或分期)建设的,应当在本区(或当期)内建设项目同步配套修建相应面积的防空地下室。 第五条经规划部门批准的控制性详细规划确定成片综合开发的民用建筑项目,最近5年内前期防空地下室建成并通过人民防空竣工验收备案,其多建的防空地下室面积,可用于该建设单位在同一项目的后期单项工程中。 第六条新建防空地下室的防护等级按以下不同情况分别确定: (一)《广州市人民防空管理办法》第八条所列重要经济目标和重点防护单位的办公楼,其防空地下室防护等级应为核5级或以上。 (二)防空专业队工程及国家、省、市有关文件有规定要求核5级的防空地下室项目,其防护等级应为核5级或以上。

人防给排水说明

人防给排水设计说明 1、工程概况: 1)本工程人防设在地下三层、地下二层,为全埋式地下人防,人防工程建筑分类为甲类,划分为9个防护单元, 2)人防等级:核、常6级丙类人员掩蔽所,核、常6级丁类物资库。 3)本工程人防地下室的总建筑面积为34256m2。 2、人防水箱计算详见下表。B3层防护单元1、B2层防护单元9为核、常6级丙类人员掩蔽所,掩蔽人数均为1180人。防护单元1设置两座饮用水箱,有效容积分别为 57m3、15m3,总有效容积72m3,设置一座生活用水箱,有效容积54m3;防护单元9设置两座饮用水箱,有效容积分别为40m3、35m3,总有效容积75 m3,设置一座生活用水箱,有效容积56m3。 3、设计依据 1)《人防工程建设规划设计条件意见书》2010京防规意字312号(2010年12月24日) 2)《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005); 3)《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009版); 4)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-97); 5)《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版); 6)《建筑设计防火规范》GB 50016-2006; 7)《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001(2005年版) 4、设计内容: 人员掩蔽所、物资库的给水、排水、消防系统。 5、人员掩蔽所、物资库给水: 1)、防空地下室掩蔽人员用水以城市自来水作水源,平时由室外市政管道直接供给,战时由防空地下室内的储水箱供给。 2)、为满足战时工程内掩蔽人员的用水需要,人员掩蔽所在清洁区内按防护单元分别设置生活用水储水箱和饮用水储水箱。战时饮用水箱储水采用氯片消毒。 3)、防空地下室的防毒通道内及各密闭通道附近设置皮带冲洗龙头,于战后对各通道及出入口进行冲洗。 6、排水: 1)、洗消间设洗消污水集水坑,战后由设在集水坑内的潜水排污泵把洗消污水单独排出工程外。 2)、口部的进风竖井、扩散室等的洗消污水排水排至集水井,不设排水泵,战时由专业队进行洗消及排水。防护密闭门外的通道的洗消污水由污水集水坑收集,洗消污水由临时移动潜污泵排出室外。 7、消防: 1)、本工程人防内设消火栓、自喷系统。消火栓、自喷系统水源由消防水池、消防泵房供给。消防泵房提供的室内消火栓用水量为:40L/s,喷淋系统用水量为:40L/s。2)、人防内消火栓系统成环状布置。消火栓栓口距离地面均为1.1m,箱内设DN65消火栓,L=25m衬胶水龙带一条,Φ19水枪一支,消防按钮一个。 3)、喷淋系统按中危险级设置预作用自动喷水灭火系统,报警阀设在报警阀间内。 4)、消防管道采用直缝焊接钢管。喷淋管道采用符合GB3091-93内外壁热镀锌钢管,管径100毫米及以下管道采用丝扣接头管径100毫米以上采用沟槽连接。 5)、室外地面设消火栓系统、自喷系统水泵接合器。 6)、在每一消火栓处配2A(3kg)手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器2具。 8、防护措施: 1)、给排水管、消防管、通气管在穿过防空地下室外墙及顶板时,在穿墙(穿板)处设置刚性防水套管,在外墙及顶板的内侧设置公称压力不小于1.0Mpa的铜芯闸阀。安装阀门距墙面距离为200mm,阀门应设置明显的启闭标志。 2)、有抗爆和防毒要求的部位所设置的地漏采用防爆地漏,其他部位采用普通地漏。普通地漏采用带水封地漏,水封深度不小于50mm。 3)、给水管采用钢塑复合管,管径100毫米及以下管道采用丝扣接头管径100毫米以上采用沟槽连接。维护结构以内的重力排水管采用符合GB/T 12772-1999柔性接口排水铸铁管材(A型)。与潜污泵连接的排水管采用符合GB3091-93内外壁热镀锌钢管,管径100毫米及以下管道采用丝扣接头管径100毫米以上采用沟槽连接。 4)、明露的给排水管道均做防结露保温,保温材料采用橡塑管壳。 5)、与人防地下室使用无关的所有给排水管道未进入防空地下室。 6)、凡进入防空地下室的管道及其穿过人防围护结构,均应采取防护密闭措施。 9、其他: 1)、给排水、消防给水管道标高均为管中心标高,标高以米计,其他尺寸以毫米计。 2)、人防外墙、密闭隔墙、临空墙套管安装按图集07FS02 《防空地下室给排水设施安装》进行,油管接头井施工按图集07FS02第61页进行。 3)、消火栓箱为明装,不得嵌装在临空墙、密闭隔墙上。消防管道上的阀门采用明杆闸阀。 4)、其他未说明部分按国家颁布的有关规范规定执行。

人防设计说明(全专业)

1概要说明 1.1工程概况 本工程地块位于株洲市天元区,周边用地情况分别为:北侧为株洲市政协办 公楼, 南侧为恒丰·水岸春天住宅小区,西侧为依江苑住宅小区,东侧为湘江。 基地周边路网结构:东侧为滨江南路,南侧为规划98路。地块地形呈北高南低、 东高西低的趋势,设计标高以周边道路标高为基准,结合小区道路和地下车库对 场地的竖向进行设计。 面积为:71267.31 下室为附建式人防工程, 相结合。 常六级人防地下室设计,共划分为3个防护单元,设计人防总建筑面积为5549平 方米,掩蔽3449人。 1.2设计依据 1、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005) ; 2、《人民防空工程设计防火规范》 GB50098-98 (2009 年版); 3、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 4、《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98); 5、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97); 6、方案规划阶段相关要求及批复; 7、建设单位关于本工程的相关设计要求及平时资料; 8、人防主管部门关于本工程的相关批复或要求。(见附录) 1.3 、主体设计在满足抗力要求的前提下做到经济合理,结构安全,防水措施可 2建筑设计 2.1建筑概况 人防地下室布置在地下室负二层。 防护单元一为甲类核六常六级二等人员掩蔽部:人防建筑面积为2000平方米, 人员掩蔽面积为1300平方米,掩蔽人数1300人 .划分为4个抗爆单元,防化等级为 丙级,设三个人防战时出入口,其中口部1-1为主要出入口,可以直通室外,位于倒 塌范围外,不考虑防倒塌棚架设计。

防护单元二为甲类核六常六级二等人员掩蔽部:人防建筑面积为1409平方米, 人员掩蔽面积为915平方米,掩蔽人数915人 ,划分为3个抗爆单元,防化等级为丙级,设有三个人防出入口,其中口部2-1为主要出入口,可以直通室外。位于倒塌范围外,不考虑防倒塌棚架设计。 防护单元三为甲类核六常六级二等人员掩蔽部:人防建筑面积为1899平方米, 人员掩蔽面积为1234平方米,掩蔽人数1234人 ,划分为4个抗爆单元,防化等级为丙级,设有三个人防出入口,其中口部3-1 范围外,不考虑防倒塌棚架设计。 甲类核六常六级人防固定电站:60Kw 温采用风冷。 每个防护单元设有独立的进、人防区之间设防护密闭门临战封堵。 2.2竖向设计 为4.2m 。主梁高考虑为1.0m 。低使用高度为2.2m 以上。 2.3口部设计 1、本工程共设8个人防出入口,其中口部1-1、2-1、3-1为战时人员主要出入口,其他号口部均为战时次要出入口。 2、战时主要出入口设计:口部1-1、2-1、3-1利用人防增设的室外楼梯出入口进行布置,口部出地面段均位于倒塌范围以外,不考虑防倒塌棚架设计。口部滤毒室,人

地下室人防给排水排水

地下室人防给排水排水 地下室在现代建筑中起着重要的作用,但同时也存在一些问题,其中之一就是给排水排水的设计和施工。地下室的给排水排水系统 是确保室内干燥、舒适的重要因素之一。本文将介绍地下室人防给 排水排水系统的设计和施工要点。 首先,地下室人防给排水排水的设计必须考虑到排水的需要和 安全性。在地下室的设计中,给排水系统是解决污水排放和雨水排 放的关键。因此,设计人员需要考虑到地下室的使用类型和规模, 以确定合适的给排水系统。同时,还需要针对地下室周围的地势和 地质条件进行调查和分析,以保证排水系统的畅通性和安全性。 在进行地下室给排水排水系统的设计时,应该考虑到以下几个 关键要点: 首先,要合理确定地下室的雨水排放方案。地下室通常会有自 己的雨水排放系统,通过排水管道将雨水从地下室排出。设计人员 需要计算地下室的雨水排放量,并据此确定合适的管道尺寸和排水

装置。此外,还应该考虑地下室周围的雨水排放设施,以确保雨水 能够有效地排出地下室。 其次,要选择合适的污水排放方式。地下室的污水排放通常通 过下水道进行。设计人员需要根据地下室的使用类型和容量,确定 合适的污水排出量,并据此确定下水道的尺寸和设计。此外,还需 要考虑到地下室周围的下水道和处理设施,以确保污水能够顺利排 出并得到合理处理。 另外,要注意地下室给排水系统的防水设计。地下室是处于地 下环境中的,容易受到地下水的影响,因此防水是非常重要的。在 地下室的设计中,应该采用合适的防水材料和防水技术,确保地下 室的墙体、地面和天花板能够有效地防止水分渗透。 最后,要进行地下室给排水系统的施工管理。地下室给排水排 水系统的施工需要严格按照设计要求进行,确保施工的质量和安全。施工前,需要对施工人员进行培训,确保他们了解设计要求,并能 够正确操作施工设备。施工过程中,需要进行监督和检查,确保施 工的合格性和符合要求。

人防地下室平时给排水设计

人防地下室平时给排水设计 I. 引言 介绍人防地下室平时给排水设计的重要性和背景。 II. 设计原则 介绍设计人防地下室平时给排水的原则,包括建设标准、管道优选、材料选用等。 III. 给水设计 详细介绍人防地下室平时给水设计的方法和要点,包括水源的选定、管道走向和分布、消毒等。 IV. 排水设计 介绍人防地下室平时排水设计的方法和流程,包括地面排水和底部排水的设计要点、排水管道的选取、排污设施的设置等。 V. 设计安全性 详细介绍人防地下室平时给排水设计的安全性,包括防止污染、防止漏水、防止爆炸等方面的要点。 VI. 结论 总结本文介绍的人防地下室平时给排水设计的要点和原则,并提出未来工作的方向。第一章:引言 人防地下室作为城市灾害应急工程的重要部分,承担着防护人员和群众的生命安全任务。在人防地下室的设计和施工中,平时给排水系统的设计和构建也是至关重要的。好的给排水系统

可以保证地下室内的环境清洁、卫生和舒适,同时还能在应急情况下排除污水和雨水,确保地下室的安全。 因此,本文将从给排水设计的角度出发,探讨人防地下室平时给排水设计的要点和原则,以期为城市灾害应急工程的改善和完善做出贡献。 第二章:设计原则 2.1 建设标准 人防地下室的设计应遵循国家规定的必要规范和标准,对建筑的设计要素进行系统的考虑。特别是对于人防地下室平时给排水设计,设计中应遵循相关给排水的规范,如《建筑给水排水设计规范》和《建筑排水设计规范》等。 2.2 管道优选 在设计人防地下室平时给排水系统时,应该合理配备管道。管道在设计和安装时,在材料、通径、泵站设置、接口以及隐藏问题等方面考虑全面,特别是在做好防污设施时尤为重要。所以,在进行管道优选时,应该充分考虑材料的优异度、管道的使用场合、环保性和维护成本问题。 2.3 材料选用 由于对于地下室环境的特殊性,选用的材料应对于不同的地下室环境有所区别。一般考虑工艺设施的非政策性属性来选择材

人防工程给水排水设计

人防工程给水排水设计 人防工程在战争时期主要的目的就是为了抵抗一些具有杀伤性较大武器的破坏,是保护人民生命财产安全的防护工程。人防工程是城市建设的主要组成部分,在保留自身特色的前提下移经济建设为中心的方向进行发展,并且逐渐融入到地下空间综合开发领域中。 标签:人防工程;给水;排水;设计 一、人防工程给水和排水设计需注意的一些问题 人防工程给排水一般包括:饮用水、生活用水、洗消用水、消防用水和设备用水。人防工程的给排水设计,严格执行《人民防空工程设计防火规范》。 (一)人防工程给水设计应注意的问题 1、水源 人防工程的水源一般有三种:市政管网供水,人防工程区域水源和自备水源。城市自来水为水源的特点是:水质、水量可靠,成本低,出于节省建设运行管理费用,人防工程多数采用市政管网城市自来水供水的方式。 2、给水管材及安装 根据相关工程设计规范规定的要求“穿过人防围护结构的给水管道应采用钢塑复合管或热镀锌钢管”,所以在穿过防护结构处时,不仅仅要预埋防护密闭套管,而且不允许PVC管从此穿过。凡是要穿过人防围护结构(包括防护密闭墙和密闭墙)的管道都需要在人防区内侧加防护阀门。现行规范对防护阀门的叙述为公称压力不小于1.0MPa,阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀。如果管道同时穿过防护密闭墙和密闭墙,而且管道为热镀锌钢管则只需在防护密闭墙内侧加防护阀门。当管道穿过两个防护单元的隔墙时应分别在两个防护单元两侧加装防护阀门。防护阀门的安装应尽量垂直于人防墙面安装,并距墙面不宜大于200mm。 3、饮用水池 人防工程生活、饮用水水量标准应根据其用途、卫生设备的完善程度和当地的气候条件等因素综合考虑确定。对于平时将消防水池设置在人防工程内,还需根据具体工程消防系统的复杂程度、造价等因素综合考虑。如消防系统很复杂,需穿越人防工程的管道多,则宜将消防水池放在非防护区。 (二)人防工程排水设计需注意的一些问题

人防给排水设计要点总结

人民防空工程给排水设计知识总结 一、建筑专业提供初步设计方案 1、给水项目检查 人员掩蔽工程: (1)查看给水箱有没有可合理放置的位置,包括引入管、水箱、气压供水设备。 (2)查看主要出入口简易洗消间位置、洗消栓位置是否能合理放置。 人防医疗救护站工程: (1)检查水箱间能否合理放下水箱、气压供水设备、开水间,给水引入管能否合理放置。 (2)救护站第一密闭区能否放下2000×1000×2000的水箱(水管引入侧距墙1000,没有水管引入侧距墙700),洗消间有没有能够合理放置电热水器的位置。 (3)查看主要出入口简易洗消间位置、洗消栓位置是否能合理放置. 移动电站: (1)移动电站出入口简易洗消间位置、洗消栓位置是否能合理放置。 (2)移动电站内水箱能否合理放置,并与发电机组、通风管、空调室外机等不构成位置、空间矛盾。 2、排水检查项目; 人员掩蔽工程: (1)查看主要出入口防毒通道、防护密闭门外是否各自放置1000×1000×1000h规格洗消废水集水坑。 (2)查看次要出入口是否在密闭通道设置内1000×1000×1000h规格洗消废水集水坑一个。(在防护密闭门外设一个1000×1000×1000h规格洗消废水集水坑或者安装防爆地漏连接至密闭通道内洗消集水坑) 人防医疗救护站工程: (1)查看主要出入口防毒通道、防护密闭门外是否各自放置1000×1000×1000h规格洗消废水集水坑。 (2)查看次要出入口是否在密闭通道设置内1000×1000×1000h规格洗消废水集水坑一个。(在防护密闭门外设一个1000×1000×1000h规格洗消废水集水坑或者安装防爆地漏连接至密闭通道内洗消集水坑) (3)检查洗消间是否有1200×1500×1000h规格洗消废水集水坑一个。 (4)救护站工程内部卫生间各自单独在卫生间或附近设置1200×1500×1000h规格污水集水坑一个. 移动电站: 电站内是否有口部洗消废水集水坑,内部扩散洗消废水集水坑(一般两个分布于扩散旁)。 各项检查完毕后向建筑专业提资反馈给排水专业存在的问题. 二、人民防空工程给排水设计 1、给水工程 人员掩蔽工程: (1)根据《人民防空地下室设计规范》表6.2。3计算各防护单元用水量,

人防工程给水排水设计

人防工程给水排水设计 一、人防工程的概念和分类 人防工程是指以人为主的防护性工程,旨在保护人员的生命安全和财 产安全。人防工程可以分为建筑人防工程和疏散人防工程两大类。 建筑人防工程主要是指地下人防工程,如地下防空洞、地下疏散通道等。这些工程设施应具备一定的硬度和防护性能,以保障人员在紧急情况 下的安全撤离。建筑人防工程的设计需要考虑给水排水系统的安装位置、 管线的布置方式等因素。 疏散人防工程主要是指震旦、防火通道、逃生楼梯等设施。这些工程 设施通常位于室外,设计时需要考虑给排水系统的规划和设计,并确保在 紧急情况下有效地运行。 二、人防工程给水排水设计的要点 1.给水设计要点:给水系统主要包括供水管网、水泵、水箱等设备。 在人防工程中,一般可以采用集中供水和分散供水两种方式。 采用集中供水方式时,需要预留足够的水泵房空间,确保水泵的正常 运行和维护。同时要设计合理的给水管网,保证各个防护区域的供水能力。给水管网的设计应考虑管道的直径、长度、水头损失等因素,以保证供水 的稳定性和安全性。 采用分散供水方式时,需要根据人防工程的布局和规模,合理设置水 泵和水箱。在设计时,应考虑水泵和水箱的数量、容积、水质等要素,确 保供水能满足工程的需要。

2.排水设计要点:排水系统主要包括排水管网、排水设备、检查井等。在人防工程中,排水系统的设计要考虑室内、室外各个区域的排水需求。 室内排水主要是指洗手间、洗浴间等区域的排水设计。在设计时,需 合理选择排水设备,根据人防工程的使用情况和排水量确定设备的数量和 规格。同时,还要考虑排水管道的走向、坡度、管径等因素,以确保排水 畅通。 室外排水主要是指人防工程室外区域的排水设计。在设计时,要根据 地形、场地情况和降雨量等因素,设计合理的排水系统。此外,还要考虑 防渗透和雨水回收等方面的要求。 在给水排水设计中,还需要与人防工程的其他系统进行协调,如电气 系统、通风系统等。同时,还要考虑设备的维护和保养,确保系统的正常 运行。 三、人防工程给水排水设计的技术难点 1.安全性要求高:人防工程的给水排水系统需要保证在紧急情况下的 正常运行,确保人员的撤离安全。因此,设计中需要考虑防火、防水、防 爆等方面的要求,并选取相应的设备和材料。 2.空间有限:人防工程一般都位于地下,一般空间较为有限。在设计中,需要合理利用空间,确保给排水系统的安装和维护。 3.管线布置复杂:由于人防工程的布局比较复杂,给水排水管线的布 置也相对复杂。在设计中,需要考虑管线的径向、纵向的分布,使得给水 排水系统能够满足工程的要求。 四、人防工程给水排水设计的注意事项

地下室人防给排水施工专项方案,(1)

地下室人防给排水施工专项方案,(1) 人防给排水工程审批: 审核: 编制: 盛世名门二期项目一、编制依据《人民防空地下室设计规范》GB50038-20xx; 《人民防空工程设计防空规范》GB50098-20xx 《人民防空工程防化设计规范》RF J013-20xx 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-20xx (20xx版) 《汽车库,修车库,停车场设计防火规范》GB50067-97 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-20xx 《建筑设计防火规范》50016-20xx 《建筑给水排水设计规范》GB50015-20xx.(20xx版) 二、工程概况地下室平时为车库,战时为三个六级乙类人防物资库,人防地下室建筑面积为11033平方米,建筑层高:地下车库层高3.9m。本工程地下室为三个防护单元。第一防护单元建筑面积为3376m平方米,掩蔽面积20xx平方米; 第二防护单元建筑面积为3620平方米,掩蔽面积2200平方米; 第三防护单元建筑面积为3820平方米,掩蔽面积2300平方米; 战时柴油移动电站,建筑面积217平方米; 物资库防常规武器抗力级别为六级,防化学武器级别为丙级。 物资库按每1000平方米有3~5个管理员考虑,物资库管理员生

活用水标准按4(L/人·d),储存10天用水、饮用水标准4(L/人·d),储存时间15天计算。口部、扩散室以及战时通风竖井洗消用水量按6L/平方米计算。 战时人员掩蔽部及物资库清洁区设战时水箱,水箱设置位置及尺寸见平面图及水量表。 水源由市政管网提供,考虑到冲洗水压,设手摇泵供战时使用。 战时人员饮用水通过饮用水龙头供给,生活用水直接在生活水箱由水龙头取用。 口部冲洗:口部冲洗阀应按图纸位置,详见图集07FS02-51“穿墙管冲洗栓安装图(DN25)“; 冲洗龙头配备冲洗软管,软管长25m,供水压力为0.25MPa,供水管径为DN25。 战时生活污水排水: 染毒污水的排除:口部,洗消间,通风竖井,扩散室、滤毒室、防毒通道均设防爆地漏。战后冲洗污水流到染毒区集水坑,战后经防化专业人员处理后,由手摇泵通过橡胶软管泵至室外污水井。 移动电站说明: 电站选用一台GFZ-120KW,风水冷柴油发电机组。 发电机房内设有一个水箱,有效容积为2.4m^U3^U,供柴油机组散热器水箱内损耗及机组高温时适当补充冷却水及洗消用水。 供油:柴油机组内的储油间内由油桶储油,GFZ-120KW型发电机燃油消耗率为210g/Kw.h,储油量按,7天计算,用油量共计5.7吨,