一:触器适用于建筑业和工业领域,如:电机控制、保暖和通风、空调、水泵、提升设备、照明和校正功率因数等。ABB接触器的规格包括4和5.5KW的微型接触器、高达400kW的接触器组(AC3),建筑用接触器(家用和工业用),拍合式接触器,热过载继电器和电子继电器,以及完整的附件,确保选择灵活性和满足客户需求,公司制造工厂位于海西经济区的核心----美丽的鹭岛厦门。

二:ABB断路器可为快速恢复运行条件(防止故障发生),并提供最好的解决方案,同时可提供最优的电气安装保护。从微型断路器到高分断能力的塑壳/空气断路器

三:小型断路器多级:ABB断路器可为快速恢复运行条件(防止故障发生),并提供最好的解决方案,同时可提供最优的电气安装保护。从微型断路器到高分断能力的塑壳/空气断路器

四:变频器主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度,并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性及超强的过载能力,在变频器市场占据

着重要的地位。

ABB S型塑壳断路器

ABB S型塑壳断路器 一、性能描述 SACE Isomax S系列的不断发展使其成为今天市场上最大、最完善的低压塑壳断路器家族,可应用于任何民用、工业供电系统以及马达保护系统。具有高质量、高性能和高可靠性的特点。且安装简单,适用方便。 SACE Isomax S合理地分为额定电流从125A到1600A的7种 *规格:S1、S2、S3、S4、S5、S6、S7 *安装方式:固定式、抽出式、插入式 *分断能力:从16至200KA依次为:B、N、S、H、L、V、X(以便最大限度的满足任何电流系统的需要) SACE Isomax S的完整性还体现在其使用上的合理化:外形尺寸、安装方式以及同断路器安装方式无关的相同的附件。 二、产品组成 1、固定式塑壳断路器本体 2、脱扣单元 - 热磁脱扣 (在型号后没有PRxx之型号) 电磁脱扣值 Im=10Ith - 带微处理器过电流脱扣器 (在型号后有PR211/PR212之型号) - PR211-LI - PR212-LSI/LSIG 3、接线形式 - FF (前接线) - FR (后接线) - FFC (前接电缆) - FEF (前接线长端子) 1)塑壳断路器(S型) - 插入式固定部份 *插入式断路器底座 - 电缆前接线 (FC) FP: S4 PFC *插入式断路器底座 - 加长前接线 (EF) FP: S4 PEF

*插入式断路器底座 -后接线 ( R) FP: S4 PR 2)塑壳断路器(S型) - 抽出式固定部份*抽出式断路器底座 - 电缆前接线 (FC) FP: S4 WFC *抽出式断路器底座 - 加长前接线 (EF) FP: S4 WEF FP: S6 WEF FP: S7 WEF *抽出式断路器底座 -后接线 ( R) FP: S4 WR **抽出式断路器底座 -水平后接线 (HR) FP: S6 WHR FP: S7 WHR *抽出式断路器底座 -垂直后接线 ( VR) FP: S6 WVR FP: S7 WVR 三、产品选型 1、TM热敏电磁脱扣器的常用规格 2、微处理器脱扣器的常用规格

ABB低压元件选型手册

低压产品

目 录页 1.断路器 空气断路器 - New Emax 塑壳断路器 - Isomax 塑壳断路器 - Tmax 漏电保护组件/漏电保护继电器双电源自动切换装置 - DPT 配电智能化元件 - IPD 2.工控产品 软起动器接触器手动电机起动器 - MS 系列短路保护电器和接触器及热继电器的配合电动机保护指示装置接线端子电子产品和继电器3.开关及熔断器组 开关熔断器组 - PowerLine 负荷开关 - SwitchLine 熔断器开关 - EasyLine 4.终端配电保护产品 建筑电器元件建筑用接触器 - ESB (导轨安装)电涌保护器 - OVR 优化脉冲提前放电避雷针 - OPR 5.箱体 终端配电箱 - ACM/ACP/ACF 系列三相配电箱 - SDB 系列动力配电箱 - MDS 系列6.电网质量产品 电容器专用接触器 无功补偿控制器件有源谐波滤波器7.断路器保护配合表 断路器保护配合表● 因产品技术不断改进,所有数据应以本公司最新确认为准。●ABB 公司对本手册的接受或使用无任何商业承诺或保证,由使用者根据具体应用考虑本手册的适应性。 0/1 ABB 低压电器元件选用手册 1 2 3 4 5 6 7............................................................................... 1/1-4 .................................................................................... 1/5-6 ..................................................................................... 1/7-10 ........................................................................ 1/11 .................................................................................. 1/12 ............................................................................ 1/13-14..................................................................................................... 2/1-7 ........................................................................................................... 2/8 ........................................................................... 2/9-11 .......................................................... 2/12 .............................................................................................. 2/13-17 .................................................................................................. 2/18-19 .................................................................................................. 2/20-21 ..................................................................................... 2/22-24............................................................................... 3/1 .................................................................................. 3/2-3 .................................................................................... 3/4............................................................................................... 4/1-8 ........................................................................ 4/9 ......................................................................................... 4/10 ...................................................................... 4/11..................................................................... 5/1 ................................................................................. 5/2-3 ................................................................................. 5/4-5........................................................................................... 6/1 ........................................................................................ 6/2-3 ........................................................................................... 6/4-5...................................................................................... 7/1-10

施耐德塑壳断路器型号

施耐德塑壳断路器型号 ▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。 ▲断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。 ▲电的产生、输送、使用中,配电是一个极其重要的环节。配电系统包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器则是一种使用量大面广的电器 ▲断路器应垂直安装,且在安装前应先检查断路器铭牌上所列的技术参数是否符合使用要求。 ▲通电前应人工操作几次断路器,其机构动作应灵活可靠、无阻滞现象。 ▲按下闭合按钮(黑色),电路处于接通状态;按下断开按钮(红色),电路处于断开状态。 ▲使用过程中,应对断路器进行定期检查(一般为一个月),即在断路器合闸通电状态下,拨动试验按钮(试验按钮用符号“Test”表示),断路器应可靠断开。 ▲当断路器因线路发生过载、短路故障而断开时,应先排除故障后再使断路器重新合闸。 ▲本断路器为非维护型,所以当断路器发生故障不能正常工作时,用户不得私自打开断路器进行维修。 ▲使用电流调节旋钮,须按线路实际电流调节至相应位置,请勿超负荷使用 ▲如需近一步了解施耐德接触器,ABB断路器,西门子接触器,西门子断路器,常熟开关,价格,厂家,批发,参数等。请关注科旭机电https://www.wendangku.net/doc/cc14122438.html,

ABB低压断路器的选择

ABB低压断路器的选择 1进线及分段开关的选择 1.1保护的配置 用于变压器低压侧的进线开关,由于高压侧已经有较完善的保护,通常只需配置过载保护和短路短延时保护;因为与下级配合问题,不能设速断保护; 选用PR122/P 有L、S、I三段保护的电子脱扣器完全满足要求。 分段开关的过载保护已没有意义,可设定与进线相同,便于与进线开关互换;短延时保护动作值与进线同,但时间定值要改短,以便与进线开关配合; 1.2应用举例:1000kV A,4.5% ,6/0.4kV, 96.2/1443A, 低压母线最大短路电流26.81kA,最小24.5kA 选用E2N断路器配PR122/P电子脱扣器(也可选PR121/P,但没有显示窗,整定用拨盘且级差大) I u=2000A,I n=2000A 评论:本例也可以选用EIB,50kA,I u=1600A,I n=1600A,但没有发展余地,当变压器改为1250kV A,E2N(2000A)仍然可用,只需改变I1、I2设定值。 1.2.1进线开关 (1)过载保护的设定-L功能: I1=(1.05*1.05*I tn)/I n=(1.1025*1443)/2000=1590.9=0.795I n 取I1=0.80I n=1600A (步长为0.01) 设t1=12s (3倍I1时)-整定范围3-144s,步长3s 验算是否满足: a与短延时保护相配合,即当低压母线最大三相短路时,动作时间不小于0.4s b躲过大型电动机起动时间和电机群自起动时间。 k=(3I1)2*12=108I12当二次侧最大短路时,I k=26810A/1600=16.75I1 t=108I12/(16.75I1)2=0.385s<0.4s 不满足 取t1=15s,k=(3I1)2*15=135I12 , 当低压母线最大三相短路时保护动作时间t t=135I12/(16.75I1)2=0.48s>0.4s 满足要求 低压电动机起动时间一般在5-10s,且此时过载倍数远不会超过变压器额定电流的3.3倍(3I1/1443=3*0.8*2000/1443=3.3)满足要求 当变压器过载1.2倍时,保护动作时间t=135I12/(1.2*1443/1600)2I12=115s (2)短路短延时保护设定-S功能: I2=(1.2*2.5* I tn)/I n=(1.2*2.5*1443)/2000=2.16I n 取I2=2.2I n=4400A(步长为0.1) I2的整定要躲过大型电动机起动电流或电机群自起动电流(过负荷系数2.5就是考虑上述因素); t2=0.4s t=k,定时限 校验灵敏度: 二次侧最小短路时,I k=24.5 kA, 所以,K L=0.866*24500/2.2*2000=4.8>1.3 满足要求 (3)短路瞬动-I功能:关断 如果设定,则要大于二次侧最大三相短路电流,即:使该保护不起作用 I3=(1.5*I k)/I n=(26810*1.5)/2000=20.1 取I3=15I n,(设定范围最大为15倍),所以 必须关断,否则将失去选择性。 式中,I k为低压母线最大三相短路电流(假定一次侧短路容量为300MV A)

低压断路器和选型

低压断路器 一、低压断路器的分类 低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起通断控制作用外,还具有保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。低压断路器可以手动直接操作和电动操作,有的还可以实现远方遥控操作。 低压断路器的分类:低压断路器的分类方式很多 按结构形式可分为: 框架式断路器(ACB)又称开启式、万能式断路器。比如ABB的F、Emax系列、施耐德的M、MT系列、穆勒的IZM系列、西门子的WL系列、国产的DW系列等。框架式断路器所有零件都装在一个绝缘的金属框架内,常为开启式,可装设多种附件,更换触头和部件较为方便。有手操动、储能式、非储能式以及电动式等操动形式。按安装方式可分为固定式和抽屉式两种,固定式外壳采用金属材料,外形尺寸较大,防护等级较低;抽屉式采用工程塑料外壳,结构较为紧凑,防护等级高,检修方便,多用在电源端总开关。过电流脱扣器有热磁式、电磁式(单磁)、电子式和智能化脱扣器等几种。断路器具有长延时、短延时、瞬时三段保护及接地保护,每种保护整定值均根据其壳架等级在一定范围内可选择或调整。随着微电子技术的发展,现在部分智能型断路器具有区域选择联锁功能,充分保证了动作的灵敏性和选择性。ACB的最大特点是容量大、极限短路分断能力高和足够的短时耐受电流,有的断路器的额定电流高达5000 A,额定短时耐受(允许)电流Icw 高达100kA (1S)。这使得ACB的有很好的选择性和稳定性。ACB的功能完善但价格贵,多用于作为低压配电系统的主开关,以及重要的、负载较大的主干线的保护。 塑壳式断路器(MCCB)又称装置式断路器,比如ABB的lsomaxS、Tmax系列、施耐德的

ABB塑壳断路器选型

供应A BB塑壳断路器(S型).1(全国总代理) S2/3+RC212垂直安装一体化剩余电流断路器(配S2/S3系列断路器) 分断容量 : 35kA 脱扣单元 : 热磁脱扣 TM 电磁脱扣值班 (Im) : 10Ith 接线形式: FF (前接线) , FFC (电缆前接线) 型号 S2N160 R12.5 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2V S2N160 R16 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2V S2N160 R20 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2V S2N160 R25 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2V S2N160 R32 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2V S2N160 R40 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2V S2N160 R50 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2V S2N160 R63 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2V S2N160 R80 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2V S2N160 R100 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2V S2N160 R125 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2V S2N160 R160 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2V S3N160 R32 TM 10Ith FF 4P+RC212/3V S3N160 R40 TM 10Ith FF 4P+RC212/3V S3N160 R50 TM 10Ith FF 4P+RC212/3V S3N160 R63 TM 10Ith FF 4P+RC212/3V S3N160 R80 TM 10Ith FF 4P+RC212/3V S3N160 R100 TM 10Ith FF 4P+RC212/3V S3N160 R125 TM 10Ith FF 4P+RC212/3V S3N160 R160 TM 10Ith FF 4P+RC212/3V S3N250 R200 TM 10Ith FF 4P+RC212/3V S3N250 R250 TM 10Ith FF 4P+RC212/3V S2/3+RC212水平安装一体化剩余电流断路器(配S2/S3系列断路器) 分断容量 : 35kA 脱扣单元 : 热磁脱扣 TM 电磁脱扣值班 (Im) : 10Ith 接线形式: FF (前接线) , FFC (电缆前接线) 型号 S2N160 R12.5 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2H S2N160 R16 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2H S2N160 R20 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2H S2N160 R25 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2H S2N160 R32 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2H S2N160 R40 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2H S2N160 R50 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2H S2N160 R63 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2H

低压断路器厂家型号及分类

低压断路器厂家型号大全以及低压断路器的分类 关键词:断路器;ABB;施耐德;西门子;正泰;西屋 低压断路器厂家型号大全 ABB公司E系列F系列S系列 西门子3WN6 5S 3VU13 3VU16 施耐德MT MW NS C65 常熟开关厂CW1 CM1广州白云BYE 杭州圣力ZNW1 ZNM1 杭州日安RAW1 RAM1 杭州之江HSW1 HSW2 HSM1 红申电器HSW1 HSW2 HSM1 上海华通ZW1 ZW2 SM30 SM40 上海良信NDW1,NDM1,NDM2 上海人民电器RMW1 RMW2 RMM1 RAMM2 上海人民电器SRW DW DZ 上海精益HA1 HM3 厦门联容电控XKW1 XKM1 正泰NA1 NM1 贵州长征电器MA50 MA450 MB30 华东电气EAW1 EAM1 天津百利TW30 TM30 河北宝凯电器BKW1 BKW2 BKW5 BKM1 BKM2 环宇集团HUW1 HUM1德力西CDW1CDM1 凯隆CKM33,CKW55,CKW88 白云BYEM6,BYEM1,BYEW1 江苏凯帆KFW2 KFM2,KFQ2 美国西屋MW FW KW LW JW 低压断路器的分类 一.按照结构,低压断路器可分为框架式和塑料外壳式两种: 1.框架式断路器所有结构元件都装在同一框架或底板上,可有较多结构变化方式和较多类型脱扣器,一般大容量断路器多采用框架式结构。 2.塑料外壳式断路器所有结构元件都装在一个塑料外壳内,结构紧凑、体积小,一般小容量断路器多采用塑料外壳式结构。 二.按用途,低压断路器可分为: 1.导线保护用断路器。主要用于照明线路和保护家用电器,额定电流在6~125安范围内; 2.配电用断路器。在低压配电系统中作过载、短路、欠电压保护之用,也可用作电路的不频繁操作,额定电流一般为200~4000安; 3.电动机保护用断路器。在不频繁操作场合,用于操作和保护电动机,额定电流一般为6~63安; 4.漏电保护断路器。主要用于防止漏电,保护人身安全,额定电流多在63安以下。

ABB低压产品常用型号说明及订货明细

ABB常用型号说明 针对现在有很多业务员反映看不懂ABB面价表,里面的型号有很多相似之处,客户又没特殊要求,常用的型号根本不知道怎么选。在此,特对我们最常用型号做如下说明及订货输入方式。 一、接触器 1、选型必要参数: 清楚电流大小,极数,触点方式及工作电压,就可以选型。 如额定工作电流为110A,主回路3极,1常开1常闭,工作电压是220V。则可以选型为A110-30-11 AC220V 2、如何在面价表中查询: 我们在04年ABB低压产品面价表中工作电压为220V的正确型号也是最常用的型号应该为A110-30-11*220-230V50HZ,所以在面价表中选接触器时,都要以这样的型号为准,除客户特殊要求。我们库存型号如:A110-30-11 AC220V,这个型号就是面价表中的A110-30-11*220-23050HZ,现在出现业务员订A110-30-11*220V50HZ,可能就会看到为什么处理的货期这么长,220V的不是很常用的吗?我们的解释是,这是两个完全不同的型号,你已经订错货了,此为不常用型号。所以请各位在选型时看清楚常用型号,如果是要220V,就必须在价格表中找220-230V50HZ的,以免订错货物承担库存。 以下是交流接触器在面价表中的几个电压等级正确型号: 24V————A110-30-11*24V50HZ 110V————A110-30-11*110-115V50HZ

220V-------A110-30-11*220-23050HZ 380V————A110-30-11*380-400V50HZ 3、订货输入要求: 型号输入:A110-30-11 AC220V 型号就这样输入,但品名必须要输入220-230V所对应的物料号,虽然我们没有输入220-230V,但物料号一定不能错。要和自己订的型号完全一致。 二、热过载继电器 1、过载继电器在价格表中如TA25DU1.0和TA25DU1.0 V1000,同是1.0的就有两个型号,就纳闷了,我到底应该选哪个呢,导致无法确认?现在明确的说明,选TA25DU1.0,所有的热继都不要去管带V1000的,包括我们库存型号也是一样的。都没有带V1000。 2、热继到面价表中工控产品栏中查询,如果查找TA25DU14,在价格表中需要输入TA25 DU 14,要打空格,不然无法查找。 3、订货时,直接输入TA25DU14,不需要打空格。 三、塑壳断路器 1、这一块可能是最难确认的,我在这里列举几个型号。 S1N125 R125 TM 10Ith FFC 3P S1N125 R125 TM 5Ith FFC 3P S1N125 R125 M Im1250 FFC 3P 可能有的型号还有12Ith,3Ith的,这么多个规格,我客户就提供给我电流,我应该选哪个呢?以前不知道,但看完就明白了。我们

相关文档