ABB变频器使用教程 内容来源网络,由深圳机械展收集整理! 更多变频器及自动化技术,就在深圳机械展! 初次接触工控的人对其都会感到很神秘,许许多多的自动控制,错综复杂的联锁及很多高新的电气元器件,让人无从下手。其实我们只需掌握一些基本的知识,分解各个部件,了解各部件的性能及要点,然后再整合起来,就清晰多了。 整个工控的组成好似人体一样,一般有:大脑(DCS),神经中枢(网络),躯干(P LC),手脚(现场执行器),五观(现场传感器)。 今天为大家谈谈现场执行器中的一个工控中常用的电气部件——变频器。变频器由于其本身具有可调速及节能的重要特性,在近几年发展很快,广泛应用于各领域。对于品种繁多的变频器和其本身内部各参数之多,往往第一次接触会感到无从下手,但可以从各种变频器的共性中学习,掌握一种变频器,举一反三就能从而了解各种变频器的应用。 下面就用一种常用的ABB变频器-ACS550给大家讲解其在实际工作中的应用。 一、安装: 打开包装首先要查看的是选用的变频器功率是否与配套的电机功率一致,要求是变频器功率≥电机功率,否则变频器因功率不足带不起负荷而烧坏。变频器上一般会有如下标签: 表示该变频器输入要求电压为3相380电压,频率50HZ,其上边的数字是一个适用范围,一般不用理会,因为国内的电压等级均满足其要求。输出电压为0至380V,3相交流,电流为6.9A,也就是能带3KW左右的电机,频率可调0-500Hz,一般应用中最大也只有60Hz。 一般变频器要求安装在无尘,无水气,无腐蚀的环境中,并在变频器本身上下左右周围留有一定的空间,有利散热。条件好的话最好能安装在特定的配电房内,并配有恒温设备,因为变频器本身也有发热,其电子元件会受温度的影响,如果其散热片上积尘多散热不好的话,会加剧变频器的损坏。 由于变频器本身是个干拢源,所以它产生的电磁干拢对其周围会有一定的影响,由其是对周围有DCS,PLC这种高精度工控设备更要注意安装中的每一环节。其解决方法有:1、

ABB S型塑壳断路器

ABB S型塑壳断路器 一、性能描述 SACE Isomax S系列的不断发展使其成为今天市场上最大、最完善的低压塑壳断路器家族,可应用于任何民用、工业供电系统以及马达保护系统。具有高质量、高性能和高可靠性的特点。且安装简单,适用方便。 SACE Isomax S合理地分为额定电流从125A到1600A的7种 *规格:S1、S2、S3、S4、S5、S6、S7 *安装方式:固定式、抽出式、插入式 *分断能力:从16至200KA依次为:B、N、S、H、L、V、X(以便最大限度的满足任何电流系统的需要) SACE Isomax S的完整性还体现在其使用上的合理化:外形尺寸、安装方式以及同断路器安装方式无关的相同的附件。 二、产品组成 1、固定式塑壳断路器本体 2、脱扣单元 - 热磁脱扣 (在型号后没有PRxx之型号) 电磁脱扣值 Im=10Ith - 带微处理器过电流脱扣器 (在型号后有PR211/PR212之型号) - PR211-LI - PR212-LSI/LSIG 3、接线形式 - FF (前接线) - FR (后接线) - FFC (前接电缆) - FEF (前接线长端子) 1)塑壳断路器(S型) - 插入式固定部份 *插入式断路器底座 - 电缆前接线 (FC) FP: S4 PFC *插入式断路器底座 - 加长前接线 (EF) FP: S4 PEF

*插入式断路器底座 -后接线 ( R) FP: S4 PR 2)塑壳断路器(S型) - 抽出式固定部份*抽出式断路器底座 - 电缆前接线 (FC) FP: S4 WFC *抽出式断路器底座 - 加长前接线 (EF) FP: S4 WEF FP: S6 WEF FP: S7 WEF *抽出式断路器底座 -后接线 ( R) FP: S4 WR **抽出式断路器底座 -水平后接线 (HR) FP: S6 WHR FP: S7 WHR *抽出式断路器底座 -垂直后接线 ( VR) FP: S6 WVR FP: S7 WVR 三、产品选型 1、TM热敏电磁脱扣器的常用规格 2、微处理器脱扣器的常用规格

ABB微型断路器型号 文档

SH200-B 系列微型断路器型号 SH201-B6 SH201-B10 SH201-B13 SH201-B16 SH201-B20 SH201-B25 SH201-B32 SH201-B40 SH201-B50 SH201-B63 SH201-B6NA SH201-B10NA SH201-B13NA SH201-B16NA SH201-B20NA SH201-B25NA SH201-B32NA SH201-B40NA SH201-B50NA SH201-B63NA SH202-B6 SH202-B10 SH202-B13 SH202-B16 SH202-B20 SH202-B25 SH202-B32 SH202-B40 SH202-B50 SH202-B63 SH203-B6 SH203-B10 SH203-B13 SH203-B16 SH203-B20 SH203-B25 SH203-B32 SH203-B40 SH203-B50 SH203-B63 SH203-B6NA SH203-B10NA

SH203-B13NA SH203-B16NA SH203-B20NA SH203-B25NA SH203-B32NA SH203-B40NA SH203-B50NA SH203-B63NA SH204-B6 SH204-B10 SH204-B13 SH204-B16 SH204-B20 SH204-B25 SH204-B32 SH204-B40 SH204-B50 SH204-B63 SH200-C 系列微型断路器型号 SH201-C6 SH201-C8 SH201-C10 SH201-C13 SH201-C16 SH201-C20 SH201-C25 SH201-C32 SH201-C40 SH201-C50 SH201-C63 SH201-C6NA SH201-C8NA SH201-C10NA SH201-C13NA SH201-C16NA SH201-C20NA SH201-C25NA SH201-C32NA SH201-C40NA SH201-C50NA SH201-C63NA SH202-C6

A 变频器操作说明和主要参数

ABB变频器操作说明和主要参数 1.键盘按钮位置、名称 ABB键盘图4—42。 图4—42 ABB键盘 (退出/实际)(菜单)(上下传/功能)(传动选择) (快上)(上) (快下)(下)(确定) (远近)(复位)(给定)(启动) (正转)(反转)(停机) 2. 键盘按钮中英文对照: ACT——退出/实际 PAR——菜单 FUNC——上下传/功能 DRIVE——传动选择 ENTER——确定 LOC/REM——远近控 RESET——复位 REF——给定 3.选择键盘操作: 按‘远近’,显示1 (远控—面板操作)变为1 L。 按‘给定’,中部显示中括号[]。 按‘启动’,右上角显示0变为1。 按‘快上’或‘上’或‘下’,电机转。 .按‘停机’,按‘正转’或‘反转’变向。 按‘给定’,按‘启动’,按‘上’或‘快上’或‘下’。电机反转。 三、参数 1.参数设置: 按(菜单),按(快增)或(快减)调出大菜单;按△(慢增)或(慢减)调出子菜单。按(确认)给最下行需要改动的加中括号[],按(或,或△或)修改,按(确认)保存——中括号消除,按(退出),恢复待机状态。 700采煤机变频器参数:U=380V,I=152A,r=1477,P=80KW,f=50Hz. 930采煤机变频器参数:U=380V,I=105A,r=1475,P=55KW,f=50Hz.。 2.举例:改电机电压。按“菜单”键,显示“10.01”,按(快减)一下,显示“99.01”,按△4下,显示“99.05”和“***V”,按“确认”,显示[***V]。按或或按△或改变中括号中数字为380V;按确认,中括号消失。 改电机电流:按△1下,显示“99.06”和“***A”,按“确认”,显示[***A]。按 或或按△或改变中括号中数字为60A;按确认,中括号消失。 改变电机功率:按△3下,显示“99.09”和“***kw”,按“确认”,显示[***kw]。按或或按△或改变中括号中数字为55kw;按确认,中括号消失。 停止操作40秒,键盘自动恢复为监视状态。 变频器菜单11.05是上限频率,20.08是最大频率。一般只改变11.05。用于限制采煤机速度。 3.改变变频器键盘显示状态:△或选择行(黑影闪动),按确定,△或选择要显

ABB变频器使用说明书

Drive IT ???????? ( ) 3AFE68591074 ()3AUA0000003101 ()3AUA0000001935 ()3AUA0000001938 ()3AFE64504231 ()3AUA0000061340 () 3AFE64506005 ()3AFE64504223 ()3AUA0000043520 ( ) 3AUA0000052289 () FMK-A-R1R1100000982FMK-A-R2R2100000984FMK-A-R3R3100000986FMK-A-R4 R4100000988AC8-FLNGMT-R5 1R5ACS800-PNTG01U-EN AC8-FLNGMT-R6 1 R6 1. ACS550-01 FMK-B-R1R1100000990FMK-B-R2R2100000992FMK-B-R3R3100000994FMK-B-R4 R4100000996 3AFE64539736 ()3AFE68895383 ( )3AFE64798693 ( ) 3AFE64504215 ()3AUA0000042896 ( ) ????? 3AFE68735190 () CANopen CAN CC-Link CC-Link ControlNet?ODVA?DeviceNet?ODVA?DRIVECOM DRIVECOM EtherCAT Beckhoff EtherNet/IP?ODVA?LonWorks Echelon Modbus Modbus/TCP Schneider PROFIBUS, PROFIBUS DP PROFINET IO Profibus 2010ABB ABB ? ? ACS550-010.75…160 kW ACS550 ACS550-01/U1 (0.75…160 kW) MFDT-01 FlashDrop OHDI-01 115/230 V OREL-01 OTAC-01 RCAN-01 CANopen RCCL-01 CC-Link RCNA-01 ControlNet RDNA-01 DeviceNet RECA-01 EtherCAT REPL-01 Ethernet POWERLINK , IP21/UL type 1, IP54/UL type 12 RETA-01 Ethernet RETA-02 Ethernet RLON-01 LonWorks RPBA-01 PROFIBUS-DP R A-01 Ethernet ACS50, ACS55, ACS150, ACS310, ACS320, ACS350, ACS550, ACH550 ACS550 U1, V1, W1 U2, V2, W2 UDC+, UDC- BRK+ , BRK- 5 ACS550 RO1…RO3 ACS550-01 ON ACS550 " " 226 10 5 30 EMC EMC TN EMC EMC EMC " EMC " 17 " " " " 232 EM1, EM3, F1 F2 ACS550 User’s Manual ACS550 34ACS550

ABB变频器使用说明书

一、环境条件 ?防护等级 ?IP21/UL 1:这个等级要求安装现场无粉尘,无腐蚀性气体或液体,无导电性颗粒物,例如凝露、碳粉或小金属颗粒。 ?IP54/UL 12:这个等级可以提供对气体粉尘以及各个方向的轻度溅水的保护。 与IP21/UL 1 的防护等级相比,IP54/UL 12防护等级具有以下特点: ?与IP21/UL 1 的防护等级相同的内部塑料罩。 ?不同的出风口侧塑料盖板。 ?附加一个内部风扇以改善冷却。 ?更大的外部尺寸。 ?同样的容量(不需要降容使用)。 ?环境条件 1、海拔高度 ?海拔高度在0~1000米时,输出电流=I2N 额定电流 ?海拔高度在1000~2000米时,每升高100米则P N和I2N 降容1%。 ?如果安装地点海拔高度高于2000米,请联系当地的ABB变频器。 2、环境温度 ?最低温度-15℃-不允许有结霜。 ?最高温度(fsw=1或4KHZ)为40℃。fsw指开关频率 ?如果P N和I2N 降容到90%时,允许温度为50℃. ?如果P N和I2N 降容到80%时,允许最高温度(fsw=8KHZ)为40℃。 ?如果P N和I2N 降容到65%时,允许最高温度(fsw=12KHZ)为30℃. ?温度在40~50℃之间,温度高于40℃时(fsw=4KHZ)每增加1℃,额定输出电流降低1%。实际输出电流要乘以降容因子 例如:如果环境温度是50℃,那么降容因子为 100%-1%/℃x10℃=90%或0.90 则输出电流为0.90 xI2N 。 3、相对湿度 ?小于95%(不允许结露) 4、污染级别 ?不允许有导电性粉尘存在。 ?ACS510应根据外壳防护等级安装在清洁的通风环境中。 ?冷却空气必须是清洁的,无腐蚀性气体和无导电性粉尘。 ?化学气体:Class 3C2 ?固体颗粒:Class 3S2

ABB低压元件选型手册

低压产品

目 录页 1.断路器 空气断路器 - New Emax 塑壳断路器 - Isomax 塑壳断路器 - Tmax 漏电保护组件/漏电保护继电器双电源自动切换装置 - DPT 配电智能化元件 - IPD 2.工控产品 软起动器接触器手动电机起动器 - MS 系列短路保护电器和接触器及热继电器的配合电动机保护指示装置接线端子电子产品和继电器3.开关及熔断器组 开关熔断器组 - PowerLine 负荷开关 - SwitchLine 熔断器开关 - EasyLine 4.终端配电保护产品 建筑电器元件建筑用接触器 - ESB (导轨安装)电涌保护器 - OVR 优化脉冲提前放电避雷针 - OPR 5.箱体 终端配电箱 - ACM/ACP/ACF 系列三相配电箱 - SDB 系列动力配电箱 - MDS 系列6.电网质量产品 电容器专用接触器 无功补偿控制器件有源谐波滤波器7.断路器保护配合表 断路器保护配合表● 因产品技术不断改进,所有数据应以本公司最新确认为准。●ABB 公司对本手册的接受或使用无任何商业承诺或保证,由使用者根据具体应用考虑本手册的适应性。 0/1 ABB 低压电器元件选用手册 1 2 3 4 5 6 7............................................................................... 1/1-4 .................................................................................... 1/5-6 ..................................................................................... 1/7-10 ........................................................................ 1/11 .................................................................................. 1/12 ............................................................................ 1/13-14..................................................................................................... 2/1-7 ........................................................................................................... 2/8 ........................................................................... 2/9-11 .......................................................... 2/12 .............................................................................................. 2/13-17 .................................................................................................. 2/18-19 .................................................................................................. 2/20-21 ..................................................................................... 2/22-24............................................................................... 3/1 .................................................................................. 3/2-3 .................................................................................... 3/4............................................................................................... 4/1-8 ........................................................................ 4/9 ......................................................................................... 4/10 ...................................................................... 4/11..................................................................... 5/1 ................................................................................. 5/2-3 ................................................................................. 5/4-5........................................................................................... 6/1 ........................................................................................ 6/2-3 ........................................................................................... 6/4-5...................................................................................... 7/1-10

ABB变频器操作说明书

1:启动2:停机3:激活给定参数设置4:正转 5:反转6:故障复位7:本地控制/远程(外部)控制 1:如何启动,停机,改变运转方向 1:按(显示状态行)2:按(切换为本地模式:在显示屏第一 行没有字母L)3:按(停机)4:按(启动)5:按(反向运转)6:按(正向运转) 2:如何设置转速给定值 1:按(显示状态行)2:按(切换为本地模式:在显示屏第一行没有字母L)3:按(进入给定参数功能)4:按(慢速改变)或者 按(快速改变)5:按()(保存给定值) 3:如何选择在显示屏幕上的实际信号 1:按(进入实际信号显示模式)2:按(选择某一行,光标选择的地方就是你选择的地方)3:按(进入实际信号的选择功能)4:按(选择

一个实际信号)或者按(改变实际信号组)5:按(确认并返回实际信号显示模式)或者按(取消所作选择,恢复原设置) 4:如何显示实际信号的全称 1:按保持(显示3个实际信号的全称)2:释放(返回实际信号选择模式)5:如何查看和清楚故障记录:注:故障或警告正在发生,则不能清楚故障记录 1:按(进入实际信号显示模式)2:按(进入故障记录显示功能) 3:按(选择上条或下条故障/警告记录)4:按(清楚故障记录) 5:按(返回实际显示信号) 6:如何显示和清楚当前故障记录 1:按(显示当前故障记录)2:按(将故障复位) 7:如何选择一个参数并改变参数值 1:按(进入参数模式)2:按(选择一个参数组)3:按 (在组内选择一个参数)4:按(进入参数设置功能)5:按(慢 速改变数字及文字)或者按(快速改变数字值,仅对数字)6:按 (储存新的参数值)或者按(为了取消新的设置并恢复原有设置,按任意一个模式选择键退出,并同时进入相应的模式) 8:启动向导的启动,浏览,退出 1:按(进入功能模式)2:按(从列出项中选择一个任务或功能项) 或者按(翻页,以便显示更多的操作向导/功能项)3:按(进入所选任务)4:按(接受并继续)5:按(接受并继续)

ABB S260微型断路器选型指南

ABB S260系列微型断路器选型指南 本文选自:工控商务网 规格:ABB S260微型断路器选型指南 意义:为了更快更精确筛选出客户要求的产品,提高客户的满意度和交易率 事件类别:产品选型(自动生成) 应用岗位:[业务业务助理技术后勤] 需备资质:[对S260微型断路器主要技术参数了解和熟悉] 品牌:ABB 系列:S260 品名:微型断路器客户类型:全部行业:全部 一. 名词解释 1.1额定电流: 电气设备的额定电流是指在基准环境温度下,在额定电压工作条件下,发热不超过长期发热允许温度时所允许长期通过的最大电流。 1.2分断能力: 断路器的分断能力是指该断路器安全切断故障电流的能力。 1.3脱扣器:s260系列微型断路器有电磁脱扣器与热脱扣器。 (1)电磁脱扣器: 只提供磁保护,也就是短路保护,其实际上是一个磁回力,当电流足够大时产生的 磁场力克服反力弹簧吸合衔铁打击牵引杆从而带动机构动作切断电路。 (2)热磁脱扣器: 由于每相电流都对应安装有一个电磁脱扣装置和一个热脱扣装置,在任何一相短路 或者过载时,相应的电磁脱扣装置或热脱扣装置均会动作。

1.4接线方式:两用端子可同时连接电缆和汇流排 当额定电流小于40A时,用0.75-25的导线 当额定电流为50、63A时,用0.75-35的导线 二. 了解信息 2.1 S260微型断路器的选型必须向客户了解以下技术参数信息: 2.2 S260微型断路器的系列:S260 S260OV S260UC S260(PT) S260(G) S260(M) S260H 2.3 S260微型断路器的额定电流(A):0.5、1、2、3、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63 0.5~50(S260(G)脱扣特性为C) 3、6、10(S260(PT)) 2.4 S260微型断路器脱扣器形式:热磁式(S260、S260OV、S260UC S260(G)、S260(M)、S260H) 单磁式(S260(PT)、S260(M))2.5 极数:1、2、3、4 、1+NA 脱扣特性:B、C、D、K 注意事项

ABB低压断路器的选择

ABB低压断路器的选择 1进线及分段开关的选择 1.1保护的配置 用于变压器低压侧的进线开关,由于高压侧已经有较完善的保护,通常只需配置过载保护和短路短延时保护;因为与下级配合问题,不能设速断保护; 选用PR122/P 有L、S、I三段保护的电子脱扣器完全满足要求。 分段开关的过载保护已没有意义,可设定与进线相同,便于与进线开关互换;短延时保护动作值与进线同,但时间定值要改短,以便与进线开关配合; 1.2应用举例:1000kV A,4.5% ,6/0.4kV, 96.2/1443A, 低压母线最大短路电流26.81kA,最小24.5kA 选用E2N断路器配PR122/P电子脱扣器(也可选PR121/P,但没有显示窗,整定用拨盘且级差大) I u=2000A,I n=2000A 评论:本例也可以选用EIB,50kA,I u=1600A,I n=1600A,但没有发展余地,当变压器改为1250kV A,E2N(2000A)仍然可用,只需改变I1、I2设定值。 1.2.1进线开关 (1)过载保护的设定-L功能: I1=(1.05*1.05*I tn)/I n=(1.1025*1443)/2000=1590.9=0.795I n 取I1=0.80I n=1600A (步长为0.01) 设t1=12s (3倍I1时)-整定范围3-144s,步长3s 验算是否满足: a与短延时保护相配合,即当低压母线最大三相短路时,动作时间不小于0.4s b躲过大型电动机起动时间和电机群自起动时间。 k=(3I1)2*12=108I12当二次侧最大短路时,I k=26810A/1600=16.75I1 t=108I12/(16.75I1)2=0.385s<0.4s 不满足 取t1=15s,k=(3I1)2*15=135I12 , 当低压母线最大三相短路时保护动作时间t t=135I12/(16.75I1)2=0.48s>0.4s 满足要求 低压电动机起动时间一般在5-10s,且此时过载倍数远不会超过变压器额定电流的3.3倍(3I1/1443=3*0.8*2000/1443=3.3)满足要求 当变压器过载1.2倍时,保护动作时间t=135I12/(1.2*1443/1600)2I12=115s (2)短路短延时保护设定-S功能: I2=(1.2*2.5* I tn)/I n=(1.2*2.5*1443)/2000=2.16I n 取I2=2.2I n=4400A(步长为0.1) I2的整定要躲过大型电动机起动电流或电机群自起动电流(过负荷系数2.5就是考虑上述因素); t2=0.4s t=k,定时限 校验灵敏度: 二次侧最小短路时,I k=24.5 kA, 所以,K L=0.866*24500/2.2*2000=4.8>1.3 满足要求 (3)短路瞬动-I功能:关断 如果设定,则要大于二次侧最大三相短路电流,即:使该保护不起作用 I3=(1.5*I k)/I n=(26810*1.5)/2000=20.1 取I3=15I n,(设定范围最大为15倍),所以 必须关断,否则将失去选择性。 式中,I k为低压母线最大三相短路电流(假定一次侧短路容量为300MV A)

ABB变频器参数设置说明

ABB 变频器参数设置说明 一、变频器的简朴本地启动1. 首先确定空开闭合,接触器得电;2.按LOC/REM 使变频器为本地控制模式3. 按PAR 进入控制盘的参数设置模式用双箭头键选到99 参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER 进入99.04 电机传动模式(DTC) DTC 变频器设定值为转速(多数情况下用这种模式) SCALA 变频器的设定值为频率选择好模式后按ENTER 确认(取消按ACT 返回)4. 按ACT 回到当前状态5. 按REF ,选择上下调节键,输入指定的参数后,按ENTER 确认6. 按启动键,变频器启动至此,完成了一个变频器简单的本地运行过程假如需要将已显示的实际信号替换显示成其他的实际信号,可以按以下步骤进行操作:1. 按ACT 进入实际信号显示模式;2. 选择需要改变的参数行,按ENTER 进入;3. 按单双箭头键,选择要显示的参数或改变参数组;(常用的几个显示信号:01.02 电机的实际转速SPEED 01.03 传动输入频率的实际值FREQ 03.20 变频器最后一次故障的代码LAST FLT )4. 按ENTER 确认并返回实际信号显示模式;(取消直接按ACT )二、上传和下载 如何将已经设置好电机需要上传到CDP-312 操作面板上: 1. 激活可选设备的通讯确认98.02 COMM.MODULE LINK 设定为FIELDBUS 98.07 COMM PROFILE 设定为ABB DRIVES 2. 按LOC/REM 切换到L 本地控制状态;3. 按FUNC 进入功能模式;4. 按单双箭头键进入

UPLOAD 功能按ENTER 执行上传,完成后自动切换到当前信号显示模式;、5. 如果要将控制盘从一个传动单元移开前,确认控制盘处于远程控制模式状态(可以按LOC/REM 进行改变)如何将数据从控制盘下载到传动单元:1. 将存有上传数据的控制盘连接到传动设备;2. 确认处于本地控制模式(可以按LOC/REM 选择);3. 按FUNC 进入功能模式;4. 进入DOWNLOAD 下载功能,按ENTER 执行下载。三、PLC 与变频器PROFIBUS-DP 通讯为了实现变频器与PLC 之间的通讯,首先确定通讯模板已安上,然后把DP 网线安装好。此时需要在本地模式下(按LOC/REM 选择)设定和确认以下参数:(按FAR 进入参数选择模式,用单双箭头选择,ENTER 键进入参数或参数组的设定)1、98.02 COMM.MODULE LINK 选择FIELDBUS 这一个值,表示RPBA-01 通讯摸板被激活; 98.07 COMM PROFILE 选择值为ABB DRIVES ,作用是选择传动单元的通讯协议;2、10.01 EXT1 STRT/STP/DIR 选择值为COMM.CW 定义外部控制地,用于启动、停机、转向的命令的连接和信号源; 3、10.02 同10.01; 4 、10.03 REF DIRECTION 定义电机的转向FORWARD 正向REVERSE 反向REQUEST 答应用户定义转向(选定此项);5、16.01 Run Enable 运行使能设为YES;6、16.04 FAULT RESET SEL 选择故障复位的信号源选值为COMM.CW (现场总线控制) 。如果10.01 和10.01 已经设定为COMM.CW 则此参数自动激活;7、11.02 EXT1/EXT2/ SELECT 选择控制字的控制源值为

ABB微型断路器型号大全

ABB微型断路器型号大全 ABB微型断路器结构设计独特,其核心在于采用由专业生产线生产的,集触头、过载保护、短路保护和自由脱扣机构于一体的金属机芯,与其它机构靠外壳定位配合的产品相比,此设计保证了产品分断的可靠,不受外界因素影响,而锤式动鐵芯快速电磁动作系统和其它技术保证了产品的限流性。 厦门ABB低压产品授权经销商 厦门狄豪自动化公司为您提供 ABB微型断路器型号大全 S250S-C系列微型断路器 1P S251S-C1 S251S-C2 S251S-C3 S251S-C4 S251S-C6 S251S-C10 S251S-C16 S251S-C20 S251S-C25 S251S-C32 S251S-C40 S251S-C50 S251S-C63 1P+NA S251SNA-C10 S251SNA-C16 S251SNA-C20 S251SNA-C25 S251SNA-C32 S251SNA-C40 S251SNA-C50 S251SNA-C63 2P S252S-C1 S252S-C2 S252S-C3 S252S-C4 S252S-C6 S252S-C10 S252S-C16 S252S-C20 S252S-C25 S252S-C32 S252S-C40 S252S-C50 S252S-C63

S253S-C6 S253S-C10 S253S-C16 S253S-C20 S253S-C25 S253S-C32 S253S-C40 S253S-C50 S253S-C63 4P S254S-C1 S254S-C2 S254S-C3 S254S-C4 S254S-C6 S254S-C10 S254S-C16 S254S-C20 S254S-C25 S254S-C32 S254S-C40 S254S-C50 S254S-C63 S250S-D系列1P S251S-D1 S251S-D4 S251S-D6 S251S-D10 S251S-D16 S251S-D20 S251S-D25 S251S-D32 S251S-D40 S251S-D50 S251S-D63 2P S252S-D1 S252S-D4 S252S-D6 S252S-D10 S252S-D16 S252S-D20

ABB变频器操作说明和主要参数

ABB变频器操作说明和主要参数1.键盘按钮位置、名称 ABB键盘图4—42。 图4—42 ABB键盘 (退出/实际)(菜单)(上下传/功能)(传动选择) (快上)(上) (快下)(下)(确定) (远近)(复位)(给定)(启动) (正转)(反转)(停机) 2. 键盘按钮中英文对照: ACT——退出/实际 PAR——菜单 FUNC——上下传/功能 DRIVE——传动选择 ENTER——确定 LOC/REM——远近控 RESET——复位 REF——给定 3.选择键盘操作: 按‘远近’,显示1 (远控—面板操作)变为1 L。 按‘给定’,中部显示中括号[]。 按‘启动’,右上角显示0变为1。 按‘快上’或‘上’或‘下’,电机转。 .按‘停机’,按‘正转’或‘反转’变向。 按‘给定’,按‘启动’,按‘上’或‘快上’或‘下’。电机反转。 三、参数 1.参数设置:

按(菜单),按(快增)或(快减)调出大菜单;按△(慢增)或(慢减)调出子菜单。按(确认)给最下行需要改动的加中括号[],按(或,或△或)修改,按(确认)保存——中括号消除,按(退出),恢复待机状态。 700采煤机变频器参数:U=380V,I=152A,r=1477,P=80KW,f=50Hz. 930采煤机变频器参数:U=380V,I=105A,r=1475,P=55KW,f=50Hz.。 2.举例:改电机电压。按“菜单”键,显示“10.01”,按(快减)一下,显示“99.01”,按△4下,显示“99.05”和“***V”,按“确认”,显示[***V]。按或或按△或改变中括号中数字为380V;按确认,中括号消失。 改电机电流:按△1下,显示“99.06”和“***A”,按“确认”,显示[***A]。按或 或按△或改变中括号中数字为60A;按确认,中括号消失。 改变电机功率:按△3下,显示“99.09”和“***kw”,按“确认”,显示[***kw]。按 或或按△或改变中括号中数字为55kw;按确认,中括号消失。 停止操作40秒,键盘自动恢复为监视状态。 变频器菜单11.05是上限频率,20.08是最大频率。一般只改变11.05。用于限制采煤机速度。 3.改变变频器键盘显示状态:△或选择行(黑影闪动),按确定,△或选择要显示的项,按确定。键盘可以同时显示三个参数。最好的显示状态应该是输出频率、输出电压、电机电流。电工和采煤机司机,要经常观察电机电流,一旦超过额定值105A,必须立即停机,进行查找原因、处理。电机电流是反映电机工作状况(负荷大小、电机绕组好坏)的最快、最准确的物理量。 主要参数 代码设置可选项名称 10.01 DI1,2 DI1控制启动和停机,DI2控制转向 DI1F DI2R DI1控制正向启动和停机,DI2控制反向启动和停机 10.03 FORWARD 固定为正向 REVERSE 固定为反向 REQUSET 转向选择。双向 11.02 EXT1 定义有效的控制口为10.01和11.03 EXT2 定义有效的控制口为10.02和11.06 11.03 AI1 模拟量输入AI1有效 AI2 模拟量输入AI2有效 AI3 模拟量输入AI3有效 DI3U,4D(R)数字量输入DI3加速、DI4减速,无记忆 DI3U,4D 数字量输入DI3加速、DI4减速,有记忆 11.04 0 输出频率下限,设置最低速度 11.05 50Hz 输出频率上限,设置最高速度 11.07 0% 所有信号源的最小设定值 11.08 100% 所有信号源的最大设定值 15.06 SPEED 电机转速 16.02 OPEN 参数锁打开,参数值可以修改 LOCKED 参数锁处于锁定,键盘不能修改参数。当16.03输入密码才可打开16.03 0 设置358开锁,该值将自动回零

ABB塑壳断路器的功能及作用

ABB 设计的2种系列的塑壳断路器:众所周知的Isomax S系列和新开发的Tmax系列(在2003国际设计中,以其技术含量和环保而闻名)。此外,Tmax 更具有极高的性能水平:外形尺寸小,安装简单。再加上双重绝缘,确保操作者安全。因其Tmax 断路器的卓越性能以及脱扣器和附件的完整性,可使用在交流和直流用电工厂的主配电和子配电中。 Tmax 特性 Tmax系列技术高,采用了最先进的设计和模拟工具,保证在最小的外形尺寸上达到最优的性能。由于灭弧室采用最新科技和能够加快分闸速度,Tmax系列断路器可极大地限制允通能量、减少电流峰值,从而避免装置过热和降低电动应力。此外,Tmax系列断路器使用了一套完全通用和标准的附件,具有很多优点:减少库存、方便灵活和使用方便。它们皆可选配(使用电流高达500A的)新型剩余电流脱扣器。(RC221, RC222, RC223)应用领域 塑壳断路器应用在工业和城市低压工厂,工作电流从1 - 1000A。它们安装在直流和交流配电柜中,用于电机保护(电机控制中心)、发电机保护、电容器保护和终端用户。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关断路器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/f26406481.html,。

abb变频器使用说明书(1)

一、环境条件 防护等级 IP21/UL 1:这个等级要求安装现场无粉尘,无腐蚀性气体或液体,无导电性颗粒物,例如凝露、碳粉或小金属颗粒。 IP54/UL 12:这个等级可以提供对气体粉尘以及各个方向的轻度溅水的保护。与IP21/UL 1 的防护等级相比,IP54/UL 12防护等级具有以下特点:与IP21/UL 1 的防护等级相同的内部塑料罩。 不同的出风口侧塑料盖板。 附加一个内部风扇以改善冷却。 更大的外部尺寸。 同样的容量(不需要降容使用)。 环境条件 1、海拔高度 海拔高度在0~1000米时,输出电流=I2N 额定电流 海拔高度在1000~2000米时,每升高100米则P N和I2N 降容1%。 如果安装地点海拔高度高于2000米,请联系当地的ABB变频器。 2、环境温度 最低温度-15℃-不允许有结霜。 最高温度(fsw=1或4KHZ)为40℃。fsw指开关频率 如果P N和I2N 降容到90%时,允许温度为50℃. 如果P N和I2N 降容到80%时,允许最高温度(fsw=8KHZ)为40℃。 如果P N和I2N 降容到65%时,允许最高温度(fsw=12KHZ)为30℃. 温度在40~50℃之间,温度高于40℃时(fsw=4KHZ)每增加1℃,额定输出电流降低1%。实际输出电流要乘以降容因子 例如:如果环境温度是50℃,那么降容因子为 100%-1%/℃x10℃=90%或 则输出电流为 xI2N 。 3、相对湿度 小于95%(不允许结露) 4、污染级别 不允许有导电性粉尘存在。 ACS510应根据外壳防护等级安装在清洁的通风环境中。 冷却空气必须是清洁的,无腐蚀性气体和无导电性粉尘。 化学气体:Class 3C2 固体颗粒:Class 3S2

施耐德nsc塑壳断路器

施耐德nsc塑壳断路器 ▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。 ▲断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。 ▲电的产生、输送、使用中,配电是一个极其重要的环节。配电系统包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器则是一种使用量大面广的电器 ▲断路器应垂直安装,且在安装前应先检查断路器铭牌上所列的技术参数是否符合使用要求。 ▲通电前应人工操作几次断路器,其机构动作应灵活可靠、无阻滞现象。 ▲按下闭合按钮(黑色),电路处于接通状态;按下断开按钮(红色),电路处于断开状态。 ▲使用过程中,应对断路器进行定期检查(一般为一个月),即在断路器合闸通电状态下,拨动试验按钮(试验按钮用符号“Test”表示),断路器应可靠断开。 ▲当断路器因线路发生过载、短路故障而断开时,应先排除故障后再使断路器重新合闸。 ▲本断路器为非维护型,所以当断路器发生故障不能正常工作时,用户不得私自打开断路器进行维修。 ▲使用电流调节旋钮,须按线路实际电流调节至相应位置,请勿超负荷使用 ▲如需近一步了解施耐德接触器,ABB断路器,西门子接触器,西门子断路器,常熟开关,价格,厂家,批发,参数等。请关注科旭机电https://www.wendangku.net/doc/f26406481.html,

相关文档