文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气倒闸操作票模板

电气倒闸操作票模板

电气倒闸操作票模板

附件20

电气倒闸操作票模板(每个开关一张操作票,涂红部分打印时删除)

单位_值班人员/巡检人员填写编号_值班人员/巡检人员填写

倒闸操作票填写办法

倒闸操作票填写管理办法 1 一般规定 1.1 填写倒闸操作票的原则:停电分闸操作必须按照先分负荷侧断路器,后分母线侧断路器,先分断路器,后分隔离开关的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。如变压器需要停电时,应先停低压、后停高压;送电时先送高压,后送低压。严防带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 1.2 倒闸操作人填写操作票,下列项目应填入操作票内: ⑴应拉合的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和接地刀闸(装置)等,并检查拉合后设备的状态。 ⑵进行停、送电操作时,在拉合隔离开关(刀闸)、手车式断路器拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置。 ⑶检查接地线是否拆除。 ⑷在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。 ⑸装拆接地线。 ⑹安装或拆除控制回路、电压互感器回路的保险器。 ⑺切换保护、自投装置的投退和检验是否确无电压等。 1.3 操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置,应立即向值班负责人或主管人员报告,弄清楚后再操作。 1.4 电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关刀闸和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 1.5 下列各项工作可以不用操作票,但必须由有关人员的口头命令,并记入倒闸操作命令记录薄内。 ⑴事故处理。 ⑵拉合断路器或隔离开关的单一操作。 ⑶拉开接地刀闸或拆除全电房仅有的一组接地线。 1.6 操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得

任意涂改。特别是操作票的重要文字(调度编号及名称、拉开、合上或运行、停用、备用等动词及设备状态)不得涂改。操作票不得使用“同上”、“同左”等。 操作人和监护人应根据模拟图板或接线图核对所填写的操作项目并分别签名,然后经值班负责人审核签名。 1.7 操作票应填写设备的双重编号,即设备名称和运行编号。所填写操作项目的设备双重名称必须与现场设备标示牌一致。 操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制,全部操作完毕进行复查。使用后的操作票应存放整齐,按月装订成册,保存一年备查。 1.8 倒闸操作应由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护,在操作票设定为监护人. 2 操作票填写规范 2.1 操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“10kV 中三线424# 断路器由运行转为断路器检修”。 2.2 由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票,值班负责人(电力调度)进行审核,审核无误后方可发令进行倒闸操作。 2.3 编号:配电所倒闸操作票的编号由各分公司统一编号,每年每月从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。 操作票编号以两位月号加两位顺序号为标准,如:2017年3月份第18张工作票编号为03-18。 2.4 发令单位及发令人:填写发令的单位为公司调度室、地

(完整版)高压倒闸操作票整理全套

倒闸操作票 年月日字第001 号发令人老师下令时间年月日时分 操作时间年月日时分受令人 操作完了年月日时分操作任务:全站停电操作 (现运行方式为:第一电源供电,1T运行带全负荷;第二电源及 2T备用) √操作 顺序操作项目√操作 顺序 操作项目 1 拉开低压各电容器开关16 检查201应拉开 2 拉开低压各出线开关17 拉开201—4 3 拉开445 18 拉开201—9 4 检查445应拉开19 拉开201—2 5 拉开445—5 20 拉开21 6 拉开445—4 21 检查202应拉开 7 拉开401 22 拉开202—9 8 检查401应拉开23 拉开202—2 9 拉开401—4 24 拉开22 10 拉开401—2 25 11 拉开211 26 12 检查211应拉开27 13 拉开211—2 28 14 拉开211—4 29 15 拉开201 30 操作人监护人老师

年月日字第002 号发令人老师下令时间年月日时分 操作时间年月日时分受令人 操作完了年月日时分 操作任务:全站停电操作 (现运行方式为:第一电源供电,1T、2T并列运行带全负荷;第二电源备用) √操作 顺序操作项目√操作 顺序 操作项目 1 拉开低压各电容器开关19 拉开245 2 拉开低压各出线开关20 检查245应拉开 3 拉开445 21 拉开245—5 4 检查445应拉开22 拉开245—4 5 拉开445—5 23 拉开211 6 拉开445—4 24 检查211应拉开 7 拉开402 25 拉开211—2 8 检查402应拉开26 拉开211—4 9 拉开402—5 27 拉开201 10 拉开402—2 28 检查201应拉开 11 拉开401 29 拉开201—4 12 检查401应拉开30 拉开201—9 13 拉开401—4 31 拉开201—2 14 拉开401—2 32 拉开21 15 拉开221 33 检查202应拉开 16 检查221应拉开34 拉开202—9 17 拉开221—2 35 拉开202—2 18 拉开221—5 36 拉开22 操作人监护人老师

倒闸操作票范本

倒闸操作票填写规范 一、操作票填写规范 1、操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“6kV 中三线424# 开关由运行转为开关检修”。 2、由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票。操作票按照操作任务进行边操作边打红色“√”,操作完毕在编号上方加盖“已执行”印章。 3、编号:变电所倒闸操作票的编号由各供电单位统一编号,每年从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。例如:2013-0001 4、发令单位:填写发令的单位(公司调度、地方调度)。 5、受令人:填写具备资格的当班值班(工作)负责人姓名。 6、发令单位、发令人、受令人、操作任务、值班负责人、监护人、操作人、票面所涉时间填写要求:必须手工填写,每字后面连续填写,不准留有空格,不得电脑打印,不得他人代签。有多页操作票时,其中操作任务、发令单位、发令人、受令人、受令时间、操作开始时间、操作结束时间,只在第一页填写;值班负责人、监护人、操作人每页均分别手工签名,且操作结束每张均应加盖“已执行”印章。 7、受令时间:填写调度下达指令的具体时间,年用4位阿拉伯数字表示,月、日用2位阿拉伯数字表示,时、分,用24小时表示,不足2位的在前面添“0”补足。 8、操作开始时间:填写操作开始的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 9、操作结束时间:完成最后一项操作项目的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 10、模拟操作打“√”:打在操作票“顺序”所在列正中间,用兰笔打“√”,每模拟、检查、审核一项正确无误时才能打上“√”,再进行下一项的模拟、检查、审核。 11、操作打:打在操作票有“√”栏所在列正中间,用红笔打“√”,由监护人完成。每操作一项完毕,检查操作质量合格后才能打上“√”,再进行下一步的操作。 12、备注:当在操作中存在什么问题,或停止操作的原因,或重合闸未投或重合闸按调令要求不投,或该开关重合闸未装、停用设等做具体说明。 13、操作人:填写执行操作的人的姓名。 14、监护人:填写执行操作时监护的人的姓名。 15、值班负责人:填写当班值班长姓名,监护人及值班负责人可为同一人; 16、若一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时,在第一页操作

倒闸操作票填写注意事项

倒闸操作票填写注意事项 以下操作项目应写入倒闸操作票: (1)应拉合的断路器、隔离开关、接地开关和熔断器等。 (2)检查断路器和隔离开关的位置。例如断路器和隔离开关操作后,应检查其确在操作后的状态;拉,合隔离开关前,应检查与之有关的断路器处在断开位置。电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 (3)装上或拆除接地线,并注明接地线的确切地点和编号。 (4)设备检修后送电前,检查待送电范围内的接地开关确已拉开或接地线确已拆除。

(5)装上或取下控制回路或电压互感器二次熔丝;装上或取下小车开关二次插头。 (6)切换保护回路端子或投入、停用保护装置,以及投入或解除自动装置。 (7)装设接地线或合上接地开关前,应对停电设备进行验电。 (8)在进行倒负荷或并列、解列操作前后,检查负荷分配(检查三相电流平衡)情况,并记录实际电流值。母线电压互感器送电后,检查母线电压指示是否正确。 (1)填写倒闸操作票必须字迹工整、清楚,严禁并项、倒项、漏项和任意涂改;若有个别错、漏字需要修改时,应做到被改的字和改后的字均清晰可辨,且每份操作票的改字不得超过三个,否则另填新票。 (2)操作票中下列内容不得涂改。 1)设备名称、编号、连接片。 2)有关参数和终止符号。

3)操作动词,例如“拉开”、“合上”、“投入”、“退出”等。 (3)操作票填写完毕,经审核正确无误后,对最后一项后的空白处打终止符,表示以下无任何操作步骤。 (4)下列各项可不用操作票,但应记录在值班记录簿内。 1)事故应急处理; 2)拉、合断路器的单一操作; 3)拉开或拆除全站唯一的一组接地开关或接地线; 4)投入、停用单一连接片。 (1)一份操作票应由一组人员操作,监护人手中只能持一份操作票。 (2)为了同一操作目的,根据调度指令进行中间有间断的操作,应分别填写操作票。特殊情况可填写一份操作票,但每接一次调度操作指令,应在操作票上用红线表示出操作范围,并只模拟操作部分,不得

【建筑电气工程】电气典型倒闸操作票

(建筑电气工程)电气典型倒闸操作票

华能XX电厂企业标准 电气倒闸典型操作票 -------------------------------------------------------------------------------------- 前言 本标准规定了日照电厂二期电气专业相关的运行操作,本标准只对正常方式的电气倒闸操作做出了规定,遇有特殊情况和特殊方式应根据倒闸操作原则、运行规程及有关规定办理。 本标准适用于集控运行专业及其外围岗位,不适于其它专业。 因未经过调试或试运行验证,本标准如有跟倒闸操作原则及规程、图纸、以及实际布置和运行方式相冲突的地方,应及时反馈运行部。 本标准由运行部负责解释。 引用标准 华能集团公司《电力安全作业规程》(电气部分)(试行) 华能国际电力股份有限公司《工作票和操作票管理办法》(HZD-46-SC07) 引用资料 设备制造厂说明书 设计院设计资料 本标准编写: 本标准审核: 本标准批准:

目录 1.发变组倒闸操作票 1.1#3发变组检修后恢复热备用操作 1.2#3发变组转冷备用 1.3#3发变组破坏备用转检修 1.4#3发电机励磁系统恢复热备用 1.5#3发电机励磁系统破坏备用 2.发电机解并列操作 2.1发电机程控启动方式与系统并列 2.2发电机“自动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.3发电机“手动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.4#3发电机与系统解列操作票 3.启/备变倒闸操作 3.1220KV#02启备变由热备用转检修 3.2220KV#02启备变由检修转热备用 4.6KV厂用电切换操作 4.1#3机6KV工作A、B段由#3高厂变供电倒至#02启备变供电 4.2#3机6KV工作A、B段由#02启备变供电倒至#3高厂变供电,#02启备变热备用 5.220KV线路操作 5.1220KV乙站电村I线221开关由运行转检修

倒闸操作票

倒闸操作票Last revision on 21 December 2020

 15、值班负责人:填写当班值班长姓名,监护人及值班负责人可为同一人; 16、若一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时,在第一页操作票最后留一空白行,填写“转下页”,下一页操作票第一行填写“承上页“*******号操作票”字样,并居中填写。 17、在执行倒闸操作中如果操作了一项或多项时,因故停止操作时,应在未操作的所有项目“√”栏对应填写“此项未执行”。在备注栏注明未执行的原因,该票按已执行票处理。重新恢复操作时重新填写操作票,不得用原操作票进行操作。如调度特别要求:事故处理结束,按原操作票继续操作,但在备注栏内必须注明。 18、操作票执行完毕后在编号上方加盖“已执行”红色印章;

2016年电气倒闸操作试题

2016年度金岭风电场 电气倒闸操作考试试题 姓名:成绩: 一、填空题(共25个空,每空2分) 1、操作票填写要做到()、(),()、()。 2、线路送电时,应先投入(),后投入()然后 合上()。 3、在操作过程中若有故障、疑问和争议时,应立即()并 向()汇报,在得到准确命令后,方可进行下一步操作。 4、“两票”的使用和管理要做到()化、()化和() 化。各单位要积极建立标准操作票和标准工作票票库。 5、操作完一项,监护人和操作人共同检查操作质量良好后,由 ()在操作票上画一个“√”的记号,然后再进行下一项操作,以保证按操作票所填写的顺序进行操作。 6、工作票、操作票的填写的设备双重名称系指具有()和 ()编号的设备, 7、操作中必须执行操作唱票制:()按操作票上的操作 顺序唱票,每唱一项,()指点着设备编号进行复诵、打手势,直至()确认正确后下令:“正确,执行!” ()方可操作。 8、每个操作票只能填写()操作任务。

9、运行中的设备的保护跳闸出口压板投入必须()后立即投入,且须填入操作票内。 10、电气操作的送电原则是先送(),再送()。 11、电气操作必须有()执行,其中一人对设备比较熟悉者作()。 二、名词解释(共5题,每题4分) 1、操作指令: 2、冲击合闸: 3、强送: 4、充电: 5、倒闸操作: 三、简答题(共5题,每题6分) 1、简要回答电气设备都有哪些状态,并对各种状态进行描 述?

2、《中国大唐集团工作票、操作票使用和管理标准》中提到的“三个100%”分别指的是什么? 3、什么情况下发生以下紧急情况可以不使用操作票:

4、执行操作票操作任务之前,进行的“三核实”“四步”“五对照”分别指的是什么? 5、请列举出5个以上风场在以前曾出现的不符合“两票”标准的行为。

高压电工倒闸操作票

高压电工倒闸操作票 一、填写操操作作票的要求 1、停电的操作要求 1,先停底压,后停高压;先停负荷后停电源;先拉断器,后拉隔离开关(或刀开关)。2,先拉负荷侧隔隔离开关,后拉电源侧隔离开关。 3,拉合隔离开关或刀开关之前应查与其串联的断路器确处断开位置。 4,先停出线开关后停主进开关。 5,每操作一项应查确以处在断开位置。 6,33、44、55、39、49、59不操作。 7,变压器解列之前查变压器的负荷分配情况,查运行的变压器有无过负荷。 8,非调度用户:若两路10KV供电时,两路10KV电源不允许合环,倒闸时必需先停后送。 调度用户:两路10KV电源可以合环,合环之前先解除过流保护跳闸压板,合环后恢复保护压板,并查合环电流。 9,全站停电应用21、22。 10,检修时:停电,验电,持标示牌。 11,备用分热备用和冷备用:冷备用籽路器、隔离开关(刀开关)都处入断开位置;热备用断路器处入断开位置,隔离开关(刀开关)处入合闸位置。 2、送电操作要求 1,先电源,后送负荷;先送高压,后送低压;先合主进,后合出线;先合隔离开关,后断路器。 2,操作完后,查确以处在断开位置。 3,合隔离开关(刀开关)之前,应查断路器确处在断开位置。 4,先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关。 5,电源必须PT二次电压应正常。 6,变压器送电后,必须听声音正常,充电三分钟。 7,变压器并列运行应满足并列运行条件,且分接开关在同一档位。 8,设备检修后再投入运行前,应先拆除临时接地线和标示牌。 9,当合401-2,402-2后应查变压器二次电压且正常。 10,操作前应先填写操作票,并在模拟板上模拟操作,无误后方可实际操作;操作时应两人,穿绝缘期靴,戴绝缘手套,执行复诵制,应有预令和动令。

电气典型倒闸操作票(doc74页).doc

华能XX 电厂企业标准 电气倒闸典型操作票 前言本标准规定了日照电厂二期电气专业相关的运行操作,本标准只对正常方式的电气倒闸操作做出了规定,遇有特殊情况和特殊方式应根据倒闸操作原则、运行规程及有关规定办理。本标准适用于集控运行专业及其外围岗位,不适于其它专业。 因未经过调试或试运行验证,本标准如有跟倒闸操作原则及规程、图纸、以及实际布置和运行方式相冲突的地方,应及时反馈运行部。 本标准由运行部负责解释。 引用标准华能集团公司《电力安全作业规程》(电气部分)(试行) 华能国际电力股份有限公司《工作票和操作票管理办法》(HZD-46-SC07 )引用资料 设备制造厂说明书 设计院设计资料 本标准编写: 本标准审核: 本标准批准:

目录1 ?发变组倒闸操作票 1.1#3发变组检修后恢复热备用操作 1.2#3发变组转冷备用 1.3#3发变组破坏备用转检修 1.4# 3发电机励磁系统恢复热备用 1.5# 3发电机励磁系统破坏备用 2 .发电机解并列操作

2.1发电机程控启动方式与系统并列2.2发电机“自动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.3发电机“手动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.4 #3发电机与系统解列操作票 3?启/备变倒闸操作 3.1220KV #02启备变由热备用转检修 3.2220KV #02启备变由检修转热备用 4 ? 6KV厂用电切换操作 4.1#3机6KV工作A、B段由#3高厂变供电倒至#02启备变供电 4.2#3机6KV工作A、B段由#02启备变供电倒至#3高厂变供电,#02启备变热备用 5.220KV线路操作 5.1220KV乙站电村I线221开关由运行转检修 5.2200KV电村I线221开关由检修转运行 6.220KV母线操作6.1 220KV电村II线222开关、#4发变组204开关由II母线倒至I母线运行,II母线及母联200开关由运行 转检修 6.2200KV II母线及母联200开关由检修转运行;电村II线222开关、#4发变组204开关由I母线倒至

电工倒闸操作票

倒闸操作票 一、填写操操作作票的要求 1、停电的操作要求 1,先停底压,后停高压;先停负荷后停电源;先拉断器,后拉隔离开关(或刀开关)。 二,填写操作票 1、全站由检修转运行 现行方式为:第一电源供电,2T运行带负荷;第二电源及1T备用。 1,拆201-2,电源侧1#临时接地线; 2,拆201-2,手柄“禁止合闸有人工作”“已接地”标示牌; 3,拆201-2电源侧2#临时接地线; 4,摘202-2手柄“禁止合闸有人工作”“已接地”标示牌; 5,查201、211、245、221、202、401、402、445确处断开位置; 6,合21,查确以合上; 7,合22,查确以合上;

倒闸操作票填写办法

倒闸操作票填写办法 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

 1.6 操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改。高压电气设备倒闸操作安全规定正式样本

文件编号:TP-AR-L8968 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 高压电气设备倒闸操作 安全规定正式样本

高压电气设备倒闸操作安全规定正 式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、电气设备的倒停电操作,应按照设备的管辖 范围和许可范围进行。下级调度员和值班员对上级调 度部门或运行管理部门管辖和许可的设备,不得擅自 改变设备的运行状态,只有得到上级调度员、值班员 的操作命令后,方可进行倒停电操作。但对威胁人身 和设备安全的除外,事后,应尽快报告给调度员或值 班员。 2、一切正常操作均应拟写调度操作命令票和现 场倒闸操作票。紧急事故处理及单项操作(包括同时 拉、合几个开关的限电操作)允许不写调度操作命令

票和现场倒闸操作票,但仍应认真按发令、复诵、执行复核、汇报录音、记录等制度操作进行。临时性多项操作,操作前应将操作步骤填写在操作命令和现场倒闸操作票上,复诵核对无误后,再进行操作。 3、上级电力调度运行管理部门的调度员、值班员应先问清下一级现场实际运行方式并核对模拟图板后,拟写出正确的操作命令和现场倒闸操作票,防止因操作票与实际运行方式不符而发生误操作事故。 4、有调度关系的双方发布和接受调度操作命令时,双方必须使用统一的调度术语,互报单位、姓名,严格执行发令、复诵、执行复核、汇报录音、记录等制度,并要绝对明确“发令时间”和“结束时间”,无“发令时间”不得进行操作,无“结束时间”不得认为该项调度操作命令执行结束。 5、调度员在发布操作命令前,必须再一次与现

电力线路倒闸操作票填写说明书

电力线路倒闸操作票填写说明 线路操作票填写说明 1、单位名称栏:应填写监护人和操作人所在单位名称,包括分公司、厂、工区、车间、支公司。如: 大同供电分公司(厂)城区供电工区、支公司(车间) 2、操作票的编号 电力线路倒闸操作票的编号由供电分公司统一编号,并在印刷时一并排印,使用单位应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。 3、操作任务的填写: 操作任务应根据电力线路倒闸操作命令发布人发布的操作命令内容和专用术语进行填写。操作任务的填简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作范围及操作要求。操作任务应填写设备双重名称。每张操作票只能填写一个操作任务。 “一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。 一个操作任务用多张操作票时,在首张及以后几张操作票的最后一行填写“接下页×××号操作票” ,×××号指下

一页操作票编号,在第二张及以后几张填写“承上页×××号操作票,×××号指上一页操作票编号”。 4、线路开关及设备的状态 (1)运行状态:是指是电力线路两侧断路器、隔离开关都在合闸位置,电力线路全部处于带电状态。 (2)热备用状态:是指电力线路两侧断路器在断开位置,而隔离开关在合闸位置,相应的二次回路投入运行,即电力线路虽退出运行,但没有明显的断开点,热备用状态的电力线路应视为运行线路。 (3)冷备用状态:指电力线路两侧断路器、隔离开关都在断开位置,电力线路的各侧均无安全措施,电力线路与变电站带电部位有明显断开点。 (4)检修状态:在冷备用基础上设备已可靠接地,即线路两侧装设了接地线或合上接地刀闸。 5、操作任务填写规范 (1)电力线路操作任务的填写 ①XXkVXX线停(送)电,由运行(检修)转为检修(运行)。 ②xxkVxx线xx支线停(送)电,由运行(检修)转为检修(运行)。 (2)电力线路断路器操作任务的填写 ①XXkVXX线XX分段断路器由XX状态转为XX状态。 ②拉开XXkVXX线XX分段断路器XX线XX号杆至XX号杆设

电气典型倒闸操作票

目录 1.发变组倒闸操作票 1.1#3发变组检修后恢复热备用操作 1.2#3发变组转冷备用 1.3#3发变组破坏备用转检修 1.4#3发电机励磁系统恢复热备用 1.5#3发电机励磁系统破坏备用 2.发电机解并列操作 2.1 发电机程控启动方式与系统并列 2.2发电机“自动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.3发电机“手动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.4 #3发电机与系统解列操作票 3.启/备变倒闸操作 3.1220KV #02启备变由热备用转检修 3.2220KV #02启备变由检修转热备用 4.6KV厂用电切换操作 4.1#3机6KV工作A、B段由#3高厂变供电倒至#02启备变供电 4.2#3机6KV工作A、B段由#02启备变供电倒至#3高厂变供电,#02启备变热备用 5.220KV线路操作 5.1 220KV乙站电村I线221开关由运行转检修 5.2 200KV电村I线221开关由检修转运行 6.220KV母线操作 6.1 220KV电村II线222开关、#4发变组204开关由II母线倒至I母线运行,II母线及母联200开关由运行转检修 6.2 200KV II母线及母联200开关由检修转运行;电村II线222开关、#4发变组204开关由I母线倒至II母线运行 7. 400V厂用系统操作 #3机400V汽机PCA段停电并设安全措施 #3机汽机MCCIA母线停电检修做安全措施 #3机保安PC段撤除安全措施并送电 #3机保安PC段停电并设安全措施 8.直流系统操作

倒闸操作票制度正式样本

文件编号:TP-AR-L8568 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 倒闸操作票制度正式样 本

倒闸操作票制度正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、总则 1. 倒闸操作主要是指拉开或合上断路器或隔离 开关,拉开或合上直流操作回路,拆除和装设临时接 地线及检查设备绝缘等。它直接改变电气设备的运行 方式,是一项重要而又复杂的工作。如果发生错误操 作,就会导致发生事故或危及人身安全。 2. 为保障电气设备的安全运行,在倒闸操作过 程中必须做好组织和技术措施的落实,认真执行倒闸 操作票制度。 二、倒闸操作的基本要求 1. 为防止误操作事故,变配电所(室)的倒闸操

作必须填写操作票。 2. 倒闸操作必须两人同时进行,一人监护,一人操作。特别重要和复杂的倒闸操作,应由电气负责人监护。 3. 高压操作应戴绝缘手套,室外操作应穿绝缘靴和戴绝缘手套。 4. 如逢雨、雪、大雾天气在室外操作,无特殊装置的绝缘棒及绝缘夹钳禁止使用,雷电时禁止室外操作。 5. 装卸高压保险时,应戴防护镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳并站在绝缘垫或绝缘台上。 三、倒闸操作的技术规定 1. 送电时,先合上母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,最后合上开关。停电时顺序相反,严禁带负荷拉、合刀闸。

电气工作票和操作票填写和使用规范

电气工作票和操作票填写和使用规范 培训目的 学习电气运行“两票”、“三制”中的“两票”,即电气工作票、操作票的执行规定,工作步骤和流程,以杜绝各类违章和事故的发生。 主要内容包括:电气设备倒闸操作票的填写;电气设备倒闸操作票的使用;电气工作票的填写;电气工作票的使用;操作票、工作票管理规定。 第一章电气设备倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票的填写变电站倒闸操作票分为手工填写和计箅机打印两种形式,两种形式的倒闸操作票均要使用变电站倒闸操作票标准格式。手工填写的变电站倒闸操作票要用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔填写, 填写字迹要工整、清楚。计箅机打印的变电站倒闸操作票正文采用宋体、四号、黑色字,变电站倒闸操作票操作开始时间、操作结束时间、操作人、监护人、运行值班负责人、承上页X X号、接下页X X号等栏目均要手工填写,不能用计算机打印。 填写变电站倒闸操作票应使用正确的操作术语,设备名称编号应严格按照变电站现场设备标示牌双重名称填写。使用计算机打印变电站倒闸操作票必须与变电站现场实际设备相符, 不得直接使用变电站典型操作票作为现场实际操作票。 操作任务的填写要求 操作票中对操作任务的要求:操作任务应根据调度指令的内容和专用术语进行填写,操作任务要填写被操作电气设备变电站名称,变电站名称要写全称,不能只写简称或代号。操作任务的填写要简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作范围及操作要求。 操作任务应填写设备双重名称,即电气设备中文名称和编号。每张操作票只能填写一个操作任务,“一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进行单项操作。一个操作任务用多张操作票时,在首张及以后操作票的接下页X X 号中填写下页操作票号码,在第二张及以后操作票的承上页XX号中填写上页操作票号码。为了同一操作目的,根据调度指令进行中间有间断的操作,应分别填写操作票。特殊 情况可填写一份操作票,但每接一次操作命令,应在操作票上用红线表示出应操作范围,不是将未下达操作命令的操作内容一次模拟完毕。分项操作时,在操作项目终止、开始项旁边应填写相应的时间。

变压器标准倒闸操作票

高压配电室停送电操作程序 1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人的指令,受令人复诵无误 后执行。 2、操作人查对模拟系统图,填写操作票。 3、监护人、值班负责人审票,发现错误应由操作人重新填写。 监护人与操作人相互考问和预想。 值班负责人发布操作指令,并复诵无误。 准备必要的安全工具、用具、钥匙、并检查绝缘板、绝缘靴、验电笔等。监护人逐项唱票,操作人复诵,并核对设备名称编号相符。 监护人确认无误后,发出允许操作的命令“对,执行”;操作人正式操作,监护人逐项勾票。 对操作后设备进行全面检查。 向调度及值班负责人汇报操作任务完成并做好记录,盖“已执行”章;附:变压器标准倒闸操作票 变压器供电方式图:

停电倒闸操作:(以I#变检修停运为例) 检查两台变压器电流总和是否超过单台变压器的额定电流; 电告热电调:我方要退出1#变,并请求其合环; 得到电调准许操作后,合上高压10KV母联开关(ME1)查确已合上; 检查10KVI段、II段并运正常; 将低压配母联(ME2)合上,查确已合上; 检查低压配400VI段、II段并运正常; 断开低压1#进线开关(QF3),查确已断开; 将低压1#进线开关(QF3)摇至试验位,取下控制保险后,挂”禁止合闸,有人工作”标示牌; 在1#变高压开关(QF1)柜上查确无电流,变压器空载; 断开1#变高压开关(QF1),并查确已断开; 将1#变高压开关(QF1)摇至试验位后,挂”禁止合闸,有人工作”标示牌; 验明1#变确无电压

拉开1#变隔离刀闸(QF1甲)查确已拉开; 合上1#变高压柜QF1地刀闸,查确已合上; 断开高压10KV母联开关ME1; 查高压10KVI段,II段分段运行正常; 电告电调我方已操作完毕,可以解环,并做好记录; 注:1、在正常生产时,原料磨配、、2#蒸发配、种滤I#、II#变负荷较高。若退出以上配中的任何一台变压器时,必须向生产岗位和调度室说明情况,协调好,并要求启动任何设备,通知电气车间以免因启动时冲击电流过大,负荷电流大造成变压器过负荷运行,影响安全运行。 2、若是需停某整段母线时,应考虑是否影响到如计算机和高压直流屏的供电。 送电倒闸操作: 检查确认符合送电条件; 电告热电调:我方要恢复I#变,并请求其合环; 得到电调准许操作后,必要时要进行校相; 检查高压10KV母联开关(ME1)工作位置; 合上高压10KV母联开关(ME1),查确已合上; 查高压10kvⅠ、Ⅱ并列运行正常; 拉开1#变高压柜(QFI地)刀闸,查确已拉开; 合上1#变高压隔离刀闸(QFI甲),查确已合上;; 取下1#变高压开关(QF1)柜悬挂标示牌,并将小车摇至“工作”位;

倒闸操作票的填写规范标准

. 倒闸操作票填写规 1 围 对倒闸操作票的填写进行规化管理,以规运行人员的操作行为,从而有效杜绝误操作事故的发生。 本规适用于发、变电(线路)倒闸操作票的填写、受理工作。 2 引用标准 2.1 电网公司下发《工作票、操作票使用管理标准》 2.2 南方电网公司《电气操作导则》 2.3 能源部《电业安全工作规程》DL408-91 3 职责权限 3.1 安生部负责变电(线路)倒闸操作票填写的技术管理、现场监督,并制定相应的考核和管理办法,提出整改措施和考核意见。 3.2 安生部负责对变电(线路)倒闸操作过程以及应遵守的规章制度进行监督、检查和考核。 3.3 变电站值班负责人、供电所工作负责人负责组织完成调度(供电所)下达 的操作命令,严格执行“操作票制度”,完成相关记录的填写,有权拒绝执行威胁人身或设备的调度命令,提出理由并报告上级领导。 4 工作容与要求 4.1 工作容 正确接受调度(供电所)命令后,认真填写变电(线路)倒闸操作票并按照“操作票制度”的规定程序进行倒闸操作。 4.2 工作程序

4.2.1 倒闸操作票统一用黑色墨水填写或微机打印(黑色),发令单位、发令人、 受令人、时间、签名必须手工填写。 4.2.1.1 一份倒闸操作票只能填写一个操作任务,一个操作任务:是指根据同一 操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 4.2.2 倒闸操作票的填写要求 4.2.2.1 由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票。每个 操作任务的操作票后须附一份变电站倒闸操作危险点控制(线路操作票除外),对应操作票编号填写,随操作票保存,按照操作任务进行边操作边打红色“√”,操作完毕在编号上方加盖“已执行”印章。 资料Word . 4.2.2.2 编号:在编号空白处填入7位数,前两位为本年年份的后两位数,如2007年后两位数为07;后五位数为编号,每所(站)每年从00001开始编号,编号不得重复(编号可微机打印)。即编号为0700001。 4.2.2.3 微机程序自动生成的操作票,编号后五位数应从00001开始,年份后两位数微机自动生成。 4.2.2.4 发令单位:填写发令的单位(地调、县调或其它)。 4.2.2.5 发令人:填写当值调度(供电所值班负责人)具备下令资格的人的姓名。 4.2.2.6 受令人:填写具备资格的当班值班(工作)负责人姓名。 4.2.2.7 发令单位、发令人、受令人、操作任务、值班负责人、监护人、操作人、 票面所涉时间填写要求:必须手工填写,姓名填写一律居左,每字后面连续填写,不准留有空格,不得电脑打印。有多页操作票时,其中发令单位、发令人、受令人、受令时间、操作开始时间、操作结束时间,只在第一页填写;操作任务仅打印在第一页(微机开票除外),值班负责人、监护人、操作人每页均分别手工签名,且操作结束每均应加盖“已执行”印章。 4.2.2.8 受令时间:填写调度(供电所值班负责人)下达指令的具体时间,年用4位阿拉伯数字表示,月、日用2位阿拉伯数字表示,时、分,用24小时表示,

相关文档