文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室内燃气管道设计相关文件

室内燃气管道设计相关文件

室内燃气管道设计相关文件
室内燃气管道设计相关文件

室内燃气管道设计

一、设计依据:

1、国家标准《城镇燃气技术规范》GB50494-2009

2、国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028-2006

3、上海市工程建设规范《都市煤气、天然气管道工程技术规程》DGJ08-10-2004

4、上海市工程建设规范《燃气直燃型汲取式冷热水机组工程技术规程》

DGJ08-74-2004

5、上海市工程建设规范《住宅设计标准》DGJ08-20-2007

二、设计内容

1、燃气压力级制:

室内用户最高压力要求

1)国家规范:

表10.2.1 用户室内燃气管道的最高压力(表压Mpa)

2 管道井内的燃气管道的最高压力不应大于0.2MPa;

3 室内燃气管道压力大于0.8MPa的专门用户设计应按有关专业规范执行。

(技规第6.4.1.3条,不应大于0.8Mpa的讲明可按注3执行)

表10.2.2 民用低压用气设备燃烧器的额定压力(表压kPa)

居民生活用燃气应采纳低压供应,低压燃气供应的民用燃具额定压力

不应低于:

人工煤气0.01MPa 天然气0.02 MPa

2、管材选择

10.2.4 室内燃气管道选用钢管时应符合下列规定:

1 钢管的选用应符合下列规定:

1)低压燃气管道应选用热镀锌钢管(热浸镀锌),其质量应符合现行国家标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091的规定;

2)中压和次高压燃气管道宜选用无缝钢管,其质量应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163的规定;燃气管道的压力小于或等于0.4MPa时,可选用本款第1)项规定的焊接钢管。

2 钢管的壁厚应符合下列规定:

1)选用符合GB/T 3091标准的焊接钢管时,低压宜采纳一般管,中压应采纳加厚管;

2)选用无缝钢管时,其壁厚不得小于3mm,用于引入管时不得小于3.5mm;

3)在避雷爱护范围以外的屋面上的燃气管道建筑沿外墙架设的燃气管道,采纳焊和高层接钢管或无缝钢管时其管道壁厚均不得小于4mm。

3 钢管螺纹连接时应符合下列规定:

1)室内低压燃气管道(地下室、半地下室等部位除外)、室外压力小于或等于0.2MPa的燃气管道,可采纳螺纹连接;管道公称直径大于DN100时不宜选用螺纹连接。

2)管件选择应符合下列要求:

管道公称压力PN≤0.01MPa时,可选用可锻铸铁螺纹管件;

管道公称压力PN≤0.2MPa时,应选用钢或铜合金螺纹管件。

3)管道公称压力PN≤O.2MPa时,应采纳现行国家标准《55。密封螺纹第2部分:圆锥内螺纹与圆锥外螺纹》GB/T 7306.2规定的螺纹(锥/锥)连接。

4)密封填料,宜采纳聚四氟乙烯生料带、尼龙密封绳等性能良好的填料。

4 钢管焊接或法兰连接可用于中低压燃气管道(阀门、仪表处除外),

并应符合有关标准的规定。

10.2.5 室内燃气管道选用铜管时应符合下列规定:

1 铜管的质量应符合现行国家标准《无缝铜水管和铜气管》 GB/T 18033的规定。

2 铜管道应采纳硬钎焊连接,宜采纳不低于1.8 %的银(铜一磷基)焊料(低银铜磷钎料)。铜管接头和焊接工艺可按现行国家标准《铜管接头》GB/T 11618的规定执行。

铜管道不得采纳对焊、螺纹或软钎焊(熔点小于500℃)连接。

3 埋入建筑物地板和墙中的铜管应是覆塑铜管或带有专用涂层的铜管,其质量应符合有关标准的规定。

4 燃气中硫化氢含量小于或等于7mg/m3时,中低压燃气管道可采纳现行国家标准《无缝铜水管和铜气管》GB/T 18033中表3-1规定的A 型管或B型管。

5 燃气中硫化氢含量大于7mg/m3而小于20mg/m3时,中压燃气管道应选用带耐腐蚀内衬的铜管;无耐腐蚀内衬的铜管只同意在室内的低

某建筑室内燃气立管安装施工组织设计

重庆科技学院 课程设计报告 学院:石油与天然气学院专业班级:储运11-02 学生姓名:刘隆鑫学号: 2011440497 设计地点(单位)石油科技大楼K809 设计题目:某建筑室内燃气立管安装施工组织设计 完成日期: 2014年6月20日 指导教师评语: 成绩(五级记分制): 指导教师(签字):

目录 1总则 1.1编制说明 (3) 1.2编制依据 (3) 1.3编制原则 (4) 1.4本工程采用的技术规范 (4) 2工程概况 (5) 2.1综合说明 (5) 2.2施工场地条件 (5) 2.3目实施标 (6) 2.4工程的难点、重点说明 (6) 3施工准备 (7) 3.1技术准备 (7) 3.2物资、劳动力组织准备 (7) 3.3施工现场准备 (8) 3.4降低成本的措施 (8) 4施工技术方案、施工方法 (9) 5施工组织机构和施工人员配备 (10) 5.1管理机构及质量、安全保证系统 (10) 5.2项目部主要施工及管理人员 (10) 5.3施工队伍建设 (11) 6投入该工程的施工机械设备 (12) 6.1机具设备计划 (12) 6.2主要机具设备性能简介 (12) 7施工进度计划及保证工期措施 (13) 7.1施工进度计划 (13) 7.2工期保证措施 (13)

8各项管理和保证措施 (14) 8.1工程质量保证措施 (14) 8.2安全技术保证措施 (14) 8.3工程文明施工保证措施 (14) 9现场临时用电、水设计方案 (15) 附录 附图一:施工平面布置图

1总则 1.1编制说明 建筑立管安装工程是建筑室内燃气管道工程中一项重要工序,立管安装质量的好坏直接影响整个建筑室内燃气管道的施工质量。因此,做好立管安装对整个建筑燃气系统安全运行有着非常重要的作用。本《某建筑室内燃气管道工程之建筑立管安装施工组织设计》作为指导施工的技术性文件,编制时对施工准备、施工技术防范及施工方法、施工组织机构和施工人员配备、机械设备的选择、施工进度计划及保证工期措施、各项管理和保证措施、现场临时用电、水设计方案做了充分考虑,突出其科学性、实用性和经济性。 1.2编制依据 ①依据某建筑室内燃气立管安装施工图(见附图一) ②与工程建设有关的法律、法规和文件 ③国家现行有关标准和技术经济指标 ④工程所在地区行政主管部门的批准文件,建设单位对施工的要求 ⑤工程设计文件 ⑥工程施工范围内的现场条件,工程地质及水文地质、气象等自然条件; ⑦类似项目的经验资料 1.3编制原则 ①遵守国家基本建设方针、政策、法律法规以及有关行政规章制度。 ②符合对建设项目的计划要求,遵守施工承包合同所规定的各项条款,按合

燃气管道安装规范

城镇燃气管道验收规范-1 1 总则 1.0.1 为了统一城镇燃气室内工程施工及验收标准,提高城镇燃气室内工程的施工质量,确保安全供气,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的城镇居民住宅、商业建筑、燃气锅炉房(不含锅炉本体)、实验室、使用城镇燃气的工业企业(不含燃气设备)等用户室内燃气管道和燃气设备的施工及验收。 本规范不适用于:燃气发电厂、燃气制气厂、燃气储配厂、燃气调压站、燃气 加气站、液化石油气储存、灌瓶、气化、混气等厂站内的燃气管道的施工及验收。 1.0.3 承担城镇燃气室内工程及与燃气工程配套的报警系统、防爆电匀系统、自动控制系统的施工单位必须具有国家相关行政管理部门批准或由其认可的资质和证书。从事施工的操作人员应经过培训,并持证上岗;焊接人员应持有上岗资格证。 1.0.4 城镇燃气室内工程施工应按已审定的设计文件实施;当需要修改设计或材料代用时,应经原设计单位同意。 1.0.5 室内燃气管道所用的管材、管件、设备应符合国家现行标准的规定,并应有出厂合格证;燃具应采用符合国家现行标准并经国家主管部门认可的检测机构检测合格的产品。 1.0.6 室内燃气工程验收合格后,接通燃气应由燃气供应单位负责。 1.0.7 检验合格的燃气管道和设备超过六个月未通气使用时,应由当地燃气供应单位进行复验,复验合格后,方可通气使用。 1.0.8 城镇燃气室内工程的施工及验收除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 室内燃气管道安装 2.1 一般规定 2.1.1 用户室内燃气管道的最高压力和用气设备的燃气燃烧器采用的额定压力应 符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028 的规定。 2.1.2 室内燃气管道采用的管道、管件、管道附件、阀门及其他材料应符合设计文件的规定,并应按国家现行标准在安装前进行检验,不合格者不得使用。 2.1.3 室内燃气管道安装前应对管道、管件、管道附件及阀门等内部进行清扫,保证其内部清洁。 2.1.4 室内燃气管道安装前的上建工程,应能满足管道施工安装的要求。 2.2 燃气管道安装 2.2.1 燃气管道安装应按设计施工图进行管道的预制和安装。 2.2.2 燃气管道使用的管道、管件及管道附件当设计文件无明确规定时,管径小于

室内燃气管暗装与实践

室内燃气管暗装的探索与实践 引言 随着人民生活水平的不断提高,居室的装修日趋美化,将室内的各种管线作暗埋处理已是装修的起码要求。《城镇燃气设计规范》(GB50028—93 7.2.17)充许管道暗设,但要求苛刻,只能设在吊平顶内或管沟、管槽中,管沟管槽应设活动门和通风孔。这种条件的暗设,在室内装修中是很难被接受的。用户在了解到这些条件后,或无可奈何,或铤而走险私自将管暗藏,仅在1997年一年中,我司在安全检查时就发现私自藏管用户55户,其中更有15户宁肯被停止供气也不肯整改。据了解,好多有管道气的城市也同样存在这种情况,如果不解决好这个问题,管道气的发展就会面临障碍,在与瓶装气的竞争中,失去不小的市场份额。 在市场经济的今天,发展不了客户,就面临着危机。 为了满足用户的美观要求:我公司早在发展之初就在室分的布管上定出了一些解决方法:如户外集中计量,表后管道尽量绕外墙等,这些方法满足了一些用户的要求,但还存在着以下一些问题: 1.安装费用高,用户不一定能承受。

2.外墙管增多,使维护检修工作难度加大,在高层建筑中,这个问题尤为突出。 3.若用户的炉或热水器的安放位置离外墙较远,室内管仍暴露较多。 4.一些建设单位或物业管理公司为了保证建筑的外形美现,不允许在外墙安装横向管道。 在这种情况下,公司从97年起,开始考虑试行室内管暗藏安装。二、暗装管管材的选择与确定为了选择管材,我公司技术人员反复学习《城镇燃气设计规范》,对其第七章第2小节第十七条进行了深入的研究和探讨,得出了这样一些认识: 1、对管道来说,其内外壁的腐蚀及连接处的放置问题,都有可能使管内气体发生泄漏,对暗藏管设置活动门和通风孔,能及时发现问题,方便维修。… 2、管材耐腐蚀性强,且无接口,那就没有必要经赏对管道进行检查,也无须做什么维修,这就可以省去活动门和通风孔之类设施,而将管道直理。按照这个思路,我们定出了选择管材的几条要求:

室内燃气管道安装施工方案

室内燃气管道安装施工方案 室内燃气管道安装 1 范围:本工艺标准适用于工作压力不大于0.005MPa的室内低压煤气管道安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 燃气输配工程使用的管子、管件、密封填料等附属材料应符合国家现行有关标准。管子、管件及附属材料应有出厂合格证,到现场还应进行复验。 2.1.2 镀锌碳素钢及管件的规格种类应符合设计要求,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺。管件无偏扣、乱扣,丝扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有出厂合格证。室内煤气管道安装应使用镀锌碳素钢管及管件。 2.1.3 管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 2.1.4 阀门应选用现行国家标准中适用于输送燃气介质,并且具有良好密封性和耐腐蚀性的阀门。室内一般选用旋塞或球阀。阀门的规格型号应符合设计要求。其外观要求:阀体铸造规矩,表面光洁,无裂纹、气孔、缩孔、渣眼;密封面表面不得有任何缺陷,表面粗糙度和吻合度满足标准规定的要求;直通式阀门的连接法兰的密封面应相互平行;直通式阀门的内螺纹接头中心线应在同一直线上,角度偏

差不得超过2°;直角式阀门的内螺纹接头中心线的不垂直度,其偏差不得超过2°;填料压入后的高度和紧密度,应保持密封和不妨碍阀杆运动,并留有一定的调整余量;旋塞阀的塞子上应有定位标记,并且全开到全关闭应限制在90°范围内放置。 开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏。运到现场阀门还应作强度试验和严密性试验。试验不合格者不得安装。 2.2 主要机具: 2.2.1 机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手电钻等。 2.2.2 工具:套丝板、管钳、手锯、手锤、活扳手等。 2.2.3 其它:U型压力计、线坠、钢卷尺、直角尺、小线、压力表等。 2.3 作业条件: 2.3.1 地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位 置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 2.3.2 暗装管道应在地沟末盖沟盖或吊顶末封闭前进行安装,其型钢支架均 应安装完毕并符合要求。 2.3.3 明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,

室内燃气管道施工图设计文件由以下几部分组成

燃气管道设计施工基本要求 室内燃气管道施工图设计文件由以下几部分组成: 1、图纸目录 包括设计图的全部图纸目录 2、材料目录: 包括表具,燃具及管道材料等,分类,分项列出 3、平面布置图 (1)准确表示引入管的位置,标明与建筑物的相对位置; (2)室内管道,表具,灶具有平面位置,标明与建筑物轴线的相对尺寸; (3)与周围相邻管子和构筑物平面位置,标明相邻管子的管中心尺寸; (4)标明安装阀门的平面位置及特殊管道附件(如放散管等)的平面位置等; 燃气管道和电器设备,先例管道之间的净距以及钢管固定件的最大间距必须符合表一、表二的规定 表一:

燃气管道和电气设备,相邻管道之间的净距

表二燃气钢管固定件的最大间距

4、管道轴侧图 管道轴侧土是室内燃气管道的主要设计图纸,它表示了管径,管道走向、波向、高程,平面位置(包括阀门、管件布置),由于是三相视图,一目了然,绘制时应按比例。 室内燃气管道与其他管道共同敷设时.,其净距应满足下列要求: 1、呈水平平行敷设时,净距一般不小于100mm 2、呈竖向平行敷设时,净距一般不小于50mm 3、呈交叉敷设时,净距一般不小于10mm 燃气管道穿越水泥楼板,应设置在套管中,套管的上端应高出楼板80-100mm,下端与楼板平齐.套管与燃气管道之间应用沥青和油麻填实. 地下燃气管道施工图设计的一般规定 1、燃气管管位的布置应服从城市地下管线综合布置规划,一般按以下布置: 东西向道路布设在路南慢车道或人行道

东西向道路布设在路东慢车道或人行道 滨河道路配气管布设在有建筑物的一边,单纯的输送气管可布设在无建筑物的一边 2、燃气管应与道路轴向或规划道路红线平行,应敷设在支管较多的一侧 3、道路干管的轴向与建筑物的最小水平距离如下:低压管2.0米中压管3.0米高压管6.0米 4、燃气管道与其他地下管道或构筑物的水平距离一般按如下规定 电杆不小于0.5米 树木不小于0.75米 铁路路轨基础外侧不小于7米

小区庭院及室内燃气管道施工要点及适用规范探讨

小区庭院及室内燃气管道设计施工要点及适用规范探讨 一、管道的施工应由管沟开挖与回填说起 1、一般管沟底的开挖宽度 1)单管沟底组装:600毫米+管径 2)单管沟边组装和双管同沟敷设按下式计算。 A=D1+D2+S+C 式中A—沟底宽度(m); D1、D2—第1、2条管道外径(m); S—两管道之间的设计净距(m); 3)连接工作坑应能满足操作要求,根据实际需要适当挖宽、挖深。 4)聚乙烯管的管沟视情况可使用较窄的管沟。 2、管沟若土质结实,深度不超过1.2米,并且两旁不可能因负荷过重而对管沟边构成压力,通常不需在管沟内设置支撑;但如对管沟泥土的稳定性有怀疑时,尤其在坏天气的情况下,应在管沟两边加设有效的支撑。如管沟超过 1.2米深,除非已检视过管沟两旁的土质、坡度及其它因素后,认为泥土、石块及其它物料幷无塌陷或断裂的可能,导致坑内人员被埋、被困或被从高于 1.2米坠下的物料击中,否则需要在坑内设置支撑。在管沟内设置支撑,一般可以采用疏板支撑法。凡遇上松散的土质或深坑,应使用密板支撑法或钢板支撑法。 3、应在每一管道连接位置挖掘有足够空间以便能正确地进行连接工序。 4、钢管/镀锌管的管道深度(路面至管顶)应符合下列要求:埋设在行车道下,不得小于900毫米;埋设在非车行道下,不得小于600毫米;埋设在庭院内时,不得小于300毫米;埋设在水田下时,不得小于800毫米。

5、聚乙烯管的管道深度(路面至管顶)应符合下列要求:在行车道下,不得小于900毫米;埋设在非车行道下,不得小于600毫米;埋设在水田下时,不得小于800毫米。 6、在特殊环境下如不能达到最小深度时,管道上面须加置弧型钢板、套管或水泥槽作保护,但必须由负责工程师或其代表批准方可进行。钢板应经过防锈处理,并在钢板上贴上适合的警告告示。 7、回填前应完成所有管道焊口的防腐涂层及包扎工作。 8、管道周围须用经挑选的细土或细沙回填并压实至管道上300毫米。回填时须小心避免损毁管道的涂层或包扎。应注意确保管子四周的泥土被压实,特别是干管与支管的焊接位置及金属与聚乙烯转换管件的位置,并应特别注意将管道底下的填料压实以避免下陷。 9、将不含有石块、碎混凝土、砖块、粘土、沥青材料、易燃物料、易腐烂物料或碎片的回填料放入管沟并用震动机械或机动打夯机压实。回填料在压实后的厚度不得超过150毫米。每一层的回填料,应以同样方法放入管沟并压实。 二、下面说说管道连接 1、钢管焊接 1)焊接工作须遵照下述其中一项标准或指定的同等标准:GB50028 CJJ63 CJJ33 GBJ236 BGC/PS/P13 BG/PS/P1 BS2971 GBJ235 2)应将所有组成接口部分的管道末端及连接面清理至金属表面,以确保完全清除所有油漆、油脂、氧化物、铁锈及其它物质。使用机械加工、机动热力切割方法或人手打磨等方法,将焊接坡口处理至所需标准。接口150毫米内的保护涂层应清除干净。

室内燃气管道设计.doc

第四章室内燃气管道设计 室内燃气管道设计包括以下几部分: 1.引入管; 2.用户调压箱; 3.室内煤气管道设计; 4.室内煤气用具的安装; 5.煤气灶具的选用; 6.材料。 第一节引入管 引入管是指室外燃气管道与室内燃气管道的连接管。 无论是低压还是中压(即自设调压箱的用户)燃气引入管,其布置原则基本相同,一般可分地下引入法和地上引入法两种。 一燃气引入管设计原则 1 燃气引入管不得敷设在卧室、浴室、地下室,易燃或易爆品的仓库,有腐蚀性介质的房间,配电间,变电室,烟道和进风道等地方。 燃气引入管应设在厨房或走廊等便于检修的非居住房间内。 如确有困难,可以从楼梯间引入,此时阀门井宜设在室外。 2 燃气引入管进入密闭室时,密闭室必须进行改造,并设置换气口,其通风换气次数每小时不得小于3次。 3 输送湿燃气的引入管,埋设深度应在土壤冰冻线以下,并应有不低于0.01的坡向凝水缸或燃气分配管的坡度。 4 燃气引入管穿过建筑物基础、墙或管沟时,均应设置在套管中,并应考虑沉降的影响,必要时采取补偿措施。 5 燃气引入管最小公称直径,应符合下列要求: (1)当输送人工煤气和矿井气等燃气时,不应小于25mm; (2)当输送天然气和液化石油气等燃气时,不应小于15mm。 6 燃气引入管总管上应设置阀门和清扫口,阀门应选择快速式切断阀。阀门的设置应符合下列要求: (1)阀门宜设置在室内,对重要用户尚应在室外另设置阀门。 (2)地上低压燃气引入管的直径小于或等于75mm时,可在室外设置带丝堵的三通,不另设置阀门。

二、地下引入法 1如图4-1 (《建筑燃气设计手册》p96)所示,室外燃气管道从地下穿过房屋基础或厨房地面直接引入室内。在室内的引入管上,离地面0.5m处,安装一个DN20~DN25的斜三通作为清扫口。 引入管管材采用无缝钢管,套管可采用普通钢管;外墙至室内地面之管采用加强防腐层绝缘;本图若用于高层建筑时,燃气管在穿墙处预留管洞或凿洞,管洞与燃气管顶的间隙不小于建筑物的最大沉降量,两侧保留一定间隙,并用沥青油麻堵严。 2 略 3略 三、地上引入法 在我国长江以南没有冰冻期的地方或北方寒冷地区引入管遇到建筑物内的暖气管而无法从地下引入时,常用地上引入法。 燃气管道穿过室外地面沿外墙敷设到一定高度,然后穿建筑物外墙进入室内。 1 如图4-4(《建筑燃气设计手册》p99)所示,为地上引入管大样,离室外地面0.5~0.8m处引入室内。此种设计引入管可采用无缝钢管煨弯,或用镀锌钢管管件连接,但不管采用何种方式,地上部分管道必须具有良好的保护设施,确保安全。 2 如图4-5所示,为地上高立管引入管大样,燃气立管完全敷设在外墙上,以各用户支管分别进入各用气房间,或进入燃气立管。 上述仅适用于不冰冻的南方地区。 第二节用户调压箱 当燃气直接由中压管道(或由压力较高的低压管网)供给生活用户时(包括公共建筑),应将燃气压力通过用户调压器降至燃具正常工作时的额定压力。 这时常将用户调压器装在金属箱中挂在墙上,故又称调压箱或称箱式调压装置。 其典型构造如图4-6箱式调压装置(《建筑燃气设计手册》p100)所示。 在北方采暖地区,如果将调压箱装在室外,则燃气必须是干燥的或者调压箱有采暖设施。否则冬季就会在管道中形成冰塞,影响正常供气。 一用户调压器 用户调压器是属于直接作用式调压器,适用于集体食堂、饮食行业等公用建筑和用量不大的居民点。它将用户和中压燃气管道直接连接起来,便于“楼栋调压”

关于室内设计的毕业论文(范文)

室 内 装 饰 设 计 之 我 见 10级理工广告设计与制作()班:康振

【中文摘要】:经过近两个月的项目实训和一个多月公司实习,我很荣幸从一名室内设计实习生转正成为公司正式员工,在此我要感谢我的母校老师和公司,没你们关心和教育就没有我现在美好发展空间,因为我喜爱室内设计,并暗暗给自己定了一个目标:成为一名优秀室内设计师。经过三年学校学习和社会实习我感觉到室内设计是一门综合性学科,应从空间、色彩、材料的角度认识室内设计及审美的综合性应用;追求空间的可读性、趣味性以体现它的文化涵义;认识色彩的特性,在设计中发挥色彩的个性应用;认识材料的特性,材料的色彩、材料的肌理及它们的应用;并从室内设计整体的角度考虑和认识室内陈设的选择及应用;室内设计的空间、色彩、材料、及陈设是室内设计的重点。其目的是以人的生理、心理需求为中心,为人们创作出理想的居住空间。 【关键词】: 设计要素 室内装饰 空间设计。

目录 1 引言 (4) 2 正文.............................................................................................. (4) 3 室内设计要素 (4) 3.1 空间要素 (4) 3.2 色彩要求 (4) 3.3 光影要求 (4) 3.4 装饰要求 (4) 3.5 陈设要求 (4) 3.6 绿化要求 (5) 4室内装饰设计要点 (5) 4.1 基面装饰——楼地面装饰 (5) 4.1.1基面要和整体环境协调一致,取长补短,衬托气氛 (5) 4.1.2注意地面图案分划、色彩和质地特征 (5) 4.1.3满足楼地面结构、施工及物理性能需要 (5) 4.2墙面装饰 (6) 4.2.1整体性 (6) 4.2.2物理性 (6) 4.2.3艺术性 (6) 4.3顶棚装饰 (7) 4.3.1设计原理 (8) 5 室内装饰设计基本原则 (8) 5.1室内装饰设计要满足使用功能要求 (8) 5.2室内装饰设计要满足精神功能要求 (8) 5.3室内装饰设计要满足现代技术要求 (8) 5.4室内装饰设计要符合地区特点与民族风格要求 (8) 6总述空间设计 (8) 参考文献 (9)

燃气管道工程施工方案

施工方案 一、工程名称: 二、工程简况: 三、主要施工方法及措施: (一)、室外燃气管道安装 1、管位测量放线 应根据施工图的管位进行放线。 2、管沟开挖 施工前,管道占地宽度范围内的杂草、石块、树木等要清除干净。使用挖掘机开挖时,其场地内沟、坎、陡坡等应予以平整,以便通行。 3、管道连接 管道连接前应对管材、管件及管道附属设备按设计要求进行核对,并应在施工现场进行外观检查,管材表面伤痕深度不应超过管材壁厚的10%。 聚乙烯管材切割时,应采用专用的切管工具,切割端面应平整、光滑、无毛刺。 聚乙烯管材、管件的连接应采用热熔对接连接或电熔连接;聚乙烯管道与金属管道或金属附件连接,应采用钢塑转换接头连接。 4、管沟回填 (1)管道埋深应符合设计要求。 (2)管道在沟内不得有悬空现象,应清除沟内积水; (3) 管道防腐绝缘应检查,发现碰伤擦破,应立即修补;管道两

侧及管顶以上0.5 米内的回填土,不得含有碎石、砖块、垃圾等杂物。回填土应分层夯实。 5、管道的吹扫和试压 燃气管道安装完毕后,均应进行吹扫与试压。吹扫与试压介质采用压缩空气。 管道吹扫 (1)吹扫时应在吹扫管道末端加同径阀门做吹扫口,吹扫口应设在开阔地段并加固。 (2) 每次吹扫的长度不宜超过500m。 (3) 吹扫应反复进行数次,确认吹净以白布检验合格为止,同时做好纪录。 管道试压 (1) 试压注意事项 ①燃气管道的强度试验压力为设计压力的1.5 倍; ②进行强度试验时,达到试验压力后,稳压1小时,无降压为合格。 (2)气密性试验 ①气密性试验应在强度试验合格后进行,试验压力应遵守下列规定:试验压力应为设计压力的1.15 倍。 ②埋入地下燃气管道的气密性试验宜在回填至管顶以上0.5m 后进行。 ③气密性试验时间宜为24 小时。

室内设计毕业论文

毕业设计(论文)毕业设计题目:室内设计 学生姓名: 专业班级: 08级图形图像制作1班指导老师:

目录 目录 (2) 论文摘要 (3) 一、引言 (4) (一)室内设计的发展 (4) (二)制作目的 (5) (三)室内装饰风格 (6) 二、开发工具 (6) (一)3Ds Max8 (6) (二)Photoshop CS (7) (三)AutoCAD (7) 三、设计现状和设计目标 (8) (一)设计现状 (8) (二)设计目标 (8) 四、室内设计需求分析 (8) 五、室内效果图的设计与实现 (10) (一)AUTOCAD平面图制作 (10) (二)3ds max中的实现 (13) (三)最终效果图 (15) 六、致谢 (18) 参考文献: (18)

论文摘要 现代室内空间里各种造型、装饰、陈设等无一不表现着人们对美好生活的追求和愿望。这些不同风格的现代室内设计以科学技术为依托、文化艺术为内涵,它的发展往往反映了一个民族的文化精神。这些文化元素植根于人们的意识中,经历史沉淀,不可回避地显现在人们的生活中。随着社会的发展,室内设计作为一门与人们的生活质量和居住环境密切联系的行业,在快速发展。目前,市场急需一大批高素质的室内设计应用型人才,他们需要具备扎实的艺术设计功底、熟练的计算机操作技术、工程技术和材料学知识以及得体的表达与交流能力。高校在室内设计人才的培养中发挥着重要的作用。 关键词:室内设计应用型人才培养

蒋家室内效果的设计与实现 姓名: 海鸥 (开封大学软件技术学院) 一、引言 (一)室内设计的发展 现代室内设计既有很高的艺术性的要求,其涉及的设计又有很高的技术含量,并且与一些新兴学科,如:人体工程学、环境心、环境物理学等关系极为密切。现代室内设计已经在环境设计中发展成为独立的新兴学科。 1.国内 原始社会:西安半坡村方形居住空间——圆形居住空间——原始系族社会——新石器时代——商朝——建筑空间秩序井然严谨规正 秦、西汉——阿房宫、未央宫 汉——自古以来室内设计与建筑装饰是紧密联系在一起的。 历代文献——《考工纪》、《梓人传》、《营造法式》以及计成的《园冶》中都涉及到室内设计内容。 明清——家具与室内装饰发展达到一个顶峰。 我国传统的各类民居——北京的四合院、四川的山地住宅、云南的“一颗印”、山西民宅大院、福建客家土楼、泰族干阑式住宅、上海的里弄建筑等,在体现地域文化的建筑形体和空间室内组织、在建筑装饰的设计和装修工艺制作方面,都有极为宝贵的借鉴成果。 2.国外 公元前古埃及——贵族宅邸的遗址中,抹灰墙上绘有彩色竖直条纹,地上铺有草编织物,配有各类家具和生活用品.古埃及卡纳克的阿蒙神庙,庙前雕塑

室内燃气管道安装施工工艺

室内燃气管道安装施工工艺 工艺流程: 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→气表安装→管道试压→管道吹洗→防腐、刷油; 安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。 参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否是合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件和套管。 预制加工:按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口,阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工(断管、套丝、上零件、调直、校对,按管段分组编号(工艺详见《暖卫管道安装施工工艺标准》)。干管安装: ~ 3.4.1按施工草图,进行管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、调直、核对好尺寸、按系统分组编号,码放整齐。3.4.2安装卡架,按设计要求或规范规定间距安装。吊卡安装时,先把吊棍按坡向、顺序依次穿在型钢支架上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先反管就位在托架上,把第一节管装好U型卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。3.4.3燃气引入管安装:燃气引入管不得敷设在卧室、浴室、密闭地下室;严禁敷设在易燃、易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、配电间、变电室、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道等部位。并应符合下列要求。 3.4.3.1引入管的公称直径不得小于40mm的。引入管坡度不得小于,坡向干管。引入管穿过建筑物基础时,应设备在套管中,考虑建筑物沉降,套管应比引入管大两号。套管尺寸可按表

室内燃气管道工程施工图设计要点【最新版】

室内燃气管道工程施工图设计要点 (一)管线位置 1、管线一般采用明装,不允许穿越卧室、密闭地下室、浴室、厕所、易燃易爆品仓库、有腐蚀性介质的房间、配电间和变电室等。当燃气管穿过其他非用气房间内时,必须采用焊接的连接方式,并必须设置在套管中。 2、引入管有地上引入和地下引入两种形式,居民用户一般采用地上引入形式。引入管一般直接从厨房或燃气表房引入。引入管一般采用无缝钢管弯制,当输送湿燃气时,应有0.01坡向室外管道的坡度。 3、室内燃气管道应与其他管道及设施保持一定的安全距离。 ①与上、下水、暖气管道水平净距不应小于100mm; ②与水池边水平净距不应小于200mm; ③与电开关、电插座水平净距不应小于150mm;

④球阀、管接头严禁安装在电开关和电插座的正下方。 (二)阀门位置 1、进户总阀门:设在总立管上,一般距地面1.5-1.7m。当引入管进入室内与总立管之间需采用水平管连接时,总阀门可安装在连接水平管上。也可将室内总阀门设置在室外。安装在室外的阀门必须采取保护措施。 2、燃气表控制阀:额定流量Qn≤3m3/h的燃气表,表前应安装阀门;Qn≤25m3/h的燃气表,若靠近总立管,则进户总阀门可兼作燃气表控制阀;Qn≥40m3/h的燃气表或连接灶具较多的燃气表,燃气表前后均应安装阀门。 3、灶具控制阀:每台灶具前均应安装控制阀门。 4、燃具控制阀:一台灶具上往往安装多个燃烧器,每个燃烧器前均应安装控制阀门。 5、点火控制阀:每台公用灶具均应安装点火控制阀。 (三)活接头位置

为了安装和维修方便,必须在室内燃气管道的适当位置上设置活接头。一般情况下,所有丝接阀门后均应设置活接头。DN≤50的用户立管上,每隔一层楼安装一个活接头,安装高度应便于安装拆卸。水平干管过长时,也应在适当位置安装活接头。设置活接头的场所应具有良好的通风条件。 (四)套管的设置 引入管穿越建筑物外墙;立管穿越楼板;水平管穿越隔墙、卫生间时,其穿越段必须全部设在套管内,套管内不准有接头。套管规格和要求见下表: 表1燃气管道的套管直径 (五)管卡或支架(托架)的设置 燃气管道安装时应在立管和水平管段的适当位置设置管卡或支架(托架)。每层立管、表前接户立管的水平管、表后接灶水平管上应各设置一个管卡,灶前立管阀门前应设置两个管卡。对于高层住宅,每隔六层加一个托架。

室内燃气管道安装及检验

室内燃气管道安装及检验—城镇燃气室内工程施工与质量验收规范CJJ94-2009 作者:佚名 文章来源:规范编辑 点击数: 1460 更新时间: 2009-8-6 20:58:18 4.1 一般规定 4.1.1 室内燃气管道系统安装前应对管道组成件进行内外部清扫。 4.1.2 室内燃气管道施工前应满足下列要求: 1 施工图纸及有关技术文件应齐备; 2 施工方案应经过批准; 3 管道组成件和工具应齐备,且能保证正常施工; 4 燃气管道安装前的土建工程,应能满足管道施工安装的要求; 5 应对施工现场进行清理,清除垃圾、杂物。 4.1.3 在燃气管道安装过程中,未经原建筑设计单位的书面同意,不得在承重的梁、柱和结构缝上开孔,不得损坏建筑物的结构和防火性能。 4.1.4 当燃气管道穿越管沟、建筑物基础、墙和楼板时应符合下列要求: 1 燃气管道必须敷设于套管中,且宜与套管同轴; 2 套管内的燃气管道不得设有任何形式的连接接头(不含纵向或螺旋焊缝及经无损检测合格的焊接接头); 3 套管与燃气管道之间的间隙应采用密封性能良好的柔性防腐、防水

材料填实,套管与建筑物之间的间隙应用防水材料填实。 4.1.5 燃气管道穿过建筑物基础、墙和楼板所设套管的管径不宜小于表4.1.5的规定;高层建筑引入管穿越建筑物基础时,其套管管径应符合设计文件的规定。 4.1.6 燃气管道穿墙套管的两端应与墙面齐平;穿楼板套管的上端宜高于最终形成的地面5cm,下端应与楼板底齐平。 表4.1.5 燃气管道的套管公称尺寸 4.1.7 阀门的安装应符合下列要求: 1 阀门的规格、种类应符合设计文件的要求; 2 在安装前应对阀门逐个进行外观检查,并宜对引入管阀门进行严密性试验; 3 阀门的安装位置应符合设计文件的规定,且便于操作和维修,并宜对室外阀门采取安全保护措施; 4 寒冷地区输送湿燃气时,应按设计文件要求对室外引入管阀门采取保温措施; 5 阀门宜有开关指示标识,对有方向性要求的阀门,必须按规定方向安装; 6 阀门应在关闭状态下安装。 4.2 引入管

室内设计毕业设计总结范文

室内设计毕业设计总结 通过此次毕业设计,我不仅把知识融会贯通,而且丰富了大脑,同时在查找资料的过程中也了解了许多课外知识,开拓了视野,认识了将来室内设计的发展方向,使自己在专业知识方面和动手能力方面有了质的飞跃。 毕业设计是我作为一名学生即将完成学业的最后一次作业,他既是对学校所学知识的全面总结和综合应用,又为今后走向社会的实际操作应用铸就了一个良好开端,毕业设计是我对所学知识理论的检验与总结,能够培养和提高设计者独立分析和解决问题的能力;是我在校期间向学校所交的最后一份综和性作业,从老师的角度来说,指导做毕业设计是老师对学生所做的最后一次执手训练。其次,毕业设计的指导是老师检验其教学效果,改进教学方法,提高教学质量的绝好机会。 毕业的时间一天一天的临近,毕业设计也接近了尾声。在不断的努力下我的毕业设计终于完成了。在没有做毕业设计以前觉得毕业设计只是对这几年来所学知识的大概总结,但是真的面对毕业设计时发现自己的想法基本是错误的。毕业设计不仅是对前面所学知识的一种检验,而且也是对自己能力的一种提高。毕业设计使我明白了自己原来知识太理论化了,面对单独的课题的是感觉很茫然。自己要学习的东西还太多,以前老是觉得自己什么东西都会,什么东西都懂,有点眼高手低。通过这次毕业设计,我才明白学习是一个长期积累的过程,在以后的工作、生活中都应该不断的学习,努力提高自己知识和综合素质。 总之,不管学会的还是学不会的的确觉得困难比较多,真是万事开头难,不知道如何入手。最后终于做完了有种如释重负的感觉。此外,还得出一个结论:知识必须通过应用才能实现其价值!有些东西以为学会了,但真正到用的时候才发现是两回事,所以我认为只有到真正会用的时候才是真的学会了。 在此要感谢我们的指导老师张老师对我悉心的指导,感谢老师们给我的帮助。在设计过程中,我通过查阅大量有关资料,与同学交流经验和自学,并向老师请教等方式,使自己学到了不少知识,也经历了不少艰辛,但收获同样巨大。在整个设计中我懂得了许多东西,也培养了我独立工作的能力,树立了对自己工作能力的信心,相信会对今后的学习工作生活有非常重要的影响。而且大大提高了动手的能力,使我充分体会到了在创造过程中探索的艰难和成功时的喜悦。虽然这个设计做的也不太好,但是在设计过程中所学到的东西是这次毕业设计的最大收获和财富,使我终身受益。

室外中、低压天然气管道施工图设计总说明教学总结

室外中、低压天然气管道施工图设计总说明 1 本设计说明为河北新地燃气热力工程技术有限公司室外天然气管道安装通用说明。 2 适用范围 2.0.1 适用于市政中压及居民用户、商业用户及民用锅炉房室外中、低压天然气管道设计(设计压力不大于0.40Mpa)。 2.0.2不包括工业用户室外天然气管道的相关要求。工业用户室外天然气管道安装执行现行国家标准《工业企业煤气安全规程》GB6222及其它相关规定。 3 设计依据 3.0.1《城镇燃气设计规范》GB50028; 3.0.2《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63; 3.0.3《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》CJJ95 3.0.4当地规划部门批复的燃气管道敷设位置相关文件; 3.0.5敷设天然气管道的道路两侧的公共建筑(包括餐厅、旅馆、医院、大专院校、中小学等)、工厂企业(燃具种类、燃气耗量)数量及其分布、发展规划; 3.0.6敷设天然气管道的道路两侧的住宅建设、规划资料; 3.0.7天然气管道穿越的城市道路、铁路、河流的现状和规划资料; 3.0.8道路工程地质资料(应包括土壤腐蚀程度); 3.0.9与天然气管道平行或交叉的其他管线(各类电缆、给排

水、热水、雨水、蒸汽等管线)的位置、管径、埋深等情况;3.0.10城市总图及道路建设平、断面规划或设计施工图(竣工图)。 3.0.11小区庭院平面图、室外综合管网布置图及各专业外网施工图。 4室外天然气管道宜标注绝对标高,当无绝对标高资料时,可标注相对标高。当天然气管道位置采用相对位置控制时,标高以室外完成地面为±0.00,如有条件可依据地理信息附有城市坐标,并应与当地规划部门道路批复文件一致。 5天然气管道的定位尺寸和标高以m为单位,管径和壁厚以㎜为单位。 6管材及管件选用 6.0.1管材选用钢管时,DN≤150的天然气管道选用无缝钢管, 且符合《输送流体用无缝钢管》GB/T8163的要求,材质为 20;DN>150的天然气管道选用直缝焊接钢管,且符合《石 油天然气工业输送钢管交货技术条件第1部分:A及钢管》GB/T9711.1的要求,材质为Q235B或L210。选用PE管时,PE管应符合《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第1部分:管材》GB15558.1的要求,且应符合《聚乙烯燃气管道工 程技术规程》CJJ63的要求。 6.0.2 钢制管件选用符合《钢制对焊无缝管件》GB/T12459的要求,材质为20,钢制管件的壁厚选用与管材等壁厚或大1~2㎜;聚乙烯管件的选用符合《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第2

室内燃气管道安装与验收标准

室内燃气管道安装与验 收标准 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

室内燃气管道安装与验收标准 1 范围 本标准规定了室内燃气管道安装、试验与验收地要求。 本标准适用于东莞新奥燃气有限公司及所属各分公司室内燃气管道地安装与验收。 2 规范性引用标准 下列标准中地条款通过本标准地引用而成为本标准地条款。凡是注日期地引用标准,其以后地所有修改单(不包括勘误地内容)或修订版均不适用 于本标准,凡是不注日期地引用标准,其最新版本适用于本标准。 GB50236现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 3 室内燃气管道安装 燃气引入管 引入管是指由室外庭院管网引向建筑物外墙至立管阀门为止地管段。 3.1.1燃气引入管必须符合下列规定: (1)引入管公称直径不应小于20mm,埋地部分地PE管不小于32mm; (2)引入管坡度应大于1%,坡向室外低压管网,严禁倒坡; (3)引入管埋地部分应采用壁厚≥3.50mm地无缝钢管或PE管。超过25层以 上建筑 地燃气引入管应采用加厚钢管。 燃气立管 燃气立管是指引入管出地面后沿墙向上敷设地燃气管道。 3.2.1燃气地立管一般沿建筑物外墙敷设,立管距地面1.5m处宜安装总阀门,阀门前后设置放散吹扫口,阀门及放散吹扫口宜设置在阀门箱内。 3.2.2燃气立管地安装一般采用无缝钢管或单面镀锌钢管焊接连接。 3.2.3燃气立管宜安装在靠近厨房、卫生间地外墙,尽量避开卧室地窗户及 变配电室等场所。 室内燃气管道 3.3.1室内燃气管道不得穿越下列场所: (1)燃气管道严禁引入卧室、浴室或卫生间中;当水平管穿过卧室、浴室、 卫生间或地下室时,必须采用焊接连接地方式,并必须设置在套管中; (2)易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和通风道等地方; (3)潮湿或有腐蚀性介质地房间,当一定要穿越时,必须采取防腐措施;

室内外燃气管道项目工程施工组织设计

-/ *** 小区室内外燃气管道工程 *********** 司 有限公 二0 一七年三月

目录 -、工程概况 (1) 二、工期及质量目标 (1) 三、施工准备情况 (1) 四、施工规范及验评标准 (4) 五、施工总体组织部署设计 (5) 六、主要分部、分项施工方法 (9) 七、季节性施工措施 (19) 八、质量保证体系及质量保证措施 (21) 九、质量通病防治措施 (31) 十、工期保证措施 (33) 十^一、安全生产和文明施工措施 (34) 十二、降低成本、提高经济效益措施 (38) 十三、主要施工机械、材料、劳动力安排 (41) 十四、施工进度计划 (41) 十五、施工总平面布置图 (42) 十六、环境保护措施 (42) 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 附表二:劳动力计划表 附表三:计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表四:施工总平面图 附表五:临时用地表

一、工程概况 本工程为** 燃气工程,建设单位为******* ,地点在**** 小区。 1、工程主要内容:本工程为中、低压煤气管网项目,包括小区 二、三期燃气室内、外管道。 2、工程特点:工程量较大,质量要求高,必须保证一次合格,避免产生返修现象。 二、工期及质量目标 1、工期目标:2017 年3 月25 日计划开工,2017年4 月25 日计划竣工,投标单位施工进度计划目标按31 日历天安排。 2、质量目标:合格,力争优良。 ⑴各分项工程质量合格率100%,优良率大于95%。 ⑵各分部工程质量优良率100%。 ⑶调试投运一次成功。 三、施工准备情况 ㈠现场平面布置及临时设施详见施工总平面布置图。 ㈡现场材料、设备的贮存保管,按本单位的管理制度执行。同时,配备相应管理人员。 ㈢劳动力配备

室内设计专业论文参考文献范例

室内设计专业论文参考文献范例 范文一: 孙佳成编著.室内环境设计与手绘表现技法. 北京:中国建筑工业出版社,2006 郑曙旸著.室内设计.吉林:吉林美术出版社,1997 罗玲玲主编.建筑设计创造能力开发教程. 北京:中国建筑工业出版社,2003 朱会平主编.家具与室内设计.黑龙江:黑龙江科学技术出版社,1999 刘芳苗阳编著.建筑空间设计.上海:同济大学出版社,2003 . 郑曙旸著.室内设计.吉林:吉林美术出版社,1997 吴卫著.钢笔建筑室内环境技法与表现. 北京:中国建筑工业出版社,2004 孙佳成编著.室内环境设计与手绘表现技法. 北京:中国建筑工业出版社,2006. 〔美〕弗郎西斯·D.K.钦著邹德侬方千里译.建筑:形式·空间和秩序. 北京:中国建筑工业出版社,1987 朱会平主编.家具与室内设计.黑龙江:黑龙江科学技术出版社,1999 范文二: 梁思成全集.北京:中国建筑工业出版社,2001 郑曙阳绿色设计之路——室内设计面向未来的唯一选择建筑创作第十期 2002 郑曙阳室内设计资料集北京:中国建筑工业出版社, 1993 韩冬青建筑形态建构方式的比较和探索新建筑第三期,1994 张世礼中国现代室内设计研究散记中国室内第三期,2001 潘谷西主编.中国建筑史参考图. 北京:中国建筑工业出版社,2000 同济大学建筑系编. 同济大学学生建筑设计作业选2000-2001. 北京:中国建筑工业出版社,2002 《大师系列》丛书编辑部编著. 《大师系列》. 中国电力出版社,2005

〔美〕M.萨利赫·乌丁著.美国建筑画. 北京:中国建筑工业出版社,1998 王晓俊编著.风景园林设计.江苏:江苏科学技术出版社,2007 〔美〕弗郎西斯·D.K.钦著邹德侬方千里译.建筑:形式·空间和秩序. 北京:中国建筑工业出版社,1987 〔美〕M.萨利赫·乌丁著张永刚陆卫东译.建筑设计数字化. 北京:中国建筑工业出版社,2002 陈文斌章金良主编.建筑工程制图.上海:同济大学出版社,2006 韩中杰编著.手绘表现图.福建:福建科学技术出版社,2004 李明许谦编著.群星记录.北京:清华大学出版社,2003

室内外燃气管道工程施工组织设计

*** 小区室内外燃气管 道工程 *********** 有限公

司 二0 一七年三月

-、工程概况 (1) 二、工期及质量目标 (1) 三、施工准备情况 (1) 四、施工规范及验评标准 (4) 五、施工总体组织部署设计 (5) 六、主要分部、分项施工方法 (9) 七、季节性施工措施 (19) 八、质量保证体系及质量保证措施 (21) 九、质量通病防治措施 (31) 十、工期保证措施 (33) 十^一、安全生产和文明施工措施 (34) 十二、降低成本、提高经济效益措施 (38) 十三、主要施工机械、材料、劳动力安排 (41) 十四、施工进度计划 (41) 十五、施工总平面布置图 (42) 十六、环境保护措施 (42) 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 附表二:劳动力计划表 附表三:计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表四:施工总平面图

附表五:临时用地表 一、工程概况 本工程为 **燃气工程,建设单位为 ******* ,地点在 **** 小区。 1、工程主要内容:本工程为中、低压煤气管网项目,包括小区 二、三期燃气室内、外管道。 2、工程特点:工程量较大,质量要求高,必须保证一次合格,避免产生返修现象。 二、工期及质量目标 1、工期目标: 2017年3月 25日计划开工, 2017年4月25日计 划竣工,投标单位施工进度计划目标按 31 日历天安排。 2、质量目标:合格,力争优良。 ⑴各分项工程质量合格率 100%,优良率大于 95%。 ⑵各分部工程质量优良率 100%。 ⑶调试投运一次成功。 三、施工准备情况 ㈠现场平面布置及临时设施详见施工总平面布置图。 ㈡现场材料、设备的贮存保管,按本单位的管理制度执行。同时,配备相应管理人员。 ㈢劳动力配备