文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 井架施工方案.

井架施工方案.

井架施工方案.
井架施工方案.

东源宝山仓库改建工程

江苏南通二建集团有限公司

目录

1.工程概况 (1)

2.井架施工方案 (1)

2.1井架特点及主要技术参数 (1)

2.2井架的主要组成部分 (2)

2.3安全防护装置 (3)

2.4井架的安装 (4)

2.4.1一般规定 (4)

2.4.2安装方法和要求 (4)

2.4.3安装作业中的注意事项 (6)

2.5井架的拆卸 (7)

2.5.1拆卸前准备工作; (7)

2.5.2拆卸步骤 (7)

2.5.3拆卸时注意事项 (7)

2.6井架的检查验收与使用 (8)

2.6.1使用前的检查 (8)

2.6.2日常检查 (8)

2.6.3定期检查 (8)

2.6.4井架的使用 (9)

2.6.5井架操作使用注意事项 (9)

2.7卷扬机的维护保养 (10)

2.7.1每班保养(每班工作前、工作中、工作后进行) (10)

2.7.2一级保养(每隔300工作小时进行) (10)

2.7.3二级保养(每隔600工作小时进行) (10)

2.7.4维修保养的注意事项 (11)

2.8特别注意事项 (12)

2.8.1手动停靠装置 (12)

2.8.2防坠器 (12)

附:井架设计与计算

井架施工方案

1.工程概况

本工程位于长临路北端的东侧,呼兰路的北侧,1#楼二层,高 11.5 米,建筑面积 5102 平方米;2、3#楼四层,高 19.1 米,总建筑面积 12810.5 平方米;4#楼五层,高 24.9 米,建筑面积 9882 平方米。

1#、2#、3#、4#楼为改建工程。根据现场实际情况,施工垂直运输采用JJ30型井架进行施工。

2.井架施工方案

本工程采用JJ30型井架物料提升机来完成粉刷阶段的水平及垂直的运输工作。本施工方案根据JGJ88-92《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》和JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》的有关规定及设计施工图纸(包括总平面图)、施工组织设计的要求进行编制。

2.1井架特点及主要技术参数

本井架物料提升机由上海劳克建筑机械制造有限公司根据JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》、JGJ88-92《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》标准设计和制作。并经上海市建设机械检测中心检验,技术性能参数、结构强度和安全装置性能达到设计要求,符合有关标准要求。主要特点为:

1、井架截面尺寸2.3×2米。

2、本井架配有冲顶、超重限位器、吊篮停靠装置、进料口安全门、防坠刹车器、双线提升结构、井架出料口加固、缓冲弹簧、钢丝绳防跳装置、自动停层装置及电器控制箱等安全装置。

3、本井架根据施工条件,选用扶墙。

2.2井架的主要组成部分

本井架提升机主要由(1)底盘、(2)架体、(3)导轨、(4)卷扬机、(5)吊篮、(6)天梁、(7)滑轮组、(8)扶墙等组成。

1.底盘:由槽钢[14拼焊而成,采用地锚螺栓与混凝土基础连成一体,同时又是整个井架的支承基础。

2.架体:内装有导轨,由立杆、平斜撑、连接板用M14×35螺栓连接而成。

3.吊篮:是提升物料的主要工作机构,由型钢组焊而成,其上有导向滚轮,可沿导轨滚动,起导向作用。设有手动停层保护装置,可以架在架体上以确保卸料人员的安全。

4.天梁:用两根槽钢[14拼接而成,其上装有提升滑轮及导向滑轮。

5.断绳保护装置:位于吊篮的两侧,井架正常工作时,该机构不工作,当钢丝绳破断时,防坠器由于失重的原因,使其抱刹在导轨上,(最大下坠距离不超过0.1米)。等故障消除后提升吊篮,安全机构又恢复原状,吊篮又可正常工作。

6. 卷扬机:是吊杆和提升吊篮的动力机构,固定于架体一侧,属于一单独的配套机构。型号JK1.5t,用于吊篮;JK1t,用于把杆。

7. 扶墙:在4m和8米高度的位置增加两道附墙,附墙采用钢管与立柱抱箍的形式。

8. 钢丝绳:使用的钢丝绳规格为φ14。

9.电器本机配有专用电气箱。(1)提升机的金属结构及所有电气设备的金属外壳应接地,其接地电阻不应大于4Ω。(2)当提升机高度超出相邻建筑物的避雷装置的保护范围时,应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》

JGJ46-88中第4.4.2条规定的条件安装避雷装置,其接地电阻不应大于10Ω。(3)必须配有紧急断电开关,紧急情况下,可及时切断提升机的总电源。

2.3安全防护装置

1、上限限位装置

该装置安装在卷扬机的绳筒轴轴端。吊篮的越程(指从吊篮的最高位置与天梁最低处的距离)应不小于3米。当吊篮上升到限定高度时,上限限位器限行动作,切断电源。

2、断绳保护装置

当吊篮悬挂或运行中发生断绳时,能可靠地将其停住并固定在轨道上。其坠落行程在吊篮满载时,不超过0.1米。

3、吊篮安全门

(1)吊篮进料口门:当吊篮上行时,该门自动关闭,防止重物从吊篮中滚落。

(2)吊篮出料口门:该门与手动停层装置连动,当吊篮上行至指定楼层,打开该门,吊篮将自动挂在停靠三脚架上,只有当该门关闭后,吊篮才能下行。

4、手动停层装置

该装置与吊篮出料口门连动,该装置能可靠地承担吊篮自重、额定荷载及装卸人员等全部荷载。

5、紧急断电开关

该开关设在操作电箱面板上,在紧急情况下,司机能及时切断井架的总电源。

6、自动停层装置

该装置能使司机和各楼层装卸人员明确交换信息,然后由司机预设物料需到达的楼层,当吊篮到达该楼层时,卷扬机电源会自动切断。只有当司机重新设定楼层后,卷扬机才会动作。

7、超重限位器

当荷载超过额定荷载500kg时,该装置切断起升电源。

8、缓冲器

在底座装设弹簧作为缓冲器。当吊篮以额定荷载和规定的速度作用到弹簧上时,该装置能承受相应的冲出力。

2.4井架的安装

2.4.1一般规定

1、提升机的安装、拆卸工作应由有资质的单位和操作证的人员进行。

2、安装与拆卸作业前,应根据现场工作条件及设备情况编制作业方案,对作业人员进行分工交流,确定指挥人员,划定安全警戒区域并设有监护人员,排除作业故障。

3、提升机架体实际安装的高度不得超过设计所允许的最大高度。安装作业前检查的内容为:(1)金属结构的成套性和完好性;(2)提升机构是否完整良好;(3)电气设备是否齐全可靠;(4)基础位置和做法是否符合要求;(5)附墙架连接预埋件的位置是否正确和埋设牢靠;(6)提升机的架体位置是否靠近或跨越架空输电线路。必须靠近时,应保证最小安全距离,并采取安全防护措施。其最小安全距离如下表。

与架空输电线路的最小安全距离(m)

4、安装精度应符合以下规定:(1)新制作的提升机,架体安装的垂直偏差,最大不应超过高度的 1.5‰;多次使用的提升机,在重新安装时,其偏差不应超过3‰。(2)井架截面内,两对角线长度公差不得超过最大边长的名义尺寸的3‰。(3)导轨接点截面错位不大于0.8mm 。

5、拆除作业前检查的内容为:(1)查看提升机与建筑物的连接情况;(2)查看提升机架体有无其他牵拉物。

2.4.2安装方法和要求

1、井架基础

按图放好预埋螺栓,然后浇注300厚C30钢筋混凝土基础(内配双层双向φ14@150钢筋),基础表面用水泥砂浆抹平,水平度控制在2~3mm以内,且基础周围做好排水沟(200×300)

2、安装

待基础混凝土强度达到设计强度的80%时,可进行架体的安装。

(1)底盘安装:底盘角撑板预留螺栓孔对准预埋螺栓(M20)放下,用水平仪四角校平,四角高差控制在1.5mm以内,紧固预埋螺栓,复测四角的水平度至规定要求。

(2)将吊篮放入底盘正中,请注意进料口的方向,然后取1.5米短立柱两根对角安装,再取3米长立柱两根对角安装。在短立柱上装上二块大连接板,在长立柱中间装二块小的连接板。在对准卷扬机方向用大连接板将地滑轮装在底盘上。先装四根平撑,后装斜撑,紧固螺栓,依次循环紧固直至完成。

(3)安装好第一节后,把导轨安装在中间有两孔的平撑上并紧固。

(4)主体安装按上述步骤循环进行。

(5)需要装把杆的架体,则在井架主体安装到顶后,向下二节的位置设置把杆座,把杆仰角30°,把杆顶部的拉筋由专用拉筋与相应吨位的卸甲进行连接,严禁用捆扎的办法来连接拉筋。吊臂地滑轮应与吊篮地滑轮同方向。

(6)安装到顶部时把两根短立柱装上去,然后装上项平撑、顶斜撑并紧固。

(7)安装天梁时,将天梁安装在井架的对角,并将外端的滑轮伸出井架,中间的滑轮置于井架对角方向的位置,与大连接板紧固。

(8)架体各节点的螺栓必须紧固,严禁扩孔和开孔,更不得漏装或以铅丝代替。

(9)安装卷扬机:卷扬机的位置距井架应大于15米,卷扬机底座用地脚螺栓与混凝土地面固定或和地锚连接,卷扬机绳筒中间应对准地滑轮的绳槽。

(10)卷扬机通电穿绕钢丝绳:A.吊篮:钢丝绳从卷扬机出来穿过超重地滑轮,引向架体上方,穿过天轮架上的导向轮、吊轮向下引,穿过吊篮上方的吊轮,再向上回引至天梁做结(见下图三)。B:把杆;钢丝绳从把杆卷扬机出来穿过架体上的把杆地轮向上引,穿过把杆下滑轮向上,穿过把杆吊轮向下连接吊钩。

试超重限位,载重11KN,测试超重限位是否动作,直至调好为止。吊臂高度限位调试方法与吊篮上限限位基本相同。

(13)在提升机进料方向搭建进料口防护棚,宽2.8米,长3米,高2.5米。其顶部材料强度应能承受10KPa的均布静荷载,也可采用50mm厚木板。

(14)在出料口的开口位置,应作加强处理(配有出料口加固箍)。

2.4.3安装作业中的注意事项

1、各连接件间连接螺栓必须紧固,严禁扩孔和开孔,更不得漏装或以铁丝代替。

2、高空安装作业人员务必系好安全带,架体装拆过程中周围2米以内禁止站人,以防物体跌落伤人。

3、4级风以上禁止装拆作业。

4、电器箱应放置在干燥和无淋雨处。

5、卷扬机必须可靠接地,接地电阻不应大于4Ω,接地装置的选择应符合GBJ232的规定。卷扬机应可靠固定,出绳的最大偏角应小于1.5°。

2.5井架的拆卸

2.5.1拆卸前准备工作;

(1)将吊笼降至地面,拆卸起升钢丝绳。

(2)在井架天梁下一节,搭设铺板,作为拆卸天梁的操作平台。

(3)在伸出的立杆顶端的连接板处,安装一开口吊钩型起重滑车(俗称开口滑轮),以下简称开口滑轮。

(4)将拆下的起升钢丝绳通过开口滑轮,将天梁紧固牢靠。

(5)天梁的一端需设置缆风绳,便于人工引导,使天梁顺利下降。

2.5.2拆卸步骤

(1)拆除天梁与立柱的连接,将拆下的螺栓等零件妥善保管,清除天梁上杂物,避免坠落伤人。

(2)将天梁徐徐吊至地面。

(3)拆除井架立柱,腹杆等物件。

(4)拆至附墙构件时,方可拆除附墙架;拆除附墙架时必须注意井架的悬臂高度不得超过6米。

(5)拆至底部将底架围栏等拆除。

(6)拆除卷扬机,当起升钢丝绳不使用时,将起升钢丝绳缠绕在卷筒上。

2.5.3拆卸时注意事项

(1)装拆井架操作人员,必需持有“提升井架搭拆”操作证,方可进行装拆作业。

(2)吊笼内严禁载人。

(3)操作工人必须带好安全带。

(4)井架与建筑物间的走道板,须按井架拆除顺序拆除。

(5)拆卸工作必须在白天进行,且风力在四级以内;如必需在夜间作业,一定要有足够亮度的照明。

(6)拆卸时在井架周围2m外,布景警界线,在警界线内严禁站人。

(7)拆除作业中,严禁从高处向下抛物件。

2.6井架的检查验收与使用

安装后使用前应按下列规定验收:

井架安装后,应由主管部门验收,确认合格发给使用证后,方可产交付使用。

2.6.1使用前的检查

(1)金属结构有无开焊和明显变形。

(2)架体各节点连接螺栓是否坚固、可靠。

(3)附墙架的位置和安装情况。

(4)架体的安装精度是否符合要求。

(5)安全防护装置是否灵敏可靠。

(6)卷扬机的位置是否合理。

(7)电气设备及操作系统的可靠性。

(8)信号(通讯)装置的使用效果是否良好、清晰。

(9)钢丝绳是否完好、滑轮组的固定情况是否符合规定。

(10)提升机与输电线路的安全距离。

2.6.2日常检查

日常检查由作业司机在班前进行,在确认后方可投入作业。

(1)空载提千吊篮做1次上下运行,验证是否正常,并同时碰撞限位装置和观察安全门是否灵活完好。

(2)在额定载荷下,将吊篮提千至离地面1~2m高度停机,检查制动器的可靠性和架体的稳定性。

(3)安全停靠装置和断绳保险装置的可靠性。

(4)吊篮运行无障碍物。

(5)作业司机的视线或通讯装置的使用效果是否清晰良好。

2.6.3定期检查

每月进行1次定期检查,由有关部门和人员参加(监理部门、施工部门的项目经理、项目工程师、施工员、安全员及专业班组等)

(1)金属结构有无开焊锈蚀、永变形。

(2)螺栓连接的紧固情况。

(3)提升机构麻损情况及钢丝绳的完好性。

(4)安全防护装置有无缺少、失灵和损坏

(5)附墙架等有无松动(或缆风绳、地锚有无松动、损坏)。

(6)电气设备的接地(或接零)情况。

(7)断绳保险装置的灵敏度试验。

2.6.4井架的使用

(1)卷扬机司机应经过训练,持证上岗,能熟练掌握吊篮升降。禁止未经培训非操作人员启动卷扬机。操作时精力要高度集中,反应迅速,特别是吊篮接近极限高度位置时,注意及时停车。操作时严禁用限位开关作为停车开关!一但限位开关失灵立即按紧急停止钮,操作时应注意力集中,特别是要注意不要使卷扬机钢丝绳松弛,以免发生乱绳!

(2)物料在吊篮,人应均匀分布,不得超出吊篮。当物料在吊篮中立放时,应采取防滚落和防倾倒措施;散装物应装箱或装笼;严禁超载使用。

(3)严禁人员攀登、穿越提升机回体和乘吊篮上下。

(4)高架提升机作业时,应专设指挥人员,信号不清不得开机。作业中不论任何人发出紧急停车信号,应立即执行。

(5)禁止在6级风以上继续作业。暴风雨及停机一段时间后,应先进行空运行检查,然后才能带载动行。

(6)已经高速好的高度限位器,禁止随意高速和拆除。

(7)吊篮和把杆不允许同时操作使用。

2.6.5井架操作使用注意事项

(1)闭合主电源或作业中突然断电时,应将空气开关扳回零位。恢复作业前,应确认提升机正当后方可继续使用。

(2)发现安全装置、通讯装置失灵时应立即停机修复。作业中不得随意使用超高限位装置。

(3)使用中应经常检查钢丝绳、滑轮工作情况。如发现断线、超限、磨损严重,必须按照有关规定及时更换。

(4)禁止超载、偏载运行,禁止带人运行。不允许开启吊篮门运行,以防

物料震落伤人。吊篮到达指定高度后,应检查手动停层保护装置,确保该装置起作用后,人员才能进入吊篮工作。

(5)换班应交待运行情况,发现故障应停机修理,禁止带故障作业。

(6)下班时,操作人员离开操作现场前要放下吊篮。严禁将吊篮停在半空中。

(7)下班时要将各控制开关扳至零位。拉闸断电,锁好电源箱,防止无关人员启动运行。

2.7卷扬机的维护保养

卷扬机的维护保养可分每班保养、一级保养和二级保养。

2.7.1每班保养(每班工作前、工作中、工作后进行)

(1)清洁机体,按规定加注油料。

(2)检查各部联接螺栓,应完整无缺、坚固牢靠。

(3)检查钢丝绳有无断丝变形现象,各联接处要坚固可靠,卷筒上的钢丝绳应排列整齐、润滑良好。

(4)检查电路和控制设备,各接头应联接可靠,保险丝应符合规定。清除开关等电气元器件上的灰尘和脏物。电气设备应防雨防潮、接地良好、工作可靠。

(5)检查制动器,拉杆销轴牢固,各开口销不得缺损,制动瓦应保持清洁无油。制动应可靠,分离要彻底,防护罩完好。

(6)检视运转情况,应无冲击、振动与过大的噪音。

2.7.2一级保养(每隔300工作小时进行)

(1)进行每班保养的全部作业。

(2)检查调整制动器和离合器,清除油污。调整闸与制动轮的间隙:快速卷扬机JK1为0.8mm;JG0.5为0.6mm。

(3)清洗减速箱,将减速箱内的脏油放出后加入适量柴油,运转35分钟将其放出,洗涤干净后再加注新润滑油至规定的液面高度。大齿轮浸没一个半齿高即可。

2.7.3二级保养(每隔600工作小时进行)

(1)进行一级保养的全部工作。

(2)检查线路是否完好,转动部分要加油润滑,保持运转灵活。

(3)用500V摇表测量电动机的绝缘电阻值,应低于0.5Ω,否则应予干燥。清除定子绕组上的灰垢,检查定子与转子间有无磨擦痕迹,清洗轴承,加注润滑油脂。

(4)拆检制动器,清除污垢,检查磨损程度。制动瓦与轮的接触面积不应小于80%,否则应予调整或更换。

(5)检查减速箱是否漏油。清洗减速箱齿轮、轴承及油道。齿轮的侧向间隙不能大于1.8mm,滚动轴承的径向间隙不应超过0.16~0.20mm,否则更换。加注新润滑油后,油封处不应渗油。

(6)检查钢丝绳接头是否牢固,当钢丝绳磨损达到报废标准时予更换。

(7)进行满载和超载试验(超载量为25%),各部分应符合要求,工作可靠。

2.7.4维修保养的注意事项

提升机使用中应进行经常性维修保养,维修保养时,应注意以下事项:

(1)司机应按使用说明书的有关规定,对提升机各润滑部位进行注油润滑。

(2)维修保养时,应将所有控制开关置于零位,切断主电源,并在闸箱处挂“禁止合闸”标志,必要时应设专人监护。

(3)提升机处于工作状态时,不得进行保养、维修,排除故障应在停机后进行。

(4)更换零件时,零部件必须与原部件的材质、性能相同,并符合设计与制造标准。

(5)维修主要结构时所用焊条及焊缝质量,均应符合原设计要求。

(6)维修和保养提升机架体顶部时,应搭设工作平台,并符合高处作业安全要求。

(7)提升机应由设备部门统一管理,不得对卷扬机和架体分开管理。

(8)金属结构码放时,应放在垫木上,在室外存入,要有防雨及排水措施。电气、仪表及易损件的存放,应注意防震、防潮。

(9)一般情况下每月或暴风雨后需对井架基础沉陷、螺栓紧固、钢丝情况、立柱是否倾斜等进行一次全面检查。发现问题及时更换,如有结构件焊缝开开裂要及时补焊。

(10)每项工程结束,对卸下的立柱、平斜撑、吊篮、天梁等结构件,应全

面清理,刷漆防锈。电动卷扬机要进行维护保养。

(11)储藏、转场运输、禁止杂乱堆放、碰撞和挤压。要求有序入置,搬动时捆扎牢固。储藏时宜加遮盖物防止生锈,凡储运中引起的构件变形、断裂,必须修复后方能使用。

(12)钢丝绳应根据使用情况,做到定期润滑,定期检查。钢丝的检验和报废应符合GB5972的规定。

(13)停屋保护装置、安全机构、弹簧、钢丝绳等每天上班前要检查,发现问题及时更换或修复。

2.8特别注意事项

2.8.1手动停靠装置

(1)每天工作前对停靠装置进行几次试运行,未发现任何问题方可正常工作。

(2)每星期对搁置杆导向管,各转动件加注一次润滑油。

(3)每星期对搁置架进行一次全面检查,坚固松动的螺栓。搁置架防装置误动作功能是否可靠。

(4)每星期对各连接点进行一次检查,紧固螺栓,曲杆连损坏处及时修复。

2.8.2防坠器

(1)每天工作前对防坠器进行几次试动作,确认有效,方可正常工作。

(2)每星期对调节螺丝、刹车块加油润滑,使之更加灵活。

(3)每星期对防坠器进行一次全面检查,全面调试。

(4)每一个月务必检查防坠器的刹车块卡纹磨损情况,如有异常务必更换。

(5)每三个月务必更换防坠器的刹车块与调节弹簧,使运行更安全。

井架设计与计算

在使用中,井架所受到的荷载主要包括以下几项:

1.起吊物和吊盘重力(包括索具等);

2.提升重物的滑轮组引起的钢丝绳拉力;

3.井架自重力;

4.风荷载

5.扶墙张力、自重力对井架产生的垂直与水平分力。

一、井架的设计与计算

供施工中作垂直运输和构件吊装之用的井架,吊篮起重量(包括自重)Q=1.0t。初步确定,井架截面的宽、厚为 3.0m×2.0m,主肢角钢用∟80×8,缀条腹杆用∟60×6,每节高1.8m,井架设二道扶墙, 第一道设在离地面12m处,第二道设在井架顶端,起重滑轮组引出索拉力S

1

=19KN,变幅滑轮组钢丝绳的张力

T

1

=17KN)。

1.荷载计算

为简化计算,假定在荷载作用下只考虑顶端一道扶墙起作用,只有在风荷载作用下才考虑上下两道扶墙同时起作用。

(1)吊篮起重力及自重力

KQ=1.2×10000=12000N

(2)井架自重力:

q

1

=1.5kN/m,29m总自重力为:

N

q1

=29×1500=43500N

(3)风荷载

W=w

o μ

z

μ

s

βA

F

式中w

o

=250N/m2; μ

z

=1.2; μ

s

=1.3?(1+η),井架投影面积Σ

A

c

=(0.08×1.8×2+0.06×2+0.06×2.69)×16×1.1=10.02㎡

井架受风轮廓面积 A

F

=29×2=58㎡

所以, ?=ΣA

c /A

F

=10.02/58=0.173; b/h=3/2=1.5,由荷载规范的风荷载体型

系数表(桁架)查得η=0.90 μ

s

=1.3×0.173(1+0.90)=0.43

按荷载规范计算得出β=3.2

所以,当风向与井架平行时,风载为:

W=250×1.2×0.43×3.2×58=23942.40N

沿井架高度方向的平均风荷载:

W’= 23942.40/29=825.60N/m

当风向沿井架对角线方向吹时,井架受风的投影面积

ΣA c=[0.08×1.8×3+0.06×2×sin45o+0.06×2×sin45o+

0.06×2.69×sin45o+0.06×2.69×sin45o]×16×1.1=14.61㎡

井架受风轮廓面积A

F

=(2×1.8×sin45o+2×1.8×sin45o)×16=81.46㎡

所以, ?=ΣA

c /A

F

=14.61/81.46=0.18; b/h=3/2=1.5

由荷载规范查得η=0.90

风载体型系数μ

s

=1.3?(1+η)ψ

=1.3×0.18(1+0.90)×1.1=0.49

所以,W’= w

o μ

z

μ

s

βA

F

=250×1.2×0.49×3.2×81.46=38318.78N

沿井架高度方向的平均风载:

W’=38318.78/29=1321.34N/m

(4)变幅滑轮组张力T

1

及其产生的垂直与水平分力

已知T

1

=17000N

垂直分力:T

1v =T

1

sinβ=17000×sin44o=11809.19N

水平分力:T

1H =T

1

cosβ=17000×cos44o=12228.78N

(5)扶墙自重力T

2

及其产生的垂直与水平分力

T

2=nq

1

l2/8w

1

式中n=4, q

1

=8N/m,l=H/cosγ=29/cos45o;

W

1

=l/300=0.003l

所以,T

2=4×

?

??

?

?

?

??

45

cos

/

29

003

8

45

cos

/

29

82

=13670.89N

垂直分力:T

2V =T

2

cosγ=13670.89×cos45o=9666.69N

(6)起重时扶墙的张力T

3

及其产生的垂直和水平分力在起重时扶墙的张力(设吊杆自重力G=3000N):

T 3=

45sin 28.78.71H G q Q K ?

+??+?

=

45sin 2928.730008.71500150002.1?

+??+??

=1939.54N

垂直分力:T 3V =T 3cos γ=1939.54cos45o=1371.45N 水平分力:T 3H =T 3sin γ=1939.54sin45o=1371.45N (7) 风荷载作用下,扶墙张力产生的垂直和水平分力 顶部:

水平分力:T 4H =0.375w ’l=0.375×1321.34×15=7432.54N 垂直分力:T 4V =T 4H =7432.54N 中部截面处:

水平分力:T 5H =1.25w ’l=1.25×1321.34×15=24775.13N 垂直分力:T 5V =T 5H =24775.13N

(8)起重滑轮组引出索拉力S 1经导向滑轮后对井架的垂直压力 N V3≈S 1=19000N

(9)升降吊篮的引出索拉力S 2对井架的压力 N V3≈S 2=f C KQ z =1.06×1.2×10000=12720N 2. 内力计算 (1) 轴力: 井架的轴力

N 1面=KQ 2+Nq 1+ T 1v +T 2v +T 3V +T 4V +T 5V +N V1+N V2+N V3

=12000+43500+11809.19+9666.69+1371.45+7432.54+24775.13+ 19000+12720 =142275N (2) 弯矩

○1风载对井架引起的弯矩。 M 01=T 4H ×12-2

1w ’

×122

=7432.54×12-?2

11321.34×122

=-5946N.m

M 02=0.125w ’×152=0.125×1321.34×152=37162.69N.m ○

2起重荷引起的水平分力对井架产生的弯矩。 M 01=(T 1H -T 3H )×12+(T 1V +T 3V +N V1+N V2)×

2

55

2? =(12228.78-1371.45)×12+(11809.19+1371.45)×2

55

2? =147093.28N.m

M 02=(T 1H -T 3H )×15+(T 1V +T 3V +N V1+N V2)×

2

55

2? =(12228.78-1371.45)×15+(11809.19+1371.45)×2

5

52? =179665.27N.m

所以,井架0截面的总弯矩:

M 0=M 01+M 02=147093.28+179665.27=326758.55N.m 3截面验算

(1)井架截面的力学特征 查型钢特性表得:

主肢:∠80×8,A 0= 12.3㎝2,z 0=2.27㎝,I X =I Y =73㎝4

缀条:∠60×6, A 0=6.91㎝2,z 0=1.7㎝,I X =23.3㎝4,i X =1.84㎝, 井架的总惯矩: y-y 轴:I y =4[l y +A 0(

2

1

2?B -z 0)2] =4[73+12.3(2

300

-2.27)2]=1074040㎝4 x-x 轴:I x =4[I x +A 0(

2

2

2?B -z 0)2] =4[73+12.3(

2

200

-2.27)2]=470208.72㎝4 y ’-y ’轴和x ’-x ’轴:

I ’y =I ’x =I x cos 245o+I y sin 245o

=470208.72cos 245o+1074040sin 245o=772109.55㎝4

井架的总惯矩取I y =1074040㎝4

(2)井架的整体稳定性验算 截面验算:

N 1面=142275N, M 0=326758.55N.m, λy =

A I l y 4=

3

12410740402900??=19.63

换算长细比 λ

0y =

ly

y A A

+402λ =91

623

1244063.192?????

+=23

查《钢结构设计规范》附录C(按b 类截面) 得 y ?=0.96

N EX =

y

EA

2λπ2

=2

763

.192.491012???×π2

=2681268.49N σ=

?-?+EX

y

ly mx y N N W M A

N 0

1?β?=

4920

960142275

??

+?

??-????49.2681268142275

96012

30001010740401055.326758143

=30.12+48.04=78.16N/㎜2﹤?=215N/㎜2 所以,井架整体隐定性安全。

井架施工方案#(改).(优选.)

井架搭拆施工方案 本工程因为单体建筑物较多,井架的使用数量非常多,除9#、24#楼外其他16栋均用井架。为了使井架在搭设安装中符合安全标准,在施工中保护施工和人身安全,特编制以下搭拆施工方案。 1、本工程建筑物高度为20米,井架吊篮提升高度为22.5米,井架搭设高度为26米。井架规格为2.00米×2.30米,立柱材料采用角钢7×70MM,斜横杆角钢为5×50MM,连接铁板10MM采用Ф14螺栓连接,每一节点以及接头的一边,螺栓数不少于二个,吊篮按要求底板用50MM厚木板满铺,吊篮两侧设置1米高隔离钢丝网。 2、提升卷扬机额定起重量为1.5吨,提升起重量为0.5吨,立吊钢丝绳选用13MM,卷筒边缘设置防钢丝绳脱出的绳筒防护装置,滑轮组与吊篮用钢板连接,提升钢丝绳不得接长使用,端点与卷筒用扎头卡牢,在卷筒上按顺序整齐排列,当吊篮处于工作最低位置时卷筒上的钢丝绳不得少于三圈。 3、钢丝绳端部的固定采用14MM扎头,数量不少于3只,吊篮设置停靠装置,断绳保护装置,井架设置楼层停层控制器、信号灯、冲顶限位装置。 楼层走道两侧设置钢管防护栏杆,井架进料口安全门采用联络开启装置,吊篮上料口安全门制作或升降运行时能封闭吊篮上料口,防止无聊从吊篮中滚落。 4、进料口防护棚设在井架架体进料口上方,其宽度在架体外边正面不少于2米,两侧不少于1米,用竹笆铺设,冲顶限位器设置在距天梁下方3米处,缓冲器在架体的底坑里设置弹簧缓冲器。 5、卷扬机开关箱采用36V低压按扭式控制开关,禁止使用倒顺开关。 6、井架基础土层经压实后,绑扎12@200双向钢筋浇捣300厚C20钢筋混凝土同井架底部固定,基础表面平整,水平度偏差不小于10MM,做好排水措施,设置接地装置。 7、缆风绳选用9MM以上钢丝绳与地面45度的夹角,其下端与Ф48钢管桩连接,并用固定螺栓拉紧,钢管桩不小于二根,打入深度不小于1.7米,桩顶用扣件紧固,防止缆风绳滑脱。 8、架体安装前要对其杆件进行除锈油漆,部件要清洗,安装架体时应先将地梁与基础钢筋焊接牢固,当搭至10米高度时,应设置临时缆风绳固定,并进行校正,在正确稳定时方可继续作业。 9、架体各节点的螺栓必须紧固,螺栓应符合孔径要求,严禁扩孔和开孔,更不能漏装或以铅丝代替,卷扬机应安装在平整、坚实、干燥的位置上,视线良好并搭设防护棚和操作棚。 10、提升钢丝绳运行中地面架设滚筒,使之不拖地和被水浸泡,钢丝绳穿引

基础(井架)施工方案

井架基础施工方案 一、工程概况 我公司承建的位于,该工程包含建筑,高度米;建筑面积平方米。为施工便利,考虑安装井架,安装于,搭设高度为米。具体位置详见附图。 二、土方开挖深度 根据井架施用说明,井架的的基础尺寸及地耐力分别为:;地耐力为,根据现场情况挖除土后夯实,并回填碎石夯实后浇筑基础混凝土。 1、定位放线 项目部首先根据建筑施工总平面图,采用经纬仪定位,确定井架基础的具体位置。定位放线须经甲方、监理方和有关部门确认并办妥定位放线验收记录后,方可进行基础工程施工。 2、人工挖土的选择 根据有井架基础的开挖尺寸及深度,同时综合考虑施工进度,本井架基础采用人工挖土的方式施工。 3、土方开挖 开挖顺序:按照井架基础的位置在不妨碍工程建筑物位置的情况下由依次开挖。 开挖方式:本工程土方开挖考虑采用人工开挖,人工修整的方法施工,项目部施工人员现场指挥,一次性开挖至设计标高。 开挖范围: 基坑开挖的基底尺寸按基础的结构尺寸每边加放600支模工作面。

余土处理:由于基础开挖深度较钱,因此挖出土就地堆放在基础边的空地上,但堆土高度不得超过1米。挖出土方用于今后土方回填。 降排水方案:在土方开挖过程中,须采取排水措施,根据现场实际情况,考虑采用基坑明排水方法进行排水。并在基坑边开挖排水沟及集水坑,内设置潜水泵加以抽排,抽排出的水经沉淀池沉淀后排入市政管网。基坑上部挖设排水沟,排水沟接入排水管道,防止雨水流入基坑。 应注意为减少地下水及天气降水对施工的影响,土方开挖完毕后,马上进行地基验槽,经验证后马上浇筑垫层。 三、模板安装 由于井架基础形状比较简单,因此模板支设比较方便。在碎石垫层铺设完成后,安排施工员放出井架基础的边线。木工在地面上将基础的模板全部配全后,再进入基础支设。 四、钢筋绑架 根据井架使用说明书,基础配筋为:为8mm的二级螺纹钢双向绑扎间距为220mm。 1.钢筋:应有出厂合格证,按规定作力学性能复试。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需做化学成分检验。钢筋表面应无老锈及油污。 2.铁丝:可采用20~22号铁丝或镀锌铁丝,铁丝的切断长度要满足使用要求。 3.砼保护层垫块:塑料定位件、细石砼垫块等,以及各种挂钩或撑杆的规格及强度应满足设计和规范要求。 4.钢筋绑扎前,将基础内垃圾全部清理干净。 5. 安排绑扎水平较高的工人根据施工图纸绑扎。绑扎前已作业人员技术交底,作业人员已明确质量要求及安全操作规程。 6.钢筋绑扎完成后,经监理、甲方等有关人员验收合格后方可浇筑混

井架、施工电梯施工方案

第一章 井架安装方案 一、 工程概况 ××××××项目包括×××两栋高层,为满足工程施工垂直运输地要求,在×座安装高速井架一部,在×座、×座、×座、×座安装人货电梯各一部.本工程使用×××××××××厂生产地××××××井架,最大载重量为××T.各座安装高度为×××m.每两层设置一道附墙杆,第一道附墙高度为××m. 二、 井架基础施工 ,从 1、砌筑的砖墙全部为370墙,砌筑前底部须彻底清理干净。 2、300厚板基础3500×2500,强度等级C 25,底部浇筑C 15垫层100厚。 说明: B-B剖面图

混凝土基础上预埋锚固螺栓,固定在基础钢筋网上,预先埋设位置必须准确,螺栓外露部分涂上黄油并用油纸包好,以免沾上水泥浆. 三、施工组织及部署 1、人员组织 根据井架安装地施工要求,需要相关人员如下: 安装技术负责人:1名 安装人员:3名 电工:1名 杂工:2名 安全监督员:1名 2、安装需用机具 根据井架安装要求,结合施工实际需要,安装现场须配备地施工机具及材料清单如下: 3、安装前地准备工作 1)由机修班清理场地,对影响正常安装地障碍物清理拆除. 2)安装和吊立架体前,对角钢、吊笼等主要结构进行检查,如发现变形锈蚀严重, 螺栓孔位置不对时,应先进行修整或更换. 3)检查钢丝绳有无断股,锈蚀及绳芯缺油等质量问题,检查长度是否足够. 4)检查卷扬机地离合器、制动器是否符合装配规定,变速箱油位是否正常 5)检查附墙架地架设位置与建筑物地预埋锚固件是否正确配套.

6)检查基础地位置和地脚螺栓地位置是否符合要求. 四、井架安装 安装井架前,必须先按型钢井架规格相应地地基图纸打好基础.在浇筑地基时,除的要保证地基地尺寸外,还要保证地脚螺栓地垂直度和露出基面60—80毫米等要求;待地基干固后,才可上机安装. 1、安装程序 1)将井架底槽钢用螺丝栓结成四方框(四方均成90度),放置于地基四角相应地位置上,串上地脚螺栓后,在校正框架地水平和方框互为90 度角地同时,逐步将地脚螺栓螺母收紧固定. 2)在安装一节井架时先将立杆分别连接在底脚地方框上,再将横杆、斜杆分别对应连接,并用地脚螺栓定位,注意,此时还不能将螺栓拧死,要 在一边调整一边校正立杆垂直度和框架截面为90度角地同时,将连接 螺丝逐步拧紧. 3)第一节装好后,往上升地每一节架都按照此安装程序安装,并将导轨`随节装上,导轨与导轨地间距约为3~5mm. 4)安装临时支撑,进行初步找正,并根据要求安装附墙支撑. 5)标准节安装至需要高度时,即安装天梁、吊笼以及安全限位装置.安装顶节上地槽轮架时,必须注意两边槽轮地安装位置孔地一端与地面卷 扬机槽轮地方向一致. 6)安装卷扬机,并固定好. 7)穿绕钢丝绳.钢丝绳一端固定在天梁上,另一端固定在卷筒上,天梁处必须用三个绳卡卡牢,钢丝绳应按照吊笼地最低位置时卷筒上保留 3-5圈绳而确定. 2、安装注意事项 1)架体各节点必须连接牢固,不得漏装螺栓或用铅丝临时绑扎,螺栓应与孔径匹配,严禁随意打孔. 2)提升钢丝绳地尾端不得缠绕在有棱角地型钢上,防止受力时割断钢丝绳. 3)用绳卡固定钢丝绳端部时,绳卡地规格应与钢丝绳地直径相匹配,绳卡

钢井架安装拆除施工方案

工程概况 一、方案说明 本综合楼工程拟采用三台钢井架,钢井架基础的埋深与做法除满足生产厂家的使用规定外,基底土层应不小于100KPa,基础采用C20砼浇筑,厚度大于310mm,基础边应比井架边出310mm,基础表面应平整,水平偏差不应大于10 mm,基础底板配筋不小于φ8@200双向。钢井架与塔楼结构采用

二、钢井架安装施工方案 1、基础施工 (1)放线定位:井字架边与建筑物外墙的距离不少于3m,混凝土垫层尺寸至少比井字架底座大20cm。 (2)基础施工: a、先将场地找平夯实,夯实后上层的承载力不少于120Kpa。 b、浇注C20混凝土,基础底座尺寸2000*2000mm。 c、按设定井架底座位置的外侧预埋钢筋锚固。 2、井字架安装 (1)底座安装:在基础砼强度达到70%后,可以开始安装底座,安装时,底座要调直校正,安装平稳后,用预埋的钢筋锚固。 (2)架体标准节安装: a、在底座安装完成后,架身按逐节加高的方式进行安装,每节 装2个标准节进行一次校正,安装至9m高时,采取临时支 撑或临时缆风绳固定,并进行初校正,在确认稳定时,方可 继续作业。 b、架体各节点螺栓必须紧固,螺栓应符合孔径要求,严禁扩孔 和开孔,不得漏装或以铁丝代替。 c、在架体安装到10m时,必须按规定做一组4条缆风绳向四 个方向与地面挠固,缆风绳与地面夹角不大于600,地锚要 采取捣制混凝土或用钢管做。

d、施工期间,框架施工至三层楼面时,楼面与架体刚性锚固, 以后垂直每隔9m设置一道刚性锚固,框架顶层必须设置一 道刚性锚固。 e、在井架的顶端,要按规定安装防雷装置。接地电阻不大于 10Ω。 f、刚井架安装完毕,在投入使用前垂直偏差不超过架体高度的 1.5%,多次使用后重新安装其偏差不应超过0.3%,且最大 偏差值不得超过200mm。 (3)卷扬机安装 a、基座用混凝土捣制埋入土中,设置可靠的地锚,做到平稳牢 固并搭设工作棚。 b、从卷筒中心到第一导向滑轮的距离不少于卷筒的1.5倍,滑 轮的位置要与卷筒的轴心垂直。 c、采用动力正反转的卷扬机,卷筒旋转方向要于操纵开关上指 示的方向一致。 (4)其他项目的安装 a、信号、防冲顶装置、停层装置等确保有效。 b、电源要有接零保护,并做到一机一漏电保护开关。 c、控制台位置要适当,确保控制人员能观察到整个井架的运 行。 三、验收 钢井架安装完成后应进行试车,试运行各项技术指标符合要求后,由机

井架安装施工方案

一、工程概况 上海映象服饰有限公司车间工程由上海常安土木建筑有限公司承建,建设单位为上海塘南实业公司,由上海海龙工程技术发展有限公司监理。工程位于沪太支路668弄56号,建筑面积约为3489m2,结构形式为框架三层。本工程施工所用井架为上海吴淞建筑机械厂产JG10/30井字架。 二、施工准备 1、现场准备:根据平面布置图安排施工程序。井字架基础严格按照说明书附图施工,做到 按图施工,严格验收。 2、技术准备:组织有关人员对井架的技术性能、技术参数、使用要求、说明书的使用要求 等有针对性的进行研究,使每个工人对井架的安装要求有全面的了解后方可施工。 3、生产材料准备:按结构进度计划调配好劳动力,并配备所需的机械设备、工具,对新进 的井架零件进行验收,合格后方可安装,对已使用过的井架应严格进行验收,对有零件部件严重 锈蚀、弯曲压扁、损伤和裂纹的角铁应与厂家联系更换。 3、生产材料准备:按结构进度计划调配好劳动力,并配备所需的机械设备、工具,对新进 的井架零件进行验收,合格后方可安装,对已使用过的井架应严格进行验收,对有零件部件严重 锈蚀、弯曲压扁、损伤和裂纹的角铁应与厂家联系更换。 三﹑安装与调试 1基础 1.1在施工现场选择合理的安装位置,对井字架的安装基础进行处理,开挖基础并夯实. 1.2在经夯实的基础内配置6mm钢筋(钢筋的纵向和横向间距为350mm)后浇混凝土,并在地脚 螺栓弯头内横穿一根12mm钢筋,与另一地脚螺栓以及和所配置的6mm钢筋连接。混凝土标号

不低于150#.(见图二) 1.3基础尺寸预埋地脚螺栓按井字架规格,订货时在合同中规定. 1.4基础四周不得有积水现象,必要时在基础四周开挖排水沟. 2安装程序 2.1安装底盘和吊篮 2.1.1将底盘安装在混凝土基础上,校准好水平(见图三),保证井字架安装后的垂直度在千分之一之内. 2.1.2将吊篮置于(图四)底盘中间,并检查进料口是否正确. 2.2安装井架体 2.2.1在底盘上安装四根冲竖撑,应取二长二短,长的二根和短的二根应对角安装;在短竖撑上装二块大连接板,长竖撑中间装二块小连接板(见图五). 2.2.2对准卷扬机方向并借用大连接板将地滑轮装在底盘上. 2.2.3装四根平撑,在装四根斜撑,装螺栓并使螺栓呈放松状态,回下去紧固下节所有螺栓,以利校正与安装,依次循环,直至完成. 2.2.4在安装好第一节后,把导轨安装在有孔的平撑上并紧固,依次循环,直至完成.(见图六). 2.2.5安装最上面的竖撑时,把二根短竖撑装上去,然后装顶角撑板,装上顶平撑,装上顶斜撑,紧固螺栓. 2.3安装天梁 2.3.1将大梁按井架体的对角方向安装在井字架最上端,并将靠近大梁外端的滑轮的一端伸出井字架,大梁中间的滑轮置于井架体对角方向的位置.见图七) 2.3.2将大梁与井字架竖撑(或专用胶板)紧固. 2.4安装缆风绳 2.4.1 当井字架装到12m高度时,必须在井架的四角方向系好缆风绳,并与符合标准规定的风绳桩

井架基础施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、井架的安装位置及安装高度 (2) 三、井架的主要性能 (2) 四、井架基础 (3) 1、基础设计 (3) 2、地基承载力验算 (3) 3、接地装置的埋设 (5) 4、基础施工 (5) 五、基础验收要求 (6)

井架基础施工方案 一、工程概况 深圳农村商业银行坪山支行综合楼工程位于深圳市坪山新区深汕路东侧,总建筑面积11612㎡,建筑物包括办公楼、宿舍楼等。根据施工需要,需在宿舍楼东侧设置井架(具体位置见附图)。 二、井架的安装位置及安装高度 根据本工程的建筑、结构特点及分布位置情况,宿舍楼的井架安装位置及安装高度详见下表: 三、井架的主要性能 3.1卷扬机型号为JK1,额定功率为15KW,牵引力量2吨。 3.2 钢结构立杆采用80角钢,斜杆采用40角钢,横杆采用50角钢,双绳(14

号)造价人才网双导轨(50号槽钢)。 3.3 吊笼可同时容纳三辆斗车或半吨货物(空间尺寸描述)。 3.4 采用闭路电视监控。 3.5 设有六种安全装置:断绳自动止滑装置、吊笼左右侧栏控制装置、吊笼出口自动门装置、吊笼进口自动门装置、井架前门自动开关装置、自动限位装置。 四、井架基础 1、基础设计 据井架的《使用说明书》,其基础为长2500mm,宽2500mm,高400mm的钢筋混凝土板,卷扬机基座为长1700 mm,宽1400mm,高300mm的钢筋混凝土板,混凝土强度C25。架体及卷扬机与砼基础靠预埋螺栓连接固定。监理工程师论坛基础顶面标高取+0.3m。 2、地基承载力验算 现以安装最高28m高井架进行地基承载力的验算,如下: ①静荷载 井架底梁18#槽钢:(2. 15m×4)×23㎏/m=211.6(㎏) 架体(大小立杆、横杆、交叉撑杆、交叉撑杆、导轨、接头): 立杆:1.8m×9.66㎏/m×4 =17.3(㎏) 横杆:2.1m×4.46㎏/m×4 =37.5(㎏) 交叉撑杆:2.77m×2.98㎏/m×8 =66(㎏)

井架拆除方案

一、工程概况: 本工程为锦绣华城1-11#、1-15#地块商品住宅工程,建筑总面积43196㎡,本工程由多层砖混结构和高层框架剪力墙结构组成;多层结构层高为2.8米,由4~6层,顶层阁楼层组成,多层结构最高高度为19.8米高。±0.00相当于绝对标高4.900。多层结构采用井架做为垂直运输工具,最高井架架体高为30米,井架截面尺寸为2×2.3米。 二、编制依据: 2.1 JGJ59-99 建筑施工安全检查标准 2.2 JGJ88-92 井架安全技术规范 2.3 JGJ33-2001 建筑机械使用安全技术规程2.4 JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规程 2.6 建设部建质(2003)82号建筑施工预防高处坠落事故若干规定 2.7 相关法律、法规及规范性文件 2.8 井架安全使用说明书 三、井架拆除 1、井架拆除前,由专职安全员曹永康负责对作业班组人员进行安全技术交底,被交底人员对交底认真学习,签字并整理进入归档资料,被交底人员必须严格遵守安全操作规程。 2、拆除前查看井架与建筑物(及脚手架)的连接情况,井架架

体有无其他牵连物,临时附墙架、缆风绳及地锚的设置情况。3、井架拆除登高作业人员,必须认真系好安全带,戴好安全帽。严格执行高处作业安全操作规定,不得穿硬底鞋及塑料底鞋。严禁酒后作业。作业人员必须持有特种作业有效证件和体检合格证方可上岗作业,严禁无证人员作业。 4、拆除现场应设置安全警戒线,划定作业区,并安排专职安全员曹永康负责现场监护,作业区内非操作人员严禁入内,以防坠落物体伤人。 5、井架的拆除必须安装井架的反程序进行,先安装的后拆,后安装的先拆除。 6、拆除井架的天梁前,应先分别对两立柱采取稳固措施,保证单柱的稳定后再拆除。 7、在拆除缆风绳或附墙架前,应先设置临时缆风绳或支撑,确保架体的自由度不得大于2个标准节(一般不大于8米)。 8、井架拆除作业必须在白天进行,夜间作业应有良好的照明。因故中断作业时,应采取临时稳固措施。 9、架体拆除作业时要有可靠的人员站立的脚手板。其长度应大于架体50厘米,宽度不小于25厘米,厚度不小于5厘米,并做到满铺。 10、作业时,严禁乱抛材料和工具,必须派人传递至楼层或用吊绳吊至地面。吊绳必须牢固,一次吊物不能超载。 11、安全网、安全门、缆风绳、卸料平台架等必须在井架拆到该

井架安装工程施工组织设计方案

一、工程概况 该井架为钢结构单斜撑式钢井架,分为主体和斜撑两部分组成,井架高度39.13米。该钢井架共分三层平台,标高分别为22.300米,26.450米,32.360米。其中下天轮平台标高为26.450米,上天轮平台标高32.360米。井架防腐方式为喷砂除锈,电弧喷涂,有机涂层封闭的防腐方式。井架的制作和防腐蚀已经完成,现在进入安装阶段。 为了安全、有序、快捷、经济的完成本施工任务,特制定本措施。 二、施工前的准备工作 1、施工前组织有关工程技术人员认真审阅图纸,查看现场实际情况,确定切实可行的施工方案; 2、对进场工器具及使用机械设备,经检测合格后方能使用; 3、组织劳动力进场,组织岗前培训,培训容包括:规章制度、安全施工、操作技术、精神文明教育和施工进度、施工质量及施工技术交底工作; 4、向施工人员进行施工措施和技术安全交底,把工程的施工计划和施工技术要求安全注意事项等,详尽的向施工人员讲解清楚,以保证施工安全。 5、开工后应按消防要求,现场设置消防设施; 三、施工顺序 1、测量放线;

2、构件进场,现场进行斜撑及主体的组装和焊接,焊后无损检测; 3、焊接后现场补漆; 4、地锚和稳车布置好后进行钢丝绳穿绕; 5、吊车进场,两台吊车对斜撑架进行抬吊至60°,再使用稳车把斜撑井架提升至设计高度; 6、使用两台吊车共同对主体抬吊至井口位置,然后使用其中一台把主体吊装到位; 7、主体与斜撑间连接牛腿吊装焊接,对井架上下天轮平台小构件吊装,二次灌浆; 8、拆除稳车钢丝绳及稳车; 9、安装完毕,竣工验收。 四、安全施工技术措施 (一)、施工总体安全措施 1、坚决贯彻“预防为主、安全第一”的方针。以防为主、防管结合,专职管理和群众管理相结合,做到精心组织、文明施工、杜绝伤亡事故。 2、实行公司、项目部、班组三级安全保证体系,坚决贯彻“管生产必须管安全”的基本原则。 3、成立以项目经理为组长的安全生产领导小组,认真实施安全例会制度和安全生产否决权制度,深入开展安全教育,强化安全生产意识,充分发挥安全监督职能。 4、坚持安排生产的同时,安排安全工作目标、措施及安全要。

井架基础专项工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、施工升降机选型和定位 (2) 四、施工升降机基础设计 (2) (一)基础概况 (2) (二)物料提升机基础设计 (2) 五、基础施工要求 (5) 六、地下室顶板钢管顶托计算书 (5)

. 1、地基承载力验算 (1)物料提升机基础荷载计算 计算数据: 基础: G1=3.6×2.5×0.35×2.55=8.04(t) 井架自重: G2=22.8/1.9×0.35=3.4(t) 井架配重、钢丝绳、卷扬机等: G3=2.95(t) 工作荷载、吊笼自重: G4=1.45(t) (2)物料提升机基础荷载G: G=1.2×(G1+ G2 +G3) +1.4×G4 =1.2×(8.04+3.4+2.95) +1.4×1.45 =19.30(t) 每平方荷载:193KN/(3.5m*2.7m)=20KN/m2 根据结构设计总说明GS-01,本工程地下室顶板设计荷载为10KN/m2,小于20KN/m2,因此需在地下室顶板用钢管扣件进行回顶。计算书详见地下室顶板钢管顶托计算书。 经过受力分板,基础受力符合要求 (3)物料提升机基础水平力受力较小,不作抗拔力核算,故物料提升机基础安全。

2、基础抗冲切承载力的验算 基底净反力Pj =(35.02+2.95+0.8)×1.2/(3×2)= 16.53t/m 2 基底冲切力计算 根据《建筑地基基础设计规》(DBJ 15-31-2003)的规定,受冲切承载力应按下列公式验算: F l ≤ 0.7 βhp f t a m h 0 F l = Pj A l a m =(a t +a b )/2 并满足式中 βhp ——受冲切承载力截面高度影响系数,因为h 0=350<800mm ,βhp =1.0。 α ——系数,取α=1 βhs ——受剪切承载力截面高度影响系数,βhs =(800/h 0)1/4,当h0<800mm , 取h 0=800,则βhs =1 f t ——混凝土轴心抗拉强度设计值,C30砼,f t =1.27N/mm 2 h 0 ——基础冲切破坏锥体的有效高度。h 0=250mm a t ——冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长。a t =2.1m a b ——冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积围的下边长。冲且破 坏锥体的底面在l 方向落在基础底面以,取ab =b+2h0=2.1+2×0.25=2.6m a m ——冲切破坏锥体最不利一侧计算长度。a m =(a t +a b )/2=(2.1+2.6)/2=2.35m p j ——相应荷载效应基本组合时基底单位面积净反力(扣除基础自重及其上覆土重)。 pj=12.88KN/m 2 A l ——冲切破坏面外侧的部分基底面积。 A l =(2.8+3)×0.1/2=0.29m 2 F l = Pj A l =11.07×0.29=3.21KN 0.7 βhp f t a m h 0=0.7×1×1.27×103×2.35×0.25=522.29KN =52.2t F l <0.7 βhp f t a m h 0

井架安装和使用技术交底

为了使井架在搭设安装中符合安全标准,在施工中保护施工和人身安全。 1、本工程建筑物高度为18.25米,室外高差为0.60米,井架吊篮提升高度为18.25米,井架搭设高度为28.5米。井架规格为2.00米×2.30米,立柱材料采用角钢7×70MM,斜横杆角钢为5×50MM,连接铁板10MM采用Ф14螺栓连接,每一节点以及接头的一边,螺栓数不少于二个,吊篮按要求底板用50MM厚木板满铺,吊篮两侧设置1米高隔离钢丝网。 2、提升卷扬机额定起重量为1.5吨,提升起重量为0.5吨,立吊钢丝绳选用11MM,卷筒边缘设置防钢丝绳脱出的绳筒防护装置,滑轮组与吊篮用钢板连接,提升钢丝绳不得接长使用,端点与卷筒用扎头卡牢,在卷筒上按顺序整齐排列,当吊篮处于工作最低位置时卷筒上的钢丝绳不得少于三圈。 3、钢丝绳端部的固定采用14MM扎头,数量不少于3只,吊篮设置停靠装置,断绳保护装置,井架设置楼层停层控制器、信号灯、冲顶限位装置。 楼层走道两侧设置钢管防护栏杆,井架进料口安全门采用联络开启装置,吊篮上料口安全门制作或升降运行时能封闭吊篮上料口,防止无聊从吊篮中滚落。 4、进料口防护棚设在井架架体进料口上方,其宽度在架体外边正面不少于2米,两侧不少于1米,用竹笆铺设,冲顶限位器设置在距天梁下方3米处,缓冲器在架体的底坑里设置弹簧缓冲器。 5、卷扬机开关箱采用36V低压按扭式控制开关,禁止使用倒顺开关。 6、井架基础土层经压实后,绑扎12×8根以上的钢筋浇捣300厚C20钢筋混凝土同井架底部固定,基础表面平整,水平度偏差不小于10MM,做好排水措施,设置接地装置。 7、缆风绳选用9.3MM以上钢丝绳与地面成不小于60度的夹角,其下端与Ф48钢管桩连接,并用固定螺栓拉紧,钢管桩不小于二根,打入深度不小于1.7米,桩顶用扣件紧固,防

井架安装与拆除施工专业技术方案

井架安装与拆除施工方案 一、工程简况 1.1工程名称:草庄社区多层农居公寓I标工程 1.2工程地点:杭州市江干区笕桥镇草庄村 1.3建设单位:江干区农居建设管理中心 1.4设计单位:杭州浙华建筑设计事务所 1.5监理单位:北京地铁监理公司 1.6施工单位:长业建设集团有限公司 1.7勘察单位:杭州市勘测设计研究院 建设规模:地上建筑面积为33496血2,地下建筑面积41028血2 (含其他标段),结构类型为剪力墙结构,详见下表: 、编制依据 2.1本工程建筑总平面图、工程建筑和结构设计文件和施工组织设计; 2.2岩土工程勘察报告及气象资料; 2.3 SSED100型货用施工升降机说明书; 2.4国家、省有关施工升降机设计、施工规范、规程和文件及参考文献。 《施工升降机》(GB/T10054-2005 ) 《施工升降机安全规则》(GB10055-1996) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)

《建筑安全检查标准》(JGJ59-99 ) 《SSED10C曳引式货用施工升降机使用说明书》 2.5计算软件:品茗安全设施计算软件 三、井架型号选择及布置 3.1井架(物料提升机)型号及生产厂家:(SSED100型曳引式高架物料提升机,杭州 天源钢结构制造有限公司生产)。 3.2井架技术参数: 井架布置与附墙杆设置: 井架布置:16#楼井架布置在A/24轴处,17#楼井架布置在A/7轴处,井架与建筑物的距离按说明书执行。 附墙杆设置:第一道标高为9.40 ;第二、三、四、五道分别为18.1 > 26.8、35.5、 44.2。附墙杆采用10号工字钢,与事先预埋在梁上的8mm厚钢板进行铰接。预埋钢板的位 置及与附墙杆的连接按井架说明书执行。 四、基础 4.1 土层压实后的承载力,应不小于80kPa;浇注C20混凝土,基础长度4.06m,宽度1.93m 高度0.30m;承台底部长向钢筋:$ 12@200承台底部短向钢筋:$ 12@200钢筋基础表面 应平整,水平度偏差不大于10m m。本工程基础为素填土经压实,承载力设计值为100kp。 4.2基础应有排水措施。距基础边缘5m范围内,开挖沟槽或有较大振动的施工时,必须 有保证架体稳定的措施。 4.3预埋螺丝按基础图浇制,基础内梁应设排水孔。 详见基础图。 五、井架安装

2014吊笼安装、拆除施工方案

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:真美花园二期GD2202002□□□

吊笼安装、拆除施工方案 工程名称:真美花园二期 工程地点:顺德北滘镇工业大道中发西路五号 施工单位:广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 编制人:编制日期:年月日审核人:审核日期:年月日审批人:审批日期:年月日

目录 1、工程概述。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。02页 2、安装方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。02~04页 3、附墙及卸料平台。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。04~05页 4、安全防护装置及要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。05~06页 5、电气及卷扬机。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。07~08页 6、使用前的试验。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。08~09页 7、安全防护措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。09~10页 8、井架拆除。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10页 9、文明施工。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10页 10、安装验收。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10页

井架专项安装施工方案

一、 二、工程概况 本项目名称为日立电梯(上海)有限公司建设项目二期工程(研发中心项目),日立厂房位于上海市青浦工业园区崧泽大道北侧与漕泾路东侧交汇处,占地370m×509m,总面积185413.1㎡,研发中心项目位于日立厂区内,包括电梯试验塔、研发综合楼和扶梯试验架三个建筑单体及其它相关的附属设施,其中扶梯试验架位于场区的西侧,用于自动扶梯的开发及试验只用,为6层框架结构,总高度24m,研发综合楼局部与扶梯试验架相连,总高度为16.45m,本方案的内容为在扶梯试验架以东、研发综合楼以北安装一台井架以供研发综合楼与扶梯试验架物料提升之用。 三、编制依据 1.《日立电梯(上海)有限公司研发中心项目施工组织设计》; 2.JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》; 3.JGJ88——92《龙门架及井架物料提升及安全技术规范》; 4.《施工手册第四版》----中国建筑工业出版社; 5.《施工图纸》----华东建筑设计研究院有限公司; 四、搭设方案及参数 1.本工程建筑物高度(取扶梯试验架与研发综合楼高度的较大者)为24m,室 内外高差为0.30米,井架吊篮提升高度为24m,井架搭设高度为30m。井架规格为2.00m ×2.30m,立柱材料采用角钢7×70mm,斜横杆角钢为5×50mm,连接铁板10mm采用A14螺栓连接,每一节点以及接头的一边,螺栓数不少于2个,吊篮按要求底板用50mm厚木板满铺,吊篮两侧设置1m高隔离钢丝网。 2.提升卷扬机额定起重量为1.5吨,提升起重量为0.5吨,立吊钢丝绳选用 16mm,卷筒边缘设置防钢丝绳脱出的绳筒防护装置,滑轮组与吊篮用钢板连接,提升钢丝绳不得接长使用,端点与卷筒用扎头卡牢,在卷筒上按顺序整齐排列,当吊篮处于工作最低位置时卷筒上的钢丝绳不得少于三圈。 3.钢丝绳端部的固定采用16mm扎头,数量不少于3只,吊篮设置停靠装置,

井架安装施工方案5046338673

井架安装施工方案5046338673 施工组织设计(方案) 报审表 工程名称:上海东沟居住小区一期三标工程编号:

“东沟居住小区一期三标”工程 上海嘉实集团有限公司 二O O 五年三月一日 井架安装、拆除施工方案审批表 建设单位:上海市浦东土地进展(控股)公司施工单位:上海嘉实(集团)有限公司 设计单位:上海中房建筑设计有限公司工程名称:上海东沟居住小 区一期三标工程

井架安装、拆卸施工方案 一、工程概况 1、由于工期紧,幢数多,为了提升工效,降低成本垂直运输采纳双保险井架。 2、井架采纳角铁井架,生产厂家为杭州双菱建筑机械有限公司。 二、井架施工方案

井架布置详见施工总平面图。 1、基础 (1) 基础回填土后,在搭设井架基础的地点用人工将土夯密实,土层的承载力不小于8Kpa。 (2) 浇注C20砼,厚度300mm。 (3) 基础表面平坦,水平偏差不大于10mm。 (4) 基础有排水措施。 2、缆风绳的设置 (1) 缆风绳选用圆股钢丝绳,直径不小于9.3mm,井架提升高度超过15m,每增高10m加设一组(4根),缆风绳上端用吊具和卸甲连接,并用3只以上的钢丝绳头紧固。 (2) 缆风绳在井架四角有横向缀件的同一水平面上对称设置,使其在结构上引起的水平分力,处于平稳状态。缆风绳与架体的连接处应采取措施,防止架体钢材对缆风绳的剪力破坏。 (3) 缆风绳与地面的夹角不大于60度,其下端与地锚连接。 (4) 缆风绳与地锚之间采纳与钢丝绳拉力相适应的花篮栓拉紧。 3、地锚的设置 (1) 缆风绳的地锚由于土质较好,故采纳桩式地锚。 (2) 采纳脚手架钢管(Φ48) 打入地下深度为1.7m。 (3) 地锚的位置符合施工现场缆风绳的设置要求。 4、井架安装、拆除 (1) 对井架搭设严格执行国家有关规范,施工人员进行安全技术交底,确定指挥人员,排除作业隐患。 (2) 安装前应检查以下内容: 1) 井架结构的成套性和完好性。 2) 提升机构是否完整良好。 3) 电气设备是否齐全工靠。 4) 地锚的位置和做法是否符合要求。 5) 基础位置和做法是否符合要求。

井架拆除安全监理实施细则-最新范文

井架拆除安全监理实施细则 一、编制依据: 1. 《建设工程安全生产管理条例》 2. 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》 JGJ88-92 3. 《建筑机械使用安全技术规范》 JGJ33-2001 4. 《建筑施工>高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 5. 《关于加强井架物料提升机安全管理工作的通知》沪建安质监(2003)第002号 二、工程概况: 1、工程名称:屈家桥动迁配套商品房1.2标 2、建设地点:上海虹桥临空经济园区福泉路以东、北翟路以北、淞虹路以西、通协路以南 3、建设单位:上海新长宁(集团)有限公司 4、勘测单位:冶金工业部勘察研究总院上海分院 5、设计单位:安徽省规划设计院上海分院 6、施工单位:新长宁集团建筑装饰实业有限公司 7、监理单位:上海科安建设工程咨询监理有限公司 8、工程建筑面积:67929M? 9、结构 >类型(层次):小高层:框架剪力墙、13层、地下一层 多层:砖混结构 三、井架拆装作业前安全监理控制的要点:

1. 审核施工单位编制的井架拆装的“施工组织设计方案”中的安全技术措施。该方案应经施工作业技术负责人审核批准。 2. 施工组织设计方案应包括装拆施工要求、施工顺序、井架底盘基础详图及说明。 3. 井架必须由合格的专业企业生产,有出厂合格证,并有具有合格资质的机械测试部门的合格检测报告。 4. 装拆作业人员应具有“上海市特种作业人员”上岗操作证书,且在证书有效期内。 5. 施工作业前,施工方技术人员应向全提作业人员进行操作技术和安全技术措施的交底,并有交底记录。 四、井架装拆作业中安全监理控制的要点: 1. 井架基础部位的控制要求: 1-1. 井架的底盘必须装在坚硬的地基上。经架基础厚度必须达到300mm,用C20砼浇捣。严格按“施工组织设计方案”施工,并做好工程隐蔽验收。 1-2. 井架必须使用轧桩轧牢,底座轧桩不得少于8根。该工序要做好工程隐蔽验收,轧桩上部必须与井架底盘连接牢固。 2. 井架装拆作业过程中必须由专人进行现场监护,作业时应设置警戒区域。监护人员不得离岗,安全监理应加强巡视检查。 3. 井架上部搭设作业时的控制要求: 3-1.当井架搭设2个标准节高度时(一般不大于8m)应进行临时固定或者安装附墙杆进行加固。附墙支撑必须采用刚性支撑,附墙

井架专项施工方案

目录 一、井架选择…………………………………………………………………… 二、井架安装过程………………………………………………………………(一)概述…………………………………………………………………………(二)主要技术参数…………………………………………………………………(三)安装与调试……………………………………………………………………(四)停靠及附墙装置………………………………………………………………(五)使用……………………………………………………………………………(六)拆卸…………………………………………………………………………(七)管理………………………………………………………………………… 三、井架的设计计算书…………………………………………………………(一)井架的主要技术参数…………………………………………………………(二)井架身结构强度计算………………………………………………………… 一、井架的选择 .井架规格为米×2.30m,立柱材料采用角钢×70mm,斜横杆角钢为×50mm,连接铁板10mm采用Ф螺栓连接,每一节点以及接头的一边,螺栓数不少于二个,吊篮按要求底板用50mm厚木板满铺,吊篮两侧设置米高隔离钢丝网。 .提升卷扬机额定起重量为吨,提升起重量为吨,立吊钢丝绳选用11mm,卷筒边缘设置防钢丝绳脱出的绳筒防护装置,滑轮组与吊篮用钢板连接,提升钢丝绳不得接长使用,端点与卷筒用扎头卡牢,在卷筒上按顺序整齐排列,当吊篮处于工作最低位置时卷筒上的钢丝绳不得少于三圈。 .钢丝绳端部的固定采用14mm扎头,数量不少于只,吊篮设置停靠装置,断绳保护装置,井架设置楼层停层控制器、信号灯、冲顶限位装置。 楼层走道两侧设置钢管防护栏杆,井架进料口安全门采用联络开启装置,吊篮上料口安全门制作或升降运行时能封闭吊篮上料口,防止无聊从吊篮中滚落。 .进料口防护棚设在井架架体进料口上方,其宽度在架体外边正面不少于2m,两侧不少于1m,用竹笆铺设,冲顶限位器设置在距天梁下方3m处,缓冲器在架体的底坑里设置弹簧缓冲器。 .卷扬机开关箱采用低压按扭式控制开关,禁止使用倒顺开关。 .井架基础土层经压实后,绑扎×根以上的钢筋浇捣厚钢筋混凝土同井架底部固定,基础表面平整,水平度偏差不小于10mm,做好排水措施,设置接地装置。

180米烟囱井架施工方案

引风机房及钢烟道支架 土方开挖施工方案 工程名称:*** 设计单位:*** 建设单位:**** 监理单位:**** 施工单位:**** 编制单位: ***** 编制: 时间: 年月日审核: 时间: 年月日审批: 时间: 年月日

施工方案报审表 建设工程监理规范GB50319-2000

引风机房及钢烟道支架土方开挖施工方案审批表 XJA9

烟囱井架施工方案 1.0烟囱井架及平台简介 1.1本烟囱井架主要有井架体、平台、吊架、卷扬机组成。井架体为组装杆件结构;组装件有底座、立杆、水平拉杆、斜拉杆、封顶天梁、天轮杆、料斗、平台。 1.2原平台采用槽钢14做环梁(16边形),共二道,外接环梁槽钢[10一道,沿周边均匀分布,放射梁置于环梁上部,节点处用2Ф16螺栓连接。环向梁采用夹垫δ=10厚钢板用4个Ф20×40螺栓连接成一个整体。放射梁上满铺50厚木板,内外挂设吊架,吊架可随筒壁半径的缩小而沿放射梁移动。每根放射梁上内外各挂设一个吊架,吊架与吊架距离≤3.4m,中间用2块4m长木板连接,为增强木板强度,在下部两角包L30×3角铁,以便上人操作。 1.3该烟囱施工需搭设200M高四孔井架,其中一孔上人;一孔上浆;一孔吊垂球;一孔敷设水电管线。每孔中心距离为900mm,立杆为Ф89焊接钢管,横拉杆、斜拉杆为Ф40焊接钢管。1.4平台自重及施工荷载通过中间四方框(槽钢16,内径2200×2200)及环梁上连结的32根钢丝绳传至中央井架。平台通过4个10吨倒链逐段升迁。 2.0施工准备 2.1烟囱底板浇筑时,应预埋插筋(12对Ф16),上下各锚固600 mm,以便井架基座与底板连接牢固,预埋50×5扁铁引至基础外围用作接地极。 2.2井架用的各种材料、机具提前进场,认真检查各组装件是否完好齐全,有缺陷的杆件、螺杆严禁使用。立杆740根,横拉杆、斜拉杆各1980根,M20螺栓2960个。 2.3准备提升设备,一台5T双筒双绳中速卷扬机。一台1吨快速卷扬机。准备各种钢丝绳及卡具等。 2.4人员准备:组织有关施工人员认真学习安全操作规程规范,熟悉施工方法及各种注意事顶。未经体检或体检不合格、技术不熟练者不许施工。 2.5井架搭设前,应把井架基座施工完毕,基座应根据井架底座尺寸预埋12Ф16U型螺栓。

井架物料提升机安装拆除方案

目录 一.编制依据: (2) 二.工程概况: (2) 三.管理架构 (2) 四.升降机情况: (2) 五、升降机钢塔基础: (3) 六、安装前的准备工作 (3) 七、安装拆除具体要求: (4) ㈠升降机的安装 (4) ㈡拆除具体要求: (8) 八、升降机的调试验收、安全使用和维护 (9) 九、安全使用规定 (10)

物料提升机安装拆除方案 一.编制依据: 1.物料提升机安全技术规范JGJ88-92。 2.青澳·香湖湾商业综合住宅楼工程施工图纸。 二.工程概况: 建设单位:汕头市香湖投资有限公司。 设计单位:广东中美建筑设计院有限公司。 地质勘查单位:汕头市粤东工程勘察院。 汕头市香湖投资有限公司(下称建设单位)拟建的青澳?香湖湾商业综合住宅楼位于汕头市南澳县青澳湾沙滩。项目总占地面积约17903.13m2,总建筑面积约82725.22m2,2幢26层,地下室2层。建筑结构为框剪结构,基础形式拟采用桩基础,工程重要性等级为一级。 三.管理架构 为了安全、优质、高效、如期的完成该分项工程,特成立管理小组进行管理。 组长:马勇 副组长:朱文亮 组员:陈惠文、陈福生、朱文州、邱礼沌 四.升降机情况: 本工程采用佛山市南海南方重工实业有限公司生产的SS100货用提升机,SSD100货用提升机的性能指标及各项安全装置、电气系统装置,符合GB/T10054-2005《施工升降机》标准,有效高度40米,(详见SS100货用提升机合格证)本工程根据现场施工需要,提升机现场搭设高度为14.4m(共8节标准节)用100角铁为立柱的二斗规格

井架。 五、升降机钢塔基础: 1、基础设计:塔身与建筑物立面外边缘距离1.50m,基础按专项方案施工,厚度为250mm,配筋双层双向Φ12@160,C30砼。保证整个基础能承受2倍的上部荷载,并分别预埋-M20地脚螺栓。 2、基础表面平整度误差不应大于10mm,砼强度达到70%方可开始安装,基础四周要设排水设施,在距基础边缘5m范围内,开挖沟槽或有较大振动的施工时,必须有保证架体稳定的措施。 3、本工程建筑物高度 89 米左右,设计基础适应于高架提升,受力验算见基础受力计算书。 4、卷扬机基础 卷扬机选用1T卷扬机,安装在井架侧边,捣制C20砼基础,1.2×1.2×0.8厚机座,预留埋地脚螺丝固定,基座面纵横向要保持水平,基座轴线与井架对齐,螺栓埋入砼内锚固长度40d。 六、安装前的准备工作 1、检查塔身金属结构的成套性和完好性。 2、仔细检查电气设备及提升设备的可靠性。 3、检查基础做法是否符合设备尺寸要求及荷载要求。 4、检查地锚位置,附墙架连接件的位置是否正确,埋设牢固。 5、检查架体、缆线位置是否靠近或跨越架空输电线路,是否保持最小安全距离。跨越380V及以下架空线路,最小垂直安全距离为

相关文档