北京狮岛消防JB-QB-SD2100系统工程调试大纲。

一(SD2100系统构成。

1(主站:SD2100系统指挥控制中心。

一个主站可带32个子站,其中包括一个电源子站和若干个I/O子站,联动子站,键盘子站等。如果不能满足需要可进行扩展。主站有汉字和数码双显示功能,可显示全系统的报警和联动信息,内部设有档案功能,可存储900条报警及联动信息。可配置一台热敏式打印机,以及与CRT监视系统联网。

北京北京狮岛消防JB-QB-SD2100系统工程调试大纲。

2.I/O子站:有二个回路,每个回路可带127个编码地址。 L1。 L2。LB。

北京北京狮岛消防JB-QB-SD2100系统工程调试大纲。 LACCCE。L1。+L2。_。

I/O子站主要功能:能显示出回路发生火警或故障信息(火警及故障灯亮)能显示与主站通讯正常信息(通讯灯闪亮)可反映I/O了站向探头发出巡检指令(巡检灯闪亮),输出电压应为20V左右。

3.联动子站:。

联动子站主要用于重点设备的非总线联动控制。

基本功能:可与SD2100主站通讯,能反映联动子站的各个手动命令状态。可实现单点控制。可输出24V1A电压有工作状态指示灯。能显示并记录启动设备情况。每个联动子站有12路控制输出。每个控制点到联支动子站需要三根线。一根24V 启动输出线,一根24V停止输出线,一根回答线。不包括公共地。

4.电源子站:。

为全系统以及联动设备提供电源之用。按常规设计分24V20A,24V30A二种,基本上能满足一般工程的需要。如有特殊要求要按非标定做。

主要功能:可与主站通讯,有通讯指示灯,能在主站液晶屏上反映电源工作状态。能批示主,备电故障有与主站通讯批示。

5.键盘子站:。

通过总线实现单点控制。有请求,启动,回答等显示。用软件完成单点控制操作。一个键盘子站可控制64点。

二.操作指令菜单。

操作菜单约64种,绝大多数在系统调试开通后使用者无需操作,后面将不同的用户分类,对操作要求有补充说明。

三.用户(办事处,工程公司)开通调试操作。

通电后主站应有时钟和汉字显示,表示主机工作正常。

1.登记子站:当主站工作正常后,首先要对子站登记,即建立主站与子站之间的通讯,将所登记内容写入子站24LC65芯片。

注意:如果选用集散式I/O子站,在与子站联线时,除24V电源有极性外,LA,LB两根通讯线也要注意有极性。如果颠倒,子站登记不上。接线正确后可按菜单操作:登记---子站,登记完闭后,有提示被登记的站号,此时子站通讯灯应有闪亮。

2.自检:。

完成子站登记后,可操作自检键。此时液晶屏将显示所有在线的编码地址号,回路号,子站号及总数,并伴有炎警声响,用户可根据实际安装总数对照是否一致。

3.登记地址:。

当自检数与实际地址吻合或接近后,操作登记地址。

按菜单操作:登记---地址---登记---全系统登记过程是将各子站各回路所有地址分别写入所在子站的24LC65芯片中。登记地址完毕后,可用档案项检查登记内

容。按菜单操作:档案---登记---子站和档案---登记----地址。用两项检查与实际对比,为施工查线提供依据。

4.调试检测:。

在调试过程中,经常有个别地址自检没有,此时就需要测试检查。按菜单操作:模拟量---子站,输入被测子站号,确认;输入被测回路号,确认;输入被测地址号,确认。此时画面将出现测试曲线图,右上角显示测试值,正常值应为3~9,曲线平滑。与SD2000系统02A测试功能相同,增加了曲线显示。

5.报警试验:。

当完成登记子站,登记地址操作后,方可进行报警试验。模拟报警时,报警地址所在子站的对应回路灯亮,火警红灯亮,故障黄灯亮。子站通过485通讯线将报警信传送到主站,主站用汉字将信息显示。

6.编码地址位置定义:。

由于报警地址受编码开关的限制,它不能反应实际位置。传统方法只能是在控制器旁张。

贴一幅编码地址对照表,SD2100可以通过液晶将其显示出来,但需要将编码地址所在位置按甲方要求文字化统计出来,为编码地址位置定义准备依据。此项工作用计算机完成(具体作法另有培训讲议)。

7联动关系:。

联动关系是在联动工程中最后一项工作,也是最繁琐的一项工作。需要表达准确清楚,没有准确清楚的联动关系统计表作基础,联动关系软件就无法制作。此项工作用计算机完成。

具体作法另有培训讲义)。

8.联动点设置:。

当联关系软件在主上制作完闭后,需要用通讯手段向各个子站设置。按菜单操作:设置---地址---类型。

9.联动允许:联动允许是一把软件锁,当联动软件及联动点设定完闭后,需要打开联动锁,否则无法联动。

按菜单操作:联动---允许,联动控制灯变绿。也可按联动控制键ON/OFF,如果联动控制灯为红色时,表明联动控制处于禁止状态,应及时打开。至此联动软件工作全部完成。

10.单点启动:联动工程调试自动功能前,应将控制模块分别作单点启动试验。按菜单操作:联动---单点---启动;输入控制模块所在子站号、回路号,地址号。

11.报警联动调试:完成单点启动后,可进行报警联动。首先使报警控制器进入自动状态。即按联动自动键自动/手动,联动自动灯为绿色时,表示自动,红色为手动。

12.灵敏度调整:在工程中,常遇到个别房间要求感烟浓度降低或增高,此时可用灵敏度调整功能实现。

灵敏度调整按菜单操作:设置---地址---灵敏度,选择所需要的档位。一档最灵敏四档最迟钝。

13.主站八位平拨开关功能:。

四.交付用户(甲方)使用后常见操作。

1.键锁:SD2100报警控制器键锁分软件锁和硬件锁两种,软件锁需要输入密码,一般出厂时设定为四个零,用户不要随变改动。硬件锁靠随机箱配备钥匙打开。键锁打开时刍锁灯为绿色,关闭时为红色。

2.查寻报警记录:当有报警时,按菜单操作:档案---报警---记录,可查出报警地址的报警时间及方位。如果是联动模块,可查出被联设备的类型,如水泵,电梯

等。计算机内部设定了可供存储900条报警信息的存储单元。超出后,自动将第一条信息依此挤出。

3.单点屏蔽及单点释放:系统长时间运行后,个别点出现故障或误报时,用户又无法自己处理,可先按消音键Isolat,此时消音灯点亮,然后操作单点屏蔽,将其暂时屏蔽,等修复后再将其释放。

具体操作:登记---地址---屏蔽---单点。

地址---释放---单点。登记---

也可按屏蔽键Isolat,有屏蔽地址灯为红色,无屏蔽时灯熄灭。

4.联动允许:联动允许是一把软件锁,当系统下正式运行后需要打开联动锁,否则无法联动。按菜单操作:联动---允许,联动控制灯变绿。也可按联动控制键ON/OFF,如联动控制灯为红色时,表明联动控制处于禁止状态,应及时打开。

5.自动/手动:报警联动分手动和自动,自动状态联动自动辚绿色。此时报警后,控制器将按联动程序自动启动相关设备。手动状态联动自动灯为红色,报警时相关联动设备只有请求信号而不能启动,此时如果需要启动,只需按一下联动自动键所有被请求的联动设备将全部启动。为安全起见,建议用户使用手动功能。联动自动键手动/自动可互相切换。与键锁相同,手动/自动也有硬件锁转换功能。

6.复位:当控制器报火警时,应首先查明是否真有火情,确认现场是人为或其它因为造成火警后,方可复位。

7.时钟修改:当发现时钟有误差时可按菜单操作:设置---系统---时间。参照格式输入准确时间。修改日期方法相近:即操作:设置—系统---日期。

8.换打印纸:SD2100报警控制器配置的打印机为热敏式打印机,打印机与正常打印纸有所不同。此种纸遇热后可出现痕迹,北京工业大学电子厂有售,更换时注意方向。

附:键盘锁操作密码:0000。联动设备密码:0119。登记地址密码:6666。超级用户密码:。

注:请用户不要随意使用系统中的联动功能和登记地址功能,对于您好操作中的后果本人不付任何责任。

详细需要短信我。

北京狮岛消SD2000BL报警联动控制器 SD2000BL报警联动控制器 SD2000BL火灾报警联动控制系统是以SD2000系列控制器作为控制主机,以感烟探测器、感温探测器、手动按钮、输入模块、多功能输入模块等作为报警及信号输入,以输出控制模块作为主要输出控制接口所构成的联动控制系统。SD2000BL系统可配合消防事故广播系统、消防电话通讯系统、气体灭火控制盘等系统设备构成一套较为完整的火灾报警及自动灭火体系。 基本性能和特点: 智能化模拟量探测,两总线无极性联接,树枝形分布,报警与联动控制一体化; 系统中无报警总线与联动总线之分,每一回路可联接127个点位,其中任何一个点位既可以作为报警点也可以设置为联动控制点;在同一回路上既可以全部为报警点,也可以全部设置为联动控制点,还可以两者共存;从而大大地简化系统结构和综合布线。 回路上可联接报警复示器(楼层显示器)、隔离器、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、输入模块、多功能转换接口及输出控制模块等。 通用机,主从式结构:(5ON键锁6off非标显示禁止7on备电无7off备电有8on集中机8off区域机) 可以单机独立使用,也可以构成集中机-区域机系统。但对于集中-区域结构的报警联动系统建议采用SD2100集散型报警联动系统。 现场编程功能: 通过控制器面板上的组合键盘将报警点与控制点的联动逻辑关系输入报警联动控制器。当发生火灾时,SD2000BL将根据事先输入的报警与联动逻辑关系,运行联动控制程序,自动启动相应的联动设备。 系统具备手动、自动两种工作状态,单点启动和分组联动两种控制方式以及对探测器、联动模块和故障点地址的屏蔽功能; 内存百年时钟,备有“黑匣子”查询功能,面板式打印机,可查询打印报警、故障及联动信息; 通过RS232接口可联接CRT图形显示系统,显示各防火区内各类探测器、联动模块的分布平面图以及工作状态。 总线传输距离达1.5公里,集中机-区域机最远通讯距离达1.2公里。 复位键: 强行切换当前的系统状态,使之恢复为系统的初始状态; 自检键: 检查开机时能够上线的探测器、手动报警器和联动模块的地址点总数和地址号。打印出所有正常的地址。 此操作不具有存贮动作,关机后控制器不存贮这些信息。 消音键: 当系统中存在火警信号、故障信号和联动信号时,控制器将发出相应的报警音响,按下此键后,火警或故障声音停止,消音键上的消音指示灯亮; 手动/自动转换锁: 该锁用于控制系统的联动状态。当开关锁置为“手动”位置时,系统的自动联动控制功能被禁止。无论控制系统处于何种工作状态,控制点均可以手动启动。 组合键: 用于对系统状态进行修正以及各类手动控制操作。一般情况下在使用组合键之后,需按复位键退出当前操作状况。 盘面显示说明:

杨巧巧环境科学2134122115 城市热岛效应的产生原因:(1),是受城市下垫面特性的影响。城市内有大量的人工构筑物,如混凝土、柏油路面,各种建筑墙面等,改变了下垫面的热力属性,这些人工构筑物吸热快而热容量小,在相同的太阳辐射条件下,它们比自然下垫面(绿地、水面等)升温快,因而其表面温度明显高于自然下垫面。 (2)人工热源的影响。工厂生产、交通运输以及居民生活都需要燃烧各种燃料,每天都在向外排放大量的热量。 (3)城市里中绿地、林木和水体的减少也是一个主要原因。随着城市化的发展,城市人口的增加,城市中的建筑、广场和道路等大量增加,绿地、水体等却相应减少,缓解热岛效应的能力被削弱。 (4)城市中的大气污染也是一个重要原因。城市中的机动车、工业生产以及居民生活,产生了大量的氮氧化物、二氧化碳和粉尘等排放物。这些物质会吸收下垫面热辐射,产生温室效应,从而引起大气进一步升温 干岛效应与湿岛效应的产生原因 城市干岛:城区由于下垫面粗糙度大(建筑群密集、高低不齐),又有热岛效应,其机械湍流和热力湍流都比郊区强,通过湍流的垂直交换,城区低层水汽向上层空气的输送量又比郊区多,这两者都导致城区近地面的水汽压小于郊区,形成“城市干岛”。 城市湿岛:到了夜晚,风速减小,空气层结稳定,郊区气温下降快,饱和水汽压减低,有大量水汽在地表凝结成露水,存留于低层空气中的水汽量少,水汽压迅速降低。城区因有热岛效应,其凝露量远比郊区少,夜晚湍流弱,与上层空气间的水汽交换量小,城区近地面的水汽压乃高于郊区,出现“城市湿岛”。 混浊岛效应: 它是指城市市区由于厂矿企业集中、机动车辆众多、人口密集,致使排出的污染气体和空气中的尘埃等混浊程度都大大高于周边地区,形成“混浊岛”;而尘埃等混浊物恰哈是云层中的水汽变成降雨所最需要的“凝结核”,于是产生了这样的效应:城市上空的凝结核越多,水汽就越容易在此凝结造成降水,增加了雨量。此外,由于市区建筑物集中、高大,使风速在此大为减弱,强雨带等天气系统在市区上

消防安全管理制度及灭火和应急疏散预案 灭火和疏散预案;1、目的:在一旦发生火灾险情时,为最大限度的保护;2、范围:本单位范围内;3、定义:应急救援是指针对突发、具有破坏力的紧急;4、职责;4.1指挥部,由总指挥负责领导各指挥的工作,并协;4.2联络组:由相关部门人员组成;A.组织人员负责报警:报警程序为:治安队一一单位;B.组织人员负责救护:以保安队为主对受伤及现场获;4.3灭火组:由保安员及义 灭火和疏散预案 1、目的:在一旦发生火灾险情时,为最大限度的保护员工生命和单位财产安全,减轻灾害、降低损失,特制定本工作指导。 2、范围:本单位范围内。 3、定义:应急救援是指针对突发、具有破坏力的紧急事件采取预防、预备、响应和恢复的活动与计划。 4、职责 4.1指挥部,由总指挥负责领导各指挥的工作,并协调各指挥之间的工作,有责任和义务对 灾害情况及工作进程进行准确把握、判断及进程方案决策。指挥在总指挥的授权下负责各组工作,并第一时间将最新情况报告给总指挥以资决策。 4.2联络组:由相关部门人员组成。

A.组织人员负责报警:报警程序为:治安队一一单位上层一一119或石岩消防队。119报 警应清晰说明火灾地点、火灾类型、有无受困人员、报警人姓名及电话,并做好消防车辆引导工作。 B.组织人员负责救护:以保安队为主对受伤及现场获救人员进行急效处理,必要时联系送医 院。 4.3灭火组:由保安员及义务消防队及预备消防组组成。发生火灾部门的义务消防队及负责 人负责初期火灾的现场灭火、报警铃、受伤人员的抢救引导及贵重财物的转移。灭火时必须尽职尽责、先人后己、不得临阵脱逃,只有总指挥发布全体撤离命令后或消防人员到达现场后方可撤离。灭火指挥有权决定进入第一现场人员。 4.4拆装组:由维修和电工组成,负责疏散通道、清除障碍、相关路线断电、紧急摆设救险设施等。 4.5疏散组:由疏散指挥调用生产部门人员,通知和组织员工疏散,并进行人员集中清点。 4.6保安组:由保安队及治安指挥调用写字楼人员组成,负责火灾限制区控制,单位财物的安全保卫。 5、程序 5.1应急准备 成立事故准备小组,由指定部门共同负费,并由相关人员组成。 5.1.l事故易发生部门、车间、班组成立并落实应急措施,部门包括单位的仓库等。 5.1.2每年举行二次应急演习,验证应急计划和措施。 5.2应急响应

消防设备部分接线方法 1.每层所有音箱用一个模块控制,模块装在每层的消防接线箱内。 广播模块前接三支线(信号/报警线, 24V电源线,广播线)。模块后接一支线(广播线)。 2.消火栓启泵按钮接两支线,信号/报警线和消火栓启泵线。(启泵 线从某层的消防接线箱引来后直接与其他层的启泵按钮纵向串 连,消防接线箱再直接引至→消防控制室→消火栓泵)。 3.手动报警按钮(带电话插孔)和消防报警电话接两支线,信号/报 警线和电话线。(电话线从某层的消防接线箱引来后直接与其他层的手报按钮和电话纵向串连,电话线串联则每个消防电话需要一个模块)。(如果消防电话不和手报串联,消防电话没模块,消防电话的电话线要单独从消防控制室引入)。 4.火灾声光报警器(无模块)和送风口(设备处设总线控制模块) 接两支线,24V电源线和信号/报警线。(24V电源线从某层的消防接线箱引来后直接与其他层的声光报警器和送风口纵向串连)。 5.强电配电箱(箱内设总线控制模块)接两支线,24V电源线和信 号/报警线。(24V电源线从每层的消防接线箱引来后直接与其他配电箱串连)。(配电箱分:电梯,卷帘门,层电表箱,应急照明箱,气体灭火控制盘,机械停车电源切换等)。 6.排/送风机控制箱和排污泵控制箱(箱内设多线控制模块)接一支 线,多线制控制线。(每个控制箱的多线制控制线均直接由消防控制室引来)

7.火灾显示盘(层显)接两支线,电源总线和通讯总线。(这两支 线均单独从消防控制室引来)。 8.感烟探测器,感温探测器,信号阀,水流指示器,防火阀(后三 种均在该设备处设输入模块)接一支线,信号/报警线。 9.信号线从每层的消防接线箱引来与其他设备串联。 10.层消防接线箱内均设总线隔离模块。 11.信号/报警总线ZR-RVS-2*1.0 SC16 12.主机电源线ZR-BV-2*4 SC20 13.分支电源线ZR-BV-2*2.5 SC20 14.通讯总线ZR-RVS- 2*1.5 SC20 15.多线制控制线ZR-KVV-7*1.5 SC20 16.电话总线ZR-RVVP-2*1.0 SC20 17.消火栓启泵线反馈灯线ZR-RVS-4*1.5 SC20 18.消防广播线ZR-BV-2*1.5 SC20 说明:以上仅供参考,具体以图纸设计为准。有的设计均为单线,有的设计线路敷设方法可能与上不符,原理不错的情况下,以设计为准。另:消防泵(消火栓和喷淋)小区内共用为1.3吨多级泵。套用1-705子目(08定额)。

造价新家园https://www.wendangku.net/doc/ed17619149.html, 1¥767,372元;2¥231,268元。3¥312,984元。4¥382,729元;5¥106,977元;6¥146,131元;7¥304,688元; 声明:本预算中所有设备主材单价均高于到场价,请不要参考。 防火卷帘造价为:七氟丙烷灭火系统造价为: 预 算 编 制 说 明 水喷淋灭火系统造价为:火灾自动报警及联动系统造价为:疏散指示应急照明系统造价为:防排烟系统造价为: 消火栓系统造价为:(内容略) (依据北京市二○○一预算定额给排水、电气、通风空调分册。)

序号 费 率金额:(元)1596,643 2263,935 3332,708 483,132 5 3.0%2,494 6 2.0%1,663 7 2.0%1,663 820.0% 333 9600,799 1085,127 1119.0%16,174 1234.0% 28,943 13645,917 1456.0%47,671 157.0%48,551 16 3.4% 25,233 17 767,372 工程总价 (13)+(14)+(15))+(16) 税金(9)+(11)+(12) (13)+(14)(13)+(14)+(15)利润(10)(10)企业管理费(10)临时设施费现场经费直接费合计高层建筑超高费(4)项 目计 算 基 数取费单(火灾自动报警及联动系统) 定额直接费 其中人工费 其中安装费 其中设备费 其中人工费 (4)小 计 其中人工费 脚手架使用费 其中人工费 (4)(7)(1)+(5)+(7)(4)+(6)+(8)

造价新家园https://www.wendangku.net/doc/ed17619149.html, 单价合价 单价合价 只 26212.313,225 9.372,455 只411.7147 9.3737 只 2232.51715 26.87591 只5632.511,821 26.871,505 只4464.232,826 56.862,502 只1086.92869 75.31753 只2660.281,567 53.731,397 台12351.312,351 1938.051,938 台11563.546,199 485.525,341 只7822.461,752 19.701,537 只1160.28663 53.73591 台419.4778 12.8351 台9513.584,622 245.282,208 台1540.74541 474.28474 个22 5.99132 3.7583 部511.7159 6.8734 套235.1970 31.2462 10个10399.2910,227 50.325,183 米 40016.846,736 9.973,988 100米10027.592,759 19.041,904 100米108177.0419,120 - - 100米934.82313 25.95234 100米9.72249.602,426 - - 100米10040.434,043 30.953,095 100米11679.849,261 - - 100米1598.751,481 64.36965 100米15.23388.705,918 - - 100个 1.0390.3593 13.2814 个9029.432,649 13.521,217 系统4269.891,080 134.35537 100kg 781103.5586,077 121.739,495 100kg 78627.0748,911 109.688,555 系统118839.9318,840 13061.3313,061 系统112705.1212,705 11400.1111,400 部2547.021,094 414.91830 10台 0.11848.51185 1628.41163 10台1580.44580 216.83217 10台 2.4580.441,393 216.83520 10个0.5187.0994 72.1936 10个 2.2 187.09 412 72.19 159 263,935 83,132 端子箱 11--406-37111--52电话分机 11--49消防电话交换机(20门) 管道支架制作 阀类接线 材料 (绝缘导线*1.08) 参6-265ZR-BV1.5mm 2 以内 11--3911--36输入模块 9--29备用电源自投装置试验调整 5-111 11--54消防报警联动电源 (控制电缆*1.015) 材料11--38短路隔离器 重复显示器 11--22报警联动控制器(1000点以内) 11--2711--3711--25多输出控制模块 单位11--3811--3011--39定额号 消火栓报警按钮 11--31数量 其中:人工费 安装预算安装预算单(火灾自动报警及联动系统) 合 计 名 称警铃 感温探测器 感烟探测器 单输出控制模块 自动报警系统调试(1000点以下) 手动报警按钮 (绝缘导线*1.16) 接线箱 11--53电话插孔 11--66防火卷帘门调试6-405接线盒刷防火涂料 11--64消防电梯调试11--5811--63电话插孔调试 11--67排烟阀调试 11--63电话分机调试 11--67防火阀调试 11--62屏蔽软线ZR-RVVP 2×1.5mm 2 2-177控制电缆敷设ZR-KVV4×1.5mm2 材料水灭火系统电气调试(500点以上)6-3005-128管道支架安装 5-127 (绝缘导线*1.08) 6-377钢制接线盒86H暗装 6-295ZR-RVS2×1.5mm 2 6-249金属软管敷设15(每根1000mm以内)材料

产品技术及应用资料SD2000智能型火灾自动报警系统 概述 SD2000型二总线模拟量火灾自动报警控制器是采用单片机和现代通讯理论设计的高科技火灾报警产品。机型可根据回路数量分为单回路、二回路、三回路、四回路4种机型。每一回路最大容量为127个报警点。依照控制器的报警容量可分为16点,24点…508点共24种点位容量的机型。产品特点 ●智能化、模拟量火灾报警系统; ●备有面板式打印机,内存百年时钟、“黑匣 子”查询功能及CRT接口; ●机内备有三组编程继电器接点,可根据现场 情况由软件控制分组动作。如警铃、声光报 警器等; ●回路上可联接火警显示盘(楼层显示器)、 隔离器、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、输入模块及多功能模块等。 ●最大总线传输距离达1.5公里; 适用范围 适用于小型单纯报警系统的工程 技术参数 环境温度:0℃~45℃ 环境湿度:≤95% 40℃ 安装方式:壁挂式、二总线制 外形尺寸:60cm×42cm×14cm 控制器主电源: 180V~240V AC50HZ 机内备用电源: 24V 6.5AH 输出直流电源:>1.5A 输出触点容量: 24V 1A 安装及外形尺寸

产品技术及应用资料 接线方式: 注:系统构成为单回路结构,图中VG 线表示24V 和0V 电源线,P+P-线表示报警总线。 SD2000火灾报警系统应用范例: 图4-2 系统构成图 总线隔离器 SD2000X 报警复示器 SD6012 输入模块 SD6017 红外对射探测器转换接口 SD6016 多功能转换接口 图4-3 SD2000火灾报警系统应用示意图

北京市公安局消防局行政许可办事机构一览表 北京市公安局消防局 受理单位办事地点邮编联系电话区位北京市固定资产投资项目行 政审批综合服务大厅 消防局受理窗口 北京市宣武区枣林前街70号 中环办公楼1层 100053 83970046 83978131 宣武区 北京市公安局消防局受理室 大厅 北京市西城区西直门南小街 1号 100035 82215133/34/35 西城区北京市东城区公安消防支队 受理大厅 金宝街52号--行政服务大厅100005 65258800-8112 东城区北京市西城区公安消防支队 受理大厅 西城区新壁街3号100032 83995249 西城区北京市崇文区公安消防支队 受理大厅 珠市口东大街10-1号--行政 服务大厅 100061 67073025 崇文区北京市宣武区公安消防支队 受理大厅 宣武区培育胡同15号100052 83539879 宣武区北京市朝阳区公安消防支队 受理大厅 朝阳区十八里店乡吕家营100023 87649559-1407 朝阳区北京市海淀区公安消防支队 受理大厅 阜石路66号--中关村行政服 务大厅 100036 68466367 海淀区北京市丰台区公安消防支队 受理大厅 丰台区靛厂村325号100039 88249859-6100 丰台区北京市石景山公安消防支队 受理大厅 八角西街16号--行政服务大 厅 100043 68862643 石景山 区北京市门头沟公安消防支队 受理大厅 门头沟区体北路18号102308 61865084-8203 门头沟 区北京市房山区公安消防支队 受理大厅 房山区良乡政通路16号102488 81380077 房山区北京市昌平区公安消防支队 受理大厅 龙水路22号--行政服务大厅102200 60718028 昌平区北京市顺义区公安消防支队 受理大厅 顺义区后沙峪镇裕华路甲24 号 101318 80485119-551 顺义区北京市通州区公安消防支队 受理大厅 玉桥中路144号--行政服务 大厅 101101 81523120-820 通州区北京市大兴区公安消防支队 受理大厅 大兴区兴华大街3段15号102600 81296070 大兴区北京市平谷区公安消防支队平谷区林荫街13号101200 69980252 平谷区

SD2200报警主机操作说明 一、屏蔽功能: 1.设置屏蔽点:按F1至“设置”档,按确认键,后输入密码1111;再按确认键,后输入需要屏 蔽的回路地址号码(五位),再次按下确认键,屏蔽完成。 2.释放屏蔽点:按F1至“释放”档,按确认键,后输入密码1111;再按确认键,后输入需要释 放的回路地址号码(五位),再次按下确认键,屏蔽完成。 二、查询功能: 按时间查询:按F2至“时间”档,按确认键,可查询报警主机运行历史记录(火警、故障等历史记录),按←、→可翻页查询。 三、检查功能: 1.灯检功能:按F3至“灯检”档,按确认键,可查询报警主机各功能显示灯运行状态。 2.自检功能:按F3至“自检”档,按确认键,可查询报警主机各功能组件运行状态。 四、档案功能: 1.登记表档案:按F4至“登记表”档,按确认键,可查询报警主机各回路登记数量。 2.屏蔽表档案:按F4至“屏蔽表”档,按确认键,可查询报警主机屏蔽点数量及类型、地址号。 五、登记功能: 注:专业技术人员维护主机系统时使用,日常操作时不需要。 六、时钟功能: 1.日期调整:按F5至“日期”档,按确认键,后输入密码1111;再按确认键,可更改当前报警 主机日期。 2. 时间调整:按F5至“时间”档,按确认键,后输入密码1111;再按确认键,可更改当前报警 主机时间。 七、联动功能: 注:专业技术人员维护主机系统时使用,日常操作时不需要。 八、重点内容: 当发生紧急情况时,请用主机钥匙将“禁止”档转为“允许”档,“手动”档转为“自动”档。 九、日常消音、复位功能: 1.当主机发生误报火警或系统存在故障时,主机发出刺耳的报警声响,可按下“消音”键,进 行消除声响。

城市热岛效应专题 城市热岛效应是指城市中的气温明显高于外围郊区的现象,热岛强度是用城市和郊区两个代表性观测点的气温差值来表示。读图“北京热岛强度四季平均日变化示意图”,据此完成1 ~3题。 1.热岛效应最强的季节是 A.春季 B.夏季 C.秋季 D.冬季 2.夏季一天中热岛效应最强的时间段是 A.6:00--8:00 B.10:00--12:00 C.12:00--16:00 D.22:00--4.:00 3.减弱北京市热岛效应的主要措施有 ①增加绿化面积②机动车限行③冬季利用地热采暖④道路铺设渗水砖 A.①② B.③④ C.①③ D.②④ (2016·马鞍山质检)城市热岛已成为21世纪人类面临的最重要问题之一。图甲为北京市城区与郊区地表温度的季节变化,图乙为北京市热岛效应四季的强度和空间范围遥感图像。读图完成4~5题。 4.图乙中与北京市春、夏、秋、冬四季热岛对应正确的是( ) A.a、b、d、c B.a、c、b、d C.d、c、a、b D.c、d、b、a 5.图乙d中出现低温冷岛现象的原因最有可能是( ) ①该季节郊区植被覆盖率高,白天升温慢②该季节郊区地表裸露干燥,白天升温快③该季节城区污染物多,白天对太阳辐射削弱作用强④该季节城区污染物扩散快,白天对太阳辐射削弱作用少A.①③ B.②④ C.①④ D.②③

热岛强度是指中心城区气温比郊区高出的数值,下图示意北京市不同季节热岛强度逐时分布,读图完成6-7题。 6.关于北京市热岛强度的逐时变化,说法正确的是() A.5时~8时,市区均温最高 B.午后2时左右,气温最高,对流旺盛,热岛效应最明显 C.15时~22时,市区升温显著 D.22时~次日7时,城市热岛环流最强 7.关于北京市热岛强度季节变化的说法正确的是() A.春季丰富的降水降低了城市热岛强度 B.受上班人流、车流影响,各季节热岛强度在早上7时前后均达到高峰值 C.秋季多大风,城市热岛强度较小 D.冬季低温,人为释放热造成热岛效应最明显 热岛强度是市中心与郊区两个代表性观测点的气温差值,能准确反映“热岛效应”的变化状况。“冷岛效应”原指干旱地区夏季时,绿洲、湖泊气温比附近沙漠低的一种局部温凉的小气候现象。目前城市也在广泛开展这方面的研究。读图,完成8-10题。 8.北京城市热岛效应最显著的季节为() A.春季 B.夏季 C.秋季D.冬季 9.图中①处出现了北京市区夏季午后的“冷岛”现象,可能是因为此处布局了() A.住宅区B.公园C.商业区D.农田

很多筒子在网上搜索消防模块接线方法和接线图,其实消防模块的接线方法和接线图是不能一概而论的,不同类型的消防模块接线方法也不一样。现在以常见的海湾GST-LD-8300输入模块和GST-LD-8301输入/输出模块接线方法和接线图为例,展示下常见的输入模块和输入/输出模块的接线方法。 GST-LD-8300输入模块与现场设备的接线: 模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻。 1.模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图2- 30所示。模块输入设定参数设为常开检线。 图2- 30 2.模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2- 31所示,模块输入设定参数设为常闭检线。

GST-LD-8301型输入/输出模块与现场设备的接线: 模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个 4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。 1.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图2- 33 (无源常开检线输入)、图2- 34所示(无源常闭检线输入): 图2- 33 图2- 34 2.模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图2- 35(无源常开检线输入)、图2- 36所示(无源常闭检线输入):

一、 北京市消防验收具体的流程 1.土建工程填写建筑工程消防设计防火审核申请表,内部装修请有 资质的设计单位出图填写《建筑内部装修设计防火审核申报表》,并备齐相关材料报消防部门审批(8-16个工作日),取得《建筑工程消防设计审核意见书》。 备注:这个属于设计阶段由设计单位或有设计资格的建设方填写申报,叫做建筑工程消防设计审核。 2.填写《建设工程施工现场消防审核申报表》并备齐相关材料报 消防部门审批(当场审批),取得《建筑工程施工现场消防审核意见书》(1个工作日内),组织施工,自查自验,专业单位技术检测(消电检),出检测报告(1天)。 备注:这个是在施工前有建设方完成。此时已经取得《建筑工程消防设计审核意见书》。 3.填写《建筑工程消防验收申报表》并备齐相关材料报消防部门 验收(10个工作日),现场验收。取得《建筑工程消防验收意见书》(7个工作日)。 备注:此阶段属于竣工消防验收。 4.填写《消防安全检查申报表》并备齐相关材料报消防部门开业前 消防检查(7个工作日),现场验收。取得《消防安全检查意见书》(7个工作日)。 备注:此阶段属于公众聚集场所使用或者开业前。

二. 消防报设计审核及应提供的资料:(办理人委托书,建设单位盖章、回执单) 全部包括:《建筑内部装修设计防火审核申报表》一式两份、委托书、所在层面的原始竣工平面图复印件、建筑主体的建筑设计审核意见书和消防验收意见书复印件、消防设计方案及图纸、消防安全协议书、施工组织设计方案、消防安全保卫措施和用火用电制度。 具体要求如下: 1.《建筑内部装修设计防火审核申报表》一式两份(可从北京公安局 网站下载),并按要求加盖物业单位或产权单位的公章。表格所需注意事项:(1)建设单位联系人应填写甲方(租户)的姓名和联系电话;(2)申报表中的装修面积应填写装修部位的建筑面积,与组织设计方案及图纸设计中的面积相一致;(3)装修层数一栏标注“第几层”装修,建筑高度、建筑面积为大厦总体的地上和地上高度和面积;(4)各装修材料应符合相关的燃烧性能等级的规定要求。 2.如该工程增加消防设施,需要填写《消防设施设计防或审核申报 表》一式两份,加盖物业单位或产权单位的公章。 3.物业提出申报申请并加盖公章,非物业单位人员申报须提供委托 书。 4.装修改造所在层面的原始竣工平面图复印件(注:必须原图大图 复印,要求有竣工章),并标出装修位置。 5.提供建筑主体的建筑设计审核意见书和消防验收意见书复印件,

北京狮岛火灾报警 说明书

北京狮岛: 用户密码:0000 操作员密码:0119 登记站点密码:6666 海湾: 5000型:19970701 200型: 242 1 242 1 用户密码:911 gstcrt组态软件:密码:999262厂: 5800系列通用密码:6FF6 依爱: 通用密码:无 初级密码:通用密码:123 北大青鸟: 通用密码:111 操作员密码:111111

壁挂式北大青鸟的密码是:111或119 武汉锦航: 设备密码:9868 北京赋安: 初始密码:0000 操作密码:1219 诺帝费尔: AFP3200型密码:888888 英国THORN(科艺): 密码:275338 厦门安德: 初始密码:0119 利达:

128K型:0000 128E型:9999 中核: 通用密码:3117 特灵8300 一级密码: 000000 二级密码: 888888 利达 ld128e(q)ⅱ编程密码: “上下左右”四个方向键 ld128e编程密码: 9999 武汉锦航的设备密码9868 赋安初始密码是:0000 操作密码是:1219

能美 r23 高级控制密码:139713 西门子s11系列:111或333 松江厂 用户密码是12345 操作密码54321 3102和机器是万能密码3107 CRT密码:12345 万能密码96426 海湾、依爱、利达等各品牌消防主机通用密码点击次数:13396 发布时间: -8-20 文章来源:网络转载文章摘要: 各大品牌消防主机等的通用密码 各大品牌消防主机等的通用密码 北京狮岛”的产品: 狮岛用户密码:0000 狮岛操作员密码:0119

灭火和应急疏散预案演练记录 单位名称___________

2

2

2

保安部灭火自救应急综合演练方案 演习时间: 演习地点: 演习目地:通过此次实地灭火自救应急演练,检验我部的接警、出动、灭火和疏散的快速反应能力,进一步提高我部实地灭火的经验和快速机动能力,并 在演练中以实战的方式,结合部门人员的情况,找出差距,弥补不足,以 便在真正发生火灾时能及时赶到现场,利用酒店现有的消防设施、设备 有效地扑灭初起火灾,保障来店客人和员工的生命及财产安全。 要求:在演练过程中,各参加人员要认真对待,严格按照实地灭火的要求,积极参战,绝对服从领导的调动和指挥,并在演练过程中,不断总结经验,为 保障酒店的安全打下基础。 人员分配和作战任务: 一、指挥组:XXX。 根据火势情况,部署作战力量,分析火情,制定灭火作战方案和破拆,报警119、发布疏散命令等重大决定。 二、报警和接警组:XXXX。 假设监控中心自动报警系统烟感传送火警,地点是四楼8439房。监控中心当值人员谢勇接到报警信号后,立即用对讲机通知当值领班杨乐言,杨乐言接火警后立即到监控中心携带勘查工具(破拆工具、探照灯、防毒面具)到现场查看。当确认是8439房冒烟起火时,立即用对讲机向监控中心通报,讲清楚起火的地点,燃烧的物质和火势的大小,有无被困人员和易燃易爆物品存放火场,并设法阻止火势蔓延。 XXX接到确认火警后,立即按发生火灾预案通知部门领导,工程部经理、总经理室人员、酒店总机并要求其通知各部门经理,通知应急中队起火的详细情况,并不断地联系火场,了解火场的最新发展情况,及时地汇报给指挥员,做好领导的参谋,同时根据火场情况启动消防应急广播、警钟、消防泵、喷淋泵,开启或关闭各种消防设施、设备,如火势无法控制,请示指挥员后启动火灾紧急广播发布疏散命令等。 三、灭火战斗组 当接到火警信号时,指挥员迅速组织若干个灭火战斗组(视实际情况而定)进 2

消防设备的接线一、消火栓按钮的接线:根据消火栓按钮的生产的要求和设计要求确定。 2根去消控中心的是总线。 为 护设施,防止小孩玩弄或误起动。笔者在多年消防检测中发现许多建筑的消火栓按钮未设置在消火栓箱内,或设置在消火栓箱外的没有足够的保护措施,而直接由一个塑料方盒构成,很容易被毁坏,从而导致误报警时有发生。所谓壁龛是指壁上小室,泛指墙上小室;通俗地说,指墙面上凹进去的洞穴,而不是直接凸露出墙面,这是一些施工单位图省事或不理解而随意设置的,是不符合规范要求的。

笔者认为,由于一些住宅楼、商业、娱乐建筑内居住或流动人员复杂,文化层次、道德修养也有很大的差异,难免会出现一些有意或不小心毁坏消防设施的行为,因而,笔者建议消火栓按钮应设在消火栓箱内,并没置在一定高度,防止孩童误动;而一些高级写字楼、公寓则可将消火栓按钮设置在箱外,有一定的保护措施,并用红色醒目标志标明其作用和使用方法,便于人员在火灾状态下使用。 动作后,均应实现以下功能: 1.向消防控制室发送报警信号。 2.在报警控制器上显示报警部位。 3.起动消防水泵。

4.消防水泵起动后,点亮所有消火栓箱内的起泵反馈信号灯。 消火栓按钮的主要功能是在火灾状态下远程起动消火栓泵,而手动火灾报警按钮的功能是在火灾状态下将报警信号传送到中央控制室,由中央控制室发出指令,起动相关消防设施。 消火栓泵通过消火栓按钮起动的方式一般有两种:一是消火栓按钮将起动信号送 ) 内 若不慎会使消火栓箱或消防水带带电,伤及消防队员。 如果将消火栓按钮与手动火灾报警按钮设成一个,是否可行呢?现行规范中尚无要求,但现在某些建筑内的消防设施中已经存在并使用这种功能共用的按钮。笔者认为,这种设计在技术上是可以满足的,有其有利的一面,但也存在弊端。首先如果共用按钮只完成报警功能,而由报警控制器根据接收到的报警信号,按照联动逻辑,通过输出模块再去起动消防水泵,共用按钮的动作信号实际上是通过

消防泵控制柜接线图、原理图及电路图 产品概述 1、产品用途:仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统, 以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。如:水泵、风机的电动机或其它设备的电动机. 2、具体规格有:3。7、5.5、7。5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、9 3、110、132、160、 187、200、220、250、280、315、400KVA等。 3、安装形式:落地式(标准配电柜) 4、备用时间:可按设计要求配置备用时间。 设计“五合一”

规格、型号的标定 示例: KM—YJS/P-15KVA,可变频三相应急电源,输出PWM波,额定适用电机容量15KVA。

KM-YJS/P—15KVA/SHL,互投装置,输出额定容量15KVA。注:

1、KM-YJS/P系列仅用于一对一的拖动电机,KM-YJS/P系列自带变频启动功能. 2、自动互投装置为选用件,KM—YJS/P系列自身带消防联动。 3、选用KM—YJS/P系列电源其具体规格的输出额定容量与电机负载为1:1即可. 例:负载50KV A(电机负载)采用本电源则选用KM-YJS/P-50KV A. 4、同等容量FEPS,KM-YJS/P系列价格一般不高于KM-YJS/S系列FEPS。 KM—YJS/P系列FEPS产品的原理图 1、单逆变单台负载原理及接线图 说明: 当三相输入电正常时经整流给逆变器提供直流电,同时充电器对电池组充电;如果当三相输入电停电或者低 于380V—15%时,KM1吸合由电池组给逆变器提供直流电。当需要电机负载工作时,给予启动信号(如运行信 号、远程控制、消防联动信号),逆变器立即输出。从OHZ—50HZ变频电能给电动机进行变频启动,当其频率达 到50HZ后保持正常运行。 手动/自动选择转换开关,在自动位置可进行远程控制和消防联动(DC24)操作,在手动位置可进行本机操 作,此时远程控制和消防联动不能进行操作,运行信号和手动或者自动位置消防中心可监控。 2、单逆变单台负载一用一备原理图及接线图

北京市建设工程竣工消防验收流程 受理部门:北京市公安消防局 审批项目编号: 审批项目依据:《中华人民共和国消防法》第十条审批收费依据: 审批总时限: 建筑工程消防验收期限从受理之日起,公安消防机构应在5个工作日内进行消防验收,符合消防设计简易审批程序的工程应在3个工作日内进行消防验收。消防验收后公安消防机构应在2个工作日内,核发《建筑工程消防验收意见书》。 (1)受理 条件: 一、许可的条件或标准: 新建、改建、扩建及变更消防设计建筑工程的消防设计符合国家消防技术规范。 二、申请材料: (一)已竣工的建筑工程经建设单位组织设计、施工、监理等单位进行初验合格后,由建设单位向公安消防机构提交要求组织消防验收的报告,并填报《建筑工程消防验收申报表》; (二)建筑消防设施检测报告,消防给水、消防车道检查报告; (三)消防工程施工企业的消防施工许可证复印件; (四)建设单位组织设计、施工、监理单位消防安全质量验收合格的报告; (五)公安消防机构的审批文件,包括:建筑建筑消防设计审核意见书、装修工程设计防火审核意见书、其它设计防火审核意见书(内装修消防验收还应提供建筑土建消防验收资料); (六)消防设计专篇及消防设计变更技术联系单; (七)消防产品生产许可证明复印件、建筑防火材料、构件和消防产品质量检验报告、合格证明,以及主要消防产品、设备的生产单位对其产品、设备的数量、型号及施工安装质量的确认报告; (八)自动消防设施安装、调试记录;地下及隐蔽工程验收记录;消防设施系统调试报告;施工单位出具的消防设施联动测试报告;自动消防设施操作维护管理手册; (九)竣工图一套,包括:建筑、水、电、暖通等各系统竣工图; (十)消防控制室值班人员名单及培训记录; (十一)钢结构防火喷涂施工、检验记录; (十二)气象主管机构颁发的《防雷装置验收合格证》。 三、办理程序和期限: 建筑工程消防验收期限从受理之日起,公安消防机构应在5个工作日内进行消防验收,符合消防设计简易审批程序的工程应在3个工作日内进行消防验收。消防验收后公安消防机构应在2个工作日内,核发《建筑工程消防验收意见书》。 凡大型建筑工程的建筑部分符合国家消防技术规范要求,并与其他建筑部分防火相对独立,可采取措施严格分隔,所有消防设施完整好用,其他建筑部分施工时不会影响使

北京狮岛: 用户密码:0000 操作员密码:0119 登记站点密码:6666 海湾: 5000型:19970701 200型: 24220001 24220041 用户密码:911 gstcrt组态软件:密码:999 262厂: 5800系列通用密码:6FF6 依爱: 通用密码:无 初级密码:通用密码:123 北大青鸟: 通用密码:111 操作员密码:111111 壁挂式北大青鸟的密码是: 111或119 武汉锦航: 设备密码:9868 北京赋安: 初始密码:0000 操作密码:1219 诺帝费尔: AFP3200型密码:888888 英国THORN(科艺): 密码:275338 厦门安德: 初始密码:0119

利达: 128K型:0000 128E型:9999 中核: 通用密码:3117 特灵8300 一级密码: 000000 二级密码: 888888 利达 ld128e(q)ⅱ编程密码: “上下左右”四个方向键 ld128e编程密码: 9999 武汉锦航的设备密码9868 赋安初始密码是:0000 操作密码是:1219 能美 r23 高级控制密码:139713 西门子s11系列:111或333 松江厂 用户密码是12345 操作密码54321 3102和2002机器是万能密码3107 CRT密码:12345 万能密码96426 海湾、依爱、利达等各品牌消防主机通用密码点击次数:13396 发布时间:2011-8-20 文章来源:网络转载

文章摘要: 各大品牌消防主机等的通用密码 各大品牌消防主机等的通用密码 北京狮岛”的产品: 狮岛用户密码:0000 狮岛操作员密码:0119 狮岛登记站点密码:6666 狮岛SD2210二级密码为6788 262厂5800系列通用密码:6FF6 海湾火灾报警控制器的通用密码: 海湾500型 5000型 : 19970701 海湾200型 24220001 海湾gstcrt组态软件的密码是999 上海松江: 上海松江用户码:1234或12345 上海松江操作码4321或54321 上海松江的2002主机通用密码是:3107 上海松江3102的密码是3107 上海松江CRT密码:12345 万能密码:96426 依爱没有通用密码只有初级密码通用密码为123 北大青鸟的通用密码111操作员密码111111 壁挂式北大青鸟主机密码是111或119

专题二城市热岛效应 城市是人口、商业、工业、交通高度集中的区域,由于人类的活动和工业生产排放出大量的热量,使城市气温比周围郊区气温高,这一新现象就称为“城市热岛效应”。随着世界各地城市的发展和人口的稠密化,“城市热岛效应”变得日益突出。 城市热岛效应(Urbanheat island effect)是指城市中的气温明显高于外围郊区的现象。在近地面温度图上,郊区气温变化很小,而城区则是一个高温区,就象突出海面的岛屿,由于这种岛屿代表高温的城市区域,所以就被形象地称为城市热岛。 晴朗无风的夏日,海岛上的地面气温,高于周围海上气温,并因此形成海风环流以及海岛上空的积云对流,这是海洋热岛效应的表现。近年来,由于城市人口集中,工业发达,交通拥塞,大气污染严重,且城市中的建筑大多为石头和混凝土建成,它的热传导率和热容量都很高,加上建筑物本身对风的阻挡或减弱作用,可使城市年平均气温比郊区可高2℃,甚至更多,在温度的空间分布上,城市犹如一个温暖的岛屿,从而形成城市热岛效应。热岛效应是由于人们改变城市地表而引起小气候变化的综合现象,在冬季最为明显,夜间也比白天明显,是城市气候最明显的特征之一。 从城市气象规划设计出发应考虑: (1)要保护并增大城区的绿地、水体面积。因为城区的水体、绿地对减弱夏季城市热岛效应起着十分可观的作用。 (2)城市热岛强度随着城市发展而加强,因此在控制城市发展的同时,要控制城市人口密度、建筑物密度。因为人口高密度区也是建筑物高密度区和能量高消耗区,常形成气温的高值区。 (3)如北京市位于平原中部,三面环山。由于山谷风的影响,盛行南、北转换的风向。 夜间多偏北风,白天多偏南风。因此,在扩建新市区或改建旧城区时,应适当拓宽南北走向的街道,以加强城市通风,减小城市热岛强度。

安全应急疏散和灭火疏散预案 1、目的:在一旦发生火灾险情时,为最大限度的保护员工生命和单位财产安全,减轻灾害、降低损失,特制定本工作指导。 2、范围:本单位范围内。 3、定义:应急救援是指针对突发、具有破坏力的紧急事件采取预防、预备、响应和恢复的活动与计划。 4、职责 指挥部,由总指挥负责领导各指挥的工作,并协调各指挥之间的工作,有责任和义务对灾害情况及工作进程进行准确把握、判断及进程方案决策。指挥在总指挥的授权下负责各组工作,并第一时间将最新情况报告给总指挥以资决策。 联络组:由相关部门人员组成。 ^ A.组织人员负责报警:报警电话--119。119报警应清晰说明火灾地点、火灾类型、有无受困人员、报警人姓名及电话,并做好消防车辆引导工作。B.组织人员负责救护:以保安队为主对受伤及现场获救人员进行急效处理,必要时联系送医院。 4.3灭火组:由保安员及义务消防队及预备消防组组成。发生火灾部门的义务消防队及负责人负责初期火灾的现场灭火、报警铃、受伤人员的抢救引导及贵重财物的转移。灭火时必须尽职尽责、先人后己、不得临阵脱逃,只有总指挥发布全体撤离命令后或消防人员到达现场后方可撤离。灭火指挥有权决定进入第一现场人员。

拆装组:由维修和电工组成,负责疏散通道、清除障碍、相关路线断电、紧急摆设救险设施等。 疏散组:由疏散指挥调用生产部门人员,通知和组织员工疏散,并进行人员集中清点。 保安组:由保安队及治安指挥调用写字楼人员组成,负责火灾限制区控制,单位财物的安全保卫。 5、程序 应急准备 : 成立事故准备小组,由指定部门共同负费,并由相关人员组成。 事故易发生部门、车间、班组成立并落实应急措施,部门包括单位的仓库等。每年举行二次应急演习,验证应急计划和措施。 应急响应 火灾发生时,发现者应迅速将此消息传给保安队、由保安队、义务消防队立即赶赴现场,组织救灾。 若火势失控,由保安队立即通知石岩消防队报火警,报火警时必须讲请楚起火地。应急小组负责将受伤人员转送到医院或通知医院到现场进行紧急救护。 其他管理人员参与协助现场指挥、救护、通讯、车辆的使用等工作。 纠正与完善 - 事故发生后,安全部门应组织分析原因,填写《事故调查表》针对原因如异常作业、操作人员缺乏培训等,由责任部门采取纠正措施,交管理人员确认

相关文档
相关文档 最新文档