文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室内外消防给水系统消防给水设施

室内外消防给水系统消防给水设施

室内外消防给水系统消防给水设施
室内外消防给水系统消防给水设施

仅供参考[整理] 安全管理文书

室内外消防给水系统消防给水设施

日期:__________________

单位:__________________

第1 页共16 页

室内外消防给水系统消防给水设施

消防给水设施包括消防水源(消防水池)、消防水泵、消防增(稳)压设施(消防气压罐)、消防水箱、水泵接合器和消防给水管网等。

一、消防水泵

消防水泵是通过叶轮的旋转将能量传递给水,从而增加了水的动能、压能,并将其输送到灭火设备处,以满足各种灭火设备的水量、水压要求,它是消防给水系统的心脏。目前消防给水系统中使用的水泵多为离心泵,因为该类水泵具有适应范围广、型号多、供水连续、可随意调节流量等优点。

这里的消防水泵主要指水灭火系统中的消防给水泵,如消火栓泵、喷淋泵、消防转输泵等。

(一)设置要求

消防水泵是指在消防给水系统中(包括消火栓系统、喷淋系统、和水幕系统等)用于保证系统给水压力和水量的给水泵。消防转输泵是指在串联消防泵给水系统和重力消防给水系统中用于提升水源至中间水

箱或消防高位水箱的给水泵。

在临时高压消防给水系统、稳高压消防给水系统中均需设置消防泵。在串联消防给水系统和重力消防给水系统中,除了需设置消防泵外,还需设置消防转输泵。消火栓给水系统与自动喷水灭火系统宜分别设置消防泵。

消防水泵和消防转输泵的设置均应设置备用泵。备用量的工作能力不应小于最大一台消防工作泵。自动喷水灭火系统可按用一备一或用两备一的比例设置备用泵。

根据《建筑设计防火规范》的规定,下列情况下可不设备用泵:

第 2 页共 16 页

1.当工厂、仓库、堆场和储罐的室外消防用水量小于等于25L/s。

2.建筑的室内消防用水量小于等于10L/s时,可不设置备用泵。

(二)消防泵的选用

所选消防泵的产品应符合国家标准《消防泵》GB6245,并通过国家消防装备质量监督检验中心的检测。选择消防水泵的主要依据是:流量、扬程及其变化规律。通常可按以下要求选定:

1.水泵的出水量应满足消防水量的要求。

2.水泵的扬程应在满足消防流量的条件下,保证最不利点消火栓的水压要求。

3.最好是选用Q —H特性曲线平缓的水泵。

4.消防水泵一般均不应少于两台,一台工作,其余备用。单台泵的流量应按消防流量选择,同一建筑物尽量选用同型号水泵,以便于管理。

关于消防专用水泵选用可以参考国家建筑标准设计图集《消防专用水泵选用及安装》。

(三)消防泵的串联和并联

1.消防泵的串联是将一台泵的出水口与另一台泵的吸水管直接连

接且两台泵同时运行。消防泵的串联在流量不变时可增加扬程。故当单台消防泵的扬程不能满足最不利点喷头的水压要求时,系统可采用串联消防给水系统。消防泵的串联宜采用相同型号、相同规格的消防泵。在控制上,应先开启前面的消防泵后开启后面(按水流方向)的消防泵。在有条件的情况下,尽量选用多级泵。

2.消防泵的并联是通过两台和两台以上的消防泵同时向消防给水

系统供水。消防泵的并联主要在于增加流量,在流量叠加时,系统的流量有所下降。在选泵时应考虑这种因素,也就时说并联工作的总流量增

第 3 页共 16 页

加了,但单台消防泵的流量有所下降,故应适当加大单台消防泵的流量。并联时,消防泵也宜选用相同的型号和相同的规格,以使消防泵的出水压力相等、工作状态稳定。

(四)消防水泵的吸水

根据离心泵的特性,启动时水泵叶轮必须浸没在水中。为保证消防泵及时可靠启动,吸水管宜采用自灌式吸水,如图3-2-1所示。即泵轴的标高要低于水源的可用最低水位。在自灌方式吸水时,吸水管上应装设阀门,以便于检修。自灌式吸水常用的设备有自灌水箱和真空泵。如果受条件限制,水池水位低于泵轴线,启动水泵时需要引水,成为非自灌式吸水。非自灌式吸水的消防泵吸水管上除了设阀门外,还应设置底阀。如图3-2-2所示。

图3-2-1消防水泵自灌式引水安装示意图

图3-2-2消防水泵非自灌式引水安装示意图

(五)消防水泵管路的布置要求

1.消防水泵吸水管应保证不漏气,且在布置时应注意以下几点:(1)水泵宜采用自灌式吸水。

①消防水泵直接从市政管网直接吸水时,应在消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器。

②当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器;

(2)每台消防泵应设独立的吸水管。当消防泵组采用共用吸水管时,机组的吸水管不应少于两条。在两条或两条以上吸水管时,如有一条吸水管损坏时,其余的吸水管的管径应仍能通过全部消防用水量。

(3)当消防主泵为两台和两台以上时,消防备用泵可与消防主泵共用一条吸水管。

第 4 页共 16 页

(4)吸水管应尽量简短、减少不必要的配件和附件,以避免吸水管的阻力超过水泵的吸上真空高度。

(5)吸水管宜有向水泵的上升坡度,一般的坡度为0.005。吸水管应采用管顶平接的方式,特别是吸水管的异径管应采用偏心异径管,以防止在吸水管内聚集空气,使水泵叶轮产生汽蚀现象。

(6)吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.0 m/s~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2 m/s~1.6m/s。

2.消防水泵出水管路应能承受一定的压力,不漏水,同时布置应注意一下几点:

(1)每台消防泵应设独立的出水管,且应设不少于两条出水管与供水管或室内环状管网相连接,当其中一条出水管关闭时,其余的出水管应能供应全部用水量。

(2)在水泵的出水管上应设止回阀、闸阀或蝶阀和压力表,当采用蝶阀时,必须带有自锁装置。出水管上还应设DN65的试水阀门,以供试验和检查之用。试水管应设置在水泵出口阀与止回阀之间(按水流方向),试水时关闭出水阀。

(3)出水管上应设置闸阀和止回阀。DN≥300mm时,宜采用电动或水力闸阀。

(4)消防水泵存在超压时,其出水管上应设防超压设施。

(5)出水管内水流速度宜控制在:

D<250mm,V≈1.5m/s~2.0m/s

D≥250mm,V≈2.0m/s~2.5 m/s

(六)消防水泵的启动及动力装置

1.消防水泵的启动装置

第 5 页共 16 页

消防水泵的启动有自动启动和手动启动两种方式。采用自动启动方式时,应同时设有手动启动方式。手动启动常用消防按钮;自动启动装置一般有压力开关、稳压泵、变频调速水泵等。

2.消防水泵的动力装置

消防泵的供电应按现行的国家标准《工业与民用供电系统设计规范》的规定进行设计。消防转输泵的供电应符合消防泵的供电要求。消防泵、消防稳压泵及消防转输泵应有不间断的动力供应,也可采用内燃机作动力。

(七)通讯报警设备

消防水泵房应设有直通本单位消防控制中心或消防队的联络通讯设备。以便于发生火灾后及时与消防控制中心或消防队联络。

二、消防供水管道

(一)室外消防给水管道

1.室外消防给水管道的布置要求:

(1)室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s时,可布置成枝状。

(2)向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求。

(3)环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个。

(4)室外消防给水管道的直径不应小于DN100,有条件时,应不小于150mm。

(5)室外消防给水管道设置的其它要求应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB50013的有关规定。

第 6 页共 16 页

2.管材和敷设

(1)管材。敷设在室外的消防给水管道可按下列要求选择:当工作压力小于或等于0.60MPa时,室外埋地的消防给水管宜采用内搪水泥砂浆的给水铸铁管;当工作压力大于0.60MPa时,宜采用给水球墨铸铁管或内外壁经防腐处理的钢管。

(2)敷设。室外消防给水管道在布置成环状的同时应合理设置阀门。阀门宜采用明杆,设置的位置可用以控制两路水源,能保证管网中某一管段维修或发生故障时其余管段仍能保证消防用水量和水压的要求。当室内消防给水系统和室外消防给水系统管道合并设置的稳高压消防给水系统时,其管道敷设应注意:

①应根据土质和管道荷载的情况,合理确定管道基础的做法。

②管径大于或等于150mm的管道,在弯头、三通和堵头的位置应设置钢筋混凝土支墩。

③当管道交叉时,其他压力管道应避让稳高压消防给水系统的管道。

④在管道的积气部位应设置自动排气阀。排气阀的管径不应小于15mm。

(二)室内消防给水管道

室内消防给水管道是室内消火栓系统的重要组成部分,为确保供水安全可靠,其布置时应满足一定的要求。

1.单层、多层建筑消防用水与其它用水合用的室内管道,当其它用水达到最大小时流量时,应仍能保证供应全部消防用水量;高层民用建筑室内消防给水系统管道应与生活、生产给水系统分开独立设置。2.除有特殊规定外,建筑物的室内消防给水管道应布置成环状,且至少

第 7 页共 16 页

应有两条进水管与室外环状管网相连接,当其中的一条进水管发生故障时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量。

3.室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。单层厂房(仓库)和公共建筑内阀门的布置应保证检修停止使用的消火栓不应超过5个;多层民用建筑和其它厂房(仓库)内阀门的布置应保证管道检修时关闭的消防竖管不超过一根,但设置的竖管超过三根时,可关闭两根。高层建筑内阀门的布置,应保证管道检修时关闭停用的消防给水竖管不超过一根;当高层民用建筑内消防给水竖管超过四根时,可关闭不相邻的两根。阀门应保持常开,并有明显的启闭标志和信号。

4.一般情况下,消防给水竖管的布置应保证同层相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位,每根竖管的直径应根据通过的流量经计算确定,高层民用建筑内每根消防给水竖管的直径不应小于100mm。

5.室内消火栓给水管网与自动喷水灭火系统(局部应用系统除外)的管网应分开设置。如有困难,应在报警阀前分开设置。

6.室内消火栓给水管材通常采用热镀锌钢管,根据工作压力的情况,可以是有缝钢管也可是无缝钢管。

三、消防水泵接合器

水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口。它既可用以补充消防水量,也可用于提高消防给水管网的水压。

在火灾情况下,当建筑物内消防水泵发生故障或室内消防用水不足时,消防车从室外取水通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网,供灭火使用。

(一)设置要求

第 8 页共 16 页

1.高层建筑、设置室内消火栓且层数超过四层的厂房(仓库)、最高层楼板超过20m的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过五层的公共建筑、四层以上多层汽车库和地下汽车库、地下建筑和平站结合的人防工程、城市市政隧道,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器,自动喷水灭火系统也应设水泵接合器。

2.水泵接合器的数量应根据室内消防用水量和每个水泵接合器

10L/s~15L/s的流量经计算确定;高层建筑采用竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。

3.水泵接合器有地上式、地下式和墙壁式三种,以适应各种建筑物的需要。其设置应方便连接消防车水泵;距水泵接合器15m~40m范围内,应设置有室外消火栓或消防水池。

(二)组成

水泵接合器是由阀门、安全阀、止回阀、栓口放水阀以及联接弯管等组成。在室外从水泵接合器栓口给水时,安全阀起到保护系统的作用,以防补水的压力超过系统的额定压力;水泵接合器设止回阀,以防止系统的给水从水泵接合器流出;为考虑安全阀和止回阀的检修需要,还应设置阀门。放水阀具有泄水的作用,用于防冻时使用。故水泵接合器的组件排列次序应合理,从水泵接合器给水的方向,依次是止回阀、安全阀、阀门。

四、增压稳压设备

对于采用临时高压消防给水系统的高层或多层建筑,当消防水箱设置高度不能满足系统最不利点灭火设备所需的水压要求时,应设置增压稳压设备。增压稳压设备一般由隔膜式气压罐、稳压泵、管道附件及控制装置组成。

第 9 页共 16 页

(一)稳压泵

稳压泵是指在消防给水系统中用于稳定平时最不利点水压的给水泵。稳压泵通常是选用小流量、高扬程的水泵。消防稳压泵也应设置备用泵,通常可按一用一备选用。

1.稳压泵的工作原理

它是由3个压力控制点(p2,p3,p4)分别和压力继电器相连接,用来控制稳压泵的工作。当它向管网中持续充水时,管网内压力升高,当达到设定的压力值p4(稳压上线)时,稳压泵停止工作。由于管网存在渗漏或其他原因导致管网压力逐渐下降,当降到设定压力值p3(稳压下线)时,则稳压泵再次启动。周而复始,从而使管网的压力始终保持在p3 ~p4之间。当稳压泵启动持续给管网补水,但管网压力还继续下降,则可认为有火灾发生,管网内的消防水正在被使用,因此,当压力继续降到设定压力值p2(消防主泵启动压力点)时,连锁启动消防主泵,同时稳压泵停止。

2.稳压泵流量的确定

消防给水系统消防稳压泵的流量应按系统的渗透流量计算确定。喷淋消防稳压泵的流量宜为1L/s,并不宜大于一只喷头的流量;消火栓给水系统的消防稳压泵,其流量不应大于5L/s,消火栓给水系统与自动喷水灭火系统合用的消防稳压泵宜为3L/s。

3.稳压泵扬程的确定

在稳高压消防给水系统中,消防稳压泵的扬程应大于消防泵的扬程。设计可参考下列控制方法确定扬程:在稳高压消防给水系统中,消防稳压泵启动的压力值、消防稳压泵的停止压力值和联动消防泵启动压力值的差值应不小于0.05MPa。当设有高位消防水箱时,其设定值均应

第 10 页共 16 页

大于高位消防水箱底到最不利点的高程差。

4.稳压泵的供电要求

消防稳压泵的供电要求同消防泵的供电要求。

(二)气压罐

1.气压罐的工作原理

实际运行中,由于各种原因,稳压泵常常频繁启动,不但泵易损,且对整个管网系统和电网系统不利,因此稳压泵常与小型气压罐配合使用。

图:3-2-3 增加稳压设备的组成图:3-2-4 气压罐工作原理

如图3-2-4 在气压罐内设定的P1、P2、Ps1、Ps2四个压力控制点中,P1为气压罐的设计最小工作压力,P2为水泵启动压力,Ps1为稳压泵启动压力。当罐内压力为Ps2时,消防给水管网处于较高工作压力状态时,稳压泵和消防水泵均处于停止状态;随着管网渗漏或其它原因泄压,罐内压力从Ps2降至Ps1时,便自动启动稳压泵,向气压罐补水,直到罐内压力增加到Ps2时,稳压泵停止,从而保证了气压罐内消防储水的常备储存。若建筑发生火灾,随着灭火设备出水,气压罐内储水减少,压力下降,当压力从Ps2降至Ps1时,稳压泵启动,但稳压泵流量较小,其供水全部用于灭火设备,气压罐内的水得不到补充,罐内压力继续下降到P2时,消防泵启动向管网供水,同时向控制中心报警。当消防泵启动后,稳压泵停止运转,消防增压稳压工作完成。

2.气压罐工作压力

气压罐最小设计工作压力应满足系统最不利点灭火设备所需的水压要求。

第 11 页共 16 页

3.气压罐容积

气压罐容积包括四部分:消防储存水容积、缓冲水容积、稳压调节水容积和压缩空气容积。如图:3-2-5所示:

图3-2-5 稳压泵与气压罐联合工作原理

消防储存水容积

(1)消火栓给水系统的气压罐消防储存水容积应满足火灾初期供两支水枪工作30s的消防用水量要求,即Vx=2×5×30=300(L)

(2)自动喷水灭火系统的储存水容积应满足火灾初期提供5个喷头工作30s的消防用水量要求,即Vx=5×1×30=150(L)

当消火栓系统与自动喷水灭火系统合用气压罐时,其容积应为300+150=450(L)。

五、消防水池和消防水箱

(一)消防水池

在市政给水管道、进水管道或天然水源不能满足消防用水量,以及当市政给水管道为枝状或只有一条进水管的情况下,室内外消防用水量之和大于25 L/s的建(构)筑物应设消防水池。不同建(构)筑物设置的消防水池,其有效容量应根据国家相关消防技术标准经计算确定。

1.设置要求

(1)当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内建(构)筑物室内消防用水量要求;

(2)当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内建(构)筑物室内消防用水量和室外消防用水不足部分之和的要求;

(3)在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可以减去

第 12 页共 16 页

火灾延续时间内补充的水量,消防水池的补水时间不宜超过48h。消防水池总容积超过500m3时,应分成两个能独立使用的消防水池;

(4)对于消防水池,当消防用水与其他用水合用时,应有保证消防用水不被他用的技术措施。

2.容积计算

水池的容积分为有效容积(储水容积)和无效容积(附加容积),其总容积为有效容积与无效容积之和。

(1)消防水池的有效容积为:

式中Va——消防水池的有效容积(m3);

Qp——消火栓、自动喷水灭火系统的设计流量(m3/h);

Qb——在火灾延续设计内可连续补充的流量(m3/h);

t——火灾延续时间(h)。

火灾延续时间指消防车到达火场后开始出水时起,至火灾被基本扑灭的时间段。

当建筑群共用消防水池时,消防水池的容积应按消防用水量最大的一幢建筑物用水量计算确定。

(2)消防水池的补水

在火灾情况下,有两条引入管且能保证连续补水时,消防水池方可减去火灾延续时间内的补充水量。消防水池的补水时间不宜超过48h。

(3)储存有室外消防用水的供消防车取水的消防水池,应设供消防车取水的取水口或取水井,其保护半径不应大于150m,凡在保护半径范围的建筑物的消防用水都可储存在该水池内。其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6m;取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房

第 13 页共 16 页

除外)的外墙距离不宜小于15m,与甲乙丙类液体储罐的距离不宜小于40m,与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。

(二)消防水箱

采用临时高压给水系统的建筑物,应设置高位消防水箱。设置消防水箱的目的,—是提供系统启动初期的消防用水量和水压,在消防泵出现故障的紧急情况下应急供水,确保喷头开放后立即喷水,及时控制初期火灾,并为外援灭火争取时间;二是利用高位差为系统提供准工作状态下所需的水压,以达到管道内充水并保持一定压力的目的。设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。具体设置要求如下:

1.对于工业建筑和多层民用建筑,高位消防水箱应设置在建筑物的最高部位并储存10min的消防用水量,当室内消防用水量不超过

25L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3时,仍可采用18m3。

2.对于高层民用建筑, 高位消防水箱设置高度应保证最不利点消火栓的静水压力,当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓的静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓的静水压力不应低于0.15MPa;当不能满足上述静压要求时,应设增压设施。高位消防水箱储水量应符合:一类高层公共建筑不小于18m3,二类高层公共建筑和一类高层居住建筑物不小于12m3,二类居住建筑不小于6m3。高层建筑并联方式的分区消防水箱容量应与高

第 14 页共 16 页

位消防水箱相同。

3.当建筑内设置有自动喷水灭火系统时,高位消防水箱的设置高度还应满足最不利点处喷头的最低工作压力要求;当不能满足时,应设增(稳)压设施。

4.消防用水与其他用水合用的水箱,应采取确保消防用水不作他用的技术措施。除高层建筑串联消防给水系统外,发生火灾时由消防水泵供给的消防用水不应进入高位水箱。应利用生产或生活用水管网作为其进水管。

第 15 页共 16 页

仅供参考[整理] 安全管理文书

整理范文,仅供参考!

日期:__________________

单位:__________________

第16 页共16 页

建筑给排水系统设计方法和步骤

建筑给排水系统设计方法和步骤 1.根据建筑物的性质及给定的设计依据。确定室内与室外的给排水方案。 2.在建筑图上布置给排水立管位置。(原则:沿柱、墙角、墙面布置)布置给水干管位置。 3.在建筑图中从给水立管引水到各用水点。从各用水点将排水引入排水立管。 4.在建筑图上布置消火栓箱、消防立管、水平干管及连接消防栓管道和连接消防水泵接合器;消防水箱;消防水泵出水管。 5.绘制给水、消防管网的总系统图和排水、雨水系统图;绘制给排水详图。 6.确定最不利点的配水点及最不利点消火栓。 7.绘制计算简图——总系统图,删去部分连接管。(使得环状管网变成枝状管网计算) 8.确定计算管路,进行管段编号和确定管段流量。 9.列表进行水力计算: 10.确定系统的总水压:H=△Z+∑h+hч 11.排水(雨水)管径按最小管径法和负荷流量法(负荷面积法)查表确定。最后将计算结果标注于图纸上。並按规定布置灭火器。 12.选择生活及消防水泵,满足:Qp>Qx;Hp>H 并使工作点落在高效区内。 13.确定生活及消防水箱容积Vx=10min的室内消防水量(住宅≥6立方米;一般高层≥12立方米;大于50米的高层≥18立方米)並绘制水箱配管图。 14.确定消防水箱的高度(可提供给土建参考)若水箱出口到最不利点消火栓出口高差(高层<7m;超高层<15m)需要增设加压稳压设备(泵)。 消火栓系统Q≤5L/S,H——满足最不利点消火栓的灭火要求; 自喷系统Q≤1L/S, H——满足最不利点喷头出水要求。

15.确定生活水池容积;消防水池容积V=(Q内+Q外) X T 並绘制水池配管图 注:Q内—室内消防水量 Q外—室外消防水量 T—火灾持续时间 16.作水泵房工艺设计:①作平面布置②绘制管路系统图③统计材料表④写设计说明 17.整理设计图纸,统计总材料表,编写给排水工程设计说明及图纸目录。 18.整理设计计算说明书。 相关规范:《建筑给排水设计规范》;《建筑设计防火规范》

消防给水系统设计

一、建筑物消防给水系统设计的主要任务 确定建筑的消防用水量、合理布局系统管网和消火栓、确定消火栓配水管最低压力和最小管径以及消火栓的最低给水流量、选择消防泵、配置建筑物消防水箱和消防水池等。 二、建筑的消防给水和灭火设施设计 (一)、建筑的消防给水和灭火设施设计的原则 在设计建筑的消防给水和灭火设施时,应充分考虑各种因素,特别是建筑物的火灾危险性、建筑高度和使用人员的数量与特性,使之既保证建筑消防安全,快速控火灭火,又节约投资,合理设置。 (二)、消防给水系统和灭火设施设计 消防给水系统完善与否,直接影响火灾扑救的效果。设计消防给水系统,应确保消防给水条件较好,水量、水压有保障。 1、室外消防给水系统分类 室外消防给水系统按管网内的水压一般可分为高压、临时高压、低压消防给水系统三种。 高压:高压消防给水系统是指管网内经常保持足够的压力和消防用水量,火场上不需要使用消防车或其他移动式水泵等消防设备加压,直接由消火栓接出水带就可满足水枪出水灭火要求的给水系统。当建筑高度大于24m时,则立足于室内消防设备扑救火灾。水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m; 临时高压:给水管道内平时水压不高,在水泵站(房)内设有消防水泵,当接到火警时,启动消防水泵使管网内的压力达到高压给水系统水压要求的给水系统。采用屋顶消防水池、消防水泵和稳压设施等组成的给水系统以及气压给水装置,采用变频调速水泵恒压供水的生活(生产)和消防合用给水系统均为临时高压消防给水系统。水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m; 低压:灭火时所需水压和流量要由消防车或其他移动式消防泵加压提供的给水系统。一般建筑内的生产、生活和消防合用给水系统多采用这种系统。最不利点消火栓的压力不应小于0.1MPa。(通常,火场上一辆消防车占用一个消火栓,按一辆消防车出2支水枪,每支水枪的平均流量为5L/s计算,2支水枪的出水量约为10L/s。当流量为10L/s、直径65mm的麻质水带长度为20m时,其水头损失为8.6m水柱。消火栓与消防车水罐人口的标高差约为1.5m。两者合计约为10m水柱。因此,最不利点消火栓的压力不应小于0.1MPa。) 2、管道流速 为防止消防用水时形成的水锤损坏管网或其他用水设备,对消火栓给水管道内的水流速度作了一定限制,消火栓给水系统流速不宜大于2.5m/s;自动喷水灭火系统的管道流速,不宜超过5.0m/s(应保证任意作用面积内的平均喷水强度),特殊情况下可控制在10m/s以下。但不应大于10m/s。

室内外消防给水练习题及答案解析

注册消防工程师室内外消防给水系统 一、单项选择题 1、设置消防水泵时应设置备用泵,但当建筑的室内消防用水量小于或等于( )L/s时,可不设置备用泵。 A、10 B、15 C、20 D、25 2、消防泵的并联是由两台或两台以上的消防泵同时向消防给水系统供水,其主要作用在于( )。 A、保持扬程 B、增加扬程 C、增加流量 D、保持流量 3、工厂、仓库、堆场和储罐的室内消防用水量小于或等于( )L/S时,可不设置备用泵。 A、10 B、15 C、20 D、25 4、在市政给水管道、进水管道或天然水源不能满足消防用水量时应设置消防水池,补水时间不宜超过( )h。 A、8 B、12 C、24 D、48 5、室外消火栓系统主要是通过室外消火栓为消防车等消防设备提供消防用水,或通过进户管为室内消防给水设备提供消防用水,其中室外消防栓间距不应大于( )m。 A、60 B、100 C、120 D、150 6、同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带,其中水枪喷嘴口径不应小于( )mm。 A、10 B、15 C、19 D、22 7、室外消火栓的保护半径不应大于( )m。 A、60 B、100 C、120 D、150 8、同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带,其中每根水带的长度不应超过( )m。 A、10 B、15 C、20 D、25 二、多项选择题 1、室内消火栓的最大布置间距不应超过30m的场所有( )。 A、单层建筑 B、多层建筑 C、高层工业建筑 D、甲、乙类厂房 E、高层民用建筑 2、消防水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口,其位置设在距室外消火栓或消防水池( )m处是合理的。 A、20 B、30 C、40 D、50 E、60 简答题: 1、室外消火栓系统的工作原理是什么? 2、室内消火栓系统的工作原理是什么?

高层民用建筑消防给水的设计

安全管理编号:LX-FS-A84214 高层民用建筑消防给水的设计 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高层民用建筑消防给水的设计 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、室外消火栓数量的确定 《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10-15l/s”,但是《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室内、室外两部分”,笔者认为《条文说明》的解释超越了《高规》的规定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到,室外管网供水流量一旦确定,即使设置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室

室内外消防给水系统

1 1 ≤2① ②③ ④3①②4① ②

③当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设旋流防止器。 5)消防水泵管路的布置要求 ①吸水管:一组消防水泵,吸水管不应少于两条;吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,不应小于200mm;吸水管上应设明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当设暗杆阀门时应设有开启刻度和标志。当管径>DN300,宜设电动阀门;吸水管的直径<250时,其流速宜为1.0-1.2m/s,吸水管的直径>250时,其流速宜为1.2-1.6m/s;吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管,采用刚性防水套管时,应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150;水平管段上不应有气囊和漏气现象,变径连接时,应采用偏心异径管件,并应采用管顶平接。 ②出水管的设置:出水管的直径<250时,其流速宜为1.5-2.0m/s,吸水管的 直径>250时,其流速宜为2.0-2.5m/s;出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;总出水管上还应安装压力表和压力开关;压力表安装应加缓冲装置,压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2-2.5倍。 ③消防水泵吸水管和出水管上压力表的设置要求:出水管压力表不低于设计工 作压力的2倍,且不应低于1.60MPa;吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa;压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关闭阀门。 ④压力和流量测试装置:单台水泵消防的流量不大于20L/s,设计工作压力不 大于0.5MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其它宜设流量和压力测试装置;流量监测装置的计量精度为0.4级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%;压力精度为0.5级165%。 6)消防水泵的启动装置及动力装置 ①启动装置:应能自动启动和手动启动,且应确保从接到启泵信号到水泵正常 运转的自动启动时间不应大于2min,不应设自动停泵的控制功能;消防栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关,但可以作为发出报警信号的开关或启

地下车库的消防栓、自动喷淋系统与给排水设计

由于地下停车库的地面标高普遍低于室外地面标高,其排水不能自流排入市政排水管网,尤其是暴雨时节,若排水设计不当,影响车库的安全和使用。同时,车库的火灾可燃物较多,一般面积较大,消防等级较高。对此,必须在车库设计时加以注意。 一、车库的防火分类 二、车库的消火栓系统设计: 车库应设置消防给水系统。消防给水可由市政给水管道、消防水池或天然水源供给。(一般天然水源不适用于自动喷淋系统。) 1、符合下列条件之一的车库可不设消防给水系统:耐火等级为一、二级且停车数不超过5辆的汽车库;Ⅳ类修车库;停车数不超过5辆的停车场。 2、当室外消防给水采用高压或临时高压给水系统时,最不利点水枪充实水柱不应小于10m;当室外消防给水采用低压给水系统时,管道内的压力应保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于0.1MPa(从室外地面算起)。 3、车库的室外消火栓用水量:Ⅰ、Ⅱ类车库20L/s;Ⅲ类车库15L/s;Ⅳ类车库10L/s。 4、停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,且距离最近一排汽车不宜小

于7m,距加油站或油库不宜小于15m。 5、室外消火栓的保护半径不应超过150m,在市政消火栓保护半径150m 及以内的车库,可不设置室外消火栓。 6、汽车库、修车库应设室内消火栓给水系统,其消防用水量不应小于下列要求: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、类汽车库及Ⅰ、Ⅱ类修车库的用水量不应小于10L/s,且应保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时达到室内任何部位;Ⅳ类汽车库及Ⅲ、Ⅳ类修车库的用水量不应小于5L/s,且应保证一个消火栓的水枪充实水柱到达室内任何部位; 7、室内消火栓水枪的充实水柱不应小于10m,同层相邻室内消火栓的间距不应大于50m,但高层汽车库和地下汽车库的室内消火栓的间距不应大于30m。汽车库、修车库室内消火栓超过10个时,室内消防管道应布置成环状,并应有两条进水管与室外管道相连接。室内消防管道应采用阀门分段,如某段损坏时,停止使用的消火栓在同一层内不应超过5个。 临时高压消防给水系统的汽车库、修车库的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施,消火栓位置的设置除应满足保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时达到室内任何部位外,还应满足处于明显易于取用地点的条件。 在实际工程中,消火栓位置有几种方式: 一种是将消火栓设置在车库的边墙上,另一种是将消火栓设置在车库内的结

消火栓给水系统设计技术规范

消火栓给水系统设计技术规范 7.1.1消火栓的设置场所。 1室外消火栓的设置场所: 1)城镇、居住区及企事业单位; 2)厂房、库房及民用建筑; 3)汽车库、修车库和停车场; 4)易燃、可燃材料露天、半露天堆场,可燃气体储罐或 储罐区等室外场所; 5)耐火等级不低于二级,且体积不超过3000m3的戊类厂房或居住区人数不超过500人,且建筑物不超过二层的居 住小区,可不设消防给水。 2室内消火栓的设置场所。存有与水接触能引起剧烈燃 烧爆炸的物品除外的下列场所应设置消火栓。 1)多层民用和工业建筑: ①厂房、库房、高度不超过24m的科研楼;②超过800个座位 的剧院、电影院、俱乐部和超过1200 个座位的礼堂、体育馆; ③体积超过5000m’的车站、码头、机场建筑物以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆、书库等; ④超过7层的单元式住宅,超过6层的塔式住宅、通廊式 住宅、底层设有商业网点的单元式住宅,底层为商场或车库

且共用疏散楼梯的住宅; ⑤超过5层或体积超过10000m’的教学楼等其他民用建筑(如综合楼、办公楼等); ⑥国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑; ⑦在一座一、二级耐火等级的厂房内,如有生产性质不同的部位时,可根据各部位的特点确定设置或不设置室内消防 给水; ⑧下列建筑物可不设室内消防给水: a.耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房和 库房(高层工业建筑除外);耐火等级为三、四级且建筑体积 不超过3000m2的丁类厂房和建筑体积不超过5000m2的戊类厂房; b.室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储 水池且建筑体积不超过5000m2的建筑物。 2)高层民用建筑及其裙房;高层工业建筑。 3)建筑面积大于300m2的人防工程或地下建筑。 4)汽车库、修车库和停车场。 耐火等级为一、二级且停车数超过5辆的汽车库;停车数超过5辆的停车场;超过2个车位的Ⅳ类修车库应设消防给 水系统。当汽车库设在其他建筑物内,其停车数小于上述规 定时,但建筑内有消防给水系统时,亦应设置消火栓。 5)建筑面积不小于300m2的歌舞娱乐放映游艺场所。

室外消防给水系统施工工艺

室外消防给水系统施工工艺-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

室外消防给水系统 1、室外消火栓系统由位于地下室泵房内室外消防泵及稳压泵共同供给, 2、本工程室外消防用水量30L/S.周围设有7组室外消火栓,间距不超过120米,保护半径不超过150米,室外消火栓管网成环型 室内消火栓消防给水系统 1、供水方式:室内消火栓系统由地下室消防泵及屋顶水箱共同比供给. 系统设有自动巡检功能,保证火灾时任何部位有二股充实水柱到达. 消火栓最不利点充实水柱不小于10.0m. 2、室内消火栓给水管道布置成环状,各层消防栓布置均能满足火灾时 任何部位有二股充实水柱到达. 3、消火栓箱:室内采用单栓自救式消防卷盘组合型消火栓箱 (SG24B65Z-J)箱内设置DN65消火栓一只,QZ19水枪一支,L=25m麻质内 衬胶水龙带一条.各层箱内均不设置远距离消防泵启动按钮和指示灯 各一只.消火栓口应朝外,栓口中心距楼面为1.1m. 4、消火栓:本工程采用减压型消火栓(SNJ65-A弹簧式,阀后压力,消火栓 系统所需水压为. 5、室外设有3座室外地上式消防接合器,型号为SQS159-B.. 自动喷水灭火系统 1、本工程的火灾危险等级按中危险Ⅱ级设计,作用面积160㎡,喷水强度 8.0L/min. ㎡.喷头工作压力大于,灭火用水量为30L/S,系统火灾延续时间为1小时. 2、地下室内设有自喷水泵,采用报警阀的压力开关直接联锁自动启动喷淋泵.地下室泵房内共设置十套湿式报警阀,每只水力报警阀控制的喷头数不超过800个。 3、喷头部置及选型:地下商业及仓储用房采用快速响应喷头,其余采用普通喷头.有吊顶的房间采用吊顶型喷头,其余采用直立型喷头.车库内采用易熔合金喷头,喷头动作温度为73℃,其余喷头的动作温度为68℃,当通风管道等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头,。增设喷头d 的上方有空隙时,设集热板.

建筑消防给水设计

辽宁工程技术大学课程设计说明书 课程名称建筑给水排水工程 院(系)建筑工程学院建筑环境与设备工程系 专业建筑环境与设备工程 姓名郭书伯 学号1123020106 起讫日期2014年6月6日至2014年6月19日 指导教师王显军 2014 年 6月 18 日

吉林长春某高层商住楼消防给水设计 根据《高层民用建筑设计防火规范》和《自动喷水灭火系统设计规范》规定,本建筑为高层商住楼,其高度大于24m 的公共建筑,每层建筑面积超过1000m2的综合楼属于二类高层建筑。需要设置室内消火栓给水系统、室外消火栓给水系统及自动喷水灭火系统。其消防用水总量应按同时开启这三个系统所需用水量之和计算。 由资料得,本建筑半地下层的防火等级为一级,并分成五个防火分区,每个防火分区的面积不大于500m2;地上部分建筑的防火等级为二级,且每层为一个防火分区,每个防火分区的面积不大于2500m2。 1消火栓系统用水量 高层建筑的消防用水量标准与建筑的性质、高度、空间大小、可燃物数量、燃烧面积、火灾蔓延的速度、室内人员情况及经济损失等因素有关。 本建筑为商务综合楼,属于办公楼等公用建筑,其使用功能复杂,室内设备价值较高;尤其市场、商铺人流密集,火灾危险性大,消防用水量大些。所以按高层民用建筑消火栓给水系统的消防用水量计算,用水量应满足下表的要求: 表2-1 消防用水量 2室内消火栓系统 2.1消火栓系统给水方式及系统组成 根据《高层民用建筑设计防火规范》规定:当消火栓的栓口静水压力大于0.8MPa 时,应进行竖向分区;栓口出水压力大于0.5MPa 时,消火栓应设减压装置。本建筑高度为54.7m ,最低处消火栓栓口处的位置标高为-1.5m ,显然,该点的静水压力小于0.8MPa ,所以本建筑的室内消火栓给水系统不需要进行竖向分区。 本建筑设计为临时高于给水系统,需设水池、水泵、高位水箱。火灾时,前十分钟由高位水箱供水,十分钟后由高压消防泵向管网系统供水灭火。为了灭火 建筑类别 建筑高度 /m 消火栓用水量/L ·s-1 室外 室内 每根竖管最小流量/L ·s-1 每支水枪最小流量/L ·s-1 办公楼 ≤50m 20 30 15 5

某建筑消防给水系统设计与计算

某建筑消防给水系统设计与计算 3.1、消火栓系统 3.1.1、设计参数:室内消火栓用水量10 l/s ,充实水柱12m ,每支水枪的流量5.2 l/s ,每根竖管流量为10.4 l/s ,消防立管管径DN100。最低层消火栓所承受的静水压不大于0.8Mpa ,可不分区,采用一次供水的临时高压室内消火栓给水系统。选用 3.1.2消火栓系统的设计计算 1)消火栓间距的确定 消火栓保护半径R=L d +L s 式中R ——消火栓保护半径(m ); L d ——水龙带敷设长度(m );乘以一个曲折系数0.8 Ld=0.8*25=20m L s ——水枪充实水柱在水平面上的投影(m );Ls=12*cos45=8.49m 0 消火栓的布置间距L=√(R 2-b 2) 式中L ——消火栓的布置间距(m ); b ——消火栓最大保护宽度(m )。 2)消防栓保护半径按下列公式计算: f R =Ld+Ls=16+8.49=24.49m 消火栓最大保护宽度:f b =9.3m 消火栓布置间距: L=65.223.949.242 222=-=-f f b R m 消火栓布置间距取23 m 。由于建筑物是塔式建筑,消防栓只能采用双出口消火栓,每层设置一个双出口消火栓。 3)消火栓管道系统计算 消火栓计算简图见图2-1。 水枪造式12m 充实水柱所需的水压Hq 按下式计算; Hq=m H H m f m f 90.1612 0097.021.1112 21.11=??-?=-φαα 4)水枪喷嘴射流量按下式计算: s L s L H B q q x xk /5/2.519.19577.1>=?==

消防给水及消火栓系统技术规范word版

1 总则 1.0.1 为了合理设计消防给水及消火栓系统,保障施工质量,规范验收和维护管理,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的工业、民用、市政等建设工程的消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理。 1.0.3 消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理应遵循国家的有关方针政策,结合工程特点,采取有效的技术措施,做到安全可靠、技术先进、经济适用、保护环境。 1.0.4 工程中采用的消防给水及消火栓系统的组件和设备等应为符合国家现行有关标准和准入制度要求的产品。 1.0.5 消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 消防水源fire water 向水灭火设施、车载或手抬等移动消防水泵、固定消防水泵等提供消防用水的水源,包括市政给水、消防水池、高位消防水池和天然水源等。 2.1.2 高压消防给水系统constant high pressure fire protection water supply system 能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。

2.1.3 临时高压消防给水系统temporary high pressure fire protection water supply system 平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时能自动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统。 2.1.4 低压消防给水系统low pressure fire protection water supply system 能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统。 2.1.5 消防水池fire reservoir 人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。 2.1.6 高位消防水池gravity fire reservoir 设置在高处直接向水灭火设施重力供水的储水设施。 2.1.7 高位消防水箱elevated/gravity fire tank 设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施。 2.1.8 消火栓系统hydrant systems/standpipe and hose systems 由供水设施、消火栓、配水管网和阀门等组成的系统。 2.1.9 湿式消火栓系统wet hydrant system/wet standpipe system 平时配水管网内充满水的消火栓系统。 2.1.10 干式消火栓系统dry hydrant system/dry standpipe system

室内外消防给水系统

室内外消防给水系统 一.消防给水设施 1.消防水泵 1)设置要求: ①设消防泵和消防转输泵时均应设备用泵。 ②自动喷水灭火系统按“用一备一”或“用二备一”的比例设置备用泵。 ③下列情况可不设备用泵:建筑高度<54m的住宅和室外消防给水设计流量≤25L/s时;建筑的室内消防给水设计流量≤10L/s。 2)消防泵的选用(压力概念:0.1MPa=10m水柱) ①消防水泵的流量、扬程等应符合以下要求:当采用电动机驱动的消防水泵时, 应选电动机干式安装的消防泵;流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力了的120%;当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%;消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台,单台水泵的最小额定流量不应小于10L/s,最大不应大于320L/s。 ②材质:水泵外壳球墨铸铁;叶轮青铜或不锈钢; ③柴油机消防水泵应符合下列要求:应采用压缩式点火型柴油机;额定功率应 校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响;具备连续工作性能,试运行时间不应小于24h;供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kw设置,油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。 ④轴流深井泵的安装符合下列要求(了解) 3)消防水泵的串联和并联 ①串联:流量基本不变,可增加扬程。 ②并联:流量增大,扬程基本不变。 4)消防水泵的吸水 ①应采取自灌式吸水。 ②消防水泵直接从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔 断的倒流防止器。 ③当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设旋流防止器。

166990_消防给水设计说明及图例

消防给水设计说明及图例 (一) 一.设计依据 1.1.国家有关规程规范 <<建筑设计防火规范>> GBJ 16-87 (2001年版)<<高层民用建筑设计防火规范>> GB 50045-95 (2005年版)<<自动喷水灭火系统设计规范>> GB 50084-2001 (2005年版)<<人民防空工程设计防火规范>> GB 50098-98 1.2.建设单位提供的有关市政管线资料. 1.3.深市陈世民建筑师事务所有限公司提供的建筑图及中国重庆市设计 院,JMK工程顾问有限公司提供的结构图. 二.设计范围 红线范围以内的消火栓给水系统,自动喷淋给水系统及二氧化碳灭火系统. 一期工程建设目标分期: -1甲商业及会所 -1乙前排住宅A1~A4栋 -1丙后排住宅A5~A9栋连中央绿化区及泳池 -1xxxx 三.系统概述 3.1.室外消火栓给水系统概述 3.1.

1.本工程消防用水水源为市政给水管网,室外消火栓消防流量30L/s,火灾延续时间为3h. 3.1. 2.室外消火栓采用1组单出口泵加压供水,另设一套室外消火栓稳压泵稳压,设置于商业一层消防水泵房. 3.1. 3.系统控制: 稳压泵由压力控制器自动控制启停,当管网压力降至Ps1时,启动稳压泵,当管网压力升至Ps2时停泵,当管网压力继续下降至P2时,室外消火栓泵启动,稳压泵停泵,并向消防控制中心发出报警信号.消防结束后手动停泵.以上参数详见系统图. 平时: 管网压力在Ps1和Ps2之间浮动. 火灾时或管网大量漏水: 管网压力迅速降至P2,室外消火栓泵启动,向消防控制中心发出报警信号.另消防控制中心可直接启动室外消火栓泵灭火. 3.1. 4.全部选用地上式室外消火栓,安装详见国标图集. 3.2.室内消火栓给水系统概述 3.2. 1.室内消火栓最大消防流量40L/s,火灾延续时间为3h. 3.2. 2.室内消火栓系统竖向分区示意表

新版消防栓消防给水验收规范.pdf

表A 消防给水及消火栓系统分部、分项工程划分分部工程序号子分部工程分项工程 消防给水及消火栓系统1 消防水源 施工与安装 消防水池、高位消防水池等安装和施工,江河湖海水 库(塘)作为室外水源时取水设施的安装和施工,市 政给水入户管和地下水井等 2 供水设施 安装与施工 消防水泵、高位消防水箱、稳压泵安装和气压水罐安 装、消防水泵接合器安装的取水设施的安装 3供水管网管网施工与安装 4水灭火系统 市政消火栓 室外消火栓 室内消火栓 自动喷水系统 水喷雾系统 泡沫系统 固定消防炮灭火系统 其他系统或组件 5 系统试压和 冲洗 水压试验、气压试验、冲洗 6系统调试 水源测试(压力和流量,以及水池水箱的水位显示装 置等)、消防水泵调试、稳压泵和气压水罐调试、减 压阀调试、报警阀组调试、排水装置调试、联锁试验

表B 施工现场质量管理检查记录 工程名称 建设单位监理单位 设计单位项目负责人 施工单位施工许可证 序号项目内容1现场质量管理制度 2质量责任制 3主要专业工种人员操作上岗证书 4施工图审查情况 5施工组织设计、施工方案及审批 6施工技术标准 7工程质量检验制度 8现场材料、设备管理 9其他 10 结论施工单位项目负责人: (签章) 年月日 监理工程师: (签章) 年月日 建设单位项目负责人: (签章) 年月日

表C.0.1 消防给水及消火栓系统施工过程质量检查记录工程名称施工单位 施工执行规范 名称及编号 监理单位 子分部工程名称分项工程名称 项目《规范》章节条款施工单位检查评定记录监理单位验收记录 结论施工单位项目负责人: (签章) 年月日 监理工程师(建设单位项目负责人): (签章) 年月日

室内外消防给水系统的试题

1 [多选题] 消防给水设施包括以下哪些()。 A 消防水源(消防水池) B 消防水泵 C 室外消火栓 D 消防水箱 E 水泵接合器 2 [单选题] 在临时高压消防给水系统、稳高压消防给水系统中均需设置()。 A 消防水源 B 消防泵 C 室外消火栓 D 消防水箱 3 [单选题] 建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于或等于()时,可不设备用泵。 A 15L/s B 25L/s C 35L/s D 45L/s 4 [单选题] 建筑的室内消防给水设计流量小于或等于()的建筑,可不设置备用泵。 A 10L/s B 20L/s C 30L/s D 40L/s 5 [多选题] 消防水泵的流量、扬程等应符合下列哪些要求()。 A 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需要流量和压力的要求 B 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵 C 流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120% D 当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65% E 消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过2台 6 [多选题] 消防水泵管路的布置要求应符合下列哪些要求()。 A 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊 B 消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.0~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2~1.6m/s C 吸水井的布置应满足井内水流顺畅、流速均匀、不产生涡旋的要求,并应便于安装施工 D 消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于5mm E 消防水泵吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象

常高压消防给水系统设计

常高压消防给水系统设计 摘要:本文以规范为依据讨论了常高压消防给水系统含义,通过计算明确了一至三层的建筑物属于常高压消防给水系统,并提出了建立区域集中高压水泵房的建议。 作者:党安田 关键词:常高压消防给水系统;集中高压水泵房;区域集中供水系统 随着科技的日新月异,我们在消防设计中可应用的技术越来越多,准确地理解消防给水系统含义,对于设计的合理性起着越来越重要的意义,“常高压消防给水系统”、“集中高压水泵房”等专业术语常令工程技术人员莫衷一是,无所适从。因此笔者认为,充分利用现有资料,探讨消防给水系统的含义,最终达成合理、优化、合法的共识乃当务之急。 《建筑设计防火规范》(以下简称“规范”)作为指导城镇规划,建筑设计的通用性防火要求,自发布以来,历经多次修

订。目前现行的规范为2006年12月1日开始实施。下面通过对规范的几个条文的对比及理解来阐述常高压消防给水系统。 一、规范对常高压消防给水系统的定义 “规范”第8.1.3条要求:“室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10.0m。” 8.1.3条条文说明:“室外消防给水系统按管网内的水压一般可分为高压、临时高压和低压消防给水系统三种。” 高压消防给水系统:“管网内经常保持足够的压力和消防用水量,火场上不需要使用消防车或其他移动式水泵等消防水泵加压,直接由消火栓接出水带就可满足水枪出水灭火要求的给水系统。” 临时高压消防给水系统:“在给水管道内平时水压不高,其水压和流量不能满足最不利点的灭火需要,在水泵站(房)内设有消防水泵,当接到火警时,启动消

消火栓系统设计计算

3 消火栓系统设计计算 3.1 室内消火栓系统的布置 学生宿舍室内消火栓给水系统采用独立的消防给水系统。根据《高规》规定,其室内消火栓用水量为10L/s ,同时使用水枪数为2只,每支水枪最小流量为5L/s ,最不利情况下,同一立管上同时出水2只水枪,立管最小流量为10L/s 。消火栓的栓口直径为65mm ,水带长度25m ,水枪喷嘴口径19mm ,消火栓的充实水柱为13mH2O 。 3.1.1 室内消火栓管网布置 根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—95)(2005年版)第7.4.1条规定,酒店建筑室内消防给水系统设置成与生活给水系统分开的独立给水系统。 室内消火栓管道布置成环状,横向竖向均成环。环状管网的横干管分别布置在1层和11层的吊顶中,低区环状管网的横干管分别布置在4层和地下1层的吊顶中。 消防水箱的出水管与11层横干管相连接。消防泵的压水管设两条管路与消防环状管网连接,其管径的设计考虑到当其中一根发生故障时,另一根管路应能保证消防用水量和水压的要求。 学生宿舍建筑室内消火栓给水管网设地上式消防水泵结合器。水泵结合器的设置数量按室内消防用水量确定,该建筑室内消火栓用水量为10L/s ,每个水泵结合器的流量按10L/s 计,故设置1个消火栓水泵结合器,型号为SQ100。 3.1.2 室内消火栓的布置 室内消火栓的合理布置,直接关系到扑救火灾的效果。因此,高层建筑的各层包括和主体建筑相连的附属建筑均应合理设置消火栓。 消火栓的间距,应保证同层相邻两个消火栓的充实水柱同时到达室内任何部位,可按式(3-1)确定,且高层建筑不应大于30m ,裙房不应大于50m 。 22b R S -≤ (3-1) 式中 S----消火栓间距,m ; R----消火栓保护半径,m ,R=L 1+L 2; L 1----水龙带敷设长度,m ,可取配备水龙带长度的90%;

室内外消防给水系统消防给水设施(正式版)

文件编号:TP-AR-L9410 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 室内外消防给水系统消 防给水设施(正式版)

室内外消防给水系统消防给水设施 (正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 消防给水设施包括消防水源(消防水池)、消防 水泵、消防增(稳)压设施(消防气压罐)、消防水 箱、水泵接合器和消防给水管网等。 一、消防水泵 消防水泵是通过叶轮的旋转将能量传递给水,从 而增加了水的动能、压能,并将其输送到灭火设备 处,以满足各种灭火设备的水量、水压要求,它是消 防给水系统的心脏。目前消防给水系统中使用的水泵 多为离心泵,因为该类水泵具有适应范围广、型号 多、供水连续、可随意调节流量等优点。

这里的消防水泵主要指水灭火系统中的消防给水泵,如消火栓泵、喷淋泵、消防转输泵等。 (一)设置要求 消防水泵是指在消防给水系统中(包括消火栓系统、喷淋系统、和水幕系统等)用于保证系统给水压力和水量的给水泵。消防转输泵是指在串联消防泵给水系统和重力消防给水系统中用于提升水源至中间水箱或消防高位水箱的给水泵。 在临时高压消防给水系统、稳高压消防给水系统中均需设置消防泵。在串联消防给水系统和重力消防给水系统中,除了需设置消防泵外,还需设置消防转输泵。消火栓给水系统与自动喷水灭火系统宜分别设置消防泵。 消防水泵和消防转输泵的设置均应设置备用泵。备用量的工作能力不应小于最大一台消防工作泵。自

高层建筑消防给水系统设计

– 44 – 现代物业?新建设 2012年第11卷第6期 现代建设 Modern Construction 随着社会和国民经济的不断发展,城市中的高层建筑也日趋发展。高层建筑的日益增长,带来的给水问题也越来越明显。在城市高层建筑的迅速发展时期,给排水设计中的一个重要方面,就是设计者能够保障建筑消防安全的建筑给水设计。给排水工程设计针对消防要求,也变得越来越严格,而这和高层建筑具有的复杂结构和楼层高是有一定关系的。在日常设计中,我们需要保障正常供给水的同时,也要保证建筑物的消防供水。在高层建筑给排水设计中,设计人员既要考虑到工程的投资成本,又要考虑到灭火和防火的可能性。然而给排水系统是一项比较复杂的工程,因此其设计过程也相应地比较复杂。本文在对高层建筑给水系统进行分析的基础上,为高层建筑工程施工提供一些参考。 1 几种常用的高层供水方式 1.1 无水箱供水方式 根据用户给水系统中的用水量,无水箱供水方式可以根据不同的情况,通过自动改变供水泵的实际转速,来保障供水泵总是处于高效率的工作状况,这种供水方式提高了供水泵的利用价值,没有高位水箱负荷、系统结构较为简单,供水可靠且稳定,管理维护较为便利等。但也存在着固有缺点:消耗大量能源、无调节水量,对动力系统难以进行有力保障。由于其消耗较多的能源,因而并不很受欢迎。 1.2 高位水箱供水方式 高层建筑给水设计的一个比较重要的方式是高位水箱供水方式,这种供水方式综合考虑了对水质的影响,根据供水用量就可以确定水箱容积,采用并联供水方式,水压供给得到了保证,各个区也有自己的供水泵。由于很多高层建筑将供水泵设置在地下室的供水泵房内,各区的联合供水由水箱和供水泵一起供给。这种供水方式方便了工作人员的管理和 浅谈高层建筑消防给水系统设计 杨林1 赵旭2 (1.江西省消防总队新余支队分宜县消防大队,江西 新余 338000; 2. 江西省消防总队新余支队,江西 新余 338000) 摘 要:对建筑消防给水系统的分析,要从经济、安全、合理的角度出发。本文论述了几种常用的高层供水方式,探讨消防给水系统的技术措施,对消防给水设计的问题进行了分析与探讨,以实现合理设计,从而保证系统安全、投资节约、维修方便。 关键词:高层建筑;消防;给水系统 中图分类号:TU35 文献标识码:A 文章编号:1671-8089(2012)06-0044-02 维护,让供水泵更集中地布置,各区的供水单位是独立的,每个供水泵都有自己的工作区,这样一来,就可以节约动力,节省水箱的空间,余留下的空间可以独立而不受影响。但这种方式的缺点是区分水箱需占建筑楼层一定的面积,对于房间布置比较困难。且这种布置方式,投资费用比较高,水泵台数较多,出水高压管线长。 1.3 气压水箱供水方式 通过供水泵增加压力,并使气压罐水量大小得以调节,控制供水泵工作是一种气压水箱供水方式。这种水泵供水方式的缺点较为突出,如水泵的工作效率比较低,气压罐水压波动比较大,提高了工作运行的成本,消耗了大量的钢材和能源。但也有其固有优点:有卫生保证,没有高位水箱的要求,供水可靠。由于管网所需的设计压力要比罐内的起始压力低了很多,因而这样很容易形成给水压过高的弊端,因而这种水箱供水方式不宜作为现代高层建筑首选的供水方式。 2 消防给水系统的技术措施 2.1 消防系统的减压措施 《高层民用建筑设计防火规范》规定:“消火栓栓口的静水压力不能大于0.8MPa,在消火栓栓口的静水压力大于0.8MPa时,应当采用分区给水系统。而当消火栓栓口的出水压力大于0.5MPa时,消火栓出口处应当设置减压装置”。通过将高层建筑的室外环状高压消防管网和室内消防系统的减压阀相连接,可以满足高层建筑消防系统的水压要求。这样可以提高整个系统的可靠性,减压阀应当采用并联阀组。 2.2 消防给水引入管道 为了安全起见,通常室内给水系统应用两条给水管路,这两条供水管路应都可以满足建筑消防用水的要求,在设置两条供水管路的前提下,如果一条供水管路发生了供水故

消防给水设计说明

消防给水设计说明 一设计依据 1.建设方提供的相关设计条件。 2.本工程采用的主要法规和标准: 《室外给水设计规范》GB50013-2006 《室外排水设计规范》GB50014-2006 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 3.本项目建筑、结构、暖调、电气和总图等专业提供的作业条件图和设计资料。 二工程概况: 1、工程设计的规模 建筑占地面积:2103平方米。建筑高度:54.40米。建筑层数:16+1 层,地下室1层。总建筑面积:10460.97平方米,地上建筑面积:9674.5平方米,地下建筑面积:786.47平方米;其中住宅面积:5352.25平方米;阳台面积:127.53平方米,商业面积:2370.16平方米;卫生站面积:100.5平方米;文化活动中心面积:1656.93平方米。 三室外给排水设计 1 室外给水工程设计 1)水源 (1)本工程水源为城市自来水,供水压力约0.40MPa。 (2)本工程从中山西路的城市给水管道的分段阀门两端分别接一根DN200mm的引入管。建筑红线内经水表井(总水表后加装倒流防止器)后,与本工程的室外给水管相连接。 本工程的室外给水管与市政给水管成环。 2 消防给水工程设计 1)消防用水量 消防用水量标准及一次灭火用水量 序号消防系统名称消防用水量 标准 火灾延续时 间 一次灭火用 水量 备注 1 室内消火栓系统40L/s 3h 432m3由消防水池 供 2 自动喷水灭火系统33L/s 1h 118.8 m3由消防水池 供 3 室外消火栓系统30L/s 3h 32 4 m3由市政管网 供合计874.8 m3消防水池有 效容积660m3 2) 本工程消防水池和水泵房设于1#地下室,消防水池有效容积为660 m3,泵房内设置两台喷淋泵,两台消防泵,消防水箱设置于5#楼屋面。 主要设备表 序号名称规格及型号单位数量备注

相关文档
相关文档 最新文档