文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压低压预装式变电站

高压低压预装式变电站

高压低压预装式变电站
高压低压预装式变电站

YB-35

高压/低压预装式变电站安装使用说明书

陕西立元电气有限公司

目录

一、概述 (1)

二、正常使用环境条件 (1)

三、系统基础配置 (1)

四、国家相关标准 (2)

五、型号说明 (2)

六、产品结构特点 (2)

七、箱式变一次平面布置图 (4)

八、箱式变基础参考图 (4)

九、吊装及运输 (5)

十、检查验收 (6)

十一、交接试验 (6)

十二、投运 (7)

十三、维护和检修 (8)

十四、随机文件及附件 (16)

十五、订货资料 (16)

一、概述

YB-40.5系列预装式变电站,是将高压电器设备、变压器、低压电器设备等装入一个可移动全密封、防凝露的箱体内,同时在工厂内进行安装,调试完毕后送抵变电站现场。由于实现了变电站建设的工厂化,变电站现场工作只需做好设备相应的基础及进出线的联接,即可很快实现送电,因此变电站实现了无控制室、无开关室、无电缆沟。

YB-40.5型其高压侧额定电压为40.5kV,低压侧额定电压为12kV (0.4 kV 或0.69 kV)变压器的额定电量为800~6300kV A 组合式电气设备。

YB-40.5系列预装式变电站适用于3~35kV三相交流50Hz单母线或单母线分段系统中,作为接受和分配电能之用。可适用于城、农网35kV中小型变电站,城市工业变电站,城市开闭所等场所。

二、正常使用环境条件

1、海拔≤1000m(>1000m时,按高原型设计);

2、温度:-20℃~40℃;

3、相对湿度:≤90%(日平均温度≯25℃);

4、地震烈度不超过8度,没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所;

5、特殊使用条件(如温热带、高压地区)

,由供需双方协商确定。 三、系统基础配置

变电站为移动房结构,内部主要安装一台KYN61-40.5高压开关柜、一台SCLB9-3150/35,35kV/0.69 kV 干式变压器,一台GCS /690V/3200A 低压开关柜,一台GZDW-220/38AH 直流电源成套设备,一台3P 双制柜式空调,排风扇、照明灯、应急照明灯、灭火器等。

四、YB-40.5移动变电站的设计、制造和试验应符合IEC 有关标准及国家相关标准

1、GB/T17467-1998《高压/低压预装变电站》

; 2、GB3906-91《3~35kV 交流金属封闭开关设备》

; 3、GB7251.1~5~97~98《低压成套开关设备和控制设备》

; 4、GB1094~1996《电力变压器》

; 5、JB/T1403~1999《移动变电站》

; 6、SY/T6283-97《石油天燃气钻井健康安全与环境管理体系指南》

; 7、GB50050-1995《供配电系统设计规范》

五、型号说明

六、产品结构特点

1、本产品由高压配电装置、变压器、直流屏及低压配电装置联结而成,分成三

个功能隔室,即工作室、检修室和变压器室。

2、工作室依次沿箱体宽度方向排列为一台KYN61-40.5高压开关柜、一台GZDW-220/38AH直流电源成套设备,一台GCS低压抽屉柜。

3、高压柜采用KYN61-40.5手车柜,焊接固定。开关选用ZN85-40.5真空断路器。开关柜高度与箱体净高度保持一致,宽度1.4m,深度2.8m。开关柜母线室侧壁留有方便拆卸的检修口。

4、低压柜采用GCS型抽屉柜,焊接固定。开关选用ABB抽出断路器。开关柜宽度0.78m,深度1m。开关柜母线室后壁留有方便拆卸的检修口,侧壁设置母线出线舱。

5、直流屏宽度0.6m,深度1m,高度与低压柜一致,焊接固定。柜体后壁留有方便拆卸的检修口,所有交流、直流回路的开关在直流屏安装、汇总。

6、开关柜安装主变差动保护,主变后备保护,主变测控单元,主变采用高供低计方式,即在0.69kV侧设置计量单元。

7、低压柜水平母线三相进线,接箱顶母线桥,检修室母线桥全封闭。

8、高低压开关柜与变压器的连接均采用硬母线+伸缩节(软连接)。

9、高压母线采用绝缘隔板+硅橡胶绝缘套出箱体,绝缘套采用内扣的多个连体碗形褶皱,以保证以45°角飘下的雨水不致绝缘击穿。

10、线路挂线支架,采用覆铝锌板折弯,与箱体的连接拆卸方便,支架上方装遮雨板(2.5mm覆铝锌板)。

11、箱体结构能防止雨水和污物进入,并采用特种钢板或铝合金板制作,经防腐处理,具备长期户外使用的条件,确保防腐、防水、防尘性能,使用寿命长,同时外形美观。

12、采用强迫通风形式,工作室安装有3P双制空调一台,变压器室装有排风扇二台,使通风冷却良好,排风扇有温控装置,按设定温度自动启动和关闭,保证变压器满负荷运行。

13、高低压柜结构紧凑合理,并具有全面防误操作联锁功能。

14、干式变压器配备电脑温控箱,并将信号接于主变差动保护装置上,高温报警,超高温报警,并且使高低压开关柜联跳,可靠地反映变压器的状态,并起到相应的保护用作。

15、高压柜,低压柜,直流屏,变压器等一次、二次元件均选用国家定点厂家及优质名牌产品,操作方便,使产品运行安全可靠,操作维护使用方便。

16、直流系统:直流系统采用高频开关电源模块,微机高频开关电源监控器,并选用了优质免维护电池,给系统提供了连续不间断的电源,整个系统可靠性很高。

七、箱式变电站一次平面布置图

八、箱式变电站基础参考图

1、基础高度由用户自定,但不低于600;

2、基础大门方向可作楼梯;

3、承载面应预埋10#槽钢基础,略高于基础面(≯3mm)

4、在箱式变基础的一侧或四周埋设好接地极,变压器接地与防雷接地可以公用一个接地系统。引至箱式变基础平台的接地引线应不少于两根,并确保接地电阻。

九、吊装及运输

1、按箱体吊装孔位置,吊装时要平放,勿将箱体碰划,防止表面漆层受损;

2、落地时应缓慢,勿猛烈撞击,以防箱内元件受到震动而损坏;

3、起吊钢丝绳之间的夹角不得大于60°;

4、贮存时勿将其置于易发生火灾,爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈

震动的场所;

5、运输时必须选择合适吨位及长度的汽车,行驶速度不超过40公里/小时,

并且要求行驶平稳,注意避开空中障碍物。对于有小车的产品,为防止产品在运

输过程中的位置移动,一般应拆掉小轮;

6、变压器顶部与箱体侧墙受力点采用链条紧固,用于运输过程固定变压器

之用,实际运行前应拆除链条;

7、架空进线穿墙套管运输过程拆除,实际运行前应安装到位;

8、吊装时,应按实际重量选择合适吨位的吊车及吊装钢丝绳,并且钢丝绳

外应包有护套,防止吊装时将箱体漆层划伤。应采用专用工具底部起吊,吊装要

缓慢稳当,置箱体于基础上(吊装图见图)

9、油田使用时可配置5x10m的钢栅栏对户外低于5.5m高的架空导线进行围护。栅栏高度不小于1.7m,栅栏顶部应安装钢棘。禁止非专业操作维护人员进入。

十、检查验收

1. 检查产品与订货合同是否相符,如产品型号、额定容量、线路方案等。

2. 检查出厂文件是否齐全。

3. 检查装箱单各项目数量与实物是否相符。

4.检查外壳有无磕碰、变形,内部电器部件及连接有无损坏、脱落和松动。

十一、交接试验

在安装完毕后,按国家有关交接试验标准进行交接试验。注意以下问题:

1. 试验前先检查各部件是否接地良好,并保证箱体和系统主接地体可靠连接;

2. 各器件的试验方法存在差异,请参考随附件提供的各器件说明书进行相关的检验;

变电站技术标准和要求

工程规范1.1 本标工程设计规范采用中国国家、国家电力公司颁布的有关标准、规范、规程、规定及其它相关的设计要求文件。施工中有关规范、规程及标准发生矛盾时由监理工程师及工程法人负责协调解决。工程质量1.2 国家及部(委)颁布的与本标工程有关的各种有效版本的技术规范、规程、设计院和制造厂技术文件上的质量标准和要求适用于本标工程。本标工程施工质量检验评定标准按国家电力公司颁布的《电力施工质量检验技术评定标准》验评标准执行以及国家电力公司颁布的其它有关规定等。本标工程执行的有关规范、规程详见本章中的规范、规程及标准清单。以上标准若有新的标准则执行新标准,替代原有标准及其它相关标准。除上述国家及原电力工业部颁布的规范、规程以外,检查验收仍需遵照如下图纸、文件:经会审签证的施工图纸和设计文件;批准的设计变更;设备制造厂家提供的图纸和技术文件;工程法人与施工单位、设备材料供货商单位签订的合同文件中有关质量的条款;工程法人与监理单位签订的合同文件及相关监理文件;施工组织方案编制1.3 施工方案和措施应参照有关规定编制,本标段中标承包人应按照监理工程师的要求,在合同签定后二个月内完成全厂施工组织总设计,并具备审查条件。安全生产、文明施工1.4 有关电力建设工程安全管理工作,应遵照电力工业部颁布的《电力建设安全施工管理规定》和《补充规定》以及其它有关安全生产管理文件执行。工程技术条件2.施工范围交接口及施工协调2.1 接口原则是根据施工图的设计界定,接口部位的连接由后完成者实施,现场各单位的要服从监理工程师和工程法人的统一安排、协调。图纸交付计划2.2 个月交到承包人,特殊工程根据承包人要求1 图纸交付进度根据施工进度安排,提前 个月提交,届时承包人提出交图计划。2 提前设备交付计划2.3 设备交货进度按具备安装条件三个月内设备到达现场,交付计划按设备合同规定进度执行。竣工移交2.4 按新启规要求执行。资料在系统正常投入运行后,根据国家档案资料规定的要求移交工程法人。图纸3.3.1 工程法人在合同或进度计划规定的时间内,工程法人及监理工程师签发有效的按规定的份数提供给承包人用于合同和进度计划的总体布置图、工程施工详图或其它技术文件,工程法人的技术文件和图纸是合同的一部分。承包人投标时应向工程法人提供的主要施工措施及主要施工方案图。3.2 承包人应向工程法人递交完整的施工组织设计方案。若有施工降水应提供相应的降水方案并单独计列报价。投标商应按招标文件提供的关键进度绘制本标工程施工网络图,图中应表示出各单项工程、单位工程内主要施工工程,各施工工程主要施工工序间的逻辑关系、持续时间,及采取何种措施保证关键路线的实施不受干扰,保证合同规定工期目标的实现。本标工程主要采用的规程、规范、标准与管理文件(包括但不限于以下所列内容)4.土建与电气安装采用的主要技术规范4.1 序号名称 1《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012 2《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3《建筑地基处理技术规范》JGJ79—2012 4《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 5《混凝土结构工程施工质量验收规范》(2010版) GB 50204-2002 6《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

变电站设备安装工程施工方案

二、主要施工技术方案 10.2.1 主要安装施工方法 10.2.1.1 施工准备 (1)熟悉图纸资料,对图纸中选用的电气设备和主要材料等进行统计,注意图纸设计提出的施工要求; (2)施工机具、材料准备; (3)考虑与主体工程和其他工程的配合问题,确定施工方法; (4)施工技术交底,施工前要认真听取设计及工程技术人员的技术交底、弄清技术要求、技术标准和施工方法; (5)熟悉有关电力工程的技术规范; (6)设备基础验收,必须符合有关技术规范和标准的要求; 10.2.1.2 施工条件 (1)土建工程条件 ①屋面已施工完毕,不得渗漏; ②室内地面工作已结束; ③门、窗、玻璃等安装完毕。 ④预埋件及预留孔/洞位置应符合设计要求,预埋件应牢固; ⑦混凝土基础及构架应达到允许安装的强度,焊接构件质量应符合要求: ⑥凡进行装饰工作时有可能损坏设备屏柜,安装后不能再进行施工的某针工作应全部结束。 (2)施工场地 土建施工设施、现场杂物应清除干净,施工道路应畅通应有必要的施工场地。 (3)产品制造质量 电器设备应符合工程设计要求,并应有合格证明。

10.2.1.3 电力变压器安装施工方案 (1)安装施工工艺流程 变压器安装流程图 (2)主要安装施工注意事项 ①设备开箱验收 A 设备开箱检查:设备应有产品出厂合格证明,产品的技术文件应齐全;设

备应有名牌,型号规格应与设计相符合,附件、备件应齐全完好;设备开箱时应进行外观检查,并作好检查记录。 B 设备开箱顺序 C 设备开箱注意事项 清洁箱顶板是防止灰尘杂物掉入箱内损坏内包装和污染设备、此项工作不得马虎;开箱工具应使用开箱钳、起钉器、撬棍等,不允许使用大榔头或气割工具;防止开箱板砸坏周围的设备设施,防止“朝天钉"伤手脚;开箱清点后的部件、易损件、附件、备品备件、专用工具等散件、不允许堆放在现场,而应专人妥善保管,登记编号,以防丢失和混用。 ②设备基础施工 A 基础中间验收、根据土建提供的设备基础资料进行复查,主要检查险基础的几何尺寸(标高/中心)、表面水平度、赴质量和预埋件等。 B 基础槽钢制作,根据设计图尺寸和设备产品说明书尺寸,划线制作槽钢基咄框架、加工精度控制在1MM,槽钢切割采用电动机械切割、焊接采用平焊对接。 C 设备基础槽钢框架制作完毕,经过检验合格,落坐于栓基础上,按要求进行粗调/精调合格后,方可与预埋件焊接牢固,再向土建进行工序移交、土建进行二次灌浆、地坪抹灰,要求地坪抹灰与基石出槽钢框架上平面平齐。

预装式变电站的布置

一、参考依据 GB/T 17467-2020高压/低压预装式变电站 GB 50016-2014建筑设计防火规范(2018年版) 二、术语和定义 1、预装式变电站 预装的、并经过型式试验验证的、安装在一个外壳中的成套设备。 2、运输单元 装运时不需拆卸的预装式变电站的一部分。 3、外壳 用来保护预装式变电站免受外部的影响,并为操作人员和一般公众提供规定的防护等级,以防止其接近或触及带电部件和触及运动部件的预装式变电站的一部分。 4、元件 预装式变电站中提供一种或几种特定功能的基本部件。 5、隔板 预装式变电站中将一个隔室和另一个隔室分开的部件。 三、设计和结构 1、应提供一个将预装式变电站的所有不属于主回路和控制辅助回路的金属部件接地的主接地导体系统。每个元件通过单独的回路与主接地导体相连。 1)如果外壳的金属框架、水泥的金属加强筋是金属螺栓连接或焊接的,也可以作为主接地导体系统使用。 2)如果预装式变电站的接地回路采用了专门的接地导体,那么其横截面积不应小于30mm 2。 3)如果预装式变电站的外壳是金属的,该外壳的盖板、门和其他可触及的金属部件应设计成从其自身到预装式变电站的主接地点,能够在承受30A(直流)电流时电压降不超过3V。在预装式变电站的周围应提供足够的接地措施,以防止危险的接触电压和跨步电压。 4)如果预装式变电站的外壳不是是金属的,除非存在带电部件和该外壳的盖板、门和其他可触及金属部件的危险,否则没有必要将其与接地回路连接。 2、预装式变电站外壳的最低防护等级应为IP23D。防止设备收到机械装机为IK10。 3、预装式变电站内部的操作通道的宽度应适于进行任何操作和维护。该通道的宽度应为800mm或更大些。预装式变电站内部的开关设备和控制设备的门应朝操作通道的出口方向关闭或转动,如果是转动的门不应减小通道的宽度。在任一开启的固定位置的门或开关设备突出的机械传动装置不应将通道的宽度减小至500mm以下。 4、预装式变电站的冷却宜采用自然通风。 5、允许元件的部分外壳成为变电站外壳的一部分。 6、在风险可以忽略不计的场合,不需要选择IAC级的预装式变电站;在需要考虑风险的场合,只能选择IAC级的预装式变电站。 7、民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m。 四、光伏预装式变电站 1、组成:外壳、电力变压器、光伏逆变器、高压和低压开关设备和控制设备、低压无功补偿装置、高压和低压连接、辅助设备和回路等。 2、光伏预装式变电站的额定最大容量是设计变电站中变压器与逆变器两者容量的较小值。 3、不带隔离变压器型逆变器的转换效率最大值应不低于96%,带隔离变压器型逆变器的转换效率最大值应不低于94%。

预装式变电站发展趋势

浅谈智能化节能型箱变的技术革新发展 目前市场常规箱变产品存在的问题: 箱体结构笨重,体积庞大,安装运输不便。 散热设计不足,夏季用电高峰期常出现设备故障,运行安全稳定性不好。采用常规变压器(S9、S11、S13等),功耗大,耗能高。 原有方案的无功补偿单元的元件运行不稳定,补偿效果不尽人意,造成运行线损较高。 无功技术力量不足,不能有效的平衡三相不平衡有功电流。 对设备、用户和线路的保护设置不够精确,不能有效隔离末端故障,常造成越级跳闸。 未考虑无线“四遥”,远程预付费、远程控制、计量、防窃电等职能化功能。 未建立远程用电综合管理系统。为台区的管理、线路的分析提供不便。针对以上问题,我公司的YBP-12/0.4型智能化节能型预装式变电站(箱变)从结构、方案、元器件选型等各方面均进行了大量的技术革新,在设备运行安全、可靠、节能、环保、智能化等方面实现了较大改进,有效解决了上述问题。 2技术革新措施2.1箱体结构的改进 箱体材质采用双幕墙热通道金属雕花复合板,顶盖采用 别墅级沥青瓦材质。美观大方,保温隔热板质轻,具备长 期户外使用的条件,确保防腐、防水、 防尘性能,使用寿命长。 小型化紧凑型设计,为同容量箱变体积的2/3。方便了 远距离运输,适应不同场合的安装。

箱体底板、侧壁、顶盖等处大通风面积设计,合理利用空气对流,加强散热能力,极大提高设备运行可靠性。 2.2对高压单元的技术革新 2.2.1可靠永磁机构真空断路器 进线开关采用断路器,俗称“看门狗”取代了复合开关不能自动分断故障电流的问题。保护功能更可靠、更智能、更合理。 断路器操动机构采用永磁机构,运行线圈不带电,避免烧毁线圈;传动机构简单(部件仅为弹簧机构的一半),机械寿命长,运行安全可靠。 2.2.2全面智能精细保护 采用ZW32M-1型智能永磁机构真空断路器,具备过流保护、速断保护、 零序接地保护、自动重合闸功能,全面保护设备和线路的可靠运行

变电电气专业设计规范、规程与技术规定

变电电气专业设计规范、规程和技术规定 (2007年1月) 一、规范电压、电流和频率 规范电流GB_T_762-2002 规范电压GB_156-2003 规范频率GB_T_1980-2005 电压偏差GB_T_12325-2003 电压波动闪变GB_T_12326-2000 频率偏差GB_T_15945-1995 电能质量暂态过电压GB_T_18481-2001 电能质量公用电网谐波GB_T_14549-1993 三相短路电流计算GB_T_15544-1995 二、变压器和电抗器 Loading guide for oil-immersed power transformers IEC60076-7-2005 Power transformers —— Part 1 General IEC60076-1-2002(暂无电子版)Power transformers ——Part 3 Insulation levels, dielectric tests and external

clearances in air IEC60076-3-2000 油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级GB/T16274-1996 变压器第1部分总则GB 1094.1-1996 变压器第2部分温升GB1094.2-1996 变压器短路能力GB 1094.5-2003 变压器负载导则GB_T_15164-1994 变压器绝缘实验GB 1094.3-2003 变压器选用导则GB_T_17468-1998 变压器应用导则GB_T_13499-2002 变压器声能测定GB_T_1094~10-2003 油浸变压器GB_T_6451-1999 换流变GB_T_3859~3-1993 隔离变压器GB _13028-1991 干式变压器GB_6450-1986 干式变参数和要求GB_T_10228-1997 电抗器GB_T_10229-1988 电力变压器运行规程DL/T 572-1995 高压/低压预装箱式变电站选用导则DL/T537-2002 三、CT、PT 电流互感器GB_1208-1997 500kV电流互感器GB_T 17443-1998

箱式变电站的原理和结构

七月份箱变车间培训资料编制:邓远志2008年7月 箱式变电站的原理和结构 一、箱变概述:年生产能力:XXX套. 1、适用范围 ◇ YB□-12/0.4型高压/低压预装式变电站系将高低压开关柜和变压器预装于 一台可移动的箱体内部,整合为一个完整的配电系统的电气成套设备。可组成环网供电、终端供电、双电源供电等多种供电方式,并可根据需要实施高低压计量。适用于三相50Hz的系统,用户电能的输送、转换、分配及监测、控制和保护。产品符合GB/T17467、DL/T593和IEC1330等标准要求。 2、产品技术特点 ◇可选择的壳体种类:复合板式、景观式、铁壳式等。 ◇配电装置被分隔在相互隔离的隔室:高压室、变压器室和低压室; ◇各个隔室可排布为目字型、品字型,并可根据需要定制合适的排布方案; ◇配电系统厂内预装,方便运输和安装。 ◇具有统一底座,可随负荷中心移动,节省配线投资和电能损耗。 ◇配置强迫风冷和照明系统,更可根据需要安装除湿设备。 ◇景观式箱体由钢筋混凝土预制,外贴瓷砖,经防腐处理,造型美观,可与环境融为一体。 ◇可配置为环网型高供高计、终端型高供高计、环网型高供低计、终端型高供低计等配电方案。 ◇经验证的防水、防尘、防腐蚀处理。 二、箱变原理和结构: ◇箱变产品是由高压配电装置、变压器及低压配电装置联接而成,分成三个功能隔室,即高压室、变压器室和低压室;各个隔室可排布为目字型、品字型;变压器室根据需要配置自动强迫风冷系统,各室均设有自动照明装置,箱体内根据需要安装有防止凝露威胁安全运行的除湿装置。 页1第页8共 七月份箱变车间培训资料编制:邓远志2008年7月 ◇高、低压室布置合理紧凑,操作、维修方便,高压开关设备具有防误操作联锁功能;高、低压开关设备所选元件性能可靠、操作简单维修方便。变电站外壳壳体采用GG型双面彩钢夹芯隔热板(即复合板)、钢板等,复合板中间夹有阻燃聚苯乙烯泡沫可减少太阳辐射对箱内温度的影响;顶盖下层四周均有圆形对流散热孔,具有自然通风散热功能;底座、顶框采用8#~16#槽钢构成主结构,有足够的强度和钢性;箱体外部无外露可拆卸影响壳体结构的螺栓。 ◇箱变变压器室和低压室采用自然通风和强迫风冷系统两种方式,使通风冷却性能良好;变压器室根据需要配置自动强迫风冷系统,排风扇有温度控制装置,能按预先设定温度自动启动和关闭,有效保证变压器满负荷运行。 ◇根据不同的使用条件,箱变产品外壳采用彩钢复合板等材料制作,具备长期户外使用的条件,确保防腐、防水、防尘等性能,外形美观使用寿命长。 ◇进线一般可配置为环网型高供高计、单终端型高供高计、环网型高供低计、

10kV预装式变电站(美式箱变)技术规范书

10kV紧凑型美式箱变技术规范书 (2008.09) 工程项目:

广西电网公司 年月 目录 1 总则 2 使用环境条件 3 技术参数和要求 4 试验 5 监督制造 6 技术资料和图纸交付进度 7 运输要求 8 技术服务 9 附表

1总则 1.1本设备技术规范书适用于10kV美式(预装式)箱变,本技术规范书提出了该产 品的功能设计、结构、性能、和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。本技术规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 DL/T 537-2002 《高压/低压预装箱式变电站选用导则》 GB/T 17467-1998 《高压/低压预装式变电站》 JB/T 10217-2000 组合式变压器 GB/T17467-1998《高压/低压预装式变电站》 GB/T11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》 GB/T14048-1993《低压开关设备和控制设备总则》 DL/T537-2002《6~35kV箱式变电站订货技术条件》 《广西电网公司低压无功补偿及配变监测计量装置技术规范书(2007.4)》 《广西电网公司电力需求侧管理系统数据传输规约(2005年)》第一部分 《广西电网公司低压无功补偿及配变监测计量装置通信规约(2007.4)》 1.6本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有鉴定文件或等同有效的证明文件。对于

10千伏高压低压预装式变电站标准化设计方案(2020版)

10 千伏高压/低压预装式变电站标准 化设计方案(2020 版) MCSG-PD-6016起高频局放及温度在线监测系列产品 ADMU-200数字化单元模块(数字化柱上开关) DAF-830系列配电自动化站所终端DTU产品 DAF-810系列馈线终端FTU产品 SDAF-8608分布式公共单元,分布式DTU间隔单元产品(小电流,差动,GOOSE,备自投) ISU-208N配电终端加密模块产品 DAM800系列配电低压测控终端产品(南网3.0) LRC-923物联网能效监测管理终端 2020 年9 月

10 千伏高压/低压预装式变电站标准化设计方案(2020 版) 目录 前言 (1) 1主要技术参数 (2) 1.1系统情况 (2) 1.2主变压器容量 (2) 1.3进出线规模 (2) 1.4设备短路电流水平 (2) 1.5无功补偿装置 (2) 1.6箱变外壳级别 (2) 1.7噪声 (2) 1.8箱变通风散热方式 (2) 1.9箱变外壳防护等级 (3) 1.10内部电弧级别 (3) 1.11使用条件 (3) 2标准型箱式变电站 (4) 2.1典型结构方案 (4) 2.1.1环网型低计 (4) 2.1.2终端型低计 (7) 2.2布置类型 (9) 2.3高压柜 (9) 2.3.1标准型箱式变电站中环网柜组合方案 (9) 2.3.2定制要求 (9) 2.4变压器 (10) 2.4.1变压器形式 (10) 2.4.2额定容量 (10) 2.5低压部分 (10) 2.5.1自动化终端(如有)类型及安装方式 (10) 2.5.2低压元件安装方式 (10) 2.5.3低压侧电流电压表 (10) 2.5.4低压侧主母线 (10) 2.5.5低压侧主进断路器 (10) 2.5.6计量方式 (10) 2.5.7低压侧CT (10) 2.5.8计量表安装位置 (11) 2.5.9低压出线路数及额定电流 (11) 2.5.10低压侧出线断路器 (11) 2.5.11低压侧中性线和保护线 (11) 2.5.12无功补偿总开关 (11) 2.5.13无功补偿装置及补偿容量 (12) 2.6变压器至高低压柜连接形式 (12) 2.7箱变外形 (12) 2.7.1箱体外形 (12)

35KV变电站技术要求

35kV变电站工程XGN2-12交流高压开关柜 技术要求 设计单位:

XGN2-12型户内交流金属开关柜 技术要求 一、总则 1.本技术规范书适用于10kV交流高压开关拒。它提出了对10kV交流高压开关柜本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2.需方在本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合技术要求和工业标准的优质产品。 3.如果供方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则表示供方提供的设备完全符合本技术要求的要求,如有异议,不管是多么微小,都应以书面形式,在本技术要求正式签定后一周内提交需方。4.本技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行,供方应提出该标准并经需方同意。 5.本技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 6.本技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。 二、应遵循的标准: 1、DB156-93 《标准电压》 2、GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 3、GB1984-89 《交流高压断路器》 4、GB3804-90 《3-63KV交流高压负荷开关》 5、GB3906-91 《3-35KV交流金属封闭开关设备》 6、GB14808-93 《高压开关设备通用技术条件》 7、GB14808-93 《交流高压接触器》 8、DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术要求》 9、DL/T404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术要求》 10、DL/T404-1997 《高压开关设备的共用订货技术要求》

箱式变电站安装施工工艺及材料

力设备改造工程 主要部位施工工艺方案xxxxxxxxxxxxxx公司

2014年10月20日 箱式变电站安装 箱式变电站,是由成套变电所发展而来,由于这类变电所无需土建房屋,只是把高低压开关柜集中在一个箱式外壳内,因而得此名。 从电厂出来经输电线把电能从电厂送到负荷中心,然后再经过变电所变压,送到千家万户,满足人们的生产、生活的需要。用砖瓦等建材构成的变电所、配电室,这种供电形式人们已经司空见惯了。随着科技的进步,经济的发展,占地日趋紧张,而建配电室和柱上变压器等古老的供电方式已经不能满足人们的需求。于是一种新的形式,那就是箱式变供电便应运而生,使其无论应用于自备,还是公用,都以其未曾有过的强大生命力立足于电网之中。 箱式变是近年来发展的新产品,有多种型号。早期,箱式变的型号和含义,如XZW,其字母分别代表成套、组合、户外,后来其它厂家又有另外的不同表示:有北方开关厂的NXB、ZXB;北京第三开关厂的XWB;北京华东开关厂的ZBW。随着外资的引进,又出现了一些型号:如北京安瑞吉(NRG)电气设备有限公司的CSS-W型箱式变,这是中国与德国F&G公司的合作产品;VFI型的美式箱式变,

这是美国COOPER公司的产品。还有,国内用先进技术研制成ZDXB 系列智能箱式变等,更进一步开拓了箱式变的市场。 箱式变,在50Hz、6~10kV的供电网中,作为额定容量50~800kVA(油变)或50~1600kVA(干变)的独立成套变电及配电装置,它由6~10kV高压室、6~10kV/0.4kV变压器室及0.22/0.38kV低压配电室组成,装于金属结构封闭式箱内,可以广泛应用于多种场所:如商务中心、居民住宅小区、车站、港口、机场、仓库、公园、油田、工厂、矿山、市政工程、建筑施工单位及临时性施工工地等等,特别适用于土地紧张和流动性大的野外施工单位的临时用电。它既可作为固定式变电所,也可作为移动式变电所。 箱式变的主要特点有: (1)、箱式变的箱体底座和骨架有两种构成方式:一种采用槽钢和角钢焊接而成,另一种由螺栓联结而成,具有较高的强度和刚性。外壳为铝合金板弯制而成,内壁衬以镀锌薄板,有很好的防腐能力。经喷漆着色可与周围环境协调一致。 (2)、为减少阳光辐射,箱体周围除采用双层结构外,顶盖夹层中还可设由阻燃材料制成的隔热层。 (3)、为保证在高温季节的安全运行,在变压器室内除自然通风外,还可设随温度变化而自动投切的温控通风装置。 (4)、高压断路器设备可满足五防要求,因而安全可靠。 (5)、高低压室均可用柜式和面板式安装并可设随门开闭而自动合关的照明装置,便于维修。体可设操作走廊。 (6)、低压回路方案,一般情况下315kVA及以下有4~6回路;400~630kVA有6~8回路;800~1600kVA有8~12回路。 (7)、主要数据:高压配电装置额定电流630A及以下,产气式负荷开关可达1250A;低压配电装置额定电流是2500A及以下,低压

预装式变电站安装工艺

箱式变电站安装工艺 一、一般要求 1.箱式变电所应符合下列规定: 1)查验合格证和随带技术文件,有出厂试验记录; 2)外观检查:有铭牌,附件齐全,绝缘件无缺损、裂纹,充油部分不渗漏,充气高压设备气压指示正常,涂层完整。 2.箱式变电所安装应按以下程序进行: 1)箱式变电所的基础验收合格,且对埋入基础的线、缆导管和进、出线预留孔及相关预埋件进行检查,才能安装箱式变。 2)箱式变及接地装置交接试验合格,才能通电。 3.在验收时应提交下列资料和文件: 1)产品合格证。 2)产品出厂技术文件,包括出厂试验报告单、安装使用说明书。 3)设备、材料进货检查记录。 4)交接试验报告单。 5)安装自互检记录。 6)设计变更洽商记录 7)试运行记录。 二、施工流程及说明 1.施工流程 基础型钢敷设→接地网敷设→箱变搬运→箱变安装→线缆端接。 2.流程说明

1)基础型钢敷设 (1)电缆室内壁及基础平台用1:25混凝土砂浆抹面,厚度为20mm,表面需平整。 (2)基础型钢应严格按图纸和规范要求敷设,并作防腐处理。 (3)设备安装用的紧固件应全部采用镀锌制品(除地脚螺栓外)。 (4)设备基础型钢安装其允许偏差见表8.2-5。 表8.2-5 基础型钢安装允许偏差 (5)基础型钢安装后,其顶部宜高出抹平地面10mm,基础型钢应有不少于2处的可靠接地。 (6)箱变底座与基础之间要用水泥砂浆抹封,以免雨水进入箱变;电缆进箱变后,电缆与穿管间的缝隙需密封防水;箱变底面需向外围略倾斜,避免积水。 (7)进出线电缆管的数量及管径,可根据用户的实际情况和进出线位置来确定,管排间距不小于30mm。 2)接地网敷设 接地装置应符合DL/T 621-1997《交流电气装置的接地》的要求。 3)箱变搬运 箱变上有6个吊耳,吊装箱变时,要同时使用箱体上的四个全重吊耳,钢丝绳与铅垂线之间的夹角不得大于30度。 4)箱变安装

10kV箱式变电站技术标准规范

10kV箱式变电站技术规范

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 结构及其他要求 (2) 3 标准技术参数 (4) 4 使用环境条件表 (7) 5 试验 (8)

10kV箱式变电站技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB311.1绝缘配合第1部分:定义、原则和规则 GB1094.1电力变压器第1部分:总则 GB1094.2电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升 GB1094.3电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB1094.4电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则 GB1094.5电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T1094.10电力变压器第10部分:声级测定 GB1208电流互感器 GB1984高压交流断路器 GB1985高压交流隔离开关和接地开关 GB2536电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB2900.15电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB/T4109交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208外壳防护等级(IP代码) GB/T4585交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验 GB5273变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T7252变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T7354局部放电测量 GB/T7595运行中变压器油质量 GB10230.1分接开关第1部分性能要求和试验方法 GB 10230.2分接开关第2部分:应用导则 GB13499电力变压器应用导则 GB/T 13729远动终端设备 GB/T 14048.1低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB/T 14048.2低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB 16926 交流高压负荷开关熔断器组合电器 GB16847保护用电流互感器暂态特性技术要求 GB16927.1高压试验技术第1部分:一般定义及试验要求 GB16927.2高压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 16935.1低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验 GB/T17467高压/低压预装式变电站 GB/T17468电力变压器选用导则 GB 20052三相配电变压器能效限定值及能效等级

YB系列预装式变电站安装使用说明书

YB 系列预装式变电站安装使用说明书 产品介绍 YB 系列预装式变电站,是由高压装置,变压器,低压装置,计量装置及智能化模块等按照一 定的工程方案组成的具有智能控制功能的变配电成套设备。 该产品具有成套性强,占地小,投资少,安装快捷,施工方便,造型美观等特点。广泛地应用于建筑工地、车站、码头、矿山油田等企事业单位及其它临时供电的场所。 正常使用条件 1.环境温度+40℃~25℃; 2.海拔高度:≤1000m ; 3.相对湿度不超过90%(+25℃时),允许短时达100%; 4.安装在没有火灾,爆炸危险,化学腐蚀及剧烈振动的场所; 5.特殊使用条件可与公司协商解决。 主要技术参数 参数值 序号 项目名称 单位 高压侧 变压器 低压侧 1 额定电压 kV 6;10 6;10/0.4 0.4 2 额定电流 A 20~200 115.5/4000 100~4000 3 变压器容量 kV A 50~2500 4 额定短路开断电流 kA 31.5;50 30~50 5 额定短路关合电流 kA 50 6 额定短时耐受电流 kA/s 20/2 30/1 7 额定峰值耐受电流 kA 50 63 8 工频耐压1min (对地/断口) kV 42/48 35 2.5 8 雷电冲击耐压(对地/断口) kV 75/85 10 箱体防护等级 IP3X IP2X IP3X 11 噪音水平 dB 干变小于65,油变小于55。 12 回路数 1~10 1~2台 4~20 安装、使用与维护

一、安装 1)用户按图纸施工,做好箱变土建基础,特别注意基础表面一定要平整,最好在基础面上埋有与箱变底框尺寸相适应的槽钢,并与基础接地网相连接。 2)在箱变基础的一侧或四周埋设好接地极,变压器接地与防雷接地公用一个接地系统,引至箱变基础平台的接地引线不应小与两条,并确保接地电阻R<4Ω。 3)箱变就位时,应采用专用起吊杆绳进行吊装,如图所示。 4)箱变就位后,其底座与基础两侧的予埋钢板进行可靠焊接,每侧不小于两处,每道焊缝长度不小于50mm。 5) 箱变底座与基础之间的缝隙用水泥沙浆抹封,以免雨水进入电缆室。 6)电缆室内,电缆与穿管之间的缝隙须用胶泥密封。 二、投运前检查: 1)变压器试验合格,性能符合用户技术要求。 2)高、低压柜试验合格,符合图纸及技术要求。 3)高、低压柜操作机构灵活,无明显卡滞现象。 4)高、低压电缆连接正确,并符合技术规范要求。 5)变压器及高低压元气件无明显松动。 6)如果箱变内是油浸式变压器,投运前必须拆除压力释放阀上的金属铜片。 7)带有瓦斯继电器的油浸式变压器,投运前必须观察油位指示,一般不得低于270(切除信号位置);若箱变既有切除信号功能,又有报警信号功能,油位则不得低于170(报警信号位置)。 否则必须给变压器补油。 8)箱变外壳无明显损伤,防护等级不低于IP23。 2、投运 1)在确保箱变投运前的检查正确无误后,以及供电计量部门校验、安装合格后,方可投运箱变。2)箱变投运前必须切除低压侧所有负载。 3)高压投运,必须按相关设备操作规程严格操作程序,严禁无序、野蛮操作。 4)变压器投运必须进行分合闸三次冲击操作,每次分、合闸间隔时间为60秒。 5)严格按规范操作,逐个投运低压开关设备。 6)箱变投运24小时后应进行综合检查,以观察各项设备性能是否正常。 3、运输与存放 1)运输中,箱变不应遭到任何不可恢复的损伤。 2)箱式变应保存在干燥平整的地方,不得受有害气体的腐蚀 三、故障及维护: 1)高压侧送电合不上,一送就跳高压开关 排除方法:检查油变瓦斯继电器内的油位是否下降(低于270),然后拧开放气塞,使油位上升,如不够位置,则需给变压器补油。 2)电容柜功率因数表指示与实际不符 排除方法:断开电源后,将A401与A402两根电流线对调。 3)若箱变内选用油浸式变压器,每年至少按规定进行一次油样分析检查。 4)运行中的高压开关设备,经过20次带负荷或2000次无负荷合闸操作后,应检查触头情况及灭弧装置的损耗程度,发现损坏应及时检修和更换。

高低压成套设备含哪些设备

高压成套设备(高压配电柜)是指在电压3kV及以上,频率50Hz 及以下的电力系统中运行的户内和户外交流开关设备。主要用于电力系统(包括发电厂、变电站、输配电线路和工矿企业等用户)的控制和保护,既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行,也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网快速切除,从而保证电网中无故障部分的正常运行及设备、运行维修人员的安全。因此,高压成套设备是非常重要的输配电设备,其安全、可靠运行对电力系统的安全、有效运行具有十分重要的意义。 低压成套设备是指380V及以下电压等级中使用的成套设备。后者是从安全角度来考虑的,但二者并不矛盾,因为在发配电系统中,低压电器是指380V配电系统,因此,在实际工作中,低压成套是指380V及以下电压等级中使用的电器设备。 那么高低压的成套设备一般有哪些? 一、高压成套设备

高压成套设备按其功能和作用的不同,可以分为: (1)元件及其组合: 包括断路器、隔离开关、接地开关、重合器、分断器、负荷开关、接触器、熔断器以及上述元件组合而成的负荷开关-熔断器组合电器、接触器-熔断器(F-C)组合电器、隔离负荷开关、熔断器式开关、敞开式组合电器等。 (2)成套设备:将上述元件及其组合与其他电器产品(诸如变压器、电流互感器、电压互感器、电容器、电抗器、避雷器、母线、进出线套管、电缆终端和二次元件等)进行合理配置,有机地组合于金属封闭外壳内,具有相对完整使用功能的产品。如金属封闭开关设备(开关柜)、气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)和高压/低压预装式变电站等。 二、低压成套设备 低压成套设备包含低压开关柜,配电盘,控制箱,开关箱等电气设备。 以上内容由河南垠兴小编为大家提供,如有疑问欢迎点击咨询河南垠兴电力设备有限公司! 河南省垠兴电力设备有限公司是国家电网公司协议库存项目指定供应商,是集科研、生产、安装、科技贸易于一体的高新科技单位。

10KV箱式变电站技术标准

引用标准 下列标准所包含的条文,通过本技术条件的引用而构成本技术的条文。本技术条件实施中,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T17467—1998 《高压/低压预装式变电站》 GB1094.1-2-1996 《电力变压器》 GB/T6451—1995 《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 GB/T16927.1—2—1997 《高压试验技术》 GB311.1—6—1997 《电力变压器》 ZBK40001—89 《组合式变电站》 GB763—1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB1984—89 《交流高压断路器》 GB3804—90 《3—63KV交流高压负荷开关》 GB3906—91 《3—35KV交流金属封闭开关设备》 GB/T5582—93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB311.2—2002 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 GB3804—90 《3~63KV交流高压负荷开关》 GB4109—88 《高压套管技术条件》 DL/T537—93 《6~35KV箱式变电站订货技术条件》 GB/T18858.1—2002 《低压开关设备和控制设备》 GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 GB/T14598—2002 《电气继电器》 GB7251.1—2005 《低压成套开关设备》 GB7328—87 《电力变压器和电抗器的声级测定》 GB/T17215—2002 《1和2级静止式交流有功电能表》 GB4208—93 《外壳防护等级》(IP代码) GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》

变电站技术标准和要求

技术标准和要求 1.本标工程采用的技术规范 1.1 工程规范 本标工程设计规范采用中国国家、国家电力公司颁布的有关标准、规范、规程、规定及其它相关的设计要求文件。施工中有关规范、规程及标准发生矛盾时由监理工程师及项目法人负责协调解决。 1.2 工程质量 国家及部(委)颁布的与本标工程有关的各种有效版本的技术规范、规程、设计院和制造厂技术文件上的质量标准和要求适用于本标工程。 本标工程施工质量检验评定标准按国家电力公司颁布的《电力施工质量检验技术评定标准》验评标准执行以及国家电力公司颁布的其它有关规定等。 本标工程执行的有关规范、规程详见本章中的规范、规程及标准清单。 以上标准若有新的标准则执行新标准,替代原有标准及其它相关标准。 除上述国家及原电力工业部颁布的规范、规程以外,检查验收仍需遵照如下图纸、文件: 经会审签证的施工图纸和设计文件; 批准的设计变更; 设备制造厂家提供的图纸和技术文件; 项目法人与施工单位、设备材料供货商单位签订的合同文件中有关质量的条款; 项目法人与监理单位签订的合同文件及相关监理文件; 1.3 施工组织方案编制

施工方案和措施应参照有关规定编制,本标段中标承包人应按照监理工程师的要求,在合同签定后二个月内完成全厂施工组织总设计,并具备审查条件。 1.4 安全生产、文明施工 有关电力建设项目安全管理工作,应遵照电力工业部颁布的《电力建设安全施工管理规定》和《补充规定》以及其它有关安全生产管理文件执行。 2.工程技术条件 2.1 施工范围交接口及施工协调 接口原则是根据施工图的设计界定,接口部位的连接由后完成者实施,现场各单位的要服从监理工程师和项目法人的统一安排、协调。 2.2 图纸交付计划 图纸交付进度根据施工进度安排,提前1 个月交到承包人,特殊项目根据承包人要求提前2 个月提交,届时承包人提出交图计划。 2.3 设备交付计划 设备交货进度按具备安装条件三个月内设备到达现场,交付计划按设备合同规定进度执行。 2.4 竣工移交 按新启规要求执行。资料在系统正常投入运行后,根据国家档案资料规定的要求移交项目法人。 3.图纸 3.1 项目法人在合同或进度计划规定的时间内,项目法人及监理工程师签发有效的按规定的份数提供给承包人用于合同和进度计划的总体布置图、工程施工详图或其它技术文件,项目法人的技术文件和图纸是合同的一部分。

500kV变电站HGIS(GIS)安装施工方案

附件:500kV变电站HGIS(GIS)安装方案 1 总则 HGIS(GIS)组合设备由断路器、隔离开关、接地(快速)开关、互感器、避雷器、母线(单相或三相)、连接管或其它过渡元件(电缆接线盒、出线套管、与变压器的连接结构)等多种高压电器组合而成的成套装置,它的基本结构是以金属筒为外壳,将上述高压电器和绝缘件封闭在金属筒内部并充入一定压力的SF6气体作为绝缘和灭弧介质。根据电气主接线的要求,可以选用上述电器通过适当的连接方式以组成所需的HGIS(GIS)。HGIS(GIS)有单相筒式和三相共筒式两种。 1.1 编制目的 为正确对HGIS(GIS)的现场组装、安装时采用必要的措施及正确的安装方法,特编制本文件。 1.2 适用范围 本文件适用于110--500kV变电站, HGIS(GIS)的现场组装及安装。 1.3 编制依据 1.3.1国颁《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91) 1.3.2《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T 5161.1-5161.17-2002) 1.3.3制造厂规定的现场安装规定、试验项目和标准。 1.3.4合同规定的试验项目及标准。 2 进行安装应具备的条件 2.1主要设备或相关附件已经开箱检查,应完好无损,到货设备与技术合同要求相符。 2.2除了备齐各种常用的安装工器具之外,还要有制造厂提供专用工具 2.3能满足试验的要求。 2.4现场的环境卫生、安全及消防措施已具备施工作业条件。 3 安装流程

HGIS(GIS)安装流程图

4安装项目、方法和标准 4.1 安装前的准备 4.1.1技术准备 (1)熟悉制造厂提供的技术资料; (2)熟悉施工设计图纸; (3)编制施工作业指导书; (4)组织施工人员学习、掌握各种工艺、材料、专用工具、机具、仪器的使用方法。 (5)邀请厂方HGIS(GIS)指导人员进行开工前的交底、答疑。 4.1.2施工机具准备 安装HGIS(GIS)前,除了备齐各种常用的安装施工机具之外,还要有制造厂提供专用工具(合同谈判时应向厂家提出)。 4.1.3 SF6气体和N2的准备和检验 ●进口的HGIS(GIS)设备一般采用进口的SF6气体,N2气体可使用当地的,但其纯度不应低于99.99%。气体必须在施工前准备好,环境湿度也不宜大于80%。 ●SF6气体质量必须符合表2-3标准

变电站技术标准和要求

变电站技术标准和要求

技术标准和要求 1.本标工程采用的技术规范 1.1 工程规范 本标工程设计规范采用中国国家、国家电力公司颁布的有关标准、规范、规程、规定及其它相关的设计要求文件。施工中有关规范、规程及标准发生矛盾时由监理工程师及项目法人负责协调解决。 1.2 工程质量 国家及部(委)颁布的与本标工程有关的各种有效版本的技术规范、规程、设计院和制造厂技术文件上的质量标准和要求适用于本标工程。 本标工程施工质量检验评定标准按国家电力公司颁布的《电力施工质量检验技术评定标准》验评标准执行以及国家电力公司颁布的其它有关规定等。 本标工程执行的有关规范、规程详见本章中的规范、规程及标准清单。 以上标准若有新的标准则执行新标准,替代原有标准及其它相关标准。 除上述国家及原电力工业部颁布的规范、规程以外,检查验收仍需遵照如下图纸、文件: 经会审签证的施工图纸和设计文件; 批准的设计变更; 设备制造厂家提供的图纸和技术文件; 项目法人与施工单位、设备材料供货商单位签订的合同文件中有关质量的条款; 项目法人与监理单位签订的合同文件及相关监理文件; 1.3 施工组织方案编制 施工方案和措施应参照有关规定编制,本标段中标承包人应按照监理工程师的要求,在合同签定后二个月内完成全厂施工组织总设计,并具备审查条件。 1.4 安全生产、文明施工 有关电力建设项目安全管理工作,应遵照电力工业部颁布的《电力建设安全施工管理规定》和《补充规定》以及其它有关安全生产管理文件执行。 2.工程技术条件

2 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3 《建筑地基处理技术规范》 JGJ79—2012 4 《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011 5 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(2010版) GB 50204-2002 6 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 7 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012 8 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011 9 《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012 10 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 11 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 12 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2002 13 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303

相关文档