文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风机噪声治理具体措施

风机噪声治理具体措施

风机噪声治理具体措施
风机噪声治理具体措施

宁静生活佳绿创造

风机噪音是指风机在运行过程中产生的强烈噪声,主要由空气动力性噪声和机械噪声组成。风机噪声通常会达到110分贝或更高,对人的身体健康造成严重的伤害。

南昌佳绿环保噪声治理公司根据各类风机噪声产生的机理及其特征,制定一套完善合理的风机噪声治理方案,能够有效控制风机噪声。

风机噪声治理方法

1、出气口管道上安装消声器

2、加装隔声罩

3、机房的吸隔声综合治理措施

结合现场情况采取将风机机房改造成单间的降噪方法,配备进气口消声器,排气散热,减少对外界噪声漫延。通过实践证明,采取改造风机机房的噪声综合治理措施,结果是令人满意的。

佳绿环保提供风机噪声治理具体措施

风机降噪除考虑风口噪声外,根据现场情况,风机的机体噪声和振动的固体声传声也应予以重视。由于轴流风机工作时发出很大的噪声,而且风机噪声还随着风量和风压的增大而提高。通常解决风机噪声问题的方法有以下几种:

1)机壳及电机的噪声可以通过加装隔声罩来解决,将风机置于独立的风机隔声间内,在风机间内进行吸声、隔声处理。

2)在风机排风口外安装消音器,内置消声插片,使噪声在通过特殊构造能不断削减。消音器是降低空气动力设备进、排气口辐射或沿管传递噪声的有效措施。

3)地面层外百叶窗尽可能使用消声百叶。

4)风机吊挂采用阻尼弹簧吊架减振器。

5)对风机基础进行整体隔振处理。

南昌佳绿环保根据声源对象、噪声特性、降噪要求、工艺条件以及安装位置等因素进行有针对性地设计,保证获得良好减震降噪效果。

空调机房噪声治理方案

空调机房噪声治理方案 一、空调机组的噪声主要由以下3个方面组成: 1、空调机组空传噪声: 机组设备、电机及风机形成风扇旋转噪音、机械噪声、电磁噪音、气流运动形成的气旋涡流噪音在机房内墙壁多次反射,造成反射声波与入射声波的再次叠加致使声能量增加的混响噪音。而目前的隔墙多为轻质墙体,隔音效果较差,空传噪声透过墙体对相临区域都造成了噪声污染。 2、空调机组进出风噪声: 由于空调机组必须要引进新风进行循环,因为空气动力性噪声是通过空气传播,所以空调机组或机房的进出风口会造成透声,对周围环境造成影响。 3、空调机组振动: 通常空调机组在最初安装时没有考虑减震处理或是没有根据机组设备的重量、振频和振幅来进行专业隔振设计和选型,所以当机组设备作业时,设备振动通过各管道及配件与设备主体结构框架沿着与之相连的所有钢性构件形成结构传声,这种噪声具有低频、传播远、衰减小的特点。并且通过楼房结构传播,对楼上,楼下及相临区域都造成了噪声污染。 4、冷却水循环水泵及管道系统减震。 空调机组噪声及震动综合治理方案,要结合现场实际工况和要求如:设备安装位置,声源类型,噪声级和频率,环境/环保要求,通

风散热要求,降噪目标等,来进行针对性的技术设计。最好在设备选型、安装之前就要考虑噪声控制问题。 案例分析 一、项目概况: 洛阳老城区古城天街中央空调机房位于古城天街地下停车场内,占地约300平方,古城天街商业街是集餐饮、娱乐、休闲、旅游、购物、古玩、居住为一体大型城市综合体,满足一站式吃、喝、玩、乐、购的全方位需求。坐落于环城北路与北大街交汇处,临近唐宫东路、中州路、九都路。 古城天街项目作为市政重点商业项目,属原址恢复性建筑。一层全天候室内步行街,二层以上至6层为居民住宅。中央空调运行时将产生低频及中高频声波,沿中央空调主机机座基础通由墙体、立柱上传到一层商户及二层以上住宅,影响商户的正常经营权和居民的休息权造成扰民现象的发生。 安喜门古城天街中央空调机房内空调主机一组,配套水泵2台,基础为整体混凝土基础,简单做12mm减振垫(减振效果不容乐观),进排水所属管道及支架均吊挂于天花板,为刚性连接。管道穿墙部分未做软连接处理,极易产生结构共振。三樘门为普通木质防火门,隔音量有限,极易产生漏音。 上述声源设备均未做消音减振处理,因5月6号现场机器设备无法同时开启,经专业声学测算数据监测结合以往隔音实践,机房内空调主机噪音在115db(A)+-2 db(A),因整个机房内无做隔音消音处理,

噪声治理措施

十大工业噪声源控制技术评述 目前影响工人健康、严重污染环境的十大工业噪声源,它们是风机、空压机电机、柴油机、织机、冲床、圆锯机、球磨机、高压放空排气以及凿岩机。 这些噪声源设备,普遍使用于各工业部门,产生的声级高,影响面大。我国在控制这些噪声问题方面,虽已积累了相当丰富的经验但仍存在许多实际问题,尚待研究解决。 风机、空压机的消声器,国内目前已有较成熟的系列产品。但是在大型消声器,尤其是耐腐蚀、防尘埃、耐水气等特殊类型的消声器方面,尚有许多工作需要深入进行。低噪声风机虽有一些产品出现,但这方面的工作,在我国也仅仅算是一个开端。 电机噪声的系列消声隔声罩,在我国也已有生产,但对于大型电机的降噪,以及从声源上降低电机的噪声,也尚待进一步深入下去。 在石油输送管道系统以及其它一些地方,大型柴油机噪声问题仍然严重存在,需要解决。研制隔声性能与散热性能元气优 {带高效消声器} 、使用方便的隔声罩,是问题的关键。 近些年来,我国在有梭织机噪声控制上已取得许多经验。不少单位采取各种措施,在单机上可获得10dBA的降噪效果。问题在于这些技术措施目前尚很难全面推广。深入对已取得效果的各项措施进行分析、筛选和改进,并探讨控制织机噪声危害的其它途径,是当务之急。 冲床噪声的产生机理及控制途径,近十多年来,在国内有了一些新的突破。冲床噪声影响面大,但目前国内只有少数一些地方开展了降噪工作,许多实际问题尚待解决。 圆锯机产生的噪声一般在100dBA以上.木材加工行业发生的断指事故,常与此噪声密切有关.国内自八十年代以来,对圆锯机降噪进行了较系统的研究,其结果表明,通过对锯片开适当的减振槽,在锯片上贴阻尼片以及对机组施用隔声罩待综合措施,可导致圆锯在工作时整机噪声的明显降低. 对于球磨机噪声,目前国内有一些部门采用橡胶衬板的方法,或对球磨机筒体采用阻尼隔声层包扎方法,或对球磨机施用隔声罩方法来降噪,取得一定的效果.但同样在使用上,仍然存在不少问题,值得探讨解决.

机械行业噪音五大处理方法

大家都知道,不管是工厂还是车间,大多数人都不愿意去里面工作,为什么呢?其最主要的原因就是工厂和车间的噪音太大了长时间处于这种噪音环境中,对人们耳膜会造成严重的影响,甚至导致失聪也不是没有可能,那么这种噪音该如何改善呢?对此,国家制定了各种噪音标准值。那么车间噪音太大怎么处理? 车间噪音太大怎么处理?要想降噪,关键在于采取综合性的措施。首先噪声车间与非噪声车间、强噪声设备与一般设备应隔开。也可以利用地形地物阻隔降低噪声,如山丘、土坡、建筑物、树木(森林)等都是良好的屏障,能阻隔或吸收一部分噪声。 如果以上方法仍不能达到要求,就需要在噪声传播途径上采取吸声、消声、隔声、隔振、阻尼等声学处理措施来实现车间降噪,并将车间噪声控制在标准之内。 1.吸声。利用吸声材料如玻璃棉、泡沫塑料、矿渣棉、隔音毡、石棉绒、加气混凝土、木丝板、甘蔗板等装饰墙面或天花板,这些多孔材料能够吸收声波,达到降低噪声强度的目的吸声材料主要吸收反射声,对从声源直接发出的直达声作用甚微,对高频噪声比对低频噪声有效。低频噪声可采用共振吸声的办法,用多孔板做吸声墙壁。这些措施均能取得较好的吸声效果。 2.消声。使用消声器是控制空气动力性噪声的主要措施。消声器是一种组织声音传播而允许气流通过的装置,主要用于风道和排气管道。常用消声器分阻性消声器和抗性消声器两种,二者联合使用消声效果更好。好的消声器应当是消声量大,空气动力性能好,结构性能好,三者缺一不可。 3.隔声。把发声设备或需要安静的场所封闭在一个小的空间中,使之与周围环境隔绝起来,以达到控制噪声传播的目的如空压站的隔声室,窗户用双层玻璃,门窗用吸声材料饰面,周围用橡胶条密封。小型声源可用隔声罩。 4.隔振。为了防止通过固体传播的振动性噪声,可在机器或振动体的基座与地板、墙壁连接处安装隔振或减振装置,也可起到降低噪声的效果。 5.阻尼。阻尼材料就是内损耗较大的材料,如沥青、软橡胶以及其他高分子材料。涂在金属板上的阻尼材料,其厚度应当为金属板的3倍以上,并使其仅仅地粘附在金属板上,这样才能起到良好的阻尼效果。

锅炉引风机噪声的治理通用范本

内部编号:AN-QP-HT592 版本/ 修改状态:01 / 00 When Carrying Out Various Production T asks, We Should Constantly Improve Product Quality, Ensure Safe Production, Conduct Economic Accounting At The Same Time, And Win More Business Opportunities By Reducing Product Cost, So As T o Realize The Overall Management Of Safe Production. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 锅炉引风机噪声的治理通用范本

锅炉引风机噪声的治理通用范本 使用指引:本安全管理文件可用于贯彻执行各项生产任务时,不断提高产品质量,保证安全生产,同时进行经济核算,通过降低产品成本来赢得更多商业机会,最终实现对安全生产工作全面管理。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 采暖锅炉引风机噪音是目前城市噪声源之一。该噪音的特点是进入采暖期以后每日24小时分3至4段时间供热,严重影响附近居民的休息。通化市某银行现有10吨采暖锅炉,配 Y5—47NO10C引风机,锅炉烟囱为直径 0.9m,高24m,铁制。该烟囱高出附近居民楼5m,锅炉房界外1m处环境夜间本底值 39dB(A),噪声值63.5dB(A),超出我国城市环境噪声允许标准二类混合区的限值 18.5dB(A)。 在对该锅炉引风机进行降低噪声处理时,

风机噪音分析及减振降噪方案

风机噪音分析及减振降噪方案 风机的噪音源分析 风机的噪音是源自气体的流动产生叶轮,壳体内涡流。它受以下几个方面的影响: A.风机的基础设计(轴流风机还是离心风机,叶轮的设计原理等)。 B.风机的型号,它与要求达到的压差和流量有关。 C.风机运行点,如:风机在特性曲线哪个范围内运行。 D.风机转速,风机在不同转速时噪音大小不同。 E.风机的壳体和叶轮都是按流体运动的原理特殊设计的。 噪音大小主要取决于要求的流量和压差以及风机的型号。 衡量噪音使用的测量单位为dB(A).字母A表示标准化频率评估, 它考虑了主观感觉的噪音水平与音频的直接关系。 高频给人的感觉比低频不舒服得多。 如果将一定数量的等量的声源一起评估的话,声压水平将会增加,如:两个装置增加3dB,三个装置增加5dB,四个装置增加6dB,五个增加7dB,变化到10dB最终意味着双倍或一半的噪音水平感觉。离声源越远,发出的噪音越弱,双倍的距离可以使噪音水平最多降低5dB。 1.4运行曲线 全压升△Pt和静压△Pst与流量V的功能运行曲线是通过测量测试获得的,部分高出参数表中的数字值。测试是在进风侧有保护网的情况下进行。所的测试都是根据DIN24163排气侧节流在管式测试床上进行。空气的密度为1.2KGM3。

风机的排气侧连接在管式测量床上,声压水平LA在进气侧距离进口1米处可得。 减振降噪方案 降低风机噪音的方法有: 1、机壳及电机的噪音可以通过加装隔声罩来解决,将风机置于独立的风机隔声间内,在风机间内进行吸声、隔声处理。 2、地面层外百叶窗尽可能使用消声百叶。 3、风机叶轮、风机轴、皮带轮及联轴器等旋转零部件须进行严格的静平衡和动平衡校正,合格后才能组装成台。准予出厂,同时还应合理选用电机冷却风扇叶片与导风圈之间的间隙等,有效降低电机冷却风扇叶片的旋转噪声。 4、定期检查风机各零部件的联接螺栓及地脚螺栓是否松动,轴承是否异常磨损或润滑不良。传动带是否张紧等。若发现情况异常时,应立即停车排除。 5、安装时,风机与钢筋混凝土基础之间应垫橡胶、软木板或毛毡板等软质材料。使离心风机传递给钢筋混凝土基础的振动得到最大限度减弱或消除。 6、在风机的进风口和排风口处安装一段橡胶软管,可将离心风机传递给风管的振动在橡胶软管处得到最大限度减弱或消除。 7、在风机排风口外安装消声器,内置消声插片,使噪声在通过特殊构造的消声器时削减。消声器是降低空气动力设备进、排气口辐射或沿管传递噪声的有

风机噪音计算公式

风机噪音计算公式和噪音的几种解决方法 ( 一) 产生噪音的原因 噪音是一种使人感觉吵杂厌烦的声音,其程度有时是随人的心情而异。但连续的噪音,也会使週遭受到污染。但连续的噪音,也会使周遭受到污染。一般风机产生噪音之塬因可分述如下:一般风机产生噪音之塬因可分述如下: 1. 因叶片回转而产生噪音 叶片旋转时会与空气产生摩擦,或发生衝击。叶片旋转时会与空气产生摩擦,或发生冲击。转速愈快,接解空气频率愈高,其噪音愈尖锐。转速愈快,接解空气频率愈高,其噪音愈尖锐。叶片之宽度或厚度增加,此现象更为明显。叶片之宽度或厚度增加,此现象更为明显。噪音的频率是由多种频率复合而成,这些频率均与风机之转速有关。噪音的频率是由多种频率复合而成,这些频率均与风机之转速有关。 轴流风机若有动翼与静翼的配置时,两者之叶片数最好不等,以免造成更大的噪音共鸣。轴流风机若有动翼与静翼的配置时,两者之叶片数最好不等,以免造成更大的噪音共鸣。但无论是轴流式或离心式风机,凡是风速快的、风压高的,其产生之噪音也大。但无论是轴流式或离心式风机,凡是风速快的、风压高的,其产生之噪音也大。 2. 因叶片产生涡流时也会产生噪音 在风机运转期间,其动翼之背面会产生涡流,此涡流不但会降低风机的效率,而且会产生噪音。在风机运转期间,其动翼之背面会产生涡流,此涡流不但会降低风机的效率,而且会产生噪音。为减低此现象,叶片的安装角不得过大,且扇叶弯曲需平滑,切勿突然变化太大。为减低此现象,叶片的安装角不得过大,且扇叶弯曲需平滑,切勿突然变化太大。 3. 因乱流而产生噪音 空气在流动时,若碰到尖锐的障碍物,极易发生乱流。此乱流虽然与涡流的情况不同,同样会产生噪音,或频率甚高的啸音,对风机而言亦会造成效率损失。此乱流虽然与涡流的情况不同,同样会产生噪音,或频率甚高的啸音,对风机而言亦会造成效率损失。 4. 与风管外壳产生共振而发生噪音 风管与风机外壳的内面接缝处要平整,避免粗糙不平,造成撕裂声。风管与风机外壳的内面接缝处要平整,避免粗糙不平,造成撕裂声。而由于接连的管路会产生共振,使细微的声音变大,造成更大的噪音。而由于接连的管路会产生共振,使细微的声音变大,造成更大的噪音。在设计时,有时可以在风管外面覆以防音材料,可以降低噪音。在设计时,有时可以在风管外面覆以防音材料,可以降低噪音。 5. 风机以外引起的噪音 除风机本身的固定噪音外,尚有许多噪音源,诸如:轴承因精密度不足,装配不当或维护不佳会造成异常噪音。除风机本身的固定噪音外,尚有许多噪音源,诸如:轴承因精密度不足,装配不当或维护不佳会造成异常噪音。马达部份也会产生噪音,有些是设计不良

对风机偏航系统的理解

对风机偏航系统的理解 作者:国电联合动力技术(连云港)有限公司技术部张超产 偏航系统的作用 偏航系统是风力发电机组特有的伺服系统。它主要有两个功能:一是使风轮跟踪变化稳定的风向;二是当风力发电机组由于偏航作用,机舱内引出的电缆发生缠绕时,自动解缆。 偏航控制系统 偏航系统是一个随动系统,风向仪将采集的信号传送给机舱柜的PLC的I/O板,计算10分钟平均风向,与偏航角度绝对值编码器比较,输出指令驱动四台偏航电机(带失电制动),将机头朝正对风的方向调整,并记录当前调整的角度,调整完毕电机停转并启动偏航制动。偏航控制系统框图如下图所示: 下文将对偏航控制系统的各机构进行分析: 1、风速仪 风力发电机组应有两个可加热式风速计。在正常运行或风速大于最小极限风速时,风速计程序连续检查和监视所有风速计的同步运行。计算机每秒采集一次来自于风速仪的风速数据;每10min计算一次平均值,用于判别起动风速和停机风速。测量数据的差值应在差值极限1.5m/s以内。如果所有风速计发送的都是合理信号,控制系统将取一个平均值。

2、风向标 风向标安装在机舱顶部两侧,主要测量风向与机舱中心线的偏差角。一般采用两个风向标,以便互相校验,排除可能产生的误信号。控制器根据风向信号,起动偏航系统。当两个风向标不一致时,偏航会自动中断。当风速低于3m/s时,偏航系统不会起动。 3、扭揽开关 扭缆开关是通过齿轮咬合机械装置将信号传递PLC进行处理和发出指令进行工作的。除了在控制软件上编入调向记数程序外,一般在电缆处安装行程开关,当其触点与电缆束连接,当电缆束随机舱转动到一定程度即启动开关。以国内某知名公司生产的1.5MW风机为例,当机身在同一方向己旋转2转(720度),且风力机不处在工作区域(即10分钟平均风速低于切入风速) 系统进入解缆程序。解缆过程中,当风力机回到工作区域(即10分钟平均风速高于切入风速),系统停止解缆程序,进入发电程序,但当机身在同一方向己旋转2.5转(900度)偏航限位动作扭缆保护,系统强行进入解缆程序,此时系统停止全部工作,直至解缆完成。当风速超过25 m/s时,自动解缆停止。自动解除电缆缠绕可以通过人工调向来检验是否正常。当调向停止触点由常闭进入常开状态时,风机自动解除电缆缠绕,此时风力发电机应不处于维修状态,因此自动调向功能在维修状态时无法使用。 4、偏航编码器 偏航编码器是一个绝对值编码器,可以准确记录偏航位置。因为绝对编码器由机械位置决定的每个位置的唯一性,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。 5、软启动器 软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路,使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染。软

噪声治理技术方案

目录 第一章项目概况................................................ 第二章适用法规及标准............................................ 1、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》.................错误!未指定书签。 2、《声环境质量标准》GB3096--2008....................................... 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》---厂界环境噪声....................... 第三章噪声分析预测 (7) 1. 噪声特点.............................................................. 2. 噪声现状分析.......................................................... 3. 噪声治理目标.......................................................... 第四章噪声控制技术措施.......................................... 1.标准及依据....................................................... 2.设计原则......................................................... 3.采用噪声控制技术措施............................................. 4 降噪效果预测.......................................................... 5 声学性能计算........................................................... 6.建议....................................................................................................... 错误!未指定书签。

风机噪音消声器安装安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-6839 (解决方案范本系列) 风机噪音消声器安装安全技术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

风机噪音消声器安装安全技术措施 详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 为认真做好噪音治理环保工作,公司决定在主风机房安装风机噪音消声器两台,彻底解决风机噪音扰民问题。为保证安装工作安全有序进行,特制定风机噪音消声器安装安全措施如下: 1、本次共安装风机噪音消声器两台(主、备各一台),安装工作主要由设备厂家负责。安装厂家必须对消声器安装的内容,进行技术交底,接受监督。 2、由机电科负责现场检验消声器是否具有出厂合格证或质量鉴定文件。消声器的名称、型号和规格应符合设计要求,并标有气流方向,设备技术文件等资料应齐全。设备表面无损坏、无变形和锈蚀等等现

象。并配合安装工作,提供必要的安装工具。保证供电安全。 3、由安检科负责检查安装现场,保证无障碍物及其他杂物。并全程安全监督管理,负施工安全责任。 4、由通风科负责配合安装厂家,解决噪音消声器与主风机对接配套及调试等工作。 5、安全管理: ①凡参加本次安装工作人员,进入风机院内应自觉接受检身,严禁携带烟火。 ②安装现场严禁使用电焊、气割。 ③安装程序必须先在备用风机处安装备用消声器,不允许在主风机上直接安装消声器。消声器安装就位后,严禁其他支吊架固定在消声器法兰及支吊架上。消声器调试时,必须在检查安全确认后方可进

风机的噪声

噪声包括空气动力性噪声、机械噪声、电磁噪声以及结构噪声等。 空气动力性噪声是由于气体非稳定流动,即气流的扰动,气体与气体及气体与物体相互作用产生的噪声。从噪声产生的机理看,主要由旋转噪声(气压脉动)和涡流噪声(紊流噪声)组成。 ①旋转噪声: 旋转噪声是工作轮旋转时,轮上的叶片打击周围的气体介质,引起周围气体的压力脉动而形成的,对于给定的空间某质点来说,每当叶片通过时,打击这一质点气体的压力便迅速起伏一次,旋转叶片连续地逐个掠过,就不断地产生压力脉动,造成气流很大的不均匀性,从而向周围辐射噪声。 ②涡流噪声 涡流噪声又称为紊流噪声。它主要是气流流经叶片界面产生分裂时,形成附面层及漩涡分裂脱离,而引起叶片上压力的脉动,辐射出一种非稳定的流动噪声。 由于涡流噪声的频率,主要取决叶片与气流的相对速度,而相对速度又与工作轮的圆周速率有关,圆周速率是随着工作轮各点到转轴轴心距离而连续变化的。 风机的空气动力性噪声是旋转噪声和涡流噪声相互混杂的结果;机械噪声主要是通过风机的机壳向周围辐射;电机的电磁噪声与空气动力性噪声及机械噪声相比较低。 风机按结构可分为轴流式、离心式、混流式等,风机在一定工况下运转时,产生的噪声,主要包括空气动力性噪声和机械性噪声两大部分,其中空气动力性噪声的强度最大,是风机噪声的主要部分。离心风机噪声以低频为主,并随着频率的升高而降低;轴流风机则以中频噪声为主。 风机噪声处理技术 降噪减振技术:风机是一种量大面广的通用机械设备,在化工、石油、冶金、矿山、机械等工业部门以及某些民用部门得到广泛应用,风机在运转中产生的噪声常常成为影响工人健康和干扰环境安静的祸源,严重干扰人们的正常工作和休息,以至成为公害。而风机离散噪声(旋转噪声):与叶轮的旋转有关。特别在高速、低负荷情况下,这种噪声尤为突出。离散噪声是由于叶片周围不对称结构与叶片口设计试验旋转所形成的周向不均匀流场相互作用而产生的噪声,一般认为有以下几种:(1)进风口前由于前导叶或金属网罩存在而产生的进气干涉噪声(2)叶片在不光滑或不对称机壳中产生的旋转频率噪声(3)离心出风口由于蜗舌的存在或轴流式风机后导叶的存在而产生的出口干涉噪声,离散噪声具有离散的频谱特性,基频( i=1时对应的频率)噪声最强,高次谐波依此递减。风机涡流噪声:是由气流流动时的各种分离涡流产生的,一般认为有4种成因(1)当具有一定的来流紊流度的气流流向叶片时产生的来流紊流噪声(2)气流流经叶片表面由于脉动的紊流附面层产生的紊流边界层噪声(3)由于叶片表面紊流附面层在叶片尾缘脱落产生的脱体旋涡噪声(4)轴流通风机由于凹面压力大于凸面而在叶片顶端产生的由凹面流向凸面的二次流被主气流带走形成的顶涡流噪声。 二原理 风机叶片穿孔法降低风机涡流噪声为了降低风机涡流噪声,通常可以采用工作轮叶片穿孔法,因为叶片出口处经常出现涡流分离,而采用叶片穿孔方法可以使部分气流自叶片高压面流向叶片低压面,可以促使叶片分离点向流动下方移动,其机理等同于附面层吹风。这样降低了叶片出口截面的分离区,分离区涡流强度和尺寸减少,噪声也随之减少。但是大的穿

水平轴风电机组偏航振动异响问题分析和处理

水平轴风电机组偏航振动异响问题分析和处理 摘要:并网型水平轴式风力发电机组偏航系统普遍采用主动偏航对风方式,使机组的叶轮始终处于迎风状态,更好地吸收风能,发挥机组的发电效率。偏航系统作为风力发电机组的重要组成部分,直接关系到风电机组的性能发挥和运行稳定。然而,在风力发电机组偏航过程中有时会发生振动异响情况,不但影响机组的可利用率,而且噪音给风电场周围的居民生活也带来影响。分析风力发电机组偏航振动异响产生的原因,提出该问题的处理方法,对于提高机组运行稳定性以及运行效率具有重要作用和意义。 关键词:风力发电机组;偏航;振动异响;分析;处理 对于风力发电机组运行维护工作来说,保证机组运行稳定,提高机组的可利用率,使机组发挥最大的经济效益是运维工作的主要任务。水平轴式风力发电机组在运行一段时间以后,维护人员时常会遇到一个问题,即有些机组在偏航过程中会发生振动现象并伴随异常噪声,这给运维工作带来了一定难度。 并网型水平轴式风电机组通过自动偏航来找到主风向,在运行过程中偏航和制动动作比较频繁。如果机组偏航时发生振动异响,会引发机舱加速度故障及其他故障,不但降低了机组的可利用率,缩短了摩擦片的使用寿命,而且还造成结构件疲劳从而影响整机的使用寿命。另外,异常噪音对周围环境产生污染,也影响到附近居民的正常生活。因此,分析风电机组偏航振动异响产生的原因并提出解决方案,是运维工作迫切需要解决的问题。 1.风机偏航系统的工作原理及其作用 水平轴式风力发电机组普遍采用的是主动偏航对风方式。在机舱后部有两个相互独立的传感器——风向标和风速仪,风向标的信号反映出风机与主风向之间的偏离程度,机组在运行时根据风向标的方向与机舱方向的夹角决定风机是否偏航。当风向持续发生变化时,控制器根据风向标传递的信号控制偏航驱动装置使机舱转动对准主风向,偏离主风向的误差一般在±5度内。 在机组偏航时,安装在机舱底座上的偏航制动器加有部分刹车载荷(20bar-30bar的余压),使得偏航过程始终有阻尼存在,保证机舱平稳转动。偏航制动器多采用液压驱动方式,通常有常闭式和常开式两种结构,目前多数机组采用常闭式结构,即静止时偏航制动器将机舱牢固锁定,在需要偏航时,制动闸松开但仍保持一定的余压,使机舱在阻尼作用下平稳偏航。偏航制动器的数量根据偏航转动的制动载荷来确定,偏航速度采用力矩特性较软的多极电机驱动并采用大功率低转速的设计方案。 机组偏航主要在以下几种条件下出现:一是当风向发生变化时,机组主动寻找主风向而正常偏航。二是当机组朝着一个方向持续偏航到设定角度以后,为了使机组悬垂部分的电缆不至于过度纽绞而自行反方向偏航,这是解缆偏航。一般

冷却塔噪声治理方案及实例

冷却塔噪声治理方案及实 例 Prepared on 24 November 2020

南昌佳绿环保噪声治理工程项目 泰豪集团冷却塔噪声治理工程介绍 一、项目名称:泰豪集团冷却塔噪声治理工程 二、项目编号:NCJL1522 三、项目地址:泰豪集团 四、项目规模:冷却塔噪声治理 五、工程工期: 30天 六、竣工时间:2015年2月28日 七、项目类别:冷却塔噪声治理工程 八、案例简介:泰豪集团在其厂房北侧安装有两台冷却塔机组,南侧安装一台小型冷却塔机组。当冷却塔开启时测得南侧厂界噪声60dB(A),北侧厂界噪声70dB(A),)均超出了国家规定2类区夜间噪声排放标准。为有效控制冷却塔噪声,泰豪集团特邀我司对该冷却塔噪声提供合理的解决措施。 九、降噪目标: 达到国家相关标准

十、现场噪音源: 冷却塔主要靠机械通风冷却循环热水。用泵将循环热水送到水分布器喷出,水沿着填料下淋落到水池。由风机将冷空气引入与下淋的热水接触,进行热交换,将水冷却。冷却塔的噪声源由以下几部分组成: (1)风机进排气噪声(主要噪声源); (2)淋水噪声(主要噪声源); (3)风机减速器和电动机噪声; (4)冷却塔水泵、配管和阀门噪声; 其中,主要是风机运行进排气噪声和淋水噪声,风机通过进排气口和塔体向外辐射噪声。排气口噪声比进气口噪声高约5~10dB(A),其频谱特性是以低频为主的连续谱,属低频噪声。循环热水从淋水装置下落时,与塔底接水盘中的积水撞击产生的淋水属高频噪声,淋水声的大小与淋水高度和单位时间的水流量有关。 十一、我们设计的方案: 针对泰豪集团这样的冷却塔低频噪声,我公司根据我们以往治理类似项目的经验,结合现场实际情况制定如下治理措施:1.在冷却塔与厂界之间及冷却塔两侧面采用隔声板密封,北侧 呈现“U”型屏障,屏障整体尺寸为(7+10+7)*8m;南侧呈现

风机噪声处理技术方案

风机噪声处理技术 初 设 方 案 杭州汉克斯隔音技术工程有限公司 2020年06月

风机设备在工业生产中比较常见,而且功率大、数量多,产生的噪声值也相对较大,常见的风机有罗茨风机、锅炉风机、离心风机、一次风机等等。这些风机设备在工作时产生的噪声值在100分贝以上,严重超出工业厂房噪声标准,为了保证工人的身心健康,需要对风机进行隔音降噪,汉克斯带您了解风机噪声处理技术方案。 一、风机现场噪声分析 针对工业常见的罗茨风机来说,其产生噪声的位置通常主要是风机的进出气口,风机设备外壳、电机、部件产生的机械噪声,以及设备震动产生的震动传递噪声。其中进出气口产生的空气动力型噪声是风机设备噪声中噪声值最大、最常见的,主要呈现为旋转噪声和风机涡流噪声,严重的情况下,风机噪声值可以达到120分贝。常见的多是在95-105分贝。

二、风机设备降噪目标要求 风机设备多数使用在工厂,对于工业厂区的风机设备降噪要求是在8小时工作时间内,厂房内噪声低于85分别。对于油烟风机或者屋顶风机根据使用环境区域,二类商业办公区域要求低于夜间50分贝,白天低于60分贝,一类住宅医院等区域夜间低于45分贝,白天低于55分贝。 三、风机噪声处理技术方案 1.风机机械噪声处理:机械噪声可以通过提高风机部件之间的润滑度、装配的精度、更换新零件等措施进行处理。 2.风机空气动力型噪声处理: 使用进出风消声器:在风机进出风口噪声普遍比其他位置噪声高10分贝以上,所以在进出风口安装消声器可以有效的降低进出风产生的空气动力型噪声,消声器类型可以选择阻抗复合式消声器,消音量可以达到25分贝以上。 使用风机隔声罩:隔声罩采用了复合隔音板材作为主体,将单台风机或者所有风机都封闭在内,成为风机隔声罩或者隔音房,此方法对于风机的降噪效果好,但是场地要求高。同时隔音房还要配套使用隔声门窗、通风散热系统等等。

关于噪声治理方案

关于噪声治理方案 篇一:噪音治理方案 噪音控制必须考虑噪音源、传音途径、受音者所组成的整个系统。控制噪音的措施可以针对下面三个部分或其中任何一个部分。 噪音控制的内容包括: 1、控制噪声源。降低声源噪音,工业、交通运输业可以选用低噪音的生产设备和改进生产工艺,或者改变噪音源的运动方式(如用隔音阻尼材料、隔振等措施降低固体发声体的振动)。 2、阻断噪声传播。在传音途径上降低噪音,控制噪音的传播,改变声源已经发出的噪音传播途径,如采用吸音材料、隔音材料、隔音屏障、隔振等措施。 3、在人耳处减弱噪声。受音者或受音器官的噪音防护,在声源和传播途径上无法采取措施,或采取的声学措施仍不能达到预期效果时,就需要对受音者或受音器官采取防护措施,如长期职业性噪音暴露的工人可以戴耳塞、耳罩或头盔等护耳器。 志联隔音材料有限公司专业生产隔音、吸音材料,公司生产的产品可用于下面多种场所噪音治理。 1、工业企业噪音治理 工业厂房、柴油发电机房、空压机房、锅炉房、中央空调、

冷却塔、变电站、循环水泵房、空调外机等各类机械设备的噪声振动综合控制及厂界噪声达标治理; 2、民用建筑噪音治理 宾馆饭店、商场超市、医院、写字楼、住宅小区等建筑内的水泵房、锅炉房、各种风机、冷却塔、中央空调、风冷热泵机组、发电机组、热力站等……设备的噪声振动综合治理; 3、家庭、商业噪音治理 多功能厅、KTV歌厅、迪厅、家庭影院、播音室、电影院、音乐厅、录音室、家庭管道、酒店、电视台会议室、办公室、卧室……等噪声治理;篇二:噪声污染防治方案 第一章、编制依据: 1、中华人民共和国环境保护法 2、中华人民共和国建筑法 3、中山市有关法规及强制性标注 4、本工程的施工组织设计 第二章、工程简介: 丽城乐意居38幢工程位于中山市东升镇旭日广场南侧,总建筑面积24234.47平方米,建筑基底面积2410平方米。工程南边为原乐意居四期住宅已建小区,西边为市政支路,北边是旭日广场,东边为规规划乐意居六期。工程总共有1栋住宅楼,地上

电厂噪声治理投标方案

淮南矿业(集团)新庄孜综合利用自备电厂 一、二次风机及流化风机 噪声治理方案 北京绿创声学工程有限公司 2010年11月20日 目录

一工程简介 1工程概况 淮南矿业(集团)新庄孜综合利用自备电厂(以下简称新庄孜电厂)厂址位于安徽省淮南矿业集团新庄孜矿工业广场东部,毗邻新庄孜电厂现有3×25MW机组厂区西侧,新庄孜矿选煤厂铁路站场的东侧。厂区占地面积,静态投资亿元。新庄孜选煤厂的煤泥、煤矸石和中煤经皮带输送机运到本项目储煤场脱水,经除铁、筛分、破碎后送到2台440t/h的循环流化床锅炉燃烧,锅炉产生的高温高压蒸汽推动汽轮机做功,并带动2台135MW发电机发电,电能并网送至用户。主要设备布置具体布置参见下图: 新庄孜电厂设备平面布置示意图 为防止新机组投产后,部分设备的噪声对厂界影响较大,故对电厂厂界噪声进行治

理,根据投标文件的要求本次治理的对象为两台锅炉一、二次风机本体及一、二次风机出口冷风道2米处至空预器口,流化风机进出风口及风管道等设备。 2设计依据和参数 设计依据标准 本项工程执行如下技术规范和标准: (1) GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》 (2) GB3096-2008《声环境质量标准》 (3) GB/《运转振动测试标准》 (4) JB/《运转噪声测试标准》 (5) GB/T3947-1996《声学名词术语》 (6) GB3785-83《声级计》 (7) HJ/《环境影响评价技术导则—声环境》 (8) DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》 (9) GB50017-2003《钢结构设计规范》 (10) DL/T968-2004《火力发电厂焊接技术规范》 (11) GBJ11-89《建筑抗震设计规范》 (12) GBJ9-87《建筑结构荷载规范》 (13) GBJ7-89《建筑地基基础设计规范》 (14) GB50205-95《钢结构工程施工及验收规范》 (15) GB50211-95《钢结构工程质量检验评定标准》 (16) GBJ18-87《冷弯薄壁型钢结构设计技术规范》 (17) JB309298《火焰切割面质量技术要求》 (18) GBJ68-84《建筑结构设计统一标准》 (19) JGJ82-91《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规程》 (20) JB/《装配通用技术条件》 (21) JB/ZQ4286-86《包装通用技术条件》 (22)《淮阴电厂热电联产二期环境影响报告书》 设计参数(设计目标) (1)根据标书的要求,距各施工项目1米处的噪声值不得大于80dB(A)。

酒店通风系统工程噪声治理最佳处理方案

酒店通风系统工程噪声治理最佳处理方案 一.酒店通风工程之屋顶风机的噪声 酒店最高层噪声高是一个普遍现象,因为一般屋顶设备较多,而最高层往往房间标准也最高。要处理好噪声问题,除了机电系统要做好消声隔振措施,而消声器的长度、形式也最好请专业公司作设计之外,建筑结构专业更要密切配合,在最高层与屋顶层间作好隔声处理,最好之间能设置夹层。 二.酒店通风工程之风机盘管噪声 现市面上风机盘管参数标示不一,有的标出高中低三档噪声,有的只标示一个噪声值。样本上没标示的产品建议在采购时提出要求,方便调试时检测。再者,多数厂家只是组装风机盘管,其电机等配件有多种品牌来源,定货时提出各关键部件品牌质量要求,并在制造过程中监督,方能保证最终质量。 三.酒店通风工程之吊顶式空气处理机噪声 很多品牌,包括公认的名牌产品,其样本上标称的参数其实都只能作为参考。厂家样本上标示的数据不仅不够准确,而且也不统一。就噪声而言,有的厂家给出声源的声功率级,有的则给出距声源一定距离的声功率级。这点定货之前一定要详加分辨并提出要求。其实会议室内设置吊顶式空气处理机不尽合理,除非有专用机房。若无预留机房空间,将空气处理机更改为盘管更佳。我们讲空气处理机的噪音较大,不宜置于会议室内,除了其风量大外,还有一个原因其多为皮带传动,对中小风量的空气处理机若改为直联传动或联轴器传动,其噪声值会明显改善,这个可在定货时要求或注明。 四.酒店通风工程之排气扇噪声、水流噪声和回风口的哨子声

客房内噪声测试时,关闭所有设备同时关上房门后,仍然有异响。关断风机盘管盘进、回水闸阀,声音消失,因此判断为断电情况下二通阀关闭不严,更换二通阀执行器。个别房间风机盘管打至高速时,回风口处有哨子声。打开回风口,清洗过滤网并用回风口卡子定位过滤网,哨子声消失。经此修改仍有哨子声的说明回风面积小,因施工完毕后现场条件所限无法改大的,可在回风箱侧面开口并加滤网增大回风面积。 五.酒店通风工程之客房内噪声的测量 根据国家规范,3~5星级宾馆噪声标准≤45db(A)。所以启动客房内的排气扇、风机盘管并同时送新风,测得的房间综合噪声不大于45db(A)为合格。测量噪声前应将声级计校准,测量的位置应距墙面或其它反射面不小于1米,以减少反射噪声的干扰。对应客房在床头中间位置测量较佳。声级计可以手持也可以放在三角架上,传达室声器距地面1.2米,最重要的一点是传声器应指向被测声源,否则将造成测量数据偏小。有的人图省事,将声级计放置大理石台面上,则大理石的轻微振动及其反射噪声都会造成测得的数据偏高。更不可将声级计靠近送回风口测量,则测得的数据严重偏大。 六.新一代酒店通风设备的安装使用 由湖南西城华兴科技发展有限公司研制的新一代酒店通风设备,雅舍牌室内净化新风系统按酒店通风工程设施的基础并根据传统的机械式通风系统的设计原则进行了导入化设计,确定了新风路径,新风从空气较洁净区域送入,由污浊处排出。一般污浊空气从浴室、卫生间及厨房的排风道排出,而新鲜空气则从起居室、卧室等区域室外送入。其二,确定了住房内最小新风量以满足人们日常工作、休息时所需的新鲜空气量。并按国家“健康住宅提倡方案”倡导的家居空气健康指

车间噪声处理技术

车间噪声处理技术 初 设 方 案 杭州汉克斯隔音技术工程有限公司 2020年07月

工厂车间里是安放众多的工业设备,这些设备的数量很多,而且工业设备的噪声值普遍很大,车间内的噪声很容易超过环保要求,噪声污染会对车间内工人产生危害,同时影响厂区、周边的噪声环境。工业车间的噪声必须要能够满足工业噪声要求,下面我们就来了解下车间噪声处理技术。 一、车间噪声情况分析 不同的车间因为设备不同,降噪的方式也不一样,常见的工业设备如冲床、风机、球磨机、汽轮机等等,这些设备噪声包含了常见的机械、摩擦、电机等空气噪声,以及进出气造成的空气动力型噪声,同时还有工作震动导致的低频噪声,这几种的降噪方式不尽相同,所

以要具有针对性。工业车间噪声通常能够达到95分贝以上,部分冲床、汽轮机噪声可以达到110分贝左右,严重超过了标准要求。 二、车间噪声处理目标要求 工业车间厂房的噪声要求一般都是要低于85分贝,这是工业降噪标准规定的,如果工作时间少于8小时,噪声值可以相应的有所提升。常规工业车间降噪都会按照85分贝的降噪要求来进行处理。 三、车间噪声处理技术方案 1.隔声:此方法主要是采用隔声罩或者隔音房,去冲床隔声罩、汽轮机隔音房,这种隔声设备是一种封闭式的隔音设施,可以大幅度降低设备噪声外传,根据设备工作原理,使用全封闭、半封闭或者声屏障等措施。使用的是复合制作的隔声板材具有隔音消声吸音减震功能,并加装通风消声装置、隔音门窗等 2.消声:主要针对空气动力型噪声,安装位置在设备的进出风口,如风机消声器等,阻抗复合式消声器可以降低进出风噪声,根据现场情况,除了进出风口外,车间通风、隔声罩通风都可以安装通风消声器或者消声百叶,提高散热效率,避免漏声。 3.吸音:该措施主要是针对车间隔音改造,提高墙体的隔音吸音效果,在车间设备之间树立隔音墙,墙壁、吊顶使用吸声体,提高车间的吸音能力。

离心风机低频噪声治理

南昌佳绿环保噪声治理工程项目 江西中烟工业有限责任公司南昌卷烟厂离心风机低频噪声治理工程介绍 一、项目名称:江西中烟工业有限责任公司南昌卷烟厂 离心风机低频噪声治理工程 二、项目编号:NCJL1524 三、项目地址:南昌卷烟厂 四、项目规模:离心风机噪声治理 五、工程工期: 60天 六、竣工时间:2015年8月28日 七、项目类别:离心风机噪声治理工程 八、案例简介:经居民楼低频噪声与南昌卷烟厂各生产车间设备噪声相比对、分析,居民楼处低频噪声主要来源于冷却塔机组、制丝车间屋顶除尘离心风机、卷包车间屋顶除尘离心风机噪声的叠加效应。详细情况如下分析: 2.1 冷却塔噪声 屋顶安装的一组4台冷却塔机组及4台小型冷横流却塔,因设置在屋顶,冷却塔与居民楼之间无任何遮挡物,且未采取任何的噪声控制措施。故冷却塔运行时巨大的噪声直接传播到居民

处。 2.2 制丝车间屋顶噪声 制丝车间屋顶安装有4台除异味离心风机,总排风量17万3/ m h,风机功率分别为45KW两台、55KW一台、35KW一台。因风机设置在屋顶,风机与居民楼之间无任何遮挡物,且未采取任何的噪声控制措施。故风机运行时巨大的噪声直接传播到居民处。 2.3 卷包车间屋顶噪声 制丝车间屋顶安装有两台45KW除尘离心风机,总排风量10万3/ m h,除尘离心风机噪声对居民的影响与制丝车间屋顶除异味离心风机相同。 九、降噪目标: 根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中规定,南昌卷 烟厂东侧居民楼窗外噪声应按I类标准执行,即昼间55dB,夜间45dB。南 昌卷烟厂设备基本24小时运行,故噪声控制目标为夜间居民楼窗外噪声值 ≤45 dB(A)。 1、低频噪声控制 考虑到降噪工程的真正目标是消除居民的投诉,我们在总体噪声达标的基础上,进一步降低离心风机低频噪声,让居民对卷烟厂设备运行与否感觉上没有明显差异。

离心风机低频噪声治理

佳绿环保噪声治理工程项目 中烟工业有限责任公司卷烟厂离心风机低频噪声治理工程介绍 一、项目名称:中烟工业有限责任公司卷烟厂 离心风机低频噪声治理工程 二、项目编号:NCJL1524 三、项目地址:卷烟厂 四、项目规模:离心风机噪声治理 五、工程工期: 60天 六、竣工时间:2015年8月28日 七、项目类别:离心风机噪声治理工程 八、案例简介:经居民楼低频噪声与卷烟厂各生产车间设备噪声相比对、分析,居民楼处低频噪声主要来源于冷却塔机组、制丝车间屋顶除尘离心风机、卷包车间屋顶除尘离心风机噪声的叠加效应。详细情况如下分析: 2.1 冷却塔噪声 屋顶安装的一组4台冷却塔机组及4台小型冷横流却塔,因

设置在屋顶,冷却塔与居民楼之间无任何遮挡物,且未采取任何的噪声控制措施。故冷却塔运行时巨大的噪声直接传播到居民处。 2.2 制丝车间屋顶噪声 制丝车间屋顶安装有4台除异味离心风机,总排风量17万3/ m h,风机功率分别为45KW两台、55KW一台、35KW一台。因风机设置在屋顶,风机与居民楼之间无任何遮挡物,且未采取任何的噪声控制措施。故风机运行时巨大的噪声直接传播到居民处。 2.3 卷包车间屋顶噪声 制丝车间屋顶安装有两台45KW除尘离心风机,总排风量10 m h,除尘离心风机噪声对居民的影响与制丝车间屋顶除异万3/ 味离心风机相同。 九、降噪目标: 根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中规定,卷烟厂 东侧居民楼窗外噪声应按I类标准执行,即昼间55dB,夜间45dB。卷烟厂 设备基本24小时运行,故噪声控制目标为夜间居民楼窗外噪声值≤45 dB (A)。

相关文档