文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 承插型插槽式高大支模架专项施工方案编制指南

承插型插槽式高大支模架专项施工方案编制指南

承插型插槽式高大支模架专项施工方案编制指南
承插型插槽式高大支模架专项施工方案编制指南

承插型高大支模架专项施工方案编制指南

第一章编制依据

1、法律、法规、部门规章及现行国家、行业、地方标准;

2、所选用支架的企业标准;

3、工程设计单位提供的施工图及其他相关资料,包括工程联系单、图纸会审纪要等;

4、经批准的施工组织设计;

5、企业内部管理体系、程序文件等。

所选用的标准及部门规章应是与本方案有直接关系的现行规范规程、文什,如适用于进场材料检验、支架荷载确定及计算、构造做法和安全措施等的相关规定要求。

由于目前各种承插型支架尚缺乏相应的同家或行业产品标准,因此选用此类支架时,应具备相应的经建设行政主管部门备案的企业标准,并将复印件作为附件装订进方案文奉。

第二章工程概况

1、说明工程名称、工程地点、建筑面积、结构层次、建筑高度、结构类型、现阶段施工进度情况等;周边是否存在影响支模架施工的特殊情况(如高压线、管线等)。

2、参建各方主体,包括建设单位、设计单位、监理单位、施工单位及相关支架租赁单位和支架生产单位名称。

3、明确方案编制范围结构概况,包括超限(超高、超重、超跨)部位、楼层及标高、搭设高度、梁截面尺寸、跨度和井日邻砼板厚度,立杆基础(楼面或地面)情况及其砼设计强度等级等。

当涉及范围为无梁楼盖、高低跨粱扳或坡屋面等其他异形结构时,应明确柱帽尺寸、高低跨情况、屋面坡度等特殊结构情况,并以文字和附图加出表述。

对于工程规模较大,涉及超限结构区域或梁、板尺寸种类较多时,应按区域对桨、板进行梳理并列表反映。

4、支模架措设的特点、难点。除反映粱、板结构的难度外(核查是否存在伸缩缝、斜交、坡面、异形等),还应对立杆基础情况进行核查(核查基础是否存在斜坡面、高低位置等),井针对这些因素进行分析,提出相应的针对性措施。

第三章支模架形式及搭设参数

第—节支模架形式选定

说明本工程选定的承插型支架的类型(盘扣式、插槽式等),采用该类型产品中具体哪些规格的配件及相关参数。

如需采用定制横杆长度,应特别强调说明。

第二节搭设参数

在各区域超限梁板一览表的基础上,对各区域梁、板进行归类,选择各类中有代表性的粱(或板)作为设计支架计算依据,经过计算确定搭设参数,同类其他梁按计算梁支架的参数搭设。选择代表性粱时,应考虑梁板截面大小、支架搭设高度等情况,分类时应引出同类其他粱的具体尺寸,不应简单地以截面大小划分类型。

说明各类超限结构的搭设参数,包括粱和相邻板下立杆纵、横间距,梁底立杆根数、粱

底立杆支撑方式(可调托座)、支模架步距、(主、次楞)材料和间距、梁底小楞方向、规格和根数、竖向和水平剪刀撑布置情况、立杆基础处理或加固做法等。

支模架的措设参数应以一览表的形式反映,并以文字补充说明。

粱支模架搭设参数一览表(顶托传力)

“放置方向”分为垂直于粱跨方向、平行于梁跨方向两种。当方木垂直粱跨时,梁底没有钢管小横秆,则可填写“无”。

“粱两侧立杆间距”是指:最靠近粱左侧的板底立杆与最靠近粱右侧的板底立杆之间的距离。

“粱板立杆共用时,承力横梁的形式规格”是指粱的荷载通过梁左右两侧立杆上的连接盘(或托座)传递下去的情况,如果不是则可填写“无”。

第四章施工部署

第一节项目管理体系

1、项目组织机构

可采用框图反映,应注明各岗位人员姓名、联系方式;组织管理体系应安排到各主要作业班组。

2、质量安生生产管理体系

明确专职质量、安全管理人员的工作职责、架子工等特种作业人员的配置情况和相应上岗证编号,项目部质量、安全管理的具体措施和要求。

第二节资源配置

1、列表说明支模架主要材料配置情况,包括支架和配件(立杆、立杆连接套管、水平杆、竖向斜杆、水平斜杆,托梁、顶托、底座,普通钢管、扣件等)、方木、模板等规格数量;

2、主要施工设备(包括检测设备)配置情况;

3、施工班组配置情况,包括架子工、木工等。

第三节施工进度安排

明确超限结构各部位施工进度安排,建议采用网络图或横道图表示。

第四节混凝土浇捣安排

明确超限结构混凝土浇捣顺序和浇捣流向安排、浇捣设备和布料方式,施工时的具体措施。

1、一般应考虑竖向构件(墙、柱)砼先行浇筑,竖向构件混凝土强度达到80%设计强度后,粱、扳支架与竖向构件有效连接后,再浇捣梁、板混凝土;

2、合理安排梁、板混凝土浇注流向是避免支架偏心受力和浇筑荷截集中的措施之一,可考虑水平构件(粱、板)混凝土从中间向两侧对称扩展浇注的方式;

3、大梁、超厚板应考虑分层浇筑混凝土;

4、应避免施工作业人员过于集中在浇注点,同时防止混凝土超高堆放,明确防止混凝土超高堆积控制措施;

5、对于特殊构件,如高低跨部位、上翻粱、异形梁、坡面结构、伸缩缝处的双梁等部位和构件,不仅应在支架搭设时采取措施,在混凝土浇注时也应明确具体的施工方法。

第五章支模架的构造要求

第一节架体基础处理措施

1、当架体基础为楼板时,根据支架及上部结构荷载情况,说明下部支模架保留或加固的措施,必要时应对下部楼板结构(包括粱、板)承载能力进行验算;当架体基础的楼板存在局部孔洞时,应说明处理措施。

2、当架体基础为土体时,应平整夯实并设置砼垫层,方案中应明确回填土分层夯实的要求、垫层做法和排水措施;

3、当架体搭设在斜面结构上时,应说明立杆底部的垫平措施和防滑稳定措施。

4、当架体搭设在钢平台上时,应单独列章节对钢平台的做法详细说明、验算、并附详图。

第二节架体搭设的—般要求

1、支架搭设高度不应超过所选用的该类支架产品说明书规定的高度。

2、搭设前应根据架体的竖向高度、水平距离情况对立杆段的组合套插、定长水平杆(纵、横方向)的选用和可调托座、底座的配设综合考虑后进行预排,确定各类规格的粱、板支架及配件的配设。

3、粱板立杆布置时,应按照先主粱、再披粱、后楼板的顺序排布。如果横杆长度模数不匹配情况,应采用普通钢管辅助加强的措施,但应每步纵横拉结形成整体,水平杆向两端延伸至少扣接两跨立杆避免采用扣件传承竖向荷城的方式。

4、立杆布置时,需控制梁两侧立杆的间距,避免过大而造成混凝土楼板下模板的小楞悬臂过长。

5、根据规范要求,并结合该类型支架产品说明书,设置斜向杆件(或垂直剪刀撑)、水平剪刀撑。

6、可调托座伸出顶层水平杆的悬臂长度严禁超过650mm,螺杆伸出长度严禁大于400mm,顶托插入立杆不得小于150mm。

7、同一水平高度内相邻杆连接套管的位置宜错开。高度大于8m的支架,错开高度不宜小于500mm。

8、当模板支架是无侧向拉结的独立塔状支架时,应有防扭转和确保架体整体刚度的措施;对于长条状独立高支模架,架体总高度与架体宽度之比不应人于2,否则应有加强措施。

9、明确支架与周边已完成结构(己先行浇注混凝土且具有一定强度的墙、柱)可靠拉结措施(包括竖向、水平拉结距离)。

10、说明不同形式支架的连接方式,与周过的普通支模架应拉结成整体。

11、当模扳支架内需设置人行通道时,应按规范要求采取相应的加强措施并有防止车辆碰撞的安全警示和防撞措施。

第三节特殊部位的处理措施

特殊部位指变形缝双梁(包括伸缩缝、沉降缝)、上翻粱、柱帽、加腋粱、坡面结构、后浇带、高低跨、孔洞处等。

当荷载较大、架体易承受水平力时,应采取加强措施。

第四节上下通道和安全防护

说明支模架人员上下通道和安全防护的设置方法。搭设高度超过10米时应有水平安全隔离措施。

第五节防雷、防火措施

第六章支模架施工质量与安全管理

第—节材料验收

承插型支架的各类配件(包括立杆、横杆、斜杆、立杆连接套管、顶托、底座、连接盘厚度、焊缝质量等)应根据产品标准和规范的要求进行验收,钢管、扣什、模板、方木等应按规范要求进场验收。

第二节搭设过程控制

包括支模架搭设、模板安装的施工工艺、技术交底、过程检查、安全管理等要求。

第三节支模架检查验收

支模架应按以下阶段进行检查验收:支模架基础、超过8m高度的支架搭设至一半高度时、搭设完成和混凝土浇筑之前。

明确验收程序、参加验收人员和具体验收内容,并附模扳支架验收记录表。

监理单位总监和专业监理工程师、施工企业的相关部门应参加支模架验收。

第四节支模架监测监控

在混凝七浇捣过程中及砼终凝前应对模板支架体系的水平位移、竖向变形(包括局部变形)和支架基础沉降进行监测监控,方案中应明确监测人员、监测点布置、监测仪器和监测频率等内容,确定监测报警值及处理措施。

第五节支模架的拆除

明确底模和支架拆除时对混凝土强度的要求,支模架拆除过程中的安全技术措施等。

第七章应急预案

1、对本工程支模架搭设和混凝土浇捣的危险源进行分析;

2、明确应急领导小组及具体人员的分工和职责;

3、应急材料准备:

4、根据危险源分析,提出针对性的应急措施。

第八章计算书

可采用专业软件进行计算,说明软件的名称和版本。计算简图应与实际采用的搭设方法相符。

列表说明支模架系统的主要材料截面特性、特征强度、各项荷裁取值厦荷载组合(荷载取值、分项系数、模板、方木等材料参数建议按照省标DB33/1035-2006取值),列出计算简图和截面构造大样图,注明材料尺寸、规格及间距。

计算内容包括:

1、粱、板模板支撑系统水平构件(底模、次楞、主楞等)强度、刚度验算;

2、立杆稳定性验算;

3、梁扳立杆共用时,应对连接盘(或托座)的抗剪承载力、横梨承载力进行验算;

4、可调托座(底座)承载力验算:

5、架体整体抗倾覆验算(当高宽比大于3时);

6、必要时对立杆地基或楼层支撑层的承载力进行验算。

第九章相关附件和附图

附件1:所选用支架的主要产品资料。包括企业标准(经本省建设行政主管部门备案)、产品主要参数、产品合格证、质量检验报告。

附件2:专职安会员、架子工等特种作业人员证书复印什。

附件3:施工场布图。

附件4:高大支模架施工进度计划表。

附图1:高大模扳支架区域结构平面图,应反映超限粱位置和截面尺寸;高大楼板支架立杆基础的结构平面图。

附图2:支模架立杆和水平杆平面布置图,应反映梁、板底立杆的纵、横向间距,当搭设区域较大时,可选取有代表性区间进行布置。

附图3:水平剪刀撑平面布置图和竖向剪刀撑布置投影图。

附图4:支模架纵、横向立面图和剖面图(含支模高度方向立杆的排布,反映各部位步距、底座、顶托自由高度等)。

附图5:节点大样图,应包括:梁节点支模大样(包括粱板交界处)、板节点支模大样、顶托底座节点大样、立杆基础节点大样、立杆间距不符合模数时的拉结做法节点大样等。

附图6:支模架与已完成结构拉结节点详图(包括水平、竖向拉结)。

附图7:特殊部位节点详图(包括变形缝、后浇带、柱帽、高低跨、上翻梁、异形粱、园弧梁、斜交粱、斜屋面节点等)。

附图8:支模架监测点布置图。

悬挑支模架施工方案

XXXXXX地块住宅项目 5#楼正负零层悬挑支模架专项方案 编制: 审核: 审批: 日期:

目录 第一章、工程概况 (1) 1.1 工程基本概况 (1) 1.2 脚手架的概况 (1) 第二章、编制依据 (11) 2.1、施工图纸 (11) 2.2、主要规、规程 (11) 2.3 计算软件 (12) 第三章、施工计划 (12) 3.1 施工进度计划 (12) 3.2 材料准备计划 (12) 3.3劳动力计划 (13) 3.4机具计划 (13) 第四章、施工工艺技术 (13) 4.1 架体选型 (13) 4.2 工艺要求 (13) 4.3 施工方案 (13) 4.4 脚手架检查及验收 (17) 4.5 脚手架拆除 (21) 第五章、施工安全保证措施 (30) 5.1 组织保障 (30) 第六章、劳动力计划 (31) 6.1专职安全生产管理人员的配置 (31) 6.2 施工劳动人员配置 (40) 第七章、脚手架承载计算 (40) 7.1型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书.............................................. 错误!未定义书签。 7.2防护棚计算书........................................................................... 错误!未定义书签。6

第一章、工程概况 1.1 工程基本概况 本工程位于市南部高新区,主要功能为住宅。主楼地上31层,地下2层,采用剪力墙结构。总高度为99.550米,为A级高度高层建筑。总长度为25.65米,总宽度为24.80米,高宽比为4.01,长宽比为1.03。本工程外立面造型新颖,美观。 1.2 脚手架的概况 1.2.1 脚手架概况 本工程地上共计31层,外架采用悬挑脚手架。6层悬挑一次,共计悬挑6次,因外立面造型每层均有不同变化,在悬挑架搭设时,部分楼层会有一定变化。 1.2.2 脚手架构造概况 1.2.3 脚手架控制重点 1、搭设过程中严格注意脚手架接头位置的控制。两根相邻立杆的接头不应设置在同步,同步隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500 ㎜;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3。 2、剪刀撑设置应在整个外立面连续布置,每4跨设置一道,与地面成45~60度夹角。 3、硬防护每三层搭设一道,软防护兜网每层布设一道。

承插盘扣式模板支撑架施工方案

海慧·东城1号建设项目 承 插 盘 扣 式 模 板 支 撑 架 施 工 案 编制单位:省弘毅建设集团有限公司 编制日期:二0一六年三月

目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、盘扣式脚手架概述 (6) (一)构配件介绍 (6) (二)构配件材料要求 (8) (三)施工要点 (9) (四)设计荷载 (9) 四、盘扣式脚手架设计 (10) (一)梁模板 (10) (二)板模板 (10) (三)剪力墙模板 (11) 五、附图 (12) (一)梁支模大样图 (12) (二)标准层支模示意图 (12) (三)板支模大样图 (13) (四)剪力墙支模大样图 (13) (五)连墙件布置 (13) 六、施工工艺 (14) (一)放线测量 (14) (二)模板制作 (15) (三)支模架安装搭设 (15) (四)支模架验收 (16) (五)混凝土浇筑 (16) (六)模板拆除 (17) 七、质量标准 (18) 八、安全措施 (19) 九、应急预案 (21) 十、计算书 (23) (一)梁模板 (23) (二)板模板 (34) (三)墙模板 (38)

海慧·东城1号工程承插盘扣式模板支撑架施工案本案适用3#、6#、10#、4#、5#楼标准层梁、板模板支撑。墙柱模板仍采用18mm厚七夹板,背楞体系选用50×50×3mm的双拼钢管和50×100木枋进行加固,详见《主体结构施工案》。 一、编制依据 1、《建筑施工承插型盘扣件钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010); 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130-2011 3、《建筑施工模板安全技术规》JGJ162-2008 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 5、《建筑结构荷载规》GB50009-2012 6、施工图纸; 7、《海慧·东城1号三批次工程施工组织设计》; 二、工程概况 1.一般概况 海慧·东城1号建设项目建筑面积约99016.58㎡,其中地下室建筑面积29388.95㎡。工程围:地上部分建筑包括3#、6#、10#、4#、5#楼、地下部分地下室。3#楼32层(高层居住建筑);6#楼24层(高层居住建筑);10#楼

高大混凝土支模架施工方案 (1)

西安浐灞中学项目总承包二标工程 高大混凝土支模架专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 陕西中洋建设工程有限公司 年月日 目录

一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、材料准备 (4) 四、支模方法 (4) 五、模板的设计及施工方法 (5) 六、混凝土浇筑方法 (6) 七、质量保证措施 (9) 八、安全保证措施 (10) 九、施工安全保证措施与应急救援预案 (12) 十、季节性施工措施 (21) 十一、注意事项 (21) 十二、计算书 (21) 十三、附图一梁下支撑布置图 (29) 十四、附图二立杆平面布置图 (30) 十五、附图三竖向剪刀撑平面布置图 (31) 十六、附图四水平剪刀撑布置图 (32) 十七、附图五水平杆布置图 (33) 十八、附图六竖向剪刀撑布置图 (34) 十九、附图七架体与结构连接平面布置图 (35) 架体与结构连接详图………………………………二十、附图八36 一、工程概况

1.1、概述 工程名称:西安浐灞中学项目总承包二标 工程地点:西安浐灞赵村 建设单位:西安市浐灞河发展有限公司 设计单位:深圳市建筑设计研究总院有限公司 监理单位:西安四方建设监理有限责任公司 施工单位:陕西中洋建设工程有限公司 1.2、工程说明 西安浐灞中学项目施工总承包二标-图书馆及礼堂,位于广运潭大道以南,建筑标高±0.00为395.10,耐火等级为一级,建筑设防2,使用年限为50年。建烈度为8度,地上三层,建筑规模为4116m筑结构为框架结构。 二、编制依据 1.1 相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 1 西安市浐灞河发展有限公司与陕西中洋建设工程有限公司签订的工程总承包合同文件。 2 西安市浐灞河发展有限公司提供的西安浐灞中学项目总承包二标工程施工图纸及设计变更及有关答疑。 1.2 相关的法律法规、规范标准 相关的法律法规1.2.1 1 《中华人民共和国安全生产法》

承插型盘扣式钢管支模架施工方案

目录 目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 2.1总体概况 (1) 2.2承插型盘扣式钢管支撑架搭设区域概况 (2) 2.3模板体系选用说明 (3) 3、施工准备 (4) 3.1技术准备 (4) 3.2材料准备 (5) 3.3机械准备 (5) 4、模板施工 (6) 4.1施工顺序 (6) 4.2模板支设 (6) 4.2.1梁模板 (6) 4.2.2板模板 (8) 4.2.3 柱模板支撑架设计 (9) 4.2.4墙模板 (9) 4.2.5楼梯模板 (11) 5、施工保证措施 (11) 5.1模板保证措施 (11)

5.2支撑体系保证措施 (12) 6、质量要求 (12) 6.1本工程的施工质量控制 (12) 6.2预留和预埋质量 (13) 6.3施工质量通病防治 (13) 7、模板拆除 (14) 7.1强度要求 (14) 7.2拆模申请 (15) 7.3拆模技术要求 (15) 8、安全技术要求 (15) 9、计算书 (16) 9.1墙模板计算书 (16) 9.2柱模板计算书 (23) 9.3梁模板计算书 (32) 9.4梁侧模板计算书 (44) 9.5板模板(盘扣式)计算书 (53)

承插型盘扣式钢管支模架施工方案 1、编制依据 (1)本工程施工图纸。 (2)《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010) (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2014) (4)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) (5)《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) (7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) (8)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2011) (9)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) (10)《建筑施工手册》(第五版) (11)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 2、工程概况 2.1总体概况 表2-1

浙江省某工程高大支模架专项施工方案(专家论证专用)摘要

目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (2) 一、编制说明 (2) 二、编制依据 (2) 第三章支模架设计范围及特点 (3) 第一节、支模架设计范围 (3) 第二节、支模架特点 (4) 第四章施工部署 (6) 第一节管理体系与项目组成 (6) 第二节、材料、设备与劳动力组织 (8) 第三节、临时用电布置 (11) 第四节施工进度计划 (13) 第五节、混凝土浇捣施工部署 (13) 第五章支模架形式选定及设计 (15) 第一节、支模架形式选定 (15) 第二节、支模架设计 (15) 第六章支模架的构造要求及措施 (19) 第一节门架搭设要求 (19) 第二节配件设置要求 (19) 第三节拉结件搭设要求 (19) 第四节纵向、横向扫地杆搭设要求 (20) 第五节其他加强构造措施 (20) 第七章支模架的搭设及拆除方法 (21) 第一节施工技术准备 (21) 第二节支模架搭设方法 (21) 第八章支撑体系检查和验收要求 (24) 第一节支架的材质检验标准与要求 (24) 第二节高支撑模板架验收 (25)

第九章模板支撑体系监测监控措施 (30) 第十章安全管理与维护措施 (33) 第十一章质量保证措施 (37) 第一节高大支模架搭设施工质量管理 (37) 第二节混凝土浇捣施工质量管理 (38) 第十二章文明施工措施 (41) 第十三章应急预案 (44) 表一:梁底模板支撑架搭设参数一览表 表二:板底模板支撑架搭设参数一览表 附件:1、计算书 2、特殊工种上岗证 3、门架、钢管、扣件检测报告 附图: 高大模板支架区域结构平面图 支模架立杆和水平杆平面布置及水平剪刀撑布置图 竖向剪刀撑布置投影图、基础详图 支模架纵、横向立面剖面图 梁侧模节点详图 柱水平拉结节点详图 混凝土浇筑顺序图 支模架监测点位置图

高支模架施工方案

高支模架施工方案 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

高支模架施工方案一、编制说明: 本施工方案是在总体施工方案,模板工程施工方案的基础上,超过4m标高部分的支模施工方案。 二、编制依椐: a)中山市火炬开发区商业步行街工程施工图; b)钢筋砼施工及验收规范; c)建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ)130-2001。 三、工程概况: 中山市火炬开发区商业步行街分B、C区,商业一条街。一至二层为裙楼,B区东西240m、南北30多米;C区东西150m、南北30m。 四、施工准备: 一层部分6m高,二层4.2m高,三层3m高。由于裙楼部分层高已超4m,加上平面变化大,部分特作高支模施工方案。 a、材料: 高支模采用Φ48×3.5钢管,质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235A级钢的规定。 扣件式钢管支模架应采用可锻铸铁制作的扣件,等材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。支模架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力短达65N.m时,不得发生破坏。

60×80木方进场必须进行材质的验收。弯曲大的、变形严重的不能使用,尤其是有节和断裂的不能用于高支模中的梁底和板底。 b、作业条件: 在高支模时,作业层必须满铺竹板做好防护,方可上人操作。 五、模板支架计算: 本工程支模架最高为6m,其余为4.2m,在支模架计算中只作6m支模架的计算。 计算立杆的稳定性: ≤f N计算立杆段的轴向力设计值(查规范自重为0.116KN/m,模板重 00.45KN,砼重4.5KN) φ轴心管压构件的稳定系数根据长细比入查规范取0.193 A立杆的载面面积,按规范取4.89cm² 立杆的轴向力设计值N按下列公式计算: 组合风荷载时 NG1K=6m×0.1161KN/m+4.54KN=5.236KN NG2K=0.86KN(构配件自重标准值按规范) ΣNQK=3KN(施工荷载标准值按规范) N=1.2(NG1K+NG1K)+0.85×1.4ΣNQK=1.2(5.236+0.86) +0.85×1.4×3.6

碗扣式模板支撑架施工方案

碗扣式模板支撑架施工方案 骏豪花园 T2栋工程;工程建设地点 : 清新区 18号区,交通顺畅;总建筑面积:28962.02平方米,属于框剪结构,地下 2层,地上 30层。建筑高度: 103.2m(最高点);首层层高 6.25米(局部层高 6.8 米)、二至三十层高均为 3.10m; 本工程由清远市清新区星光房地产有限公司投资建设,广东中誉设计院有限公司设计,惠州广夏工程项目管理有限公司监理,广东三穗建筑工程有限公司组织施工。胡华峰担任项目负责人,罗文彪担任技术负责人。 为确保施工安全及构件有足够的刚度、稳定性,模板安装前必须按公司要求做设计方案,经公司批准后方可实施。因此,骏豪花园 T2栋二层梁模板方案设计现选取最不利梁 KL64 200*700mm、及120mm厚的楼板进行计算,拟指导二层梁同类型的框架梁的模板安装施工,楼面模板选取跨度最大,混凝土楼板的 120mm厚的楼板进行验算,拟指导同类型的楼板模板安装施工。 2.1 、国家有关建筑施工规范及工程设计施工图 2.2 、工程施工组织设计及进度计划 2.3 、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 2.4 、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2.5 、《建筑施工碗扣式钢管脚手架技术规范》 JGJ166-2008 本工程建筑高度高为 103.2 米(最高点),结合本工程结构形式、实际施工特点,整个结构使用落地式、全封闭的满堂红碗扣式模板支撑脚手架,架体受力详见计算书。 本工程支架搭设前根据地坪做法,已经将整个地面使用砼硬化,确保地基具有良好的承载力。施工时还要找平地面(局部地面平整度超过规范要求,用多层旧夹板垫平)使支架底部处于水平面,进而确保支架立杆垂直,这样作为支架基座,封住地面可能的突然来水,保证地基不受雨水等浸。

高支模架施工方案模板

高支模架施工方案

高支模架施工方案 一、编制说明: 本施工方案是在总体施工方案, 模板工程施工方案的基础上, 超过4m标高部分的支模施工方案。 二、编制依椐: a) XX开发区商业步行街工程施工图; b) 钢筋砼施工及验收规范; c) 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范( JGJ) 130- 。 三、工程概况: XX市开发区商业步行街分B、C区, 商业一条街。一至二层为裙楼, B区东西240m、南北30多米; C区东西150m、南北30m。 四、施工准备: 一层部分6m高, 二层4.2m高, 三层3m高。由于裙楼部分层高已超4m, 加上平面变化大, 部分特作高支模施工方案。 a、材料: 高支模采用Φ48×3.5钢管, 质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》( GB/T700) 中Q235—A级钢的规定。 扣件式钢管支模架应采用可锻铸铁制作的扣件, 等材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》( GB15831) 的规定。支模架采用的扣件, 在螺栓拧紧扭力短达65N.m时, 不得发生破坏。

60×80木方进场必须进行材质的验收。弯曲大的、变形严重的不能使用, 特别是有节和断裂的不能用于高支模中的梁底和板底。 b、作业条件: 在高支模时, 作业层必须满铺竹板做好防护, 方可上人操作。 五、模板支架计算: 本工程支模架最高为6m, 其余为4.2m, 在支模架计算中只作6m支模架的计算。 计算立杆的稳定性: ≤f N——计算立杆段的轴向力设计值( 查规范自重为0.116KN/m, 模板重00.45KN, 砼重 4. 5KN) φ——轴心管压构件的稳定系数根据长细比入查规范取0.193 A——立杆的载面面积, 按规范取 4.89cm² 立杆的轴向力设计值N按下列公式计算: 组合风荷载时 NG1K=6m×0.1161KN/m+4.54KN=5.236KN NG2K=0.86KN ( 构配件自重标准值按规范) ΣNQK=3KN( 施工荷载标准值按规范) N=1.2( NG1K+NG1K) +0.85×1.4ΣNQK=1.2( 5.236+0.86)

支模架工程施工方案

年产15万吨哈雷特宽幅铝箔项目A区块 2#厂房、3#楼工程 模 板 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 浙江鸿泽建设有限公司

二○一五年五月五日 1.工程概况 年产15万吨哈雷特宽幅铝箔项目A区块2#厂房、3#楼,本工程为框架结构建筑结构,抗震设防烈度为6度,抗震等级为三级;建筑面积约为2#厂房36024.25平方米,其中地上29331平方米,地下6693.25平方米;3#楼41589.41平方米,其中地上41160.31平方米,地下429.1平方米。 本工程位于瓶窑街道瓶仓大道西侧,由杭州鼎盛轻合金材料有限公司投资开发兴建,汉嘉设计集团有限公司设计,浙江省工程物探勘察院勘察,浙江江南工程管理股份有限公司监理,浙江鸿泽建设有限公司施工,项目经理贺兴友。 2.模板设计依据 1、中华人民共和国行业标准,《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。 2、浙江省地方标准,《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006)。以下简称《规程》。 3、建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)。 4、本工程相关图纸,设计文件。 5、国家、省有关模板支撑架设计、施工的其它规范、规程和文件。 3.支模材料的选择 本工程采用以下支模材料: 九夹板(1830×915×15):板及梁模板采用15mm厚九夹板及梁侧模板采用15mm厚模板。 松木方料(60×80):模板连接排挡(应按工地材料实际尺寸)。 钢管(φ48?3.0):围楞和搭支模架,扣件:用于支模钢管架体的连接与紧固。 Φ8或Φ20对拉螺栓:用于拉结梁、柱两侧模板。

承插式支模架施工方案

承插式支模架施工 方案

目录 第一章工程概况................................................. 错误!未定义书签。 第一节工程总体概况 .................................. 错误!未定义书签。 1、项目概况........................................... 错误!未定义书签。 2、相关的楼层概况............................... 错误!未定义书签。 第二节插槽式脚手架的基本构造 ............... 错误!未定义书签。 1、插槽型多能功脚手架 ....................... 错误!未定义书签。 2、基本构造........................................... 错误!未定义书签。第二章编制依据................................................. 错误!未定义书签。第三章施工计划................................................. 错误!未定义书签。 第一节施工准备 .......................................... 错误!未定义书签。 1、技术准备........................................... 错误!未定义书签。 2、施工机具准备................................... 错误!未定义书签。 3、材料准备........................................... 错误!未定义书签。 4、施工现场准备................................... 错误!未定义书签。 5、人力准备........................................... 错误!未定义书签。第四章施工方法................................................. 错误!未定义书签。 第一节模板支撑工艺流程........................... 错误!未定义书签。 第二节支模施工中的操作要点................... 错误!未定义书签。 第三节模板及支撑构造设计....................... 错误!未定义书签。 1.墙模板(附图三).............................. 错误!未定义书签。 2.梁模板(附图一).............................. 错误!未定义书签。

轮扣式支模架专项施工方案

轮扣式支模架专项施工 方案 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

目录

轮扣式支模架施工方案 1.编制依据 1.《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》(JGJ231-2010); 2.《木结构设计规程》(GB50005-2003); 3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 4.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 5.《本工程施工图纸》; 2.工程概况 工程名称: 建设单位: 监理单位: 设计单位: 工程地点: 施工单位: 本工程结构类型:框架-剪力墙结构;地下共二层,地下一层层高米,局部米,地下二层层高米。A楼地上十二层,一层层高米,二-十二层层高米,屋面层层高米,建筑总高度米,局部米。B楼地上六层,一层米,二-五层米,六层米,建筑高度米。建筑占地面积:㎡;建筑总面积:㎡,其中地下面积3504㎡、地上总面积:㎡,其中A楼面积㎡、B楼面积㎡,工程设计使用年限为50年,结构类别二类,建筑结构安全等级为二级,场地类别Ⅱ类,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为8度。 本工程标准层层高均为米,采用轮扣式支模架作为支撑体系,楼板厚 120mm,梁截面为350mm×650mm、240mm×550mm、240mm×600mm等。

3.轮扣式脚手架的特点 轮扣式脚手架是新型的一种便捷式支撑脚手架,它有点类似碗扣架又优于碗扣架,目前在建设工地上已开始广泛使用。 其主要特点是: 1、具有可靠的双向自锁能力; 2、无任何活动零件; 3、运输、储存、搭设、拆除方便快捷; 4、受力性能合理; 5、可以自由调节; 6、产品标准化包装; 7、组装合理,它的安全性、稳定性好于碗扣式、优于门式脚手架; 8、实践中表明,作为梁跨度在15m以内,净空层高度在12m一下的单跨、多 跨连续梁、框架结构房屋模板支撑体系,其稳定性和安全性好于碗扣式脚手 架,优于门式脚手架。 缺点: 1、轮扣式脚手架搭设不宜在基层不硬实,地面不平整和不进行混凝土 硬化的地面上; 2、不宜直接在土质差的软土层、地面易塌陷的地基上搭设; 3、只能作为落地式脚手架使用,不能作为悬挑脚手架使用。 4.轮扣式脚手架的施工要点及技术参数 施工要点

钢管支模架专项施工方案(排版)

铁建区)工程BT项目工程高层支模架专项施工方案 编制: __________________ 审核: ___________________ 批准: ___________________ 中铁十五局集团有限公司湖州长东农民社区项目经理部 二零一五年十月一日

高层支模架专项施工方案 第一章工程概况及编制依据 第一节各方主体单位 工程名称:湖州长东农民社区建设工程I标段(北区)工程BT项目 建设单位:湖州环湖新农村建设投资有限公司 设计单位:湖州市城市规划设计研究院 监理单位:湖州中立建设监理有限公司 勘察单位:浙江省工程物探勘察院 本工程建筑面积共计89926.96卅,其中地下室共一层,建筑面积为8168卅,高层建筑面积为49923.33川,多层建筑面积31835.63川。包括D13-D22共计10栋多层(5F), 6 幢小高层(17+1F)住宅、沿街商业、幼儿园及小区配套。地下室结构形式为框架结构,单体楼结构形式为框架-剪力墙结构。多层、幼儿园建筑为三类,其余为市区民用建筑二类工程。包括土建与水电安装、室外道路、管线(含供水、电力、供气等配套)、绿 化景观等施工,配合竣工验收、启动等方面所需的所有工作和服务。 墙、梁及板平面尺寸 本工程板厚取160mm墙厚取250。 梁的截面尺寸(mr) 200*300,200*400200*440,200*470,200*550,200*570,200*750 。 第二节编制依据

第二章施工部署 第一节项目组织管理机构 1项目管理层职责: 项目技术负责人负责制定施工方案,并统一对施工员及施工班组进行技术交底,由施工员负责现场管理,确保现场模板施工的有序性,同时负责模板施工过程中的技术要求的落实,质检员要对现场出现的质量问题及时发现,并反馈给技术科,由技术科制定处理方案。 相关职责分配如下: 项目经理:本工程施工现场总负责、总协调;及时了解掌握本工程质量、进度情况; 对反馈的质量问题信息,及时安排落实人员、设备和资金来解决问题。 项目常务副经理:对本工程施工质量、安全、进度情况进行全面负责;对本工程模板分项施工过程进行全面监控并积极配合项目经理工作; 技术负责人:由杨涛锋负责制定技术方案和技术交底,并对现场的技术和质量问题及时制定处理方案。 施工员:由任新会、国天海负责对施工班组进行技术交底和审核材料计划单,负责现场管理对现场工人直接组织安排。 质量员:由王俊强负责检查现场模板制作、安装、加固及细部作法的技术要求的落实情况,对现场发生的质量问题及时发现,并反馈给技术科。 材料员:由杨明负责按计划分阶段组织模板材料的进场,并负责堆放场地的管理

承插式支模架现场施工方法

巢湖市第二中学新校区建设工程承插式支模架 施工方案 合肥建工集团有限公司 二零一八年三月 目录 第一章工程概况 ................................. 错误!未指定书签。 第一节工程总体概况......................... 错误!未指定书签。 1、项目概况........................... 错误!未指定书签。 2、相关的楼层概况..................... 错误!未指定书签。 第二节插槽式脚手架的基本构造............... 错误!未指定书签。 1、插槽型多能功脚手架................. 错误!未指定书签。 2、基本构造........................... 错误!未指定书签。 第二章编制依据 ................................. 错误!未指定书签。 第三章施工计划 ................................. 错误!未指定书签。 第一节施工准备............................. 错误!未指定书签。 1、技术准备........................... 错误!未指定书签。 2、施工机具准备....................... 错误!未指定书签。 3、材料准备........................... 错误!未指定书签。 4、施工现场准备....................... 错误!未指定书签。 5、人力准备........................... 错误!未指定书签。 第四章施工方法 ................................. 错误!未指定书签。 第一节模板支撑工艺流程..................... 错误!未指定书签。 第二节支模施工中的操作要点................. 错误!未指定书签。 第三节模板及支撑构造设计................... 错误!未指定书签。

支模架专项方案

项目 模板工程 专项施工方案 编制人: 审核人: 审定人:

编制时制时间:2016年11月 目录 第一章编制依据 -----------------------------------------------------------------------4第二章工程概况 -----------------------------------------------------------------------4 一、工程基本情况 ---------------------------------------------------------------- 4 二、方案编制范围 ---------------------------------------------------------------- 5第三章支模架形式及搭设参数 -----------------------------------------------------5 一、支模架形式选定 ------------------------------------------------------------- 5 二、搭设参数 ---------------------------------------------------------------------- 8第四章施工部署 -----------------------------------------------------------------------9 一、项目管理体系 ---------------------------------------------------------------- 9 二、材料、设备、劳动力组织 ------------------------------------------------ 11第五章支模架构造要求及技术措施---------------------------------------------- 11 一、架体基础处理措施 --------------------------------------------------------- 11 二、架体搭设一般要求 --------------------------------------------------------- 12 三、特殊部位的处理措施 ------------------------------------------------------ 15 四、防雷、防火措施 ------------------------------------------------------------ 15第六章支模架施工质量与安全管理---------------------------------------------- 17 一、材料验收 --------------------------------------------------------------------- 17 二、搭设过程控制 --------------------------------------------------------------- 17 三、施工前组织相关人员集中进行交底 ------------------------------------ 21 四、支模架验收 ------------------------------------------------------------------ 21 五、支模架监测监控 ------------------------------------------------------------ 22 六、支模架的拆除 --------------------------------------------------------------- 23第七章应急预案 --------------------------------------------------------------------- 25 一、危险源分析 ------------------------------------------------------------------ 25 二、应急预案 --------------------------------------------------------------------- 26第八章计算书 ------------------------------------------------------------------------ 28

支模架专项施工方案

新南国酒店改扩建工程 支 模 架 专 项 施 工 方 案 黄山市顺兴建筑安装工程公司

目录 一、工程概况 二、模板的选型和材料要求 三、模板及支撑设计依据 四、施工方法 五、技术质量保证措施 六、安全措施 七、文明工地创建 八、支模架及模板设计计算书 (一)剪力墙模板设计计算 (二)平板支撑钢管架计算 (三)柱模板计算 (四)梁支模架计算

一、工程概况 新南国酒店改扩建工程商住楼为高层住宅,地下一层,地上十二层,建筑面积9419m2。基础采用带桩承台基础,底板厚度为300mm。地下室战时为人防,平时为小汽车库,剪力墙厚度为250、300mm。人防顶板厚度200 mm。上部为框架结构,梁跨度最大为8米,梁高最高为800mm。楼板厚度120、100、80 mm。 二、模板选型和材料要求 1、本工程以木模板散拼散装为主,采用Φ48×3.2扣件式钢管排 架支撑系统。 2、平板底搁栅60×80cm方木横档,18mm厚多层胶合板为平板 模板。 3、模板及支撑体系的配制数量:根据工期要求柱模板配备一 层,梁、板模板配备三层。并在现场配备一定数量的备用模板。 三、模板及支撑设计依据 1、模板及支撑设计时计算以下荷载: 1)模板及支撑自重; 2)新浇砼重量; 3)钢筋重量; 4)施工人员及施工设备重量;

5)振捣砼时产生的荷载; 6)新浇砼对模板的侧压力。 2、模板及支撑设计,安装必须符合下列规定: 1)保证工程结构和构件的形状,尺寸和相应位置的正确; 2)要有足够的强度,刚度和稳定性; 3)构造简单,拆装方便; 4)模板严密不得漏浆。 3、模板支撑配置及结构验算(详见附后计算书) 四、施工方法 1、配模工艺 1)首先要熟悉图纸,明确剪力墙、附墙柱、梁、板、线条尺寸,所有墙、梁、板等均由木工翻出模板排列图和排架支撑图。特殊部位增加细部构造大样图,然后开始配模,备料。 2)墙模的配模设计:按图纸统计所有配模平面的尺寸并进行编号,对每一种平面进行配模设计,根据横、竖向排列比较,择优选用。同时注意以下几点: a、内方木楞应与模板的长方向垂直,直接承受钢模板传 来的荷载;外钢楞应与内钢楞互相垂直,承受内方木楞传来的荷载,用以加强模板的整体刚度,其规格采用¢48钢管。

脚手架施工专项方案及安全措施完整版

编号:TQC/K439 脚手架施工专项方案及安 全措施完整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

脚手架施工专项方案及安全措施完 整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 一.工程概况 本工程为徐州市黄山中心小学下河头分校教学楼抗震加固,地上三层;建筑面积共1300㎡。位于徐州市云龙区下河头村,共三层,砖混结构。 二.施工部署: 结合本工程结构形式、实际工程特点,在建筑物周围搭设钢管脚手架。该架用于结构施工的同时兼作安全防护。脚手

承插盘扣式模板支撑架施工方案0001

香樟林住宅小区8#、9#楼工程 承插盘扣式模板支撑架施工方案 编制A: 审核: 审批: 编制日期: 中建三局第一建设工程有限责任公司

目录 一、 编制依据 ........................................................4 二、 工程概况 ........................................................4 三、 盘扣式脚手架概述 (5) (一) 构配件介绍 ................................................5 (二) 构配件材料要求 ............................................7 (三) 施工要点 .. (8) (-)放线测量 (13) (二) 模板制作 ................................................ 14 (三) 支模架安装搭设 .......................................... 14 (四) 支模架验收 . (15) (四) 设计荷: 四、盘扣式脚手架设计 ................................................. (-)梁模板 ...................................................... 8 (二) 板模板 .................................................. 9 (三) 剪力墙模板 ............................................. 10 五、附图 11 (-)梁支模大样图 11 (二) ■ ■■ 1=1 标准层支模示意图 (三)板支模大样图 ............................................. (四)剪力墙支模大样图 ......................................... (五) 连墙件布置 六、施工工艺 ........................................................ 11 12 12

支模架专项施工方案51776

专 项 施 工 方 案 目录 一、编制依据

二、工程概况 三、施工部署 四、高支模设计方案 五、劳动力与施工机械需用量计划 六、高支模安装及拆除 七、高支模监测措施 八、针对混凝土浇筑制定的措施 九、施工质量保证措施 十、安全与文明施工措施 十一、应急救援预案施工 一、编制依据 为了保证本工程高支模施工安全,根据建设部关于《危险性较大工程安全专项施工方案编制》的要求,按相关规定特编制本专项施工方案。方案编制主要依据如下: 1、施工合同 2、施工图纸 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GBJ300-2001) 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 6、《建筑现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2011) 8、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 二、高支模设计方案 1、模板及支撑架的材料选择 本工程模板支撑系统采用φ48*2.8钢管及扣件、12厚胶合板、50×100支承木方、梁板

竖向支撑顶部可调支托、立杆基础垫板等。 2、模板支撑系统的设计方案 (1)楼层施工时,高支模部位支撑体系同步一起搭设,但在具备拆除条件前不得随意拆除,并与已浇筑结构可靠连接顶紧。 (2)支撑立杆基础应具有足够的承载力。 (3)梁、板支撑立杆布置基本方案: 梁侧模板主楞采用直径48*2.8钢管,次楞采用50×80木方,面板采用12厚木胶合板;梁底纵向支撑采用50×100木方,小横杆采用48*2.8钢管;梁两侧立杆距梁侧面距离均250mm,梁下均增加一根立杆支撑,两侧立杆及梁下立杆纵向间距分别为400、800mm; 现浇板模板支撑采用钢管扣件支撑系统50×100木方支承12厚木胶合板,48*2.8钢管支承木方;板下支撑立杆纵横间距800mm。 梁、板竖向支撑顶部均采用可调支托。 (4)梁侧模板均设置对拉螺栓。 (5)水平拉杆布置 钢管支撑架水平拉杆步距为不超过 1.5m,在每一步距处纵横向应各设一道水平拉杆。在立柱底距地面200mm高处,沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆。本工程层高在5.35,最顶步距两水平拉杆中间加设一道水平拉杆。 可调支托底部的立杆顶端沿纵横向设置一道水平拉杆。 (6)剪刀撑设置 本工程高支模剪刀撑设置方案为:立杆支撑四周设竖向连续式剪刀撑,中部纵横每隔10m 设竖向连续式剪刀撑,其顶部、底部各设一道水平剪刀撑;每梁下增加的立杆设竖向连续式剪刀撑。 (7)水平安全设施设置 为保证施工安全,高支模部位按脚手架搭设要求每隔二步满铺竹笆,形成水平操作层,同时作防跌层。 (9)模板支撑立杆基础处理 建筑物基础结构施工结束后,分层夯实回填土,其上浇筑100厚C15混凝土垫层 (垫层顶标高应符合设计要求),要求立杆基础承载力特征值≥100KPa。 四、施工部署 1、总体安排 (1)建筑物基础结构施工结束后,分层夯实回填土,其上浇筑混凝土垫层。 (2)支模架搭设。 (3)铺梁底板及顶板 2、技术准备 在施工前进行图纸会审及完善施工组织设计方案这两项工作,并组织施工人员认真学习施工图纸、会审记录、施工方案和施工规范等技术文件,做好三级安全技术交底工作,避免安全事故。 3、做好各种物资的准备工作。

相关文档
相关文档 最新文档