为确保本工程安全,顺利、优质、高效的完成,特制订本方案。

一、工程概况:新立10SJ60-13.5钢管杆2基、10SJ90-13.5钢管杆1基、10SJF90-13.5

钢管杆1基。新立水泥杆15M/62基、12M/4基。新放JKLYJ-240导线0.8KM、LJ-240导线1.38KM、0.717*2KM,新装真空开关3台、利旧2台,新装熔丝具8组、过电压保护器16组、避雷器3组、接地环6组。

拆除水泥杆22基、单回路导线1.6KM、双回路导线0.025KM、真空开关4台。

二、工程规模:

1.立杆:新立10SJ60-13.5钢管杆2基、10SJ90-13.5钢管杆1基、10SJF90-13.5钢管杆1基。新立水泥杆15M/62基、12M/4基。

2.设备安装:新装真空开关3台、利旧2台,新装熔丝具8组、过电压保护器16组、避雷器3组、接地环6组。

3.电缆敷设:无。

4.导线架设:新放JKLYJ-240导线0.8KM、LJ-240导线1.38KM、0.717*2KM。

三、人员安排、任务分工、组织措施:

为确保该工程按期完成,本部组织有关人员及施工班组多次进行现场实地勘察,根据路径、交跨物、地形及沿线状况,制定出本施工方案。工作人员的安排如下:

1、施工现场负责人:胡元明

2、现场安全员:蔡仕军

3、质量监督员:孙岳军

4、工器具材料员:胡元明

5、政策处理及停送电:闻刚

人员安排:林尚辉紧线,刘绍明挂头,高红波、邹家蒸、周林方、郑兴林、林强、马文锋、向延春等上杆施工,公路看护有戚武军负责,民工负责挖洞、地面工作及协助杆上作业人员。

时间节点:

四、施工前条件准备

1、技术资料供应

(1)(设计部门):工程施工图;施工图交底纪要、技术交底纪要。

(2)制造厂提供的产品使用说明书、产品电气试验及调试标准。

2、物资供应

所有电气主设备、装置性材料、施工辅助材料由物资公司供应;

3、施工图审图

在开工前由项目负责人组织各有关施工人员进行读图、审图,明确施工组织设计及图纸要求。施工图纸如有变更及时交底。

4、材料到货检验

对采购方送至施工现场的设备应进行及时检验,并对重大设备,如:变压器、环网站、分支箱、各类开关、刀闸等,由施工单位组织相关方人员组织姜山所相关人员参加,进行设备开箱检查,并对所检验设备的状况及检验结果用文字记录备案。对一般性设备由施工单位和供货方检验,由施工负责人填写检验记录备案。

5、竣工资料的整理移交

施工记录报告整理装订。

出厂资料、备品备件整理造册。

竣工图纸修订整理。

各类技术文件整理装订。

各电气设备的安装严格按施工顺序、技术措施要求及各种验收要求进行。

五、主要工序施工技术方案:

(1)杆塔组立及金具组装主要施工工序:

(A)立杆方式:根据工程特点及地形,本次工程立杆作业方式采用吊车、挖掘机立杆和扒杆立杆方式,采用目测及仪器观测电杆顺线路方向与横线路方向的垂直与否,立杆完毕后,须对电杆进行以一次全面验收,以检查电杆倾斜和杆根牢固程度。

(B)吊车立杆:

1、施工时,所有工作人员必须正确佩带安全帽,2米以上作业时须用腰绳,非施工人员不得进入现场。

2、吊车应专人操作,不得随意替代。

3、工作开始前,必须对工器具进行安全检查,不能满足要求的工器具要及时更换,以使工器具满足安全生产的要求。

4、工器具不得以小代大或超载使用。

5、立杆过程中,应设专人指挥,并要求由员工担任。

6、起吊过程中,吊件的垂直下方和受力钢丝绳内侧严禁有人站立。

7、上杆前必须对登高工器具及电杆、拉线、拉桩等进行检查,确认完全牢固后方可上杆工作。

8、上杆后应用绳索将横担传递至杆上,直线杆的单横担就装在受电侧,并调整好横担安装位置,拧紧螺母后,安装好的横担应和电杆垂直并呈水平,螺栓应通过各部件的中心线,螺杆应与构件面垂直,用螺杆连接时应加垫圈,螺母拧紧后,露出的丝纹不应小于2纹,螺栓穿入方向为顺线路方向的螺栓从电源侧穿入,横线路方向的螺栓,面向受电侧,由左向右穿入,垂直地面的螺栓由下向上穿入。

9、拉线制作安装应符合装置规程要求,上把尾线留30公分,下把尾线留40公分并用钢丝卡子与主线固定,尾线必须用扎线封头。严禁往下扔工具或材料,(3)导线紧线主要施工工序:

1、紧线前必须确认现场布置和工器具规格必须符合施工技术规定,耐张杆的临时拉线,补强措施应完备。影响紧线的障碍物应及时处理。

2、动绞磨应由专职人操作,拉磨尾绳不得少于2人,并不得站在线圈内,距离不少于2.5米,在受力状态下,不得采用松尾绳的方法松绞磨。

3、紧线时,通讯联系必须可靠、迅速、准确,一旦信号中断,应立即停止牵引。

4、紧线过程中,转角杆人员应站在导线外侧,以防导线滑出伤人。

5、施工指挥人应随时注意线的收紧程度,同时要注意各部分工具受力情况,如有怀疑应马上停止牵引,以防发生事故。

6、紧线用的卡线器规格必须与线材规格匹配,不得代用。安装耐张线夹时,必须采取防止跑线的可靠措施。

(4)开关运输及安装主要施工工序:

1、断路器在运输过程中,不得翻转、倾斜,并要采取防震措施,起吊断路器时,必须钩住箱体上的4个耳环,水平吊起,不得吊钩箱盖上的2个吊环。

2、断路器如需长期存放时,必须拉断操作电源箱底的通电拉环到“断”的位置,以防止长期消耗电能。必须每隔三个月在—220V电源上进行一次维护性充电。充电时必须将通断拉环拉到“断”的位置。

3、安装前必须检查自供操作电源之电能是否充足,如所储电能不足时需在—220V电源中充足电源。

4、安装前必须进行下列检查:

a)察看产品的套管有否损伤,分合指示和储能指示是否卡死、漏装等情况,箱体有

否变形;

b)检查所配装的隔离刀闸转动是否灵活,合闸位置是否能合到位,分闸时能否分到

位;

c)对断路器的一次回路的相对、相对相及灭弧断口进行42KV/1MIN的80%的工频耐

压试验,如当隔离刀闸具有避雷保护功能时,进行工频耐压试验需将隔离刀闸打

开,对具有避雷器保护功能的支持绝缘子参照避雷器技术要求做相关试验。对CVT

电压传感器只允许进行28KV/1MIN的工频耐压试验。

5、断路器安装时,工作人员不得站踏在隔离刀闸的刀片及触头上,防止踏碎、踏斜隔离开关的绝缘防护罩和刀片、触头。

6、断路器在安装时,必须有专门的10KV电压等级的避雷器做保护。若作为配电线路联络开关使用时,必须在本断路器的两侧装置10KV避雷器。断路器外壳必须有良好、可靠的接地以保证运行安全。

7、起吊开关前,必须检查开关的结构和台架是否牢固。

8、借用电杆吊装,被借用电杆应完好无缺,无严重倾余,埋深确认符合要求。

9、用汽车吊吊装,汽车起吊驾驶员必须专职人员担任,严禁任何人代替操作。

10工作负责人应向起吊驾驶员交待统一哨音和手语信号,驾驶员应服从工作负责人统一指挥。

11、汽车吊的制动和逆制装置必须可靠,吊机必须安置平稳、牢固,其允许斜度不得大于3度。

12、用铲车吊装,铲车的制动、升降装置必须可靠,铲车的铲臂高度必须符合要求,铲车不准超载使用。

六、环境保护:

1、电力建设工程项目作为一个污染源,在建设过程中,对项目占、动用的环境造成的影响,应满足国家、地方有关环境保护法律法规标准的要求,电力建设过程中应采取的环境保护措施;

2、在电力建设施工过程中,建立环境保护责任制,加强宣传教育工作,使职工自觉执行环境保护措施,防止和尽量减少对施工场地和周围环境的影响;

3、在电力建设施工过程中,应根据现场产生的污染气体、污水、废渣、粉尘、放射性物质以及嘈声、振动等可能对环境造成的污染和危害,采取相应的防范预防控制措施;

4、单位将环境保护纳入教育培训计划,应针对工程的实际,将环境保护的措施和要求以及环境保护的法律法规知识作为教育培训的重要内容,对职工进行培训教育;

5、施工现场设置足够数量的分类废料、垃圾筒,并设置专人负责,保护施工现场的卫生;

6、施工现场的产生的的垃圾和废料及时清运到指定地点,集中处理,防止对环境的污染;

7、施工期间挖、填、平整场地以及土石方的堆放,必须按照施工组织设计确定是方案和施工时间段,严格管理,防止局部水土流失,防止弃渣、垃圾严禁倒入江河湖海,防止造成淤积防碍行洪以及造成环境污染和水土流失;

8、工程建设项目施工中以及竣工后,应及时休整和恢复在建设过程中受到的生态破坏,尽可能采取植被绿化措施;

9、对违反环境保护的法律法规和措施,以至造成环境破坏或污染的单位和个人,应

由企业组织有关部门人员进行调查处理,追究事故责任,对环境保护作出显著成绩的单位和个人应及时给予表彰和奖励;

在居民密集区域进行施工作业时,尽量不使用强操声机械作业,必须进行时,应提前与居民委员会联系,取得群众的是谅解和支持。

七、施工安全保证措施

1、建立健全安全管理网络

2、与建设方签订安全协议

3、全面落实安全责任制

1)经理是工地第一安全责任人,必须到岗到位。

2)技术负责人对工种的安全技术工作负责全面责任,编制分项特殊项目的安全技术措施,做好安全技术交底。

3)专职安监员做好安全施工管理工作,监督、检查施工中各项安全措施和制度的落实、执行。

4)施工人员必须遵守各项规章制度,不冒险作业,不违章作业,未经技术交底和无安全措施的工作,有权拒绝接受任务。施工现场必须戴好安全帽,施工现场人员着装必须符合规范。

5)建立健全工地安全监督机构,保证安全网络的有效运行

6)党政工团齐抓共管,开展多种形式的安全宣传教育和安全活动。

7)坚持施工小组每天结束后的安全检查。施工队每周一次的安全检查,工地每月一次的安全文明施工检查。查隐患、查措施落实情况,及时堵漏洞做到防患于未然。

8)加强安全教育,提高施工人员安全意识,坚持每天早交底,施工队每周一次的安全活动,工地每日一次安全例会,做到预测预防。

9)外协工民工在上岗前进行安全教育,必须同样参加施工队每周一次的安全活动。

10)配备足够的灭火器材,做好消防管理工作。加强危险品的使用和管理。

八、工程质量保证措施

本工程质量从材料设备验收、关键工序验收及最终竣工三级验收均必须处于受控状态,确保工程质量达到优良。

项目部在人员上加强技术和质量管理,落实各级人员岗位责任制,务必做到分工明确、配合密切,建立以项目经理为核心的全面质量管理体系。

1、严格执行工程质量验收制度

2、设备材料到货验收

对采购方送至施工现场的设备应进行及时检验,并对重大设备,如:变压器、开关柜、

控制屏、保护屏等,由施工单位申请、监理公司组织由甲方和现场施工人员参加,在所内进行设备开箱检查,并对所检验设备的状况及检验结果用文字记录备案。对一般性设备如电缆开关端子箱等设备,由施工单位和供货方检验,由施工负责人填写检验记录备案。

3、全面实行质量责任制

坚持“谁施工,谁负责”的原则。各级质检员有质量否决权,对质量进行严格考核评审,不合格项目坚决返工返修。

抓好计量工作。对仪器仪表由公司进行监督,不合格或超期仪表一律不得使用,以确保测量的准确性。

施工过程中上下道工序都应严格按工艺要求验收,保证每道工序良好衔接。

及时做好施工技术记录。确保竣工图纸和施工调试记录的准确性,定期做好施工全过程中的各分项工程的评审工作。

所有电气设备的安装、调试严格按部颁规范要求施工。在每一施工阶段施工前由施工负责人组织施工人员进行技术交底,使施工人员明白“干什么,怎么干”。中途如有变更应及时交底。对工程中连续出现的不合格做好纠正预防措施。隐蔽工程在被下一道序掩蔽之间应进行检查和验收,并做出记录,由监理或四方(建设单位、设计单位、监理和施工单位)签署意见。有问题则在补救后复检。

九、工程工期保证措施

1、为了便于配合、协调,各专业工种在施工项目部的统一协调下,按照施工计划进度并结合实际进度同步进行。

2、定期召开工地协调会,协调好与建设方、监理方关系,对于三方协调精神全力贯彻,共同克服配合上的问题,对疑难问题协作攻关。制订科学的总进度网络计划和月进度网络计划。

3、由施工部门会同材料及后勤部门及时做好各种机械机具、材料及其他材料的供需计划,在施工前落实到位。科学、合理地安排劳动力,以发挥各阶段施工中的最佳效率。

十、文明施工保证措施

a)组织文明施工检查小组。专门对工地的文明施工进行监督检查,检查结果张榜公布,作为工程中间考核分配的依据之一.

b)严格按总平面图布置做好施工准备,按施工组织设计施工

c)工程施工设备、材料、机具实行定置管理,不允许随乱放

d)施工现场必须做到工完、料尽、场地清。按公司文明施工有关规定和文明职工的要求,由公司、队不定期到施工现场进行考核,使文明施工与经济收入挂钩,真正做到“求实、创新、优质、高效”地完成施工任务。我们在安装过程中要做到文明施工,特别要注

意地面与现场及一切公用设施的防护。开箱板、施工垃圾及时清理,定团置存放。施工人员(包括外来人员),落实精神文明措施,工地禁止赌博。

附录:(一)本工程主要工器具的配备:

工程车:968、500、734、皮卡车吊车:12T 1部货车:1辆

(三)后勤保障:公司综合班

电力线路施工组织设计方案

前徐A872线改造工程 施工组织设计 编制: 审核: 批准: 宁波市鄞州区电力工程安装有限公司 年月日

前徐A872线改造工程 施工方案 为确保本工程安全,顺利、优质、高效的完成,特制订本方案。 一、工程概况:新立10SJ60-13.5钢管杆2基、10SJ90-13.5钢管杆1基、10SJF90-13.5 钢管杆1基。新立水泥杆15M/62基、12M/4基。新放JKLYJ-240导线0.8KM、LJ-240导线1.38KM、0.717*2KM,新装真空开关3台、利旧2台,新装熔丝具8组、过电压保护器16组、避雷器3组、接地环6组。 拆除水泥杆22基、单回路导线1.6KM、双回路导线0.025KM、真空开关4台。 二、工程规模: 1.立杆:新立10SJ60-13.5钢管杆2基、10SJ90-13.5钢管杆1基、10SJF90-13.5钢管杆1基。新立水泥杆15M/62基、12M/4基。 2.设备安装:新装真空开关3台、利旧2台,新装熔丝具8组、过电压保护器16组、避雷器3组、接地环6组。 3.电缆敷设:无。 4.导线架设:新放JKLYJ-240导线0.8KM、LJ-240导线1.38KM、0.717*2KM。 三、人员安排、任务分工、组织措施: 为确保该工程按期完成,本部组织有关人员及施工班组多次进行现场实地勘察,根据路径、交跨物、地形及沿线状况,制定出本施工方案。工作人员的安排如下: 1、施工现场负责人:胡元明 2、现场安全员:蔡仕军 3、质量监督员:孙岳军 4、工器具材料员:胡元明 5、政策处理及停送电:闻刚 人员安排:林尚辉紧线,刘绍明挂头,高红波、邹家蒸、周林方、郑兴林、林强、马文锋、向延春等上杆施工,公路看护有戚武军负责,民工负责挖洞、地面工作及协助杆上作业人员。 时间节点:

电力工程施工组织设计

电力工程施工组织设计 一、工程概况: 航站楼整体强电安装分为高压10KV配电安装、变电室低压配电安装、发电机安装、照明安装、动力电安装、接地系统安装。其分项工程划分为:电缆线路工程、配管及管内穿线工程、硬母线安装工程、电力变压器安装工程、成套配电柜(盘)及动力开关柜安装工程、配电箱安装工程、发电机安装工程、避雷针(网)及接地装置安装工程、电气照明器具安装工程。 供电示意图如下: 航站楼设有8个变电站,首层南北两端各两个,地下层中部四个,八个变电站划分为八个供电区域,如图示。 1.10KV高压配电 在首层南指廊设有一个10KV开闭所,10KV市电由室外电缆引入开闭所,开闭所设正常电源和备用电源.开闭所到变电站采用高压专用电缆桥架,开闭所至每个变电站供两路10KV电源作为正常供电,每个变电站都设有高压柜,将本站两路10KV分配给本站变压器。主要安装内容:高压开关柜、高压电缆、直流柜、电缆桥架。 2.变电室低压配电 低压配电分为正常供电和应急供电,采用五线制放射式供电,正常供电电源为市电,应急供电电源为发电机电源,低压配电室馈出采用电缆桥架明敷供电,每个配电室低压母线设有正常电源母线段和事故电源母线段,两段正常母线之间和正常与事故母线之间设有联络开关,变压器到低压柜采用成套封闭母线供电,大型机房和配电小间用电也采用封闭母线供电。主要内容:高压开关柜、干式变压器、低压开关柜、低压封闭

母线、高压电缆、低压电缆、电缆桥架. 3.发电机 航站楼首层南北端各设一个发电机房,各装2×800kw柴油发电机组,每个发电机房设有低压配电柜,共有33台低压柜,馈出采用封闭母线和低压电缆,由发电机房配电柜送到每个变电站的低压配电柜事故母线段。 4.照明 照明分为正常照明、事故照明、疏散照明和广告照明电源等类型。航站楼按供电区域每层设有20个配电小间(地下24个),配电小间上下贯通为电气竖井,由相应变电站供电,小间电源分别从干线上取电源,小间内按用途分为各类电源总柜。照明系统设有正常照明总柜、事故照明总柜.负荷电源从配电小间照明总柜提供,照明分盘的安装根据灯具的分布,一般在较集中的房间和走廊部位。主要安装内容:照明分配电箱盘、管线、线槽、单相、三相插座、开关、筒灯、吊灯、柱灯、荧光灯、吸顶灯、壁灯、工厂灯、射灯、升降灯、调光灯、彩灯、应急信号标志灯等。 5.动力系统 动力系统供电分为正常供电和事故供电.由变电站向配电小间供电,配电小间设有动力电源总柜,总柜馈出电缆至各低压配电柜.设备机房和主要负荷由相应变电站引专用回路放射式供电。主要负荷:各种水泵、空调机房、各种类型电梯电源、部分机房用电(变频电源、登机坪电源、维修电源等)、行李分检和行李转盘系统用电、厨房用电、楼宇等系统用电,部分一类及重要负荷(双回路供电至末端、消防设备用电)。主要安装内容:风机、空调机房、水泵机房用电源箱、卷帘门电源箱、专用机房电源箱、低压配电柜控制箱、小间开关柜、低压电缆、封闭母线、管线、线槽、桥架。

电力施工组织设计方案

施工组织设计 第一章工程概况 第一节工程概况 项目名称: 项目位置: 项目建设容:基本农田平整工程、农田水利工程、农村道路工程 和排灌电力工程等四各方面。项目建设规模579.95 公顷,规划整理后,新增耕地率达到 6.53% ,新增耕地面积37.88 公顷。 第二节承包人应完成的工程围 本标段为第标段(电力工程),工程量有: 一、低压线路埋设输电线路工程Km ; 二、10KV 高压线路架设工程Km ; 三、设备购置与安装 1、100KVA 电力变压器系统设备购置、安装与调试工程台; 2、50KVA 电力变压器系统设备购置、安装与调试工程台; 3、配电箱(屏)安装,低压配电柜安装调试、避雷器、熔断器、接地装置安装调试台; 四、辅助建筑物(变压器房座)m 2。 第二章编制依据与原则 第一节编制原则 一、严格项目法施工管理,按本工程招标文件要求,对本工程围

的所有工作容进行质量控制、进度控制、成本控制和协调管理,真正 有效地实施全过程、全方位的管理。 二、严格按有关技术标准和规程规施工。 三、深入现场考察,广泛收集工程资料,根据本工程的特点提出施工 方案。 四、始终贯彻业主对工程工期和质量控制的要求。 第二节编制依据 1 、招标文件,设计图纸。 2、项目区施工现场实际踏勘情况。 3 、质量、安全保证体系文件。 4、国家现行相关工程建设法规和当地政府有关地方性法规和规 定。 《土地开发整理规划编制规程》 (TD/T1011-2000 ) 《土地开发整 理项目规划设计规》 ( TD/T1012-2000 ) 《土地开发整理项目验收规程》 (TD/T1013-2000 ) 《水利水电工 程施工组织设计规(实行) 》( SDJ338-89 ) 《水土保持综合治理技术规》( GB/T16453.1-16453.6-1996 ) 《水利建设项目经济评价规》 ( SL72-94 ) 《灌溉与排水工程设计规》 ( GB/50288-99 ) 《节水灌溉技术规》 (SL207-97 《泵站设计规》(GB50265-97 )

电力施工组织设计方案范本(完整版)

电力施工组织设计方案范本(完整版) Chapter 1: Project Overview XXX of the project. Chapter 2: Project Characteristics This chapter discusses the unique characteristics of the project. Chapter 3: XXX XXX of the project site. Chapter 4: n n XXX. Chapter 5: n Layout

XXX the layout of the n site. Chapter 6: n Methods and Technical ns XXX. Chapter 7: n Techniques for Crossing Roads XXX. Chapter 8: XXX XXX the design of quality objectives for the project. Chapter 9: Quality Assurance Measures XXX quality during the project. 第10章奖罚措施 本工程实行奖罚并举的管理制度。对于工期提前、质量优良、安全文明施工的单位和个人,给予奖励;对于拖延工期、

质量不合格、安全事故等不良行为,给予惩罚。同时,对于表现突出的工人和班组,进行表彰和奖励。 第11章安全措施 安全施工是本工程的首要任务。在施工前,制定详细的安全计划,并进行安全教育和培训。在施工过程中,加强现场管理,建立健全的安全检查制度,并及时发现和处理安全隐患。同时,配备完善的安全设施和器材,保障工人的人身安全。 第12章主要施工机械计划表 本工程使用的主要施工机械包括挖掘机、装载机、推土机等,详细的使用计划表将在施工前编制,并根据实际情况进行调整。同时,对施工机械进行定期检查和维护,确保其正常运转。 第13章主要工程材料用料表 本工程使用的主要工程材料包括水泥、钢筋、混凝土等,详细的用料表将在施工前编制,并根据实际情况进行调整。同时,对工程材料进行严格的质量检查和管理,确保其符合国家标准和工程要求。

电力施工组织设计施工方案完整版

电力施工组织设计施工方案完整版 电力施工组织设计施工方案完整版 一、概述 本文旨在介绍电力施工组织设计施工方案的完整版。该方案涵盖了电力施工的各个方面,包括施工准备、施工进度、施工质量、施工安全等。通过详细的说明和严谨的规划,确保电力施工项目的顺利进行和圆满完成。 二、施工准备 1、施工队伍组建:根据工程需求,组建专业的电力施工队伍,具备丰富的施工经验和技能。 2、施工现场勘查:在施工前对现场进行全面的勘察,了解现场环境、地质条件、交通状况等,为施工设计和进度规划提供依据。 3、施工材料采购:根据施工图纸和工程需求,提前采购合格的施工材料,确保施工进度和质量。 4、施工现场布置:合理布置施工现场,确保施工设备、材料等放置有序,提高施工效率。 5、施工方案审批:提交详细的施工方案,经相关部门审批后,确保施工符合规范和要求。

三、施工进度 1、施工进度计划:根据工程需求和现场条件,制定合理的施工进度计划,确保按时完成施工任务。 2、施工工序排序:明确各施工工序的先后顺序,确保施工流程合理,提高施工效率。 3、施工进度监控:实时监控施工进度,与进度计划进行对比,及时调整施工策略,确保施工进度顺利进行。 四、施工质量 1、施工质量标准:制定严格的施工质量标准,确保施工质量符合要求。 2、施工质量监控:采用多种手段对施工质量进行实时监控,发现问题及时处理,确保施工质量稳定。 3、施工质量验收:在施工过程中和结束后,进行严格的施工质量验收,确保工程达到预期的质量标准。 五、施工安全 1、施工安全制度:制定严格的施工安全制度,确保所有施工人员遵循安全操作规程。

2、施工安全培训:对施工人员进行安全培训,提高他们的安全意识和操作技能。 3、施工安全检查:定期对施工现场进行安全检查,排除安全隐患,防止事故发生。 4、应急预案:制定应急预案,对突发事件进行及时处理,确保施工人员和设备的安全。 六、总结 本文介绍的电力施工组织设计施工方案完整版涵盖了施工准备、施工进度、施工质量、施工安全等方面。通过严谨的规划和管理,确保电力施工项目的顺利进行和圆满完成。在实际应用过程中,应根据具体情况对该方案进行优化和调整,以适应不同的工程项目需求。

用电施工组织设计方案

用电施工组织设计方案 一、项目概况 本次用电施工组织设计的项目为XXX大型商场,建筑面积为 XXX平方米,位于市中心繁华地段,是一座集购物、娱乐、餐饮等 多功能于一体的综合性商场。为保证施工过程中电力设备、电力线 路的正常运行,提高工程的质量,保证工程的安全,制定合理的用 电施工组织设计方案具有重要的意义。 二、用电施工组织设计方案 1、电力总体规划设计 为了满足商场正常使用的电力需求,设计方案中需要编制电力 总体规划设计方案。根据商场建筑特点和用电需求,确定电力总配 电容量和变配电室的选址。并采用可靠、高效的电力系统设计方案,确保电力供应系统的稳定、安全和可靠性。 2、电缆敷设方案 商场内部的电缆杂井、配电盘和线路敷设方案应按照规范标准 进行布设,保证线缆的安全性。对于电缆敷设线路以及穿越地下管 道或大型设备的部分,应遵循相关标准规范执行。 3、施工前准备工作 商场施工前应组织专业电工进行电力设备安装、电缆敷设、布 线等工作,确保施工前准备工作的完善。在现场进行安全标识和警

示牌的设立,组织专人进行施工现场巡视和安全监控,保障工程的 安全性和高质量的实施。 4、用电施工方案 商场施工过程中,应采用现代化、智能化、电脑自动控制的电 力配电系统,对各个功能区和工程进行灵活划分和分布式控制。根 据现场的实际情况,制定合理的电力布线方案,确保电力线路的稳 定性和可靠性。同时,还要考虑商场内各种用电设备的型号、功率、安装地点等,保证电力配电方案的科学化和合理化。 5、电力安全管理 商场施工过程中,要加强对电力管理的安全监控和操作指导。 在电缆敷设、开关接线和线路连接等过程中,应注意施工安全和电 缆布线的严密性。同时,在巡查中要加强现场安全管理,并强化教 育培训,提高施工人员的安全意识和应急处置能力。 三、电力工程质量及验收标准 1、建设单位应按照《建设工程电气安装工程质量验收标准》执行,保障工程质量。 2、在施工过程中,对电力设备进行选择、布置、调试和运行试验,确保设备质量并通过合格验收。 3、对电气设备的安全使用和维护保养进行指导,提高电气设备 的使用率和稳定性。 4、建设单位成立现场管理组,对工程施工过程中的质量管理和 运行管理进行全面优化和管理。

最新版供电线路建设项目施工组织设计方案

供电线路建设项目施工组织设计方案

第一章工程概况及特点 一、工程概况 1.1工程简述 本工程建设**10kv供电线路。用电容量1000KVA。根据《高压电力客户供电方案答复书》规定的接入系统方案本工程10kv线路由110kv安顺变电站10kv顺松线农机支01#杆T接。由于用户已从该杆T接一回线路至用户附杆,本次设计将原有用户附杆引下电缆拆除,新引下一回电缆,通过向南新建电力管道至新建01#工井,然后通过向东的新建电力工程。 1.2工程承包范围 本工程承包范围包括:高压电缆敷设及调试、箱式变电站成套及安装、电气试验、 1.3地质及地貌状况 地质情况:自然地形平坦。 1.4交通情况 本工程主要位于市区道路,地貌以平地为主,地形起伏变化一般。交通状况相对理想,交通运输难度一般。 二、工程特点 1.本工程具有工配电系统接线方式简单,电缆走向路径简单,因此要求施工现场人员组织和施工进度安排合理化,责任化,落实施工的各个环节;各职能部门、施工班组各负其责。 2.本工程设计10KV高压系统。所以,到时需按规定,做好各种

试验,认真及时的协调办好工作票。 3.做好与业主及供电方的协调沟通,解决工程实施中出现的问题,确保工程按合同内容顺利完工。 4.自然环境 本项目处于北温带季风区,背陆面海,气候属暖温带季风型半湿润大陆型气候。冬冷夏热,四季分明。春季风多雨少;夏季炎热多雨,温高湿大;秋季天高气爽,晚秋多干旱;冬季干冷,寒风频吹。 第二章施工方案 一、编制依据 《建筑工程施工验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2003 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》 GB50171-2012 《接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《建筑电气通用图集》09BD6 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-1993 《建设工程文件归档整理规范》GB/T 50328-2001 《配电线路带电作业技术导则》GB/T 18857-2002 《电力金具通用技术条件》GB/T 2314-2008

高压线施工组织设计方案范文

高压线施工组织设计方案 1. 项目背景 随着电力行业的快速发展,高压线作为输电的重要方式, 得到了广泛应用。高压线的建设需要专业的施工团队进行组织实施,严格控制施工过程中的风险和安全问题,确保项目能够顺利完成。 2. 施工组织设计方案的重要性 高压线施工组织设计方案是高压线施工项目的重要组成部分。其关键在于通过合理的施工组织设计方案,结合实际情况,充分考虑安全风险和时间安排,确保高压线施工项目能够按照要求满足建设方的需求,同时极大程度缩短施工周期,保证施工品质。 3. 高压线施工组织设计方案的内容和要求 3.1 设计内容 高压线施工组织设计方案包括以下几个方面: •施工管理组织结构设计方案。 •施工现场的布置和安排方案。 •施工作业流程的规划设计方案。 •施工机具和设备的选型、购置和运用方案。 •组织和实施监督检查的方案。 3.2 设计要求 高压线施工组织设计方案的要求如下: •要求高效合理,确保施工期限有效限制。

•设计方案必须安全可靠,在施工安全方面充分考虑,做到严密规避风险。 •必须贴近实际情况,合理控制预算,确保施工品质。 •严格执行建设标准,确保施工合规性。 4. 设计实施步骤 4.1 确定设计方案目标 首先需要明确设计目标,即确定高压线施工组织设计方案 要达成的目标,明确指导后续工作的设计原则。 具体要求如下: •需要针对不同类型的高压线项目提供完整的组织设计方案。 •设计方案要考虑项目工程量和施工周期,并务必在安全和施工质量方面规避风险。 4.2 调研现场情况 组织团队在具体施工前期对施工现场的条件和环境作出调研,明确其中的困难和风险,以便后续的方案制定。 具体要求如下: •开展对施工现场的民用设施、自然环境、社会法律法规等多个因素的综合评估。 •将调研结果输入方案中,作为后续的设计参考和规划依据。 4.3 制定组织结构方案 组建施工管理团队,组织施工队和设备采购等相关个人或 团队。 具体要求如下:

10KV电力线路施工组织设计方案

10KV电力线路施工组织设计方案 1.项目背景 本项目为一条10KV电力线路的新建施工项目,总长度为10公里。该线路用于供电给附近的工业区和居民区,承担着重要的电力输送任务。本施工组织设计方案旨在合理组织施工过程,确保施工安全和质量。 2.施工目标 -完成线路的建设,使其能够按时按质地投入使用; -保证施工过程中的安全,减少事故和伤亡风险; -严格遵守相关法律法规和标准,确保施工质量; -优化施工进度,尽可能缩短工期; -最大限度地减少对周边环境的影响。 3.组织管理机构 为了保证施工工作的高效顺利进行,设立以下管理机构: -项目经理:负责整个施工项目的计划、组织和管理工作; -安全保障组:负责施工期间的安全监督和安全控制; -质量检查组:负责施工期间的质量监督和检查; -进度控制组:负责施工进度的控制和调整。 4.施工流程 4.1前期准备

-土地清理:对施工场地进行清理和平整,确保施工条件的满足; -材料准备:按照设计要求,按量采购所需材料,并进行质量检查; -设备租赁:根据施工需要,租赁各种施工所需设备。 4.2工程施工 -桩基施工:根据设计要求,对线路的主要支撑桩进行施工; -杆塔安装:根据设计要求,对线路的杆塔进行安装和调整; -导线敷设:对线路的导线进行敷设和连接,保证导线的安全可靠; -绝缘子安装:对线路绝缘子进行安装和调试,确保线路绝缘性能合格; -路基压实:对线路所经过的路基进行压实处理; -施工与调试:逐段进行线路的施工和设备的调试,确保线路正常运行。 4.3施工验收 -完工检查:对已完成的线路进行全面检查,确保施工质量符合要求; -试运行:对线路进行试运行,检查电力输送的稳定性和可靠性; -验收检查:由相关部门进行线路的验收,并颁发相关证书。 5.安全管理 在施工过程中,要重视安全管理,确保施工人员的安全。具体措施包括: -严格执行国家和地方的安全法规和标准;

高压线施工组织设计方案

高压线施工组织设计方案 一、项目背景 为了满足城市电力供应的需求,我公司计划在某地区建设一条高压线路。该高压线路将连接两个重要的电力供应站点,为周边地区提供稳定可靠的电力供应。为了确保施工过程顺利进行并保证施工质量,我们需要制定一份高压线施工组织设计方案。 二、项目概述 1. 项目名称:某地区高压线施工项目 2. 项目地点:某地区 3. 项目规模:高压线路全长XX公里,包括XX个电塔 4. 项目目标:建设一条高压线路,提供稳定可靠的电力供应 三、施工组织设计 1. 施工组织架构 根据项目规模和施工需求,我们将组建一个专业的高压线施工团队。团队成员包括项目经理、技术负责人、施工人员、安全员等。每个成员的职责和权限将在项目启动前明确规定。 2. 施工流程 a. 前期准备阶段: - 确定施工地点和路线 - 完成土地征用和施工许可手续

- 采购所需的施工材料和设备 b. 施工阶段: - 按照设计方案进行电塔基础的施工 - 安装高压线杆和导线 - 进行高压线的拉线和张力调整 - 进行绝缘子串的安装和调整 - 进行接地装置的安装和调试 - 进行高压线路的绝缘测试和质量检查 c. 竣工阶段: - 进行高压线路的试运行和调试 - 完成验收手续,确保高压线路符合相关标准和要求 - 形成施工总结报告,总结施工过程中的经验和教训 3. 安全管理 在整个施工过程中,我们将高度重视安全管理,确保施工人员的人身安全和设备的安全运行。具体的安全管理措施包括: - 严格执行安全操作规程和操作流程 - 提供必要的个人防护装备和安全培训 - 定期进行安全检查和隐患排查 - 建立紧急救援机制,应对突发事件 4. 质量控制

10KV输电线路施工组织措施及施工方案

10KV输电线路施工组织方法及施工方案

10KV输电线路施工组织方法及施工方案 第一章:工程概况及特点 1.1、工程概况 本工程为丹达河35KV变电站-大坝以及35KV变电站-厂房10KV输电线路新建工程,线路起于丹达河35kv变电站出线构架悬挂点起,至大坝以及厂房终端杆止,总长度约14500.63m(其中35KV变电站-大坝1544.32m, 35KV变电站-厂房12956.31m),线路采取LGJ-70/7导线。本段线路地形为高山大岭。 1.2、线路路径 1.2.1、线路两端进出线情况 线路起于丹达河35kv变电站出线构架悬挂点起,至大坝以及厂房终端杆止; 1.2.2、线路路径 线路采取LGJ-70/7导线,长约14.5km。 1.2.3、沿线地形、地貌 本工程线路跨越10KV线五次,公路六次,深沟二十四次,波折系数1.12,所经地段为高大山岭,相邻杆塔位高差较大,线路地形为高山和陡崖。 1.2.4、交通运输

本工程线路沿大渡河河谷地形走线,所经地段为高大山岭,相邻杆塔位高差较大,线路地形为高山和陡崖。故本线路交通运输不便。本线路工程选取单杆、双杆,杆基共约124基。 1.3、工程承包范围: 1.3.1、工程量范围: 起于丹达河35kv变电站出线构架悬挂点,止于大坝以及厂房终端杆 基础124基 立杆塔基数124基 架线长度14.5km 附件安装102基 1.3.2、材料供给: 本工程主要材料和辅材由我部在云南市场购置。 1.3.3、基础型式: 基础均采取预制拉盘。 1.3.4、杆塔型式: 本工程共使用杆塔124基、选取4种杆型、各种杆型使用情况以下表: 序号杆型数量备注 1 终端杆D1-10 4基 2 直线杆Z1-10 18基

完整版电力安装工程施工组织设计方案

电力安装工程施工组织设计方案

目录 一、施工主要技术措施 二、质量保证体系与措施 三、安全保证体系与措施 四、工期保证体系与措施 五、环保、文明施工措施 六、人力计划 七、资源配备计划 八、计划进度 九、售后服务方案 十、施工现场总平面图

一、施工主要技术措施 施工的主要技术文件,直接反映一个电力施工企业的施工技术和管理水平,是实现建设单位招标文件规定的具体措施。施工方案是施工组织设计中最主要的组成部分,因此,我公司组织精干技术人员参与编写,在考虑技术可行性的同时,更注重了技术方案的安全性、质量可控性、成本控制、工期控制、文明施工、环境保护等多方面因素,使施工方案作到最优化设计。 我公司有多年电力施工的实际经验,施工过许多供配电工程,总结了一套行之有效的办法,本工程施工方案更强调严密的组织和强调现代化管理办法,便于对工程从成本、工期、资源等多方面进行动态管理,从而提高施工效率,降低工程成本,保证施工工期。 施工方案突出了对工程施工过程的微观控制,是我公司实现施工管理标准化的重要措施,是公司投产工程质量的根本保证。施工中明确每道工序的施工要求和验评标准,便于施工人员及时发现施工过程

和具体验评标准中的差距,及时准确纠正施工中的不规范行为,保证工程的施工质量、安全、环保,更好地贯彻执行ISO9001、质量标准体系,为建设单位建设满足国家施工验收规范的优质工程。 编制依据主要有: ⏹招标文件及招标文件中提供的工程量、工期等。 ⏹工程设计文件、图纸。 ⏹现场调查报告。 ⏹国家现行的有关技术标准。 ⏹国家电网公司现行的有关技术标准。

(一)、施工方案 1.1施工控制段划分 根据工程工作内容拟划分为两个施工控制段,其中第一控制段为电缆施工,第二控制端为箱式变电站及配电系统施工,各分段同时作业施工。根据两个施工控制段的具体工程特点以及工程量情况配备相应的施工要素,达到相互协调,并肩推进,并保持一定流水节拍的效果。 1.2施工起点流向 ⑴工序衔接:准备→电缆施工→配电→系统调试→退场。 ⑵运输流向:供货商→中心材料站→施工工地。 1.3 施工顺序 1.3.1严格按照建设单位要求按时进行开工。工程开工后,组织管理人员和部分技工进入施工现场,按照已评审完毕的施工方案,准备施

220kV线路工程施工组织设计

220kV线路工程施工组织设计 引言 220kV线路工程是电力系统中的重要工程之一,将电力从发电厂传输到各个用电单位。为了保证220kV线路工程施工的质量、安全和进度,必须进行科学规范的施工组织设计。本篇文档将介绍施工组织设计的主要内容和步骤,旨在为工程实施提供参考。 施工组织设计内容 工程概况 施工组织设计的第一步是了解工程的概况。220kV线路工程的概况包括线路长度、走向、电压等级、安装方式、绝缘等级、施工时间等。 施工组织管理机构 施工组织设计的第二步是确定组织管理机构。根据工程规模和需要,确定具体的施工组织管理机构,包括项目部、总指挥部、安全监督部、质量管理部、物资管理部、进度管理部、劳动工资部等。 施工方法和工艺流程 施工组织设计的第三步是确定施工方法和工艺流程。根据工程实际情况,综合考虑施工要求、资源供应、设备和人员配备等,确定具体施工方法和工艺流程,包括基础施工、架线施工、绝缘安装、附属设施安装等。 施工安全措施 施工组织设计的第四步是确定施工安全措施。根据施工现场的实际情况,综合考虑施工条件、自然环境、人员安全、设备安全等方面,确定具体施工安全措施,包括人员防护、设备防护、施工现场防护等。 施工质量措施 施工组织设计的第五步是确定施工质量措施。根据工程实际情况和质量要求,确立具体的施工质量措施,包括材料检验、施工质量检查、工艺要求等。 施工进度计划 施工组织设计的最后一步是确定施工进度计划。根据工程的实际情况和工期要求,制定具体的施工进度计划,包括施工计划表、施工周期表、工作量统计表等。

施工组织设计步骤 第一步:组建施工组织管理机构 首先需组建施工组织管理机构,制定组织机构和管理制度,并明确各部门职责。 第二步:对施工工程进行详细勘察 对施工工程进行详尽的勘察,了解场地环境、建筑度量、设施分布、电源配套 等基本情况。 第三步:确定施工方法和工艺流程 依据施工工程规模以及工具、材料等设备供应等情况,确定施工工艺流程和施 工方法。 第四步:设计施工计划 按照工程的实际情况,编制施工图纸和工艺流程设计,并确定具体买单内容及 时序时间,制定施工计划。 第五步:确定施工技术措施 根据施工工艺流程、施工规范和施工计划,确定施工技术措施,保证施工工程 的安全、质量和工期进度。 第六步:编制施工组织设计方案 全面根据施工工程勘察、计划、设计、施工技术措施等各方面信息,进行综合 分析,并结合实际情况编制施工组织设计方案。 第七步:审批施工组织设计方案 组织专家对施工组织设计方案进行评估和审批。 第八步:制定施工组织管理规程 根据施工组织设计方案制定施工组织管理规程,在施工工地进行实施。 通过科学规范的施工组织设计,可以确保220kV线路工程施工的质量、安全 和进度,为电力系统的稳定运行提供保障。本文档介绍了施工组织设计的主要内容和步骤,供大家参考。

完整版输电线路改造工程施工组织设计方案

输电线路改造工程施工组织设计方案

1.1 项目名称 粉煤灰供热项目35KV朔福线路改造工程 1.2 工程内容及工程量 新建线路1.35千米,21米直线水泥杆8基,NG90-18钢管杆3基。线路采用LGJ-185/30钢芯铝绞线,全线耐张段重新紧放线3千米;拆除线路1.056千米和18m水泥直线杆9基;清理现场垃圾900m³。 1.3 建设地点及环境特征 1.3.1 建设地点 本工程位于富甲工业园区,途经当地村民耕植地。 1.3.2 环境特征 (1)施工地形、地质及地貌状况

1.4 施工条件分析 1.4.1 工程承包范围 (1)送电线路、电缆等本体新建、改接、改造。 (2)新线路架设调试。 (3)跨越通讯线、电力线、铁路,公路施工及措施。 (4)杆塔编号、警示和相序牌标志牌 (5)施工安全、文明措施. (6)杆塔防盗措施。 (7)本标段原线路拆除及物资运回都匀供电局物资中心。(8)受甲方委托进行主材采购、运输、保管。 (9)受甲方委托,直接与设计联系,完成线路交接桩工作;

(10)在甲方指定的厂家范围内的采购材料,保证质量,甲方提供设备的催货、运输、保管; (11)为了正常施工所需办理的相关手续以及通讯干扰处理(一、二级通讯线除外)、施工临时占地等。 (12)配合竣工验收、工程移交工作; (13)施工验收后至投产期间的线路维护保管; (14)系统调试,保证线路畅通; (15)竣工后施工资料整理并移交甲方 (16)竣工后一年内的质量保证。 1.4.2交通运输 工地运输距离:人力平均运输距离1.4公里。 1.4.3 交叉跨越距离

2、施工方案 2.1施工准备 2.1.1劳动力及技术力量安排 2.1.1.1本工程投入的施工技术力量计划见表4-1。 表4-1施工技术力量计划表 2.1.1.2以上列入的工程技术、质量管理人员都具有35千伏以上线路

完整版输电线路工程施工组织设计方案

输电线路工程施工组织设计方案

目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况与工程实施条件分析 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2 工程设计特点、工程量 (2) 2.3 施工实施条件及自然环境分析 (3) 3 项目施工管理组织结构 (4) 3.1项目管理组织结构 (9) 3.2 项目管理职责 (5) 3.3 工程主要负责人简介 (9) 4 工期目标和施工进度计划 (9) 4.1工期目标及分解 (9) 4.2 施工进度计划及编制说明 (9)

4.3 进度计划图表(见施工进度计划横道图附录A) (10) 4.4进度计划风险分析及控制措施 (10) 5 质量管理体系 (11) 5.1质量管理目标及分解 (28) 5.2 质量管理组织机构 (29) 5.3 质量管理主要职责 (30) 5.4 质量控制措施 (33) 5.5 质量薄弱环节及预防措施 (18) 5.6 标准工艺施工策划 (18) 6 安全管理体系 (19) 6.1 安全目标 (45) 6.2 安全管理组织机构 (20) 6.3 安全管理主要职责 (20)

6.4 安全控制措施 (21) 6.5 危险点、薄弱环节分析预测及预防措施 (22) 7 环境保护与文明施工体系 (24) 7.1 施工引起的环保问题及保护措施 (63) 7.2 文明施工的目标、组织结构和实施方案 (25) 8 工地管理和施工平面布置 (26) 8.1 施工平面布置 (26) 8.2 工地管理方案 (27) 8.3 工地管理制度 (27) 9 施工方法与资源需求计划 (28) 9.1 劳动力需求计划及计划投入的施工队伍 (28) 9.2 施工方法及主要施工机具选择 (29) 9.3 施工机具需求计划 (30)

电力线路施工组织设计

第一章公司概况 1.1公司概况 本公司成立于2009年,注册资金240万元,经营配电工程施工及安装调试,下设3个施工队。 1.2人员素质 本公司现有工程师5名,会计师2名,助理工程师9名,电工10名,技术力量较强。 1.3设备 公司现有各种工程机械9台,工程量2辆,各种专业工具齐全。 1.4 管理 公司配有专门管理人员,监督各个工程的具体环节,确保能按要求完成甲方的要求。 第二章施工现场组织机构 为了本工程的顺利施工,做到安全生产,文明施工,质量优良,符合达标投产的要求,我公司在每个工程都成立了工程项目经理部,实行项目经理负责制,建立工程现场管理机构体系。

2.1组织机构关系图 组织机构关系图

第三章施工现场总平面布置 3.1 施工现场布置 (1)项目经理部设在施工现场,确保有问题能及时处理。 (2)材料总库设在交通便利,出入方便的乡镇。安全设防。 (3)施工队伍在各自现场,确保施工按甲方要求保质保量按时完成。 第四章

施工方案 4.1施工准备 4.1.1技术准备 (1)在接到甲方提供的施工图纸后,组织工程技术人员进行图纸审阅。(2)编写施工组织计划。 (3)在各部工序施工等做好资料编写、审核、下发。 (4)对施工技术难点进行分析并提出解决方法。 (5)施工前对施工人员进行技术交底培训。 4.1.2材料准备 本工程材料由投标人采购供货。在工程承包合同签订后,材料部门组织人员按以下原则准备材料,确保工程施工的连续性。 (1)本工程所用材料质量必须符合国家有关标准、规程、规范、规定和设计要求。 (2)材料按计划派专人负责严格按计划领用。 4.1.3 生活设施配备 根据夏季施工特点,设置专职后勤保障人员,负责工程期间施工队的各项的后勤生活保障。 4.1.4施工机械配置

输电线路施工组织措施及施工组织设计方案.doc

35KV 输电线路施工组织措施及施工方案 第一章:工程概况及特点 1.1、概况 1.1.1、工程概况: 本工程送电线路为新建单回路35KV 线路, ××××××变电站35KV 送电线路工程由×××××止。导线选用LGJ-70/10型,全长24.80公里左右。本线路工程选用单杆、三联杆,杆基共57座。 1.1.2、工程线路走向: ×××位于××××流域上部,距乡镇所在地40公里,与××××伐木场交界。××××—×××35KV 线路,起始于××电站升压站龙门构架,途经道班、×××、××、×××、××××变电站35KV 进线龙门构架止。线路跨越10KV 线15次,公路13次,线路全长24.80公里,曲折系数1.12,交通情况一般。 1.1.3、沿线地形地貌情况: 本工程沿线地貌为海拔高程160~500米,地形起伏较大,地势相对陡峭;山地、丘陵;工程地表分类如下: 名称 丘陵 山地 高山 合计 比例(%) 20% 40% 40% 100 1.1.4、工程承包范围: 1.1.4.1、工程量范围: 起止桩号 ×××××××× 备 注 基 础 57基 立杆塔基数 57基 架线长度 24.80km 接地埋设 57基 附件安装 57基 1.1.4.2、材料供应: 本工程主要材料和辅材由电力公司供应。

1.1.5、交通情况: ×××至×××及其它乡(镇)各级公路,交通情况一般。 1.2、工程特点 1.2.1、设计特点: 本工程由××市××××××勘察设计有限公司设计。 1.2.1.1、设计气象条件: 工程项目最高气温最低气温电线覆冰厚度最大风速 ×××溪1#至57#杆35KV输电线路 +40℃ -10℃ 10mm 30m/s 1.2.1.2、基础型式: 基础均采用预制的砼底、拉盘、铁塔基础现场浇制。 1.2.1.3、杆塔型式: 本工程共使用杆塔57基、选用13种杆型、各种杆型使用情况如下表:序号杆型数量小计总计 1 直 线 杆 ZB3 1基 35 57 2 ZB2 4基 3 ZD 4 13基 4 ZD4+3 2基 5 ZD4+ 6 2基 6 Z12 8基 7 ZB2+6 1基 8 Z33 4基 9 10 耐

输电线路施工组织措施及施工组织设计方案

35KV输电线路施工组织措施及施工方案 第一章:工程简况及特点1.1、简况 1.1.1、工程简况: 本工程送电线路为新建单回路35KV线路, ××××××变电站35KV送电线路工程由×××××止.导线选用LGJ-70/10型,全长24.80公里左右.本线路工程选用单杆、三联杆,杆基共57座. 1.1.2、工程线路走向: ×××位于××××流域上部,距乡镇所在地40公里,与××××伐木场交界.××××—×××35KV线路,起始于××电站升压站龙门构架,途经道班、×××、××、×××、××××变电站35KV进线龙门构架止.线路跨越10KV线15次,公路13次,线路全长24.80公里,曲折系数1.12,交通情况一般. 1.1.3、沿线地形地貌情况: 本工程沿线地貌为海拔高程160~500M,地形起伏较大,地势相对陡峭;山地、丘陵;工程地表分类如下: 名称丘陵山地高山合计 比例(%) 20% 40% 40% 100 1.1.4、工程承包范围: 1.1.4.1、工程量范围: 起止桩号 ××××××××备注 基础 57基 立杆塔基数 57基 架线长度 24.80km 接地埋设 57基 附件安装 57基 1.1.4.2、材料供应: 本工程主要材料和辅材由电力公司供应. 1.1.5、交通情况: ×××至×××及其它乡(镇)各级公路,交通情况一般. 1.2、工程特点 1.2.1、设计特点:

本工程由××市××××××勘察设计有限公司设计. 1.2.1.1、设计气象条件: 工程项目最高气温最低气温电线覆冰厚度最大风速 ×××溪1#至57#杆35KV输电线路 +40℃ -10℃ 10mm 30m/s 1.2.1.2、基础型式: 基础均采用预制地砼底、拉盘、铁塔基础现场浇制. 1.2.1.3、杆塔型式: 本工程共使用杆塔57基、选用13种杆型、各种杆型使用情况如下表:序号杆型数量小计总计 1 直 线 杆 ZB3 1基 35 57 2 ZB2 4基 3 ZD 4 13基 4 ZD4+3 2基 5 ZD4+ 6 2基 6 Z12 8基 7 ZB2+6 1基 8 Z33 4基 9 10 耐张杆 NB2 N12 N12+3 4基 12基 1基 22

相关文档
相关文档 最新文档