文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工现场配电线路设计方案

施工现场配电线路设计方案

施工现场配电线路设计方案

1配电线路的形式及基本系统选择

从箱形配电变压器采用电缆沿电缆沟引到配电房内的总配电柜,施工配电变压器采用低压侧中性点直接接地的TN-S保护接零系统。从总配电柜开始所有线路、设备一律采用三相五线系统、单相三线系统接零保护形式,以三级配电二级保护的方式运行。总配电柜设过热、过流、及漏电保护,设备开关箱设过热、过流及漏电保护。所有从配电房引出的配电电缆均在保护零线末端设置重复接地,保护零线一律采用黄、绿双色线,干线截面不小于16mm2,支线截面不小于2.5mm2,黄、绿双色线严禁用作相线。

本工程共设置17个二级箱,其他分箱若干,主电缆线沿基坑边埋地敷设。

2配电线路敷设

临时用电的主要干线均采用埋地敷设,施工现场和作业层的部分用电采用架空敷设。根据施工阶段的转换,用电线路也随之用电设备的增加或减少而改变。

本工程施工现场主要采用绝缘塑料护套电力电缆,从现场北面及南面配电室接线沿北面围墙敷设至场地东面、南面,电缆均沿地面电缆沟敷设,过道口处均穿Ф100或150钢管保护,竖向电缆利用井道和板面预留孔洞引上,每3层设楼层配电箱。

基础施工阶段临时用电平面布置

主体施工阶段临时用电平面布置

装饰装修施工阶段临时用电平面布置

临时用电系统图

现场临时用电专项施工方案

现场临时用电专项施工方案 现场临时用电专项施工方案 工程概况: 本工程为XXX2#教学楼,建设单位为XXX,建设地点为学校院内。该建筑为5层框架结构,总建筑面积为5741.713㎡。 编制依据: 本方案依据《低压配电设计规范》、《建筑工程施工现场供电安全规范》、《通用用电设备配电设计规范》、《供配电系统设计规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》和《建筑施工安全检查标准》等规范要求编制。 临时用电施工组织设计要求: 现场勘探: 1.根据施工组织设计和施工进度计划安排,确定机械设备位置、三级配电层次和导线架设布置。

2.本工程为混凝土基础,因此在总配电箱处、配电线路中间处和末端处做三处重复接地,每处重复接地利用¢10镀锌钢筋与基础避雷带,用电焊按规定施焊。 电源进线和线路走向: 1.本工程施工现场临时用电总电源由建设单位从配电室低压供电系统380/220V电压引入,送至总配电箱处。整个施工现场按三级配电内容形式布置,包括总配电箱、分配电箱、开关箱和用电设备。配电箱、开关箱按顺时针逐一编号,箱内所用开关明显标志注明,其回路和所控用电设备等所运行的开关箱均有专人负责。整个施工现场有持证电工按时检查和不定期检查,以防发生触电事故。 2.配电线路由建设单位送至总配电箱处的一侧电源线为三相五线制,380/220V低压供电系统,自总配电箱二次侧开始配电,严格按三相五线制(TN-S系统)覆盖施工现场。工作零线和保护零线严格分开,正常情况下不带电的金属外壳必须和保护零线相连接,工作零线仅用于负载220V照明及220V 用电设备。保护零线与其他各导线颜色应区别开来,宜采用黄/绿双色线,严禁黄/绿双色线作负荷线用。

电力线路施工方案范文

电力线路施工方案

10kVXXX配电安装工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 施工单位:xxxxxx工程有限公司 xx月xx日 一、编制依据 依据xxx供电分公司对xxx10KV配电工程设计方案,按照《电气装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,

并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 建设地点:xxxxxx 建设单位:xxxxxx 施工单位:xxxxxxx工程有限公司 工期要求:xx年xx月xx日---xx年xx月xx日 工程筒介:架设10KV线路xxkM,选用LGJ-120型钢芯铝绞线,组立φ190X10000水泥杆xx基、xx根。安装xxKVA、xxKVA 配变及配套控制系统,安装xxKW高压电机及配套控制系统。安装真空开关一台,计量装置一套。 三、工程现场管理: 1、工程现场环境及自然条件 该新建10KV线路工程途经山地。土质为岩石、坚土,给土方开挖、水泥杆等材料的二次运输带来一定的难度。 山地地面潮湿,湿度大、气温高,现场施工难度较大。 线路跨越处多为山地农田及经济林带,增大施工及赔偿协调难度。 2、施工危险点: 触电。 高空坠落和坠物伤人;

基坑开挖塌方; 倒杆塔、跑线伤人; 农用车运水泥杆; 机动铰磨拉水泥杆; 砍伐树木; 防山林火灾措施; 防摔跤; 交通安全。 四、施工组织措施: 为确保本工程施工安全、优质、高效顺利竣工,经公司确定本工程由工程一队负责施工。施工人员安排和工程分工如下: 工程总指挥:xxxx 现场组织机构示意图

施工临时用电组织设计方案(完整版)

施工临时用电组织设计方案(完整版) 1、施工现场用电概况 本工程施工现场的供电由甲方提供,供电点位于现场东南角处的总配电房。现场用电从甲方供电的配电房引线到现场工程配电房的总配电箱,再分别通过分配箱和机具机械开关箱进行供电。 2、施工用电及防护措施 施工现场采用TN-S系统的三相五线制进行临时供电。其中三根为相线,一根为工作零线,另一根为黄/绿双色线作为保护线。所有的配电箱、开关箱和保护器都应该是主管部门颁发准用证的产品,并且配备隔离电源开关和漏电保护器。总配箱和开关箱的漏电保护器应该灵敏可靠,且额定漏电动作电流不得大于30mA,漏电动作时间应小于0.1秒,并且具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。龙门架用电专路设配电箱。所有线路用线均要采用绝缘电缆。

3、施工用电设备总容量 根据用电容量统计表,计划施工机具部容量。根据用电总功率选择导线,具体见用电施工组织设计。 4、施工现场临时用电线路架设措施 施工现场临时用电线路必须按照施工用电平面图进行安装,采用绝缘电缆埋设,埋设电缆应加套管避开主运输道,电缆埋深应少于0.6米,并在电缆上下均匀铺设不小于50毫米厚的 细砂,上面覆盖砖等硬质保护层。 5、电气定位措施 现场决配房应设有角铁打三点式的重复接地体,并要进行电阻测试,电阻值不得超过10欧。各配电箱均要有防雨措施。开关箱与机具的距离不大于3米。固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应不大于1.3米或小于1.5米动照分开。安 装线路符合规范要求。用电使用过程中送、停电操作程度为:送电程序:总配电箱→分配电箱→开关箱→用电机具。停电程序:用电设备→开关箱→分配箱→总配电箱。施工现场机具按施工组织设施平平面布置安置固定地点后,施工用电由现场持证上岗专业电工按规范设置到位。

配电施工方案

配电施工方案 在进行配电施工方案前,需要确定施工的具体需求和要求。接下来将以一个楼宇的配电施工方案为例,详细介绍施工的各个环节和步骤。 1. 方案设计:根据楼宇的用电负荷需求和安全要求,制定合理的配电方案。设计方案包括变配电设备的选型、线路布置等。 2. 材料准备:根据设计方案,准备所需的电缆、开关设备、插座等材料。确保材料的质量稳定,能够满足施工的需求。 3. 进场施工:施工前需要在施工现场进行勘察,确定施工的具体细节。然后按照设计方案进行布线、安装设备等施工工作。同时,需要保证施工现场的安全,遵守相关的安全操作规程。 4. 线路敷设:根据设计方案,进行电缆的敷设工作。在敷设过程中,要注意保持线路的整齐和分布合理。并且,要保证电缆与其他设备和管道之间的安全距离。 5. 设备安装:根据设计方案,进行开关设备、插座等设备的安装工作。在安装过程中,要保证设备的牢固和稳定。并且,要按照相关的标准和规定进行连接和接地。 6. 检测验收:施工完成后,进行配电系统的检测和验收工作。主要包括对线路接触电阻、设备运行状态等方面的检测。确保配电系统的运行安全和可靠。

7. 系统调试:对配电系统进行调试和联调工作。包括电力系统的开关操作、保护装置的测试等。确保所有设备的正常运行,并且能够满足楼宇的用电需求。 8. 文件归档:完成配电施工后,要对相关文件进行归档。包括方案设计文件、施工记录等。以备后续维护和管理使用。 以上就是一个配电施工方案的大致步骤。在实际施工过程中,还需要根据具体情况进行调整和完善。通过科学合理的配电施工方案,能够保证配电系统的安全可靠运行,为楼宇提供稳定的电力供应。

施工现场临时用电方案模板

工程 施 工 现 场 临 时 用 电 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 工程有限公司年月日 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 四、施工组织 (2) 五、现场临时用电变压器的校核 (3) 六、现场配电线路的设计 (4) 七、绘制临时供电施工图 (7) 八、建立平安用电管理制度 (12) 九、临时用电技术资料管理 (12) 十、临时用电爱惜 (12) 十一、临时用电消防措施 (13) 十二、临时用电平安管理措施 (14) 十三、临时用电平安技术措施 (14)

一、编制依据 1.1 工程《施工组织设计》 1.2《施工现场临时用电平安技术规范》(JGJ46-2005) 1.3《建筑施工现场供电平安规范》(GB50194-93) 1.4《电气装置安装工程施工及验收规范汇编》 1.5《施工现场文明平安管理规定》 1.6《建筑施工平安检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 2.1本工程建设地点位于,西侧,工程总建筑面积约为 万m2。 2.2 工程总共有幢单体和。 2.3本工程施工场地大,且变压器位于现场侧,现场用电设备分布零散,对临电线路的敷设带来不便,施工期间须要加强临电的日常维护和管理。 三、施工准备 3.1依据现场特点,进行施工现场配电线路,配电箱等选择和布置。 3.2组织相关人员熟悉现场,进行有关平安技术交底。 3.3依据本方案组织人员和电器设备、电线、电缆。 四、施工组织 4.1施工现场临时用电管理网络 现场总指挥: 现场生产管理: 现场电气负责: 现场平安管理: 木工管理: 钢筋管理: 砼工管理: 4.2机械设备配置见附表。 4.3施工现场临时用电总体布置 ·现场配电的原则:三级配电,两级爱惜。 ·箱式变压器→现场一级电箱→现场二级电箱→用电手提电箱 4.4供电方式及线路布局 ·现场临时供电系统接受TN-S方式,配电柜置于紧靠变压器的配电房内,由一级配电箱深化现场负荷相对集中区域,二级电箱分散供电,施工作业面用手提电箱供细部施工及照明,以保证供电的牢靠性。依据现场实际,选择配电线路的埋地及架空方式,并在各单体工程边设置二级配电柜。 4.5配电线路及配电箱的选择 ·现场供电接受铜芯塑套或铜芯橡套电缆,线径接受须要系数法进行设计计算,并按压降小于5%进行校核。 ·配电箱、开关箱均接受标准配电箱,其要求符合《施工现场临时用电技术规范》的要求。

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工组织设计方案随着现代建筑行业的发展,建筑工地上的施工临时用电也越来 越重要,因此需要提前考虑安全问题,设计合理的施工临时用电 施工组织方案。下面将从四个方面提出一些设计方案建议。 1.用电需求分析 施工临时用电主要用于电动机、电器设备、照明设施,以及员 工休息区、办公室、洗浴室等方面。因此,需要进行用电需求的 细致分析,包括工地面积、施工规模、施工周期等。在此基础上,再结合施工现场的实际情况,确定总用电功率和需要的配电器材。 2.配电设施选择 配电器材的选用对建筑工地上的施工临时用电安全至关重要。 建议选用成熟的国内外品牌,如ABB、施耐德、西门子、贝畅等。此外,可以采用低压开关柜、低压断路器、空气开关、接触器等 配电器材,以达到配电的安全可靠。 3.配电线路布置

配电线路的布置应遵循以下原则: a.线路上不能出现交叉,线路应该走直、简洁,尽量减小线路 长度; b.尽量把线路埋在地下,避免暴露在外面,避免人为破坏; c.铺设时要选择正规的建筑机电公司,施工人员配戴好防电击 用具,确保安全。 4.应急预案 在日常施工中,总会出现各种不可预测的情况。建议在施工临 时用电施工组织设计方案中,加入应急预案的制定。可以在预案 中明确应急救援的设备和措施,指定责任人,建立应急领导小组,并进行定期演练。 总之,在施工临时用电施工组织设计方案过程中,需要结合建 筑工地的实际情况,综合考虑用电需求、配电器材的选择、配电

线路布置以及应急预案,确保施工现场的用电安全可靠。同时,还需要注意对施工现场进行实时监测,及时处理可疑情况,预防一旦发生事故,能够及时应对,减少不必要的损失。

配电工程施工方案

配电工程施工方案 一、施工准备工作 1.确定施工人员及工期:根据工程的规模和施工进度,确定所需施工 人员的数量和工期。 2.确定施工材料及设备:根据设计要求和实际需要,确定所需的电缆、电缆槽、电缆桥架、开关设备等材料和设备,并进行采购准备。 3.安全措施:制定安全操作规程和施工安全措施,确保施工人员的安全,并配备必要的安全防护设施。 二、施工流程安排 1.线路布置:根据设计要求和实际情况,确定电缆的走向、敷设方式 和长度,并进行线路布置。 2.电缆槽施工:根据线路布置确定的电缆槽位置和尺寸,进行电缆槽 的开挖和施工。电缆槽的施工应符合相关规范和标准,确保电缆的安全敷设。 3.电缆敷设:根据电缆槽的施工完成情况,进行电缆的敷设工作。电 缆的敷设应符合相关规范和标准,确保电缆的质量。 4.配电装置安装:根据设计要求和实际情况,进行配电装置的安装工作。配电装置的安装应符合相关规范和标准,确保设备的安全运行。 5.连接和调试:完成电缆敷设和配电装置安装后,进行电缆的连接和 配电装置的调试工作。确保电气连接正确并符合相关规范和标准。

6.试运行和验收:完成连接和调试后,进行试运行和验收工作。通过试运行和验收,对工程进行全面检查,确保工程质量和安全。 三、施工质量控制 1.工程检查:定期进行工程检查,对施工过程和质量进行全面监控和控制。 2.质量检验:对施工过程中的关键节点进行质量检验,确保符合相关规范和标准。 3.质量验收:完成施工后,进行质量验收,确保整个工程符合设计要求和施工标准。 四、施工安全措施 1.安全教育:定期组织施工人员进行安全教育,提高安全意识,加强安全技能培训。 2.安全防护:配备必要的安全防护设施,如安全帽、防护眼镜、安全绳等,确保施工人员的安全。 3.施工现场管理:严格管理施工现场,确保施工人员遵守相关规定和操作规程,保障施工人员的生命安全和财产安全。 五、施工进度计划 根据工程的规模和施工进度,制定合理的施工进度计划,并根据实际情况进行调整。及时跟进施工进度,确保工程按时完成。 六、施工总结与保养

配电工程施工方案

配电工程施工方案 配电工程施工方案 一、项目概况 该配电工程位于XXX市某区,总面积XXX平方米。该工程的主要任务是将市区的电力信号传输到各个路灯和公共设施,以及家庭和商业建筑。本施工方案将详细说明配电工程的施工流程、施工方案和施工时间安排。 二、施工流程 1. 前期准备工作:包括施工计划制定、材料采购、设备检测和施工人员培训等。 2. 现场勘测:对施工区域进行勘测,确定电缆铺设路径和配电箱位置。 3. 基础施工:进行地面准备工作,包括清理杂物、修整地面、铺设电缆沟槽和固定配电箱等。 4. 电缆敷设:按照设计要求,选择合适的电缆进行敷设,并确保电缆的牢固性和防水性。 5. 配电箱安装:根据设计图纸,安装配电箱并进行相关的电线连接工作。

6. 输电线路架设:安装输电线路和杆塔,确保线路的稳定和安全。 7. 联调测试:对完成的配电工程进行联调测试,确保各项功能正常。 8. 完工验收:经过相关部门验收合格后,进行工程的竣工验收。 三、施工方案 1. 电缆敷设:选择合适的电缆进行敷设,需要考虑电缆的耐压和导电性能。 2. 配电箱安装:根据设计图纸要求,选择合适的位置进行安装,并确保电线的牢固连接。 3. 输电线路架设:选择优质的输电线路和杆塔,确保线路的稳定和安全。 4. 施工质量控制:对施工过程中的各个环节进行质量把关,确保施工质量符合相关标准。 四、施工时间安排 整个配电工程的施工周期为XX天,具体时间安排如下: 1-2天:前期准备工作,包括施工计划制定、材料采购和设备 检测等。

3-5天:现场勘测和基础施工,包括地面准备和电缆沟槽铺设等。 6-10天:电缆敷设和配电箱安装。 11-15天:输电线路架设和联调测试。 16-20天:完工验收和工程交付。 五、施工安全措施 1. 施工现场设置警示标识,确保周围人员能够识别施工区域。 2. 施工人员佩戴防护用品,包括安全帽、安全鞋和手套等。 3. 保持施工现场整洁,并定期清理施工区域。 4. 严格遵守施工规范,确保施工质量和安全性。 以上就是配电工程施工方案的内容,希望能够在施工期间做好各项工作,确保工程的顺利进行和高质量完成。

施工现场临时用电方案

施工现场临时用电方案 (一)施工现场临时用电概况 1.本工程中我公司施工用电将直接从主单位提供的电力接点引出,并根据施工需要自行敷设临时用电线路及配电箱。 2.本工程工期紧、施工专业多、用电设备数量较多,对供电质量和可靠性提出了较高要求。我公司将严格遵守《施工现场临时用电安全技术规范》的规定设计和施工,保证现场变配电箱具备足够的低压侧出口断路器数量和容量,保证工程顺利、安全的施工。 (二)用电负荷计算表

(三)导线选择 为保证安全用电,防止事故的发生。现场使用的导线,必须满足发热、电压损失、机械强度等条件,只有满足这些

条件才可以在现场敷设。 1.按允许电压损失选择 (1)当电流流过导线时,由于线路中存在着电阻电压,必将引起电压降,即电压损失。线路上电压的大小为供电线路始端与终端电压的差值。 即:au=ui-U2 (UI=路线始端电压VO;U2=线路终端电 压VO) (2)电压损失是由线路阻抗引起的,线路越长,导线截面越小,电压损失也就越多。 2.零线(N)地线(PE)线的选择 零线和保护线的截面可根据流过的最大电流值进行选择,一般取同线路中相线截面的一半,但16mm2导线以下应为同截面。零线地线中间不应有接头,不应设开关控制。 3.根据施工现场实际负荷选择 ⑴总箱导线根据电流计算,负荷量及电压降,电源选用胶皮缆线(国标)3×95mm2+2×70mm2o ⑵总箱与开关插销箱导线才用胶皮缆线(国标)5X16mm2。 ⑶照明线路采用胶皮缆线(国标)3X2.5mm2。 (四)施工现场临时用电系统布置 1.配电箱设计 ⑴施工现场实行三级配电二级保护及配电柜分箱和开关箱,二级保护及配电柜装设一级总漏电,分箱或开关箱设一级漏电。

最新版供电线路建设项目施工组织设计方案

供电线路建设项目施工组织设计方案

第一章工程概况及特点 一、工程概况 1.1工程简述 本工程建设**10kv供电线路。用电容量1000KVA。根据《高压电力客户供电方案答复书》规定的接入系统方案本工程10kv线路由110kv安顺变电站10kv顺松线农机支01#杆T接。由于用户已从该杆T接一回线路至用户附杆,本次设计将原有用户附杆引下电缆拆除,新引下一回电缆,通过向南新建电力管道至新建01#工井,然后通过向东的新建电力工程。 1.2工程承包范围 本工程承包范围包括:高压电缆敷设及调试、箱式变电站成套及安装、电气试验、 1.3地质及地貌状况 地质情况:自然地形平坦。 1.4交通情况 本工程主要位于市区道路,地貌以平地为主,地形起伏变化一般。交通状况相对理想,交通运输难度一般。 二、工程特点 1.本工程具有工配电系统接线方式简单,电缆走向路径简单,因此要求施工现场人员组织和施工进度安排合理化,责任化,落实施工的各个环节;各职能部门、施工班组各负其责。 2.本工程设计10KV高压系统。所以,到时需按规定,做好各种

试验,认真及时的协调办好工作票。 3.做好与业主及供电方的协调沟通,解决工程实施中出现的问题,确保工程按合同内容顺利完工。 4.自然环境 本项目处于北温带季风区,背陆面海,气候属暖温带季风型半湿润大陆型气候。冬冷夏热,四季分明。春季风多雨少;夏季炎热多雨,温高湿大;秋季天高气爽,晚秋多干旱;冬季干冷,寒风频吹。 第二章施工方案 一、编制依据 《建筑工程施工验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2003 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》 GB50171-2012 《接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《建筑电气通用图集》09BD6 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-1993 《建设工程文件归档整理规范》GB/T 50328-2001 《配电线路带电作业技术导则》GB/T 18857-2002 《电力金具通用技术条件》GB/T 2314-2008

施工现场临时用电设计方案

施工现场临时用电设计方案 施工现场通常需要大量的电力供应,如电动工具、照明设备、空调设备等。而施工现场临时用电则是指在施工过程中,临时性地安装和使用的电气设备、线路和用电设施。它的主要目的是为施工现场的电力需求提供合理、高效、安全的解决方案。 二、施工现场临时用电设计方案 1.施工现场电力需求分析 首先要根据施工现场的实际情况,分析电力需求。包括用电设备的种类、数量、功率等,以及用电地点的分布情况。这将有助于确定电力主干线路的位置、断路器的容量和数量等等。 2.电缆敷设方案 在施工现场,电缆敷设是临时用电设计的关键环节。一般而言,电缆敷设应遵循就近原则,即电缆应尽量就近敷设,减少敷设长度,降低线损。同时,要注意避免与其他管道和设施相互干扰,确保电缆安全可靠。 3.配电箱和断路器的选型 在施工现场,配电箱和断路器的选型也非常重要。首先要根据电力需求量和电缆的规格大小来选择配电箱的容量和数量。其次,断路器的额定容量也应根据用电设备的安全电流值来选择,确保安全可靠地供电。 4.用电设备的接线安装 在临时用电设计中,用电设备的接线安装也是至关重要的。在接

线时,一定要按照标准进行接线,确保接线牢固、安全可靠。同时,还要对接线点进行绝缘处理,以免发生漏电或触电事故。 三、施工现场临时用电设计的安全注意事项 在施工现场使用临时用电时,一定要注意安全。特别是在以下几个方面: 1.电缆的绝缘和保护要做好,避免损坏和磨损。 2.配电箱和断路器要放置在相对安全的位置,并注意防潮、防尘、防爆等。 3.用电设备的接线要正确、可靠,特别是对接地线的接线一定不能忽略。 4.施工现场要设置好警示标识,避免人员误入危险区域。 5.在使用电气设备时,要按照操作规程进行操作,避免因操作不当而导致事故发生。 四、结语 临时用电设计是施工现场电力供应的重要环节,必须合理规划和设计,以确保施工现场的电力安全和可靠运行。希望以上内容对大家有所帮助。

配电线路施工方案

配电线路施工方案 随着社会的快速发展,电力供应已经成为了人们生活中不可或缺的一部分。而配电线路施工方案就是为了更好地满足人们对电力的需求而进行的一项工程。下面,就从施工前期准备、线路布置以及施工安全措施三个方面,为大家介绍一下配电线路施工方案。 施工前期准备是配电线路施工的重要环节之一。首先,需要准备好施工图纸,并根据实际情况,在现场进行测量和放线,确保线路的正确布置。其次,对施工材料进行清点和选择,确保施工的质量和安全。再次,对施工人员进行技能培训和安全教育,提高工人的技术水平和安全意识。最后,制定详细的工期计划,并与相关部门进行协调,确保施工工期的合理安排。 线路布置是配电线路施工中的核心环节。首先,根据配电线路的负荷需求,确定线路的走向和长度,进一步决定敷设方式及所需材料。其次,根据现有管线的分布情况,合理选择敷设的方式,避免与其他管线发生冲突。再次,根据线路敷设的特点,选用合适的敷设工具和设备,保证线路施工的顺利进行。最后,对敷设的线路进行验收,确保线路的质量和安全性。 施工安全措施是配电线路施工中最重要的环节之一。首先,要对施工现场进行严格的安全检查,确保施工区域的安全环境,消除事故隐患。其次,落实好施工人员的安全防护措施,包括佩戴安全帽、安全鞋、手套等个人防护用品,使用安全设施如防爆灯、防护网等,防止意外事故的发生。再次,合理规划施工步骤,确保施工过程中线路不会受到外界因素的影响,避免

电线短路、漏电等事故的发生。最后,加强施工现场的监控力度,及时发现和处理施工中可能出现的安全隐患,确保施工的顺利进行。 总之,配电线路施工方案是配电线路工程中一个非常重要的环节,只有做好施工前期准备、合理的线路布置以及严格的施工安全措施,才能确保工程的质量和安全。希望通过以上的介绍,对配电线路施工方案有一定的了解,为日后的施工工作提供帮助。

施工现场临时用电设计和施工方案

专项安全施工组织设计 施工现场临时用电设计和施工方案 ⑴、施工现场临时用电设计 1、该施工现场所需用电设备(包括照明)如下: ①、施工动力用电情况:“井架提升机”一台,电动机功率为7.5KW;电动机功率为5.5KW;“砂浆搅拌机”二台,每台电动机功率为2.2KW;“平板振动器”二台,每台电动机功率为1.1KW;“插入式振动器”二台,每台电动机功率为 1.1KW;“木工圆盘锯”一台,电动机功率为1.1KW;“木工电刨机”一台,电动机功率为0.7KW;“潜水泵”二台,每台电动机功率为1.5KW;“蛙式打夯机”一台,电动机功率为1.5KW;“电焊机”一台,电动机功率为6KW。 ②、照明用电情况:“室内照明”二十盏,每盏功率为0.06KW;“室外照明镝灯”二盏,每盏功率为3KW。 计算步骤: 2、估计施工用电总容量: 施工现场动力容量: ∑P1=7.5+0.5+5.5+2×2.2+2×1.1+2×1.1+1.1+0.7+2×1.5+1.5 =33.1KW 电焊机容量:∑P2=1×√3×6=10.39KW 室内照明容量:∑P3=20×0.06=1.2KW 室外照明容量:∑P4=2×3=6KW 总用电量:P=1.05(K1∑P1÷cosφ+ K2∑P2+ K3∑P3+ K4∑P4)

=1.05×(0.6×33.1÷0.75+0.6×10.39+0.8×1.2+1×6) =41.658KVA 式中cosφ、K1、K2、K3、K4均查《建筑施工手册》上册表3-57得。 施工动力用电采用380V三相电源,照明用电采用220V单相电源。依上述选得SL7-50/10型三相降压变压器,其主要技术数据为:额定容量为50KVA,高压线额定电压为6KV,低压线额定电压为0.4KV.采用三相五线制作Y接使用(动力)。 3、确定配电室位置和配电线路布置: 配电室位置详见施工平面布置图,配电线路采用一路,由总配电盘上总闸刀控制。 4、配电导线截面选择: 为了安全和节约起见,选用BXR铜芯橡皮绝缘电缆线。 ①、按导线的允许电流选择: 由于各种电动机不是同时使用,在这按用电最高峰进行计算。 即以浇筑楼板混凝土时并进行填充墙的砌筑来进行计算。 P max=7.5+5+5.5+2×2.2+2×1.1+2×1.1=26.8KW 该路的工作电流为: I线=KP÷√3U线cosφ =(1.05×0.6×26.8×1000)÷(√3×380×0.75) =34.20 (上式中:U线=380V,cosφ=0.75) 查《建筑施工手册》上册表3-65,选用BXR铜芯橡皮绝缘电缆

现场临时用电施工组织设计方案

现场临时用电施工组织设计方案 一、设计概述 现场临时用电施工组织设计方案是为保障施工现场电力供应与使用需求而制定的详细规划和组织实施方案,通过对现场环境、设备设施、供电能力等因素考虑,以确保施工过程中电力供应的可靠性、实用性和经济性,并保障人员及设备的安全。 二、现场环境分析 1.供电情况:现场附近存在10KV供电线路供电,距离现场约50米;现场附近存在中压配电箱,但无法直接供电,需进行改造; 2.供电能力:供电线路预估可提供60KW的供电能力,现场需求预估为50KW左右; 3.电缆敷设情况:现场无电缆敷设,需现场铺设; 4.用电设备:现场用电设备应具备安全性、稳定性和可靠性,主要包括电动工具、电焊机、照明设备、风机等; 5.施工现场地形:施工现场为平整场地,无特殊地形结构。 三、用电设备配电方案 1.电源选择:选择距离现场50米的10KV供电线路进行接入,经过由3台20KV/0.4KV变压器升压后提供现场所需的220V电源; 2.电缆敷设:电缆敷设应依据现场实际情况,具体采用敷设式电缆槽、直埋管道等方式进行;

3.用电设备配电:采取三相四线制,总电量安装60KW,单相电 流总量不超过40A,总线路长度不超过50米。 4.供电保障方案:备用供电变压器一台,按需设立环网供电系统。 四、用电设备安装调试方案 1.电动工具:砂轮机、电钻等设备应在操作过程中采用漏电保 护器,并配备负荷开关,调试时应按照电气安全标准进行; 2.电焊机:采用三相电焊机,并设置接地保护装置,全部采取 底次接线方式,用完后应关闭设备以及总电源开关; 3.照明设备:照明区域应采用防爆型灯具,并配备漏电保护器、稳压装置等参数; 4.风机:安装应注意风机的支架应牢固可靠,电气线路按照电 气标准进行设计安装。 五、用电设备运行维护方案 1.设备日常运行:各类用电设备在正常使用条件下,应按照电 气标准进行操作,使用过程中随时注意设备的运行状态; 2.设备维护保养:定期进行设备检查、清洗、维护,检修、保 养记录应妥善保存; 3.设备故障解决:设备出现故障应及时停机排查故障并进行维修。 六、安全预防措施

10kV配电建设施工方案

xxxxx年度高标准农田示范工程 标段二:高压线路架设、电缆线、变压器房等 施 工 方 案 项目名称:xxxx年度高标准农田示范工程10KV 配电工程 编号: 施工地点: 施工单位: 编写: 审核: x年x月x日

一、 工程概况 1.1工程概述 此工程名称为:xxx 年度高标准农田示范工程10KV 配电工程,工程编号为:,施工的具体地点,总施工工期约40天(不含工程验收时间)。 1.2工程特点 本工程为配电新建工程,位于。工程电缆管部分与电信线路平行,两处需进行顶管工程。未保证工程的顺利进行,需要进行多方面的配合。施工临时用水用电可从已有的管网连接,场地堆放材料可从项目场地借用,办公、住宿安排在公司项目部,根据该工程的特点,我们必须制定该项目的现场施工具体方案。 1.3施工组织机构图 1.4主要工程量 1、架设10kV 高压线路8.5千米,选用JKLGYJ-50型绝缘导线; 2、室内安装100KVA 变压器12台,高低压电盘计量设备12套; 2、0.4KV 电缆线购安(VLV3*35+1*6)16千米; 3、0.4KV 电缆线购安(VLV3*10+1*6); 4、变压器房12处(符合供电部门要求,门窗,内外墙刷立邦漆,贴农业开发标志牌)288平方米。 项目经理: 现场技术负责人: 机工: 电工: 质 安员: 施工技术人员: 材料运输: 资料员:

3、接地装置安装(含接地母线及接地极)。 二、编制依据 为确保安全、优质的完成施工任务,依据下列规范、规程 1、《国家电网公司县城电网建设与改造技术导则》 2、《10KV及以下配网设计手册》 3、《电器安装工程手册》 4、《低压电网整改技术导则》 5、《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》 6、《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》 7、《电网工程建设标识和安全文明施工规范手册》 8、 并根据实地考察,并参照、施工安全流程管理规定》、》、《广东省城乡电网建设与改造工程竣工验收实施细则》等规范(程)及《广电集团配网工程典型施工作业指导书》的有关要求,特制订本施工方案。本方案未尽事宜,应按照相关规程的要求执行。 三.施工准备 3.1技术准备 施工技术资料的准备工作由项目经理负责组织安排,分则施工技术资料的编制,本工程在开工前需要把施工组织设计、安全管理实施细则、工程质量保证大纲,达标投产实施办法等技术资料编制完毕。在个单项工程开工前需将本工序的施工技术措施及施工技术资料编制完毕。个部分工程需要编制的技术资料有:电力电缆施工技术要求、变压器安装技术要求和其他特殊施工方案等。在技术资料准备阶段,质安员应负责同监理工程师几时取到有关施工技术、质量标准要求。同时要对参加工程的员工进行技术培训及安全教育,确保每个参加工程施工的人员都了解工程的质量目标、施工方法和安全措施,从技术上为工程的顺利施工做好充分准备。 3.2施工现场准备 施工场地的准备工作在项目经理的组织下进行,具体工作由各施工队负责办理。 3.3劳动组织准备 本工程将抽调精干施工力量30人投入本工程施工,其中包括材料采购,运输,电气施工组,另外,

施工现场临时用电方案

施工现场临时用电方案 一、编制依据 1.《建设工程施工现场供用电平安规范》(GB50194—93)。 2.《施工现场临时用电平安技术规范》 (JGJ46---2005)。 3、《建筑施工平安检查标准》JGJ59-99 4、《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 5、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 6、《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 7.图纸和施工总平面图。 二、工程概况

三、主要施工用电设备 施工机械明细表 四、总负荷计算及主干电缆选择 现依据施工现场用电设备(如塔吊、搅拌机、室外电梯、振捣器、木工加工器械以及水泵、电焊机、照明器械、钢筋加工机械等)实际状况,按须要系数法确定计算负荷计算负荷。

参阅《建筑施工现场临时用电施工组织设计》,选取K x与COSΦ。 用电设备组的计算负荷。 1.本工程总供电容量按以下公式计算: P=1.05(K1×ΣP1/cosΨ+K2ΣP2) 式中P——供电设备总须要容量(KVA); P1——电动机额定功率(KW); P2——电焊机额定容量(KVA); cosΨ——电动机的平均功率因数,取0.75; K1取0.6,K2取0.6,照明用电按动力用电的10%考虑。 P1=381.1KW P2=165KW P=1.05(K1×ΣP1/cosΨ+K2ΣP2) =1.05×(0.6×381.1/0.75+0.6×165)=424.07 KVA P照明=P×0.1=424.07×0.1=42.4 KVA P总=P+P照明=424.07+42.4 =466.48 KVA 2.总的计算电流计算 I js = S j s/(1.732×U e) = 466.48/(1.732×0.38) = 708.94 A 3.总干线电缆选型 依据以上数据,干线电缆采纳YJV22-3*185+1*95电缆由变压器敷设至施工现场总配电室 五、配电变压器、安排电箱及干线电缆选型 依据计算总容量708.94 A,施工现场东侧有一变配电室,依据现场状况甲方将分三路电缆敷设至施工现场1#、2#、3#总配电箱,进入施工现场的电缆

施工现场临时用电施工方案

施工现场临时用电施工方案 一、本文概述 介绍施工现场临时用电的重要性,以及制定本施工方案的目的和意义。 二、用电安全基本要求 1、施工现场用电系统的设计原则和标准。 施工现场的临时用电系统设计应遵循以下原则和标准: (1)确保用电安全可靠。施工现场的用电系统设计应充分考虑各种 可能的风险因素,采取相应的安全措施,确保用电过程安全、稳定、可靠。 (2)符合实际情况。用电系统的设计应结合施工现场的具体情况, 选择合适的用电设备,满足施工过程中的实际需要。 (3)遵循相关法律法规和标准。用电系统的设计应遵循国家或地区 的电力电子技术标准,以及相关的建筑施工安全标准,确保用电系统的合法性和规范性。 (4)与周边环境和城市管理相协调。用电系统的设计应与周边环境

和城市管理相协调,不影响城市美观和市容。 在此基础上,施工现场的临时用电系统设计还应满足《施工现场临时用电施工方案》的要求,确保用电过程的安全性和稳定性。 2、用电设备的选择、安装、使用的安全要求。 (1)施工现场临时用电设备必须按照国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)进行设计和安装。 (2)用电设备的选择必须根据施工现场的实际需要和使用环境进行,确保设备性能安全可靠,具有生产许可证和产品合格证,不得使用不合格或国家明令淘汰的电气设备。 (3)用电设备的安装必须由专业电工进行,安装完成后必须进行验收,验收合格后方可投入使用。 (4)用电设备在使用过程中必须严格执行操作规程,确保设备运行安全,防止发生安全事故。操作人员必须经过专业培训,掌握用电设备的性能特点、操作方法、维护保养等知识。 (5)用电设备应当定期进行检查、维护和保养,及时发现和排除故障,防止设备带病运行。设备维护保养必须由专业人员进行,确保设

10kV配电线路建设方案

10kV配电线路建设方案

第 1 章项目概述和特点 2 场地组织4 第三章建筑工地总体布局8 第四章建设计划 (9) 第五章综合建设进度和工期保障措施14 第六章质量目标质量保证体系技术组织措施17第七章安全目标、安全保障体系和技术措施23第八章环境保护与文明建设 28 第九章规划统计与信息管理 30

第 1 章:项目概述和功能 1.1。项目概况 本工程是新建35KV变电站-大坝和35KV变电站-厂区10KV输电线路在丹达河。线路起于丹达河35KV变电站出线架悬挂点,止于大坝和厂区终端杆。全长约14500.63m(包括35KV变电站1544.32m、35KV变电站12956.31m),线路采用LG J - 70 / 7导体。该段地势为高山高岭。 1.2、线路路径 1.2.1, 线路两端的进出线 线路起于丹大河35kv变电站出线架悬挂点,止于大坝和厂房终端杆; 1.2.2, 线路径 该线采用LGJ-70/7线,长度约为14.5km。 1.2.3、沿线地形地貌 本工程线路跨越10KV线路5次,高速公路6次,深沟24次,曲折系数1.12。 1.2.4,运输 本项目线路沿大渡河谷地势延伸。它所经过的部分是一座高山脊。相邻塔与塔之间的高度差很大。线路地形为高山陡崖。因此,这条线路的运输不便。本线路工程选用单杆和双杆,杆基共约124个。 1.3.工程承包范围: 1.3.1,作品范围: 起于丹大河35kv变电站出线架挂点,止于大坝及厂房接线柱

基地124 基地 杆塔基数124 基数 线长14.5km 附件安装102 底座 1.3.2, 材料供应: 本项目的主要材料和辅助材料均由我司在云南市场采购。 1.3.3, 基本类型: 底座是预制滑轮。 1.3.4, 塔型: 本项目共使用铁塔124座,选用4种电杆,各类电杆用途如下: 本项目使用预应力水泥棒。接头钢圈刷有两道防锈漆和一道防腐漆。铁塔所有外露铁件及埋入土中的金属件、连接件均进行热镀锌防腐处理。 1.3.5、线材及防振措施