文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › T2115塔l脚手架施工方案

T2115塔l脚手架施工方案

T2115塔l脚手架施工方案
T2115塔l脚手架施工方案

扬子石化环氧乙烷反应系统改造项目T2115 T2220 T2310塔脚手架施工方案

版本:1

中国石化扬子石油化工有限公司

烯烃厂环氧乙烷反应系统改造安装工程

方案编号: SNEI-EO/EG-106

中国石化集团南京工程公司

扬子石化环氧乙烷改造工程项目部

二零一二年三月二十三日

编制:审核:批准:

扬子石化环氧乙烷反应系统改造项目T2115 T2220 T2310塔脚手架施工方案

目录

目录

一、编制说明 (3)

二、编制依据 (3)

三、适用范围 (3)

四、材质检验 (3)

五、架子搭设工艺流程 (4)

六、脚手架搭设方案 (4)

七、人员资质 (5)

八、搭设安全注意事项 (6)

九、检查与验收 (6)

十、拆除安全注意事项 (7)

十一、风险评估 (8)

十二、附计算公式及搭设示图

扬子石化环氧乙烷反应系统改造项目T2115 T2220 T2310塔脚手架施工方案

一、编制说明

1.T-2115/T2220/T2310是扬子石油化工股份有限公司环氧乙烷系统改造工程EO装置中关键设备,属特大型设备;建设地点:南京市六合区扬子石油化工股份有限公司烯烃厂乙二醇车间内。业主单位:扬子石油化工有限公司,由中国寰球工程公司设计。本方案针对塔外口满堂脚手架搭设以满足附塔管线的安装、劳动保护平台的完善等,利用塔内支撑圈搭设内口组焊脚手架。

2.为确保“安全第一、预防为主”“以人为本、关爱生命”的十六字方针,实现“安全零事故”的目标,保障安全生产,加强安全管理,优质准时完成T2155/T2220/T2310塔脚手架搭设工程,特制定本架设安全计划及具体施工方案:

3.脚手架周圈内侧立杆要离塔的外壁80MM上保温,脚手架周圈内侧立杆要避开管线安装。

4.脚手架基础利用塔原有的平台基础加上钢垫板.

二、编制依据

1.国家有关架设规范,《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

2.《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999

3.建筑施工脚手架实用手册

4.工程招标文件

5.“施工现场脚手架搭设和使用安全管理规定”中国石化南京工程公司。

6. 《石油化工施工安全技术规程》GB50484-2008

三、适用范围

适用于塔式脚手架:脚手架体积=(长1+长2…+长n)×宽×高,脚手架搭设圆形双排架,共计10个架空,54米以下用双立杆,54米以上用单立杆,外空纵距2.3米(用3米的横杆,中间加立杆),内空纵距1.59米,步距1.8米,横间距1米(用1.2米的横杆)。

扬子石化环氧乙烷反应系统改造项目T2115 T2220 T2310塔脚手架施工方案

四、材质检验

1、钢管宜采用力学性能适中的Q235A(3号)钢,其力学性能应符合国家现行标准《炭素结构钢》(GB700-89)中Q235A钢的规定。每批钢材进场时,应有材质检验合格证。

2、钢管选用外径48mm,壁厚3.2mm的焊接钢管。钢管Φ48*3.2mm;质量性能指标应符合国家碳素结构钢《GB/T700中Q-235A》的规定;立杆4-6m、大横杆和斜杆的最大长度为4-6m,小横杆长度1-2m。

3、扣件:应采用机械性能不低于《KTH-08》的规定;按《钢管脚手架扣件》GB-15831进行测试。根据《可铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的规定,扣件采用机械性能不低于KTH330-08的可锻铸铁制造。铸件不得有裂纹、气孔,不宜有缩松、砂眼、浇冒口残余披缝,毛刺、氧化皮等清除干净。

4、扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好,当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm。扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。扣件表面应进行防锈处理。

5、脚手板:冲压式钢脚手板应执行国家碳素结构钢《Q-235A》的规定。脚手板的两端应采用直径为12#的镀锌钢丝各设两道箍

五、搭拆程序和架子搭设工艺流程:

1、外口脚手架搭设流程

委托→现场勘查→合格材料进厂→夯实地基上弹线(应首先考虑附塔管线位置及环形楼梯位置)→摆放垫板→底座→立杆定位→摆放纵向扫地杆→立杆与扫地杆扣紧→安装扫地小横杆并与立杆和扫地杆扣紧→装第一步大横杆并

与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→加设

临时斜撑杆,上端与第二步大横杆扣紧(装设与柱连接杆后拆除)→安第三、四步大横杆和小横杆→安装二层与柱拉杆→接立杆→加设剪刀撑→满铺设脚手

板绑扎牢固→捆扎防护挡脚板→设上下通道→挂安全网→安全检验→挂牌→使用→拆除。

2、内口脚手架搭设流程

扬子石化环氧乙烷反应系统改造项目T2115 T2220 T2310塔脚手架施工方案委托→现场勘查→合格材料进厂→立杆定位→摆放纵向扫地杆→立杆与

扫地杆扣紧→安装扫地小横杆并与立杆和扫地杆扣紧→装第一步大横杆并与

各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→加设临

时斜撑杆,上端与第二步大横杆扣紧→安第三、四步大横杆和小横杆→安装二层与柱拉杆→接立杆→加设剪刀撑→满铺设脚手板绑扎牢固→捆扎防护挡脚

板→安全检验→挂牌→使用→拆除。

六、脚手架搭设方案

1、基本要求

(1)、6m米的立杆其垂直度不得大于3cm,垂直度偏差不得大于架高的1/200。立杆垫板应为方200mmⅹ200mmⅹ20mm的铁板,垫板必须按<JBJ-7规定>。

(2)、立杆接头除在顶层可采用搭接外,其余各接头必须采取对接扣件,立杆上的对接扣件应交错布置,两相邻立杆接头不应设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不应小于1200mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3,同一步内不允许有二个接头。

(3)、立杆顶端应高出塔体顶端处1.2m。

(4)、脚手架底部必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距垫铁块表面不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆应用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

(5)、大横杆设于小横杆之下,在立杆内侧,采用直角扣件与立杆扣紧,大横杆长度不宜小于3跨,并不小于6m。

(6)、大横杆对接扣件连接,对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm。并应避免设在纵向水平跨的跨中。(7)、架子四周大横杆的纵向水平高差不超过50mm,同一排大横杆的水平偏差不得大于1/300。

(8)、小横杆两端应采用直角扣件固定在立杆上。

(9)、每一主节点(即立杆、大横杆交汇处)处必须设置一小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不应大于150mm,靠塔

扬子石化环氧乙烷反应系统改造项目T2115 T2220 T2310塔脚手架施工方案体一侧的外伸长度不应大于250mm,外侧立面伸出部分以100mm为宜。横向间距为1m。

(10)、脚手板一般应设置在三根以上小横杆上,当脚手板长度≤2m时,可采用两根小横杆,并应将脚手板两端与其可靠固定,应采用8#铁丝固定在纵向水平杆上,以防倾翻。脚手板平铺,应铺满铺稳,拐角要交圈,不得有探头板。

(11)、搭设中应每隔3.6m层内架要与钢结构进行牢固拉结固定杆,环向为7m设立固定杆,以保证搭设过程中的安全,要随搭随校正杆件的垂直度和水平偏差,适度拧紧扣件。

(12)、脚手架的外立面的两端各设置剪刀撑,由底至顶连续设置;中间每道剪刀撑的净距不应大于15m。

(13)、剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的立杆上,旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm。并与地面成45°~60°。夹角。作用是把脚手架连成整体,增加脚手架的整体稳定。

(14)、用于大横杆对接的扣件开口,应朝架子内侧,螺栓向上,避免开口朝上,以防雨水进人,导致扣件锈蚀、锈鉵后强度减弱,直角扣件不得朝上。

(15)、防护栏杆采用二道,第一道栏杆0.6m,第二道栏杆上高1.2m,挡脚板高度180mm。脚手架搭设完毕后。

(16)、通道架子搭设长5.8m,宽3米,方便人员上下。

2、程序和安全要求

(1)、地基要求:地基是必须是水泥地或填满夯实的碎石。

(2)、脚手架材料在拉运过程中须做好安全防范工作:拉设警戒绳、安全员监督、班组会上作好交底工作等。

3、塔内脚手架的防护措施:

(1)、塔内脚手架必须防锈防腐,保证不污染塔内壁;

(2)、塔内脚手架杆两端使用胶皮进行防护,防止破坏塔内壁;

(3)、塔内脚手架立杆底部铺设木板,防止破坏塔底。

扬子石化环氧乙烷反应系统改造项目T2115 T2220 T2310塔脚手架施工方案

七、人员资质:

1、高处作业人员必须20岁以上45岁以下,熟悉石化规定并能熟练操作的

架设人员,经当地二级以上医院体检合格者。

2、架设人员必须持有国家建设部门颁发的特殊工种操作证及健康证明配备“安全防护用品“方可进行登高架设工程施工。

3、进入现场作业人员必须经安全技术交底,劳保穿戴齐全。

八、架子搭设安全注意事项

1、脚手架搭设以前,必须进行施工方案和安全技术交底。并应报请上级主管安全部门批准,向所有参加作业人员进行书面交底。

2、操作小组接受任务后,必须根据任务特点和交底要求进行认真讨论,根据施工方案,明确分工。在开始操作前,组长和安全员应对施工环境及所需防护用具做一次检查,消除隐患后方可开始操作。

3、架子工在高处(距地高度2m以上)作业时,必须悬挂安全带。安全带必须高挂低用,在架子上操作应精力集中,禁止打闹和玩笑,休息时应下架子。严禁酒后作业。

4、遇有恶劣气候(如风力六级以上,高温、雨天气等)影响安全施工时应停止高处作业。

5、未搭完的一切脚手架,非架子工一律不准上架。架子搭完后由施工人会同架子组长以及使用工种、技术、安全等有关人员共同进行验收,认为合格,办理交接验收手续挂合格牌后方可使用。严禁脚手架随搭随用。使用中的架子必须保持完整,未经安全及施工负责人许可禁止随意拆改脚手架;因工作需要必须拆改时,应经安全部门批准后,由架子工负责操作。

6、所有的架子,经过大风、大雨后,要进行检查,如发现倾斜下沉及松扣、崩扣要及时修理。

7、脚手架搭设过程中,必须使用过程控制牌。

8、搭设区周围应设警示区,并派专人监护。

九、检查与验收挂牌

扬子石化环氧乙烷反应系统改造项目T2115 T2220 T2310塔脚手架施工方案1、对新钢管允许偏差值的说明:

外径与壁厚允许偏差是根据现行国家标准<<低压流体输送有焊接钢管>>(GB/T3092)<<直缝电焊钢管>>(GB/T13793)中的规定:外径10-48mm的钢管,外径允许偏差为±0.5mm,外径为51mm的钢管,允计偏差为±1%;对于钢管壁厚为3与3.5mm时允许正偏差为±12%,允许钢负偏差均为-15%。考虑到各种钢管的外径、壁厚的允许正偏差对受力性能有利,故仅限定了允许负偏差。

2、对旧的检查项目与允许偏差值的说明:

使用旧钢管时主要应检查有无严重鳞皮锈。检查锈蚀深度时,应先除去锈皮再量深度;

(1)各种钢管的端部弯曲在1.5m长范围内限制允许≤5mm,以限制初始弯曲对

立杆受力影响及纵向水平杆的水平程度。

(2)立杆钢管弯曲(原始弯曲)的允许偏差值是参考了英国标准(BS 5975-

1982)“49.2.4”的规定,并考虑我国建筑施工企业施工现场的管理水平,按3/1000确定的,以限制初始弯曲的过大,影响立杆承载能力;

(3)水平杆、斜杆为非受压杆件,故放宽允许偏差值,按 4.5/1000考虑,以

6.5mm计,≤30mm。

3、对脚手板的检查项目与允许偏差值的说明:

(1)定型钢脚手板的板面扭曲允许偏差是指任一角的挠起。

(2)其它脚手板因材料、构造多样,尚无统一质量标准,故仅对材质、安全上提出笼统要求。

4、脚手架检查与验收

(1) 是采用英国标准BS 5973-1981“20”、BS 5973-1982“50”中的有关规定。

(2)为提高施工企业管理水平,防患于未然,明确责任,提出了脚手架工程检查验收时应具备的文件

5、关于立杆垂直度的允许偏差

(1)立杆安装垂直度允许偏差值的规定,确定不同总高的脚手架在最后验收时

扬子石化环氧乙烷反应系统改造项目T2115 T2220 T2310塔脚手架施工方案的垂直度允许偏差值为100mm,

(2)关于间距的允许偏差根据现场实测调查,一般均可作到根据现场实测调查,一般均可作到

(3)关于纵向水平杆高差的允许偏差纵向水平杆水平度的允许偏差值关系到结构的承载力(立杆的计算长度)、施工安全(架上推车)等,最大值为56mm,最小值为1mm

1.2.5 本条明确三分之一了扣件螺栓扭力矩抽样检查数目与质量判定标准,有利于保证脚手架安全。

十、架子拆除安全注意事项

1、拆除前,班组要学习安全技术操作规程,班组必须对拆架人员进行安全交底,交底要有记录,交底内容要有针对性,拆架子的注意事项必须讲清楚。

2、拆架前必须设立警示区并派专人监护,没有安全员工长在场,脚手架不准拆除。

3、架子拆除程序应由上而下,按层按步拆除。先清理架上杂物,如脚手板上的混凝土、砂浆块、U型卡、活动杆子及材料。按拆架原则先拆后搭的杆子。人字撑、拉杆不准一次性全部拆除,要求杆拆到哪一层,剪刀撑、拉杆拆到哪一层。

4、拆除工艺流程:拆护栏→拆脚手板→拆小横杆→拆大横杆→拆剪刀撑→拆立杆→拉杆传递至地面→清除扣件→按规格堆码。

扬子石化环氧乙烷反应系统改造项目 T 2115 T 2220 T 2310塔脚手架施工方案

1

十一、风险评估Job Hazard Analysis Worksheet/工作危险性分析表

编制:中国石化集团南京工程有限公司 NO Chance of loss

Risk Ranking/风险评估值 Method of control Residual Risk 序号

可能的危害或损失 L/可能性 S/严重性 R/风险值 对危害的控制方法 剩余危险 Project of task/工作项目:Erect scaffold/脚手架搭设 1 错误信息/任务安排传达失误 2 3 6 1、给工人传达正确信息,下发明确的任务单。

2 搭设人员无操作证 2

3 6 1、严禁无证及无合格操作证人员进行脚手架搭设

作业。

2、加强对架子工的安全教育和业务技能培训。

3 坠物伤人 3 3 9 1、将搭设区域设置警戒。

2、禁止抛掷材料(工具)。

3、工具、卡扣等置于工具袋或吊篮内传达。

4、不要将未固定的材料(工具)置于架杆上。

5、板手用绳子和身体相连,防止失手脱落。

扬子石化环氧乙烷反应系统改造项目 T 2115 T 2220 T 2310

塔脚手架施工方案 2

NO Chance of loss

Risk Ranking/风险评估值 Method of control Residual Risk 序号 可能的危害或损失

L/可能性 S/严重性 R/风险值 对危害的控制方法 剩余危险 4 刮伤、划伤 2 2 4 1、始终使用手套及合适的个人保护用品。

5 绊倒、滑倒 3 3 9 1、将绑扎脚手板的铁丝扣砸平。

2、文明施工,未用完的材料返回存放场地。

6 人员高处坠落 3 3 9 1、选材适当,禁止使用竹木脚手架(杆、板)。

2、作业人员百分之百使用好双背式安全带。加强

临边防护,护栏(外侧需设双护栏)、护脚板搭设齐全。

3、作业面脚手板按规定满铺,严防跳板未绑扎或

未绑扎牢固或仅

单边绑扎,全面杜绝单跳板。

扬子石化环氧乙烷反应系统改造项目T2115T2220T2310塔脚手架施工方案

NO Chance of loss Risk Ranking/风险评估值Method of control Residual Risk 序号可能的危害或损失L/可能性S/严重性R/风险值对危害的控制方法剩余危险

4、对脚手架地基进行处理,保证强度,立杆底部

垫木板或铁板,

防止架体塌陷。

5、立杆、横杆间距按标准设置,大型脚手架搭设

剪刀撑。

6、脚手架搭设供人员上下带护笼爬梯。

7、教育、规定其他作业人员不得随意拆卸、更改

脚手架。

1、搭设时,挂设“脚手架正在搭设,严禁使用”

标牌。

7 违规使用 3 3 9

2、搭设完毕后,严格实施检查、验收、挂牌制度

后方可使用。

3

扬子石化环氧乙烷反应系统改造项目 T 2115 T 2220 T 2310

塔脚手架施工方案 4

NO Chance of loss

Risk Ranking/风险评估值 Method of control Residual Risk 序号

可能的危害或损失 L/可能性 S/严重性 R/风险值 对危害的控制方法

剩余危险 8 触电伤害、坠落 2 3 6 1、脚手架与输电线路保持必要的安全距离。

2、电线(缆)搭设在脚手架上采取绝缘隔离措施。

3、雷雨、雪或6级以上大风天气时停止脚手架作

业。

4、脚手架防雷措施用钢管连接在塔体

扬子石化环氧乙烷反应系统改造项目T2115 T2220 T2310塔脚手架施工方案十二、应力计算

一、脚手架参数

双排脚手架搭设高度为 89 m ,54米以下采用双管立杆,54米以上采用单管立杆;搭设尺寸为:立杆的横距为 1m,立杆的纵距为1.6m,大小横杆的步距为1.8 m;直径4.5米,共10档,外大横杆间距2.3米(用3米横杆,中间加一根立杆),内大横杆间距1.59米(用2米横杆)内排架距离墙长度为0.20m;小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数为 2 根;采用的钢管类型为Φ48×3.5;横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数为 1.00;连墙件采用两步三跨,竖向间距 3.6 m,水平间距4.5 m,采用扣件连接;连墙件连接方式为双扣件;

1.活荷载参数

施工均布活荷载标准值:3.000 kN/m2;脚手架用途:结构脚手架;同时施工层数:2 层;

2.风荷载参数

为1.00

本工程地处江苏南京市,基本风压0.4 kN/m2;风荷载高度变化系数μ

z

为1.13;脚手架计算中考虑风荷载作用;

风荷载体型系数μ

s

3.静荷载参数

每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m):0.1248;脚手板自重标准值

(kN/m2):0.300;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.150;每米脚手架钢管自重标准值(kN/m):0.038;脚手板铺设总层数:4;

4.地基参数

地基土类型:碎石土;地基承载力标准值(kPa):400.00;立杆基础底面面积

(m2):0.20;地基承载力调整系数:1.00。

二、小横杆的计算:

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算

= 0.038 kN/m ;

小横杆的自重标准值: P

1

脚手板的荷载标准值: P

= 0.3×1.5/3=0.15 kN/m ;

2

扬子石化环氧乙烷反应系统改造项目T2115 T2220 T2310塔脚手架施工方案活荷载标准值: Q=3×1.5/3=1.5 kN/m;

荷载的计算值: q=1.2×0.038+1.2×0.15+1.4×1.5 = 2.326 kN/m;

2.强度计算

最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩,

计算公式如下:

=2.326×12/8 = 0.291 kN.m;

最大弯矩 M

qmax

最大应力计算值σ = M

/W =57.236 N/mm2;

qmax

小横杆的最大弯曲应力σ =57.236 N/mm2小于小横杆的抗压强度设计值

[f]=205 N/mm2,满足要求!

3.挠度计算:

最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度

荷载标准值q=0.038+0.15+1.5 = 1.688 kN/m ;

最大挠度ν = 5.0×1.688×10004/(384×2.06×105×121900)=0.875 mm;

小横杆的最大挠度 0.875 mm 小于小横杆的最大容许挠度 1000 / 150=6.667 与10 mm,满足要求!

三、大横杆的计算:

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。

1.荷载值计算

= 0.038×1=0.038 kN;

小横杆的自重标准值: P

1

脚手板的荷载标准值: P

= 0.3×1×1.5/3=0.15 kN;

2

活荷载标准值: Q= 3×1×1.5/3=1.5 kN;

荷载的设计值: P=(1.2×0.038+1.2×0.15+1.4×1.5)/2=1.163 kN;

2.强度验算

最大弯矩考虑为大横杆自重均布荷载与小横杆传递荷载的设计值最不利分配的弯矩和。

扬子石化环氧乙烷反应系统改造项目T2115 T2220 T2310塔脚手架施工方案

均布荷载最大弯矩计算:M

1max

=0.08×0.038×1.5×1.5=0.007 kN.m;

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

集中荷载最大弯矩计算:M

2max

=0.267×1.163×1.5= 0.466 kN.m;

M = M

1max + M

2max

= 0.007+0.466=0.473 kN.m

最大应力计算值σ = 0.473×106/5080=93.053 N/mm2;

大横杆的最大应力计算值σ = 93.053 N/mm2小于大横杆的抗压强度设计值

[f]=205 N/mm2,满足要求!

3.挠度验算

最大挠度考虑为大横杆自重均布荷载与小横杆传递荷载的设计值最不利分配的

挠度和,单位:mm;

均布荷载最大挠度计算公式如下:

大横杆自重均布荷载引起的最大挠度:

ν

max

= 0.677×0.038×15004/(100×2.06×105×121900) = 0.052 mm;集中荷载最大挠度计算公式如下:

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度:

小横杆传递荷载 P=(0.038+0.15+1.5)/2=0.844kN

ν= 1.883×0.844×15003/ ( 100 ×2.06×105×121900) = 2.136 mm;

最大挠度和:ν= ν

max + ν

pmax

= 0.052+2.136=2.189 mm;

大横杆的最大挠度 2.189 mm 小于大横杆的最大容许挠度 1500 / 150=10与10 mm,满足要求!

四、扣件抗滑力的计算:

按规范表5.1.7,直角、旋转单扣件承载力取值为8.00kN,按照扣件抗滑承载力系

扬子石化环氧乙烷反应系统改造项目T2115 T2220 T2310塔脚手架施工方案数1.00,该工程实际的旋转单扣件承载力取值为8.00kN。

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5): R ≤ R

c

其中 Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取8.00 kN;

R -- 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

小横杆的自重标准值: P

1

= 0.038×1×2/2=0.038 kN;

大横杆的自重标准值: P

2

= 0.038×1.5=0.058 kN;

脚手板的自重标准值: P

3

= 0.3×1×1.5/2=0.225 kN;

活荷载标准值: Q = 3×1×1.5 /2 = 2.25 kN;

荷载的设计值: R=1.2×(0.038+0.058+0.225)+1.4×2.25=3.535 kN;

R < 8.00 kN,单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

五、脚手架立杆荷载计算:

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容:1、每米立杆承受的结构自重标准值,为0.1248kN/m

N

G1

= [0.1248+(1.00×2/2)×0.038/1.80]×(89.00-54.00) = 5.115kN;

N

GL1

= [0.1248+0.038+(1.00×2/2)×0.038/1.80]×54.00 = 9.965kN;

2、脚手板的自重标准值;采用竹笆片脚手板,标准值为0.3kN/m2

N

G2

= 0.3×0×1.5×(1+0.3)/2 = 0 kN;

N

GL2

= 0.3×4×1.5×(1+0.3)/2 = 1.17 kN;

3、栏杆与挡脚手板自重标准值;采用栏杆、竹笆片脚手板挡板,标准值为0.15kN/m

N

G3

= 0.15×0×1.5/2 = 0 kN;

N

GL3

= 0.15×4×1.5/2 = 0.45 kN;

4、吊挂的安全设施荷载,包括安全网;0.005 kN/m2

N

G4

= 0.005×1.5×(89-54) = 0.262 kN;

N

GL4

= 0.005×1.5×89 = 0.668 kN;

经计算得到,静荷载标准值

N

G =N

G1

+N

G2

+N

G3

+N

G4

= 5.377 kN;

N GL =N

GL1

+N

G1

+N

GL2

+N

GL3

+N

GL4

= 17.367 kN;

扬子石化环氧乙烷反应系统改造项目T2115 T2220 T2310塔脚手架施工方案活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。

经计算得到,活荷载标准值

N

Q

= 3×1×1.5×2/2 = 4.5 kN;

风荷载标准值按照以下公式计算

其中 W

o

-- 基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:

W

o

= 0.4 kN/m2;

U

z

-- 风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:

U

z

= 1 ;

U

s

-- 风荷载体型系数:取值为1.13;

经计算得到,风荷载标准值

W

k

= 0.7 ×0.4×1×1.13 = 0.316 kN/m2;

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N

s = 1.2N

GL

+1.4N

Q

= 1.2×17.367+ 1.4×4.5= 27.14 kN;

N

d = 1.2N

G

+1.4N

Q

= 1.2×5.377+ 1.4×4.5= 12.753 kN;

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为

N

s = 1.2 N

GL

+0.85×1.4N

Q

= 1.2×17.367+ 0.85×1.4×4.5= 26.195 kN;

N

d = 1.2 N

G

+0.85×1.4N

Q

= 1.2×5.377+ 0.85×1.4×4.5= 11.808 kN;

风荷载设计值产生的立杆段弯矩 M

W

M

w = 0.85 ×1.4W

k

L

a

h2/10 =0.850 ×1.4×0.316×1.5×

1.82/10 = 0.183 kN.m;

六、立杆的稳定性计算:

外脚手架采用双立杆搭设,按照均匀受力计算稳定性。

1. 54.00米以上立杆稳定性计算。

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:

扬子石化环氧乙烷反应系统改造项目T2115 T2220 T2310塔脚手架施工方案

立杆的轴向压力设计值:N = 12.753 kN;

计算立杆的截面回转半径:i = 1.58 cm;

计算长度附加系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:k = 1.155 ;当验算杆件长细比时,取块1.0;

计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:μ = 1.5 ;

计算长度 ,由公式 l

o = k×μ×h 确定:l

= 3.118 m;

长细比 L

o

/i = 197 ;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 l

o

/i 的计算结果查表得到:φ= 0.186 ;立杆净截面面积: A = 4.89 cm2;

立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 5.08 cm3;

钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205 N/mm2;

σ = 12753/(0.186×489)=140.209 N/mm2;

立杆稳定性计算σ = 140.209 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205

N/mm2,满足要求!

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

立杆的轴心压力设计值:N = 11.808 kN;

计算立杆的截面回转半径:i = 1.58 cm;

计算长度附加系数参照《扣件式规范》表5.3.3得: k = 1.155 ;

计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:μ = 1.5 ;

计算长度 ,由公式 l

0 = kuh 确定:l

= 3.118 m;

长细比: L

/i = 197 ;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 l

o

/i 的结果查表得到:φ= 0.186立杆净截面面积: A = 4.89 cm2;

立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 5.08 cm3;

扬子石化环氧乙烷反应系统改造项目T2115 T2220 T2310塔脚手架施工方案钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205 N/mm2;

σ = 11807.6/(0.186×489)+182986.776/5080 = 165.84 N/mm2;

立杆稳定性计算σ = 165.84 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205

N/mm2,满足要求!

2. 54.00米以下立杆稳定性计算。

不考虑风荷载时,双立杆的稳定性计算公式为:

立杆的轴向压力设计值:N = 13.57 kN;

计算立杆的截面回转半径:i = 1.58 cm;

计算长度附加系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:k = 1.155 ;当验算杆件长细比时,取块1.0;

计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:μ = 1.5 ;

计算长度 ,由公式 l

o = k×μ×h 确定:l

= 3.118 m;

长细比 L

o

/i = 197 ;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 l

o

/i 的计算结果查表得到:φ= 0.186 ;立杆净截面面积: A = 4.89 cm2;

立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 5.08 cm3;

钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205 N/mm2;

σ = 13570/(0.186×489)=149.198 N/mm2;

立杆稳定性计算σ = 149.198 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205

N/mm2,满足要求!

考虑风荷载时,双立杆的稳定性计算公式

立杆的轴心压力设计值:N =13.098 kN;

计算立杆的截面回转半径:i = 1.58 cm;

计算长度附加系数参照《扣件式规范》表5.3.3得: k = 1.155 ;

T2115塔l脚手架施工方案

扬子石化环氧乙烷反应系统改造项目T2115 T2220 T2310塔脚手架施工方案 版本:1 中国石化扬子石油化工有限公司 烯烃厂环氧乙烷反应系统改造安装工程 方案编号: SNEI-EO/EG-106 中国石化集团南京工程公司 扬子石化环氧乙烷改造工程项目部 二零一二年三月二十三日 编制:审核:批准:

扬子石化环氧乙烷反应系统改造项目T2115 T2220 T2310塔脚手架施工方案 目录 目录 一、编制说明 (3) 二、编制依据 (3) 三、适用范围 (3) 四、材质检验 (3) 五、架子搭设工艺流程 (4) 六、脚手架搭设方案 (4) 七、人员资质 (5) 八、搭设安全注意事项 (6) 九、检查与验收 (6) 十、拆除安全注意事项 (7) 十一、风险评估 (8) 十二、附计算公式及搭设示图

扬子石化环氧乙烷反应系统改造项目T2115 T2220 T2310塔脚手架施工方案 一、编制说明 1.T-2115/T2220/T2310是扬子石油化工股份有限公司环氧乙烷系统改造工程EO装置中关键设备,属特大型设备;建设地点:南京市六合区扬子石油化工股份有限公司烯烃厂乙二醇车间内。业主单位:扬子石油化工有限公司,由中国寰球工程公司设计。本方案针对塔外口满堂脚手架搭设以满足附塔管线的安装、劳动保护平台的完善等,利用塔内支撑圈搭设内口组焊脚手架。 2.为确保“安全第一、预防为主”“以人为本、关爱生命”的十六字方针,实现“安全零事故”的目标,保障安全生产,加强安全管理,优质准时完成T2155/T2220/T2310塔脚手架搭设工程,特制定本架设安全计划及具体施工方案: 3.脚手架周圈内侧立杆要离塔的外壁80MM上保温,脚手架周圈内侧立杆要避开管线安装。 4.脚手架基础利用塔原有的平台基础加上钢垫板. 二、编制依据 1.国家有关架设规范,《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2.《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 3.建筑施工脚手架实用手册 4.工程招标文件 5.“施工现场脚手架搭设和使用安全管理规定”中国石化南京工程公司。 6. 《石油化工施工安全技术规程》GB50484-2008 三、适用范围 适用于塔式脚手架:脚手架体积=(长1+长2…+长n)×宽×高,脚手架搭设圆形双排架,共计10个架空,54米以下用双立杆,54米以上用单立杆,外空纵距2.3米(用3米的横杆,中间加立杆),内空纵距1.59米,步距1.8米,横间距1米(用1.2米的横杆)。

屋面塔楼外脚手架施工方案

目录 一、编制说明及编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (1) 四、搭设施工工艺 (3) 五、质量标准 (8) 六、安全文明及环保措施 (9) 七、脚手架搭设安全技术措施 (9) 八、脚手架拆除 (10)

屋面塔楼外脚手架施工方案 一、编制说明及编制依据 (1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; (2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); (3)《东莞百悦尚城三期工程施工组织设计》; (4)《东莞百悦尚城三期工程脚手架施工方案》。 二、工程概况 本工程屋面主塔楼共18个(29-32栋每栋一个,32-36栋、42-44栋每栋2个),主塔楼屋面至塔尖结构高度13.25米,外架设计高度约14.45米。副塔楼屋面至塔尖结构高度10.2米,外架设计高度11.4米;副塔楼无塔尖结构高度 4.2米,外架设计高度 5.4米。 三、施工准备 1 、材料要求: (1)钢管:为外径Φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管,有裂缝、弯曲、变形、锈蚀钢管或已被打过孔眼的钢管不得使用,钢管截在面面积4.89cm2,截面承载能力[σ]=30.3KN,截面抗压抗弯强度设计值[f]=205N/mm2。 (2)扣件:所有使用的扣件抗滑移能力:对接扣件为[τ]=3.20KN(设计值),直角、旋转扣件为[τ]=8.0KN(设计值)。 (3)脚手板:采用Φ10钢筋条材料制作,规格800×1000为宜,每块质量不宜大于10kg。 (4)防护网:外围采用绿色密目安全网,平网和外挑安全网网眼不大于5cm。

2、主要材料用量: 3、工期要求: 4、劳动力组织和职责分工: 项目部成立以项目经理为组长的领导小组,负责屋面塔楼外脚手架的搭设施工质量和进度。人员分工如下:

塔脚手架搭设方案

A2 施工组织设计(方案)报审表工程名称:中国石油呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造工程

施工组织设计(方案)审批表

中国石油呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造工程280万吨/年催化裂化 脚手架搭设及拆除 施 工 方 案 编制人: 批准人: 沛县防腐保温工程总公司

目录 1、编制说明 (4) 2、编制依据 (4) 3、工程概况 (4) 4、脚手架的计算 (4) 5、施工准备 (7) 6、施工程序和施工方法 (7) 7、施工技术组织措施计划 (10) 8、资源需求计划 (12) 9、安全施工 (13) 10、文明施工 (15) 11、施工进度计划 (15)

1、编制说明 呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造工程280万吨/年催化裂化解吸塔、稳定塔由中国石化集团洛阳石油化工工程公司负责施工图设计,沛县防腐保温公司负责该装置解吸塔(1202-T-302)、稳定塔(1202-T-304)现场防腐、保温的施工。由于解吸塔内直径Φ4000mm,高度47826mm;稳定塔内直径Φ3800/4200㎜,高度53368㎜;由于其防腐、保温高度为47826mm/53368㎜,现场防腐保温施工需要搭设扣件式钢管脚手架,为保证施工的质量和施工人员的安全,特编制此技术方案。 2、编制依据 2.1施工图纸:解吸塔与稳定塔装配图 2.2施工规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 《建筑施工计算手册》(第七章脚手架工程) 3、工程概况 3.1工程简介:呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造工程280万吨/年催化裂化塔 区设备1202-T-302/1202-T-304现已经组焊完毕,解吸塔/稳定塔钢制平台已经焊接完毕,解吸塔与稳定塔劳动平台为一个整体,所以一侧脚手架只需要搭设到平台即可。 另一侧需要搭设落地半敞开式双排脚手架,两侧脚手架之间需增加一根横杆,脚手架就是一个整体。 . 3.2脚手架特性:解吸塔/稳定塔内外采用相同的脚手架材料,具体规格尺寸见下表 3.2.2 4、脚手架的计算 这里只对较高的1202-T-302/1202-T-304外侧的双排脚手架进行计算。

T2115塔l脚手架施工方案

T2115塔l脚手架施工方案中国石化扬子石油化工有限公司 烯烃厂环氧乙烷反应系统改造安装工程 方案编号:SNEI-EO/EG-106 中国石化集团南京工程公司 扬子石化环氧乙烷改造工程项目部 二零一二年三月二十三日

目录 目录 编制讲明 (3) 编制依据 (3) 适用范畴 (3) 材质检验 (3) 架子搭设工艺流程 (4) 脚手架搭设方案 (4) 人员资质 (5) 搭设安全注意事项 (6) 检查与验收 (6) 拆除安全注意事项 (7) 十一、风险评估 (8) 十二、附运算公式及搭设示图

一、编制讲明 1.T-2115/T2220/T2310是扬子石油化工股份有限公司环氧乙烷系统改 造工程EO装置中关键设备,属特大型设备;建设地点:南京市六合区扬子石油化工股份有限公司烯烃厂乙二醇车间内。业主单位:扬子石油化工有 限公司,由中国寰球工程公司设计。本方案针对塔外口满堂脚手架搭设以 满足附塔管线的安装、劳动爱护平台的完善等,利用塔内支撑圈搭设内口 组焊脚手架。 2.为确保“安全第一、预防为主”“以人为本、关爱生命”的十六字方针,实现“安全零事故”的目标,保证安全生产,加大安全治理,优质准 时完成T2155/T2220/T2310塔脚手架搭设工程,特制定本架设安全打算及具体施工方案: 3.脚手架周圈内侧立杆要离塔的外壁80MM上保温,脚手架周圈内侧 立杆要躲开管线安装。 4.脚手架基础利用塔原有的平台基础加上钢垫板. 二、编制依据 1.国家有关架设规范,《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 2.《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 3.建筑施工脚手架有用手册 4.工程招标文件 5.“施工现场脚手架搭设和使用安全治理规定”中国石化南京工程公司。 6. 《石油化工施工安全技术规程》GB50484-2008 三、适用范畴 适用于塔式脚手架:脚手架体积=(长1+长2…+长n)×宽×高,脚 手架搭设圆形双排架,共计10个架空,54米以下用双立杆,54米以上用单立杆,外空纵距 2.3米(用3米的横杆,中间加立杆),内空纵距 1.59米,步距1.8米,横间距1米(用1.2米的横杆)。 四、材质检验

T2115塔l脚手架施工方案

版本:1 XX扬子石油化工XX 烯烃厂环氧乙烷反应系统改造安装工程 方案编号: SNEI-EO/EG-106 XX集团XX工程公司 扬子石化环氧乙烷改造工程项目部 二零一二年三月二十三日 编制:审核:批准:

目录 目录 一、编制说明 (3) 二、编制依据 (3) 三、适用X围 (3) 四、材质检验 (3) 五、架子搭设工艺流程 (4) 六、脚手架搭设方案 (4) 七、人员资质 (5) 八、搭设安全注意事项 (6) 九、检查与验收 (6) 十、拆除安全注意事项 (7) 十一、风险评估 (8) 十二、附计算公式及搭设示图

一、编制说明 1.T-2115/T2220/T2310是扬子石油化工股份XX环氧乙烷系统改造工程EO装置中关键设备,属特大型设备;建设地点:XX市六合区扬子石油化工股份XX烯烃厂乙二醇车间内。业主单位:扬子石油化工XX,由中国寰球工程公司设计。本方案针对塔外口满堂脚手架搭设以满足附塔管线的安装、劳动保护平台的完善等,利用塔内支撑圈搭设内口组焊脚手架。 2.为确保“安全第一、预防为主”“以人为本、关爱生命”的十六字方针,实现“安全零事故”的目标,保障安全生产,加强安全管理,优质准时完成T2155/T2220/T2310塔脚手架搭设工程,特制定本架设安全计划及具体施工方案: 3.脚手架周圈内侧立杆要离塔的外壁80MM上保温,脚手架周圈内侧立杆要避开管线安装。 4.脚手架基础利用塔原有的平台基础加上钢垫板. 二、编制依据 1.国家有关架设规X,《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规X》JGJ130-2011 2.《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 3.建筑施工脚手架实用手册 4.工程招标文件 5.“施工现场脚手架搭设和使用安全管理规定”XXXX工程公司。 6. 《石油化工施工安全技术规程》GB50484-2008

最新塔家村居民脚手架施工方案

塔家村居民脚手架施 工方案

一、编制依据: 按照国家行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)、施工图纸及相关文件。 二、工程概况 本工程为石家庄塔冢村居民回迁楼项目(一期)B-2#~5#、B-12#住宅楼。该项目建筑高度:93.55m,建筑面积:16万m2该工程结构形式:剪力墙结构体系 三、施工准备 1、材料要求 1.1本工程全部采用钢管扣件式脚手架,钢管外径48mm,壁厚 3.5mm,每米重3.84kg,钢管的机械性能应符合GB/T700中Q235-A 级钢的规定。 1.2扣件为可锻铸铁制作,质量应符合《钢管脚手架扣件》 (GB15831)的规定。对新进场钢管扣件应有出厂合格证,并对其质量抽样检验,检验合格的扣件,钢管均应涂防锈漆后才能使用。 1.3脚手板采用厚50mm,宽200—300mm的松木板,其材质应符 合GBJ5中Ⅱ级材质的规定,凡腐朽、扭曲、斜纹、破裂者均不得使用,脚手板两端应各设直径为4㎜的镀锌钢丝箍两道。 1.4连墙杆的材质应符合《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A 级钢的规定。

1.5外侧采用绿色细目安全网全封闭,外挑脚手架底部采用1.8×6M密目式安全网,安全网必须符合国家规范要求并出具产品合格证。 2、方案选择 因脚手架的采用既是施工阶段的维护,又是提供安全操作的场所,结合本工程的特点,选用如下方案:地下采用落地式双排脚手架;地上采用悬挑双排脚手架,从一层顶开始悬挑,悬挑高度为7层。因地下仅二层,高度不满8米,搭设要求同悬挑式双排脚手架,现就悬挑式双排脚手架作详细方案。 现浇混凝土楼板设置14#工字钢作为承担外挑脚手架荷载的构件。在其上搭双排脚手架,构造为立杆纵距la=1.5m;立杆横距 lb=1.05m;大横杆步距h=1.8m;连墙杆为2步3跨设置,脚手板为木脚手板。 外侧采用绿色细目安全网全封闭。施工现场交通要道上空搭设安全行人防护通道。 3、悬挑梁的安装 a悬挑脚手架(工字钢)布置(见下图) 将3m工字钢按1.5m的间距放置在楼板上,向楼外伸出1.5m,楼内固定长度为1.5m。

工字钢脚手架施工方案

工字钢悬挑脚手架施工方案 目录 工字钢悬挑脚手架施工方案 (1)

1. 编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工高处作业安全技术》(JGJ80-91) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《施工手册》(第三版) 施工图纸 2. 工程概况 本工程为剪力墙结构,总建筑面积33085m2,混凝土墙体厚度200mm,地上分三个户型,此脚手架只做地上结构施工时的操作架和安全防护使用,不作为任何材料的堆放架,且不3. 脚手架布置原则 以结构外边线+0.35m作为外墙脚手架内排立柱的位置。

本工程所设计的地上结构外脚手架与地下结构脚手架为两个独立的系统,地下部分脚手架 3.1 脚手架的搭设 三层至十七层搭设双排悬挑脚手架,脚手架通过三层悬挑出的?16工字钢梁;此脚手架只用毕后,搭设双排落地脚手架。 4. 脚手架所用材料 4.1 钢管 脚手架钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,钢管的检查必须符合下列规定: 2新钢管:具有产品质量合格证和质量检验报告;钢管表面平直光滑,没有裂缝、结疤、分工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的规定:外径-0.5mm、壁厚-0.5mm、钢管两端面切斜偏 2旧钢管:钢管表面锈蚀深度≤0.5mm;钢管弯曲变形符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安

2立杆钢管弯曲,当3m<L≤4m,△≤12mm;当4m<L≤6.5m,△≤20mm 2平杆、斜杆的钢管弯曲L≤6.5m,△≤30mm。 扣件采用可锻铸铁制作的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,不会发生破坏。旧扣件使4.2 扣件 十字扣、一字扣、回转扣符合规范要求,与钢管管径相匹配。使用机械性能不低于KT-33-8 4.3 脚手板 木脚手板使用厚度50mm标准的杉木或松木板,板宽200-300mm,两端使用10-14号镀锌4.4 安全网 必须是经国家指定监督检验部门监定许可生产的厂家产品。 安全网:水平网为大眼锦纶网。 立网:为密目网。 5. 脚手架设计 5.1 悬挑脚手架

两器一塔脚手架搭设施工技术方案

一.工程概况及施工组织: 青岛大炼油工程 290万吨/ 年重油催化裂化装置“两器一塔”即沉降器、再生器与分馏塔,它是该装置最高最大最重的关键设备 , 也是制作安装工程量最大的设备。 设被告分别为55m 61.4m; 39.8m。设备直径分别为6.8m; 8.2m、11.4m、 13.24m; 5.2m、9.2m因此,编制并做好“两器一塔”脚手架搭设施工技术方案极 为关键 , 因为它对于保护进行现场设备制作安装职工的生命安全起到根本保证作用。 1.1 编制依据: 1.1.1 、中华人民共和国建筑工业行业标准《门式钢管脚手架》 (JG13-1999)。 1.1.2 、中华人民共和国行业标准《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ128-2000)。 1.1.3 、中华人民共和国行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001)。 1.1.4 、青岛大炼油工程 290万吨/年重油催化裂化装置“两器一塔”施工图纸要求。 1.1.5 、青岛大炼油工程项目部施工总体统筹进度计划安排。 1.2 施工组织: 1.2.1 、选拔 35 名经过技术培训、考核合格并持有《中华人民共和国特种作业操作证》(架 子工)上岗证的职工,进行该脚手架搭设。 1.2.2 、单位负责人对参加脚手架搭设的全体人员进行施工方案的技术交底和安全教育。 1.2.3 、工程进度须与各个设备的施工进度保持一致。二、钢管脚手架搭设 2.1 脚手架主体搭设 2.1.1 、塔体脚手架是圆柱型钢管脚手架,其立杆应垂直稳放在混凝土基础或金属底座上, 在其之间应铺设50mn厚木板,立杆间距根据各个设备的平面布置图和计算书设置。钢管立杆、大横杆接头应错开,要用扣件连接拧紧螺栓,不准用铁丝绑扎。 2.1.2 、脚手架側面、转角处以及每隔离 6~7根立杆应设剪刀撑和斜支杆,剪刀撑和斜支杆 与地面的角度是 45~60度。如果架子高度在 7 米以上或无法设斜支杆时,高度每隔 4 米,水平每隔 6 米,脚手架小横杆必须与设备主体连接牢固。 2.1.3 、脚手架板的铺设宽度不得小于 1 米,脚手架板须铺满,离设备外壁距离是 20~30 厘

山东东阳高熄焦塔脚手架施工方案(终版)

山东东阳40万m3/d煤制气项目 熄焦塔脚手架 施工方案 中冶成工建设有限公司 山东东阳煤制气工程项目经理部 2010年8月

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、施工准备及脚手架的地基处理 (3) 4、脚手架设计 (脚手架详图见后) (5) 5、外脚手架计算 (5) 6、脚手架的材质要求 (16) 7、脚手架搭设工艺流程及搭设要求 (17) 8、安全防护措施: (21) 9、脚手架的验收与使用 (21) 10、脚手架的拆除 (23) 11、脚手架施工安全保证措施 (24) 12、事故应急预案 (25) 13、附图 (27)

1、编制依据 2.1《建筑施工计算手册》中国建筑工业出版社; 2.2《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 2.3《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 2.4《建筑结构荷载规范》(公告第458号)GB50009-2001(2006局部修订)中国建筑工 业出版社; 2.5《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 2.6《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版社; 2.7《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社; 2.8《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-1999中国建筑工业出版社; 2.9由中冶焦耐工程技术有限公司设计的熄焦塔结构图纸并参考部分建筑图; 2.10本公司在同类工程建设中积累的施工技术和管理经验。 2、工程概况 项目业主:山东东阳能源有限公司 设计单位:中冶焦耐工程技术有限公司 监理单位:潍坊海源工程建设监理有限公司 施工单位:中冶成工建设有限公司山东东阳煤制气项目经理部 建设地点:山东省枣庄市薛城区邹坞镇 熄焦塔位于1#焦炉东面,熄焦塔外侧是钢结构楼梯及平台。熄焦塔的南侧靠近粉焦沉淀池及泵房,西侧靠焦炉熄焦车轨道及除尘支架,近距离内全是新建建筑物,施工场地狭小。基础平面轴线尺寸为长12.0m,宽12.0m,采用天然地基承重,熄焦塔基础坐落在在第⑥层中—微风化砂岩层上,其地基承载力特征值fak=3000kPa,基础为独立承台有梁基础,熄焦塔基础埋入最大深度为-5.000m;主体为框架剪力墙结构,±0.000以上建筑高度为68.0m。本工程±0.000相当于绝对标高83.500m。建筑占地面积156m2,建筑体积为10608m3,本工程抗震等级为二级,抗震设防烈度为7度。 3、施工准备及脚手架的地基处理 3.1施工现场“三通一平”工作已基本就绪。 3.2脚手架搭设材料已备齐; 3.3由于熄焦塔内脚手架塔设高度在68m以上,内搭设满堂承重脚手架,坐落在基础

脱硫塔内部脚手架施工方案

2015年1、2号脱硫吸收塔检修脚手架搭设、 拆除施工方案 工程名称: 1、2号吸收塔脚手架搭设、拆除 承包方编制人: 承包方审核人: 发包方审核人: 发包方技术负责人: 发包方安监负责人: 发包方批准人: 日期:2015年 06月17 日

一、工程说明 1.工程概况 发电公司1、2号吸收塔内部脚手架搭设工作,脚手架主要服务于吸收塔内部检修工作,如:吸收塔内部喷嘴检查,喷嘴更换等。脚手架用于承担检修人员的重量及少量工器具材料重量,不能堆放较多的物资材料。它随工程进展而搭设,工程完毕而拆除。脚手架的搭拆应有专业人员进行,检修人员作业中不得随意拆除。 脚手架搭拆施工是一项技术性强、危险性高的特种工作,所以脚手架设计、搭设的是否合理,不但直接影响着工程的总体施工,同时也直接关系着作业人员的生命安全。为了保证脚手架的质量、施工人员及设备的安全,特编制此方案2.编制依据 二、施工组织设计管理 1.组织管理机构 施工项目负责人: 施工安全负责人: 施工现场负责人:

2、主要施工工具 3、安全器具 三、主要施工技术方案: 1、吸收塔内部脚手架搭设规范及要求: 1.1吸收塔具备搭设脚手架时,首先进入吸收塔内部要在进出人孔登记表上签字, 1.2吸收塔内部石膏清理完毕后,将吸收塔地面铺上脚手板,保证进入的脚手架材料不损坏吸收塔底部防护层。 1.3搭设脚手架时,架子管要横平竖直,间距要均匀,立杆间距小于2米结合吸收塔内部施工的需要,要与吸收塔塔壁保持一定的距离,需要将架子管与塔壁接触加固时,要用破布缠住架子管管头后方能与塔壁接触,严禁用架子管用力或直接撞击塔壁。

1.4架子搭设到第二层的时候,吸收塔人孔门上部要用脚手板铺满,保证底层工作人员工作时的躲避及人员进出吸收塔时的安全。 1.5环形脚手架每隔2层要与内部中间井字架进行连接加固,防止环形脚手架收缩变形。 1.6脚手架搭设到工作层时必须搭设1M-1.2M拦腰围栏,工作区域脚手板要满铺,要满足吸收塔内部工作需要。 1.7脚手架搭设完毕后,在吸收塔内部不影响内部施工的位置,搭设踏步式楼梯,并在楼梯侧面搭设一道拦腰围栏,方便人员上下的安全。 1.8搭设到上部人孔处时,搭设出入通道,方便人员进出。 1.9搭设完成后在喷淋层下方及浆液区与喷淋层变径处各铺设一层安全网。 1.10吸收塔内部脚手架平面图

脚手架施工方案

一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。 2、搭设规定:

屋面塔楼外脚手架施工方案..

目录 目录 0 屋面塔楼外脚手架施工方案 (1) 一、编制说明及编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (1) 四、搭设施工工艺 (3) 五、质量标准 (7) 六、安全文明及环保措施 (8) 七、脚手架搭设安全技术措施 (8) 八、脚手架拆除 (9)

屋面塔楼外脚手架施工方案 一、编制说明及编制依据 (1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; (2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); (3)《东莞百悦尚城三期工程施工组织设计》; (4)《东莞百悦尚城三期工程脚手架施工方案》。 二、工程概况 本工程屋面主塔楼共18个(29-32栋每栋一个,32-36栋、42-44栋每栋2个),主塔楼屋面至塔尖结构高度13.25米,外架设计高度约14.45米。副塔楼屋面至塔尖结构高度10.2米,外架设计高度11.4米;副塔楼无塔尖结构高度 4.2米,外架设计高度 5.4米。 三、施工准备 1 、材料要求: (1)钢管:为外径Φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管,有裂缝、弯曲、变形、锈蚀钢管或已被打过孔眼的钢管不得使用,钢管截在面面积4.89cm2,截面承载能力[σ]=30.3KN,截面抗压抗弯强度设计值[f]=205N/mm2。 (2)扣件:所有使用的扣件抗滑移能力:对接扣件为[τ]=3.20KN(设计值),直角、旋转扣件为[τ]=8.0KN(设计值)。 (3)脚手板:采用Φ10钢筋条材料制作,规格800×1000为宜,每块质量不宜大于10kg。 (4)防护网:外围采用绿色密目安全网,平网和外挑安全网网眼不大于5cm。

脚手架施工方案及脚手架搭建安全防护措施

脚手架施工方案及脚手架搭建安全防护措施 核心提示:第一项、重大危险源控制措施根据本企业特点,以及对施工现场危害因素识别,对以下危险性较大的分部分项工程制定措施:1、高度超 第一项、重大危险源控制措施 根据本企业特点,以及对施工现场危害因素识别,对以下危险性较大的分部分项工程制定措施: 1、高度超过20米的大型脚手架;附着式整体提升脚手架;悬挑脚手架; 6.5米高的满堂红脚手架; 2、深度超过1.5米的沟槽和深度超过5米的基坑土方开挖施工作业; 3、塔式起重机,外用电梯安装、顶升、拆除作业; 4、起重吊装作业; 5、装饰工程的消防安全。 下列为大型脚手架、深基础土方工程、塔式起重机、装饰工程消防安全等易发生重大事故的部位、环节控制措施。 一、大型脚手架控制措施 大型脚手架作为主体和装修施工的常用辅助设施,其危险性较大,并且存在很多安全隐患,防范不慎极易引发重大安全生产事故,在此对大型脚手架常见问题的防范做出如下规定(脚手架安全防护措施详见P69): (一)因地基沉降引起的脚手架局部变形。在双排架横向截面上架设八字戗或剪刀撑,隔一排立杆架设一组,直至变形区外排。八字戗或剪刀撑下脚必须设在坚实、可靠的地基上。

(二)脚手架赖以生根的悬挑钢梁挠度变形超过规定值。应对悬挑钢梁后锚固点进行加固,钢梁上面用钢支撑加U形托旋紧后顶住屋顶。预埋钢筋环与钢梁之间有空隙,须用马楔备紧。吊挂钢梁外端的钢丝绳逐根检查,全部紧固,保证均匀受力。 (三)脚手架卸荷、拉接体系局部产生破坏。要立即按原方案制定的卸荷、拉接方法将其恢复,并对已经产生变形的部位及杆件进行纠正。如纠正脚手架向外张的变形,先按每个开间设一个5t倒链,与结构绷紧,松开刚性拉接点,各点同时向内收紧倒链,至变 形被纠正,做好刚性拉接,并将各卸荷点钢丝绳收紧,使其受力均匀,最后放开倒链。 二、深基础土方工程控制措施 深基础土方工程是指挖掘深度超过1.5m的沟槽和深度超过5m(含)的土方工程。 (一)悬臂式支护结构过大,内倾变位。可采用坡顶卸载,桩后适当挖土或人工降水、坑内桩前堆筑砂石袋或增设撑、锚结构等方法处理。为了减少桩后的地面荷载,基坑周边应严禁搭设施工临时用房,不得堆放建筑材料和土方,不得停放大型施工机具和车辆。施工机具不得反向挖土,不得向基坑周边倾倒生活及生产用水。 (二)有内撑或锚杆支护的桩墙发生较大的内凸变位。要在坡顶或桩墙后卸载,坑内停止挖土作业,适当增加内撑或锚杆,桩前堆筑砂石袋,严防锚杆失效或拔出。 (三)基坑发生整体或局部土体滑塌失稳。应在有可能条件下降低土中水位和进行坡顶卸载,加强未滑塌区段的监测和保护,严防事故继续扩大。 (四)未设止水幕墙或止水墙漏水、流土,坑内降水开挖造成坑周边地面或路面下陷和周边建筑物倾斜、地下管线断裂等。应立刻停止坑内降水和施工开挖,迅速用堵漏材料处理止水墙的渗漏,坑外新设置若干口回灌井,高水位回灌,抢救断裂或渗漏管线,或重新设置止水墙,对已倾斜建筑物进行纠倾扶正和加固,防止其继续恶化。同时要加强对

m水塔脚手架施工方案

m水塔脚手架施工方案 The latest revision on November 22, 2020

第一章脚手架搭设 第一节编写依据 1、《建筑施工脚手架实用手册》中国建筑工业出版社; 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001(2002年版); 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 6、根据设计图纸及有关文件、规范; 另外参照本工程施工图纸及施工组织设计编制本施工方案。 第二节工程概况 一、工程概况 1、项目名称:罗城仫佬族自治县龙岸镇莲花村上莲花屯饮水工程 2、建设地点:罗城仫佬族自治县龙岸镇莲花村上莲花屯 3、建设双位:罗城仫佬族自治县水利局 4、施工工期:工期80日历天,具体开、竣工日期在签订合同时确定。 5、资金来源:已落实100% 6、施工范围: (1)新建50m3倒锥形水塔塔身高15m,总高; (2)开挖及回填主供水管道管槽约4462m; (3)安装主供水管道:由水塔至龙贵屯97户约4480m。 (4)新建泵房一座; 具体内容以图纸和清单为准。 二、脚手架搭设概况 (一)、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: a、采用双排落地式钢管脚手架,搭设高度<~+>。 (二)、脚手架搭设基本参数

吸收塔脚手架搭设及拆除施工方案

吸收塔脚手架搭设及拆除专项施工方案 编制: 审核: 批准: 2015-12-09

目录 1. 施工概况 (1) 2. 依据的图纸、文件及标准 (1) 3. 脚手架构造 (1) 4. 施工准备 (2) 5. 主要搭设程序 (2) 6. 脚手架拆除 (4) 7. 注意事项 (4) 8. 安全措施 (4) 脚手架安全承载力计算 (6) 附表1脱硫设备烟道安装工程强制性条文执行情况检查表 附表2:绿色施工实施计划表 工作危险源识别(JHA) 重大风险作业及控制措施 重要环境因素及控制措施表 重大风险作业危险控制措施验证表

#4吸收塔脚手架搭设及拆除 1.施工概况 热电生产中心取消旁路烟道改造项目,新建#4吸收塔,吸收塔上部直径φ3.8m、下部直径φ8.6m,吸收塔顶标高40m。现阶段吸收塔需要搭设的脚手架有:吸收塔原烟道入口组合安装用脚手架搭设、吸收塔内部施工脚手架搭设。 2.依据的图纸、文件及标准 2.1工程建设标准强制性条文《电力工程部分》2011版 2.2电力建设安全工作规程DL5009.1---2002 2.3电力建设安全健康与环境管理工作规定2002-01-21 2.4建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011 2.5建筑施工特种人员管理规定2008 2.6《火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程》(DLT 5417-2009) 2.7《建设工程安全生产管理条例》2000年1月30日发布并实施 2.8火力发电建设工程启动试运及验收规范DL/T5437-2009 2.9总平面图、吸收塔安装图纸 3.脚手架构造 3.1吸收塔内部施工脚手架搭设①在吸收塔内部中心搭设井字架,高度至塔内顶部以下1m 处;井字架横向纵向均设置6排立杆,立杆间距均为 1.4m,井字架立面设置剪刀撑。②沿吸收塔内壁整圈搭设环形双排脚手架,高度至塔顶以下1m处;双排脚手架宽度 1.2m,靠近筒壁立杆间距0.5m,,脚手架每层高度不超过1.8m,环形脚手架与塔中心的井字脚手架相连,使之更牢固稳定,注意小横杆要与塔壁留有至少150mm-200mm的间隙,每层脚手架上铺设双跳板并绑扎。③每层人孔门处设置为进出吸收塔内的通道,施工人员进入吸收塔从塔外楼梯攀登至作业层高度进出吸收塔作业。(人孔门处设置警示牌)④在吸收塔内标高 4.4m、18.3-22.3m、26m高的空间层搭设满堂架,满铺跳板为安装氧化空气管、喷淋层、除雾器服务。 3.2主要工程量及材料:烟气入口脚手架、吸收塔内部施工脚手架合计用料约35吨,主要用料见下表:注:本表材料仅供参考

吸收塔及原净烟道脚手架搭设施工方案

鹤壁鹤淇发电有限责任公司 2×660MW机组#2脱硫AFT塔检修脚手架搭设技术规范书 一、工程概况: 鹤壁鹤淇发电有限责任公司#2机组脱硫AFT内部检修工程,AFT直径为18m,总高度为25m。本要求是针对AFT塔体防腐所编制的脚手架搭、拆施工方案的依据。 #2AFT塔氧化风管疏通脚手架具体内容如下: 1)AFT塔内沿氧化风母管搭设脚手架,规格约为:18×3×24(米)。 2)AFT塔外氧化风母管两端,搭设2个脚手架,规格约为:2×1.5×24(米)。 3)AFT塔内不超过4米高的小脚手架,包含在本项目内(如有需要)。 二、依据 2.1《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分 2.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2.3《施工组织设计》 2.4《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 三、作业前必须具备的条件和应做的准备 3.1作业前必须具备的条件 a.AFT脚手架子搭设前施工方案须编制完毕,经审批合格。 b.所需要脚手杆、扣件、脚手板等材料必须提前到场并经检查合格,锈蚀严重,强度不够的脚手架材料不允许使用。 c.AFT底部淤泥清理干净。 d.搭架子所需使用的工器具要进行全面检查、检修,保证使用中的可靠性。 e.作业前必须进行安全技术交底并让所参加交底人进行签字、记录。 f.现场交通工具必须满足施工要求,现场道路平整,具备运输条件。 g.塔内照明必须充足,低压行灯变压器、行灯及电源准备齐全。 h.施工人员应明确分工,各负其责。 i.施工记录表格、验收表格准备齐全,做到天天有记录,搭设完毕后及时验收。

j.施工人员经过三级安全教育,体检合格者方可上岗。k.脚手架施工人员必须持证上岗。 四、参加作业人员的资格和要求 五、所需材料及工机具 六、作业程序及内容

工作塔外墙脚手架施工方案

北大荒麦芽有限公司麦芽工程筒仓、工作塔工程 工作塔外墙脚手架施工方案 编制单位:中建二局四公司 审核人: 编制人:杨艳红 编制日期:2006年3月11日

本工程工作塔长32.8m,宽13.5m,高64.0m,根据工程施工实际情况搭设双排脚手架:选用φ48*3.5(Q235钢)脚手架杆;搭设高度约70m;其中40m以下采用双立杆;排距1200、立杆间距1200、步距1200,外墙满挂全封闭安全网:其中迎风面(东、南)为双层安全网即一层大眼网,一层密目网;与墙壁接触处为单层安全网。 脚手架搭设的基本要求: ○1基础:原土夯实,上铺200厚道渣石石粉灌缝,上铺σ=50mm,200~300宽的木脚手板做支垫; ○2使用材料:脚手架搭设只允许使用一种管材φ48*3.5; ○3连墙构造采用:自搭设地面起,在工作塔墙壁上每隔2400设置100*100*8的埋件将脚手架的主横杆与墙壁连接(或利用穿墙螺栓在墙上留下的孔洞穿入钢筋与主横杆焊接连接); ○4底立杆要相互错开接头(最少50%错开),脚手架搭设起来后按照二步三跨的原则来搭设剪刀撑和斜撑,剪刀撑、斜杆与基本构造结构杆件之间至少有3道连接,同时连墙杆和剪刀撑等要及时搭设,不得滞后2个步架; ○5周边脚手架的纵向平杆必须在角部交圈并与立杆固定;因此在东西和南北两面的步距要有一个交汇搭接固定所形成的小错台;铺板时应处理好交接处的构造;当要求周边铺板高度一致时,角部还要增加立杆和纵向平杆(至少与3根立杆连接)。(见下图) 以下为脚手架的承载力计算:

角部增设立杆和平杆示意图 脚手架连接杆件示意图

工作塔脚手架搭设示意图 注: 1、立杆@1200,排距1200,步距1200;(工作塔西面的筒仓因为要装平台,所以此部位脚手架排距相应距离适当减小) 2、搭设脚手架人员必须持证上岗。 一、计算立杆的荷载标准值:(按照底部双立杆支撑考虑) ①恒荷载: G K=H i(g k1+g k3)+n1l a g k2 G K底部 =70*(0.527+0.0617)+1.2*1*0.208 =41.438/2=20.719 G K中=35*(0.527+0.0617)+1.2*1*0.208 =20.844/2=10.422 ②活荷载: Qk=n1l a q k=1.2*1.8*1=2.16/2=1.08

急冷塔塔内脚手架搭设施工方案

福州福化环保有限责任公司急冷塔及干法反应器搭拆脚手架 施 工 方 案 江苏天目建设集团有限公司 福建项目部 2019年9月10日

一、工程说明 1.工程概况 环保公司急冷塔及干法反应器内部脚手架搭设工作,主要服务于内部检修工作,如:塔内部件检查及更换,塔壁清理清洗等。脚手架用于承担检修人员的重量及少量工器具材料重量,不能堆放较多的物资材料。它随工程进展而搭设,工程完毕而拆除。脚手架的搭拆应有专业人员进行,检修人员作业中不得随意拆除。 脚手架搭拆施工是一项技术性强、危险性高的特种工作,所以脚手架设计、搭设的是否合理,不但直接影响着工程的总体施工,同时也直接关系着作业人员的生命安全。为了保证脚手架的质量、施工人员及设备的安全,特编制此方案 2.编制依据 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ 80-2016 脚手架施工管理规定GC2F033-2009 脚手架搭设图集QS3-08-06-0028 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2018 二、施工组织设计管理 1.组织管理机构 施工项目负责人:史荣庆 施工安全负责人:曹华 施工现场负责人:王益新 2、主要施工工具

3、安全器具 三、主要施工技术方案 1、急冷塔内部脚手架搭设规范及要求: 1.1急冷塔设备搭设脚手架时,首先进入塔内部要在进出人孔登记表上签字。1.2急冷塔内部物料清理完毕后,将急冷塔地面铺上脚手板,保证进入的脚手架材料不损坏急冷塔的防护层。 1.3搭设脚手架时,架子管窑横平竖直,间距要均匀,立杆间距小鱼2m结合急冷塔内部施工的需要,要与急冷塔塔壁保持一定的距离,需要将架子管与塔壁接触加固时,要用破布缠住架子管管头后方能与塔壁接触,严禁用架子管用力或直接撞击塔壁。 1.4架子搭设到第二层的时候,急冷塔人孔门上部要用脚手板铺满,保证底层工作人员工作时的躲避及人员进出急冷塔的安全。 1.5环形脚手架每隔2层与内部中间井字架进行连接加固,防止环形脚手架收缩变形。 1.6脚手架搭设到工作层时必须搭设1m-1.2m拦腰围栏,工作区域脚手板要铺满,要满足急冷塔内部工作需要。 1.7脚手架搭设完毕后,在急冷塔内部不影响内部施工的位置,搭设踏步式楼梯,并在楼梯侧面搭设一道拦腰围栏,方便人员上下的安全。 1.8搭设到上部人孔处时,搭设出入通道,方便人员进出。 1.9搭设完成后在喷淋层下方及变径处各铺设一层安全网。 2、脚手架搭设注意事项 2.1 脚手架组装前,应先根据施工图纸和现场实际,明确施工载荷,确定脚手架

脚手架安全专项施工方案

目录 第一章编制说明 (1) 第二章脚手架安全专项施工方案 (2) 一、危险源的识别与控制 (2) 二、脚手架的搭设与拆除 (2) 三、安全施工技术措施 (5) 四、文明施工要求 (7) 第三章安全生产保证体系及措施 (9) 一、建立安全生产保证体系 (9) 二、安全保证措施 (10) 第一章编制说明 枝江市东干渠大道北延工程起点桩号K0+945.743,终点桩号

K8+285.057,路线全长7339.314 m。本工程主要有东干渠桥、下穿货运铁路框架桥、箱涵9座。箱涵和桥梁施工中需要运用脚手架,为规范脚手架施工及保证脚手架的施工安全,特制定本安全专项方案。 一、编制依据 1、国家政府有关部门颁布的有关安全管理方面的法律、法规性文件《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》等。 2、枝江市东干渠大道北延工程项目建设管理手册。 3、枝江市东干渠大道北延工程施工设计图。 4、我单位对施工现场勘察实际情况。 二、编制原则 1、认真、全面、系统阅读施工合同,深刻领会和贯彻业主意图及业主对承包商的各项要求。 2、贯彻执行各项技术标准、安全技术规程。执行业主对本工程建设的各项要求,采取现代化管理手段和施工项目管理模式,优化资源配置,实行动态管理,以适应施工组织安排的要求。 3、对现场安全管理坚持实施全员、全方位、全过程严密监控。 三、编制目标 本项目安全生产目标确定为: 1、杜绝重大事故的发生,减少一般事故; 2、无重大责任事故、无重大安全隐患; 3、人员因施工负伤率小于4‰,重伤率小于0.3‰;

4、不得因施工对周边环境、建筑、设施等造成破坏; 5、没有业主、社会相关方和员工的重大投诉。 第二章脚手架安全专项施工方案 一、危险源识别与控制 1、脚手架工程事故的类型 (1)整架倾倒或及局部垮架; (2)整架失稳,垂直坍塌; (3)人员从脚手架上高处坠落; (4)落物伤人(物体打击); (5)不当操作事故(闪失、碰撞等)。 2、引发事故的主要原因 (1)整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架; ①构架缺陷:构架缺少必须的结构构件,未按规定数量和要求搭设连墙件等; ②在使用过程中任意拆除必不可少的结构杆件和连墙件等; ③构件尺寸过大、承载能力不足或设计安全不够与严重超载; ④地基出现过大的不均匀沉降。 (2)人员从脚手架上高处坠落 ①作业层未按规定设置围挡防护; ②作业层未满铺脚手板或架面与墙之间的间隙过大; ③脚手板和杆件因搁置不稳、扎结不牢或发生断裂而坠落;