扣件式钢管脚手架计算实例(标准版)

某工程为6层框架结构,女儿墙顶高27.9m

,主体、装修施工采用落地式双排钢管脚手架,主体施工时只作维护架使用。工程地点基本风压为ω0=0.6kN/m2。试设计计算装修脚手架。

一、设计方案

1.拟作业层的层数n1=2;铺板层数为每隔10m

满铺一层脚手板,共n2=3层。

2.拟定脚手架结构尺寸:立杆纵距la=1.5m

,立杆横距lb=0.8m

,步距离h=1.8m

,连墙件按2步3跨设置。

3.脚手板采用冲压钢板脚手板,其自重标准值gk1=0.3kN/m2,

靠近建筑物外端外伸部分铺设20cm

脚手板一块。作业层外侧设挡脚板一块gk5=0.11kN/m。

4.栏杆:因固定安全网需要,每步架增加的栏杆数为n3=2道,栏杆及其连接扣件的自重标准值gk3=0.0384+0.0132/1.5=0.0472kN/m(式中0.0132为每个直角扣件的重量)。

5.安全网:采用每100cm

2不少于2000目的安全网,沿架全高封闭,其自重标准值为gq40.005kN/m2。

6.全部杆件采用ф48×3.5mm

钢管(0.384kN/m)。

二、设计计算

1.纵向水平杆计算

纵向水平杆的支撑情况及计算见图1,装饰施工均布活荷载标准值qQk1=2kN/m2

(1)荷载计算

作用于纵向水平杆的恒载标准值Pgk为Pgk=0.3×0.75×0.8÷2+0.11×0.75+0.384(0.8÷2+0.1)=0.192kN

作用于纵向水平杆的活载标准值PQk为PQk=2×0.75×0.8÷2=0.6kN

(0.3为冲压钢脚手板平米自重;0.75为小横杆间距;0.8为双排脚手架排距)

(2)内力计算

纵向水平杆按三跨连续梁计算,考虑活荷载与静载的不利组合,荷载不利组合,查结构静力计算手册,此时跨中弯短最大740)this.width=740"border=undefined>

图1纵向水平杆计算简图

(3)抗弯强度验算

740)this.width=740"border=undefined>

(4)挠度计算

挠度计算采用标准荷载进行组合计算,最不利活载布置见图2,边跨跨中挠度最大

740)this.width=740"border=undefined>

2.横向水平杆计算(略)

3.计算外立杆可搭设高度

已知需要搭设的高度为30.6m

(1)荷载计算

1)每m立杆承受的结构自重标准值g:查《规范》附录A表A-1得gk=0.1248kN/m

2)构配件的自重标准值产生得轴向NG2K

a)铺板层构造自重产生的轴向力NG2K

740)this.width=740"border=undefined>

b)全封闭安全网及其附件产生得轴向力NG2K2740)this.width=740"border=undefined>

3)施工荷载产生的轴向力740)this.width=740"border=undefined>

4)计算风荷载产生的弯矩MwK

根据基本风压ω0=0.6kN/m2;风压高度系数μz查风荷载规范,

当H=5m

时,风压高度变化系数(B类地区)μz=0.8,风压体型系数μs 按规范取1.3φ

由敞开式脚手架产生的φ查表为0.089

查《规范》表A-3,敞开式脚手架的挡风面积为:

1.8×1.5×0.089=0.2403m2

由安全网产生的φ取0.5,则在脚手架的外立杆里面满挂密目网后,脚手架的综合挡风面积为:

(1.8×1.5-0.2403)×0.5+0.2403=1.47015m2

其综合挡风系数φ=1.47015/(1.8×1.5)=0.545

740)this.width=740"border=undefined>

5)计算立杆的稳定系数ф

740)this.width=740"border=undefined>

查《规范》附录C得ф=0.185

(2)计算脚手架的可搭设高度

组合风载740)this.width=740"border=undefined>

按规范5.3.7

双排单管脚手架不宜超过50m

,需要对脚手架的可搭设高度进行调整:

[H]=Hs/(1+0.001Hs)=60.2/(1+0.001×60.2)=56.78m

>30.6m

立杆的稳定性满足设计要求。

4.连墙件计算

连墙件采用如图3所示的刚性连接方式。

(1)连墙件的轴向力设计值N1

740)this.width=740"border=undefined>

(2)连墙件的稳定性验算

连墙件的计算长度l0=lb=800mm

长细比λ=l0/i=80/1.58=50.6,查《规范》附录C表得φ=0.851 740)this.width=740"border=undefined>

图2连墙件示意图740)this.width=740"border=undefined> (3)连墙件扣件的抗滑承载力验算

每个连墙件由2个直角扣件连接,则

N1=14.6(kN)

立杆底采用50厚木势板,垫板长a=3.9m

,宽b=0.25m

,每块垫板支承三根立杆,每根立杆的垫板支撑面积A为740)this.width=740"border=undefined>

故地基承载力满足设计要求。

云博创意设计

MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

楼板模板扣件钢管支架计算书

扣件钢管楼板模板支架计算书 模板支架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 模板支架搭设高度为29.0米, 搭设尺寸为:立杆的纵距 b=0.80米,立杆的横距 l=0.80米,立杆的步距 h=1.50米。 图1 楼板支撑架立面简图 图2 楼板支撑架荷载计算单元 采用的钢管类型为48×3.5。 一、模板面板计算 面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照三跨连续梁计算。 静荷载标准值 q1 = 25.000×0.200×0.800+0.350×0.800=4.280kN/m 活荷载标准值 q2 = (2.000+1.000)×0.800=2.400kN/m 面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: 本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = 80.00×1.80×1.80/6 = 43.20cm3;

I = 80.00×1.80×1.80×1.80/12 = 38.88cm4; (1)抗弯强度计算 f = M / W < [f] 其中 f ——面板的抗弯强度计算值(N/mm2); M ——面板的最大弯距(N.mm); W ——面板的净截面抵抗矩; [f] ——面板的抗弯强度设计值,取15.00N/mm2; M = 0.100ql2 其中 q ——荷载设计值(kN/m); 经计算得到 M = 0.100×(1.2×4.280+1.4×2.400)×0.300×0.300=0.076kN.m 经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.076×1000×1000/43200=1.770N/mm2 面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求! (2)抗剪计算 [可以不计算] T = 3Q/2bh < [T] 其中最大剪力 Q=0.600×(1.2×4.280+1.4×2.400)×0.300=1.529kN 截面抗剪强度计算值 T=3×1529.0/(2×800.000×18.000)=0.159N/mm2 截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2 抗剪强度验算 T < [T],满足要求! (3)挠度计算 v = 0.677ql4 / 100EI < [v] = l / 250 面板最大挠度计算值 v = 0.677×4.280×3004/(100×6000×388800)=0.101mm 面板的最大挠度小于300.0/250,满足要求! 二、模板支撑木方的计算 木方按照均布荷载下连续梁计算。 1.荷载的计算 (1)钢筋混凝土板自重(kN/m): q11 = 25.000×0.200×0.300=1.500kN/m (2)模板的自重线荷载(kN/m): q12 = 0.350×0.300=0.105kN/m (3)活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kN/m): 经计算得到,活荷载标准值 q2 = (1.000+2.000)×0.300=0.900kN/m 静荷载 q1 = 1.2×1.500+1.2×0.105=1.926kN/m 活荷载 q2 = 1.4×0.900=1.260kN/m

扣件式钢管脚手架材料用量计算

扣件式钢管脚手架材料用量计算 在建筑行业中,脚手架是必不可少的施工工具。其中,扣件式钢管脚手架因其具有结构简单、拆装方便、重量轻、强度高等优点,被广泛应用于各类建筑物的施工。为了更好地利用扣件式钢管脚手架,本文将对其材料用量进行计算。 一、扣件式钢管脚手架的组成 扣件式钢管脚手架主要由钢管和扣件组成。其中,钢管是脚手架的主体结构,扣件则是连接钢管的重要部件。根据施工需要,扣件式钢管脚手架可分为单排、双排和满堂脚手架。 二、扣件式钢管脚手架的材料用量计算 1、确定脚手架的搭设方案 首先需要根据施工要求确定脚手架的搭设方案。不同的搭设方案所需的材料用量也不同。例如,单排脚手架所需的材料较少,而双排和满堂脚手架所需的材料较多。 2、计算钢管的用量 钢管的用量可根据以下公式计算:

每米钢管长度需要的钢管数量 = (总长度/每米长度) × (1+损耗率) 其中,总长度是指脚手架搭设所需的总长度,每米长度是指单根钢管的长度,损耗率可根据实际施工情况进行估算。 3、计算扣件的用量 扣件的用量可根据以下公式计算: 每米钢管所需扣件数量 = (总长度/每米长度) × (1+损耗率) ×(每个扣件所需钢管数量) 其中,每个扣件所需钢管数量可根据实际情况进行估算。 4、其他材料的用量计算 除了钢管和扣件外,脚手架还需要其他一些材料,如跳板、安全网等。这些材料的用量也需要根据实际施工需要进行计算。 三、总结 扣件式钢管脚手架的材料用量计算是合理利用材料的必要步骤。通过本文的介绍,相信读者已经对扣件式钢管脚手架的材料用量计算有了

基本的了解。在实际施工过程中,应根据具体情况进行计算,以确保材料的合理利用。 扣件式钢管脚手架力学计算 一、概述 扣件式钢管脚手架是一种广泛应用于建筑行业的临时支撑结构,其具有搭建方便、拆卸灵活、调整高度方便等优点。为了确保扣件式钢管脚手架在施工过程中的安全性和稳定性,进行力学计算是非常必要的。本文将介绍扣件式钢管脚手架的力学计算方法,旨在为相关技术人员提供参考。 二、脚手架设计原则 扣件式钢管脚手架的设计应遵循以下原则: 1、满足施工要求,保证人员安全和施工顺利进行; 2、结构简单,搭建和拆卸方便,适应不同施工需求; 3、考虑风载、雪载等自然因素,确保脚手架的稳定性; 4、选用符合标准的钢管和扣件,保证结构强度和稳定性。

扣件式脚手架计算书

脚手架设计类型 脚手板自重标准值 G kjb (kN/m 2) 安全防护网自重标准值(kN/m 2) 栏杆与挡脚板自重标准值 G kdb (kN/m) 每米立杆承受构造自重标准值 0.129 装修脚手架作业层数 n zj 2 g k (kN/m) 装修脚手架荷载标准值 G kzj (kN/m 2) 2 地区 浙江杭州市 构造重要性系数 γ0 1 脚手架安全等级 II 级 脚手架搭设排数 双排脚手架 脚手架钢管类型 Ф48×3 脚手架架体高度 H(m) 28 步距 h(m) 1.8 立杆纵距或跨距 l a (m) 1.5 立杆横距 l b (m) 0.9 内立杆离建筑物距离 a(m) 0.2 双立杆计算方法 不设置双立杆 扣件式脚手架计算书 计算依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术标准》T/CECS 699-2023 2、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2023 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术标准》JGJ130-2023 4、《建筑构造荷载标准》GB50009-2023 5、《钢构造设计标准》GB50017-2023 6、《建筑地基根底设计标准》GB50007-2023 一、脚手架参数 二、荷载设计 装修脚手架 脚手板类型 竹芭脚手板 0.1 脚手板铺设方式 2 步 1 设 0.01 挡脚板类型 木挡脚板 0.17 挡脚板铺设方式 2 步 1 设

计算简图: 立面图 安全网设置 全封闭 根本风压 ω0(kN/m 2) 0.3 风荷载体型系数 μs 1.04 风压高度变化系数 μz (连墙件、单立杆 稳定性) 0.81,0.81 风荷载标准值 ωk (kN/m 2)(连墙件、单 立杆稳定性) 0.253,0.253

扣件式脚手架计算

1、计算依据(1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)(2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(3)工程设计图纸及地质资料等 2、脚手架的计算参数搭设高度H=39.6米(取最大高度,22排),步距h=1.8米,立杆纵距la=1.5米,立杆横距lb=1.1米,连墙件为2步3跨设置,脚手板为毛竹片,按同时铺设7排计算,同时作业层数n1=1。 脚手架材质选用φ48×3.5钢管,截面面积A=489mm2,截面模量W=5.08×103 mm3,回转半径i=15.8mm,抗压、抗弯强度设计值f=205N/mm2,基本风压值ω0=0.7 kN/m2,计算时忽略雪荷载等。 3、荷载标准值结构自重标准值:gk1=0.1248kN/m (双排脚手架)竹脚手片自重标准值:gk2=0.35kN/m2 (可按实际取值)施工均布活荷载:qk=3 kN/m2 风荷载标准值:ωk=0.7μz?μs?ω0 式中μz——风压高度变化系数,查《建筑结构荷载规范》并用插入法得39.6米为1.12 μs——脚手架风荷载体型系数,全封闭式为1.2 ω0——基本风压值,为0.7 kN/m2 则ωk=0.7×1.12×1.2×0.7=0.658 kN/m2 4、纵向水平杆、横向水平杆计算横向水平杆计算脚手架搭设剖面图如下:按简支梁计算,计算简图如下:每纵距脚手片自重NG2k=gk2×la×lb=0.35×1.5×1.1=0.5775 kN 每纵距施工荷载NQk=qk×la×lb =3×1.5×1.1=4.95 kN MGk= kN?m

MQk= kN?m M=1.2MGk+1.4MQk=1.2×0.07+1.4×0.605=0.931 kN?m

脚手架钢管 扣件用量计算表

脚手架钢管扣件用量计算表 脚手架是建筑施工中常用的临时性搭建结构,用于支撑工人、物品 和设备。其中,钢管和扣件是脚手架的主要构件,其用量计算对于工 程施工的准确性至关重要。本文将介绍脚手架钢管扣件的用量计算表,以帮助施工人员准确估算所需材料数量。 1. 钢管 钢管是脚手架的主要支撑材料,常用的规格有直径为48mm、 60mm和76mm的钢管。根据工程要求,我们需要估算所需的钢管数量。钢管的用量可以根据脚手架的高度和横向间距来计算。 脚手架钢管用量计算公式: (脚手架高度 + 横向间距)/ 钢管长度 = 需要的钢管根数 示例: 假设脚手架高度为10m,横向间距为2m,钢管长度为3m。 (10 + 2)/ 3 = 4根 则所需的钢管数量为4根。 2. 扣件 扣件是连接脚手架钢管的关键构件,常见的扣件类型有直角扣件、 对接扣件和变角扣件。不同类型的扣件在脚手架搭建中起到不同的作用,因此扣件的用量计算也需要根据实际情况进行。

脚手架扣件用量计算公式: (钢管根数 - 1)× 2 = 需要的直角扣件数量 (钢管根数 - 1)× 2 = 需要的对接扣件数量 扣件总数 = 需要的直角扣件数量 + 需要的对接扣件数量 + 需要的变角扣件数量 示例: 假设所需的钢管数量为4根。 直角扣件数量:(4 - 1) × 2 = 6个 对接扣件数量:(4 - 1) × 2 = 6个 变角扣件数量:根据实际需要确定 扣件总数:6 + 6 + 变角扣件数量 = 总数 3. 总结 脚手架钢管扣件的用量计算是工程施工中非常重要的一环,准确估算所需材料的数量可以提高施工效率,节约成本。通过上述公式,根据脚手架的高度、横向间距和钢管类型,我们可以计算出所需的钢管和扣件数量,为施工提供准确的数据支持。 以上是脚手架钢管扣件用量计算表的相关内容。希望通过本文的介绍,能够帮助施工人员更好地估算所需材料数量,确保工程的顺利进行。

扣件式钢管脚手架分段卸荷计算

扣件式钢管脚手架分段卸荷计算 一、拟定搭设方案 1.拟定作业层数n1=2层,铺板层数为每隔12m满铺一层脚手板,因此取铺板层数 (层),取n2=5层。 2.拟定脚手架的结构尺寸:立杆纵距la=1.5m,立杆横距lb=1.3m,大横杆步距h =1.8,连墙件按2步3跨设置。 3.脚手板采用木脚手板,其自重标准值qk1=0.35kN/m2;挡脚板自重标准值为qk2=0.08kN/m。 4.栏杆:因固定安全网需要,每步增加栏杆数n3=2道,栏杆及其连接扣件的自重标准值 (式中0.0132为每个直角扣件的重量)。 5.安全网:密目安全网按1.8×6m网重3kg计算,沿架高全封闭,则其自取标准值 ,考虑到安全网上可能存留一些建筑杂物,故取qk4=0.005kN/m2。 6.分段卸荷钢丝绳吊点设置:沿架体全高分3段,每段18m,即在架高18m和36m处分别设一个吊点;在水平方向吊点为3根立杆纵距。

7.全部杆件采用φ48×3.5钢管,3.84kg/m。 二、脚手架的荷载标准值和设计值计算 1.脚手架全高一个纵距荷载标准值计算 (1)结构自重标准值NG1k:查《规范》附录A表A-1得每米立杆承受的结构自重标准值gk=0.1248kN/m,则内外共2排立杆的自重标准值NG1k为NG1k=2gk·H =2×0.1248×54=13.478kN (2)构配件自重标准值NG2k 1)脚手板自重标准值NG2k1 脚手板按图1所示进行搭设,本例采用木脚手板,铺板层数n2=5层,其自重标准值qk1+0.35kN/m2,故其总的自重标准值NG2k1为 图1 脚手架构造示意图 NG2k1=n2×(lb+0.35)×la×qk1=5×(1.3+0.35)×1.5×0.35=4.331 2)附加小横杆及其扣件自重标准值NG2k2 由于要铺脚手板,所以还要在原有两根小横杆中间再加一根小横杆和两个扣件,故 NG2k2=n2×(lb+0.35+0.1)×0.0384+n2×2×0.0132 =5×(1.5+0.35+0.1)×0.0384+5×2×0.0132 =0.336+0.132 =0.468kN

扣件式钢管脚手架计算书

扣件式钢管脚手架计算书 基本参数 架子基本尺寸:本脚手架准备搭设总高度为37.3m ,立杆纵距b=1.5m ,立杆横距l=1.05m ,内立杆距外墙皮距离b1=0.4m,脚手架步距h=1.8m ;铺设钢脚手板层数4层,同时进行施工层数2层;脚手架与建筑结构连接点布置:竖向间距H1=5.1m ,水平距离L1=4.5m ,均布施工荷载:Qk=2kN/m 2。 一、立杆计算 1、立杆计算长度h k l μ=0(m ) k 为计算长度附加系数,取1.155; μ为考虑脚手架整体稳定因素的单杆计算长度系数,立杆横距为1.05m 、连墙件按二步三跨布置时查规范JGJ130-2001表5.3.3可得μ=1.50; h 为立杆步距,在此取1.8m ; m h k l 638.38.175.1155.10=??==∴μ 2、杆件长细比i l /0=λ的验算 查规范JGJ130-2001附录B 可知48φ钢管的回转半径i =1.58cm ; 2101990158 .0 1.81.751)1(<=??==∴取k i h k μλ 查规范JGJ130-2001表5.1.9,因此立杆长细比满足要求。 3、轴心受压构件稳定系数? 2300158 .03.638===∴i h k μλ可查规范JGJ130-2001附录C 表C 得138.0=?; 4、计算Af ?(KN ) A 为48φ钢管截面积,查规范JGJ130-2001附录 B 表B 可知289.4cm A =; f 为235Q 钢抗拉、抗压和抗弯强度设计值,查规范JGJ130-2001表5.1.6可得2/205mm N f =; KN Af 65.182051089.4186.02=???=∴?

脚手架钢管 扣件用量计算方法

脚手架钢管扣件用量计算方法脚手架在建筑施工中起着重要的支撑作用,保障了施工的安全与高效进行。其中,钢管和扣件是构成脚手架的主要材料。为了确保脚手架的稳定性和承载力,正确计算和选择钢管和扣件的用量至关重要。本文就脚手架钢管和扣件的用量计算方法进行探讨。 一、脚手架钢管的用量计算方法 脚手架钢管的用量计算需要考虑以下几个因素: 1. 梁的跨度及间距:根据梁的跨度和间距,计算所需的钢管数量。通常采用的方法是将梁的跨度分成若干等分段,每段之间距离相等,然后计算每段所需的钢管数量,最后将各段的数量相加得到总数。 2. 柱的高度:根据柱的高度计算所需的钢管数量。一般情况下,柱的高度不会太高,所以可以根据实际情况进行估算,并加上一定的安全余量。 3. 脚手架的层数:根据脚手架的层数计算所需的钢管数量。每一层脚手架都需要一定数量的钢管支撑。 除了上述因素外,还需要考虑连接钢管的方法和材料,以及钢管的长度。连接钢管的方法通常有螺纹连接、插销连接等,根据具体情况选择合适的连接方法。钢管的长度一般有固定的规格可供选择,根据实际需要进行计算,并考虑预留一定的余量。 二、脚手架扣件的用量计算方法

脚手架扣件作为连接钢管的重要组成部分,其用量计算也是需要仔细考虑的。 1. 拐角连接数量:计算拐角连接所需的扣件数量。拐角连接通常需要使用4个扣件进行固定。 2. 直线连接数量:计算直线连接所需的扣件数量。直线连接通常需要使用2个扣件进行固定。 3. 斜撑支撑点数量:根据斜撑的数量,计算斜撑支撑点所需的扣件数量。每个斜撑支撑点通常需要使用2个扣件。 需要注意的是,扣件的用量计算还需要考虑每个连接点上的扣件数量。根据具体情况,可以进行实地测量或参考相关的规范标准,确定每个连接点所需的扣件数量,并进行累加得到总数。 总结: 脚手架钢管和扣件的正确用量计算对于施工过程至关重要。在计算过程中需要考虑梁的跨度、柱的高度、脚手架层数等多个因素,并根据具体情况选择合适的连接方法和材料。同时,需要注意钢管和扣件的长度规格和安全余量。通过合理的用量计算,可以确保脚手架的稳定性和承载力,为施工提供安全可靠的支撑。 通过以上方法,可以大致计算出脚手架钢管和扣件的用量。然而,对于复杂的脚手架结构或特殊条件下的脚手架搭建,建议请专业工程师或相关技术人员进行详细的计算和设计,以确保施工过程的安全和顺利进行。

扣件式钢管脚手架风荷载标准值计算

扣件式钢管脚手架风荷载标准值计算 在搭建扣件式钢管脚手架时,风荷载是一个需要考虑的重要因素。 根据《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)中的规定,扣件式钢管脚 手架的风荷载标准值需要根据一系列参数计算得出。 计算参数 在计算扣件式钢管脚手架的风荷载标准值时,需要考虑以下参数:•扣件式钢管脚手架的高度; •扣件式钢管脚手架的单元面积; •环境风压力系数; •设计年限。 计算方法 步骤一:计算风压力 按照地形、建筑类型、设计风速确定到达设计风速的三秒平均风速,然后根据该风速计算风压力。 步骤二:计算单元结构 将扣件式钢管脚手架分成一个个不可分割的单元结构,每个单元结 构面积为1m²,即扣件式钢管脚手架的单元面积。

对于每个单元结构,计算出风荷载,即单元结构的面积乘以单位面 积风荷载。 步骤四:计算风荷载标准值 将所有单元结构的风荷载相加得到总风荷载,然后根据环境风压力 系数和设计年限计算出风荷载标准值。 具体计算过程 下面以具体的实例来说明扣件式钢管脚手架的风荷载标准值的计算 过程。 假设扣件式钢管脚手架高度为10m,单元面积为1m²,环境风压力 系数为0.6,设计年限为50年。根据《建筑结构荷载规范》中的公式,可得到以下计算过程: 步骤一:计算风压力 假设设计风速为25m/s,对应的三秒平均风速为18m/s。根据公式$p=0.6\\times \\frac{1}{2}\\times 1.3\\times v^2=0.7N/m^2$,可得 到风压力为0.7N/m²。 步骤二:计算单元结构 将扣件式钢管脚手架分成一个个不可分割的单元结构,每个单元结 构面积为1m²。

型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书

型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书计算依据: 1、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010 4、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 5、《钢结构设计规范》GB50017-2003 6、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 架体验算 一、脚手架参数 二、荷载设计

计算简图: 立面图

侧面图三、横向水平杆验算

纵、横向水平杆布置 承载能力极限状态 q=1.2×(0.04+G kjb×l a/(n+1))+1.4×G k×l a/(n+1)=1.2×(0.04+0.35×1.5/(2+1))+1.4×3×1.5/(2+ 1)=2.358kN/m 正常使用极限状态 q'=(0.04+G kjb×l a/(n+1))=(0.04+0.35×1.5/(2+1))=0.215kN/m 计算简图如下:

1、抗弯验算 M max=max[ql b2/8,qa12/2]=max[2.358×0.82/8,2.358×0.22/2]=0.189kN·m σ=γ0M max/W=1×0.189×106/5260=35.858N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求! 2、挠度验算 νmax=max[5q'l b4/(384EI),q'a14/(8EI)]=max[5×0.215×8004/(384×206000×127100),0.21 5×2004/(8×206000×127100)]=0.044mm νmax=0.044mm≤[ν]=min[l b/150,10]=min[800/150,10]=5.333mm 满足要求! 3、支座反力计算 承载能力极限状态 R max=q(l b+a1)2/(2l b)=2.358×(0.8+0.2)2/(2×0.8)=1.474kN 正常使用极限状态 R max'=q'(l b+a1)2/(2l b)=0.215×(0.8+0.2)2/(2×0.8)=0.134kN 四、纵向水平杆验算 承载能力极限状态 由上节可知F1=R max=1.474kN q=1.2×0.04=0.048kN/m 正常使用极限状态

扣件式钢管脚手架力学计算

扣件式钢管脚手架 (落地式单、双排脚手架及模板支架) 一、材料选用及构造要求 1、钢管:ф48×3.5钢管,材质要求(含连墙件要求)Q235-A。 构造要求:双排脚手架横向水平杆最大长度2200mm,其他杆件6500mm。 进场检查: 新管检查:进场出具质量合格证及质量检验报告;表面平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,必须涂刷防锈漆。 旧管检查:锈蚀检查每年一次,现场抽取锈蚀严重的钢管三根,检查要求外表面锈蚀深度≤0.5mm,超标禁止使用。 新旧钢管上严禁打孔。 2、扣件:采用可锻铸铁制作,要求螺栓拧紧扭力矩达65N·M时不得破坏。 扣件使用前检查:是否有裂缝、变形,出现滑丝的螺栓必须更换。新旧扣件均应进行防锈处理。 3、脚手板与立杆底座: 脚手板采用钢跳板,尺寸3m×300mm,材质要求Q235-A。 立杆底座采用螺旋底脚,底座要求可承受40KN压力。 4、构造要求 纵向水平杆设置在立杆内侧,长度贯穿纵向3跨以上,宜采用对接扣件连接,可搭接。搭接相邻接头应相互错开至少500mm且不宜设置在同步或同跨内。接头位置宜靠近主节点位置(立杆与纵横向水平杆三杆紧靠的扣接点),距离应不大于l a/3。

l a为立杆纵距。采用搭接连接时,搭接长度应不小于1m,等间距设3个旋转扣件固定,外侧扣件距离架管端头为100mm,扣件间距不小于400mm。 脚手板可采取搭接或对接,搭接长度不小于200mm,搭接的钢跳板探出长度不小于100mm。对接脚手板下部横向托管间距不大于300mm,对接的钢跳板探出长度为130~150mm。 作业层必须满铺脚手板,端部脚手板探出长度不应大于150mm。 扫地杆设置:必须设置双向扫地杆,横向扫地杆在下,纵向扫地杆距离底座不大于200mm,当立杆基础标高不一致时,高差不得大于1m,应将高处扫地杆向低处延长两跨与立杆固定。高处扫地杆距离基础标高变化位置不应小于500mm,脚手架底层步距不应大于2m。 立杆除顶层顶部连接,接长必须采用对接扣件;单双排脚手架在外侧立面两端必须各设一道剪刀撑,由底至顶连续设置,搭设高度大于24m的整个外侧立面应连续设置;一字型、开口型凵双排脚手架两端必须设置横向斜撑。 二、计算参数 1、钢管(Q235-A钢) 抗拉、抗压及抗弯强度设计值f=205N/mm2。 弹性模量E=2.06×105 N/mm2。 ф48×3.5钢管面积A=489 mm2,惯性矩I=12.19×104mm4,回转半径i=15.8mm,比重3.84kg/m(0.0384KN/m),截面模量W=5080 mm3。 2、扣件及底座 直角、旋转扣件抗滑承载力设计值N=8KN(双扣件可取12-13KN)。 对接扣件抗滑N=3.2KN

扣件式脚手架计算书

扣件式脚手架计算书计算依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 一、脚手架参数 脚手架设计类型结构脚手架,装修 脚手架脚手板设计荷载(kN/m 2 ) 3,2 同时施工作业层数1,1 卸荷设置无 脚手架搭设方式双排脚手架脚手架钢管类型Ф48×3.5 脚手架架体高度H(m) 23.7 立杆步距h(m) 1.8 立杆纵距或跨距l a(m) 1.5 立杆横距l b(m) 0.9 内立杆离建筑物距离a(m) 0.25 双立杆计算方法不设置双立杆 二、荷载设计 脚手板类型木脚手板脚手板自重标准值G kjb(kN/m2) 0.35 脚手板铺设方式2步1设密目式安全立网自重标准值G kmw(kN/ m2) 0.01 挡脚板类型木挡脚板栏杆与挡脚板自重标准值G kdb(kN/m) 0.17 挡脚板铺设方式6步1设每米立杆承受结构自重标准值g k(kN/m ) 0.129 横向斜撑布置方式5跨1设结构脚手架作业层数n jj 1 结构脚手架荷载标准值G kjj(kN/m2) 3 装修脚手架作业层数n zj 1

装修脚手架荷载标准值G kzj (kN/m 2 ) 2 地区 天津塘沽 安全网设置 全封闭 基本风压ω0(kN/m 2 ) 0.4 风荷载体型系数μs 1.254 风压高度变化系数μz (连墙件、单立杆稳定性) 1.06,0.796 风荷载标准值ωk (kN/m 2 )(连墙件、单立杆稳定性) 0.532,0.399 计算简图: 立面图

扣件式钢管脚手架计算书

扣件式脚手架计算书 计算依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 一、脚手架参数 二、荷载设计

立面图 侧面图 三、横向水平杆验算 纵、横向水平杆布置 承载能力极限状态 q=×+G×l/(n+1))+×G×l/(n+1)=×+×(0+1))+×2×(0+1)=m aakkjb正常使用极限状态 q'=+G×l/(n+1))+G×l/(n+1)=+×(0+1))+2×(0+1)=m akjbka计算简图如下: 1、抗弯验算 222/8qa,×2]=·m/2]=max[×1 M=max[ql/8,1maxb622205N/mm≤[f]=/W=×10σ=M /5080=mm max满足要求! 2、挠度验算 4/(384EI)=max[5q'l,νbmax44/(384×206000×121900),/(8EI)]=max[5××1000q'a14/(8×206000×121900)]=×150 ν=≤[ν]=min[l/150,10]=min[1000/150,10]=bmax满足要求! 3、支座反力计算 承载能力极限状态 22/(2×1)=))=×(1+/(2l R=q(l+a bbmax1正常使用极限状态 四、纵向水平杆验算 22/(2×1)=/(2l) R'=q'(l+a)=×(1+bbmax1 承载能力极限状态 由上节可知F=R=max1 q=×=m 正常使用极限状态 由上节可知F'=R'=max1 q'=m 1、抗弯验算 计算简图如下:

扣件式钢管脚手架设计计算

扣件式钢管脚手架设计计算 11钢结构 钢管:外径48mm、壁厚3.5mm的无缝钢管。扣件:有对接扣件、直 角扣件和回转扣件三种。 (2)荷载施工荷载(操作人员和材料及设备等自重)、脚手架自重。荷 载的传递途径:脚手板→小横杆→大横杆→立杆→底座→地基。(3)脚手 架计算简化成平面结构体系计算。计算内容:●小、大横杆的抗弯强度验算;●立杆体系的整体稳定性及单根立杆的局部稳定性验算;●脚手架的 最大搭设高度计算;●立杆底座及地基承载力验算。 1)小横杆计算①强度验算Mma某fWn (附11.1) 式中σ——小横杆的弯曲应力;Mma某——小横杆跨内最大弯矩设计值;Wn——小横杆净截抵抗矩;f——钢管的抗弯强度设计值, f=205N/mm2。 ①挠度验算进行挠度验算时,需先将小横杆上承受的荷载换算成等效 的均布荷载,然后按下式验算5ql4vv384EI (附11.2) 式中 v——小横杆的挠度;q——脚手板作用在小横杆上的等效均布荷载;l——小横杆的跨度;E——钢材的弹性模量;I——小横杆的截面惯性矩;[v]——受弯构件的容许挠度,取l/150。

2)大横杆计算①强度验算大横杆按三跨连续梁计算,取小横杆支座反力的最大值,进行最不利荷载布置后,计算出三跨连续梁的最大弯矩设计值。其抗弯强度按下式验算Mma某fWn (附11.3) 式中σ——大横杆的弯曲应力;Mma某——三跨连续梁(大横杆),经过最不利荷载布置求得的最大弯矩设计值;Wn——大横杆的截面抵抗矩;f——钢管的抗弯强度设计值。注意:当脚手架外侧有遮盖物或有六级以上大风时,须按双向弯曲求出最大组合弯矩,再进行验算。 ②挠度验算取小横杆最大支座反力的标准值进行三跨连续梁(大横杆)最不利荷载布置,求出其最大弯矩标准值,然后换算成等效均布荷载,按下式验算的挠度0.99ql4vv100EI (附11.4) 式中 v——大横杆的挠度;q′——大横杆上的等效均布荷载;l——大横杆的跨距;I——大横杆截面惯性矩。 3)立杆计算①整体稳定性验算脚手架立杆的整体稳定,按附图 11.2◆所示格构式轴心受压构件计算,该格构式受压构件由内、外排立杆及横向水平杆组成。a.不考虑风荷载时,立杆按下式验算NKAKHfA (附11.5) 其中N=1.2(n1NGK1+NGK2)+1.4NQK(附11.6)式中N——格构式受压构件的轴心压力;下一页 返回

扣件式钢管脚手架设计计算实例

扣件式钢管脚手架设计计算实例 根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)对外脚手架的规定;提出应该逐步淘汰竹脚手架,推广扣件式钢管脚手架。《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2001)对扣件式钢管脚手架的设计原则和计算方法都作出了规定。笔者以该规范为依据,系统地对扣件式钢管脚手架的设计计算作如下阐述。 一、横向、纵向水平杆计算 1.横向、纵向水平杆的抗弯强度按下式计算: σ=M/W≤f 式中M—弯矩设计值,按M=1.2MGK+1.4MQK计算,MGK为脚手板自重标准值产生的弯矩,MQK为施工荷载标准值产生的弯矩。 W—截面模量,查表φ48×3.5mm钢管W=5.08cm3 f—钢材的抗弯强度计算值,f=205N/mm2 (1)横向水平杆的抗弯强度 计算横向水平杆的内力时按简支梁计算如图1,计算跨度取立杆的横距 l0=80mm,脚手架横向水平杆的构造计算外伸长度a1=300mm,a2=100mm。 图1横向水平杆计算简图 ①永久荷载标准值gk包括每米立杆承受的结构自重标准值 0.136kN/m(纵距1.5m,步距1.8m),脚手板自重标准值0.35kN/m2和栏杆与挡脚板自重标准值0.14kN/m(如图2) gk=0.136+0.35×1.2+0.14 =0.696kN/m =696N/m

其中,图2a)等效于图2b) 图2结构自重计算简图 ②施工均匀活荷载标准值 qk=3kN/m2×0.75m =2.25kN/m=2250N/m (横向水平杆间距为0.75m) 图3施工荷载计算简图 M=1.2MGK+1.4MQK =1.2×11.31+1.4×180 =265.57Nm 所以横向水平杆的抗弯强度满足安全要求。 (2)纵向水平杆的抗弯强度按图4三跨连续梁计算,计算跨度取纵距 la=1500mm。F为纵向水平杆跨中及支座处的最大荷载,分别按静载P和活载Q 进行计算,图4中作用支座上的F力在弯距计算时可以不用考虑。 图4纵向水平杆计算简图 ①考虑静载情况: 按图5静载布置情况考虑跨中和支座最大弯矩。 图5静载状况下计算简图 M1=0.175Pla MB=MC=-0.15Pla ②考虑活载情况:

钢管脚手架的计算参照

钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130- 2001)。 计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为18.0米,12.0米以下采用双管立杆,1 2.0米以上采用单管立杆。 搭设尺寸为:立杆的纵距1.80米,立杆的横距1.20米,立杆的步距1.80米。 采用的钢管类型为48x3.5,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平回 距5.40米。 施工均布荷载为2.0kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设4层。 一、大横杆的计算: 大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。 按大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。1.均布荷载值计算 大横杆的自重标准值P1=0.038kN/m 脚手板的荷载标准值P2=0.350x1.200/3=0.140kN/m 活荷载标准值Q=2.000x1.200/3=0.800kN/m 静荷载的计算值q1=1.2x0.038+1.2x0.140=0.214kN/m 活荷载的计算值q2=1.4x0.800=1.120kN/m 大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度) 大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩) 2.强度计算 最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩跨中最大弯矩计算公式如下: 跨中最大弯矩为M1=(0.08x0.214+0.10x1.120)x1.8002=0.418kN.m

支座最大弯矩计算公式如下: 支座最大弯矩为 M2=-(0.10x0.214-0.117x1.120)x1.8002=-0.494kN.m 我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算: =0.494x106/5080.0=97.231N/mm2 大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求! 3.挠度计算 最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度 计算公式如下: 静荷载标准值q1=0.038+0.140=0.178kN/m 活荷载标准值q2=0.800kN/m 三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度 V二(0.677x0.178+0.990x0.800)x1800.04/(100x2.06x105x121900.0)=3.816mm 大横杆的最大挠度小于1800.0/150与10mm,满足要求! 二、小横杆的计算: 小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。 用大横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。 1.荷载值计算 大横杆的自重标准值P1=0.038x1.800=0.069kN 脚手板的荷载标准值P2=0.350x1.200x1.800/3=0.252kN 活荷载标准值Q=2.000x 1.200X 1.800/3=1.440kN

满堂扣件式钢管脚手架计算书(范本)

满堂扣件式钢管脚手架计算书(范本) 依据规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工模板安全技术 规范》JGJ 162-2008 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ 164-2008 更多建筑工程技术资料请加群( 303362541) 计算参数: 2 钢管强度为205.0 N/mm ,钢管强度折减系数取1.00。模板支架搭设高度为20.0m, 立杆的纵距b=1.50m,立杆的横距l=1.20m,立杆的步距h=1.20m。 22 施工活荷载脚手板自重0.30kN/m,栏杆自重0.15kN/m,材料最大堆放荷载 5.00kN/m 2 2.50kN/m2。

--- 、-- 。口口□ o □ a o 图落地平台支撑架立杆稳定性荷载计算单元 采用的钢管类型为© 48.3 X 3.6。 4 4 4 4 钢管惯性矩计算采用匸n (D-d )/64,抵抗距计算采用W=n (D -d )/32D 一、基本计算参数[同上] 、纵向支撑钢管的计算 H 图落地平台支撑架立面简图鉞向钢管 车D

纵向钢管按照均布荷载下连续梁计算,截面力学参数为 3 截面抵抗矩W = 5.26cm ; 截面惯性矩I = 12.71cm 1. 荷载的计算: (1) 脚手板与栏杆自重线荷载(kN/m): q 1 =0.000+0.300 x 0.300=0.090kN/m (2) 堆放材料的自重线荷载(kN/m): q 21 = 5.000 x 0.300=1.500kN/m (3) 施工荷载标准值(kN/m): q 22 = 2.500 x 0.300=0.750kN/m 经计算得到,活荷载标准值 q 2 = 0.750+1.500=2.250kN/m 2. 抗弯强度计算 纵向钢管计算简图

钢管脚手架的计算参照

钢管脚手架的计算参照 JGJ130- 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( 2001)。 计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为18.0米,12.0米以下采用双管立杆,1 2.0米以上采用单管立杆。 搭设尺寸为:立杆的纵距1.80米,立杆的横距1.20米,立杆的步距1.80米。 采用的钢管类型为48為.5,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间 距5.40米。 施工均布荷载为2.0kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设4层。 一、大横杆的计算: 大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。 按大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。 1. 均布荷载值计算 大横杆的自重标准值P1=0.038kN/m 脚手板的荷载标准值P2=0.350 1左00/3=0.140kN/m 活荷载标准值Q=2.000 1><200/3=0.800kN/m

静荷载的计算值q1=1.2 0038+1.2 (X140=0.214kN/m 活荷载的计算值q2=1.4 X00=1.120kN/m 大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度) 大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩) 2. 强度计算 最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩跨中最大弯矩计算公式如下跨中最大弯矩为M1=(0.08 反214+0.10 低120) X8002=0.418kN.m 支座最大弯矩计算公式如下: 支座最大弯矩为 M2=-(0.10 0.214-0.117 1X20) K8002=-0.494kN.m 我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算: =0.494 106/50S0.0=97.231N/mm2 大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求! 3■挠度计算 最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度 计算公式如下: 静荷载标准值q仁0.038+0.140=0.仃8kN/m 活荷载标准值q2=0.800kN/m 三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度 V=(0.677 0.178+0.990 0.800)佃00.04/(100 2.06 105X121900.0)=3.816mm 大横杆的最大挠度小于1800.0/150与10mm,满足要求! 二、小横杆的计算: