匝道桥施工组织设计

第一章编制说明

1.1 编制依据

1.1.1 《鹤岗至大连高速公路通化至新开岭(吉辽界)段设计图》

1.1.2 我单位进一步现场踏勘所掌握的情况和资料;

1.1.3 招标文件规定的适用于本工程的各种施工规范和技术措施;

1.1.4 我单位现有的施工技术、管理水平和机械设备配备能力及从事道路桥梁工程建设的经验。

1.1.5 施工组织总设计的有关规定和要求。

1.2 编制原则

1.2.1 在充分理解招标文件的基础上,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。

1.2.2 在施工组织中体现环保意识,保护环境,并有较周密的环保措施。

1.2.3 施工工艺与施工规范、设计要求及招标文件要求相符,并力求达到完善。

1.2.4 施工任务划分合理,施工进度安排符合实际情况。

1.2.5 采用先进、配套的施工设备和技术,确保工程质量和工期。

1.2.6 针对本工程的地质情况和气候特征,有目的地优选施工方案。

第二章工程慨况

2.1 工程慨述

赤柏互通CK0+961匝道桥,横跨一条现状公路(鹤大公路),设计为3跨20m+25m+20m,全长65m,桥宽8.0m,下部基础设计为钻孔灌注桩,1、2号墩柱设计为桩、柱,0、3号桥台设计为桩、承台、盖梁、肋板式桥台,上部结构设计为后张法预应力现浇箱梁,高度为1.4米,桥面宽度为8.0米。箱梁采用支架整体现浇施工。

赤柏互通CK0+961匝道桥,平面线形在圆曲线上,曲线半径R=550米,曲线左偏,纵向坡度0.891% 。

箱梁采用C50现浇混凝土,预应力钢绞线采用φS15.20钢绞线束,钢绞线应符合GB/T5224-2003的规定,公称面积140mm2,标准强度f

=1860MPa,弹性模

pk

= 1.95×105MPa,锚具采用OVM或同类型的定型锚具,预应力孔道均采用塑量E

p

料波纹管成孔,技术条件应符合JT/T529-2004的要求。

钢板除特殊说明外,均采用低合金高强度结构钢Q345E,技术条件应符合《低合金高强度结构钢》(GB/T-1591)规定的要求。

2.2 设计标准

2.2.1 设计计算行车速度:30~80公里/小时

2.2.2 菏载等级:公路—Ⅰ级

2.2.3 桥面总宽及组成: 0.5米(护栏)+7.0米(行车道)+0.5米(护栏)2.2.4 地震烈度:小于Ⅵ度,地震动峰值加速度<0.05g

2.3 地质及水文条件

桥址区位于一条现状公路上并横跨该公路,与一条现状公路衔接。地形较平坦,桥址周围为荒地。桥址区地面标高395.0m~396.978m,相对高差1.978m。

桥位区地层在勘探深度范围内,根据岩土体的分布特征、成因类型及物理力学性质等,将其分为6个工程地质层,现自上而下分述如下:

①、第一层:填筑土;

②、第二层:卵石土,【б】=450kpa;

③、第三层:低液限粘土,【б】=240kpa;

④、第四层:角砾土,【б】=300kpa;

⑤、第五层:强风化混合花岗岩,【б】=550kpa;

⑥、第六层:弱风化混合花岗岩,【б】=1500kpa;

地表水

桥址区地表水主要为大气降水,排泄以蒸发和地表径流为主。

地下水

暂无资料显示。

2.4 主要材料及工程数量

2.2.1 主要材料

2.2.1.1 混凝土

现浇预应力混凝土箱梁采用C50钢筋混凝土。墩柱、护栏底座采用C40混凝土,承台、台身和耳背墙、盖梁、搭板采用现浇C30混凝土;桩基采用C25混凝土。桥台处设置背墙连续。

2.2.1.2钢材

设计采用R235级和HRB335级钢筋;带肋钢筋的技术标准应符合《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》(GB1499-1998)的规定,光圆钢筋应符合《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》(GB13013-1991)的规定。

2.2.1.3伸缩缝

本桥在0号、3号桥台分别设置一道D-80型伸缩缝,其性能应符合JT/T327-2004的规定。

2.2.1.4支座

450×101四氟乙烯橡胶支座,1号、2号本桥0号、3号桥台处设置GYZF

4

桥墩处设置GYZ 650×150橡胶支座。

2.2.2 主要工程数量

1、桥台基桩C25混凝土(水下) 141.89 m3

2、承台C30混凝土 105.08 m3

4、墩柱C40混凝土 31.6 m3

5、盖梁C30混凝土 28.97 m3

6、台身、台帽C30混凝土 44.34 m3

7、现浇箱梁C50混凝土 292.04 m3

混凝土合计总数量为: 755.83 m3

8、钢筋 R235 5937.00 kg

HRB335 99230.4 kg

9、支座钢板 791.32 kg

第三章施工组织管理

由具有多年桥梁施工管理经验的工程师担任本项目工程的施工队长,主持本项目全面施工管理工作;由具有多年桥梁工程施工经验的钢筋工、模板工、架子工、混凝土工等组成桥梁施工队伍,承建该工程。

3.1、管理模式

本工程采用队长负责制,常驻现场全面管理本工程的工程事务和日常工作,由书记主持内外协调关系工作,共同对项目的质量、安全、进度负责。

3.2、管理机构设置

施工队组织机构由下列人员组成:队长、书记、施工员、质安员、测量员,试验员、机械师、材料员、财务室。各自负责项目施工组织、管理、质量安全检查和协调内外关系的工作。详见“施工队组织机构图”。

3.3 主要管理人员

第四章施工总体部署

4.1、总体安排简述

本桥下部设计采用桩基础和承台,柱式墩。桩基最大长度14.0米,最小长度10.8米,由于本工程桩基数量少,且桩基较短,均小于15.0米,为了提早动工提前完工,我部拟采用人工挖孔的施工方法,计划在3月1日开始破土施工,4月1日完成桩基成孔并开始浇注混凝土,开挖过程中的施工用电采用发电机现场供电,以满足空压机的使用。

在位于CK0+961匝道桥至CK0+717.168匝道桥之间的空地里,拟修建2台JS500搅拌机的拌合站一座,并投入一台混凝土输送泵,可以满足CK0+961、CK0+717.168、DK0+238匝道桥混凝土现场浇注的施工任务。搅拌站的建设详见施工总平面布置图。

材料供应根据公司与业主签订的施工合同及招标文件的要求,钢材、水泥等主材由业主供应,我部将按生产计划提前上报业主,及时供应到搅拌站和施工现场。其他沙石料、外加剂、施工用材、辅助材料等,由我队直接采购供应到搅拌

站和施工现场,以满足施工要求。

4.2 施工阶段的划分及工期计划

本桥共划分为五个施工阶段,第一阶段:桩基工程;第二阶段:承台工程;第三阶段:墩柱及桥台;第四阶段:现浇箱梁;第五阶段:桥面护栏及搭板。具体安排详见下页施工进度计划横道图。

施工进度计划横道图

4.3 劳动力用量计划

模板工、钢筋工、电焊工、混凝土工、架子工等各工种配备齐全,详见“各工种劳动力用量分月计划表”

各工种劳动力用量分月计划表

4.4 施工机械设备计划

主要使用的施工设备有:混凝土搅拌站,混凝土搅拌运输车,汽车吊,弯曲机、切割机、装载机、输送泵、挖掘机等。详见“主要施工机械设备进场表

主要施工机械设备一览表

4.5 材料使用计划

本工程使用主要材料有水泥、钢筋、砂、碎石等。其中水泥、钢筋等材料,项目经理部设专门材料仓库,根据施工进度及时制定下一个月的材料计划,报业主供应;其它砂、石等地材主要由施工现场进度决定,每月30日前,现场各施工主管根据进度计划安排,预计下个月使用材料情况,上报项目部总工程师审批,

再转交项目部物资部门,由物资部门统一安排,根据施工的轻重缓急合理进料。

主要材料使用计划

第五章原材料检验

5.1 技术要求

5.1.1 钢绞线、钢筋、钢板

(1)钢绞线:采用业主供应产品。用于工程的每批钢材均必须有厂家的试验报告和出厂合格质量证明.并经我部试验室复试、报监理工程师批准后方可使用。

钢绞线技术要求:预应力钢绞线采用φS15.20钢绞线束,公称面积140mm2,

标准强度f

pk =1860Mpa,弹性模量E

p

= 1.95×105Mpa,钢绞线应符合GB/T5224-2003

的规定。

(2)普通钢筋技术要求:直径≥12 mm采用Ⅱ级热轧螺纹钢筋,设计采用

R235级和HRB335级钢筋;带肋钢筋的技术标准应符合《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》(GB1499-1998)的规定,光圆钢筋应符合《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》(GB13013-1991)的规定。

(3)锚具采用OVM或同类型的定型锚具,预应力孔道均采用塑料波纹管成孔,技术条件应符合(JT/T-1591)规定的要求。

钢板除特殊说明外,均采用低合金高强度结构钢Q345E,技术条件应符合《低合金高强度结构钢》(GB/T-1591)规定的要求。

5.1.2 细集料

采用中砂,含泥量、细度模数应符合规范要求,详见试验报告。

5.1.3 粗集料

采用级配良好的优质机制碎石,含泥量、针片状颗粒含量、压碎值、级配等应符合规范要求,详见试验报告。

5.1.4 水泥

采用业主供应PO.42.5硅酸盐水泥,经我部试验结果应符合规范要求,详见试验报告。

5.2 检验程序

5.2.1 进场前的材料检查

按向业主呈报的材料计划,进行进货检验,材料的型号、产地、数量及使用工程部位等有关资料及性能试验报告报监理工程师,并报监理工程师抽检。

5.2.2 进场材料质量控制

按合同及规范规定的项目和频率严格进行材料的试验工作,并报监理工程师审批签证,并积极配合监理工程师复核检验。

5.2.3 施工中材料质量控制

每次使用前,提前—天向监理工程师申请,会同监理工程师现场察看,根据进场材料数量、规格及变化,在监理工程师指令下,按规定及指示的试验项目和测试频率试验,合格后方可使用。

5.2.4 进场、储存及搬运

(1)依据工程需要安排进场材料数量和规格。

(2)储存材料时注意水泥防潮、钢筋防锈,砂石料应分类堆放,并处理地基

以防混杂和污染;各类材料要设标识牌。

(3)成品构件运输、堆放应符合规范规定的受力要求,避免产生不合理的附加应力,使构件弯形、受损、开裂。

第六章施工方案

施工工艺流程:

桩基工程→承台施工→墩柱、桥台→现浇箱梁→护栏、搭板

6.1 桩基工程施工方案

6.1.1 施工准备

(一) 作业条件

1、人工成孔桩孔,井壁支护根据该地区的土质特点、地下水分布情况,拟采用C2O混凝土护壁15cm厚。

2、开挖前场地完成三通一平。地上、地下的电缆、管线等障碍物均需排除处理完毕。各项临时设施,如照明、动力、通风、安全设施准备就绪。详见施工平面布置图。

3、熟悉施工图纸及场地的地下土质、水文地质资料,做到心中有数。

4、按桩基础平面图,设置桩位轴线、定位点:桩孔四周撒灰线。测定高程水准点。放线工序完成后,办理预检手续。

5、按设计要求分段制作好钢筋笼。

6、全面开挖之前,有选择地先挖两个试验桩孔,分析土质、水文等有关情况,以此修改施工方案。

7、人工挖孔操作的安全至关重要,开挖前应对施工人员进行全面的安全技术交底;操作前对吊具进行安全可靠的检查和试验,确保施工安全。

8、准备好砼配合比。

(二)材质要求

1、水泥:采用32.5级以上普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,有出厂材质证明,复试报告。

2、砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。

3、石子:卵石或碎石,粒径5~31.5mm,桩身混凝土也可用粒径不大于50mm 的石子,且含泥量不大于2%。

4、水:自来水或不含有害物质的洁净水。

5、钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告,表面无老锈和油污。

6、垫块:用1:3水泥砂浆埋22号火烧丝提前预制或用塑料卡。

7、火烧丝:规格18—20号铁丝烧成。

8、外加剂、掺合料:有出厂材质证明,复试报告。

(三)工器具

主要工器具:三木搭、卷扬机组或电动葫芦、手推车或翻斗车、镐、锹、手铲、钎、线坠、定滑轮组、导向滑轮组、混凝土搅拌机、吊桶、溜槽、导管、振捣棒、插钎、粗麻绳、钢丝绳、安全活动盖板、防水照明灯(低压36V、l00W),电焊机、通风及供氧设备、扬程水泵、木辘轳、活动爬梯、安全带等。模板:组合式钢模、弧形工具式钢模四块(或八块)拼装。卡具、挂钩和零配件。木板、木方,8号或12号槽钢等。

6.1.2 质量要求

(一)人工成孔灌注桩(钢筋笼)质量要求

1、主控项目

(1)主筋间距:±l0mm。尺量检查。

(2)长度:±100mm。尺量检查。

2、一般项目

(1)钢筋材质检验:符合设计要求。检查合格证及检验报告。

(2)箍筋间距:±20mm。尺量检查。

(3)直径:±l0mm。尺量检查。

(二)灌注桩质量要求

1、主控项目

1)灌注桩的原材料和混凝土强度必须符合设计要求和施工规范的规定。

2)实际浇筑的混凝土量,严禁小于计算体积。

3)浇筑混凝土后的桩顶标高及浮浆的处理,必须符合设计要求的施工规范的规定。

2、一般项目

1)孔底虚土厚度不应超过规定。扩底形状、尺寸符合设计要求。桩底应落在

持力土层上,持力层土体不应破坏。

2)灌注桩的桩位偏差必须符合规范的规定。

6.2 工艺流程

放线定桩位及高程→开挖第一节桩孔土方→支护壁模板→浇筑第一节护壁

砼→检查桩位(中心)轴线→架设垂直运输架→安装电动葫芦(卷扬机或木辘

轳)→安装吊桶、照明、活动盖板、水泵、通风机等→开挖吊运第二节桩孔土方(修边)→先拆第一节模板、支第二节护壁模板→浇筑第二节护壁砼→检查桩位(中心)轴线→逐层往下循环作业→开挖桩基底→检查验收→吊放钢筋笼→放砼溜筒(导管)→浇筑桩身砼(随浇随振)→桩顶设计标高以上0.3m(强度达到2.5Mpa后及时挫除至桩顶标高)。

6.3、操作工艺

(一)放线定桩位及高程

在场地三通一平的基础上,依据建筑物测量控制网的资料和基础平面布置图,测定桩位轴线方格控制网和高程基准点。确定好桩位中心,以中点为圆心,以桩身半径加护壁厚度为半径画出上部(即第一步)的圆周。撒石灰线作为桩孔开挖尺寸线。桩位线定好之后,必须经有关部门进行复查,办好预检手续后开挖。

(二)开挖第一节桩孔土方

开挖桩孔要从上到下逐层进行,先挖中间部分的土方,然后扩及周边,有效地控制开挖桩孔的截面尺寸。每节的高度要根据土质好坏、操作条件而定,一般

0.5m~1.0m为宜。

(三)支护壁模板

1、为防止桩孔壁坍方,确保安全施工,成孔时必须进行混凝土护壁,厚度不小于0.15m。

2、护壁模板采用拆上节、支下节重复周转使用。模板之间用卡具、扣件连接固定,也可以在每节模板的上下端各设一道圆弧形的用槽钢或角钢做成的内钢圈作为内侧支撑,防止内模因涨力而变形。不设水平支撑,以方便操作。

3、第一节护壁应高出地坪300mm,便于挡土、挡水,桩位轴线和高程均要标定在第一节护壁上口。

(四)浇筑第一节护壁砼

桩孔护壁砼每挖完一节以后要立即浇筑砼。人工浇筑,人工捣实,砼强度一般为C20,坍落度控制在80~100mm,确保孔壁的稳定性。

(五)检查桩位(中心)轴线及标高

每节桩孔护壁做好以后,必须将桩位十字轴线和标高测设在护壁的上口,然后用十字线对中,吊线坠向井底投设,以半径尺杆检查孔壁的垂直平整度。随之进行修整,井深必须以基准点为依据,逐根进行引测。保证桩孔轴线位置、标高、截面尺寸满足设计要求。

(六)架设垂直运输架

第一节桩孔成孔以后,即着手在桩孔上口架设垂直运输支架,要求搭设稳定、牢固。

(七)安装电动葫芦或卷扬机

在垂直运输架上安装滑轮组和电动葫芦或穿卷扬机的钢丝绳,选择适当位置安装卷扬机。

(八)安装吊桶、照明、活动盖板、水泵和通风机

1、在安装滑轮组及吊桶时,注意使吊桶与桩孔中心位置重合,作为挖土时直观上控制桩位中心和护壁支模的中心线。

2、井底照明必须用低压电源(36V、100w)、防水带罩的安全灯具。桩口上设围护栏杆。

3、当桩孔开挖至10m或井内施工人员感觉呼吸不畅时,应立即向井下通风,加强空气对流。必要时输送氧气,防止有毒气体的危害。操作时上下人员轮换作业,桩孔上人员密切注视观察桩孔下人员的情况,互相呼应,切实预防安全事故的发生。

4、当地下水量不大时,随挖随将泥水用吊桶运出。地下渗水量较大时,吊桶已满足不了排水,先在桩孔底挖集水坑,用高程水泵沉入抽水,边降水边挖土,水泵的规格按抽水量确定。要日夜三班抽水,使水位保持稳定。地下水位较高时,要先采用统一降水的措施,再进行开挖。

(九)开挖吊运土方

从第二节开始,利用提升设备运土,桩孔内人员要戴好安全帽,地面人员要拴好安全带。吊桶离开孔口上方1.5m时,推动活动安全盖板,掩蔽孔口,防止

卸土的土块、石块等杂物坠落孔内伤人。吊桶装土时,应离桶口5cm为宜,防止在吊运土时抛落。桩孔开挖至规定的深度后,用钢筋加工成的验孔架进行检查桩孔的直径及井壁圆弧度,上下要垂直平顺,修整孔壁。

(十)先拆除第一节支第二节护壁模板

护壁模板采用拆上节支下节依次周转使用。模板上口留出高度为100mm的砼浇筑口,接口处要捣固密实,强度达到1MPa时拆模,拆模后用砼或砌砖堵严,水泥砂浆抹平。

(十一)浇筑第二节护壁砼

砼用串桶送来,人工浇筑,人工插捣密实。砼可由试验室确定掺入早强剂,以加速砼的硬化。

(十二)检查桩位中心轴线及标高

以桩孔口的定位线为依据,逐节校测。

(十三)逐层往下循环作业,将桩孔挖至设计深度,清除虚土,检查土质情况,桩底要支承在设计所规定的持力层上。

(十四)检查验收

成孔以后必须对桩身直径、孔底标高、桩位中线、井壁垂直、虚土厚度进行全面测定,做好施工记录,办理隐蔽验收手续。

(十五)吊放钢筋笼

钢筋笼放入前,在主筋上每隔3~4m左右设一个φ20耳环,作为定位垫块;吊放钢筋笼时,要对准孔位,直吊扶稳、缓慢下沉,避免碰撞孔壁。钢筋笼放到设计位置时,要立即固定。遇有两段钢筋笼连接时,要采用双面焊接,接头数按50%错开,以确保钢筋位置正确,保护层厚度符合要求。

(十六)浇筑桩身砼

桩身砼可使用粒径不大于50mm的石子,坍落度80~100mm,机械搅拌。用溜槽加串桶向桩孔内浇筑砼。砼的落差大于2m,桩孔深度超过12m时,要采用砼导管浇筑。浇筑砼时要连续进行,分层振捣密实。分层高度按振捣的工具而定但不大于1.5m。

(十七)砼浇筑到桩顶时,要适当超过桩顶设计标高,一般可为20~30mm,以保证在剔除浮浆后,桩顶标高符合设计要求。

(十八)成品保护

1、已挖好的桩孔必须用木板或脚手板、钢筋网片盖好,防止土块、杂物、人员坠落。严禁用草袋、塑料布虚掩。

2、已挖好的桩孔及时放好钢筋笼,及时浇筑混凝土,间隔时间不得超过4h,以防坍方。有地下水的桩孔要随挖、随检、随放钢筋笼、随时将混凝土灌好,避免地下水浸泡。

3、桩孔上口外圈要做好挡土台,防止灌水及掉土。

4、保护好已成形的钢筋笼,不得扭曲、松动变形。吊入桩孔时,不要碰坏孔壁。串桶要垂直放置防止因混凝土斜向冲击孔壁,破坏护壁土层,造成夹土。

5、钢筋笼不要被泥浆污染:浇筑混凝土时,在钢筋笼顶部固定牢固,限制钢筋笼上浮。

6、桩孔混凝土浇筑完毕,要复核桩位和桩顶标高。将桩顶的主筋扶正,用塑料布或草帘围好,防止混凝土发生收缩、干裂。

7、施工过程妥善保护好场地的轴线桩、水准点。不得碾压桩头,弯折钢筋。

(十九) 要注意的质量问题

1、垂直偏差过大:由于开挖过程未按要求每节核验垂直度,致使挖完以后垂直超偏。每挖完一节,必须根据桩孔口上的轴线吊直、修边、使孔壁圆弧保持上下顺直。

2、孔壁坍塌:因桩位土质不好,或地下水渗出而使孔壁坍塌。开挖前要掌握现场土质情况,错开桩位开挖,缩短每节高度,随时观察土体松动情况,必要时可在坍孔处用砌砖,钢板桩、木板桩封堵:操作过程要紧凑,不留间隔空隙,避免坍孔。

3、孔底残留虚土太多:成孔、修边以后有较多虚土、碎砖,未认真清除。在放钢筋笼前后均要认真检查孔底,清除虚土杂物。必要时用水泥砂浆或混凝土封底。

4、孔底出现积水:当地下水渗出较快或雨水流入,抽排水不及时,就会出现积水。开挖过程中孔底要挖集水井坑,及时下泵抽水。如有少量积水,浇筑混凝土时可在首盘采用半干硬性的砼料,大量积水一时难以排除的情况下,则要用导管水下浇筑混凝土的办法,确保施工质量。

5、桩身混凝土质量差:有缩颈、空洞、夹土等现象。在浇筑混凝土前二定要做好操作技术交底,坚持分层浇筑、分层振捣、连续作业。必要时用铁管、竹杆、钢筋钎人工辅助插捣,以补充机械振捣不足。

6、钢筋笼扭曲变形:钢筋笼加工制作时点焊不牢,未采取支撑强钢筋,运输、吊放时产生变形、扭曲。钢筋笼要在专用平台上加工,主筋与箍筋点焊牢固,支撑加固措施要可靠,吊运要竖直,使其平稳地放人桩孔中,保持骨架完好。

(二十)安全注意事项

1、每日开工前应检测井下有无危害气体和不安全因素,孔深大于10m以及腐殖质土层较厚时,应有专门送风设备,风量不应小于25L/s,向桩孔内作业面送入新鲜空气。桩孔下爆破后,必须向桩孔内送风,或向桩孔内均匀喷水,使炮烟全部排除或凝聚沉落后,才能下桩孔内作业。当桩孔内土层中含有害气体及有机物质较多时除加强通风外,还应对有害气体加强监测。

2、桩孔口应严格管理。桩孔口应设置高于地面300mm的护板,防止地面石子或其他杂物等被蹋入桩孔中。地面孔口四周必须有护栏,高度不低于800mm。无关人员不得靠近桩孔口,桩孔口机械操作人员不准离开岗位。口袋内不得放置物品(如钥匙、钢笔、怀表、打火机、小型工具、玩物等),以防坠入桩孔中。

3、桩孔下作业人员必须戴好安全帽、穿好绝缘胶鞋、桩孔口与下部作业人员应有可靠的联络设施。如桩孔口管理混乱,桩孔内应立即停止作业回到地面上。地面孔口作业人员需待井下作业人员上来后方可离岗。

4、用常规法(包括先封底法)浇灌桩身混凝土,桩孔上口必须密封(仅留漏斗口),其最大间隙不得超过3m,密封板及方木应有足够的强度,以确保下部作业人员安全。串筒应用8号镀锌铁丝加固扎牢,串筒下口应临时拉牢,防止串筒摆动伤人。密封后应加强向桩孔内送风,或在桩孔口密封平台上预设高度大于1m 的通风口。

5、桩孔洞口上应设置悬挂软梯,并随桩孔深度放长,以备意外情况时有关人员能顺利上下。正常情况下,操作人员上下应乘坐吊篮或专用吊桶。开机人员应专机专人,并持证上岗,集中思想认真注意桩孔内一切动态,电器开关不得离手。吊钩应有弹簧式脱钩装置,防止翻桶、翻篮、脱钩等恶性事故发生,严禁站在装渣桶边缘口上下。垂直运输机具和装置,必须配有自动卡紧保险装置。

6、装渣桶、吊篮、吊桶上下用电动葫芦提放,上下应对准桩孔中心。

7、在任何情况下严禁提升设备超载运行,上、下班前对提升架及轨道应进行检查, 工作时发现异常情况应立即停止工作,找出原因,认真检修,不准带病运转。

8、吊放钢筋入桩孔时,应绑紧系牢(下口宜用铁盘兜住),确保不溜脱坠落。应待钢筋吊入孔底后,才能下人进入桩孔解钩。

9、在桩孔内绑扎钢筋骨架时,操作平台方木必须放在实处(可放在混凝土护壁突出面上或钢筋骨架加强环筋上),并与平台木板钉牢,防止方木滑动位移,平台坠落。

第七章 承台施工方案 7.1. 施工工艺流程

施工工艺详见下列图表

7.2 承台开挖

当承台位置处于干处时,一般直接采用明挖基坑,并根据基坑状况采取一定措施后,在其上安装模板,浇注承台混凝土。

承台基坑开挖施工工艺

1、基坑开挖一般采用机械开挖,并辅以人工清底找平,基坑的开挖尺寸要求根据承台的尺寸,支模及操作的要求,设置排水沟及集水坑的需要等因素进行

确定。

2、基坑的开挖坡度以保证边坡的稳定为原则,根据地质条件,开挖深度,现场的具体情况确定,当基坑壁坡不易稳定或放坡开挖受场地限制,或放坡开挖工作量大不经济时,可按具体情况采取加固坑壁措施。特别是河中筑岛围堰的墩柱承台基坑开挖,宜选用钢板桩或木桩加固坑壁支护措施。基坑顶面应设置防止地面水流入基坑的措施,如截水沟等。

3、当基坑地下水采用普遍排水方法难以解决,可采用井点法降水,井点类型根据其土层的渗透系数,降水的深度及工程的特点进行确定。

7.3 承台底的处理

1、当承台底层土质有足够的承载力,又无地下水或能排干时,可按天然地基上修筑基础的施工方法进行施工。当承台底层土质为松软土,且能排干水施工时,可挖除松软土,换填10-30cm厚砂砾土垫层,使其符合基底的设计标高并整平,即立模灌筑承台砼。如不能排干水时,用静水挖泥方法换填水稳性材料,立模灌筑水下砼封底后,再抽干水灌筑承台砼。

2、当承台底以下河床为松软土时,可在围堰内填入砂砾至承台底面标高。填砂时视情况决定,可抽干水填入或静水填入,要求能承受灌注封底砼的重量。当底层土承载力小于0.15H公斤/厘米2[H为水中封底砼厚度(米)],而围堰内水不易排干,填砂砾尚不能支承封底砼的重量时,则应考虑提请监理和设计单位进行变更设计或降低承台到能承受封底砼重量的土层土,或提高承台标高采用吊箱围堰施工。

7.4 模板及钢筋

在设置模板前应按前述做好承台底的处理,破除桩头,调整桩顶钢筋,作好喇叭口。模板一般采用组合钢模,纵、横椤木采用型钢,在施工前必须进行详细的模板设计,以保证使模板有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠的承受施工过程中可能产生的各项荷载,保证结构各部形状、尺寸的准确。模板要求平整,接缝严密,拆装容易,操作方便,支撑牢固。钢筋的制作严格按技术规范及设计图纸的要求进行,墩身的预埋钢筋位置要准确、牢固。

7.5 砼的浇注

1、砼的配制要满足技术规范及设计图纸的要求外,还要满足施工的要求。

如泵送对坍落度的要求。为改善砼的性能,根据具体情况掺加合适的砼外加剂。如减水剂、缓凝剂等。

2、砼的拌和采用拌和站集中拌和。采用流槽、漏斗配合混凝土输送泵进行浇注。

3、砼浇注时要分层,分层厚度要根据振捣器的功率确定,要满足技术规范的要求。

4、大体积砼的浇注,必须按照大体积砼的方法进行施工。大体积砼的施工除遵照一般砼的要求外,施工时还应注意以下几点:

1)水泥:选用水化热低,初凝时间长的矿渣水泥,并控制水泥用量,一般控制在300kg/m3以下。

2)砂、石:砂选用中、粗砂,石子选用0.5-3.2cm的碎石。夏季砂、石料堆可设简易遮阳棚,必要时可向骨料喷水降温。

3)外加剂:可选用复合型外加剂和粉煤灰以减少绝对用水量和水泥用量,延缓凝结时间。

7.6 砼养生和拆模:

砼浇注后要适时进行养生,尤其是体积较大,气温较高时要尤其注意,防止砼开裂。砼强度达到拆模要求后再进行拆模。

7.7 主要机械设备配置

砼拌和机(站)、砼罐车、输送泵、抽水机、吊车等。

第八章墩柱、桥台施工方案

8.1 施工工艺流程(见下图表)

8.2 施工方法

1)在承台顶面准确放出墩台中线和边线,考虑砼保护层后,标出主钢筋就位位置。

2)将加工好的钢筋运支工地现场绑扎,在配置第一层垂直筋时,应使其有不同的长度,以符合同一断面筋接头的有关规定。随着绑扎高度的增加,用圆钢管搭设绑扎脚手架,作好钢筋网片的支撑并系好保护层垫块。

3)条件许可时,可事先加工成钢筋网片或骨架,整体吊装焊接就位。

4)将标准钢模组合成分块模板片,板片高度及宽度视墩台身尺寸和吊装能力确定。

5)用夹具将I字钢立柱和板片竖向连接,横向销钉和槽钢横肋,将整个模板连成整体,安装就位,用临时支撑支牢,待另一面模板吊装就位后,用圆钢拉杆外套塑料管并加设锥形垫,外加垫块螺帽,内加横内撑,将二面模板横向连成整体,校正定位。

6)端头模板要和墙面模板牢固连接,认真采取支撑、加固措施,防止跑模、漏浆。

7)为保证模板的使用性能和吊装时不变形,模板必须有足够的强度、刚度和稳定性,事先进行认真的设计。

8)施工脚手架用螺栓连接在立柱上,立柱下部设置可调斜撑,以确保模板位置的正确。

9)安装直坡式墩台模板,为便于提升,宜有0.5-1%模板高度的锥度,在制作模板时可根据锥度要求加工一定数量的梯形模板,为适应于空心墩台,还须制作收坡式模板。

10)使用接装式模板修筑圆形墩时,可视吊装能力,分节组拼成整体模板,以加快进度,保证质量及安全。

11)统筹安排砼拌合站的位置,拌合站的拌合能力必须满足施工需要,

桥梁沥青摊铺施工方案

桥梁沥青摊铺施工方案 一、工程概况 A、B匝道桥结构型式为(3×18m)+(3×18m)+(3×18m)三联,上部结构为钢筋砼等截面连续箱梁, 箱梁设计为单箱单室结构,梁高为 1.5m。箱梁顶宽 3.4m(两端各20cm护轮带,净宽3.0m),底宽2.4m,两侧挑臂各50cm。箱梁顶板厚22cm,跨中底板厚22cm,支点处底板加厚至40cm,跨中直腹板厚30cm,支点处直腹板加厚至50cm,梁体混凝土强度等级为C40。A、B匝道桥面铺装为:4cm细粒式沥青砼(AC-13)+6cm中粒式沥青砼(AC-20)+5% SBS防水层。箱梁横断面参照下图: 图1:A、B匝道箱梁横断面尺寸图 C段非机动车道桥结构型式为(22.36m+26m+26m)+(3×26m)两联,上部结构为预应力砼等截面连续箱梁, 箱梁设计为单箱单室结构,梁高为1.5m。箱梁顶宽7.5m(两端各20cm护轮带,净宽7.1m),底宽4.5m,两侧挑臂各150cm。箱梁顶板厚25cm,跨中底板厚25cm,支点处底板加厚至40cm,跨中直腹板厚35cm,支点处直腹板加厚至50cm,梁体混凝土强度等级为C50。C段非机动车道桥桥面铺装为:4cm细粒式沥青砼(AC-13)+6cm中粒式沥青砼(AC-20)+5% SBS防水层。箱梁横断面如下图。 图2:C段非机动车道桥箱梁横断面尺寸图

二、沥青摊铺方法 2.1 沥青摊铺工艺流程图 2.2 2.2.1 根据设计横断面,合理布置摊铺机排列宽度。 2.2.2 根据质量要求验收砼桥面标高、平整度,避免因砼桥面的标高、平整度不良 影响面层。 2.2.3 根据对砼桥面的验收情况和沥青面层的设计要求计算各控制点的放样数据,

B匝道桥施工方案

荆门市象山大道综合整治工程 B匝道桥施工方案 编制: 审核: 批准: 中交二航局荆门市象山大道综合整治工程项目经理部 二○一六年十月

一、编制依据 1、《荆门市双喜大道(上马墩路~象山大道)工程施工图设计》; 2、《公路工程技术标准》(JTG BO1-2003); 3、《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004); 4、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004); 5、《公路桥涵地基及基础设计规范》(JTG D63-2007); 6、《公路交通安全设施设计技术规范》(JTG D81-2006); 7、《混凝土结构工程及验收规范》(GB 50204-2002) 8、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ 18-2003) 9、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2002) 10、《工程测量规范》(JTG 50-2007) 11、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107-2010) 12、招标文件、施工图设计文件中明文规定的技术规范、规定、标准以及有关现行的国家和行业技术规范和标准。 13、参考有关公路桥梁工程施工技术规范及验收标准。 二、编制原则 1、统筹安排,保证重点,科学管理的安排施工进度计划,组织连续均衡生产和工序衔接,做到紧张有序,确保工程质量,尽量缩短工期。 2、尽量优先采用先进的施工技术和设备,提高机械化,标准化施工作业水平。 3、严格遵守工程规范、规程,确保工程质量和生产安全,做到文明施工。 4、积极推广先进科技成果,因地制宜,扬长避短,不断优化施工方案。 5、实行队级核算,推广增产节约,努力降低成本,提高经济效益。 433641 8369 荩=24542 5FDE 忞29453 730D 猍31855 7C6F 籯29622 73B6 玶30431 76DF 盟 三、工程概况 荆门市象山大道综合整治工程B匝道桥起止桩号为BK0+686.85~

桥梁涂装施工方案

目录 一、编制目的及适用范围2 1.1方案编制目的2 1.2方案适用范围2 二、工程概况2 2.1、桥梁特征2 2.2、桥梁地处环境概述3 三、建议防腐涂层体系的选择3 3.1、防腐涂层体系的选择3 四、施工机械设备4 五、施工主要管理、施工人员及组织机构5 5.1 施工拟投入的管理人员明细表5 5.2 施工拟投入的施工人员明细表6 5.3龙舟山立交桥梁外观涂装施工组织机构6 六、涂装工程施工方案、方法与技术措施7 6.1、施工工艺流程7 6.2交通疏导方案8 6.3、施工平台搭建方案10 6.4、施工方案14 七、质量控制21 1 / 28 71、施工环境要求与控制21 7.2、过程检验控制22 7.3、质量记录23 八、安全文明生产措施23 8.1、文明生产措施24 8.2、环保生产管理措施26 一、编制目的及适用范围 1.1方案编制目的

为保证****江门段龙舟山立交段桥梁外观涂装的施工质量,统一施工质量控制内容及验收标准,特制定本方案。 1.2方案适用范围 江门段龙舟山立交段桥梁外观涂装施工。本方案适用于****二、工程概况2.1、桥梁特征 ****江门段(K3+550~K18+143.285)工程,路线起点顺接江顺大桥,终点位于西环路隧道前,全长约14.593 公里。 本段为江门大道北线工程BT 项目****江门段JD-6 标,位于江门市滨江新区,桥址位于江门市棠下镇,穿越棠下镇联厚村西面,接西环路隧道。施工里程为 K16+200-K18+143m,2 / 28 共1.943km。设计为I 级城市主干道,是****江门段的控制性工程之一。 2.2、桥梁地处环境概述 江门,位于珠江三角洲西岸城市中心,东邻中山、珠海,西连阳江,北接广州、佛山、肇庆、云浮,南濒南海海域,毗邻港澳。全市总面积9505平方公里。 气候环境条件:江门地处亚热带,气候温和,雨量充沛,年均气温22.2-22.9 摄氏度,年均降雨量2055毫米左右,日照平均1700小时以上,无霜期在360 天以上。江门年平均气温:22.5℃;年平均最高气温:25℃;年平均最低气温:20℃ 三、建议防腐涂层体系的选择 3.1、防腐涂层体系的选择 表3-1 建议选择的防腐涂装体系

某匝道桥梁拆除工程施工方案

某匝道桥梁拆除工程施工方案 一、工程概述: 某立交D、E、H匝道桥位于沪宁高速和苏嘉杭高速交界处,因沪宁高速的扩建,需对该桥梁进行拆除。该桥梁上部结构为箱梁、下部结构为柱式墩台。 二、主要工作量 D匝道:箱梁7跨,计137米,立柱2根,桥台1座。 E匝道:箱梁4跨,计83米,立柱3根,桥台1座。 H匝道:箱梁7跨,计143米,立柱6根,桥台1座。 三、总体目标 1、工期目标:精心组织施工队伍,合理配置机械设备,三个匝道同时开工,保证工期不超过15天。时间如下: D匝道:年10月20日——11月5日 E匝道:年10月20日——11月1日 H匝道:年10月20日——11月5日 2、安全目标:坚持“安全生产、预防为主”的方针,加强安全防范意识,狠抓安全措施落实到位,确保无事故。 3、施工目标:在整个施工过程中,我们将采取切实可行的方法对水流、噪音、灰尘和废弃等污染物严格加以控制,尽量维护原有的生态环境,力保周围生态环境的平衡,破坏的垃圾及时清运出现场,确保施工现场整洁,文明。 四、施工组织机构

根据施工的进度需要,集中管理,统筹安排的原则,项目部下设一个施工队,三个施工班组。设施工队长一名,组长三名,专职安全员一名,技术负责人一名。 五、施工技术方案 1、前期准备工作 (1)在施工段落范围内设置鲜明醒目标志、标牌及通告。 (2)在入口处设立防撞砂筒,以免汽车碰撞。 (3)施工现场的维护,采用钢管塑料网进行维护,以控制施工操作区域,防止闲杂人员出入,保证施工安全。 (4)进入施工现场的各道路道口,在施工现场各作业点悬挂安全标志与宣传牌,进入施工现场的所有人员必须戴好安全帽。 (5)晚间施工现场必须有足够的照明设施。 2、施工方法: 根据该桥段的位置,结合本身结构特点及周围环境,该桥段的拆除采用机械法拆除。具体顺序如下: (1)拆桥梁与正常通车的桥梁之间比较近的,在二者之间搭设防护网以防止碎石飞到正常通车的桥面上。桥底下有道路的跨,在跨下和路两侧全部搭防护网以保证过往行人安全。桥下地里有管道的,在地面上均铺一层枕木以防止有大块砼掉下砸坏管道。 (2)在待拆桥梁的最低处做一条爬坡道将破碎机开到待拆桥面。 (3)桥段拆除顺序由桥中向两边拆除,先沿箱梁主体将主体两侧的翼墙、翼板和中间部分的顶板采用卡特破碎机(计划配置6台)

A、C匝道桥盖梁施工方案

荆门市双喜大道东段、中段市政工程,天山路道路工程 A、C匝道桥盖梁施工方案 编制: 审核: 审批: 中建三局一公司荆门双喜隧道项目 二零一六年八月 1

目录 1、编制依据和原则 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制原则 (1) 2、工程概况 (1) 3、盖梁现浇施工方案 (2) 4、施工质量要求及标准 (5) 5、人员机械配置 (5) 6、施工进度安排 (6) 7、工程质量保证措施 (6) 7.1质量管理机构和保证体系 (6) 7.2质量保证措施 (8) 8、安全生产保证措施 (9) 8.1安全生产组织机构 (9) 8.2安全保证措施 (9) 9、文明施工保证措施 (11) 10、环境保护措施 (12) 11、支架受力计算 (13) 11.1荷载计算、取值 (13) 11.2纵梁强度计算 (13) 11.3横梁强度计算 (13) 11.4钢管支架验算 (14)

1、编制依据和原则 1.1编制依据 (1)《双喜大道(上马墩路~象山大道)》桥梁工程施工图设计 (2)《城市桥梁工程施工及质量验收规范》 (3)《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) (4)《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95) (5)《市政桥梁工程质量检验评定标准》 (6)《公路工程技术标准》(JTG B01-2003) (7)《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) (8)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2001) (9)现场实际调查资料 1.2编制原则 (1)根据工程实际情况,合理安排施工方案与施工顺序。 (2)制定切实可行的施工方案,采取新工艺、新材料、新技术、新设备,确保工程质量。 (3)因地制宜,合理布置施工场地,尽量减少工程消耗,降低生产成本。 2、工程概况 本工程中A、C匝道桥均位于象山大道西侧。A匝道桥起点桩号为AK0+629.45,终点桩号为AK0+914.15,桥长284.7m,宽11.8m。C匝道桥起点桩号为CK0+704.45,终点桩号为CK0+823.75,桥长119.3m,宽11.8m。下部结构采用柱式墩,“一”字轻型桥台,基础为桩基础;上部结构为现浇混凝土连续箱梁、钢箱梁和现浇预应力混凝土连续箱梁,其中盖梁共15片,主要工程数量见下表。 表2-1 盖梁部分工程量明细表

桥梁工程施工方案与技术措施【精编版】

桥梁工程施工方案与技术措施【精编版】

第五章施工方案与技术措施 第一节:施工测量 本标段工程为郑州市三环快速化项目京广路互通立交工程第七标段工程,WS 匝道、ES匝道为圆弧型,结构设计复杂,对测量工作要求更高,测量作为一项施工控制的关键性工作,必须建立一整套严格的控制体系和方法,以保证施工质量。 一、测量机构的设置 项目部设测量队,属工程部管理,队长由具有类似工程测量施工经验的测量工程师担任,共配测量工程师二名,测量技术人员三名,施工队设测量组由具有类似工程施工经验的测量技术人员担任。 项目部测量队负责工程范围的控制桩复测,桥梁、道路控制网的测设,桥梁桩基、墩柱基础、建筑物的施工放样,以及对桥梁、道路、排水等施工队测量放样进行复核和各项测量工作的协调。 二、测量仪器的配备 工程中配备全站仪2台,J2经纬仪2台,普通水准仪3台。 三、施工测量控制: 施工测量控制采用建立导线、水准控制网的方法进行。 根据设计院所提供的导线控制点和水准控制点,进行线路控制桩的复测,复测成果经现场监理认可后,按照施工需要加密导线控制点和水准点建立施工导线控制网和水准控制网。 所有加密控制控制点设置在施工作业范围以外位置高,视线良好的位置,每个控制点保证三个点以上的通视,控制点的数量根据现场施工需要定,位置选定

后,用全站仪经过实测和导线闭合差计算确定各控制桩点坐标,编制成果表报监理复核。以此作为全线轴线测量控制的基点。

加密的水准点,桥梁部分全部设在桥位附近。 控制网要定期进行复核,如发现控制点被破坏或移动,要及时恢复,控制网的布置和复核均采用全站仪和S1级水准仪。 四、施工测量放线的方法: 1、下部结构的测量: 本工程的桩基、承台、墩柱、立柱均利用导线网测定,为了确保下部结构的测量精度,测量时直接从控制点测设至墩位,测设时应力争不设转点,以避免转点造成的误差。 桩基复核:根据施工图纸,从控制点直接用全站仪测设每根桩基的中心位置。 承台放样:根据施工图纸计算出承台纵横轴线坐标,每轴线3至4点,测量时从控制点直接设置承台纵横轴线。测完后用经纬仪设置保护桩,保护桩用混凝土浇筑加以保护。 墩柱放样:根据承台轴线桩测设墩柱纵横轴线。如发现承台轴线桩被破坏或位移迹象,从控制点直测轴线,立柱纵横轴线用红三角标注在已浇筑完毕的承台上。 2、上部结构箱梁施工的测量 确保施工过程中轴线和标高的准确性是施工箱梁测量的重点。梁的轴线仍采用坐标控制,根据施工图,首先测设桥纵轴线和桥墩横轴线,然后按照纵横轴线划出梁位,并用钢尺复核跨径,做到心中有底,如跨径有问题,应及时向有关负责人汇报。

桥墩施工方案(1)

一、工程概况 本标段桥墩共分为2m圆形(68个)、1.2m圆形(6个)、2*2.7m圆端型(60个)、1.2*2.5m圆端型(12个)四种形式,墩高从3.196米到19.65米不等。6#、7#、8#主线桥及SA1#-SA3#匝道桥墩柱位于李村河河道内,其他桥墩均位于李村河河岸。由于墩柱较高,桥墩除了满足其设计要求保证内在质量外,外观质量也为施工的重点。 二、工期计划安排 结合标段总体工期安排,墩柱具体施工进度时间安排如下: 1#主桥:2010年2月25日~2010年4月30日 2#主桥:2010年4月15日~2010年6月15日 3#、4#、5#主桥:2010年4月25日~2010年6月30日 SD匝道桥:2010年5月15日~2010年10月31日 6#、7#、8#主桥:2010年3月1日~2010年4月31日 SA1-SA3匝道:2010年3月25日~2010年4月30日 SA4#、SA5#匝道:2010年7月10日~2010年8月31日 三、施工方案 承台施工前,对墩身中心进行测量控制,定出墩身控制线和标高控制点以及墩身钢筋笼预埋承台内准确位置。对承台与墩身的交接面进行凿毛,做好施工缝的处理;在承台内按设计要求埋设墩身钢筋及必要的固定墩身模板用的钢筋;搭设吊装模板用双排脚手架及人行爬梯,脚手架采用碗口式脚手杆件组装。 因6#、7#、8#主桥位于河道内,SA1#-SA3#匝道桥跨越主河道,为减小汛期施工影响,确保6#、7#、8#主桥、匝道SA1#-SA3#桥、1#主桥在2010年5月底箱梁施工完,并落架清理完河道。6#、7#、8#主桥、匝道SA1#-SA3#桥、1#主桥墩柱同步施工,项目部计划6#、7#、8#主桥投10套墩柱模板,匝道2套墩柱模板,1#主桥2套墩柱模板。2#、3#、4#、5#主桥及SD匝道墩柱紧跟6#、7#、8#主桥、SA匝道平行推进。 全桥墩柱拟配备14套墩柱模板循环进行施工。墩柱模板采用工厂制作定型大钢模板,模板与加固背带焊接为一体,按墩身高度确定每节高0.5米、1米及3米,采用汽车吊进行拼装,墩身四角对称设钢丝绳拉紧锚定。 墩柱混凝土采用商品混凝土,汽车吊吊2m3料斗浇注,墩柱一次浇筑成型,分层振捣,分层厚度不超过30cm,插入式振捣器捣固。由于墩柱较高,为使混凝土下落过程中减速以防止混凝土离析,混

桥梁涂装施工方案

目录 一、编制目的及适用范围 (3) 方案编制目的 (3) 方案适用范围 (3) 二、工程概况 (3) 、桥梁特征 (3) 、桥梁地处环境概述 (3) 三、建议防腐涂层体系的选择 (4) 、防腐涂层体系的选择 (4) 四、施工机械设备 (5) 五、施工主要管理、施工人员及组织机构 (5) 施工拟投入的管理人员明细表 (5) 施工拟投入的施工人员明细表 (6) 龙舟山立交桥梁外观涂装施工组织机构 (7) 六、涂装工程施工方案、方法与技术措施 (8) 、施工工艺流程 (8) 交通疏导方案 (8) 、施工平台搭建方案 (9) 、施工方案 (11) 七、质量控制 (17) 71、施工环境要求与控制 (17)

、过程检验控制 (18) 、质量记录 (18) 八、安全文明生产措施 (20) 、文明生产措施 (20) 、环保生产管理措施 (22)

一、编制目的及适用范围 方案编制目的 为保证****江门段龙舟山立交段桥梁外观涂装的施工质量,统一施工质量控制内容及验收标准,特制定本方案。 方案适用范围 本方案适用于****江门段龙舟山立交段桥梁外观涂装施工。 二、工程概况 、桥梁特征 ****江门段(K3+550~K18+)工程,路线起点顺接江顺大桥,终点位于西环路隧道前,全长约公里。 本段为江门大道北线工程BT 项目****江门段JD-6 标,位于江门市滨江新区,桥址位于江门市棠下镇,穿越棠下镇联厚村西面,接西环路隧道。施工里程为K16+200-K18+143m,共。设计为I 级城市主干道,是****江门段的控制性工程之一。 、桥梁地处环境概述 江门,位于珠江三角洲西岸城市中心,东邻中山、珠海,西连阳江,北接广州、佛山、肇庆、云浮,南濒南海海域,毗邻港澳。全市总面积9505平方公里。 气候环境条件:江门地处亚热带,气候温和,雨量充沛,年均气温摄氏度,年均降雨量2055毫米左右,日照平均1700小时以上,无霜期在360天以上。江门年平均气温:℃;年平均最高气温:25℃;年平均最低气温:20℃

匝道桥施工方案.doc

匝道桥施工组织设计 第一章编制说明 1.1 编制依据 1.1.1 《鹤岗至大连高速公路通化至新开岭(吉辽界)段设计图》1.1.2 我单位进一步现场踏勘所掌握的情况和资料; 1.1.3 招标文件规定的适用于本工程的各种施工规范和技术措施;1.1.4 我单位现有的施工技术、管理水平和机械设备配备能力及从事道路桥梁工程建设的经验。 1.1.5 施工组织总设计的有关规定和要求。 1.2 编制原则 1.2.1 在充分理解招标文件的基础上,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 1.2.2 在施工组织中体现环保意识,保护环境,并有较周密的环保措施。 1.2.3 施工工艺与施工规范、设计要求及招标文件要求相符,并力求达到完善。 1.2.4 施工任务划分合理,施工进度安排符合实际情况。 1.2.5 采用先进、配套的施工设备和技术,确保工程质量和工期。 1.2.6 针对本工程的地质情况和气候特征,有目的地优选施工方案。第二章工程慨况 2.1 工程慨述

赤柏互通CK0+961匝道桥,横跨一条现状公路(鹤大公路),设计为3跨20m+25m+20m,全长65m,桥宽8.0m,下部基础设计为钻孔灌注桩,1、2号墩柱设计为桩、柱,0、3号桥台设计为桩、承台、盖梁、肋板式桥台,上部结构设计为后张法预应力现浇箱梁,高度为1.4米,桥面宽度为8.0米。箱梁采用支架整体现浇施工。 赤柏互通CK0+961匝道桥,平面线形在圆曲线上,曲线半径R=550米,曲线左偏,纵向坡度0.891% 。 箱梁采用C50现浇混凝土,预应力钢绞线采用φS15.20钢绞线束,钢绞线应符合GB/T5224-2003的规定,公称面积140mm2,标准强度 f pk=1860MPa,弹性模量E p= 1.95×105MPa,锚具采用OVM或同类型的定型锚具,预应力孔道均采用塑料波纹管成孔,技术条件应符合JT/T529-2004的要求。 钢板除特殊说明外,均采用低合金高强度结构钢Q345E,技术条件应符合《低合金高强度结构钢》(GB/T-1591)规定的要求。 2.2 设计标准 2.2.1 设计计算行车速度:30~80公里/小时 2.2.2 菏载等级:公路—Ⅰ级 2.2.3 桥面总宽及组成: 0.5米(护栏)+7.0米(行车道)+0.5米(护栏) 2.2.4 地震烈度:小于Ⅵ度,地震动峰值加速度<0.05g 2.3 地质及水文条件 桥址区位于一条现状公路上并横跨该公路,与一条现状公路衔接。地形

匝道桥施工方法及工艺

匝道桥施工方法及工艺 匝道桥施工方法及工艺提要:梁体混凝土采用全断面分段灌筑,浇筑由桥台开始,首次浇筑25m,第二次浇筑20m,最后一次浇筑16m。混凝土泵送入模 匝道桥施工方法及工艺 匝道桥为3×20m单箱单室钢筋混凝土连续箱梁,墩柱直径为120cm,双柱式桥台,在东引桥箱梁施工完成后进行匝道桥施工,采用与引桥相同的方法采用满布碗扣式脚手架施工,侧模采用大块定型钢模板,底模为大块钢模板,内模采用自制胶板内模。梁体混凝土采用全断面分段灌筑,浇筑由桥台开始,首次浇筑25m,第二次浇筑20m,最后一次浇筑16m。混凝土泵送入模,振捣采用插入式振捣棒和附着式振动器联合振捣,以保证混凝土的密实度。 1柱式墩施工 柱式墩施工 由于墩柱高度较低,均一次性立模浇筑完成。 1钢筋绑扎 施工前绑扎前检查预埋钢筋笼的中心,发生偏移及时行调整。钢筋就地绑扎,施工脚手架采用碗扣式支架,按绕墩双层搭设。 2模板设计、安装 两片式整体钢模板的面板厚度为6mm,以弧形钢板为横肋,条形钢板为纵向肋,每节模板长度为4~5m,并配置短节模板。 清理模板并按要求涂抹脱模剂,模板的缝隙可夹止浆胶条,人工配合汽车吊将拼装后的模板套入钢筋骨架初步就位,安装保护层块后用千斤顶进行微调,地锚固定模板上口。 3混凝土浇筑 混凝土泵送到模板口后通过串筒分层浇筑,人工利用振捣棒振捣,严格控制混凝土的泵送速度,防止振捣不足或漏振。 4模板拆除及养护 拆模前要防止模板被撞击或振动,拆除时间要通过试验确定,一般情况下可在混凝土强度达到后由人工配合汽车吊拆除,拆模后用薄膜包裹养生。 2支架搭设 施工中的不同点主要在于曲线部位支架的搭设方法,支架搭设按分段折线型布置,间距90×90cm。转向部位利用非标件连接,见图所示。 图匝道桥梁体支架搭设示意图 2施工方法 除预应力外匝道桥箱梁施工方法及工艺与引桥类似。

匝道桥现浇支架施工方案

匝道桥现浇支架施工方案 一、工程概况 某匝道桥全桥长度为228.58 米,桥型布置为为4×25+3×20+3×20m预应力连续箱梁,全桥共计三联,本桥位于圆曲线和缓和曲线上,其中1、2、3、5、6号墩采用墩梁固结,桥墩采用双柱式桥墩,桥台为肋式桥台,钻孔桩基础。上部构造施工时,先浇注第一联4×25m,采用两端张拉,一次落架的施工方法,然后依次浇注第二联,第三联,采用一端张拉,一次落架的施工方法。全桥现浇梁共有C50砼1490m3。 二、施工方案 本桥对于墩高采用搭υ425或υ325钢管柱,壁厚有6mm、8mm两种,钢管柱基础采用片石混凝土和钢筋混凝土作为基础,钢管柱上铺工字钢,工字钢上用贝雷片作梁,贝雷片上用工字钢和顶托调平,方案如下: 1、基础: 将路基压实或处理后现浇8m×1.6m×0.40m厚C25钢筋混凝土基础,钢筋采用底部布20cm*20cm间距的钢筋网,保护层厚度为7cm。地基处理可采用片石砼、浆砌片石、碎石、片石等换填,对于基底下软弱层较厚的地方可采用人工挖孔桩上作承台的方法,具体采用哪种方法要待基础开挖时决定。

2、支架: 因地形原因第一联第一跨的头10米和第三联采用扣件式钢管满堂支架,其他跨采用钢管柱作立柱,贝雷梁为梁的支架形式。其中第一联第一跨中间支墩和靠1#墩身采用Φ325(各4根)钢管柱,壁厚6mm,第一联第二跨靠1#墩身支墩采用Φ425(各4根)钢管柱,壁厚6mm,第一联其他跨采用Φ425钢管柱,壁厚8mm。第二联采用Φ425钢管柱,壁厚6mm。第三联采用钢管型号Φ48×3.5的钢管满堂支架搭设满堂支架 A、满堂支架采用钢管型号Φ48×3.5。满堂架基础采用10cm厚C25砼硬化。钢管支架采用方木支垫,方木底必须垫实,必要时可用砂浆找平。钢管架必须设置纵、横扫地杆,距底座小于20cm的立杆上;纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨,其对接或搭接扣件应交错布置,搭接长度不应小于1米,并应等间距设置3个旋转扣件固定;立杆上部采用顶托并搭接连接,立杆上的扣件接头应交错布置,搭接长度大于1米,立杆必须垂直,腹板下3×50cm范围内立杆扣件至少6个,其他部位立杆扣件至少4个,立杆下部采用对接连接,注意钢管接头不得在同一平面,应错开搭接; 钢管沿纵向在跨中平均布置间距为1米,在两端靠墩柱处间距为 0.5米;横向间距在腹板底为0.6米,底板其他处为0.8,翼缘板底 1.0米。 钢管支架两端应与墩身连为整体,增强稳定性;每根剪刀撑跨越立杆的根数不少于是2根并应超过5根,与地面的倾角为45°~60°

H匝道桥上部施工方案分析

页脚内容1 HK0+526.539匝道桥上部现浇箱梁施工方案 一、 工程概述 HK0+526.539匝道桥桥梁全长305.0m,本桥位于平曲线的圆曲线上,路线圆曲线半径为243.700m ,上部构造为2联5*30m 预应力砼连续箱梁,桥台为肋板式,除5#墩为双柱式外余墩为独柱式,下部均为钻孔灌注桩基础。全桥两联,桥台处设JHSF-100型伸缩装置,5#墩墩顶设JHSF-160型伸缩装置,桥面宽度:7.5+0.5*2米。 二、总体思路 (1)考虑到濮鹤路10月底要通车,H 匝道桥在8月底之前必须要完成跨濮鹤路的7孔、8孔施工,因此施工必须从第二联即第6孔开始,5#墩盖梁完成后,5#、6#墩为第6、7孔,开始施工,然后是第9孔、第8孔。 (2)考虑到濮鹤路交叉施工,6、7两孔必须搭碗扣支架,7号墩在鹤濮路中央分隔带位置,这样可以保证第8孔的一部分空挡位置留给濮鹤路上机动车辆的通行,6、7孔完成后拆架子搭9、8孔架子,把第7孔的空挡留出来给濮鹤路上机动车辆通行。 (3)第一联即1-5孔跨越枢纽立交的I 匝道、主线、E 匝道。因此,1-5孔的施工也很迫切,考虑到今年年底前要完成N0.5标全部桥梁的任务,建设施工队伍计划采用5.5孔的碗扣支架,这样可以节省时间,加快工期,同时不影响交叉部分的路基土方施工和台背回填。如果仅仅用2.5套碗扣架,完成全桥上部工作需要6个月时间,那么今年根本无法完成全桥施工,进而无法完成总体计划。目前这个建议已经得到落实。 (4)提供施工顺序 第一步:搭④⑤⑥⑦孔支架,以5#墩伸缩缝位置为中心,对称施工, 每次可以浇两孔,两次浇完; 3 4 5 6 7 ④ ⑤ ⑥ ⑦

钢便桥施工方案

1.1.1 钢便桥施工方案 根据施工现场的条件及本工程的施工特点,跨河的施工便桥采用HD200和“321”钢桥桁架,搭设在9号桥北侧,具体位置以不影响3#号匝道施工为准。钢桁桥设计荷载为单车70吨,车速20km/h,车行道宽7.6米,人行道宽3.7米。 根据贝雷架产品标准件的规格,设计钢桁桥全长按24米考虑,桥外宽8.66米和5.85米,桥面净宽7.6米和3.7米。 基础采用C30水下混凝土的Φ800mm钻孔灌注桩。 盖梁采用C30钢筋混凝土盖梁,盖梁下部采用钻孔灌注桩,桩数量顺桥方向为8根。 上部采用HD200和321型单层双排贝雷纵梁,贝雷片下部设加强弦杆;在横梁上面铺设标准件桥面板,不设置桥面路缘。 1.1.1.1 围堰施工方案 一、围堰施工的意义 考虑到本工程河道范围内的桥梁工程量比较不大,为便于本工程河道范围内的桥梁及河道施工,结合图纸分析及设计施工图建议综合考虑分析后,拟对原有河道采取围堰施工。 考虑到原有河道的水利功能、行洪畅通、水保环评等,在进行河道围堰施工前我们将征求水利相关部门的意见,经获准同意后方进行本工程的河道围堰施工。 二、围堰施工

依据现场复杂的水系现况及围堰的时间较长,选用木桩竹篱围堰,在距外排桥桩中心20-25米范围修筑,围堰呈外拱形。围堰用木桩长度为6m,间距0.4m,入土深度2-2.5m。围堰木桩排架内铺竹篾片,竹篾片内铺设彩条布然后直接倒入粘土,木桩排架之间用φ16钢筋连接。 1、围堰在填筑前,围堰的外侧要设竹篱片并满铺彩条布,否则因水的冲涮会造成堰身掏空而使堰身失稳。 2、围堰施工中先打好定位桩和导向槽,打桩时,桩头应安装桩箍,如遇在硬土或夹有卵石的土层时,桩尖上应安装桩靴。 3、河床松软时,可将桩加深,在桩中部增加拉连铁丝。 4、考虑到围堰安全,在堰底外侧可酌情抛石防护。 5、在围堰外围加设φ12间距6m松木桩450斜撑稳固围堰。 6、围堰抽水时为防止出现填土离析等情况要进行逐步抽水,抽水堵漏及加强每天巡视维护确保围堰安全并在围堰旁放置备土。一旦出现漏水情况后可在抽水发现后以板条、棉絮、麻绒等进行填塞。 7、在围堰至基坑10-15m区域内设置一道草袋子堰,上宽0.5米,下宽1米,堰高1米,子堰具有母堰安全的辅助功能。 8、汛期时河道施工导流利用现有河网中其他河道分流,或修筑临时疏导沟渠。 9、拆除围堰桩时应先在岸边处开一缺口放水,待围堰两侧水位基本平衡时,再拆拉连铁丝,然后由两侧向中间拆除。

匝道桥施工方案

匝道桥施工组织设计 第一章 编制说明 鹤岗至大连高速公路通化至新开岭(吉辽界)段设计图》 招标文件规定的适用于本工程的各种施工规范和技术措施; 我单位现有的施工技术、管理水平和机械设备配备能力及从事道路桥 梁工程建设的经验。 采用先进、配套的施工设备和技术,确保工程质量和工期。 针对本工程的地质情况和气候特征,有目的地优选施工方案。 2.1 工程慨述 1.1 编制依据 1.1.1 1.1.2 我单位进一步现场踏勘所掌握的情况和资料; 1.1.3 1.1.4 1.1.5 施工组织总设计的有关规定和要求。 1.2 编制原则 1.2.1 在充分理解招标文件的基础上,采用先进、合理、经济、可行的施工方 案。 1.2.2 在施工组织中体现环保意识,保护环境,并有较周密的环保措施。 1.2.3 施工工艺与施工规范、 设计要求及招标文件要求相符, 并力求达到完善。 1.2.4 施工任务划分合理,施工进度安排符合实际情况。 1.2.5 1.2.6 第二章 工程慨况

⑥、 弱风化混合花岗岩, 【6】 =1500kpa ; 赤柏互通 CK0+961 匝道桥,横跨一条现状公路(鹤大公路) ,设计为 3 跨 20m+25m+20,全长65m 桥宽8.0m ,下部基础设计为钻孔灌注桩,1、2号墩柱 设计为桩、柱, 0、3 号桥台设计为桩、承台、盖梁、肋板式桥台,上部结构设 计为后张法预应力现浇箱梁, 高度为 1.4 米,桥面宽度为 8.0 米。箱梁采用支架 整体现浇施工。 赤柏互通CK0+961匝道桥,平面线形在圆曲线上,曲线半径R=550米,曲线 左偏,纵向坡度 0.891% 。 箱梁采用C50现浇混凝土,预应力钢绞线采用? S 15.20钢绞线束,钢绞线应 符合GB/T5224-2003的规定,公称面积140口市 标准强度f pk =1860MPa 弹性模 量E p = 1.95 X 105MPa 锚具采用OVM 或同类型的定型锚具,预应力孔道均采用塑 料波纹管成孔,技术条件应符合 JT/T529-2004 的要求。 合金高强度结构钢》(GB/T-1591)规定的要求。 2.3 地质及水文条件 桥址区位于一条现状公路上并横跨该公路,与一条现状公路衔接。地形较 平坦,桥址周围为荒地。桥址区地面标高395.0m ?396.978m,相对高差1.978m 。 桥位区地层在勘探深度范围内 , 根据岩土体的分布特征、 成因类型及物理力 学性质 等,将其分为 6 个工程地质层,现自上而下分述如下: ①、 第一层 填筑土; ②、 卵石土,【6】=450k pa ; ③、 第三层 ④、 低液限粘土, 【6】 =240kpa ; 角砾土, 【6】 =300kpa ; ⑤、 强风化混合花岗岩, 【6】 =550kpa ; 钢板除特殊说明外, 均采用低合金高强度结构钢 Q345E 技术条件应符合《低 2.2 设计标准 2.2.1 设计计算行车速度:30?80公里/小时 2.2.2 菏载等级:公路一I 级 2.2.3 桥面总宽及组成: 0.5 米(护栏) +7.0 米 行车道) +0.5 米(护栏) 2.2.4 地震烈度:小于W 度,地震动峰值加速度V 0.05g

高架桥施工技术方案

第一章投标总体说明 一、投标承诺 通过认真研究建设单位的招标文件及有关图纸文件等资料,详细勘察了施工现场,分析了本工程中存在的施工难点和重点,以及可能影响施工的各类因素后,我们有十足的信心和把握,保质保量、按期完成本合同范围的所有工作内容。 (一)、一旦中标,保证按项目管理班子和资信标所承诺的人员及主要设备到位,并立即组织施工资源进场,做到进场快,开工快,争取有个良好的开端,为顺利实施本工程打下坚实的基础。 (二)、加强与建设单位、设计单位、监理单位的工作联络,服从建设单位的统一协调指挥,服从设计单位的检查指导,服从监理单位的监督管理。 (三)、加强与政府部门和工程沿线有关单位、居委会的联络、沟通和协调,以保证施工的正常顺利进行,维护建设项目的社会信誉。 (四)、严格质量管理,严格按设计施工图纸和施工技术标准施工。建立严格、有效的质量保证体系,实行项目经理负责制,三级质量保证体系层层相连,环环相扣,责任落实到人,做到有章可循,有据可查。 (五)、严格施工安全管理,严格按照有关施工安全规程,安全工作重于泰山,做到警钟长鸣,时时警惕,为顺利实施本工程提供强有力的保障。 (六)、坚持文明施工,严格执行建设部关于市政统一标准及杭监总(2003)38号通知,做好环境保护工作,确保达到杭州市级“文明工地”的标准。 (七)、严格信守施工合同,加强项目管理,优化施工组织方案,

确保资金、施工人员和设备到位,满足施工需要,实现安全、质量、工期、成本控制的全面丰收。 二、编制说明 (一)、编制依据 1、招标人提供的《招标文件》及其补充文件。 2、中国水电顾问集团华东勘测设计研究院提供的《杭州市秋石快速路二期工程》施工设计图纸。 3、《杭州市320国道(绕城北线-半山路)道路整治工程》施工设计图纸。 (二)、规范及规程依据 1、《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-2008)。 2、《市政桥梁工程质量检验评定标准》(CJJ2-2008)。 3、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-2008)。 4、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)。 5、《城市道路路基工程施工验收规范》(CJJ44-91)。 6、《沥青路面施工及验收规范》(GB50092-92)。 7、《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)。 8、《公路改性沥青路面施工技术规范》(JTJ036-98)。 9、《砼强度检验评定标准》(GBJ107-87)。 10、《砼质量控制标准》(GB50164-92)。 11、《砼外加剂应用技术规范》(GBJ119-88)。 12、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)。 13、《公路桥梁盆式橡胶支座规范》(CJT/391-1999)。 14、《钢筋焊接及验收规范》(GBJ202-92)。 15、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004)。

桥梁承台施工技术方案

目录 一、工程概况 (3) 主要工程数量 (3) 二、承台施工方案 (4) 三、施工准备 (4) 1、技术准备 (4) 1)图纸审核 (4) 2)试验准备 (4) 3)测量准备 (4) 4)技术交底 (4) 2、现场准备 (4) 1)人员配备 (4) 2)机械准备 (4) 3)材料准备 (5) 4)施工便道 (5) 5)临时用水用电 (5) 6)现场准备 (5) 7)施工总体安排 (5) 四、施工工艺流程及施工方法 (5) 1)、测量放样 (6) 2)、基坑开挖 (6) 3)、破桩头及桩基检测 (6) 4)、混凝土垫层 (7) 5)、钢筋加工及安装 (7) 6)、模板制作与安装 (7) 7)、砼浇筑及养生 (8) 五、质量检验标准 (9) 六、施工注意事项 (10) 七、质量保证措施 (11) 1)质量管理体系 (11)

2)保证质量措施 (11) 1、工程工艺控制 (13) 2、工程材料的质量保证 (13) 3、工程质量保证 (14) 4、施工操作的质量保证 (14) 5、人员素质的质量保证 (15) 6、正确处理进度与质量的关系 (15) 八、文明环保措施 (16) 九、生产安全措施 (17) 安全生产管理体系 (17) 1)制度保证措施 (17) 2)思想保证措施 (18) 1、现场防护措施 (18) 2、施工防火保护措施 (18) 3、施工用电保护措施 (19) 4、机械设备安全保护措施 (19)

桥梁承台施工方案 一、工程概况 石武高铁郑州站站房高架匝道(桥)工程施工场地位于郑州市东部,根据总体规划线位布局进行布置,我标段施工西北角J、L、M、N四条匝道。桥梁总长约2.4km,面积约3.2万m2。 J线:主线高架,JK0+000~JK1+644.532,全长1644.532m,匝道宽度8.0m,主线高架段宽度15.0m; L线:辅助匝道,LK0+000~LK0+496.05,全长496.05m,匝道宽度8.0m; M线:连接匝道,MK0+000~MK0+250,全长250m,匝道宽度9.0m N线:贵宾通道,NK0+000~NK0+404.022,全长404.022m,匝道宽度8.0m。 主要工程数量 SWKZSG-3合同段站房高架匝道桥工程承台工程数量表

N匝道大桥桩基施工方案

目录 第一章编制说明 (2) 一、编制依据 (2) 二、编制原则 (2) 第二章工程概况 (3) 一、工程概况 (3) 二、自然特征 (3) 三、主要工程数量 (4) 第三章施工组织安排及说明 (6) 一、劳动力组织计划劳动力计划表 (6) 二、主要施工机械设备配置 (6) 三、施工工期计划 (7) 第四章施工方案 (8) 一、钻孔桩施工 (8) 二、人工挖孔桩施工 (9) 三、桩基施工 (11) 第五章工程保证措施 (15) 一、质量保证措施 (15) 二、安全保证措施 (16) 三、环境保证措施 (17)

N匝道大桥桩基施工方案 第一章编制说明 一、编制依据 1、内江新入城线玉王庙互通立交工程施工图设计所规定的内容,并严格遵循施工技术规范和质量验收标准; 2、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004。 3、《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011。 4、利用先进的技术资源,制定先进、实用的施工方案; 5、高度重视环境保护、水土保持、安全生产和文明施工。 6、项目部技术人员对施工现场的勘查以及项目部人员状况、设备能力; 7、类似工程施工和管理经验; 8、国家标准、行业标准、技术条件及验收方法等。 二、编制原则 1、遵循设计文件的原则,认真阅读核对所获得的技术设计文件资料,了解设计意图,掌握现场情况,严格按设计资料和设计原则编制技术文件,满足设计标准和要求。 2、资源合理配置原则,采用网络计划技术和相关软件编制工期计划,以工期计划为主线,进行相关施工要素的配备。 3、施工方案力求采用先进、可靠的工艺、材料、设备,达到技术先进,力求工艺成熟,具有可操作性。 4、施工方案的确定充分考虑了玉王庙互通立交工程的工程地质、水文、气象条件。

某某高速公路某匝道桥施工技术方案

某某高速公路某匝道桥施工技术方案 一、工程概况 1)工程建设意义 某某市某某高速公路位于某某市东南部,是广东省规划的高速公路网络的重要组成部分,也是珠江三角洲腹地一条东西向快速通道。路线西起某某虎门镇,接珠江口港口群,并与广深高速公路、虎门大桥东引道相接,东至某某常平镇(往 东延伸可接惠盐高速公路),中间经过某某南部多个经济发达镇区,并与莞深高速公路及南北向国道、省道相交。某某高速公路的建设对完善路网布局,实现公、铁、水多种运输方式衔接具有重要作用,对改善交通条件和投资环境,促进区域经济的进一步发展具有重要意义。 某匝道1号桥为本工程某某高速新联支线连接广深高速公路的单向道路,起点桩CK0+174.50,终点桩号CK0+353.53,全长179.03米,终点与主线2号桥相接。下构采用独柱式桥墩,肋板式桥台,均为钻孔灌注桩。上构采用(28+37+3*29+24)米预应力砼连续-刚构箱梁。本桥有16根桩基、7个承台、6根墩柱、1道帽梁、肋板桥台和预应力砼连续箱梁。 2)主要技术指标

设计荷载采用汽车-超20级,挂车-120。桥梁按地震烈度Ⅷ度设防,桥梁宽8.5m。 3)、地形、地貌 某某市南部为莲花山脉丘陵地带、西北部为珠江三角洲河网区,西南部为海河冲积平原。地势由东往西倾斜,东南高,西北低,丘陵、山地面积广,山地主要呈东北—西南走向。 4)、气象 本项目所在地区,属南亚热带季风气候区,月平均气温22.4℃,多年平均降水量1690~2380mm,每年雨季在4~9月,暴雨集中在7~9月,由于暴雨集中,对新开挖地表,容易造成水毁病害。 台风是本地区常见的自然灾害,台风盛行期在7~9月,台风过境最大风速26m/s,瞬时风速高达35m/s,破坏力很强。 5)、地质条件 根据区域地质资料,路线经过区域存在一条大断裂带:紫金—博罗大断裂。由于该断裂带属活动断裂,对工程有不利的影响。 路线经过鱼塘时,存在浅层淤泥质土,工程上需作一定处理,其它未发现有明显不良地质现象。 6)、地震 根据《广东省地震烈度区划图》1990年的划分,路线所经地区

高速公路桥梁D匝道墩柱施工方案

京台高速公路(北京段)第三标段D匝道桥墩柱施工方案 编制:___________________ 审核:___________________ 批准:___________________ 北京市政建设集团有限责任公司 京台高速公路(北京段)第三标段项目经理部 2015年11月

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工部署及计划安排 (2) 4.施工准备 (3) 5.主要施工方法及技术措施 (4) 6.质量检验评定标准 (10) 7.质量保证措施 (12) 8.安全施工措施 (14) 9.环境保护与文明施工措施 (17) 10.冬季施工措施 (17) 11.雨季施工措施 (19)

京台高速公路(北京段)工程第三标段 D匝道桥墩柱施工方案 1.编制依据 1)京台高速公路(北京段)工程施工图设计 2)《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) 3)《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004) 2.工程概况 2.1工程概述 京台高速公路(北京段)工程第三标段(K6+400~K8+850),设计起点K6+400,位于主线收费站以南,新凤河以北,与二标终点相接;设计终点K8+850位于中郭路以北,全长2.45km。 主要构筑物为互通式立交1座,其中包括京台主线桥、A~H线匝道桥,东赵村桥、K8+146.5通道桥、北野场灌渠跨河桥。桥梁下部结构为钻孔灌注桩,上接承台,承台上为墩柱、盖梁及桥台;上部结构为预应力混凝土连续箱梁、预制小箱梁等。 D匝道桥共有墩柱29棵,混凝土标号均为C45(D14轴带钢板箍为C45补偿收缩),墩柱形式为花瓶A型及B型中墩、公用墩,墩柱高7.3~14.0m。A型公用墩底宽2m;墩顶宽4.77m;厚1.3m,A型中墩底宽2m;墩顶宽4.77m;厚1.6m,B型公用墩底宽2.4m;墩顶宽6.46m;厚1.3m,B型中墩底宽2.4m;墩顶宽6.46m;厚1.6m。另外,桥梁在六环中隔带位置的D14轴墩柱为钢板箍防护A型墩柱。 2.2参建单位 建设单位:北京市首都公路发展集团有限公司 设计单位:北京市市政工程设计研究总院有限公司 监理单位:北京市首发高速公路建设管理有限责任公司

相关文档