文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气工作票技术规范(线路部分)

电气工作票技术规范(线路部分)

电气工作票技术规范(线路部分)
电气工作票技术规范(线路部分)

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准

Q/CSG 1 0005—2004

电气工作票技术规范

(线路部分)

2004-03-01发布

2004-06-01实施

中国南方电网有限责任公司发布

中国南方电网公司关于颁发《变电运行

管理标准》等十二项生产标准的通知

南方电网生[2004]3号

超高压输变电公司、中国南方电网电力调度通信中心,各子公司:

为规范公司系统的安全生产行为,开展公司安全生产规范化建设,公司组织编制完成了《变电运行管理标准》等十二项生产标准,并经公司标准化委员会批准通过,现予以颁布,自二OO四年六月一日起执行。请各单位认真学习,遵照执行。

附件:1. 《变电运行管理标准》

2. 《架空线路及电缆运行管理标准》

3. 《发电运行管理标准》

4. 《变电站安健环设施标准》

5. 《架空线路及电缆安健环设施标准》

6. 《发电厂安健环设施标准》

7. 《电气工作票技术规范》(发电、变电部分)

8. 《电气工作票技术规范》(线路部分)

9. 《电气操作导则》

10. 《电力设备预防性试验规程》

11. 《继电保护及安全自动装置检验条例》

12. 《输变电设备状态评价标准》

南方电网公司筹备组(代章)

二○○四年二月十九日

目次

前言

1 范围

2 规范性引用文件

3 术语和定义

4 总则

5 工作票执行规定

5.1 一般规定

5.2 根据任务确定工作负责人及工作班人员

5.3 工作票的选用

5.4 工作票安全措施的填写

5.5 工作票的签发

5.6 工作票的送、收

5.7 工作许可

5.8 工作监护

5.9 工作间断

5.10 工作票延期

5.11 工作终结

6 工作票填写说明

6.1 线路第一种工作票的填写说明

6.2 线路第二种工作票的填写规范

6.3 基建及外单位施工承包工程的工作票

7 工作票管理规范

附录A (规范性附录) 线路工作票执行程序流程图

附录B (规范性附录) 线路第一种工作票

附录C (规范性附录) 线路第二种工作票

附录D (规范性附录) 电力线路分组工作派工单

前言

为把中国南方电网有限责任公司建设成为经营型、服务型、一体化、现代化的企业,实现南方电网统一开放、结构合理、技术先进、安全可靠的发展目标,确保南方电网安全、稳定、可靠运行,按照中国南方电网有限责任公司管理思想现代化、管理制度规范化、管理手段信息化、管理机制科学化的要求,科学地建立和健全中国南方电网有限责任公司标准体系,指导和规范线路电气作业,特制定本标准。

本标准是在按照国家标准、行业标准及相关技术规范、规定,并考虑现行设备的实际运行要求而提出,适用于中国南方电网有限责任公司线路电气工作。

本标准由中国南方电网有限责任公司生产技术部提出、起草、归口并解释。

本标准主要起草人:李晓帆、陈永华、胡海波、徐达明、李阮昭、方珂。

本标准由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。

本标准自2004年6月1日起实施。

执行中的问题和意见,请及时反馈给南方电网公司生产技术部。

电气工作票技术规范(线路部分)

1 范围

本标准适用于中国南方电网有限责任公司系统所有电力生产企业从事35kV及以上架空线路及电缆的运行维护、检修、试验、基建安装工作,10kV及以下配电网络的工作可参照本标准执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据

本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国电力法

DL408—1991 电业安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)

DL409—1991 电业安全工作规程(电力线路部分)

DL558—1994 电业生产事故调查规程

电力工业技术管理法规

电网调度管理条例

3 术语和定义

3.1 术语

电气工作票:是指在已经投入运行的电气设备上及电气场所工作时,明确工作人员、交待工作任务和工作内容,实施安全技术措施,履行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结的书面依据。

工作票签发人:是指以确认工作必要性、工作人员安全资质和工作票上所填安全措施是否正确完备的审核签发人员。

工作负责人:是指组织、指挥工作班人员完成本项工作任务的责任人员。

工作监护人:是指不参与具体工作,负责监督和看护工作成员的工作行为是否符合安全标准的责任人员。

工作许可人:是指当值的值班调度员、工区值班员或变电站值班员,负责落实完成各项安全措施,负责办理许可和终结手续的人员。

工作班人员:是指参与该项工作的人员(包含工作人员、参与工作的厂家人员、吊车驾驶员等)。

外单位人员:是指与设备所属单位无直接行政隶属关系,从事非生产运行职责范围内工作的线路设备、设施维护工作人员或基建施工人员。

双签发:是指外单位人员担任工作负责人在线路上进行工作需办理工作票时,工作票经本单位工作票签发人签发后,由设备主管部门的工作票签发人审核签发(即会签)的过程。双签发时设备主管部门的工作票签发人也称为工作票会签人。

双重命名:是指按照有关规定确定的电气设备中文名称和编号。

计划工作时间:是指不包括设备停、送电操作及安全措施实施时间的设备检修时间。

事故抢修:是指设备设施发生事故或出现紧急状况时,为迅速将故障或异常的设备设施进行处理,以便迅速恢复运行的工作 (不含事故后转为检修的工作)。

3.2 线路状态的划分

运行状态:是指线路两侧断路器(开关)、隔离开关(刀闸)都在合闸位置,线路全部处于带电状态。

热备用状态:是指线路两侧断路器在断开位置、而隔离开关在合闸位置,相应的二次回路投入,即线路虽退出运行,但没有明显的断开点;热备用状态的线路应视为运行线路。

冷备用状态:是指线路两侧断路器、隔离开关都在断开位置,线路与变电站带电部位有明显断开点。但线路本身处于完好状态。

检修状态:是指线路两侧断路器、隔离开关都在断开位置,两侧装设了接地线或合上了接地开关。或线路虽然不检修,但因二次设备上有工作使该线路停电,尽管该线路两侧没有装设接地线或合上接地开关,但该线路不具备投入运行的条件,也应视该线路为检修状态。

4 总则

本标准贯彻“安全第一、预防为主”的方针,遵循“保人身、保电网、保设备”的工作原则。

本标准可以直接指导线路电气工作标准的制定,有关电气工作必须严格执行本标准。

配网(农网)的线路电气工作票及标准由各运行单位参照本标准制定相应标准。

5 工作票执行规定

5.1一般规定

5.1.1在电力线路上工作,应填用工作票或按口头或电话命令执行,其方式有下列三种:

a)线路第一种工作票(见附录B);

b)线路第二种工作票(见附录C);

c)口头或电话命令。

5.1.2具有法人资格的外单位在运行中线路进行基建、大修、改造施工前,必须向运行部门提交经批准的施工方案和安全、技术、组织措施,由运行部门对施工单位进行书面安全技术交底。

5.1.3有关工作票的执行按工作票流程图(见附录A)进行。

5.2根据任务确定工作负责人及工作班人员

5.2.1班组或主管部门依据工作计划或命令,根据工作具体情况确定熟识设备及了解现场情况的人员担任该项工作负责人。

5.2.2确定工作负责人后,应对工作负责人进行安全技术措施交底,明确工作任务、工作地点和工作要求的安全措施,必要时应实地观察。并根据工作负责人的要求,确定工作班人员。

5.2.3工作负责人安全责任:

a)负责提出正确完备的工作所需的安全措施;

b)结合实际对工作班人员进行工作前技术及安全措施交底;

c)检查核实已完成安全措施是否符合工作要求;

d)按照工作方案进行有效的组织工作;

e)督促、看护本工作班人员遵守本标准的规定和要求;

f)检查工作班人员(变动)是否合适和精神状态是否良好。

5.3 工作票的选用

5.3.1工作负责人根据工作任务、工作地点和工作要求的安全措施等情况选用办理工作票。

5.3.2填用第一种工作票的工作为:

影响一次设备运行方式的工作,即不管一次设备原来在什么应用状态,凡是造成一次设备不能投入运行的工作必须填用第一种工作票。

5.3.3填用第二种工作票的工作为:

不影响一次设备运行方式的工作,即不管一次设备原来在什么应用状态,凡是不造成一次设备不能投入运行的工作必须填用第二种工作票。

5.3.4口头或电话命令的工作为:

事故抢修、紧急缺陷处理(设备在8h内无法恢复的,则应办理工作票)。

5.4 工作票安全措施的填写

5.4.1填写工作票应对照接线图或模拟图板,填写设备名称、编号应与现场实际的名称和编号相符合。

5.4.2要用蓝、黑钢笔,圆珠笔填写或计算机打印,一式两份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别非关键词错、漏需要修改时,应字迹清楚。

5.4.3工作票关键字不得修改,一张工作票修改不得超过2处,总共不得超过3个字(由多个阿拉伯数字、中文字组成的编号视为一个字)。笔划不清需补笔划的不属修改范围。签发人不在工作现场时,工作票的修改可由工作负责人进行,但必须经签发人同意。修改的方式:

错别字:错别字的修改应在其上方修改,同时在错别字横划三道。

漏字:在漏字处下方划“∧”符号,在“∧”的上方写上所漏的字。

5.5 工作票的签发

5.5.1工作票签发人在审核工作票时,应按照电网网络图及相关变电站(发电厂)一次主接线图,对应采取的安全措施进行认真细致的审核,满足要求后方可签发工作票。

5.5.2工作票签发人的安全责任:

a)工作必要性;

b)工作是否安全;

c)工作票上所填安全措施是否正确完备;

d)所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。

5.5.3工作负责人和工作票签发人签字后,工作票即被认为已签发。

5.6 工作票的送、收

5.6.1属计划工作的,第一种工作票和需要退出重合闸的第二种工作票提前一天送交许可部门,属临时工作的,可在工作前送至许可部门,经许可人审查无误后,签名并填写收到时间。许可人在审票时发现未按要求填写工作票、工作票各栏填写错误或不明确,应当拒收工作票。

5.6.2不需要退出重合闸的第二种工作票不存在工作票的送票及收票过程。

5.6.3对因为距离远不便送工作票到调度的,可不送工作票到调度,由工作负责人电话与调度值班员办理工作许可手续。

5.6.4若在审查中发现疑问,应向工作负责人询问清楚。如工作票存在下列情况的,值班负责人应拒收该份工作票,重新填写签发。

a)工作内容或工作地点不清;

b)计划工作时间已过期或超出计划停电时间;

c)安全措施不足或填写错误;

d)工作票签发人或工作负责人不符合规定;

e)工作票上的修改不符合规定。

5.6.5收到工作票后,工作负责人、调度各执一份工作票。

5.7 工作许可

5.7.1调度应根据工作票安全措施的要求及时向有关发电厂、变电站及用户端下达操作任务和操作指令。

5.7.2工作许可人(值班调度员、工区值班员或变电站值班员)的安全责任:

a)审查工作必要性;

b)线路停、送电和许可工作的命令是否正确;

c)发电厂、变电站、用户端线路的接地线等安全措施是否正确完备。

5.7.3当有关发电厂、变电站和用户端完成工作票所要求安全措施并报调度后,由调度工作许可人通知工作负责人许可工作,填写“许可开始工作的命令”栏。如为“当面”通知的,由调度许可人填写双方“许可开始工作的命令”栏并签名。如为“电话”通知的,由双方在所执的工作票的该栏,许可人签名由工作负责人代签名。

5.7.4在部分可代行调度功能的变电站(名单由相应主管局确定,一般仅限于从变电站放射形出线且无环供和倒供可能的线路)中,可由变电站值班负责人履行许可手续,并报调度备案。

5.7.5进入发电厂、变电站内对其管辖的架空线路或电缆进行工作,凭已办理许可手续的线路工作票,经值班人员许可(明确工作地点及相关安全注意事项后,在“备注”栏双方签名)后开始工作。当工作涉及变电站内其他设备停电时,应由该工作班人员办理变电站第一种工作票,并实行“双签发”。

5.7.6线路第二种工作票不需履行许可手续,但对于需要退出相关线路重合闸的工作,在工作前应由工作负责人与调度取得联系,得到有关重合闸已退出的明确答复后,并将下达通知的调度员姓名记在工作票上。

5.7.7一个工作负责人在同一工作时间内只能发给一张工作票。

5.8 工作监护

5.8.1工作负责人在办理完工作许可手续后,带领工作班成员进入工作现场。开工前,向全体工作班成员宣读工作票,向全体工作班成员交代清楚工作任务、安全措施和安全注意

事项,并明确分工。

5.8.2组织工作班成员落实工作票上所列安全措施,必须在安全措施全部做完后,工作负责人才可以向工作班成员下达开始工作的命令,工作班成员在接到开始工作的命令后,方可按照分工开始工作。

5.8.3工作班人员的安全责任:

a)认真执行工作负责人交待的工作要求和现场安全注意事项;

b)发现现场安全措施不适应工作时,应提出异议;

c)工作时互相关心工作安全,不伤害自己,不伤害他人和不被他人伤害。

5.8.4工作负责人必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的行为。

5.8.5对施工复杂容易发生危险的工作,除工作负责人亲自监护外,还应增设专职监护人,专职监护人不得做其他工作。

5.8.6工作中如遇雷、雨、暴风等恶劣天气或其他任何威胁到工作人员安全的情况时,工作负责人有权决定停止工作。

5.9 工作间断

5.9.1工作间断时,工作地点的全部接地线仍保留不动。工作班人员需暂时离开工作地点,必须采取安全措施,必要时派人看守。恢复工作前,应检查各项安全措施的完整性。5.9.2填用多天有效工作的第一种工作票,每天收工时需要将工作地点的接地线拆除,第二天开工前必须得到工作许可人(值班调度员)的许可后,工作负责人方可重新组织验电、装设接地线,开始工作。工作间断不送电的线路,工作地点的接地线不拆除者,恢复工作前应检查确认安全措施完备后,方可开始工作。工作地段的安全措施(接地线)一旦拆除,该线路无论送电与否一律视为带电线路。

5.10工作票延期(仅限于第一种工作票)

工作负责人对工作票所列工作任务确认不能按批准期限完成,第一种工作票应在工作批准期限前两小时,由工作负责人向调度值班员申请办理延期手续。

一份工作票,延续手续只能办理一次。如需再次办理,须将原工作票结束,重新办理工作票。

5.11工作终结

5.11.1工作完毕后,工作负责人应亲自或指定专人检查工作数量、质量,杆塔上有无遗留工具材料,人员是否已全部撤离。确认无误后即可派人拆除安全措施,由工作负责人向工作许可人汇报。

5.11.2工作终结的报告应简明扼要,包括工作负责人姓名,工作地段与工作任务已经完成,工作地点所做安全措施已全部拆除,线路上已无本工作班人员,可以送电。

5.11.3值班调度员在接到工作终结的汇报时,应得到工作负责人的竣工报告,确认所有工作班组均已竣工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与记录薄核对无误后,方可下令拆除发电厂、变电站或用户端的安全措施,向线路送电。

5.11.4工作负责人带回工作票后,应向工作票签发人汇报工作情况,交回一份工作票,工作票签发人确认无误后,在工作票编号上盖蓝色“已执行”章;另一份工作票,由工作负责人带回所在班组,在工作票编号上盖“已执行”章。

6 工作票填写说明

6.1 线路第一种工作票的填写说明

6.1.1单位:填写班组(施工队)主管单位(工区、管理所、车间、公司)名称。

6.1.2 工作班人员:四名及以下人员名称全部填写,超过四名工作人员的填写前四名工作人员名称,后面加等共几人。工作班人员共几人包括工作负责人在内。

6.1.3停电线路名称:填写线路电压等级、线路名称。

6.1.4工作地段:架空线路工作填写起止杆塔号,对有分支或T接的填写分支线名称或T接线名称和杆塔号;电缆工作填写起止电缆终端头号。

6.1.5工作任务:填写需要做的相应工作。

6.1.6应采取安全措施的填写要求。

6.1.6.1应采取的安全措施:填写需要发电厂、变电站、用户端采取的安全措施(除本线路外,还包括危及该线路停电作业,且不能采取安全措施的交叉跨越、平行和同杆线路),包括断开可能来电的所有断路器、线路侧隔离开关、母线侧隔离开关和旁路母线侧隔离开关,取下线路侧电压互感器(TV)的二次熔断器或断开二次空气开关,在线路侧接地,在线路侧和旁路侧隔离开关操作把手上挂“禁止合闸,线路有人工作”安全标示牌等。

6.1.6.2填写发电厂、变电站、用户端名称及设备名称。同一间隔单元的设备可只在第一个编号前填写设备名称。

6.1.7保留的带电线路或带电设备:填写工作地段中同杆架设的带电线路、10m以内的平行带电线路、交叉带电线路(导、地线松紧工作的上、下方)或其他带电设备电压等级和名称,同时要填写工作线路与带电线路相邻处的起止杆号,如“本工作地段中#4、#5杆间导线与10kV水泥厂线交叉”、“本工作地段中从 #4~#8杆与110kV柳太线同杆架设”。没有保留的带电线路或带电设备填“无”。

6.1.8应装设接地线的填写要求。

6.1.8.1填写由工作班组在工作地段各端自己应挂的地线,凡有可能送电到停电线路的分支也应挂接地线。若在工作线路上有感应电压时,应装设接地线。

6.1.8.2所装设地线的位置应明确,应填入杆号及接地线的编号。

6.1.8.3线路名称及杆号:单回线路工作只填写杆号不填线路名称,对于多回线路在同一杆塔上不同线路上均要求挂地线的,应填写线路名称和杆号。

6.1.8.4利用铁塔接地时允许每相接地,应在“接地线编号”栏中填写三相接地线编号。

6.1.9计划工作时间:填写调度批准的计划工作时间,不包括停送电操作所需的时间,年按4位填写,月、日按2位填写,不足两位数的在前面加0,时按24小时制填写,不足两位数的时间在前面加0。

6.1.10许可开始工作的命令及工作终结的报告的填写要求。

6.1.10.1许可开始工作的命令按联系方式实填(“电话”或“当面”)。许可人为当值调度员、工区值班员或变电站值班员,“许可人”栏由工作许可人签名,如由电话许可或终结,由工作负责人填写工作许可人姓名。

6.1.10.2许可工作的时间及终结报告的时间:填写许可人下达许可命令的时间和工作负责人终结报告的时间。年按4位填写,月、日按2位填写,不足两位数的时间在前面加0,时按24小时制填写,不足两位数的时间在前面加0。

6.1.10.3工作间断:对工作期间按照调度要求需要恢复供电的工作填写此栏,如为电话联系方式,双方互代签名。其中左栏为工作间断前填写,右栏为间断后恢复开工前填写。6.1.10.4工作票延期:工作需要延期时填写,如为电话联系,双方互代签名。

6.1.10.5备注:由签发人、工作负责人及许可人填写有必要补充的安全措施或注意事项、增加专人监护等。

6.2 线路第二种工作票的填写规范

6.2.1工区、所(工段)名称填写班组(施工队)名称,并在其前面加主管单位(工区、管理所、车间、公司)名称。

6.2.2工作班人员共几人包括工作负责人在内。

6.2.3工作的线路和设备名称应填写线路电压等级、线路名称。

6.2.4工作范围:架空线路工作填写起止杆塔号,电缆工作填写电缆终端头号。

6.2.5工作任务:填写计划安排的工作任务。

6.2.6计划工作时间:填写计划的工作时间,年按4位填写,月、日按2位填写,不足两位数的时间在前面加0,时按24小时制填写,不足两位数的时间在前面加0。

6.2.7应采取的安全措施填写要求。

6.2.

7.1根据工作任务的不同提出相应的要求,如通道清理,必须有防止树倒向线路的措施要求。

6.2.

7.2需要调度下令退出的重合闸,具体填写为“退出××kV××线路重合闸”。

6.2.8工作开始时间、工作完工时间:年按4位填写,月、日按2位填写,不足两位数的时间在前面加0,时按24小时制填写,不足两位数的时间在前面加0。

6.2.9如线路工作因需要间断,则在备注栏填写每次间断的开工与停工时间、工作负责人与工作许可人姓名以及线路重合闸投退时间。

6.3 基建及外单位施工承包工程的工作票

6.3.1具有独立法人资格的基建及其他单位,工作前应将盖有法人公章或项目部公章的工作票签发人、工作负责人的资格证明等送交生产单位安全监察机构审核,审查完毕后下发相关单位。

6.3.2工作票必须由生产单位和施工单位双签发。

6.3.3施工单位的工作票签发人,对工作必要性,工作是否安全,所派工作负责人和工作人员是否适当或足够、施工安全措施是否落实负责。生产单位的工作票签发人对工作票所填安全措施是否正确完备负责。

6.3.4已执行的工作票,生产单位与施工单位各保留一份备查。

6.3.5基建和检修工作,需要外单位线路和设备配合停电时,由施工单位向管辖该线路的单位提出停电申请,并在得到许可工作命令后方可开始工作。

7 工作票管理规范

7.1一份工作票要印制成一式两联,工作负责人保存联为绿字印刷,工作许可人保存联为红字印刷,两联编号应相同。第一种工作票幅面统一用A3纸,纸张质量不低于100g。第二种工作票、电力线路分组工作派工单的幅面统一用A4纸,纸张质量不低于 70g。

7.2工作票的编号原则。网内编号按照10位阿拉伯数字,编号原则如下:

a)第一、二种工作票应分开编号;

b)编号由×××(年份,4位数字)—××(月份,2位数字)—×(种类号,1位数字)—×××(编号,3位数字)组成:

c)种类号说明:1为第一种工作票,2为第二种工作票。

d)电力线路分组工作派工单编号为每次使用的自编号。

7.3 印章样式

7.3.1“工作终结”印章样式如图1所示。

图1 “工作终结”印章样式图

外围宽度0.83cm,外围长度2.54cm。

7.3.2“作废”印章样式如图2所示。

图2 “作废”印章样式图

外围宽度0.83cm,外围长度2.54cm。

7.3.3对已使用的工作票,应按执行与否等情况,及时在工作票上分别盖“工作终结”或“作废”印章。

7.3.4印章使用紫红色印泥。盖在票面右上角盖章处。

7.3.5已使用的工作票,保存三个月。

附录 A

(规范性附录)

线路工作票执行程序流程图

发电厂工作票形式的改革建议

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 发电厂工作票形式的改革 建议 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2539-65 发电厂工作票形式的改革建议 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 〔摘要〕随着发电机组向大型化集中控制以及设备机电一体化的方向发展,为便于管理,建议将现行的发电厂热机和电气工作票合并为统一的发电厂第一类和第二类两种工作票。 〔关键词〕发电厂工作票改革 在发电厂设备检修中实行的工作票制度,是保证检修工作时具有安全可靠的工作条件和运行系统安全的一项重要制度。长期以来,这项制度作为保证安全的组织措施之一对发电厂的安全生产发挥着良好的促进作用。 发电厂的工作票形式一般分为两类三种,即:热力机械工作票和电气工作票,电气工作票又按是否需要将高压设备(对地电压250 V以上设备)停电做措施来分为电气第一种工作票和电气第二种工作票。工作

票形式的制定划分是在当初发电厂热机和电气两个不同专业关系并不密切,而发电厂组织机构是按照机、炉、电分场划分的背景下产生的,专业的单一性突出。但是随着发电机组向大型化集中控制方向的发展,尤其是一些设备机电一体化的趋势日益明显,仍然按热机和电气两种工作票形式把检修工作内容及措施进行人为的划分,就有许多对安全生产和管理的不便之处。如果将热机和电气工作票予以合并,并按检修设备的重要程度划分为第一类和第二类两种工作票,不仅更有利于保证检修工作的安全进行,也更便于生产管理。 1 发电机组向集中控制的发展需要简化工作票形式 长期以来,从学校到发电厂热机与电气是截然分开、性质完全不同的两个专业或两种性质的工作,就是干了多年值长工作的人也要经常论一论你是哪个专业出身的。但是随着发电机组向大型集中控制的发展,把机炉电紧密联系在一起的控制系统要求操作设备的人必须改变那种只掌握单一专业技术的特点。因

南方电网公司电气工作票技术规范(发电、变电部分)

南方电网公司《电气工作票技术规范(发电、变电部分)》 范围 1.1本标准规定了中国南方电网有限责任公司系统各单位控股及管理的发电、变电、调度、通信、自动化工作中的电气工作内容。 1.2 本标准适用于中国南方电网有限责任公司系统发电、变电、调度、通信、自动化运行部门的电气工作。 1.3 中国南方电网有限责任公司系统的用户变电站、自备发电厂的电气工作可参照本标准执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国电力法 GBl4285—1993 继电保护和安全自动装置技术规程 DL408—1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL409--1991 电业安全工作规程(线路部分) DL558—1994电业生产事故调查规程 DL/T 559—1994 220kV~500kV电网继电保护装置运行整定规程 DL/T755—2001 电力系统安全稳定导则 电力工业技术管理法规 电网调度管理条例 继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 继电保护和安全自动装置运行管理规定 3 术语和定义 3.1 术语 电气工作票:是指在已经投入运行的电气设备上及电气场所工作时,明确工作人员、交待工作任务和工作内容,实施安全技术措施,履行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结的书面依据。 工作票签发人:是指确认工作必要性、工作人员安全资质和工作票上所填安全措施是否正确完备的审核签发人员。 工作负责人:是指组织、指挥工作班人员完成本项工作任务的责任人员。 工作监护人:是指不参与具体工作,负责监督和看护工作成员的工作行为是否符合安全标准的责任人员。 值班负责人(值长):是指变电站(发电厂)当值运行的指挥者,掌握变电站(发

工作票管理规定

工作票管理规定 更新日期:2013-01-14 作者:本站来源:燃气安全网点击量:16167次华能山东发电有限公司 工作票管理规定 为规范华能山东发电有限公司(以下简称“公司”)管理各电厂(以下简称“各电厂”)工作票 的管理,严格执行华能集团公司《电业安全工作规程》,防止人身事故的发生,根据公司的实际情况,特制定本规定,要求各电厂认真贯彻执行。 第一章总则 第一条本规定根据中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力与机械部分、电气部分)、《安全生产工作规定》及原电力部颁发的《电力工业技术管理法规》有关规定,同时参照有关网、省电力公司调度规程及同行业的实践经验并结合本公司的具体情况制定。 第二条安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则,充分发动群众,依靠群众,充分发挥安全保证体系与安全监督体系的作用,贯彻执行本规定。 第三条本规定适用于公司管理各电厂。各级管理人员、生产技术人员、运行人员、检修人员以及本规定涉及到的有关人员均必须认真学习本规定,并严格贯彻执行。 第四条各电厂必须根据本规定,结合电厂实际情况,制定本单位的工作票管理制度实施细则,但要求不得低于中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力与机械部分、电气部分)及本规定的有关规定。 第二章工作票管理一般规定 第五条工作票的分类 1、凡在生产厂区作业,进行与运行设备或运行系统有关的消缺(维护)、检修、安装(土建)工作,必须实行工作票制度,工作票分为内部使用、外包使用与工作票附件三类。 2、内部使用包括电气工作票、热力机械工作票、热控工作票(根据各厂的情况可合并到热力机械工作票)、生产区域工作联系单与事故紧急抢修单五种。 3、外包使用包括外包电气工作票、外包热力机械工作票、生产区域外包工作联系单三种。 4、工作票附件包括动火作业措施票(或动火工作票)、特殊作业措施票与继热作业措施票三种。 5、工作票的名称: ××电厂电气工作票; ××电厂热力机械工作票; ××电厂热控工作票(根据情况可合并到热力机械工作票); ××电厂生产区域工作联系单; ××电厂事故紧急抢修单;

电气工作票管理制度Word版

电气工作票管理制度 1 范围 本制度规定了动力二厂电气类工作票的签发,办理和终结的实施程序。 本制度适用于动力二厂各装置电气类作业的检修工作。 2 职责 2.1 工作票签发人职责 2.1.1 必须由各专业工艺工程师或主管工程师签发,也可由动力二厂批准的授权人员签发,其他人员签发的工作票无效。 2.1.2 工作票上所填安全措施是否正确完备。 2.1.3 所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。 2.2 工作许可人职责 2.2.1由运行班长担任,也可由动力二厂批准的授权人员担任。 2.2.2负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件。 2.2.3工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充。 2.2.4负责检查检修设备有无突然来电的危险。 2.2.5对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补 充。 2.3 工作负责人职责 2.3.1工作负责人应由在业务技术上和组织能力上能胜任保证安全、保证质量完成工作任务的人员担 任。 2.3.2工作票签发人不得兼任工作负责人。见习期员工、初级工不得担任工作负责人。 2.3.3正确安全地组织工作。 2.3.4负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充。 2.3.5工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都 已知晓。 2.3.6严格执行工作票所列安全措施。 2.3.7督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施。 2.3.8工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。 2.4专责监护人 2.4.1明确被监护人员和监护范围。

发电厂工作票形式的改革建议

安全管理编号:LX-FS-A18951 发电厂工作票形式的改革建议 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

发电厂工作票形式的改革建议 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 〔摘要〕随着发电机组向大型化集中控制以及设备机电一体化的方向发展,为便于管理,建议将现行的发电厂热机和电气工作票合并为统一的发电厂第一类和第二类两种工作票。 〔关键词〕发电厂工作票改革 在发电厂设备检修中实行的工作票制度,是保证检修工作时具有安全可靠的工作条件和运行系统安全的一项重要制度。长期以来,这项制度作为保证安全的组织措施之一对发电厂的安全生产发挥着良好的促进作用。 发电厂的工作票形式一般分为两类三种,即:热

工作票管理规定

工作票管理规定 更新日期:2013-01-14 作者:本站来源:燃气安全网点击量:16167次华能山东发电有限公司 工作票管理规定 为规范华能山东发电有限公司(以下简称“公司”)管理各电厂(以下简称“各电厂”)工作票的管理,严格执行华能集团公司《电业安全工作规程》,防止人身事故的发生,根据公司的实际情况,特制定本规定,要求各电厂认真贯彻执行。 第一章总则 第一条本规定根据中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力和机械部分、电气部分)、《安全生产工作规定》及原电力部颁发的《电力工业技术管理法规》有关规定,同时参照有关网、省电力公司调度规程及同行业的实践经验并结合本公司的具体情况制定。 第二条安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则,充分发动群众,依靠群众,充分发挥安全保证体系和安全监督体系的作用,贯彻执行本规定。 第三条本规定适用于公司管理各电厂。各级管理人员、生产技术人员、运行人员、检修人员以及本规定涉及到的有关人员均必须认真学习本规定,并严格贯彻执行。 第四条各电厂必须根据本规定,结合电厂实际情况,制定本单位的工作票管理制度实施细则,但要求不得低于中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力和机械部分、电气部分)及本规定的有关规定。 第二章工作票管理一般规定 第五条工作票的分类 1. 凡在生产厂区作业,进行与运行设备或运行系统有关的消缺(维护)、检修、安装(土建)工作,必须实行工作票制度,工作票分为内部使用、外包使用和工作票附件三类。 2.内部使用包括电气工作票、热力机械工作票、热控工作票(根据各厂的情况可合并到热力机械工作票)、生产区域工作联系单和事故紧急抢修单五种。 3.外包使用包括外包电气工作票、外包热力机械工作票、生产区域外包工作联系单三种。 4.工作票附件包括动火作业措施票(或动火工作票)、特殊作业措施票和继热作业措施票三种。 5.工作票的名称: ××电厂电气工作票; ××电厂热力机械工作票; ××电厂热控工作票(根据情况可合并到热力机械工作票); ××电厂生产区域工作联系单; ××电厂事故紧急抢修单; ××电厂外包电气工作票;

(全)电气工作票和操作票安全要求

电气工作票和操作票安全要求 一、电气工作票的执行 1、工作票内容应包括编号、工作地点、工作内容、计划工作时间、工作许可时间、工作终结时间、停电范围和安全措施,以及工作票签发人、工作许可人、工作负责人和工作班成员等内容; 2、需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作,填写电气第一种工作票,大于设备不停电时安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作及不可能触及带电设备导电部分的工作,填写第二种工作票; 3、一个工作负责人不应同时执行两张及以上工作票; 4、工作票签发人、工作许可人、工作负责人和工作班成员的在整个作业流程中应履行各自的安全职责; 5、工作许可后,工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,工作负责人、监护人要始终在工作现场,对工作班成员进行监护; 6、在电气设备上工作,应有停电、验电、装设接电线、悬挂标示牌和装设围栏等保证安全的技术措施,停电设备的各端应有明显的断开点,或应有能反映设备运行状态的电气和机械指示,不应在只经断路器断开的设备上工作,高压开关柜的手车开关应拉至试验或检修位置; 7、高压验电应戴绝缘手套,人体与被验电设备的距离应符合安全距离要求;

8、装设接地线不宜单人进行,装设接地线时应先装接地端,后装接导体端,接地线应接触良好,连接可靠。拆除接地线的顺序与此相反。 9、在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸、有人工作”的指示牌,在计算机显示屏上操作的隔离开关操作处,应设“禁止合闸有人工作”的标记;工作人员与未停电设备安全全距离不足时应装设临时遮栏; 二、电气操作票的执行 1、操作票是操作前填写操作内容和顺序的规范化票式,应包括编号、操作任务、操作顺序、操作时间、以及操作人和监护人签字等; 2、操作前应根据模拟图或接线图核对说填写的操作项目,并经审核签字。 3、电气设备应具有明显的标志,包括命名、编号、设备相色等,高压电气设备应具有防止误操作闭锁功能,必要时加挂机械锁; 4、停电操作应按照断路器—负荷侧隔离开关—电源侧隔离开关的顺序依次进行,送电合闸操作按相反的顺序进行,不应带负荷拉隔离开关。在高压开关柜的手车开关拉至检修位置后,应确认隔离挡板已封闭。 附赠-危险化学品和易燃易爆场所消防检查重点内容

电网公司电气工作票管理规定

广东电网公司电气工作票管理规定 1总则 1.1为更好执行南方电网公司有关工作票的技术规范和规定,加强电力生产工作票的管理,使工作票在生产中起到保人身、电网、设备安全的作用,结合公司实际,特制定本规定。 1.2本规定原则是作为南方电网公司《电气工作票技术规范》的补充规定,包含变电、输电、配电、通信等专业。 1.3本规定的主要内容是规定公司系统各级单位部门的工作票管理职责、工作票管理的具体内容和办法,包括工作票人员的资格管理、工作票的执行管理、工作票的样票管理、计算机打印工作票的规定、工作票的检查、统计分析、存放及考核。 1.4本规定适用于公司系统电力生产区域内的作业。 2规范性引用文件 2.1引用文件 DL 408-91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL 409-91 电业安全工作规程(电力线路部分) DL5027-93 电力设备典型消防规程 CSG/MS 0406-2005 电力生产事故调查规程 Q-CSG 1 0004-2004 电气工作票技术规范(发电、变电部分) Q-CSG 1 0005-2004 电气工作票技术规范(线路部分) Q-CSG 1 21002-2008 110kV 及以上变电站运行管理标准 关于执行电气工作票技术规范和电气操作导则有关问题的批复(安生[2004]44 号) 安全生产教育培训管理规定(安监[2004]10 号) 2.2应用文件 广东电网公司电业安全工作规程考试实施细则(试行)(广电人〔2008〕160 号) 3术语和定义 3.1外单位:是指与设备所属单位无直接行政隶属关系,进入运行单位管辖范围内进行有关工作的单位。 3.2电力生产区域:是指与电力生产有关的运行、检修维护、施工安装、试验、修配及相关场所。 3.3“三种人”:是指工作票签发人、工作负责人、工作许可人。 3.4动火执行人:是指动火工作现场实施动火工作人员。 3.5动火监护人:是指动火工作现场对动火工作进行全过程监控,保证动火工作安全的工作人员。 3.6一级动火区:是指火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所。

火力发电站工作票管理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A86576 火力发电站工作票管理制度标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

火力发电站工作票管理制度标准范 本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1. 目的 制定并执行严格的工作票操作流程,规范本项目工作票管理,提高项目建设期间土建施工、设备安装、设备调试和设备检修的安全管理水平,减少因制度不完善造成的人身伤害和设备的损失,进一步提高作业的安全性和质量保障。 2. 适用范围 2.1. 本制度规定了本项目工作票的填写、审批、执行、检查考核及管理要求。 2.2. 本制度适用于本项目一切主辅生产设备以

及与生产设备有联系的其它辅助系统上进行的检修、消缺、维护、试验、安装和土建施工的工作票管理。 3. 引用标准及相关规定 3.1. 引用标准: 3.1.1. 《电业安全工作规程》(热力和机械部分)。 3.1.2. 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)。 3.2. 相关规定: 南方电网公司颁布的《工作票技术规范》。 4. 专用术语定义 工作票是指为保证电力生产设备的检修工作顺利进行,保护和保障人身及设备安全而使用的一种具有严格执行流程和规范的、必须经过一定的审核和批准手续的、针对于检修中应做的安全措施的文件。

火力发电厂工作票三种人试题库完整

//[父试题分类]:试题分类/电力生产委员会/乌达发电/安全生产部/工作票三种人题库 1.线路停电检修工作结束后,值班调度员必须得到工作负责人(包括用户)的工作结束报告,确认(),并与记录簿核对无误后,方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施,向线路送电。 A.所有工作班组均已竣工 B.工作人员已全部撤离线路 C.测量线路绝缘合格 D.接地线已拆除 E.工作人员已全部返回驻地 答案:A|B|D 题型:多选题 2.二次系统上的工作人员在工作前应了解下列哪些事项?() A.工作地点、范围 B.一、二次设备运行情况 C.安全措施、试验方案 D.上次试验记录 答案:A|B|C|D 题型:多选题 3.清扫运行设备和二次回路时,要()。 A.防止误碰

B.填用二次工作安全措施票 C.防止振动 D.使用绝缘工具 答案:A|C|D 题型:多选题 4.同一直流系统两端换流站间发生系统通信故障,两换流站阀的操作应根据()的指令配合执行。 A.工作负责人 B.值班调控人员 C.主管领导 D.专责监护人 答案:B 题型:单选题 5.在电气设备上工作,保证安全的组织措施有()。 A.现场勘察制度 B.工作监护制度 C.工作间断、转移和终结制度 D.使用个人安保线 答案:A|B|C 题型:多选题

6.在电气设备上的工作,应填用工作票或事故紧急抢修单,其方式有以下()。 A.变电站(发电厂)第一种、第二种工作票 B.电力电缆第一种、第三种工作桌 C.变电站(发电厂)带电作业工作票 D.变电站(发电厂)事故紧急抢修单 答案:A|B|C|D 题型:多选题 7.直流保护装置、通道和控制系统的工作,需要将高压直流系统停用者应填用()工作票。 A.第二种 B.带电作业 C.第一种 D.二次工作安全措施 答案:C 题型:单选题 8.控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作应填用()工作票。 A.第一种 B.第二种 C.带电作业 D.电力电缆第二种 答案:B

热电分厂工作票制度(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 热电分厂工作票制度(标准版)

热电分厂工作票制度(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 第一节总则 一、为保障生产现场检修工作人员的人身和设备安全,各级生产领导人,专业技术人员和全体运行、检修人员必须认真学习和熟悉部颁的《电业安全工作规程》(电气、热力和机械部分)中有关工作票制度,并严格执行。 二、按工作的性质、内容,工作票可分有电气(第一、二种)及热力和机械工作票。各种工作票的签发人、工作负责人(也称工作监护人)、工作许可人应符合部颁“安规”的规定。 三、所有工作票应有编号、工作内容和地点及安全技术措施,应填写清楚,并正确完备。 四、填写申办的工作票应一式两份,办理开工手续后一份交给工作负责人,一份由运行值长保存。值长与值班负责人分别将工作票编号、工作任务、允许开工的时间登记在登记簿内及运行日志内,按值交接。

电气工作票技术(2021版)

电气工作票技术(2021版) Electrical work order Technology (2021 Edition) 汇报人:JinTai College

电气工作票技术(2021版) 前言:工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析,并分析不足。通过总结,可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识,从而得出科学的结论,以便改正缺点,吸取经验教训,指引下一步工作顺利展开。本文档根据工作总结的书写内容要求,带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘,具有实践指导意义。便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 1 范围 本标准适用于xxx有限责任公司系统所有电力生产企业从事35kV及以上架空线路及电缆的运行维护、检修、试验、基建安装工作,10kV及以下配电网络的工作可参照本标准执行。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的`引用文件,其最新版本适用于本标准。 中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国电力法 DL408—1991 电业安全工作规程(发电厂和变电站电气部分) DL409—1991 电业安全工作规程(电力线路部分) DL558—1994 电业生产事故调查规程 电力工业技术管理法规 电网调度管理条例 3术语和定义 3.1术语 电气工作票:是指在已经投入运行的电气设备上及电气场所工作时,明确工作人员、交待工作任务和工作内容,实施安全技术措施,履行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结的书面依据。 工作票签发人:是指以确认工作必要性、工作人员安全资质和工作票上所填安全措施是否正确完备的审核签发人员。 工作负责人:是指组织、指挥工作班人员完成本项工作任务的责任人员。

水力发电厂工作票样本汇总

附录1:发电厂水力机械工作票格式 附录2:发电厂工作任务单格式 附录3:发电厂事故应急抢修单格式 附录4:发电厂一级动火工作票格式 附录5:发电厂二级动火工作票格式 附录6:发电厂水机操作票 附录7:起重设备的检查与试验参考资料附录8:登高工器具试验标准表 附录9:火灾危险性分类 附录10:发电厂动火级别的划定

附录1 水电厂水力机械工作票格式 发电厂水力机械工作票 单位(车间) 编号 1、工作负责人(监护人) 班组 2、工作班成员(不包括工作负责人) 等共 人。 、工作内容/地点:任务 4、计划工作时间: 自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分

工作票签发人签名:签发日期:年月日 加:收到工作票时间:年月日时分 运行值班人员签名工作负责人签名 6、收到工作票时间:年月日时分 7、工作许可:双方确认本工作票1~6项 许可工作时间:自年月日时分至年月日时分 工作许可人签名:工作负责人签名: 8 9、确认工作负责人布置的任务、安全措施以及危险点告知: 工作班组人员签名: 10、工作人员变动情况 (1)原工作负责人离去,变更为工作负责人,工作票签发人签名:年月日时分 (3)工作班人员变动: 原工作班人员离去,增加为工作班成员,年月日时分 工作票签发人:年月日时分 11、工作票延期:有效时期延长到年月日时分 工作负责人签名:工作许可人签名:年月日时分12、工作票终结:

全部工作于年月日时分结束,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具、场地已清理完毕。 工作负责人签名:工作许可人签名: 13、备注: (1)指定专职监护人:负责监护(地点及具体工作) (2)其他事项:

QCSG 10004-2004 电气工作票技术规范(发电、变电部分)

电气工作票技术规范(发电、变电部分) 1 范围 1.1 本标准规定了中国南方电网有限责任公司系统各单位控股及管理的发电、变电、调度、通信、自动化工作中的电气工作内容。 1.2 本标准适用于中国南方电网有限责任公司系统发电、变电、调度、通信、自动化运行部门的电气工作。 1.3 中国南方电网有限责任公司系统的用户变电站、自备发电厂的电气工作可参照本标准执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国电力法 GB 14285—1993 继电保护和安全自动装置技术规程 DL408—1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL409—1991 电业安全工作规程(线路部分) DL558—1994 电业生产事故调查规程 DL/T559—1994 220KV~500KV电网继电保护装置运行整定规程 DL/T755—2001 电力系统安全稳定导则 电力工业技术管理法规 电网调度管理条例 继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 继电保护和安全自动装置运行管理规定 3 术语和定义 3.1 术语 电气工作票:是指在已经投入运行的电气设备上及电气场所工作时,明确工作人员、交待工作任务和工作内容,实施安全技术措施,履行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结的书面依据。 工作票签发人:是指确认工作必要性、工作人员安全资质和工作票上所填安全措施是否正确完备的审核签发人员。

工作票管理组织规定(工作许可人)

第十三章工作票管理(部分) 1 范围 本标准规定了本公司工作票管理的基本规则。 本标准适用于光大环保能源(苏州)有限公司生活垃圾焚烧厂工作票的管理。 2 规范性引用文件 DL408—1991 电业安全工作规程(发电公司变电所电气部分) 电安生[1994]227号电业安全工作规程(热力和机械部分) 国家电网安监[2005]83号国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电公司电气部分、电力线路部分)(试行) 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1工作票the work ticket 工作票指在生产现场进行检修、处理缺陷、试验或安装等工作时,为了能有效保证人身及设备安全,防止发生事故,而采取的一种保证安全的组织措施。工作票包括:电气一种工作票;电气二种工作票;热力机械工作票;一级明火作业票;二级明火作业票。 3.3工作许可人the work approver 工作许可人由运行值长担任。工作许可人应能够正确执行和检查安全措施。部门批准的工作许可人名单应书面公布,并报公司备案。 3.5热力系统the thermodynamic system 热力系统指汽、水、油、烟、风、压缩空气及输灰出渣系统等发电生产设备系统。

3.6危险源点分析票the dangerous source analyzing list 危险源点分析票在生产现场进行检修、处理缺陷、试验或安装等工作时,为能有效保证人身安全,针对现场的工作条件及环境,认真分析出威胁人身安全及设备安全的危险点,由此制定出预防措施,并填写在“危险源点分析票”上,这是一项保证人身及设备安全措施。 3.7停电联系单the power off ticker 停电联系单指热力设备检修需要值班人员做断开电源安全措施时,因热力检修工作负责人不具备到配电室检查安全措施的条件,将依据停电联系单做为此项安全措施执行的凭证。 3.8送电联系单the power on ticker 送电联系单指热力设备检修完成后,需要值班人员撤消安全措施或恢复送电,将依据送电联系单做为恢复送电己执行的凭证。 3.9一级火票the first class fire ticket 一级火票指在点火油库围墙内及其油系统;110kV变电所主变压器本体和充油电气设备大修时5m以内;电缆夹层、电缆竖井、电缆沟道;各种承压设备;其它火灾危险性大的场所进行明火作业时,开具的明火作业票。 3.10 二级火票the second class fire ticket 二级火票指在汽轮发电机组油系统;变压器本体,充油电气设备的大修以外的使用明火;110kV变电站、各类仓库;主控室、通讯机房、计算机房、档案室以及所有重点防火部位进行明火作业时,开具的明火作业票。 4 职责 4.2 工作票许可人的职责

电站工作票大全

热电厂热控工作票 编号: 1、工作负责人(监护人):班组: 2、工作班人员(不包括工作负责人): 共人。 年月日时分至年月日时分 5、工作条件(装置及回路停运或不停运、停电或不停电): 6、需要其他专业配合的内容: 7、注意事项(安全措施): 工作票签发人:签发日期年月日时分 8、补充安全措施(工作许可人填写): 9、工作许可:确认本工作票1~8项 许可工作时间:自年月日时分至年月日时分工作许可人:工作负责人:值长: 10、其他事项: 11、工作人员变动情况: (1)原工作负责人离去,变更为工作负责人。 工作票签发人:年月日时分 工作许可人:年月日时分 (2)原工作班人员离去,增加为工作班成员 工作负责人:年月日时分 12、工作票延期:有效期延长到年月日时分 工作负责人:年月日时分 工作许可人:年月日时分 13、工作票终结:全部工作于年月日时分结束,设备及安全措施已恢复到开工前状态,工作人员已全部撤离,材料、工具、场地已清理完毕。 工作负责人:工作许可人: 14、备注:

热电厂锅炉热力机械工作票 编号: 1、工作负责人(监护人):班组: 2、工作班人员(不包括工作负责人): 共人。 自年月日时分至年月日时分 工作票签发人:签发日期年月日时分 6、收到工作票时间:年月日时分 运行值班负责人:工作负责人: 7、工作许可:确认本工作票1~6项 许可工作时间:自年月日时分至年月日时分 工作许可人:工作负责人:值长: 8、其他事项: 9、工作人员变动情况: (1)原工作负责人离去,变更为工作负责人。 工作票签发人:年月日时分 工作许可人:年月日时分 (2)原工作班人员离去,增加为工作班成员 工作负责人:年月日时分 10、工作票延期:有效期延长到年月日时分 工作负责人:工作许可人:年月日时分 11、工作票终结:全部工作于年月日时分结束,设备及安全措施已恢复到开工前状态,工作人员已全部撤离,材料、工具、场地已清理完毕。

电气工作票技术规范(线路部分)

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG 1 0005—2004 电气工作票技术规范 (线路部分) 2004-03-01发布 2004-06-01实施 中国南方电网有限责任公司发布 中国南方电网公司关于颁发《变电运行 管理标准》等十二项生产标准的通知 南方电网生[2004]3号 超高压输变电公司、中国南方电网电力调度通信中心,各子公司: 为规范公司系统的安全生产行为,开展公司安全生产规范化建设,公司组织编制完成了《变电运行管理标准》等十二项生产标准,并经公司标准化委员会批准通过,现予以颁布,自二OO四年六月一日起执行。请各单位认真学习,遵照执行。 附件:1. 《变电运行管理标准》 2. 《架空线路及电缆运行管理标准》 3. 《发电运行管理标准》 4. 《变电站安健环设施标准》 5. 《架空线路及电缆安健环设施标准》 6. 《发电厂安健环设施标准》 7. 《电气工作票技术规范》(发电、变电部分) 8. 《电气工作票技术规范》(线路部分) 9. 《电气操作导则》 10. 《电力设备预防性试验规程》 11. 《继电保护及安全自动装置检验条例》 12. 《输变电设备状态评价标准》 南方电网公司筹备组(代章) 二○○四年二月十九日 目次 前言 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 总则 5 工作票执行规定 5.1 一般规定

5.2 根据任务确定工作负责人及工作班人员 5.3 工作票的选用 5.4 工作票安全措施的填写 5.5 工作票的签发 5.6 工作票的送、收 5.7 工作许可 5.8 工作监护 5.9 工作间断 5.10 工作票延期 5.11 工作终结 6 工作票填写说明 6.1 线路第一种工作票的填写说明 6.2 线路第二种工作票的填写规范 6.3 基建及外单位施工承包工程的工作票 7 工作票管理规范 附录A (规范性附录) 线路工作票执行程序流程图 附录B (规范性附录) 线路第一种工作票 附录C (规范性附录) 线路第二种工作票 附录D (规范性附录) 电力线路分组工作派工单 前言 为把中国南方电网有限责任公司建设成为经营型、服务型、一体化、现代化的企业,实现南方电网统一开放、结构合理、技术先进、安全可靠的发展目标,确保南方电网安全、稳定、可靠运行,按照中国南方电网有限责任公司管理思想现代化、管理制度规范化、管理手段信息化、管理机制科学化的要求,科学地建立和健全中国南方电网有限责任公司标准体系,指导和规范线路电气作业,特制定本标准。 本标准是在按照国家标准、行业标准及相关技术规范、规定,并考虑现行设备的实际运行要求而提出,适用于中国南方电网有限责任公司线路电气工作。 本标准由中国南方电网有限责任公司生产技术部提出、起草、归口并解释。 本标准主要起草人:李晓帆、陈永华、胡海波、徐达明、李阮昭、方珂。 本标准由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。 本标准自2004年6月1日起实施。 执行中的问题和意见,请及时反馈给南方电网公司生产技术部。 电气工作票技术规范(线路部分) 1 范围 本标准适用于中国南方电网有限责任公司系统所有电力生产企业从事35kV及以上架空线路及电缆的运行维护、检修、试验、基建安装工作,10kV及以下配电网络的工作可参照本标准执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 中华人民共和国安全生产法

电气工作票管理制度

Q/MKHG—GLB3—DLⅡ 001—2012 电气工作票管理制度 1 范围 本制度规定了动力二厂电气类工作票的签发,办理和终结的实施程序。 本制度适用于动力二厂各装置电气类作业的检修工作。 2 职责 2.1 工作票签发人职责 2.1.1必须由各专业工艺工程师或主管工程师签发,也可由动力二厂批准的授权人员签发,其他人员签发的工作票无效。 2.1.2工作票上所填安全措施是否正确完备。 2.1.3 所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。 2.2 工作许可人职责 2.2.1由运行班长担任,也可由动力二厂批准的授权人员担任。 2.2.2负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件。 2.2.3工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充。 2.2.4负责检查检修设备有无突然来电的危险。 2.2.5对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补 充。 2.3 工作负责人职责 2.3.1工作负责人应由在业务技术上和组织能力上能胜任保证安全、保证质量完成工作任务的人员担 任。 2.3.2工作票签发人不得兼任工作负责人。见习期员工、初级工不得担任工作负责人。 2.3.3正确安全地组织工作。 2.3.4负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充。 2.3.5工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都 已知晓。 2.3.6严格执行工作票所列安全措施。 2.3.7督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施。 2.3.8工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。 2.4专责监护人

热电分厂工作票制度(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 热电分厂工作票制度(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

热电分厂工作票制度(新版) 第一节总则 一、为保障生产现场检修工作人员的人身和设备安全,各级生产领导人,专业技术人员和全体运行、检修人员必须认真学习和熟悉部颁的《电业安全工作规程》(电气、热力和机械部分)中有关工作票制度,并严格执行。 二、按工作的性质、内容,工作票可分有电气(第一、二种)及热力和机械工作票。各种工作票的签发人、工作负责人(也称工作监护人)、工作许可人应符合部颁“安规”的规定。 三、所有工作票应有编号、工作内容和地点及安全技术措施,应填写清楚,并正确完备。 四、填写申办的工作票应一式两份,办理开工手续后一份交给工作负责人,一份由运行值长保存。值长与值班负责人分别将工作票编号、工作任务、允许开工的时间登记在登记簿内及运行日志内,

按值交接。 五、电气第一种工作票和本厂主要设备及辅助设备的热力、机械工作票应由当值运行值长班长审核批准。 六、事故抢修工作不用工作票,但应履行许可手续,做好安全措施,并指定专人负责监护。 七、计划检修和预定安排的检修工作,各单位一般应提前一天将填写的工作票(不包括电气二种工作票和一般的热力机械工作票)交给运行值长或班长,属临时安排的工作可在当天事先交给值长或班长,经运行班长值长做好准备后办理开工手续。 八、一个工作负责人只能开用一张工作票,如需进行另一项工作时必须将原工作票结束或交回运行班长后再办理新的工作票。 九、如一个工段的检修工作票内容涉及到其它工段时,工作许可人应与值长及有关工段运行岗位和所属设备管辖人联系妥当,并由值长下令做好全部安全措施后方可办理工作票开工手续。 十、工作票的有效时间以批准的检修期为限,如工作票到期而工作未完成,需要延长检修工期,应由工作票签发单位的签发人与

300MW火力发电厂岗位规范/机组维修/锅炉本体中级工岗位规范实用版

YF-ED-J1674 可按资料类型定义编号300MW火力发电厂岗位 规范/机组维修/锅炉本体中级工岗位规范实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

300MW火力发电厂岗位规范/机组维修/锅炉本体中级工岗位规 范实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1 范围 本规范规定了锅炉本体中级工岗位的岗位 职责、上岗标准、任职资格。 本规范适用于锅炉本体中级工工作岗位。 2 岗位职责 2.1 职能范围与工作内容 2.1.1负责所辖设备的检修、消缺及日常 维护工作。 2.1.2 坚持定期维护和巡回检查制度,

发现设备缺陷及时向组长汇报处理。 2.1.3 严格执行检修工艺规程,保证设备检修质量,提高设备健康水平。 2.1.4 树立“安全第一,预防为主”思想,严格执行工作票制度及安全工作规程,增强自我防护意识,杜绝习惯性违章作业,确保人身和设备安全。 2.1.5 积极参加技术培训,钻研业务,提高自身的业务素质。 2.1.6 自觉遵守劳动纪律和厂内的各项规章制度。 2.1.7 积极参加民主管理、班组建设、政治学习及节能降耗活动。 2.2 技术管理要求 2.2.1为班内技术管理提供资料,做好分

电气工作票规定及标准模版填写案例(精选)

电气工作票规定及标准模版填写案例 填用电气第一种工作票的工作为: 6.2.3.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。 6.2.3.2 二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。 6.2.3.3 其他工作需要将高压设备停电或做安全措施者。 6.2.4 填用电气第二种工作票的工作为: 6.2.4.1 低压带电作业和在带电设备外壳上的工作。 6.2.4.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 6.2.4.3 二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电或做安全措施者。 6.2.4.4 转动中的发电机励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作。 6.2.4.5 非运行人员用绝缘棒、核相器和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。 6.2.4.6 大于安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及不可能触及带电设备导电部分的工作。 6.2.5 其他工作用口头或电话命令: 口头或电话命令,必须使用标准术语,发令清楚正确,值班员应将发令人、负责人及工作任务详细记录,并向发令人复诵核对一遍。 6.2.6 工作票的填写: 6.2.6.1 工作票应使用统一的票面格式,执行工作票管理制度。 6.2.6.2 工作票由工作负责人填写。 6.2.6.3 工作票应用黑色或蓝色的钢笔、签字笔填写或由计算机生成,一式两份。内容应正确清楚,不得任意涂改,如有个别字需要修改应有具体规定。 6.2.6.4 工作票应附有“作业安全风险控制卡”。 6.2.7 工作票的签发: 6.2. 7.1 工作票应由经发电厂(公司)批准的工作票签发人审核无误后签发。 6.2. 7.2 工作票由设备运行维护单位签发或由经设备运行维护单位审核合格并批准的其他单位签发。承发包工程中,工作票可实行双方签发形式。 6.2.8 工作票的送达、接收: 6.2.8.1 计划检修的工作票应在开工前不少于一天的时间发送给运行值班员;临时安排检修的工作票,应在开工前一小时发送给运行值班员。接到工作票后,运行值班负责人应对照系统运行状态审查所列工作内容、安全措施是否正确、全面,是否符合现场条件,如有疑问应向工作票签发人询问清楚,必要时填好补充安全措施,确认无问题后,填写收到工作票时间。 6.2.8.2 运行值班负责人审核后在工作票上签名。 6.2.8.3 工作票填写不符合要求或安全措施有误,应将其作废,重新填写工作票。 6.2.9 工作票的使用规定: 6.2.9.1 工作票一式二份。已开工的工作票,一份由工作负责人收执,必须保存在工作地点;另一份由工作许可人收执,并登录工作票的编号、工作任务、许可及终结时间,按值移交。 6.2.9.2 工作票签发人应由车间、部门熟悉设备情况、熟悉本规程的生产领导、技术人员或经单位主管生产领导(总工程师)批准的人员担任。 6.2.9.3 同一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。6.2.9.4 一个工作负责人只能持有一张工作票。工作票上所列的工作地点,以一个电气连接

相关文档
相关文档 最新文档