文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈电气设计中存在的问题

浅谈电气设计中存在的问题

浅谈电气设计中存在的问题
浅谈电气设计中存在的问题

浅谈电气设计中存在的问题

【摘要】本文主要对电气设计中的几个容易混淆的做法进行了相关阐述,根据自己在电气设计工作中的实际经验,对这些做法提出了自己的见解,希望能给大家提出参考。

【关键词】电气;设计;照明;问题

F407.6

一、应急照明

《建筑照明设计标准》GB 50034—2004第3.1.2条中明确指出,应急照明包括备用照明、安全照明、疏散照明,《民用建筑电气设计规范GJ 16—2008第10.3.2条中对“应急照明”也有同样的论述。两个规范中对应急照明的定义是:因正常照明的电源失效而启用的照明,其具体规定是:正常照明因故障熄灭后,需确保正常工作或活动继续进行的场所,应设置备用照明;正常照明因故障熄灭后,需确保处于潜在危险之中的人员安全的场所,应设置安全照明;正常照明因故障熄灭后,需确保人员安全疏散的出口和通道,应设置疏散照明。《民用建筑电气设计规范》JGJ 16—2008第l3.8.1条:火灾应急照明应包括备用照明、疏散照明,其设置应符合下列规定:a.供消防作业及救援人员继续工作的场所,应设置备用照明;b.供人员疏散,并为消防人员撤离火灾现场的场所,应设置疏散指示标志灯和疏散通道照明。

在《民用建筑电气设计规范》JGJ 1 6—2008实施指南关于“备用照明”的注释中指出:备用照明包括在火灾发生时为了保证消防系统和消防工作能正常进行而设置的照明。也就是说,“火灾应急照明”是属于消防用电负荷,而“应急照明”却不一定是消防用电负荷。许多设计人员往往把应急照明和火灾应急照明混为一谈,一谈应急就与火灾联系在一起,给设计工作带来了许多混乱。

二、节能自熄开关

《住宅设计规范》GB 50096—1999第6.5-3条指出:住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。而出于节能的需要,后出版的《住宅建筑规范》GB50368—2005第8.5.3条指出:当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。

我国是耗能大国,节能是我们的国策,因此,在电气设计中必须采用节能设备和节能措施。只要我们在相应的照明设计中采取应急自动点亮措施,节能自熄开关是可以在应急照明中采用的。

三、消防用电负荷

建筑电气设计中的节能措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.建筑电气设计中的节能措 施正式版

建筑电气设计中的节能措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 工程技术 1 照明系统节能设计 在建筑设计中照明节能是一项重点需要解决的问题。如何做到既满足照度标准要求,又达到节约能源的目的,是我们在进行照明设计时必须认真考虑的问题。 在建筑照明设计标准中规定了照明节能设计的评价标准,这个标准是以照明功率密度值(LPD)计算的。它是规定一个房间或场所的照明功率密度最大允许值,降低实际LPD值可从光源、照明灯具及其附属装置、照明控制等方面按节能要求作出选择。

1 . 1 照明光源的选择 光源是能量转换成光的器件,是实施照明节能的核心。对设计者来说,为控制实现限值LPD,必须选用高效节能光源。常用的光源有白炽灯、荧光灯、卤钨灯、高压汞灯、钠灯、金属卤化物灯、LED灯等等。具体使用应根据工作位置、场所、照度要求、寿命等选择合适的光源类型,同时还应考虑以下几个要素:光效、色温、显色指数和价格。 光源的选择一般遵循以下原则: (1)室内外照明,在照度相同的条件下可采用紧凑型荧光灯取代白炽灯,以节约电能。在要求瞬时启动和连续调光的场所、对防止电磁波干扰要求严格的场所、开关

建筑电气设计中的消防设计

建筑电气设计中的消防设计研究 李颂席 (云南华成消防咨询有限公司,云南昆明650000) 摘要:随着城市化的发展,我国建筑如雨后春笋般不断出现在城市之中,建筑的火灾问题凸显出来。特别是进入21世纪以来,一些建筑的建筑造型和结构形式更加复杂,建筑物所使用的用电设备和用电装置也越来越多,由此就对电气设计提出了更高的要求。在建筑中,为了有效避免因为电气事故引起的火灾需要合理的进行电气防火设计,并且要保证建筑物内各种消防用电设备在万一发生火灾时,能够可靠运行并有效控制火势,保证人员和财产有充足的时间疏散。 关键词:建筑;电气;设计;消防 0引言 建筑电气消防设计的发展是与建筑以及科技发展相同步 的。特别是信息技术的不断发展,越来越多的新科技投入到建 筑电气消防的设计中。必须做好建筑电气消防设计,维护人们 的生命财产安全,维护社会的稳定和经济的发展。 1消防供电 1.1消防供电主接线 图1为某电力调度中心供电方案。 带有发电机组接线的注意问题:应急电源与正常电源之间必须采取防止并列的措施。发电机组严禁与市电并联,应采取防止与市电并联的措施,“措施”为机械联锁加电气联锁。既要满足消防(应急)时使用,也要满足平时电网停电时非消防负荷使用。 常用接线方案主要有以下几种: (1)单电源(单变压器)、发电机做备用电源,如图2。 (2)双电源(双变压器)、发电机做应急电源,如图3。 1.2消防供电线路 当采用矿物绝缘型耐火类电缆时,应该进行吊顶敷设或者是明敷设。难燃型电缆或有机绝缘耐火电缆在电气竖井内或电缆沟内敷设时可不穿管保护,但应采取-定的措施与非消防用电电缆隔离。火灾自动报警系统传输线路采用绝缘电线时,应采用穿金属管、难燃型刚性塑料管或封闭式线槽保护方式布线。消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播等线路,宜采用穿金属管或难燃型刚性塑料管保护,井应暗敷在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于30mm。当必须明敷时,应在金属管上采取防火保护措施。采用绝缘和护套为非延然性材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井内。筑物吊顶内的消防电气线路,宜采用金属管或金属线槽布线;在难燃型材料吊顶内,可采用难燃型(氧指数LOI40)硬质塑料管、塑料线槽布线。 1.3应急电源转换时间 疏散照明≤15s;疏散指示标志灯的规格标准如表1。 备用照明≤15s; (金融商业交易场所≤1.5s ); 安全照明≤1.5s。 1.4应急照明和疏散指示标志的安装要求 安全出口标志宜设在出口顶部,应采用“安全出口”作为指示标志。沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m(人防工程不大于10m);在袋形走道中,其大小不能够比10m大;在走道转角区,不应大于1.0m。大型商场、地下车库等灯光疏散指示标志不易安装在1.0m以下时,可安装在上部,但不应采用线吊,要采用管吊或吸顶。 2火灾自动报警系统 2.1火灾自动报警系统的组成及功能 火灾自动报警系统由触发器件(探测器、手动报警按钮)、火灾报警控制器、火灾警报装置、各种联动控制、火灾应急广播、消防通讯等组成。 图1某电力调度中心供电方案 图2单电源(单变压器)、发电机做备用电源示意图图3双电源(双变压器)、发电机做应急电源示意图 类别 标志灯规格 长边/短边 长边的长度(cm)Ⅰ型4:1或5:1>100 Ⅱ型3:1或4:150~100 Ⅲ型2:1或3:136~50 Ⅳ型2:1或3:125~35 表1疏散指示标志灯的规格标准 消防安全 180 广东科技2013.4.第8期

浅谈建筑电气设计

浅谈建筑电气设计 建筑电气设计要保证建筑物和设备的安全,供电可靠性,节约能源,在符合国家相关经济政策的前提下,电气设计技术的实施要有先进的技术,经济合理的要求。文章讨论了一些建筑电气设计的相关问题。 标签:建筑电气设计;电气设计;配电回路 1 概述 目前我国已经让电器走进千家万户,以现在的发展水平,电器的数量在绝大部分的家庭中占有重要比例,所以在建筑中电气合理的设计也是当下必不可少的因素,为了更好的满足现在居民的用电基础,研究人员在设计上让电的使用率增大,也费尽不少心思,根据居民居住的每个住房具体研究,保证每家供电的水平。居民合理的购买电器产品同时也保证了电能的质量问题,方便居民合理的使用电能不会再重复,为电气的安装和使用时间提供必要的数据。 2 需要注意的建筑电气设计相关问题 2.1 系统供配电分布 我国现在系统供电分布是以每个房子单个设计的三相电源,虽然在国家的规定当中没有明确的法律法规,但是基本上每家都有独立的电气仪表箱,在这当中电源的线路都是三回路的,仪表箱也不是封闭放置的。所以应该根据电气线路的要求合理的安排电器在使用的时候所处的位置,让每个居民安全的使用电器。 2.2 铺设导线 导线铺设在建筑的安装上也起到重要的作用,一般情况下,由于家用的暗线敷设是不可以换的,所以导线的选择截面和质量尤其重要,家庭配线一般选用聚氯乙烯绝缘铜线(BV或BVR型)当环境温度高于250C或线路较长时,允许载流量就要减少,加上家电还要留有裕度等因素,1kW以上的大功率电器独立回路、插座回路或插座照明混合回路宜选用4mm2的铜线,单独的照明回路宜选用2.5-4mm2的铜线,柜式空调、电炒锅等2.5kw以上功率的电器,如果线路长度在10m以上,要选用6mm2的铜线.家庭暗线敷设,最大宜选用到6mm2,需要再大的截面时,可以选用两根。再考虑导线截面的时候,还要看线路距离,如果线路距离短,可以按长期最大负荷电流加裕度按导线额定电流选择导线,要满足发热、电压损失和安全供电的要求,线路越长,需要的导线截面就越大,如果从电表箱到家里面的线路由供电部门或房产商已经安装到家中,如果截面小于你需要的截面一个等级以下,不能满足你现在负荷的要求,要向供电部门或房产商提出申请换线,才能保证正常用电。 2.3 插座和开关

电气工程设计中存在的问题和对策分析 何宁

电气工程设计中存在的问题和对策分析何宁 发表时间:2019-11-28T13:23:59.127Z 来源:《云南电业》2019年6期作者:何宁[导读] 随着我国经济体系发展的不断完善,人们生活水平的不断提升,城市的发展也促使了我国其他行业的发展,近年来,随着我国城市电力负荷的逐渐增加,人们对于电力的需求也不断的随之攀升,由此,在这一大环境背景下,为了更好的满足现阶段人们对于电力的需求,电气工程逐渐成为了人们生活中不可或缺的重要组成部分。 何宁 (四川省泸州市兴泸水务(集团)股份有限公司四川泸州 646000) 摘要:随着我国经济体系发展的不断完善,人们生活水平的不断提升,城市的发展也促使了我国其他行业的发展,近年来,随着我国城市电力负荷的逐渐增加,人们对于电力的需求也不断的随之攀升,由此,在这一大环境背景下,为了更好的满足现阶段人们对于电力的需求,电气工程逐渐成为了人们生活中不可或缺的重要组成部分。近年来,随着我国电气工程设计工作研究的不断深入,其中的问题也逐渐的凸显了出来,针对这一事项,本文通过对我国现阶段电气工程中设计环节存在的问题进行阐述,进而探究其解决方案,以期在一定程度上促进我国电气工程的整体发展。 关键词:电气工程;设计;问题及对策 随着人们生活水平的提升,电力作为人们现阶段生活中不可或缺的重要组成环节越发的受到人们的关注,近年来,随着我国电力系统与人民生活之间矛盾的凸显,如何通过在电气工程设计环节的改善,从根本上弥补现阶段电力工程与生活中存在的不足。本文将针对现阶段电力工程的设计需求、准则等事项进行研究,从而发掘现阶段电气工程设计环节中可能存在的不足,并针对这一部分不足进行相应对策的分析,从而发掘能够在根本上促进我国电气工程行业发展的根本事项。 一、电气工程设计中存在的问题 根据本文针对电气工程设计工作及发展现状的研究可以发现,电气工程设计环节比较容易常见的问题主要表现在如下几个方面:(一)部分电气工程的设计仍旧不够细致入微 首先,便是来源于电气工程设计环节的问题。就目前来说,虽然我国开展电气工程的设计工作已经从事了数年的时间,但是,对于电气工程这种精细程度相对较高的项目工程设计来说仍旧存在比较明显的不足。尤其是对电气工程设计要求比较复杂的事项来说,本应针对设计过程中大部分的信息进行重点把握,但是,根据经验可以发现这一点在实际的设计环节落实的并不是十分完善,从而导致后续的电气施工环节施工人员很难根据设计图纸进行全面的施工操作,进而影响整个施工活动的进行,不仅仅影响了电气工程的设计、施工质量同时为后续的使用安全埋下隐患。 (二)设计标准不明确,管线规划存在弊端 就目前来说,电气工程设计工作在我国已经开展了数年的时间,我国电气工程设计人员已经总结出了一系列适合我国自身发展特色的电气工程设计模式,但是仍旧缺乏相应的规范、标准进行衡量,例如在进行电气管线的设计过程中,管线型号设计选择的不当等都会造成后续出现不适性。这就使得很多设计团队、人员在进行设计的环节缺乏相应的参考,从而降低设计的规范性。比如,在实际的电气工程设计环节,管线的规划是其中相对比较重要的一环,但是在实际的设计、施工环节很多外界因素(例如比较常见的有管线的物理材料、化学性质等)的存在都会在不同程度上影响实际管线施工的质量情况,所以,针对这一部分施工设计的作用便显得尤为重要,但是,针对这一事项来说,设计人员专业素质的不强和电气工程中对这一部分施工的不重视也会在很大程度上降低电气工程的设计质量情况。 (三)图纸设计情况与实际情况脱节 就实际的电气工程设计来说,施工设计图纸与实际情况脱节是电气工程设计环节最容易出现的问题之一。例如,在进行配电箱的设计环节,最为典型的设计问题就是针对配电箱的摆放会存在比较明显的争议,如何放置配电装置,从而保证后续接线、布局等设计方案的落实,也是电气工程设计环节比较常见的问题之一。与此同时,防雷接地也是保证整个电气工程设计安全性的重要因素之一,但是,在现行的电气工程设计环节仍旧存在很多设计人员没有重视到这一事项,从而影响实际的电气工程设计效果。 二、优化现有电气工程设计水平的对策分析 根据上述研究,本文认为在实际的电气工程设计环节如果想要获得较好的设计成果,就需要从以下几个方面入手,逐一针对原有设计环节存在的问题进行改善,从而实现电气工程设计环节的高效发展。 首先,应在保证原有电气施工工程设计完整性的同时最大程度上保障其中细节设置的精准性,加强在设计环节针对细节内容的把控,同时使其能够更好的贴合实际施工对其设计方案的需求,避免出现因设计方案不适配造成的电气工程设计失误。例如,在实际的设计环节,设计图纸交工前应由专业人员针对设计图纸的内容进行沟通,从而使其能够满足预期设计目标,同时能够切实的进行施工,避免出现设计与施工环节的脱节,加强对于实际设计过程中相关低压配电系统、动力设计系统等设计标准的应用,并在设计方案完成后进行有关设计方案、技术等事项的交底工作,从而优化电气工程设计的水平情况。其次,应提升在实际设计环节针对配电箱、防雷接地等零碎事项的设计情况。根据研究可以认为,在设计环节虽然配电箱和防雷接地所占的设计份额相对较少,但是,这一部分的设计会在很大程度上影响设计的整体进行,由此,针对这一部分的合理规划设计便显得尤为重要,所以,在实际的操作环节,针对这一部分的设计可以通过联合会议的模式结合各方的实际施工需求进行探讨,从而避免设计环节失误出现的同时优化设计的整体质量情况。 最后,本文认为虽然我国已经针对电气工程设计开展了数年的时间,有关部门应正视其自身对于电气工程行业的监督、管理职责予以正视,同时将现有设计市场进行更加规范化的处理,从而提升整体的电气工程设计水平同时改良原有行业中存在的不足。 结语: 综上所述,随着我国电气工程研究的不断深入,设计工作的重要性也愈发的受到人们的关注,如何通过对实际设计环节设计方案的改良优化整体电气工程的质量情况成为了我国电气工程设计人员研究的重点,本文认为在实际的操作环节,可以从细节入手,逐渐延伸到整个电气工程的点滴中去,从而提升电气的整体运行水平同时优化我国电气行业的发展。

浅谈室外照明电气设计的特点和规范

浅谈室外照明电气设计的特点和规范 摘要:依据国家的设计规范,参照平时设计采用的方法,简要介绍了室外照明工程电气设计中的设计特点,供配电、导线选择计算,接地保护,照明控制。室外照明工程设计,主要是住宅小区道路及附属景点,城市广场,风景区等场地照明设计。通常室外照明可分为基本照明的景观照明。 1 设计特点 (1)体现文明水平,增添城市吉庆祥和气氛。设计要从周围环境景致出发,体现场区风貌,体现城市形象。通常室外照明可分为基本照明和景观照明。 (2)基本照明一般是灯具在道路两侧对称分布、交错分布或道路单侧均匀分布,有诱导性的排列。采用道路灯时,灯高不小于4.5m,灯与灯间的排列距离在2530m。采用庭院灯时,灯高不宜超过3.5m,灯与灯间的排列距离在1525m。路灯照明光源通常采用高压钠灯,高压汞灯,白炽灯等。 (3)景点照明按实景配置,有选择的照明,灯光的设置应能表现建筑物或构筑物的特征。一般采用在建筑物自身或相邻建筑物上设置灯具,或将两者结合,也可将灯具置于地面绿化带,景观照明通常采用泛光灯。(4)室外照明宜在值班室或变电室进行遥控。照明灯具控制,应考虑可分区灵活控制,灯具沿道路顺序排列,平时在夜晚24时前,应可以全部亮,24时至凌晨,可等距离间隔关掉部分灯光,留下部分灯具亮,景观

照明可根据需要决定何时亮,何时不亮。 2 设计要点 2.1 供电和配电 (1)室外照明一般采用低压供电,确定配电柜的原则需考虑供电半径和电源到末端受电点所必需控制的电压降。《供配电系统设计规范》GB5005298中,规定在正常运行情况下,道路照明末端处电压允许偏差为+5%,-10%。 (2)配电柜出线回路的多少取决于控制照明的组合方案,可同时开关的可由相同的一个或几个回路供电。设计时必须考虑相序配置,尽量做到三相平衡。 (3)配电箱供电出线截面一般不宜大于35mm2。以气体放电灯为主要负荷的照明供电线路,在三相四线配电系统中,中性线截面应按最大一相电流选择,不小于相线截面。 (4)道路照明常用敷线方法是采用地下直埋电缆。配电线路直埋散热好,载流能力高,且由于电缆各芯间的分布电容并联在线路上,可提高自然功率因数,同时不受气候影响,减少外力破坏,提高供电可靠性。2.2导线截面选择的计算室外照明电缆截面选择,应以计算电流和电压降二者指标综合确定。以计算电流确定导线允许载流量,基本确定导线截面;进行线路电压损失计算,可使线路在符合规划的前提下,线路具有一定的裕度,线路截面选择经济合理。) (1)按允许载流量选择导线截面时,照明负荷可按长期工作制负荷考虑,即IN=KtIalIc式中Ial导线长期允许工作电流值,AIN径校正后导线长

建筑电气设计中的节能措施探

建筑电气设计中的节能措施探 发表时间:2018-02-08T12:41:05.950Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第27期作者:汤洪泽[导读] 由于我国经济的快速发展,再加上人口众多对能源的需求更大,而且人们缺乏节约能源的意识。 新疆筑城建筑勘察设计咨询有限公司新疆乌鲁木齐 830000 摘要:建筑电气节能措施可以有效降低建筑能耗,减少运营费用,提高经济效益。随着新产品、新技术的不断出现,建筑电气节能方面还有巨大的提升空间。我们在设计时要保持积极创新的理念,促使我国民用建筑向更节能、更高效方面发展。关键词:建筑电气;节能措施;谈论引言 由于我国经济的快速发展,再加上人口众多对能源的需求更大,而且人们缺乏节约能源的意识,造成能源的浪费和滥用,一定程度上加快了能源危机的步伐。所以各行各业都需要通过节能来降低对能源的损耗,减少不必要的能源浪费。对建筑电气进行节能设计,可以有效的降低损耗,节约能源,需要相关部门有足够的重视,进一步进行建筑电气的节能设计的创新,促进我国节能事业的发展。 1建筑电气节能设计的基本原则对建筑电气进行节能设计需要遵循以下几个原则:实用性原则、经济性原则、环保原则、先进技术原则,以将耗能降到最低。 1.1实用性原则 实用性原则就是在对建筑电气进行节能设计的时候,首先要保证其照明的功能能满足人们的需要。在这个基础之上保证照明电气达到建筑物的需求,包括显色指数、色温、和亮度等,以给人们提供良好舒适的照明环境。 1.2经济性原则 对一些投资过大的建筑电气项目,在进行建筑电气节能设计的时候,一定要对各方面做好充分的考虑,利用最先进的节能技术,确保可以在短时间内通过有效的节能来实现资金的快速回笼。即降低了耗能和运行费用,还提升了企业的经济效益。 1.3先进技术原则 进行节能设计的时候,要将建筑电气中不必要的损耗环节筛选出来,然后对这些环节进行分析后找出可以有效减少损耗的方法,优化这些环节的设计,最大化的降低不必要的损耗。 1.4节能环保的原则对建筑电气进行节能设计,最关键的就是节能环保。在设计方案中要对节能、环保、科学做到充分考虑,利用科学的计算方式,保证每项数据的精确度,最大化的优化建筑电气的控制方法,选择最节能的电气设备,以最低的资金投入,实现最大化的节能效果。2建筑电气设计中的节能技术措施 2.1照明方面的节能设计(1)选择合理的照明方式在对照明方式进行选择的时候,尽可能多的对自然光进行充分的发挥和利用,这也是照明节能方式的一种。这就要求相关的设计师在对照明进行节能设计的时候,应该对自然光进行充分的考虑,将人工照明和自然光照明进行充分的融合,这样便可以对电能进行有效的节约,减少的对能源的损耗,而且还节约了成本。(2)进行合理的光源选择在对建筑照明光源进行选择的时候,通常情况下都需要充分结合实际环境的需求来进行最为合理的选择。比如,一般的居住环境当中都采用荧光灯来作为照明光源,而对于显色性要求比较高的一些场所也通常情况下都会选用小功率高频显色性钠灯,稀土节能荧光灯以及三基色荧光灯来作为照明光源。如果照明场所在室外的话,则应该根据具体需求来选择一些寿命比较长的高压钠灯来进行照明。(3)恰当的照明装置在对节能设备进行安装的时候,还应该选择合适的照明装置以及照明方式,这样也可以在一定程度上节约电能。比如,在对卧室或者病房进行照明器材安装的时候,最好选用一些可以调节光照亮度的开关,这样在不需要强光的时候便可以将其调低以有效节约电能。在室外或者是一些公共场所可以采用光电开关或者是声控开关来减少电能的消耗。 2.2完善供配电系统设计和其设计相比较而言,建筑供配电节能设计具有更强的专业性和复杂性特点,这就要求在对供配电系统进行设计的时候一定要对该系统的供配电方位、负荷以及电力分配等问题进行充分的考虑,从而使得供配电系统设计方案更加科学合理。在设计时考虑负荷需根据供配电系统具体使用的场合进行设计,针对不同情况的系统负荷采用与之相对应的供配电设计方案,务必要对系统负荷进行精确计算。鉴于此,笔者曾在亲身经历的项目中对系统负荷进行尽可能的精确控制,从而为该项目减少一台变压器,达到了节能的目的。计算系统负荷的过程中,对变压器负荷计算的取值最好取其最佳负载率,从而使变压器的容量使用率降低,使变压器处于较为合理的负载率运行。针对不同用电时期的电力分配,在进行供配电系统设计时对建筑功能用途、用电情况进行调研,使建筑用电高峰期和用电低潮期的电力分配合理。 2.3暖通空调系统的设计目前暖通空调在使用过程中,由于自动化控制系统还不够完善,所以造成了严重的能源浪费,所以说对暖通空调系统进行电气节能研究具有非常重要的意义。想要实现暖通空调系统的节能,首先空调系统的相关设计师应该和强弱电工程师进行有效的沟通与交流,对暖通空调接口进行适当的优化处理,从而使得暖通空调系统使用过程更加节能。通常情况下都是在空调的接口处设置一定的弱点传感器,这样便可以对温度,风速以及管径等各种参数进行准确的检测,进一步便可以通过智能化接口。对电气节能实现更好的调控。还可以通过设计对变流量和变风量进行更好的控制,也可以实现对机电设备的开启和关闭控制,达到了节能的目的。 2.4变压器的节能设计

浅谈建筑电气工程的节能设计

浅谈建筑电气工程的节能设计 摘要:随着我国科技的进步和经济的发展,城市化、现代化进程也在不断地加快,这势必会带来能源消费的增长,目前我国的能源问题十分严重,能源利用率低、能源短缺问题已经成为制约社会可持续发展的障碍。建筑电气节能作为建筑 节能不可或缺的部分,相关的节能设计要合理地运用到工程设计中,做到电气系 统不但安全性高,而且能够减少能耗和投资成本。本文将对建筑电气共工程节能 设计策略进行相关探讨分析,以供参考。 关键词:建设工程;电气工程;节能设计 为解决能源过度紧张以及使用的不合理问题,我国提出了将节能问题当作一 项关乎国内经济持续发展的长远战略方针来抓。为顺应国家节能的方针政策,在 进行建筑电气设计时应充分考虑电气节能设计,在确保能良好地完成电气功能需 求的情况下,应设法降低能源消耗水平,着力提升能源的利用率,对建筑电气设 备进行优化配置,利用科学、节能及高效的管理模式进行日常管理,并应避免因 盲目追求建筑电气功能需求而忽略能源消耗的高消耗设计模式。在建筑电气做到 节能设计后,还存在着所设计的节能方案能否按设计标准实施的问题。 一、供配电系统节能设计 供配电系统的节能设计要考虑方案的合理性、系统设备和供电线路的能耗。 (1)优化用电负荷计算与负荷分配,选择最佳变压器负载率,从而降低变压器 容量,减少变压器损耗。(2)采用集中或分散方式进行无功补偿,提高低压侧功率 因数,使其大于0.9,减少变压器损耗及配电线路损耗。(3)合理确定配电点位置,配电间或配电柜应靠近负荷中心,从而减少电压损失与电能损耗。(4)控制各类非 线性用电设备所产生的高次谐波,降低高次谐波值,减少变压器、电动机、线路 等的电能损耗。(5)采用峰谷调节能量控制。 二、电动机运行节能设计 在建筑电气中常用的电动设备如风机、水泵和电梯等都是由设备制造厂商统 一供应的,因此,其节能措施只能贯彻在运行过程中。除了上述采用就地电容器 补偿以减少线路的无功损耗外,还应减少电动机轻载和空载运行,因为在这种情 况下电动机的效率是很低的,消耗的电能并不与负载的下降成正比。采用变频调 速器,当负载下降时,通过变频的方式,自动调节转速,使其与负载的变化相适应。采用这种方式可提高电动机在轻载时的效率,达到节能的目的。但是,这种 设备的价格仍然偏高,因此在应用中受到一定的限制。 另一种节能方式是采用软起动器,软起动器设备是按起动时间逐步调节可控 硅的导通角,以控制电压的变化。由于电压可连续调节,因此起动平稳,起动完 毕即全压投入运行,此设备也可采用测速反馈,电压负反馈或电流正反馈,利用 反馈信息控制可控硅导通角,以达到速度随负载的变化而变化。它可用在电动机 容量较大的设备以及附近用电设备对电压的稳定要求较高的场合,因为它从起动 到运行,其电流变化不超过3倍,可保证电网电压的波动在所要求的范围内但它 是采用可控硅调压,正弦波未导通部分的电能全部消耗在可控硅上不会返回电网。因此,它要求散热通风措施完善,其价格比变频器便宜,在大容量的风机、水泵 用电动机的控制设备中可以应用。 三、供电线路和导线节能设计 根据建筑的规模、用电负荷性质及容量,使电气间位置合理的靠近用电负荷 中心,减少供电半径、减少电能的损耗。据统计,照明线路的损耗约占输入电能

浅谈建筑电气中的消防设计

浅谈建筑电气中的消防设计 发表时间:2019-07-18T15:36:02.637Z 来源:《工程管理前沿》2019年第8期作者:池梅琴王本录 [导读] 需要建筑行业加强对消防设计的合理规划,提升建筑电气运行的整体安全水平。 浙江金瑞建筑设计有限公司 310000 摘要:近年来,我国建筑行业发展极为迅猛,电气设计水平不断提高。电气消防设计是预防事故发生、保障建筑行业电气安全运行、保障相关人员安全、保障建筑工程质量的重要设计内容,需要建筑行业加强对消防设计的合理规划,提升建筑电气运行的整体安全水平。 关键词:建筑电气;消防设计;要点 引言 建筑物发生火灾会造成很严重的后果,导致人员伤亡和经济损失,因而消防是关键。完善的消防系统可以避免火灾的发生,在电气消防设计中,一定要全盘考虑,安装适宜的消防装置,使建筑远离火灾。建筑电气消防设计有很多的小细节可能会被忽略,线路的铺设、传感器的安装位置等,在进行设计时,一定要注意,要把每个环节都控制好,从而设计出完善、有效的消防系统,防止火灾的发生。 1建筑电气消防设计的重要意义 消防设计是建筑电气的重点内容,直接影响建筑的安全性,具体来说,主要体现在以下几方面:第一,合理进行消防设计有助于建筑消防功能的发挥,提升整体的火灾预防能力,例如在火灾警报体系、消防配电体系以及消防联动体系中,发挥着重要的作用,因此在进行电气消防设计中应加强重视力度,合理进行完善,并从多方面考虑电气设计内容,保证设计的合理性与安全性,充分发挥出自身的功能,满足当前的需求。第二,建筑行业的快速发展促使当前的建筑安全逐渐受到人们的重视力度,促使建筑火灾问题上升到新的高度,尤其是现阶段高层建筑与超高层建筑的出现,一旦发生火灾将严重威胁人们的生命健康。因此,合理进行消防设计,可以从根本上提升建筑火灾预防能力,从整体上完善,实现创新发展,全面分析建筑消防要求,促使我国建筑行业实现可持续发展。 2建筑电气设计中对消防设计的具体要求 2.1实现对火灾的自动警报 随着科学技术的快速发展,现阶段建筑电气设计对消防设计提出了自动化设计要求,要求消防系统的设计能够针对发生火灾的紧急情况及时自动发出警报,需要通过计算机调节角度,全面覆盖消防设计的检测范围,针对建筑电气设计的整体结构进行观摩,最终对消防栓的摆放位置、启动按钮等进行科学合理的设计,并结合联动机制自主产生灭火行为。 2.2对联动控制设施的编码设计 消防设计的联动控制设施主要包括消防水泵、排烟机等设备的设计,联合控制设备主要与警报系统设计相连接,运用计算机进行联动控制设计的程序编码,通过编码设置对消防系统、排烟系统等进行合理的设计,使得联动控制设施能够在事故发生后迅速做出有效的应对处理。 2.3电气系统的合理设计 建筑电气的具体设计中应当对电气系统的运行进行合理的设计,尽量在设计过程中以安全用电为前提,避免单独配电引起电力负荷,且配电系统在设计过程中应当与具体的消防设计相对应,整合电力资源并进行合理的配电设计。 3建筑电气设计中的消防设计要点 3.1配电线路设计 在对建筑电气消防配行设计时,需要提高配电线路的可靠性,来保障配电线路的安全。首先在选择导体时,应满足火灾时连续供电和传输信号的需要,故消防线路导体均采用铜芯导体,火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,使用电压等级不低于交流300V/500V的铜芯导体,而采用交流220V/380V的供电和控制线路,应使用电压等级不低于交流450V/750V的铜芯导体。配电线路要根据工程的实际情况选择敷设方式,可以采取明敷或者暗敷的方式。若选择明敷的敷设方式,则需要对线路进行保护处理,一般要将线路安装于密封式金属线槽或者金属套管内,以避免线路直接暴露于空气中,并且在金属线槽和金属套管外侧应涂抹防火涂料保护(可采用SF超薄型防火涂料,耐火时限不小于2小时),最后确保孔洞在设备安装完毕后用防火材料封堵严密;若选择的敷设方式为暗敷,则要采取套管保护措施,要确保将线管暗敷在不燃烧体结构内,并且其保护层厚度不小于30mm,暗敷的敷设方式能够使围护结构具有更好的防火性能,还能够有效的控制工程成本。 3.2供电回路设计 对于消防配电系统而言,在其供电回路设计时,应根据用电负荷情况对供电方式进行选择。一般在发生火灾时,建筑电气系统中的消防装置会自动启动,以保护人们的人身安全,但若启动的消防装置负荷过大,就有可能会导致供电电压不稳定,并且如果消防设备断电,势必造成火灾蔓延,因此,要对消防配电系统进行专业的供电回路的设计,提高消防系统的供电稳定性。建筑内的一、二级消防用电负荷应由双回路电源供电,当主电源断电时,另一路电源应自动投入;再如消防类水泵、消防电梯、防排烟风机等的由两个供电回路供电的设备,应在最末一级配电箱处进行自动切换,保证消防设备平稳运行。 3.3非消防电源切除 在消防配电系统中,应明确区分消防电源以及非消防电源,在火灾确认后,由火灾自动报警系统切除着火区域内与消防无关的电力负荷。但是考虑到人员及时疏散问题,若不是供电线路发生的火灾,都可以先不切断电源,如正常照明在火灾时处于点亮状态,可以先不切断电源,首先如果立即切断正常照明,容易引起逃生人员的恐慌,其次正常照明照度较高,有利于火灾初期的人员的有序疏散;在一些高层火灾逃生时,虽然不建议使用电梯,但是火灾初期,火灾没有广泛蔓延之前,尤其是行为能力弱的人员,电梯也是一种及时有效的逃生工具,利用电梯逃生能大大提高疏散速度,所以诸如正常照明、客梯、安全防范系统设施、地下室排水泵等,都可以在水灭火系统工作前切断该电源即可。其他在发生火灾时没有必要继续工作的电源,或者切断后不会带来损失的非消防电源,可以在确认火灾后立即切断,避免人员引起触电事故及二次灾害。 3.4自动警报系统设计 自动警报系统的主要作用是保证工作人员可以第一时间发现火灾事故,进而提升其事故的处理效率,从整体上进行事故处理,提升其安全性。例如,在进行设计过程中,工作人员可以根据现有的探测装置、警报器、控制器以及应急广播等装置进行完善,灵活发挥出各部

浅谈建筑电气设计的节能 张焕鼎

浅谈建筑电气设计的节能张焕鼎 发表时间:2018-12-13T16:08:23.960Z 来源:《防护工程》2018年第26期作者:张焕鼎 [导读] 因此,这就需要建筑企业采取有效的节能措施,来积极的进行电气设计的改进和完善。 山西省工业设备安装集团有限公司山西太原 030032 摘要:建筑电气的节能设计是建筑行业发展的未来方向,如何做好建筑电气的节能设计对建筑企业的行业竞争力有着巨大的影响,因此,这就需要建筑企业采取有效的节能措施,来积极的进行电气设计的改进和完善。 关键词:建筑电气设计;节能措施;应用 1建筑电气节能设计的特点和要求 1.1建筑电气节能设计的特点 建筑电气的节能设计,在其设计的电气系统的安全性可靠的基础上,还需要其和能源的经济性与节约性相结合,因此,其也具有着鲜明的设计特点。在建筑电气节能设计中,首先需要根据其建筑的实际使用功能来确定负荷的使用等级,还要根据建筑实际的设备功率以及建筑面积来进行相应负荷的计算,进而准确的计算出相应的用电负荷,确定相应的变配电设备以及线缆,同时还需要对其变压器以及电缆的经济运行情况进行分析,避免电力资源的浪费情况出现,然后,就需要对供配电系统进行合理的设计,需要对其高低压的线路进行协调,控制其用电的半径,进而根据设备使用来进行分项分电,保证系统配电分配的合理性,在对建筑电气照明系统的设计中,在保证其照明效果理想的情况下,还要实现其智能熄灯和延时控制,避免电能的浪费,最后,对建筑电气节能设计中就要做好其防雷接地。 1.2建筑电气节能设计的要求 建筑电气节能设计重点突出了其节能环保性,因此,在实际的建筑电气节能设计中,其也具有着一定的设计要求。首先,对于建筑电气节能设计来说,就要建立在以人为本的基础上,在其具有电气系统使用性能的基础上,尽可能的实现电力能源的节约效果,减少其能源的消耗,但是,在节能环保的实现上,不能造成电气系统使用的局限,另外,对于建筑电气节能设计来说,势必会增加其初期的资金投入,而其在后期的使用中又会得到相应的利益回报,因此,需要对其节能设计进行全面的综合考虑分析,从而保证其节能措施的最优化,最后,对于节能设计要和环保进行有效的结合,利用合理有效的节能措施来提高资源的利用率,同时也对其污染进行控制。 2建筑电气设计原则 在建筑电气设计的过程中,要综合考虑电气系统实用性、经济性、环保性等因素,引入先进电气技术,不断提高用能设备与工艺能量的综合利用价值,进而促进电能效益的最大化。 2.1实用性原则 在建筑电气设计中,要遵循实用性原则,在保证建筑照明功能的基础上,明确人们的日常使用要求,依托于住户工作需求和生活需求,确定建筑照明系统的显色指数、照度以及色温,满足用户居住中的舒适度要求,提高建筑物运输通道的通畅性。 2.2经济性原则 在建筑电气设计中,要遵循经济性原则,针对大能耗设备或是投资项目,要慎重选择,尽量控制设备运行中的费用支出,以免造成不必要的资源浪。同时,设计人员要加强对旧技术或是旧设备的利用,通过适当的改造和优化,保证使用效能,在短时间内,借助节能措施来控制投资数额,进而达到最大收益的获取目标。 2.3先进性原则 在建筑电气设计中,要遵循先进性原则,无论是设计阶段还是施工阶段,都要引入节能技术,在此过程中,要制定有效的节能措施,将节能重点0落在不必要的能源损耗上面,找出能耗源,通过分析和研究,制定针对性节能方案,节约能源的消耗和浪费,达到节能的目标。一般而言,电能传输线路中的有功损耗和变压器功率损耗都是非必要能耗,设计人员可以重点进行优化,控制能源消耗量。 3建筑电气设计中的节能措施 3.1建筑物内系统的节能设计 在建筑电气工程中,建筑照明在整个工程中占有很大的比例,因此,能够实现一定的节能效果。在建筑照明设计中,科学设计照明色彩、照明和色彩渲染指标,可以提高照明的转换点,保证对相关灯具各开关的控制,方便灯具的管理,降低能耗;调光开关可用于床头灯,比如休息室、客房、程控开关或光电子开关、语音控制开关等。在公共和室外照明方面,节能自熄灯可用于公共场所,比如走道和楼梯;对于室外照明系统,应采用传感器来提高照明系统的效率,防止长期户外照明系统用电。 3.2优化暖通空调系统的设计 在暖通空调的节能方面,暖通接口的控制是最重要的,它能使暖通空调系统工程师与强、弱电气工程师相互协调,合理优化暖通接口,使电力更节能。具体包括冬季和夏季局部负荷时水泵的分离控制,室内二氧化碳浓度的控制,低温送风系统和蓄冰阶段的分离,机电设备启停的优化控制、参数设置和节能控制,温度规格、焓控制、变风量、变流量系统优化控制等。 3.3合理选择电气变压器类型 变压器是供配电系统的基本设备,变压器的损耗不容忽视。因此,应对具体损失的影响因素进行分析和改进,变压器损耗主要分为铁耗和铜耗,铁的消耗主要是由于铁芯材料与制造工艺有关,因此,应选用节能变压器来降低能耗。因此,在选择变压器时,最好选用采用优质冷轧取向硅钢片的S9、SL9、SC9等节能变压器。由于“取向”处理,硅钢片的磁畴方向接近同一方向,从而降低了铁芯的涡流损耗,45°全斜率接头结构使接头闭合,减少了漏磁损失。在选择变压器容量时,应充分考虑负荷运行时间,确定变压器的运行参数,最大限度地减少损耗,提高电气设备的使用效率,提高电气利用率。在选择变压器容量和数量时,应根据负荷情况考虑投资和年运行成本,合理分配负荷,选择适合电力负荷的变压器,使变压器能高效率、低消耗地工作。 3.4提升电气系统功率因数 采用功率因数较高的电机,降低设备的无功率要求,提高建筑电气设备的自然功率因数;采用电容无功补偿来补偿电感引起的无功

景观照明设计的基本原则

景观照明设计的基本原 则 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

景观照明设计 近年来,随着我国城市化建设水平的逐步提高及电力产业的高速发展,我国城市景观照明事业有了较大的改观。本文就有关景观照明设计工作中的一些基本原则问题进行初步探讨,以求使得城市景观照明系统设计更趋于合理,从而最大限度地发挥其系统功效。 1.设计中应充分考虑景观照明与环境艺术的协调性 景观照明是一种结合功能照明与装饰照明于一体的综合照明体系。好的城市景观照明体系是城市的“第四维空间”,代表了城市的形象,丰富了城市的内涵,是一个城市现代化、国际化水平的重要标志。因此我们的照明作品要与城市的建设规划、当地人文景观及建筑师的构思融汇贯通,并充分利用光和影、虚和实、动和静等现代照明技术手法展现一个有别于白天的城市夜景。照明中点、线、面的空间有机结合,是景观照明的重要布置形式。对于一个完整的现代城市景观照明体系来说,以单体泛光照明为点、道路照明为线、营造景观照明为面的三类主要照明构成城市立体三维空间景观照明体系的三要素,三者之间既要协调发展,又要突出重点。这就要求在做具体的单体照明设计时应首先考虑到整体照明环境的需要,决不能喧宾夺主,只顾体现其单体特色,而忽视对周围环境的影响。在实际工作中,存在一些问题值得特别注意: (1)片面追求照明的夜间效果,忽视照明灯具造型及布置方式,导致白天灯具与周围环境不协调; (2)不切实际,简单模仿或照搬照抄,一味追求夸张的艺术效果,对于一些本身有其自然属性和特色内涵的东西,人为地通过照明手段将其变成没有生机没有特色的金属化“人造景观”,与景观照明的初衷背道而驰; (3)不顾照明对象的属性,设计中对情绪化的色调因素处理不当,滥用色调,采用五光十色、花花绿绿的手法布光,作品没有较强的艺术感染力。 解决这一系列问题,其根本就在于充分理解景观照明与照明对象、照明环境相协调的问题。对于不同性质的照明对象,应当采取不同的照明手法。如对于建筑单体照明以突出建筑神韵为基本要求,照明层次应丰富、有立体感,要有“横看成岭侧成峰”的变化;对于商业街道的照明应综合考虑霓虹灯照明、广告照明、橱窗照明等,以色彩斑澜为主调,同时配以柔和舒适的照度,重点在于突出街道的热闹气氛和繁荣景象;住宅小区的照明则应以营造温馨、宁静舒适的安居环境为目的,照度应当适中。 2.设计过程中应有强烈的安全意识 景观照明器具多装于室外,室外环境对照明设施的要求比室内严格得多,照明系统的安全与否直接关系到人们工作生活的安全,这就要求景观照明系统必须有一套良好的安全保障体系,这对于照明灯具的防护、线缆接口的防护、线路的漏电保护性能及接地装置提出了较高的要求。关于电气设备安全保护措施,在《电气设计规范》上有详尽要求,这里需要强调的是灯具的防护等级问题。选择灯具时除了考虑满足造型、配光等要求外,还应根据实际需要尽可能采用高防护等级(IP)产品,此类产品在防水、防尘方面性能优越,既能保护灯具效率高维持率,又能大大提高使用的安全性。 此外景观照明中安全问题最不容忽视的当属水景照明,目前各种音乐喷泉及旱池喷泉如雨后春笋般在全国各大中城市纷纷涌现,给我们的城市夜景带来了一

探讨建筑电气设计中的节能措施示范文本

探讨建筑电气设计中的节能措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

探讨建筑电气设计中的节能措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 建筑电气领域,无论是供电系统或用电设备,节约用电 蕴含着巨大的潜力,同时节能具有重大意义,它能有效地缓和 电力供需矛盾,保证国民经济持续、高速、健康的发展。 1 照明系统节能设计 在建筑中照明节能是一项重点需要解决的问题。如何 做到既满足工作、生活的照度标准要求,又达到节约能源的 目的, 这是我们在进行照明设计时必须认真考虑的问题。 照明节能设计, 主要可从以下几个方面着手: 1.1 照明光源的选择 光源是能量转换成光的器件,是实施照明节能的核心。 对设计者来说,为实现以上限值,必须选用高效节能光源和适

合的灯具。设计时光源选用主要原则是应选高效节能光源。照明光源选择还应考虑以下几个要素:光效、色温、显色指数、光源寿命和价格。 1.2 照明灯具及其附属装置的选择 灯具的主要功能是将光源所发出的光通进行再分配, 选择灯具时应优先选用直射光通比例高,控光性能合理的高效灯具。在实际的应用中,还应注意灯具的配光曲线,这是我们进行照明设计时的依据之一,以便对确切的照度值等做到心中无数,采用合理的灯具配光可提高光的利用率,达到节能的效果。 1.3照明控制 在照明设计中, 照明的控制方式对于照明节能同样起到了重要的作用。在这众多的控制方式中, 如何在照明设计中做到切合实际,是每位设计人员应十分注意的问题。既要做到方便,又要达到节能。

浅议建筑电气节能设计

浅议建筑电气节能设计 发表时间:2019-04-11T10:45:28.843Z 来源:《防护工程》2018年第36期作者:陈勇 [导读] 本文作者结合实际工作经验,对建筑电气节能设计进行了分析探讨,提出了自己的见解。 摘要:本文作者结合实际工作经验,对建筑电气节能设计进行了分析探讨,提出了自己的见解。 关键词:建筑电气;节能设计 1 建筑电气设计节能的原则 建筑电气节能应坚持三个原则。一是满足建筑物的功能,即满足照明的亮度、色温、显色指数;舒适性空调的温度及新风量,也就是舒适卫生;满足上下、左右的运输通道畅通无阻。二是考虑实际经济效益。不能因为节能而过高地消耗投资,增加运行费用,而是应该让增加的部分投资,能在几年或较短的时间内用节能减少下来的运行费用进行回收。三是节省无谓消耗的能量。首先找出哪些地方的能量消耗是与发挥建筑物功能无关的,再考虑采取什么措施节能。如变压器的功率损耗,传输电能线路上的有功损耗都是无用的能量损耗。因此,节能措施也应贯彻实用、经济合理、技术先进的原则。 2 合理设计供配电系统 2.1 根据负荷容量、供电距离及用电设备分布特点等因素,合理设计供配电系统和选择供电电压。供配电系统应尽量简单可靠。同一电压供电系统变配电级数不宜多于两级。 2.2 合理选择供电电压。根据负荷情况合理选择变压器容量、台数,其接线应能适应负荷变化时,按经济运行原则灵活投切变压器。同等情况下,电压越高,损耗越小。民用建筑用电设备电压等级大部分为220/380 V,但一些大型或特大型的民用建筑的空调主机为了达到节能目的,可以选择10(6)kV的制冷设备。 2.3 变电所应靠近负荷中心,低压配电间应靠近电气竖井,合理分布供电网络,使低压供电半径控制在100 m以内,供电线路的电压损失满足规范的允许值,减少线路电压损失,提高供电网络的供电质量及网络运行的经济效益。 2.4 配电设计时尽量使三相负荷达到平衡,最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷不小于平均值的85%。可采用移相平衡法或容抗平衡法来改善系统的平衡,以减少因不平衡带来的最大相的多余损耗。 3 合理设计节能变压器 据有关资料统计,变压器总电能损耗占总发电量的2%~3%,因此,节能变压器的使用更为重要。变压器经历了由油浸式变压器转向干式变压器的发展过程,如今具有损耗低、重量轻、噪声低、效率高、抗冲击、节能显著的新型变压器也已产生。如s10型的干式变压器与s9型的干式变压器相比,空载损耗平均降低8%,负载损耗平均降低5%。变压器噪声水平下降7~10 dB,而且价格与s9型相当,可以作为当前通常项目设计的首选型号。减少变压器的有功损耗按下式计算: △P=Po+β2Pk 式中:△P-变压器的有功损耗(kW);Po-变压器的空载损耗(kW);Pk-变压器的短路损耗(kW);β-变压器的负载率。 3.1 Pk作为变压器的空载损耗又称铁损,它是由铁芯涡流损耗及漏磁损耗组成,其值与铁芯材料及制造工艺有关,与负荷大小无关,所以在选用变压器时最好选择节能型变压器如S9,SL9,SC8等。它们采用优质冷轧取向矽钢片,由于“取向”处理,使矽钢片的磁畴方向接近一致,减少铁芯涡流损耗,45°全斜度接缝结构使接缝密合性好,减少了漏磁损耗。 3.2 Pk是变压器额定负载传输的损耗又称变压器线损,它取决于变压器绕组的电阻及流过绕组电流的大小,并与负荷率平方成正比。因此在选择变压器时应选用阻值较小的绕组,如铜芯变压器。β2 Pk用微分求它极值时,是在13=50%时每千瓦的负荷,此时变压器的能耗最小,但在B=50%负载率时仅减少变压器的线损,并未减少变压器的铁损,因此也不是最节能的。综合初装费,变压器、高低压柜、土建投资及运行费用,又要使变压器在使用期内预留适当的余量,变压器最经济节能运行的负载率一般在75%-85%之间。 3.3 在选择变压器容量和台数时,应根据负荷情况,综合考虑投资和年运行费用,对负荷合理分配,选取容量与电力负荷相适应的变压器,使其工作在高效低耗区内。 4 合理选择供电线路和导线截面 根据建筑的规模、用电负荷性质及容量,使电气间位置合理的靠近用电负荷中心,减少供电半径、减少电能的损耗。据统计,照明线路的损耗约占输入电能的4%左右,影响照明线路损耗的主要是供电方式和导线截面积。在满足允许载流量、运行电压损失等各种技术指标的前提下,应按经济电流密度合理选择电缆及导线的截面,从降低电能损耗、减少投资等方面综合进行选择。按经济电流密度合理选择导线截面。一般按年综合运行费用最小原则确定经济电流密度。(1)尽量选用电阻率P较小的导线,如铜芯导线较佳,铝线次之。(2)尽可能减少导线长度,在设计中线路应尽量走直线少走弯路,另外在低压配电中尽可能不走或少走回头路。变电所应尽可能地靠近负荷中心,以减少供电半径。(3)增大导线截面积,对于较长的线路,在满足载流量、热稳定、保护配合及电压降要求的前提下,在选定线截面时加大一级线截面。这样增加的线路费用,由于节约能耗而减少了年运行费用,从而达到节能、经济的目的。 5 合理选择照明方式 照明节能设计就是在保证不降低作业面视觉要求、不降低照明质量的前提下,力求减少照明系统中光能的损失,从而最大限度的利用光能,通常的节能措施有以下几种: 5.1 充分利用自然光,这是照明节能的重要途径之一,在设计中电气设计人员应多与建筑专业配合,做到充分合理地利用自然光使之与室内人工照明有机地结合,从而大大节约了人工照明电能。 5.2 照明设计规范规定了各种场所的照度标准、视觉要求、照明功率密度等等。照度标准是不可随意降低的,也不宜随便提高,要有效地控制单位面积灯具安装功率,在满足照明质量的前提下,一般房间(场所)应优先采用高效发光的荧光灯(如T5、T8管)及紧凑型荧光灯,高大车间、厂房及体育馆场的室外照明等一般照明宜采用高压钠灯、金属卤化物灯等高效气体放电光源。 5.3 广泛使用低能耗性能优的光源用电附件,如电子镇流器、节能型电感镇流器、电子触发器以及电子变压器等,公共建筑场所内的

相关文档
相关文档 最新文档